文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直流系统蓄电池安装作业指导书

直流系统蓄电池安装作业指导书

直流系统蓄电池安装作业指导书
直流系统蓄电池安装作业指导书

目录

1.适用范围 (2)

2.编制依据 (2)

3.作业项目概述 (2)

4、作业准备: (2)

5.作业条件: (3)

6.作业顺序: (3)

7.作业方法: (4)

8.工艺质量要求: (7)

9.质量记录: (8)

10.计量工器具及测量记录: (9)

11.安全管理、文明施工及环境保护: (9)

1.适用范围

1.1适用于************工程蓄电池安装及充、放电作业。

2.编制依据

2.1***********设计研究院设计图纸。

2.2相关蓄电池厂家技术资料、安装说明书。

2.3 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》(GB50169-92)

2.4《火电工程施工安全设施规定》

2.5《火电工程施工现场专业安全检查表》

2.6《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)

3.作业项目概述

3.1本方案是按照设计院图纸的有关要求和本工程机组配置的铅酸蓄电池组而编写的。还包括国家有关的规范、标准、规定及安全、卫生、环境等方面。

3.2针对本工程特点,蓄电池安装及充、放电施工作业指导书是根据图纸会审和设计要求、按照电力建设工程施工工艺、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》(GB50169-92).结合本工程实际组织实施。

4.作业准备

4.1组织好专业施工人员,学习图纸和规范要求。所有施工人员应经过施工培训,认真学习安全规程,并经过三级安全教育,掌握蓄电池的安装工序和工艺要求;

4.2施工中所需要的施工工具准备齐全。

4.3对位置、范围认真核实,核对型号、规格、位置摆放是否和设计一致,出现问题要及时提出。

4.4对蓄电池的外观检查,查看是否有损坏变形或裂纹,告知业主和有关单位是否能使用,不能用要及时通过厂家更换,避免造成不必要的返工。

4.1.1所有施工人员都应清楚蓄电池排列布置情况,熟悉接线方式,并有较强的责任心和相应的理论知识;

4.1.2所有施工人员必须明确施工质量标准和工艺要求,掌握施工规范的技术要求;4.5 作业所需的机械及工器具

4.5.1运输机械:吊车、叉车、专用板车等;

4.5.2清洁用材料:扫把、拖把、抹布(吸湿性好,不掉毛)、酒精、蒸馏水、塑料水管。

4.5.3劳保用品:耐酸工作服(全毛)、耐酸手套、耐酸胶靴、耐酸塑料盆、耐酸塑料桶、毛巾、口罩、帽子、眼镜、面油、小苏打。

4.5.4工、器具:水平仪、水平尺、力矩扳手、平板手、钢卷尺、铅坠、木榔头

4.5.5其他器材:充放电记录本、手电、数字式万用表、兆欧表。

5.作业条件

5. 1施工图纸齐全,设备、材料到位。

5. 2参加施工人员需熟悉图纸,了解施工工序。

5.3方案齐全、措施周详、合理,交底清楚。

5. 4设备到货齐全,数量、规格、材质经检查正确,满足施工要求。

5. 5施工现场满足施工要求,施工用工具及各种工器具齐全。

5. 6开工报告已批准,作业指导书已进行交底。

6.作业顺序

6.1蓄电池组安装、充放电作业流程图:

6.1.1蓄电池组安装流程图:

开箱检查→蓄电池检查→蓄电池安装→蓄电池连线→整体检查验收

6.1.2蓄电池组充放电流程图:

7.作业方法

7.1技术准备:

7.1.1技术员组织作业人员认真学习、理解设计要领,熟悉施工场地,了解土建施工进度。

7.2施工图纸已会审并交底;

7.2.1认真收集厂家技术资料,对制造厂有特殊要求的设备,应尽早作好技术准备。 7.2.2应按照安装图核对土建施工的水泥平台尺寸及间距应符合设计要求。 7.3施工现场条件准备:

7.3.1蓄电池室的工程质量应符合建筑工程施工及验收规范中的有关规定,并经验收合格。

7.3.2蓄电池安装前,土建应全部竣工,并满足下列要求。

充放电条件检查

初充电

首次放电

放电容量不小于 额定容量95%

放电容量大于额定容量的85%,而不足额定容量的95%

再充电

继续充电、放电,使放电 容量不小于额定容量的95%

再充电

总体检查投入运行

7.3.3屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏。

7.3.4地面已施工结束,地面排水坡度与下水孔均符合要求。

7.3.5蓄电池室各门齐全,墙面(高于地面1.2米)、地面、水泥支墩上均已贴好耐酸瓷砖。

7.3.6运输道路要畅通,临时用电符合安全要求。供电必须可靠,可采用双电源供电。7.4 作业程序:

7.4.1主要包括蓄电池组的安装、注液、充放电。

7.5蓄电池组安装及要求

7.5.1耐酸橡胶垫放置:蓄电池安装前按设计图纸将水泥支墩上耐酸橡胶垫放置好;7.5.2开箱检查:蓄电池到货后,应在规定期限内作好验收检查,并应符合下列要求:7.5.3包装及密封应良好;

7.5.4搬运时,应用吊带或小车搬运,不可将接线端子当作承力的搬运挂钩;

7.5.5开箱检查时应用起钉器或撬棒等合适的工具开箱,并应注意轻拿轻放。型号、规格应符合设计要求,附件齐全、元件无损坏,并做好开箱记录;

7.5.6产品的技术文件应齐全。

7.6容器检查:应按下列步骤进行。

7.6.1检查蓄电池容器应无裂纹、损伤,密封良好;

7.6.2蓄电池的正、负极端柱必须极性正确,并应无变形;防酸雾帽应齐全无损伤,通气性能应良好;

7.6.3容器表面应无尘土油污,否则应清除,清除时应用脂肪烃或酒精擦拭;

7.6.4透明的蓄电池应检查极板无严重受潮和变形,瓶内部附件应齐全无损伤。

7.6.5容器安装:蓄电池安装应平稳,间距均匀;同一排、列的蓄电池槽应高低一致,排列整齐。具体内容如下:

7.6.6蓄电池按设计图要求就位,排列时应注意正负极性,温度计、密度计、液面线应放在易于检查的一侧;

7.6.7用拉线检查蓄电池每列容器顶面水平偏差应小于等于±2mm,每列容器侧面平直

度偏差应小于等于±2mm;

7.6.8蓄电池端柱和连接条上的氧化层在紧固连接条前应清除。连接条连接时,应该注意不要使连接条和电池端柱受到额外应力。螺栓应紧固,为减少接触电阻和防止酸腐蚀,接头连接部分应涂以电力复合脂;

7.6.9 220V蓄电池尾部的连接铜母线表面应搪锡且采取防腐措施;

7 .7每个蓄电池应在其台座或容器的外表面用耐酸材料标明编号。

7.7.1电缆敷设:蓄电池的引出电缆的敷设,除应符合现行国家标准《电气装置工程电缆线路施工及验收规范》中的有关规定外,尚应符合下列要求:

7.7.2宜采用塑料外护套电缆。当采用裸铠装电缆时,其室内部分应剥掉铠装;

7.7.3电缆的引出线应用塑料色带标明正、负极的极性;

7.7.4电缆穿出蓄电池室的孔洞及保护管的管口处,应用耐酸材料密封。

7.7.5验收:蓄电池安装结束后,技术员应及时检查验收。根据《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》.( GB50172 ) 的规定,填写验收评定表,通知相关的质检员到现场仔细验收,合格后参加人员应及时签证认可。

7.8蓄电池组充放电

7.8.1充放电条件检查:注酸后,对每只蓄电池进行电压、密度、温度的测量。在充电之前对蓄电池的安装、零件附件质量及连接紧固进行认真检查;充电电源及充电设备应保证充电的顺利进行。

7.8.2 初充电:用直流电压表逐只测量电池的极性无误后,即可开始初充电。第一个电池从注入电解液至开始充电,其间隔时间不得超过12h。充电时,电池的正极与电源的正极相接,电池的负极与电源的负极相接,绝对不准接错,以免损坏电池。初充电应厂家说明书进行。

7.8.3放电:采用10h放电率进行首次放电时,应该注意不得过放。放电负荷应该满足放电电流稳定,调整可靠。蓄电池首次放电终了应符合规范要求。

7.8.4充电(正常充电):在初充电放电结束后,应立即进行再充电,间隔时间最长不超过10h。再充电的方法基本上与初充电相同

8.工艺质量要求

8.1蓄电池安装时应排列整齐,同列电池应高低一致。

8.2连接条及抽头的接线应方向一致,接头连接部分应涂以电力复合脂。

8.3电缆保护管应排列整齐,电缆芯线接线弯曲弧度必须大小相近,弯曲方向一致。 8.4蓄电池注液时应注意不得脏污墙面、地面以及蓄电池表面。 8.5电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T 5161—2002 8.6质量验收标准和依据: 8.7充、放电质量验收标准和依据:

工 序

检 验 指 标 性 质 单 位 质 量 标 准 质 量 检 验 记 录

合 格

优 良

充电过程中允许液温

45

电的电

流值

每个阶段初 厂家有规定

主要 A

按厂家规定

厂家无规定 10小时放电 率的电流值 每个阶段的 初充电时间

按厂家规定 初充电开始必须保证电源连续供电的时间 h ≥25不得随意中断 初充电完成(充足)条件

符合厂家要求 解液面状

恒流法时电

初充电完成 主要 大量冒泡 断电两小时 后重新合闸

电压、

比重

恒压法时电

稳定时间 主要 h ≥3

定值 符合厂家规定 充电电流

h 连续10不变 充

容量 主要 接近厂家规定 再充电及

放电

电池电解液 比重及液面 调至与初充电开始同

min 30

放电电流及时间

符合厂家规定

无厂家规定时的放电电流10小时放电率的电流

8.8充、放电质量验收标准和依据:

工序检验指标

质量标准

质量检验记录

合格优良

再充电及放电放

每个电池电

压及比重

主要符合厂家规定无厂家规

定时电压

V ≥1.8 无厂家规

定时比重

≥1.15 每个电池电压与

电池组平均电压

的差值

主要% ≤1.5 ≤1

电压不合标

准的电池数

主要% ≤5 ≤3 25℃时放

电容量检查

主要

≥85%

额定容量

≥90%

额定容量极板外形检查无弯曲、剥脱放电完后至再

充电搁置时间

h ≤10

再充电规范及要求同初充电规定

总体检查

110V电池MΩ≥0.1

220V电池MΩ≥0.2

充放电过程测试记录主要齐全、正确充放电特性曲线绘制正确特性曲线检查

与厂家相

应的曲线相似

9.质量记录

9.1在施工过程中如与图纸不符合或现场存在缺陷等问题的,应在工程施工前通知业主和相关部门处理并作好施工现场质量记录

9.2做好付件的清点记录

9.3做好安装记录和质量检验评定记录。

9.3做好设计变更、工程签证、缺陷处理记录等。

10. 计量工器具及测量记录

10.1计量工器具必须经有关部门检验合格后、且在有效期内方可使用,并建立使用台帐。

10.1.1测量参数、计量要求

序号名称规格测量参数计量要求备注

1 刚卷尺 5 m、30 m 0-5、0-30 准确,可信

2 角尺500×250 准确,可信

3 铁水平300mm、500mm 准确,可信

4 磁力线坠5㎜0-

5 准确,可信

5 板尺1000㎜0-1 准确,可信

10.2 测量过程控制计划

10.2.1 用钢卷尺测量组件和位置的偏差。

10.2.2用铁水平测量摆放位置的水平高低。

10.2.3用磁力线坠和角尺测量摆放的垂直度是否、符合要求。

11. 安全管理、文明施工及环境保护

连云港垃圾焚烧热电工程施工安全、文明、健康、环境管理依据相关法规,企业方针、目标,建立严格的安全管理制度和有效的保证、监督体系,制订并严格执行安全技术、施工措施。本工程将在公司所承建工程安全施工管理取得的绩效基础上实现持续改进、不断提高安全管理水平。

11.安全管理措施:

11.1.1全面贯彻和落实国家有关安全生产的政策和规定,在项目部的领导下制定切实可靠的安全保证措施并严格执行。

11.1.2全面落实各级安全文明施工责任制,建立建全安全风险机制。明确各级责任人的安全文明施工责任,实行相互监督其责任的落实情况。

11.1.3坚持每周一次工地、班组专业性检查,强化全方位、全过程的安全监察。对查出的问题和隐患执行“三定”原则,限期整改,并跟踪验收。

11.1.4每周由工地组织现场全体施工人员参加安全工作例会,班组执行每天班前会制度,在进行技术交底的同时进行安全工作交底,做到“三交”、“三查”。

11.1.5严格三级安全教育管理制度,特别是对青工和新进厂工人安全教育管理要落到实处。

11.1.6开展以班组为单位的安全技能培训,逐步提高职工素质。

11.1.7凡进入施工现场的施工人员必须进行“安规”及相关规定和管理制度的学习,并经考试合格、体检合符要求后,方可执证上岗。特殊工种验证上岗,严格监督管理。11.1.8进入施工现场,正确佩戴安全帽,严禁酒后进入施工现场。

11.1.9施工人员必须持证上岗,并接受安全施工技术交底,经签字后进行施工。

11.1.10施工人员必须正确佩戴安全防护用品。

11.1.11抬料时,人力应充足,戴好手套,防止发生挤手、砸脚事故。.1.12运输中严禁人货同车。

11.1.13切割下料时应戴好防护眼睛。

11.1.14电焊施工时戴好防护面罩及防护手套,施工用电由合格电工正确接线,电动工具、电焊机使用前应做好检查,防止漏电、触电事故发生。

11.1.15施工中做好个人防护,做到“三不伤害”。

11.1.16进入现场施工应注意脚下孔洞,交叉作业区域注意高空落物,防止高空坠落及高空落物伤人。

11.2文明施工措施:

11.2.1文明施工是安全施工的基础和有利保障,能够有效的提高生产效益和保证工程质量,改善作业环境和员工精神面貌,展现企业形象和增强企业影响力,本工程的目标是文明施工创一流。

11.2.2作好根据施工总平面布置划分的安全文明施工管理责任区的安全文明施工工作。

11.2.3施工现场和工具室设备、材料堆放严格执行定置化,并有明确标识,严禁随意无序堆放,更不允许堵塞通道,现场堆放材料仅限于当日使用,特殊情况不得超过三天。

11.2.4施工现场,对电焊二次线、氧、乙炔皮管、便携式电源盘(线)要求当天工作完后及时卷(收)回定点位置,移动式氧、乙炔瓶必须有专门搁架放置。

11.2.5现场全部采用钢管脚手架。脚手架搭设应整齐规范,验收挂牌后,方可投入使用。使用过程中,严禁擅自更改脚手架结构和超载。

11.2.6 施工现场的工机具每天整理回收。

11.3 环保处理:

11.3.1施工区域实行谁施工谁负责,施工场地做到“工完料尽场地清”,“一日一清”,杜绝“二次污染”。

11.3.2蓄电池的包装外壳及时清理,放在指定的场地。

11.4危险源辨识、分析表:

序号作业

活动

危险

因素

可能导致的事故控制措施

1 设备运输设备装车不牢靠

设备掉落、翻车、

人员伤亡

设备装车时妥善摆放、支垫;设备强度不够设备损坏设备运输时,要加强防护

2 使用电源

滚子

触电人身伤亡

使用前检查电线及插头是否完

好,高处使用时挂好安全绳。

高处

坠落

人身伤害放在安全的位置,并配置安全绳

3 使用其它

电动工具

触电人身伤亡电动出库前必须检查其绝缘性

旋转部位伤人人身伤害遵守安规

4

使用榔

头飞出伤人人身伤害使用时要抓牢,使用时不允许戴

手套,

砸空人身伤害

榔头挥动方向不得站人,在需要

人扶住击打物时,用力不能过猛,

使用大榔头时不得单手挥动

5 使用扳手高处

坠物

人身伤害高处使用时挂好安全绳

高处

坠落

人身伤亡

高处使用扳手时,不要双手施力,

且不要用力过猛

6 使用线锤高处

坠物

砸伤他人

线锤使用合理、线锤上不能加载

其他物品。

7 使用钢丝

钢丝绳超负荷使用坠物造成人员伤亡

合理选用钢丝绳,用做缆风绳时

安全系数取3.5,用做吊索无弯曲

时安全系数取6~7,用于机动起

重设备时安全系数取5~6,用于

捆绑时安全系数取8~10,用于

载人升降机时安全系数取14

磨损或腐蚀坠物造成人员伤亡避免在运动中与设备摩擦打结或弯折坠物造成人员伤亡不能使用打结、弯折的钢丝绳

接触尖锐棱角坠物造成人员伤亡在与设备尖锐棱角接触处垫半圆

管或橡皮

接触带电体坠物造成人员伤

亡、触电

避开电焊线及电源线

8 使用卸扣卸扣超负荷使用

设备坠落,人员伤

根据负荷合理选用卸扣,不能超

负荷使用

不合理使用

设备坠落,人员伤

卸扣轴销丝扣要上完,避免横向

受力,使用前先进行检查,不使

用有缺陷的卸扣

高处

抛掷

人员砸伤严禁高处向下抛掷卸扣

9 设备吊装钢丝绳选用及使用不合理

设备坠下、设备损

坏、吊车损坏、人

员伤亡

合理选用使用钢丝绳

吊点选择不合理

设备坠下、设备损

坏、吊车损坏、人

员伤亡

合理选择吊点

吊装方法不合理

设备坠下、设备损

坏、吊车损坏、人

员伤亡

合理使用吊装方法

吊车超负荷使用

设备坠下、设备损

坏、吊车损坏、人

员伤亡

严禁吊车超负荷使用

起重指挥错误

设备坠下、设备损

坏、吊车损坏、人

员伤亡

起重指挥要精心

起重机司机误操作

设备坠下、设备损

坏、吊车损坏、人

员伤亡

起重机司机操作要专心

触电人身死亡

做好施工人员的防触电措施。施

工人员在电动工具使用前必须进

行检查,且作业时穿戴绝缘手套

和绝缘鞋。电动工具的控制开关

应设在随手可及的地方,以便发

生意外能及时切断电源。

11 交叉作业被落物打击人身伤亡做好施工调度,协调工作,尽量减少垂直方向的交叉施工,必要时采取隔离措施,并在施工时互相提醒、相互配合

12 使用对讲

机指挥

对讲机使用中突然断电

钢丝绳断裂设备坠

下损坏,吊车倾覆、

人员伤亡

使用前认真检查对讲机、经常检

查对讲机电力,

对讲机过程中频率改变钢丝绳断裂设备坠

下损坏,吊车倾覆、

人员伤亡

防止误操作改变对讲机频率,有

锁定功能的应将对讲机频道锁

定,起重机司机应提高警惕随时

准备应对紧急情况

结讲机指挥过程中损坏钢丝绳断裂设备坠

下损坏,吊车倾覆、

人员伤亡

防止对讲机损坏、佩带口哨以备

紧急报警使用,起重机司机应提

高警惕随时准备应对紧急情况

扣式锂离子电池的制备操作规程

用电安全提示:所有用电设备开启使用前,应检查其有无漏电或接触不良现象,以保证用电安全! 1. 目的 规范扣式锂离子电池制作程序,正确使用和维护仪器,保证检测工作顺利进行并保证操作人员人身安全和设备安全。 2. 适用范围 适用于CR2032扣式电池的组装。 3. 操作步骤 材料处理 A)研磨 将10g左右样品在玛瑙研钵均匀研磨30min。 B)过筛 将上述研磨材料过325目筛网,同时测试样品SEM和粒度。 制备负极片 A)制浆 按照浆料制作的流程,准确称取去离子水、SBR、CMC、导电剂和负极等物料进行混合,高速搅拌2h,确认烧杯壁没有物料飞溅,保证浆料比例正确。

B)涂布 将上述浆料采用150的挂板细度计。 C)烘烤 将极片放入真空烘箱,90°烘烤24h。 D)辊压 将极片放入辊压机,进行辊压。 准备扣式电池壳 用酒精擦拭CR2032扣式电池壳、集电器、支撑片(弹簧片),然后置于烘箱中采用60℃烘1h。 冲片 将正极片或负极片置于烘箱中干燥,一般采用120℃,干燥24h。然后取出用模具把电极片冲成一定直径的小圆片。 冲片时模具下压要快,且注意机械伤害。 称量 称片。挑选工序中制得的小圆片进行称量。称量天平精度为十万分之一。要尽量采用没有毛刺、褶皱、缺角等问题的小圆片,极片偏差最好为±。 在天平称量读数时天平门必须关闭,以免空气流动影响读数,读

数时同时注意实验台不能震动,不能把潮湿或有腐蚀性的物体直接放在天平上称量,称量时必须精确。 二次干燥 在一定温度下干燥极片(60℃烘1h),主要是除去冲片和称量时在空气中操作所吸收的水分。 裁剪隔膜 隔膜应该可以恰好装入电池壳,要求整体平整、形如满月、边缘圆滑,恰好可以和电池壳的内壁紧密贴合。 采用电脑绘制大小的圆圈,打印出来,将隔膜按照此圆进行裁剪。采用60℃烘烤24h。 手套箱内组装电池 表手套箱组装电池的必备物品 注:容量较大的手套箱可事先这些存储电池部件,更清洁

蓄电池安装作业指导书

目录 1 概述 2 编制依据 3 施工内容 4 施工条件 5 施工程序和方法 6 工艺和质量要求 7 技术记录要求 8 安全预防措施 9 环境控制措施 10 主要机械和工器具 11 人员资质的要求 12 危险点辨识及环境保护

1 概述 1.1 三门峡灵220kV观音堂变电站工程蓄电池采用阀控式铅酸蓄电池。蓄电池采用全密 封防泄漏设计,电池充电时所产生的氧气几乎被完全吸收,因此电池使用期间无酸雾和气 体逸出,无需填酸补水,不污染环境。同时,该结构电池也有放电率非常小、接线端子或 外壳不会出现电解液渗漏现象等。 1.2 220V 蓄电池分两组,每组由103只2V 300Ah蓄电池组成;48V 蓄电池分两组,每 组由24只2V 300Ah蓄电池组成。 1.3 配套直流装置采用深圳奥特迅电气生产的整流屏及直流屏。 2 编制依据 2.1 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》(GB50172-92); 2.2 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1~5161.17-2002; 2.3 新乡华源电力勘测设计有限公司相关图纸; 2.4 《电力建设安全工作规程》 DL 5009.1-2002; 2.5 《工程建设标准强制性条文》电力工程部分; 2.6 蓄电池厂家用户手册 3 施工内容 直流用2V-300Ah型蓄电池2组,每组103只,及相应的蓄电池支架安装;通信用2V- 300Ah型蓄电池2组,每组24只,及相应的蓄电池支架安装。 4 施工条件 4.1 蓄电池安装前,建筑工程及其辅助设施应按设计要求全部竣工,并验收合格。蓄电池室内清理干净,应有正常防爆照明装置,其照明器具的布置便于维护,通风设施良好。 4.2 蓄电池安装前,所有电火焊工程项目结束。 5 施工程序和方法 5.1 施工程序流程: 施工准备 蓄电池及支充电 架开箱检查 5.2 施工准备

直流系统蓄电池充放电方案及安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 直流系统蓄电池充放电方案及安全技术措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7309-13 直流系统蓄电池充放电方案及安全 技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 项目名称:直流系统蓄电池充放电 工作时间:20xx年04月07日--20xx年04月09日 工作地点:主厂房#2蓄电池室 现场负责人:刘建军 安全监护人:刘海斌 工作负责人:董东 工作人员:检修维护部继电保护班 一、工作前的准备 1、将所需工器具及备品备件准备好,并检查工器具是否完好。 2、在开工前组织相关人员学习安全技术措施,并做好事故预想。

3、在开工之前应与运行人员配合,将蓄电池组从直流系统分离出来,改变运行方式对蓄电池进行均充,电压设置为244V。 4、使用#2机组Ⅱ段直流母线带#2机组直流系统,在蓄电池充放电期间,尽量减少开关操作。 二、直流系统蓄电池概述: 我厂直流系统蓄电池容量为800Ah,该设备可保证我厂正常运行情况下的各种直流负荷的供电,同时也能满足事故状态下的事故照明及直流油泵的正常运行。直流系统蓄电池运行维护的好坏直接关系到直流系统运行是否稳定、供电是否可靠,决定着我厂主系统运行的可靠性。 三、本次蓄电池充放电总体安排: 此次充放电将蓄电池组退出运行,由#2机组Ⅱ段直流母线提供电源,将#2机组Ⅰ段104个蓄电池全部投入充放电,同时通过在放电过程中对蓄电池组的现场记录值进行分析,为确保充放电过程中直流系统的稳定运行,在充放电过程中随时注意观察蓄电池单体

蓄电池充放电作业指导书资料

受控 Q/JD 受控编号:D / 21 版本号:A 版0号 嘉兴电力局企业标准 Q/JD403067—2003 2003-06-25发布2003-07-01实施 嘉兴电力局发布

目次 前言................................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 职责和权限 (1) 3.1工作负责人职责 (1) 3.2工作班成员职责 (1) 4 人员技能和劳动组织 (1) 5 工作程序 (1) 5.1工作准备 (1) 5.1.1指定工作负责人 (1) 5.1.2了解设备情况 (2) 5.1.3准备工具和测量设备。 (2) 5.2履行开工手续 (2) 5.2.1危险源、危险点预控 (2) 5.2.2环境因素预控 (2) 5.2.3交代安全措施 (2) 5.3作业流程图 (2) 6 作业内容及要求 (3) 6.1静态放电 (3) 6.2注意事项 (4) 7 记录 (4) 8 修订记录 (4) 附录A (5)

前言 根据ISO 9001-2008 《质量管理体系要求》第7.5.1条和OHSAS 18001-2007 《职业健康安全管理体系规范》中第4.4.6条、ISO 14001-2004 《环境管理体系规范及使用指南》中第4.4.6条的要求制定本标准。本标准旨在指导嘉兴电力局蓄电池充放电作业的工作程序,确保蓄电池充放电操作正确和试验结果准确。 本标准的的附录A为规范性附录。 本标准由嘉兴电力局贯标办公室提出 本标准的主要起草单位:修试工区 本标准的管理归口单位:生技处 本标准的主要起草人:章寿松、沈一辛 本标准的主要审核人:言伟、韩中杰 本标准的批准人:朱维政

变电站直流系统蓄电池配置

变电站直流系统蓄电池配置 摘要:变电站直流系统设计中的蓄电池配置问题进行了讨论,阐述了影响直流系统蓄电池容量选择的主要因素,分析了直流系统蓄电池容量的选取方法。 直流系统为变电站的继电保护、控制系统、信号系统、自动装置、UPS和事故照明等提供电源。近年来直流系统的技术和设备发展迅速,阀控铅酸蓄电池、智能型高频开关充电装置、微机型绝缘监测装置等,具有安全可靠、技术先进和性能优越等特点,促进了直流系统的发展。 本文就变电站设计中对直流系统设计有直接影响的蓄电池配置设计方案的选择进行探讨。 关键词:直流系统蓄电池浮充电压 220kV及以下变电所直流系统普遍采用控制母线与合闸母线合一的形式。在此模式下,每组蓄电池组阀控式密封铅酸蓄电池个数选择需综合考虑正常浮充电时直流系统母线电压值、直流负荷允许最高电压值、直流负荷允许最低电压值,并结合蓄电池厂家推荐的电池单体最佳浮充电压值、最佳均充电压值来确定。在正常运行情况下,直流母线电压应为直流系统标称电压的105%”和蓄电池厂家推荐的电池单体最佳浮充电压值计算出电池个数。第二步,按此电池个数根据规程规定“在均衡充电运行情况下,直流母线电压对控制负荷和动力负荷合并供电的直流系统,应不高于直流系统标称电压的110%”计算出电池单体均充电压值,校核此电压值是否在厂家推荐的最佳单体均充电压范围内。第三步,根据第一步确定的电池个数根据规程规定“在事故放电情况下,蓄电池出口端电压对控制负荷和动力负荷合并供电的直流系统,宜不低于直流系统标称电压的87.5%”计算出电池单体终止电压值。目前主流阀控式密封铅酸蓄电池,厂家一般均给出在某一温度下,一个固定的单体最佳浮充电压值和一个范围的单体最佳均充电压值,也有厂家给出的这两个值都是一个固定值。比如目前使用量较大的某种进口阀控式密封铅酸蓄电池,在25℃时厂家推荐最佳浮充电压 2.27V,均充电压2.35V。按上面的步骤对110V直流系统进行蓄电池个数选择计算如表1。 从表中可看出,蓄电池个数选择是很难同时满足这两个推荐值的,本文认为这种情况应优先满足最佳浮充电压值,即蓄电池个数取52只,单体浮充电压取2.27V,均充电压取2.33V。 目前220kV及以下变电所直流系统设计已普遍采用高频开关电源充电模块,阀控式密封铅酸蓄电池,系统接线形式一般为单母线分段接线,控制母线与合闸母线合一,直流网络基本以辐射供电方式为主。 蓄电池个数选择

蓄电池安装作业指导书

一、工程概述 本工程采用动力负荷和控制负荷合并供电的220V直流系统,主厂房机组直流采用许继电源有限公司提供的非凡2SLA-1105的1100Hh阀控式密封铅锌蓄电池。每台机组共一组蓄电池,每组蓄电池104只。电气综合楼升压站直流采用许继电源有限公司提供的非凡2SLA-220的200Hh阀控式密封铅锌蓄电池,共一组,蓄电池104只。主厂房机组及电气综合楼升压站的蓄电池采用双层电池架布置,每组蓄电池一个电池安装架。 二、编制依据 1、中国能源建设集团广东省电力设计研究院施工图纸 2、《华电顺德能源站项目电气专业施工组织设计》 3、《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1--5161.17-2002。 4、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-2012 5、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014 6、《绿色施工导则》建质[2007]233号 7、相关图纸及厂家使用说明书。 三、施工准备

四、主要施工方案 1、蓄电池室已移交电仪,通风照明已投用,地面清洁。 2、蓄电池支架安装符合设计要求。 3、蓄电池开箱检查合格后运输。 4、蓄电池安装间距、高度一直,极性符合要求。 6、蓄电池安装后及时使用塑料布封盖。 五、施工工艺流程 蓄电池安装的主要施工步骤:施工前的准备→施工安全技术交底→领料→设备及材料运输→安装前的检查→组装蓄电池支架→确定基准面、标注支架安装位置→支架固定→支架卫生清理→支架安装验收→蓄电池就位→蓄电池位置调整→蓄电池连接线安装→蓄电池巡检装置安装及接线→蓄电池卫生清理→安装验收第一部分蓄电池安装

蓄电池安装和接地作业指导书

一.总则 1.为保证蓄电池组的工程安装质量,促进工程施工技术水平的提高,确保蓄电池组的安全运行,制定本作业指导书,作为统一的施工作业技术准则。 2.本作业指导书适用于电压为24V及以上,容量为30A·h及以上的固定型铅酸蓄电池组和容量为10A·h及以上的镉镍碱性蓄电池组安装。 3.根据工程实际情况,本指导书主要介绍免维护蓄电池施工工艺。 二.工艺流程 1.开箱检查 设备到达现场后,应在规定期限内作验收检查,并应符合下列要求: a.包装及密封良好。

b.开箱检查清点数量,型号、规格应符合设计要求;附件齐全,元年无损坏及漏液情况。 c.产品的技术文件齐全。 d.电池如长期放置,需拧紧密闭气塞,清理干净,在极柱上涂抹防腐脂。 2.施工准备 2.1将蓄电池室打扫干净,做到清洁、干燥、通风良好。 2.2设备支架安装 按照图纸设计尺寸,将厂家所电池支架安装到蓄电池室,找平找正,固定牢固。如有支架掉漆现象则在电池安装前进行补漆。 2.3半蓄电池逐个用干布擦试干净,搬运到蓄电池室内。在搬运摆放过程中,严禁将蓄电池倒置或重叠,严禁是电池正、负极短路。 3.蓄电池安装 3.1蓄电池组安装 3.1.1蓄电池安装前,应按下列要求进行外观检查: a.蓄电池槽应无裂纹、损伤、槽盖应密封良好。 b.蓄电池的正、负端柱必须极性正确,并应无变形;防酸栓、催化栓等部件应齐全无损伤;滤气帽的勇气性能良好。 c.连接条、螺栓及螺母应齐全。 3.1.2清除蓄电池表面污垢时,应采用酒精擦拭。 3.1.3蓄电池组的安装应符合下列要求。 a.蓄电池放置的平台,基架及间距应符合设计要求。

b.蓄电池安装应平稳,间距均匀;同一排、列的蓄电池应高度一致,排列整齐。 c.连接条及抽头的接线应正确,接头连接部分应涂以电力复合脂,螺栓应紧固。 d.有抗需要求时,其抗震设施应符合有关规定,并牢固可靠。 3.1.4蓄电池的引出电缆的敷设除应满足《电缆线路施工及二次接线工艺作业指导书》的内容外,还应满足下列要求: a.电缆的引出线应用塑料带标明正、负极的极性,红色为正,兰色为负。 b.电缆穿出蓄电池室的孔洞及保护管的管口处,应用耐酸材料密封。 3.1.5每个蓄电池应在其台座或壳的外表用耐酸材料标明编号。 3.2蓄电池组充放电 3.2.1准备工作 a.检查设计图纸中有关蓄电池部分的电缆是否全部敷设,二次接线是否完成并通过试验合格。 b.检查直流屏是否安装调试完成,充、放电回路是否试验合格。 c.由生产厂家调试人员配合完成蓄电池控制模块的安装,调试工作。 d.检查电流是否可靠运行,并在交底内容中注标充电期间严禁断电。 e.检查蓄电池室内不得有明火。 3.2.2蓄电池初充电时应符合下列要求 a.采用恒流充电时,其最大电流不得超过制造厂规定的最大允许值。 b.采用恒压充电法充电时,其充电的起始电流不得超过允许最大电流

直流系统蓄电池充放电方案及安全技术措施

编号:AQ-JS-02283 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 直流系统蓄电池充放电方案及 安全技术措施 Charging and discharging scheme and safety technical measures of storage battery in DC system

直流系统蓄电池充放电方案及安全 技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 项目名称:直流系统蓄电池充放电 工作时间:2013年04月07日--2013年04月09日 工作地点:主厂房#2蓄电池室 现场负责人:刘建军 安全监护人:刘海斌 工作负责人:董东 工作人员:检修维护部继电保护班 一、工作前的准备 1、将所需工器具及备品备件准备好,并检查工器具是否完好。 2、在开工前组织相关人员学习安全技术措施,并做好事故预想。 3、在开工之前应与运行人员配合,将蓄电池组从直流系统分离

出来,改变运行方式对蓄电池进行均充,电压设置为244V。 4、使用#2机组Ⅱ段直流母线带#2机组直流系统,在蓄电池充放电期间,尽量减少开关操作。 二、直流系统蓄电池概述: 我厂直流系统蓄电池容量为800Ah,该设备可保证我厂正常运行情况下的各种直流负荷的供电,同时也能满足事故状态下的事故照明及直流油泵的正常运行。直流系统蓄电池运行维护的好坏直接关系到直流系统运行是否稳定、供电是否可靠,决定着我厂主系统运行的可靠性。 三、本次蓄电池充放电总体安排: 此次充放电将蓄电池组退出运行,由#2机组Ⅱ段直流母线提供电源,将#2机组Ⅰ段104个蓄电池全部投入充放电,同时通过在放电过程中对蓄电池组的现场记录值进行分析,为确保充放电过程中直流系统的稳定运行,在充放电过程中随时注意观察蓄电池单体电池电压不低于1.8V,为保证充放电过程中出现意外时,及时提供电源做准备,当在充放电过程#2机组Ⅱ段直流母线充电装置发生故障

变桨电池更换指导书

响水风电场风机检修作业指导书——————————————————————————————————————————— 变桨蓄电池更换作业指导书 ——————————————————————————————————————————————响水长江风力发电有限公司电力运行部

变桨蓄电池更换作业指导书 编制:________________ 审核:________________ 批准:________________

变桨蓄电池更换作业指导书

11吊物箱1个 12对讲机1对 13吊带1T2根 14撬杠1根 材料准备 序号材料名称规格型号数量 1蓄电池9组BATT-DER-0154 2埃登特双面胶两卷 3小扎带若干 4蓄电池连接线若干 3、检修工艺、工序 序号作业流程 工作前准备工作 按照检修项目确认备品、材料和工具已准备充分。 检修人员熟悉设备检修工艺及相关技术要求,明确现场设备、人身安全防范措施; 精神面貌良好。 办理检修工单,借用相应风机钥匙。 组装蓄电池组(此工作可放在站内完成) 将蓄电池底部贴上专用双面胶,如下图所示: 将贴好双面胶的电池放入蓄电池固定座的金属固定栅格内,均匀用力将其分别压紧,

如下图: 将电池组上方固定栅格卡好,并将橡胶垫块镶嵌好,稍用力压紧如下图: 安装蓄电池固定座上部固定支架,紧固力矩16Nm,注意带孔的一侧与电池正负端子同侧,方便固定蓄电池连接线。

使用机舱起吊装置将9组准备好的蓄电池组分多次转移至机舱。 注意:起吊前确认吊绳牢固,起吊时人员勿站立于吊物下方。 多组蓄电池同时起吊时应避免蓄电池固定座接触电池的正负极造成短路。 拆卸旧电池 进入轮毂内,断开六方柜内所有开关及三面电池柜的连接插头。 依次将三面电池柜中各组蓄电池的连接线断开,松掉电池组四个角的固定螺丝,并妥善存放,以免遗漏在轮毂内。 随后分别将拆下后的各组蓄电池转移至机舱内,再用同样的吊装方式转移至塔基。 安装新电池 依次将新蓄电池组转移至轮毂中,分别将各组蓄电池电池连接线插紧并用小扎带固定,如下图: 注意:确认各连接线插头紧固,无松动、接触不良等情况。

直流系统蓄电池容量放电方案

直流系统蓄电池性能考核 试验方案 批准: 审定: 审核: 编写:罗永东、李建平、刘耀雄、郝松、罗明周锐

一、直流系统概况 .................................... - 3 - 二、工作任务 ........................................ - 3 - 三、充、放电目的 .................................... - 3 - 四、考核标准 ........................................ - 6 - 五、工作准备 ........................................ - 6 - 1、工具准备 (6) 2、人员准备 (6) 3、工作票办理 (6) 4、设备运行工况检查 (6) 六、试验步骤 ........................................ - 7 - 1、放电 (7) 2、充电 (8) 3、恢复运行 (8) 七、安全措施 ........................................ - 8 - 八、危险因素及控制措施............................... - 9 -

一、直流系统概况 总降继保小间一套、继电器室两套直流系统,均采用单母线分段方式,配置104块单体电压为2V的理士蓄电池,额定电压220V,总降继保小间总容量200Ah、继电器室总容量800 Ah。 直流系统两套由高频开关电源模块组成的充电装置,蓄电池、充电装置及控制母线选用一套直流电源微机监控装置,对电源模块、输入交流以及蓄电池组等进行全方位的监视、测量和控制,并与变电站计算机监控系统实现数据通信。 配电方式为直流控制电源采用辐射方式的一级配电进行供电,直流母线配置一套微机型绝缘监测装置。 二、工作任务 直流系统蓄电池组容量放电试验。 三、充、放电目的 长期使用限压限流的浮充电运行方式或只限压不限流的运行方式,无法判断阀控蓄电池的现有容量,内部是否存在异常。只有通过实验,才能找出蓄电池存在的问题。通过放电和充电的循环,使电池活性得到恢复的,检验蓄电池的充电接受能力与实际容量。 四、考核标准。 1蓄电池的放电 1.1 蓄电池放电终止的判断依据: ※核对性放电试验:放出额定容量的30~40%。 ※容量放电试验:放出额定容量的60~80%。

动力电芯配组标准

动力电芯配组标准标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

文件编号:NW-SOP-PE-188 工作规范 页码:1 of 2 版次:A0 文件名称:作业指导书-动力电池配组标准 修订状态 版本修订记录编制审核批准生效日期A0首次发行

目的 规范和指导进行动力电池配组。 范围 适用于本公司生产的动力电池和外购的动力电池。 定义 配组:指电池需要2个或以上数量电池的并联或者串联; 自耗电:指单个电池在老化储存前后的电压相差的数值; 自耗电差:指两个电池或多个电池在同一条件下测试的自耗电之间的数值差; 电压差:指两个电池或多个电池在同一条件下测试的电压之间的数值差; 容量差:指两个电池或多个电池在同一条件下测试的容量之间的数值差; 内阻差:指两个电池或多个电池在同一条件下测试的内阻之间的数值差; 平台容量:指电芯充满电后放电到规定电压所释放出的容量。锰电芯、三元电芯放电到,铁电芯放电到。(例:锰/三元电芯充满电后进行放电,记录时放电容量和时放电容 量,时的容量即平台容量,时的容量是电芯的整体容量。); 平台容量比:平台容量/整体容量*100%; 平台容量比差:指两个电池或多个电池在同一条件下测试的平台容量比之间的数值差。 配组方法和要求 充/放电流要求:容量≤10AH,充/放电流1C;容量>10AH,充/放电流10A。 配组前容量测试:以恒流恒压方式对电池进行充电,直到电流降至0.02C时结束充电,然后放电至电池所要求终止电压,记录每个电池的平台容量和整体容量。 配组前充电要求:配组前对电池进行充电,标称电压为体系的电池充电到,标称电压为体系的电池充电到,然后恒压充电直到电流降至0.02C时结束充电。

变电站工程蓄电池安装作业指导书

变电站工程蓄电池安装作业指导书 批准: 审核: 编制: 辽宁天昊电力有限公司 年月日 1 辽

目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3引用文件 (1) 4工程概况 (2) 5标准化作业流程图 (3) 6施工前准备 (5) 准备工作安排 (5) 作业人员要求 (5) 人员分工及应具备的条件 (6) 6.3.1组织分工及职责 (6) 6.3.2作业分工 (7) 施工机械设备及工器具准备 (8) 材料及备品备件准备 (9) 危险点分析及安全控制措 (10) 变电站蓄电池安装危险源辩识、风险评价和风险控制措施表 (10) 环境因素分析及环境控制措施 (12) 变电站蓄电池安装工程作业环境因素分析及环境控制措施表 (12) 质量通病及预防措施 (12) 文明施工要求 (13) 作业进度计划 (14) 7 标准化作业 (14) 作业项目工序流程图 (14) 开工条件 (15) 施工电源的使用 (16) 施工内容及工艺标准 (17) 8 作业竣工 (19) 蓄电池安装示意图 (20) 蓄电池连接示意图 (21) 2 辽

1 目的 确定本作业项目各项质量技术、安全、文明施工要求,确定施工方法、技术措施,指导施工作业,确保本项目符合达标投产、优质工 程要求,特编制本作业指导书。 2 范围 变电站蓄电池安装工程。 3引用文件 1)《电力建设施工质量验收及评定规程》 DL/T 2)《电力建设安全工作规程(变电所部分)》 DL 3)《变电所管理规范(试行)》辽电生(2004)101号 4)《防止电力生产十八项电网重大反事故措施》国家电网生技[2005] 5)工程设计文件及施工图纸()设计院 6)《国家电网公司输变电优质工程评选办法》国家电网基建[2008]288号 7)《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》国家电网基建[2005]225号 8)《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网工[2003]168号 9)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171 10)《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 GB50172

直流屏更换蓄电池方案

电源室配电室蓄电池更换方案 配电室直流系统所用蓄电池,由于运行时间过长,蓄电池老化,已不能对直流负载进行正常的电源供给,为了保证配电室设备的正常工作,消除因直流供给不正常造成的断路器拒动、继电保护装置失电等重大安全隐患,故对直流系统蓄电池进行整改更换,方案如下: 一、工作任务。 拆除配电室直流系统蓄电池2组,,更换为免维护新型蓄电池。 二、工作安排。 1.切断蓄电池充电开关,用充电机对直流负荷直接进 行供电。 2.旧畜电池拆除。 3.新蓄电池就位。 4.新蓄电池充放电。 5.新蓄电池投入系统运行,恢复正常运行方式。 三、施工准备工作。 1.开工前班组技术员根据工作任务,分析现场工作环 境和条件,熟悉图纸资料。工作负责人明确作业项目,确定 作业人员,并组织作业人员学习作业指导书。 2.工作负责人根据作业项目,准备试验用仪器、仪表、

工具,所用仪器仪表,检查并落实检修所需材料、工器具、劳动防护用品等是否齐全合格。 3.工作负责人根据作业项目,核定工作时间和要求。开工前,工作负责人到工作现场实地检查电缆、蓄电池安装位置,设备情况。 4.开工前,将电缆,蓄电池及工器具运至施工地点。 四、工作中危险点分析及安全控制措施。 1.工作中的危险点: (1)现场使用工具不当,易造成低压触电、直流接地。 (2)现场使用低压电器设备,容易发生人身触电事故。 (3)拆动二次线,易发生直流接地。 (4)电池连接不牢固,造成电池发热。 (5)极性接错。 2.危险点的控制措施: (1)使用绝缘工具,并带绝缘手套,防止直流系统接地和短路。 (2)电动工具外壳必须接地。 (3)拆动二次线及时包扎绝缘并作好标记。 (4)应按检修工艺进行连接,防止错接和漏接。 (5)接入前验证极性。

知豆电动汽车动力电池回收作业指导书

废旧动力电池回收作业指导书 编制:_____________ 日期:___________ 审核:_____________ 日期:____________ 批准:_____________ 日期:____________ 会签:_____________ 日期:___________

一、适用范围: 本作业指导书针对非三包责任范围内的废旧动力电池回收给出了操作流程和作业规范,如:严重交通事故、浸水、火灾、塌方等不可抗拒因素造成报废的动力电池,因用户自身原因或第三方原因造成报废的动力电池,以及超过使用年限或里程报废的动力电池;对属于三包责任范围内的动力电池,应按照正常三包索赔流程返回对应的动力电池供应商。 二、注意事项: 1、废旧动力电池回收作业时必须佩戴必要的安全防护用品。如:绝缘手套(需准备防高压电工手套以及防电池电解液酸碱性两种手套)、绝缘胶鞋、绝缘胶垫和防护眼镜等,其耐压等级必须大于需要测量的最高电压,必须使用绝缘工具。 工位必须铺设绝缘地胶作业时必须使用绝缘工具 2、使用前必须检查绝缘手套和工具是否有破损、破洞或裂纹等,应完好无损,确保安全; 3、使用前必须检查绝缘手套、绝缘工具、绝缘胶鞋等防护用品,不能带水进行操作,保证 内外表面洁净、干燥,确保安全; 4、严禁未经培训的人员进行废旧动力电池回收作业,禁止一切带有侥幸心理的危险操作, 避免发生安全事故。

三、操作步骤: 1、记录车辆VIN码、车辆型号、购车日期、车主信息等,记录废旧动力电池的型号、制造商、电压、标称容量、尺寸及重量等信息 2、废旧动力电池回收作业前,点火钥匙或启动按钮必须处于OFF档,并关闭电源主开关(无电源主开关车型,若为智能启动钥匙系统,应使智能启动钥匙不在车辆感应范围内,并且车辆处于非充电状态)。 注意:关闭启动按钮仅切断了分线盒的高压负极电源,并不能切断分线盒的高压正极电源,回收作业开始前务必首先检测是否存在漏电以及总负继电器是否有效断开 3、整车下电至OFF档,5分钟后开始作业 4、举升车辆至适合拆卸的高度,拆除底护板固定螺栓, 拆除底护板 5、拔出正负极高压线及信号线航空插头 (先将锁止卡扣取出然后逆时针旋转解锁) 如果因外力挤压变形导致无法取出,可使用切线钳剪切。 6、将动力高压线及信号线与电池盒分离,将液压举升小车举升至合适高度,顶住动力电池盒,以防止在拆卸过程中跌落

《售后服务管理流程作业指导书》

售后服务(保期外)管理流程 一、目的 规范售后服务工作流程,通过提升售后服务的响应速度和故障问题的解决质量,加强客户与企业的联系,增强客户对企业的依赖感和信任感。通过流程规范售后服务标准,使售后服务常态化,使售后服务变成企业的赢利点。 二、适用范围 质保期外的收费服务。 三、职责分工 1、客服部:客服部是企业售后服务的责任主体,售后服务包括主动服务和被动服务两种类型。客服部制定客户售后回访标准(频次标准、内容标准、话术标准)和售后服务价格,制定电话排查问题的故障排查问题树,培训内部客服人员。定期对客户进行拜访(电话、短信、面访),做好客户拜访的记录工作,对客户使用过程中存在的问题积极响应,通过专业的服务提升公司品牌在客户心目中的价值,达到二次营销、老客户带新客户的目的。接受客户方的投诉电话、故障电话等,做好故障定位,故障解决方案及售后服务报价,委派合适的售后服务人员。 2、营销部:协助客服部做好客户售后服务工作。当售后服务需要与客户进行价格深度洽谈,客服人员无法通过电话方式进行处理时可转销售人员协助处理,销售人员在与客户进行售后服务价格洽谈时应尽可能遵循售后服务报价体系,如出现报价负偏差超过10%的情况应由总经理审批。 3、工艺设备部/电气部:在售后服务环节扮演售后服务技术人员角色,接受客服部售后服务委派,前往客户处进行故障与问题的排除,对整个售后服务全过程

进行记录,服务结束后应由客户方签字,将所有文字性资料、图片资料、数据资料等带回公司交客服部存档。 4、财务部:负责与售后服务相关的成本、费用的核算、审批等工作。 四、流程节点、节点性质说明

五、流程附表单 《售后服务台账》 《售后服务材料费用清单》《售后服务单》

蓄电池维护保养作业指导书

XXXXXX股份有限公司 作业指导文件 文件编号:L-2012-01 版本:A 蓄电池维护保养 作业指导书 编制:XXXXXX 审核:XXXXXX 批准:XXXXXX 2012-04-30发布 2012-05-01实施XXXXXXXXXX本部XXXX部 1.适X 部库存的备件蓄电池及底盘车、产成品上附带的蓄电池 2.引100715 储处理工作过程B 3.1蓄电池由于大量放电或长期存放导致电池亏电,因此应按《PEO1058OTA 蓄电池长期存放工艺要求20100715》定期从设备上拆下蓄电池,对蓄电池进行补充充电。 3.2蓄电池电压每个月进行一次检查,若低于12.5v 的保证电压,则应按本指导书中的充电操作要求马上补充电。若电压维持在12.5V 以上,则每三个月也要进行一次充电。

3.3正常情况下每三个月对所有蓄电池进行浮充,以提高其使用可靠性,延长使用寿命;进入冬天时如果无法保证存储的环境温度(>5℃,在对蓄电池电压进行检查后按照3.2的要求进行操作。 3.4蓄电池在装拆过程中应轻搬轻放,不得有强烈冲击和振动,不得倒置、重压和日晒雨淋。液温冷却到30℃以下,室温高于30℃时,待液温冷却到室温时方可充电。 3.5充电操作人员应了解本公司所用蓄电池型号、规格以及本作业指导书,了解充充电机性能、连线及操作要求。 电中发生任何异常情况,应立即断开主电源,并报告相关人员进行处理。 4.1被保养的蓄电池外观应良好,表面应无无金属物及工具、异物、污染、漏液。 4.2核实交流电源应为220V-50Hz 交流电,检查充电机应完好,总开关应置于关停(OFF,充电机各表指示应在零位,将充电机快慢充的档位调至最低档(见图1。 4.3充电前应先用万用电表测量电池的电压并进行记录,以便根据各电池的亏电情况确定充电方案。 4.4通电前应先接蓄电池端的电线,后接充电机端的电线;将充电机红线接至蓄电池“+”极,充电机黑线接至蓄电池“—”极接线柱上。 4.5确保所有接线接实,线路没有短路接触,然后打开开关通电,将电压挡调整到12V,快慢充的挡位按4.6条进行设置,开始充电计时。注意:如果是非12V 的电瓶,则应选择标示为相应电压的充电档位,否则将损坏充电机或蓄电池。 4.6正常浮充时快慢充的档位应置为满位挡(见图3,选择充电电流应在充电机电流指示的绿色范围内;亏电严重的需进行去硫充电时选择半位(见图2,充电时间应延长50%左右。 用范围

直流系统蓄电池组维护规程

福建省沙县城关水电有限公司企业标准 直流系统蓄电池组维护规程 Q/2CD-1 02 04- 1 主题内容与适用范围 本规程规定了我公司直流系统及蓄电池的技术参数、技术要求,重要性及维护事项。 本规程适用于我公司直流系统及蓄电池的维护。 2 直流系统蓄电池的重要性及基本要求 2.1 重要性 2.1.1 蓄电池是一种直流电源,它具有电压稳定、供电方便和安全可靠等优点,适用于发电厂、操纵配电屏合闸、安全保护装置、信号指示及事故照明,是我厂重要电源设备之一。 2.1.2 蓄电池使用维护的好坏,对于保证电力生产的安全可靠关系极大,而且对蓄电池的使用寿命有直接影响。 2.2 基本要求 2.2.1 蓄电池维护工应做到安全,加强工作责任感。 2.2.2 在技术上精益求精、质量上严格要求,要以极端负责的态度对待维护工作,熟练掌握电源设备的性能,遵守工作规程,严防各种事故的发生。

3 技术参数 我公司使用的蓄电池主要有两类:一类是直流系统使用的德国阳光A412 型免维护铅酸蓄电池;另一类是UPS使用的蓄电池。 3.1直流系统蓄电池: 3.2直流系统整组电池:

Q/2CD-1 02 04- 4 电池组充放电技术要求 4.1 充电 4.1.1 浮充时可采用两种方法,连续充电和有强充步骤的连续充电。浮充电压2.27V/单元、限流0.1Cn(10小时放电率),充至浮充电流小于1mA/Ah,且两小时不变视为充电完毕。 4.1.2 均充以0.1Cn电流值,恒流充至单体平均2.35V/单元,即转浮充。 4.1.3 放电后带有强充的浮充,最高强充电压是2.4V/单元。 4.2 放电 4.2.1 放电后或部分放电后,电池应再充电。 4.2.2 正常容量需从充满电的电池,在20℃情况不,放电20小时测得。 4.2.3 应避免100小时以上放电,如有此种情况应与供应商联系。 5蓄电池容量试验 5.1 容量试验的目的 蓄电池作为储能设备,对直流用电设备的安全运行起到核心的保障作用,而容量下降是蓄电池失效的最主要表现形式。为了确保设备的安全运行,必须掌握蓄电池的实有容量,为了达到这个目的,需要定期进行容量试验。同时,为了提高蓄电池的工作性能,延长蓄电池的使用寿命,防止蓄电池过早老化,必须定

碾压作业指导书

页次: 1 of4 图1(上轧辊刮刀,拧紧可刮辊上粘料)图2(刷粉毛刷及切边刀) 图3 墙壁上的气压开关阀,电源开关 图4(碾压启动,收卷启动,切边启动按钮) 一、适用范围 本作业指导书适用于万好万家动力电池有限公司电极车 间碾压工序邢台纳科诺尔LDHY600-N60碾压机 二、产前准备: 工具及辅料: 数显千分尺、铝皮胶带、美工刀片、酒精、无尘纸等 5S工作: 1、穿戴好防静电连体服、防尘口罩和橡胶手套或白色棉手 套; 2、碾压机的碾压辊和导向辊的清洁:使用无尘纸蘸酒精擦 拭,直至白纸上无黑色粉尘; 刮刀清洁:旋开刮刀开关,更换干净的无尘纸;如图1 毛刷清洁:使用工业吸尘器对着毛刷每处吸2~4秒,直 至抖动毛刷白纸上无粉尘;如图2 卷筒清洁:用无尘纸蘸酒精擦拭污物使卷筒洁净平整; 牵引带清洁:牵引时用酒精擦拭,使无粉尘。 3、温度20~28℃,湿度≤40%。 开机确认: 1、检查设备运行记录、点检表,确认设备可正常作业,打 开气压,接通电源;如图3 面,按复位 收卷启 动 如 1、切换到工作界键使系统处于待机状态,按下 碾压启动、图4 碾压作业指导书 图示作业内容 穿接引带 上 卷 试压 正式碾压 报告上级主管 转入分切

页次: 3 of4 1、按下对中,调整纠偏,将准备好的引带置于放卷气涨轴 中心位置,用气压枪充气固定好气涨轴(如图7),按示 意图将引带穿过各导向辊(如下示意图); 图5(张力和纠偏开关)图6(前后压带杆及其开关) 图7 气涨轴充气操作图8 碾压速度调节旋扭2、收卷端准备好气涨轴及收卷纸筒,充气固定,用铝皮胶 带将牵引带粘贴好; 3、打开前后张力和纠偏开关,旋开碾压调速(如图8),待 放卷结束,碾压调速至0,取下放卷轴并将牵引带收至接带操作台压杆处,按下压杆(如图6),待接极片; 4、用运箔叉车,从氮气箱中取出待碾压极片,确认极片批 次、型号、规格无误,上至放卷气涨轴,(如图9)闭合后方可放卷,极片与纠偏传感器侧的引带对齐,用双面胶和铝皮胶带将箔和牵引带接好,并充气固定; 试压: 1、调节碾压机气压(按照对应工艺文件设置),在给定气压条件下调节碾压机辊缝(设定数值然后按启动,辊缝随之增大或减小,如图10、11)使碾压厚度达到工艺要求; 图9 运箔叉车(托板托住极片),向内闭合卡住气涨轴图10 气压调节阀 图11(辊缝调整界面,设定后按启动) 首件检验要求:要求横向极差小于6u,不合格停机上报工艺,用数显千分尺测量极片两边边缘10~20mm的厚度,共取5个点进行厚度检验,确认都在标准内;自检合格,交由品质专检合格后方可正式生产; 2、设定张力值,按下张力复位按钮(即确认参数); (正极放卷张力约13~15.5NM,收卷张力约9~9.5NM; 负极放卷张力约13~15.5NM,收卷张力约8.0~9.0NM) 3、按下下辊上升按钮; 4、旋开碾压调速,开始碾压。 A、正极极片 1、调节好切边边刀之间的宽度,压好毛刷,开启除尘; 2、将极片穿过放卷过辊,至切刀前; 3、按通操作台单动按钮,启动切刀单动启动; 4、将极片撕开小口,慢慢将极片送入切刀边,降下切刀, 极片通过刷粉毛刷进入碾压机上下轧辊辊缝间; 5、极片首件试压时,关闭单动,调节气压,调节辊缝, 下辊顶起; 6、打开张力和纠偏,旋开碾压调速,慢速碾压一片,自 检两侧厚度(千分尺),达到工艺要求后经由品质检 碾压作业指导书

蓄电池售后作业指导书

一目的、范围 为了规范退货电池检测分析管理,保护客户和公司的利益,对退货电池检测方法进行统一和规范。 本文件规定了超威公司销售的电动助力车用蓄电池出现常见故障时检测及判定方法。 本文件适用于本公司售后服务人员为用户检测判定以及退回电池的检测判定。 二引用文件 1 GB/T22199—2008《电动助力车用密封铅酸蓄电池》 2 中国电器工业协会铅酸蓄电池分会于2006年12月制定的《电动助力车用密封铅酸蓄电池运输、安装、使用技术规范》 3 超威电池有限公司CWQB245—200805《蓄电池退货标准》 三蓄电池的检测方法及判定 1 蓄电池外观检查: 包装、售后服务人员应仔细观察蓄电池有无漏液、变形、破裂等明显外观缺陷;检查整组或单只电池有无人为外观改变(尤其是上盖片和加液孔改变,以及底部或侧面金属异物钉入等),对于人为外观改变的不予更换。 2 变形电池检查: 在保修期内,发现电池变形现象时,要求对原配充电器进行检测,符合公司规定充电器参数要求时,可按《售后服务协议》规定给予调换相应蓄电池;充电器不符合规定要求或无充电器而无法查证的,不予调换。

3 电池容量检测: 容量检查(按照GB/T22199—2008《电动助力车用密封铅酸蓄电池》标准规定进行检测): 当温度不在规定范围内其放电容量按照以下修正公式计算蓄电池的实际容量Ca。 I2×T Ca=--------------------- I+f(t-25) 式中:T——放电持续时间,h; t——放电过程蓄电池平均表面温度,℃; Ca——基准温度25℃时实际容量,Ah; f——温度系数,1/℃,数值为0.006; 放电时应记录环境温度范围,经公司售后服务人员维护后整组电池放电时间 低于下表一规定时,按照《售后服务协议》更换相应蓄电池。 表一蓄电池2h率容量与温度、出厂时间对照表

蓄电池充放电作业指导书

蓄电池充放电作业指导 书 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

受 控 受控编号:D / 21 版本号:A 版 0号 嘉 兴 电 力 局 企 业 标 准 Q/JD Q/JD403067—2003 2003-06-25发布 2003-07-01实施

目次

前言 根据ISO 9001-2008 《质量管理体系要求》第7.5.1条和OHSAS 18001-2007 《职业健康安全管理体系规范》中第条、ISO 14001-2004 《环境管理体系规范及使用指南》中第条的要求制定本标准。本标准旨在指导嘉兴电力局蓄电池充放电作业的工作程序,确保蓄电池充放电操作正确和试验结果准确。 本标准的的附录A为规范性附录。 本标准由嘉兴电力局贯标办公室提出 本标准的主要起草单位:修试工区 本标准的管理归口单位:生技处 本标准的主要起草人:章寿松、沈一辛 本标准的主要审核人:言伟、韩中杰 本标准的批准人:朱维政

蓄电池充放电作业指导书 1 范围 本标准规定了嘉兴电力局蓄电池充放电作业人员的工作程序,确保蓄电池充放电操作正确和试验结果准确。 本标准适用于本局110kV、220kV、500kV变电所蓄电池的充放电工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 ISO 9001-2008 质量管理体系要求 ISO 14001-2004 环境管理体系规范及使用指南 OHSAS 18001-2007 职业健康安全管理体系规范 DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 3 职责和权限 3.1 工作负责人职责 工作负责人全面负责试验工作的安全,正确安全地组织安排蓄电池充放电工作,工作前对工作班人员详细交代安全注意事项,终结后进行安全小结。 工作负责人负责确认值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件,工作班人员所做的安全措施是否正确完备。 工作负责人监督工作班人员安全作业,严格执行本指导书工作程序,审核试验数据,做出分析判断得出正确的结论。 3.2 工作班成员职责 工作班成员遵守《电业安全工作规程》,认真做好工作人员的有关安全措施,互相监督现场安全措施的实施,严格执行充放电试验标准,提供准确的试验数据,按量、质、期要求充放电作业工作。 4 人员技能和劳动组织 充放电工作人员由熟悉本专业业务知识的人员担任,在充放电结束后能根据电池电压进行综合分析判断,作出正确结论。充放电工作人员应经过专业培训并取得上岗资格证书、了解直流设备及蓄电池的充放电方法、熟悉《电业安全工作规程》和现场安全措施。表1给出了劳动组织情况。 5 工作程序 5.1 工作准备 5.1.1 指定工作负责人

相关文档