我国是一个水资源十分贫乏的国家,一些地区水资源已成为制约经济发展的主要因素之一,节约用水成了一个社会发展所必须面对的问题。火力发电厂是一个耗水大户,其中循环水冷却塔的耗水量约占整个电厂耗水量的60%以上。因此,冷却塔耗水量的变化对整个电厂耗水量有着较明显的影响。那么哪些因素影响冷却塔的耗水量,又是如何影响的呢?下面以一台300MW 火电机组为实例具体分析一下其变化的内在1. ? ???2.? ? 火力发电厂循环水冷却系统运行中,维持系统正常稳定运行的关键是两个平衡,即:水量平衡和盐量平衡。二者相互联系,如果其中一个平衡变化,那么另一个平衡也会随之发生相应变化。

2.1循环水的水量平衡:

水量平衡过程是:机组运行过程中,对于敞开式循环冷却水系统来说,水的损失有蒸发损失、风吹损失、排污损失、漏泄损失(由于量较小,一般可略去不计)等,要维持水量平衡就需要同时对系统进行补水。

循环水系统的水量平衡数学表达式为:PBu =P1+ P2+ P3 [1]? ?? ?? ?? ?? ?? ???公式1

PBu%

P2%

P3

??公式2

M

量,

其中:自然通风冷却塔的蒸发损失计算公式为:

E=k×△t×Qm [2]? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?公式3

k:与环境大气温度有关的系数,%;△t:循环冷却水温升,℃;Qm:循环水量,T。

若其它条件不变,仅冷却水量发生变化时,同一机组△t成反比变化,因而蒸发损失水

量则保持不变的。

由公式1和公式2可以推出:B=Qm×P2? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 公式4

D

2.2

K=(

公式

3.影响耗水量因素的定量分析:

3.1环境温度变化对冷却塔耗水量的影响:(取空气湿度61%,机组出力300MW,浓缩倍率K=3.0)

3.1.1蒸发损失量的计算:? ?

当循环水进口温度为20℃时,环境(大气)的湿球温度为20-5=15℃,查文献[3]可得,大气的干球温度为21℃。查文献[4]可得,k=0.142%。

代入公式3可得:E=k×△t×Qm=0.142%×9.51×36000=486t/h

3.1.2风吹损失量的计算:

由公式

? ?

由公式

3.1.4

??

31℃、36

表1:? ?? ?? ??? ??环境温度变化对循环冷却塔耗水量的影响

环境温度(℃)? ? ? ? 6? ? ? ? 11? ? ? ? 16? ? ? ? 21? ? ? ? 26? ? ? ? 31? ? ? ?

36

循环水耗水量( t/h)? ? ? ? 575? ? ? ? 626? ? ? ? 678? ? ? ? 729? ? ? ? 781? ? ? ? 832? ? ? ? 883

??图1

3.2

300MW

由3.1

当环境湿度为66%时,取循环水进口温度为20℃,则大气的湿球温度为

20-5=15℃,根据文献[3 ]可知,大气的干球温度为20℃。查文献[4]可得,k=0.14%,代入公式3可得:E=k×△t×Qm=0.14%×9.51×36000=479t/h

3.2.2风吹损失量的计算:

由公式4可得:B= Qm×P2 =36000×0.1%=36 t/h

3.2.3排污损失量的计算:

由公式6可推导出:P3=[P1+ P2(1- K)]/( K-1)代入可得:P3=0.57% 由公式5可得:D= Qm×P3=36000×0.57%=205 t/h

、46%表2:

? ? ?

76

? ? ? 709? ? ? ? 698

图2:? ?? ?? ?? ?? ? 环境湿度变化对循环冷却塔耗水量的影响

3.3机组出力变化对循环冷却塔耗水量的影响:(取循环水进水温度为20℃,大气湿度为61%,浓缩倍率K=3.0)

由3.1的计算结果可知,当机组出力为100%时,循环冷却塔的耗水量为729 t/h。下面我们来计算一下,当机组出力为75%时,循环冷却塔的耗水量情况。

3.3.1

? ?

? ?t [5]变。

? ?

公式

? ?

出力由

代入公式3可得:E=k×△t×Qm=0.142%×7.13×36000=364t/h

由公式4可得:B= Qm×P2 =36000×0.1%=36 t/h

? ? 由公式6可推导出:P3=[P1+ P2(1- K)]/(K-1)? ?代入可得:P3=0.41%

由公式5可得:D= Qm×P3=36000×0.41%=148t/h

由公式2可得: M=E+B+D =364+36+148=548t/h

表3:

? ?

图3:

3.4浓缩倍率变化对循环冷却塔耗水量的影响:(取机组出力300MW,循环水进口温度为20℃,大气湿度为61%)

由3.1的计算结果可知,当循环水浓缩倍率为K=3.0时,循环冷却塔的耗水量为729 t/h。

下面我们来计算一下,当浓缩倍率K=3.5时,循环冷却塔耗水量的大小。

℃,则大气的湿球温度为20-5=15℃,查文献[ 3]可得,大气的干球温度为21℃。查文献[4 ]可得,k=0.142%,

代入公式3可得:E=k×△t×Qm=0.142%×9.51×36000=486t/h

由公式

3.4.3

? ?

由公式

3.4.4

、2.0时循环水冷却塔耗水量的变化情况(具体结果见表4和图4)

表4:? ?? ?? ?? ?? ?浓缩倍率变化对循环冷却塔耗水量的影响

浓缩倍率? ? ? ? 2.0? ? ? ? 2.5? ? ? ? 3.0? ? ? ? 3.5? ? ? ? 4.0? ? ? ? 4.5? ? ? ?

5.0

循环水耗水量( t/h)? ? ? ? 972? ? ? ? 810? ? ? ? 729? ? ? ? 680? ? ? ? 648? ? ? ? 625? ? ? ? 608

图4:? ?? ?? ?? ???浓缩倍率变化对循环冷却塔耗水量的影响

4.

4.1

变化

1

4.2

每变化个

4.3机组出力变化对循环冷却水系统的耗水量影响近似为线性正比关系。机组出力每变化1个百分点,循环水耗水量则变化7.3 t/h。约相当于循环水量的0.02个百分点。该结论是依据发电机组推导得出的,对热电联产机组不适用。

建议:1)在机组正常运行中,应重视汽机侧漏入疏水扩容器的疏水量。因为该疏水量的增加相当于增加了凝汽器的热负荷,也即相当于机组出力是增加的。2)应

重视冷却塔的日常维护工作,因为若冷却塔的冷却效果较差会引起冷却塔的出水温度上升,这不但会增加其耗水量,同时还导致机组煤耗升高。

在3.3的计算中,若不忽略γ的变化,则计算结果与忽略γ变化相比,耗水量将有所增加但增加幅度不会超过10%。

? ?? ? 式中:E——蒸发损失水量,m3/h;? ?

△t——冷却水温差,℃;

? ?? ?? ?? ? R——循环水量,m3/h;

μ——蒸发系数,0.0016

? ? 2、排污水量B

? ? 根据确定的浓缩倍数及物料平衡关系式可知:? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?E? ?? ?? ?? ?? ?

? ?? ?? ?? ???B= ————? ?? ?? ?? ?

? ?? ?? ?? ?? ?? ???K—1? ?? ?? ?? ?

? ? 式中:B——排污损失水量,m3/h;

? ? 3

? ?

? ?

蒸发量计算的基础知识

冷却塔蒸发量计算的基础知识 总冷却循环水量的蒸发量=E + C ☆基础热力学☆基础空气调节学 E=72 × Q × ( X1 – X2)=L ×△t /600 E : 蒸发量kg/h Q : 风量CMM X1 : 入口空气的绝对湿度kg/kg (absolute humidity) X2 : 出口空气的绝对湿度kg/kg (absolute humidity) △t : 冷却水出入口的温度差℃ L : 循环水量kg/h §局部蒸发量C 这是由冷却水塔本身结构上所引起。当冷却循环水的压力<相同条件下水的蒸发压力,冷却循环水的系统会有闪烁(flash)发生,造成局部蒸发现象(cavitation),这种蒸发量通常仅为冷却循环水量的0.1%以下。在计算局部蒸发量C 时,我们均假设局部蒸发量 C 占全部冷却循环水量的0.1%。 凉水塔补水=蒸发量+排污量+飘散损失+泄漏一般凉水塔内水份的蒸发量不大,约为进水量的1~2.5%. 1、蒸发量计算的基础知识 总冷却循环水量的蒸发量=E + C ☆基础热力学☆基础空气调节学 E=72 × Q × ( X1 – X2)=L ×△t /600 E : 蒸发量kg/h Q : 风量CMM X1 : 入口空气的绝对湿度kg/kg (absolute humidity) X2 : 出口空气的绝对湿度kg/kg (absolute humidity) △t : 冷却水出入口的温度差℃ L : 循环水量kg/h §局部蒸发量C 这是由冷却水塔本身结构上所引起。当冷却循环水的压力<相同条件下水的蒸发压力,冷却循环水的系统会有闪烁(flash)发生,造成局部蒸发现象(cavitation),这种蒸发量通常仅为冷却循环水量的0.1%以下。在计算局部蒸发量C 时,我们均假设局部蒸发量 C 占全部冷却循环水量的0.1%。

蒸发量计算

玻璃钢冷却塔技术手册之二(玻璃钢冷却塔性能参数) 发布者:admin 发布时间:2010-10-31 10:30:26 二、 玻璃钢冷却塔性能参数 2.1 冷却效能 部分人有一个错误的概念,就是以冷幅作为玻璃钢冷却塔效能的标准,并以着来选择合适的散热量,其实冷幅是冷却水塔运作的反映与效能是没有直接之关系。 热量是循环系统内所产生的负荷,它的单位为千卡/小时(Kcal/HR)计算公式如下: 热量=循环水流量×冷幅×比热系数 热量负荷和玻璃钢冷却塔的效能是没有直接关系,所以无论玻璃钢冷却塔的体积大小,当热量负荷和循环水流量不变而运作下,在理论上冷幅都是固定的。 若一座玻璃钢冷却塔能适合以下之条件而运作: i)出水温度为32℃及37℃ ii)循环水流量为 200L/S iii)环境湿球温度为 27℃ iv)逼近=32-27=5℃ v)冷幅=37-32=5℃ 计算其热量应为3600000Kcal/HR 此玻璃钢冷却塔也能适合以下之条件有效地运作: i)出水温度为33℃及43℃ ii)循环水流量为 200L/S iii)环境湿球温度为 23℃ iv)逼近=33-23=10℃ v)冷幅=43-33=10℃ 计算其热量应为7200000Kcal/HR

从上述举例可显示出相同玻璃钢冷却塔可在不同热量下运作,而热量的差别示极大,所以不能单靠冷幅来衡量玻璃钢冷却塔的效能。 前文提及玻璃钢冷却塔的散热量直接受环境湿球温度影响,而以上两列因环境湿球温度有差别,导致逼近不同,所以同一冷却水塔能在以上两条件下运作如常,证明玻璃钢冷却塔的效能是直接与逼近有密切关系而不能单以冷幅计算。 2.2 蒸发耗损量 当冷却回水和空气接触而产生作用,把其水温降时,部分水蒸发会引起冷却回水之损耗,而其损耗量和入塔空气的湿球温度及流量有关,以数学表达式作如下说明: 令:进水温度为 T1℃,出水温度为T2℃,湿球温度为Tw,则 *:R=T1-T2 (℃)------------(1) 式中:R:冷却水的温度差,对单位水量即是冷却的热负荷或制冷量Kcal/h 对式(1)可推论出水蒸发量的估算公式 *:E=(R/600)×100% ------------ (2) 式中:E----当温度下降R℃时的蒸发量,以总循环水量的百分比表示%,600-----考虑了各种散热因素之后确定之常数。 如:R=37-32=5℃ 则E={(5×100)/600}=0.83%总水量 或e=0.167%/1℃,即温差为1℃时的水蒸发量 *:A=T2-T1 ℃ ---------- (3) 式中:A-----逼近度,即出水温度(T2)逼近湿球温度的程度℃,按热交换器设计时冷端温度差取值的惯例,宜取A≥3℃(CTI推进A≥5 oF即2.78℃)A<不是做不到,而是不合理和不经济。 2.3 漂水耗损量 漂水耗损量的大小是和玻璃钢冷却塔(是否取用隔水设施),风扇性能(包括风量、风机及风扇叶角度的调整以及它们之间的配合等),水泵的匹配以及水塔的安装质量等因素有关,通常它的耗损量是很少的,大约在冷却器水总流量的0.2%以下。 2.4 放空耗损量 由于冷却回水不断的蒸发而令其变化(使水质凝结)这凝结了的冷却回水能使整个循环系统内产生腐蚀作用及导致藻类生长,所以部分的冷却回水要定期排出,以便补充更新,而这

冷却塔水量损失计算(技术部)

冷却塔水量损失计算 水的蒸发损失[()]* :水的定压比热,取.摄氏度,:水的蒸发潜热,:循环水流量,():温差。 例如你设计的温差是度,就是,每小时循环水量吨的话,每小时蒸发吨,这是冷却塔全效时的蒸发量,如果低于这个量就是冷却塔设计有问题。 蒸发耗损量 当冷却回水和空气接触而产生作用,把其水温降时,部分水蒸发会引起冷却回水之损耗,而其损耗量和入塔空气的湿球温度及流量有关,以数学表达式作如下说明: 令:进水温度为℃,出水温度为℃,湿球温度为,则*:(℃)() 式中::冷却水的温度差,对单位水量即是冷却的热负荷或制冷量 对式()可推论出水蒸发量的估算公式 *:()×() 式中:当温度下降℃时的蒸发量,以总循环水量的百分比表示,考虑了各种散热因素之后确定之常数。 如:℃ 则{(×)}总水量 或℃,即温差为℃时的水蒸发量

*:℃() 式中:逼近度,即出水温度()逼近湿球温度的程度℃,按热交换器设计时冷端温度差取值的惯例,宜取≥℃(推进≥即℃),不是做不到,而是不合理和不经济。 水塔蒸发量计算 第2.2.4条冷却塔的水量损失应按下列各项确定: 一、蒸发损失。二、风吹损失。三、排污损失: 四、冷却池的附加蒸发损失水量 第2.2.5条冷却塔的蒸发损失水量可按下式计算: Δ 式中——蒸发损失水量,; Δ——冷却塔进水与出水温度差,℃。 ——循环水量,。 ——系数,℃1,可按表2.2.5采用。 系数 气温- 第2.2.6条冷却塔的风吹损失水量占进入冷却塔循环水量的百分数可采用下数值 机械通风冷却塔(有除水器) ~’$ ( $ ( {. ]* " ) 风筒式自然通风冷却塔(以下简称自然通风冷却塔) 当有除水器时

冷却塔水量损失计算

冷却塔水量损失计算 水的蒸发损失WE=[(Tw1-TW2)Cp/R]*L CP:水的定压比热,取4.2KJ/KG.摄氏度,R:水的蒸发潜热2520KJ/KG ,L:循环水流量,(Tw1-TW2):温差。 例如你设计的温差是10度,就是10/600=1.67 %,每小时循环水量1000吨的话,每小时蒸发16.7吨,这是冷却塔全效时的蒸发量,如果低于这个量就是冷却塔设计有问题。 蒸发耗损量 当冷却回水和空气接触而产生作用,把其水温降时,部分水蒸发会引起冷却回水之损耗,而其损耗量和入塔空气的湿球温度及流量有关,以数学表达式作如下说明:令:进水温度为T1℃,出水温度为T2℃,湿球温度为Tw,则 *:R=T1-T2 (℃)------------(1) 式中:R:冷却水的温度差,对单位水量即是冷却的热负荷或制冷量Kcal/h 对式(1)可推论出水蒸发量的估算公式 *:E=(R/600)×100% ------------(2) 式中:E----当温度下降R℃时的蒸发量,以总循环水量的百分比表示%,600-----考虑了各种散热因素之后确定之常数。 如:R=37-32=5℃ 则E={(5×100)/600}=0.83%总水量 或e=0.167%/1℃,即温差为1℃时的水蒸发量 *:A=T2-T1 ℃----------(3) 式中:A-----逼近度,即出水温度(T2)逼近湿球温度的程度℃,按热交换器设计时冷端温度差取值的惯例,宜取A≥3℃(CTI推进A≥5 oF即2.78℃),不是做不到,而是不合理和不经济。 水塔蒸发量计算 第2.2.4条冷却塔的水量损失应按下列各项确定: 一、蒸发损失;二、风吹损失;三、排污损失: 四、冷却池的附加蒸发损失水量

循环水浓缩倍数的计算

1xx温度对冷水机组制冷量的影响 我们都知遭: 从运行费来讲,在蒸发温度和压缩机转数一定的情况下,冷凝温度越低,制冷系数越大,耗电量就越小。据测算,冷凝温度每增加1℃,单位制冷量的耗功率约增加3%-4%.所以,从这一角度来讲,保持冷凝温度稳定对提高冷水机组的制冷量是有益的。但为达到此目的,需采取以下措施: 增加冷凝器的换热面积和冷却水的水量;或提高冷凝器的传热系数,但是,对于一个空调冷却系统来说,增加冷凝器的面积几乎是不可能的。增加冷却水的水量势必增加水在冷凝器内的流速,这将影响制冷机的寿命,同时还增加了冷却水泵的耗电和管材浪费等一系列问题,而且效果也不尽理想。增大冷却塔的型号,考虑一定量的富余系数尚可,但如果盲目加大冷却塔的型号,以追求降低冷却水温也是得不偿失的,而且,冷却水温度还受当地气象参数的限制。提高冷凝器冷却水侧的放热系数,是实际和有效的,而提高放热系的有效途径是减小水侧的污垢热阻,对冷却水补水进行有效的处理. 2xx的补水问题 xx水量损失,包括三部分: 蒸发损失,风吹损失和排污损失,即: Qm=Qe+ Qw+Qb 式中: Qm为冷却塔水量损失;Qe为燕发水量损失;Qw为风吹量损失;Qb为排污水量损失。 (1)蒸发损失 Qe= (0.001+0.002θ)Δt Q (1) 式中:

Qe为蒸发损失量;Δt为冷却塔进出水温度差;Q为循环水量;θ为空气的干球温度。 (2)风吹损失水量 对于有除水器的机械通风冷却塔,风吹损失量为 Qw=(0.2%~0.3%)Q (2) (3)排污和渗漏损失 该损失是比较机动的一项,它与循环冷却水质要求、处理方法、补充水的水质及循环水的浓缩倍数有关.浓缩倍数的计算公式: N =Cr/Cm 式中: N为浓缩倍数;Cr为循环冷却水的含盐量;Cm为补充水的含盐量.根据循环冷却水系统的含盐量平衡,补充水带进系统的含盐最应等于排污,风吹和渗偏水中所带走的含盐量. QmCm= (Qw+Qb)Cr N =Cr/Cm=Qm/(Qw+Qb)=( Qe+ Qw+Qb)/( Qw+Qb) =Qm/Qb(Q w可忽略)( (3)Qm= QeN/(N 一1) N=1+Q e/Q w+Q b(Q

循环水蒸发量计算

我国是一个水资源十分贫乏的国家,一些地区水资源已成为制约经济发展的主要因素之一,节约用水成了一个社会发展所必须面对的问题。火力发电厂是一个耗水大户,其中循环水冷却塔的耗水量约占整个电厂耗水量的60%以上。因此,冷却塔耗水量的变化对整个电厂耗水量有着较明显的影响。那么哪些因素影响冷却塔的耗水量,又是如何影响的呢?下面以一台300MW火电机组为实例具体分析一下其变化的内在规律,以期获得对火电厂节水工作有益的结论。 1.计算所需数据:(机组在300MW工况下) 冷却塔循环水量36000t/h? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 循环水温升9.51℃ 凝汽器循环水进水温度20℃? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 空气湿度61% 循环冷却塔的端差5℃(端差为冷却塔循环水出水温度与大气湿球温度之差) 循环水浓缩倍率3.0 2.影响冷却塔耗水量因素分析: 火力发电厂循环水冷却系统运行中,维持系统正常稳定运行的关键是两个平衡,即:水量平衡和盐量平衡。二者相互联系,如果其中一个平衡变化,那么另一个平衡也会随之发生相应变化。 2.1循环水的水量平衡: 水量平衡过程是:机组运行过程中,对于敞开式循环冷却水系统来说,水的损失有蒸发损失、风吹损失、排污损失、漏泄损失(由于量较小,一般可略去不计)等,要维持水量平衡就需要同时对系统进行补水。 循环水系统的水量平衡数学表达式为:PBu =P1+ P2+ P3 [1]公式1 PBu:补充水量占循环水量的百分率,% P1:蒸发损失水量占循环水量的百分率,% P2:风吹损失占循环水量的百分率,% P3:排污损失占循环水量的百分率,% 在以上平衡中通常P1所占的份额较大,而它的大小主要取决于凝汽器的热负荷,以及气候条件(主要是温度因

冷却塔损失量计算

冷却塔的工作原理: 冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。基本原理是:干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与水的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。 冷却塔的工作过程: 圆形逆流式冷却塔的工作过程为例:热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返回到水中的水分子的数量,水温保持不变。由此可以看出,与水接触的空气越干燥,蒸发就越容易进行,水温就容易降低。 冷却塔的分类: 一、按通风方式分有自然通风冷却塔、机械通风冷却塔、混合通风冷却塔。 二、按热水和空气的接触方式分有湿式冷却塔、干式冷却塔、干湿式冷却塔。 三、按热水和空气的流动方向分有逆流式冷却塔、横流(交流)式冷却塔、混流式冷却塔。 四、按形状分有圆形冷却塔、方形冷却塔、矩形冷却塔。 五、按冷却温度分有标准型冷却塔、中温型冷却塔、高温型冷却塔。 六、按噪声级别分为普通型冷却塔、低噪型冷却塔、超低噪型冷却塔、超静音型冷却塔。 七、按用途分有塑机专用冷却塔、发电机专用冷却塔、中频炉专用冷却塔、中央空调冷却塔、电厂冷却塔。 八、其他有喷流式冷却塔、无风机冷却塔、双曲线冷却塔等。 冷却水的补水问题 冷却塔水量损失,包括三部分 :蒸发损失,风吹损失和排污损失,即: Qm=Qe+ Qw+Qb

循环水蒸发量计算

循环水蒸发量计算 我国是一个水资源十分贫乏的国家,一些地区水资源已成为制约经济发展的主要因素之一,节约用水成了一个社会发展所必须面对的问题。火力发电厂是一个耗水大户,其中循环水冷却塔的耗水量约占整个电厂耗水量的60%以上。因此,冷却塔耗水量的变化对整个电厂耗水量有着较明显的影响。那么哪些因素影响冷却塔的耗水量,又是如何影响的呢?下面以一台300MW火电机组为实例具体分析一下其变化的内在规律,以期获得对火电厂节水工作有益的结论。 1.计算所需数据:(机组在300MW工况下) 冷却塔循环水量36000t/h 循环水温升 9.51℃ 凝汽器循环水进水温度20℃空气湿度61% 循环冷却塔的端差5℃(端差为冷却塔循环水出水温度与大气湿球温度之差)循环水浓缩倍率3.0 2.影响冷却塔耗水量因素分析: 火力发电厂循环水冷却系统运行中,维持系统正常稳定运行的关键是两个平衡,即:水量平衡和盐量平衡。二者相互联系,如果其中一个平衡变化,那么另一个平衡也会随之发生相应变化。 2.1循环水的水量平衡: 水量平衡过程是:机组运行过程中,对于敞开式循环冷却水系统来说,水的损失有蒸发损失、风吹损失、排污损失、漏泄损失(由于量较小,一般可略去不计)等,要维持水量平衡就需要同时对系统进行补水。 循环水系统的水量平衡数学表达式为:PBu =P1+ P2+ P3 [1]公式1 PBu:补充水量占循环水量的百分率,% P1:蒸发损失水量占循环水量的百分率,% P2:风吹损失占循环水量的百分率,% P3:排污损失占循环水量的百分率,% 在以上平衡中通常P1所占的份额较大,而它的大小主要取决于凝汽器的热负荷,以及气候条件(主要是温度因素);P2的大小取0.1%(机组冷却塔中装有除水器时);P3的大小主要取决于循环水系统所能达到的浓缩倍率。 水量平衡的另一种数学表达式为: M=E+B+D [2]公式2 M:补充水量,t/h; E:蒸发损失量,t/h; B:风吹损失量,t/h;的D:排污损失量,t/h 其中:自然通风冷却塔的蒸发损失计算公式为: E=k×△t×Qm [2]公式3 k:与环境大气温度有关的系数,%;△t:循环冷却水温升,℃;Qm:循环水量,T。若其它条件不变,仅冷却水量发生变化时,同一机组△t成反比变化,因而蒸发损失水量则保持不变的。 由公式1和公式2可以推出:B=Qm×P2 公式4) D=Qm×P3 公式5 2.2循环水的盐量平衡: 循环水系统的盐量平衡过程是:机组在运行过程中,由于循环冷却系统中水的蒸发作用,循环水中的溶解盐类不断浓缩,因此就需要通过排污等方式降低溶解盐类。当循环冷却水系统中进入和失去的盐类达到平衡后可得: K=(P1+ P2+ P3)/( P2+ P3)[1]公式6 由以上两个平衡过程的分析可以得出,影响循环水冷却塔耗水量的主要因素为:环境温度,空气湿度,机组出力,浓缩倍率。 3.影响耗水量因素的定量分析:

泄漏液体蒸发量计算

关于环境风险评估中泄漏液体蒸发量的计算 建设项目环境风险评估导则中关于泄漏液体蒸发量的计算有计算说明,但不是很详细。笔者在这里分享一下关于泄漏液体的蒸发量计算的心得,希望与各位共同探讨、分享。 1.泄漏设备分析 不论建设期,还是施工期,由于设备损坏或操作失误引起有毒有害、易燃易爆物质泄漏,将会导致火灾、爆炸、中毒,继而污染环境,伤害厂外区域人群和生态。因此泄漏分析是源项分析的主要对象。泄漏必然涉及设备,在建设项目环境风险评价中只有少数几种类型生产设备是泄漏的重要源。可概括为以下10种设备类型: (1)管道。包括管道、法兰、接头、弯管,典型泄漏事故为法兰泄漏、管道泄漏、接头损坏。 (2)挠性连接器。包括软管、波纹管、铰接臂,典型泄漏事故为破裂泄漏、接头泄漏、连接机构损坏。 (3)过滤器。包括滤器、滤网,典型事故为滤体泄漏和管道泄漏。 (4)阀。包括球阀、栓、阻气门、保险、蝶型阀,典型事故为壳泄漏、盖孔泄漏,杆损坏泄漏。 (5)压力容器、反应槽。包括分离器、气体洗涤器、反应器、热交换器、火焰加热器、接受器、再沸器,典型事故为容器破裂泄漏、进入孔盖泄漏、喷嘴断裂、仪表管路破裂、内部爆炸。 (6)泵。包括离心泵、往复泵,典型事故为机壳损坏、密封压盖泄漏。 (7)压缩机。包括离心式压缩机、轴流式压缩机、往复式/活塞式压缩机,典型事故为机壳损坏、密封套泄漏。 (8)贮罐。包括贮罐连接管部分和周围的设施,典型事故为容器损坏,接头 泄漏。 (9)贮存器。包括压力容器、运输容器、冷冻运输容器、埋设的或露天贮存器,典型事故为气爆、破裂、焊接点断裂。 (10)放空燃烧装置/放空管。包括多岐接头、气体洗涤器、分离罐,典型事故为多岐接头泄漏,或超标排气。 2.泄漏物质性质分析 对于环境风险分析,应确定每种泄漏事故中泄漏的物质性质,与环境污染有关的性质有相(液体、气体或两相)、压力、温度、易燃性、毒性。由上述性质结合的几种泄漏物在环境风险评价中特别重要,即:在常压下的液体、受压下的液化气 式中: Q L ——液体泄漏速度,kg/s; C d ——液体泄漏系数,此值常用0.6-0.64; A——裂口面积,取与储罐相连管道截面积; P——容器内介质压力,Pa; P 0——环境压力,Pa; L d Q C A =

循环水自然降温计算

循环水池散热计算 (1 )水面蒸发和传导损失的热量: Qx = a y( 0.0174vf + 0.0229 ) (Pb —Pq) A(760/B) 式中Qx――水池表面蒸发损失的热量(kJ/h ); a ――热量换算系数, a = 4.1868 kJ /kcal ; y——与水池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热 (kcal/kg ); vf ――水池水面上的风速(m/s ), —般按下列规定采用: 室内水池vf = 0.2~0.5 m/s ;露天水池vf = 2~3 m/s ; Pb――与水池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力 (mmHg ); 3.782 KPa Pq --- 水池的环境(23C)空气的水蒸汽压力( mmHg ); A --- 水池的水表面面积(m2 ); B --- 当地的大气压力(mmHg )。 (2)加上水池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量: 而水池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热

量,占水池水表面蒸发损失热量的20%。

(3)水池补水加热所需的热量: Qb = a qb y (tr- tb )/t 式中Qb——水池补充水加热所需的热量(kJ/h); a 量换算系数,a= 4.1868(kJ /kcal); qb --- 水池每日的补充水量(L);按水池水量的5 y ――的密度(kg/L ); tr――水池水的温度(C)。 tb ——水池补充水水温「C); t——加热时间(h)。 (4)水池表面蒸发量的计算: Ws = ?x(Pq.b -Pa )F>B/B、式中 W——水池散湿量(kg/h ); 9 ——系数,0.00557 X10-5 kg/N.s ; Pq.b --- 与水池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(Pq——水池的环境空气的水蒸汽压力(Pa ); F——水池的水表面面积(m2 ); B―― 标准的大气压力(Pa ); B、当地的大气压力(Pa ); 10%确定; Pa);

循环水蒸发量计算

精心整理 我国是一个水资源十分贫乏的国家,一些地区水资源已成为制约经济发展的主要因素之一,节约用水成了一个社会发展所必须面对的问题。火力发电厂是一个耗水大户,其中循环水冷却塔的耗水量约占整个电厂耗水量的60%以上。因此,冷却塔耗水量的变化对整个电厂耗水量有着较明显的影响。那么哪些因素影响冷却塔的耗水量,又是如何影响的呢?下面以一台300MW 火电机组为实例具体分析一下其变化的内在1. ? ???2.? ? 火力发电厂循环水冷却系统运行中,维持系统正常稳定运行的关键是两个平衡,即:水量平衡和盐量平衡。二者相互联系,如果其中一个平衡变化,那么另一个平衡也会随之发生相应变化。 2.1循环水的水量平衡:

水量平衡过程是:机组运行过程中,对于敞开式循环冷却水系统来说,水的损失有蒸发损失、风吹损失、排污损失、漏泄损失(由于量较小,一般可略去不计)等,要维持水量平衡就需要同时对系统进行补水。 循环水系统的水量平衡数学表达式为:PBu =P1+ P2+ P3 [1]? ?? ?? ?? ?? ?? ???公式1 PBu% P2% P3 ??公式2 M 量, 其中:自然通风冷却塔的蒸发损失计算公式为: E=k×△t×Qm [2]? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?公式3 k:与环境大气温度有关的系数,%;△t:循环冷却水温升,℃;Qm:循环水量,T。

若其它条件不变,仅冷却水量发生变化时,同一机组△t成反比变化,因而蒸发损失水 量则保持不变的。 由公式1和公式2可以推出:B=Qm×P2? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 公式4 D 2.2 K=( 公式 3.影响耗水量因素的定量分析: 3.1环境温度变化对冷却塔耗水量的影响:(取空气湿度61%,机组出力300MW,浓缩倍率K=3.0) 3.1.1蒸发损失量的计算:? ?

单效蒸发及计算

单效蒸发及计算 一.物料衡算(material balance) 对图片5-13所示的单效蒸发器进行溶质的质量衡算,可得 由上式可得水的蒸发量及完成液的浓度分别为 (5-1) (5-2) 式中 F———原料液量,kg/h; W———水的蒸发量,kg/h; 一.物料衡算 二.能量衡算 1.可忽略溶液稀释热的情况2.溶液稀释热不可忽略的情况 三.传热设备的计算 1.传热的平均温度差 2.蒸发器的传热系数 3.传热面积计算 四.蒸发强度与加热蒸汽的经济性 1.蒸发器的生产能力和蒸发强度 2.加热蒸汽的经济性

L———完成液量,kg/h; x0———料液中溶质的浓度,质量分率; x1———完成液中溶质的浓度,质量分率。 二.能量衡算(energy balance) 仍参见图片(5-13),设加热蒸汽的冷凝液在饱和温度下排出,则由蒸发器的热量衡算得 (5-3) 或(5-3a) 式中 D———加热蒸汽耗量,kg/h; H———加热蒸汽的焓,kJ/kg; h0———原料液的焓,kJ/kg; H'———二次蒸汽的焓,kJ/kg; h1———完成液的焓,kJ/kg; hc———冷凝水的焓,kJ/kg; QL———蒸发器的热损失,kJ/h; Q———蒸发器的热负荷或传热速率,kJ/h。 由式5-3或5-3a可知,如果各物流的焓值已知及热损失给定,即可求出加热蒸汽用量D以及蒸发器的热负荷Q。 溶液的焓值是其浓度和温度的函数。对于不同种类的溶液,其焓值与浓度和温度的这种函数关系有很大的差异。因此,在应用式5-3或5-3a求算D时,按两种情况分别讨论:溶液的稀释热可以忽略的情形和稀释热较大的情形。 1.可忽略溶液稀释热的情况 大多数溶液属于此种情况。例如许多无机盐的水溶液在中等浓度时,其稀释的热效应均较小。对于这种溶液,其焓值可由比热容近似计算。若以0℃的溶液为基准,则 (5-4)

冷却塔热力计算中蒸发系数问题

冷却数计算中蒸发水量引起的修正系数问题 赵顺安 中国水利水电科学研究院 北京 摘要:采用焓差法进行冷却数计算时,会出现一个修正系数,蒸发水量带走热量的系数。其取值及在计算公式中的位置不同计算结果差异较大,不同的规范标准之间相互矛盾,本文通过理论分析、计算和比较,指出了该系数较为合适的定义、位置、计算取值公式以及对热力计算的影响,认为热力计算中可以准确地取K =1,为规范标准修编提供参考。 关键词:冷却塔、冷却数、修正系数 引言 国内外规范标准中的冷却塔热力计算都采用焓差法,在用焓差法推导冷却数的过程中,由于进入冷却塔的循环水在冷却过程中存在蒸发,所以,水流量在冷却过程中是变量,但由于蒸发量是个小量,公式推导时将其按常数处理,并乘以一个小于1的修正系数。该系数即是蒸发水量带走热量修正系数,文献[1]建议该系数置于冷却塔积分式前,我国相关的规范标准对此系数的位置、取值互不统一,文献[2]~[4]与文献[1]对该系数的处理一致即: 系数的名称为蒸发水量带走热量系数,冷却数N 的计算公式为 ?-==12' 1t t w a i i dt c K Q V K N (1) 式中Q 为循环水流量,h kg /;a K 为与含湿差有关的散质系数,)/(3 hm kg ;V 为填料体积,3 m ; w c 为水的比热,)/(C kg kJ o ;2,1t t 分别为进出塔水温,C o ;i i ,'分别为与水温相应的饱和蒸汽 焓,空气焓,kg kJ /;K 为蒸发水量带走热量的修正系数,计算公式为式(2)。 )20(56.0586122 --- =t t K (2) 文献[1]认为该系数值约为0.95。 文献[5]~[8]中冷却数计算公式为 ?-==12 ' t t w a i i dt c Q V KK N (3) 文献[5]与文献[6]的蒸发水量带走热量的修正系数计算公式与式(2)同,文献[7]与[8]的计算公 式为 2 2 1t w t c K γ- = (4) 式中2t γ为与出塔水温相应的水的汽化潜热,kg kJ /。 文献[9]~文献[13]不考虑蒸发水量带走热量的修正系数影响,即K 取值为1。那么系数K 值 应该如何计算较为准确?其位置就放在哪比较合适?近似认为它值为1会带来多大误差?本文通过理论分析明确了K 值的意义和相应的计算位置并给出了K 值较为精确的计算公式,通过冷却数、冷却塔热力计算比较,给出了K 值取1所带来的计算误差,对今后各规范修编提供了参考。

蒸发器计算说明 (1)

蒸发器设计计算 已知条件:工质为R22,制冷量kW 3,蒸发温度C t ?=70,进口空气的干球温度为C t a ?=211,湿球温度为C t b ?=5.151,相对湿度为34.56=φ%;出口空气的干球温度为C t a ?=132,湿球温度为C t b ?=1.112,相对湿度为80=φ%;当地大气压力Pa P b 101325=。 (1)蒸发器结构参数选择 选用mm mm 7.010?φ紫铜管,翅片厚度mm f 2.0=δ的铝套片,肋片间距mm s f 5.2=,管排方式采用正三角排列,垂直于气流方向管间距mm s 251=,沿气流方向的管排数4=L n ,迎面风速取s m w f /3=。 (2)计算几何参数 翅片为平直套片,考虑套片后的管外径为 沿气流方向的管间距为 沿气流方向套片的长度为 设计结果为 mm s L 95.892565.2132532=+?=+= 每米管长翅片表面积: 每米管长翅片间管子表面积: 每米管长总外表面积: 每米管长管内面积: 每米管长的外表面积: 肋化系数: 每米管长平均直径的表面积: (3)计算空气侧的干表面传热系数 ①空气的物性 空气的平均温度为 空气在下C ?17的物性参数

②最窄截面处空气流速 ③干表面传热系数 干表面传热系数用小型制冷装置设计指导式(4-8)计算 (4)确定空气在蒸发器内的变化过程 根据给定的进出口温度由湿空气的焓湿图可得kg g d kg g d kg kJ h kg kJ h 443.7,723.8,924.31,364.432121====。在空气的焓湿图上连接空气的进出口状态点1和点2,并延长与饱和气线()0.1=?相交于点w ,该点的参数是C t kg g d kg kJ h w w w ?===8,6.6,25。 在蒸发器中空气的平均比焓值 由焓湿图查得kg g d C t m m 8,2.16=?= 析湿系数 (5)循环空气量的计算 进口状态下干空气的比体积 循环空气的体积流量 (6)空气侧当量表面传热系数的计算 对于正三角形排列的平直套片管束,翅片效率f η小型制冷装置设计指导式(4-13)计算,叉排时翅片可视为六角形,且此时翅片的长对边距离和短对边距离之比4.24 .1025d B ,1b m ===ρ且B A 肋折合高度为 凝露工况下翅片效率为 当量表面传热系数 (7)管内R22蒸发时的表面传热系数 R22在C t ?=70时的物性参数为: 饱和液体密度 33.1257m kg l =ρ 饱和蒸气密度 343.26m kg g =ρ

循环水浓缩倍数的计算

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 1 冷却水温度对冷水机组制冷量的影响 我们都知遭 :从运行费来讲,在蒸发温度和压缩机转数一定的情况下,冷凝温度越低,制冷系数越大,耗电量就越小。据测算,冷凝温度每增加1℃,单位制冷量的耗功率约增加3%-4%.所以,从这一角度来讲,保持冷凝温度稳定对提高冷水机组的制冷量是有益的。但为达到此目的,需采取以下措施:增加冷凝器的换热面积和冷却水的水量;或提高冷凝器的传热系数,但是,对于一个空调冷却系统来说,增加冷凝器的面积几乎是不可能的。增 加冷却水的水量势必增加水在冷凝器内的流速,这将影响制冷机的寿命, 同时还增加了冷却水泵的耗电和管材浪费等一系列问题,而且效果也不尽 理想。增大冷却塔的型号,考虑一定量的富余系数尚可,但如果盲目加大 冷却塔的型号,以追求降低冷却水温也是得不偿失的,而且,冷却水温度 还受当地气象参数的限制。提高冷凝器冷却水侧的放热系数,是实际和有 效的,而提高放热系的有效途径是减小水侧的污垢热阻,对冷却水补水进 行有效的处理. 2 冷却水的补水问题 冷却塔水量损失,包括三部分 :蒸发损失,风吹损失和排污损失,即: Qm=Qe+ Qw+Qb 式中 :Qm为冷却塔水量损失;Qe为燕发水量损失;Qw为风吹量损失;Qb 为排污水量损失。 (1) 蒸发损失 Qe= (0.001+0.00002θ) Δt Q (1) 式中 :Qe为蒸发损失量;Δt为冷却塔进出水温度差;Q为循环水量;θ

为空气的干球温度。 (2) 风吹损失水量 对于有除水器的机械通风冷却塔,风吹损失量为 Qw=(0.2%~0.3%)Q (2) (3) 排污和渗漏损失 该损失是比较机动的一项,它与循环冷却水质要求、处理方法、补充水的水质及循环水的浓缩倍数有关 .浓缩倍数的计算公式: N =Cr/Cm 式中 :N为浓缩倍数;Cr为循环冷却水的含盐量;Cm为补充水的含盐量. 根据循环冷却水系统的含盐量平衡,补充水带进系统的含盐最应等于排污,风吹和渗偏水中所带走的含盐量 . QmCm= (Qw+Qb)Cr N =Cr/Cm=Qm/(Qw+Qb)=( Qe+ Qw+Qb)/( Qw+Qb) =Qm/Qb(Q w 可忽略)((3) Qm= QeN/(N 一1) N=1+Q e /Q w +Q b (Q w 可忽略)=1+(Q e /Q b )(4) 注:N 计算值>N 实测值 从(4)式可分析浓缩倍数的变化情况:(考虑蒸发量一定)1当排污量增加,补充水会增加,浓缩倍数下降;2、排污量减少,补充水量会减小,浓缩倍数增加;3、如排污量不变,补水量增加或不变,浓缩倍数上升;4、排水增加,浓缩倍数呈下降趋势,排水量不变或降低,浓缩倍数呈上升趋势;5;要保持浓缩倍数,补水量≥排污量+蒸发量。 浓缩倍数为经浓缩后冷却水中的含盐量与补充水含盐量之比,《建筑给水排水设计手册》推荐 N值,一般情况下最高不超过5~6。由(4)式可知:N值过大,排污和渗漏损失减小,节约用水,N值过小,排污量大,补水量大,必然造成水浪费。 由式(1)可以计算出蒸发水量,再由(2)风吹损失水量,最后由式(3)计算出排污和渗漏损失水量。 3 冷却水的水质

循环水自然降温计算

循环水池散热计算 (1)水面蒸发和传导损失的热量: Qx =α·у(+)(Pb -Pq) A(760/B) 式中Qx——水池表面蒸发损失的热量(kJ/h ); α——热量换算系数,α=kJ /kcal ; у——与水池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg ); vf ——水池水面上的风速(m/s ),一般按下列规定采用:室内水池vf =~ m/s ;露天水池vf =2~3 m/s ; Pb——与水池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg );KPa Pq——水池的环境(23℃)空气的水蒸汽压力(mmHg ); A——水池的水表面面积(m2 ); B——当地的大气压力(mmHg )。 (2)加上水池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量: 而水池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,占水池水表面蒸发损失热量的20% 。 (3)水池补水加热所需的热量: Qb=αqbу(tr- tb)/t

式中Qb——水池补充水加热所需的热量(kJ/h); α——热量换算系数,α=(kJ /kcal); 确定;10%~5;按水池水量的(L)水池每日的补充水量——qb ;水的密度(kg/L)у——。tr——水池水的温度(℃) ;tb——水池补充水水温(℃) 。加热时间(h)t——4()水池表面蒸发量的计算:、式中-Pa )F×B/BWs =ψ×(kg/h );W——水池散湿量( 10-5 kg/ ;=ψ——系数,ψ×);——与水池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(Pa );Pq——水池的环境空气的水蒸汽压力(Pa );——水池的水表面面积(m2 F ;标准的大气压力(Pa )B ——;当地的大气压力(Pa )B、—— 饱和水蒸气压力表 绝对压强水蒸汽的密焓t/℃H/kJ·kg-1 汽化热r/kJ·kg-1 温度m-3 ρ/kg·度p/kPa 液体水蒸汽 5 10

循环水蒸发计算

循环水的补水量应为蒸发损失、风吹损失、排污损失和泄漏损失之和。1、蒸发损失水量计算方法分为估算水量和精确计算水量两种。估算水量为循环水进出水的温差和循环水量之积再乘个系数(与气温有关);精确计算水量为进、出塔的含湿量之差与进入冷却塔的干空气量之积。2、风吹损失水量,不易计算,一般是按有除水器的为0.2%-0.3%r的冷却水量,无除水器的为≥0.5%的冷却水量。3、排污和泄漏损失量与循环冷却水水质及处理方法、补充水的水质和循环水的浓缩倍数有关。 1、补水量:水在循环过程中,除了蒸发损失和维持一定的浓缩倍数而排掉一定的污水外, 还有部分因空气流由冷却塔顶逸出带走的水损失,管道渗漏的水损失等,因此补水量为:补水量=蒸发损失+风吹损失+排污水损失+渗漏损失2、排污水量:这个与冷却塔的蒸发损失和浓缩倍数有关,排污水量可以简略计算为:排污水量=蒸发水量/(浓缩倍数-1)补水量由系统的损耗量而定包括:凉水塔的蒸发量、用户的泄漏量、系统的置换量,不同的工厂有不同的情况,不可一概而论,可以根据凉水塔的液位下降来确定蒸发量和泄漏量,根据水质的要求确定置换量。 汽轮机机组循环水补水量的估算 楼主找本《GB/T 50102-2003工业循环水冷却设计规范》翻翻就知道了,只要不是专业人士,不搞那些啥加药处理系统啥的,其实循环水站的基础参数很容易计算的。 经验数据记住就差不多了,蒸发量和循环水量的关系是当蒸发量为循环量的1%时,循环水进出水温差~5.6℃,如按10℃设计,那么蒸发量≈循环量×1.8%; 补充水量=浓缩倍率/(浓缩倍率-1)×蒸发量,浓缩倍率一般取3,也就是补充水量是蒸发量的 1.5倍。 循环水池取15~25分钟的循环水量,水量大时靠低限(别把水池整太大啊),水量小时取高限,自己看着办。。 一般来说补水量不要大于蒸发量(蒸发量按经验值来取就是1.6--2.0之间。其中1.6%是蒸发量,0.2%是系统漏水量)比较节水。浓缩倍数控制在2--3之间。过大就没有实际意义。 m=W/Dn 式中: m表示冷却倍率 W表示循环水量 Dn表示进入凝结器的蒸汽流量 一般情况m在50-100之间 冷却塔之补给水量计算说明 1、循环水量在冷却塔运转当中,因下列因素逐渐损失: A当热水与冷空气在塔体内产生热交换过程中,部份水量会变成气体蒸发出去; B由于冷空气系借助机械动力(马达与风车)抽送,在高风速状况下,部份水量会被抽送出去; C由于冷却水重复循环,水中之固体浓度日渐增加,影响水质,易生藻苔,因此必须部份排放,另行以新鲜的水补充之。

冷却塔的正规计算

NH-5000m 3/h 热工及阻力计算书 总循环水量:20000m 3/h 1. 单塔循环水量: NH-5000m 3/h 钢混框架机械通风玻璃钢冷却塔4台 2.热力性能计算 根据用户冷却塔的实际使用需要,采用方型逆流式钢筋混凝土玻璃钢围护结构冷却塔,现对冷却塔进行热力计算和设计,确定冷却塔各主要参数。此计算方法参照GB7190.2-1997《玻璃钢纤维增强塑料冷却塔》国家标准规定,用焓差法进行计算,积分计算采用辛普逊n 段近似积分计算公式。 2.1设计参数 根据贵公司冷却塔提供的气象参数作为计算设计参数,其各气象参数如下: 干球温度:θ1=31.5℃ 湿球温度:τ=28℃ 大气压力:P 0=101.1kpa 已知单塔冷却水量为5000m 3/h ,根据工艺要求进塔水温为41℃,出塔水温为32℃,即水温差为9℃,属中温型冷却塔 2.2计算公式 进塔空气相对湿度: () " 1 10" θττθP AP P --= Φ (1) 其中P θ1"和P τ"分别为对应于θ1和τ时饱和空气的水蒸气分压。 A 为不同干湿球温度计的系数,对通风式阿斯曼干湿球温度计 A=0.000622 饱和空气的水蒸气分压在0℃~100℃时按式(2)计算: 142305.30057173.2lg " -=p ??? ??+??? ? ??-T T 16.373lg 2.816.2731010330024804 .0-()T -16.373 (2) 式中P "—饱和空气的蒸气分压,kpa ; T —绝对温度,T=273.16+t K 。 P 0—大气压, kpa 进塔干空气密度ρ1

() ( )1 3 " 1 27314.287101θρθ+?Φ-= P P (3) 气水比λ Q G 1ρλ= (4) 进塔空气焓1i () " 1 0" 1 111858.12500622.0006.1θθθθP P P i Φ-Φ++= (5) 出塔空气焓2i λ K t C i i W ?+ =12 ……………………………………………(6) () 2056.0586122 --- =t t K 21t t t -=? 水的比热 ./187.4kg kJ C W =℃ 塔内空气的平均焓m i 2 2 1i i i m += ………………………………(7) 温度为t 时饱和空气焓"i () " 0" " 858.12500622.0006.1t t P P P t t i -++= (8) 逆流式冷却塔热力计算基本公式 ?-=?= Ω12"t t w xv i i dt C Q V k β …………………………… (9) 式中:Ω——交换数 βxv ——容积散质系数,kg/(m 3·h ) V ——淋水填料体积 式(9)的积分可采用辛普逊n 段近似积分公式 ???? ???+?++?+?+?+??=-=Ω-? n n w t w t t i i i i i i n t C i i d C 144241313210 "1 2 (10)

最新冷却塔蒸发水量的计算

冷却塔蒸发水量的计 算

罗克-简介 罗克,致力于让客户畅享空调系统持续的舒适、安全、节能与环保,彰显罗克卓越的空调系统品质专家风范,并力求使罗克成为中国最有价值的空调系统服务商。 作为中国制冷空调工业协会、中国制冷空调工程工作委员会、上海市节能协会会员,上海罗克注重长远利益,以达至双赢为最终目标,决不做有损客户利益的事,受到众多客户的信赖。 罗克在工厂、写字楼、商场、宾馆、餐饮娱乐场所、居家别墅等商用/家用中央空调领域积累了相当丰富的经验;尤其擅长工艺性空调系统(如净化空调、恒温恒湿空调、工艺冷冻水系统、涂装领域专用空调等)的方案设计与施工。 我们的著名客户有:3M、GE、阿克苏诺贝尔涂料(中国)有限公司、泰科医疗(上海)有限公司、拜尔化工、圣戈班石膏建材(上海)有限公司、上海大众汽车有限公司、上海申美饮料食品有限公司、航天闵行基地、梅兰日兰电子(上海)制造有限公司、剑桥过滤器(中国)有限公司、亨斯迈聚氨酯(上海)有限公司等。 主要业务: ●空调系统节能改造工程 ●空调系统产品销售及安装工程 ●空调系统全面维修保养服务 ●空调系统零配件业务 罗克的使命: 为客户提供有价值的空调系统解决方案和持续有效的专业服务,超越客户期望,体现罗克非凡价值。 冷却塔蒸发水量的计算

一、冷却塔的冷冻能力一般在2-5℃。 二、500RT 的冷却塔换算成冷却水流量的计算。 Q=C M △T=C ρV △T 式中:Q - 单位时间冷却水的换热量,KJ 。 C - 水的比热值,取为4.19KJ/Kg.K 。 ρ - 水的密度,取为1000Kg/m 3。 V - 冷却水的循环量。m 3/h 。 △T- 冷却水的进出口温差。取为5℃进行计算。 1RT=3.516KW 。500RT=1758KW 。单位时间内冷却水的换热量为 1758KJ 。即Q=1758KJ 。 ∴ V=5 *1000*19.43600*1758=302m 3/h 即冷却水的循环水量为302m 3/h 。 三、关于冷却塔蒸发水量的计算 工程上冷却塔蒸发水量的估算大致按照以下的公式来进行: E=(0.001+0.00002Θ)△TV 式中:E – 蒸发损失水量,m 3/h 。 Θ– 环境空气干球温度,春秋季取21℃。 △T - 冷却水进出口温差,取5℃进行计算。 V - 冷却水的循环水量,m 3/h 。 ∴E=(0.001+0.00002*21)*5*302=2.14m 3/h 。 又知道冷却塔每天运行时间为10h 。 ∴ 每天冷却塔的蒸发损失量E 总=2.14*10=21.4 m 3。 即冷却塔每天的蒸发损失水量为21.4吨。

相关文档