文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 布线施工方案

布线施工方案

布线施工方案
布线施工方案

第一章编制说明

1、设计、施工图纸

2、设计、施工、验收规范及质量验评标准

1)建筑电气通用图集92DQ1,92DQ3,92DQ4,92DQ6;2)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002;

3)《电气安置安装工程施工及验收规范》

4)《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01—26—96;

5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95

6)《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16—92

7)《住宅设计规范》GB50096—1999

8)《住宅设计标准》DGJ08—20—2001,J10090—20019)《低压配电设计规范》GB50054—95

10)《供配电系统设计规范》GB50052—95

第二章工程概况及施工特点

一、工程概况

园区亮化布线

二、工程施工特点

1、阜新 123园区内部

第二章总体布局、施工方案与技术措施一、施工总平面图

二、施工方案

(一)、施工方案重点内容分析

本工程位置位位于阜新市 123园区内部

编制原则

◆体现“均衡有序、突出重点、保证工期”的原则。

◆采取专业组施工。实行施工人员和施工项目相对固定的原则。

◆推广应用新技术、新工艺和新材料,采用先进施工机械设备实施以机械作业为主的原则。

(二)、总体施工程序

施工准备阶段,熟悉图纸资料,领会设计意图,掌握施工标准、规范。组织施工人员学习图纸等技术资料,做好技术交底,合理配备劳动力、设备、材料等。

三、施工方按及技术措施

1,地面布线需要在土地地面以及地砖地面挖槽,铺设电线。在就近路灯灯杆处取电,并配置配电箱。如图01所示

2,穿线管选用尼龙阻燃穿线管:

3,凉亭柱子、水池,为确保美观,使用白色护套线在表面喷漆,使其与原理石材质颜色相近。

4,需挖开地砖样式及数量

样式

4、配电箱

5、

6、工艺流程

5)(1)管路敷设,水平或垂直敷设明配管,允许偏差值,管路在 2 米以内时,

偏差为 2MM,全长不应超过管子内径的 1/2。

(2)检查管路是否畅通,内则有无毛剌,表层是否完整无损,管子不顺直应

调直。

(3)管路连接应采用专用管件连接。

2).安装阶段

(1) 管路明敷设:

1)镀锌管敷设工艺流程:

2)明管敷设时,管路连接应紧密,管口光滑,护口齐全,

其支架应平直牢固、排列整齐,管子弯曲处无明显折皱。

9、管内穿线工程

1).安装工艺流程

2).管内穿线

(1)扫管

(2)穿带线:带线一般采用 ? 1.2- ? 2.0mm的铁丝,将其头部弯

成不封口的圆圈穿入管内。管路受阻时,应用两根带线在管路的两端同时搅动,使两根铁丝的端头相互绞在一起,然后将带线拉出。

(3)穿线前应首先穿带线检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图的要求;

(4)放线前应根据施工图对导线的规格、型号进行认真核对。

(5)敷设于垂直管路中的导线,当超过下列长度时,应在管口处和接线盒中加以固定:

10、配电箱安装

1).施工工艺

(1).工艺流程

(2).设备开箱检查

a.外包装及密封良好。

b.开箱检查型号、规格、数量符合设计要求,设备无损

伤附件、备件齐全。

c.产品技术文件产品合格证、说明书、出厂试验报告齐

全。

d.柜(盘)外观无损伤及变形,油漆完整无损,内部电

器装置及元件,绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。

第三章紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施

一、紧急情况的处理措施、预案组织准备

1.成立以项目经理为组长的应急准备和响应领导小组,项目消防领导小组,治安联防领导小组,疾病控制领导小组等小组,负责处理紧急情况和突发事

件。

2.项目部在现场设立一个临时急救站,配备救助设备与专职医护人员,负责紧急情况的临时急救。

3.领导小组职责:

1)对项目经理部及施工现场可能出现的火灾、爆炸以及灾害事故、疾病等进行预防和控制,保证人员和物品的安全。

2)负责项目治安、消防、安全管理工作。

3)负责本项目年度及重大节日、大型活动的应急准备和响应方案的制定和实施。4)负责本项目应急准备和响应程序的实施及运行过程中的监督检查。

5)负责项目施工作业场所内易燃易爆及防火装饰、电气焊等作业面的具体管理,配合公司对紧急事故的处理。

6)负责对本项目工作人员、施工人员(含分包人员)进行应急知识的宣传和教育工作。

负责本项目的应急人员组织、设施的配备及日常的自检维修工作。

9)负责监督项目所属施工队伍及分包单位的应急准备和响应程序的实施。

二、消防预防方案及处理预案

1.施工现场消防方案

1)建立健全各级防火责任制,凡进入本施工现场的各工程施工队必须签订包保责任书,主管生产的领导负责工地消防安全工作。

2)施工现场的安全工作有现场安全员负责,义务消防队队员、电工、电气焊工要定期进行安全消防知识培训,并经常监督他们的工作。

3)工地动用明火由项目安全员统一管理,其他人不得指定施工人员动用明火,现场看火员要严守职责。现场施工垃圾要及时清理、清运。

4)对易燃易爆危险品、化学危险品和可燃液体、仓库等危险处设置醒目的防火标志警示牌,电气焊远离易燃、易爆液(气)体库房和作业区。

5)对易燃易爆危险品、化学危险品和可燃液体要严格管理,严格控制易燃、易爆液(气)体进入施工现场,进入现场的易燃、易爆液(气)体,做到分类存放,做好防火措施,对施工现场工作面和材料堆放场内的易燃可燃杂物要及时清理或运走、隔离或堆放在指定地点。

6)施工现场白天有专职安全员负责检查记录,夜间、节假日排责任心较强、思

想好的同志值班巡逻,发现问题及时处理,处理不了的及时向领导汇报。7)临时用电、临水设专人管理,配电室、消防水泵房日夜派有经验的专业人员值班,做好记录登记随时解决用电用水问题。

8)要在消防通道回车场进行破坏性施工时(如挖坑、沟、槽等)要提前两天通告现场安全部门,跟据实际情况采取应急措施或做好应急准备。

9)现场将按消防要求铺设消防水管、消防栓。

10)配备足够数量、种类的应急器材,做到定期检查,做好标识,保证应急器材安全有效。

11)食堂的炉灶搭设须报请消防部门许可,食堂应派专人负责管理,日夜、节假日有专人值班。

12)工地内禁止吸烟,不经许可不得动用明火。

13)工地内消防设施设备周围 3 米内禁止堆放任何物品。

14)工地一旦失火,根据失火性质使用灭火器材进行火灾扑救和人员疏散。

15)节假日要单独制定应急措施,派专人负责值班,随时应付紧急事故发生。

2.施工现场消防预案

假如施工现场一旦失火,为使在扑火过程中,做到忙中不乱,将火灾损失尽量减少到最小程度,特作以下部署和要求:

1)任何单位和个人发生或发现火警事故,必须立即投入抢救!同时呼喊附近的人立即跑步前去报告项目领导。

2)现场所有人员,尤其是义务消防队员听见信号,要火速跑到着火地点,并且从不同地点带来消防器材,如:干粉灭火器、消防斧、钩、锹等。项目经理接到报告后,立即组织项目人员尤其是义务消防队员,开展灭火工作。3)项目经理认为火警严重,应立即指派一人绕场一周,告知工地所有人员发生了火灾。是否要报“火警119”,由项目经理决定。要报 119,应说清现场方位、何物起火、火势大小、接车地点等,由安全员拨打报警电话119,并率领门口保安人员火速畅通通道,在大门口迎接消防车。

4)现场指挥要根据着火性质,决定采用不同的方式组织义务消防队员进行灭火,如:电气着火,电队要先断电,义务消防队员使用ABC干粉灭火器灭火;

油类火灾,项目消防领导小组组员由使用沙子铺盖、ABC干粉灭火器灭火;

木材火灾,义务消防队员开启消防栓使用消防水带灭火,在灭火过程中必

须保证有三人同时抱住水枪,保证水枪稳定性顺利灭火。还要根据着火情况及着火区域,结合周围实际情况决定采取何种方式进行疏散和隔离,如:木材堆放区火灾,要及时组织义务消防队员将未失火木材搬离到安全区域;

临时房屋火灾要及时组织义务消防队员将隔壁房屋拆掉,以免火灾蔓延。5)发生火灾后工程管理部门组织义务消防队员进行现场人员疏散,并负责火灾后的现场保护。各施工队、班、组接到告知后,要听从指挥,有秩序的组织自己管理的人员撤离,忙中不乱,头脑清醒,避免发生二次伤害。

6)报警以后,项目经理立即指派两名消防队员,到进场必经道路指挥交通,迎接消防车辆。

7)保安立即敞开工地大门,经理指派人手疏通消防通道,打开消火栓。

8)将消防车带进现场,向消防战士提供消火栓井的具体位置,协助消防官兵投入抢救工作。

9)协助扑灭余火,保护好火灾现场,搞好火灾事故调查。

3.项目消防领导小组管理制度

1)凡参加项目消防领导小组人员,必须具备良好的素质,工作上、思想上、作风上一定要过硬。

2)定时组织项目消防领导小组人员进行学习教育,掌握一定的法律消防知识,

不断提高自我消防意识。

3)每周对现场的消防器材、设施进行检查,以便掌握现场上的消防设备情况。4)每月要对各施工单位进行消防知识教育,贯彻国家有关法令法规,提高工人的消防意识。

5)每半年组织项目消防领导小组进行一次消防演习,锻炼项目消防领导小组组员的实战能力。

4.施工现场消防管理措施

1)施工现场要有严密的消防组织及足够的消防器材。

2)现场消防通道要保持畅通,消防栓周围 5 米内不得堆放任何材料。

3)高层建筑要设高压水泵。

4)易燃易爆物品不能存放再施工的楼房内,要设专门的库房存放。

5)存放易燃易爆物品的库房必须有专人负责,库房应用非易燃材料搭设并放置灭火器材,库房不准使用超过 60 瓦的灯泡,灯头与物品应保持安全距离,

库房内不准住人或做办公室等其他用途。

6)现场的汽油、柴油、稀料等易燃易爆危险品要存放到专用库房内,防止爆晒铁桶炸裂起火。

7)电气焊工作业前必须对作业面及附近进行检查,发现有可燃物时应先进行处理,确保安全后方可进行做业,下班后要认真检查,确认没有火源存在切断电源后方可离开。

8)现场氧气乙炔瓶要设专人负责,保管使用搬运时要做到轻装轻卸,避免撞击,使用氧气时严禁与各种油漆接触,要远离热源防止阳光爆晒。

9)施工现场不得随意使用明火,使用明火须到工地安全部门开取动火证后方可进行。

10)工地上堆放生石灰时不能靠近易燃物。

11)现场上的木料不能过于集中存放以确保安全。

12)施工现场内不得吸烟。

13)现场施工用电、临时用电必须由电工负责拉接,坚决杜绝使用铁丝铜丝代替保险丝的做法。

14)施工现场及生活区严禁使用电炉,因工作需要使用者须经领导批准。

15)配电箱附进禁止堆放易燃易爆危险品。

5.消防器材使用管理规定

1)施工现场要求设置消防专用水泵,设备健全、配套,设置合理,冬季要有保温措施,禁止使用可燃材料。消防水泵的专用配电线路要引自施工现场总短路器的上端。消防水泵应指定专人 24 小时值班看守,确保正常运转。2)高度超过 24 米的在施工程应设置专用消防竖管,要求同结构施工同步进行并符合消防相关规定。

3)施工现场应设置消火栓,要有夜间指示标志,消火栓周围 3 米不准被圈占、埋压,消防水带配备长度要保证有效半径,设施齐全。

4)施工现场要结合工程现场实际情况设置消防器材架,要求消防器材齐全有效,数量充足,严禁被材料和设备圈占、围挡。消防器材禁止挪用,不准使用失效的灭火器材。

5)定期组织对消防设施和器材的检查、维修、更换。购置、维修消防器材的厂家必须是具有消防产品合格证的指定厂家。

6)施工单位应设计消防设施平面图并报主管部门审批。

三、施工现场伤亡事故预防方案及处理预案

1.预防施工现场伤亡事故方案

1)为了确保安全,项目部完善了安全生产责任保证体系,分工合作、齐抓共管、各负其责,减少和杜绝事故隐患,消灭违章,消除因工伤亡事故的发生。2)加强对项目全体员工施工队人员的安全法制教育、安全操作规程、技能教育、消防防火教育,提高全员的安全意识,熟悉和掌握安全操作规程。进入施工现场戴好安全帽,严禁吸烟,高空作业系好安全带。

3)加强安全检查,及时发现隐患及时防护,定人定位定时,责令整改复查,达到防范的目的,防护不到位禁止各类人员从事各种作业。

4)加强防火、防煤气中毒、防触电。重点对电气焊工、防水工,食堂安全用煤气,检查指导,严格动火手续,加强动火人员的消防知识、消防自救的能力。

5)加强机械管理,各种机械防护罩套,接地接零,小型手动电动工具插座、插头、漏保开关的管理,保证齐全有效,严禁出现无罩套、各种漏电保护不灵、无插头电线裸露的情况发生。大风大雨天气电焊不得露天作业,各类机械无防雨防砸棚不得使用。

6)加强对现场易燃易爆物品的管理,尤其是露天存放的物品有毒有害物品的管理及时回收,及时消除,防水作业保持通风良好,佩带防护用具等保管人员要限额发料,剩余材料及时回收并分库存放,禁止与料具混放。

7)现场成立医务室,以备临时救助。

2.施工现场伤亡事故应急处理预案

为进一步搞好施工现场安全管理和安全保护工作,确保施工安全,尽量减少在突发事故时造成人员伤亡和财产的损失,特制定本预案:

1)项目部成立以项目经理为组长的施工现场伤亡事故应急领导小组,全面负责施工现场的事故应急响处理工作。

2)小组负责传达和贯彻有关法律、法规及其他要求的文件精神,定期或不定期对施工现场安全工作进行检查,督促各施工单位确实做好安全工作。

3)施工现场内一旦发生人员伤亡事故,最先发现人员要立即向项目经理报告,并同时带领现场应急领导小组成员,迅速赶赴出事地点,开展抢救工作,

现场医务人员同时到场进行抢救。并按下列步骤进行处理:

(1)事故现场由项目经理统一指挥,所有应急小组成员一定要稳定情绪,沉着应战。

(2)施工现场事故应急领导小组成员,必须积极抢救受伤人员,明确分工,视事故情况,若事态严重,难以控制和处理时,专人负责拨打急救电话“120”,详细准确报告出事地点、单位、电话及事态情况,并在指定地点引导急救车辆;派专人保护事故现场、维护现场秩序,疏导人员迅速撤离,并保证救援通道的畅通,并向公司报案,向公安机关和当地劳动安全管理部门报告;同时要保护好出事现场,并制定可行措施,防止事故再次发生。(3)紧急情况下,调动项目部待命车辆及时将伤者送往医院救治,汽车司机保证车辆正常运转,随时待命护送。

(4)材料室负责供应抢救、受灾物资。

4)积极配合公司事故调查小组的工作,认真查明事故原因,进行责任分析和认定,总结教训,再由项目工程部门和技术部门详细制定措施,杜绝类似事故的发生。

5)协助公司事故善后工作小组工作,积极配合公司“事故调查小组”和“善后工作小组”的工作,查明事故原因,认真分析、总结教训,制定切实可行的措施,防止类似事故的再次发生,并妥善做好伤者家属的接待和善后处理安排工作。

6)夜间出现情况由项目部值班人员以及现场巡逻队队长负责呼叫、救护并报告项目领导,做到及时抢救减小事故损失扩大的目的。同时负责保护现场及时报请上级有关部门调查处理,如实向上级反映事故经过,不得隐瞒和推脱,积极协助事故处理。

四、机械事故预防方案及处理预案

1.机械设备和车辆事故应急预案

为了预防施工现场机械设备或车辆运行进状态下突发事故时,尽量减少人员伤亡和财产损失,特制定以下应急方案:

1)施工现场机械事故

(1)施工现场内如果发生一般性机械事故,设备操作人员应立即向项目机械管理员或工程部门报告,机械管理员或工程部门应迅速赶赴事故现场及时处

理,同时向项目经理汇报,由机械管理员汇同技术部门制定急救措施,防止事故进一步扩大。

(2)施工现场内一旦发生重大机械事故,最先发现人员应立即向项目经理报告,并通知应急领导小组成员迅速赶赴事故现场进行处理。

(3)应急领导小组成员要有明确分工,积极抢救伤员,指定专人拨打救援电话“120”,保护事故现场,采取有效措施控制事态的进一步恶化,同时向公司报告,并通知设备出租单位。

(4)积极配合公司及当地相关政府部门调查分析事故原因,制定处理方案,妥善做好善后工作。

(5)由技术部门、工程部门及设备出租单位,认真总结事故教训,全面制定切实可行措施,杜绝类似事故的再次发生。

2)车辆交通事故

(1)车辆运行时发生一般交通事故,驾驶员应立即向项目领导报告,同时向当地公安交通管理部门报案,并接受处理。

(2)如果发生重大交通事故,驾驶员应立即抢救伤员,保护事故现场,同时向当地公安交通管理部门报案,然后向项目领导汇报事故情况。

(3)项目部应急领导小组要立即赶赴事故现场,积极组织抢救伤员,控制事态发展。

(4)协助当地公安交通管理机关对事故的调查处理,妥善做好善后事宜。

(5)认真分析事故原因,对相关责任人员按公司设备部的有关规定做出处理,并责成技术部门与机械管理员制定措施,防止事故的再次发生。

2.现场施工机械管理方案

机械是施工必不可少的条件之一,是施工的可靠保障。在平时的工作中必须作好机械的维修保养,保证施工正常进行。

1)现场的施工机械由项目工程部门统一管理调配,任何单位或个人不得擅自外借或挪做他用。

2)工程主管负责组织机械管理人员编制机械管理目标、工作计划和各项管理制度。

3)现场施工机械由项目机械管理员统一登记发放给各劳务队使用,发放时应办理领用签字手续。各使用单位要建立自身的机械管理组织,定机定人。

4)机械维修保养:

(1)机械的保养、润滑、擦拭由使用单位负责,机械的磨损、缺件更换及维修工作由修理班负责,购买配件须提前一天将计划报给项目机械管理员。(2)每两周,项目工程室组织对各单位的机械使用情况进行一次检查。对检查出的问题,工程室及时通知各单位改正,逾期不改者,对使用单位进行处罚。

(3)修理班负责对整个现场机械的维修保养工作,保证现场机械的正常使用,在施工繁忙季节,保证现场昼夜有人值班。

(4)各单位使用的施工机械须处于良好的工作状态,不准私自拆卸,对于机械使用过程中出现的故障,应尽力尽快修复,原则上机械设备不拉出工地修理。

(5)机械使用过程中属于人为损坏,或违反操作规程而造成的电机烧毁、摔坏、锈蚀,项目根据具体情况对责任单位和人员进行处罚。

(6)各单位要加强对施工机械的保养,小型机械下班时必须及时归库,不准滞留现场。

(7)项目机械管理员应建立健全机械设备台帐和机械使用维修记录。

对于机械报废及损坏要及时上报项目经理。

五项目风险管理

风险管理是对风险的不确定性及可能性等因素进行考察、预测、分析的基础商,制定处包括识别衡量风险。管理处置风险、控制防范风险等一整套科学的管理方法,对项目管理工程中的每个阶段所包含的全部风险通过识别、衡量、控制,使工程顺利进行,减少风险损失,创造更大的经济效益。

1、项目风险管理目标

根据现阶段我公司的整体实力,制定如下风险管理目标:“降低风险管理

成本、提高利润,树立信誉、扩大影响,拓宽业务渠道”。

2、项目风险管理流程

项目风险管理流程一般分为风险识别、风险衡量、风险处理与风险防范对策四个阶段,各阶段及其内容如下图:

项目风险管理流程示意图

3.风险因素识别

依据项目承包内容,分包管理,业主付款,市场变化,气候条件等背景资料,我公司施工同类工程的经验及潜在的因素,本项目的风险主要存在于以下几个方面:技术风险,管理风险,过程控制风险,质量风险,市场风险,法律法规,职业安全风险,环境风险,业主及利益相关者等方面。

4.风险的分析及评估:

根据风险存在的来源,性质,出现的频数,危害程度进行分析和评估,确认其可能产生,并做到事先预防,事中处理,事后有应对措施。本工程项目风险存在的可能性划分,项目风险主要有以下几个方面:

技术风险、管理风险、过程控制风险、质量风险、职业安全风险、市场风险、法律法规、环境风险、业主及利益相关者。

5.风险的应对措施和等级划分见下表:

货币贬

2 技术风

险 施工方

法选择不当; 试验不合格; 影响质量与进度 高

风 险

多技术方案比较,优化 制定补救措施 评估事件 技术改进

3 管理风 险 管理不到位; 个人能力 施工队素质; 质量不达标; 进度不达标; 安全不达标; 高 风 险 明确管理机制 劳务队预审 调整组织结构 启动备选合格劳务队 评估

事件

原因

将施

工队

从合

格劳

务队

删除

4 过程控制风 险 协调不到位 工程质量和进度不达

风 险 工程例会协调 强化施工过程管理 进行总结,管理改进 5 质量风 险 质量缺陷 达不

到预期合同质量等级

要求

中 风 险 制定创优计划 分析质量原因,调整管理方案 质量总结 开质量分析会 6 职业安全风 险 安全事故 传染病 工期延误 费用增加

低 风 险 制定应急预案 启用应急预案 进行总结,调整

第四章质量管理体系与措施

一、质量保证计划

1、所需的主要材料应符合设计文件和现行标准要求,并须有出厂合格证,必要

时应作试验。

2、施工严格按规范中要求进行质量控制。并实行工序检验,当上道工序合格后,

下道工序方可施工。

综合布线工程施工方案与施工组织

综合布线工程施工方案与施工组织 施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量作出有效的管理和监控的问题。我们认为,为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1 施工设计:对建筑物结构作出详细勘测之后,同用户一起规划 出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,我公司将通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。我们一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 3施工管理:我公司为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 4 质量控制:我公司在以往的工程施工中建议由用户和我公司的技术人员组成质量监督小组,并编制质量控制日志,由当班的工程小组负责人填写,监督小组负责人签字。 管道材料选择和施工要求 1 水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为了3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。 水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管或PVC线槽。 双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的五类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验 1缆线一般应按下列要求敷设: 缆线的型式、规格应与设计规定相符。

网络综合布线系统施工方案

办公楼结构化综合布线 六类系统 设计方案 2018.3.7

第1章综合布线系统概述 1.1网络布线基础 在今天的办公楼中,拥有一套先进的综合布线系统,不仅能提供对外电讯服务,而且能很好的融合话音、数据、视讯,从完全意义上它为整个办公楼提供了一个迅速、通畅的信息传输通道。 结构化综合布线,是针对建筑内部智能系统(电脑及网络、语音设备、楼宇自控设备、视频设备等)的信号传输线路,通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连。因而在此基础上进行话音通信、数据图像处理、控制等,从而建成智能化的办公楼。 对于一座办公楼,结构化综合布线系统是实现智能化的先决条件和基础,同时也是办公楼现代化的重要标志之一。 1.2结构化布线 ●具有开放性和充分的灵活性,不论各个子系统设备如何改变,位置如何 移动,布线系统只需跳线不须任何其它改变。 ●设计思路简洁,施工简单,施工费用降低。 ●可根据最终用户的不同需求进行随时的改变和调整。

典型综合布线示意图

1.3综合布线施工流程 在施工中所有室内线路均采用六类双绞网线进行铺设,尽量减少明线走线的距离,在明线铺设过程中采用明装线槽进行加装,至各楼层采取有线与无线网络设备统一进箱或进柜悬挂安装,并经线路排架统一安排线走线。 1.4执行标准 智能建筑已逐步发展成为一种产业,如同计算机、建筑一样,也必须有标准规范。目前,已出台的综合布线及其产品、线缆、测试标准主要有: ● ISO/IEC 11801 《信息技术-布线标准》 ● ANSI EIA/TIA 568A《商务建筑电信布线标准》 ● ANSI EIA/TIA 568B.2-1《4对100欧姆六类布线系统性能指标标准》 ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 (GB/T-50311) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 (GB/T-50312)《民用建筑电 气设计规范》 (JGJ/T16-92) ●《电器设备安装工程施工及验收规范》 (GBJ232-90、92) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 (CECS72-97) ●《智能建筑设计标准》 (EBD-03-95) ●《工业企业程控用户交换机工程设计规范》 ●《工业企业通信接地设计规范》 第2章网络设备的设计和安排

机房综合布线项目施工方案

研究院机房建设项目综合布线施工计划 欧阳歌谷(2021.02.01) (一)施工计划设计的依据 《ISO/IEC11801》商业建筑物综合布线系统国际标准 《EIA/TIA568A》商业建筑物综合布线系统美国标准 《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》 (二)施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量做出有效的管理和监控的问题。为了包管工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1、施工设计:对机房建筑结构做出详细勘测之后,同用户一起规划出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2、施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,通过细化装置操纵的各个环节来包管对施工质量的控制。一般将整个施工过程分红三个环节,即管道装置,拉线装置和配件端接。

3、施工管理:为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:包管工艺质量和及时纠正呈现的问题。 4、质量控制:由用户和施工方的项目经理组成质量监督小组,并编制质量控制日志。 (三)管道资料选择和施工要求 1、水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。总线槽要求宽度与高度的比例为3:1,在线槽中放置的双绞线应不超出三层。在线槽中放置的双绞线密度过年夜会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够年夜的空间以包管双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,超五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径年夜于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即坚持足够年夜的弯曲半径可以包管系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。水平子系统线槽或线管应采取镀锌铁槽或铁管。双绞线和光纤对装置有不合的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合产生一定水平的修改,这种修改对传输

网络工程施工方案

网络工程实施方案 关键:系统设计方案 一.综合布线设计方案: 1.工作区子系统 工作区布线子系统由终端设备到信息插座的连线(或软线)组成,它包括-连接器、连接跳线、信息插座;信息插座有墙上型、地上(防水)型、桌上型等多种;标准有:RJ-45、RJ-11及单、双、多口等结构。 2.水平布线子系统 水平布线子系统将电缆从楼层配线架连接到各用户工作区的信息插座上,通常处于同一楼层之上,可以采用3类、5类或超五类4对屏蔽/非屏蔽双绞线;3类、5类及超五类双绞线都是由4对24-AWG的对绞铜线组成;3类线在10MBPS 应用时无误码传输距离为100米、16MBPS时为50米;5类线在155MBPS时可传输80米、在100MBPS时为100米;超五类在155Mhz时传输距离可以达到100米,速率更高时可采用光纤。为了满足高速率数据传输,数据传输选用普天超5类四对UTP双绞线,由于所用的数据线均采用了超5类UTP双绞线,因此对学院校园网而言,超5类UTP双绞线布线时的带宽和传输速率能满足武威职业学院校园网楼宇内信息点要求的100M接入,超5类布线与垂直干线一起使用,为带宽应用程序提供完全的端到端布线解决方案,适用于网络的扩展及升级,成本底维护费用少。 3.垂直干线子系统(RISER BACKONE SUBSYSTEM): 指各搂层配线架与主配线架间的干缆:可以为大对数双绞线、光缆也可以二者混用;其主要功能是将主配线架系统和各楼层配线架连接起来。 4.布线柜子系统(RACK SUBSYSTEM): 由楼层配线架组成,其主要功能是将垂直干缆与各楼层水平子系统相连接,布线系统的优势和灵活性主要体现在布线柜子系统上,只要简单的跳一下线就可完成任何一个结构化布线系统的信息插座以对任何一个智能系统的连接,极大的方便了线路重新布局和网络终端的重新调整;光纤连接时,要用光纤配线箱,箱内有多个ST或SC连接器安装口;其线路弯曲设计符合62.5/125μM多模光纤的弯曲要求,光纤接头采用ST或SC型,由陶瓷、塑胶、不锈钢等材料制成,光纤藕合器可做为多模光纤与网络设备或接线装置上的连接,配线架和光纤配线箱通常设在弱电井或设备间内,用来连接其他子系统,并对它们通过跳线进行管理。 5.设备间子系统(EQUIPMENT SUBSYSTEM): 设备间子系统由主配线架和各公共设备组成,它主要功能是将各种公共设备(如:计算机主机,PABX、各种控制系统、网络交换设备等)与主配线架连接起来,该子系统还包括雷电保护装置。 6.管理子系统(ADMINISTRATION SUBSYSTEM): 一个完整的布线系统工程应该包括:工程设计图纸、施工记录、测试报告、使用

综合布线施工方案

综合布线施工方案 (一)施工前的检查 1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全; (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要; (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好; (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。 2.交接间环境要求 (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。 (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。 3.器材检验要求(略) 4.安全要求(略) 5.技术准备(略) (二)双绞线传输通道施工 1. 金属管的敷设 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)金属管的切割套丝 在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。 管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。(3)金属管的弯曲 在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住 管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。 暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。 (4)金属管的连接 金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。 金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。 (5)金属管的敷设 a.金属管的暗设应符合下列要求: *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。 *敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。

机房布线施工方案

一、施工方案 (一)编制依据 ?本工程的招标文件。 ?现场实际情况。 ?国家现行的设计、施工验收规范: ?公司1SO9001质量体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书)。 ?《计算机房的建设与管理》 ?《电子计算机房设计规范》GB 50174-93 ?《计算站场地技术要求》GB 2887-89 ?《计算站场地安全要求》GB 9361-88 ?《计算机房活动地板技术条件》GB 6650 ?《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85 ?《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB50311-2000 ?《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》GB50312-2000 ?《电子计算机机房施工及验收规范》SJ/T30003-93 (二)工程概况 工程名称:********机房布线施工项目; 地理位置: 施工单位: 该项目为1个单位工程,为1******机房布线施工项目,建筑类型为钢筋混结构,总建筑面积为*******㎡,根据采购人需求,现需对此两间教室进行改造建设为机房,供采购人使用。 本工程的主要工作内容包括:地面拆除清理、静电地板铺设、强弱电铺设、垃圾清运等。

(三)详细施工布线图1施工布线示意图

(四)劳动力安排 1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的工程量,确定本工程安排3~6人施工。 2、由项目经理指挥、调配、检查工作。 3、每项工序在施工前,应由项目经理确认后方可施工,并确保人员和工具的充足。 (五)施工顺序 (1)按施工设计图纸,组织施工有关人员到实地进行现场勘测,对图纸进行会审和交底。 (2)安装临时水电,安置灭火器。 (3)设备进场,原有设备杂物搬运及地面拆除。 (4)根据材料计划订购材料。 (5)强、弱电等管线安装。 (6)电气隐蔽部分安装、调试。 (7)静电地板制作安装。 (8)整体清场清洁。 (9)竣工验收移交场地。 (10)竣工移交后第一个星期每天专人负责检查有无问题,以后每3月回访一次。如有问题,自接到通知后,不超过24小时内到场处理。 施工顺序:先基础后面层,先隐蔽后表面,先墙面再上面后地面,从里向外施工。 (六)施工前准备工作 2办理各种施工必备工作 劳动用工手续;报甲方施工组织设计及开工报告。 3勘察现场 组织有关施工人员勘察现场,了解图纸与现场情况是否相符;原土建施工有无遗留问题;确定施工人员休息地点、水电来源;施工办公地点及材料堆放场地、各类库房及保卫防护区;对于勘察中发现的问题应与甲方及时沟通并在施工前解

综合布线工程施工方法

综合布线工程施工方法 一)施工前的检查 1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。综合布线系统施工方案 一、材料设备要求 (一)主要设备要求(配线架、理线器、机柜、通讯模块等): 1工程所用设备型式、规格、数量、质量在施工前应进行检查,无出厂检验证明材料与设计不符者不得在工程中使用。 2经检验的设备应做好记录,对不合格的器件应单独存放,以备核查与处理。 3工程中使用的缆线、器材应与订货合同或封存的产品在规格、型号、等级上相符。 4备品、备件及各类资料应齐全。 5各种型材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,表面应光滑、平整,不得变形、断裂。 6预埋金属线槽、过线盒、接线盒及桥架表面涂覆或镀层均匀、完整,不得变形、损坏。 7管材采用钢管、硬质聚氯乙烯管时,其管身应光滑、无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求。 8管道采用水泥管路时,应按通信管道工程施工及验收中相关规定进行检验。 9各种铁件的材质、规格均应符合质量标准,不得有歪斜、扭曲、毛刺、断裂或破损。 10设备的表面处理和镀层应均匀、完整,表面光洁,无脱落、气泡等缺陷。 (二)缆线的要求: 1工程使用的对绞电缆和光缆型式、规格应符合设计的规定和合同要求。 2电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 3电缆外护线套需完整无损,电缆应附有出厂质量检验合格证。如用户要求,应附有本批量电缆的技术指标。 4电缆的电气性能抽验应从本批量电缆中的任意三盘中各截出loom长度,加上工程中所选用的接插件进行抽样测试,并作测试记录。 5光缆开盘后应先检查光缆外表有无损伤,光缆端头封装是否良好。 6综合布线系统工程采用光缆时,应检查光缆合格证及检验测试数据,在必要时,可测试光纤衰减和光纤长度时,测时要求如下: (1)衰减测试:宜采用光纤测试仪进行测试。测试结果如超出标准或与出厂测试数值相差太大,应用光功率计测试,并加以比较,断定是测试误差还是光纤本身衰减过大。 (2)长度测试:要求对每根光纤进行测试,测试结果应一致,如果在同一盘光纤中,光纤长度差异较大,则应从另一端进行测试或做通光检查以判定是否有断纤现象存在。 7光纤接插软线(光跳线)检验应符合下列规定: (1)光纤接插软线,两端的活动连接器(活接头)端面应装配有合适的保护盖帽。 (2)每根光纤接插软线中光纤的类型应有明显的标记,选用应符合设计要求。 (三)接插件要求: 1配线模块和信息插座及其它接插件的部件应完整,检查塑料材质是否满足设计要求。 2保安单元过压、过流保护各项指标应符合有关规定。 3光纤插座的连接器使用型式和数量、位置应与设计相符。 (四)配线设备要求: 1光、电缆交接设备的型式、规格应符合设计要求。 2光、电缆交接设备的编排及标志名称应与设计相符。各类标志应统一,标志位置正确、清晰。

网络综合布线工程方案

凯旋城网络综合布线工程方案 一、总体概述 近年来,信息处理系统发展迅速,对信息传输的快速、便捷、安全性和稳定可靠性要求高。在新建办公楼中,所建网络要求对内适应不同的网络设备、主机、终端、PC及外部设备,可构成灵活的拓扑结构,有足够的系统扩展能力,对外通过与国家公共数据网,综合业务数字网与国内外新闻机构、信息中心相连,组成全方位多通道的信息访问系统。总之,既要适应当前信息处理的需要,又充分考虑到信息系统未来的发展趋势。 综合布线系统采用模块化设计,物理上为星形结构,逻辑上为总线结构,这样既有利于系统连接和扩充,保持很高的灵活性;同时也能保证信息传输的高速率。标准上符合EIA/TIA568商用建筑物配线标准和常用通信标准,兼容多个厂家的产品设备,支持各种模拟信号、数字信号、语音、数据和图像的传递以及控制信号和弱电信号的应用。 综合布线系统是大楼智能化系统的基础,作为通信系统的主要物理支持平台的结构化综合布线是系统建设的重点。大楼的综合布线系统必须要满足大楼信息化管理的要求。结构化布线系统的大部分子系统都位于建筑物内部,一旦完成建设将很难变更系统地结构并对系统进行升级,所以在建设初期就明确结构化布线系统作为一个基础的物理平台,需要具有一定的超前性。 二、设计原则 安全性:系统中的所有设备,在性能指标中安全性放在首位。要求数据不丢失、系统可靠连续运转的同时,还应符合中国或国际有关的安全标准,并可在非理想环境下有效工作。 实用性:系统设计应符合实际需要,不能华而不实。如果片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,使系统偏离实际需要太远;而片面追求经济性,势必降低功能

与技术先进性,而不能满足信息时代的需求。因此,系统要有实用性,具备好的性能价格比。 可扩充性:系统所应用的技术不断向前发展,用户需求也在不断变化,同时考虑到本工程功能多、用户多、服务对象不同,因此智能系统的设计与实施应充分考虑到将来扩展的需要。 易维护性:系统运行过程中的维护是极为重要的。应尽量做到简单易操作。系统的运转尽量做到给电后即可启动工作,平日免维修。维护过程中无需使用过多的专用维护工具。 三、需求分析 本项目中: 布线系统可以支持目前和将来的语音、数据和多媒体图像传输的需求,满足办公自动化和计算机网络系统对布线的需求,并可于外部网络连接。布线系统应为开放式结构,在应用上还能支持会议电视、多媒体等系统的需要。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机。 布线系统中,除去固定在建筑物内的线缆外,其余所有的接插件都是积木式的标准件,以方便管理和使用,布线系统应该是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩展进去。通过跳线和不同的网络设备,可以实现各种不同逻辑拓扑结构的网络。 在设计中应充分考虑到系统的长期可靠性,以具有高可靠性的机柜型配线系统为核心,努力提高系统可靠性和安全性。 四、系统设计 4.1传输介质选择 结构化综合布线系统中常用有三种传输介质可供选择:

综合布线系统施工方案-投标方案

1.1 综合布线系统 1.1.1施工准备 1 技术准备 1) 施工前进行深化设计及提出目前图纸问题; 2) 施工前应编制施工组织设计(施工方案),并报上一级技术负责人审核批准; 3) 施工前应进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 2主要材料 超五类信息模块、信息插座、地插、室内六芯多模光缆、室内八芯多模光缆、超五类非屏蔽双绞线、25对大对数线缆、50对大对数线缆、网络机柜、模块式配线架、24口光缆配线架、光纤耦合器、光缆尾纤、110配线架、5对连接块、各类跳线、桥架、管材型材等。 3 主要机具 施工机具:电焊机、切割机、剥线钳、打线钳、光纤熔接机、对讲机、专用工具等。 测试机具:网络测试仪、FLUKE、网络线缆测试仪、数字万用表、示波器、低频信号发生器、光时域反射计、光波网络分析仪等。 4 作业条件 1)在建筑工程和室内装修施工的同时或稍后的适当时间安排施工,应避免彼此脱节,必要时可随时修改计划,以求密切配合,协作施工,有利保证工程质量。 2)调查现场,复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置应正确。事先预留的暗管、地槽、洞孔的数量、位置、规格尺寸应符合设计中的规定要求。有漏缺、不妥之处应形成书面记录交有关方面确认,施工整改后再进行。 3)设备间和干线交接间等专用房间,必须具备如下条件。 (1)土建工程必须全部完工,墙壁和地面均平整,室内通风、干燥、光洁,门窗齐全,门锁性能良好,钥匙齐全,以保证房间安全可靠。 (2)房间内按设计要求预先设置的地槽、暗敷管路和洞孔位置、数量和尺寸均正确无误,满足安装施工需要。 (3)对设备间内铺设的活动地板应认真检查其施工质量。活动地板应有防静

网络综合布线工程方案完整版

网络综合布线工程方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

如果片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,使系统偏离实际需要太远;而片面追求经济性,势必降低功能与技术先进性,而不能满足信息时代的需求。四川城市职业学院 毕业设计说明书 题目:智能大楼综合布线方案 学院四川城市职业学院 年级2012 级 专业楼宇智能化工程技术 学号2012034292 学生姓名梅玉玖 指导教师罗茂元 2015 年 3 月

摘要 智能化综合布线系统是指在综合布线的基础之上,实现智能化、自动化的控制。20世纪中期,综合布线在发达国家问世,针对城市新建的楼宇,要提高楼宇的使用功能,有些人提出要实现楼宇智能化、自动化。这就要求在建筑中添加控制装置、信号源及各种仪表,在管理过程中实现集中控制、监视等操作。由于安装的设备需要用线进行连接,20世纪80年代,发达国家开始采用综合布线系统。 关键词:智能;楼宇;综合布线;

目录 第1章前言 (1) 第2章综合布线的特点 (2) 2.1兼容性: (2) 2.2开放性: (3) 2.3灵活性: (3) 2.4可靠性: (3) 2.5先进性: (4) 2.6经济性: (4) 第3章综合布线系统组成部分 (5) 3.1工作区子系统 (5) 3.2水平子系统 (5) 3.3管理子系统 (6) 3.4垂直干线子系统 (6) 3.5设备间子系统 (7) 3.6建筑群子系统 (8) 第4章综合布线系统工程概况及分析 (9) 4.1工程概况 (9) 4.2需求分析 (9) 4.3信息点分布 (10)

第5章综合布线设计方案 (11) 5.1设计需求 (11) 5.2工程准备资料 (11) 5.3设计、安装的标准 (11) 5.4设计目的 (12) 5.5设计思想 (12) 第6章综合布线的系统设计 (14) 6.1工作区子系统 (14) 6.2水平区子系统施工 (14) 6.3配线间子系统施工 (15) 6.4系统对建筑物的要求 (16) 6.5系统与电话的连接 (16) 6.6系统与电脑的连接 (17) 6.7系统测试 (17) 第7章此综合布线方案的特点 (19) 致谢 (20) 参考文献 (21)

机房综合布线项目施工方案

研究院机房建设项目综合布线施工方案 (一)施工方案设计的依据 《ISO/IEC11801》商业建筑物综合布线系统国际标准 《EIA/TIA568A》商业建筑物综合布线系统美国标准 《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》 (二)施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量做出有效的管理和监控的问题。为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1、施工设计:对机房建筑结构做出详细勘测之后,同用户一起规划出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2、施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。 3、施工管理:为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。 4、质量控制:由用户和施工方的项目经理组成质量监督小组,并编制质量控制日志。

(三)管道材料选择和施工要求 1、水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管。双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的六类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验

网络综合布线施工组织设计

施工组织设计目录 一、工程概况---------------------------------------------------------------------------- 1. 工程名称---------------------------------------------------------------------------- 2. 工程地点---------------------------------------------------------------------------- 3. 工程内容---------------------------------------------------------------------------- 4. 工程期限---------------------------------------------------------------------------- 5. 工程质量---------------------------------------------------------------------------- 二、编织依据---------------------------------------------------------------------------- 1. 编织说明---------------------------------------------------------------------------- 2. 编织依据---------------------------------------------------------------------------- 三、施工组织部署---------------------------------------------------------------------- 四、施工组织部署---------------------------------------------------------------------- 1. 施工组织管理---------------------------------------------------------------------- 2. 质量目标---------------------------------------------------------------------------- 3. 施工现场管理目标---------------------------------------------------------------- 4. 施工协调---------------------------------------------------------------------------- 5. 施工工期---------------------------------------------------------------------------- 6. 施工顺序及验收安排------------------------------------------------------------- 五、施工准备---------------------------------------------------------------------------- 1. 技术准备---------------------------------------------------------------------------- 2. 现场准备---------------------------------------------------------------------------- 3. 劳动力组织-------------------------------------------------------------------------

综合布线--施工方案

1.1施工准备 1材料、设备 传输部分:对绞电缆、光缆、光纤连接头、光纤耦合器等。 机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“C C C”认证标识等。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 2机具设备 安装器具:煨管器、液压开孔器、套丝机、钢锯、电工组合工具、射钉枪、拉铆枪、手电钻、台钻、高凳等。 测试器具:网络测试仪、光时域反射仪、万用表、兆欧表、铅笔、皮尺、水平尺、小线、线坠等。 专用工具:剥线器、压线工具、光纤熔接机、显微镜、切割工具、玻璃磨光盘、烘干箱。 3作业条件 线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。 土建装修工程完工,线路全部贯通。 配线间、设备间的环境温度、湿度、照度等均应符合设计要求,通风良好,且室内无危险物品,消防器材齐全。 4技术准备 施工图纸齐全。 施工方案编制完毕,并经审批。 施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设备安装使用说明书,并进行有针对性的培训及安全、技术交底。

1.2操作工艺 1工艺流程 2操作方法 (一)、管路敷设:参见闭路电视监控系统管路敷设。 (二)、线缆敷设 重要管路采用地下通信管网时,应符合国家现行标准《通信管道工程施工及验收技术规范》Y D J39中相关规定。 线缆敷设一般应符合下列要求: (1)线缆的布放应自然平直,线缆间不得缠绕、交叉等。 (2)线缆不应受到外力的挤压,且与线缆接触的表面应平整、光滑,以免造成线缆的变形与损伤。 (3)线缆在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰。 (4)对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的线缆应分隔布放,且中间无接头。 (5)线缆端接后应有余量。在交接间、设备间对绞电缆预留长度,一般为0.5~l m;工作区为10~30m m;光缆在设备端预留长度一般为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 (6)线缆的弯曲半径应符合下列规定: a.对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外经的8倍。 b.主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。 c.光缆的弯曲半径应大于光缆外径的20倍。 (7)采用牵引方式敷设大对数电缆和光缆时,应制作专用线缆牵引端头。 (8)布放光缆时,光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引的速度一般为l0m/m i n。 (9)布放线缆的牵引力,应小于线缆允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。

IDC机房施工作业工艺规范标准

IDC机房布线施工作业步骤 *******

机房布线施工作业步骤,本标准是公司管理体系的一部分。 本作业步骤依据国家、行业规标准,参照《光缆通信线路工程施工操作规程》、《电子信息系统机房施工及验收规》、《综合布线系统工程验收规》,总结公司在施工中多年积累的经验,将机房布线施工中的关键操作步骤、标准进行细化、量化、标准化,形成机房布线施工作业步骤。 本作业步骤适用于机房布线施工,仅限于公司部使用,与国家、行业规标准或仪表设备供应商使用说明冲突时,以国家、行业规标准或仪表设备供应商使用手册为准。 通过本标准的运用,旨在达到以下目标: 1.有效控制施工质量、成本、工期及生产安全。 2.机房布线管理标准统一。

目录 机房布线说明 (4) 一、光缆布线 (5) 1.准备工作 (5) 2.路由查勘 (5) 3.光缆敷设 (6) 4.光缆熔接 (7) 4.1 端面的制备 (7) 4.2 光纤熔接 (9) 4.3 熔接补强保护 (10) 4.4 盘纤 (11) 5. 光缆测试 (11) 二、光缆布线关键节点施工工艺 (12) 1. N7K机柜光缆布线 (12) 2. N5K机柜光缆布线 (13) 3. N2K机柜光缆布线 (14) 4. ODF机柜光缆布线 (15) 三、电缆布线 (16) 1.施工准备 (16) 2.路由查勘 (16) 3.电缆敷设 (17) 4.电缆测试 (18) 四、布线标签 (19)

机房布线说明 机房布线施工总体可以分为光缆布线施工和电缆布线施工。光缆部分包括主干光缆布线和跳纤布线两部分,电缆部分包括OOB管理线缆布线和服务器跳线布线两部分。 本标准详细描述了机房布线从开始到竣工的所有工序,对于一些关键节点给出了详细说明,在施工过程中,施工人员必须参照本标准施工。

综合布线施工方案

一、施工流程方案 1.1、施工内容及范围 1.1.1、实施标准及规范 本工程主要依据下列标准及文件进行设计。 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-96 《工业企业通讯接地规范》 GB579-85 《智能建筑设计规范》 DBJ08-47--95 《扩声系统的声学特性指标及测量方法》 WH01-93 《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88 《厅堂扩声系统声学特性指标》 GB4959-85 《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》 SJ2112 《语言清晰度指数的计算方法》 GB/T15485 《信息技术互连国际标准》 ISO/IEC11801-95 《无屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规范》 EIA/TIAT SB67 《视听视频和电视设备及系统音频盒式系统》 GB/T14220-93 1.1.2、施工内容 1)负责提出及系统技术方案及各子系统具体接口方案,以及及其他工程施工的接口要求和工作要求。 2)负责系统的供货、施工安装、系统调试、人员培训、测试验收、系统试运行和售后服务工作。 3)负责系统间和相关设备之间信息的集成及控制的实施工作,

确保实施系统的正常运行。 4)确保工程系统符合相关技术规范的要求,工程竣工后,通过有关部门的测试和验收。 5)协助业主单位进行现场的组织、实施和管理工作,参及工程的质量验收和评定。 6)负责提交完整的系统竣工档案和技术资料。 7)系统调试后的行业验收由本专业系统配合业主共同组织进行。 1.2、工程质量、安全、工期目标 根据业主的要求,我们对本工程的实施,确定相应的质量、安全和工期目标,并设定了相应的实施方针,把各目标的贯彻落实到各相关环节,确保计划目标的实现。 1)本工程质量目标:各系统达到优质工程标准。 系统设计方案先进,设备选型优质,施工质量优良,系统功能高标准。 质量方针:精心认真设计,科学严谨施工,树立"质量为本"的观念。 2)本工程安全目标:无安全事故,达到"文明安全施工工地"要求。 确保人身、设备安全。 实施方针:加强安全技术交底,树立"安全第一"观念。 3)本工程工期目标:"科学实施,按期竣工"。 实施方针:严格管理,积极主动施工,树立"时间就是效益"的观