文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站代路操作几种类型的分析示范文本

变电站代路操作几种类型的分析示范文本

变电站代路操作几种类型的分析示范文本
变电站代路操作几种类型的分析示范文本

变电站代路操作几种类型的分析示范文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each

Link To Achieve Risk Control And Planning

某某管理中心

XX年XX月

变电站代路操作几种类型的分析示范文

使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

〔摘要〕代路操作是变电站常见的倒闸操作形式,由

于涉及二次回路等方面的要求,稍有不慎,即

有可能导致误操作。结合实际对变电站几种常见的代

路倒闸操作中应引起重视的相关环节进行了分析,指出其

中容易出现的差错,介绍了正确的操作步骤及注意事项。

〔关键词〕变电站;代路操作;注意事项

变电站电气设备的倒闸操作类型有很多,其中代路操

作是较常见的一种倒闸操作形式。这类操作要求运行人员

对一些中间环节,特别是涉及继电保护二次回路方面的要求必须搞清楚,这方面如果出现问题,可能导致误操作事故的发生,直接威胁人身及设备的安全运行。现就变电站几种常见的代路倒闸操作应引起重视的相关环节分析如下。

1配电开关之间的代路操作

1.1同一电源母线上配电开关通过旁路母线的代路操作

配电开关之间的代路操作,通常在10 kV配电系统较为常见,即当开关遇有检修、预试、保护校验等工作且线路不允许停电时,常采用通过旁路母线代路操作的方法将有工作的开关停下。

如图1所示,进行“621由623带路,621开关由运行转检修”的正确操作顺序如下:(1) 检查10-6母线正常;(2) 合上623-6刀闸;(3) 取下623开关控制保险;

(4) 取下621开关控制保险;(5) 合上621-6刀闸;(6) 检查621、623负荷分配正常;(7) 给上621开关控制保险;

(8) 给上623开关控制保险;(9) 拉开621开关;(10) 拉开621-2刀闸;(11) 拉开621-4刀闸;(12) 在621开关二侧分别验电、封地。

实际操作中,容易出现以下几种不正确的操作顺序,由此对设备的安全运行和线路的可靠供电带来不同程度的隐患。具体分析如下:

(1) 在合上代路开关的旁路倒闸之前,就已将代路开关

的控制保险或控制开关取下,即上述操作项(2),(3)顺序颠倒。这种倒闸操作顺序显然是不正确的,从运行规程上来讲,虽然允许用隔离开关拉开或合上空载母线,但前提条件必须是该空载母线是无故障的。如果按该操作顺序进行操作,一旦旁路母线有问题(通常指不带专用旁路开关的旁路母线),由于代路开关623的控制保险已取下,代路开关623将不能及时掉闸,造成上一级开关201越级掉闸,停电范围扩大。正确的操作票填写顺序是先将代路开关623的旁路刀闸623-6合上,此时,如果10-6母线有故障,623开关的保护将正确动作,使其迅速掉闸,从而避免事故的扩大。

(2) 不取开关的控制保险或只取1台开关的控制保险后进行操作,即取消操作项(3),(4)或其中的任意1项操作。这样,在依次操作到合上被代路开关621的旁路刀闸621-6的

瞬间,如果未取控制保险的开关线路故障保护动作掉闸或开关误掉闸,将发生直接用刀闸合至故障线路或发生带线路负荷合刀闸的事故。 1.2不同电源母线上配电开关通过共用旁路母线的代路操作

图2所示为一变电站10 kV系统电气接线图,正常的运行方式是:1号主变的201开关充10-4母线带621、623;2号主变的202开关充10-5母线带622、624;245开关备用自投保护加入。

在进行623开关带622线路,622开关由运行转检修倒闸操作中应注意以下2个方面的问题:

(1) 由于代路开关623与被代路开关622分别在2条电源母线上运行,因此,必须在代路操作前用母联245开

关先将2条母线并列运行(245开关的并列操作通常由调度下令执行)。合上母联245开关的目的是为了避免当代路开关623与被代路开关622在先后合上旁路刀闸时,通过10-6母线将2条电源母线直接并列;

(2) 母联245开关的控制保险或控制开关应在代路与被代路开关旁路刀闸并列前,即在分别取下代路开关623,被代路开关622控制保险的同时一起取下。这样做的目的是为了防止在代路操作中,当合上被代路开关622旁路刀闸的瞬间,如果245开关误掉闸,造成通过622-6和623-6刀闸而将2条电源母线直接并列。

1.3配电开关代路操作的安全隐患及注意事项

(1) 同一电源母线上配电开关之间的代路操作以及不同

电源母线上配电开关之间的代路操作,由于在操作中都有将代路开关、被代路开关或母联开关控制保险取下的操作步骤,如在这一时刻线路故障,继电保护动作后由于开关的控制保险已取下,开关不能及时分闸切除故障,势必造成电源开关越级掉闸。这一点当值操作人员要有心理准备,要制定相应的应急措施及预案。

(2) 进行上述代路操作过程中,如发生接地等异常情况,应立即停止操作,及时向调度汇报。

(3) 要考虑代路开关是否过负荷运行问题。

(4) 上述2种代路操作,都存在用开关旁路刀闸直接充旁路母线的操作步骤,如果旁路母线过长,电容电流过大,应禁止用上述方法进行代路操作。

2旁路兼母联开关通过旁路母线的代路操作

母联兼旁路开关接线方式,在变电站电气主接线中是一种常见的接线方式,在正常方式下,开关作为母联开关运行,当某一开关有工作需要停电,其所带线路又不允许停电时,可通过倒闸操作实现代路的功能。

图3所示为一变电站110 kV系统接线方式,正常运行方式为:2号主变的102开关充110-5母线带112;3号主变的103开关充110-4母线带111;110-4,110-5,110-6母线通过146开关以及146-4,146-5,146-6刀闸并列运行,146开关作为母联开关运行,母差保护投“选择”方

式。

如111开关有工作,需用146开关通过110-6母线带111线路,在进行代路的倒闸操作中有以下几点应予以关注:

(1) 在倒母线操作前,要考虑母差保护的选择方式,如果母差保护为相位比较形式,在倒母线操作前应将切换把手由“选择”倒至“非选择”位置;

(2) 倒母线操作通常要将全部开关倒至被代开关运行的母线上,本例中即将110-5母线上的开关全部倒到

110-4母线运行,将110-5和110-6母线腾空,在空母线运行的状态下拉开146开关,拉开146-6刀闸;

(3) 在146开关停电的状态下进行母差电流互感器(CT)的切换工作,即将146开关的 CT端子由“母联位置”改为“旁路位置”,退出146母联跳闸、合闸压板,投入146旁路合闸、跳闸压板。倒CT联片,通常是双层联片,应先封进线端,后倒到相应的位置,再打开进线端,以防CT开路;

(4) 在146开关代路前,应投入146开关代路保护,代路定值应与被代线路111定值相同;

(5) 代路操作前,应先合上111-6刀闸(110-6母线在代路前是带电运行状态,可省略再用146开关对110-6母线充电检查的步骤),再合上146开关进行并列。先合146开关,再合111-6刀闸的操作顺序是不正确的,因为如果按照这种顺序操作,一旦在合111-6刀闸时,111开

关误掉闸,将发生带负荷用刀闸合线路的事故;

(6) 在代路操作后,即合上111-6刀闸和146开关后,运行人员通常是要检查2个并列开关负荷分配的,在实际工作中,由于代路开关与被代路开关电气距离的远近以及开关及刀闸接触电阻的差异,往往会出现代路开关负荷没有数值显示或指示很小的现象,这通常是正常现象,运行人员应在检查代路开关合上正常后继续下一步的操作。

3旁路开关经旁路母线代主变受总开关的代路操作

变电站主设备操作原则

仅供参考[整理] 安全管理文书 变电站主设备操作原则 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

变电站主设备操作原则 1.变压器的并列操作: 电压比、阻抗电压、接线组别相同的变压器方可并列运行,若电压比和阻抗电压不同,则必须经过核算,在并列运行时任一台都不过负荷时方可并列。 变压器并列、解列前应检查负荷分配情况,并将检查语句写入倒闸操作票中。 新投运或经大修的变压器并列前,应先进行核相,确认无误后方可进行并列。 2.变压器的停送电 变压器停、送电前,应考虑中性点的倒换问题,确保停送电后直接接地的中性点数目不变。对于110kV及以上直接接地的中性点,倒换时应先合上另一台变压器的中性点接地开关,再拉开原来的中性点接地开关;如果是35kV消弧线圈进行倒换,则应拉开原已合上的变压器中性点接地开关,再合上另一台变压器的中性点接地开关。 变压器停电时,应先停低压侧,再停中压侧,最后停高压侧,操作时可先将各侧断路器断开,再按由低到高的顺序拉开各侧隔离开关。对于主变隔离开关,应先拉变压器侧,后拉母线侧,送电时顺序与此相反。 强油风冷变压器,投运前应先投入冷却器。 3.变压器有载调压分接开关操作 并列运行的变压器,其调压操作应轮流逐级进行,一台变压器上不得连续进行两个及以上的分接变换。 当主变压器过负荷时,不得进行有载调压分接头变换的操作。 有载调压分接开关运行6-12个月或切换2000-4000次后,应取油 第 2 页共 4 页

样进行试验,运行1-2年或切换5000次后,应更换有载调压分接开关箱中的油,切换5000-10000次后,应对分接开关进行吊芯检查。 4.母线操作 母线停送电时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线反充电。 用母联断路器对母线充电时,应投入母联断路器充电保护,充电正常时后退出充电保护。 倒母线操作,应按规定投退和转换有关线路保护及母差保护,倒母线前应将母联断路器设置为死开关。 对母线充电的操作,一般情况下应带电压互感器直接进行充电操作。 5.隔离开关操作 (1)禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。 (2)禁止用隔离开关拉开、合上空载变压器。 (3)允许用隔离开关进行的操作: a.拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器。 b.在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关。 c.拉开、合上无阻抗的环路电流。 d.用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在9A以下的负荷电流;超过上述范围时,必须经计算、试验,并经主管单位总工程师批准。 (5)电压互感器停电操作时,先断开二次空气开关(或取下二次熔断器),后拉开一次隔离开关,送电时操作顺序与此相反,一次侧未并列运行的两组电压互感器,禁止二次侧并列。 第 3 页共 4 页

道路施工安全注意事项

道路施工安全注意事项 1、施工前应对地下管线做好必要地勘察,作出明显地标志,防止施工中漏水、漏气和漏电、爆炸烧伤等事故。 2、对现场水准点、电杆等重点设施诮做好安全防护。 3、在施工路口处设置安全巡逻人员,引导车辆和行人绕行安全地带。 4、人力弯管时,应选好场地,防止滑到和附落,操作时脸部要避开。 5. 所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查。 6. 电气设备所用保险丝地额定电流应与其附和容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝。 7. 办公室、宿舍等照明安装导线应用绝缘子固定,不准用花线、塑料胶质线乱拉。 8. 现场所用各种电线绝缘,不准有老化、破皮、漏电等现象。 9. 现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全设计规程安装和架设。 10. 线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 11. 有人触电,应立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 12. 安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须通行时,应在大楞上铺设脚手架。 机械设备安全防护 1、机械设备在操作前需进行安全检查,严禁“带病”运行。 2、推土机、压路机、挖掘机、装载机、吊机开动之前须检查确认后方和

底下没有人,方可开动;在工作时,设专人负责指挥,以防砸伤人员和机械。 3、大型机械作业时,不准任何人在机械回转范围内进行任何工作。 4、机械夜间施工时,确保施工地点有足够地灯光照明,保证施工人员及施工机械安全。确保现场交通安全。 5、施工人员必须戴安全帽,施工现场严禁穿拖鞋、赤脚。 6、施工现场运土车运土作业必须有专人指挥,以保证场地内施工人员地安全。 7、各种土方施工机械操作人员必须持证上岗,按照各种机械地操作规程进行操作施工。 8、各种土方机械进场前必须进行验收,不准带病作业。 9、施工结束后必须清理现剩余材料,不准乱堆乱倒在铺道上或人行道上。 10、现场井位处设置安全警示标志,防止人员坠落。 11、施工现场进行局部围档,符合文明施工要求。 12、机械挖土时需严格遵守挖掘机械地安全操作过程。需要人、机配合施工时,人员未离开挖土机臂杆旋转半径内,机械操作人员不准从事挖土作业。 13、推土机行驶前,严禁有人站在履带或刀片地支架上,机械四周应无障碍物,确认安全后,方可开动。 14、压路机作业后,应停放在平坦坚实地地方,并制动住。不得停放在路边、斜坡及妨碍交通地地方。 15、平地机起步前,检视机械周围应无障碍物及行人,先鸣声示意后,用低速档起步,并应检视并确认制动器灵敏有效。 16、配合机械作业地清底、平地、修坡等人员,应在机械回转半径以外工

变电所(停送电)安全操作规程

停送电安全操作规程 一、一般规定 1.电气设备操作和监护人员必须经过培训,经考试合格后,持证上岗。 2.电气设备操作和监护人员必须熟悉工作现场、设备性能、设备操作方法以及设备负荷配带情况。 3.非专职和值班电气人员,严禁擅自操作电气设备。 4.高压停送电必须严格执行工作票、操作票制度。 5.低压停送电工作必须由专人负责,必须严格执行“谁停电,谁送电”的原则,严禁约时停、送电。停电后闭锁、挂牌亦或设专人看管。 二、停送电操作 (一)工作票办理 1.工作负责人提前填写工作票,写清工作内容、停电范围、停电地点,交由工作票签发人签发。 2.工作票签发人对工作票内容、工作的必要性、计划时间的合理性进行审核,在工作票中填写本次工作需要实施的安全技术措施并签字。 3.工作负责人将工作票交调度室备案后,送交变电所的运行管理单位。 4.工作许可人(操作人员)应详细审核工作票,发现有涂改或填写错误时,将操作票返回工作负责人重新办理。 5.需停电或送电时,工作负责人应提前通知调度室,由调度室通知操作人员到达操作现场。 (二)停电操作程序 1.工作许可人(操作人员)和工作负责人均到达变电所后,由工作负责人向调度室电话提出申请,讲清楚停电内容和范围,调度员核实并记录后向工作许可人下达操作命令。 2.工作许可人(操作人员)接到调度命令后,需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人(操作人员)检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.工作许可人(操作人员)认真填写停、送电操作票内容,并经监护人(工作负责人)审核无误,双方签字确认。 5.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套,准备相应的保安用具。 6.操作人员和监护人应核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作一项后,均应检查操作的正确性,然后由监护人在票上做一个勾票记号“√”,勾票后,告诉操作人员下一步操作内容。 7.在停电操作票执行完成后,在操作票上盖“已执行”章。由工作许可人(操作人员)在工作票中填写许可开始工作时间并签名后,方可允许开始工作。 (三)送电操作程序 1.工作结束人员撤离后,工作负责人持工作票到变电所,向工作许可人申请送电,工作负责人在工作票上签署工作结束时间和签名,工作许可人也在工作票上签名后向调度申请送电。 2.工作许可人接到调度命令需详细记录并复诵无误。 3.工作许可人检查操作现场瓦斯情况,确定瓦斯不超0.5%。 4.操作人员穿绝缘靴,戴绝缘手套。 5.操作人员和监护人应再次核对设备各称、编号和设备实际状态,检查正确后,监护人填写操作开始时间,操作人和监护人按照操作票所列操作顺序认真执行唱票复诵制,每操作

变电站各级人员的基本素质及应知应会标准

变电站各级人员的基本素质及应知应会标准 一、变电站各级人员的基本素质 变电站的管理工作要靠人来做,而变电站各级人员则是执行这项工作的主体,也是做好变电站管理、特别是运行管理工作的主人,故应具备如下方面基本素质: 1、人员素质要求:即思想品德、职业道德、劳动纪律、专业技术和不同岗位技能水平,以及身体健康状况等。 2、岗位职责要求:指各种不同在岗人员应该完成的工作任务及其要求,并且要明确规定与主管及业务部门的隶属关系。 3、应知应会要求:指各级人员所在岗位应该知道的内容和应能胜任的实际操作与工作。 4、权力界限要求:指变电站值班人员在岗期间可以行使的权力。 二、变电站各级人员应知应会标准 (一)、变电站站长应知应会标准: 1、熟悉本站主接线、继电保护和站用电、消防安全等系统状况; 2、熟悉本站电源接线方式和向外供电各路馈线的地理位置和重要性; 3、掌握并熟悉本站主要设备的健康状况和评级标准; 4、熟悉本站电气设备检修工艺标准和试验周期及其标准,以及新设备投入运行的技术要求; 5、熟悉并掌握现场运行规程、电力工业技术管理法规、电力安全工作规程、调度规程及事故处理规程等; 6、掌握并熟悉本站设备正常运行情况和运行方式; 7、熟悉本站各岗位人员的工作状况,具有一定的组织指挥能力,能正确组织、熟练指挥倒闸操作、设备试验、事故处理等工作,并能解决设备运行中出现的生产技术问8、应学会紧急救护法。 (二)、变电站主值长应知应会标准: 1、熟悉本站所有的各种规程,并熟知本站运行规程有关规定的理论依据; 2、熟知本站电气设备及系统的结构特点和各种正常的运行工况,熟悉全站电气设备的操作、保护、信号、自动装置二次回路及保护整定原则和使用方法; 3、了解本站电气设备异常运行时给设备和系统带来的影响,并能采取措施处理; 4、根据综合自动化(表计、信号、气味、温度和声响等)现象,正确判断并设法处理异常故障点(包括二次回路故障); 5、了解开关(断路器)设备及配电装置的主要性能参数及绝缘水平; 6、了解本站原设计规范,基建时的隐蔽工程及其电气设备参数、性能、原理和健康水平; 7、熟悉本班运行人员的情况,具有一定的组织和管理工作的能力; 8、应学会紧急救护法。 (三)、变电站副值长应知应会标准: 1、熟知本站现场运行规程、电力工业技术管理法规、电力安全工作规程的有关部分; 2、看懂本站一次设备有关的操作回路图,以及一般继电保护原理图和展开图; 3、熟知本站所属一、二次系统中电气设备的位置和用途,各种设备的正常运行方式及维护检查方法; 4、能正确布置一般性的安全措施,能在巡回检查中发现异常情况,处理一般缺陷,并能在指导下正确处理一般事故;

变电所安全操作规程

变电所安全操作规程 1.变电所值班员不得少于二人,执行任务是必须一人操作,一人监护。 2.在执行操作时必须实行唱票制度,由监护人根据操作票内容唱读一遍,操作 人认为正确后在执行操作。 3.停送刀闸时,思想集中,动作迅速灵敏。 4.电容器不得连续合闸,应经五分钟后再合闸。 5.如果执行操作命令将危害人身和设备安全时,值班人员应该拒绝执行。 6.电气设备断电后,随时都有带电的可能,在没有明显的短路点和做好安全措 施时,禁止接触电器设备。 7.无遮拦处,人体和带电设备不得少于以下距离: 1kv以下不得少于10公分 6kv以下不得少于70公分 35kv以下不得少于100公分 8.禁止酒醉进入所内。 9.在操作前必须由值班长按格式先填好操作票,操作票应由操作人和监护人共 同签字盖章。 10.操作前,监护人首先核对操作票上所填写的操作、回路及内容是否与操作之 设备相符。 11.设备在正常运行变电与配出情况下,进行任何操作均应填写操作票,但处事 故的操作及设备进行试验检查时不用操作票。 12.高压设备导电部分发生接地故障时,室内不得接近故障点4-5米、室外不得 接近故障点8-10米进行工作,但救护受伤不在此限。 13.装拆接地线的程序,必须先进行接地,后接设备导体的一端拆时反之。 保运部 二零一四年三月 变电所参观制度 1. 35kv变电所是我厂供电心脏,为确保安全,除本所和有关人员外,

闲人免进。 2. 外单位参观者必须持介绍信,经领导和公安科批准有专人带领方 可进入所内,但必须遵守所内一切规章制度。 3. 上级领导来所内检查工作,必须有专人带领应做好进出所内的登 记工作。 4. 任何人不得在变电所内外进行拍照。 5. 参观者必须听从值班人员的指导,遇到设备发生故障时必须立即 退出变电所,等排除故障后,再进行参观,否则谢绝参观。 6. 本所值班人员不准带无关人员进入所内,违者进行批评和罚款。 7. 醉酒者和精神病者,禁止进入变电所。 8. 值班人员对形迹可疑的人主动制止,制止不听的,立即向公安科 汇报。 9. 本厂有关人员参观变电所,必须有保运部介绍方可进入所内参 观。 保运部 二零一四年三月 变电所电气试验制度 1.试验时,试验人员应精神正常,精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常现象的发

高中会考复习Word操作要点

1 W ord 操作要点 一、文本编辑 文本编辑先选中对象,再施加命令(这是Windows 系统操作的特征) 1、字体设置(格式/字体)

2 2.段落设置(格式/段落。必须先选中要编辑的段落,再设置命令) 选定文本技巧:鼠标在文本左侧,进行单击、双击和三击的不同作用。 经过西安交通大学附属中学与欧盟教育基金会长期准备,备受教育界关注的第四届世界名中学校长论坛于 4月4日在古城西安隆重开幕。 第四届世界名中学校长论坛是全球教育界最为重要的盛会之一。世界名中学校长论坛由欧盟教育基金会于2005 年发起,

3 使用标尺滑竿也可调整左右缩进与首行缩进。特别注意对标题居中处理时,首行缩进为0,否则不能达到标题完全居中。 3、页面设置(文件/页面设置)

4 4、插入页眉/页脚(视图/

5 5、图文混排编辑 (1)插入图片(插入/图片/来自文件) 插入剪贴画与艺术字的方法类似 选择插入点,插入图片,默认插入的图片是“嵌入式”,图片四周有八个调整柄,用它可以调整图的大小。(当鼠标指针变为 时,可调整图片大小) (2)在图中右击,选择“设置图片格式”,弹出对话框设置图的环绕格式,一般使用“四周型”环绕。(在“高级”中还可对环绕方式做更为详细的设置)

6 (3)鼠标移到图内,变为十字箭头形状时,拖动鼠标,调整图片位置。 第四届世界名中学校长论坛是全球教育界最为重要的盛会之一。世界名中学校长论坛由欧盟教育基金会于2005年发起,旨在促进中外基础教育的交流与合作,提供表达观点、交换意见、形成共识的平台,此前已经分别在上海、伦敦、北京成功地举办了三次。本届论坛不仅秉承传统,而且盛况空前,参加此次盛会的中外教育专家、政府官员近200人,英国伊顿公学校长Tony Little 、英国GDST 基金会总裁Barbara Harrison 、美国大学理事会高级副总裁James Michael Montoya 、英国剑桥大学国际考试委员会课程开发主任Kevin Stannard 、欧盟教育基金会董事长Berry Bock 、美国密歇根大学副校长 Lester.P.Monts 、美国 宾夕法尼亚大学研究生院副院长Davis Cheng 、德国联邦外交部国际教育司中国区专员Diana Amann 、美国University School 校长Stephen Murray 、中国教育国际交流协会会长柳斌、中国信息化推进联盟专家委员会刘延宁、中国教育学会高中教育专业委员会理事长王本中、北京大学法学院教授孙东东、北京市第四中学校长刘长铭等知名教育专家出席了会议。 6、插入文本框(插入/文本框)

变电运行倒闸操作(二次继电保护操作-旁路代路-500kV接线要点

二次操作要点分析 一、母线操作(220kV、110kV双母线方式) 1、BP-2B保护配置及简单原理介绍 BP-2B包含母线差动、母联充电、母联过流、母联失灵(死区)保护。。另外,同样以BP-2B组屏可以实现断路器失灵保护。 几个概念: 大差:所有支路电流向量和,不含母联CT,作用是判断是否区内故障 小差:某段母线上所有支路电流向量和,含母联CT,作用是选择哪段母线故障和电流:制动电流,绝对值之和 差电流:动作电流,和的绝对值 死区 2、倒母线操作的两个关键点

例:110kV I段母线所有设备倒至II段母线供电,110kV I段母线由运行转换为检修 母联控制电源 “互联压板” (1)“互联压板”和母联控制电源的操作顺序有何规定? 倒母操作各间隔刀闸前,先投“互联压板”,再断母联控制电源;操作完毕,先恢复母联控制电源,再退出“互联压板”。 (2)两种操作的作用 断母联控制电源的作用:把母联变成死开关,防止在操作刀闸时,母联开关偷跳,出现用刀闸解合环的误操作事故。所以,断母联控制电源要在倒母操作各间隔刀闸前。 “互联压板”的作用:微机型母线差动保护中:“双母线互联时,两段母线经隔离刀闸实际联为单母线运行,小差自动退出,母线总差动作后则将所有元件跳开”。相当于把把两段母线看作一段,此时任一段母线发生故障,都能可靠切除两段母线上所有开关。虽然两组母线刀闸同时合上时,装置可以自动判别为母线互联状态,但是手动投入硬压板是优先的,并且是最可靠的。 (3)两者之间的顺序为什么要这样? 若在先断开母联控制电源后,未投互联压板之前,发生任一母线故障,切除故障母线所有支路开关后,都要启动母联失灵,跳开非故障母线,延误了母线故障切除时间,有可能造成系统稳定破坏,对系统安全不利。虽然发生这种事故的概率极小,但还是需要从操作上去避免的,因此应先投互联压板,再断母联控制电源。也可以这样想,断开控制电源后,母联变为死开关后,则相当于两段母线物理连接在一起,形成某种意义上的互联。所以,投“互联压板”要在断母联控制电源前。 3、其他注意事项 (1)注意:操作完毕,要手动复归保护屏刀闸“开入变位”灯,并检查液晶显示屏的一次接线图上显示的刀闸位置是否与现场一次情况一致。尤其是刀闸“开入异常”灯不能复归时,则有可能是刀闸辅助接点切换不良,电流修正判断不一致报警,此时应在运行方式上把刀闸强行挂在运行母线上,并检查处理。 (2)双母双分段接线时主变倒母选跳分段压板切换:如#1主变变中原来在 220kV 1母,倒至2母,原来主变保护跳分段2015的压板,就要改跳2026的压板。

变配电室倒闸操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电室倒闸操作规程(标准版)

变配电室倒闸操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用

2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为: 2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全;

变电站主设备操作原则

行业资料:________ 变电站主设备操作原则 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

变电站主设备操作原则 1.变压器的并列操作: 电压比、阻抗电压、接线组别相同的变压器方可并列运行,若电压比和阻抗电压不同,则必须经过核算,在并列运行时任一台都不过负荷时方可并列。 变压器并列、解列前应检查负荷分配情况,并将检查语句写入倒闸操作票中。 新投运或经大修的变压器并列前,应先进行核相,确认无误后方可进行并列。 2.变压器的停送电 变压器停、送电前,应考虑中性点的倒换问题,确保停送电后直接接地的中性点数目不变。对于110kV及以上直接接地的中性点,倒换时应先合上另一台变压器的中性点接地开关,再拉开原来的中性点接地开关;如果是35kV消弧线圈进行倒换,则应拉开原已合上的变压器中性点接地开关,再合上另一台变压器的中性点接地开关。 变压器停电时,应先停低压侧,再停中压侧,最后停高压侧,操作时可先将各侧断路器断开,再按由低到高的顺序拉开各侧隔离开关。对于主变隔离开关,应先拉变压器侧,后拉母线侧,送电时顺序与此相反。 强油风冷变压器,投运前应先投入冷却器。 3.变压器有载调压分接开关操作 并列运行的变压器,其调压操作应轮流逐级进行,一台变压器上不得连续进行两个及以上的分接变换。 当主变压器过负荷时,不得进行有载调压分接头变换的操作。 第 2 页共 7 页

有载调压分接开关运行6-12个月或切换xx-4000次后,应取油样进行试验,运行1-2年或切换5000次后,应更换有载调压分接开关箱中的油,切换5000-10000次后,应对分接开关进行吊芯检查。 4.母线操作 母线停送电时,应做好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线反充电。 用母联断路器对母线充电时,应投入母联断路器充电保护,充电正常时后退出充电保护。 倒母线操作,应按规定投退和转换有关线路保护及母差保护,倒母线前应将母联断路器设置为死开关。 对母线充电的操作,一般情况下应带电压互感器直接进行充电操作。 5.隔离开关操作 (1)禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。 (2)禁止用隔离开关拉开、合上空载变压器。 (3)允许用隔离开关进行的操作: a.拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器。 b.在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关。 c.拉开、合上无阻抗的环路电流。 d.用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在9A以下的负荷电流;超过上述范围时,必须经计算、试验,并经主管单位总工程师批准。 (5)电压互感器停电操作时,先断开二次空气开关(或取下二次熔断器),后拉开一次隔离开关,送电时操作顺序与此相反,一次侧未并 第 3 页共 7 页

(完整word版)呼吸机的操作步骤及注意事项

操作步骤 1、连接电源、气源(压缩气和氧气),湿化罐中加入灭菌注射用水并安装,正确紧密连接管道。 2、开机程序:依次打开压缩机开关→主机开关→湿化器开关。 3、根据病情遵医嘱选择呼吸模式和正确设置参数及报警范围。 4、接模拟肺,观察呼吸机运行是否正常。 5、脱模拟肺,将呼吸机和病人人工气道正确连接。 6、观察胸廓起伏,听诊两肺呼吸音,评估病人通气后状况。 7、严密观察神志、血氧饱和度、呼吸、循环、等各项指标,及时排除呼吸机故障,并作好记录。 8、通气半小时后抽动脉血气分析,根据血气结果调节参数。 9、掌握撤机指征,病人自主呼吸恢复,血气分析正常可试脱机。 10、备好氧气装置和呼吸囊。 11、脱开呼吸机,吸氧。 12、关机程序:脱机→关主机开关→压缩机开关→湿化器开关→拔电源、气源。 13、整理床单位,协助病人舒适体位。 14、清洁消毒呼吸机管道,清洁呼吸机表面。 15、洗手,正确记录护理单。 注意事项 1、清醒的病人给以解释,躁动的病人给以适当镇静或约束。 2、呼吸机管路连接正确。 3、湿化罐护理:保持湿化罐灭菌注射用水在所需刻度,保持吸入气温度在32℃~36℃。 4、保持集水杯处于低位,底处于朝下方向,及时倾倒集水。 5、调节呼吸机机臂时,先取下管道再安装,以免在调节过程中将导管拉出。 6、及时处理报警。 7、定期更换呼吸机管道,建议:48小时更换呼吸机管道。 8、合理消毒呼吸机各种管道。 呼吸机操作相关理论 1、相对禁忌证:(没有绝对禁忌证) 肺大泡、肺囊肿、气胸未行引流者、纵隔气肿、气管食管瘘、大咯血 2、根据病人病情及体重选择模式 控制通气CMV IPPV 辅助通气SIMV 自主通气CPAP PSV 3、呼吸机通气模式 IPPV(间歇正压通气); CMV (机械控制通气) ; SIMV (同步间歇指令性通气) ; PSV (压力支持通气); PEEP(呼气末正压通气);

倒闸操作的步骤和注意事项

倒闸操作的步骤和注意事项 一、倒闸操作制度及有关规定 1、倒闸操作制度 倒闸操作是一项十分复杂、重要的工作。为了防止误操作事故的发生,保证电力系统的安全生产,经济运行,电气运行人员应严格遵守倒闸操作制度及有关方面的规定。 倒闸操作制度主要强调以下几个方面: (1)、操作指令的发受:属于系统调度管辖的设备,由系统 值班调度员发令操作,且一个操作指令只能由一个值班调度员下达,每次下达操作指令,只能给一个操作任务,只有变电所的副值班员以上的当班人员,才能接受调度的操作指令,同时,必须履行一定的发、受令程序。 (2)、倒闸操作票的填写:倒闸操作前,必须根据调度下达的命令票的要求,按安全规程、现场规程和典型操作票,将操作项目按先后顺序填写成倒闸操作票,按调度命令的项目和顺序逐项操作。 (3)、操作的监护:这是防止误操作事故发生的较后关卡,无论是简单操作或复杂操作,正常操作时都必须有合格的监护人进行监护。操作时,监护人应与操作人一起校对设

备名称和编号,并始终认真监视操作人的每一个动作,发现错误,立即纠正。 2、倒闸操作的有关规定 (1)倒闸操作至少有两人进行,一人操作,一人监护。监护人应由比操作人职务高一级的人员担任,一般可由副值班员操作,正值班员监护。较为复杂的操作由正值班员操作,值班长监护。特别复杂的操作,应由值班长操作,站长或技术负责人监护。 (2)、操作中发生疑问时,应立即停止操作,并向值班长或调度员询问清楚,不得擅自更改操作顺序和内容。 (3)操作中一定要按规定,使用合格的安全用具(如验电器、绝缘棒等),操作人员应穿工作服、绝缘鞋(雨天穿绝缘靴),在高压配电装置上操作时,应戴安全帽。 (4)雷雨时禁止进行倒闸操作。 (5)操作时,操作人员一定要集中精力,严禁边操作边闲谈或做与操作无关的事,非参与操作的其它值班人员,应加强监护,密切注视设备运行情况,做好事故预想,必要时提醒操作人员。 (6)、为避免误操作的发生,除紧急情况及事故处理外,交接班时一般不要安排倒闸操作,条件允许时,重要的操作应尽可能安排在负荷低谷时进行,以减少误操作时对电网的影响。

变电所安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD655 变电所安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电所安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、停送电操作顺序 ⒈高压隔离开关操作顺序: ⑴断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B、断开低压总开关。 C、断开高压油开关。 D、断开高压隔离开关。 ⑵送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: ⑴断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B、断开低压总开关。 ⑵送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 ⒈高压电源,作倒闸操作,与有关部门联系同意后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 ⒉倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一

路,以免用户受影响。 ⒊发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 ⒋两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告牌。 ⒌倒闸操作必须由二人进行(一人操作,一人监护)。 四、变电所设备安全检修规程 ⒈电工人员接到停电同志后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同时挂警告牌,对尚无停电的设备周围加放保护遮拦。 ⒉高低压断电后,在工作前必须首先进行验电: ⒊高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时,必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。 ⒋验电工作应在施工设备进出线两侧进行,规定室外配电设备的验电工作,应在干燥天气进行。 ⒌在验明确实无电后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电、保护工作人员的基本可靠的安全措施。 ⒍应在施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。

变电站设备异常的处理原则及措施探讨

变电站设备异常的处理原则及措施探讨 发表时间:2018-10-01T10:50:47.230Z 来源:《电力设备》2018年第16期作者:祝敏布鲁格李君民吴永胜韩霞昌建霞邓荣[导读] 摘要:本文首先分析了变电站设备异常的原因,然后说明了变电站设备异常处理原则,最后详细阐述了变电站设备异常的处理措施。 (国网新疆电力有限公司巴州供电公司库尔勒市 841000)摘要:本文首先分析了变电站设备异常的原因,然后说明了变电站设备异常处理原则,最后详细阐述了变电站设备异常的处理措施。 关键词:变电站设备;异常;处理;变压器;断路器 一、变电站设备异常的原因分析 变电站运行所涉及到的设备包括:变压器、互感器、开关设备和防雷设备。在变电站设备运行过程中出现异常的主要因素如下:(一)设备使用时间长、线路老化设备使用时间过长、线路老化是引发变电站运维故障发生的十分典型的原因。目前,我国同国外一些发达国家相比,变电站中设备的专业性和质量仍有待提高,另外,有些变电站设备超负荷运行,使用时间过长,设备耗损越来越大,这样不但容易致使设备使用寿命减短,还容易造成设备发热、烧坏、甚至起火。在变电站运行中,如果不能对其进行及时的停电处理,并对使用的设备进行良好的保护,就 会导致变电运维中埋下诸多事故隐患。另外,线路老化也是导致变电站出现运维故障的原因之一,大多变电站运维管理人员在检修过程中忽视电线使用的年限,因此,电线老化现象常见不鲜,电线老化无疑会增加变电站实际运行过程中隐藏的不确定因素,对设备的正常运行和人员安全带来威胁。 (二)运维管理人员专业水平有限致使操作失误很多情况下,变电站出现的重大事故是由现场运维管理人员自身操作不当造成的,其根本原因是管理人员的专业水平和技术水平有限。在运维管理中,由于部分工作人员专业性不强,技术操作能力差,致使中间出现错误操作,像倒闸操作不规范引起的安全故障、二次直流回路操作不当引发的危险等,因此,为满足变电站实际运维管理需求,过硬的专业化技术水平是必备条件。 (三)管理制度不健全关于变电站的运维管理,实际上包括对设备的维护和管理以及对运维管理人员的管理两种。要做好这两方面的管理首先要建立健全的管理制度。如果对变电站运行设备的维护不到位,可能会导致变电站设备运行异常或损坏,从而影响变电站的正常运作。此外,如果对运维管理人员的管理不到位,可能会造成其工作积极性低下,不能充分认识到安全管理故障带来的负面影响,无法落实科学的运维手段,从而导致由于技术操作缺失而使运维管理失误,降低变电站运维效率。 二、变电站设备异常处理原则分析 首先,要遵循相应的安全操作规程。虽然我国的信息化技术水平在不断提高,智能电网的建设也越来越完善,变电站设备的异常诊断与处理也越来越高效便捷。但是,在实际的变电站设备异常处理过程中,操作人员仍需遵循《电业安全工程规程》,严格按照规程内容进行异常处理,并遵循相应的安全与反事故处理规范,保证变电站设备异常的处理效率。 其次,要规范事故档案。操作人员需要足够冷静的面对设备异常事故,能够从全局的角度出发,分析变电站设备的信号指示及现场反应,然后汇总数据确定设备异常的性质与方位,从而为变电站设备的安全运行提供基础保障。 最后,变电站作为电力企业的主要设施,在变电站建设过程中,为了预防突发事件的发生,电力企业可以安装紧急装置,以此来应对紧急事故的发生,例如可以自主完成损坏设备的隔离、设备停电等措施。 三、变电站设备异常的处理措施 (一)变压器异常的处理技术变压器是变电站较为重要的设备之一,其较为常见的异常问题有过热、油位异常、自动跳闸等。 1、过热的处理 当变压器出现过热的情况时,可采取如下技术措施进行处理:先对冷却装置进行全面检查,看其有无异常现象,若是正常,则可能是油温升高导致的变压器过热,此时应加强对变压器的负荷监视,并适当降低负荷,从而使油温恢复正常;如果是冷却装置故障,应及时查明故障原因,快速修复,当故障无法立即排除时,应对变压器的温度进行监视,并降低其运行负荷,直至冷却装置故障消除为止;对于三相变而言,当其中某一相的油温过高时,可对油样进行色谱分析,查明原因,尽快处理。 2、油位异常的处理 当发现变压器的油位过低时,应当查明原因,并及时进行补加,如果是因为漏油导致的油位快速下降,必须查找漏点,进行堵漏,并将油加至标准油位。若是变压器的油位过高,应先对油温及负荷情况进行检查,看冷却系统是否存在异常情况,阀门位置是否正确,排除上述原因后,则可能是加注的油量过多,在高温条件下,导致油位上升,此时可将油放出一部分,使其达到标准油位。 3、自动跳闸的处理 当变压器出现自动跳闸故障时,必须对变压器进行全面检查,找出引起跳闸的具体原因,并采取有效的方法和措施进行快速处理,争取在最短的时间消除故障,使变压器恢复正常运行。 (二)断路器异常处理技术国内大部分变电站采用的都是真空断路器,这种类型的断路器在运行时,比较常见的异常问题有接触电阻增大、操作机构异常、开关合闸失灵等等。 1、接触电阻增大的处理 对于此列故障问题,可采取如下技术措施进行处理:应先对触头进行调节,并对灭弧室的真空度进行检测,如有必要可进行更换。 2、操作机构异常的处理 先对掣子进行检查,看有无卡滞的情况,若是存在卡滞,则应采取相应的措施进行处理;对于扇形板无法正常复位的问题,可通过调整操作机构与断路器之间的拉杆长度进行解决。 3、开关失灵的处理

WORD注意事项

问:WORD里边怎样设置每页不同的页眉?如何使不同的章节显示的页眉不同? 答:分节,每节可以设置不同的页眉。文件——页面设置——版式——页眉和页脚——首页不同 问:请问word中怎样让每一章用不同的页眉?怎么我现在只能用一个页眉,一改就全部改了? 答:在插入分隔符里,选插入分节符,可以选连续的那个,然后下一页改页眉前,按一下“同前”钮,再做的改动就不影响前面的了。简言之,分节符使得它们独立了。这个工具栏上的“同前”按钮就显示在工具栏上,不过是图标的形式,把光标移到上面就显示出”同前“两个字来了 问:如何合并两个WORD文档,不同的页眉需要先写两个文件,然后合并,如何做? 答:页眉设置中,选择奇偶页不同/与前不同等选项 问:WORD编辑页眉设置,如何实现奇偶页不同?比如:单页浙江大学学位论文,这一个容易设;双页:(每章标题),这一个有什么技巧啊? 答:插入节分隔符,与前节设置相同去掉,再设置奇偶页不同 问:怎样使WORD文档只有第一页没有页眉,页脚? 答:页面设置-页眉和页脚,选首页不同,然后选中首页页眉中的小箭头,格式-边框和底纹,选择无,这个只要在“视图”——“页眉页脚”,其中的页面设置里,不要整个文档,就可以看到一个“同前”的标志,不选,前后的设置情况就不同了。 问:如何从第三页起设置页眉? 答:在第二页末插入分节符,在第三页的页眉格式中去掉同前节,如果第一、二页还有页眉,把它设置成正文就可以了 ●在新建文档中,菜单—视图—页脚—插入页码—页码格式—起始页码为0,确定;

●菜单—文件—页面设置—版式—首页不同,确定; ●将光标放到第一页末,菜单—文件—页面设置—版式—首页不同—应用于插入点之后,确定。 第2步与第三步差别在于第2步应用于整篇文档,第3步应用于插入点之后。这样,做两次首页不同以后,页码从第三页开始从1编号,完成。 问:WORD页眉自动出现一根直线,请问怎么处理? 答:格式从“页眉”改为“清除格式”,就在“格式”快捷工具栏最左边;选中页眉文字和箭头,格式-边框和底纹-设置选无 问:页眉一般是---------,上面写上题目或者其它,想做的是把这根线变为双线,WORD中修改页眉的那根线怎么改成双线的? 答:按以下步骤操作去做: ●选中页眉的文字,包括最后面的箭头 ●格式-边框和底纹 ●选线性为双线的 ●在预览里,点击左下小方块,预览的图形会出现双线 ●确定 ▲上面和下面自己可以设置,点击在预览周围的四个小方块,页眉线就可以在不同的位置 问:Word中的脚注如何删除?把正文相应的符号删除,内容可以删除,但最后那个格式还在,应该怎么办? 答:步骤如下: 1、切换到普通视图,菜单中“视图”——“脚注”,这时最下方出现了尾注的编辑栏。

道路施工注意事项

道路施工注意事项`详细的. 质量缺陷就是指在施工中存在的质量问题,如水泥混凝土结构的局部蜂窝麻面、道路结构的局部压实度不足等局部性、轻微的问题,不会给整体工程质量带来严重影响的缺陷,经过补救后能够达到规范标准。在雨中铺筑沥青混凝土面层、不合格的低质涵洞及使用温度过低的沥青混合料等问题,是经补救后不能满足标准或无法补救的质量缺陷,必须返工。在工程施工过程中,质量缺陷的出现是不可完全避免的,但可以减少,特别是质量事故完全能够避免。为降低质量缺陷,在施工中要做好以下几方面的工作。 认真制定施工方案 施工方案是承包人在施工前按照合同、规范的规定对其所用的材料、工程设备和操作工艺等进行的具体计划和安排。施工方案的目标必须以技术规范的要求为基础,操作工艺必须切实可行,并能保证为施工人员所执行,不仅涉及到施工技术,更主要的是施工管理问题。制定施工方案能使施工管理人员在施工前就能分析和掌握施工过程中各个环节的施 工难点,并且通过人员、机械、材料的合理调配及采用必要的技术措施及预防措施,使工程施工能够顺利进行,避免出现工程质量缺陷。

施工方案的制定应采取“自下而上式”。首先,由基层单位或部门制定方案的初稿,报项目经理部审定,经监理工程师批准。这样,能充分调动全体施工人员的积极性,使每个施工、管理及技术人员能充分了解并掌握技术规范要求,结合各自的专业岗位提出实施方案的措施。这样制定的施工方案能够基本与实际情况相一致,又能为上下人员所熟悉,因此在施工过程中可以避免或减少质量缺陷。 原材料样品的质量是制定施工方案的依据之一。如果样品的试验结果不能真正反映原材料的质量,就会造成事故。为防止原材料质量发生变化而给工程质量带来的影响,在确定施工方案时,要十分注意试验样品的代表性,承包人特别要注意对料场的选择及对原材料的保管。 规范中对设备的安装和设备的性能指标都有详细的规定和要求,但是要想制定出一个好的施工方案,还必须尽可能了解掌握设备的性能,特别是施工设备的优缺点,找出一个合理的设备组合方案,否则即使使用最先进的施工设备,也不能完全保证施工质量。 加强试验、测量工作 首先,应当根据合同的要求建立各级试验室,完备试验仪器。其次,试验设备和试验仪器必须经过监理工程师

变电所值班电工安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD535 变电所值班电工安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

变电所值班电工安全操作规程通用 版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1.合理使用劳动防护用品,凭“电工合格证”操作。 2.值班电工要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。 3.不论高压设备是否带电,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。 4.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。 5.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。经常保持门窗完好,防止小动物进入。 6.与供电单位或用户联系,进行停、送电倒闸操作时值班负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名做好记录。 7.停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。 8.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由

变电站保护压板投、退原则

变电站倒闸操作分为一次设备和二次设备, 保护压板投、退是二次设备操作的主要项目。保护压板也叫保护连片, 是保护装置联系外部接线的桥梁和纽带, 关系到保护的功能和动作出口能否正常发挥作用, 因此非常重要。变电站运行人员应了解各类保护压板的功能和投、退原则, 特别是当现场运行方式发生变化时, 有些保护的压板也要作相应的切换, 避免由于误投或漏投压板造成保护误动或拒动等人为误操作事故的发生。 1 保护压板的分类 按照压板接入保护装置二次回路位置的不同,可分为保护功能压板和出口压板两大类。 保护功能压板实现了保护装置某些功能(如主保护、距离保护、零序保护等的投、退) 。该压板一般为弱电压板, 接直流24 V。也有强电功能压板, 如BP22B 投充电保护、过流保护等, 接直流220 V 或110 V。但进入装置之前必经光电耦合或隔离继电器隔离, 转化为弱电开入, 其抗干扰能力更好。 出口压板决定了保护动作的结果, 根据保护动作出口作用的对象不同, 可分为跳闸出口压板和启动压板。跳闸出口压板直接作用于本开关或联跳其他开关, 一般为强电压板。启动压板作为其他保护开入之用, 如失灵启动压板、闭锁备自投压板等,根据接入回路不同, 有强电也有弱电。 2 保护压板投、退一般原则 当开关在合闸位置时, 投入保护压板前需用高内阻电压表测量两端电位, 特别是跳闸出口压板及与其他运行设备相关的压板, 当出口压板两端都有电位, 且压板下端为正电位、上端为负电位, 此时若将压板投入, 将造成开关跳闸。应检查保护装置上动作跳闸灯是否点亮, 且不能复归, 否则有可能保护跳闸出口接点已粘死。如出口压板两端均无电位, 则应检查相关开关是否已跳开或控制电源消失。只有出口压板两端无异极性电压后, 方可投入压板。 除了与二次回路直接连接的保护硬压板之外,某些厂家还设置了保护软压板, 便于监控后台机、调度后台机远方投、退保护。软压板与硬压板组成“与”的关系来决定保护功能的投、退, 只有两种压板都投入且控制值整定为投入时, 保护功能才起作用, 任一项退出, 保护功能将退出。保护软压板一般设置在投入状态, 运行人员只能操作硬压板。 正常运行方式下所有保护功能压板按定值整定要求投、退, 所有出口压板均投入。当一套保护装置的主保护和后备保护共用跳闸出口时, 退出这套保护装置中的某些保护时只能退其功能压板, 而不能退出口压板, 否则该套保护装置中的其他保护将失去作用。 3 压板投、退注意事项 3.1 主变保护压板投、退 3.1.1 高、中压侧零序保护及间隙零序保护压板 220 kV 变压器星形接线侧(一般为高、中压侧) 的零序保护压板和间隙零序保护压板的投、退, 由主变中性点接地方式决定。当中性点地刀合上时, 应投入主变相应侧后备保护零序保护压板,退出间隙零序保护压板; 当中性点地刀拉开时, 应投入主变相应侧后备保护间隙零序保护压板, 退出零序保护压板。目前东莞供电局500 kV 主变压器的高、中压侧中性点直接接地, 不存在零序保护及间隙零序保护压板切换的问题。 3.1.2 变压器高、中、低压侧退出压板 该压板正常应退出, 当主变某一侧后备保护TV 断线时应投入。此时保护装置不考虑该电压,可有效避免TV 断线后, 对本侧和其他侧后备保护的影响。 3.1.3 双母线双母联双分段接线方式 主变运行方式改变时应切换相应压板。以图1为例, 当主变接于220 kV I 母线运行时, 主变后备保护跳母联2012 压板, 跳分段2015 压板应投入,跳分段2026 压板应退出。若倒母线, 当主变接于Ⅱ母线运行时, 应退出跳分段2015 压板, 投入跳分段2026 压板, 许多运行人员在这种情况下容易忽略压板的切换, 造成主变后备保护动作时跳错了开关。

相关文档