文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 主体结构工程监理细则

主体结构工程监理细则

主体结构工程监理细则
主体结构工程监理细则

第二章主体结构工程监理细则

2.1钢筋混凝土结构工程

监理工作参照规范及依据:

――《镦粗直螺纹钢筋接头》JGJ/T3057-1999

――《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-96

――《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ/T114-97

――《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002

――《建设工程监理规范》GB50319-2000

――监理规划/设计有效文件/经批准的施工组织设计(方案)等监理工作流程:

1、施工测量监理工作流程:

2、钢筋安装工程监理工作流程:

3、砼工程监理工作流程:

4、材料、构配件及设备质量进场签认程序:

一、事前监理控制工作要点及方法

1、要求施工单位报送钢材、水泥、沙石等的出厂质量证明文件及出厂检验报告;

审核其试验、检验报告的有效性;并要求施工单位填报材料报审表,经签署后才能进场,按有关规定进行平行检查或进场见证取样并送检。

2、审查施工单位报送的有关砼施工配合比设计报告、沙浆配比设计报告,检查

是否复核设计文件要求和有关的规范要求。

3、审查及考察砼搅拌站的资质及试验室资格和试验范围是否满足有关规定要

求。

4、砼施工前,审查施工单位提交的施工组织设计(方案),审查其施工方法、质

量保证措施、施工计划、机具设备的计划、劳动力计划及材料供应情况等。

检查施工单位操作人员的持证上岗情况;检查施工作业设备的完好情况及对比施工方案的要求符合性。见证抽取砼外加剂样品加以封存。

5、在进行砼浇捣前,必须对模板和支承系统进行全面的检查,对照模板施工方案进行检查,对于模板的空隙缝和孔洞必须控制在允许偏差范围内。模板必须保持湿润状态但不能有积水。

二、事中质量监理控制工作要点及方法

1、检查钢筋所加工的尺寸形状是否符合设计要求,外观检查钢筋表面的质

量情况是否满足要求。

2、对于钢筋的焊接接头形式、焊接工艺和质量验收等,要检查是否符合规

范要求,焊接前必须根据施工条件和图纸要求进行试焊,合格后方可进行施焊,焊工必须持证上岗操作并在规定的范围内焊接施工。按试验计划要求做好试件的见证取样和见证记录工作。

3、做好钢筋梁柱接头的旁站监理工作记录,严格按设计图纸要求和有关抗

震构造要求进行检查验收;严格控制钢筋保护层厚度必须满足设计和规范的要求。

4、对于钢筋机械连接接头,必须审查施工单位提交连接构件的出厂合格证

和检验报告,按随机抽取10%~20%的样品进行外观检查和按规定进行有见证取样并送检。

5、浇捣砼前对模板及支架、钢筋和预埋件进行检查,对照施工方案和设计

图纸以及有关施工规范要求,进行全面检查。在施工单位提出书面申请进行砼浇捣后,及时安排监理人员进行旁站监理砼施工,并在过程中按旁站监理方案要求做好记录。

5、及时督促施工单位按要求现场进行砼试件的见证抽样,一般每一现浇楼

层同砼配合比的最少取两组砼试件,分别进行“标准”和“同条件养护”,取样地点应在砼浇筑点进行,做好见证记录。随时随机进行检查砼塌落度指标是否符合设计和规范要求,一般每工作班不少于两次。

三、事后监理控制要点

1、要求施工单位及时提交砼试件的检验报告、砼搅拌记录、水泥/沙石/外加剂等

的试验检验报告;及时督促施工单位按施工组织设计(方案)或规范要求进行砼的养护工作;控制好楼面砼浇捣后必须待砼达到1.2MPa强度后,才能在面上操作。

2、结构受力支承模板的拆除,必须要求施工单位提交保证砼结构安全的保证资

料,如同条件养护的砼试件的试压强度指标,经审查确认后才能进行拆除。

3、会同施工单位及有关单位人员一起进行混凝土外观检查,并作好记录。混凝

土外观质量检查按《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88执行。

4、督促施工单位及时整理好主体结构的施工资料,组织进行主体结构分部

工程的中间验收工作。

隐蔽工程签认程序见下图

四、施工进度控制工作

1.审查施工单位提交的主体结构施工进度计划表,主要审查其施工工艺和施工

顺序是否规范和合理优化,审查其主要关键线路施工工期是否能够保证实现。

2.检查施工材料供应计划是否满足进度要求,包括劳动力计划是否保证足够。

3.每周进行实际进度的检查和对比,做好动态监测,及时要求施工单位对计划

纠偏。

4.对施工单位提交的施工计划中提出的有关可能影响施工进度的问题,及时书

面报告、提醒建设单位引起重视,及时加以解决。

5.做好工程延期的申报审核工作。

五、工程造价控制工作

1.仔细审阅设计图纸和审核工程变更意见,对施工单位提出的工程变更联系单,

及时进行审批,提出审核意见。

2.对施工单位提出的现场签证单,及时进行现场核实,认真对照合同文件或标

书文件,进行审定,提出签证意见,做到“有理、有据、有度”地审核。3.做好工程中间计量核定工作,对施工进度报表数量,认真进行现场测量、核

实,提出进度款的审核支付意见。

4.做好监理日记的原始记录,旁站监理记录。

2.2高支撑模板工程

监理工作参照规范及依据

粤建监字〔1998〕027号《广东省建树工程高支撑模板系统施工安全管理办法》。

监理工作控制要点

一、事前监理控制要点与方法:

1.根据设计图纸和施工组织设计(方案),对于工作高度高于或等于

4.5M的模板及其支撑系统,必须编制经计算的高支撑模板施工方案。

因此,要求承建单位,在模板安装前,必须提交高支撑模板施工方案

进行审核,经监理工程师签署后,才能进行施工。

2.审核方案主要是审查模板及其支撑系统的设计,荷载计算,搭设和拆

除方法,混凝土浇筑方法和浇筑过程的观测及安全控制要求等方面内

容。

3.混凝土浇捣前,汇合施工单位技术负责人及有关单位人员,进行模板

及支撑系统的全面检查,并会签模板分项工程质量检验批表,才能进

行下道工序(钢筋安装)的施工。

二、事中质量监理控制要点与方法:

1.检查施工单位对质量、安全、技术等的交底情况是否符合施工方案要

求及有关的规定,并做好书面记录交监理部存档。

2.现场实际检查其施工情况是否满足方案要求,发现问题及时通知施工

单位及时进行纠正。

3.要求施工单位在进行模板安装期间,必须派驻安全员现场监督,发现

安全问题能立即作出处理,派出现场专业监理人员经常进行现场检

查,随时发现和纠正出现的质量和安全问题。对于出现重大安全隐患

时,立即口头及书面通知施工单位暂停施工,作出整改,并报总监和

建设单位现场人员加以进一步处理。

4.混凝土施工过程,要求施工单位必须派出足够人力,跟班进行模板支

撑的巡查,以便对出现的模板安全及时进行整改补强。

三、事后监理控制要点与方法:

1.模板安装完成后,要检查模板的接缝宽度是否符合以下规定:

合格:不大于2.5MM;

优良:不大于1.5MM:

2.检查模板支撑系统是否满足施工方案的要求,包括模板的强度和刚

度、以及稳定性和垂直度等要符合要求。检查支撑底脚必须支承在坚

实地面部位和有足够的支承面积。

3.支模完成后,汇集施工单位质量安全员和建设单位现场人员一起,进

行现场检查,主要是检查其结构安全、稳定性、刚度等,以及模板的

有关安装质量要求的符合性。其检查可参照下表进行:

四、高支撑模板验收工作流程:

2.3无粘结预应力混凝土结构工程

监理工作参照规范及依据:

《无粘结预应力混凝土结构技术规程》(JGJ/T92-93)

《混凝土结构工程施工验收规范》(GB50204-92

《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ85-92)

《钢绞线、钢丝束无粘结预应力筋》(JG3006-93)

《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》(JG3007-93)

监理工作控制要点:

一、事前监理控制工作要点及方法

1.熟悉技术文件:进行仔细的图纸和技术资料审阅;熟悉预应力工程操

作规程及质量标准。

2.组织设计图纸会审和进行技术交底。

3.审查施工单位(分包单位)的技术资质(包括承包单位的预应力专项

工程施工等级证书、业绩、质保体系如组织机构、人员职责、上岗证、

工作程序、质量活动内容等规章制度)。按监理规范A3表填报。

4.要求施工单位提交专项施工方案报审,并进行审查。

5.要求施工单位提交预应力筋、锚具和锚垫板等材料质保资料和材料出

厂合格证、检验报告,并填写材料计划进场报验单,经监理工程师审

查签认同意后,才能进场。

6.对张拉预应力筋使用的千斤顶和油压表等设备,要求施工单位提交其

检定有效期内的合格报告,一般有效期为6个月内。

二、事中质量监理控制要点与方法:

1.预应力筋进场后,进行外观检查并按规定作现场见证抽样送检,待施

工单位提供其检验报告后,才能投入工程使用。

2.外观检查包括:预应力筋包皮应逐根检查有否破损;钢丝束数量是否

符合设计图纸要求;预应力筋是否通长,不能有接头;锚具应按规定

作随机抽样送检。

3.安排监理人员进行预应力筋施工的旁站监理,重点检查预应力钢筋的

铺放情况,包括预应力筋作用方向的曲率及反弯点尺寸的准确性,铺

放顺直,与钢筋马凳十字交叉固定安装是否合理,数量、规格是否符

合设计要求等。

4.预应力钢筋应与普通结构钢筋一起进行隐蔽验收,做好隐蔽工程验收

记录。

5.对于预应力筋张拉施工过程,安排专人进行旁站监理;预应力筋张拉

时,要求砼同条件养护试件强度必须达到设计规定的强度要求,才能

进行张拉,并要求做好张拉记录。张拉过程要检查张拉控制应力数据

是否符合设计要求。

6.无粘结预应力混凝土工程施工,是与普通钢筋混凝土施工工序穿插进

行的,必须控制好施工配合的程序密切沟通,有组织地进行流水施工,

其施工流程图可见下图:

注:本流程图中的粗体字为专业施工单位完成项目,其它为土建单位完成项目。

7.混凝土浇筑时应重点控制:

(1)、安排旁站监理人员进行旁站,督促施工方在浇捣过程,必须派专人跟班施工,随时发现预应力筋有否被碰压和支撑马凳及预埋部件被损,做好旁站记录。

(2)、监控好张拉端、固定端混凝土必须振捣密实。仔细检查混凝土施工配合比报告,在施工过程中严防氯化物对无粘结预应力筋的侵蚀,不得使用含氯离子的外加剂。

8.砼施工完成,及时督促施工单位按施工组织设计(方案)和规范要求

进行淋水养护。

9.预应力筋在张拉完毕前,严禁拆除预应力混凝土板及梁的底部模板和

支撑。

三、事后监理控制要点:

1.要求施工单位在预应力筋张拉完成后,及时安排进行锚头的封闭,其

封锚的砼或沙浆必须符合设计要求。

2.要求施工单位及时整理好预应力工程的有关资料,做好归档。

四、材料、构配件及设备质量进场签认程序:

五、预应力筋张拉施工申请流程:

六、施工进度控制工作

1.预应力工程施工与土建工程施工是穿插进行的,要求有良好的配合才

能保证施工进度。因此,要求土建非预应力钢筋部分完成后,及时进行预应力钢筋的安装。

2.要求施工单位提交详细的施工方案和计划表,及时检查工程材料的进

场情况是否满足进度要求。对于存在有偏差是,及时提出通知,要求施工单位及时纠偏。

3.进行预应力钢筋的旁站监理工作,经常检查钢筋安装的进度情况,在

施工单位进行了自检合格后,及时配合隐蔽验收工作。

4.对预应力张拉施工进度,要求在砼强度达到设计要求的强度后,及时

安排进行预应力钢筋的张拉。

5.要求和检查施工单位的材料供应计划及时落实,保证施工进度要求。

A3

分包单位资格报审表

2.4蒸压加气混凝土砌块工程

监理工作参照规范及依据:

《砌体工程施工及验收规范》(GBJ50203-98)

《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社出版第三版)

《建筑施工工艺标准》

监理规划/有效设计文件/经批准的施工组织设计(方案)等

监理工作控制要点:

一、事前监理控制要点与方法:

1.组织设计图纸会审,督促施工单位在施工前向操作人员进行技术交底。

2.要求施工单位提交施工组织设计或施工方案,并进行审查,签署审查意

见。

3.审查施工单位的质量保证体系的完善情况,施工人员的上岗证齐备情况。

4.审查施工单位提供的材料、构配件质量合格证明文件是否满足设计和规

范文件要求。

5.进行现场水泥、沙、石等材料的见证取样工作;审查施工方提交的砌筑

沙浆施工配合比报告是否满足设计要求。

6.砌块材料进场,要求施工方必须向监理单位申报,填写材料/构配件/设

备报验表并附材料出厂合格证和质量检验报告,审查符合要求后才能进

场。进场后必须按附表现场进行外观质量检查和见证取样并送检。

7.检查施工机械设备是否完好正常,计量工具是否准确,场地条件是否满

足砌体施工要求,如前道工序是否完成分项工作并办好验收手续等。

8.检查复核砌体工程中比较重点部位的施工测量放线是否符合设计图纸,

做好记录签证。

9.进行预留墙柱拉结钢筋的隐蔽验收工作。

二、事中质量监理控制要点与方法:

1.现场检查拌制砌筑沙浆的下料配比,要求符合设计配合比报告。并按规

定检验频率进行现场沙浆试块有见证取样。

2.随时抽查砌筑沙浆的搅拌时间和质量情况,平行检查搅拌下料的情况是

否符合设计配比要求。

3.现场检查组砌方法是否规范、合理,检查配砖是否齐全,局部可用灰沙

砖收口砌筑但须严格控制混砌现象。

4.严格控制砌体的日砌高度不超过一步脚手架高度或1.5米的规范要求;

填充墙对于梁、板底部位的塞砌顶砖,必须待下面的砌体完砌两天后才

能进行,使墙体保证达到充分稳定后才能进行批荡抹灰。

5.严格控制墙体构造柱砼必须先砌墙后浇,控制砌块施工含水量,砌筑前2

天浇水,一般控制在15%内为宜,严禁使用干砖或含水饱和的砖,不得

随浇随砌。随时检查砌体的灰缝厚度是否符合规范要求,做到灰缝横平

竖直,沙浆饱满。加气混凝土砌块砌体的尺寸和位置的允许偏差不应超

过规范规定。

三、事后监理控制要点:

1.阶段砌体施工完成后,及时组织施工单位和有关单位进行墙体的质量检

查验收,质量合格后签署砌体施工质量检验批记录文件,才能进入下道工序施工。

2.要求施工单位及时整理砌体施工的有关资料,包括沙浆强度试验报告、

砌块强度试验报告、水泥、沙等材料的出厂合格证或试验报告等质量文件,施工管理资料和构造柱、圈梁钢筋、预埋拉结筋等隐蔽工程验收记录资料等。

3.要求施工单位注意产品的保护,特别是一些预埋管线、预埋件等,不得

随意损坏。

4.进行砌体施工质量的外观抽查,当抽查结果符合现行国家标准要求时方

可验收。

2.5混凝土小型空心砌块工程

监理工作参照规范及依据:

《砌体工程施工及验收规范》(GBJ50203-98)

《建筑施工手册》(中国建筑工业出版社出版第三版)

《建筑施工工艺标准》

监理规划/有效设计文件/经批准的施工组织设计(方案)等

监理工作控制要点:

一、事前监理控制要点与方法:

1.根据施工组织设计及施工承包合同和设计图纸要求,审查混凝土小型空

心砌块生产厂家的资格证书及有关材料的质量合格证明文件、产品质量检验报告的有效性。

2.审查施工方案中的砌块砌筑形式是否满足设计组砌要求;审查施工人员

的上岗证是否齐全有效。督促施工单位在施工前向操作人员进行安全、质量、技术交底。必要时组织专题设计图纸会审或设计交底。

3.审查施工单位提交的砌筑沙浆施工配合比报告是否符合图纸要求。对进

场的水泥、沙等材料按检验批量作有见证取样并送检,符合要求后签署报批文件,才能投入工程使用。

4.检查墙柱拉结钢筋和构造柱钢筋的预埋情况,并做好隐蔽工程验收。对

于遗漏的拉结钢筋需进行植筋或用膨胀螺栓焊接钢筋补够。

5.混凝土小型空心砌块材料生产出厂日期必须达到28天以上,进场后必须

进行见证取样送检,其检验报告显示合格后,才能用于工程上。

6.检查施工搅拌机械设备的完好情况;搅拌场地操作条件是否满足要求。

前道工序是否已办工序转序验收手续。

二、事中质量监理控制要点与方法:

1.砌块进场后,即安排监理人员进行外观质量检查,主要检查其砌块的壁

厚、空心率、外观长度和宽度尺寸等是否满足规范要求。审查砌块出厂日期和出厂合格证及检验报告的有效性。

2.砌体砌筑前,砌块的含水率宜为自然含水率,但遇干燥天气时,可提前

喷水湿润;因此,要求施工单位要求根据施工条件,提前做好淋水但不得在砌块饱含积水时砌筑。

3.要求监理人员经常进行平行检查、抽查砌筑沙浆的搅拌质量是否满足规

范要求,各种材料的下料配比是否符合设计配比要求,发现问题及时书面通知施工方进行整改。

4.墙体构造柱必须先砌墙后浇砼,严格控制日砌高度不超过一步脚手架高

度或1.5米高度,当砌体砌到靠近梁板底时,其塞砌顶砖,必须待下体砌体完砌两天后,才能用斜配砖顶砌,并要求沙浆饱满密实。

5.平行检查或抽查砌筑质量情况,注意砌体的沙浆灰缝横平竖直,错缝搭

砌,灰缝饱满,竖缝不得存有瞎缝、透明缝。

6.当进行第一皮砌体砖和门窗周边200MM范围砌筑时,要求块体洞口向上

正砌和满灌沙浆或砼,其它部位要求砌块洞口向下反砌于砌体。

7.砌筑沙浆试块的见证取样,必须在现场砌筑点进行,做好见证记录并按

规定送检。

8.严格控制设计规定的洞口、管道、沟槽和预埋件等预留,不得随意打凿

已砌好的砌体。

三、事后监理控制要点:

1.阶段砌体施工完成后,及时组织施工单位和有关单位进行墙体的质量检

查验收,质量合格后签署砌体施工质量检验批记录文件,才能进入下道工序施工。

2.要求施工单位及时整理砌体施工的有关资料,包括沙浆强度试验报告、

砌块强度试验报告、水泥、沙等材料的出厂合格证或试验报告等质量文件,施工管理资料和构造柱、圈梁钢筋、预埋拉结筋等隐蔽工程验收记录资料等。

3.要求施工单位注意产品的保护,特别是一些预埋管线、预埋件等,不得

随意损坏。

4.进行砌体施工质量的外观抽查,当抽查结果符合现行国家标准要求时方

可验收。

四、施工过程进度控制工作

1.根据施工合同工期和总施工进度计划要求,要求施工单位提交月进度计

划进行审查,主要审查计划中有否遗漏项目、施工顺序的安排是否符合施工工艺要求、进度安排是否合理以及材料供应与施工项目是否对应等。

2.每周进行实际进度的检查和对比,做好动态监测,及时要求施工单位对

计划纠偏。

3.检查材料进场的及时性,现场库存材料数量必须足够。

4.检查施工单位的劳动力数量情况是否能满足进度要求,及时调整。

地铁工程主体结构防水工程监理细则

杭州至临安城际铁路工程HL-3标段 (临安广场站) 防水工程监理实施细则 编制: 审核: 上海地铁咨询监理科技有限公司 杭州至临安城际铁路工程HL-3标工程监理部 2017年8月26日

目录 一、专业工程特点 (1) (一)、工程概况 (1) 1、工程概况 (1) 2、工程地质及水文地质资料 (1) (二)、防水设计原则 (2) (三)、防水施工标准 (2) 二、监理工作流程 (3) (一)审查分包单位资质 (3) (二)、防水材料、构配件和设备质量控制基本流程 (3) (三)、分项、分部工程签认基本流程 (4) (四)、分项工程质量验收工作程序表 (5) (五)、工程进度控制流程 (5) (六)检验批质量验收工作程序 (6) 三、监理工作的检查控制要点及目标值 (6) (一)、监理工作依据 (6) (二)、监理工程师应熟悉的资料 (6) (三)、监理工作重点 (7) (四)、主体结构防水施工检查要点及目标值 (7) 四、监理工作的方法及措施 (8) (一)、基面处理质量控制方法及措施: (8) (二)、混凝土结构防水技术控制方法及措施: (8) (三)、柔性防水卷材全包防水层质量控制方法及措施 (11) 五、特殊部位结构防水的质量控制 (14) (一)施工缝防水施工质量控制要点及措施 (14) (二)变形缝防水施工质量控制要点及措施 (17) (三)诱导缝防水处理质量控制要点及措施 (18) (四)穿墙管件、降水井防水处理质量控制要点及措施 (20) 六、安全文明施工 (20) (一)、安全管理措施 (20) (二)、文明施工措施 (21)

一、专业工程特点 (一)、工程概况 1、工程概况 临安广场站是杭州至临安城际铁路工程第二站,车站位于已建成的城中街与万马路交叉口北侧,南北向沿万马路敷设。车站有效站台中心里程右DK4+792.000,起点里程为右DK4+722.800,终点里程为右DK4+980.800。 本车站穿越现状万马路,西侧现状为尚城国际、青少年活动中心、国联大厦、临安市供电局,其中尚城国际、青少年活动中心和国联大厦下均有地下室,尚城国际地下室边线距离主体基坑最近约7.3m,国联大厦地下室距离主体基坑最近约8.3m;东侧为人民广场,无地下室临安广场车站为地下二层岛式车站,车站总长258m,车站站台宽度12.6m,有效站台长度80米,结构形式为双柱三跨钢筋混凝土框架结构,采用外包全防水,侧墙为复合墙,钻孔桩与内衬墙之间设置防水隔离层。端头井结构外轮廓宽26.6m,标准段主体结构外轮廓宽21.3/21.95m,南端头井为盾构接收,北端头为盾构始发井。 根据周围场地条件,本站采用明挖顺筑工法施工,围护结构采用Φ1200@850钻孔咬合桩。共设置三道支撑,其中第一道为混凝土支撑,第二、三道钢支撑。根据规划地面标高,本站主体结构顶板覆土约 2.75~3.22m,按照规划地面标高标准段底板埋深约16.5~17.9m,端头井段底板埋深约17.9~18.4m,结构底板基本落于(22)b-3中风化泥质粉砂岩层或(22)T中风化砂砾岩层。 合同开工日期2016年12月18日,合同完工日期2019年5月31日,总工期895日历天。 2、工程地质及水文地质资料 场地地下水类型主要是第四纪松散土层孔隙水,根据地下水的含水介质、赋存条件、水理性质和水力特征,可划分为孔隙潜水、基岩裂隙水两类。因本场区主要含水层为⒁4 层,与表层填土水力关系为连通,故按孔隙潜水考虑,孔隙潜水主要赋存于表层填土、风化岩及⒁4 层卵石中;基岩裂隙水主要分布于基岩内,孔隙潜水主要赋存于场区表部填土和浅部碎石土层中。其中填土富水性和透水性因粘性土含量不同而具明显各项异性,一般上部透水性较好,水量较大,往下透

2#主体结构工程监理细则

主体结构工程监理细则 1.总则 1.1 本细则编制的依据是建设监理合同、施工承包合同及国家颁布的下列规范标准。 土方与爆破工程施工及验收规范》 地基与基础工程施工及验收规范》 《砖石工程施工及验收规范》 《混凝土工程施工及验收规范》 建筑工程质量检验评定标准》 《砼泵送施工技术规范》 冬期施工规范》 《镦粗直螺纹钢筋接头》 焊结规范》 1.2 工程概况: 本工程位于西安市长安区西安民用航天基地,该工程北临飞天中路,南临航天中路,东临航 天管委会。工程建筑面积 11647 平方米,厂房为 3 层,局部 4 层的钢筋砼框架结构,其平面尺寸 为128.70m x 28.80m 。柱网尺寸主要有 9.60m x 8.00m 。一层、二层层高为 6.00m ,三层层高 为 4.50m 。建筑物最高处标高 21.60m (女儿墙处) ,建筑高度 17.85m 。室内外坪高差为 0.45m 本工程抗震设防为七度。 2 . 监理职责 2.1 审查承包单位施工组织设计,并在施工过程中监督实施。 2.2 审查开工报告,检查开工前的各项准备工作,下达开工令。 2.3 检查钢材、水泥、木材、砂石料等建筑材料和各种构(配)件、设备的质量合格证书,检验报告和 试验资料。监督承包单位对主要材料按规范进行复试。不合格的材料(产品)严禁采用。 2.4 审查承包单位提供的砼、砂浆、防水、保温材料的配合比试验成果,并监督实施。 2.5 对承包单位的自检测试成果进行审查,必要时有权令承包单位重新测试。 2.6 对隐蔽工程进行检查验收,未经监理中心验收签字,承包单位不得进行下道工序的施工。 2.7 提交主体结构监理总结报告,参与项目竣工验收。 2.8 参与有关设计修改、施工技术核定、合理化建议等项技术工作的洽商。 2.9 当承包单位违反承包合同、设计要求及有关规范、标准和安全操作规程时,监理中心有权制止其施 工行为,并要求纠正。纠正后经监理中心检查认可,才能准予复工。 2.10 协调处理施工中的一般质量事故和安全事故,对重大事故及时报告业主及有关部门,并参与事故 的调查研究和处理活动。 2.11 按月对工程的施工质量、数量进行评价和核实,及时编写监理月报。 2.12 在工程保修期内,负责定期回访,鉴定质量问题责任,报告业主单位,督促承包单位整改。 3. 质量标准 3.1 各分项及分部工程监理流程(见图 1) GBJ201 — 83 GBJ202 — 83 BG50203 —98 GB50204 —92 GBJ301 — 88 JGJ/710 —95 JGJ104 — 97 JG/T3057 — 1999 JGJ18 —96

砌体工程施工监理细则

砌体工程施工监理细则 本细则针对河南发展大厦工程砌体工程而编制,适用于建筑工程的烧结砖、蒸压加气混凝土砌块等砌体的施工质量控制与验收。 一.工程概况 河南发展大厦工程地下二层地上A座27层,B座15层,裙房3层。地下及上部结构采用框架-核心筒,B座采用框架剪力墙结构。 外墙部分:A座为120mm厚混凝土和180mm厚加气混凝土砌块复合墙;B座除特殊注明外均为加气混凝土砌块墙,12-15层钢结构部分外墙为配筋轻骨料复合装配式外挂板,板厚220mm。 内墙部分:为加气混凝土砌块隔墙,其中120mm厚加气混凝土砌块隔墙砌筑至顶下,卫生间及有水房间隔墙1m以下设计采用页岩砖,60mm厚隔墙均采用页岩砖砌筑。 以上砌块均采用M5混合砂浆砌筑,构造柱、圈梁、过梁为C20现浇混凝土。 二.监理依据 1.监理合同、业主与施工单位签定的施工合同。 2.建设工程监理规范GB50319—2000。 3.河南发展大厦工程施工图纸(大连设计院设计编号2000—95)。 4.砌体工程施工质量验收规范GB50203—2002。 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002等。 5.有关图集和文件。 三.监理的目标和控制要点 1.控制目标;杜绝出现质量事故,质量达到优良。进度满足总进度要求,配合其他专业交叉作业。控制变更量,减少索赔,投资控制在业主目标控制范围内。施工现场做到安全文明施工。 2.控制要点和检查方法:砌筑砂浆的强度:检查砂浆配合比等 搭缝、错缝:现场旁站 门窗洞口位置:尺量检查 预埋件和预埋管:现场检查 四.基本要求 1.砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复试报告。严禁使用国家明令淘汰 的材料。

砌体工程监理实施细则

白桦林间H标段2#、4#楼工程 砌体工程监理实施细则编制: 审批: 陕西华茂建设监理咨询有限公司 白桦林间工程监理部 2008年7月20日 一、监理细则编制依据 二、工程工程简况: 三、工程安全管理技术 四、施工安全防护 五、施工临时用电安全管理 六、施工机械安全管理 七、塔吊使用安全 八、施工现场的消防安全九、施工保证措施

十、成品保护措施 砌体工程监理实施细则 、监理细则编制依据: 1《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001 ; 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-99; 3、《建筑机械使用安全技术规程》; 4、《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》JGJ33-2001; 5、监理招标文件、《监理委托合同》及相关协议; 6、依法成立的工程建设承包合同; 7、已批准的监理规划; 8已批准的施工设计。 二、工程工程简况: 1工程名称:白桦林间H标段2#、4#娄工程 2、工程业主:西安经发地产有限公司 3、设计单位:上海中房建筑设计研究院< 建施) 中国建筑西北设计研究院有限公司< 结施) 4、监理单位:陕西华茂建设监理咨询有限公司 5、施工单位:陕西省第^一建筑工程公司 6、工程地址:本工程位于西安市经济技术开发区凤城八路与九路之间,明 光路北段,交通便捷,便于施工。 7、工程特征:本工程主楼建筑结构类型为剪力墙结构,结构安全等级为二级;结构设计使用年限为50年;结构环境类别:地下及地下室室内为一类,地下 室外墙外侧及地上室外露天构件<二)b类,地基基础设计等级为甲级,防空 2 / 5

地下室抗力等级为甲类核六级常六级,建筑抗震设防烈度为8度,剪力墙及连梁抗震等级为一级。b5E2RGbCAP 一、砌砖工程质量控制内容: 1、认真研究施工图纸,搞清不同楼层,不同部位对砌体标号,砂浆标号的要求,对各本位砌体的配筋,预留洞、预埋件、预埋木砖的位置,做到心中有 数,便于巡视时检查。严格遵守上道工序结束,并验收合格才能进行下道工 ^序。plEanqFDPw 2、审核施工单位的施工技术方案,特别应检查其对墙体垂直度、平整度、标 高的控制措施,并监督其进行技术交底。DXDiTa9E3d 3、审核砖出厂证明,复验报告和进厂砖的外观质量,如各方允许使用于承重结构或对其材质有怀疑时,应进行加倍复试。RTCrpUDGiT 4、对砌筑砂浆的原材料及配合比进行控制: 砌筑砂浆配合比应由材料实验室通过实验试配,得出砂浆配合比,签发砂浆配合比通知单,砂浆实验室强度配合比应高于设计强度的15%。5PCZVD7HXA 5、检查施工单位的原材料、水平运输、砂浆搅拌机的准备情况。 二、砌砖工程施工质量监理要点: 监理工程师应加强对砌筑砂浆监督控制。 1、对拌和的检查: <1)应督促、检查施工单位根据审定的砂浆配合比进行,计量准确、搅拌均。 塑化材料的掺量对水泥混和砂浆强度影响很大,计量时一定特别注意。jLBHrnAILg <2)监督拌和时投料的顺序,保证块状的塑化材料能拌开,搅拌时间不得少于 1.5min。掺用微沫剂时,应适当延长。XHAQX74JOX <3)检查、测定拌出砂浆的质量,保水性要好,分层度不宜大于2cm,发现砂

铁路站房监理细则

新建铁路哈尔滨至齐齐哈尔客运专线 大庆东站站房及站台雨棚工程监理实施细则 编制: 审核: 审批: 天津新亚太监理公司哈齐客专监理站 2012年6月

前言 为加强哈齐客运专线大庆东站施工质量管理,细化统一施工质量控制方法,不断提高现场监理人员的工作水平和工作效率,确保施工阶段工程质量得到有效控制,本着“公正、合法、科学、服务”的宗旨,高标准地完成合同中规定的监理任务,特制定本监理实施细则。 本细则中如出现与有关规范规定、合同文件不一致时,以相关规范规定、合同文件和要求为准,监理工作程序、工作制度详见《监理规划》。

目录 一、工程概况…………………………………… 1.1建筑结构概况 1.2装饰装修工程概况 ........................................ 错误!未定义书签。 1.3水、暖、电安装工程概况 ............................ 错误!未定义书签。 二、编制依据 ................................................ 错误!未定义书签。 2.1 已审批的监理规划 ....................................... 错误!未定义书签。 2.2 大庆东站项目工程设计施工图及哈齐客专公司相关的文件资料.错误! 未定义书签。 2.3 国家和铁道部现行的有关施工质量验收规范、标准等。错误!未定义 书签。 2.4 路局关于哈齐客专工程的有关文件及会议纪要错误!未定义书 签。 三、监理工作的控制要点、目标及监控手段 ........ 错误!未定义书签。 3.1 工程质量、造价、进度、安全控制目标值错误!未定义书签。 3.2 地基与基础分部工程质量控制要点及监控手段错误!未定义书 签。 3.3 主体结构分部工程质量控制要点 ............... 错误!未定义书签。 3.4装饰装修分部工程质量控制要点 ................ 错误!未定义书签。 3.5建筑给水排水及采暖分部工程质量控制要点错误!未定义书 签。 3.6建筑电气及智能建筑分部工程质量控制要点错误!未定义书

主体结构施工监理细则

主体结构施工监理 细则

沈阳南站市政交通工程(一期工程)主体结构监理细则 编制: 审核: 江苏盛华工程监理咨询有限公司 二○一一年十月五日

主体结构监理细则 一.工程概况 本工程沈阳南站市政交通工程东广场,位于沈阳市东陵区(浑南新区)白塔街道小羊安村。本工程为沈阳市重点交通枢纽工程,由沈阳万润新城投资管理有限公司投资建设。工程结构型式为钢筋混凝土框架结构,使用年限为1 ,抗震设防烈度为7度,建筑耐火等级为一级。 沈阳南站市政交通工程(一期工程)东广场,B、E区为单层地下结构,A、C、D区为地下两层,本工程场地类别为二类。 砼强度等级为:地下室底板C35P8;地下室顶板顶梁C35P6;地下室外墙C35P8,地下二层框架柱C45,其余C35;楼梯构件C35;顶板上防水挡墙C35P6;构造柱、圈梁、过梁C25;基础垫层C20。 内墙为200厚MU10加气混凝土砌块,M7.5水泥砂浆砌筑。 主要工程数量:建筑面积122940m2,其中地下二层建筑面积44772m2,层高4.15m;地下一层建筑面积68595m2,层高5.35m;地面层建筑面积9573m2,平均层高4.4m。停车位共1260辆,位于东广场地下二层;出租车蓄车位共168辆,位于东广场地下一层,地面构造为钢结构框架。东广场包括公交枢纽一处,下沉式广场三处(宽15m,长117m两处,宽54m,长24m一处),汽车坡道八处,其中一处为双车道,高铁高架柱东广场共32处。东广场主要用于地下车库、商业区、设备用房及地铁四号线及十号线出口。 地下一层层高为5.4m,地下二层为4.2m。

主要结构尺寸(mm) 二.监理工作依据

砌体工程监理细则

砌体工程监理细则 (一)基本规定 1.砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测 报告。块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 2.砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合下表的规 定。 放线尺寸的允许偏差 (GB50203-2002规范表0.2) 长度L、宽度B(m)允许偏差 (mm) 长度L、宽度 B(m) 允许偏差 (mm) L(或B)≤ 30±5 60<L(或B) ≤90 ±15 30<L(或B) ≤60±10 L(或B)> 90 ±20 3.砌筑顺序应符合下列规定: 1 基底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭 砌。当设计无要求时,搭接长度不应小于基础扩大部分的高度。 2 砌体的转角处和交接处应同时砌筑。当不能同时砌筑 时,应按规定留槎、接槎。

4.在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。 抗震设防烈度为9度的地区建筑物的临时施工洞口位置,应会同设计单位确定。 临时施工洞口应做好补砌。 5.不得在下列墙体或部位设置脚手眼: 1 120mm厚墙、料石清水墙和独立柱; 2 过梁上与过梁成60℃角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内; 3 宽度小于1m的窗间墙; 4 砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处 450mm(石砌体为600mm)范围内; 5 梁或梁垫下及其左右500mm范围内; 6 设计不允许设置脚手眼的部位。 6.施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用干砖填塞。 7.设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋, 未经设计同意,不得打凿墙体和在墙体上开凿水平沟槽。 宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。 8.搁置预制梁、板的砌体顶面应找平,安装时应座浆。当设 计无具体要求时,应采用1:2.5的水泥砂浆。 9.砌体施工质量控制等级应分为三级,并应符合下表的规 定。

地铁车站混凝土工程监理细则

地铁车站砼工程监理细则 一工程概况 学府康都站位于大学西路与锡林郭勒南路交汇处,拟建车站主体位于锡林郭勒南路正下方,沿锡林郭勒南路东南~西北向布置。本站拟做采用顶板纵向分幅盖挖逆法施工,采用单柱双跨现浇钢筋混凝土箱型框架结构形式。车站主体底板、侧墙、顶板:C35混凝土,抗渗等级为P8;柱采用普通混凝土,强度等级为超C50,中间层梁板为普通混凝土,强度等级为C30。地下连续墙釆用防水混泥土, 混凝土强度等级为C30. 抗渗等级为P8 , 管柱柱下桩基础:C30混凝土,钢管柱:D=800mm,t=20mm钢管,C50混凝土,无收缩混凝土,加HE 型混凝土微膨胀剂。底板下垫层:C20混凝土;车站附属结构:C35混凝土,抗渗等级为P8. 二监理依据 1业主提供的设计图纸; 2已批准的监理规划; 3《建筑安装工程质量验收统一标准》 4《混凝土结构工程施工质量验收规范》住建部公告[第 849 号 5《钢筋焊接及验收规程》 JGJ 18-2012 6《钢筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带肋钢筋》 GB 1499.2-2007 7《钢筋混凝土用钢第 1 部分:热轧光圆钢筋》 GB 1499.1-2008 8《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ 107━2010 9《钢筋焊接接头试验方法》 JGJ/T 27-2014 10《建筑桩基技术规范》 JGJ 94-2008 11《建筑桩基检测技术规范》 JGJ 106-2003 12《建筑地基基础设计规范》 GB 50007-2011 13《混凝土结构耐久性设计规范》 GBT 50476-2008 14《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 15《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59-2011 施工组织设计及施工方案;

砌体施工监理细则

乐山万达广场 砌体施工监理细则 (首开区) 编制: 审批: 重庆赛迪工程咨询有限公司 乐山万达广场项目监理部 二0 一五年六月

目录 第 1章工程概况 (1) 1.1 工程总体概况 (1) 1.2 二次结构概况 (1) 第 2章编制依据 (7) 第 3章监理工作流程 (8) 第 4章监理工作要点 (9) 4.1 监理工作目标 (9) 4.2 监理工作的控制要点 (9) 第 5章监理工作方法及措施 (11) 5.1 监理工作的方法 (11) 5.2 监理工作的措施 (12) 第 6章安全风险分析与防范 (17) 6.1 脚手架 (17) 6.2 高处作业 (17) 6.3 临边作业 (17) 6.4 交叉作业 (18)

第1章工程概况 1.1 工程总体概况 乐山万达广场位于乐山市城北王河社区规划中的中通路、南通路和已建的通江路三路交界地块,地块呈长方形,由南北两个地块组成。场地东侧及东南侧隔通江路相望正建和已建的嘉州春天和蓝湾半岛楼盘,穿越整个乐山新城的竹公溪(王河)在场地南侧从西向东缓缓流过。项目属乐山城市规划中“北拓”的核心地段,地理环境位置优越,交通十分便利。项目地块占地面积约277亩,总规划地上建筑面积为62.86万讥该项目住宅采用框剪结构,首开商铺为2层,无地下室,框架结构,基础型式采用独立基础。 1.2 二次结构概况 1.2.1 本工程二次结构选材 1、外墙:a、临接室外土壤的外墙采用200厚页岩实心砖砌筑;b、出屋面井道的墙、水电设备用房外墙采用200厚页岩实心砖砌筑;c、其他外墙采用200厚页岩多孔砖砌筑; 2、内隔墙:a、临卫生间及卫生间隔墙、水电设备用房隔墙采用200厚页岩实心砖砌筑;b、其他内隔墙采用200厚页岩空心砖砌筑。 3、地坪以下埋在土中的墙体采用 MU1页岩实心砖、电梯井、卫生间及电、水管道井、设备用房采用强度不小于MU页岩多孔砖,其他采用MU3.5页岩空心砖,地坪以下埋在土中的墙体采用M冰泥砂浆砌筑,其他墙体采用 M5昆合砂浆砌筑。 4、砖容重:a、页岩空心砖8.5KN/m3; b、页岩多孔砖14.5KN/m3; c、页岩实心砖 19.0KN/m3; 5、土0.000标高以上填充墙采用M5昆合砂浆砌筑,临接室外土壤的墙体,女儿墙等填充墙体采用M冰泥砂浆砌筑; 1.2.2 二次结构构造措施概况 1 、墙体均应砌至结构板底部,斜砖抵紧; 2、门窗洞口四周用页岩实心砖砌筑;墙垛未特殊注明处均为100mr宽;门窗洞口距结构柱(墙)边w 100mr时,用C25细石混凝土后浇,不配钢筋。 3、填充墙沿钢筋混凝土墙或柱(构造柱)全高每隔500mr设2? 6.5 (墙厚大于240mm 时设3? 6.5 ),拉筋伸入墙内的长度:非抗震设计时不应小于 500mm七度设防时应沿不小于五分之1且不小于700mm八度设防延墙全长设置。

地铁车站二次结构监理细则

一、编制依据 1、设计图纸及施工组织设计 2、主要规范、规程和标准 二、工程概况 1、工程概述: 1#标:马家楼站全长383.2米,标准宽度33.7米,地下两层四跨矩形框架结构,双岛四线侧式站台。站台宽8.4米,有效站台长度120米。站厅层由南至北布置有物业开发用房、南端设备管理用房、车站公共区、北端设备管理用房等。公共区的付费区设有楼扶梯分别联系两个站台,北端设有两部垂直电梯与两个站台联系,北端设备管理用房区根据功能要求布置有综合控制室、通信设备室、信号电源室、信号电缆引入室等;站台层布置了降压变电所、废水泵房、安全设备室和必要的设备用房及卫生间、污水泵房等。 2#标:石榴庄路站全长188.04m,为两端明挖,中间暗挖形式。明挖段为双层三跨箱型框架结构,暗挖段为单层三联拱复合衬砌结构。二次结构包括站台板、部分楼梯、电梯井、构造柱等结构。站厅层由南至北布置

有物业开发用房、南端设备管理用房、车站公共区、北端设备管理用房等。公共区的付费区设有楼扶梯分别联系两个站台,北端设有一部垂直电梯与两个站台联系,北端设备管理用房区根据功能要求布置有综合控制室、通信设备室、信号电源室、信号电缆引入室等;站台层布置了降压变电所、废水泵房、安全设备室和必要的设备用房及卫生间、污水泵房等。 3#标:角门北路站全长189.6米,标准段宽度18.9米。地下双层岛式标准站,站台宽为10米。公共区及北端单柱双跨形式,南端设备管理用房区部分双柱三跨形式。角门北路站共分三个防火分区,站厅层公共区和站台层合为一个防火分区;站厅层两端设备管理用房各为一个防火分区。砌筑材料为砼空心砌块,页岩砌块,加气砼砌块。 5#标:陶然亭车站主体全长197.2米,宽19.1米,采用两端明挖中间暗挖的施工方法。车站设计为两端双层,中间单层岛式单柱双跨(直线),站台宽度10m,有效站台长度120m。地下一层为站厅层,是乘客进出站集中活动的场所,站厅层由两部分组成,中间部分为公共区,南北两端为设备管理用房区。公共区由栏杆及进出站闸机分隔成付费区和非付费区两部分,设有南北两端站台层通往站厅层各1台自动扶梯和1部楼梯;北端付费区外侧为连通的非付费区,设有供残疾人使用的电梯。站台层位于地下二层,站台宽度为10米,有效站台长度为120米。站台层设2台上行自动扶梯和2部楼梯至站厅层。 2、工程范围:包括站台板、电梯井、扶梯、废水池、污水泵房结构混凝土工程见混凝土实施细则,本细则主要针对站台层和站厅层的砌筑及预留、预埋等工作内容。 3、工程环境及工程特点 (1)二次结构施工均在主体结构内,施工通道位于车站北侧暗挖施工竖井,在附属结构施工完成前,所有材料及人员均从北竖井进入,随着附属结构陆续开工存在交叉作业现象,需做好人员、材料运输等协调工作。 (2)植筋工程量较大、规格多,成孔存在较大困难,植筋位置难以保证。在主体结构施工阶段由于部分设计内容未明确,在进行本范围施工中需进行大量的植筋作业。 (3)站台板预留孔洞、管数量多,施工前应结合各专业图进行核实,

钢结构监理实施细则

西藏拉萨市尼木县乌米净土产业园1#、2#智 能温室大棚 重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 2016年8月 钢结构分部监理实施细则签批 重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 编制前言 本细则是依据《建设工程监理规范》GB50319-2000 、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 、建筑钢结构焊接技术规程JGJ81-2002、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程JGJ82-91、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 等现行规范的规定,并结合现场施工经验而编写。坚持“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,

在具体编制、实施时结合本工程项目的专业特点,依据已批准的监理规划和相关的标准、设计文件和技术资料以及施工组织设计,力争做到详细具体,具有可操作性。特别注意规范规定的强制性条文,必须严格执行。为了保证今后本专业施工质量,提高监理工作水平,特编制此细则。 一、项目概况 1、工程名称:西藏拉萨市尼木县乌米净土产业园1#、2#智能温室大棚 2、建设单位:尼木县农牧局 3、监理单位:重庆亚太工程建设监理有限公司西藏分公司 4、设计单位:拉萨清朴建筑设计有限公司 5、施工单位:四川龙达建设(集团)有限公司 工程规模:建筑总面积:7680.4㎡, 1#、2#大棚均为3840.2㎡,建筑高度:5.5米钢结构,使用年限20年。 建筑层数:一层 工程地点:尼木县乌米产业园 二、编制依据 1、《建设工程监理规范》 GB50319-2000; 2、《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 3、《钢结构用扭剪型高强螺栓连接副》GB/T3632-3633 4、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 5、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91 6、《网架结构设计与施工规范》JGJ7-91 7、《钢结构设计规范》GBJ17-88 8、《建筑结构荷载规范》GB9-87 9、《建筑结构抗震设计规范》GBJ11-89 10、《钢结构施工及验收规范》GB50205-2001

砌体工程监理细则

************砌体工程监理细则 ***************** 针对本工程的特点,监理将采取一系列措施,督促施工单位精心施工,确保砌体工程质量。 本细则根据现行设计、施工及验收规范,设计图纸编制,在实施过程中产生新因素后,将随时根据实际情况予以修正。 一、砌体工程质量的事前监理 1、认真研究施工图纸,搞清不同部位砌体的规格、型号,砂浆的标号要求,对各部位的砌体配筋、预留洞、预埋木砖的位置,做到心中有数,便于巡视检查,审核施工技术方案,并督促其进行技术交底。 2、复核已测设好的墙体的轴线尺寸,皮数杆。 3、审查承包人提供的砖样品,出厂证明书,试验报告符合设计要求才允许其使用。 4、审定砌体砂浆的配合比。 5、检查施工单位原材料的水平运输、垂直运输、砂浆搅拌机的准备情况。 二、砌体工程施工过程的质量监理 在砌体工程施工过程监理中,监理工程师经常巡视工地,发现问题立即提出,令其纠正。对砌筑过程实施动态跟踪监理,砌体工程质量监理程序应按砌体工程质量监理工作流程进行,具体详见流程图。 (一)砖砌体(原材料)质量监理 1、规格尺寸 普通粘土砖:240×115×53

烧结多孔砖:240(190)×115×90 2、砖的质量等级 本工程砖的质量等级为Mu10烧结普通砖、KP3粘土多孔砖、煤渣砼空心砖、轻质材料。 3、砖的技术要求 砖的尺寸允许偏差、外观质量、强度确定应符合附表规定: 4、砖的检验规则 〔1〕普通粘土砖 (1)检验分类: ①砖检验分出厂检验和型式检验。 ②每批出厂产品必须进行出厂检验,外观质量检验在生产厂内进行。 ③当产品有下列情况时应进行型式检验: 新厂生产试制定型检验: 正式生产后,原材料、工艺等发生较大改变,可能影响产品性能时; 正常生产时,每年应进行一次; 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时; 国家质量监督机构提出进行型式检验时。 (2)检验项目 ①出厂检验项目包括尺寸偏差、外观质量和强度等级。 ②型式检验项目包括出厂检验项目、抗风化性能、石灰爆裂和泛霜。(本工程检验项目只需检验出厂项目内容即可) (3)批量 检验批的构成原则和批量大小按《JC466》规定。检验批按照 3.5-15万块为一批,但不得超过生产线的日产量,不足3.5万块按一批计。

地铁车站主体结构及防水工程施工监理实施细则

XG-T-003 编号:007 地铁车站工程主体结构及防水工程 质量监理实施细则 编制: 日期: 审批: 日期: 上海新光建设工程监理咨询公司 目录 1、工程概况及专业工程特点 (1) 2、编制依据 (1) 3、监理工作流程 (2) 4、监理控制要点及目标值 (2) 4、1结构工程监理控制要点 (2) 4、2防水工程监理控制要点 (12) 4、3接地及防迷流工程监理控制要点 (15) 5、监理平行检验计划 (16) 6、监理工作得方法及措施 (16) 7、安全生产、文明施工 (17) 8、旁站监理计划 (17)

1、工程概况及专业工程特点 1、1 工程概况 1、1、1 工程名称(指本地铁车站工程名称)才 1、1、2建设单位 1、1、3设计单位 1、1、4施工单位 1、1、5监理单位 1、1、6本车站工程内容及工期要求(从设计说明与施工组织设计中摘录) 1、2 专业工程特点 1、2、1 车站主体结构工程分包单位名称及承包方式 1、2、2 主体结构工程内容及工期要求 1、2、3 主体结构工程施工方法及采取得主要技术措施 (从施工组织设计中摘录) 2、编制依据 2、1 《建设工程监理规范》 (GB50319-2000); 2、2 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001); 2、3 《混凝土结构工程质量验收规范》 (GB50204-2002); 2、4 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002); 2、5 《地下防水工程技术规范》 (GB50108-2001); 2、6 《地下防水工程质量验收规范》 (GBJ50208-2002); 2、7 《地下铁道工程施工及验收规程》 (GB50299-1999); 2、8 《上海地铁基坑工程施工规程》 (SZ-08-2000); 2、9 《市政地下工程施工及验收规程》 (DGJ08-236-1999); 2、10《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 2、11 《地基基础设计规范》 (DBJ08-11-1999); 2、12 《钢筋焊接及验收规程》 (JGJ18-96); 2、13 《钢筋机械连接通用技术规程》 (JGJ107-96); 2、14 《钢筋等强度滚轧直螺纹连接技术规程》 (DBJ/CT005-99); 2、15 《普通混凝土配合比设计规程》 (JGJ55-2000);

钢结构工程监理细则

钢结构工程监理细则 一、钢结构工程质量监理的主要内容 、熟悉钢结构图纸。 、审查钢结构安装工程的施工组织设计和施工方案,包括:施工程序、起重机械的布置及吊装方案、构件堆放及场地管理、施工网络计划、质量保证措施。 、把好原材料、半成品、焊接件、紧固件等的进场关。 、认真检查各施工人员的资质证书,包括考试合格证、等级证书、上岗证书。 、在现场拼装施工过程中,监理人员必须到现场巡视,发现问题及时指出,令其纠正。 、在结构构件拼装结束后,监理工程师根据承包人的报验申请及时对结构构件进行检查。 二、钢结构工程质量监理流程图 合格 三、“”钢及檩条和其他材料进场前的准备工作

、基础验收 、钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓位置等进行检查,并应进行基础检测和办理交接验收,当基础工程分批进行交接时,每次交接验收不应少一个安装单元的柱基基础并同时符合下列规定。 ()基础砼达到设计强度要求。 ()基础周围回填夯实完毕。 ()基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。 、钢构件到达场地后的卸货,堆放、存放及保管。 ()主钢结构均为焊接钢,特点是板厚较薄,在运输过程中容易变形、扭曲,甚至变形,因此在卸车时应单根为宜,且做好吊点的保护工作。 ()构件的堆放场地应平整坚实,构件应按种类、型号、安装顺序分区堆放;构件底层垫层要有足够的支承面,主钢结构底部应设置枕木、严禁扭曲,构件的支点要在同一垂直线上。 ()次钢结构为普通碳钢材料,不宜在室外长期放置。室外存放期间要有遮雨措施,雨后需通风。 ()板材的堆放应做到: 、抬高架空; 、不宜超过三层,且支点必须在同一垂直面内; 、不得在板上行走及堆放物品。 ()保温棉应做到防污、防潮和防水,应入库存放。 四、钢柱脚施工 、钢垫板:垫板与基础面和柱底面的接触应平整、紧密,在二次浇灌砼前垫板间应焊接固定。 、采用座浆垫板时,应采用无收缩砂浆,柱子吊装前砂浆试块强度应高于基础砼一个等级。 五、钢结构的安装

围墙工程监理细则

中航空气动力研究院FL62号厂房室外围墙工程 监理细则 编制: 审批: 沈阳建设监理有限公司 中航空气动力研究院项目监理部 年月日

一、工程概况 围墙共1420延长米。围墙结构:基础下部-1.20m处为300厚钢筋混凝土条形基础,条形基础上采用页岩砖砌筑基础墙,基础墙顶部100厚钢筋混凝土压顶,标高至+0.40m。基础上部为钢结构透空围墙,围墙设截面500*370高2000的钢筋混凝土柱,柱间距暂定6.12m,可根据现场实测长度调整。本次施工柱顶标高做到+0.40m标高处,柱主筋按结构柱甩筋,定为500高。 二、细则编制依据 1、各相关专业图纸。 2、工程施工质量验收规范。 3、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 4、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、《建筑地基处理设计规范》(JGJ79-2002); 6、《室外工程-围墙、围栏施工图集》12J012-1; 7、国家有关规范与验收标准。 三、砌体工程施工质量监理实施细则 (一)施工要点 1.砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告。 块材、水泥、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 2.砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合下表的规定。

3. 施工要点: ①土方开挖 (1)本工程土方开挖过程中有局部需破除旧围墙基础,破除残渣装车外运,挖出的原土全部运到指定堆放点,回填时再将原土运回,分层夯实,每层300,压实系数大于0.95。2m内深坑挖土放坡,基础开挖的边坡坡度,一般土壤且地下水位低于沟底时,可开直形槽,但槽深不得超过下列规定:砂土和砂砾土不得超过 1.0m;亚砂土和亚粘土不得超过1.25m。现基础开挖超过上述规定,设置1:0.33(高:宽)的边坡,槽帮应放坡开挖。 开挖前应摸清地下障碍物和地面上架设高压线缆位置高度等情况,并采取严格的防护措施,确定挖土机在工作时的回转半径内有无障碍物。开挖沟槽土方应置于距沟边0.8m以外处,高度不宜超过1.5m,须按要求放坡堆放,不得随意堆放,而影响到其它工程。本工程挖槽时所有的土按总包要求运出厂区门外集中堆放,回填时再运回。

车站土建监理实施细则(定稿)

无锡市轨道交通一号线GD01TJJL-5标 车站土建工程监理实施细则 (含明挖区间) 西安铁一院工程咨询监理有限责任公司 无锡市轨道交通一号线GD01TJJL-05标监理部 2010年1月

宿重 刘武嵘 审批:编写:张陆华 吉超凡 石少民

、八— 刖言 为规范无锡市轨道交通一号线工程施工监理GD01TJJL-05标段 工程建设监理行为,明确施工监理工作关系,细化各专业监理工作的内容和质量控制重点,强化过程控制,提高工程建设质量,做到源头把关、过程控制、精细管理,贯彻无锡轨道公司“一模两化”的管理理念,实现打造高质量无锡地铁的目标,西安铁一院工程咨询监理有限公司无锡地铁监理项目部在监理规划基础上组织编制车站主体监理实施细则。

第一章工程概述............................................. 2.第二章编制依据............................................. 4.第三章专业工程特点........................................ 6.第四章监理工作流程..................................... 6.第五章监理工作的方法和措施.. (27) 第六章监理工作的控制要点及目标值 (33) 第七章监理工作方法及措施 (80)

第一章工程概述 无锡市轨道交通一号线工程施工监理GD01TJJL-05标,位于无锡市滨湖区, 新光路至雪浪站全线长10.3公里,标段内共有七站及明挖区间,分别是:梁东路站、落霞路站、高浪路站、苏锡路站、湖滨路站、大学城站、雪浪站及明挖区 1梁东路站(CK19+713.969~+983.196,位于滨湖区扬名工业大道与芦中路,长269.2m,宽18.7m,二层岛式站台,-口;基坑深16.2-19m,围护采用800mm 厚地下连续墙、深28-32m,四道支撑,第一道支撑为混凝土支撑(600X 800或800X 800)、其余为钢支撑;基底位于(6)1-1粉质粘土和(6)1粉土地层,总工期20个月(2010.1~2011.12 ),采用明挖顺筑法施工。 2落霞路站(YCK21+202.316~YCK21+392.216,位于南湖大道与大通道交叉路口,沿南湖大道南北向布置,建筑面积9690.1 m2,长189。9m,宽18.7m, 4 个出入口,2组风亭,2层结构,岛式站台,800厚地下连续墙(深29~33m,4 道支撑,第一道混凝土(800X 900),余为钢支撑,坑深16.2m,局部19m基底位于(6)1-1及(6)1地层,,总工期23个月(2009年12月~2011年10月),采用明挖顺筑法施工; 3高浪路站(YCK22+215.86—YCK22+398.268,位于华清路下面,在华清路与华云路交汇路口,长18.24m,宽18.7m,总面积954.4 m、2层岛式站台、4 个出口、2组风亭,基坑深16m局部深19m,基底位于(6)1-1粉质粘土层,总工期22个月(2009年12月一2012年6月),采用明挖顺筑法施工; 4苏锡路站(YCK23+430.950-YCK23+580.950,位于观山路下面,在苏锡路与关山路交汇的十字路口,建筑面积10546.8,长150m标准宽20.7m、端头宽 64.3m,4个出入口,2组风亭,岛式站台;基坑深16, 6m局部深18, 5m采用连续墙围护,4倒支撑、第一道为混凝土(800*1100)、其余为钢支撑;基底位于(6)1-1及(6)1地层,总工期为27个月(2009年12月-2012年2月),采用明挖顺筑法施工。 5湖滨路站(YCK26+229.736-YCK26+421.36 ,位于关山路下面,在五湖大

钢结构工程监理细则81529教学内容

钢结构工程监理实施细则 1. 本细则编写依椐 1.1本项目工程已批准的监理规划。 1.2与本项目相关的设计图纸 1.3规范、规程: 4本项目的施工组织设计. 2. 专业工程特点 3.监理工作的流程如下:

4. 监理目标值 5. 监理控制要点及方法措施 5.1基本规定 1、钢结构工程施工单位应具备相应的钢结构工程施工资质,施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工组织设计、施工方案等技术文件。 2、钢结构工程施工质量的验收,必须采用经计量检定,校准合格的计量器具。 3、结构工程应按下列规定进行施工质量控制: ①采用的原材料及成品应进行进场验收。凡涉及安全、功能的原材料及成品应按本规范规定进行复验,并应经监理工程师见证取样、送样; ②各工序应按施工技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检查。 ③相关各专业工种之间,应进行交接检验,并经监理工程师检查认可。

4、钢结构工程施工质量验收应在施工单位自检基础上,按照检验批、分项工程、分部(子分部)工程进行。钢结构分部(子分部)工程中分项工程划分应按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定执行。钢结构分项工程应有一个或若干检验批组成,各分项工程检验批应按规范的规定进行划分。 5、分项工程检验批合格质量标准应符合下列规定: ①主控项目必须符合规范合格质量标准的要求; ②一般项目其检验结果应有80%及以上的检查点(值)符合规范合格质量标准的要求,且最大值不应超过其允许偏差值的1.2倍; ③质量检查记录、质量证明文件等资料应完整。 6、分项工程合格质量标准应符合下列规定: ①分项工程所含的各检验批均应符合规范合格质量标准; ②分项工程所含的各检验批质量验收记录应完整。 7、当钢结构工程施工质量不符合本规范要求时,应按下列规定进行处理: ①经返工重做或更换构(配)件的检验批,应重新进行验收; ②经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收; ③经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收; ④经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求,可按处理技术方案和协商文件进行验收。 5.2钢材 1、钢材的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。进口钢材产品的质量应符合设计和合同规定标准的要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 2、钢板厚度及允许偏差应符合其产品标准的要求。 检查数量:每一品种、规格的钢板抽查5外。 检验方法:用游标卡尺量测。 3、型钢的规格尺寸及允许偏差符合其产品标准的要求。 检查数量:每一品种、规格的型钢抽查5外

填充墙砌体工程监理实施细则

腾越翡翠城一期配套工程(二标段)主体结构填充墙砌体分项工程监理实施细则 编制: 审批: 云南城市建设工程咨询有限公司 腾越翡翠城一期配套工程项目监理部 2012年10月18日

目录 一、工程概况 (3) 二、监理依据: (3) 三、设计要求 (3) 四、监理工作控制要点及目标值 (4) (一)事前控制 (4) (二)事中控制 (5) (三)事后控制 (6) 六、监理工作的措施 (7) 七、工程验收 (7) 八、其他事宜 (8)

一、工程概况 本工程共4栋单体工程,均为框架结构,总建筑面积15341.3㎡。其中58787.7栋㎡,6栋㎡,7栋㎡,8栋㎡。结构最大层高5.4m;最大跨度8400mm。 本工程以坡屋面为主,局部平屋面。建筑工程等级三级;建筑防火分类多层民用建筑;建筑耐火等级地上二级;建筑物抗震设防烈度八度;建筑结构类型为框架结构,局部为钢结构和砖木结构;建筑屋面防水等级2级;建筑结构的安全等级二级;建筑抗震设防类别为丙类;结构抗震等级为框架二级;地基基础设计等级为乙级;桩基安全等级为二级;设计使用年限50年。其中,5栋地上6层,建筑高度22.8m;6栋地上3层,建筑高度9.7m;7栋地上3层,建筑高度 9.7m;8栋地上7层,建筑高度23m。 二、监理依据: (一)施工合同及委托监理合同 (二)设计文件(施工图、修改图、设计变更备忘录) (三)施工图纸会审记录 (四)《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 (五)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (六)《建筑工程冬期施工规范》JGJ104 三、设计要求 (一)所有墙体用料外形尺寸要求准确统一,表面无边角破损,砖块或砌块墙体上下匹之间应相互错缝搭接,不得有垂直通缝,砌筑砂浆应饱满。 (二)砌筑墙体材料(砌块容重≤7.0kn/m3) 外墙:190MM厚混凝土空心砌块。 内隔墙:190MM厚混凝土空心砌块、120MM厚混凝土空心砌块、120MM 厚加气混凝土砌块(用于管井壁、卫生间和厨房的部分墙体)。 砂浆:地下M7.5水泥砂浆,地下≥M5.0水泥砂浆。 (三)外墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法2,高出地面或园林覆土300;内墙墙身防潮层做法参西南11J112第50页做法4。 (四)水管井底部做C15现浇砼带,高度300,内部增设防水层,做法同卫生间防水做法一布四涂,防水翻边高1800mm。

相关文档