1、电缆桥架的载荷G计算式:

G=n1*g1+n2*g2+n3*g3+......

式中: n1、n2、n3...为相应电缆的根数;

g1、g2、g3...为各电缆单位长度重量(kg/m)。

G的计算值应小于桥架的允许均布载荷(参照各桥架的载荷曲线图),当电缆桥架在室外安装时,还应计入风雪载荷。

2、电缆桥架宽度b计算式:

对电力电缆:

b=n1*(d1+k1)+n2*(d2+k2)+n3*(d3+k3)+......

式中: n1、n2、n3...为相应电缆的根数;

d1、d2、d3...为各电缆外径;

k1、k2、k3...为相应电缆净间距(K>d/4)。

对控制电缆:

b=S/h=S0/40%h (S=S0/40%)

式中:S0=n1*S1+n2*S2+n3*S3+......

n1、n2、n3...为相应电缆的根数;

S1、S2、S3...为各电缆横截面积(按电缆外径计算);

S----桥架空间横截面积

h----桥架空间净高。

电缆桥架其支架量如何计算

电缆桥架其支架量如何计算? 桥架安装,以“m”为计量单位。 () 桥架安装包孕直通桥架以及弯头等,按延长米计算工程量,不扣减弯头、三通、四通等所占的长度。桥架主材费中“直通桥架、弯头、三通、四通”分别按实际用量(含规定损耗量)计算质料价格。 () 组合式桥架以每片长度m作为一个基型片,已经综合了宽为mm、mm、mm三种规格,工程量计算以“片”作为计量单位。 程度的一般按米一个支撑算竖向的按.米一个支撑。大跨距的就根据你桥架的长度来算了 300*100槽式钢制电缆桥架,桥架支架如何计算?平摊每米电缆桥架含多少KG桥架支架?回答;设置缆线桥架和线槽保护要求: 1)缆线桥架底部应高于地面2.2m 及以上,顶部距建筑物楼板不宜小于300mm,与梁及其他障碍物交叉处间的距离不宜小于50 mm。 2)缆线桥架水平敷设时,支撑间距宜为1.5~3m。垂直敷设时固定在建筑物结构体上的间距宜小于2m,距地1.8m 以下部分应加金属盖板保护,或采用金属走线柜包封,门应可开启。 3)直线段缆线桥架每超过15~30m 或跨越建筑物变形缝时,应设置伸缩补偿装置。 4)金属线槽敷设时,在下列情况下应设置支架或吊架:线槽接头处;每间距3m 处;离开线槽两端出口0.5m 处;转弯处。 5)塑料线槽槽底固定点间距宜为lm。 6)缆线桥架和缆线线槽转弯半径不应小于槽内线缆的最小允许弯曲半径,线槽直角弯处最小弯曲半径不应小于槽内最粗缆线外径的10 倍。 7)桥架和线槽穿过防火墙体或楼板时,缆线布放完成后应采取防火封堵措施。 避免漏项及根据有限的施工图找出隐含的工程量 一些常见的漏项的项目: 价预算容易遗漏的100项 1 在平屋面保温屋面中排汽孔 6 户内管道安装的吹扫容易遗漏 7 室外管道安装的超高费 8 角钢的制作安装及其主材费用 9 沟槽土方单侧弃土的系数容易遗漏 10 外运土的人工系数忘记乘 11 电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度 12 在配电柜安装清单中基础型钢容易漏 13 给排水上管道安装清单中套管容易漏 14 风管穿墙的封堵 15 调节阀试压冲洗临时短管制作安装。 16、设备安装吊装机具摊消。 17、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料。 18、安装部分:高层建筑增加费计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超高增加费是叠加计算的。 ; 23、设备安装加垫铁、管道安装时支架制作、安装、油漆防腐; 24、通风管道安装的帆布接口; 25、楼梯间顶层满堂脚手架

电缆桥架拐角精确切角公式

探讨电缆桥架弯通精确切边 在我们日常电气施工中,电缆桥架的安装例来都是电气安装工程的重头戏,一旦电缆桥架开始安装,就意味着电气施工的高峰期的到来。 在大量的电缆桥架安装施工中,常遇到桥架需要制作各种弯通的情况,而桥架弯通制作质量的好坏,与桥架切边的精确度密切相关。多年来,桥架切边制作一直没有精确、简单、实用的计算方法,桥架制作一直是凭老师傅工作经验制作完成,精确度低,常常造成不必要的返工。有些书籍上套用的计算方法很繁琐,现场施工很不方便。 本人在施工中总结了一套简单实用的桥架制作计算公式,简化了复杂的计算过程,该公式不再局限于使用电脑来套用计算,仅需所有手机上都有的计算器功能即可进行桥架切边的精确计算,真正实现了技术服务现场化。 在这里,我就把这些简化后的公式介绍给大家,希望能对大家在电缆桥架安装中有一定的帮助。 我们知道,桥架弯通制作的三个必要参数是:桥架弯通的爬高,水平投影距离和斜长。当这三个参数中的任意两个参数为已知时即可进行桥架弯通切边的精确计算了。下面举例说明我们施工中最常见的几种弯通切边的计算方法: 1、垂直鸭脖弯通 鸭脖弯通是桥架安装施工中最常见的,制作质量的整齐划一,可

以使桥架的整体美观,给人一种舒爽的感觉。 如图,首先用钢卷尺测量桥架弯通的爬高距离(精确到毫米)和两个托臂的水平投影距离以及两个托臂的斜线距离。在测量托臂水平投影距离时需一边留出50mm 的长度,即用投影距离减掉100mm 即可。测量斜线距离时,同样自两托臂向测量方向各留出50mm 的长度。 根据正弦公式: ) 斜边(斜长)对边(爬高αR H Sin 公式转换、简化过程较复杂,现场不需掌握,此部分略去。 已知,桥架弯通爬高角度与桥架切边角度相等:

电缆桥架选型步骤

1.确定环境条件,环境条件一般有三种:腐蚀环境,正常环境,特殊环境。 2.确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况。方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙,柱,梁,楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 3.计算荷载:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。可用以下计算公式:G总=n1q1+……nnqn 式中:G总为总荷载 q1,q2,q3……qn为每根电缆单位重量(kg/m) n1,n2,n3……nn为相同电缆的根数 G总

7.绘出电缆桥架平剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 具体执行步骤: 一、电缆桥架型式及品种的选择 1.需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的标准时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆电缆桥架(带盖)。 2.强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架、托臂、支架也要选用同样材料,提高电缆桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3.除上述情况外,可根据现场环境及技术标准选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 4.在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时,可根据用户标准提高电缆桥架的载荷能力或选用行架。 5.大跨距(>3m)要选用复合型电缆桥架(FB)。 6.户外要选用复合环氧树指电缆桥架(F)。. 二、电缆桥架规格选择 1.复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。 2.各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与电缆桥架相配套。 3.支、吊架规格的选择,应按电缆桥架规格、层数、跨距等条件配置,并应满足荷载的标准。 4.电缆桥架横截面积的选择见表电缆桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A)电缆桥架横截面充许最小值(mm2)0-60 12961-100 258101-200 452201-400 645401-600 968。 三、对于电缆桥架的支、吊架的配置 1.户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m;户外立柱中跨距一般采取6m。 2.非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则:当电缆桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当电缆桥架

电缆桥架选型设计方案

电缆桥架选型设计方案 智能建筑的弱电系统,通常有多个信息监控和通信设施诸如BA(楼宇自动化)、OA(办公自动化)、CA(通信自动化)等相应的系统组成, 以BA为例,除了建筑物本身的供电、供排水、空调、电梯和停车场等设施配置必要的信息监控外,还有SA(安保自动化)、FA(消防自动化)等若干个子系统,实现系统集成或部分系统集成。根据建筑主体的功能需求来确定其等级和内容,这些系统包括不同类别的电缆和导线,其中有些是属于有源缆线(电源电压一般为DC12/24/48V和AC220V), 有些则是无源电(光)缆线(如数据电缆、视频同轴电缆等),因此,在布线方式和路由选择的排列进行设计时,应该加以区别,不但应该符合规范的要求,还要考虑布线的安全性、可扩性、经济性和美观,便于维修,电缆桥架作为承载各种电缆敷设的载体,从属于布线的需要,同样应遵循上述原则加以实施。由于建筑物内多种管线平行交叉,空间有限, 特别是大型写字楼、金融商厦、酒店、场馆等建筑,信息点密集,缆线敷设除了采用楼板沟槽和墙内埋管方式外,在竖井和屋内天棚吊顶内广泛采用电缆桥架,提供不同走向的布线,弱电系统的各种缆线分类布放在桥架内,其最佳路由选择和安装方式要根据走向的要求,并 结合建筑结构和空调、电气等管线协商的位置加以确定,无源缆线不能与有源电缆并排铺设, 受条件所限铺放同一桥架内,其间必须采用金属隔板分设,引出的缆线尽量避免平面交叉,桥架穿越楼板,墙体或伸缩缝时,应该在建筑图上标出予留相应的空洞和位置,避免因遗漏等到施工时临时钻空,可能伤及土建结构。为了防止电磁辐射的干扰(EMC),在桥架的设计中,应考虑桥架的封闭性。 一、桥架结构 电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。建筑物内桥架可以独立假设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。 为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸,荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(Al = 2.7,Fe = 7.86,按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点, 近年来, 铝合金桥架已在有的工程中加以应用。 二、桥架荷载及荷载特性 1、电缆桥架的荷载 电缆桥架的荷载分为荷载、动荷载和附加荷载。

桥架支架重量计算公式

公式:bai50*角铁质量+50套*2根*2m每根*通丝质量du=总质量 根据规范一般电缆桥架zhi水平安装的支dao架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m;根据上述规则先计算支吊架的数量。 例如有50米电缆桥架水平敷设,按2米一组支吊架(根据现场实际情况确定)计算,一共有26组支吊架(支吊架的材料一般由角钢或通丝组合或全部都由角钢)。 而每组支吊架根据标高等计算出实际长度,也就是一组支吊架的长度。再查五金手册里相应规格的角钢型号得到每米理重,再乘以26组,即为桥架支吊架的重量。 扩展资料: 常见案例: 100*100,200*100,400*100,的桥架支架怎么计算,桥架距顶板高度2m,采用? 10的通丝吊杆,底板采用横担,间距要求2m=1个,假设每种桥架100m,请问怎么计算? 答案:桥架距顶板高度2m,吊杆长2m,如;100m桥架,100*100的,2m每个支架,100/5=50(套)

电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。 2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。 5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。 6、户外要选用复合环氧树脂桥架(F)。

电缆桥架规格全集及表示方法

电缆桥架规格大全及表示方法 电缆桥架常见规格 槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有: Current specifications of channel-style cable tray(fully closed-end): 250×250 150×250 150×300 100×250 150×200 梯级式电缆桥架常见规格有: 100×200150×200 100×600150×600 100×800150×800 100×500150×500 100×300150×300 100×400150×400 电缆桥架规格表示方法: XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式C 为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 电缆桥架的规格根据所走桥架的电缆的总截面进行选择,通常电力电缆总截面积不大于桥架断面面积的40%,控制及信号电缆总截面积不大于桥架断面面积的50%。 电缆桥架的载荷G总、电缆桥架宽度B的计算; G总=n1q1+n2q1+n3q3+....... B=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+.....(电力电缆) Sn=n1n(d1)2/2+n2n(d2)2/2 S=S/40% B=S/h=Sn/40%h (控制电缆)

选择电缆桥架规格大小的计算公式

选择电缆桥架规格大小的计算公式-桥架设计 在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示: G总=n1g1 n2g2 n3g3 …… 式中:g1 g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3 为同型号规格电缆的根数。 在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。 电缆桥架宽度b的确定是随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为: b=n1(d1+k1)+ n2(d2+k2)+ n3(d3+k3)+…… 式中:d1、d2、d3……为桥架内各种电缆的外径,单位为mm n1、n2、n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距。其值最小应大于电缆直径的1/4。 一般情况下,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面s不超过电缆桥架总截面s。的40%为原则。控制电缆的总截面s为:

其中:s1、s2、s3……为桥架内各种控制电缆的截面积(包括护层部分)单位为mm2;d1d2d3……为桥架内各种控制电缆的外径,单位为mm;n1n2n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 相应的控制电缆桥架的宽度为b: 式中h为电缆桥架的高度,单位为mm。 当电缆桥架在室内安装时,为保证桥架平直美观,整齐一致,它的水平方向载荷形变一般应控制在4.0mm以内。根据所选取的电缆桥架宽度和所要求的桥架水平方向载荷形变的大小,查对相应结构形式的桥架载荷特性曲线,当不能满足形变要求时,可以适当增大桥架侧高或者减小支撑间距,以便满足要求。 图3-1-1 梯级式桥架载荷曲线图 选用电缆桥架的步骤 购买电缆桥架之前主要有四部工作:

仪表电缆及桥架的选择

7、仪表电缆及桥架的选型 7.1仪表电缆的选型: 仪表电缆结构材料: 1、导体材料:铜导体、镀锡铜导体、镀银导体. 2、绝缘材料:聚氯乙烯绝缘、聚乙烯绝缘。交联聚乙烯绝缘、F46氟塑料绝缘、F26氟塑料绝缘、硅橡胶绝缘、低烟无卤绝缘, 3、屏蔽材料:铜丝编织屏蔽、镀锡铜丝编织屏蔽、铝箔屏蔽、铜带屏蔽、屏蔽+铜丝编织屏蔽,用于不同的抗干扰的场合,铠装材料:钢丝编织、钢丝交合、钢带绕包、抵御外界机械应力的电缆。 4、护套材料:聚氯乙烯护套、聚乙烯护套、氟塑料护套、硅橡胶护套、低烟无卤护套、 仪表电缆分类: 1、信号用仪表电缆 防干扰能力高,电气性能稳定,能在交流300V及以下传输数字信号和模拟信号,阻燃仪表用电缆的阻燃性能

(氧指数≥30)其他性能指标可参照信号电缆基本型号:YVV、YVVP、RVV 、 RVVP。 2、控制用仪表电缆 控制仪表电缆:产品执行标准:Q/HTTZH008 阻燃特性试验执行GB12666.5-90标准仪表控制电缆:产品特点及用途适用于交流额定电压450/750及以下仪表用控制电缆产品,巡回检测装置屏蔽电缆采用对绞铝塑复合膜屏蔽和铜丝编织屏蔽,抗干扰性能优越,广泛用于计算机测控装置。基本型号:KJVVP3R、KJVVP3、KJVVP2R、KJVVP2、KJVVPR、KJVVP、KJYVP3R、KJYVP3、KJYVP2R、KJYVP2、KJYVPR、KJYVP。 3、计算机用仪表电缆 本产品适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆。电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚乙烯。聚乙烯的绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。为了减少回路间的相互串扰和外部干扰,电缆采用屏蔽结构。电缆的屏蔽要求是根据不同场合分别采用:对绞组合屏蔽、对绞组成电缆的总屏蔽、对绞组合屏蔽后总屏

电缆桥架工程量计算方式

科桥电器设备相信有很多人对如何计算电缆桥架工程量感到困惑,又担心计算少,又担心计算多,增加了成本。 (如果您想了解更多的信息,可以立即拨打右侧的咨询电话,商家会给您一个满意的价格和方案) 科桥电器电缆桥架专业生产销售 计算方法一:当拿到项目电气施工图纸时候,往往会出现变径、三通、四通等部位,我们是不用单独特意去计算这些桥架辅件工程量的,因为桥架弯头、桥架三通、桥架四通这些构件会比直线部分的电缆桥架价格要高,我们只需要专注计算桥架就可以了,桥架工程量是按延长米计算,然后综合在直线段单价上适当增加补回弯头处的部位。

科桥电器设备计算方法二:有部分朋友对计算电缆桥架工程量方式是:水平安装尺寸按平面图相应数据比例计算,垂直尺寸按系统图相应层高尺寸计算,并计算桥架弯头、桥架三通等数量。 以上2种方法用来计算电缆桥架工程量都是可以的,只不过每个人有每个人独特的方法,你觉得哪个计算的较为精准,你可以根据自己的立场及具体情况选择处理方式,避免结算争议造成损失。 以上内容就是四川科桥电器设备有限公司为大家提供的内容,希望对大家有所帮助,如果您有相关问题和需求,可以随时点击我们的咨询通道来进行免费咨询。也可以登录我们的官网https://www.wendangku.net/doc/af1660912.html,或者拨打右侧的咨询电话。 如果您想要了解更多信息和报价,请点击咨询 如果您还在为购买电缆桥架而烦恼? 如果您还在苦于找不到一家好的电缆桥架供应厂家?

科桥电器设备如果您想了解更多关于电缆桥架方面的信息? 这一切都不是问题,四川科桥电器设备有限公司都可以帮您轻松搞定! 四川科桥电器设备有限公司坐落于成都市团结镇仁义村4组6号,是一家专业从事成套电气设备及各型桥架产品的研发、生产制造、销售等为一体的中型企业(公司为一般纳税人资格),具有日产量4000米桥架的生产能力。公司尤为注重产品质量、安全性及售前售后服务。 公司产品中高低压成套电气设备产品包含:用户箱、计量箱、配电箱、21动力柜、GGD柜、箱变等,我公司长期与正泰集团、天正电气、人民电气、德力西电气、施耐德电气等各大电气厂商保持友好合作,使公司产品具有较高的性价比和稳固性。各系列电缆桥架产品包含:槽式、托盘式、梯式及组合式;按材质分为:钢制桥架、铝合金桥架、不锈钢桥架、防火桥架及玻璃钢桥架。表面处理分为:镀锌、喷塑、静电喷塑、热镀锌等。 公司销售总部位于四川省成都市金牛区韦家碾一路118号,企业立足四川面向全国以信誉赢客户,以品质立市场,为白鹤滩水电站、一汽集团、苏宁电器、华西集团、江苏建工等部分项目和大型企业提供了各型成套电气设备与桥架产品,赢得了用户的一致好评与长期的合作。在举国上下同心同德,共创中国梦的新时期,我们愿与广大新老客户携手前行、诚信相待、互利共赢、共创辉煌。

电缆桥架弯头制作方法及公式(绝密图解)

电缆桥架弯头制作方法及公式(绝密图解) 电缆桥架各种弯头配件一般都是在厂家预订好的,在现场做的缺点一是不美观,二是不耐用(特别是喷涂及热浸锌处理的),三是费工时,特别是有的项目监理是不允许在现场加工的,所以通常是用户提前按施工图纸出好清单,由厂家订制好后再直接进行安装。电缆桥架安装过程中,用到的弯头一般有三种:一种是水平弯,一是垂直上下弯,还有一种是“之”字弯。以下举例说明这些弯头制作方法及公式:例:400X150的桥架做45°“之”字弯 从桥架侧面取15cmX0.8在桥架底部画点将这段距离等分,然后三个点连接就成一个45°的等腰三角形(另一边用同一方法),然后将这个三角切掉就形成一个45°弯,然后再用要做的高度X1.41为最里边的顶点再画三角形,方向与前面那个相反,做出来就是一个45°之字弯。90°弯是取要做的那一面的2倍画三角,例如400X150做水平弯头,则取400X2画三角切掉就行了,如果要做垂直弯头则取150X2。总结出来的公式:比如45度的坡度弯头,你只要记住这句话就知道怎么做了“爬坡45 度,桥架高度乘以0.8中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以1.41 30度是桥架高度乘以0.8除以45乘以30中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以2 水平90度弯是桥架宽度乘以0.8中分划线,斜边(内

边)600以上200乘以1.41 600以下100乘以1.41”。以下是图解桥架弯头做法:一、单个弯头的制作方法:二、多层等间距等高电缆桥架任意角弯头制作方法制作方法及步骤: 本图的角α值同“一”中角α值;本图的b值与“一”中的b 值不同,为层间距值。 1、制作第一层弯头: 第一层两个弯头的做法同“一”中弯头的做法,两个弯头间距a值由现场确定,但需满足电缆弯曲半径的要求。 2、制作第二层弯头: (1)计算第二层桥架第一个弯头的定位尺寸e: 首先量出第一层桥架定位尺寸d值,则 e=d+btg1/2α 式中:b为层间距,角α值同“一”中角α值 (2)依照“一”的方法制作第二层弯头的第1个切口α;(3)计算两个弯头间距c值: c=2btg1/2α+a 式中:b为层间距,a为第一层桥架两个弯头的间距 (4)依照“一”的方法制作第二层弯头的第2个切口α;(5)计算补偿尺寸h:h=2 btg1/2α 3、制作第三层弯头: f=e+btg1/2α g=2btg1/2α+c

电缆桥架尺寸选择与计算公式

电缆桥架尺寸选择与计算公式 电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性。因此,设计选型过程应根据弱电各个系统线缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。 一、电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。 2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。 5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。

6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。 二、电缆桥架规格选择 1、复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。 2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。 3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。 三、对于电缆桥架的支、吊架的配置 1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m;户外立柱中跨距一般采取6m。 2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则:当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架;当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

电缆桥架规范要求

电缆桥架规范要求 篇一:电缆桥架安装要求及规范 电缆桥架安装要求及规范指导 1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。 (1)确定方向:根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。 (2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。 (3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格, 托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。 (4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方

式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选择相应的盖板。 (5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。 2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。 3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。 4、电缆桥架安装要求 (1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。 (3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。 (4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。 直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。 (5)桥架支撑点, 如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可

电缆桥架弯头制作方法及公式 绝密图解

电缆桥架弯头制作方法及公式(绝密图解)电缆桥架各种弯头配件一般都是在厂家预订好的,在现场做的缺点一是不美观,二是不耐用(特别是喷涂及热浸锌处理的),三是费工时,特别是有的项目监理是不允许在现场加工的,所以通常是用户提前按施工图纸出好清单,由厂家订制好后再直接进行安装。总结出来的公式:比如45度的坡度弯头,你只要记住这句话就知道怎么做了“爬坡45 度,桥架高度乘以0.8中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以1.41 30度是桥架高度乘以0.8除以45乘以30中分划三条线为一个弯,斜边是爬坡高度乘以2 水平90度弯是桥架宽度乘以0.8中分划线,斜边(内边)600以上200乘以1.41 600以下100乘以1.41”。

以下是图解桥架弯头做法:一、单个弯头的制作方法:二、多层等间距等高电缆桥架任意角弯头制作方法制作方法及步骤: 本图的角α值同“一”中角α值;本图的b值与“一”中的b 值不同,为层间距值。 1、制作第一层弯头: 第一层两个弯头的做法同“一”中弯头的做法,两个弯头间距a值由现场确定,但需满足电缆弯曲半径的要求。 2、制作第二层弯头: (1)计算第二层桥架第一个弯头的定位尺寸e: 首先量出第一层桥架定位尺寸d值,则 e=d+btg1/2α 式中:b为层间距,角α值同“一”中角α值 (2)依照“一”的方法制作第二层弯头的第1个切口α;(3)计算两个弯头间距c值: c=2btg1/2α+a 式中:b为层间距,a为第一层桥架两个弯头的间距 (4)依照“一”的方法制作第二层弯头的第2个切口α;(5)计算补偿尺寸h:h=2 btg1/2α 3、制作第三层弯头: f=e+btg1/2α g=2btg1/2α+c 注:多列等间距等宽桥架任意角弯头的制作方法与多层等

电缆桥架大小选择公式

电缆桥架大小选择公式-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

选择电缆桥架规格大小的计算公式-桥架设计 电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。否则将会因桥架超载而产生严重形变。影响桥架的美观和电缆的安全运行。通常电缆桥架的承载能力是用电缆桥架的载荷特性曲线表示的。由载荷曲线图可以看出,电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量。侧面高度大的桥架承载能力大,高度小的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时,对于同一规格的电缆桥架。支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔~安装一组支撑架。 在设计计算中,若电缆桥架的实际载荷量用G总表示: 则: G总=n1g1 n2g2 n3g3 …… 式中:g1 g2、g3……分别为桥架内各种规格型号电缆的单位长度重量。单位为(kg/m)n1、n2、n3为同型号规格电缆的根数。 在选取时,生产厂提供的电缆桥架允许载荷量应该大于实际载荷量G总。当电缆桥架带护罩在室外安装时,还应计人电缆桥架承受的最大冰雪等载荷的影响。 电缆桥架宽度b的确定是随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力 电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为: b=n1(d1+k1)+ n2(d2+k2)+ n3(d3+k3)+…… 式中:d1、d2、d3……为桥架内各种电缆的外径,单位为mm n1、n2、n3……为上述同种型号规格电缆的根数。 K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距。其值最小应大于电缆直径的1/4。 一般情况下,控制电缆在桥架内既可以水平排列,也可以堆放。以其桥架内控制电缆总截面s不超过电缆桥架总截面s。的40%为原则。控制电缆的总截面s为: 其中:s1、s2、s3……为桥架内各种控制电缆的截面积(包括护层部分)单位为mm2;d1d2d3……为桥架内各种控制电缆的外径,单位为mm;n1n2n3……为上述同种型号规格电缆的根数。相应的控制电缆桥架的宽度为b:

电缆桥架的安装及计算公式

电缆桥架是整个布线工程中不可缺少的部分。可是电缆桥架作为布线工程的一 个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性。托臂、支 架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和 其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。 3、除上述情况外,可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户 外场所宜加盖板。 2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则:当桥架宽度<300mm时,应在距 非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架;当桥架宽 度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。 3、拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。 4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。 四、关于线缆桥架的一些计算公式 电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。电缆桥架的载荷 能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯

电缆桥架型号表示方法[1]

电缆桥架型号表示方法: XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母T为梯级式、P为托盘式C 为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算:1、电力电缆 b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。 注意事项 1、XQJ型电缆桥架装置的最大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。 2、选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆用。 3、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一电缆桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。 4、电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。 5、电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30--50米接地一次。 6、电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时应在其顶层加装保护罩,防止日晒雨淋,对如需焊接安装时,焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度,焊口必须防腐处理。 电缆桥架技术规范 2007-05-18 08:45 一、环境条件 常年平均气温25℃ 极端最高气温55℃ 极端最低气温 -16℃ 空气相对湿度历年日平均最大相对湿度97%,月平均最大相对湿度95%环境温度 -16℃—﹢50℃

电缆桥架规格大全、表示方法及计算

电缆桥架规格大全、表示方法及计算 电缆桥架常见规格 槽式(全封闭式)电缆桥架常见规格有: 250×250150×250 150×300100×250 150×200 梯级式电缆桥架常见规格有: 100×200150×200100×600150×600 100×800150×800100×500150×500 100×300150×300100×400150×400 电缆桥架规格表示方法: XQJ---形式--类别--规格 XQJ表示汇线桥架系列 形式表示结构形式(用中文第一个汉语拼音的大写字母 T为梯级式、P为托盘式C为槽式、ZH为组合式) 类别表示类别种类序号(用阿拉伯数字加英语字母表示) 规格表示规格或规格序号(用阿拉伯数字表示) 电缆桥架尺寸选择与计算: 电缆桥架的载荷G总的计算: G总=n1q1+n2+q2+n3q3+...... 式中:q1、q2、q3......为各电缆每单位长的重量(kg/m) n1、n2、n3......为相应的电缆根数 G应小于电缆桥架的允许载荷(参照载荷曲线图表) 当电缆桥架在室外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。 电缆桥架宽d度的计算: b=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+...... 式中:d1、d2、d3......为各电缆直径;n1、n2、n3......为相应电缆直径的根数; k1、k2、k3......为电缆间距(K值最小不应小于d/4) 控制电缆桥架的宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右) 电缆的总载面积:S0=n1π(d1/2)2+n2π(d2/2)2+... 需要的托架横载面积:S=S0/40% S=S/h=S0/40%h 式中:h为电缆桥架净高。

桥架支架重量计算公式

公式:50*角铁bai质量du+50套*2根*2m每根*通丝质量=总质量 根据规范一般电缆桥架水平zhi安装的支架间距为1.5~3m;垂直安dao装的支架间距不大于2m;根据上述规则先计算支吊架的数量。 例如有50米电缆桥架水平敷设,按2米一组支吊架(根据现场实际情况确定)计算,一共有26组支吊架(支吊架的材料一般由角钢或通丝组合或全部都由角钢)。 而每组支吊架根据标高等计算出实际长度,也就是一组支吊架的长度。再查五金手册里相应规格的角钢型号得到每米理重,再乘以26组,即为桥架支吊架的重量。 扩展资料: 常见案例: 100*100,200*100,400*100,的桥架支架怎么计算,桥架距顶板高度2m,采用? 10的通丝吊杆,底板采用横担,间距要求2m=1个,假设每种桥架100m,请问怎么计算?

答案:桥架距顶板高度2m,吊杆长2m,如;100m桥架,100*100的,2m每个支架,100/5=50(套) 电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。电缆桥架尺寸选择与计算公式 一、电缆桥架型式及品种的选择 1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。 2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则:当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架;当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架 3、拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。 4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。 四、关于线缆桥架的一些计算公式: 电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量,侧面高度大的桥架承载能力大,高度小的桥架承载能力小。 另外当载荷能力划、相同时,对于同一规格的电缆桥架,支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔1.5~2.0m安装一组支撑架。 1、线缆桥架的实际荷载量计算G总= n1*q1+ n2*q2 + n3*q3……nn*qn 公式中:G总为总荷载,q1、q2、q3……qn为每根电缆单位重量(kg/m),n1、n2、n3……nn为相同电缆的根数。(G总