文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备拆除施工方案

设备拆除施工方案

设备拆除施工方案
设备拆除施工方案

Xxx厂设备拆除施工方案

2016-02-19

目录

1、设备拆除简介

1.1 概述

1.2拆除设备的主要施工内容

1.3 编制依据

施工组织

2.1施工部署

2.1.1 施工部署计划

2.1.2 确保工期的措施

2.1.3 施工准备工作计划

2.2劳动力需用量计划

2.2.1劳动力需用量计划分析

2.2.2 劳动力需用量计划表

3、施工方法的选择和施工机具计划

3.1 设备拆除吊装方案的选择

3.2 施工机具计划

4、拆除质量保证措施

5、安全生产措施

1设备拆除简介

1.1 概述

这次技术改造的拆除内容包括码坯机一台、XX机一台,等。

1.2拆除设备的主要施工内容

1、码坯机1台(35-40 T/台);

2、Xxx机1台;

3、火炬管线带物料拆除;

1.3编制依据

1、车间提供的技术质料及参数;

2、相关设备拆除工程的施工经验;

3、机械设备安装工程施工及验收规范。

2施工组织

2.1施工部署

2.1.1 施工部署计划

根据建设单位对本项目的要求,我方根据具体的设备到场时间及业主要求进行安排施工进度,各子项的工期要求满足业主提出的主要节点的时间安排。各设备的拆除工期安排在5天内完成。

2.1.2确保工期的措施

(1)对拆除工期影响的关键工序,根据现场实际增加施工要素的投入,保证施工人员及机具设备,满足连续施工。加强对重点环节的领导和管理,必要时,组织力量对这些环节实施突击。

(2)自始至终狠抓主机拆除(改造),根据施工条件,逐步扩大施

工面。施工中合理交叉,见缝插针,灵活调配力量,把每一台设备,每一个施工项目的拆除周期缩到最短,确保整个安装工期的缩短。(3)认真做好设备拆除装前的检查记录,把设备质量隐患消灭在安装之前。

(4)搞好职工后勤服务工作,最大限度地提高职工工作质量和出勤质量。

(5)施工现场设专职人员,定时检查设备的情况,提前发现问题,确保及时处理,确保设备及管线顺利拆除。

2.1.3施工准备工作计划

(一)、技术准备

(1)设备拆除技术人员认真研究、熟悉现场情况,使其拆除施工顺利进行。

(2)设备拆除人员应熟悉设备拆除施工方案并照方案进行施工。(二)、施工现场准备

(1)根据建设单位的要求工程施工前,其临时建筑、运输道路、施工用电、主要材料、施工机具、劳动力等应有充分准备,并非作出合理安排。

(2)对施工用的道路以及吊装用的场地进行修整和清理,保证施工的顺畅进行。

2.2劳动力需用量计划

2.2.1劳动力需用量计划分析

(1)计划在项目配备三个设备拆除(安装)班。设备拆除(安装)

三个班的任务及人员配置如下:

2.2.2劳动力需用量计划表

序号工种名称人数备注

1 技术人员 2

2 钳工 2

3 起重工 2

4 焊工 3

5 测量工 1

6 材料人员 1

7 普工 4

合计15

3、施工方法的选择和施工机具计划

3.1设备拆除吊装方案的选择

1、因现场作业半径大,且作业空间受限,压缩机拆除需使用100吨汽车吊拆除。

以上设备及非标等的拆除,主要考虑用吊车和手拉葫芦相结合的方法进行吊装拆除,在吊车不能吊到的地方,用手拉葫芦、拖排、小型桅杆等手段进行。

3.2 施工机具计划

序号机具设备名称型号规格单位数量天数备注

1 自行式起重机100T 台 1 1

2 载重汽车30T 台 1 1

3 直流电焊机Ax3-300-1 台 4

4 逆变式直流

弧焊机

Zx7-500S 台 2

5 氧-乙炔半自

动割炬

套 1

6 氧-乙炔割炬套 3

7 冲击电锤φ22台 1

8 角向磨光机φ125-φ250台 2

9 液压千斤顶50T 台 4

10 手拉葫芦10T 台 4

11 手拉葫芦1-5T 只8

12 钢丝绳6×37+16 米若干

13 卸扣2t-20t 只若干

2、除去码坯机机体上的地脚螺栓及其它妨碍拆除的机体元件。

3、码坯机底座部分位置被灌浆在砼地面下,需用风镐电锤对砼地面进行敲击松动,然后用大锤对设备底座进行敲击作业,使其与砼地面接触处发生松动。

4、吊装作业,设备本体重35-40 T,因作业空间受限,需远距离作业,现场需使用100吨吊机进行拆除工作;在设备吊点紧固好钢绳及锁扣,在检查现场及周边情况允许作业时,进行起吊工作,在初吊过程中,吊机起杆要缓慢,同时人员用大锤对设备底座进行敲击,进一步松动基础与压缩机机体的紧密度,直至设备成功起吊。

5、拆除时必须注意安全,必须采取有效的保护措施。

5、拆除质量保证措施

1、拆除前,施工人员应认真研究现场、清楚拆除施工方法以及拆除

过程中的技术要求。

2、拆除过程中大型或重要设备的吊装,应有专人(起重工)进行严格的力学计算后方可进行吊装。

3、拆除施工中,及时做好施工记录;施工记录应真实、准确、完整,手续齐全,做到施工记录与工程施工同步。

4、施工时,严禁野蛮的拆除施工。

5、项目部设专职质检员,负责拆除施工质量的检测和监督。施工班组设兼职质检员,进行自检和互检。

6、拆除过程中遇到的技术问题,应及时与项目部或建设单位协调处理、修改。

7、拆除过程中统一指挥,服从安排。

6、安全生产措施

(1)项目部设专职安全员,专门负责项目施工的安全管理。施工班组设兼职安全员,负责班组的安全生产管理。

(2)以“一标三规范”为标准,强化施工现场的安全生产标准化管理。保证施工现场安全达标,争创安全文明工地。

(3)施工现场的临时用电必须符合JGJ 46-88《施工现场临时用电安全技术规范》的有关要求。

(4)加强对施工人员(包括民工)的安全教育,提高施工人员的安全素质。

(5)施工现场应加强业主要求的“十大禁令”的管理,在施工人员中间广泛宣传教育,提高对其重要性的认识。

(6)起重吊装时应由专人指挥,吊车司机、起重工均应持证上岗。(7)吊装使用的钢丝绳、滑轮、卡环等吊具在使用前应进行检查,符合要求方可使用。

(8)改造工程由于交叉作业较多,严格禁止向下及向空中抛投材料、工具等物品。

设备吊装专项施工方案

设备吊装专项施工方案 一、编制依据 1 、******设备及电气安装工程施工图纸及有关技术文件 2 、本工程所采用的施工技术规范及标准 施工图纸设计要求及现场实况。 《大型设备吊装施工工艺》SH/T3515-2003 《起重吊装手册》人民交通出版社。 《起重吊运指挥信号》GB5082-85 3 、我公司编制并实施的符合ISO-9001标准的《管理手册》 4 、我公司类似工程的施工经验 5 、50t液压吊车(QY50)吊车性能表 6 、施工现场条件 二、工程概况 1 、***泵站设备及电气安装工程共有42台静设备需要吊装。根据甲方要求及设备到货安排,施工日期为:2012年3月25日—2012年4月25日。设备重量分布情况:重量在10t以上的设备有18台,重量在3t~10t的设备有24台。 2、设备型式分布情况:均为立式设备。 3 、设备单元分布情况:泵16台、电动机16台、变压器4台、箱式变电站4台、电动单梁式起重机2台。 4、泵类及电动机类设备都是重量重就位在框架内,还有部分设备就位高度高且为框架上面,吊装存在一定的难度。

5 、为了确保大型设备的顺利吊装就位,需要对土建施工提出一些要求,例如,为了确保大型吊车的就位,就必须要求土建对设备吊装周围的一些设备基础暂缓施工,待大型设备就位后再施工。有些在钢结构框架里的大型设备吊装前必须将妨碍吊装的钢结构进行预留,待设备吊装就位后,再行安装该部分钢结构。 6 、设备吊装,尤其是大型设备吊装,安全工作极为重要。吊装工作量大,吊装难度大,吊装安全要求高是本工程设备吊装的三大特点,同时也是整个工程施工的重点和难点,应在施工中引起我们的高度重视,选取最佳最安全的吊装方案,投入最精良的吊装机械,抽调优秀的具有丰富经验的吊装工程师和起重工人,参加本工程的设备吊装。与此同时,我们要精心组织,精心指挥,精心施工,确保每台设备都万无一失,完好无损地吊装就位。 三、实物工程量 本工程需吊装42台静设备,设备详细情况见表1(大型设备一览表)。

拌合站设备安装(拆除)实施方案

拌合站设备安装(拆除)实施方案 1、编制依据 1.1 《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《特种设备安全监察条例》; 1.2 《公路工程施工安全技术规程》; 1.3施工合同及附件中有关安全施工的内容; 1.4 集团公司现场安全管理的有关规定; 1.5 中交一公局拉林公路《实施性施工组织设计》。 2、编制原则 2.1 确保快速、高效、优质原则 根据总体施工计划安排,分期组织安装,各个拌合站在确保安全的情况下,充分发挥人员、机械的最大效能,早保质量、保进度的原则下,做到快速、高效、优质完成安装任务。2.2 安全第一,预防为主原则 确立安全目标,即各类事故为零报告,建立现场安装(拆除)组织机构,健全各种规章制度,加大现场监理力度,落实好安全生产责任制,消除各类安全隐患,确保安装(拆除)安全。 3、编制范围 国道318线林芝至拉萨公路改造工程二分部拌合站场地设备

安装(拆除)工程。 4、拌合站设备安装简介 4.1 本项目混凝土拌合站共设一个,混凝土拌合站设备安装主要有拌和机、水泥罐基础施工及设备吊装和安装,以及配套水泥储存罐安装,变压器安装。 4.2 本项目级配碎石共设二个,其主要设备安装工序有:拌合站拌和机基础施工,拌合主机吊装及安装,以及配套变压器安装。 5、拌合站、梁场设备安装安全目标 5.1 杜绝人员轻伤以上事故; 5.2 杜绝各类机械伤害和财产损失事故。 6、拌合站设备安装的一般要求 6.1 对人员要求 6.1.1 参加设备安装的人员在安装前必须进行一次设备安装的安全知识和安装技术教育,使安装人员掌握必需的设备安装安全基础知识和有关安装技能。 6.1.2 参加设备安装的特种作业人员包括电焊工、起重工、起重指挥和安全员必须持证上岗。 6.1.3 有心脏病,高血压及癫痫病的人员禁止从事高空作业。 6.1.4 设备安装前,设备管理部门(或工程部门)必须做好施工安装技术交底,并完善交底手续。

电气设备拆除工程

电气设备拆除工程 1.施工准备 1)现场准备 ⑴清理施工范围的场地,规划好拆除物的堆放位置,保证运输道路畅通。 ⑵施工前,先清除拆除变电室内的物资、设备;将电线等干线与该建筑物的支线切断或迁移;检查周围环境,采取必临时措施; ⑶在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。贴出施工公告。 ⑷搭设临时防护设施,避免拆除影响所区其他工作正常进行。 ⑸拆除施工前,详细了解拆除工作范围内的所有已知的动力设施及正在使用的生产管道,摸清施工区域附近的所有高空设施及地下设施,并在其上标记出“使用中”或“停产中”。 ⑹接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设,保证施工时水电畅通。 2)技术准备工作 ⑴首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸,弄清变电室情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。 ⑵踏看施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、变电室情况等。 ⑶开工前编制更为详细的可操作的专项施工方案用于指导施工。 ⑷制定保证安全的预案,经过批准实施。 ⑸工地负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。 ⑹对工人做好安全教育,组织工人学习安全操作规程。

2.拆除施工顺序 设备拆除应分部位,分楼层,本着先小型设备,后大型设备;先高的,后低的顺序拆除。 3.拆除施工要点 ⑴拆除区封闭 ①拆除施工前仔细研究设计图纸中标明需拆除的工作内容,施工地点及各项施工要求。并在进场后用明显的标志对工作区域进行标识,采用双排钢管脚手架及彩钢板(0.5mm 厚)围护对施工区域进行封闭。 ②拆除施工前,详细了解拆除工作范围内的所有已知的动力设施及正在使用的工厂生产管道,摸清施工区域附近的所有高空设施及地下设施,并在其上标记出“使用中”或“停产中”。 ③明确拆除项目后,与业主及监理单位一起安排拆除工作进度时间表,确保不影响厂内的正常生产。 ④施工时需仔细保护基准点,界碑或其他参照点,如需移动这些参照点必须在业主及监理单位的指示下进行。 ⑵配电屏拆除 ①在配电屏拆除之前要做好停电、验电、放电、隔离、接地工作 ②拆除配电屏控制和测量电缆,并做好标示 ③拆除配电屏上端及下端母排螺丝及母排,并且做好记号依次放在指定位 ④用磨光机把配电屏连接在基础槽钢上的焊点磨掉 ⑤利用人工把高压主进柜搬运出高压配电室 ⑥用吊车和汽车把高压主进柜搬运至指定位;拆除后的设备运输时应等同于新设备的运输方法,不得在运输过程中损坏设备。

电气设备安装及调试方案

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016);

(9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。 3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 (2)测试试验 配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供发包人备案。 配电箱应进行下列现场检查和试验: 外观检查; 出厂证件及技术资料应齐全; 五防装置齐全,动作灵活可靠; 电气组件质量良好,型号规格符合设计施工图纸要求,安装位置正确,固定牢固;配线应整齐、清晰、美观; 绝缘电阻测量;绝缘电阻值不小于1MΩ; 箱(柜)的安装和回路名称(编号),组件整定和动作情况符合设计施工图纸要求,线圈及接地端子温度不超过规定。 落地安装,基础满足室外进出缆线要求。

设备管道拆除施工方案

设备管道拆除 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 二0一九年十一月

目录 第一章工程概况及施工条件 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章施工程序及施工方法 (2) 第四章进度计划及控制措施 (4) 第五章资源配置计划 (6) 第六辛工程质量管理措施 (8) 第七章职业健康安全与环境管理 (9)

地上立罐 □1□2□3□4□5□6□7□8□9备注:1-9号储罐

第一章工程概况及施工条件 一、工程概况 本工程位于XXXXXXXXX化工厂罐区,立罐9个,包括储罐、反应釜、工艺管道、保温层、泵及电器仪表等众多工艺装置需拆除。 原充装介质为XXX冷却水残留液。 为确保上述装置拆除工作安全、有序、顺利的进行,我公司根据现场实际情况,同时结合多年的同类工程施工经验编制本方案,作为拆除工作的指导性文件。 二、现场条件 1.临时供水、供电等设施满足拆除施工要求。 2.材料已按要求送达施工现场并检验合格,质量符合设计文件的规定。 3做妤作业面准备,检查道路,明确材料堆放场所位置,操作场所要清理干净。 4.吊车的工作位置已进行处理并满足吊车对工作场地的要求。 三、开工条件 1.技术文件完整齐全,已按程序进行了工程交底。 2.施工方案已批准,并已进行技术和安全交底。 3已办理工程开工文件。 4用于施工的机械、工器具应安全可靠,计量器具、检测器具应检定合格并在有效期内。 第二章编制依据 1本工程项目的原设计图纸和实测数据 2《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3《SYT6696-2007储罐机械清洗作业規范》 4建设单位组织的现场踏勘与技术交底 5同类型工程项目施工经验

琴江110kV变电站电气设备拆除施工方案

赣州石城琴江110kV 2号主变扩建工程(实际编号#1主变,#1主变场地) 电气设备拆除专项施工方案 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 2018年8月

赣州石城琴江110kV 2号主变扩建工程(实际编号#1主变,#1主变场地) 电气设备拆除专项施工方案 审批页 批准:日期:年月日 技术审核:日期:年月日 质量审核:日期:年月日 安全审核:日期:年月日 编制:日期:年月日 一.编制依据 1、《钢结构工程施工质量验收规范》(GB 50205-2001) 2、《国家电网公司电力建设起重机械安全监督管理办法》(国家电网安监〔2008〕891号) 3、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW 248-2008)

4、《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量〔2010〕 19 号) 5、《国家电网公司基建安全管理规定》[国网(基建/2)173-2015] 6、《国家电网公司电力安全工作规程》[(变电部分)Q/GDW1799.1-2025] 7、《国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法》[国网(基建/3)176-2015] 8、《国家电网公司电力建设起重机械安全管理重点措施(试行)》(国家电网基建〔2008〕696号) 9、《赣州石城琴江110kV 2号主变扩建工程现场应急处置方案》 10、类似工程构架吊装经验总结。 二. 工程概况 因本期#1主变扩建工程需要拆除35kV设备构支架清单如下: 1、主要拆除设备构支架工作量如下: 2、施工环境及工程特点 1)、施工过程中涉及到邻近间隔带电作业,需要做好相应的安全措施,由于#2主变、#2主变35kV 母线、302开关间隔、35kV琴屏线312开关间隔处于运行状态,更换任务涉及到邻近间隔带电部分,为保证安全、保质、保量完成此次工作严格执行施工方案施工,组织施工班组成员学习本方案安全技术措施,确认每一位工作班成员都已知晓并签名确认。本次改造不涉及站外工程,不影响站外环境。 2)、施工现场吊车平面布置

电气设备安装施工工艺

电气设备安装施工工艺 1、本工艺标准适使用于**************电气设备安装工程。 2、施工准备 2.1 设备、材料要求:2.1.1 各电气设备及镀锌钢管、电线、电缆等部件的规格、数量、质量应符合设计要求,各种开关应动作灵活可靠;控制柜、应有出厂合格证。 2.1.2 槽钢、角钢无锈蚀,膨胀螺栓、螺丝、电焊条等的规格、性能应符合图纸及使用要求。 2.2 主要机具:电焊机及电焊工具、线坠、钢板尺、扳手、钢锯、卷尺、防护面罩、电锤、剥线钳、螺丝刀、克丝甜、压接钳、电工刀、手电钻。煨管器、液压煨管器、压力案子、套丝板、电炉、锡锅、锡勺、梯子、万用表、兆欧表、放线架、放线车。 2.3 作业条件: 2.3.1电线管、保护管配管工程和电缆桥架安装工程配合土建工程施工完毕并检验合格。 2.3.2设备安装完毕。 2.3.3全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.4室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.5墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。 2.3.6室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.7施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。

2.3.8设备、材料齐全,并运至现场。 3 操作工艺 3.1暗管敷设工艺流程为: 切管连→套丝接→热煨管管 3.2暗管敷设基本要求: 3.2.1敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。 3.2.2暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲:埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。 3.2.3进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。 3.2.4埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应加保护管。 3.3桥架安装流程:测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理 3.4电线、电缆穿管工艺流程 选择电线、电缆→扫管→穿带线→放线与断线→导线与带线的绑扎→管口带护口→导线连接→线路绝缘摇测 3.4.1选择导线: 3.4.1.1应根据设计图规定选择导线。 3.4.1.2相线,中性线及保护地线的颜色应加以区分,用淡蓝颜色的导线为中性线,用黄绿颜色相间的导线为保护地线。 3.4.2清扫管路:

机械设备装拆安全措施方案

编号:AQ-JS-00088 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 机械设备装拆安全措施方案Safety measures for installation and disassembly of mechanical equipment

机械设备装拆安全措施方案 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、工程概况 本工程为普泰康宁小区R-10#楼,R-25#、F-1#楼工程。建筑单位:内蒙古普泰房地产公司。建设地点:准旗沙疙堵镇。R-10#楼建筑面积:4993.2平米。砖混结构,六层。建筑物总高:19.35米,总长69.35米,总宽11.87米,设计使用年限50年。建筑物耐火等级为三级。抗震设防烈度为:6度设防。R-25F-1楼建筑面积为:12148平米。框架结构,六层。建筑物总高:R-25为22.300米,F-1为23.5米。建筑物耐火等级为:Ⅱ级。抗震设防烈度为:6度设防。R10#楼基础为钢筋砼条形基础,R25F1楼基础为独立基础 二、龙门架的安装 根据工程的特点及建筑物的总高度决定采用24米高的龙门架。安装前要先检查龙门架金属结构的成套性和完好性。检查提升机构完整的良好性,检查卷杨机的机电气设备是否齐全可靠和对龙门架

基础的地基按设定的位置、标高、进行地基夯实,夯实后的承载力要大于80kpa。浇筑C20混凝土基础底座,基础长×宽×厚=3700×825×300,基础混凝土密实,表面平整水平度偏差不大于10mm,并做好基础的排水工作。 龙门架在竖立前要做好组装和就位工作,装好起重滑轮组,系好起重绳。 用梢径不小于8cm的杉木进行加固,增加立杆的刚度。准备好竖立龙门架用的辅助扒杆及辅绳轮系统、地锚装置,览风绳和起重机具等,并把拨杆先立起来。所有准备工作完成后要进行全面详细检查,确认安装无误可靠后进行试起板,并对所有机构(绳、轮、地锚、起重机具、缆绳等)和龙门架体的加固状况再进行一次检查,确无异常时才能正式起板。 竖立的时候先将龙门架下端置于安装点,用辅助扒杆吊起龙门架,使它绕着下端支点转动。在升降平面内和垂直升降平面的方向,必须随时用览风绳把龙门架拉住,当升起与地面差70°~80°时;(角度)即可收紧览风绳,把龙门架竖立起来,辅助扒杆的高度一般应

电气设备安装施工工艺.doc

电气设备安装 主要工序和特殊工序的施工方法 7.1.1 开关柜安装 (1)施工流程 施工准备 到货开箱检查、验收基础预埋 开关柜安装前检查 开关柜安装 母线配置安装 二次接线安装 开关柜试验调整 交接试验 (2)基础型钢安装: 调直型钢。将有弯的型钢调直,然后,按图纸要求预制加工基 础型钢架,并刷好防锈漆。 按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中,需用垫片的地方最多不能超过三片。然后,将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面 10mm.手车柜按产品技术要求执行。基础型钢安装允许偏差见表。

基础型钢安装的允许偏差 项目允许偏差 mm/m mm/ 全长不直度<1 <5 水平度<1 <5 位置误差及不平<5 行度 注:环形布置按设计要求。 基础型钢与地线连接:基础型钢安装完毕后,将室外地线扁钢 分别引入室内(与变压器安装地线配合)与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍。然后将基础型钢刷两遍灰漆。 (3)柜(盘)稳装: 柜(盘)安装。应按施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度。成列柜(盘)各台就位后,先找正两端的柜,在从柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,拒不标准以柜面为准。找正时采用铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。然后按柜固定螺孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔。一般无要求时,低压柜钻φ孔,高压柜钻φ孔,分别用M12、M16 镀锌螺丝固定。允许偏差见表 2-31。 柜(盘)就位,找正、找平后,除柜体与基础型钢固定。柜体 与柜体、柜体与测挡板均用镀锌螺丝连接。

机械设备装拆安全措施方案

机械设备装拆安全措施方案 一、工程概况本工程为普泰康宁小区R-10#楼,R-25# 、F-1#楼工程。建筑单位:内蒙古普泰房地产公司。建设地点:准旗沙疙堵镇。R-10#楼建筑面积:4993.2平米。砖混结构,六层。建筑物总高:19.35米,总长69.35米,总宽11.87米,设计使用年限50年。建筑物耐火等级为三级。抗震设防烈度为:6度设防。R-25 F-1楼建筑面积为:12148平米。框架结构,六层。建筑物总高:R-25为22.300米,F-1为23.5米。建筑物耐火等级为:Ⅱ级。抗震设防烈度为:6度设防。R10#楼基础为钢筋砼条形基础,R25F1楼基础为独立基础二、龙门架的安装根据工程的特点及建筑物的总高度决定采用24米高的龙门架。安装前要先检查龙门架金属结构的成套性和完好性。检查提升机构完整的良好性,检查卷杨机的机电气设备是否齐全可靠和对龙门架基础的地基按设定的位置、标高、进行地基夯实,夯实后的承载力要大于80kpa。浇筑C20混凝土基础底座,基础长×宽×厚=3700×825×300,基础混凝土密实,表面平整水平度偏差不大于10mm,并做好基础的排水工作。龙门架在竖立前要做好组装和就位工作,装好起重滑轮组,系好起重绳。用梢径不小于8cm的杉木进行加固,增加立杆的刚度。准备好竖立龙门架用的辅助扒杆及辅绳轮系统、地锚装置,览风绳和起重机具等,并把拨杆先立起来。所有准备工作完成后要进行全面详细检查,确认安装无误可靠后进行试起板,并对所有机构和龙门架体的加固状况再进行一次检查,确无异常时才能正式起板。竖立的时候先将龙门架下端置于安装点,用辅助扒杆吊起龙门架,使它绕着下端支点转动。在升降平面内和垂直升降平面的方向,必须随时用览风绳把龙门架拉住,当升起与地面差70°~80°时;即可收紧览风绳,把龙门架竖立起来,辅助扒杆的高度一般应为龙门架高度的2/3以上。安装架体时应先将架体的地梁与基础连接牢固,每安装2个标准节应采取临支撑固定,并进行初步校正,确认稳定时方可继续作业。安装龙门架时,两边立柱交替进行,每安装2节除将单肢柱进行临时固定外,尚应将两立柱横向连接一体。架体各节点的螺栓必须紧固,螺栓应符合孔径要求严禁扩孔和开孔,更不得漏

机电拆除施工方案

项目施工方案 一. 拆除方案 1.拆除范围: 按业主要求的拆除范围,保护性拆除该区域的所有通风空调系统通风系统,给水排水系统,电气系统及各系统的支架等附件。 2.施工步骤: 2.1.按照现场的高低顺序,按照由低到高的原则进行拆除。即先拆除最低部分的系统,依 次升高,逐步进行拆除。按照区域逐步进行拆除,即从该区域一头向另外一头进行拆除。 2.2.电气系统拆除; a.关闭电源 b.按电气系统回路将电缆抽出 c.拆除电线管、接线盒、吊杆等 d.拆除电缆桥架,支架等 f.将拆除的各项材料运至业主制定的区域 2.3.给排水系统拆除 a.关闭水阀 b.拆除管道、阀门 c.将拆除的各项材料运至业主制定的区域 2.4.风管系统拆除 a.拆除风管及其阀门 b. 将拆除的各项材料运至业主制定的区域 3.拆除注意事项 3.1在拆除工作进行前应根据现场的实际情况和图纸,核实其工作范围,若有疑问应即时 提出。 3.2.在拆除电气系统前必须确认电源已关闭,电源确认关闭后方可施工。 3.3.在拆除给排水系统前必须确认相关系统阀门已关闭,管道内的水、气体等已排空。 3.4.拆除工作的原则为由低到高,由近到远,确保拆除工作有序进行。 二、暖通系统施工方案 本次HVAC部分主要包括风口风阀、风管安装,风管材质为镀锌钢板。 施工流程图 如下页所示:

风管加工生产线流程图: 风管加工场图片 1.风管制作 a)风管加工工艺流程 角钢法兰加工: 法兰由四根角钢组焊而成,下料时要注意使法兰的长边夹住短边,法兰长边两端倒角45o,且焊成的法兰内径要比风管外径大3-5mm;②下料调直后为法兰配铆钉孔,孔距为不大于120mm均布,四角的铆钉孔应尽量靠近转角,一般不应大于30mm;③同规格的法兰角钢在钻孔后用模型法兰紧固进行点焊成型后再焊接牢固;④法兰螺栓间距应≤150mm,长边端部必须配有螺栓孔,且同一规格法兰的螺孔布置必须严格一致,确保其互换性;⑤除掉焊渣后刷铁红防锈漆两遍,若风管用在洁净室内则法兰须做镀锌处理。 法兰铆接: 风管与法兰铆接前要认真校核规格,铆接后要做到风管折角平直、端面平行。翻边宽度6-9mm,翻边要平整、宽窄一致。 风管的加固: 洁净风管不允许采用内加固只能采用外加固,且不能在风管内壁形成死角,以免在死角处积尘。加固方案如下:低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2,采用角钢外加固。若风管的四面均大于要求加固的面积,则采用与角钢法兰形式相同的组焊角钢框对风管四面整体加固。 为保证加固强度与风管材质匹配,加固铆钉不采用铝铆钉,而采用强度更好的镀锌铁铆钉,铆钉间距≤220mm。 部件的制作 三通的制作如下图 弯头的制作如下图: 矩形风管弧形弯头制作与导流片参数如下; 导流片的厚度与数量表: 矩形风管直角弯头制作与导流片参数如下: 导流片参数: 2.风管清洗密封

行车电气设备安装方案

轧钢区域行车电气系统改造电气设备安装方案 批准: 审核: 编制: 上海XXXXXXXXX工程有限公司 二○一三年八月

目录 一、工程概况 二、编制依据 2.1编制说明 2.2编制依据 三、施工准备 3.1施工技术准备 3.2施工主要机具准备 3.3施工人员准备 3.4施工材料准备 四、安装说明 4.1电缆线、桥架、电控柜开箱清点 4.2穿线管安装 4.3桥架安装 4.4电控柜就位、安装 4.5电缆敷设 4.6电缆连接 4. 7调试 五、安全注意事项 六、夜间施工措施 七、安全文明施工 附表1

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 施工地点: 工程范围:行车电机的拆除,安装更换、电缆的拆除,敷设、电缆桥架的安装、管道的安装、电控屏的支架安装及屏柜的安装、接线、整机调试。 二、编制依据 2.1编制说明 电气控制系统是行车改造正常运行的前提和保障,为了能详细说明其施工方法及技术要求,保证低压电气的安装质量,促进施工安装技术的进步,确保设备安装后的安全运行,特编制本专项施工方案,以方便施工并保证安装质量。 2.2编制依据 GB50256-96《电气装置安装工程施工及验收规范》 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96); 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》(GB50256-96); 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50170-92); 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 (GB50171-92); 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92); 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92);

设备拆装安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 设备拆装安全技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8781-16 设备拆装安全技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1)作业前必须带齐各种工具,如螺栓、绳套、U 型卡、钎子、手拉葫芦等。 2)作业地点附近必须保证正常通风,瓦斯浓度不得超过规定值(0.5%),否则必须停止工作。 3)作业人员要做好互保联保和自主保安工作,不得单独作业。安装人员要加强责任心,发现设备有其它隐患、问题时,要及时汇报,采取措施进行处理。 4)设备检修时,必须按正确的程序拆装,所拆装的零部件必须清点清楚,并放入专用盒内,以防落入机腔内,造成意外或丢失。组装前必须经检修负责人认真检查,同意后方可组装。 5)如需焊割时必须按照电氧焊安全技术措施执行。 6)起吊作业前,检查起吊悬挂点是否牢靠、吊具强度是否满足安全需求,并清理好现场。

电气设备拆迁方案完整版

电气设备拆迁方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

电气设备拆迁方案 拆除施工准备 1.1技术准备 1.1.4.拆除工程在施工前,施工人员必须经专业安全培训,考试合格,才允许上岗作业。同时应对施工人员做好安全教育,组织工作人员学习安全操作规程,熟悉被拆除建筑物(或构筑物)的竣工图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况。现场技术人员要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。 1.2现场准备 “禁止合闸,有人工作”标示牌,检查确认断开电源应有一个明显断开点,高压电气设备应三相短路并接地。 1.2.2检查拆除设备周围危旧房,必要时进行临时加固。 1.2.3拆除设备前,应先安装好现场临时用电电源及照明,不得使用拆除建筑物中的配电及照明装置。 1.3主要机具 1.3.1 吊装搬运机具:汽车、汽车吊、叉车、手推车、卷扬机、倒链、钢丝绳、麻绳索具等。 1.3.2 安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机、气焊工具、台虎钳、锉刀、搬手、钢锯、榔头、克丝钳、改锥、电工刀等。

1.3.3 测试检验工具:兆欧表、万用表、水平尺、试电笔、高压测试仪器、钢直尺、钢卷尺、塞尺、线坠等。2工艺流程 设备状态评估设备标示断开设备电源设备拆除设备转运 设备保管 3设备状态评定及标号 3.1设备状态评定 3.1.1 检验设备的外观是否损坏 3.1.2 确认设备的技术参数 详细的记录,并交双方现场代表签字确认。 3.2标记 3.2.1为了方便拆迁工作的顺利进行,电气设备拆迁采用统一的标志方法,即数字标位的办法进行,并根据电气设备的复杂性,相应增加部分标记符号。 3.2.2为了确定各线设备在生产线的位置,按各线工艺流程方向排列的先后标定各设备,标定的原则为各可分离的、完成某一工艺过程的设备为划分单元进行标定。 3设备拆除 3.1一般规定 3.1.1 拆卸前,要熟悉各电气设备的相对位置,了解电缆走向和其编号意义。

电气设备安装施工实施方案

电气设备安装施工方案 一、承包方职责 我方负责高低压开关柜、主变、站变等一次设备的现场卸货、转运、保管、检查、验收、安装、调整、试验、启动、试运行及竣工验收、直至移交业主前的维护管理等全部工作;全部二次各系统盘柜及设备的卸货、转运、保管、安装、调试、启动、试运行并参加设备的检查和验收,直至移交业主前的维护管理等全部工作;动力电缆、控制及信号电缆、通信电缆、光缆、电线的采购、敷设和安装;电缆桥架、支架及电气管道用固定件的采购、制作、安装,所有电气设备、电气管道及其他埋设件采购、制作、安装;照明、动力配电箱、管线及灯具的采购、转运、保管、检查、验收、安装、调试、启动、试运行及工程竣工验收;防雷接地系统材料及全部固定件的采购、安装,接地装置工频特性参数的测量等。 二、设备的装卸、保管及验收 (1)设备的装卸 对要求高、易损物品的搬运,事先编制搬运作业指导书,由技术部门对作业人员进行技术交底,使他们掌握正确的搬运方法。 按已确定的搬运方法谨慎搬运,以免损伤物资、设备或发生安全事故,产品标识在搬运过程中予以保护,防止丢失或擦掉。开关柜由室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运到位。从而保证搬运时开关柜不会有强烈的碰击、振动,并保证设备倾斜角度不会过大,而且不会破坏地坪面。 物资材料的入库验收、保管和发放有专人负责,库存物资有标识,不同状态产品分开存放,做到贮存记录准确、完整,帐、卡、物相符。 对贮存产品进行监控,采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入先出原则,定期倒库等。库房达到通风、防潮、清洁、采光状况好等条件,防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 产品出库时输出库验证、只有经验证合格的物资才能放行使用。对已损坏的物品按相关规定要求及时处理,防止误用。 (2)电气设备的保管 检查后根据各设备要求妥善防护,达到防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求,确保设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内;小型

设备拆除施工方案93443

Xxx厂设备拆除施工方案 2016-02-19

目录 1、设备拆除简介 1.1 概述 1.2拆除设备的主要施工内容 1.3 编制依据 施工组织 2.1施工部署 2.1.1 施工部署计划 2.1.2 确保工期的措施 2.1.3 施工准备工作计划 2.2劳动力需用量计划 2.2.1劳动力需用量计划分析 2.2.2 劳动力需用量计划表 3、施工方法的选择和施工机具计划3.1 设备拆除吊装方案的选择 3.2 施工机具计划 4、拆除质量保证措施 5、安全生产措施

1设备拆除简介 1.1 概述 这次技术改造的拆除内容包括码坯机一台、XX机一台,等。 1.2拆除设备的主要施工内容 1、码坯机1台(35-40 T/台); 2、Xxx机1台; 3、火炬管线带物料拆除; 1.3编制依据 1、车间提供的技术质料及参数; 2、相关设备拆除工程的施工经验; 3、机械设备安装工程施工及验收规范。 2施工组织 2.1施工部署 2.1.1 施工部署计划 根据建设单位对本项目的要求,我方根据具体的设备到场时间及业主要求进行安排施工进度,各子项的工期要求满足业主提出的主要节点的时间安排。各设备的拆除工期安排在5天内完成。 2.1.2确保工期的措施 (1)对拆除工期影响的关键工序,根据现场实际增加施工要素的投入,保证施工人员及机具设备,满足连续施工。加强对重点环节的领导和管理,必要时,组织力量对这些环节实施突击。

(2)自始至终狠抓主机拆除(改造),根据施工条件,逐步扩大施工面。施工中合理交叉,见缝插针,灵活调配力量,把每一台设备,每一个施工项目的拆除周期缩到最短,确保整个安装工期的缩短。(3)认真做好设备拆除装前的检查记录,把设备质量隐患消灭在安装之前。 (4)搞好职工后勤服务工作,最大限度地提高职工工作质量和出勤质量。 (5)施工现场设专职人员,定时检查设备的情况,提前发现问题,确保及时处理,确保设备及管线顺利拆除。 2.1.3施工准备工作计划 (一)、技术准备 (1)设备拆除技术人员认真研究、熟悉现场情况,使其拆除施工顺利进行。 (2)设备拆除人员应熟悉设备拆除施工方案并照方案进行施工。(二)、施工现场准备 (1)根据建设单位的要求工程施工前,其临时建筑、运输道路、施工用电、主要材料、施工机具、劳动力等应有充分准备,并非作出合理安排。 (2)对施工用的道路以及吊装用的场地进行修整和清理,保证施工的顺畅进行。

管线、电气设备安装工艺

电气设备施工方案及主要工序施工方法 1.1配合土建结构做好电气线管的暗敷设;配合土建装饰施工做好电气器具、配电箱柜、控制柜、照明箱等电气设备的安装。 1.2主要工序施工方法 (1).线管暗敷 A.线管暗敷设工艺流程图如下所示 B.基本要求:室内配的电气管路宜沿最近的路线敷设并应减少弯曲;埋入墙内的管子,离墙表面的净距应符合土建结构的要求,并最小不得少于15mm。进入落地式配电箱的电气管路,排列应整齐,管口应高出基础面50mm以上;进入暗装盒、箱预留洞的电气管路应排列整齐,间距均匀,长度适量,并不得从左右侧进入配电箱预留洞。电气管路不得穿过设备基础,在穿过建筑物基础时应加保护管。 C.盒、箱预制加工:根据设计图纸,预先加工制作各种非标盒、箱的管弯。煨弯采用冷煨法,管径过大可使用成品管弯。 D.测定盒、箱位置:根据设计图要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平为基准,挂线找平,线坠找正,标出盒、箱实际尺寸位置、标高。 E.稳定盒、箱:要求灰浆饱满,平整牢固,现浇砼墙固定盒、箱加支铁固定。现浇砼楼板中的盒子要预先堵好,随底板钢筋固定牢固,管路配好后,随土建砼浇筑施工同时完成。 F.管路连接:暗配管一律采用套管连接法,套管的长度应不小于连接管径的2.2倍,连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。管路超过下列长度时,应加装接线盒(其位置应便于穿线):无弯时30m;有一个弯时20m;有两个弯时15m;有三个弯时8m。 G.管进盒、箱要求:盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。开孔使用液压开孔器,严格禁止用电、气焊开孔。开孔后刷防锈漆。管口入盒、箱,暗配管可用跨接地线焊接固定在盒、箱棱边上。管口不宜与敲落孔焊接,盒、箱内管口露出盒、箱不大于

设备拆除施工方案精编版

设备拆除施工方案 金属结构厂 关键词:设备拆除施工吊装 一、工程概况 1、本工程主要设备有16m数控折弯机一台(由2台联动作业)、250吨冲床一台、500吨四柱液压机一台、3000吨联动液压机一台(由6台四柱液压机组成),进行保护性拆除后转运至现有厂房进行安装、调试。 2 、具体参数如下: 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009; 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010; 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011; 设备相关技术文件及现行其他国家规范; 三、施工工艺流程

四、施工工艺 4.1施工准备 1)施工前,应具备设计和设备的技术文件,施工人员应熟悉各类设备的结构,性能及安装要求,提出设备安装所需的材料,机具及劳动力计划。 2)土建施工工程已经完工,基础混凝土强度达到安装要求,安装施工地点及附近的建筑材料、泥土、杂物等应清除干净。 3)拖运、起吊设备时,应对起吊机具及承力点进行换算,确保设备安全就位。 4)绘制施工现场平面图,选定材料、构件存放场地、加工场地等; 水源点、电源搭接点进行确认;施工机具清点、检查是否完好等; 4.2 设备状态确认 所有设备拆解前,将设备通电空运转一次,检查设备运转是否有故障、异响,发现问题

提出并记录,并由三方进行签字确认,以确保设备拆除前的性能得到完整体现。 4.3 设备基础检查 1)设备基础的位置,几何尺寸和质量要求,应符合现行国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定,土建施工人员应提供设备基础验收资料和记录,设备安装人员对设备基础位置和几何尺寸进行复检 2)设备基础上各孔洞应清理干净,预埋地脚螺栓的螺丝和螺母应保护完好,放置垫铁的位置应凿平。 4.4设备放线就位和找正调平 1)设备就位前,应按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线及标高线划定安装的基程线,互相有连接衔接、衔接或排列关系的设备。应划定共同的安装基准线,必要时,对重要设备应埋设永久性的中心标板或基准点。 2)平面位置安装基准线与基础实际轴线或厂房墙(柱)的实际轴线、边缘线的距离,允许偏差为±20mm,设备定位基准的画线或点对安装基准线的平面位置和标高的允许偏差。 4.5 设备拆除 1)拆除整体思路:设备电气及仪表先行、拆除油站及其管线、16m数控折弯机分解拆除、3000吨联合液压机分解拆除、500吨液压机和250吨冲床整体拆除。 2)拆除标识 (1)用影像、挂牌、绘图、打字等多种办法,进行不余漏、详细的标识;拆除后对孔洞、电缆等,随拆随封口;对于重要部件,尽可能的整体拆除;请业主和监理在现场处理拆除过程中的实际问题;以上要求,一直贯穿于拆除的整个过程中。 (2)对系统的管道、设备、电缆、电线、仪表设备等进行标识。标识采用以下方法:用油漆进行标识;挂牌;绘制各连接位置图;数码相机进行照相和摄影; 用钢码在两相连法兰上做好方位标识。上面方法,尽可能综合运用,且必须保证清晰、准确的表示出连接的前端、后面的相接的零部件,其安装的具体位置。联系业主相关人员切断电源,挂牌警示。安排电工2人对盘柜、电缆等进行验电。确认电源切断,必须每次上班前均确认电源切断!电线电缆需要找到电气设备送电端、受电端,将连接电缆拆除后用万用表进行线路检查,每检查完一个回路需要线号管对回路两端进行标识,用电缆牌对整根电缆两端进行挂牌标识。逐一标识完毕。再进行照相和摄影。 3)油管、电气、仪表拆除

机电拆除施工方案

项目施工方案 一.拆除方案 1.拆除范围: 按业主要求的拆除范围,保护性拆除该区域的所有通风空调系统通风 系统,给水排水系统,电气系统及各系统的支架等附件。 2.施工步骤: 2.1.按照现场的高低顺序,按照由低到高的原则进行拆除。即先拆除最 低部分的系统,依次升高,逐步进行拆除。按照区域逐步进行拆除,即 从该区域一头向另外一头进行拆除。 2.2.电气系统拆除; a.关闭电源 b.按电气系统回路将电缆抽出 c.拆除电线管、接线盒、吊杆等 d.拆除电缆桥架,支架等 f.将拆除的各项材料运至业主制定的区域 2.3.给排水系统拆除 a.关闭水阀 b.拆除管道、阀门 c.将拆除的各项材料运至业主制定的区域 2.4.风管系统拆除 a.拆除风管及其阀门 b. 将拆除的各项材料运至业主制定的区域 3.拆除注意事项 3.1在拆除工作进行前应根据现场的实际情况和图纸,核实其工作范围, 若有疑问应即时提出。 3.2.在拆除电气系统前必须确认电源已关闭,电源确认关闭后方可施

工。 3.3.在拆除给排水系统前必须确认相关系统阀门已关闭,管道内的水、 气体等已排空。 3.4.拆除工作的原则为由低到高,由近到远,确保拆除工作有序进行。 二、暖通系统施工方案 本次HVAC部分主要包括风口风阀、风管安装,风管材质为镀锌钢板。 施工流程图 如下页所示:

风管加工场图片 1.风管制作 a)风管加工工艺流程 角钢法兰加工: 法兰由四根角钢组焊而成,下料时要注意使法兰的长边夹住短边,法兰长边两端倒角45o,且焊成的法兰内径要比风管外径大3-5mm;②下料调直后为法兰配铆钉孔,孔距为不大于120mm均布,四角的铆钉孔应尽量靠近转角,一般不应大于30mm;③同规格的法兰角钢在钻孔后用模型法兰紧固进行点焊成型后再焊接牢固;④法兰螺栓间距应≤150mm,长边端部必须配有螺栓孔,且同一规格法兰的螺孔布置必须严格一致,确保其互换性;⑤除掉焊渣后刷铁红防锈漆两遍,若风管用在洁净室内则法兰须做镀锌处理。 法兰铆接: 风管与法兰铆接前要认真校核规格,铆接后要做到风管折角平直、端面平行。翻边宽度6-9mm,翻边要平整、宽窄一致。 风管的加固:

电气设备安装施工工艺

电气设备安装施工 工艺

电气设备安装 7.1 主要工序和特殊工序的施工方法 7.1.1 开关柜安装 (1)施工流程 (2)基础型钢安装: 调直型钢。将有弯的型钢调直,然后,按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆。 按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中,需用垫片的地方最多不能超过三片。然后,将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm.手车柜按产品技术要求执行。基础型钢安装允许偏差见表。

基础型钢安装的允许偏差 注:环形布置按设计要求。 基础型钢与地线连接:基础型钢安装完毕后,将室外地线扁钢分别引入室内(与变压器安装地线配合)与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍。然后将基础型钢刷两遍灰漆。 (3)柜(盘)稳装: 柜(盘)安装。应按施工图纸的布置,按顺序将柜放在基础型钢上。单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度。成列柜(盘)各台就位后,先找正两端的柜,在从柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,拒不标准以柜面为准。找正时采用0.5mm 铁片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。然后按柜固定螺孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔。一般无要求时,低压柜钻

φ12.2孔,高压柜钻φ16.2孔,分别用M12、M16镀锌螺丝固定。允许偏差见表2-31。 柜(盘)就位,找正、找平后,除柜体与基础型钢固定。柜体与柜体、柜体与测挡板均用镀锌螺丝连接。 柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接。每台柜从后面左下部的基础型钢侧面上焊上鼻子,用 6mm2铜线与柜上的接地端子连接牢固。 柜(盘)顶上母线配制见“母带安装”要求。 盘、柜安装的允许偏差 (4)柜(盘)二次小线连结: 按原理图逐台检查柜(盘)上的全部电器元件是否相符,其额定电压和控制、操作电源电压必须一致。 按图敷设相与柜之间的控制电缆连接线。敷设电缆要求见“电缆敷设”。 控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根

相关文档