文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电网线损分析及降损措施详细版

电网线损分析及降损措施详细版

电网线损分析及降损措施详细版
电网线损分析及降损措施详细版

文件编号:GD/FS-6916

(解决方案范本系列)

电网线损分析及降损措施

详细版

A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing.

编辑:_________________

单位:_________________

日期:_________________

电网线损分析及降损措施详细版

提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。

摘要:根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。

关键词:线损;降损;潮流

广西电网公司1999年开始对43个代管县级供电企业进行农网建设与改造,通过积极推进各项改革

措施,理顺农电管理关系,规范农电市场秩序,取得了明显的成效。截至20xx年底,公司代管县级供电企业供电区域内农村供电综合电压合格率达到90%,比“九五”末提高了15个百分点;20xx年综合线损7.9%,同比下降0.41个百分点。

本文根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。

1代管县级供电企业线损考核情况

广西电网公司对43个代管县级供电企业开展了线损管理达标验收工作。从验收的情况看,除个别县公司的低压损耗超过12%的标准外,其余基本都能够按照南方电网公司标准开展节能降耗管理工作。但是,与先进地区比较,存在的差距仍然很大。广东电网公司南海、斗门和惠东三个县级企业的10kV线损都在4%、低压线损都在8%以下。对比之下,我们存在的主要问题有以下诸条。

无功管理工作重视不够。主要表现在:变电站、台区无功补偿不够,35kV及以上电网无功优化计算工作没有开展。检查中发现有一个县公司15座

35kV变电站只有8座站装设补偿电容,2000多台配变只装设了50多套低压无功补偿,补偿度远远不

够,另外一个县公司相当部分10kV线路功率因数在0.7~0.8之间。而电网无功优化计算则基本没有哪个县公司真正开展。

线损理论计算工作薄弱。相当部分企业没有开展线损的理论计算,线损管理缺乏理论依据。有个别县公司计算出来的理论数据和实际数据差距较大,没有进行分析查找原因并校正,也没有将计算结果作为线损管理的依据。

在配电变压器方面,仍有S7型高能耗变压器在运行,S9节能型变压器的普及不够。运行中的配电变压器普遍存在台变容量过大,而负荷率(在最大负荷时)很低及三相负荷不平衡的现象。

检查发现个别县公司计量室管理不达标(主要是温湿度、防尘、防水等环境条件和实验室管理制度执行),校验台和标准表未能及时送检,人员未能持证上岗,计量未能按规定进行轮校、轮换,有些表计甚至自报装以后十几年均未校验或更换。

有2个县公司执行分线分压分台区线损管理制度不到位,没有按标准进行线损分线分压分台区管理,对线损的分析、控制没有依据,造成线损分析不准确,有个别公司根本没有进行线损分析工作,凭感觉和经验进行线损管理。

基础资料不全,用电档案不准确。检查中发现个别县公司的数据报表是为了应付检查突击整理出来的,表计与台区变的对应不准确,图纸资料与现场状

况不符,图纸资料的更新滞后于现场运行设备的变动。

在城网改造中,都注重改造了10kV主线,而变压器380V以下的低压线路则基本未进行改造。目前运行中的低压线路现状是陈旧、凌乱、搭头多、线路过长,这不仅存在安全隐患,也使线损增加。2降低线损的技术措施

2.1采用无功功率补偿设备提高功率因数

在负荷的有功功率P保持不变的条件下,提高负荷的功率因数,可以减小负荷所需的无功功率Q,进而减少发电机送出的无功功率和通过线路及变压器的无功功率,减少线路和变压器的有功功率和电能损

耗。

2.2对电网进行升压改造

在负荷功率不变的条件下,电网元件中的负荷损耗部分随电压等级的提高而减少,提高电网电压,通过电网元件的电流将相应减小,负载损耗也随之降低。升压是降低线损很有效的措施。升压改造可以与旧电网的改造结合进行,减少电压等级,减少重复的变电容量,简化电力网的接线,适应负荷增长的需要,以显著降低电力网的线损。具体可有如下措施。

分流负荷,降低线路的电流密度。利用变电站剩余出线间隔,对负荷大、损耗高的线路进行分流改造,通过增加线路出线的方式降低线路负荷,从而降

低线损。

调整负荷中心,优化电网结构。针对农村10kV 配电网中存在的电源布点少,供电半径过长的问题,采取兴建新站和改造旧站的方法来缩短供电半径,农村低压配电网中则采取小容量、密布点、短半径的方式来达到节电的目的。

改造不合理的线路布局,消除近电远供,迂回倒送现象,减少迂回线路,缩短线路长度。

对运行时间长、线径细、损耗高的线路更换大截面的导线。

更新高损主变,使用节能型主变。

主变应按经济运行曲线运行,配有两台主变的要根据负荷情况投运一台或两台主变,并适时并、解裂运行。

有载调压的主变,要适时调整电压,使电压经常保持在合格的范围内。

配电变压器的损耗对线损的影响起着举足轻重的作用。在农网中造成配变不经济运行的主要原因是产品型号,容量选择不合适,安装位置不恰当;运行因素如农村用电负荷存在季节性强,峰谷差大,年利用小时低,全年轻载甚至空载时间长,管理不善等。合理选型和调整配变容量,提高配变平均负荷率是配电网络降损工作的重点内容。

2.3提高计量准确性

更换淘汰型电能表,减少计量损失,积极采用误差性好、准确度高、起动电流小、超载能力强、抗倾斜、防窃电,可实现抄表自动化管理且表损低的全电子电能表,提高计量精度、合理设置计量点,对专线用户加装更换失压记录仪,并推广使用具有宽量程,高精度电子式电能表,为一些用户装设IC卡表,杜绝人为因素的影响,及时查处现场各种计量差错。推广应用集中抄表系统,实现大用户和居民用户远方抄表。

每月抄报日应及时核算当月功率因数是否在0.9以上,不足时应考虑采用高压补偿措施。对大用户可

装设带分时计费的无功电能表,进行高峰时段的功率因数考核。3科学管理降低线损的组织措施

科学管理降低线损的组织措施主要有以下内容。

加强组织领导,健全线损管理网络,并建立线损管理责任制,在制度中明确职能科室和生产单位之间的分工,不断完善线损承包考核制度,使线损率指标与全公司职工工作质量挂钩。

搞好线损统计,坚持做到年部署、季总结、月分析考核,逐季兑现奖惩的管理制度,及时发现解决线损管理工作中存在的问题。公司主管部门每月应定期组织相关人员召开一次线损分析会,分析指标完成情况,针对线损较高的线路,从线路质量、表计接线、

是否窃电、无功补偿等方面进行讨论和分析,并责成有关部门进行落实,下月线损分析会必须汇报问题查找、处理结果,通报有关情况,研究解决存在的问题。

合理安排检修,及时清除线路障碍,合理安排检修,尽量缩短检修时间,提高检修质量。另外,在春、秋两季输电部门应认真组织清除线路障碍,对线路绝缘子进行擦拭维护,减少线路漏电。

加强抄核收管理,堵塞抄核收漏洞,制定“抄表管理制度”,要求抄表人员严格按照规定日期完成抄收工作,抄表时间及抄表人公开公布,公司主管部门不定期组织抽查,杜绝抄表不同步、漏抄、估抄或不抄现象,确保抄表及时准确,核算细致无误。

开展潮流计算、潮流分析工作,重大方式变化时,及时进行潮流计算。选择最佳运行方式使其损耗达到最小。充分利用调度自动化系统,制定出各变电站主变的经济运行曲线,使各变电站主变保持最佳或接近最佳运行状态,保证主变的经济运行。实现无功功率就地平衡,提高用户的功率因数,强化地方电厂发电机送出的无功功率和通过线路、变压器传输的无功功率的管理,使线损大大降低,并且改善电压质量、提高线路和变压器的输送能力。

参考文献

[1]李如虎.高压深入负荷中心与提高运行电压是降低线损的有效措施[J].广西电力,1999,(4).

[2]李如虎.提高功率因数.降低电能损耗[J].广西电力,1999,(2).

[3]陈益伟.玉林电网结构及降损措施[J].广西电力,2001,(2).

可在这里输入个人/品牌名/地点

Personal / Brand Name / Location Can Be Entered Here

低压线损管理中存在的问题及降损措施

线损管理是供电所在生产技术管理、经营管理中的关键环节,直接影响到供电企业的经济效益,是供电企业的一项重要经济指标。影响线损升高的主要有技术因数和管理因数,但在对线路、台区进行普查后分析往往技术因数的影响只占10%--20%左右,主要是管理人员不规范管理造成的,因而降低低压线损的关键在管理降损上,建立线损管理机制,提高管理水平,通过内部的强化管理,综合考虑影响线损起伏不稳的客观条件,分析和排查存在的各种因素,找出关键点,逐步消除,是降低线损提高经济效益的关键所在。一、低压线损管理中存在的问题目前,农村低压用户用电量一般在农村供电所的比例占在60%—90%之间,低压线损如果居高不下不仅影响供电所综合线损指标的完成,还影响台区管理员的线损考核工工资减少,以致影响台区管理员的工作积极性,形成恶性循环。按照省公司有关规定,低压线损指标值一般定在12%以下,虽然低压线损率比以前有了降低,但部分供电所都没能完成规定的低压线损值,降低高损台区降低低压台区线损成为当前营销工作的重点工作。 (一)低压线损管理网络松散,线损管理档案资料不齐全。县公司和供电所都建立了降损节能管理组织,但没有充分发挥小组的作用,只有所长和营业班长在日常抓线损管理,其他成员没有履行职责。另外,没有建立台区线路的负荷资料和电网设备的各项基础参数资料台帐,致使线损管理依据不详实。 (二)低压线损理论计算不科学,线损考核指标值定制随意。供电所在台区精细化系统收集线路、计量等基本参数时都是在现场目测的,不能真实反映现场情况,台区现状发生设备变更后没有及时在精细化系统更新,造成理论测算的线损值只能作为一种参考,线损考核指标每年测算靠营业管理人员根据公司下达的指标值再参考各台区上年完成情况综合确定,对部分台区不尽合理。 (三)线损分析制度执行坚持不好,台区管理员素质不高。供电所线损分析会效果不明显,有的台区管理员年龄大、文化水平低,有的语言组织能力差、有的不用心总结,造成线损分析会总是几个管理人员在分析,台区管理员既写不出分析材料又讲不出线损高低的原因,更不知道采取哪些措施降损。 (四)抄表管理制度执行不力,随意性大。部分台区管理员思想观念没有及时转变,每月抄表不能严格按照制订的抄表日程进行,而是根据自己的时间

农村电网降损节能的方法和措施详细版

文件编号:GD/FS-7242 (解决方案范本系列) 农村电网降损节能的方法 和措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

农村电网降损节能的方法和措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 摘要:线损率是供电企业一项综合性的技术经济指标,反映能源的有效利用及供电企业的经营管理水平。电力企业如何降低损耗以获得更经济合理的效益,结合本人多年工作实践,从技术线损和管理线损两方面探讨,供参考。 关键词:线损率降损节能技术线损管理线损无标题文档 线损率是供电企业一项综合性的技术经济指标,反映能源的有效利用及供电企业的经营管理水平。电力企业如何降低损耗以获得更经济合理的效益,结合本人多年工作实践,从技术线损和管理线损两方面探

讨,供参考。 1、技术线损方面 (1)调整电网的运行电压: 在电力系统中,电能损耗与运行电压的平方成反比,即电压越高损耗越小。适当提高运行电压可以降低网损。通过调整变压器高压侧的分接开关,可使变压器出线电压提高以降低配网损失。 (2)变压器经济运行: 合理选择变压器的容量。变压器容量越大,它空载需要无功功率也越大,因此,不能盲目安装大容量的变压器。停用或调整变压器。农闲季节,应及时把不用的变压器从高压侧断开,以减少功率损耗。农村电网负荷率低,铁损在整个线损中的比重较大,一般负荷在变压器容量65%~75%时效率最高,30%以下算是"大马拉小车",应调换小容量变压器,以提高

降低线损的常用措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 降低线损的常用措施(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4820-71 降低线损的常用措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 线损是考核供电企业生产经营的一项重要技术经济指标,线损率的高低,是衡量我们供电部门管理水平的一项重要内容,对农网来说降低线损也是降低农村综合电价的技术保证。 1影响线损的原因 影响线损的原因是多方面的,总的可分为两方面的因素,一是内在因素,即技术管理,可概括为:电流、电压、功率因数和负荷曲线形状系数等四大类;二是外在因素,即用电管理,主要是营抄工作和客户的窃电行为。对农网来说影响线损具体突出在以下几方面:

配电网络布局不合理,部分低压网络迂回供电,供电半径大等问题,未能实现合理的供电方式;有些主干线路截面偏小,偏远地区存在导线老化严重、线路运行时间过长,接头较多现象。 变压器利用率过低,变损电量较大。农忙时用电量较大,农闲时只带照明用电,每台配电变压器平均用电负荷最多20几个kW。目前农村变压器普通用于生活用电,每天用电集中时间在6:00~8:00、18:00~22:00,其余约有18个小时变压器处于轻负荷,或在后半夜至上午没有负荷,形成变压器自身损耗高。 由于资金困难,农网有部分高耗能配变仍继续在使用,尤其目前线路导线和变压器被盗窃现象严重,因为一时无更换资金来源,又急需供电,只能又将原来换下来的高耗能变压器安上继续使用。 农村低压配电线路负荷分布一般没有统一的规律,

(完整word版)低压台区线损分析及降损措施

低压台区线损分析及降损措施 2019年5月 380V低压台区网络线损是10kV配电网络线损的重要组成部分,其损失约占整条线路损失的60%~70%左右,因此,降低台区的低压损失,是开展线路降损增效工作的重点。台区线损率主要由两部分构成。一是实际线损,是技术方面的,是配电线路、变压器、电能表计等设备自身消耗的电量,它还与低压网络的分布、低压线路设备状况、用电负荷的性质及运行情况有关。由于电能在传输分配过程中不可避免的损失一部分电量,这部分电量就构成了实际损耗,实际损耗可以减小,但不能完全避免。二是管理线损,是由管理因素决定的。这方面引起线损的原因比较复杂,比如窃电、错漏抄表、计量故障等。管理线损是供电企业线损的主要部分,可以通过加强管理来减小甚至完全避免管理线损。 1.影响低压台区线损率的主要因素 1.1技术方面 1.1.1线路状况 低压配电线路的材质、截面、长度及好坏程度,是影响低压网络实际损耗的主要因素。一段导线的电阻公式为: R——电阻;ρ——电阻率;l——导线长度;s——导线截面

由此公式可知,导线的电阻与导线的电阻率、导线长度成正比,与导线截面积成反比。导线电阻越大其消耗的电能也就越大。如果现场低压线路截面过小,会导致损耗加大。另外,线路老化、破损现象严重,与树木相碰触,也会加大线路自身的电能损耗。 2.1.2供电半径 一般来说,一个低压台区的供电半径不应大于300米(市区不应大于150米),即以变台为中心,低压线路的半径长度不应超过300米,否则线路的损耗将加大。现场实际运行中,低压线路供电半径过长的现象有很多,特别是在远离市区的平房区域、城乡结合部区域,此类现象比较突出,个别低压线路有的延伸到500米以上。这样,一方面线路损耗增加,线损加大,另一方面导致线路末端电压质量急剧下降,造成电压损失,使用户电压质量下降。 2.1.3三相负荷不平衡率 现场大部分配电变压器均采用三相变压器,变压器出口三相负荷理论上应该达到对称,而实际上很难达到这一点,现场三相负荷基本上都是非对称性的,变压器三相负载的不平衡率也是一项重要的技术指标,规程规定变压器三相负载不平衡率不能大于20%。变压器三相负载不平衡率过大,将使线路损耗增加,各相电压超差,影响用电设备的使用寿命。 配变三相负荷不平衡,将降低配变出力,增大线路上的功率损失,影响电压质量。经计算证明,将负荷接到一相上,导线上的功率损失是三相负荷平衡时的6倍。

电网降损节能管理及技术的综合方案

电网降损节能管理及技术的综合方案 发表时间:2019-06-26T11:33:23.637Z 来源:《电力设备》2019年第1期作者:代伟[导读] 摘要:我国是人口大国,所以在用电量方面也呈现逐年增长的态势,为达到节约电能源的目的,就要通过先进技术的应用,对配电网的降损节能技术和管理的措施加以实施,从而才能够有效保障人们的生产生活用电的正常化.基于此,本文主要就配电网线损的危害以及成因进行详细分析,然后结合实际对配电网降损节能的技术管理措施的实施加以探究,希望能够通过此次的理论研究,有助于配电网的电能得到有效节 约. (中原油田分公司供电服务中心河南濮阳 457001)摘要:我国是人口大国,所以在用电量方面也呈现逐年增长的态势,为达到节约电能源的目的,就要通过先进技术的应用,对配电网的降损节能技术和管理的措施加以实施,从而才能够有效保障人们的生产生活用电的正常化.基于此,本文主要就配电网线损的危害以及成因进行详细分析,然后结合实际对配电网降损节能的技术管理措施的实施加以探究,希望能够通过此次的理论研究,有助于配电网的电能得到有效节约. 关键词:电网节能减损;节能管理;管理措施 一、电网进行节能降损的重要性分析 目前我国在节能减排低碳经济发展方面做出了详细计划,作为电力行业来说,首先就要将节能减排作为重点工作。同时,政府也出台了一系列关于“电侧的节能减排的政策与计划”等,这些都有助于智能型绿色行电网的建设。电网进行节能降损并不仅仅是为了节约成本、增加企业运营效益,而是环保层面上的,响应国家号召进行节能降损,从而达到引导社会进行节能环保的根本目的。我国现在面临着资源紧缺,环境污染严重的巨大问题,电力耗损会造成环境污染加剧,所以电网进行节能降损也是在帮助环境污染的减轻与治理。 二、配电网线损组成及分析 从电力企业线损管理和统计分析来看,配电网的线损电量主要由设备技术线损和营销管理线损组成。技术线损包括了设备的可变损耗和供电损耗,反应了配电网结果设备的技术水平,管理线损主要为不明损耗,主要包括了在营业管理中的各种“跑冒滴漏”现象引起的电量流失。在 10kV 高压配电网中,变压器的铁损在变压器总损耗中所占比重最大,线路的导线损耗次之,由于负荷原因,变压器的铜损最小,因此,降低变压器的铁损,即电网中的固定损耗,是降低高压配电网总电能损耗的主攻方向。在 380V 低压配电网中,线路损耗占整个配电网的比总较大,降低低压线路损耗,对配电网线损降低有很大的推动作用。在配电网线损管理中要着重加强配电变压器管理,提高配变负载率;在低压网络中要着重做好表计管理,提高智能电表的覆盖面,着实减小计量损耗,同时做好低压线路的技术改造,降低线路线损率。 三、供电部门线损成因分析 线损成因分为管理和技术2个方面。 1、管理方面 管理方面的线损主要表现形式: (1)估抄。抄表员不够细心,缺乏职业素养,估抄和漏抄使反映的电量数据不准确,给分析数据造成障碍。 (2)客户窃电。当前,电能表的窃电手段日益高明、方法更加隐蔽,给查处带来了很大的难度。从最初的简单绕表接电到现在在互感器、表计接线、电流回路上做文章,不仅造成电量损失,而且给反窃电工作增加了难度。 (3)表计安装工艺。电网改造中电能表集中安装,表箱采用共用一根零线布线方式。此种方式虽能降低成本,但在计量中留下隐患,主要表现在2个方面:一是计量失准,共用零线时间长会出现接触不良现象,而客户使用的是共用零线,电能表未构成完整的回路,导致计量表计不能正常计量甚至停走;二是利用断开共用零线,使电能表无回路电流,从而进行窃电。 (4)互感器倍率错误。互感器铭牌和实际不符,微机档案数据和现场不对应,直接造成一定倍率电量的损失。 2、技术方面 从技术角度来看,形成线损的原因有以下4个方面: (1)低压线路网架结构不合理,自然能耗高。有些供电站距离用电地方过远,传输线路过长,长距离输电使得电阻损耗升高以致线损增加;或者是因线路设计有缺陷,造成近电远供,产生额外的线损。 (2)部分高低压线路和配变负荷较重,电压合格率较低。公用变存在满负荷和超负荷运行现象,线路处在高温状态下运行,增加了电能损耗。 (3)无功补偿不足,功率因数不高。无功补偿不足的原因是许多客户为减少投资,选择小容量变压器,已经装了电容器的客户不能正确使用自动投切装置,致使功率因数使用不合理,没有起到功率就地平衡,降低损耗的作用。部分油井线路供电半径过长,线路无功补偿不足加重了电压损失,使线损进一步增大。 (4)三相负荷不平衡危害大。三相负荷不平衡导致低压电网线损高,降低了设备利用率,还可能危及设备安全。 四、节能降损技术措施 1、合理调度,利用新技术 要减少变压器轻载、空载和过载的机率。合理选择配电变压器的容量和安装位置,消除“大马拉小车”和三相不平衡现象。重点处理好负荷分布,调整负荷过重或过轻的线路,合理配置公用变容量。去年结合单位工作实际情况,针对用户负荷高峰低谷差值大造成计量不准确的现象,引进行业已成熟的新技术对相关地区高压计量进行改造,安装了负荷变比互感器,解决了用户峰谷负荷差较大,负荷低时计量不上的问题。 2、简化电压等级,改造不合理的网络结构 台区设置应选在负荷中心,坚持多布点、小容量、短半径的原则。配电线路供电半径<15千米。低压线路供电半径<0.5千米。 3、增建线路回路,更换大截面导线 根据最大负荷和相应的最大负荷利用小时数,与经济电流密度比较,如果负荷电流超过此导线的经济电流数值,应采取减少负荷电流或更换导线,架设第二回线路,加装复导线。 4、强化计量装置的更换与改造

电网线损分析及降损措施(新版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电网线损分析及降损措施(新 版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

电网线损分析及降损措施(新版) 摘要:根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。 关键词:线损;降损;潮流 广西电网公司1999年开始对43个代管县级供电企业进行农网建设与改造,通过积极推进各项改革措施,理顺农电管理关系,规范农电市场秩序,取得了明显的成效。截至2005年底,公司代管县级供电企业供电区域内农村供电综合电压合格率达到90%,比“九五”末提高了15个百分点;2005年综合线损7.9%,同比下降0.41个百

分点。 本文根据43个代管县级供电企业的线损考核情况,从无功管理、线损理论计算、配电变压器节能、基础资料、低压线损等方面分析了所存在的问题,并有针对性地提出了采用无功功率补偿设备提高功率因数、对电网进行升压改造、提高计量准确性、科学管理等降低线损的具体技术措施及组织措施,对搞好县级供电企业线损管理达标工作具有重要意义。 1代管县级供电企业线损考核情况 广西电网公司对43个代管县级供电企业开展了线损管理达标验收工作。从验收的情况看,除个别县公司的低压损耗超过12%的标准外,其余基本都能够按照南方电网公司标准开展节能降耗管理工作。但是,与先进地区比较,存在的差距仍然很大。广东电网公司南海、斗门和惠东三个县级企业的10kV线损都在4%、低压线损都在8%以下。对比之下,我们存在的主要问题有以下诸条。 无功管理工作重视不够。主要表现在:变电站、台区无功补偿不够,35kV及以上电网无功优化计算工作没有开展。检查中发现有

降低线损的技术措施

降低线损的技术措施 平时工作中,我们不仅要从设备技术管理方面入手,即加强电网建设、线路改造、无功补偿、计量装置管理及反窃电、临时用电、低压三相不平衡管理等,又要进行技术创新,加大新设备、新技术、新材料、新工艺的引进和使用,以最少的投资取得最大的经济效益,实现多供少损,提高电网的科技含量和自动化水平。 下面我从技术上谈几点降损增效的措施: 1.逐步将高耗能配电变压器更换为节能型变压器,降低配电变压器本身损耗。 节能型配电变压器比高损耗配电变压器的空载损耗和短路损耗有较大幅度的降低,据了解,有些电业局还存在少量高耗能变压器,所以更换高耗能变对线损很重要。现在有一种非晶合金铁芯变压器具有明显的降损优势,部分电业局已经采用了。 2.合理调整变压器,达到经济运行。 变压器本身具有铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)。有关资料显示,一般变压器的损耗占全电力系统总线损量的30%以上,所以要从变压器的选型、容量、经济运行方式等方面降低线损。 对于变压器的损耗,只要方案配置合理,控制手段科学,就能将损耗降到最低。变电站主变的控制主要有调度员来完成,根据调度自动化系统显示的负荷大小及时调整变压器运行方式,负荷小用小容量变压器,负荷大用大容量变压器或者两台主变并列运行。配电变压器数量多、范围广,是节能降损的关键环节。合理选择配电变压器容量,台区变压器分布尽量

坚持“小容量、多布点”原则,使变压器负载率时刻处于经济运行区域,一般要维持在额定容量的70%左右,减少因变压器所供负荷过大或过小带来设备的固有损耗。配电台区管理人员一定要对配电变压器是否经济运行进行认真计算,根据季节变化和负荷大小及时调整变压器。比如:抗旱变在不用时要退出运行。 3.配电变压器的三相负荷不平衡时,既影响变压器的安全运行又增加了线损。 规程规定:一般要求配电变压器出口处的电流不平衡度不大于10%,干线及分支线首端的不平衡度不大于20%,中性线的电流不超过额定电流的25%,这是因为在配电系统中,有的相电流较小,有的相电流接近甚至超过额定电流,这种情况下,不仅影响变压器的安全经济运行,影响供电质量,而且会使线损成倍增加。所以对于配电变压器一定要把降低三相负荷不平衡作为一项经济指标,列入考核项目,制定奖惩措施,以提高认识,增强对降损工作的自觉性和积极性。同时要求有关人员定期测量三相负荷电流,检查和掌握三相负荷不平衡情况。测量负荷应在白天和夜晚用电高峰时段进行。 4.降低线路的损耗。 在当前的新一轮农网改造中,对于导线供电半径,不能片面的根据要求(10KV线路供电半径不大于15km,400V不大于0.5km)来规划,要通过计算线路载流量(负荷电流)和电流密度合理选择,对于已经运行的线路,定期检查一下线路末端电压偏差和线路功率损失是否在规程要求以内(这一点一定要通过计算才能确定)。所以在新建或改造架空电力线路、敷设低压地埋线路前,首先应对负荷进行全面调查,根据低压负荷情况,合理选择导线截面、导线型号和供电半径。对于超过供电半径的线路可以通过转移负荷、缩短供电半径、增加导线截面、加装无功补偿装置等方法

供电所年度降损措施

供电所年度降损措施 为了降低线损增加效益、根据本所实际情况、每季度作出如下相应的降损措施: 一、一季度降损措施 1、对受冰冻影响的台区,尽快组织抢险人员,清理路上的障碍物,对损坏的计量装置进行更换。 2、对阳塘台区进行一次春节前反窃电工作,时间安排在1—3日晚,管理人员全部参加。 3、针对114台区原管理人员维护、抄表不到位,漏封情况严重等情况,安排管理人员从2—6日对114台区和街道台区进行一次大的营业普查,对没有完成封铅的全部打好封。 4、对农村线损偏高的台区,进行有针对性的检查及反窃电工作。 二、二季度降损措施 1、班组针对各自线损较高的台区加大反窃电力度、对有怀疑的大用户每天进行抄表核对、增取把线损降到最低点。 2、对114台区、阳塘台区、街道台区加强该台区用户反窃电检查。 3、加强专变用户计量管理。 4、加强线路砍青扫障工作。 三、三季度降损措施: 1、加强抄表营销管理工作,抄表人员不得无故不抄或漏抄。 2、有针对性地对台区进行检查及反窃电工作。 3、做好对个别台区的关口计量恢复工作。 4、做好台区低压线路的砍青、维护工作。 5、加强对农网改造台区的管理工作、由于农排抗旱的来临、各台区负责人要对各自台区进行安全用电检查、防止用户有窃电行为的发生。 四、四季度降损措施: 1、所里组织对各班组各台区的安全用电进行大检查、各台区负责人对前三季度线损完

成的好坏进行总结、对线损完全成不好的台区作出相应的降损措施、更好的来完成四季度的降损计划。 2、加紧对用户表计轮校工作、对用户表计配置合不合理进行核实、对各台区进行反窃电检查来降低线损。 3、有针对性地对各自线损较高台区加在反窃电力度,对大用户每天抄表核对,争取把线损降到最低点。

抄核收管理降低线损问题及措施

抄核收管理降低线损问题及措施 发表时间:2018-01-16T09:48:49.987Z 来源:《电力设备》2017年第28期作者:杨晓君 [导读] 摘要:如何降低线损问题一直是供电企业的基本任务之一,与此同时,降低线损问题可以提高能源的利用效率,节约动力能源,降低供电成本。 (国网冀北电力有限公司霸州市供电分公司河北省霸州市 065700) 摘要:如何降低线损问题一直是供电企业的基本任务之一,与此同时,降低线损问题可以提高能源的利用效率,节约动力能源,降低供电成本。本文就抄核收工作为研究对象,分析了其中的线损问题,并对其提出了一些对应的解决措施,希望对日后的工作有所帮助。 关键词:电力企业;线损问题;解决措施 线损指的是电网在电能输送以及分配的各个环节中所产生的电能损失的总称。电网所供的电量减去所售的电量,得到的就是电网的线损电量,其表示了电能生产端即发电厂主变压器的一次侧到电能最终使用段也就是电力用户电能表之间的电能损耗。 1配电网线损问题 配电网的线损主要包括两部分,即技术线损与管理线损,其中技术线损与电网结构以及所采用的电气设备有关,包括固定线损和可变线损;而管理线损则是由电网管理程度所决定的,是统计线损与技术线损的差值。 1.1技术线损 技术线损主要是因为输电线路有电损耗以及电能表计量存在误差,可以从以下几个方面降低技术线损: ①改善电网布局,配电网结构调整与优化应该在保证供电可靠性和系统运行约束的基础上进行配电网架的合理布局和一定的开关设备优化重组,以控制配电线路的输电半径,平衡不同馈线的负荷,消除过载,使配电网线损尽量减小。 ②优化无功补偿分配。影响网损大小的关键因素主要是配电网络的潮流分布情况及工业用电的无功补偿。除线路阻抗因素意外,无功补偿不足或过量都会引起潮流分布不合理。无功优化结构还有助于线路压降的减小,提高节点的电压水平,以保证供电质量的提高。 ③计量配电的加强。准确的计量是线损管理的基础,因此要通过加强计量配置,来为技术降损创造条件 1.2管理线损 管理线损是不可预知的,没有固定的规律可循。配电网管理线损的主要影响因素有电力营销的抄核收质量,电能计量,电力用户的偷电行为以及线损管理制度的考核执行力度等等。 2抄核收管理与线损的关系 在供电企业进行抄核收的工作中需要对用电客户的用电数据以及相对应的用电量的信息进行统计和分析,并且可以从这些数据中计算出配件电网的线损问题以及线损率的数据,供电企业抄核收工作中存在着不规范,数据误差不合理的情况就会造成用户信息的不完整,不及时等现象,这会对配电电网线损的计算造成影响,有效降低线损问题可以提高供电企业抄核收管理工作质量。 3抄核收管理降低线损的措施 3.1抄表制度的管理,减少抄表误差 图1 某地供电企业抄核收管理结构体系 供电企业抄核收工作的第一个环节,就是电能计量表的抄表工作。电能计量表的抄表工作对后面电费核算以及电费回收的工作质量有着直接的影响,应通过减少电能计量表的抄表误差来提高电费抄核收的管理制度。首先必须要保证电能计量表抄表工作必须做到准确到位,同时应该对用户客户的产业经营用电性质,发展规模等信息进行详细的了解,尤其是对一些企业用电客户必须做好相应的信息分析,企业用户的客户很多都是大客户,为供电企业带来了极大的经济效益。因此,必须要保障用电客户的电量计量表抄表数据的准确性,尽可能再减少抄表的误差,其次要充分运用现代学科学技术的手段来降低电能计量表的抄表误差。其次要充分应用现代化科学技术手段降低电能计量表的抄表误差。(如图1所示) 3.2 完善线损管理考核制度 线损对供电企业抄核收的管理质量有着直接的影响,因此应该不断的完善线损管理考核制度,采用有效的降低线损措施来提高抄核收管理工作效率。首先,要完善线损管理考核制度的工作流程,要根据实际的发展情况对每个管理环节进行多方面的考虑,尤其是对其存在的影响因素必须做到重点的思考对象;其次,还要需要对每年的线损情况,以及配电网电气设备的运行情况,进行详细的分析,并制定切实,有效,可行的线损考核指标,从而提高线损管理效率进而提高抄核收管理的工作效率;最后,就是需要对现存的管理进行合理的分区,结合实际供电范围,变电站馈线,变压器供电台等因素进行分析,同时还要采取对配电网线损的分区,分压,分台区,分线等四方面进行指标标考核,进一步提高配电向往的管理效率。 3.3 电量和电费的核算管理 要积极推广应用计算机自动核算系统,以减少电量和电费核算过程中的误差,确保电量,电费核算准确无误;要实行抄核收分离制

工业企业用电的损耗及降损主要措施探讨

工业企业用电的损耗及降损主要措施探讨 李军 摘要:电网电能损耗是一个涉及面很广的综合性问题,主要包括管理损耗和技术损耗两部分。本文首先介绍电网电能损耗的组成、降低电能损耗的原因分析及相关内容,然后从多个角度提出了降低电网电能损耗的技术改造措施。 关键词:电能损耗降低损耗技术措施 一、概述 电能是一种很重要的二次能源,其应用尤其是在工业生产中十分广泛在当前电能尚不能大量储存的情况下,电能的生产,传输和使用都是同时进行的,始终保持着供与用之间的平衡。电能损耗主要来自用电设备和供配电系统的电能损耗。而供配电系统的电能损耗,包括企业变配电设备、控制设备及输配电线路的电能损耗,在企业的电能损耗中所占的比例较大,而且很容易被人忽视。因此,目前企业在不断降低生产成本,追求经济效益的情况下,进一步降低供配电系统中的电能损耗,使电气设备及供电线路处于最佳经济运行状态,从而提高用电效益是很必要的。限于篇幅,这里只浅谈工业企业用电的损耗及降损主要措施。 二、电网电能损耗的组成及降低损耗的原因分析 (一)电能损耗的组成 电能损耗是指输电网络、配电网络损耗电量的总称。主要包括管理损耗和技术损耗两部分。是由管理因素和人为因素造成的线损,需要加强管理来减少不明损耗;技术损耗又称理论损耗,是电网中各元件电能损耗的总称,可分为可变损耗和固定损耗两种。 (二)降低电能损耗的原因分析 降低电能损耗不但可以减少电费开支,提高经济效益,挖掘配电设备供电能力,而且对国家能源利用、环境保护、资源优化配置也是非常有利。例如,在一选厂最大负荷为1.5万kW的电力系统中,若有功损耗占15%,则损耗有功功率为0.225万kW;如果年最大负荷利用小时为4000h,则每年损耗电能900万kW?h,按每千瓦时的电价为0.56元人民币计算,则可节约资金为504万元人民币。所以,降低电能损耗是电网设计、运行和使用中的一项重要任务,公司各级相关部门应把电网的降损工作摆在重要位置。结合本人的实践经验,降低电网电能损耗可以通过以下几个方面的技术改造措施来实现。

浅谈电力企业线损管理的具体降损措施

浅谈电力企业线损管理的具体降损措施 发表时间:2018-11-26T09:38:42.973Z 来源:《基层建设》2018年第29期作者:王晓伟[导读] 摘要:随着我国经济的快速发展,我国电量的增长十分迅速,电力系统随之发展的比较充分,新时代的环境保护越来越重要,所以电力企业在发展过程中需要大力进行节能减耗研究,切实做好降低电线损坏的相关工作,对电力企业在线损方面的管理问题,虽然通过技术与管理的策略提高管理有效性,保障电力企业的经济效益。 黑龙江省明水县电业局 摘要:随着我国经济的快速发展,我国电量的增长十分迅速,电力系统随之发展的比较充分,新时代的环境保护越来越重要,所以电力企业在发展过程中需要大力进行节能减耗研究,切实做好降低电线损坏的相关工作,对电力企业在线损方面的管理问题,虽然通过技术与管理的策略提高管理有效性,保障电力企业的经济效益。本文主要研究电力企业供电线损管理及降损措施,保障线损的有效降低,对电能的输送效率提高。 关键词:电力企业;线损;管理;消耗 一、电网线损的成因 1.物理原因 物理原因是物质的基本属性对于电能的输送、变电、配电等环节中所产生的损耗,依据其具体的作用情况的不同分为在输电过程中由电源、线路、用电器所组成的电路中具有电阻,当电流通过电阻的时候,会使得线路与用电器产生热量,这种线损是随着电路中电流的大小而发生改变,称为可变损耗。由于电源、线路、用电器上应用的绝缘材料,会产生介质极化的作用,正式极化作用使得电能发生损耗,称为介质损耗,其与电路中电压的平方是正比例关系。 2.气候及环境原因 气候环境对电能在输送、变电配电各环节中会带来损耗,在正常的自然环境下,气候对电能的传输影响并不大,损耗也并非主要损耗。在极端天气下,电力系统正常的物理状态受到严重的影响,其绝缘与受力状态超出额定承受的水平,在原有的损耗基础上添加新的电能损耗。 3.数据统计原因 由于数据统计原因产生的线损主要体现在负荷不均衡,在统计线损的时候,供电状况会随着气候等多重因素发生变化,所以是不断变化的,使得售出的抄见电量和迈入的抄见电量出现不符,时间差与符合不均衡差针对统计线损的影响具有一定的限制。 4. 配网结构方面的缺陷,主要是结构很不合理 因为我国的国土面积广阔,地形复杂,电网铺设工作变得比较复杂,同时使得电网的结构也越发多样,在山区的电网线路长,受到高山和峡谷等的影响,铺设的长度和距离都不合理,而在平原地区稍微好一些,但是在经济发展的过程中用电需求也在增加,原来的电网结构不能负担起太大的用电压力。由于现代电网的发展速度过快,导致原有的电网发展估计与实际不符,出现规划无法满足现阶段供电需求的情况,并且由于许多的老旧设备长时间处于负荷运行之中,时常出现老坏的情况,同时由于许多的输电线路较长,变压器距离负荷中心较远容易出现线损问题,当用电高峰期出现的时候,有部分的线路会出现满负荷运行的情况,由于电流太大增加了线损的数量。 二、线损的分类 1.技术线损 技术线损也可以被称为理论线损。主要指的是电力工作人员根据电网实际运行情况和电力设备的实际运行参数,采用相应的计量装置和理论公式来得出的理论线损,但是由于在实际的电网运行中造成线损的因素有很多,所以理论线损比实际线损要低,技术线损主要包括这样几个方面:首先是输配电线路中,由于线路的长短和材质而出现的电能损耗;另外是与运行电压有关的变压器铁心损耗和电容器等绝缘介质损耗;最后是高压电晕所产生的电能损耗。另外,在电网的运行过程中,可以根据电能损耗的变化规律和实际运行特点,来将线损分为固定电能损耗和可变电能损耗等两种类型,其主要表现在以下几个方面: ①固定电能损耗可以被称为不变损耗,这样的损耗是在电网运行过程中不可避免出现的电能损耗,这种电能损耗的具体情况与电网运行电流的变化情况没有太大的关系,而是与电力系统中各个电力元件所承受的电压变化有关,但是电网系统中,电压是保持相对稳定的,这样的电能损耗变化情况相对来说较小。通常情况下,固定损耗主要包括电气设备铁心的电能损耗和高压线路的电晕损耗。 ②可变电能损耗。在输配电线路中,由于线路材质问题,会产生相应的电阻,这样的可变损耗主要是电网中各个电力元件中的电阻在通过电流的时候所产生的,这样的电能损耗大小与电流的平方成正比,可变电能损耗主要包括电力线路损耗和变压器绕组中的损耗。 2.管理线损 管理损耗主要指的是电网企业在对电网运行管理中,由于人为管理问题所造成的电能损耗,通常包括计量方式、抄表错误和用户窃电等这样几种情况,这样的管理线损可以通过加强管理来进行降低和避免。 三、配电网管理线损及降损措施 1.强化营销专业管理 (1)重视业扩报装时的档案建立,确保用户所在线路的信息正确,同时加强用户侧无功管理,要求新上用户设备必须配备无功补偿设备。 (2)加强计量管理,落实电能表、互感器的检验、轮换周期制度,按期进行农户表校验,并全部加封或贴封条,确保表计正确,减少因计量原因引起的漏计,少计等原因(特别是专项用户),对台区计量总表计量箱柜进行改造,并建立健全农户表计计量台帐。 (3)加大用电检查(普查)力度,做到高压供电客户每半年至少检查一次,低压供电客户每年至少检查一次,农村居民客户每年至少检查一次。同时要加强单相水泵的检查,特别是在农忙和抽水季节防止乱接乱挂,减少电量损失。 2. 完善线损管理组织体系 形成供电公司、供电所、电工组三级管理网络,将台区线损指标承包到营销和供电所抄表员人头,供电所实行线损“四分”管理(分级、分压、分线、分台区),各岗位实行线损指标管理。明确责任,层层落实,严格考核,做到线损的精细化管理。 3.强化低压线路设备日常维护力度

配电网的网损计算与降损措施分析

配电网的网损计算与降损措施分析 摘要 总结了国内外对配电网网损计算的研究情况, 介绍了传统的配电网网损计算方法; 提出采用最大电流法与新的数据处理方式相结合的线损计算方案, 充分地利用了所能采集到的运行数据, 采用持续负荷曲线直接求线损, 提高了计算精度和计算效率, 适用于10 kV 及以下的县级配电网的线损计算; 并对电力市场化后, 配电网经济运行所面临的新问题进行了分析。 关键词配电网; 网损计算; 持续负荷曲线; 经济运行 随着配电自动化工作的开展, 配电网的线损管 理变得越来越重要。降低线损是提高配电网经济效 益的重要因素, 采取技术措施降低线损是电力企业追求效益最优化的必然趋势。配电网线损率是表征一个供用电企业经济效益和技术管理水平的综合性技术经济指标, 也是国家贯彻节能方针考核供用电部门的一项重要指标。目前, 我国的线损率与世界上发达国家相比还比较高, 各省、市电力公司的线损率差距也不小, 节电潜力比较大。因此, 进行线损的理论计算和降损分析计算, 具有重要的现实意义。1传统的配电网网损计算分析 1. 1均方根电流法 均方根电流法原理简单, 易掌握, 对局部电网 和个别元件电能损耗的计算或线路出口处仅装设电 流表时是相当有效的。尤其是在0. 4~10 kV 配电

网的电能损耗计算中, 该法易于推广和普及。但缺点是负荷测录工作量庞大, 需24 h 监测, 准确率差, 计算精度不高, 且由于当前我国电力系统运行管理水平所限, 缺乏用户用电信息的自动反馈手段, 给计算带来困难, 所以该法适用范围较窄。 1. 2节点等值功率法 节点等值功率法方法简单, 适用范围广, 对于 运行电网进行网损的理论分析时, 所依据的运行数据来自计费用的电能表, 即使不知道具体的负荷曲线形状, 也能对计算结果的最大可能误差作出估计, 并且电能表本身的准确级别比电流表要高, 又有严格的定期校验制度, 因此发电及负荷24 h 的电量和其他的运行参数等原始数据比较准确, 且容易获取。这种方法使收集和整理原始资料的工作大为简化。在本质上, 这种方法是将电能损耗的计算问题转化为功率损耗的计算问题, 或者说是转化为潮流计算问题, 这种方法相对比较准确, 而又容易实现。因 而在负荷功率变化不大的场合下可用于任意网络线损的计算, 并得到较为满意的结果。缺点是该法实际计算过程费时费力, 且计算结果精度低。因为该法只是通过将实际连续变化的节点功率曲线当作阶梯性变化的功率曲线处理或查负荷曲线形状系数的

电网损耗分析以及降损措施(一)

电网损耗分析以及降损措施(一) 摘要:配电网中损耗原因有很多,其中线损和网损是最主要的两种。本文首先介绍了线损和网损的理论计算方法,然后从多个角度提出了降低配电网的措施。 关键字:电网措施线损 LossofpowergridsandLossReductionMeasures AnyangIronandSteelGroupCo.,Ltd. Liquanliangsuozhangmiao Abstract:distributionnetworkinthelossmanyreasons,onelinelossandnetlossisthemostimportanttw o.Thispaperfirstintroducedthelinelossesandlossoftheoreticalcalculationmethods,fromdifferentang lesandthenputforwardmeasurestoreducethedistributionnetwork. Keyword:PowerGridmeasuresloss 一、损耗分析 1.1理论线损计算法 线损理论计算方法主要有均方根电流法、平均电流法、最大电流法、最大负荷损失小时法等。平均电流法、最大电流法是由均方根电流法派生出的方法,而最大负荷损失小时法主要适用于电力网的规划设计。比较有代表性的传统方法是均方根电流法。 均方根电流法的物理概念是线路中流过的均方根电流所产生的电能损耗,相当于实际负荷在同一时期内所消耗的电能。其计算公式如下: 应用均方根电流法计算10kV配电线路线损主要存在以下问题: ①由于配电变压器的额定容量不能体现其实际用电量情况,因此对于没有实测负荷记录的配电变压器,用均方根电流核与变压器额定容量成正比的关系来计算一般不是完全符合实际负荷情况的。 ②各分支线和各线段的均方根电流根据各负荷的均方根电流代数相加减而得到,而在一般情况下,实际系统各个负荷点的负荷曲线形状和功率因数都不相同,因此用负荷的均方根电流直接代数相加减来得到各分支线和各线段的均方根电流不尽合理。这是产生误差的主要原因。 1.2网损计算法 1.2.1均方根电流法 均方根电流法原理简单,易于掌握,对局部电网和个别元件的电能损耗计算或当线路出日处仅装设电流表时是相当有效的,尤其是在0.4-10kV配电网的电能损耗计算中,该法易于推广和普及,但缺点是负荷测录工作量庞大,需24h监测,准确率差,计算精度小,日由于当前我国电力系统运行管理缺乏自动反馈用户用电信息的手段,给计算带来困难,所以该法适用范围具有局限性。 1.2.2节点等值功率法 节点等值功率法方法简单,适用范围广,对运行电网进行网损的理论分析时,所依据的运行数据来自计费用电能表,即使不知道具体的负荷曲线形状,也能对计算结果的最大可能误差作出估计,并且电能表本身的准确级别比电流表要高,又有严格的定期校验制度,因此发电及负荷24h的电量和其他运行参数等原始数据比较准确,且容易获取。这种方法使收集和整理原始资料的工作大为简化,在本质上,这种方法是将电能损耗的计算问题转化为功率损耗的计算问题,或进一步转化为潮流计算问题,这种方法相对比较准确而又容易实现,因而在负荷功率变化小大的场合下可用于任意网络线损的计算,井得到较为满意的结果。但缺点是该法实际计算过程费时费力,且计算结果精度低。因为该法只是通过将实际连续变化的节点功率曲线当作阶梯性变化的功率曲线处理或查负荷曲线形状系数的方式获取节点等效功率近似地考核系统状态。

降低线损的方法和措施

降低线损的方法和措施 论文导读:线损是电力网电能损耗的简称。所谓降低线损,就是通过技术上可行,经济上合理和对环境保持无妨碍的一切措施。下面是我在日常工作中所碰到的,已经解决或正在实施的方法。关键词:线损,方法,措施 线损是电力网电能损耗的简称。电能从发电厂送出,经升压变压器到输电线路,又由降压变压器到配电线路,再经过配电变压器直至用电的电能表为止。在这一传输过程中,所损失的电量总和,也叫线路损失量。两者之间的比值,称为线路损失率,简称线损率。所谓降低线损,就是通过技术上可行,经济上合理和对环境保持无妨碍的一切措施。诸如:采取合理配置能源,实施科学管理以及优化经济结构等手段,以期降低供电过程中的电能消耗,消除浪费现象,提高电力能源的有效利用程度,从而实现“最小的电能消耗取得最大的经济效益”的最佳追求。 按损耗性质分有两种。第一种,在电力输送和分配电能过程中,有一部分损耗无法避免,是由当时电力网的的负荷情况和供电设备的参数决定的,可以通过理论计算得出。我们把这部分正常合理的电能损耗称为技术线损,也可以成为理论线损。第二种在电力营销的工作过程中,为准确计量和统计,需要安装若干互感器,电能表等计量装置和表计。在这些装置和表计却都有不同程度的误差。与此同时,由于用电抄收人员的素质关系,又会出现漏抄,估计和不按规定周期抄表等现象,再加上管理工作不善,执行制度不力,存在部分偷漏和少量自

用等因素造成的损失。这种损失,归根到底是我们管理不善引起的,也称为管理线损。我们要从这两方面去考虑如何降低线损。下面是我在日常工作中所碰到的,已经解决或正在实施的方法。 一、降低输电和配电线路的损耗 因为随着工农业的持续发展,以及人民物质生活水平的不断提高,电网输送率越来越大,陈旧线路严重超载,无功补偿不足,功率因素偏低,输送电流时无功功率过大,电网始端电压波动大,末梢电压又很低,电压层次偏多等因素,使线路损耗越来越大。 1、加快城网和农网改造 两网改造已基本完成,二期农网改造已经开始,通过改造,合理选择供电路径,坚持多分布,小容量,短半径的原则,加大导线截面,避免近电远供,或迂回供电,以取得降低线损的效果。 2、简化电压层次 因为减少一级电压等级,就可以减少一级设备,就减少一级运行管理和检修工作及线损。这是规划设计网络时,值得长远考虑的问题,是减少投资成本和降低线损一石二鸟的方法。 3、网络升压 根据线路输送容量和输电距离以及发展要求,采取升压也是降低线损的有效措施,在计算和确保投资回收效益的前提下,如能把升压和改造日常电网结合起来,不仅可以简化电压等级和接线,减少重复的变电容量,适应负荷增长的需要,而且还可以大幅度降低线路损耗。4、提高电压水平

相关文档
相关文档 最新文档