文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 撬装站建站要求(工程施工方案)

撬装站建站要求(工程施工方案)

撬装站建站要求(工程施工方案)
撬装站建站要求(工程施工方案)

撬装站建站要求

1、土建

1.1 设备基础及围堰

1.1.1 设备基础及围堰严格按照设计图纸施工;

1.2 辅助设施

1.2.1 站内设施的防火安全距离符合GB50156-2012表5.0.13-2中要求;

1.2.2 站外建(构)筑物的防火安全距离符合GB50156-2012表4.0.9中要求。

2、接地

2.1 接地极的制作

2.1.1在基础附近选取一合适位置,挖一1米×1米×2米(长×宽×深)的深坑,选用四根规格为L50×5长度为2.5米的镀锌角钢沿坑四个角分别砸入地面后回填,角钢露出地面长度约200mm,回填土时应分层回填,每层不超过200mm厚,每回填一层土用盐水浇透,角钢间用-40×4的镀锌扁铁满焊连接;

2.2 接地网的制作

2.2.1 对于新做基础的撬体

2.2.1.1 做基础的同时需沿基础四周距离基础0.2m左右挖出0.1米×0.4米(宽×深)并且与接地极沟相贯通的深沟,之后用规格为-40×4的镀锌扁铁沿沟铺设并接至接地极处,完成接地网;

2.2.1.2 接地网完成后,与撬上储罐支座两面共选取四点、泵撬上对角选取两点、走台选取一点分别用镀锌扁铁焊接连接,所有

设备接地连接完成后测量接地电阻值不大于4欧姆为合格;2.2.1.3 所有镀锌扁铁焊接采取搭接三面满焊,搭接长度不小于2D,焊接完成后焊口均需做补漆处理;

2.2.2 对于直接放置水泥路面上的撬体

2.2.2.1 设备就位后,用-40×4镀锌扁铁沿整个设备与撬体槽钢明铺点焊连接;

2.2.2.2 其余做法及要求均与(1)相同。

3、供电系统

3.1动力电

3.1.1 整体撬设备需50kw稳定电源,电压不小于380伏,若电压不稳需购置一台50kw稳压器;

3.1.2 供电电缆选取3×25+1×16铜芯国标铠装电缆(购买时需保留合格证),电缆走向若需经过道路,则选择埋电线杆架空,若不需经过道路则选择沿围墙等埋地敷设,电缆长度根据现场实际走向确定(电缆尽量选取架空走向);

3.1.3 在站房内靠墙处设置一配电箱,将电缆引入该配电箱,电箱内设一160A带漏电保护空开作为主闸,旁边配备一最大额定电流为100安电表,下侧根据实际需用电情况配备16A和25A带漏电保护空开作为分支空开并配备两个备用空开(为生产辅助用电用空开)和一120A带漏电保护空开作为设备分闸;

3.1.4 现场需配备一台30kw柴油发电机,以备在紧急停电情况下作为临时电源,设置一双向刀闸,上下两侧分别接市电和发电机电,侧面线路接至稳压器再到设备;

3.2 生产辅助用电

3.2.1 在现场站房顶部或其他能照亮整个场地的位置(尤其是加液侧)配备一个1千瓦探照灯,确保场地夜间照明;

4、自控系统

4.1 控制电缆的施工

4.1.1 站房至撬体之间挖一0.2米×0.4米(宽×深)深沟,中间敷设控制电缆等(电缆走向尽量沿墙),所有电缆均需穿管保护;

4.1.2 管与管、管与地面之间用细沙覆盖填充,防止挤压损坏;

4.1.3 调试完成后回填。

4.2 厂家自带两台工控机,仅作为现场设备数据监测用,不允许用此两台工控机做销售台账等文件,若需则需自行重新购买电脑;

4.3 现场需连网线及电话线,确保通讯畅通,但仅能在自行购买的电脑上连接网线,用于平日上报数据、接收文件等。

5、安装

5.1 设备就位需严格按照设计图纸所标注尺寸吊装设备;

5.2 管线焊接

5.2.1 管线焊接时环境温度不低于5℃;

5.2.2. 焊工需持有相应资质的焊工证;

5.2.3 所有管线焊接完成后走液管对焊口需100%RT检测,承插口需100%PT检测;

5.2.4 探伤完成后需做气密性试验,试验压力为设计压力的1.1倍;

5.2.5 所有检测合格后,焊口需做酸洗处理;

5.2.6 酸洗处理后所有管道做保冷。

撬装站站投产方案

新疆新捷股份公司 城市燃气项目部 博乐城市燃气部分工程投产方案 二OO九年十一月八日 第一部分投产方案

一、工程概述 博州城市天然气工程为两座城市的气化工程,其中包括博乐市城市气化工程和精河县城市气化工程。博乐市城市气化工程包括长输管线、城市管网、进户工程、调压站、加气站、博乐市天燃气输配中心;精河县城市气化工程包括长输配管线、城市管网、入户工程、加气站,所有工程内容分期建设完成,2009年投产。 二、主要投运内容 1、高压配电系统(已正常投用) ●变压器(已正常投用) ●低压配电柜(已正常投用) ●照明系统(已正常投用) ●控制柜送电检查投用 ●压缩机电机空转试运 2、自动化控制系统 ●可燃气体浓度报警检测系统通电检查投用 ●工艺管线及附属设施安装完毕、竣工验收合格 3、暖通系统 ●暖通系统通暖正常 4、安防系统 ●灭火器按设计要求配置到位

●可燃气体浓度报警检测系统投用 ●紧急切断控制系统检查投用 ●防雷静电接地系统投用 ●场站监控系统投用 5、设备调试投运 ●CNG撬装站吹扫、置换、进料、联合调试 ●CNG顺序控制盘吹扫、置换、进料、联合调试 6、供气系统 ●撬装站计量装置校准标定 ●撬装站计量装置密度值设定 ●居民用气价格确定及用户天然气工程费用收取完毕 三、工艺流程简述 CNG通过新捷燃气公司所属博乐加气站为依托,利用加气站设备设施,通过撬装站设备及天然气输配管网实现向居民用户供气。 四、投产组织 1、投产领导小组 组长:王胜民 副组长:赵志儒、李小军 成员:夏季香、马建军、姚磊、马学强、杨杰、贾彦、李文涛、葛华、周艳

职责: 1)负责组织落实投运前的各项准备工作及试车投产期间的各项工作。 2)负责试车投产方案的审定。 3)负责现场重大事务的决策及处理。 2、现场执行小组 组长:王胜民 副组长:赵志儒、李小军 成员:夏季香马建军姚磊马学强杨杰贾彦李文涛葛华周艳 职责: 1)在投产领导小组的领导下,具体负责投产现场各项工作的全面组织与实施。 2)严格按投运方案、操作规程逐步组织实施,并根据现场出现的问题及时提出解决措施和建议。 3)负责组织保运人员及时处理工艺、设备、自控、电气系统存在个各种问题。 4)负责投产试车期间的安全检查、监督和保卫工作。 5)负责对突发事件的应急处理,配合消防队等部门进行灭火抢险工作。 6)负责投产试车期间的应急材料供应和后勤保障工作。 7) 负责协调投产试车期间与新捷燃气公司及加气站的分工协作工作。

地上撬装站说明书

菏泽锅炉厂有限公司 HE ZE boiler G Co., Ltd. 地上LPG橇装加气站说明书 Skid-mounted LPG station instruction

目 录 Content 一、前言prolegomenon 二、技术参数Technical parameters 三、典型配置Typical configuration 四、工艺及结构Process and structure 五、安装Installation, 六、操作operation 七、注意事项notice

一、前 言 prolegomenon ·感谢您使用菏泽锅炉厂有限公司产品。 Thanks for using product of HE ZE boiler Co.,Ltd ·菏泽锅炉厂有限公司是制造LPG储存设备的厂家,其生产的LPG储罐及LPG加气站拥有众多客户,并销往国外。 Heze boiler co., LTD is a manufacturer of LPG storage equipment manufacturer, the production of LPG storage tank, and LPG stations have many customers, and exported to overseas。 ·LPG橇装加气站是公司依照有关标准,将LPG汽车加气站运行的单一器件(如储罐、泵、阀门、管道等)集成于金属橇体之上而形成的一个完整的小型加注站成套设备。 Skid-mounted LPG stations is constructed according to relevant standards. Integrate single device (such as tanks, pumps, valves, piping, etc.) to the metal skid body and formed a complete small LPG stations. 本设备具有造价低、占地少、操作简便、移动灵活、建设周期短等诸多优点。经过用户使用和不断改进,本设备无论是工艺还是结构都已非常成熟和完善。 The device’s cost is low, footprint is small,and it”s easy to operate, mobile flexibly, construction period is short, and many other advantages. After user’s usage and continuous improvement, the processes and structure are very mature and perfect. ·橇装加气站主要依据标准为《GB50156汽车加油加气站设计与施工规范》,其要求严格而广泛,能适应不同地区的使用条件。 Skid-mounted stations mainly based on standards "GB50156 vehicle refueling stations design and construction standards", which requires strict and extensive, and can adapt to use conditions of different regions. ·本设备的工作介质除LPG外,还可用于DME、氨水及醇类液体的充装工作。因其他介质特性与LPG有所不同,订购时需事先说明,公司在制作过程中将根据用户要求做适当调整. In addition to LPG, DME, ammonia and alcohol liquid also can be as working media.Features of LPG are different from other medias’, please tell us when order, we will adjust according to user requirements. ·因LPG储罐安装于地面之上,故此套设备称为地上式LPG撬装加气站。 Beacause LPG tank installed on the ground, so called this equipment ground-type skid mounted LPG filling stations. ·根据用户需求,对防晒罩棚及外框架进行外观设计并制作. The sun canopy and external framework can be designed and produced according to user’s requirements .

滨江新城站冬季施工方案

长沙市轨道交通4号线一期 土建工程一标段 滨江新城站冬季施工方案 编制: 复核: 审核: 中国建筑股份有限公司 长沙市轨道交通4号线一标第四项目经理部 二〇一五年九月

目录 第一章编制说明 (1) 一、编制目的 (1) 二、使用时间与范围 (1) 三、编制依据 (1) 四、编制原则 (1) 第二章工程简介 (1) 一、工程内容 (1) 二、冬季施工主要项目 (2) 三、冬季施工的部位及工序 (3) 第三章施工准备 (4) 一、组织机构 (4) 二、图纸准备 (4) 三、资源准备 (4) 第四章施工技术措施 (7) 一、土方开挖 (7) 二、模筑砼施工 (7) 三、注浆施工 (7) 四、钢支撑施工 (8) 五、结构施工 (8) 六、简要热工计算 (14) 第五章冬季施工测温要求及相关措施 (19) 一、测温要求 (19) 二、安全保证措施 (20) 三、消防技术措施 (21) 四、环保措施 (22)

滨江新城站冬季施工方案 第一章编制说明 一、编制目的 为了保证工程不因冬季温度影响施工质量、耽误工期,使冬季施工有正常的指导方案,并加强冬季施工的综合管理,特编制此方案。 二、使用时间与范围 冬季施工的起止日期为:当冬天到来时,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5d的第一天为进入冬季施工的初日,当气温转暖时,最后 一个5d的日平均气温稳定在5℃以上,则此5d的最后一天为冬季施工的终日 。(日平均气温是1d内2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值, 这是在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得的)。 三、编制依据 (1)长沙地铁4号线滨江新城路站实施性施工组织设计; (2)相应的法律、法规和技术规范; (3)现场踏勘所掌握的施工场地环境资料; (4)项目部的人力、物力和财力的配置; (5)参考《冬季施工手册》、《建筑工程冬期施工规程》。 四、编制原则 通过充分研究工程内容和现场施工环境,严格执行相关标准、规范和规程,并采用技术先进、方案可靠、经济合理的技术措施,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工和职工健康等各方面的工程目标。 第二章工程简介 一、工程内容 滨江新城站位于银杉路与观沙岭路、杜鹃路十字交叉路口,沿银杉路南北向布置,为长沙地铁4号线与长株潭城际线滨江新城站的换乘站,拟采用通道换乘。本站共设4个出入口、2组风亭、一个换乘通道。位于道路两侧,对道路交通影响较小,采用明挖顺做法施工。车站总长202.7m。车站范围

能源站设备安装方案

A初版实施 REV 版次 签名日期签名日期签名日期 MODI. 修改 STATUS 状态编写 AUTH.审核CHK’D BY批准 APP’D BY 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 GUANGDONG POWER ENGINEERING CORPORATION 文件号DOCUMENT NO.GPEC/GBNYZ/G/001 武汉国际博览中心二期工程分布式能源站 机务专业方案 能源站设备施工方案

目录

1发文范围:(共份)........................................................................................ - 2 -1.工程概述......................................................................................................... - 3 -2.编制依据......................................................................................................... - 5 -3.作业条件......................................................................................................... - 6 -4.作业流程......................................................................................................... - 7 -需地脚螺栓孔灌浆的设备作业流程:作业安全技术交底→设备开箱验收→工机具准备→基础准备→设备吊装就位→粗找→螺栓孔灌浆→设备精找→二次灌浆→安装质量自检,报检验收。.................................................................................................................. - 7 -钢性基础设备的作业流程:作业安全技术交底→设备开箱验收→工机具的准备→设备支架制作及支架安装后找平找正→设备就位、固定→设备找正→安装质量自检,报检验收。 ................................................................................................................................... - 7 -泵类减振设备安装方案的作业流程:作业技术安全交底→设备开箱验收→工机具的准备→设备基础准备→设备支架安装(含减震橡胶垫)→水泵就位→水泵找平找正.......... - 7 - 5、作业工艺及质量要求....................................................................................... - 7 -用汽车吊将设备卸车并从吊装孔中缓慢转动,使挂倒链端在吊装孔中旋转,缓慢落在运输坦克车上,使用卷扬机做牵引动力,缓慢托运至基础,使用千斤顶将设备顶起,在坦克车上垫枕木至基础高度,牵引设备使设备底座部分进入基础,顶升设备,在预埋板和设备之间放置圆钢,牵引至设备中心线与基础中心线重合,设备就位。................... - 12 -、泵的安装................................................................................................................ - 12 -、找平找正................................................................................................................ - 12 -、地脚螺栓孔灌浆..................................................................................................... - 13 -、地脚螺栓和垫铁..................................................................................................... - 13 -、二次灌浆................................................................................................................ - 13 -、联轴器对中检查..................................................................................................... - 14 -、泵的试运转............................................................................................................ - 14 -、泵试运转要求 ........................................................................................................ - 15 -、成品保护................................................................................................................ - 15 -、风机的安装............................................................................................................ - 16 -.卧式设备安装 .......................................................................................................... - 19 -撬装设备安装............................................................................................................ - 19 -6.质量验收记录及要求..................................................................................... - 20 -7.安全技术要求及措施、文明施工及环境保护................................................. - 20 -附表1:危险源辩识与风险评价及控制对策表.................................................... - 24 - 1发文范围:(共份)

撬装站管理办法

富县采油厂撬装站暂行管理办法为进一步完善注水工作,促进原油生产,加强管理,充分学习并利用注水工艺、技术及设备。在满足油井生产需要的前提下,进一步提高注水技术管理水平,确保注好水、注足水、精细注水、有效注水。根据我厂目前生产状况,特制定以下暂行管理办法。 一、管理流程与机构设置: (一)、技术业务指导、报表上报程序与管理,暂时由注水大队管理。 (二)、现场人员劳动纪律、设备运行,生产状况由采油单位管理。 (三)、采油单位拟建议设置一名注水工段,在采油大队的统一管理下全面管理撬装站日常生产运行工作,配置一名调度员和一名综合统计员。 (四)各站点操作工暂时按照3-4名高中以上文化程度配置。(五)、油料配送、用水配送由大队统一调度管理,制定严谨的管理办法。 二、基本管理要求 (一)、改变员工精神面貌及改善区域卫生 1.1合理配备各岗位工作人员,一站至少3人,施行岗位轮休制,保证员工休息充足积极上岗;

1.2改善工作环境,加强对工作区域卫生管理,做到注水泵房清洁、配电房清洁及院内清洁;保证工作区域无杂草、无油污、无易燃物、无明火; 1.3工作室内必须做到窗明、几净,操作规程、流程图、各项安全生产措施应上墙、并且镜框规格保持统一;各种报表、记录本规格统一摆放整齐; 1.4工用工具用完后应归位、排放整齐对号入座;各类消防器材排放适当,运用方便;并定期对消防器材、工用工具进行检查,不合格的应及时更换。 1.5员工宿舍、厨房卫生要经常保持清洁、生活垃圾合理放置及时处理; 1.6生产设备“五不漏”,管线、阀门不漏油、不漏气;电器设备不漏电、不漏火;定期对设备进行清洁、润滑、防腐及防锈等保养措施; (二)、加强撬装站监管力度 2.1站内人员要做到职责清、任务明、工作方法合理; 2.2岗位工作人员要按标准进行工作和操作,认真遵守各项规章制度; 2.3明确交接班双方的权利和义务,避免推诿,扯皮现象,确保注水工作的有序稳健开展。 2.4注水站内必须制定岗位责任制,不同季节相应的安全生产措施,以及注水工作的操作规程;

滨江站场改造工程-冬季施工方案

滨江站货场改造工程 冬季施工方案 编制: 审核: 中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司滨江铁站货场改造工程项目经理部 二O一四年十月

一、工程概况 滨江货场位于哈尔滨市市区核心地段,吸引范围一是周边物流公司和货站,二是周边商业区。 滨江货场划分为快线区和货线区2个功能区。快线区主要办理物流公司和货站的混装货物;货线区主要办理周边商业区到发的零散白货,为保证2015年转场施工货线区,本年度的主要施工任务是快线区的钢结构安装及5条快线的铺设, 冬季施工是指根据当地多年气温资料,当室外日平均气温连续3天稳定低于5℃或最低气温低于-3℃时砼、钢筋砼、钢结构安装及砌体工程的施工。符合上述所规定冬季施工的条件,可以确定为冬季施工期。本工程所处区从11月至12月末属于冬季施工期,快线区主体工程必须在该阶段完成,对施工影响较大,必须充分考虑,做好防范措施。 二、编制依据 1、《建筑工程冬季施工规程》(JGJ104-2011) 三、冬季施工准备工作 (一)技术准备 冬季的施工组织安排要进行充分的优化组合,对于施工中可能发生的问题或灾害要有充分的对策,冬期针对工程特点和工期要求,加强对民工、职工的教育管理,充分收集及掌握天津地区的气象及水文资料,并与气象部门联系,及时获得有关的天气预报资料。准备充足的应急物资让预案组织工作在冬季施工中得到实施,不至于对工程造成较大的损

失。 1、加强对职工的冬季施工教育,根据冬季施工特点,有的放矢的对全体职工进行冬季施工教育,端正对冬季施工特点的认识,确保工程质量,实现安全生产。 2、做好物资供应准备:在冬季施工前,应切实落实冬季所需的物资,及时提出冬季施工用料机具计划,物资部门应根据劳保制度发放防寒保护用品。 3、做好冬季施工安全技术交底:项目经理是第一质量安全负责人,必须重视安全技术交底工作。安全技术交底的内容主要包括向施工人员交代任务,讲解施工方法,质量要求,冬季施工安全注意事项以及预防补救措施等。层层进行交底,要深入到班组每一个人。 4、做好冬季施工的检查工作:冬季施工准备工作基本就绪后,应组织有关人员全面检查冬季施工项目的准备工作,发现问题应及时整改,不留隐患。 5、安排专人进行气温观测并做好记录,及时收听天气预报,防止寒流侵袭。 (二)组织准备 项目部成立以项目经理为组长,项目项目书记、总工为副组长,组员由各业务部门、各施工队伍的主管参加的冬季预防小组。 冬季施工要采取相应措施,制定出有针对性的技术措施,确定合理的工程施工方案,建立与落实冬季施工质量保证体系,将技术管理人员配备到位,严格执行质量技术标准,

水稳拌合站拆除专项安全施工方案

小池滨江新区吴楚大道及 园区路网工程第一标段 水稳拌合站拆除专项安全施工方案 新七建设集团

水稳拌合站拆除专项安全施工方案 一.目的 拌和站安装、拆迁必须由具有专业资质的施工企业承担。拌和站拆除作为项目部拆除中重要一环,也是安全隐患存在较多、重大危险源之一。为避免在拆除过程中发生安全隐患事故,使整个作业过程科学、安全、顺利,特编制了符合本项目实际的专项安全施工方案,以确保拌和站在拆除过程中设备、人员的安全。 二.使用围 本方案适用于:小池滨江新区吴楚大道及园区路网工程第一标段水稳拌合站拆除工程。 三.拌合站拆除前机械设备和人员的准备工作 1、机械设备:根据拌合站设备各部件的重量,选择合适的设备拆除,施工机械、车辆安全装置齐全:如吊车的吨位、合格证和进场手续是否齐全,设备性能是否良好,现场检查钢丝绳是否满足作业要求;电焊机、氧气、乙炔等气割设备的气管、枪头及安全存放距离等; 2、人员准备工作:检查特种作业人员的证件是否过期,是否按操作规程进行特种作业施工;

3、拌合站拆除前对由安全部组织,对所有参与人员进行安全技术交底,严禁在作业时进行违章作业、违章指挥;对作业人员发放劳动防护用品,避免作业中发生安全事故。 四.成立临时指挥安全领导小组 组长:徐路平 副组长:吴军平 现场总指挥:广华 现场安全员:金日、诚、阮江、辉 后勤及现场协助人员:各部门、工区领导及现场技术人员 五.明确人员分工职责 1、组长职责: 拌合站拆除前制定专项拆除施工方案,拆除过程中全程参与跟进并督促各操作人员必须按照拆除方案履行;发生突发事件时,根据事故状态及时进行处理和对外联络,保障参与作业人员的安全。 协调后勤方面以支援突发应急行动,指定代理人,以便因故不在现场或在指挥中受伤的情况下履行其自身职责。 拆除过程中,在进行任何一道工序前组织人员认真检查是否达到了该步骤的拆除条件,拆除过程中时刻提醒操作人员要注意安全,并制止一切违章作业。

撬装站建站要求(施工方案)

撬装站建站要求 1、土建 1.1 设备基础及围堰 1.1.1 设备基础及围堰严格按照设计图纸施工; 1.2 辅助设施 1.2.1 站内设施的防火安全距离符合GB50156-2012表5.0.13-2中要求; 1.2.2 站外建(构)筑物的防火安全距离符合GB50156-2012表4.0.9中要求。 2、接地 2.1 接地极的制作 2.1.1在基础附近选取一合适位置,挖一1米×1米×2米(长×宽×深)的深坑,选用四根规格为L50×5长度为2.5米的镀锌角钢沿坑四个角分别砸入地面后回填,角钢露出地面长度约200mm,回填土时应分层回填,每层不超过200mm厚,每回填一层土用盐水浇透,角钢间用-40×4的镀锌扁铁满焊连接; 2.2 接地网的制作 2.2.1 对于新做基础的撬体 2.2.1.1 做基础的同时需沿基础四周距离基础0.2m左右挖出0.1米×0.4米(宽×深)并且与接地极沟相贯通的深沟,之后用规格为-40×4的镀锌扁铁沿沟铺设并接至接地极处,完成接地网;2.2.1.2 接地网完成后,与撬上储罐支座两面共选取四点、泵撬上对角选取两点、走台选取一点分别用镀锌扁铁焊接连接,所有设备接地连接完成后测量接地电阻值不大于4欧姆为合格;

2.2.1.3 所有镀锌扁铁焊接采取搭接三面满焊,搭接长度不小于2D,焊接完成后焊口均需做补漆处理; 2.2.2 对于直接放置水泥路面上的撬体 2.2.2.1 设备就位后,用-40×4镀锌扁铁沿整个设备与撬体槽钢明铺点焊连接; 2.2.2.2 其余做法及要求均与(1)相同。 3、供电系统 3.1动力电 3.1.1 整体撬设备需50kw稳定电源,电压不小于380伏,若电压不稳需购置一台50kw稳压器; 3.1.2 供电电缆选取3×25+1×16铜芯国标铠装电缆(购买时需保留合格证),电缆走向若需经过道路,则选择埋电线杆架空,若不需经过道路则选择沿围墙等埋地敷设,电缆长度根据现场实际走向确定(电缆尽量选取架空走向); 3.1.3 在站房内靠墙处设置一配电箱,将电缆引入该配电箱,电箱内设一160A带漏电保护空开作为主闸,旁边配备一最大额定电流为100安电表,下侧根据实际需用电情况配备16A和25A 带漏电保护空开作为分支空开并配备两个备用空开(为生产辅助用电用空开)和一120A带漏电保护空开作为设备分闸; 3.1.4 现场需配备一台30kw柴油发电机,以备在紧急停电情况下作为临时电源,设置一双向刀闸,上下两侧分别接市电和发电机电,侧面线路接至稳压器再到设备; 3.2 生产辅助用电

滨江区建设工程施工管理文件汇编四

目录 1、关于加强建筑节能工程质量监督管理工作的通知 (滨建监〔2016〕22号) (1) 2、关于规范民用建筑建设项目能耗监测系统建设和运行管理的通知(杭建科发〔2016〕215号) (11) 3、关于民用建筑建设项目贯彻实施竣工能效测评工作有关事项的通知(杭建科发〔2016〕327号) (16) 4、关于贯彻落实《民用建筑工程节能质量监督管理办法》的意见(杭建工发〔2006〕551号) (18) 5、关于印发《建筑幕墙安全技术要求》的通知 (浙建〔2013〕2号) (20)

杭州市滨江区建筑工程质量安全监督站文件 滨建监〔2016〕22号 关于加强建筑节能工程质量监督管理工作的通知 各单位、监督组: 为认真贯彻落实《浙江省绿色建筑条例》、《杭州市民用建筑节能条例》,加强建筑节能工程施工质量监督管理工作,现就有关事项通知如下: 一、严格按照经审查的图纸施工 1、施工单位应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案及相关建筑节能施工技术标准的要求进行施工。 2、设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时,应经原施工图设计审查机构审查,并应到能评审批机构报重大变更建筑节能评估审查工作。 二、严格按照规定进行材料复验 建筑节能工程使用的材料、设备及各项性能指标等应按《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007)规定在施工现场抽样复验,复验应为见证取样送检。施工现场抽样复验的检测项目及抽检数量按规定执行。具体如下:

表A.0.1 建筑节能工程进场材料和设备的复验项目

三、严格按规定进行施工过程检验。 1、保温浆料同条件试块 当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件试件,检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。 检测数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。 2、墙体后置埋件现场拉拔试验 当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。 检查数量:每个检验批抽查不少于3处。 3、墙体保温板材粘结强度试验 保温板材与基层各构造层之间的粘结或链接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。 检查数量:每个检验批抽查不少于3处。 4、幕墙气密性能检测 幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于3000平米或建筑外墙面积50%时,应现场抽取材料和配件,在检测实验室安装制作试件进行气密性能检测,检测结果应符合设计规定的等级要求。 检查数量:气密性能检测应对一个单位工程中面积超过1000平

滨江站撬装施工方案(DOC)

滨江站加油站撬装安装工程

施工方案 哈尔滨百强建筑安装工程有限公司委托方: 承建方:哈尔滨百强建筑安装工程有限公司

、工程概况 二、施工步骤及工期计划 、施工技术措施 四、施工作业中的安全措施 五、发生险情的应急措施 六、其他要求

一、工程概况 本工程位于滨江站内。主要工程量:吊装撬装加油机,铁艺围栏拆除,围栏底梁拆除,引入电缆,挖沟回填,静电接地及砼浇筑等。 二、施工步骤及工期计划 2.1施工步骤 2.1.1 撬装座落位置铁艺围栏拆除,围栏底梁拆除。 2.1.2 水准仪测定水平标高,基础尺寸为11600m冰3800mm 2.1.3 ①12双层双向@200钢筋绑扎。 2.1.4 浇筑C30砼,200mn厚,顶浆安装撬装加油机。 2.1.5 挖沟,弓I入电缆并布缆,回填,浇筑沟面层。 2.1.6 静电接地极,电缆连接均按加油站设计要求及规范和站内 专业负责人的监督下施工。 2.2工期计划 总工期计划A 天。 2.2.1第一天:铁艺围栏拆除,底梁拆除,静电电缆地槽施工。 2.2.2第二天:布电缆,布静电网,地槽回填,绑扎钢筋。 2.2.3第三天:浇筑砼基础,顶浆吊装撬装,电缆两端连接,清理现场。 三、施工技术措施 3.1施工前准备3.1.1进入施工现场前,所有施工现场管理人员及施工人员召开施工安

全动员会。 现场项目经理依据吊装物件安装有关规定, 向施工人员交待施工方 法、措施,安全员讲解施工过程中应注意的安全事项。 安全技术措施中要求的各种消防器材要到位,并做好应急准备。 四、施工作业中的安全措施 4.1 施工前的安全准备 4.1.1 组织领导落实。施工中必须明确安全负责人。负责人由施工单位 负责人担任。 4.1.2 生产单位的准备工作。生产单位应提前做好设备的停运、流程的 倒换、隔离、清扫、置换等准备工作,按照吊装和动火措施的要求给施 工创造一个安全可靠的作业环境。 4.1.3 对货站周边测量,达到安全标准后方可施工。 4.1.4 根据施工范围和危险性的大小,配备足够数量的灭火器材。 4.1.5 动火监护人要按动火安全措施认真进行现场监护,有权纠正违章 动火行为和制止违章操作。有权停止无安全保障的动火施工。 4.1.6 动火作业中的应急安全措施。在动火作业中,出现了原动火措施 未规定的意外不安全因素,应停止动火施工,由动火负责人和生产单位 人员及动火安全监护人一同现场制定安全措施,确认安全无误后,再继 续进行动火施工作业。 4.1.7 起重指挥人员 持有特种作业人员操作资格证书,能够辨识吊装作业危害,并能熟练使 用起重机特定手势信号的人。 4.1.8 吊具、索具 起吊机械的附属装置,如钢绳、滑轮、索环、平衡仪、扣钉、纽绳、吊 架孔、轮箍和挂钩等。 4.1.9 进入作业区域之前,应对基础地面及地下土层承载力、作业环境 等进行评估。在正式开始吊装作业前, 应确认人员资质及各项安全措施。 3.1.2 3.1.3 进入施工现场的施工人员穿戴好劳保用品。 3.1.4 施工前对施工现场的杂物进行人工清除。 3.1.5 进入施工现场严禁携带火种。

撬装站施工方案

撬装站施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

撬装站施工项目 建设单位:中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司施工单位:河北九瑞建筑工程有限公司

目录 1、施工方案及组织设计 2、施工安全应急预案 3、施工预算报价

施工方案及组织设计 工程名称:撬装站施工项目 建设单位:中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 施工单位:河北九瑞建筑工程有限公司 编制人: 编制日期:2016年 10月 26日

目录 第一章编制说明 第二章工程概况 第三章实施目标 第四章施工部署及组织 第五章工期和工程进度计划及进度保证措施第六章劳动力配备计划 第七章主要分部分项工程施工方案 第八章工程质量保证措施 第九章工程质量通病防治措施 第十章施工过程中突发事件的应急措施 第十一章安全目标及安全保证措施 第十二章文明施工目标管理保证措施 第十三章环境保护及HSE管理措施 第十四章季节性施工保证措施

第一章编制说明 我公司是一支拥有雄厚施工技术力量和机械装备的、富有施工经验的专业性建筑施工队伍。近年来,我公司先后承建的工程项目,赢得了较高的社会信誉,积累了丰富的施工经验和大量的施工技术资料,对于与建设单位的合作充满诚挚的意愿。我们依靠本公司的管理、技术、装备的优势,遵循设计,恪守合同,精心组织,确保工程优质如期完成。 本组织设计遵循我公司“质量第一、信誉第一、用户第一”的宗旨,贯彻“每位员工,做每件事,都要预防为主;每个工程,每项服务,都让顾客满意”的质量方针编制而成。组织设计在施工中,推广运用了新的先进的“小节拍均衡流水”的施工组织方法。组织设计在质量控制上,严格按照ISO9001质量体系标准对施工全过程、全区域,即时间上全方位、空间上全方位进行质量控制。 编制依据: 1.1.1本工程招标文件; 1.1.2《测量规范》(GBJ50026-93) 1.1.3施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 1.1.4《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002); 1.1.5; 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002); 编制目的: 本施工组织设计是对本工程在施工组织、施工管理、劳动力组织、材料设备供应、施工工艺、进度计划、质量安全措施等作详细而周全的规划,使本工程在施工的全过程中,各环节始终处于受控状态,达到高质量、高标准、高水平,使业主称心满意,使工程管理更加合理而有效。第二章工程概况: 工程地点:徐水物探局后院 质量标准:合格 工程内容:场地地面硬化、主电源线敷设、静电接地、彩钢板罩棚、檐面喷绘布等 第三章实施目标 质量方针: 依法精心施工,以优质的工程质量,满意的服务,持续提高的质量水准,满足顾客的要求,为社会做出贡献。 实施目标: 发挥我公司技术优势,各专业之间积极密切配合,精心施工,科学地组织施工,严格履行合同,确保实现如下目标:

撬装站安全施工规范

撬装站安全施工规范 一、施工现场各部门、专业防火措施 1、各单位在编制施工组织设计时,施工总平面图、施工方法和施工技术均要符合消防安全要求。 2、施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 3、施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,加强值班巡逻。 4、施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束应及时拆除。但不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 5、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。 6、在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的,应敷设好室外消防水管和消防栓。 7、施工现场用电,应严格加强电源管理,防止发生电气火灾。 二、禁火区域划分及审批规定 1、施工现场的动火作业,必须执行审批制度。 2、凡属下列情况之一的属一级动火: (1)、禁火区域内; (2)、油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器以及连接在一起的辅助设备; (3)、现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。 3、一级动火作业由所在单位行政负责人填写动火申请表,编制安全技术措施方案,报公司保卫部门及消防部门审查批准后,方可动火。 4、凡属下列情况之一的为二级动火: (1)、在具有一定危险因素的非禁火区域进行临时焊、割等用火作业;(2)、小型油箱等容器; 5、二级动火作业由所在工地,车间的负责人填写动火申请表,编制安全技术措施方案,报本单位主管部门审查批准后,方可动火。 6、在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业,均属三级动火作业。 7、三级动火作业由所在班组填写动火申请表,经工地、车间负责人及主管人员审查批准后,方可动火。

滨江站撬装施工方案(DOC)

滨江站加油站撬装安装工程 施工方案 哈尔滨百强建筑安装工程有限公司

关键词:安全、安装 委托方: 承建方:哈尔滨百强建筑安装工程有限公司

目录 一、工程概况 二、施工步骤及工期计划 三、施工技术措施 四、施工作业中的安全措施 五、发生险情的应急措施 六、其他要求

一、工程概况 本工程位于滨江站内。主要工程量:吊装撬装加油机,铁艺围栏拆除,围栏底梁拆除,引入电缆,挖沟回填,静电接地及砼浇筑等。 二、施工步骤及工期计划 2.1施工步骤 2.1.1 撬装座落位置铁艺围栏拆除,围栏底梁拆除。 2.1.2 水准仪测定水平标高,基础尺寸为11600mm×3800mm。 2.1.3 Φ12双层双向@200钢筋绑扎。 2.1.4 浇筑C30砼,200mm厚,顶浆安装撬装加油机。 2.1.5 挖沟,引入电缆并布缆,回填,浇筑沟面层。 2.1.6 静电接地极,电缆连接均按加油站设计要求及规范和站内专业负责人的监督下施工。 2.2工期计划 总工期计划 3 天。 2.2.1第一天:铁艺围栏拆除,底梁拆除,静电电缆地槽施工。 2.2.2第二天:布电缆,布静电网,地槽回填,绑扎钢筋。 2.2.3第三天:浇筑砼基础,顶浆吊装撬装,电缆两端连接,清理现场。 三、施工技术措施 3.1施工前准备 3.1.1进入施工现场前,所有施工现场管理人员及施工人员召开施工安

全动员会。 现场项目经理依据吊装物件安装有关规定,向施工人员交待施工方法、措施,安全员讲解施工过程中应注意的安全事项。 3.1.2安全技术措施中要求的各种消防器材要到位,并做好应急准备。 3.1.3进入施工现场的施工人员穿戴好劳保用品。 3.1.4施工前对施工现场的杂物进行人工清除。 3.1.5进入施工现场严禁携带火种。 四、施工作业中的安全措施 4.1施工前的安全准备 4.1.1组织领导落实。施工中必须明确安全负责人。负责人由施工单位负责人担任。 4.1.2生产单位的准备工作。生产单位应提前做好设备的停运、流程的倒换、隔离、清扫、置换等准备工作,按照吊装和动火措施的要求给施工创造一个安全可靠的作业环境。 4.1.3对货站周边测量,达到安全标准后方可施工。 4.1.4根据施工范围和危险性的大小,配备足够数量的灭火器材。 4.1.5动火监护人要按动火安全措施认真进行现场监护,有权纠正违章动火行为和制止违章操作。有权停止无安全保障的动火施工。 4.1.6动火作业中的应急安全措施。在动火作业中,出现了原动火措施未规定的意外不安全因素,应停止动火施工,由动火负责人和生产单位人员及动火安全监护人一同现场制定安全措施,确认安全无误后,再继续进行动火施工作业。

撬装站现场施工方法

撬装站现场施工方法 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

撬装站施工项目 建设单位:中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 施工单位:河北九瑞建筑工程有限公司 目录 1、施工方案及组织设计 2、施工安全应急预案 3、施工预算报价 施工方案及组织设计 工程名称:撬装站施工项目 建设单位:中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 施工单位:河北九瑞建筑工程有限公司 编制人: 编制日期:2016年 10月 26日 目录 第一章编制说明 第二章工程概况 第三章实施目标 第四章施工部署及组织 第五章工期和工程进度计划及进度保证措施 第六章劳动力配备计划 第七章主要分部分项工程施工方案 第八章工程质量保证措施 第九章工程质量通病防治措施 第十章施工过程中突发事件的应急措施 第十一章安全目标及安全保证措施 第十二章文明施工目标管理保证措施 第十三章环境保护及HSE管理措施 第十四章季节性施工保证措施 第一章编制说明 我公司是一支拥有雄厚施工技术力量和机械装备的、富有施工经验的专业性建筑施工队伍。近年来,我公司先后承建的工程项目,赢得了较高的社会信誉,积累了丰富的施工经验和大量的施工技术资料,对于与建设单位的合作充满诚挚的意愿。我们依靠本公司的管理、技术、装备的优势,遵循设计,恪守合同,精心组织, 确保工程优质如期完成。

本组织设计遵循我公司“质量第一、信誉第一、用户第一”的宗旨,贯彻“每位员工,做每件事,都要预防为主;每个工程,每项服务,都让顾客满意”的质量方针编制而成。组织设计在施工中,推广运用了新的先进的“小节拍均衡流水”的施工组织方法。组织设计在质量控制上,严格按照ISO9001质量体系标准对施工全过程、全区域,即时间上全方位、空间上全方位进行质量控制。 编制依据: 1.1.1本工程招标文件; 1.1.2《测量规范》(GBJ50026-93) 1.1.3施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 1.1.4《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002); 1.1.5; 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002); 编制目的: 本施工组织设计是对本工程在施工组织、施工管理、劳动力组织、材料设备供应、施工工艺、进度计划、质量安全措施等作详细而周全的规划,使本工程在施工的全过程中,各环节始终处于受控状态,达到高质量、高标准、高水平,使业主称 心满意,使工程管理更加合理而有效。 第二章工程概况: 工程地点:徐水物探局后院 质量标准:合格 工程内容:场地地面硬化、主电源线敷设、静电接地、彩钢板罩棚、檐面喷绘 布等 第三章实施目标 质量方针: 依法精心施工,以优质的工程质量,满意的服务,持续提高的质量水准,满足顾客的要求,为社会做出贡献。 实施目标: 发挥我公司技术优势,各专业之间积极密切配合,精心施工,科学地组织施工,严格履行合同,确保实现如下目标: 质量目标—按国家验收标准达到合格,合格率100%,优良率80%以上; 安全施工目标—杜绝大小一切伤亡事故; 文明施工及HSE管理目标—达到公司规定的“安全文明工地”标准,HSE管理达标。