一、工程概况

1.工程概述:

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3工期要求:60日历天

1.4工程简介:

工程主要包括配电房建设,高低配电柜及变压器采购和安装,电缆

采购及敷设,所有设备的调试及试验,相关表计安装及送电作业.

1.5工程承包方式:高低压设备采购及安装、电缆采购及安装。

1.6质量要求:达到国家及地方有关的质量检验评定标准规定的合格标

准。

二、施工现场组织机构

为了有效地对本项目工程的质量、工期与进度、安全、成本、文明施工进行控制,我公司将选派精干人员组建高效的工程项目经理部,项目经理及项目总工拥有丰富的施工经验,具有很强的决策能力、组织能力、指挥能力、应变能力等经营管理能力,并有充沛的精力及旺盛的意志,保证对本工程全面、全过程负责。项目经理部管理人员具有很高的专业技术水平,熟悉经营管理知识,了解现代项目管理理论,此外,所选派人员均有丰富的施工经验人员,都能胜任各职能岗位。由项目经理负责领导和组织现场施工,做好技术、物资、机具等供应工作,每个项目由专职施工员及班组负责,主动积极地与甲方配合协调各方面关系,为施工创造有利条件。

2.1工程施工组织机构:

2.2本工程项目部将根据本项目的编制进行管理,对工程的全过程进行有效计划、组织、协调和控制。并在确保质量、安全和工期的前提下,有效地控制工程成本,以一流的管理实现工程优良目标竣工验收。

2.3本工程施工项目部挂牌工作,并配备相应的办公设备设施。项目部人员在开工前进驻现场,分管各自的业务工作。

三、施工进度计划

3.1工期规划及要求:

工程总工期60日历天。

3.2总体工期保证措施

①将本工程列入我公司的重点工程,在施工组织及各施工设备和生

产人员的配置上实行重点倾斜政策。按我公司质量体系文件的要

求,严格项目的各项管理工作,保证各环节高效运行;

②在项目内部建立激励机制,调动各级人员的积极性。发挥设备优

势,提高机械化施工的程度,提高工作效率,施工前保证先进、

完好的机械设备进场;

③组织精干、高效的施工组织——项目经理部,科学组织施工,合

理调配人、财、物等生产要素;

④选聘技术熟练、纪律严明、能打硬仗的高素质的作业队伍,在本

工程上施工;

⑤严格按照施工进度计划,切实用网络计划去指导组织施工,并不

断根据实际发生的情况,实行有效的跟踪、控制、调整以保证计

划目标最大限度地实现;

⑥因地制宜地应用新技术,优化施工工艺,确保工程按期完成;

⑦做好材料计划和用款计划,保证生产所需的各项目材料及时供应

到现场;

⑧文明施工,协调好与当地群众的关系,指派专人进行青赔工作,

及时排除障碍,减少施工阻力。加强保卫、防盗工作,对施工现

场易丢失的材料专人看管;同时改善劳动环境,为职工提供良好

的食宿条件,解决职工的后顾之忧;

⑨配备足够的技术力量,及时供应材料设备,合理安排劳动作业面,

做到按预定的计划,圆满地完成工程任务,充分体现我公司对本

工程的责任性。

四、施工现场平面布置图

4.1施工总平面管理:

施工现场总平面施工严格执行统一管理的原则,由项目经理全权负责,对施

工平面实行动态管理,以利于现场的施工工作。

4.2现场施工平面布置图:

五、施工方案

5.1施工准备

本工程由项目部统一指挥与管理。本工程在开工前首先由项目经理部组织人员对施工现场内、外环境情况进行详细了解,编制本工程详细的《施工方案》,作为本工程施工的指导性文件。

5.2根据现场的调查资料、施工图会审纪要、设计资料及规范等,编制工程各个项目的作业方法,并在各个项目开工前进行详细的技术安全交底工作。

5.3技术交底及措施

施工技术专责组织施工前必须组织技术员、施工作业人员贯彻落实公司“质量第一、安全第一”的方针制度。

a.常规施工,在每道工序施工前,由施工技术专责主持,由技术员及

班长负责,质检、安全部门参加,对施工人员进行详细的技术、质

量、安全交底。

b.特殊工序施工,由项目电气技术员负责人主持,编制工序流程,作

业方法、技术要点、注意事项,并对施工作业人员进行讲解,确保

质量和安全。

5.4工程设备材料的准备

5.4.1准备材料准备

a.按业主提供和自行购买的材料分别编制设备材料表;本工程为包工

包料的承包方式。

b.自购材料运输至施工现场并以业主或监理工程师认可;

c.对业主提供的设备进行接收、检验及中转运输。

5.5业主提供设备的管理

业主提供的设备根据我公司《质量保证手册》和《业主提供物资的搬运、储存、防护和交付手续程序》的核定,由设备材料部门在现场进行检验,并按规定进行接收、清点、验证、标识等管理,并对验收结果提出报告,质检部门予以协助。

5.6自购材料的管理

采购材料遵循公司《质量保证手册》的规定,所有采购的材料符合有关

国家规范要求。

5.7 材料的保管

a.材料入库前要进行检查,然后入库保管、储存。

b.材料运到现场后,通知监理工程师认可签证。

c.对业主提供的设备运到现场后,汇同业主监理代表检查验收,如包

装损坏,有破损和缺件等及时查明结果,共同制定处理办法。

d.不同品种、规格材料分开储存,并进行明显的标识。

5.8 施工场地准备(在正式开工前完成)

施工运输道路清理,对电气设备安装有影响的建筑施工项目应全部竣工移交。

5.9主要施工机械设备和工器具准备

5.9.1由工程项目经理部制定详细的施工机械设备和工器具使用计划。

5.9.2 根据工序安排向各施工班组发放。

5.9.3主要机械设备和工器具配置表(见下表)

拟投入的主要施工机械设备表

7 电缆输送轮DL-3 50个浙江98

8 压接钳EP510B 2套日本99

9 手动压钳16-300mm2把日本99

10 电缆剪DL-6 2套日本99

11 齿弧型电缆工具APM 把进口98

12 台钻ZS12-2 2台杭州96 2.5

13 冲击钻ZX-1 2台德国99 1

14 切割机H192 2台日本99 5

15 弯管机YZ-11 1台南海99 2

16 弯排机TS-16 1台南海97 2.3

17 割路机GL23 1台南海98 3.5

18 凿路机ZC-01 2台南海98 4

19 汽油抽水机2KW 1台日本98 2

20 柴油发电机15KW 1台江苏98 15

序号机械或设备名称型号规格数量

国别

产地

制造

年份

额定功率

(KW)

生产

能力

备注

21 汽油发电机3KW 1台江苏2001

22 继电保护测试仪GCJB-3B 1台武汉2001

23 绝缘电阻测试仪DMN2550 1台日本2000

24 直流电阻测试仪EC-9 1台西安99

25

变比电桥H9810 1台武汉2000 26 高压开关特性测试仪GKC-B 1台西安99

5.10施工力量的准备

我公司将投入本工程的技术、质量、安全管理人员及作业人员都有具有丰富的10KV输变电工程安装经验。施工技术力量组织计划表(见下表)

施工技术力量组织计划表

5.11技术资料的准备

?施工图纸和其它施工资料由甲方在工程开工前提供,由项目经理部负责保存管理,根据现场需要发放。

?技术资料由生产技术部门负责编制,需要编制的技术资料有:工地运输手册、设备安装手册、基础施工说明、电缆敷设施工手册。安全施工技术措施须经过同级安监部门审查。

?工程技术资料交底由项目部按照准备工作需要的时间在施工前进行。

?施工图纸和设计变更通知单由项目部技术人员专人负责管理。

?各种技术资料按照供电公司的要求报送。

5.12材料准备

材料供应要服从施工进度的总体安排。水泥、砂、石在开工前做好化验及砼配合比试验,并报送甲方、监理备案。

5.13通讯设备

通讯设备的准备由项目部办公室负责。应配备电话机、传真机以实现与项目法人、设计院、建设单位、监理公司的通讯联系,各施工队也配备手提电话及对讲机进行通讯。

5.14施工场地准备

首先项目部、材料站、各施工队驻地的确定应提前联系,并签定有关住房合同;同时选择合理的运输路径和需要利用的乡间道路,并对临时施工道路进行现场勘察,确定路径、进行整修,并与有关部门联系青苗赔偿事宜,确保工程顺利进行。

5.15施工机械准备

?各类施工机械、工器具、安全施工设施由项目部按照工程需要进行准备及进行相应检验。

?基础材料运输阶段,现有运输车辆不足时,可委托租运补充。

?为保证工期和施工质量,基础模板按每个作业面两条基础腿进行配套准备,根据施工现场需求购置和调配。

?对本工程拟采用新工艺、新技术的施工设备事前进行试验,并报监理和建设单位同意后方采用。

5.16施工力量配置

根据本工程的特点,结合我公司的具体情况,计划投入土建一个队 15人, 导地线架设、电缆敷设一个队25人,配电柜,变压器安装一个队12人,共计52人。

5.17 作业方法及工艺要求:

5.17.1 作业方法:

a.首先做好工器具准备,人员组织分工,熟悉有关图纸、厂家资料。

b.设备到达安装地点后,开箱应作如下检查:

(1)型号规格、容量是否符合设计要求,附件、备件是否齐全。

(2)产品技术文件是否齐全。

(3)检查外观、瓷套、密封垫、表计等操作、形变、破裂和剥落等

现象。检查设备铭牌标识、备件、资料是否齐全,并做好记录。5.18主要工序的施工方案

5.18.1基础工程

①质检人员会同业主工程师代表逐基验收接地槽开挖深度、长度,沟

深不得出现负误差,并清除接地沟中杂物,确保地网埋设质量;

②敷设接地体如遇水塘、岩石、陡坡等情况时,可适当移动埋设位置,

但两接地体间的平行接近距离不宜小于5米,在山地应尽量沿等高线敷设。

5.18.2电缆敷设及电缆头制作

a.检查电缆的截面、芯数、电压等级、外护层结构、长度等符合设计

要求,电缆敷设前应按设计和实际路径,合理安排每盘电缆的长度,减少中间头。

b.电缆敷设前应先核对其型号规格,符合设计要求,进行外观检查及根据电缆规格、绝缘等级选取相对应的摇表检查其绝缘电阻应合格,并做记录。

c.电缆敷设应对规格、型号位置按照图纸校对清楚,并检查其每个弯曲半径均应大于或等于电缆外径的15倍,电缆管口应做成喇叭口焊接,接口应无毛刺且严密防水,焊接处作防腐处理。电缆套保护管敷设浓度不得小于0.6m。

d.电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖拉。电缆直线部分敷设时,每隔2-3M设1人,路径改变处、转角处两侧各设1人;穿过楼板及孔洞处,上、下各设1人;电缆穿管处,两端至少各设1人;电缆竖井上、下人孔及每层各设1人,电缆上不得有铠装压扁、绞拧、护层折裂等未消除的机械操作。

e.电缆敷设时,根据经验,电缆敷设程序应分段或分区进行,其程序是:先敷设集中电缆,再敷设分散的电缆;先敷设长的电缆,再敷设短的电缆。施放电缆有专人检查、专人领线,在重要的转弯处配备具有敷设经验的电缆工。

f.电缆敷设时,应设专人统一指挥及引导,以鸣哨为引导指令,施工人员应听从指挥,统一行动。如线中路过长,可设分段指挥中人员,分段进行敷设,电缆盘处必须设专人负责,配合3-4人。电缆必须从电缆盘的上方引出,电缆不在地面上或支架上拖拉磨擦,施放时电缆盘的转动应和电缆的引速度相匹配,用机械敷设时的牵引强度不大于0.7Mpa。

g.施放时应随时检查电缆情况,如有压扃、折曲、伤痕等,须作处理

后才可继续施放,并做好记录。

h.电缆的敷设速度宜控制在15m/min,电缆传送轮放置距离要适中,

转角处要放置转角轮。在施工复杂处派专人监护,用对讲机与控制

电缆牵引机负责人联络,有异常情况立即报告,停止牵引电缆,待

处理好问题再开机牵引。

i.敷设时间同方向所有电缆应一次性敷设结束,以减少交叉,电缆应

尽可能排列在一起,转弯部分和十字交叉处应把分向一边的电缆一

次敷设完,另一边再作一次敷设,使交叉处只成两层重叠。在转弯处

每根电缆要一致地相互平行地转弯。以求美观,在其头、尾贴上醒

目的编号标签。

j.电缆头制作应由专业人员按照产品技术要求进行施工,电缆头制作宜在晴朗天气进行,严禁在大雾或大雨中进行。

k.制作高压电缆头必须先核相,并进行标识,避免交驻接线。

电缆头制作完毕后,应对电缆进行绝缘电阻直流耐压及泄流电流测量,其测量结果应符合规程GB50150-91要求。

5.18.3 10KV配电室安装工艺要求

a.检查配电室有通风口的风口防护网好

b.高低压柜内部接线完整、低压每个输出回路标记清晰,回路名称

准确。

c.基础应高于室外地坪,周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽齐

全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。箱式变电所箱体(PE)

或接零(PEN)可靠,且有标识,中心距离及高度的误差不应大于

10mm。

d.设备接线端子的接触面应平整、整洁、无氧化膜,并涂以薄层电

力复合脂;镀银部分不得挫磨,载流部分的可绕连接不得有折损,

表面应无凹陷及锈蚀。

六、工程质量保证措施

6.1质量目标:

施工过程中始终贯彻“质量第一,信誉至上质量第一、程序管理、精益求精、用户满意”的质量方针,从工序质量到分项工程质量、内部工程质量、单位工程质量严把质量关,确保工程质量达到合格优良,使业主满意放心。

6.1.2保证质量组织措施:

①施工现场成立以项目经理为首的项目经理部,制定明确的项目管理

人员岗位职责,确保质量目标得以实施;

②由质检员依据《电气装置工程施工及验收规范》及设计要求、建设

单位要求,依照公司ISO9001质量体系文件,对工程由任务承接、

施工准备、材料采购、施工生产、试验与检验、功能试验、竣工交

验、回访与保修整个施工环节进行监督管理,确保工程质量;

③由技术负责人和ISO9001质量体系工程师主持的质量保证系统;

④由项目副经理主持的生产作业系统,下设施工科、施工队;施工科

全面负责施工生产的调度、监督、检查,确保本工程从施工准备、

施工过程、竣工验收全过程达到质量要求;

⑤由项目副经理主持的物资供应系统,确保材料、机具、零部件、外

协件等供应物资质量,根据材料供应计划,合理组织材料供应,加

强材料验收,严把材料质量关;

⑥由主管劳动力调配的经理助理主持劳动管理系统,负责人员技术培

训、调配等,提高所有工作人员及工人的技术技能和业务素质。6.2 质量保证措施

6.2.1 落实贯彻公司《质量保证手册》的质量管理制度,保证质量管理体

系的有效动作。

6.2.2 加强技术管理的层次及深度,切实落实技术交底制度,从技术上保

证工程施工质量。

6.2.3 建立落实质量管理责任制,并与经济挂钩,从管理上保证工程质量。

6.3 质量管理及检验的标准

6.3.1 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)

6.3.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收

规范》(GBJ148-90)

6.3.3《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)

6.3.4《电气装置安装工程电缆线路收规范》(GB50168-92)

6.3.5《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)

6.3.6《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

(GB50171-92)

6.3.7 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)

6.3.8 本公司《质量保证手册》及《程序文件汇编》

①人的控制:

⑴加强政治思想教育、劳动纪律教育、职业道德教育、专业技术培

训,健全岗位责任制;

⑵对技术复杂、难度大、难度高的工序或操作,应由技术熟练,经

验丰富的工人来完成,反应迟钝、应变能力差的人,不允许操作快速运行、动作复杂的机械设备;

⑶对某些要求万无一失的工序和操作,一定要分析和注意人的心理

行为,稳定人的情绪;

⑷对具有危险性的现场作业,应控制人的错误行为,严禁吸烟、打

赌、嬉戏、误判断、误动作;

⑸严格禁止无技术资质的人员上岗操作,对不懂装懂、图省事、碰

运气、有意违章的行为,必须及时制止。

②材料的控制:

⑴掌握材料质量、价格、供货能力的信息,选择好供货厂家,获得

质量好、价格低的材料资源,从而确保工程质量,降低工程造价;

⑵合理地、科学地组织材料的采购、加工、储备、运输,建立严格

的计划、调度体系,加快材料的周转,减少材料的占用量,按质、按量、如期地满足建设需要;

⑶正确按定额计量使用材料,加强运输、仓库、保管工作,加强材

料限额管理和发放工作,健全现场材料管理制度,避免材料损失、变质;

⑷加强材料检查,严把质量关。重视材料的使用认证,以防错用或

使用不合格的材料。

七、安全生产保证措施

认真贯彻执行《电业安全工作规程》,坚持“安全第一,预防为主”

的安全方针,在本工程施工现场认真落实各级安全责任制建立健全安全风险机制,实现安全文明施工。

7.1 安全管理目标

a.不发生人身死亡、重伤、轻伤事故;

b.不发生一般机械责任事故;

c.不发生设备事故(包括误动、误操作及施工而引发的设备事故);

d.不发生交通责任事故;

7.2 安全管理组织机构

其组织机构见图

安全管理组织机构图

7.3安全管理组织机构及主要职责:

我公司项目经理是安全第一责任人,故建立以项目经理为首的分级负责安全生产管理保证体系。下设安全主任,由取得合格证书的安全主任具体负责日常施工班组的安全管理工作。在各施工队里由施工队长兼任不脱产安全员,负责各施工队的安全管理工作。

7.4安全管理制度及办法:

在“安全第一”、“预防为主”的方针指导下搞好安全生产,坚决贯彻“管生产必须管安全”的原则,实行安全生产责任制。

①建立健全安全生产文明施工的组织措施,落实各级人员安全生产

岗位的责任制;

②对所有新进入施工现场的人员进行“三级教育”,经教育合格的人

员统计造册,签订“安全生产保证书”,报上级安全部门;

③每周组织有关人员,对所管理的施工现场、车间进行一次安全生

产和文明施工检查,并将检查结果记录存档备查,对重大事故隐

患发出整改通知,限期整改,奖罚到人,杜绝“三违”现象。

7.5安全组织技术措施:

①施工现场临时用电:

1)临时施工用电在施工前,要做好安全技术交底,技术交底资料必

须完备、可靠,能明确显示出交底日期、讨论意见和交底与被交

底人的签字名单;

2)做好电工维修工作记录,工程竣工后详细记录拆除临时用电工程

的时间,工作人员、拆除程序、拆除方法和采取的安全防护措施;

3)施工现场临时用电的接地与防雷,按照JGJ46-88《施工现场临

时用电安全技术规范》的规定,必须做好重复接地,用电保护零

线和防雷接地线必须专设,以保证用电安全;

4)临时用电导线截面和对地高度、安全距离、档距要求,必须达到

“JGJ—59—99”临时用电规范;

5)电源箱、开关箱的安装高度、底边距地面高度必须符合国家规范

要求,一般为1.3—1.5m,对于移动式配电箱、开关箱来说其下底面的安装高度为0.6—1.5m。箱内必须装设断路器和漏电开关安全保护器,箱体要有门、有锁、有防雨、防风措施,并做好编号和接零;

6)施工现场用手持电动工具和电动机械应符合产品的国家标准、专

业标准和安全技术规程,必须通过有关主管部门鉴定,产品必须经当地产品质量监督部门及其以上部门检测认可,必须提供产品合格证、说明书;

7)现场施工的各类施工机械,必须一机一闸一漏电保护,做好接零

保护;

8)施工现场用电工具应按GB3787-93管理要求,建立帐卡登记造

册,并建立工具使用、检查和维修的技术档案备查。

②材料运输及运输设备时为防止事故发生应做到:

1)尽量减少搬运次数或搬运距离,既经济又安全;

2)以机械代替人工搬运,针对材料特性采取适当的搬运方法;

3)注意机械和设备的保养和维护;

4)工作场所及通道要确保安全状态;

5)一般作业须有安全作业程序,特殊搬运作业须有周密计划;

6)非载人机械和设备,不得用于运载人员;

7)配戴个人防护用品,对作业人员进行安全培训,实行安全监督;

8)机动车辆进行水平搬运时,司机必须经过良好的培训,车辆装载

必须均匀,倒车时应注意是否碰到人或设备,无人看管的车辆,

其发动机应予熄灭。司机应做好对车辆的日常检查维修。保证行车安全。

③起重吊装:

1)司机和指挥人员(起重工)要经过专业培训,并经有关部门颁发

合格证后才能上岗作业,做到专机专人。指挥人员有作业前要熟悉所指挥的设备性能和了解所吊的构件重量,熟悉现场环境;

2)对起吊的构件重量不明时要进行核实,不能盲目起吊,起吊连接

在固定物上或埋在地下不明重量的构件,应采取技术措施后才起吊;

3)起重机操作人员在操作时,精神要集中,要服从指挥人员的指挥,

以免误碰坏设备。在发现有信号不清或错误时,可以拒绝执行,要问清后再操作。在一般情况下,起重机司机应一个在机上操作,一个人在机车周围进行监护。在作构件安装时可设高空和地面两个指挥人员;

4)起重机使用的钢丝绳,其结构形式、规格、强度要符合该机型的

要求。卷筒钢丝绳要连接牢固、排列整齐。当钢丝绳全部放出后,卷筒上至少要留三圈以上。

④特殊工种作业:

1)特殊工种必须持证上岗(如起重工、电工、电焊工等),身体健

康不违章作业,不违反劳动纪律;

2)高处作业时衣着灵便,禁止穿便底鞋和带钉易滑鞋,禁止上下抛

扔物品,注意系好安全带;

3)雷雨天气及六级以上大风禁止露天高空作业;

4)禁止酒后作业。

⑤施工现场安全生产管理:

1)每天开工前,先进行安全教育或交待安全注意事项;

2)施工现场所有固定或移动的配电箱,均必须搭设防雨、防砸的防

护设施,地面搭设木质操作台,操作台与地面空间不得小于10cm,配电箱周围应设红白相间围栏;

3)临时建筑物、构筑物要求稳固、安全、整洁,并满足消防要求,

禁止用竹棚、石棉瓦、油毡搭建,宿舍应具备良好的防潮、通风、

采光性能,并与作业区隔离,用电线路必须按设计架设,严禁随

意拉线接电,严禁使用电炉和明火烧煮食物;

4)施工场地主要道路硬地化,要求平坦,其硬度应满足施工和行车

要求,并设置相应的安全防护设施和安全标志,周边设置排水沟,

现场不允许有积水现象;

5)严格按施工组织设计中的平面布置图划定的位置堆放成品、半成

品和原材料,所有材料应堆放整齐;

6)每次工作结束后,应仔细检查,切断水、电、火、气源后,方可

离开。

八、文明施工保证措施

8.1环境保护:

由于线路施工要开挖、运输材料、工具及材料堆放、砍伐树木等,故

公路工程施工组织设计方案范本

xxx 第一章项目简介 工程名称:xxx(K32+404.21~K37+000) 业主单位:漳平×××× 监理单位:××××建设监理咨询公司 设计单位:××××勘察 质监单位:××××交通基本建设质量监督站 施工单位:××局工程处 开工日期:二○○二年二月二十七日 中标价:人民币壹仟贰佰柒拾伍万捌仟陆佰柒拾伍元 主要工程数量表 第二章单位、分部及分项工程划分表 第三章机构设置及各部门职责 本工程采用项目管理,成立中铁××局工程处永漳公路××合同段项目部,全权负责该工程的组织、管理、协调、指挥,下设六部一室,即施技部、安质部、计统部、物资部、财会部、保障部、办公室,直辖五个专业工程队(机械土方作业队、桥梁作业一队、桥梁作业二队、路面作业队、综合作业队);项目部设项目经理一名,总工一名,党工委书记一名,项目副经理一名,形成以项目经理、书记、总工程师、副项目经理为指挥核心的项目经理负责制。 项目经理苏凌云代表企业对工程项目全面负责;项目副经理林××分管材料机械进场及调配、施工队伍组织安排;项目技术负责人何××对项目施工技术工作全面负责,分管施工质量及安全管理;党工委书记黄××负责主持支部日常工作,分管经常性政治思想工作,协调各方面关系项目部编制定员20 人,其中技术干部10 人,行政干部2 人,其他管理人员8 人;施工队伍劳动力投入:平均200 人,施工开始及施工收尾阶段80 人,施工高峰期250 人。 §3.1 项目组织机构管理框图(见图3-1)(图略) §3.2 项目管理班子配备表(见表3-1)(图略) §3.3 各部门职责 §3.3.1 项目经理职责 1.认真贯彻国家和上级有关方针、政策及公司的各项规章制度,维护企业利益,确保各项经济技术指标完成。 2.全面履行施工承包合同,对项目工程进度、质量、安全、计价、材料等实行全过程的管理,为实现以上目标负全责。 3.组织制定,编制各项技术方案,及安全生产和保证质量的措施,并按批准的“ISO9002 工程项目质量计划”组织贯彻执行。 4.组织制定项目部人员的职责权限和各项规章制度,搞好与公司机关各职能部门的业务联系。 5.科学组织和管理进入项目工程的人、财、物资源,协调关系,理顺人员、物力和机械设备的调配与供应,及时解决施工中出现的问题。 6.根据项目施工生产计划,编制劳动力、材料、构件和机械使用计划。 7.严格财经制度,加强财务、预算管理,正确处理利益关系。 §3.3.2 党工委书记职责 1.负责贯彻执行国家和上级有关方针、政策和规定,以人为本,加强项目部思想政治工作和廉政建设,提高思想水平和政治素质,确保工程顺利进行。

安全文明施工组织设计样本

神华准能公司( 中国神华哈尔乌素露天煤矿) 绿化工程 安 全 文 明 施 工 组 织 设 计 编制单位: 青岛冠中生态股份有限公司 编制时间: 二O一五年四月七日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、安全生产管理目标 四、文明施工管理目标 五、安全生产管理网络 六、文明施工管理网络 七、项目工程安全管理人员

八、安全施工方案( 分项另册编制装订) 九、文明施工方案 十、安全文明管理制度 一、编制依据 1、淮南市规划局及凤台县规划局颁发的施工用地平面图 2、南京地下工程建筑设计院有限公司的设工程图纸 3、《施工现场临时用电安全技术规范》( JGJ46-88) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》( JGJ80-91) 5、《建筑塔式起重机安全规程》( GB5144-94) 6、《建筑机械使用安全技术规程》( JGJ33-86) 7、《安全帽》( GB2811-81) 8、《安全带》( GB6095-85) 9、《安全网》( GB5725-85) 10、淮南市建筑工程管理处、安全站及凤台县住建委安全站颁发的安全生产、文明施工的有关文件、规定、条例 11、《中国神华哈尔乌素煤炭分公司承包商安全管理办法》(准能企字[ ]275号)

12、建筑施工现场的周边环境、地理位置 二、工程概况 凤台县金汇广场建设地点位于安徽省淮南市凤台县原西城河公园青年路两侧, 为集休闲、商业、停车于一体的多功能地下商业综合体项目, 地下总建筑面积65996㎡, 其中按层分, 地下夹层建筑面积1396㎡, 地下一层46658㎡, 地下二层17942㎡, 停车位398个, 设计人防建筑面积16112㎡, 抗力等级6级。本工程结构设计合理使用年限50年, 建筑结构安全等级二级, 耐水等级为一级, 砖砌体工程的施工质量控制等级为B级, 抗震设防类别为丙类, 设防烈度为6度, 本工程建筑抗震等级为三级, 防水等级为一级。本工程由安徽恒联房地产开发有限公司投资建设, 南京地下工程建筑设计院有限公司设计, 淮南市勘察设计研究院勘察, 安徽省永信人防工程建设监理有限责任公司监理, 安徽凯源建设集团有限责任公司承建。 三、安全管理目标 一、争创淮南市安全文明示范工地。 二、安全评估得分率高于85%; 三、杜绝重大伤亡、设备和火灾事故; 四、负伤频率在0.5‰以内; 四、安全管理和特种作业人员持证挂牌上岗率100%, 安全教育100%; 四、文明施工管理目标 本工程文明施工管理目标: 并确保安全评估得分率高于85%, 施工扰民投诉率控制为零。 五、安全生产管理网络 安全生产是指在施工过程中采取各种措施, 完善安全管理体系与规章制度, 以使本工程在施工过程中不发生安全事故。 安全是建筑施工中永恒的主题, 在施工过程中, 我们将把安全放在最高位置。在施工过程中, 安全——质量——文明施工——经济效益, 只有确保工程施工安全, 才有质量、文明施工、进度及效益, 没有安全就无从说起。 在本工程施工过程中, 我们将运用科学的管理手段和模式, 以安全为中心, 制定以

电力工程施工组织设计

电力工程施工组织设计 一、工程概况: 航站楼整体强电安装分为高压10配电安装、变电室低压配电安装、发电机安装、照明安装、动力电安装、接地系统安装。其分项工程划分为:电缆线路工程、配管及管内穿线工程、硬母线安装工程、电力变压器安装工程、成套配电柜(盘)及动力开关柜安装工程、配电箱安装工程、发电机安装工程、避雷针(网)及接地装置安装工程、电气照明器具安装工程。 供电示意图如下:

航站楼设有8个变电站,首层南北两端各两个,地下层中部四个,八个变电站划分为八个供电区域,如图示。 1.10高压配电 在首层南指廊设有一个10开闭所,10市电由室外电缆引入开闭所,开闭所设正常电源和备用电源。开闭所到变电站采用高压专用电缆桥架,开闭所至每个变电站供两路10电源作为正常供电,每个变电站都设有高压柜,将本站两路10分配给本站变压器。主要安装内容:高压开关柜、高压电缆、直流柜、电缆桥架。 2.变电室低压配电 低压配电分为正常供电和应急供电,采用五线制放射式供电,正常供电电源为市电,应急供电电源为发电机电源,低压配电室馈出采用电缆桥架明敷供电,每个配电室低压母线设有正常电源母线段和事故电源母线段,两段正常母线之间和正常与事故母线之间设有联络开关,变压器到低压柜采用成套封闭母线供电,大型机房和配电小间用电也采用封闭母线供电。主要内容:高压开关柜、干式变压器、低压开关柜、低压封闭母线、高压电缆、低压电缆、电缆桥架。 3.发电机

航站楼首层南北端各设一个发电机房,各装2×800柴油发电机组,每个发电机房设有低压配电柜,共有33台低压柜,馈出采用封闭母线和低压电缆,由发电机房配电柜送到每个变电站的低压配电柜事故母线段。 4.照明 照明分为正常照明、事故照明、疏散照明和广告照明电源等类型。航站楼按供电区域每层设有20个配电小间(地下24个),配电小间上下贯通为电气竖井,由相应变电站供电,小间电源分别从干线上取电源,小间内按用途分为各类电源总柜。照明系统设有正常照明总柜、事故照明总柜。负荷电源从配电小间照明总柜提供,照明分盘的安装根据灯具的分布,一般在较集中的房间和走廊部位。主要安装内容:照明分配电箱盘、管线、线槽、单相、三相插座、开关、筒灯、吊灯、柱灯、荧光灯、吸顶灯、壁灯、工厂灯、射灯、升降灯、调光灯、彩灯、应急信号标志灯等。 5.动力系统 动力系统供电分为正常供电和事故供电。由变电站向配电小间供电,配电小间设有动力电源总柜,总柜馈出电缆至各低压配电柜。设备机房和主要负荷由相应变电站引专用回路放射式供电。主要负荷:各种水泵、空调机房、各种类型电梯电源、部分机房用电(变频电源、登机坪电源、维修电源等)、行李分检和行李转盘系统用电、厨房用电、楼宇等系统用电,部分一类及重要负荷(双回路供电至末端、消防设备用电)。主要安装内容:风机、空调机房、水泵机房用电源箱、卷帘门电源箱、专用机房电源箱、低压配电柜控制箱、小间开关柜、低压电缆、封闭母线、管线、线槽、桥架。 6.接地系统 航站楼接地系统采用综合接地方式。所有电力系统、配电系统、防

施工组织设计方案(范文)86951

长春建筑学院 毕业设计 施工组织设计方案 学院:土木工程学院 专业:土木工程(建筑工程) 班级:建1206班 姓名:洪心杓

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 6、《吉林省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 11、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 12、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 15、《建筑工程施工测量规范》

公路工程施工组织设计样本

第一章总体施工组织布置及规划 第一节施工组织机构 我单位接到中标告知书,将选派具备丰富经验人员构成精干高效项目经理部,负责所有工程施工。安排年富力强有较强管理能力业务技术人员构成一线管理队伍,配备足够业务尖子担任技术主管、质监、安检、测量、实验工程师和各项业务主管,靠科学项目管理、周密施工筹划和合理劳动组织,保证项目顺利实行。 项目经理部设项目经理、项目总工、实验室主任、财务负责人,项目经理部下设:工程管理部、材料设备部、财务人事部、安全保卫部、工地实验室及综合办公室等业务部门进行各项管理。全标段生产单位拟设道路工程施工队、桥涵工程施工队、附属工程施工队。 第二节管理部门岗位职责 1、工程管理部:负责生产管理、质量管理、技术管理等工作; 2、材料设备部:负责物资材料管理、机械设备管理等工作; 3、财务人事部:负责资金管理、成本管理、费用管理、人事劳资管理等工作; 4、安全保卫部:负责项目部驻地和施工现场安全保卫工作; 5、工地实验室:负责工程质量检测、材料实验等工作; 6、综合办公室:负责行政管理、拆迁外协、后勤保障、宣传报道等工作; 负责农民工安顿、转移、遣送等问题。 7、道路工程施工队:负责本标段内路基、路面工程施工。 8、桥涵工程施工队:负责本标段内桥梁、涵洞构造工程施工。 9、附属工程施工队:负责本标段内防护、排水工程施工。 10、项目经理: (1)解决与项目关于外部事务,协调与顾客,友邻单位和地方政府关系,订立关于文献,准时参加关于会议。 (2)对项目施工进度,质量,成本,安全服务等全面负责。制定项目质量,技

术管理,安全生产管理规章制度,全面负责项目施工经营活动。组织实行工程施工组织设计,施工筹划,物资材料筹划批准与贯彻,制定并监督行政管理,成本控制,安全生产,文明施工与规章制度贯彻状况。 (3)负责组建现场管理机构,任命各部门及施工队重要负责人,加强项目管理及班组建设。 (4)监督,检查财务管理状况,组织人员填报工程进度筹划表,审核签发工程进度款报告,负责向业主收取进度款项。 11、技术负责人: (1)负责本工程施工技术管理工作。组织编制本项目施工组织设计,报监理工程师审批。审定项目重大施工技术方案。 (2)主持项目图纸会审和施工技术交底工作。监督检查技术原则,规范,施工方案和技术办法实行。参加施工进度协调会,解决施工中技术问题。 (3)组织编制本项目质量体系控制程序文献,审批重要不合格品(重大质量事故评审鉴定成果和解决方案)。 (4)主持项目施工资料整顿和归档工作。 12、现场负责人职责 协助编制施工组织设计和技术交底,合理安排进度筹划和工序搭接。 解决工序之间矛盾,实行分段流水施工,立体交叉作业,及时调节进度安排,保证施工进度和效率。 协助进行工序检查,验收完毕分部及单元工程,负责工序交接和放行工作。 合理布置施工现场,搞好场容场貌,做到物资合理存储,标记精确,避免物资损坏,丢失和乱用,保持一种文明施工环境。 负责调配人力、物力和施工机具设备,满足施工需要。 指引协助安全员抓好安全生产、文明施工,解决现场发生一切违法、违章行为,有权提出奖罚建议。 协助解决工地现场与关于部门业务关系。

齐燕安全施工组织设计样本

秦皇岛齐燕数控机床有限公司 研发制造基地工程 安 全 施 工 组 织 设 计 编制单位: 河北建设集团有限公司秦皇岛分公司 设计单位: 机械工业第六研究设计院 编制: 审核: 批准: 编制日期: 8月 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、安全管理目标 四、安全保证体系

五、临时用电施工组织设计 六、施工安全防范部署 七、主要安全防护措施及方法 八、安全管理 九、文明工地措施 十、机械管理措施 一、编制依据: 《建筑施工高处作业安全规范》JGJ80-91《安全帽》GB2811-89 《安全带》GB6095-85 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑安装工程安全技术规程》 《建筑安装工人安全技术操作规程》( 1980)

《建筑安全生产监督管理规定》 《建设部令第13号1991》 二、工程概况: 1、本工程为秦皇岛齐燕数控机床有限公司研发制造基地厂房工程, 该工程位于秦皇 岛经济技术开发区, 总建筑面积为12696平方米。结构形式为轻钢架结构, 基础 为独立柱基础, 耐火等级为二级, 本工程设计使用年限为50年。 2、屋面采用复合夹心彩板, 面板为0.7厚蓝色BHP镀铝锌彩板, 内衬板为0.53白色 镀铝锌彩板, 保温为100厚欧文斯科宁单面铝箔离心玻璃棉。墙面采用复合夹心 彩板, 面板为0.7厚镀铝锌内彩板, 内衬板为0.53白色镀铝锌彩板, 保温为75 厚单面铝箔离心玻璃棉。此工程有天车梁。 3、此工程高强螺栓为10.9级摩擦型, 钢结构对接焊缝要求为二级, 其余角接焊缝为 三级, 其中全熔透以及二级焊缝要求做结构探伤试验。 三、安全管理目标: 安全管理的方针是: ”安全第一、预防为主”。 在施工中要认真贯彻”企业负责、行业管理、国家监察、群众监督”的安全生产管理制度, 工程重伤、死亡率为0, 轻伤率低于0.5%以下, ”勿忘安全, 珍惜生命”确保安全生产。 四、安全保证体系: 以项目经理为首, 由副经理、安全质检部专业责任工程师、专业施工队、安全员及班组兼职安全员等各方面管理人员组成安全保证体系, 安全保证体系见下图。

电力排管工程施工组织设计

第一章、工程概况 1、工程简介 工程名称:XX路(XX路-XX路)电力排管工程段, 工程概况范围: 排管部分: 1# (含井)至11# (含井)2*6孔(巾150)XX米过路:2*4孔(巾150)100 米,4 孔(巾150)XX 米,6 孔(巾150)XX 米; 工井部分: 直线井X 座,三通井X 座,四通井X 座。 工井采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混 凝土强度等级为,现场整体现浇。工井主筋级别为H级钢筋,直径为①12~? 22,构造筋为I级钢筋,直径①6~? 10,要求钢筋保护层厚度为3CM施工缝设置于侧墙近底板处,墙体与顶板连续一次浇筑,内壁混凝土面为清水墙面不再粉刷。 排管采用钢筋混凝土结构,本体混凝土强度等级为C20,垫层混凝土强度等级为,结构为现场阶梯式分层浇筑,主筋H级钢筋①16, 构造筋为I级钢筋,直径①&排管覆土深度为1.2米,用薄壁管作为内衬管。 2、现场情况 我方在领得招标文件后, 及时召集项目部及投标小组成员, 对施工现场进行了察看,研究招标文件,商讨施工方案,根据掌握的第一手资料,本标段施工现场符合开工条件,我方能够在甲方要求的施工日期进驻现场进行施工。

3、管线调查 本工程为xx 路电力排管工程,施工现场沿线地下管线有待进一步核实,如我方中标,我方将加强地下管线的调查摸底,走访有关部门与当地居民,严格按沪建市(88)第729 号文件,沪建市(88)第741 号文件和沪建市(89)第419号文件精神,按电力公司有关规定做好地下管线保护工作。 4、现场平面布置 布置原则 1、符合业主指定的用地范围; 2、符合文明安全施工之要求: 3、满足各施工阶段的施工要求。 4、充分考虑建筑施工单体之间的相互干扰。 5、对原有的设施如绿化、地下、地上管线的保护。 6、在保证施工道路畅通的前提下,划分施工区域和材料堆放场地确保材 料使用方便,减少二次搬运,满足施工要求。 7、合理布置施工设备,充分考虑其施工效果,拆装安全、方便施工生产 安排。 8 、施工区和非施工区分开,做到文明、安全,并且服从周边环境及城市规划的需要,满足总体施工需要 第二章、施工方案及施工方法 一)、工井工程 1、工井施工顺序:定位放线一人工开挖样沟一压钢板桩― 挖土—素砼支模浇筑—底板模f 扎底筋 f 浇钢砼底板—立墙板模扎筋一k浇工井砼一?养护一拆模一回填土一工井内整理。

总施工组织设计方案模板

总施工组织设计方 案

第一章: 总体概述 第一节、工程简介: 1、工程名称: 广东第二师范学院番禺附属中学教学楼卫生间改建工程; 2、工程地点: 广东第二师范学院番禺附属中学内 3、建设单位: 广东第二师范学院番禺附属中学; 4、设计单位: 广州番禺区市桥建筑设计院有限公司 5. 监理单位: 广州城工建设监理有限公司; 6、工程规模及设计要求: 总建筑面积: 480.5㎡建筑层数: 地上 五层 ; 建筑工程等级: 三级 ; 结构形式:钢筋混凝土 框架结; 抗震设防烈度: 七度 ; 防火设计的的建筑 分类: 二类 该工程基础采用天然独立地基, 工程主体结构砼采用C25的商品砼, 结构墙体采用Mb7.5砂浆砌筑MU10蒸压加气砼砌块, 外窗户采用玻璃铝合金, 外墙饰面砖为条形砖。 第二节、项目管理目标 质量目标 本工程质量目标: 经过国家及行业质量验收达到合格标准。 工期目标 本工程暂定开工日期为12月13日。施工总工期60日历天,其中主体工程计划40个工作日内完成, 余下时间穿插着水电和装饰装修工程的施工。根据本工程的施工条件、施工地点、施工内

容及建设单位对工期的要求, 结合本公司的施工力量穿插着安排施工, 我司确保在60日历天内完成本工程施工。 安全生产文明施工目标 1、在施工期间严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全的规定, 建立规章制度和防护措施。贯彻”安全第一, 预防为主”的方针, 有效地控制和防止事故的发生。实现: ①无工伤死亡事故; ②无交通死亡事故; ③无等级火警事故; ④无重伤事故, 轻伤事故率控制在3‰范围内; ⑤无倒塌、无中毒事故。 2、文明施工目标: 做好规划管理, 场容场貌创一流水平, 使本工程施工工地达到市级安全文明工地, 争创省级”双优”工地。 3、环境保护: 在施工过程严格遵守相关法规, 减少水污染、大气污染和噪声污染。 第三节、施工管理及计划 一、项目管理模式 我公司将委派具有同类工程承包经验和能力的项目经理和具有同类型工程施工管理经验的高素质的管理人员组成项目经理部, 对工程施工实施项目管理。项目经理部在总部和区域公司领导下充分发挥企业集团的整体优势, 标准模式建立管理体系, 形成以全面质量管理为中心环节, 以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理为体制, 以便出众地实现对建设单位的承诺以及我公司的质量方针。 二、施工进度控制

工程施工组织设计概述样板

工程施工组织设计 概述样板

第一章工程概况 1 工程简介: 长沙路西起308国道,与已建成段相接,东至海儿路,沿线与规划伊春路、规划劲松三路、规划劲松七路和劲松九路四条道路相交,全长约2.8km。 工程内容包括道路工程、桥梁工程、雨污水管线工程、管网工程、照明工程、交通标志标线工程、绿化景观环境工程以及其它附属工程。 长沙路是青岛市区中部一条重要的东西交通干路,根据 5月<青岛市城市综合交通规划>( -2020年)和<青岛市青黄跨海大桥与交通组织衔接规划>,除海尔路至青银高速公路段作为跨海大桥接线的一部分为城市快速路外,其余均为主干路。 本工程沿线自西向东分别与308国道、伊春路、劲松三路、劲松七路和劲松九路及海尔路六条道路相交。其情况为:308国道已改建完毕,与308国道相交处规划为互通立交,现为部分二层立交,308国道上跨长沙路,底层为环岛;伊春路、劲松三路、劲松七路三条规划道路与本段长沙路相交段尚未实施;长沙路以北劲松九路段及海尔路已建成。 本工程由浮山后指挥部筹建,由青岛市政工程设计研究院设计,由青岛第一市政工程有限公司承建。工程总造价30365万,计划工期8个月。主要施工内容为新设雨污水管道,新设中水管道,新设自来水管道,检查井砌筑,暗渠砌筑,人行道板铺铺装,路沿石安装,单位出入口安装,无障碍坡道安装,道路工程施工,电力入地工程施工,桥梁工程施工。 2 本工程主要工程量为: 2.1、排水工程: 干管总长6745m,管径DN300~1500mm,≤600mm管道采

用HDPE管;长沙路与劲松三路交叉口桥涵60米,横断面为8×1.8m,面积552平方米。 2.2、绿化工程:包括道路两侧各5m绿化、土石方工程、桥下铺装、桥路灯工程;新设路灯192杆,高度9~16m,灯具为250~600w高压钠灯,电缆管人行道段采用PVC(Φ100×4.5)过路采用。Φ100钢管,电缆为VV4×25铜芯电缆。 2.3、道路工程:长2880米,车行道宽26米,人行道两侧各宽5米,道路最大纵坡为4.46%,坡长560m;最小纵坡为0.3%,最小竖曲线半径为 m,交劲松七路段220米,车行道31米,车行道面积:102261.5平方米,人行道面积为:30990平方米。 2.4桥梁工程:与劲松七路立交,桥长94米,2跨28m+1跨38米,宽25.5米,重力式桥墩台,现浇砼箱梁。桥梁采用单幅桥,为双向六车道,桥梁中间设置隔离墩。桥梁布置为0.5m(防撞体)+0.5m(路缘带)+2× 3.75m(混合车道)+3.5m(小车道)+0.5m(路缘带)+0.5m(中央隔离墩)+0.5m(路缘带)+3.5m(小车道) +2×3.75m(混合车道)+0.5m(路缘带)+0.5m(防撞体) 2.5电力工程:沿长沙路两侧敷设18孔排管,东侧接海尔路排管,西侧接308国道排管,中间部分过路使用8孔排管,新建电缆人井125只,新建电缆排管:8孔271米,18孔6037米。 2.6给水工程:为长沙路道路施工界限内的输配水管道工程,管径大于等于DN75均为球墨铸铁管及其管配件,采用工压0.784Mpa,其接口型式为滑入式柔性连接、T型接口、橡胶圈密封或法兰连接;大于等于DN500阀门采用地上开启止推式伸缩蝶阀(管网用双向受力),小于等于DN400阀门采用弹性座封

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

工程施工组织设计范本

1、编制依据 1.1、916-ZZ工程施工招标文件 1.2、总参工程兵第四设计研究院设计的916-ZZ工程图纸; 1.3、主要法规、规范、规程、标准、图集; 1.4、质量保证手册、程序文件、项目管理手册及项目策划书; 1.5、河北省和总参有关建筑工程的设计、施工等规范、规程、标准及规 定。 2、工程概况 2.1工程简介(详见下表): 工程简介

10 工程类别国防重点工程 2.2、建筑概况 本工程为总参六十一所试验大队综合试验场,位于总参六十一所试验大队试验基地院内。主体工程分为A B、C三个区段,A区为舞台及观众厅,地上一层(带夹层)框剪结构,檐高13.3M; B区地上一层为 排架结构,檐高9.3M; C区为以大小会议为主的办公区,地上三层框架结构,檐高13.3M。 砌筑工程:本工程外墙均采用300mm厚的陶粒混凝土砌块,内墙选用200厚陶粒混凝土砌块。 门窗工程:B区西立面人行入口用玻璃感应门,南北两面车行入口用电动推拉门;A区及C区入口为玻璃幕墙面开玻璃门。门窗颜色、品种、分隔待定。 外装修:采用浅灰色与米黄色相间的面砖,浅灰色涂料、玻璃幕墙等相结合。 屋面:除东立面为有组织外排水,其余主面为有组织内排水。其中A区屋面利用屋面自然坡度排水,C区屋面用水泥粉煤灰页岩陶粒找2% 坡,B区屋面保温、排水由网架厂家另行设计。A C区防水采用SBS改性沥青防水卷材。 其它:卫生间地面采用1.5mm厚聚氨脂涂膜防水,其地面标高比同楼层地面标高低0.02米。建筑四周均做900mm宽素混凝土散水,纵向每隔12m以及其与外墙相接处均设20mn宽伸缩缝,缝内填沥青砂浆。 各房间的具体装修做法详见下表:

施工组织设计安全文明施工措施范本

整体解决方案系列 施工组织设计安全文明施 工措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-18455施工组织设计安全文明施工措施 Construction organization design safe and civilized construction measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 根据标书要求,我公司中标后,严格执行招标文件所规定的施工工地的安全措施,对于安全生产小组提出的安全、防止污染、卫生、健康等方面的决定或建议,承包人立即执行,不得有任何延误。 1.安全法规 我们在工程施工过程中,在安全管理中遵循如下安全法规和规程: 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《工厂安全卫生规程》 《公路工程施工安全技术规程JTJ076-95》 《建筑安装工程安全技术规程》

《工人职员伤亡事故报告规程》 《用电安全导则GB/T13869-92》 《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88》 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程GB3787-83》 《电工作业人员安全技术考核标准LD28-92》 在本项目中,我公司在遵守上述法规和规程的基础上,将采取一切措施确保工地人员的健康和人身安全,将直接接收建设单位单位安全管理机构和监理单位的领导,落实贯彻建设单位单位的各项安全规定,确保完成安全责任目标。 2.安全生产的措施 2.1安全措施的实施 根据招标文件要求,我方将在进驻工地1天之前提出驻地安全小组人员姓名和资历供监理审批。对于该委员会提出的安全、防止污染、卫生、健康方面的决定或建议,我方将坚决执行。 现场安装的工作人员全部戴安全头盔,在监理工程师认为有必要时,还将戴护眼、耳罩和安全带等。

装饰装修施工组织设计方案范本

【最新资料Word版可自由编辑!!】1 编制依据 1.1 施工图设计和/或顾客特殊要求 1.2 施工组织设计/质量计划

1.3 类似工程施工方案 1.4标准、规范及有关技术规定 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《塑料门窗安装及验收规程》(JGJ 103-96) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2 过程名称及概况 2.1 过程名称: 2.2 过程概况 2.2.1过程特点:西安石化技改工程中的总变电所、除盐水站主厂房和循环水场综合厂房、消防水泵房、变配电所、中心控制室等建筑物的装饰装修工程均含有工序较多,施工繁杂、用工量大且工期占用时间长、工序之间交叉作业多、高空作业周期长且安全管理点大面广等特点。 2.2.2 过程内容 2.2.2.1本工程所含单位工程明细见下表:

2.2.2.2 本工程所含单位工程装饰装修具体做法详见下表:

3 施工部署 由于装饰装修工程所含工序繁杂,交叉作业多,施工周期长,施工时总体上按抹灰工程、门窗工程、吊顶和饰面砖工程、楼地面工程、涂刷工程、细部工程的顺序施工,在确需进行交叉作业的地方将合理组织施工,由专人负责施工。其中部分子分部工程将要组织平行施工。 3.1劳动力需求及要求 劳动力需求计划如下: 3.2主要设备、机具需用及要求 主要设备、机具需用计划如下:

3.2进度安排 本工程建筑物的主体在九月中旬已施工,在经过主体验收后即可进行装饰装修工程,从九月下旬开始施工,整个过程需时一个半月左右,在十一月十五日以前将所有该部分建筑物施工完。 4 施工工艺步骤及控制要求 4.1施工工艺步骤 4.1.1 抹灰工程施工工艺步骤: 4.1.2 门窗工程施工工艺步骤 4.1.2.1 钢门窗、木门窗施工工艺步骤: 4.1.2.2 塑钢门窗施工工艺步骤: 4.1.3 吊顶工程施工工艺步骤: 4.1.4 楼、地面工程施工工艺步骤 4.1.4.1 水泥砂浆面层施工工艺步骤: 4.1.4.2 水磨石面层施工工艺步骤:

钢结构工程施工组织设计样本

目录 第一章工程概况及建设目标 1、工程概况:本工程为滨州市高新技术产业开发区污水处理扩建工程;MBR膜池屋面钢结构安装及吊车梁安装、鼓风机房吊车梁安装、外挂式钢楼梯安装工程; 2、建设目标 第二章技术、材料、机械设备及劳动力计划 1、技术准备 2、材料准备 3、机械设备准备 4、劳动力计划 第三章主要施工方案及工程难点、重点分析 1、钢构部分 2、屋面部分 第四章安全技术措施及说明 第五章质量管理机构 第六章环境保护及文明施工措施 第七章雨季施工防护措施

第一章工程概况及建设目标 1.1工程概况 该工程为滨州市高新技术产业开发区污水处理扩建工程,工程地点为。该工程为,工程跨度米,长度米,开间米,檐口标高为米,建筑面积为30000 平方米。 该工程为单脊单跨,屋面坡度为5%双坡屋面;屋面外板为上0.4厚下0.6mm厚760型直立缝360度锁边镀铝锌彩板,大梁采用800*200*8*10规格型钢。檩条采用160*60*60*2镀锌板。 收边板采用0.6mm厚热镀锌彩钢板板。 建筑结构为单层钢结构厂房,合理使用年限50年,所在区的抗震设防烈度为7度。 1.2建设目标 1.2.1工期目标:根据业主需要,并满足业主提出的要求。 1.2.2工程内容: 本项工程内容是指车间屋面钢结构项目的安装,主要包括:轻钢结构,屋面彩钢板、吊车轨道梁、外挂式钢楼梯。 (1)钢结构由以下几部分构成: (a)钢梁,钢柱(b)钢架与钢架之间的钢支撑。 (2) 围护结构由以下构成: (a)固定于主钢结构框架上的檩条系统。 (b)屋面外板为上0.4厚下0.6mm厚760型隐藏式蓝色镀铝锌压型板。 备注:以上所有钢构件、压型钢板均在工厂预先打孔,保证安装精

总体安全施工组织设计模板

总体安全施工组织 设计

目录 1、编制原则 (2) 2、编制依据 (2) 3、工程概况 (3) 4、周边环境及工程特点 (3) 5、安全保证体系 (3) 6、安全生产责任制 (6) 7、安全管理措施 (15) 8、季节性施工安全技术措施 (36) 9、消防环保安全防护措施 (36) 10、协调工作 (42) 11、安全事故应急救援预案 (44) 12、机械设备表、工程进度表、施工总平面布置图 (52) 第一章编制原则

为深入贯彻落实科学发展、安全发展的发展观, 坚持以人为本, 牢固树立安全发展的理念, 把公司发展建立在安全生产有可靠保障的基础上; 坚持”安全第一、预防为主、综合治理、群防群治”的安全方针, 全面加强企业安全管理, 健全规章制度, 完善安全标准, 提高企业技术管理水平, 夯实安全生产基础; 坚持依法依规经营, 切实加强安全监督, 使本项目建筑施工的现场管理更加规范化、科学化, 提高安全生产、文明施工的水平, 以期获得最好的经济效益, 结合工程情况和对现场认真勘察的基础上, 以科学的态度, 编写了本施工组织设计。 本安全施工组织设计为本工程安全施工的纲领性文件, 用于指导本工程的安全施工与管理, 确保各项安全管理目标的实现, 体现”安全第一, 预防为主、综合治理、群防群治”的指导思想。 第二章编制依据 《建设工程安全生产法》 《建筑法》 《安全生产管理条例》 《消防法》 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59— 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130- 《建筑工程预防坍塌事故若干规定》 《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80— 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》

施工组织设计方案(简单)

施工组织设计方案 1.1工程概况 1.1.1工程简介 XXXX工程属于XXXX有限公司,位于XX市XX区XXX路XXX号,处于交通干道上。 工程类别为XXXX场所,因此按“无人值班”(少人值守)原则设计,采用计算机监控系统。 1.1.2工程实施目标 1.1. 2.1工期目标 工程建设施工工期,我方将按业主提出的要求合理安装工期,加强协调管理,使得各施工顺序,衔接关系适当,施工科学、合理,保证计划总工期实现,力争提前竣工。 1.1. 2.2质量目标 加强质量检查管理,建立质量管理体系,狠抓施工过程控制,使项目各系统均符合国家现行各项智能化系统工程设计、施工规范和质量验收合格标准 1.1. 2.3环境保护目标 采取有效措施,避免施工扰民,最大限度地减少对环境的污染。 1.1. 2.4安全生产目标 建立完整的安全管理体系,整个工程期间杜绝死亡及重伤事故,轻伤事故不超过0.5%,年工伤频次在1‰以下。 1.1. 2.5文明施工目标 配合土建、设备安装达到市级以上文明工地和标准化现场。 1.1. 2.6工程特点 其特点体现在以下几个方面:

1)实用性:系统的配置和设计最大限度的满足大楼业务和物业管理的各项需求。2)先进性:系统总体定位为国内领先,具备我国当今智能化大楼主流技术及性能,采用国际或国内目前的先进技术,并考虑到今后将会出现的新技术,设计具有一定的前瞻性,确保系统在建成运行后的较长时间内不落后。 3)可靠性:系统选用的技术或配套设备采用“主流”技术和产品,是在实际工程广泛应用的成熟可靠的先进技术或产品,保证系统的长期正常运行。 4)整个智能化弱电系统相对独立,又存在着一定的相互关联,体现系统的整体性、相关性、联动性。 5)可扩展性:本次设计充分考虑到未来技术发展和使用要求的变化,系统功能扩展和技术提升的可能性,充分保护投资,保证可持续发展的要求,确保业主的投资效益。 6)设计符合相关国际、国家及行业规范及标准。采用国际及行业开放的技术标准和标准化的产品,避免系统互联或扩展出现障碍。 7)安全性:包括系统自身安全和信息传递的安全。 8)强调以人为本的设计思想,为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的生活、工作环境。

建筑工程施工组织设计范本.doc

建筑工程施工组织设计范本 目录 一、工程概况 二、工期及质量目标 三、施工准备情况 四、施工组织管理网络 五、施工总体布署 六、主要分部、分项施工方法 七、针对本工程特点采用的特殊措施 八、季节性施工措施 九、质量保证措施 十、工期保证措施 十一、安全生产和文明施工措施十二、降低成本、提高经济效益措施十三、主要施工机械和工具,主要周转材料,劳动力安排一览表十四、施工进度计划表 十五、施工总平面布置图施工组织设计 一、工程概况 本工程为**** 的综合楼,工程地点位于扬州旅游用品公司内,现场已具备开工条件。 1、平面布置 本工程为框架三层结构,图纸**** 勘测设计研究院设计,图纸设计编号为01230。工程(1)-(8)轴为48.24米,(A)-(H) 轴为34.24

米,檐口高度为11.7米,山尖高度为13.7 米,建筑面积为 4973M2,室内外高差为200。 2、建筑设计 主要分部分项做法如下: (1)防潮墙基:在环梁顶部-0.06m 处,用20 厚1:2 水泥砂浆与5%防水砂浆拌合,平整地面。 (2)地面做法:先平整土压实,再填100厚碎砖压实做60 厚 C10 混凝土、水磨石地面施工后的防水层。 (3)地面做法:地面为普通混凝土地面,卫生间为地砖地面,标高低于室内20 层。 (4)外墙做法:混合砂浆涂料,刷外墙涂料,主要颜色为淡蓝色,装饰柱、上下窗台及窗窗门为白色,护栏为深蓝色。 (5)内墙做法:主要以1:1:6 混合砂浆涂装,1:3 水泥砂浆踢线,卫生间内墙为2000高白色瓷砖,15 厚1:2.5水泥砂浆墙角防护线。 (6)平顶法:水泥砂浆涂装。 (7)门窗做法:门为三层板门,窗为铝合金窗。 (8)楼梯方法:水泥砂浆台阶、铁栏杆、木扶手。 (9)室外水分散方法:一般混凝土水分散宽度为800。屋面做法:平铺瓦屋面,PVC 卷材防水,屋面水管选用PVC 中档水管。(11)涂装做法:木门、楼梯扶手底面为红褐色两度漆,外露铁件生锈后刷一次防 锈漆,外露银漆两度漆,不外露铁件生锈后刷防锈漆两度漆。 3、结构设计

安全文明施工组织设计方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 安全文明施工组织设计方 案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4971-71 安全文明施工组织设计方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、编制依据 1.该工程全套设计施工图纸; 2.建筑施工现场环境与卫生标准(JGJ 146-2004) 3.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-05) 4.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 6.《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91) 7.《建设工程安全生产管理条例》 2、编制说明 1.本安全文明施工组织设计包括:编制说明,施工安全措施,文明生产、工地卫生保证措施,施工现

场消防保卫措施,安全文明管理目标,安全文明组织机构。 1. 本工程结构施工工期为40日历天。 二、施工安全措施 “安全为了生产、生产必须安全”,安全生产保证措施是工地职工生命安全的有效保障,为使本工程在施工过程中,杜绝事故的发生,我们将严格遵照国家建设部《建设工程施工现场管理规定》及有关建设工程施工安全技术法规和安全技术标准,对本工程制订以下安全生产保证措施: 1、安全管理措施 1.1工地成立安全生产领导小组,项目经理任组长,具体负责安全施工和消防保卫工作。 1.2建立、健全各级安全生产责任制,责任落实到人,各项经济承包有明确的安全检查指标和奖惩办法在内的保证措施,各级之间必须签订安全生产协议书。

电力工程施工组织设计范文

电力工程施工组织 设计

目录 第一章工程概况............................................................. 错误!未定义书签。第二章工程特点............................................................. 错误!未定义书签。第三章工程地质及水文情况 ......................................... 错误!未定义书签。第四章施工准备............................................................. 错误!未定义书签。第五章施工布置............................................................. 错误!未定义书签。第六章施工方法及技术交底 ......................................... 错误!未定义书签。第七章穿越路口施工技术措施 ..................................... 错误!未定义书签。第八章质量目标设计 ..................................................... 错误!未定义书签。第九章质量保证措施 ..................................................... 错误!未定义书签。第十章奖罚措施............................................................. 错误!未定义书签。第十一章安全措施......................................................... 错误!未定义书签。第十二章主要施工机械计划表 ..................................... 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档