文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热电厂水平衡测试报告

热电厂水平衡测试报告

热电厂水平衡测试报告
热电厂水平衡测试报告

水平衡测试报告材料书

水平衡测试报告书企业(单位):

水平衡测试报告书 (第次) 企业(单位): 通讯地址: 测试主管部门: 测试负责人: 联系电话: 验收部门:淄博市水资源管理办公室 淄博市人民政府节约能源办公室验收日期:

水平衡测试领导小组名单 企业负责人: 测试领导小组成员: 测试工作小组成员: 测试机构名称: 机构负责人: 项目负责人: 报告编写人: 报告审核人: 参加测试人员: 测试日期:2015/**/**~2015/**/** 联系方式:

前言 一、本报告书依据国家标准《企业水平衡测试通则》(GB/T12452-2008)、《节水型企业评价导则》(GB/T7119-2006)、《工业用水节水术语》(GB/T21534-2008)、《工业企业用水管理导则》(GB/T27886-2011)和建设部部颁标准《工业用水分类及定义》(CJ40-1999)、《工业企业水量平衡测试方法》(CJ41-1999)、《工业用水考核指标及计算方法》(CJ42-1999)等编制。 二、本报告书经完整测试后编写完成,内容完整、数据准确,计算正确,报告书按照管理部门要求的统一格式打印装订成册一式五份(附光盘)。 三、本报告书应作为企业的用水技术档案资料收存,经淄博市水资源管理办公室和淄博市人民政府节约能源办公室审查通过后作为核定年度用水计划的重要参考资料,并按规定上报有关部门。

目录 第一部分项目概述 一、项目由来 二、测试目的意义 第二部分用水单位概况 一、用水单位基本情况简介 二、供水水源及取水、排水情况 三、主要生产用水设备和用水工艺情况 四、节水管理机构、用水节水相关规章制度建设情况 五、用水计量情况 六、用水、节水水平现状 第三部分水平衡测试开展情况 一、测试依据 二、测试步骤及内容 三、测试成果整理 四、测试后评估 第四部分用水节水水平分析评价 一、节水潜力和差距分析 二、持续改进方案措施建议 第五部分水平衡测试成果图表 表1 主要用水考核指标测算表 表2 单位基本概况表 表3 已实现的节水措施项目表

电能质量测试报告

电能质量测试测试报告 测试人员:xxx 报告撰写:xxx 批准:xxx 单位:xxx 2013年3月

目次 1 测试概况 (3) 2 测试依据 (3) 3 测试仪器 (5) 4 测试参数 (7) 5 测试现场接线图 (7) 6 . 4AA12出线测试结果及其分析 (8) 6.1 4AA12出线电压水平 (8) 6.1.1出线电压有效值 (8) 6.1.2出线电压偏差 (8) 6.1.3出线电压有效值变化趋势 (9) 6.1.4分析结论 (10) 6.2 电压总畸变率 (10) 6.3 电压不平衡度 (12) 6.4 电压闪变 (13) 7、3AA16出线测试结果及其分析 (13) 7.1 3AA16出线电压水平 (13) 7.1.1出线电压有效值 (13) 7.1.2 出线电压偏差 (14) 7.1.3出线电压有效值变化趋势 (14) 7.1.4分析结论 (15) 7.2 电压总畸变率 (15) 7.3 电压不平衡度 (17) 7.4电压闪变 (17) 8 测试结论 (18)

1 测试概况 xxx有两台UPS电源,主要用于给BCS医疗系统供电。该UPS由泰高系统有限公司提供,型号为:RSOAVR 60KVA/380V 在线式,每个电源柜中装载29块(阳光)电池,使用至今电池未发现漏液现象。 近期以来,晚上开启日用灯后,该UPS电源柜偶尔会发生异常报警(三声报警,无信息提示),具体原因不详。为了分析该报警是否与谐波污染有关系,该公司拟对UPS电源380V母线及出线的谐波水平进行测试。 应xxx公司要求,2016年xx月xx日至xx月xx日,xxxxxx有限公司对xxxx有限公司两台UPS供电设备出口母线进行了一次谐波测试。 2 测试依据 该项测试依据GB/T14549-93电能质量公用电网谐波国家标准进行。 GB/T14549-93各级电压等级谐波限值规定如下表1, 公共连接点的全部用户向该点注入的谐波电流允许值见表2。 ???????? 表1:公用电网谐波电压(相电压)限值

水平衡测试报告书

水平衡测试报告书 单位名称:某某某某公司 填报日期:二0一七年十月

标记符号示意 1、1、给水管线及闸门井jn 2、2、排水管线及检查井Pn 3、3、循环水给水管 4、4、循环水叩水表 5、5、一级水丰M 三级水表 6、6、冷却塔(M, 7、7、水池 | M — 要标明 8、8、水源 9、9、消火 下) 10、10、消火栓(地上)11、节水阀 12、闸阀 13、放水龙头 14、单向阀 15、空调器 16、锅炉 17、水泵 18、消防喷头(开式)八 消防喷头(闭式)工 X1「纹水表回用水表

水平衡测试计算公式 1. 2. 3. 4. 5.职工人均生活日新水虽 6.万元产虽新水虽 式中: 式中: 式中: 7. 单位产品新水虽 8. 9. 10.

式中:R一重复利用率,% Rb 一锅炉蒸汽冷凝水回用率,% Vt1 一间接冷却水循环虽,Vrb -锅炉蒸汽冷凝回用虽,h 一锅炉日均工作小时数Vrg 一工艺水回用虽, 式中:rx1 一间接冷却水循环率,%rg 一工艺水回用率,%Vt1 一间接冷却水用水虽,D一锅炉产汽虽,kg/h P 一水密度, Vtg-工艺水用水虽,

水平衡测试前的准备工作 1. 1. 组织准备 1.1成立由分管节水工作的厂级领导参加的水平衡测试领导小组,负责测试期间组织、协调工作。 1.2成立由管理部门、供水车间、班组、一线操作工人参加的测试技术小组,经过专业技术培训,成为企业水平衡测和节水工作的骨干力量。 1.3要求 1.3.1以上小组成员应记录打印存档。 1.3.2小组成员应参加水平衡测试技术培训并由参加培训人员在“培训人员花名册”签字。 2. 2. 技术准备 2.1硬件准备。 2.1.1计量仪表配备 取水量>10nVd的用水单位(车间、工段、设备)或取水量》2n3/h的用水单位均应安装给、排水水表; 2.1.2 一、二级水表配备率、完好率应达到100%,三级水表配备率、完好率应达到95%; 2.1.3 一级水表计量范围:全厂各种水源的计量; 二级水表计量范围:各车间、厂区生产用水、生活用水计量。 三级水表计量范围:各班组、用水设备用水计量。

直流平衡电桥测电阻实验报告材料

大连理工大学 大 学 物 理 实 验 报 告 院(系) 材料学院 专业 材料物理 班级 0705 姓 名 童凌炜 学号 200767025 实验台号 实验时间 2008 年 12 月 10 日,第16周,星期 三 第 5-6 节 实验名称 直流平衡电桥测电阻 教师评语 实验目的与要求: 1) 掌握用单臂电桥测电阻的原理, 学会测量方法。 2) 掌握用双臂电桥测电阻的原理, 学会测量方法。 主要仪器设备: 1) 单臂电桥测电阻:QJ24型直流单臂电桥,自制惠更斯通电桥接线板,检流计,阻尼开关、四位 标准电阻箱、滑线变阻器、电路开关、三个带测电阻、电源; 2) 双臂电桥测电阻:QJ44型直流双臂电桥,待测铜线和铁线接线板、电源、米尺和千分尺。 实验原理和内容: 1 直流单臂电桥(惠斯通电桥) 1.1 电桥原理 单臂电桥结构如右图所示, 由四臂一桥组成; 电桥平衡条件是BD 两点电位相等, 桥上无电流通过, 此时有关系s s x R M R R R R ?== 2 1 成立, 其中M=R1/R2称为倍率, Rs 为四位标准电阻箱(比较臂), Rx 为待测电阻(测量臂)。 1.2 关于附加电阻的问题: 附加电阻指附加在带测电阻两端的导线电阻与接触 电阻, 如上图中的r1, r2, 认为它们与Rx 串联。如果R x 远大于r ,则r 1+r 2可以忽略不计,

但是当R x 较小时,r 1+r 2就不可以忽略不计了,因此单臂电桥不适合测量低值电阻, 在这种情况下应当改用双臂电桥。 2 双臂电桥(开尔文电桥) 2.1 双臂电桥测量低值电阻的原理 双臂电桥相比单臂电桥做了两点改进, 增加R3、R4两个高值电桥臂, 组成六臂电桥;将Rx 和Rs 两个低值电阻改用四端钮接法, 如右图所示。在下面的计算推导中可以看到, 附加电阻通过等效和抵消, 可以消去其对最终测量值的影响。 2.2 双臂电桥的平衡条件 双臂电桥的电路如右图所示。 在电桥达到平衡时,有1234\\R R R R =,由基尔霍夫第二定律及欧姆定律可得并推导得: 31123 3141312242342 431323424 33112424 ()0x S x x x x x x I R I R I R R R R r R I R I R I R R R R R R r R R R R R R R M R I r I r R R R R R R R R R R R R ? =-? ??? ?=-?=+-? ??++?????===?=++?? ??=?-=?? 可见测量式与单臂电桥是相同的, R1/R2=R3/R4=M 称为倍率(此等式即消去了r 的影响), Rs 为比较臂, Rx 为测量臂。 使用该式, 即可测量低值电阻。 步骤与操作方法: 1. 自组惠斯通电桥测量中值电阻 a) 按照电路图连接电路, 并且根据待测电阻的大小来选择合适的M 。 b) 接通电路开关, 接通检流计开关; 调节电阻箱Rs 的阻值(注意先大后小原则), 使检流 计指零, 记下电阻箱的阻值Rs c) 重复以上步骤测量另外两个待测电阻值。 2. 使用成品单臂电桥测量中值电阻 a) 单臂成品电桥的面板如下页右上图所示。

节水型企业(单位)报告书

节水型企业(单位)报告书 申报企业(单位)名称: 申报日期: - 1 -

目录 一、节水型企业(单位)申报表……………………………………………… 二、创建节水型企业(单位)领导小组、工作小组名单…………………… 三、创建工作总结……………………………………………………………… 四、创建节水型企业(单位)基本要求说明………………………………… 五、节水型企业(单位)定量考核指标评分表……………………………… 六、节水型企业(单位)基础管理考核指标评分表………………………… 七、节水型企业(单位)定量考核、基础管理考核指标自查逐项说明…… 八、节水型企业(单位)审核表……………………………………………… 九、附件…………………………………………………………………………- 2 -

节水型企业申报表 申报日期:年月日 厦门市建设与管理局计划用水节约用水办公室印制 - 3 -

创建节水型企业(单位)小组名单 1、创建节水型企业(单位)领导小组: 组长: 副组长: 成员: 2、创建节水型企业(单位)工作小组: 组长: 成员: - 4 -

节水型企业创建工作总结 总结应包括以下四方面内容: 1、企业(单位)基本概况--规模、产品、产量、产值、职工人数及用水情况 2、企业(单位)节水具体措施 3、企业(单位)主要节水成效 4、存在问题及改进措施 - 5 -

节水型企业基本要求说明 一、实施节水“三同时,四到位”制度情况 “三同时”—新建、改建及扩建工程实行节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运营; “四到位”—用水计划到位,节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位; 二、生活用水和生产用水分开制度,生活用水没有包费制 三、按规定开采地下水 四、水的重复使用情况 包括蒸汽冷凝水、间接冷却水、直接冷却水、中水、工艺水等; 五、水计量装置完备,并开展水平衡测试 六、污水达标排放 七、没有使用国家明令淘汰的用水设备和器具 - 6 -

电能平衡测试技术要求(详细版)

电能平衡测试技术要求(详细版) 能源是发展国民经济的主要物质基础,电力更是生产发展的动力,也是 今后相当长时期国民经济发展的能源资源。为此,在大力抓好电力建设,增加供电能力的同时,必须加强用电需求侧科学管理,采取技术上可行、经济上合理的节电措施,减少电能的直接和间接损耗,提高能源使用效率,以缓解电力供应阶段性严重不足与合理使用问题。开展企业电能平衡测试工作,是全面系统地摸清企业的电力、电量消耗总量、构成、分布、流向、用电设备的状况和电能利用率,是加强能源科学管理、制订节电规划、确定节能技措方案和提高能源合理利用水平的重要基础工作。也是深入贯彻国家《节能法》、浙江省实施《节能法》办法等能源法律法规的有力措施。 为推动本市企业电能平衡测试的开展,根据国家颁发的标准要求结合本市的实际情况,为保证测试工作的顺利进行,测算方法的正确性与取数计算口径统一,使各行业用电测算数据尽可能做到通用性、可比性、以达到此项测试 工作的规范化、标准化,特制订如下测试技术要求: 不会写电能平衡测试报告的同志,请参考 上海冠生园协和氨基酸有限公司电能平衡测试报告 网站:https://www.wendangku.net/doc/bf12371752.html,/p-327114442.html 第一条本要求适用范围与设备测试内容 1、本条例规定适用杭州电网范围,全市重点用电企业。凡拥有专用变压器、装机容量在1000千伏安,或年用电量在300万千瓦时及以上的用户每二至三年进行一次电能平衡测试,并据此制定切实可行的节约用电措施。 2、企业电能平衡测试工作,是一项技术性强、周期较长的系统工程,全市在杭州市经济委员会统一部署、指导下开展工作。并负责技术培训、咨询、组建测试队伍进行有偿服务、评审员资质审核及具体验收等工作。各县(市)经委、三电办应认真组织、落实本辖区的电平衡测试工作的有序开展。 3、企业电能平衡测试范围:含全厂电能量收入与各项支出平衡状况、各类电气设备、电加热炉、整流设备及风机、水泵、空压机等通用机械设备的电能利用率的测算。 1

水平衡测试报告

安阳凯德商用置业有限公司 水平衡测试 报告 2011年3月XX日 目录 一、概述 1.1、目的及意义 1.2、单位概况 1.3、单位用水现状 二、水量平衡测试实施 2.1、测试依据 2.2、测试系统划分及测试原则 2.3、测试时间安排 2.4、测试项目 2.5。测试范围 2.6、测试方法 2.7、测试说明 2.8、测试结果 2.9、水平衡测试图表 三、水平衡测试成果分析评价

3.1、测试结果核对 3.2、各类用水分析 四、节水潜力分析 4.1、节水基本思路 4.2、节水潜力分析 4.3、近期用水量预测 五、节水措施建议 六、附图表 6.1、水平衡测试表 6.2、水平衡方块图 6.3、单位用水基本情况表 6.4、历年分月用水量表 报告审核:宋诚 技术负责:王伟段爱军 报告编制:王伟杨玉玲 水平衡测试人员: 张建赵振生张天伟 杨文生安振国姚勇 王伟杨玉玲段爱军 一、概述 (一)目的及意义 水平衡测试是加强用水科学管理,最大限度地节约用水和合理

用水的一项基础工作。它涉及用水单位管理的各个方面,表现出较强的综合性、技术性,通过水平衡测试可达到以下目的。 1、掌握单位用水现状,如:给、排水管网分布情况,各类用水设备、设施、仪器、仪表分布运转情况,用水总量和各用水单元之间的定量关系,获取准确的实测数据。 2、健全单位用水三级计量仪表,既能保证了水平衡测试量化指标的准确性,又为今后的用水计量和考核提供技术保障。 3、找出单位用水管网和设施的泄漏点,并采取修复措施,杜绝跑冒滴漏。 4、可以准确地把用水指标层层分解下达到各用水单元,把计划用水纳入各级承包责任书和目标管理中,定期考核,调动各方面的节水积极性。 5、对单位用水现状进行合理化分析,掌握的资料和获取的数据进行计算、分析,评价有关用水技术经济指标,找出薄弱环节和节水潜力,制定出切实可行的技术、管理措施和规划。 6、建立用水档案,在水平衡测试工作中,搜集的有关资料,原始记录和实测数据,按照有关要求进行处理、分析和计算,形成一套完善的包括有图,表,文字材料在内的用水档案。 7、通过水平衡测试可最大限度节约用水,缓解用水压力,减少资源用量,减轻水资源污染,以节水保供水,对促进社会可持续发展有重要意义。 (二)单位概况

企业电平衡测试技术要求

企业电平衡测试技术要求 能源是发展国民经济的主要物质基础,电力更是生产发展的动力,也是今后相当长时期国民经济发展的能源资源。为此,在大力抓好电力建设,增加供电能力的同时,必须加强用电需求侧科学管理,采取技术上可行、经济上合理的节电措施,减少电能的直接和间接损耗,提高能源使用效率,以缓解电力供应阶段性严重不足与合理使用问题。开展企业电能平衡测试工作,是全面系统地摸清企业的电力、电量消耗总量、构成、分布、流向、用电设备的状况和电能利用率,是加强能源科学管理、制订节电规划、确定节能技措方案和提高能源合理利用水平的重要基础工作。也是深入贯彻国家《节能法》、浙江省实施《节能法》办法等能源法律法规的有力措施。 为推动本市企业电能平衡测试的开展,根据国家颁发的标准要求结合本市的实际情况,为保证测试工作的顺利进行,测算方法的正确性与取数计算口径统一,使各行业用电测算数据尽可能做到通用性、可比性、以达到此项测试工作的规范化、标准化,特制订如下测试技术要求: 第一条本要求适用范围与设备测试内容 1、本条例规定适用杭州电网范围,全市重点用电企业。凡拥有专用变压器、装机容量在1000千伏安,或年用电量在300万千瓦时及以上的用户每二至三年进行一次电能平衡测试,并据此制定切实可行的节约用电措施。 2、企业电能平衡测试工作,是一项技术性强、周期较长的系统工程,全市在杭州市经济委员会统一部署、指导下开展工作。并负责技术培训、咨询、组建测试队伍进行有偿服务、评审员资质审核及具体验收等工作。各县(市)经委、三电办应认真组织、落实本辖区的电平衡测试工作的有序开展。 3、企业电能平衡测试范围:含全厂电能量收入与各项支出平衡状况、各类电

水平衡测试报告

水平衡测试报告书单位名称:***公司 测试时间:2016年3月-2015年4月 企业负责人: 测试负责人: 参加测试人: 报告起草人: 报告审核人: 目录 一水平衡测试术语、代号及公式 二测试单位小组名单 三企业基本概况 四水平衡测试准备、方法步骤及结果 五企业用水水源情况 六企业历年用水状况 七企业各类用水情况分析表

七-1企业用水结构图 八企业总平衡测试表 九企业水量平衡图 十管网不明水量测试表 十一对月测试总取水量测试表 十二主要用水设备(设施)流量测试表十三在用水表登记表

一 水平衡测试术语、代号及公式 1、用水量(Y )公式:Y=Q+C 2、取水量(Q )公式:Q=Q 产+Q 生 Y=Q+C 3、排水量(P )公式:P=P 产+P 生 P=Q-H 4、耗水量(H )公式:H=H 产+H 生 H=Q-P 5、重复利用水量(C )公式:C=Y-Q C=C 产+C 生 6、工业用水重复利用率(R )公式:R=C 工/C 冷 7、冷却水循环率(R 冷)公式:R 冷=C 冷/Y 冷 8、工艺水回用率(R 工)公式:R 工= Y 冷/ Y 工

注:各水量定义见国家城乡建设环境保护部颁标准《工业用水分类与定义(CJ19-87)》和成都市节约用水办公室编印的《水平衡及水平衡测试方法讲义》第三部分“指标体系及含义” 二水平衡测试小组名单 三单位基本概况 公司成立了节能减排领导和工作小组,负责公司水资源节约工作的开展。并制定了一系列制度管理用水和节水工作。成都自来水厂提供的自来水是我公司唯一水源,目前公司二级表应装表14个已经全部安装到位,二级表装表率100%。三级表装表率80%以上。

电性能测试报告分解

电性能测试报告Electronic Performance Test Report 拟制 (Tested by) 黄秋霞 (Qiuxia Huang) 日期 (Date) 2015-10-16 审核 (Approv ed by) Marey 日期 (Date)

目录 1 概述 (3) (Summary) 2 测试地点、时间、人员 (3) (Test place, Time, Personnel) 3 测试引用标准 (3) (Guide) 3.1 技术指标要求 (3) (Technical Norm Requirement) 3.2 测试方法 (3) (Test Criterion) 4 测试设备 (3) (Test Equipment) 5 结论 (3) (Test Result) 6 问题报告 (3) (Problem Report) 7 测试内容和结果 (4) (Test Items and Result) 7.1 常温环境电气性能测试 (4) (Electronic performance Test at Normal Temperature) 7.2 高温环境电气性能测试 (5) (Electronic performance Test at High Temperature) 7.3 低温环境电气性能测试 (6) (Electronic performance Test at Low Temperature) 8 附录 (7) (Appendix) 8.1 输出电流测试值 (7) (Output Current Test Values) 8.2 效率测试数据记录 (7) (Record of Efficiency Test Date) 8.3 电压调整率计算 (8) (Line Voltage Calculation)

桩基检测(自平衡检测)检测报告

基桩质量检测报告 工程名称:桩基检测项目 现场试验:张三李四 报告编制:张三 审核:XXX 审定:XXX 报告编号:2017-XXX 工程地点:XXX XXXXXXXX XXXX年XX月XX日

目录 单桩竖向静载检测(自平衡) ........................................................................... 错误!未定义书签。 (一)、检测试验桩的相关参数......................................................................... 错误!未定义书签。 (二)、试验原理、方法及使用仪器................................................................. 错误!未定义书签。 (三)、试验设备................................................................................................. 错误!未定义书签。 (四)、试验步骤................................................................................................. 错误!未定义书签。 (五)、静载检测结果分析................................................................................. 错误!未定义书签。 (六)、自平衡检测结论..................................................................................... 错误!未定义书签。

水平衡测试报告

. 水平衡测试报告书 单位名称:***公司 测试时间:2016年3月-2015年4月

. 企业负责人:测试负责人:参加测试人:报告起草人:报告审核人:

目录 一水平衡测试术语、代号及公式 二测试单位小组名单 三企业基本概况 四水平衡测试准备、方法步骤及结果五企业用水水源情况 六企业历年用水状况 七企业各类用水情况分析表 七-1企业用水结构图 八企业总平衡测试表 九企业水量平衡图 十管网不明水量测试表 十一对月测试总取水量测试表 十二主要用水设备(设施)流量测试表十三在用水表登记表

一水平衡测试术语、代号及公式 1、用水量(Y)公式:Y=Q+C 2、取水量(Q)公式:Q=Q产+Q生Y=Q+C 3、排水量(P)公式:P=P产+P生P=Q-H 4、耗水量(H)公式:H=H产+H生H=Q-P 5、重复利用水量(C)公式:C=Y-Q C=C产+C生 6、工业用水重复利用率(R)公式:R=C工/C冷 7、冷却水循环率(R冷)公式:R冷=C冷/Y冷 8、工艺水回用率(R工)公式:R工= Y冷/ Y工 注:各水量定义见国家城乡建设环境保护部颁标准《工业用水分类与定义(CJ19-87)》和成都市节约用水办公室编印的《水平衡及水平衡测试方法讲义》第三部分“指标体系及含义”

二水平衡测试小组名单 三单位基本概况

公司成立了节能减排领导和工作小组,负责公司水资源节约工作的开展。并制定了一系列制度管理用水和节水工作。成都自来水厂提供的自来水是我公司唯一水源,目前公司二级表应装表14个已经全部安装到位,二级表装表率100%。三级表装表率80%以上。

电器测试报告

暑期实践报告 社会实践是引导学生走出校门,踏入职场的一场预演活动。是走向社会,接触社会,了解社会,投身社会的一种良好形式;通过切身实践,树立服务社会的思想观念,有助于我们在校大学生更新观念,吸收新的思想与知识。近一个月的社会实践,一晃而过 会实践中开拓了视野,增长了才干,进一步明确了我们青年学生的成材之路与肩负的历史使命。为将来更加激烈的竞争打下了更为坚实的基础。我在实践中得到许多的感悟! 本次我实习的地点,位于苏州新区,科技城,昆仑山路189号,固德威电源科技有限公司,从事于研发部门的产品开发部,单相机型的实习生。 第一天去公司时,感觉特别新奇,人事部的同事,为我安装好了电脑,之后找到了公司的新人培训资料给我看,第一天的工作就在自己一个人看着资料中慢慢过去了。 一切认识都来源于实践。实践是认识的来源说明了亲身实践的必要性和重要性,但是并不排斥学习间接经验的必要性。实践的发展不断促进人类认识能力的发展。实践的不断发展,不断提出新的问题,促使人们去解决这些问题。而随着这些问题的不断解决,与此同步,人的认识能力也就不断地改善和提高!马克思主义哲学强调实践对认识的决定作用,认识对实践具有巨大的反作用。认识对实践的反作用主要表现在认识和理论对实践具有指导作用。认识在实践的基础上产生,但是认识一经产生就具有相对独立性,可以对实践进行指导。实践,就是把我们在学校所学的理论知识,运用到客观实际中去,使自己所学的理论知识有用武之地。只学不实践,那么所学的就等零。理论应该与实践相结合。另一方面,实践可为以后找工作打基础。通过这段时间的实习,学到一些在学校里学不到的东西。因为环境的不同,接触的人与事不同,从中所学的东西自然就不一样了。要学会从实践中学习,从学习中实践。我们不只要学好学校里所学到的知识,还要不断从生活中,实践中学其他知识,不断地从各方面武装自已,才能在竞争中突出自已,表现自已。 在公司的实习生活中,我更是慢慢的体会到了这些,由于研发的员工实行上班时间责任制,所以,并没有什么准点下班,通常是要把每周的任务,分配到每一天,做完每天自己手头的活,才下班。这也直接导致了,每天加班的现象。有时一项测试任务出现问题,或者机器炸机,当天的工作量,直接翻倍。,不过庆幸的是,公司里的同事,总是非常热心,请教问题总是耐性解答,说不清楚的就直接演示给我看,遇到问题也总是帮我一起出主意。虽然每天都忙忙碌碌,但是在这样的工作环境中,我依旧感觉,工作是一件让人快乐的事情。 这次的实践,由于是一家逆变器公司,许多的理论知识,都与学校所学习的内容相关,所以很多时候,一边工作,时不时还会翻开书本,查找一些理论知识,也就在这时候感觉到了,在学校中所学习的依旧不够扎实。在工作中不断地丰富知识。知识犹如人体血液。人缺少了血液,身体就会衰弱,人缺少了知识,头脑就要枯竭。同时书本里的理论知识,与实际应用中还是有差距的。学习时,总要考虑怎样让系统更好的运行,然而在公司中。我们更多要考虑器件的工作极限,以及稳定运行下,利益的最大化。在社会中要有自信。自信不是麻木的自夸,而是对自己的能力做出肯定。在多次的面试中,明白了自信的重要性。你没有社会工作经验没有关系。重要的是你的能力不比别人差。社会工作经验也是积累出来的,

电厂水平衡报告

(送审稿) 某 设计 院 二○○七年三月 某公司 空冷机组 水平衡测试报告

目录 1 前言 (1) 1.1任务来源 (1) 1.2电厂基本情况 (2) 1.2.1机组型号 (3) 1.2.2供排水系统 (3) 1.2.3已有的主要节水措施 (8) 2 水平衡测试工作概况 (10) 2.1水平衡测试的目的及原则 (10) 2.1.1水平衡测试目的 (10) 2.1.2水平衡测试的原则 (11) 2.1.3水平衡测试的主要技术依据 (11) 2.1.4水平衡测试术语、代号及公式 (12) 2.2水平衡测试的项目、测试方法及测试设备 (13) 2.2.1水平衡测试项目及内容 (13)

2.2.2水平衡测试方法 (14) 2.2.3测试仪器、设备 (14) 2.3测试期间机组运行状况说明 (15) 3 水平衡测试结果汇总 (16) 3.1全厂水平衡测试结果 (16) 3.1.1全厂水平衡测试数据 (16) 3.1.2全厂水平衡测试结果分析 (16) 3.1.3全厂用水情况分析 (17) 3.2主要分系统水量分配概况 (20) 3.2.1供水系统 (20) 3.2.2辅机冷却水系统 (21) 3.2.3化学除盐系统 (27) 3.2.4灰渣系统 (29) 3.2.5脱硫系统 (30) 3.2.6废污水处理系统 (31)

4 测试结果分析 (33) 4.1不平衡分析 (33) 4.2用水水平评价 (33) 5 节水建议 (35) 5.1搞好水务管理工作 (35) 5.1.1水务管理的概念及内容 (35) 5.1.2搞好水务管理工作的重点 (36) 5.2节水技术路线 (37) 5.2.1节水原则 (37) 5.2.2节水方案 (37) 5.2.3全厂废污水分类处理回用方案 (37) 5.2.4小结 (40) 5.3加强全厂关口流量计的维护和校验,消除非正常用排水 (40) 5.4全厂水平衡优化 (41) 6 结论 (43)

xx公司水平衡测试报告

xx公司水平衡测试 0 水平衡测试报告书 xx公司 年月

x x公司 水平衡测试报告书 编制单位:xx公司 项目负责人: 技术负责: 报告书编写: 测试人员: 审核人员:

目录 一、说明 (3) 二、测试中的术语和定义 (4) 三、标记符号示意图 (6) 四、企业完成水平衡测试要求备案的报告 (7) 五、企业简介 (8) 六、用水基本情况 (9) 七、节水管理网络图 (10) 八、节水管理制度 (11) 九、生产工艺流程图 (12) 十、企业取水水源情况表 (13) 十一、企业年用水情况表 (14) 十二、关于开展水平衡测试工作的通知 (15) 十三、用水单元结构划分表 (17) 十四、计量水表配备情况表 (18) 十五、水表计量网络图 (19) 十六、二级水表计量率检查表 (20) 十七、用水设备及器具汇总统计表 (22) 十八、企业水平衡图 (23) 十九、企业水平衡测试统计表 (24) 二十、企业用水分析表 (25) 二十一、用水合理化分析 (26)

一、说明 1、本报告书适用于xx公司的水平衡测试。 2、本报告书一式三份,作为企业用水技术档案,应妥善收存。本企业节水管理部门保留一份,档案室存档一份,另外一份报县水务局备案,作为核定年度用水计划的重要参考资料。 3、本报告书必须根据实际测试情况填写,力求数据准确。 4、本报告书中管道、阀门和水表的口径单位均为毫米(mm)。 5、管网平面图中应表明管径、水表口径及编号,保持数据前后一致。 6、测试时,原则上按车间、部门、用水系统或类别划分用水单元,把生产工序、设备用水设施或建筑物等作为基本用水单元。 7、由于企业生活用水量在企业用水中占有极小的比例,因此,此次水平衡测试仅将生产用水作为了测试主体,未包括生活用水及绿化等用水单元。 8、根据水平衡测试结果,进行用水合理化分析,查找出存在的用水问题,有针对性的提出整改措施,列出较详细的整改计划,从而提高用水效率和合理用水水平。 9、依据的法规及标准: 《xx省全社会节约用水若干规定(1998)》 《xx省城市节约用水管理实施办法》 《企业水平测试与测试通则》(GB/T12452-2008) 《节水型企业评价导则》(GB/T7119-2006)

开关电源测试报告

电源测试报告 一、功率因数与效率测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、万用表、功率表; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,输出带最大负载1.7A、常温25℃; 3、测试方法: 1)、依规格设定测试条件;输入电压、输入频率、最大负载; 2)、从功率表中读取Pin and PF值,并读取输出电压计算Pout; 3)、功率因数=Pin/(Vin*Iin),效率=Pout/Pin*100﹪; 4、测试数据 二、能效测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、万用表、功率表; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,输出负载分别为1.7A,1.275A,0.85A,0.425A; 3、测试方法: 1)、在测试前将产品在标称负载条件下预热1分钟; 2)、按负载大小由大到小分别记录220V ac/50Hz/60Hz输入时的输入功率(Pin),输入电流(Iin),输出电压(Vo1,Vo2),功率因数(PF),然后计算各负载下的效率; 3)、在空载时记录输入功率与输入电流。 4、测试数据 三、纹波与噪声测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、示波器; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,负载分别为1.7A,1.275A,0.85A,0.425A,0A,常温25℃; 3、测试方法:按测试回路接好各测试仪器,设备,及待测品,测电源在各负载下的纹波与噪声; 4、测试数据及最大幅值的波形。 四、上升/下降时间测试 1、使用仪器设备:AC SOURCE(交流电源)、电子负载、示波器; 2、测试条件:输入电压220Vac,输入频率50Hz/60Hz,负载为1.7A;

电厂水平衡分析报告

(送审稿) 某设计院 二 ○○七年三月 某公司 空冷机组 水平衡测试报告

目录 1 前言 (1) 1.1任务来源 (1) 1.2电厂基本情况 (2) 1.2.1机组型号 (3) 1.2.2供排水系统 (3) 1.2.3已有的主要节水措施 (8) 2 水平衡测试工作概况 (10) 2.1水平衡测试的目的及原则 (10) 2.1.1水平衡测试目的 (10) 2.1.2水平衡测试的原则 (11) 2.1.3水平衡测试的主要技术依据 (11) 2.1.4水平衡测试术语、代号及公式 (12) 2.2水平衡测试的项目、测试方法及测试设备 (13) 2.2.1水平衡测试项目及内容 (13) 2.2.2水平衡测试方法 (14) 2.2.3测试仪器、设备 (14) 2.3测试期间机组运行状况说明 (15) 3 水平衡测试结果汇总 (16)

3.1.1全厂水平衡测试数据 (16) 3.1.2全厂水平衡测试结果分析 (16) 3.1.3全厂用水情况分析 (17) 3.2主要分系统水量分配概况 (20) 3.2.1供水系统 (20) 3.2.2辅机冷却水系统 (21) 3.2.3化学除盐系统 (27) 3.2.4灰渣系统 (29) 3.2.5脱硫系统 (30) 3.2.6废污水处理系统 (31) 4 测试结果分析 (33) 4.1不平衡分析 (33) 4.2用水水平评价 (33) 5 节水建议 (35) 5.1搞好水务管理工作 (35) 5.1.1水务管理的概念及内容 (35) 5.1.2搞好水务管理工作的重点 (36) 5.2节水技术路线 (37) 5.2.1节水原则 (37)

网络设备加电测试报告

网络设备加电测试报告 Prepared on 22 November 2020

Xx单位网络设备加电 测试报告 根据项目的要求,我方于20xx年x月x日对xx单位网络改造项目的网络设备进行了加电测试。加电测试过程总用时八小时左右。设备加电之后,对设备的型号、端口、接口板等信息进行了检查和确认。 一、测试设备 本次测试包含的设备的型号以及数量如下: 二、测试流程 本次测试主要测试流程如下: 1.设备开箱; 2.将设备配件全部安装完毕,比如路由器的电源模块、交换机光口 的光模块、核心交换机的业务板等; 3.检查设备外观,查看端口数量,光模块数量以及板卡数量是否与 设备清单对应; 4.进入设备管理界面,查看设备相关信息; 5.设备通电运行一定时长,将设备电源切断; 6.重新通电,查看设备是否正常运行; 7.若设备正常运行,则断电,测试完毕;若设备无法正常运行,则 查找原因,并记录,然后进行汇报。

三、测试结果记录 1.设备上电记录表 2.设备信息检查 设备上电后,需要登入管理界面对设备信息进行检查并将相关信息截图记录。各设备信息记录如下: 防火墙相关信息 防火墙版本: 网关序列号、功能模块等信息: 端口检查: 核心交换机相关信息 各接口板信息: 业务槽光口板信息: 汇聚交换机相关信息 硬件模块信息: 接口信息: 软件版本相关信息: 2.路由器相关信息 路由器接口相关信息: 内部组件信息: 四、测试结果说明

在测试结束之后,从测试的记录中可以看出设备参数与设备清单上的参数基本一致。并且由通电测试也确认了设备可正常运行。本次测试到此告一段落。 五、相关人员签名确认 测试人员:__________________ 客户:______________ 测试时间:_________________

某电厂水平衡报告

某公司 空冷机组 水平衡测试报告 (送审稿) 某设计院 二○○七年三月

目录 1 前言 (1) 1.1任务来源 (1) 1.2电厂基本情况 (2) 1.2.1机组型号 (3) 1.2.2供排水系统 (3) 1.2.3已有的主要节水措施 (8) 2 水平衡测试工作概况 (10) 2.1水平衡测试的目的及原则 (10) 2.1.1水平衡测试目的 (10) 2.1.2水平衡测试的原则 (11) 2.1.3水平衡测试的主要技术依据 (11) 2.1.4水平衡测试术语、代号及公式 (12) 2.2水平衡测试的项目、测试方法及测试设备 (13) 2.2.1水平衡测试项目及内容 (13)

2.2.2水平衡测试方法 (14) 2.2.3测试仪器、设备 (14) 2.3测试期间机组运行状况说明 (15) 3 水平衡测试结果汇总 (16) 3.1全厂水平衡测试结果 (16) 3.1.1全厂水平衡测试数据 (16) 3.1.2全厂水平衡测试结果分析 (16) 3.1.3全厂用水情况分析 (17) 3.2主要分系统水量分配概况 (20) 3.2.1供水系统 (20) 3.2.2辅机冷却水系统 (21) 3.2.3化学除盐系统 (27) 3.2.4灰渣系统 (29) 3.2.5脱硫系统 (30) 3.2.6废污水处理系统 (31) 4 测试结果分析 (33) 4.1不平衡分析 (33) 4.2用水水平评价 (33) 5 节水建议 (35)

5.1搞好水务管理工作 (35) 5.1.1水务管理的概念及内容 (35) 5.1.2搞好水务管理工作的重点 (36) 5.2节水技术路线 (37) 5.2.1节水原则 (37) 5.2.2节水方案 (37) 5.2.3全厂废污水分类处理回用方案 (37) 5.2.4小结 (40) 5.3加强全厂关口流量计的维护和校验,消除非正常用排水 (40) 5.4全厂水平衡优化 (41) 6 结论 (43)

自平衡试验报告

(CMA章) ※※※※※※※※※※※工程 桩基自平衡试验报告 检测报告 工程名称:※ 工程地点:※ 委托单位:※(盖骑缝章)检测日期:※年※月※日 报告总页数:※(含此页) 报告编号:※ 合同编号:※ (报告专用章) ※※※※※※※※※※检测站 ※年※月※日

※※※※※※※※※※工程 ※※※桩自平衡试验检测报告 现场检测人员:※※※(1234) (上岗证号)※ 报告编写:※ (上岗证号) 校核: (上岗证号) 审核: (上岗证号) 技术负责人: 声明: 1、本检测报告涂改、错页、换页无效; 2.检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效; 3. 本报告无我单位“技术资格证书章”无效; 4. 本报告无检测、审核、技术负责人签字无效; 5.如对本检测报告有异议,可在报告发出后20 天内向本检测单位书面提请复议。 (报告专用章) ????? ※年※月※日 ??地址:邮政编码: ??电话:联系人:

一、工程概况 表1

二、试桩位置选择及工程地质条件 根据目前的施工进度和补勘资料显示的地质情况,拟定在35-4#桩和36-3#桩进行试桩试验,2根试桩均按端承桩设计。35-4#桩桩位对应的钻孔编号为BJ35-4,36-6#桩桩位对应的钻孔编号为BJ36-3,2根试桩桩位处地质钻孔参数如下表1.1、表1.2所示。 表1.1 试桩(35-4#)桩位处钻孔地质参数表 表1.2 试桩(36-3#)桩位处钻孔地质参数表

二、试验目的及参考依据 (1)试验目的 为了保证结构的安全可靠、施工的顺利进行,主要对桩基在各类土层中桩侧摩阻力、桩端承载力、桩基竖向位移、单桩极限承载力和成桩工艺等进行试验和验证,其主要目的为: 1) 2根试桩设计承载力为8500kN,验证基桩的承载力; 2) 实测桩侧土分层摩阻力和桩端阻力,侧阻及端阻的分担情况; 3) 实测桩身轴力、摩阻力分布; 4) 确定桩基沉降及桩身弹塑性变形; (2)试验参考依据 1)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007); 2)《广东省建筑地基基础设计规范》(DBJ-15-31-2003) 3)《基桩静载试验自平衡法》(JT/T 738-2009); 4) 肇花高速公路北江特大桥35-4#、36-3#钻孔地质资料; 5)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000); 三、测试原理及试验方法 1.试验原理 自平衡测试法是利用试桩自身反力平衡的原则,在桩端附近或桩身某截面处预先埋设单层(或多层)荷载箱,加载时荷载箱以下将产生端阻和向上的侧阻以抵抗向下的位移,同时荷载箱以上将产生向下的侧阻以抵抗向上的位移,上下桩段的反力大小相等、方向相反,从而达到试桩自身反力平衡加载的目的。试验时,在地面上通过油泵加压,随着压力的增加,荷载箱伸长,上下桩段产生弹(塑)性变形,从而促使桩侧和桩端阻力逐步发挥。荷载箱施加的压力可通过预先标定的油泵压力表测得,荷载箱顶底板的位移可通过预先设置的位移棒(或位移丝),在桩顶(或工作平台)附近用位移传感器测得。由此可测得上

相关文档