文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 轻型井点降水

轻型井点降水

轻型井点降水
轻型井点降水

摘要:轻型井点降水速度快,施工简便,安全可靠,水位方便控制,已越来越被人们广泛的应用.本文结合某厂房工程成功的工程实例作简要介绍.

关键字:轻型井点,降水

在基础工程施工中经常会遇到地下水的问题,特别是在市区繁华地段施工,基坑面积大,深度大时更为棘手,如果施工措施不当,就会造成不同程度的经济损失和人员伤亡,这种情况屡见不鲜。

轻型井点是沿基坑四周每隔一定距离埋入井点管(直径38--51MM,长5--7M的钢管)至蓄水层内,利用抽水设备将地下水从井点管内不停抽出,使原有地下水降至坑底以下。在施工过程中要不断的抽水,直至施工完毕。

工程概况:

某厂房设备基础施工,基坑底宽8m,长12m,基坑深4.5m,挖土边坡1:0.5,基坑平、剖面如下图所示。经地质勘探,天然地面以下1m为亚粘土,其下有8m厚细砂层,渗透系数K=8m/d,细砂层以下为不透水的粘土层。地下水位标高为-1.5m。采用轻型井点法降低地下水位。

一、轻型井点的设计

轻型井点降水法施工的计算步骤为:

1)确定井点系统的布置方式(平面布置和高程布置)。

2)计算涌水量。

3)计算井点数量和井距。

4)抽水设备选用。

1)井点系统的布置

根据本工程地质情况和平面形状,轻型井点选用环形布置。为使总管接近地下水位,表层土挖去0.5m,则基坑上口平面尺寸为12m×16m,布置环形井点。总管距基坑边缘1m,总管长度

L=[(12+2)+(16+2)]×2=64(m)

水位降低值

S=4.5-1.5+0.5=3.5(m)

采用一级轻型井点,井点管的埋设深度(总管平台面至井点管下口,不包括滤管)

HA3H1+h+IL=4.0+0.5+×()=5.2(m)

采用6m长的井点管,直径50mm,滤管长1.0m。井点管外露地面0.2m,埋入土中5.8m (不包括滤管)大于5.2m,符合埋深要求。

井点管及滤管长6+1=7m,滤管底部距不透水层1.70m((1+8)-(1.5+4.8+1)=1.7),基坑长宽比小于5,可按无压非完整井环形井点系统计算。

2).基坑涌水量计算

按无压非完整井环形点系统涌水量计算公式(式1—23)进行计算

Q=

先求出H0、K、R、x0值。

H0:有效带深度,按表1-16求出。

s’=6-0.2-1.0=4.8m。根据查1-16表,求得H0:

H0=1.85(s¢+1)=1.85(4.8+1.0)=10.73(m)

由于H0>H(含水层厚度H=1+8-1.5=7.5m),取H0=H=7.5(m)

K:渗透系数,经实测K=8m/d

R:抽水影响半径,(m)

x0:基坑假想半径,x0=(m)

将以上数值代入式1—28,得基坑涌水量Q:

Q==1.366×8×(m3/d)

3)计算井点管数量及间距

单根井点管出水量:

q=65pdl=65×3.14×0.05×1.0×=20.41(m3/d)

井点管数量:

n=1.1?31(根)

井距:

D=?2.1(m)

取井距为1.6m,实际总根数40根(64÷1.6=40)。

4)抽水设备选用

抽水设备所带动的总管长度为64m。选用W5型干式真空泵。所需的最低真空度为:hk=10×(6+1.0)=70(KPa)

所需水泵流量:

Q1=1.1Q=1.1×570.6=628(m3/d)=26(m3/h)

所需水泵的吸水扬程:

Hs36+1.0=7(m)

根据Q1、Hs查表得知可选用2B31型离心泵。

二、轻型井点施工

1、施工准备

施工机具

1)滤管:φ38~55,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管,长2.0m左右,一端用厚为4.0mm的钢板焊死,在此端1.4m长范围内,在管壁上钻φ15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外部再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行连接。

2)井点管:φ38~55,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管。

3)连接管:透明管或胶皮管,与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。

4)总管:φ75~102钢管,壁厚为4.0mm,用法兰盘加橡胶垫圈连接,防止漏气、漏水。

5)抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组配件和水箱。

6)移动机具:自制移动式井架(采用旧设备振冲机架)、牵引力为6t的绞车。

7)凿孔冲击管:φ219×8的钢管,其长度为10m。

8)水枪:φ50×5无缝钢管,下端焊接一个φ16的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出冲击管外,与高压胶管连接。

9)蛇形高压胶管:压力应达到1.50MPa以上。

10)高压水泵:100TSW-7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。

2、材料

粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。

3、技术准备

1)详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题及采取的措施。

2)凿孔设备与抽水设备检查。

4、平整场地

为了节省机械施工费用,不使用履带式吊车,采用碎石桩振冲设备自制简易井架,因此场地平整度要高一些,设备进场前进行场地平整,以便于井架在场地内移动。

2、井点安装

1)安装程序

井点放线定位→安装高压水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。

2)井点管埋设

a根据建设单位提供的测量控制点,测量放线确定井点位置,然后在井位先挖一个小土坑,深大约500mm,以便于冲击孔时集水、埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便排泄多余水。

b用绞车将简易井架移到井点位置,将套管水枪对准井点位置,启动高压水泵,水压控制在0.4~0.8MPa,在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉,并不断地升降套管与水枪。一般含砂的粘土,按经验,套管落距在1000mm之内,在射水与套管冲切作用下,大约在10~15min时间之内,井点管可下沉10m左右,若遇到较厚的纯粘土时,沉管时间要延长,此时可增加高压水泵的压力,以达到加速沉管的速度。冲击孔的成孔直径应达到300~350mm,保证管壁与井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安置深度低500mm以上,以防止冲击套管提升拔出时部分土塌落,并使滤管底部存有足够的砂石。

凿孔冲击管上下移动时应保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持垂直,若在凿孔时遇到较大的石块和砖块,会出现倾斜现象,此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。

井孔冲击成型后,应拔出冲击管,通过单滑轮,用绳索提起井点管插人井孔,井点管的上端应用木塞塞住,以防砂石或其他杂物进入,井在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层。该砂石滤层的填充质量直接影响轻型井点降水的效果,应注意以下几点:

(1)砂石必须采用粗砂,以防止堵塞滤管的网眼。

(2)滤管应放置在井孔的中间,砂石滤层的厚度应在60~100mm之间,以提高透水性,并防止土粒渗入滤管堵塞滤管的网眼。填砂厚度要均匀,速度要快,填砂中途不得中断,以防孔壁塌土。

3、砂石滤层的填充高度,至少要超过滤管顶以上1000~1800mm厂-般应填至原地下水位线以上,以保证土层水流上下畅通。

4、井点填砂后,井口以下1.0~1.5m用粘土封口压实,防止漏气而降低降水效果。

3)冲洗井管

将φ15~30mm的胶管插入井点管底部进行注水清洗,直到流出清水为止。应逐根进行清洗,避免出现“死井”。

4)管路安装

首先沿井点管线外侧,铺设集水毛管,并用胶垫螺栓把干管连接起来,主干管连接水箱水泵,然后拔掉井点管上端的木塞,用胶管与主管连接好,再用10#铅丝绑好,防止管路不严漏气而降低整个管路的真空度。主管路的流水坡度按坡向泵房5‰的坡度并用砖将主干管垫好。并做好冬季降水防冻保温。

5)检查管路

检查集水-下管与井点管连接的胶管的各个接头在试抽水时是否有漏气现象,发现这种情况应重新连接或用油腻子堵塞,重新拧紧法兰盘螺栓和胶管的铅丝,直至不漏气为止。在正式运转抽水之前必须进行试抽,以检查抽水设备运转是否正常,管路是否存在漏气现象。在水泵进水管上安装一个真空表,在水泵的出水管上安装一个压力表。为了观测降水深度,是否达到施工组织设计所要求的降水深度,在基坑中心设置一个观测井点,以便于通过观测井点测量水位,并描绘出降水曲线。

在试抽时,应检查整个管网的真空度,应达到550mmHg(73.33kPa),方可正式投入抽水

3、抽水

轻型井点管网全部安装完毕后进行试抽。当抽水设备运转一切正常后,整个抽水管路无漏气现象,可以投入正常抽水作业。开机7d后将形成地下降水漏斗,井趋向稳定,土方工程可在降水10d后开挖。

三、注意事项:

1、土方挖掘运输车道不设置井点,这不影响整体降水效果。

2、在正式开工前,由电工及时办理用电手续,保证在抽水期间不停电。抽水应连续进行,特别是开始抽水阶段,时停时抽,会导致井点管的滤网阻塞。同时由于中途长时间停止抽水,造成地下水位上升,会引起土方边坡塌方等事故。

3、轻型井点降水应经常进行检查,其出水规律应“先大后小,先浑后清”。若出现异常情况,应及时进行检查。

4、在抽水过程中,应经常检查和调节离心泵的出水阀门以控制流水量,当地下水位降到所要求的水位后,要减少出水阀门的出水量,尽量使抽吸与排水保持均匀,达到细水长流。

5、真空度是轻型井点降水能否顺利进行降水的主要技术指数,现场设专人经常观测 若抽水过程中发现真空度不足,应立即检查整个抽水系统有无漏气环节,并应及时排除。

6、在抽水过程中,特别是开始抽水时,应检查有无井点管淤塞的死井,可通过管内水流声、管子表面是否潮湿等方法进行检查。如“死井”数量超过10%,则严重影响降水效果,应及时采取措施,采用高压水反复冲洗处理。

7、在打井点之前应勘测现场,采用洛阳铲凿孔,若发现场内有旧基础、隐性墓地等应及早上报。

8、如粘土层较厚,沉管速度会较慢,如超过常规沉管时间时,可增大水泵压力,但不要超过1.5MPa。

9、主干管流水坡度流向水泵方向。

10、如在冬季施工,应做好主干管保温,防止受冻。

11、基坑周围上部应挖好水沟,防止雨水流入基坑。

12、井点位置应距坑边2~2.5m,以防止井点设置影响坑边土坡的稳定性。水泵抽出的水应按施工方案设置的明沟排出,离基坑越远越好,以防止渗下回流,影响降水效果。

13、如场地粘土层较厚,这将影响降水效果,因为粘土的透水性能差,上层水不易渗透下去 采取套管和水枪在井点轴线范围之外打孔,用埋设井点管相同成孔作业方法,井内填满粗砂,形成二至三排砂桩,使地层中上下水贯通。在抽水过程中,由于下部抽水,上层水由于重力作用和抽水产生的负压,上层水系很容易漏下去,将水抽走。

轻型井点深井降水方案

启东市安置房城东村 高层住宅小区 轻型井点、深井降水 施 工 方 案 江苏南通二建集团有限公司 2012年4月25日

目录 一、工程概况???????????????????????????????????????????????????????????????????3 二、编制依据????????????????????????????????????????????????????????????????????3 三、降水方案选择及排水方案???????????????????????????????????????????????4 1.轻型井点????????????????????????????????????????????????????????????????????4 2.深井降水????????????????????????????????????????????????????????????????????6 3.排水方案????????????????????????????????????????????????????????????????????9 四、井点、深井降水施工机构及管理人员???????????????????????????9 五、降水时对周边边坡的影响和监测方法??????????????????????????9 六、质量保证措施???????????????????????????????????????????????????????????????10 七、安全施工措施????????????????????????????????????????????????11 八、危险点分析????????????????????????????????????????????????????????????????13 九、安全生产及文明施工措施??????????????????????????????????????????????14 十、环保措施????????????????????????????????????????????????????????????????15 附:现场排水布置图

轻型井点降水施工工艺标准详解

轻型井点降水施工工艺标准 1 适用范围 本标准适用于渗透系数为0.1~20m/d的砂土、粉土、含薄层粉砂的淤泥质(粉质)黏土等土层的基坑降水施工,适合降低水位深度为3~12米(单层降低水位3~6米,多层为6~12米)。 轻型井点降水系在基坑外围埋设井点管深入含水层内,井点管的上端通过连接弯管与集水总管连接,集水总管再与真空泵和离心水泵相连,启动抽水设备,地下水便在真空泵吸力的作用下,经滤水管进入井点管和集水总管,排出空气后,由离心水泵的排水管排出,使地下水位降到基坑底以下。其优点是机具设备简单,使用灵活,装拆方便,降水效果好的特点。 图1.1 轻型井点降水示意图 2 主要应用标准和规范 2.0.1《建筑与市政降水工程技术规范》JGJ∕T111-98 2.0.2《建筑基坑支护技术规范》JGJ120-2012 3 施工准备 3.1 技术准备

3.1.1熟悉施工图纸、平面布置图、工程勘察资料、地质条件等,着重了解地下水位、土层渗透系数;根据建构筑物基坑形式、开挖支护设计、降水深度、降水范围、降水时间、工程环境(施工季节、江河水位、四周地表水等等)影响等进行井点降水设计。 3.1.2根据地基基础平面形状、技术要求和降水地质条件,通过对轻型井点的设计,预测计算降水水位和水量,并提出降水工程的辅助措施和补救措施。 3.1.3对工程环境问题应专门设计,对附近建构筑物是否沉降进行分析,必要时做好沉降观测记录;编制降水施工组织程序、施工安排和安全生产的要求。 3.1.4开工前,编制好降水工程量表、工期进度计划表,组织好人员和设备材料等。并综合考虑安全文明施工和环境条件,合理布置泥浆池或泥浆坑,做好排污、防污措施。 3.1.5绘制井点平面布置图、降水设施结构图、降水水位预测曲线平面与剖面图,以备与降水日观测水位比较,并布置排水设施的数量、位置。 3.2 机具设备 3.2.1 根据降水与排水工程施工实际情况制定施工工艺, 并相 应选用适宜的施工机具。进入施工现场的施工机具应进行验收,验收合格后方可使用。降水施工机具设备按不同的降水类型及适用条件选用。 3.2.2 成孔设备:主要有长螺旋钻机、卷扬机、冲水管、高压水泵、套管或高压水枪等。 3.2.3降水设备:主要机具设备有井点管、连接管、集水总管、抽水设备等。

轻型井点降水施工方案

井点降水专项施工方案 工程名称_如皋市红星市场扩建改造及商住楼工程 编制______________ 审核______________ 批准______________ 日期______________浙江广丰建设有限公司

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备 (3) 三、施工工艺 (4) 四、注意事项 (5) 五、轻型井点降水系统拆除 (6) 六、质量验收标准 (6) 七、环境安全措施 (6)

轻型井点降水施工方案 一.工程概况: 如皋市红星市场扩建改造及商住楼开发工程位于如皋市如城镇红星村,中山西路北侧,总建筑面积43146平方米,其中住宅15860平方米,农贸市场5139平方米,超级市场8498平方米,商务酒店1156平方米。 该工程包括一幢9层综合楼和4幢住宅楼(两幢6层商住楼和两幢5层住宅楼)。 综合楼平面总尺寸为95.5mX75.4m,主体结构高度38.1m,机房高度41.1m。其中主楼地上9层。一二层商铺,超级市场层高5米及6米,三层及三层以上商务酒店层高3.5米;八层层高3.9米,九层层高4.9米。 商住楼包括1#、2#、3#、4#、四个单体。1#楼平面尺寸为43.6mX10.9m,高18.38m,屋面最高19.95m。地上一层车库+五层住宅+阁楼,其中底层车库层高2.19m,住宅部分层高为2.8m。2#楼平面尺寸为51.46mX14.8m,高19.79m,屋面最高21.36m。地上一层商铺+五层住宅+阁楼,其中底层商铺层高3.6m,住宅部分层高为2.8m。3#楼平面尺寸为65.4mX10.9m,高18.38m,屋面最高19.95m。地上一层车库+五层住宅+阁楼,其中底层车库层高2.19m,住宅部分层高为2.8m。4#楼平面尺寸为55.3mX14.8m,高19.78m,屋面最高21.36m。地上一层商铺+五层住宅+阁楼,其中底层商铺层高3.6m,住宅部分层高为2.8m。 本工程场地基本平整,+0.000为黄海高程5.65米,本基坑开挖在3.05米左右,根据本工程的勘测报告显示,初见水位标高为2.57—3.11M,稳定水位标高为2.67—3.21M 为确保施工安全,达到经济、安全的目的,本工程采用轻型井点降水施工。 二.施工准备 (一)施工机具 1.管:φ45,壁厚为3.0mm的无缝钢管或镀锌管,长5.0m左右,一端用厚为4.0mm的钢板焊死,在此端1m长范围内,在管壁上钻φ15mm的小圆孔,孔距为25mm,外包两层滤网,滤网采用编织布,外部再包一层网眼较大的尼龙丝网,每隔50~60mm用10号铅丝绑扎一道,滤管另一端与井点管进行连接。 2.井点管:φ45,壁厚为 3.0mm的无缝钢管或镀锌管。 3.连接管:透明管或胶皮管,与井点管和总管连接,采用8号铅丝绑扎,应扎紧以防漏气。 5.抽水设备:根据设计配备离心泵、真空泵或射流泵,以及机组配件和水箱。 6.移动机具:自制移动式井架(采用旧设备振冲机架)、牵引力为6t的绞车。 7.水枪:φ50×5无缝钢管,下端焊接一个φ16的枪头喷嘴,上端弯成大约直角,且伸出 冲击管外,与高压胶管连接。 8.蛇形高压胶管:压力应达到1.50MPa以上。 9.高压水泵:100TSW-7高压离心泵,配备一个压力表,作下井管之用。 (二)材料 粗砂与豆石,不得采用中砂,严禁使用细砂,以防堵塞滤管网眼。

轻型井点降水施工方案

松江区中山街道中山街道光星路 2号地块动迁安置房项目 轻 型 井 点 降 水 施 工 方 案 上海开天建设(集团)有限公司 2018年03月

目录 一、工程概况 二、编制说明 三、降水设计方案 四、降水施工方案 五、工程进度计划和保证措施 六、质量控制及保证措施 七、施工安全保证措施 八、降水维护和应急措施 九、控制井点降水对周边环境危害的措施 十、监测措施 十一、井点降水施工机械及管理人员 十二、安全生产文明施工 十三、人员配置 轻型井点降水施工方案 一、工程概况 1.1参建单位: 工程名称:松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目工程地点:松江区中山街道光星路2号地块 建设单位:上海泉都房地产开发有限公司 设计单位:上海结宇建筑设计有限公司 围护设计单位:上海市基础工程集团有限公司 施工单位:上海开天建设(集团)有限公司

1.2工程概况及地理位置: 拟建松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目。地下一层,地下车库基坑周长约为970.0m,面积约为16000㎡。本工程基坑位于整个场地中心位置,周边大部分部分位置临近住宅楼。工程±0.00相当于绝对标高+4.60m,场地经过整平后绝对标高约为3.80m,相当相对标高为-0.8m。地下车库底板面标高为-5.05m,底板厚500,垫层150,则基坑坑底标高为-5.700m,基坑开挖深度4.90m。北侧7#和8#之间局部开挖深度为 5.60m。1~8号楼底板底标高为-3.850m,与地下车库间高差约为1.85m。局部集水坑位置加深至6.5m 和6.7m。 ①水泥土搅拌桩重力坝;②落深区搅拌桩支护;③轻型井点降水;支护体系详述如下: 1)地下车库设计采用宽3.70m、4.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为11m、12m,在坝体内外侧插入2Ф48×3.5mm钢管;号房设计采用宽2.20m、5.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为 6.5m、。 2)基坑内落深区域:开挖深度在4.6m~6.6m,搅拌桩宽度相应增加到 5.70m,长度相应增加到16.0m,内插14m型钢500x300x11x20@1000。 3)基坑降水:本工程两个坑设计采用21套轻型井点降水来降低基坑内地下水位。 1.3 工程地质概况 1) 现场情况及地质条件 拟建场地属滨海平原地貌类型,场地地形较为平坦,地貌单一,地面标高设计时按整平自然地面绝对标高 3.80m,即为相对标高-0.80m考虑。 2) 地下水 根据勘察报告,拟建场地地下水类型主要为浅部潜水,主要来源为大气降水及地表水侧向补给,地下水位受降水影响较大。地下水稳定水位深埋0.40~2.80m m之间。设计计算按上海市常年平均地下水位0.5m考虑。经调查,该拟建场地内地下水未受到环境污染,根据上海市工程建设规范《地基基础设计规范》及《岩土工程勘察规范》有关规定,综合判定场地内地下水和土对混凝土有微腐蚀性,对钢结构有弱腐蚀性,在长期浸水条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋有微腐蚀性,在干湿交替环境下对钢筋混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性。3)不良地质作用 通过地质勘察报告可知,场地内无暗浜及明浜。 4)场地土层物理力学性质指标详见下表1

轻型井点降水施工方案

轻型井点降水施工方案 一、依据标准: 本工程的基坑支护设计方案及岩土工程勘察报告。 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002。 二、概况工程 菏泽市精神卫生中心病房楼位于菏泽市八一路3099号、市第三人民医院院内北部,现在病房楼南侧位置。根据基坑支护设计方案及岩土工程勘察报告该工程采用轻型井点降水措施。 三、总体部署 1、质量目标:保证土建正常施工,符合降水规范,达到降水合格标准。 2、工期目标:降水工期为90天,降水过程与基坑支护施工、土建施工、降水井施工做好配合。 四、施工方案 (一)施工准备 1、设备的选择: (1)井点管:用直径DN50的PVC管,长6m,下端为1.5m长的滤管。 (2)连接管:胶皮管与井点管和总管连接,塑料薄膜或胶泥裹住接头以防漏气。

(3)集水总管:用直径75mm的塑料管分节连接,每隔1.5m设一个连接井点管的接头。 (4)选用6台真空泵。 (5)冲孔设备:选用高压式离心泵。 2、技术准备 (1)详细查阅工程地质勘察报告,了解工程地质情况,分析降水过程中可能出现的技术问题和采取的对策。 (2)凿孔设备与抽水设备检查。 (二)施工工艺 1、井点施工工艺流程 放线定位→铺设总管→冲孔→安装井点管、填砂砾滤料、上部填粘土密封→用弯联管将井点管与总管接通→安装抽水设备与总管连通→安装集水箱和排水管→开动真空泵排气、再开动离心水泵抽水、测量观测井中地下水位变化。 2、施工工艺 (1)根据基坑支护设计方案及岩土工程勘察报告该工程降水将基坑内地下水降低0.5米以下,采取二级降水。施工时井点管位设在水泥土搅拌桩止水帷幕内侧及二级台阶上;有排桩位置设置在排桩内侧,待一级降水完成后再向下插管;轻型井点管长6.00米,井点管间距1.2m~1.50m。电梯井位置在以上二级降水的基础上采用轻型井点法进一步降水。 (2)按确定的井点布置形状,放出基线用挖掘机开挖沟槽。

轻型井点降水施工技术方案

轻型井点降水施工技术方案 轻型井点降水施工方案如下: A.材料要求 a.井点管 用直径38,55mm钢管,带管箍,下端为长2m的同直径钻有Φ10mm 梅花形孔(6排)的滤管,外缠8 号铁丝、间距20mm,外包尼龙窗纱二层,棕皮三层,缠20号铁丝、间距40mm。 b.连接管 用塑料透明管、胶皮管,直径38,55mm;顶部装铸铁头。 c.集水总管 用直径75,100mm 钢管带接头。 d.滤料 粒径0.5,3.0cm 石子,含泥量小于1%。 B.主要机具设备 根据抽水机组类型不同,主要有真空泵轻型井点、射流泵轻型井点两种。前者设备组成规格及技术性能表2,国内有定性产品供应;后者设备组成、规格及技术性能见表1。 真空泵型轻型井点系统设备规格与技术性能表 1 名数量规格与技 称术性能3V型(W型)或V型;生产率4.4m/min;真空度100kPa,电动机功率566 往复式真空泵 1台 5.5kW,转速1450r/min B型或BA型;生产率20m3/h;扬程25m,抽吸真空高度7m,吸口直径50mm,

离心式水泵 2 台电动机功率2.8kW,转速2900r/min 井点管100根,集水总管直径75,100mm,每节长1.6,4.0m每套29节, 总管上节间距0.8m,接头弯管100根;冲射管用冲管1根;机组外形尺水泵机组配件 1 套寸2600mm×1300mm×1600mm,机组重1500kg 注:1.地下水位降低深度为 5.5,6.5m; 2.离心式水泵数量为一台备用。 , 50 型射流泵轻型井点设备规格及技术性能表 2 名称型号及技术性能数量备注 3 离心泵3BL-9,流量45m/h,扬程32.5m1 台供给工作水 电动泵JO-42-2,功率7.5kW1 台水泵的配套动力2 喷嘴 , 50mm,空载真空度 100kPa,工作水压 0.15, 射流泵1 个形成真空330.3MPa,工作水流量 45m/h,生产率 10,35m/h 水箱1100mm×600mm×1000mm1 个循环用水 注:每套设备带 9m 长井点 25,30 根,间距 1.6m,总长 180m,降水深 5,9m。 C.施工操作工艺 a.井点布置根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。当基坑(槽)宽度小于6m,且降水深度不超过6m时,可采用单排井点,设在地下水上游一侧;当基坑(槽)宽度大于6m或土质不良、渗透系数较大时,宜采用双排井点,设在基坑(槽)的两侧;当基坑面积较大时,宜采用环形井点,挖土设备进出通道外,可不封闭,间距可达4m。井点管距坑壁不应小于1.0m,间距由 1.2, 2.0m,埋深根据降水深度及含水层位置决定,但必须埋入含水层内。

井点降水技术交底大全

井点降水技术交底 工程名称:采荷东区二期公建工程施工部位: 交底容: 一、井点安装 (一)安装程序 井点放线定位→安装高压水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序。(二)井点管埋设 1、根据建设单位提供的测量控制点,测量放线确定井点位置,然后在井位 先挖一个小土坑,深大约500㎜,以便于冲击孔时集水、埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便排泄多余水。 2、用绞车把简易井架移到井点位置,将套管水枪对准井点位置,启动高 压水泵,水压控制在0.4- 0.8Mpa,在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉,并不断地升降套管与水枪。一般含砂的粘土,按经验,套管落距在1000㎜之,在射水与套管冲切作用下,大约在10-15min时间之,井点管可下沉10m左右。若遇到较厚的纯粘土时,沉管时间要延长,此时可增加高压水泵的压力,以达到加速沉管的速度。冲击孔的成孔直径应达到300-350㎜,保证管壁与井点管之间有一定间隙,以便于填充砂石,冲孔深度应比滤管设计安置深度低500㎜以上,以防止冲击套管提升拔出时部分土塌落,并使滤管底部存有足够的砂石。 凿孔冲击管上下移动时应保持垂直,这样才能使井点降水井壁保持

垂直,若在凿孔时遇到较大的石块和砖块,会出现倾斜现象,此时成孔的直径也应尽量保持上下一致。 井点冲击成型后,应拔出冲击管,通过单滑轮,用绳索提起井点管插入井孔,井点管的上端应用木塞塞位,以防砂石或其他杂物进入,并在井点管与孔壁之间填灌砂石滤层。该砂石滤层的填充质量直接影响轻型井点降水的效果,应注意以下几点: 1)、砂石必须采用粗砂,以防止堵塞滤管的网眼。 2)、滤管应放置在井孔的中间,砂石滤层的厚度应在60-100㎜之间,以提高透水性,并防止土粒渗入滤管的网眼,填砂厚度要均匀,速度要快,填砂中途不得中断,以防孔壁塌土。 3、砂石滤层的填充高度,至少要超过滤管顶以上1000-1800㎜,一般应填 至原地下水位线以上,以保证土层水流上下畅通。 4、井点填砂后,井口以下1.0-1.5m用粘土封口压实,防止漏气而降底降水 效果。 (三)、冲洗井管 将?15-30mm的胶管插入井点底部进行注水清洗,直到流出清水为止。 应逐根进行清洗,避免出现“死井”。 (四)、管路安装 首先沿井点管线外侧,铺设集水毛管,并用胶垫螺栓把干管连接起来,主干管连接水箱水泵,然后拔掉井点管上端的木塞,用胶管与主管连接好,再用10#铅丝绑好,防止管路不严漏气而降低整个管路的真空度。主管的流水坡度按坡向泵房5%0的坡度并用砖将主干管垫好。并做好冬季降水防冻保温。

轻型井点降水方案

轻型井点降水专项施工方案 一、编制依据 郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)2014年度道路工程八标段BT施工组织设计根据建设单位要求、实际情况进行编制及以下相关资料: (1)郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)2014年度道路工程五至九标段BT施工招标文件及答疑文件; (2)郑州市市政工程勘察设计研究院提供的污水工程(滨河东路~炎黄大道)施工图设计; (3)我公司对施工现场踏勘所了解的情况; (4)我公司施工技术力量、管理能力、长期积累的成熟技术、科技成果、施工方法以及多年来从事同类工程的工法和施工经验。 二、工程概况 航兴路、梅河东路(滨河东路~炎黄大道)均位于郑州航空港 经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)南水北调总干渠以南,规划 为南北向城市主干路,南起炎黄大道,北至滨河东路,道路全长分别 为8699.159m、8014.33m。本工程污水管道工程概况如下表:

1、地理水文状况 根据2014年4月《郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)工程地质勘查报告》,拟建工程场地沿线以耕地和林地为主,局部地段穿过村庄。场地地貌单元为黄河冲积平原,微地貌为风成沙丘。场地局部有较大起伏。 地下水位概况 2、地基土的工程特征 工程场地地貌单元为黄河冲积平原,局部为风成砂丘微地貌,根据钻探、静力触探、标贯试验结果,拟建工程所处地貌属倾斜平原,地层从上到下分层如下:

三、沟槽降水方案确定原则 1、降水目的 为确保结构干槽施工,使地下水位降至基底下0.5m 以下,以便在无水干燥的条件下开挖土方和进行基础施工,既可避免大量涌水、冒泥、翻浆和流沙对施工造成的影响,又可由于土中水分排除后,动水压力减小,大大提高边坡的稳定性,减少土方开挖量。 2、降水方法的确定 轻型井点降水受真空泵吸力的限制,实际应用过程中,其降低水位最大深度为6m 。结合地质报告和管线分布及埋深情况,可采用降低地面高程以缩小井点管与所需降低地下水位线之间高差的方法。即结合道路清表,将布设井点管位置于原地面下挖2米多,增强降水能力。 沟槽开挖时,水位最低应降至沟槽底部以下0.5m,沟槽降水综合渗透系数值土层K=0.4m/d,砂层为K=8.0m/d,根据地质报告,地下水稳定水位埋深为在地面下3.50~9.10m,平均埋深为地面下6.44m,工程土层大部分为粉砂土,渗透性较好,要求降水深度小于6m时,可采用单层轻型井点降水。 四、轻型井点降水系统施工工艺 污水管线施工期间开挖深度约2.80~10.70m(管底标高为 97.75~123.08m),根据工程地质勘察报告,地下水位标高为97.90~115.36m,平均标高109.99m,施工开挖前局部需降水,沟槽轻型井点降水形式如下图。

轻型井点降水设计例题

轻型井点降水设计例题 某厂房设备基础施工,基坑底宽8m,长12m,基坑深4.5m,挖土边坡1:0.5,基坑平、剖面如下图所示。经地质勘探,天然地面以下1m为亚粘土,其下有8m厚细砂层,渗透系数K=8m/d, 细砂层以下为不透水的粘土层。地下水位标高为-1.5m。采用轻型井点法降低地下水位,试进行轻型井点系统设计。 解: 1)井点系统的布置 根据本工程地质情况和平面形状,轻型井点选用环形布置。为使总管接近地下水位,表层土挖去0.5m,则基坑上口平面尺寸为12m×16m,布置环形井点。总管距基坑边缘1m,总管长度 L=[(12+2)+(16+2)]×2=64(m) 水位降低值 S=4.5-1.5+0.5=3.5(m) 采用一级轻型井点,井点管的埋设深度(总管平台面至井点管下口,不包括滤管) H1 +h+IL=4.0+0.5+×()=5.2(m) H 采用6m长的井点管,直径50mm,滤管长1.0m。井点管外露地面0.2m,埋入土中5.8m

(不包括滤管)大于5.2m,符合埋深要求。 井点管及滤管长6+1=7m,滤管底部距不透水层1.70m((1+8)-(1.5+4.8+1)=1.7),基坑长宽比小于5,可按无压非完整井环形井点系统计算。 2).基坑涌水量计算 按无压非完整井环形点系统涌水量计算公式(式1—23)进行计算 Q= 先求出H0、K、R、x0值。 H0:有效带深度,按表1-16求出。 s’=6-0.2-1.0=4.8m。根据查1-16表,求得H 0: H0 =1.85(s'+1)=1.85(4.8+1.0)=10.73(m) 由于H0 >H(含水层厚度H=1+8-1.5=7.5m),取H0=H=7.5(m) K:渗透系数,经实测K=8m/d (m) R:抽水影响半径, x0:基坑假想半径,x0 =(m) 将以上数值代入式1—28,得基坑涌水量Q: Q= =1.366×8×(m3/d) 单根井点管出水量: q=65πdl=65×3.14×0.05×1.0×=20.41(m3/d) 井点管数量: n=1.1≈31(根)

轻型井点降水施工方案

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、现场情况 (4) 四、基坑涌水量计算 (5) 五、井数确定 (6) 六、降水井设计参数 (6) 七、降水井施工工艺 (6) 八、降水井施工 (7) 九、抽水阶段降水情况监测 (10)

一、编制依据: 1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001; 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202—2002; 3、建筑施工安全检查表准JGJ59—99; 4、建筑基坑支护技术规范JGJ120-99; 5、建筑基坑工程技术规范YB9258-97; 6、恒大菏泽二期岩土工程勘察报告; 7、恒大菏泽二期A地块施工图纸; 二、工程概况 (一)工程概况 本工程为。 本工程1、2#楼建筑面积为: 67143.18m (其中住宅建筑面积:61419.08m ,商业建筑面积:5682.82m ,地下室出风井:41.28m;3#楼建筑面积为: 27878.19m(其中入口门廊面积:18.72m,商业建筑面积:2181.26m);4#楼建筑面积为: 40436.99平方米(其中入口门廊27.36平方米);5~6#楼建筑面积均为:26379.3平方米,(其中入口门廊18.72平方米),1号(1#~3#)地下室连体建筑面积:15080.61平方米;2号(4#~6#)地下室连体建筑面积:14498.3平方米。本工程地上32 层,地下1层。建筑高度 96.80/97.80/99.55米。结构型式为钢筋混凝土框架-剪力墙现浇结构。 表2 拟建建筑物设计概况

(二)工程地质条件 《岩土工程勘查报告》揭露拟建场地属赣江I级阶地,拟建场地原始地形为水塘洼地,你见场地标高大致在18—20米。场地地形平坦开阔。场地土层上部为第四系松散层所覆盖,层厚18米左右,基地为巨厚的泻湖相沉积层。场地至上而下分为8层,如下: ①层:素填土,层厚0.6~5.4m; ②层:淤泥、灰、灰黑色,流塑状态,饿,高压缩性,层厚0~2.7m; ③层:粉质粘土,灰、灰黄色,可塑~软塑,稍湿~湿,中等压缩性,层厚0~3.4m; ④层:细砂,黄色,稍密状态,含粘性土。层厚1.6~4.9m; ⑤层:中砂,黄色,饱和,稍密~中密,层厚0.9~4.6m; ⑥层:砾砂,黄色中密状态,饱和,层厚1.9~9.3m; ⑦层:强风化泥质粉砂岩,紫红色,泥质胶结。风化作用强烈。层厚1.1~ 7.2m; ⑧层:中风化泥质粉砂岩,紫红色,泥质胶结。层厚0~2.5m。 三、现场情况 根据地勘提供的资料及我司对周边建筑、工地的调研,地下初见水位在0.6米~3米,地下稳定水位埋深4.5米左右为承压水。本工程场地自然地坪标高为绝对标高19.5米左右, 1#~2#楼电梯井基坑土方开挖深度为6.4米左右(绝对标高13.1米),3#楼电梯井基坑土方开挖深度为7.6米左右(绝对标高11.9米),4#~6#楼电梯井基坑土方开挖深度为9米左右(绝对标高10.5米)。结合地堪报告的数据及现场土方开挖情况,本着经济可

(完整word版)轻型井点降水方案设计

石武高铁新郑东220千伏牵引站接入系统工程I标段 一般施工技术方案 (轻型井点降水) 郑州祥和集团电力工程有限公司 2011年02月25日

批准:____________ ________年____月____日审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

目录 一、工程地质概况 (4) 二、编制依据 (4) 三、降水方案选择 (4) 四、井点降水相关计算 (5) 五、主要降水设备 (6) 六、施工工期 (7) 七、井点施工方法 (7) 八、质量标准及质量保证措施 (9) 九、危险点分析 (10) 十、安全生产及文明施工措施 (11) 十一、环保措施 (11)

一、工程地质概况 线路经过地区为平地,海拔高程为110m左右,最高气温为40℃,最低气温为-20℃,最大风速为28.12m/s。土质主要为粉质粘土及砂土,陇海铁路以东地下水位较高, G44、G45地下水位在-1.5m~-2.0m处。 二、编制依据 《国家电网公司施工项目部标准化工作手册220kV输电线路工程分册》 《电力建设施工及验收技术规范》 《建筑施工计算手册》 《地基与基础工程施工及验收规范(GB50202-2002)》 《建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88)》 《110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程(DL/T 782-2001)》 《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路(DL 5009.2-2004)》 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(国家电网工[2004]488号) 《110~500kV架空输电线路设计技术规程(DL/T5092–1999)》 《110~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)》 《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2005版)》 《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005版)》 三、降水方案选择 本工程G44基础埋深在-2.85m,G45基础埋深在-3.05m水位在-1.5m~-2.0m处无法施工,本工程采取的措施是:采用井点降水。 本工程G44基础底标高为-2.85m,G45基础埋深在-3.05m,可采用轻型 井点降水。G44基础平面基底长度、宽度约为12m。基础埋深为2.65m,结

轻型井点降水施工方案(标准版)

第一节、编制依据 (2) 第二节、工程概况 (2) 第三节、施工部署 (3) 第四节、施工方案 (7) 1、施工准备 (8) 2、井点安装 (9) 3、抽水 (10) 第五节、质量要求及保证措施 (12) 第六节、安全保证措施 (13) 第七节、文明施工保证措施 (14) 第八节、施工应急措施 (14) 第九节、附表材料及机械准备 (14) 第十节、JHA (15)

第一节、编制依据 1. 青海大美聚丙烯装置水池图纸。 2.《青海大美聚丙烯装置岩土工程勘察报告》 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5.《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012) 6.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 第二节、工程概况 项目名称:青海大美甘河工业园区尾气综合利用制烯烃项目聚丙烯装置 项目地点:青海省西宁经济技术开发区甘河工业园区西区 建设单位:青海大美煤业股份有限公司 监理单位:上海青帝建设工程监理咨询有限公司 EPC总承包单位:中石化上海工程有限公司 施工总承包单位:上海市安装工程集团有限公司 根据拟建场地地勘资料,根据本次勘察结果,本场地内地下水稳定水位埋深0.7~1.8m(对应标高2587.24~2589.78m)。地下水属无压型孔隙潜水及基岩风化裂隙水,主要受大气降水补给,地下水流向为由南向北。拟建场地范围内未发现塌陷、滑坡、泥石流、地面沉降等不良地质作用。 建设规模:初期雨水池,正负零绝对标高为2589.00m,基础底标高1278.55m,埋深为3.8m。根据本工程特点,基础体型较大,较深,采用机械配合人工挖土,故采取边坡降坡方法,分层开挖,采用轻型井点降水。根据本装置地质勘探报告与《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012,决定放坡系数1:1.25,确保边坡的稳定。按照现场文明施工需要,挖出的土方全部运至指定

轻型井点降水施工方法

轻型井点降水施工方法 1、施工流程: 布置井点管井点管与总管连接试抽水进入工作状态基础结束及回填完后拔管。 2、井点降水相关计算 2.1井点管的埋设深度 H≥H1+h+iL+l 式中H——井点管的埋设深度(m) H1——井点埋设面至基坑底面距离(m) 取3.0m h——基坑中央最深挖掘面至降水曲线点的安全距离(m)取1.0m L——井点管中心至基坑中心的短边距离(m) 取27 i——降水曲线坡度取1/10 l——滤管长度(m)取1.2 H≥3.0+1.0+27×1/10+1.2=7.9m 取8m 2.2涌水量计算 Q=1.366K (2H-S)S LgR-LgX O

H1 1.5m -7.5 -7.5 无压完整井涌水量计算简图 井点管埋设深度 -5.0 -5.0 Q ——井点系统总涌水量(m 3/d ) K ——渗透系数(m/d )取150 H ——含水层厚度(m )计算暂取11m R ——抽水影响半径(m )计算取91 S ——水位降低值(m )取1.2,地下水位取6.8m X O ——基坑设想半径(m ) 计算取24 例:以无压非完整井计算 Q=1.366×150 =8818m 3/d 2.3计算井点管数量和间距 单井出水量q=65πd l × 3 K =65×3.14×0.05×1.2×3 150 (2×11-1.2)×1.2 Lg91-Lg24

=65 m3/d 需井点管数量: n=1.1Q/q=149根 基坑四角处及机械入口处井点管应加密,则采用的井点管数量为149+32=181根 井点管间距平均为D=2×86/(181-1)=0.96m, 取1.0m,机械入口处井点管即泵1泵6的井点管间距为0.8m。 布置时,为使机械挖土有开行路线,宜布置成端部开口(即留6根井点管距离),因此实际需要井点管数量为: n=2×66/1+40/0.8 -5=177根 2.4校核水位降低数值: h= 102 -8818/(1.366×150)× (Lg 91- Lg24) =8.7m 实际降低水位S=10-8.7=1.3m 此值与需要降低水位数值1.2m相符,故布置可行。 3、井点施工方法 3.1井点管的埋设 3.1.1采用直径70mm的冲水管进行冲孔,冲水管压力采用离心泵循环抽送。冲孔进冲管应垂直插入土中,并作上下左右摆动,加剧的砂土的松动,并且在孔旁挖一个排泥浆水沟。冲管深度应比滤管深度深0.5m,以便流泥,井点管与孔壁

轻型井点降水设计例题

轻型井点降水设计例题本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

轻型井点降水设计例题 某厂房设备基础施工,基坑底宽8m,长12m,基坑深,挖土边坡1:,基坑平、剖面如下图所示。经地质勘探,天然地面以下1m为亚粘土,其下有8m 厚细砂层,渗透系数K=8m/d, 细砂层以下为不透水的粘土层。地下水位标高为-。采用轻型井点法降低地下水位,试进行轻型井点系统设计。 解: 1)井点系统的布置 根据本工程地质情况和平面形状,轻型井点选用环形布置。为使总管接近地下水位,表层土挖去,则基坑上口平面尺寸为12m×16m,布置环形井点。总管距基坑边缘1m,总管长度 L=[(12+2)+(16+2)]×2=64(m) 水位降低值

S=采用一级轻型井点,井点管的埋设深度(总管平台面至井点管下口,不包括滤管) H A H1 +h+IL=++×()=(m) 采用6m长的井点管,直径50mm,滤管长。井点管外露地面,埋入土中(不包括滤管)大于,符合埋深要求。 井点管及滤管长6+1=7m,滤管底部距不透水层((1+8)-(++1)=),基坑长宽比小于5,可按无压非完整井环形井点系统计算。 2).基坑涌水量计算 按无压非完整井环形点系统涌水量计算公式(式1—23)进行计算 Q= 先求出H0、K、R、x0值。 H0:有效带深度,按表1-16求出。 s’=。根据查1-16表,求得H 0: H0 =(s+1)=(+)=(m) 由于H0 >H(含水层厚度H=1+=,取H0=H=(m) K:渗透系数,经实测 K=8m/d R:抽水影响半径,(m)x0:基坑假想半径,x0 =(m)

轻型井点降水现场施工方法

丰城市东门老工业区棚户区改造 安置小区工程 轻型井点降水施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 江西银城建设有限公司 二0一五年十月二十五日 目录

一、编制依据 1.国家现行施工验收规范、标准及有关施工规定。 2.《岩土工程勘察报告》(地质工程勘察院) 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 5、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 6、本公司质量管理体系有关文件。 二、工程概况 1、建筑概况: 工程建设地点为丰城市市东门老工业区内,总建筑面积为7687.18㎡,其中地下为487.97㎡,地上为7199.21㎡,建筑基底面积为1027.65㎡。该工程建筑结构形式为框架结构,地下一层,地上八层,局部九层,建筑高度为28.60m。 2、结构概况: 本工程主体结构局部地下室采用平板筏基,基底标高为-5.500 (-4.950,-5.700)m。根据地质报告基础持力层为第 1、 2 层粉质黏土或第 2 层强风化片岩,其地基承载力特征值分别为fka=300kpa和fka=400kpa。 主体结构无地下室部分采用独立拄基,基底标高为-5.500(-1.800)m。 根据地质报告基础持力层为第 2 层粉质黏土,其地基承载力特征值分别为fka=300kpa。

三、水文气象 1.丰城市属于南亚热带性季风气候,雨量充沛,常年温和湿润、无霜期长。年平均气温21.3℃~2 2.8℃;历年1月份平均气温最低,为10.1℃~16.4℃;7月份最高,为27.44℃~32.2℃;历年极端最低气温为-0.5℃;年平均降雨量在1744.1~262 3.4毫米之间。4~9月份降雨量占全年的68%~89%,有明显的雨季汛期。常有台风侵袭,并夹带暴雨,风力最大达12级。 2.场地含水层划分及特征 场区地下水主要为基岩裂隙承压水,粉质粘土、全风化片岩及强风划片岩富水性差,透水性弱,为相对隔水层;中风化片岩岩石破碎、裂隙发育,有水蚀现象,为富水性良好的基岩裂隙承压水含水层。地下水主要靠大气降雨补给及周围环境的排泄水。 3、地下水水质 于ZK5号孔取水样1件:Ca2+=2.82mg/L,Mg2+=2.69mg/L,Cl-=15.79 mg/L,HCO3--=10.17mg/L,SO42-=7.34mg/L,侵蚀性CO2=44.63mg/L,PH 值=6.43,地下水类型Ca2++Mg2+---Cl-+HCO3-型水,环境类型为Ⅱ类。根据《岩土工程勘测规范》(50021-2001)中有关要求,地下水队混凝土结构及对钢结构具弱腐蚀性作用,对钢筋混凝土结构中钢筋不具有腐蚀性。 四、施工总目标 1.质量目标 确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性行验收合格,高效、优质、快速地完成该工程施工。 2.安全目标 安全目标为“三无、一杜绝、一创建”,即:无因工死亡事故、无火

轻型井点降水施工方案

松江区中山街道中山街道光星路2号地块动迁安置房项目 轻 型 井 点 降 水 施 工 方 案 上海开天建设(集团)有限公司 2018年03月

目录 一、工程概况 二、编制说明 三、降水设计方案 四、降水施工方案 五、工程进度计划和保证措施 六、质量控制及保证措施 七、施工安全保证措施 八、降水维护和应急措施 九、控制井点降水对周边环境危害的措施 十、监测措施 十一、井点降水施工机械及管理人员 十二、安全生产文明施工 十三、人员配置

轻型井点降水施工方案 一、工程概况 1.1参建单位: 工程名称:松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目 工程地点:松江区中山街道光星路2号地块 建设单位:上海泉都房地产开发有限公司 设计单位:上海结宇建筑设计有限公司 围护设计单位:上海市基础工程集团有限公司 施工单位:上海开天建设(集团)有限公司 1.2工程概况及地理位置: 拟建松江区中山街道光星路2号地块动迁安置房项目。地下一层,地下车库基坑周长约为970.0m,面积约为16000㎡。本工程基坑位于整个场地中心位置,周边大部分部分位置临近住宅楼。工程±0.00相当于绝对标高+4.60m,场地经过整平后绝对标高约为3.80m,相当相对标高为-0.8m。地下车库底板面标高为-5.05m,底板厚500,垫层150,则基坑坑底标高为-5.700m,基坑开挖深度4.90m。北侧7#和8#之间局部开挖深度为5.60m。1~8号楼底板底标高为-3.850m,与地下车库间高差约为1.85m。局部集水坑位置加深至6.5m和6.7m。 1.2.1本项目围护形式为: ①水泥土搅拌桩重力坝;②落深区搅拌桩支护;③轻型井点降水;支护体系详述如下: 1)地下车库设计采用宽3.70m、4.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为11m、12m,在坝体内外侧插入2Ф48×3.5mm钢管;号房设计采用宽2.20m、5.2m宽两种水泥土搅拌桩重力坝作止水帷幕及挡土墙,搅拌桩有效桩长为 6.5m、。 2)基坑内落深区域:开挖深度在4.6m~6.6m,搅拌桩宽度相应增加到 5.70m,长度相应增加到1 6.0m,内插14m型钢 500x300x11x20@1000。 3)基坑降水:本工程两个坑设计采用21套轻型井点降水来降低基坑内地下水位。 1.3 工程地质概况 1) 现场情况及地质条件 拟建场地属滨海平原地貌类型,场地地形较为平坦,地貌单一,地面标高设计时按整平自然地面绝对标高 3.80m,即为相对标高-0.80m考虑。 2) 地下水

轻型井点降水方案总结

目录 一. 工程概况 (1) 二. 地质、水文条件 (2) 三. 编制依据 (3) 四. 总体施工流程 (3) 五. 降水工程 (3) 1、降水井点设计 (3) 2、施工总体设想 (6) 3、降水施工方法 (6) 六. 进度安排 (8) 七. 安全文明措施 (9)

一、工程概况 嘉定新城D07-1商业办公楼工程位于本项目位于上海市嘉定区嘉定新城中心区内。东侧为德富路,南至宝塔路,西起永盛路,北达天祝路。工程包含地下室及上部6栋高层商业办公楼。 目前桩基工程已经施工完毕,基坑支护工作也已接近尾声,为了能确保土方开挖顺利进行,需要对基坑内部进行降水处理,本方案编制的目的是根据地质水文条件,结合支护情况选择合理的降水方法,在成本最优的情况下降水,满达到土方开挖的条件。 本工程±0.000标高相当于绝对标高5.000m,目前场地标高-1.5m,桩承台底标高分别为-6.25m、-7.30m两种。 基坑支护情况:基坑北侧采用水泥搅拌桩做止水帷幕将后续施的酒店、5#、6#楼与前期施工基坑隔开;东侧、南侧支撑系统为SMW工法加抛撑;西侧支撑系统采用SMW工法桩加抛撑,局部采用水泥搅拌桩重力坝,目前支护系统基本施工完毕。 二、地质、水文条件 依据勘察报告可知,地下水水位高度在绝对标高2.21m-2.81m之间,影响土方开挖工程的主要是浅土层中的潜水,⑦、土层中的承压水埋藏深度深,本工程土方开挖可以不考虑承压水头的影响。 在基坑底标高以上的土层中本工程基坑开挖范围土层为与本工程相关的地层为:

①1素填土、①2浜填土(局部)、②褐黄-灰黄粉质粘土、③1灰色粉质粘土夹粘质粉土、③3灰色淤泥质粉质粘土。此次降水的主要目的是将土层中水位降低到基坑开挖面以下,同时使土体产生固结,方便土方开挖。 三、编制依据 1工程地质勘察报告 2国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》(DB11/489-2007) 3《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 4《建筑地基处理技术规程》(JGJ179-2002) 5《建筑施工手册》(第四版) 6《建筑施工安全检查标准》 7《施工现场临时用电安全技术规范》 8《建筑机械使用安全技术规程》 9本工程设计图纸 四、总体施工流程 总体施工部署:先进行1#-4#楼范围及此部分地下车库基坑降水,其中塔楼范围内降水井有条件优先施工,基坑降水完毕后,再进行地下车库土方开挖,降水时间不少于14天后。 降水施工流程:施工准备,排水沟施工→降水沟开挖(开挖1m深以上)→降水管施工→降水(不少于14天)→土方开挖施工。

相关文档