2017年安规题库(变电部分)
一、单选题(共100题)
1.《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的()的电压等级。答案:D 《变电安规》3.1
A. 直流系统中1000V以下;
B. 交流系统中1000V以下;
C. 交(直)流系统中1000V 及以下;
D. 交流系统中1000V 及以下
2.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程(《国家电网公司电力安全工作规程》)。答案:D 《变电安规》4.1
A. 人身;
B. 设备;
C. 人身和设备;
D. 人身、电网和设备
3.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。答案:A 《变电安规》
4.2.1
A. 劳动防护用品;
B. 工作服;
C. 安全工器具;D.施工机具
4.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放(),并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:D 《变电安规》4.2.2
A. 劳保用品;
B. 医用绷带;
C. 创可贴;
D. 急救用品
5.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。答案:A 《变电安规》4.2.4
A. 事故紧急处理措施;
B. 紧急救护措施;
C. 应急预案;
D. 逃生方法
6.作业人员的基本条件之一:经()鉴定,无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规》
4.3.1
A. 体检;
B. 医疗机构;
C. 医师;
D. 专业机构
7.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每()至少一次。答案:C 《变电安规》4.3.1
A. 四年;
B. 三年;
C. 两年;
D. 一年
8.《安规》要求作业人员,具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。答案:B 《变电安规》4.3.3
A.创伤急救;B.触电急救;C.溺水急救;D.烫伤急救
9.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和()培训,经考试合格上岗。答案:C 《变电安规》4.4.1
A. 生产技术;
B. 实际操作;
C. 岗位技能;D.操作能力
10.作业人员对《安规》应()考试一次。答案:B《变电安规》4.4.2
A. 每六个月;
B. 每年;
C. 每两年;D.每三年
11.因故间断电气工作()者,应重新学习《安规》,并经考试合格后,方能恢复工作。答案:B 《变电安规》4.4.2
A. 3个月以上;
B. 连续3个月以上;
C. 6个月以上;
D. 连续6个月以上
12.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过()后,方可到现场参加指定的工作,并且不得单独工作。答案:B 《变电安规》
4.4.3
A. 学习培训;
B. 安全知识教育;
C. 考试合格;D.电气知识培训
13.各类作业人员有权拒绝()。答案:A 《变电安规》4.5
A. 违章指挥和强令冒险作业;
B. 违章指挥;
C. 工作负责人的监护;D.参加开工会
14.10kV、20kV、35kV户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于(),该裸露部分两侧和底部应装设护网。答案:B 《变电安规》5.1.5 A. 2.6m、2.8m、3.1m;B. 2.7m、2.8m、2.9m
C. 2.8m、3.0m、3.5m ;D.2.9m、3.0m、3.5m
15.高压设备发生接地时,室外人员应距故障点()m以外。答案:D 《变电安规》5.2.4
A. 2.0;
B. 4.0;
C. 6.0;
D. 8.0
16.高压室的钥匙至少应有(),由运维人员负责保管,按值移交。
答案:D 《变电安规》5.2.6
A. 6把;
B. 5把;
C. 4把;D.3把
17.防误操作闭锁装置不得随意退出运行,停用防误操作闭锁装置应经()批准。答案:
D 《变电安规》5.3.5.3
A. 变电运维班(站)长;
B. 变电运维工区负责人;
C. 防误操作装置负责人;D.设备运维管理单位
18.高压设备上全部停电的工作,是指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接()的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)的工作。答案:C 《变电安规》5.4.1.1
A. 工具室;
B. 高压室和保护室;
C. 高压室;
D. 低压配电室;
19.()是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:B 《变电安规》6.1
A. 交接班制度;
B. 工作票制度;
C. 操作票制度;D.检修设备接地制度
20.()是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:A 《变电安规》6.1
A. 工作监护制度;
B. 停役申请制度;
C. 交接班制度;D.将检修设备停电的制度;
21.现场勘察由工作票签发人或()组织。答案:C 《变电安规》6.2
A.班长;B.技术员;C.工作负责人;D.有经验的工作人员
22.高压电力电缆需停电的工作,应填用()工作票。答案:A 《变电安规》6.3.2
A. 第一种;
B. 第二种;
C. 电力电缆第二种;D.电缆
23.工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的()签发。答案:C 《变电安规》6.3.7.5
A. 调度部门;
B. 设计单位;
C. 检修及基建单位;D.设备厂商;
24.承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,()工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担本部分工作票签发人相应的安全责任。答案:B 《变电安规》
6.3.
7.6
A. 设备运维管理单位与发包单位;
B. 双方;
C. 承包单位;
D. 发包单位
25.总、分工作票在格式上与()工作票一致。答案:A 《变电安规》6.3.7.7
A. 第一种;
B. 带电作业;
C. 第二种;D.事故紧急抢修单;
26.分工作票应一式两份,由()和分工作票负责人分别收执。答案:B 《变电安规》6.3.7.7 A.工作许可人;B.总工作票负责人;
C.运维管理单位负责人;D.施工单位负责人
27.若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照(),办理新的工作票。答案:B 《变电安规》6.3.8.2
A. 原工作票
B. 送电后现场设备带电情况
C. 当前现场设备带电情况
D.运维值班员要求
28.持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由()许可,并留存。答案:A 《变电安规》6.3.8.6
A. 变电站或发电厂工作许可人;
B. 调度;
C. 施工单位负责人;D.变电站或发电厂负责人;
29.工作负责人允许变更()次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。答案:A 《变电安规》6.3.8.7
A. 一;
B. 二;
C. 三;D.零;
30.工作票制度规定,需要变更工作班成员时,应经()同意。答案:B 《变电安规》
6.3.8.7
A. 工作许可人;
B. 工作负责人;
C. 工作许可人与工作负责人;
D. 工作票签发人与工作负责人
31.在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和()同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C 《变电安规》6.3.8.8
A. 当值调度;
B. 专责监护人;
C. 工作许可人;D.当值运行人员
32.第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以()为限。答案:C 《变电安规》6.3.9.1
A. 周计划指定的检修期;
B. 申请的检修期;
C. 批准的检修期;
D. 月度计划指定的检修
33.工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和《变电安规》,经()批准的人员。答案:B 《变电安规》6.3.10.2
A. 本单位调度部门;
B. 工区(车间);
C. 本单位安全监督部门;D.本单位
34.用户变、配电站的工作许可人应是()工作人员。答案:D 《变电安规》6.3.10.3 A.用户的专业管理部门;B.用户变电站;
C.用户的生产部门;D.持有效证书的高压电气;
35.许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场()安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。答案:B 《变电安规》6.4.1.1
A. 分别做;
B. 再次检查所做的;
C. 共同做;D.了解
36.变电站(发电厂)第二种工作票可采取电话许可方式,但应(),并各自作好记录。答案:D 《变电安规》6.4.3
A.汇报;B.双方确认;C.视频监控;D.录音
37.工作负责人、()应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。答案:B 《变电安规》6.5.1
A. 工作票签发人;
B. 专责监护人;
C. 工作许可人;D.安全监督人员
38.所有工作人员(包括工作负责人)不许()进入、滞留在高压室、阀厅内和室外高压设备区内。答案:B 《变电安规》6.5.2
A. 多人;
B. 单独;
C. 随意;D.非工作时间
39.若专责监护人必须长时间离开工作现场时,应由()变更专责监护人,履行变更手续,并告知全体被监护人员。答案:B 《变电安规》6.5.3
A. 工作票签发人;
B. 工作负责人;
C. 工作许可人;
D. 工作票签发人与工作负责人
40.作业人员在进行工作中正常活动范围与35kV设备带电部分的安全距离为()。答案:
A 《变电安规》7.2.1
A. 0.6m;
B. 0.7m;
C. 1.0m;
D. 1.5m;
41.任何运行中的星形接线设备的中性点,应视为()设备。C 《变电安规》7.2.2 A.大电流接地;B.不带电;C.带电;D.停电
42.检修设备停电,应拉开隔离开关(刀闸),()应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点。答案:C 《变电安规》7.2.2
A. 隔离开关(刀闸);
B. 断路器;
C. 手车开关;D.保护切换开关
43.雨雪天气时不得进行室外()。答案:B 《变电安规》7.3.2
A. 装设接地线;
B. 直接验电;
C. 操作;D.验电;
44.对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生()时,应加装工作接地线或使用个人保安线。答案:D.《变电安规》7.4.4
A.高电压;B. 跨步电压;C. 接触电压;D.感应电压
45.装设接地线应()。答案:C 《变电安规》7.4.9
A. 先接母线侧,后接负荷侧;
B. 先接导体端,后接接地端;
C. 先接接地端,后接导体端;D.先接负荷侧,后接母线侧
46.装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒()。答案:A 《变电安规》7.4.9
A.和戴绝缘手套;B.或戴绝缘手套;C.保持安全距离;D.戴护目镜
47.装、拆接地线时,人体不得()接地线或未接地的导线,以防止触电。答案:B 《变电安规》7.4.9
A.握住;B.碰触;C.拉扯;D.托住
48.成套接地线应用由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面积不得小于()mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。答案:D 《变电安规》7.4.10 A.16;B.10;C.35;D.25
49.每组接地线及其()均应编号,接地线号码与()号码应一致。答案:C 《变电安规》7.4.12
A.接地线操作杆,接地线操作杆;B.接地线线夹,接地线线夹;
C.存放位置,存放位置;D.个人保安线,个人保安线
50.如果线路上有人工作,应在()悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。答案:
B 《变电安规》7.5.1
A. 线路隔离开关操作把手上
B. 线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上
C. 线路断路器操作把手上
D.本间隔断路器操作把手上
51.在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂()的标示牌。答案:A 《变电安规》7.5.1
A. “禁止合闸,有人工作!”;
B. “禁止合闸,线路有人工作!”;
C. “禁止分闸!”;D.“禁止攀登,高压危险!”
52.()kV及以下设备可用与带电部分直接接触的绝缘隔板代替临时遮栏。答案:B 《变电安规》7.5.2
A.10;B.35;C.110;D.20
53.高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后(),并设置“止步,高压危险!”的标示牌。答案:B 《变电安规》7.5.4
A. 采取制动措施;
B. 禁止开启;
C. 应设置围栏;D.应将其闭锁
54.在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的()标示牌,标示牌应朝向围栏里面。答案:C 《变电安规》7.5.5
A. “从此进出!”;
B. “在此工作!”;
C. “止步,高压危险!”;D.“禁止攀登,高压危险!”
55.在室外构架上工作,在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂()的标示牌。答案:B 《变电安规》7.5.7
A. “止步,高压危险!”;
B. “禁止攀登,高压危险!”
C. “从此上下!”;D.“有电危险!”
56.因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得()同意,并在工作负责人的监护下进行。答案:D 《变电安规》7.5.8
A.工作负责人;B.监护人;C.签发人;D.工作许可人
57.线路停电检修工作结束时,应得到()的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,作业人员已全部撤离线路,与记录核对无误并做好记录后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。答案:A 《变电安规》8.2
A. 工作负责人(包括用户);
B. 线路工作许可人;
C. 工作票签发人;D.线路工区主任
58.低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应()。答案:B 《变电安规》12.1
A. 填用变电站(发电厂)第一种工作票;
B. 填用变电站(发电厂)第二种工作票;
C. 填用带电作业工作票;D.执行口头或电话命令
59.低压回路停电的安全措施:将检修设备的()断开取下熔断器,在开关或刀开关操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。答案:A 《变电安规》12.2
A. 各方面电源;
B. 上级电源;
C. 主电源;D.刀闸
60.低压带电工作时,应采取遮蔽()等防止相间或接地短路的有效措施;若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。答案:B 《变电安规》12.4.1
A. 导体部分;
B. 有电部分;
C. 停电部分;
D. 金属部分
61.低压电气带电工作应戴(),并保持对地绝缘。答案:C 《变电安规》12.4.2
A.护目镜;B.安全帽和护目镜;C.手套、护目镜;D.绝缘手套、安全帽和护目镜
62.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运或安装试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离。答案:B 《变电安规》13.10
A. 检修设备;
B. 运行设备;
C. 带电设备;
D. 二次回路
63.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。答案:C 《变电安规》13.9
A. 拒动作;
B. 误操作;
C. 误动作;
D. 误出口
64.在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧()。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。答案:A 《变电安规》13.14
A. 短路或接地;
B. 短路并接地;C.开路;D.过载
65.继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时,应按经审批后的图纸进行,无用的接线应(),防止误拆或产生寄生回路。答案:A 《变电安规》13.19 A. 隔离清楚;B. 拆除清楚;C. 检查清楚;D. 整理清楚
66.在带电的电流互感器与短路端子之间导线上进行任何工作,应有严格的安全措施,并填用“二次工作安全措施票”。必要时申请()有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统。答案:C《变电安规》13.13
A. 启用;
B. 操作;
C. 停用;D.用上
67.高压试验应填用()工作票。在高压试验室(包括户外高压试验场)进行试验时,按GB 26861-2011《电力安全工作规程(高压试验部分)》的规定执行。答案:C 《变电安规》
14.1.1
A. 带电作业
B. 高压试验
C. 变电站(发电厂)第一种
D.变电站(发电厂)第二种
68.在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到()的许可。答案:B 《变电安规》14.1.1
A.试验负责人
B.检修工作负责人
C.调度同意
D.工作许可人
69.高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由()担任。答案:D 《变电安规》
14.1.2
A.有试验资质人员
B. 工作负责人
C.班长
D.有经验的人员
70.高压试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸,可在()上加绝缘罩。答案:D 《变电安规》14.1.4
A. 手柄
B. 开关
C. 刀闸
D. 刀刃或刀座
71.高压试验变更结线或试验结束时,应首先断开试验电源、放电,并将()放电、短路接地。答案:B 《变电安规》14.1.7
A. 调压器高压侧;
B. 升压设备的高压部分;
C. 被试品;
D. 调压器低压侧
72.特殊的重要电气试验,应有详细的安全措施,并经()批准。答案:C 《变电安规》
14.1.11
A. 工作负责人;
B. 工区;
C. 单位;
D. 上级单位
73.沟(槽)开挖深度达到()及以上时,应采取措施防止土层塌方。答案:B 《变电安规》15.2.1.4
A.1.0m;
B. 1.5m;C.1.8m;D.2.0m
74.在10kV运行设备附近使用喷灯作业,火焰与带电部分的安全距离是()。答案:B 《变电安规》15.2.1.14
A.1.0m;
B.1.5m;
C.2.0m;
D.3.0m
75.电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应()。答案:A 《变电安规》15.2.2.5
A.接地;
B.用安全围栏与被试相电缆隔开;
C.用绝缘挡板与被试相电缆隔开;
D.短接
76.变电站(生产厂房)内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,应覆以与地面齐平而坚固的()。答案:C 《变电安规》16.1.2
A.地砖;B.地板;C.盖板;D. 围栏
77.工作场所的照明,应该保证足够的亮度。照明灯具的悬挂高度应不低于()m,并不得任意挪动。答案:C 《变电安规》16.3.4
A.1.5;B.2.0;C.2.5;D. 3.0
78.使用工具前应进行检查,机具应按其()的规定使用,不准使用已变形、已破损或有故障的机具。答案:C 《变电安规》16.4.1.1
A.出厂说明书;B.铭牌;C.出厂说明书和铭牌;D. 出厂说明书和铭牌与限额
79.电气工具和用具应由专人保管,()应由电气试验单位进行定期检查。答案:B 《变电安规》16.4.2.1
A.每3个月;B.每6个月;C.每年;D. 每2年
80.不准在带有压力(液体压力或气体压力)的设备上或带电的设备上进行焊接。对承重构架进行焊接,应经过()。答案:B 《变电安规》16.5.1
A.设备运维部门许可;B.有关技术部门的许可;C.检修部门批准;
D. 单位总工程师批准
81.氧气瓶内的压力降到()MPa,不准再使用。用过的瓶上应写明“空瓶”。答案:D 《变电安规》16.5.10
A.0.4 ;B.0.35 ;C.0.3;D.0.2
82.使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应()固定放置,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m,气瓶的放置地点不准靠近热源,应距明火10m以外。答案:D 《变电安规》16.5.11 A.水平;B.倾斜;C.并排;D.垂直
83.二级动火工作票至少一式三份,一份由工作负责人收执、一份由动火执行人收执、一份保存在()。答案:D 《变电安规》16.6.6.1
A.消防管理部门;B.检修班组;C.安监部门;D.动火部门
84.动火工作负责人应是具备()并经考试合格的人员。答案:C 《变电安规》16.6.8 A.工作票签发人资格;B.工作许可人资格
C.检修工作负责人资格;D.有关部门颁发的合格证
85.以下所列的安全责任中,()是动火工作票负责人的一项安全责任答案:C 《变电安规》16.6.9.2
A. 负责动火现场配备必要的、足够的消防设施
B. 工作的安全性
C. 向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育
D. 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件
86.二级动火时,()应指定人员,并和消防(专职)人员或指定的义务消防员始终在现场监护。答案:C 《变电安规》16.6.11.3
A. 各级审批人;
B. 供电公司负责人;
C. 工区;
D. 工作负责人
87.动火工作终结后,工作负责人、动火执行人的动火工作票应交给()。答案:B 《变电安规》16.6.13
A. 消防监护人;
B. 动火工作票签发人;
C. 工区;
D. 运维许可人
88.(当起重物的)重量达到起重设备额定负荷的90%及以上时,应制订专门的安全技术措施,经()批准,作业时应有技术负责人在场指导,否则不准施工。答案:D 《变电安规》17.1.5
A. 检修工区;
B. 运维工区;
C. 有关技术部门;
D. 本单位
89.在变电站内使用起重机械时,应安装接地装置,接地线应用多股软铜线,其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于()mm2 。答案:B 《变电安规》17.2.1.8
A. 25.0;
B. 16.0;
C. 10.0;
D. 35.0
90.起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不准小于沟、坑深度的()倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。答案:B 《变电安规》17.2.3.2 A. 1.0;B. 1.2;C. 1.5;D. 1.8
91.链条葫芦使用前应检查吊钩、()、传动装置及刹车装置是否良好。答案:A 《变电安规》17.3.3.1
A. 链条;
B. 制动装置;
C. 限制器;
D. 控制器
92.在高处作业,较大的工具应用绳拴在()。答案:A 《变电安规》18.1.11
A. 牢固的构件上;
B. 设备上;
C. 设备外壳上;
D. 横担上
93.在进行高处作业时,工作地点()应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。答案:C 《变电安规》18.1.12
A. 周围;
B. 附近;
C. 下面;
D. 旁边
94.使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为()°。答案:A 《变电安规》18.2.2
A. 60;
B. 40;
C. 30;
D. 45
95.硬质梯子的横档应嵌在支柱上,并在距梯顶()m处设限高标志。答案:C 《变电安规》18.2.2
A.0.6;B.0.8;C.1.0;D.1.2
96.进入阀体前,应取下()和安全带上的保险钩,防止金属打击造成元件、光缆的损坏,但应注意防止高处坠落。答案:A 《变电安规》18.3.1
A. 安全帽;
B. 脚扣;
C. 手套;
D. 手表
97.触电急救,在医务人员()前,不得放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。答案:B 《紧急救护法》2.1
A. 未到来;
B. 未接替救治;
C. 作出死亡诊断;
D. 判断呼吸或脉搏表现
98.触电急救,首先要使触电者迅速脱离(),越快越好。答案:A 《紧急救护法》2.2.1
A. 电源;
B. 设备;
C. 现场;
D. 危险
99.判断伤员有无意识和反应,应在()s时间以内完成。答案:B 《紧急救护法》2.3.1.1
A. 15;
B. 10;
C. 6;
D. 8
100.触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于()上。答案:B 《紧急救护法》2.3.3.2
A. 柔软床垫;
B. 硬板床或地;
C. 担架;
D. 弹簧床
二、多选题(共30题)
1.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉《安规》,经考试合格,并经设备运维管理单位认可,方可参加工作。工作前,设备运维管理单位应告知()。答案:BCD 《变电安规》4.4.4
A.作业时间;B.危险点;C.现场电气设备接线情况;D.安全注意事项
2.各类作业人员有权拒绝()。答案:AB 《变电安规》4.5
A.强令冒险作业;B.违章指挥;C.加班工作;D.带电工作
3.某35kV设备检修可不停电进行。根据现场勘查,带电部位在作业人员的正前方,作业中作业人员与35kV设备带电部分的最小距离为0.8米。为安全开展此项工作可以采取的措
施有()答案:A D 《变电安规》5.1.4,6.3.4,7.2.1
A. 停用高压设备,使用第一种工作票
B. 不采取隔离措施,使用“带电作业工作票”
C. 将设备带电部分用绝缘挡板隔离,使用“第二种工作票”
D. 将设备带电部分用绝缘挡板隔离,使用“带电作业工作票”
4.室内(),应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。答案:ABC 《变电安规》
5.1.7
A.母线分段部分;B.母线交叉部分;
C.部分停电检修易误碰有电设备的;D.母线平行部分;
5.装卸高压熔断器,应(),必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。答案:BD 《变电安规》5.3.
6.10
A. 戴安全带;
B. 戴护目眼镜;
C. 穿绝缘靴;
D. 戴绝缘手套
6.不停电工作是指()。答案:BD 《变电安规》5.4.1.3
A.高压设备部分停电,但工作地点完成可靠安全措施,人员不会触及带电设备的工作。B.可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作
C.高压设备停电的工作
D.工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作
7.下列()工作需填用变电站(发电厂)第二种工作票。答案:ACD 《变电安规》6.3.3
A.控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作
B.高压设备上工作需要部分停电者
C.二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者
D.高压电力电缆不需停电的工作
E.直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者
8.工作票可以由()填写。答案:CD 《变电安规》6.3.7.4
A. 工作许可人;
B. 工作班成员;
C. 工作票签发人;
D. 工作负责人;
9.工作票签发人应是()的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。答案:ACDE 《变电安规》6.3.10.1
A. 具有相关工作经验
B. 熟悉工作班成员的工作能力
C. 熟悉人员技术水平
D. 熟悉《安规》
E.熟悉设备情况
10.工作票签发人的安全职责为()。答案:ABC 《变电安规》6.3.11.1
A. 确认工作必要性和安全性
B. 确认工作票上所填安全措施是否正确完备
C. 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足
D. 确认工作班成员状态良好
E.负责检查工器具合适
11.专责监护人的安全职责是()。答案:BCD 《变电安规》6.3.11.4
A. 负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充
B. 确认被监护人员和监护范围
C. 工作前,对被监护人员交待监护范围内的安全措施、告知危险点和安全注意事项。
D. 监督被监护人员遵守《安规》和现场安全措施,及时纠正被监护人员的不安全行为。
12.工作许可人在完成现场安全措施后,还应完成()手续,工作班方可开始工作。答案:ABCD 《变电安规》6.4.1
A. 会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施
B. 对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压
C. 对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项
D. 和工作负责人在工作票上分别确认、签名
E.明确工作任务
13.工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施,工作中如有特殊情况需要变更时,应()。答案:ADE 《变电安规》6.4.2
A.先取得对方同意
B.先取得工作票签发人同意
C.先取得当值调度的同意
D.变更情况及时记录在值班日志内
E.及时恢复
14.工作许可手续完成后,()应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。答案:AB 《变电安规》6.5.1
A. 工作负责人;
B. 专责监护人;
C. 工作许可人;
D. 工作票签发人
15.工作票签发人或工作负责人,应根据现场的()等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员。答案:ABC 《变电安规》6.5.3
A.安全条件;B.施工范围;C.工作需要;D.安全措施
16.工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()答案:ACD 《变电安规》6.5.4
A.履行变更手续,并告知全体作业人员及工作许可人
B.由有权签发工作票的人变更工作负责人
C.原、现工作负责人做好必要的交接
D.由原工作票签发人变更工作负责人
17.在转移工作地点时,工作负责人应向作业人员交待()。答案:ABD 《变电安规》
6.6.4
A. 带电范围;
B. 安全措施;
C. 停电时间;
D. 注意事项
18.全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应先周密地检查,待全体作业人员撤离工作地点后,再向运维人员交待()和存在问题等,并与运维人员共同检查设备状况、状态,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后,表示工作终结。答案:ABC 《变电安规》6.6.5
A. 所修项目;
B. 发现的问题;
C. 试验结果;
D. 设备状况
19.在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()执行。答案:CD《变电安规》
7.1
A. 设备管理人员;
B. 检修人员;
C. 运维人员;
D. 有权执行操作的人员
20.在电气设备上工作,保证安全的技术措施有()。答案:BCDF 《变电安规》7.1
A. 工作票制度;
B. 停电;
C. 接地;
D. 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)
E.工作许可制度;F.验电
21.工作地点,应停电的设备有()。答案:ABCD 《变电安规》7.2.1
A. 检修的设备
B. 在35kV及以下的设备处工作,安全距离虽大于作业人员工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离规定,但小于设备不停电时的安全距离规定,同时又无绝缘隔板、安全遮栏措施的设备
C. 带电部分在作业人员后面、两侧、上下,且无可靠安全措施的设备
D. 其他需要停电的设备
22.检修设备和可能来电侧的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应(),确保不会误送电。答案:ACD 《变电安规》7.2.3
A.锁住隔离开关(刀闸)操作把手;B.断开保护出口压板
C.断开控制电源;D.断开合闸能源
23.线路的停、送电均应按照()的指令执行。答案:AD 《变电安规》8.1
A. 值班调控人员;
B. 变电运行值班负责人;
C. 线路工作负责人;
D. 线路工作许可人
24.在带电设备周围禁止使用()进行测量工作。答案:ACD 《变电安规》16.1.8
A. 钢卷尺;
B. 绝缘绳;
C. 皮卷尺;
D. 线尺(夹有金属丝者)
25.在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,应()。答案:BC 《变电安规》16.1.9
A. 与高压设备保持足够的安全距离;
B. 两人放倒搬运
C. 与带电部分足够的安全距离;
D. 一人搬运
26.使用电气工具时,不准提着电气工具的()部分。答案:BD 《变电安规》16.4.2.3 A.把手(手柄);B.转动;C.金属外壳;D.导线
27.在()进行电焊作业,应使用一级动火工作票。答案:ABD 《变电安规》16.6.2、16.6.4、附录P
A. 变压器油箱上;
B. 蓄电池室(铅酸)内;
C. 电缆夹层内;
D. 危险品仓库内
28.消防监护人的安全责任()答案:ACDE 《变电安规》16.6.9.4
A.负责动火现场配备必要的、足够的消防设施
B.负责检查工作票所列安全措施是否正确完备
C.测定或指定专人测定动火部位(现场)可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量符合安全要求
D.始终监视现场动火作业的动态,发现失火及时扑救
E.动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种
29.对于高处作业,说法是正确的是()答案:BCD 《变电安规》18.1
A.凡在坠落高度基准面1.5m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。
B.电焊作业人员所使用的安全带或安全绳应有隔热防磨套。
C.高处作业应一律使用工具袋。
D.高处作业区周围应设置安全标志,夜间还应设红灯示警。
30.安全带的挂钩或绳子应挂在(),并应采用高挂低用的方式。答案:AB 《变电安规》
18.1.8
A. 结实牢固的构件上;B.专为挂安全带用的钢丝绳上;C. 可移动的构架上
D. CVT绝缘子
三、判断题(共60题)
1.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:错误《变电安规》4.1
2.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员所穿的外衣裤服只要是全棉的即可。答案:错误《变电安规》4.2.1,4.
3.4
3.各类作业人员应询问其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施。答案:错误(正确)《变电安规》
4.2.4
4.各类作业人员应接受相应的安全生产教育,经领导批准后方能上岗。答案:错误《变电安规》4.4.1
5.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过岗位技能培训后,可在现场单独从事简单工作。答案:错误《变电安规》4.4.3
6.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程,经考试合格,并经设备运维管理单位认可,方可参加工作。工作前,工程管理部门应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。答案:错误《变电安规》4.4.4
7.高压设备停电时,作业人员可以独自移开遮栏进行工作,工作完成后应立即恢复。答案:错误《变电安规》5.1.4
8.作业人员与邻近110kV设备带电部分的最小距离为1.2米情况下进行地电位作业,应停
用邻近的高压设备或使用“带电作业工作票”工作。答案:正确《变电安规》5.1.4,6.3.4
9.对于中性点接地的110kV高压设备现场的通道上,其车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为1.65米。答案:正确《变电安规》5.1.6
10.室内的高压设备发生接地时,巡视人员应距离故障点8m以外。答案:错误《变电安规》5.2.4
11.在发生人身触电事故时,应立即报告上级领导,并断开有关设备的电源。答案:错误《变电安规》5.3.6.14
12.在电气设备上工作,保证安全的组织措施包括:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度和工作终结制度。答案:错误《变电安规》6.1
13.二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者,应填用第一种工作票。答案:正确《变电安规》6.3.2.2
14.事故紧急抢修应填用工作票,或事故紧急抢修单。答案:正确《变电安规》6.3.5
15.工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改。当有错、漏字需要修改时,应重新填写工作票。答案:错误《变电安规》6.3.7.1
16.工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。答案:正确《变电安规》6.3.7.2
17.一张工作票中,工作许可人与工作负责人不得互相兼任。若工作票签发人兼任工作许可人或工作负责人,应具备相应的资质,并履行相应的安全责任。答案:正确《变电安规》6.3.7.3
18.供电单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的施工单位签发。答案:错误《变电安规》6.3.7.8
19.一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用断路器(开关)同其他电气装置分开的部分。答案:错误《变电安规》6.3.8.1
20.一个工作负责人不能同时执行多张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。答案:正确《变电安规》6.3.8.1
21.工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。此补填的工作票不需再次履行签发许可手续即可执行。答案:错误《变电安规》6.3.8.11
22.采取电话许可的变电站(发电厂)第二种工作票,工作所需安全措施应由运维人员布置。答案:错误《变电安规》6.4.3
2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答 案(共250题) 1. 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行,可不用操作票。( ) 答案:错误 2. 不熟悉风动工具使用方法和修理方法的工作人员,不准擅自使用或修理风动工具。( ) 答案:正确 3. 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况,不必填入操作票内。( ) 答案:错误 4. 在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时,应将相关线路同时停电,方可进行。( ) 答案:正确 5. 禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。( ) 答案:正确 6. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。( ) 答案:错误 7. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分断开,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装置)。( ) 答案:错误 8. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设专人看守,夜间还应设红灯示警。( ) 答案:错误 9. 冻伤急救时,应将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖,并立即烤火或搓雪。( ) 答案:错误 10. 高处作业人员在转移作业位置时可失去安全保护,但转移完毕
后必须恢复。( ) 答案:错误 11. 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。( ) 答案:正确 12. 带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。( ) 答案:正确 13. 在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着工作服。( ) 答案:错误 14. 使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相 间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。( ) 答案:正确 15. 带电作业时,非特殊需要不应在跨越处下方或邻近有电力线路 或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。( ) 答案:正确 16. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进 行工作者,如果是根据调控人员指令装设的接地线,应征得工作负责 人的许可,方可进行。( ) 答案:错误 17. 运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器 内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验。( ) 答案:正确 18. 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,应两手同 时抓一个梯阶。( ) 答案:错误 19. 高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢。( ) 答案:正确 20. 电动的工具、机具应接地或接零良好。( ) 答案:正确
案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电
电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人
2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改
2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。
5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤
五、简答题(共26题) 1、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件?《变电安规》5.1.2 答:??1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。 2、什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理???《变电安规》5.1.8 答:“待用间隔”是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 3、施工队伍借用变电站高压室的钥匙,安规是如何规定的?《变电安规》5.2.6 答:1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用;2)应登记签名,当日工作结束后交还。 4、倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做???《变电安规》5.3.6.5 答:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 5、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?《变电安规》6.1 答:1)现场勘察制度;2)工作票制度;3)工作许可制度;4)工作监护制度;5)工作间断、转移和终结制度。 6、工作票“双签发”。《变电安规》6.3.7.6 答:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。 7、一个电气连接部分???《变电安规》6.3.8.1 答:所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。 8、哪些设备同时停、送电,可使用同一张工作票?《变电安规》6.3.8.3 答:若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。b)一台变压器停电检修,其断路器(开关)也配合检修。c)全站停电。 9、工作票签发人,应具备哪些基本条件???《变电安规》.1 答:工作票签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况、电力安全工作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。工作票签发人员名单应公布。 10、专责监护人应具备哪些基本条件????《变电安规》.4 答:1)具有相关工作经验;2)熟悉设备情况和电力安全工作规程。 11、什么叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电?《变电安规》7.3.3 答:1)即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。 12、哪些信号、仪表,如果指示有电,则禁止在设备上工作。??《变电安规》7.3.4 答:表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。 13、装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?《变电安规》7.4.9 答:?1)装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。2)接地线必须接触良好,连接应可靠。 14、在高压回路上工作,安规对接地线的移动或拆除,有何严格规定?《变电安规》 答:??1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。 15、在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌????《变电安规》7.5.7 ?答:1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2)在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 16、线路停电检修时,值班调度员或线路工作许可人必须要做到哪些工作????《变电安规》8.2 答:?1)值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。2)工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。
2020年国家电网安规变电部分多选题题库及答 案(共150题) 1. SF6气瓶应放置在( )的专门场所,直立保存,并应远离热源和油污的地方。答案:A,B,C A. 阴凉干燥 B. 通风良好 C. 敞开 D. 密闭 2. 关于工作场所的照明,以下说法中正确的是( )。答案:A,B,C,D A. 应该保证足够的亮度 B. 在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调控中心、机房、控制室等地点,还应设有事故照明 C. 现场的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修 D. 照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m,并不得任意挪动;低于 2.5m时应设保护罩 3. 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的( )上,防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。答案:A,D A. 帆布 B. 斗臂车身上 C. 地
D. 绝缘垫 4. 倒闸操作可以通过( )完成。答案:A,C,D A. 就地操作 B. 模拟操作 C. 遥控操作 D. 程序操作 5. 在带电设备周围禁止使用( )进行测量工作。答案:A,C,D A. 钢卷尺 B. 绝缘尺 C. 皮卷尺 D. 线尺(夹有金属丝者) 6. 在使用带电清扫机械进行清扫前,应确认( )。答案: A,B,C,D A. 清扫机械工况(电机及控制部分、软轴及传动部分等)完好 B. 绝缘部件无变形、脏污和损伤 C. 毛刷转向正确 D. 清扫机械已可靠接地 7. 各种起重设备的( )、试验等,除应遵守本规程的规定外,并应执行国家、行业有关部门颁发的相关规定、规程和技术标准。答案:A,C,D A. 安装 B. 应用
C. 检查 D. 使用 8. 动火作业应有专人监护,动火作业前应( )。答案:A,C,D A. 清除动火现场及周围的易燃物品 B. 要求消防监护人测定动火部位(现场)氧气含量符合安全要求 C. 采取其他有效的安全防火措施 D. 配备足够适用的消防器材 9. 工作票签发人的安全责任有( )。答案:A,B,C A. 确认工作必要性和安全性 B. 确认工作票上所填安全措施是否正确完备 C. 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足 D. 对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知 10. 必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行检修及维护工作时,应先提起碳刷或将电阻完全切除。工作时要( )。答案:A,B A. 戴绝缘手套或使用有绝缘把手的工具 B. 穿绝缘靴或站在绝缘垫上 C. 戴线手套或使用有绝缘把手的工具 D. 穿绝缘靴或使用专用工具
《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案
D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室
《安规(变电部分)》习题集 一、单选题 1.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 2.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 3.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 4.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 5.《电力安全工作规程》要求,经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.工作负责人
B.工作许可人 C.多人 D.专人 答案:D 6.《电力安全工作规程》要求,各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。 A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 答案:A 7.作业人员的基本条件规定,作业人员应每()至少一次体格检查。 A.五年 B.四年 C.三年 D.两年 答案:D 8.作业人员的基本条件规定,作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经()。 A.专业培训 B.考试合格 C.现场培训 D.现场实习 答案:B 9.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的(),学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A.理论知识 B.实践经验 C.安全生产知识 答案:C 10.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.溺水急救
1.工作票由()填写,也可由工作票签发人填写。 A.工作负责人 B.工作票签发人 C.调控人员 D.运维人员 答案:A 2. 工作票票面上的时间、工作地点、线路名称、( )、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.设备称号 B.设备名称 C.设备称号 D.设备编号 答案:C 3. 工作票票面上的时间、工作地点、()、设备双重名称(即设备名称和编号)、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.线路名称 B.设备名称 C.设备双重名称 D.设备编号 答案:A 4、配电第一种工作票,应在工作前()送达设备运维管理单位(包括信息系统送达);通过传真送达的工作票,其工作许可手续应待正式工作票送到后履行。 A.6小时 B.12小时 C.24小时 D.48小时 答案: C 5、已终结的工作票(含工作任务单)、故障紧急抢修单、现场勘察记录至少应保存()。 A.三个月 B.半年 C.一年 D.三年 答案:C 6.对()、相同安全措施的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.同一工作日 C.同一电压等级 D.不同工作日 答案:B 7.对同一工作日、()的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.相同安全措施日 C.同一电压等级 D.不同安全措施 答案:B 8、工作许可后,工作负责人、()应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.专责监护人 答案: D 9、工作许可后,()、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.工作负责人 答案: D 10、工作班成员的变更,应经( )的同意,并在工作票上做好变更记录;中途新加入的工作班成员,应由工作负责人、专责监护人对其进行安全交底并履行确认手续。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作票签发人 答案:A 11.直接接触设备的电气测量工作,至少应由( )进行。 两人 B. 四人 C. 一人 D. 三人 答案:A 12.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离( )kV为4.0m。 A. 220 B. 20、35 C. 63(66)、110 D. 10 答案:A 13.在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人应在工作开始前,向全体人员说明:电力线路( ),人员、树木、绳索应与导线保持安规规定的安全距离。 A. 稳定 B. 危险 C. 安全 D. 有电 答案:D 14.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离10kV及以下为( )m。 A. 2.5 B. 1.5 C. 0.7 D. 1.0 答案:D 15.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离20、35kV为( )m。
变电通用题库 一、知识点:变电《安规》1.1 1、多选题 (1)为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.人身 B.电网 C. 设备 D.设施 答案:ABC 2、填空题 (1)为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证、和安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 答案:人身、电网、设备 二、知识点:变电《安规》1.2 1、问答题 (1)作业现场基本条件有哪些? 答案:1)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。2)经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。3)现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求。4)各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 三、知识点:变电《安规》1.2.1 1、判断题
(1)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。() 答案:正确 (2)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应齐备。() 答案:错误 正确答案:作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 2、填空题 (1)作业现场的生产条件和等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 答案:安全设施 (2)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、。 答案:齐备 (3)作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的应合格、齐备。 答案:劳动防护用品 【释义】 生产安全事故主要发生在作业现场。 生产条件应指安全生产条件,它贯穿于电力生产的全过程,对于保证电力生
2015年度安规考试题(变电部分A) (一)单选题(每题只有一个正确答案) 1、《电力安全工作规程(变电部分)》3.6规定:低[电]压是指用于配电的交流系统中( c )及其以下的电压等级。 A. 100V B.200 V C. 1000 V D. 3500 V 2、《电力安全工作规程(变电部分)》3.12规定:设备双重名称是指设备的名称和编号( c )。 A.名字 B. 编码和序号 C. 名称和编号 D.序号和名称 3、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.3规定:工作票制度是(B )的安全组织措施。 A.作业现场 B. 防止人身触电 C.有效措施 D.避免失误 4、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:班前班后会是(C )的安全组织措施。 A.强化工作能力 B.集团化 C. 加强工作班组安全意识 D.提高安全作业 5、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:施工作业在开工前应由( D )主持召开施工班前会。 A.工作票签发人 B.班组长 C.单位领导 D. 工作负责人 6、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.1.8规定:在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足够,在进行安装或试验时,办理(B )。 A. 变电站第一种工作票 B. 变电站第二种工作票 C. 变电站第三种工作票 D.电气带电作业工作票 7、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.1规定:填写工作票应对照接线图或模拟图板,与现场设备的名称和编号相符合,并使用(B )。 A.序号名称 B. 双重编号 C.双重身份 D.编码程序 8、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.4规定:一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者( A )。
四、填空题共74题分) 1. 送电合闸操作应按照________一负荷侧隔离开关(刀闸)一断路器(开关)的顺序依次进行。分) 答案:(电源侧隔离开关(刀闸)) 2. 起重工器具中要求,卸扣的销子________扣在活动性较大的索具内。分) 答案:(不准) 3. 几个班同时进行工作时,总工作票的工作班成员栏内,只填明各分工作票的负责人,不必填写________姓名。分) 答案:(全部工作班人员) 4. 承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的________。分) 答案:(安全责任) 5. 间断后继续工作,若无________带领,作业人员不得进入工作地点。分) 答案:(工作负责人或专责监护人) 6. 变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人和工作许可人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿和________上注明。分) 答案:(工作票) 7. 工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更________工作中如有特殊情况需要变更时,应先取得对方的同意并及时恢复变更情况及时记录在值班日志内分) 答案:(安全措施)
8. 停电更换熔断器后,恢复操作时,应戴手套和________。分) 答案:(护目眼镜) 9. 进行直接接触20kV及以下电压等级的带电作业时,应穿合格的 ________;使用的安全带、安全帽应有良好的绝缘性能,必要时戴护目镜。分) 答案:(绝缘防护用具) 10. 禁止工作人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得________同意,并在工作负责人的监护下进行。完毕后应立即恢复。分) 答案:(工作许可人) 11. 任何人发现有违反《安规》的情况,应________,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。分) 答案:(立即制止) 12. 对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装________或使用个人保安线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安线由工作人员自装自拆。分) 答案:(工作接地线) 13. 起吊重物前,应由工作负责人检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,认为可靠后方准试行起吊。起吊重物稍一离地(或支持物),应再检查________,认为可靠后方准继续起吊。分) 答案:(悬吊及捆绑情况)
《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷变电部分(12卷) 一、单选题(每题0.5分,计20分) 1.电气设备倒闸操作时,发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和( ) 。 A. 设备编号 B. 设备双重名称 C. 设备名称 D. 设备标识 2.在低压配电装置和低压导线上工作中,对于低压电动机和在不可能触及高压设备、二次系统的照明回路上的工作可( ) ,该工作至少由两人进行。 A. 不填用工作票,但应做好相应记录 B. 填用变电站(发电厂)第一种工作票 C. 填用变电站(发电厂)第二种工作票 D. 填用变电站(发电厂)带电作业工作票 3.带电断、接空载线路时,如使用消弧绳,则其断、接的空载线路的长度不应大于表10规定,且作业人员与断开点应保持( ) m 以上的距离。 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 4.用砂轮磨工具时应使火星( ) 。不准用砂轮的侧面研磨。 A. 向下 B. 向上 C. 向前 D. 向后 5.倒闸操作由操作人员填用操作票,操作人和( ) 应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运维负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。 A. 工作负责人 B. 监护人 C. 工作票签发人 D. 检修人员 6.使用携带型仪器测量,连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不得小于( ) mm2。 A. 0.5 B. 1.0 C. 1.2 D. 1.5 7.犬咬伤后应立即用浓肥皂水或清水冲洗伤口至少( ) min ,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 A. 5 B. 10 C. 15 D. 20 8.电动机的引出线和电缆头以及外露的转动部分均应装设( ) 。 A. “止步,高压危险!”标示牌 B. 接地线 C. 牢固的遮栏或护罩 D. “在此工作!”标示牌 9.使用砂轮时,应经常调节防护罩的可调护板,使可调护板和砂轮间的距离不大于( ) 。 A. 1.6mm B. 1.7mm C. 1.8mm D. 2.0mm 10.工作票由( ) 签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的检修及基建单位签发。 A. 调控中心 B. 设备检修单位 C. 设备运维管理单位 D. 安监部门 11.间断后继续工作,若无( ) 带领,作业人员不得进入工作地点。 A. 工作负责人和专责监护人 B. 工作负责人或专责监护人 C. 工作负责人或工作许可人 D. 工作票签发人或专责监护人 12.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程,经考试合格,并经( ) 认可,方可参加工作。 A. 相关单位分管领导 B. 设备运维管理单位 C. 安全监督管理部门 D. 调度控制中心 13.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中( ) 的电压等级。 A. 输电 B. 变电 C. 配电 D. 用电 14.针式绝缘子及少于( ) 片的悬式绝缘子不准使用火花间隙检测器进行带电检测。 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 15.10kV 、20kV 、35kV 户内配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于( ) m ,该裸露部分两侧和底部应装设护网。 A. 2.6、2.8、3.1 B. 2.7、2.8、2.9 C. 2.5、2.5、2.6 D. 2.9、3.0、3.5 16.第一种工作票所列工作地点超过两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用总工作票和分工作票。总、分工作票应由( ) 签发。 A. 值班调控人员和工作票签发人 B. 同一个工作票签发人 C. 工作票签发人和工作负责人 D. 不同的工作票签发人 17.等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于:220kV( ) m ,330kV( ) m 。 A. 1.4;3.5 B. 2.5;5.0 C. 2.5;3.5 D. 1.4;5.0 18.在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到( ) 的许可。 A. 检修工作许可人 B. 检修工作票签发人 C. 检修工作负责人 D. 检修工作专责监护人 19.等电位作业人员应在衣服外面穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋,750kV 、1000kV 等电位作业人员还应戴面罩),且各部分应( ) 。 A. 绝缘良好 B. 连接良好 C. 齐全完好 D. 密封完好 20.变电站(发电厂)第二种工作票可采取电话许可方式,但应录音,并各自作好记录。采取电话许可的工作票,工作所需安全措施可由工作人员自行布置,工作结束后应汇报( ) 。 A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 工作许可人 D. 监护人 21.电力电缆试验要拆除接地线时,应征得( ) 的许可(根据调控人员指令装设的接地线,应征得调控人员的许可),方可进行。 A. 工作许可人 B. 工作负责人 C. 工作票签发人 D. 试验小组负责人 22.直流输电系统正常运行时,人员进入阀厅巡视走道宜 ( ) 。 A. 佩戴护目镜 B. 佩戴耳罩 C. 穿防电弧服 D. 穿防静电服 23.在SF6配电装置室低位区应安装( ) ,在工作人员入口处应装设显示器。 A. 氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 B. 氧量仪和SF6气体泄漏测试仪 C. 能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 D. 能显示含氧量的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪 24.在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业,挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表4中的数值增大( ) m 。 A. 0.3 B. 0.4 C. 0.5 D. 0.6 25.短接开关设备或阻波器的分流线截面和两端线夹的载流容量,应满足( ) 电流的要求。 A. 最大负荷 B. 额定负荷 C. 短路 D. 雷电 26.在显示屏上进行操作的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)的操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及( ) 的标记。 A. “止步,高压危险!” B. “禁止分闸!” C. “禁止合闸!” D. “在此工作!” 27.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ( ) 。 A. 第一种工作票 B. 带电作业工作票 C. 第二种工作票 D. 工作任务单 28.运行中的高压设备,其中性点接地系统的中性点应视作( ) 。 A. 带电体 B. 停电设备 C. 检修设备 D. 试验设备 单位: 部门: 姓名: 密 封 线 内 请 勿 答 题 密 封 线
变电安规复习题 一、填空题: 1、各类作业人员应被告知其和存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 2、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备,存放急救用品,并应指定专人经常或更换。 3、电气工作人员必须具备必要的和,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经考试合格。 4、因故间断电气工作连续以上者,应重新学习《安规》,并经后,方能恢复工作。 5、各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权 或者在采取可能的后撤离作业现场,并立即报告。 6、电气设备分为高压和低压两种:高压电气设备:电压等级在以上者;低压电气设备:电压等级在以下者。 7、设备不停电时的安全距离10千伏及以下是米,66千伏米。 8、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作。 9、倒闸操作由填用操作票。 10、操作人在操作过程中不得有任何未经同意的操作行为。 11、在高压设备上工作,应至少由进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 12、在电气设备上的工作,应填用或事故应急抢修单,其方式有种。 13、工作票一份应保存在,由收执;另一份由收 执,按值移交。 14、第一、二种工作票和的有效时间,以批准的为限。 15、第一、二种工作票只能延期次。 16、电气设备上安全工作的技术措施由或有权执行操作的人员执行。
17、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿,并不得靠近 和。 18、因试验需要断开设备接头时,应做好标记,应进行检查。 19、高压试验时,试验装置的金属外壳应;高压引线应尽量缩短,并采用专用的。 20、高压试验时,试验现场应装设遮拦或围栏,遮拦或围栏与试验设备高压部分应有足够的,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并派人。 21、高压试验人员在全部加压过程中,应,随时警戒异常现象发生,操作人应站在上。 22、变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源、,并将升压设备的高压部分、短路接地。 23、变更工作班成员,应经同意。 24、检修设备停电,应把各方面的完全断开。 25、与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将各侧断开,防止向停电检修设备。 26、人体不得接地线或未接地的导线,以防止触电。 27、严禁工作人员移动或拆除接地线。 28、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周围栏,其出入口要围至临近道路旁边,并设有“”的标示牌。围栏上悬挂适当数量的 “”标示牌,标示牌应朝向围栏。 29、工作地点悬挂“”标示牌。 30、禁止工作人员移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌,应征的同意,并在的监护下进行。 31、在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应将与前后以明显的标志隔开。 32、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知和,并由 或由他派专人到现场监视,方可进行。 33、严禁将电流互感器二次侧(光电流互感器除外)。 34、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有且仅有、 保护接地。
供电公司安规试题变电 部分带答案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
国网沁阳市供电公司《变电部分》安规考试题 姓名:成绩: 一、单选题(每题分,共15分) 1、紧急救护时,发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用()支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 2、触电急救,在医务人员()前,不得放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。 A.未到达 B.未接替救治 C.作出死亡诊断 D.判断呼吸或脉搏表现 答案B 3、触电急救,胸外心脏按压频率应保持在()次/min。 答案C 4、被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员,都应让其充分休息,并在医务人员指导下进行不少于()h的心脏监护。 答案D 5、进行心肺复苏法时,如有担架搬运伤员,应该持续做心肺复苏,中断时间不超过()s。 答案A 6、触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用()进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 7、触电急救脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的()断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。 A.有关 B.所有 C.高压 D.低压 答案B 8、触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于()上。 A.柔软床垫 B.硬板床或地 C.担架 D.弹簧床 答案B 9、触电伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在()s以内完成。 答案B 10、触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是()。 A.左侧卧位 B.右侧卧位 C.仰卧位 D.俯卧位 答案C 二、多选题(每题分,共15分) 1、脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用()的方法判定伤员有无呼吸。 A.叫 B.看 C.听 D.试 答案BCD
2020年国家电网安规变电部分题库及答案 (共120题) 1. 在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有( )标记。答案:C A. 红色 B. 绿色 C. 黑色 D. 白色 2. 送电合闸操作应按照( )的顺序进行。答案:D A. 断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸) B. 断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸) C. 负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) D. 电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) 3. 在绝缘子串未脱离导线前,带电拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,应采用专用短接线或( )方可直接进行操作。答案:C A. 穿绝缘靴 B. 穿防电弧服
C. 穿屏蔽服 D. 穿导电靴 4. 在10kV跌落式熔断器与10kV电缆头之间,宜加装( )装置,使工作时能与跌落式熔断器上桩头有电部分保持安全距离。答案:A A. 过渡连接 B. 接地 C. 绝缘 D. 灭弧 5. 间断后继续工作,若无( )带领,作业人员不得进入工作地点。答案:B A. 工作负责人和专责监护人 B. 工作负责人或专责监护人 C. 工作负责人或工作许可人 D. 工作票签发人或专责监护人 6. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:A A. 劳动防护用品 B. 安全工器具 C. 施工机具 D. 装备 7. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不应朝向( )。答案:A