文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南徐小学水平衡测试报告材料

南徐小学水平衡测试报告材料

南徐小学水平衡测试报告材料
南徐小学水平衡测试报告材料

水平衡测试报告

市润州区南徐小学

2014年5月

目录

一、测试事项说明

二、学校基本概况

三、水量平衡测试工作小组

四、水平衡图的基本图示

五、全校计量水表配备情况表

六、学校水平衡测试抄表记录报表

七、学校计量平面图

八、二级计量装表率监测率检查表

九、全校水平衡方框图

十、节水型卫生洁具一览表

十一、学校水平衡测试统计表

十二、基本用水单元用水设施统计表

十三、学校用水分析表(m3/d )

十四、学校用水合理化分析

十五、学校给排水管线总平面图

十六、节水措施规划整改表

一、测试事项说明

1.1水平衡测试的目的

1.1.1通过水平衡测试,查出企业(单位)用水溢、漏点、降低水耗。

1.1. 2通过水平衡测试,找出企业(单位)用水工艺薄弱点,并有针对性地提出相应节水技术改造意见。

1. 1. 3通过水平衡测试,完善计量、健全节约用水管理制度,从而有效的提高企业(单位)合理用水管理水平。

1. 1. 4结合企业(单位)生产、营业状况,做好企业(单位)用水规划。

1. 1. 5节约用水,降低生产成本、提高经济效益、保护环境。

1. 1. 6通过水平衡测试,企业(单位)可了解自身单位产品、产值的取水量,并与同行业进行对比了解自身的先进性。

1. 1. 7通过水平衡测试,并申报节水型企业(单位)成功可获得政府的“节水型企业(单位)”荣誉称号。

1. 2水平衡测试的依据及标准

GB/T 12452-2008 《企业水平衡测试通则》

GB/T 7119-2006 《节水型企业评价导则》

GB/T 50331-2002 《城市居民生活用水标准》

GB 17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》

《关于公布实施<省工业和城市生活用水定额>的通知》(苏水资[2005]4号)

1. 3测试工作计划及测试过程

1.3.1测试计划及容

1.3.1.1、测试小组组成及工作安排

(1)、由学校2---3人、咨询机构2---3人联合组成测试小组。(2)、时间安排:准备一星期、现场测试两个星期、汇总报告一星期、(3)、结束后移交验收。

1. 3. 1. 2、水平衡工作容

(1)、摸清学校自来水使用情况和摸清管网分布情况。

(2)、以教学部门为单位,对用水设备进行测定(薪水补充量、各种消耗量、排水量等);

(3)、建立用水单元水平衡测试表,并画出其水平衡图;

(4)、建立学校水平衡测试统计表,并画出其水平衡图;

(5)、对学校师生进行节水宣传教育;

(6)、指导学校完善各种节水制度及管理网络,并帮助学校制定用水计划,是节水工作在学校中持续发展。

1.3.2水平衡测试过程

第一阶段:测试准备

工作时间:2014年2月18日至4月14日

工作容:

1、制定学校水平衡测试方案。

2、查看测试系统中各用水环节,用水设备的基础情况。

3、提取学校用水技术档案,编制各种记录和统计空白表册。

水平衡测试报告材料书

水平衡测试报告书企业(单位):

水平衡测试报告书 (第次) 企业(单位): 通讯地址: 测试主管部门: 测试负责人: 联系电话: 验收部门:淄博市水资源管理办公室 淄博市人民政府节约能源办公室验收日期:

水平衡测试领导小组名单 企业负责人: 测试领导小组成员: 测试工作小组成员: 测试机构名称: 机构负责人: 项目负责人: 报告编写人: 报告审核人: 参加测试人员: 测试日期:2015/**/**~2015/**/** 联系方式:

前言 一、本报告书依据国家标准《企业水平衡测试通则》(GB/T12452-2008)、《节水型企业评价导则》(GB/T7119-2006)、《工业用水节水术语》(GB/T21534-2008)、《工业企业用水管理导则》(GB/T27886-2011)和建设部部颁标准《工业用水分类及定义》(CJ40-1999)、《工业企业水量平衡测试方法》(CJ41-1999)、《工业用水考核指标及计算方法》(CJ42-1999)等编制。 二、本报告书经完整测试后编写完成,内容完整、数据准确,计算正确,报告书按照管理部门要求的统一格式打印装订成册一式五份(附光盘)。 三、本报告书应作为企业的用水技术档案资料收存,经淄博市水资源管理办公室和淄博市人民政府节约能源办公室审查通过后作为核定年度用水计划的重要参考资料,并按规定上报有关部门。

目录 第一部分项目概述 一、项目由来 二、测试目的意义 第二部分用水单位概况 一、用水单位基本情况简介 二、供水水源及取水、排水情况 三、主要生产用水设备和用水工艺情况 四、节水管理机构、用水节水相关规章制度建设情况 五、用水计量情况 六、用水、节水水平现状 第三部分水平衡测试开展情况 一、测试依据 二、测试步骤及内容 三、测试成果整理 四、测试后评估 第四部分用水节水水平分析评价 一、节水潜力和差距分析 二、持续改进方案措施建议 第五部分水平衡测试成果图表 表1 主要用水考核指标测算表 表2 单位基本概况表 表3 已实现的节水措施项目表

电能质量测试报告

电能质量测试测试报告 测试人员:xxx 报告撰写:xxx 批准:xxx 单位:xxx 2013年3月

目次 1 测试概况 (3) 2 测试依据 (3) 3 测试仪器 (5) 4 测试参数 (7) 5 测试现场接线图 (7) 6 . 4AA12出线测试结果及其分析 (8) 6.1 4AA12出线电压水平 (8) 6.1.1出线电压有效值 (8) 6.1.2出线电压偏差 (8) 6.1.3出线电压有效值变化趋势 (9) 6.1.4分析结论 (10) 6.2 电压总畸变率 (10) 6.3 电压不平衡度 (12) 6.4 电压闪变 (13) 7、3AA16出线测试结果及其分析 (13) 7.1 3AA16出线电压水平 (13) 7.1.1出线电压有效值 (13) 7.1.2 出线电压偏差 (14) 7.1.3出线电压有效值变化趋势 (14) 7.1.4分析结论 (15) 7.2 电压总畸变率 (15) 7.3 电压不平衡度 (17) 7.4电压闪变 (17) 8 测试结论 (18)

1 测试概况 xxx有两台UPS电源,主要用于给BCS医疗系统供电。该UPS由泰高系统有限公司提供,型号为:RSOAVR 60KVA/380V 在线式,每个电源柜中装载29块(阳光)电池,使用至今电池未发现漏液现象。 近期以来,晚上开启日用灯后,该UPS电源柜偶尔会发生异常报警(三声报警,无信息提示),具体原因不详。为了分析该报警是否与谐波污染有关系,该公司拟对UPS电源380V母线及出线的谐波水平进行测试。 应xxx公司要求,2016年xx月xx日至xx月xx日,xxxxxx有限公司对xxxx有限公司两台UPS供电设备出口母线进行了一次谐波测试。 2 测试依据 该项测试依据GB/T14549-93电能质量公用电网谐波国家标准进行。 GB/T14549-93各级电压等级谐波限值规定如下表1, 公共连接点的全部用户向该点注入的谐波电流允许值见表2。 ???????? 表1:公用电网谐波电压(相电压)限值

水平衡测试报告书

水平衡测试报告书 单位名称:某某某某公司 填报日期:二0一七年十月

标记符号示意 1、1、给水管线及闸门井jn 2、2、排水管线及检查井Pn 3、3、循环水给水管 4、4、循环水叩水表 5、5、一级水丰M 三级水表 6、6、冷却塔(M, 7、7、水池 | M — 要标明 8、8、水源 9、9、消火 下) 10、10、消火栓(地上)11、节水阀 12、闸阀 13、放水龙头 14、单向阀 15、空调器 16、锅炉 17、水泵 18、消防喷头(开式)八 消防喷头(闭式)工 X1「纹水表回用水表

水平衡测试计算公式 1. 2. 3. 4. 5.职工人均生活日新水虽 6.万元产虽新水虽 式中: 式中: 式中: 7. 单位产品新水虽 8. 9. 10.

式中:R一重复利用率,% Rb 一锅炉蒸汽冷凝水回用率,% Vt1 一间接冷却水循环虽,Vrb -锅炉蒸汽冷凝回用虽,h 一锅炉日均工作小时数Vrg 一工艺水回用虽, 式中:rx1 一间接冷却水循环率,%rg 一工艺水回用率,%Vt1 一间接冷却水用水虽,D一锅炉产汽虽,kg/h P 一水密度, Vtg-工艺水用水虽,

水平衡测试前的准备工作 1. 1. 组织准备 1.1成立由分管节水工作的厂级领导参加的水平衡测试领导小组,负责测试期间组织、协调工作。 1.2成立由管理部门、供水车间、班组、一线操作工人参加的测试技术小组,经过专业技术培训,成为企业水平衡测和节水工作的骨干力量。 1.3要求 1.3.1以上小组成员应记录打印存档。 1.3.2小组成员应参加水平衡测试技术培训并由参加培训人员在“培训人员花名册”签字。 2. 2. 技术准备 2.1硬件准备。 2.1.1计量仪表配备 取水量>10nVd的用水单位(车间、工段、设备)或取水量》2n3/h的用水单位均应安装给、排水水表; 2.1.2 一、二级水表配备率、完好率应达到100%,三级水表配备率、完好率应达到95%; 2.1.3 一级水表计量范围:全厂各种水源的计量; 二级水表计量范围:各车间、厂区生产用水、生活用水计量。 三级水表计量范围:各班组、用水设备用水计量。

直流平衡电桥测电阻实验报告材料

大连理工大学 大 学 物 理 实 验 报 告 院(系) 材料学院 专业 材料物理 班级 0705 姓 名 童凌炜 学号 200767025 实验台号 实验时间 2008 年 12 月 10 日,第16周,星期 三 第 5-6 节 实验名称 直流平衡电桥测电阻 教师评语 实验目的与要求: 1) 掌握用单臂电桥测电阻的原理, 学会测量方法。 2) 掌握用双臂电桥测电阻的原理, 学会测量方法。 主要仪器设备: 1) 单臂电桥测电阻:QJ24型直流单臂电桥,自制惠更斯通电桥接线板,检流计,阻尼开关、四位 标准电阻箱、滑线变阻器、电路开关、三个带测电阻、电源; 2) 双臂电桥测电阻:QJ44型直流双臂电桥,待测铜线和铁线接线板、电源、米尺和千分尺。 实验原理和内容: 1 直流单臂电桥(惠斯通电桥) 1.1 电桥原理 单臂电桥结构如右图所示, 由四臂一桥组成; 电桥平衡条件是BD 两点电位相等, 桥上无电流通过, 此时有关系s s x R M R R R R ?== 2 1 成立, 其中M=R1/R2称为倍率, Rs 为四位标准电阻箱(比较臂), Rx 为待测电阻(测量臂)。 1.2 关于附加电阻的问题: 附加电阻指附加在带测电阻两端的导线电阻与接触 电阻, 如上图中的r1, r2, 认为它们与Rx 串联。如果R x 远大于r ,则r 1+r 2可以忽略不计,

但是当R x 较小时,r 1+r 2就不可以忽略不计了,因此单臂电桥不适合测量低值电阻, 在这种情况下应当改用双臂电桥。 2 双臂电桥(开尔文电桥) 2.1 双臂电桥测量低值电阻的原理 双臂电桥相比单臂电桥做了两点改进, 增加R3、R4两个高值电桥臂, 组成六臂电桥;将Rx 和Rs 两个低值电阻改用四端钮接法, 如右图所示。在下面的计算推导中可以看到, 附加电阻通过等效和抵消, 可以消去其对最终测量值的影响。 2.2 双臂电桥的平衡条件 双臂电桥的电路如右图所示。 在电桥达到平衡时,有1234\\R R R R =,由基尔霍夫第二定律及欧姆定律可得并推导得: 31123 3141312242342 431323424 33112424 ()0x S x x x x x x I R I R I R R R R r R I R I R I R R R R R R r R R R R R R R M R I r I r R R R R R R R R R R R R ? =-? ??? ?=-?=+-? ??++?????===?=++?? ??=?-=?? 可见测量式与单臂电桥是相同的, R1/R2=R3/R4=M 称为倍率(此等式即消去了r 的影响), Rs 为比较臂, Rx 为测量臂。 使用该式, 即可测量低值电阻。 步骤与操作方法: 1. 自组惠斯通电桥测量中值电阻 a) 按照电路图连接电路, 并且根据待测电阻的大小来选择合适的M 。 b) 接通电路开关, 接通检流计开关; 调节电阻箱Rs 的阻值(注意先大后小原则), 使检流 计指零, 记下电阻箱的阻值Rs c) 重复以上步骤测量另外两个待测电阻值。 2. 使用成品单臂电桥测量中值电阻 a) 单臂成品电桥的面板如下页右上图所示。

节水型企业(单位)报告书

节水型企业(单位)报告书 申报企业(单位)名称: 申报日期: - 1 -

目录 一、节水型企业(单位)申报表……………………………………………… 二、创建节水型企业(单位)领导小组、工作小组名单…………………… 三、创建工作总结……………………………………………………………… 四、创建节水型企业(单位)基本要求说明………………………………… 五、节水型企业(单位)定量考核指标评分表……………………………… 六、节水型企业(单位)基础管理考核指标评分表………………………… 七、节水型企业(单位)定量考核、基础管理考核指标自查逐项说明…… 八、节水型企业(单位)审核表……………………………………………… 九、附件…………………………………………………………………………- 2 -

节水型企业申报表 申报日期:年月日 厦门市建设与管理局计划用水节约用水办公室印制 - 3 -

创建节水型企业(单位)小组名单 1、创建节水型企业(单位)领导小组: 组长: 副组长: 成员: 2、创建节水型企业(单位)工作小组: 组长: 成员: - 4 -

节水型企业创建工作总结 总结应包括以下四方面内容: 1、企业(单位)基本概况--规模、产品、产量、产值、职工人数及用水情况 2、企业(单位)节水具体措施 3、企业(单位)主要节水成效 4、存在问题及改进措施 - 5 -

节水型企业基本要求说明 一、实施节水“三同时,四到位”制度情况 “三同时”—新建、改建及扩建工程实行节水设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运营; “四到位”—用水计划到位,节水目标到位、管水制度到位、节水措施到位; 二、生活用水和生产用水分开制度,生活用水没有包费制 三、按规定开采地下水 四、水的重复使用情况 包括蒸汽冷凝水、间接冷却水、直接冷却水、中水、工艺水等; 五、水计量装置完备,并开展水平衡测试 六、污水达标排放 七、没有使用国家明令淘汰的用水设备和器具 - 6 -

电能平衡测试技术要求(详细版)

电能平衡测试技术要求(详细版) 能源是发展国民经济的主要物质基础,电力更是生产发展的动力,也是 今后相当长时期国民经济发展的能源资源。为此,在大力抓好电力建设,增加供电能力的同时,必须加强用电需求侧科学管理,采取技术上可行、经济上合理的节电措施,减少电能的直接和间接损耗,提高能源使用效率,以缓解电力供应阶段性严重不足与合理使用问题。开展企业电能平衡测试工作,是全面系统地摸清企业的电力、电量消耗总量、构成、分布、流向、用电设备的状况和电能利用率,是加强能源科学管理、制订节电规划、确定节能技措方案和提高能源合理利用水平的重要基础工作。也是深入贯彻国家《节能法》、浙江省实施《节能法》办法等能源法律法规的有力措施。 为推动本市企业电能平衡测试的开展,根据国家颁发的标准要求结合本市的实际情况,为保证测试工作的顺利进行,测算方法的正确性与取数计算口径统一,使各行业用电测算数据尽可能做到通用性、可比性、以达到此项测试 工作的规范化、标准化,特制订如下测试技术要求: 不会写电能平衡测试报告的同志,请参考 上海冠生园协和氨基酸有限公司电能平衡测试报告 网站:https://www.wendangku.net/doc/ff7313391.html,/p-327114442.html 第一条本要求适用范围与设备测试内容 1、本条例规定适用杭州电网范围,全市重点用电企业。凡拥有专用变压器、装机容量在1000千伏安,或年用电量在300万千瓦时及以上的用户每二至三年进行一次电能平衡测试,并据此制定切实可行的节约用电措施。 2、企业电能平衡测试工作,是一项技术性强、周期较长的系统工程,全市在杭州市经济委员会统一部署、指导下开展工作。并负责技术培训、咨询、组建测试队伍进行有偿服务、评审员资质审核及具体验收等工作。各县(市)经委、三电办应认真组织、落实本辖区的电平衡测试工作的有序开展。 3、企业电能平衡测试范围:含全厂电能量收入与各项支出平衡状况、各类电气设备、电加热炉、整流设备及风机、水泵、空压机等通用机械设备的电能利用率的测算。 1

水平衡测试报告

安阳凯德商用置业有限公司 水平衡测试 报告 2011年3月XX日 目录 一、概述 1.1、目的及意义 1.2、单位概况 1.3、单位用水现状 二、水量平衡测试实施 2.1、测试依据 2.2、测试系统划分及测试原则 2.3、测试时间安排 2.4、测试项目 2.5。测试范围 2.6、测试方法 2.7、测试说明 2.8、测试结果 2.9、水平衡测试图表 三、水平衡测试成果分析评价

3.1、测试结果核对 3.2、各类用水分析 四、节水潜力分析 4.1、节水基本思路 4.2、节水潜力分析 4.3、近期用水量预测 五、节水措施建议 六、附图表 6.1、水平衡测试表 6.2、水平衡方块图 6.3、单位用水基本情况表 6.4、历年分月用水量表 报告审核:宋诚 技术负责:王伟段爱军 报告编制:王伟杨玉玲 水平衡测试人员: 张建赵振生张天伟 杨文生安振国姚勇 王伟杨玉玲段爱军 一、概述 (一)目的及意义 水平衡测试是加强用水科学管理,最大限度地节约用水和合理

用水的一项基础工作。它涉及用水单位管理的各个方面,表现出较强的综合性、技术性,通过水平衡测试可达到以下目的。 1、掌握单位用水现状,如:给、排水管网分布情况,各类用水设备、设施、仪器、仪表分布运转情况,用水总量和各用水单元之间的定量关系,获取准确的实测数据。 2、健全单位用水三级计量仪表,既能保证了水平衡测试量化指标的准确性,又为今后的用水计量和考核提供技术保障。 3、找出单位用水管网和设施的泄漏点,并采取修复措施,杜绝跑冒滴漏。 4、可以准确地把用水指标层层分解下达到各用水单元,把计划用水纳入各级承包责任书和目标管理中,定期考核,调动各方面的节水积极性。 5、对单位用水现状进行合理化分析,掌握的资料和获取的数据进行计算、分析,评价有关用水技术经济指标,找出薄弱环节和节水潜力,制定出切实可行的技术、管理措施和规划。 6、建立用水档案,在水平衡测试工作中,搜集的有关资料,原始记录和实测数据,按照有关要求进行处理、分析和计算,形成一套完善的包括有图,表,文字材料在内的用水档案。 7、通过水平衡测试可最大限度节约用水,缓解用水压力,减少资源用量,减轻水资源污染,以节水保供水,对促进社会可持续发展有重要意义。 (二)单位概况

企业电平衡测试技术要求

企业电平衡测试技术要求 能源是发展国民经济的主要物质基础,电力更是生产发展的动力,也是今后相当长时期国民经济发展的能源资源。为此,在大力抓好电力建设,增加供电能力的同时,必须加强用电需求侧科学管理,采取技术上可行、经济上合理的节电措施,减少电能的直接和间接损耗,提高能源使用效率,以缓解电力供应阶段性严重不足与合理使用问题。开展企业电能平衡测试工作,是全面系统地摸清企业的电力、电量消耗总量、构成、分布、流向、用电设备的状况和电能利用率,是加强能源科学管理、制订节电规划、确定节能技措方案和提高能源合理利用水平的重要基础工作。也是深入贯彻国家《节能法》、浙江省实施《节能法》办法等能源法律法规的有力措施。 为推动本市企业电能平衡测试的开展,根据国家颁发的标准要求结合本市的实际情况,为保证测试工作的顺利进行,测算方法的正确性与取数计算口径统一,使各行业用电测算数据尽可能做到通用性、可比性、以达到此项测试工作的规范化、标准化,特制订如下测试技术要求: 第一条本要求适用范围与设备测试内容 1、本条例规定适用杭州电网范围,全市重点用电企业。凡拥有专用变压器、装机容量在1000千伏安,或年用电量在300万千瓦时及以上的用户每二至三年进行一次电能平衡测试,并据此制定切实可行的节约用电措施。 2、企业电能平衡测试工作,是一项技术性强、周期较长的系统工程,全市在杭州市经济委员会统一部署、指导下开展工作。并负责技术培训、咨询、组建测试队伍进行有偿服务、评审员资质审核及具体验收等工作。各县(市)经委、三电办应认真组织、落实本辖区的电平衡测试工作的有序开展。 3、企业电能平衡测试范围:含全厂电能量收入与各项支出平衡状况、各类电

水平衡测试报告

水平衡测试报告书单位名称:***公司 测试时间:2016年3月-2015年4月 企业负责人: 测试负责人: 参加测试人: 报告起草人: 报告审核人: 目录 一水平衡测试术语、代号及公式 二测试单位小组名单 三企业基本概况 四水平衡测试准备、方法步骤及结果 五企业用水水源情况 六企业历年用水状况 七企业各类用水情况分析表

七-1企业用水结构图 八企业总平衡测试表 九企业水量平衡图 十管网不明水量测试表 十一对月测试总取水量测试表 十二主要用水设备(设施)流量测试表十三在用水表登记表

一 水平衡测试术语、代号及公式 1、用水量(Y )公式:Y=Q+C 2、取水量(Q )公式:Q=Q 产+Q 生 Y=Q+C 3、排水量(P )公式:P=P 产+P 生 P=Q-H 4、耗水量(H )公式:H=H 产+H 生 H=Q-P 5、重复利用水量(C )公式:C=Y-Q C=C 产+C 生 6、工业用水重复利用率(R )公式:R=C 工/C 冷 7、冷却水循环率(R 冷)公式:R 冷=C 冷/Y 冷 8、工艺水回用率(R 工)公式:R 工= Y 冷/ Y 工

注:各水量定义见国家城乡建设环境保护部颁标准《工业用水分类与定义(CJ19-87)》和成都市节约用水办公室编印的《水平衡及水平衡测试方法讲义》第三部分“指标体系及含义” 二水平衡测试小组名单 三单位基本概况 公司成立了节能减排领导和工作小组,负责公司水资源节约工作的开展。并制定了一系列制度管理用水和节水工作。成都自来水厂提供的自来水是我公司唯一水源,目前公司二级表应装表14个已经全部安装到位,二级表装表率100%。三级表装表率80%以上。

桩基检测(自平衡检测)检测报告

基桩质量检测报告 工程名称:桩基检测项目 现场试验:张三李四 报告编制:张三 审核:XXX 审定:XXX 报告编号:2017-XXX 工程地点:XXX XXXXXXXX XXXX年XX月XX日

目录 单桩竖向静载检测(自平衡) ........................................................................... 错误!未定义书签。 (一)、检测试验桩的相关参数......................................................................... 错误!未定义书签。 (二)、试验原理、方法及使用仪器................................................................. 错误!未定义书签。 (三)、试验设备................................................................................................. 错误!未定义书签。 (四)、试验步骤................................................................................................. 错误!未定义书签。 (五)、静载检测结果分析................................................................................. 错误!未定义书签。 (六)、自平衡检测结论..................................................................................... 错误!未定义书签。

水平衡测试报告

. 水平衡测试报告书 单位名称:***公司 测试时间:2016年3月-2015年4月

. 企业负责人:测试负责人:参加测试人:报告起草人:报告审核人:

目录 一水平衡测试术语、代号及公式 二测试单位小组名单 三企业基本概况 四水平衡测试准备、方法步骤及结果五企业用水水源情况 六企业历年用水状况 七企业各类用水情况分析表 七-1企业用水结构图 八企业总平衡测试表 九企业水量平衡图 十管网不明水量测试表 十一对月测试总取水量测试表 十二主要用水设备(设施)流量测试表十三在用水表登记表

一水平衡测试术语、代号及公式 1、用水量(Y)公式:Y=Q+C 2、取水量(Q)公式:Q=Q产+Q生Y=Q+C 3、排水量(P)公式:P=P产+P生P=Q-H 4、耗水量(H)公式:H=H产+H生H=Q-P 5、重复利用水量(C)公式:C=Y-Q C=C产+C生 6、工业用水重复利用率(R)公式:R=C工/C冷 7、冷却水循环率(R冷)公式:R冷=C冷/Y冷 8、工艺水回用率(R工)公式:R工= Y冷/ Y工 注:各水量定义见国家城乡建设环境保护部颁标准《工业用水分类与定义(CJ19-87)》和成都市节约用水办公室编印的《水平衡及水平衡测试方法讲义》第三部分“指标体系及含义”

二水平衡测试小组名单 三单位基本概况

公司成立了节能减排领导和工作小组,负责公司水资源节约工作的开展。并制定了一系列制度管理用水和节水工作。成都自来水厂提供的自来水是我公司唯一水源,目前公司二级表应装表14个已经全部安装到位,二级表装表率100%。三级表装表率80%以上。

电厂水平衡报告

(送审稿) 某 设计 院 二○○七年三月 某公司 空冷机组 水平衡测试报告

目录 1 前言 (1) 1.1任务来源 (1) 1.2电厂基本情况 (2) 1.2.1机组型号 (3) 1.2.2供排水系统 (3) 1.2.3已有的主要节水措施 (8) 2 水平衡测试工作概况 (10) 2.1水平衡测试的目的及原则 (10) 2.1.1水平衡测试目的 (10) 2.1.2水平衡测试的原则 (11) 2.1.3水平衡测试的主要技术依据 (11) 2.1.4水平衡测试术语、代号及公式 (12) 2.2水平衡测试的项目、测试方法及测试设备 (13) 2.2.1水平衡测试项目及内容 (13)

2.2.2水平衡测试方法 (14) 2.2.3测试仪器、设备 (14) 2.3测试期间机组运行状况说明 (15) 3 水平衡测试结果汇总 (16) 3.1全厂水平衡测试结果 (16) 3.1.1全厂水平衡测试数据 (16) 3.1.2全厂水平衡测试结果分析 (16) 3.1.3全厂用水情况分析 (17) 3.2主要分系统水量分配概况 (20) 3.2.1供水系统 (20) 3.2.2辅机冷却水系统 (21) 3.2.3化学除盐系统 (27) 3.2.4灰渣系统 (29) 3.2.5脱硫系统 (30) 3.2.6废污水处理系统 (31)

4 测试结果分析 (33) 4.1不平衡分析 (33) 4.2用水水平评价 (33) 5 节水建议 (35) 5.1搞好水务管理工作 (35) 5.1.1水务管理的概念及内容 (35) 5.1.2搞好水务管理工作的重点 (36) 5.2节水技术路线 (37) 5.2.1节水原则 (37) 5.2.2节水方案 (37) 5.2.3全厂废污水分类处理回用方案 (37) 5.2.4小结 (40) 5.3加强全厂关口流量计的维护和校验,消除非正常用排水 (40) 5.4全厂水平衡优化 (41) 6 结论 (43)

xx公司水平衡测试报告

xx公司水平衡测试 0 水平衡测试报告书 xx公司 年月

x x公司 水平衡测试报告书 编制单位:xx公司 项目负责人: 技术负责: 报告书编写: 测试人员: 审核人员:

目录 一、说明 (3) 二、测试中的术语和定义 (4) 三、标记符号示意图 (6) 四、企业完成水平衡测试要求备案的报告 (7) 五、企业简介 (8) 六、用水基本情况 (9) 七、节水管理网络图 (10) 八、节水管理制度 (11) 九、生产工艺流程图 (12) 十、企业取水水源情况表 (13) 十一、企业年用水情况表 (14) 十二、关于开展水平衡测试工作的通知 (15) 十三、用水单元结构划分表 (17) 十四、计量水表配备情况表 (18) 十五、水表计量网络图 (19) 十六、二级水表计量率检查表 (20) 十七、用水设备及器具汇总统计表 (22) 十八、企业水平衡图 (23) 十九、企业水平衡测试统计表 (24) 二十、企业用水分析表 (25) 二十一、用水合理化分析 (26)

一、说明 1、本报告书适用于xx公司的水平衡测试。 2、本报告书一式三份,作为企业用水技术档案,应妥善收存。本企业节水管理部门保留一份,档案室存档一份,另外一份报县水务局备案,作为核定年度用水计划的重要参考资料。 3、本报告书必须根据实际测试情况填写,力求数据准确。 4、本报告书中管道、阀门和水表的口径单位均为毫米(mm)。 5、管网平面图中应表明管径、水表口径及编号,保持数据前后一致。 6、测试时,原则上按车间、部门、用水系统或类别划分用水单元,把生产工序、设备用水设施或建筑物等作为基本用水单元。 7、由于企业生活用水量在企业用水中占有极小的比例,因此,此次水平衡测试仅将生产用水作为了测试主体,未包括生活用水及绿化等用水单元。 8、根据水平衡测试结果,进行用水合理化分析,查找出存在的用水问题,有针对性的提出整改措施,列出较详细的整改计划,从而提高用水效率和合理用水水平。 9、依据的法规及标准: 《xx省全社会节约用水若干规定(1998)》 《xx省城市节约用水管理实施办法》 《企业水平测试与测试通则》(GB/T12452-2008) 《节水型企业评价导则》(GB/T7119-2006)

电厂水平衡分析报告

(送审稿) 某设计院 二 ○○七年三月 某公司 空冷机组 水平衡测试报告

目录 1 前言 (1) 1.1任务来源 (1) 1.2电厂基本情况 (2) 1.2.1机组型号 (3) 1.2.2供排水系统 (3) 1.2.3已有的主要节水措施 (8) 2 水平衡测试工作概况 (10) 2.1水平衡测试的目的及原则 (10) 2.1.1水平衡测试目的 (10) 2.1.2水平衡测试的原则 (11) 2.1.3水平衡测试的主要技术依据 (11) 2.1.4水平衡测试术语、代号及公式 (12) 2.2水平衡测试的项目、测试方法及测试设备 (13) 2.2.1水平衡测试项目及内容 (13) 2.2.2水平衡测试方法 (14) 2.2.3测试仪器、设备 (14) 2.3测试期间机组运行状况说明 (15) 3 水平衡测试结果汇总 (16)

3.1.1全厂水平衡测试数据 (16) 3.1.2全厂水平衡测试结果分析 (16) 3.1.3全厂用水情况分析 (17) 3.2主要分系统水量分配概况 (20) 3.2.1供水系统 (20) 3.2.2辅机冷却水系统 (21) 3.2.3化学除盐系统 (27) 3.2.4灰渣系统 (29) 3.2.5脱硫系统 (30) 3.2.6废污水处理系统 (31) 4 测试结果分析 (33) 4.1不平衡分析 (33) 4.2用水水平评价 (33) 5 节水建议 (35) 5.1搞好水务管理工作 (35) 5.1.1水务管理的概念及内容 (35) 5.1.2搞好水务管理工作的重点 (36) 5.2节水技术路线 (37) 5.2.1节水原则 (37)

某电厂水平衡报告

某公司 空冷机组 水平衡测试报告 (送审稿) 某设计院 二○○七年三月

目录 1 前言 (1) 1.1任务来源 (1) 1.2电厂基本情况 (2) 1.2.1机组型号 (3) 1.2.2供排水系统 (3) 1.2.3已有的主要节水措施 (8) 2 水平衡测试工作概况 (10) 2.1水平衡测试的目的及原则 (10) 2.1.1水平衡测试目的 (10) 2.1.2水平衡测试的原则 (11) 2.1.3水平衡测试的主要技术依据 (11) 2.1.4水平衡测试术语、代号及公式 (12) 2.2水平衡测试的项目、测试方法及测试设备 (13) 2.2.1水平衡测试项目及内容 (13)

2.2.2水平衡测试方法 (14) 2.2.3测试仪器、设备 (14) 2.3测试期间机组运行状况说明 (15) 3 水平衡测试结果汇总 (16) 3.1全厂水平衡测试结果 (16) 3.1.1全厂水平衡测试数据 (16) 3.1.2全厂水平衡测试结果分析 (16) 3.1.3全厂用水情况分析 (17) 3.2主要分系统水量分配概况 (20) 3.2.1供水系统 (20) 3.2.2辅机冷却水系统 (21) 3.2.3化学除盐系统 (27) 3.2.4灰渣系统 (29) 3.2.5脱硫系统 (30) 3.2.6废污水处理系统 (31) 4 测试结果分析 (33) 4.1不平衡分析 (33) 4.2用水水平评价 (33) 5 节水建议 (35)

5.1搞好水务管理工作 (35) 5.1.1水务管理的概念及内容 (35) 5.1.2搞好水务管理工作的重点 (36) 5.2节水技术路线 (37) 5.2.1节水原则 (37) 5.2.2节水方案 (37) 5.2.3全厂废污水分类处理回用方案 (37) 5.2.4小结 (40) 5.3加强全厂关口流量计的维护和校验,消除非正常用排水 (40) 5.4全厂水平衡优化 (41) 6 结论 (43)

自平衡试验报告

(CMA章) ※※※※※※※※※※※工程 桩基自平衡试验报告 检测报告 工程名称:※ 工程地点:※ 委托单位:※(盖骑缝章)检测日期:※年※月※日 报告总页数:※(含此页) 报告编号:※ 合同编号:※ (报告专用章) ※※※※※※※※※※检测站 ※年※月※日

※※※※※※※※※※工程 ※※※桩自平衡试验检测报告 现场检测人员:※※※(1234) (上岗证号)※ 报告编写:※ (上岗证号) 校核: (上岗证号) 审核: (上岗证号) 技术负责人: 声明: 1、本检测报告涂改、错页、换页无效; 2.检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效; 3. 本报告无我单位“技术资格证书章”无效; 4. 本报告无检测、审核、技术负责人签字无效; 5.如对本检测报告有异议,可在报告发出后20 天内向本检测单位书面提请复议。 (报告专用章) ????? ※年※月※日 ??地址:邮政编码: ??电话:联系人:

一、工程概况 表1

二、试桩位置选择及工程地质条件 根据目前的施工进度和补勘资料显示的地质情况,拟定在35-4#桩和36-3#桩进行试桩试验,2根试桩均按端承桩设计。35-4#桩桩位对应的钻孔编号为BJ35-4,36-6#桩桩位对应的钻孔编号为BJ36-3,2根试桩桩位处地质钻孔参数如下表1.1、表1.2所示。 表1.1 试桩(35-4#)桩位处钻孔地质参数表 表1.2 试桩(36-3#)桩位处钻孔地质参数表

二、试验目的及参考依据 (1)试验目的 为了保证结构的安全可靠、施工的顺利进行,主要对桩基在各类土层中桩侧摩阻力、桩端承载力、桩基竖向位移、单桩极限承载力和成桩工艺等进行试验和验证,其主要目的为: 1) 2根试桩设计承载力为8500kN,验证基桩的承载力; 2) 实测桩侧土分层摩阻力和桩端阻力,侧阻及端阻的分担情况; 3) 实测桩身轴力、摩阻力分布; 4) 确定桩基沉降及桩身弹塑性变形; (2)试验参考依据 1)《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007); 2)《广东省建筑地基基础设计规范》(DBJ-15-31-2003) 3)《基桩静载试验自平衡法》(JT/T 738-2009); 4) 肇花高速公路北江特大桥35-4#、36-3#钻孔地质资料; 5)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000); 三、测试原理及试验方法 1.试验原理 自平衡测试法是利用试桩自身反力平衡的原则,在桩端附近或桩身某截面处预先埋设单层(或多层)荷载箱,加载时荷载箱以下将产生端阻和向上的侧阻以抵抗向下的位移,同时荷载箱以上将产生向下的侧阻以抵抗向上的位移,上下桩段的反力大小相等、方向相反,从而达到试桩自身反力平衡加载的目的。试验时,在地面上通过油泵加压,随着压力的增加,荷载箱伸长,上下桩段产生弹(塑)性变形,从而促使桩侧和桩端阻力逐步发挥。荷载箱施加的压力可通过预先标定的油泵压力表测得,荷载箱顶底板的位移可通过预先设置的位移棒(或位移丝),在桩顶(或工作平台)附近用位移传感器测得。由此可测得上

南徐小学水平衡测试报告

水平衡测试报告 镇江市润州区南徐小学 2014年5月

目录 一、测试事项说明 二、学校基本概况 三、水量平衡测试工作小组 四、水平衡图的基本图示 五、全校计量水表配备情况表 六、学校水平衡测试抄表记录报表 七、学校计量平面图 八、二级计量装表率监测率检查表 九、全校水平衡方框图 十、节水型卫生洁具一览表 十一、学校水平衡测试统计表 十二、基本用水单元用水设施统计表 十三、学校用水分析表(m3/d ) 十四、学校用水合理化分析 十五、学校给排水管线总平面图 十六、节水措施规划整改表

一、测试事项说明 1.1水平衡测试的目的 1.1.1通过水平衡测试,查出企业(单位)用水溢、漏点、降低水耗。 1.1. 2通过水平衡测试,找出企业(单位)用水工艺薄弱点,并有针对性地提出相应节水技术改造意见。 1. 1. 3通过水平衡测试,完善计量、健全节约用水管理制度,从而有效的提高企业(单位)合理用水管理水平。 1. 1. 4结合企业(单位)生产、营业状况,做好企业(单位)用水规划。 1. 1. 5节约用水,降低生产成本、提高经济效益、保护环境。 1. 1. 6通过水平衡测试,企业(单位)可了解自身单位产品、产值的取水量,并与同行业进行对比了解自身的先进性。 1. 1. 7通过水平衡测试,并申报节水型企业(单位)成功可获得政府的“节水型企业(单位)”荣誉称号。 1. 2水平衡测试的依据及标准 GB/T 12452-2008 《企业水平衡测试通则》 GB/T 7119-2006 《节水型企业评价导则》 GB/T 50331-2002 《城市居民生活用水标准》 GB 17167-2006 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》 《关于公布实施<江苏省工业和城市生活用水定额>的通知》(苏水资[2005]4号)

XX企业水效领跑者申请报告.doc

XX企业 水效领跑者申请报告201X年X月

填写说明 1、申报企业应认真阅读《重点用水企业水效领跑者引领行动实施细则》,按照有关要求如实编写申请报告,并提供必要的证明材料。 2、申请报告包含但不限于下列内容: (1)企业基本信息表 (2)企业水效分析报告 (3)企业自评表 3、以上材料需按顺序编排,并在相应位置加盖公章。

企业基本信息表一、企业基本信息 企业名称 组织机构代码邮编 详细地址 法定代表人法人代表联系电话 联系部门联系人联系电话传真 手机电子邮箱 企业类型内资(□国有□集体□民营)□中外合资□港澳台□外商独资 二、企业水效指标主要产品 主要水源 上年总产值(万元)上年取水量(m3) 近三年企业单位产品用水量指标(请注明单位)20XX年20XX年20XX年 材料真实性承诺: 我单位郑重承诺:本次申报国家水效领跑者所提交的相关数据和信息均真实、有效,愿接受并积极配合主管部门的监督抽查和核验。如有违反,愿承担由此产生的相应责任。 单位负责人(签字): (申报单位公章) 年月日 推荐单位意见: (推荐单位公章) 年月日

企业水效分析报告(格式) 一、基本情况 (一)企业基本情况 1.企业规模:包括企业地理位置(流域)、近三年的生产规模、产品结构、历年产量产值、组织结构、员工人数; 2.生产情况:包括企业生产的主要原材料消耗、能源消耗、用水环节、主要用水设备等; 3.取用水情况:包括企业的取水水源(常规水资源、非常规水资源)、取水量、排水量、用水计量设备配备、用水计量、水质数据监测等情况。 (二)申请水效领跑者的相关生产情况 二、工艺及技术水平 (一)主要工艺流程 包括企业生产主要工艺流程,包括工艺流程图等。 (二)主要用水设备规模及其技术水平 包括企业循环水系统、冷却塔、换热器、锅炉、制冷、制氧、软化处理、污水处理等主要用水设备的设备配置、服务区域、运行情况、处理能力等,以及主要用水设备的技术水平情况。 (三)与国内外同类企业相比在节水方面的突出做法 采取的先进节水工艺技术和装备情况、节水技术改造项目情况、节水管理措施等。

水平衡测试报告书

水平衡测试报告书 ※※※有限公司 2015年2月 ? ※※※有限公司

水平衡测试报告书 编制单位:(盖章)项目负责人: 报告书编写: 测试人员: 审核人员:

目录 一、用水基本情况................................................................ 1、用水单位简介?错误!未定义书签。 2、内部供水管网平面图?错误!未定义书签。 3、主要用水部门及水的用途?错误!未定义书签。 4、主要生产工艺流程图?错误!未定义书签。 5、取水水源情况表........................................ 错误!未定义书签。 6、历年用水情况表?错误!未定义书签。 7、二级水表计量率年汇总表?错误!未定义书签。 8、节水管理网络图........................................ 错误!未定义书签。 9、节水管理制度.......................................... 错误!未定义书签。 二、用水单位文件:关于开展水平衡测试工作的通知................... 错误!未定义书签。 三、用水设备调查表及器具汇总统计表?错误!未定义书签。 1、用水设备调查表....................................... 错误!未定义书签。 2、用水器具汇总统计表................................... 错误!未定义书签。 3、不符合节水要求的用水器具汇总统计表?错误!未定义书签。 四、计量水表配备情况表?错误!未定义书签。 五、给水系统图?错误!未定义书签。 六、用水单元结构划分表.......................................... 错误!未定义书签。 七、水表指数现场抄读计算表?错误!未定义书签。 八、二级水表计量率检查表........................................ 错误!未定义书签。 九、水表静态测试记录表.......................................... 错误!未定义书签。 十、水表指数现场抄读计算表(4天)?错误!未定义书签。 十一、循环水泵运行情况记录表 .................................... 错误!未定义书签。 1、循环水泵运行情况记录表................................ 错误!未定义书签。 2、其它水量数据测定记录表................................ 错误!未定义书签。十二、用水单位生产及运营情况统计表 .............................. 错误!未定义书签。十三、用水单位水平衡测试图表 .................................... 错误!未定义书签。 1、企业水平衡图?错误!未定义书签。 2、企业水平衡测试统计表?错误!未定义书签。 3、企业用水分析表....................................... 错误!未定义书签。十四、各用水单元水平衡测试图表?错误!未定义书签。 十五、用水合理化分析............................................ 错误!未定义书签。附件?错误!未定义书签。 1、相关参数的名称及含义?错误!未定义书签。 2、图例?错误!未定义书签。

水平衡测试报告(201603).docx

水平衡测试报告书 单位名称: ***公司 测试时间: 2016 年 3 月-2015 年 4 月 企业负责人: 测试负责人: 参加测试人: 报告起草人: 报告审核人: 目录 一水平衡测试术语、代号及公式 二测试单位小组名单 三企业基本概况 四水平衡测试准备、方法步骤及结果 五企业用水水源情况 六企业历年用水状况 七企业各类用水情况分析表 七-1 企业用水结构图 八企业总平衡测试表 九企业水量平衡图 十管网不明水量测试表 十一对月测试总取水量测试表

十二主要用水设备(设施)流量测试表十三在用水表登记表

一水平衡测试术语、代号及公式1、用水量( Y)公式: Y=Q+C 、取水量()公式: Q=Q 产+Q 生Y=Q+C 2Q 、排水量()公式: P=P 产+P 生P=Q-H 3P 、耗水量( H )公式: H=H +H H=Q-P 4产生 、重复利用水量()公式: C=Y-Q C=C 产+C 生 5C 6、工业用水重复利用率(R)公式: R=C 工 /C 冷 7、冷却水循环率( R 冷)公式: R 冷 =C 冷/Y 冷 8、工艺水回用率( R 工)公式: R 工 = Y 冷 / Y 工 Q 产——生产取水量Q 生——生活取水量 P 产——生产排水量P 生——生活排水量 C 冷——冷却水循环量 C 工——工艺水回用量 Y 工——工艺水用水量Y 冷——冷却水用水量 H 产——生产耗水量H 生——生活耗水量 注:各水量定义见国家城乡建设环境保护部颁标准《工业用水分类与定义( CJ19-87)》和成都市节约用水办公室编印的《水平衡及水平衡测试方法讲义》第三部分“指标体系及含义” 二水平衡测试小组名单 序号姓名联系方式(手机)备注

相关文档