文档视界 最新最全的文档下载
当前位置:文档视界 > 安规考试试题题库(答案)

安规考试试题题库(答案)

一、填空

1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。

2、设备不停电时的安全距离10KV是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1.5______米,220KV___3___米。

3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。

4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。

5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。

6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。

7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人,待专责监护人回来后方可恢复工作。

8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。

9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越大。

10、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆和不低于 100 MM高护板。

11、“两票三制”当中的两票是指工作票和操作票。

12、储存气瓶仓库周围 10米距离以,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。

13、设备检修前,应放尽系统的汽、水、油等介质,确认已泄压和温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备工作,应做好通风措施。

15、在盛装易燃易爆和有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。

16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。

18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。

19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不准靠近避雷器和避雷针。

20.生产厂房外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。

21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压,并保持燃烧稳定,吹灰时工作人员应戴手套。

22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。

23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度是否合格。

25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。

26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其他任何人员不准移动。

27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

28.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机,电动机等,应使用干式灭火器或二氧化碳灭火器灭火。

29.汽、水、烟、风系统,公用排污、疏水系统因检修需要所关闭的截门、闸板、挡板,应加锁、悬挂“禁止操作,有人工作!”标示牌15.油泵房应保持良好的通风,及时排除可燃性气体。

30.冲洗水位计时,应站在水位计的侧面,打开阀门时应缓慢小心 17.锅炉运行中投油燃烧时,电除尘应退出运行。

31.生产现场禁火区域进行动火作业,应同时执行动火工作票制度。

32.对于连续(或连班)作业的工作,一个工作负责人不能连班负责者,可允许两个或三个工作负责人相互接替,但应经过工作签发人批准,并在工作票上注明。工作票应按班交接,各工作负责人应做好工作现场的交接。

33.一工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。

34.已终结的动火工作票就保存 1 年。 35.动火工作完毕后,动火执行人、消防监护人、运行许可人和动火工作负责人应检查现场有无残留火种,是否清洁等。

36. 油区一切电气设备的维修,都应停电进行。

37.需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新工作人员进行交底后,方可进行工作。

38.监护操作时,操作人员在操作过程中不得有任何未经监护同意的操作行为。

39.工作票一份应保存在工作地点,有工作许可人手执;另一份由工作工作许可人手执,按值移交。

40.工作票一般应在开工前一天预先送给运行值班负责人,临时工作可在工作当天交给值班负责人。

41、电除尘器(运行)中,任何人不准打开除尘器的孔门对进行检查.

42、在开始预涂灰、锅炉喷油助燃点火期间到锅炉升到正常炉温燃煤之前,禁止运行(布袋除尘的清灰)系统,以防止涂灰层剥落,失去防低温结露的保护作用。

43、除灰运行规程》贯彻“(安全第一,预防为主)”的方针,坚持(保电网)、(保人身)、(保设备)的原则, 以保证机组的安全运行。

44、除灰各运行岗位人员都必须牢固树立(安全生产)的概念,严格执行电力生产的“(两票三制)”,自觉抵制任何违反规程行为,杜绝人为的误操作。

45、除尘器在投运前滤袋必须具备经过(预涂灰)。

46、保证机组的经济运行是运行生产的重要任务,在保证机组(安全运行)的情况下,运行人员应该使系统(运行方式)更加合理,对运行工况必须(认真分析),(精心调整)和维护不断提高设备的经济运行水平。

47、电除尘器启用前,应检查高压隔离开关(刀闸),变压器本体及电场部所有工

作接地线应已(全部拆除),所有人孔门全部关闭。

48、电除尘器运行中,高压隔离开关(刀闸)小室门应上锁并(悬挂警示牌)。

49、运行和检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部件,保持与带电设备的(安

全距离)。

50、启动电除尘器时,如发现异常,应查明原因,禁止(强行启动)。

51、锅炉运行中投油燃烧时,电除尘器应(退出运行)。

52、在未办理工作票终结手续以前,任何人员不准将检修设备(投入运行)。

53、根据(压差)情况设定布袋除尘器的脉冲清灰制度。

54、《除灰运行规程》是除灰专业运行值班人员在运行工作中(操作)、(调整)、

(检查)、(试验)和事故处理等工作的标准和依

55、除尘器设备的投退按值长或班长命令进行,具体投退操作由(运行人员)执行。

56、发电厂运煤系统的各工作地点应有相互联系用的信号或通信设备。

57、各工作场所或通道以及厂区均须有良好的照明。

58、在运煤设备运行中,禁止不停设备去上链条、钢丝绳和皮带。

59、检修工作场所如有裸露的电线,应认为是带电的,不准触碰。对可能触到的裸露电线,应在检修工作开始前拉开电源和上锁,并将该线挂上地线接地。

60、不准在可能突然下落的设备下面进行工作。必须在这些设备下面进行检修等工作时,应先做好防止突然下落的安全措施。

61、不准在有煤块掉落的地方通行或工作。必须在这些地方工作时,应在设备停运并采取防掉落的措施后方可进行。

62、输煤系统上应装设防尘或降尘的设施。

63、储煤场应有良好的照明、排水沟和消防设备,消防车辆的通路应畅通。

64、储煤场进入大块煤或煤石时,卸煤人员应做好防砸伤、挤伤的安全措施。

65、发电厂应制订防止煤堆自燃的措施。着火煤禁止进入皮带。

66、储煤筒仓顶部应安装防爆门,露天布置,禁止蹬踏或堆放物品。防爆门上方禁止站人。防爆门应定期检查和维护。

67、几座筒仓应轮流使用,以防筒仓存煤结拱、自燃,禁止明火进入筒仓。

68、储煤筒仓加仓前,应确认该储煤筒仓下无其他人员。

69、皮带运输机及各种有关设备旁边的人行通道,应保持畅通,所有转动部分及

拉紧皮带的重锤,均应有遮栏。运行中加油的装置,应接在遮栏外面。不准用手伸入遮栏加油。

70、无论运行中或停止运行中,禁止在皮带上下或其他有关设备上下站立、越过、爬过及传递各种用具。

71、电压互感器有三种接线方式,分别为:Y,y,d接线,Y,y接线,V,v接线。

72、发电机并列条件:待并发电机与运行系统的电压、频率、相位之差小于规定值。

73、零序电流保护主要由零序电流(电压)滤过器、电流继电器和零序方向继电器三部分组成。

74、继电保护装置必须满足选择性、快速性、灵敏性和可靠性四个基本要求。

75、电流继电器的主要技术参数是动作电流、返回电流和返回系数。

76、电力生产的几个主要环节是发电厂、变电所、输电线。

77、二次回路的电路图按任务不同可分为三种,即原理图、展开图和安装接线图。

78、所谓不对应原理是指控制开关的位置与断路器的位置不对应。

79、变压器油在多油断路器中起绝缘和灭弧作用,在少油断路器中仅起灭弧作用。

80、检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V的摇表。

81、安装接线图包括:屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。

82、中央信号装置包括中央事故信号和中央预告信号两大部分。

83、电力系统中的消弧线圈按工作原理可以分为谐振补偿、过补偿、欠补偿三种方式。

84、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于 1000V 为高电压;在 1000V 以下为低电压;安全电压为 36V 以下;安全电流为 10mA 以下。

85、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是 10k V时 0.7 m , 35k V时 1.0 m , 110k V时 1.5 m , 220k V时 3.0 m 。

86、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器、避雷针和接地装置。

87、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源切断,然后进行灭火。

88、我国规定三相交流电色相为黄、绿、红。

二、判断

1、已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存五个月(×)

2、事故应急处理可以不用工作票。(√)

3、监护操作应填用操作票。两人操作可不使用操作票,按照现场规程执行,或使用经批准的标准操作票。每操作票只能填写两个操作任务。(×)

4、装设接地线应先接导线端,后接接地端,接地线应接触良好。(×)

5、禁止进入储有干灰的干灰库进行工作。进入干灰库前,应将连通该库的所有落灰管闸门全部关闭上锁,并挂上“禁止操作,有人工作!”的标示牌;同时卸空灰库的存灰。(√)

6、任何人进入生长场所(办公室、值班室和检修班组室出外),应戴安全帽。(√)

7、《国家电网公司电力安全工作规程》(火电厂动力部分)当中工作票制度的四种方式:填用发电厂热力机械工作票、填用发电厂电气工作票、填用工作任务单、填用事故应急抢修单。(√)

8、清拭运转中机器的固定部分时,应把抹布缠在手上和手指上进行。(×)

9、第一、二种工作票只能延期一次。(×)

10、需要变更工作班成员时,须经工作票签发人同意,在对新工作人员进行安全交底手续后,方可进行工作。(√)

11、在禁火区域动火或在可能有有毒有害气体的场所作业,应做好检测与分析的技术措施。(√)

12、动火分析的取样可以任意取样,动火的分析样品要保留到动火作业结束。(×)

13、空气当中氧气的含量达到19%时,人就会窒息死亡。(×)

14、可在工作场所存储易燃物品,例如:汽油、煤油、酒精等。(×)

15、工作人员的工作服不准有可能被转动的机器绞住的部分;工作时应穿着工作服,衣服和袖口应扣好;可戴围巾和穿长衣服进入现场。(×)

16、所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固,铁板表面应有纹路以防滑跌(Ⅴ )

17.工作负责人办理工作许可手续前,工作人员(不)可以进入作业现场(Ⅹ )

18.电气二种工作票不允许办理工作票延期手续。( Ⅴ )

19. 在发生故障的情况下,以及夜间必须临时检修工作时,经值长许可后,可以没有工作票即进行抢修,但须由运行班长(或值长)将工作容(1)记在运行日志即可。(Ⅹ)和没有工作票而必须进行工作的原因

20 .员工有权对本企业安全生产工作提出建议,并对安全生产中存在的问题提出批评、检举、控告(Ⅴ )

21 .工作票注销后应保存一个月( Ⅹ )三个月

22 .运行值班员发现检修人员严重违反安全工作规程,应禁止检修人员工作并将工作票收回(Ⅴ)

23 . 一级动火时,动火部门应指定人员或技术负责人、消防人员应始终在现场监护(Ⅹ)(动火部门负责人或技术负责人)

24 .值长可以在工作负责人将工作票注销退回之前,不准将检修设备投入运行( Ⅹ )

25 .工作如不能按计划期限完成,必须由工作票签发人办理延期手续(Ⅹ )由工作票负责人办理

26 . 一个工作负责人只能发给一工作票,工作票上所列的工作地点以工作票上的安全措施围为限。(V )

27 .在金属容器工作时,必须使用36V以下的电气工具。( Ⅹ )12V

28 .使用电钻等电气工具时须戴绝缘手套( Ⅴ)

29 . 在低压电动机和在不可能触及高压设备,二次系统的照明回路上工作时,可

不填用工作票( Ⅹ )

30 . 工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人,工作许可人可以签发工作票

( Ⅹ )均为不可以

31 .火灾危害性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所为二级动火区 ( Ⅹ )一级动火区

32 .如工作需要改变原工作票安全措施围时,应签发新工作票 ( Ⅴ )

33 .使用手持行灯电压不准超过36V(Ⅴ )

34 . 工作负责人办理工作许可手续前,工作人员可以进入作业现场(Ⅹ )不可以

35 .工作票、工作任务单只能延期一次(V )

36、为防止开关烧坏等事故,不能在设备运行状态下转换电场的高压开关或直接拉闸。(√)

37、高压设备运行时可以进入高压隔离室和除尘器本体。(×)

38、进入电除尘器前,必须将高压隔离开关打至接地位置,并用接地棒释放完各电场阴极部位的残余静电,以防止残余静电对人体造成的伤害。(√)

39、当灰库库顶风机及布袋除尘器故障时,要停止灰库流化风系统并停止输灰。(√)

40、电除尘器运行中,可以打开除尘器的人孔门对进行检查。(×)

41、根据烟气工况和运行的一次电压电流情况,调整阴阳极振打周期时间。(×)

42、电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。(√)

43、电除尘器运行中,各部的电气安全保护接地装置可以随意拆除。(×)

44、在处理电除尘器积灰斗积灰堵塞时,两旁应无障碍物,以便有干灰喷出时,

工作人员可以向两旁躲避。(√)

45、输灰系统正常运行中,仓泵和输灰管道的温度很低,不会使人烫伤。(×)

46、运行中转动设备的运行情况应每小时定期检查一次,如设备带缺陷运行时,

应加强巡回检查次数或专人巡视检查。(√)

47、电气设备着火的扑救方法是:先切断有关电源,而后用专用灭火器材扑救。

(√)

48、禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走或

坐立,如必须在管道上坐立才能工作时,应做好安全措施。(√)

49、可以在工作场所储存易燃物品,例如:汽油、煤油、酒精等。(×)

50、湿手不准去触摸电灯开关以及其它电气设备。(安全电压的设备除外)(√)

51、如果断路器的打压频繁,可将第二微动开关往下移动一段距离,就可以避免。(×)

52、变压器气体继电器的安装,要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有1%~1.5%的升高坡度(√)

53、向变电所的母线空充电操作时,有时出现误发接地信号,其原因是变电所三相带电体对地电容量不等,造成中性点位移,产生较大的零序电压。(√)

54、中性点接地的三绕组变压器与自耦变压器的零序电流保护的差别是电流互感器装设的位置不同。三绕组变压器的零序电流保护装于变压器的中性线上,而自耦变器的零序电流保护,则分别装于高、中压侧的零序电流滤过器上。(√)

55、在大接地电流系统中,发生接地故障的线路,其电源端零序功率的方向与正序功率的方向正好相反。故障线路零序功率的方向是由母线流向线路。(×)

56、在大接地电流系统中,线路发生单相接地短路时,母线上电压互感器开口三

角形的电压,就是母线的零序电压3Uo。(√)

57、距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才起动去闭锁保护。(×)

58、接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。(√)

59、方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。(√)

60、正弦振荡器产生持续振荡的两个条件为振幅平衡条件和相位平衡条件。(√)

61、电力系统发生振荡时,任一点电流与电压的大小,随着两侧电动势周期性的变化而变化。当变化周期小于该点距离保护某段的整定时间时,则该段距离保护不会误动作。(√)

62、阻抗继电器的最小精确工作电压,就是最小精确工作电流与电抗变压器转移阻抗值的乘积。(√)

63、距离保护动作区末端金属性相间短路的最小短路电流,应大于相应段最小精确工作电流的两倍。(√)

64、当导体没有电流流过时,整个导体是等电位的。(√)

65、对称三相电路丫连接时,线电压为相电压的√3。(√)

66、串联电路中,总电阻等于各电阻的倒数之和。(×)

67、电容并联时.总电容韵倒数等于各电容倒数之和。(×)

68、正弦交流电压任一瞬间所具有的数值叫瞬时值。(√)

三、选择题

1、当浓酸溅到眼睛或皮肤上时,应迅速用大量的清水冲洗,再以( B )%的碳酸氢钠溶液清洗。

A、 1.5

B、0.5

C、1.0

1、当强碱溅到眼睛或皮肤上时,应迅速用大量的清水冲洗,再以( B )%的稀硼酸溶液清洗眼睛或者1%的醋酸溶液清洗皮肤。

A、 1.5

B、2

C、1.0

2、当浓酸溅到衣服上时,应迅速用大量的清水冲洗,再以( C )%的稀碱溶液中和,再用水清洗。

B、 1.5 B、3

C、2

3、遇有电气设备着火,应使用( C )灭火。

A、水

B、泡沫灭火器

C、CO2或者干式灭火器

4、安规(火电厂动力部分)规定靠近20KV、30KV及以下电压等级带电体工作时,最小安全距离是( C )米。

A、0.7

B、2

C、1

5、在金属容器部工作时,应使用( B )V以下的电气工具。

A、12

B、24

C、36

6、手持行灯电压不准超过( A )V。

A、36

B、24

C、12

7、用烧杯加热液体时,液体的高度不准超过烧杯的( A )。

A、2/3

B、1/2

C、3/4

8、一级动火工作票的有效时间为( A )小时。

A、24

B、72

C、48

9、从酸槽或酸坛中取出酸液,一般应用( A )虹吸管吸取。

A、玻璃

B、橡胶

C、纸质

10、使用电钻等电气用具时,必须戴(穿)( B )。

A 防滑手套

B 绝缘手套

C 安全帽

11、行灯电压不准超过( A )伏。在特别潮湿或周围均金属导体的地方,行灯电压不准超过12伏。

A 36,12

B 24,12

C 36 , 24

13、凡在离地面( B )米及以上的地点进行工作,都应视为高处作业。

A 1.5

B 2

C 3

12、在没有脚手架时,高度超过( A )米及以上进行工作,必须使用安全带,或采取其它安全措施。

A 1.5

B 2

C 3

15、当发现生产现场有设备或设施起火时,第一步应立即( B )。

A、打119报警

B、利用现场消防设施灭火 C 、向领导或有关负责人报告

16、电除尘器进行升压试验时,电除尘器所有人孔门应(A)

A关闭 B打开

17、电除尘器运行中,各部的电气安全保护接地装置(B)

A可以随意拆除 B不准随意拆除

18、锅炉全燃油时电除尘器各电场(B)

A 继续投运

B 严禁投运

19、生产厂房外工作场所的常用照明应该保证足够的(B)

A 数量

B 亮度

C 手电筒

D 应急灯

20、管路运行中起关断作用的阀门应处于(C)状态

A全开 B 半关 C 全关或全开

21、由于接班人员检查不彻底发生的问题,由(B)负责

A 交班人员

B 接班人员

C 值长 D班长

22、在正常运行中,若发现电动机冒烟,应(C)

A 继续运行

B 申请停机

C 紧急停机

D 马上灭火

23、电除尘器的电极使用的是(A)

A 高压直流电源

B 高压交流电源

C 低压直流电源

D 低压交流电源

24、布袋除尘器运行中,必须(B)

A 打开旁路阀,关闭提升阀

B 打开提升阀,关闭旁路阀

C 同时打开

提升阀,旁路阀

25、输灰系统正常运行中,排堵阀应(A)

A 关闭

B 打开

C 都可以

26、在点炉或系统开机前( C )小时,投入保温箱电加热,避免绝缘件因结露而爬电

A 1—3

B 2—4

C 4—12

27、空压机启动后,(B)开启油气桶底部泄油阀进行换油工作。

A 允许

B 不允许

28、电除尘器部温度低于( B )以下时,阴极部位良好接地后方可进入电场工

作。

A 20℃

B 40℃

C 50℃

29、在雨季或空气湿度大时,当滤袋预涂灰后主机若出现( A )天无法点火时,

必须开启清灰系统,把滤袋灰层清除,在下次主机开机前再预涂灰,这样可以防止滤袋表面灰层潮解发生永久粘黏。

A 3

B 4

C 5

30、在点炉或系统开机前()小时,投入灰斗加热,以防止出现灰斗结露或灰

受潮引起搭桥或堵灰现象。

A 1—3

B 2—4

C 4—12

31、在厂和煤场,运煤汽车速度应有明确的限制。运煤汽车过磅时,上磅速度应小于( A )km/h,停车后熄火。

A 5

B 10

C 15

D 20

32、运煤汽车在厂区马路、卸煤沟和煤场行驶时,行使速度不得超过( B )km/h。

A 5

B 10

C 15

D 20

33、卸煤沟或卸煤孔上应盖有坚固的箅子,卸煤时不准拿掉。箅子的网眼一般应不大于( C )。

A 50mmX50mm

B 100mmX100mm

C 200mmX200mm D

300mmX300mm

34、皮带运输机的两侧人行道均应装设防护栏和事故停机的“( D )”。

A 打滑装置

B 跑偏装置 C拉线装置 D 拉线开关

35、沿皮带运输机的各重要工作地点,应设有皮带启动的( A ),通知工作人员离开。

A 预警告电铃

B 照明

C 拉线开关

D 打滑装置

36、在需要跨越或通过皮带的地方,应设置( D )等安全通道。

A 照明

B 滚筒

C 电机

D 通行桥

37、禁止在运行中的皮带上直接用手撒( D )或涂油膏。

A 油

B 水

C 煤

D 松香

38、不得用( D )、铁棍等工具校正运行中跑偏的皮带。

A 手

B 工具

C 石头

D 木棒

39、进入到落煤管进行清理堵煤、更换衬板等工作时,需采取必要的( B ),并做好防止突然来电的措施。

A 检修工作

B 安全措施

C 防尘措施

D 防滑措施

40、应经常检查除铁器的吊具,保证完好,防止( A )。

A 坠落

B 行走

C 跑偏

D 打滑

41、当线圈中磁通减小时,感应电流的磁通方向(B)。

(A)与原磁通方向相反; (B)与原磁通方向相同; (C)与原磁通方向无关;(D)与线圈尺寸大小有关。

42、某线圈有100匝,通过的电流为2A,则该线圈的磁势为(C)安匝。

(A)50;(B)400;(C)200;(D)0.02。

43、将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的(D)倍。

(A)2;(B)1;(C)0.5;(D)4。

44、电路中(D)定律指出:流入任意一节点的电流必定等于流出该节点的电流。

(A)欧姆;(B)基尔霍夫第一;(C)楞次;(D)基尔霍夫第二。

45、功率因数用cosφ表示,其公式为(D)。

(A)cosφ=P/Q; (B)cosφ=Q/P; (C)cosφ=Q/S;

46、磁力线、电流和作用力三者的方向是(B)。

(A)磁力线与电流平行与作用力垂直; (B)三者相互垂直;(C)三者互相平行; (D)磁力线与电流垂直与作用力平。

47、交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(C)电路。

(A)复合;(B)纯电阻;(C)纯电感;(D)纯电容。

48、在变压器中性点装入消弧线圈的目的是(D)。

(A)提高电网电压水平;(B)限制变压器故障电流;(C)提高变压器绝缘水平;(D)补偿接地及故障时的电流。

49、直流电路中,电容的容抗为(A)。

(A)最大;(B)最小;(C)零;(D)无法确定。

50、戴维南定理可将任一有源二端网络等效成一个有阻的电压源,该等效电源的阻和电动势是(A)。

(A)由网络的参数和结构决定的; (B)由所接负载的大小和性质决定的; (C)由网络结构和负载共同决定的; (D)由网络参数和负载共同决定的。

51、避雷针的作用是(B)。

(A)排斥雷电;(B)吸引雷电;(C)避免雷电;(D)削弱雷电。

52、万用表的转换开关是实现(A)的开关。

(A)各种测量及量程;(B)电流接通;(C)接通被测物实现测量;(D)电压接通

53、万用表用完后,应将选择开关拨在(C)档。

(A)电阻;(B)电压;(C)交流电压;(D)电流。

54、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是(D)。

(A)提高测量精度;(B)确定测量围;(C)防止二次过负荷;(D)保证人身安全。

55、变压器各绕组的电压比与它们的线圈匝数比(B)。

(A)成正比;(B)相等;(C)成反比;(D)无关。

56、为了防止油过快老化,变压器上层油温不得经常超过(C)。

(A)60℃;(B)75℃;(C)85℃;(D)100℃。

57、摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用(A)兆欧表。

(A)500V;(B)2500V;(C)1500V;(D)2000V。

58、测量绕组直流电阻的目的是(C)。

(A)保证设备的温升不超过上限; (B)测量绝缘是否受潮;(C)判断接头是否接触良好;(D)判断绝缘是否下降。

59、绝缘油在少油断路器中的主要作用是(C)。

(A)冷却;(B)润滑;(C)灭弧;(D)防腐。

60、断路器之所以具有灭弧能力,主要是因为它具有(A)。

(A)灭弧室;(B)绝缘油;(C)快速机构;(D)并联电容器。

61、绝缘油做气体分析试验的目的是检查其是否出现(A)现象。

(A)过热放电;(B)酸价增高;(C)绝缘受潮;(D)机械损坏。

62、功率因数cosφ是表示电气设备的容量发挥能力的一个系数,其大小为(B)。

(A)P/Q;(B)P/S;(C)P/X; (D)X/Z。

四、问答题

1、保证安全的组织措施和技术措施?

组织措施:(1)工作票制度(2)工作许可制度(3)工作监护制度(4)工作间断、试运、终结制度(5)操作票制度(6)动火工作票制度

技术措施:(1)停电;(2)隔离;(3)泄压;(4)通风;(5)吹扫与冲洗;(6)检测;(7)加锁、悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)

2、工作许可人的安全责任?

1)负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件;2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;3)负责检查检修设备有无来电和流入汽、水及可燃易爆、有毒有害介质的危险;4)对工作票所列容如有任何疑问,应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求做详细补充。

3、遇有电气设备着火时,应如何进行处理和扑救?

遇有电气设备着火时,应立既将有关设备的电源切断,燃后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器灭火;对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、1211灭火器等,不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火;地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。

4、电焊工应备有下列防护用具:镶有滤光镜的手把面罩和套头面罩。电焊手套。橡胶绝缘鞋。

生产厂房及仓库应备有必要的消放设备,例如:消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其他消防工具等。消放设备应定期检查和试验,保证随时可用。不准将消放工具移作他用。

5、当浓酸、浓碱溅到眼睛或皮肤上应该怎么处理?

当浓酸溅到眼睛或皮肤上时,应迅速用大量的清水冲洗,再以0.5%的碳酸氢钠清洗。当强碱溅到眼睛或皮肤上时,应迅速用大量的清水冲洗,再以2%的稀硼酸溶

液清洗眼睛或以1%醋酸清洗皮肤。经过上述紧急处理后,应立即送医院急救。当浓酸溅到衣服上时,应先用水冲洗,再用2%稀碱溶液中和,最后再用水清洗。6、扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火)时,应配备什么设备进入火场?正压式空气呼吸器。

7、悬挂标示牌有什么作用?

答:悬挂标示牌可以提醒有关人员引起注意,向正确方面引导,不发生错误或及时纠正不正确的行为。

8、工作票中的工作许可制度的容是什么?

答:一.工作票应由运行值班人员许可。不需要运行值班员人员执行安全措施的工作任务单,可以由所在部门班组负责人或节假日电厂值班负责人许可,但工作任务单应送一份给运行值班员留存。

9. 工作许可人在完成现场的安全措施后,还应完成以下许可手续,工作班方可开始工作:1.持票并会同负责人到现场再次检查所做的安全措施,对补充的安全措施进行说明,对具体的设备指明实际的隔离措施,确认检修设备确已泄压,降温和没有汽,水,油或瓦斯等介质流入的危险。2.对工作负责人指明哪些设备有压力,高温和有爆炸危险的因素,交代工作过程中的注意事项。3.与工作负责人在工作票上分别确认,签名。

10.工作负责人,工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊

情况时,在确保安全前提下还应事先取得对方的同意。变更情况应记录在值班日志,并在工作票备注栏中注明,签字。

11、动火工作票所列运行许可人的安全责任是什么?

答:1.工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件

2.动火设备与运行设备是否确已隔绝