住宅屋面保温防水工程

施工方案

1编制依据

1.1《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002);

1.2《屋面工程技术规范》(GB50345-2004);

1.3《建筑坡屋面构造(一)》00J202-1;

1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

1.5 设计施工图

2 设计屋面构造(自下而上)

2.1上人保温平屋面(最薄处约200厚)

屋面结构板→泡沫玻璃板碎料找坡,最薄处90厚坡度2%→20厚1:3水泥砂浆找平→3厚改性沥青防水涂料→20厚1:3水泥砂浆找平→3厚APP防水卷材一层→土工布一层→40厚C20刚防层,双向配筋Φ6@200→分仓缝内密封胶→防滑地砖,5厚聚合物水泥砂浆铺贴,水泥砂浆勾缝

2.2不上人保温平屋面(最薄处约90厚)

屋面结构板→20厚1:3水泥砂浆找平→加气砼找坡,最薄处40厚坡度2%→20厚1:3水泥砂浆找平→3厚改性沥青防水涂料→3厚APP防水卷材一层→彩色保护涂料

2.3坡屋面(约160厚)

屋面结构板预埋Φ10钢筋双向间距900,露出保温板30→泡沫玻璃板碎料找坡,最薄处90厚坡度2%→20厚1:3水泥砂浆找平→3厚APP防水卷材一层→40厚C20刚防层,双向配筋Φ6@150→空铺防风防水透气膜一层→油毡瓦Φ3专用钢钉固定,钉入找平层≥6

3施工准备

3.1 技术及人员准备

施工前应对图纸审核,了解本工程施工图中的防水保温等细部构造和技术要求,做好上岗前培训和技术交底。施工人员每组由5-7 人组成,分工协作。

3.2 材料准备

3.2.1 防水材料

1)有出厂合格证和性能检测报告,并符合国家产品标准和设计要求的材料。材料进场后,

防水材料(卷材和胶泥)必须按规定进行抽样复验批量取样,复检合格后方可使用。

2)抽样规定:APP卷材,大于1000卷抽5卷,每500—1000卷抽4卷,100—499卷抽3卷,100

卷以下抽2卷进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验防水卷材质量应符合以下规定:

3)油毡瓦按JC/T-503规范规定进行检查检测检验。

4)辅助材料,冷底子油,主要用于基层与防水卷材之间,起防水及粘结作用。

5)材料的运输和保管

6)防水卷材应直立堆放,高度不超过2 层;短途运输平放时,不宜超过4 层。贮存处应阴

凉通风,避免日晒、雨淋或受潮。

3.2.2平屋面找坡材料,采用泡沫玻璃板。

3.2.3 保温材料,采用90厚泡沫玻璃板。

3.2.4 刚防层和找平层,采用预拌商品砼,预拌砂浆。

3.3 现场准备

3.3.1 结构及基层验收合格(结构洞口均做钢筋混凝土翻边)。

3.3.2 材料(包括面砖尺寸)及前道工序经建设监理方验收符合要求。

3.3.3 施工单位具备专业资质并提交相关资料,施工人员经过专业培训合格。

3.3.4施工交底已经进行。

4 屋面施工

4.1泡沫玻璃板找坡层施工

由专业单位编制方案并组织施工。主坡2%,纵坡1%,最薄处,落水口杯处标高应在屋面最低处,其直径500范围用细石砼和1:2水泥砂浆找坡,坡度不小于5%.

4.2 找平层施工

1)用1:3水泥砂浆,厚度20-25,不得用细砂,分格缝间距不大于6m,可采用嵌埋木条法

或切割法,缝内填1:2水泥砂浆。

2)阴阳角均用水泥砂浆做圆弧/圆角,R=50/20,表面应收紧压实;

3)出屋面管道根部直径500范围做30高圆台,四周留20*20缝并嵌密封材料;

4)施工以后严格进行保护和养护,防止起砂。

5)找平层验收。强度符合要求,表面平整,密实,无疏松/起皮/起砂。

4.3 保温层施工

采用90厚泡沫玻璃板,粘接砂浆粘贴施工。

4.4防水APP卷材施工

1)使用工具一览表

2)防水施工程序:涂刷基层处理剂→细部附加增强处理→弹线→热熔铺贴卷材

3)施工要点

A.涂刷APP改性沥青基层处理剂(冷底子油)。用长柄滚刷将基层处理剂涂刷在基

层表面,要涂刷均匀,不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕,必须达到干燥程

度(手摸不粘)方可施行热熔法施工,以避免失火。

B.弹粗线。在已处理好并干燥的基层表面,按照所选卷材的宽度留出搭接缝尺寸,

将铺贴卷材的基准线位置线弹好,以便按此基准线进行卷材铺贴施工。

C.细部附加增强处理。对于阴阳角、管道根部等部位应做增强处理。方法是先按细

部形状将卷材剪好,不要加热,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将卷材

的底面(有热熔胶的一面),用手持汽油喷灯烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立

即粘贴在已涂刷一道密封材料的基层上,并压实铺牢,附加层总宽度不小于500。

D.热熔铺贴卷材。采用满粘,采用“滚铺法”,先铺粘大面、后粘接搭接缝。

E.熔粘端部卷材。将整卷卷材(勿打开)置于铺贴起始端,对准基层上已弹好的粉线,

滚展卷材约1m,由一人站在卷材正面将这1m卷材拉起,另一人站在卷材底面(有

热熔胶)手持液化汽火焰喷枪,慢旋开关、点燃火焰。调呈蓝色,使火焰对准卷

材与基面交接处同时加热卷材底面与基层面,待卷材底面胶呈熔融状即进行粘

铺,不得过分加热或烧穿卷材。再由一人以手持压辊对铺贴的卷材进行排气压实,不得有空鼓、皱折,这样铺到卷材端头剩下约30cm 时,将卷材端头翻放在隔热

板上,再行熔烤,最后将端部卷材铺牢压实。

F.滚粘大面卷材。起始端卷材粘牢后,持火焰喷枪的人应站在滚铺前方,对着待铺

的整卷卷材,点燃喷枪使火焰对准卷材与基层面的夹角,喷枪距卷材及基层加热

处约0.3~0.5m,往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处直火烧烤时间过长,否则

易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),至卷材底面胶层呈黑色光泽

并伴有微泡(不得出现大量大泡),即及时推滚卷材进行粘铺,后随一人施行排气

压实工序。

G.卷材搭接缝施工。卷材搭接缝以及卷材收头的铺粘是影响铺贴质量的关键之一。

搭接缝不随大面一次粘铺,而做专门处理是为保证地下工程热熔型卷材防水层的

铺贴质量。搭接缝及收头的卷材必须 100%烘烤,粘铺时必须有熔融沥青胶从边

端挤出,用刮刀随即将挤出的热熔胶刮封接口,使接缝粘结严密。操作方法:为

搭接缝粘结牢固,先将下层卷材(已铺好)表面的防粘隔离层熔掉,为防止烘烤到

搭接缝以外的卷材,应使用烫板搭接粉线移动,火焰喷枪随烫板移动,由于烫板

的挡火作用,则火焰喷枪只将搭接卷材的隔离层熔掉而不影响其他卷材。粘贴搭

接缝:一手用抹子或刮刀将搭接缝卷材掀起,另一手持火焰喷枪(或汽油喷灯)。

从搭接缝外斜向里喷火烘烤卷材面,随烘烤熔融随粘贴,并须将熔融的沥青挤出,

以抹子(或刮刀)刮平。搭接缝或收头粘贴后,可用火焰及抹子沿搭接缝边缘再行

均匀加热抹压封严,或以密封材料沿缝封严,不得有皱折、翘边、鼓泡等缺陷。

卷材搭接宽度长边≥80mm,短边≥100mm,相邻两幅卷材的短边搭接应错开500

以上。铺贴后的卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲现象。

H.卷材在女儿墙上收头处凹槽内固定。无凹槽时,采用钢钉固定,间距不大于500。

I.热熔法同材性的关系。高聚物改性沥青防水卷材各品种的改性基料成分不同,因

之软化点、熔融度及熔化速度亦不同。施工人员对所选卷材应进行探索试验,调

节火焰距离以及烘烤时间,观察卷材底面热熔胶的熔融状态以及辅贴后卷材的粘

贴强度,积累经验后,用于大面积施铺。

J.烘烤温度对卷材的影响。当喷嘴全部开放时,火焰的端部温度约为1300℃左右,火焰中心的温度约1100℃左右,调节喷枪开关可将温度降至1000~800℃左右。

在这样的高温下实施热熔法施工,要求在对卷材材性了解的基础上熟练掌握持枪

烘烤技术。

K.常温下,正确施工的热熔型卷材防水层,其粘结强度可大于0.5MPa,能满足质量要求。但在低温下施工,热熔胶冷却较快,往往影响粘铺质量,这就需要丰富

的经验和熟练的操作技术,必要时,可同时使用两把火焰喷枪(或喷灯)进行加热

操作,以使热熔胶熔融均匀,保证粘铺质量。

L.采用热熔法施工,在点火时以及在烘烤施工中,火焰喷嘴严禁对着人。特别是立墙卷材热熔施工时,更应注意施工安全,应佩戴防护用品。

M.施工现场应清除易燃物及易燃材料,并备有灭火器等消防器材。消防道路要畅通。

N.施工使用的易燃物及易燃材料应存放在指定处所,并有防护措施及专人看管。

O.六级以上大风,停止热熔施工。

P.汽油喷灯、火焰喷枪,以及易燃品等,下班后必须放入有人管理的指定仓库。

Q.室外温度达到-5℃时,若不采取保温措施时,应停止施工。

4.5 APP卷材施工安全技术要求

1)施工前应进行安全技术交底工作。

2)患皮肤病、支气管病、结核病、眼病以及对沥青、橡胶刺激过敏的人员,不得参

加操作。

3)按有关规定配给劳保用品并合理使用,沥青操作人员不得赤脚或穿短袖衣服进行

作业,应将裤脚、袖口扎紧,手不得直接接触沥青,接触有毒材料需戴口罩和加

强通风。

4)操作时应注意风向,防止下风操作人员中毒、受伤。

5)防水材料多数属易燃品,防火措施如下:

(1)对工人进行防火专项安全交底。并派一人进行现场防火巡视。

(2)仓库以及施工现场严禁烟火。防水材料堆放地用警示线进行圈住,并张挂严禁

烟火警示牌。严禁现场吸烟。

(3)配备足够数量的灭火器材于材料堆放地及作业面。

(4)每日喷灯没用完的汽油,集中存放。

6)运输线路应畅通,各项运输设施应牢固可靠,临边应有安全措施。

4.6刚防层施工

A.按面砖模数(考虑面砖粘贴缝)分仓。板块3米左右。分仓缝宽,竖向构件周

边30宽,其余20,Ф4@150双向钢筋网,钢筋必须满扎,有条件时采用焊接网;

B. C25细石砼,塌落度30-50,厚度为40mm,施工时先将砼按分仓铺好,置钢筋

网片于砼中间偏上,然后用滚筒来回碾压,直到细石砼充分密实,砂浆充足,

再用直尺将砼面刮平,并用木蟹将砼面打毛,在终凝前用铁板收紧抹光;

C.施工结束后,应及时进行保湿养护14天以上,养护期间不允许在上面堆放杂

物或进行其他施工作业;

D.砼结束养护,干燥后用防水胶泥灌缝。

4.7屋面面砖粘贴

采用聚合物水泥砂浆粘贴。留7-10宽缝。

4.8坡屋面油毡瓦施工

(一)、施工工艺流程:

基层处理→涂刷基层处理剂→铺贴自粘沥青瓦垫层卷材→卷材收头→自检修理→弹线→油毡瓦铺贴→涂抹冷粘胶→固定钉子→钉子周围涂冷粘胶

(二)施工操作要点:

1、基层处理:

基面应坚硬、干燥、无尘土、无油污。凸起部位应铲平,裂缝及凹

陷部位应用聚合物砂浆抹平。

2、涂刷基层处理剂:

基层处理剂开桶后应充分搅拌,用喷涂或滚涂的方法均匀的涂刷于基面上,参考用量约:0.2kg/㎡。经基层处理剂处理后的基面应保持清洁,如有污染变脏,应重新涂刷处理,待基层处理剂基面完全干固后铺贴自粘卷材。

3、自粘卷材铺贴:

1)、弹线、试铺。在涂好基层处理剂的基层上按要求的间距弹出粘贴控制线。严格按控制线贴铺卷材,确保长边搭接宽度在60mm-70mm之间。自粘防水卷材应先试贴铺就位,按需要形状正确剪裁后,方可开始实际贴铺。

2)、防水卷材贴铺(平面拉铺法)

(1)卷材展开对准基准线试铺。

(2)从一端将卷材(连同隔离纸)揭起,沿中线对折,用裁纸刀将隔离纸从中间裁开,注意不要划伤卷材。

(3)将隔离纸从卷材背面撕开一段长约500mm,再将撕开隔离纸的这段卷材,对准基准线贴铺定位。

(4)将该半幅卷材重新铺开就位,拉住已撕开的隔离纸头均匀用力向后拉,同时用压辊从卷材中部向两侧滚压,直至将该半幅卷材的隔离纸全部撕开。

(5)依上述方法同样贴铺另半幅卷材。

在上述施工中应注意:

(1)随时观察撕开的隔离约的完整性,发现撕裂、断裂应立即停止贴铺,将撕裂的隔离纸残余清理干净后,再继续贴铺。

(2)卷材上表面搭接部位的隔离纸不要过早撕开,以免污染粘结层或误粘。应在后续相邻一幅卷材贴铺时同时撕开。

3)、卷材搭接,大面积的卷材排气、压实后,再用小压辊对搭接部位进行碾压,从搭接内边缘向外进行滚压,排除空气,贴铺牢固。搭接时应对准搭接控制线进行,通常要求搭接宽度长边65mm、短边80mm。

4、卷材收头:

无论是凹槽收头,还是垂直收头,应对收头边处采用密封胶密封。

5、自检修理:

检查所有自粘卷材面有无撕裂、刺穿、气泡,维修时应在缺陷部位切开,排队气泡,然后恢复;并在上面延长150mm附加层,用专用压辊压紧压实,边缝用封边膏做封边处理。

6、弹线

采用氧化铁红弹线

尽管每张油毡瓦的尺寸差异不是很明显,但是在一大片的屋面上,这些细小的差异累积起来,可能会导致油毡瓦底边或装饰缝歪斜。无论是在大屋面还是小屋面上,弹线都是可视辅助线,有助于确保铺设油毡瓦时,横向和竖向成一条直角,既保证油毡瓦的防水功能,又美观大方。

(1)、水平方向弹线

因本工程中油毡瓦施工面积大,单栋楼长度长,给施工质量的保证增加了一定的难度。为了保证屋面油毡瓦粘贴横平竖直,必须沿屋面脊线方向拉通线放平线控制点,待控制点确定后弹水平线,弹水平线注意事项:第一、放线从屋面下口直边开始放线,第一道线距下口直边取320mm,(以油毡瓦宽度320mm减去10mm,油毡瓦边缘伸出10mm)第二道线以第一道线为准往上翻143mm,(屋面尖角处以第一道线为基准往上翻14mm),以后各条水平线依次类推,相邻水平线间隔143mm,7、自粘油毡瓦的安装

从屋面底部(尖角处)开始向上铺设油毡瓦,铺设时要随机从各包中抽取油毡瓦,使各包之间的色差最小化。铺设时,首先揭去隔离膜,放好位置,上面钉好钉子。安装完第一排后,移动准线,再安装第二排,第二排的下瓦沿必须与第一排的梯形缺口上线对齐。在铺设过程中应注意屋面檐口、屋脊的搭接、阴角的搭接、老虎窗及女儿墙等特别位置的处理。

(1)屋面檐口处采用油毡瓦的初始层来处理,油毡瓦的初始层是用油毡瓦切割面组成。油毡瓦在去掉它的外露面后留下的部分被我们称为初始层。初始层铺在屋面檐口处,有粘结胶的面朝上。沿着屋面檐口和山墙边墙,初始层要伸出约10mm。在初始层两边端部分距底边50.8mm和距侧边25.8mm的地方分别用一个钉子固定,然后在这两个钉子间沿水平方向(屋面尖角斜边及山墙边端处沿外边缘)均匀设置四个钉子。注意钉子不能刺破粘胶层。

(2)斜脊和屋脊上油毡瓦的安装

(3)女儿墙、老虎墙阴角处油毡瓦安装

出屋面墙体处多彩瓦要顺着墙体翻起150mm,转角处理成圆角。

(4)屋面管道油毡瓦安装

按如图所示尺寸用改性沥青卷材或油毡瓦切一片矩形泛水,使它安装后可以向上延伸

200mm,向下延伸100mm,在管子的左右两边伸展152mm,然后把泛水套在管道上并平铺

在屋面上。沿着管口密封一圈冷粘胶,沿管道下坡度方向的油毡瓦应铺设在泛水下面,沿管道上坡度方向的油毡瓦应铺设在泛水上面,泛水安装到位后,继续铺设油毡瓦。切割管口四周的油毡瓦,使之管道四周相扣合,它们与泛水圈搭接的部分要用冷粘胶密封,钉钉子时,不要太靠近管道。

8、涂抹冷粘胶

在气温偏低和大风条件下,每张瓦的背面涂抹冷粘胶,用来暂时粘结油毡瓦,冷粘胶涂抹位置距离瓦片底边25mm到50mm处,沿水平方向均匀涂抹四个点,但不能靠近瓦片的左右两边和底边,防止挤压瓦片时冷粘胶被压到瓦片外,影响表面质量。

如果有冷粘胶洒到油毡瓦表面上,在污染位置用油毡瓦彩石粘上去,保证油毡瓦表面的美观。

9、固定钉子

(1)、钉子的固定位置,每张油毡瓦使用4个钉子。最边端的钉子钉在距边端25mm的地方,然后根据边端钉在各200mm和400mm的地方,钉子应笔直钉入,且钉帽与油毡瓦齐平。

(2)、不要让钉头划破油毡瓦的表面。

(3)、钉错的钉子要立即修正,如果钉子钉弯,则需拔出钉子,用冷粘胶修补油毡瓦上的钉洞,并在钉洞附近位置钉入另一个钉子、如有必要的话,换掉整张油毡瓦

(4)、钉子不能钉入或钉在油毡瓦的自粘胶上。

10、脊瓦的制作

通常我们通过剪裁普通规格的屋面油毡瓦卷材来自制脊瓦。把油毡瓦切割成形状相同的三片小油毡瓦,每张脊瓦的侧边略作斜削处理,使搭接头比外露面稍窄,这样做,可以使整个工程看上去更整齐,油毡瓦铺好后,应留有143mm的外露面,铺设时,要从斜脊的底端或屋脊的背风端开始,固定每张油毡瓦,即两侧各钉一个钉子,钉子的位置在距外露面的底边157毫米,距油毡瓦侧边25mm处。

11、节点做法参考图例(选自国家标准图集06J204和00J20-1)

○1檐口

○2天沟

○3山墙

○4变形缝

5管道井和管道节点

○6避雷针节点

7小斜坡

屋面防水保温工程施工方案

屋面防水保温工程施工方案 屋面工程包括屋面防水工程和屋面保温隔热工程,是房屋建筑的一项重要分部工程,其施工质量的优劣将直接影响到建筑物的使用寿命。同时防水工程又是质量验收的重要一环,在施工中必须引起充分的重视。 本工程屋面防水等级为Ⅱ级。根据使用功能不同分为科研楼上人屋面、轻型厂房不上人屋面、(重型厂房屋面见钢结构部分)。上人屋面的施工顺序为清理基层→1:0.2:3.5 水泥粉煤灰页岩陶粒找坡,最低处30 厚,找2%坡度→SBS 改性沥青防水卷材(4+3)→20 厚1:2.5 水泥砂浆找平层→3+4 SBS 改性沥青防水卷材防水层→聚本板100 厚→3厚纸筋灰→40 厚C20 细石砼→25 厚彩色水泥砖1:3 水泥沙浆铺设。 不上人屋面的施工顺序为清理基层→100 厚憎水膨胀珍珠岩块保温层→1:1:6 水泥粗砂焦渣,最低处30 厚,找2%坡度→20 厚1:3 水泥砂浆找平层20 厚→4+3SBS 改性沥青防水卷材防水层保温层施工 本工程保温层为100 厚憎水性珍珠岩板块、聚本板保温,施工时,注意以下事项: 1)加强对保温材料的的进场检查,检查密度、形状和强度。堆放场设在室内,搬运时应注意轻放,防止损伤断裂、缺棱掉角,保证外形完整。铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的,应锯平拼接使用。 2)铺设板块状保温层的基层表面应平整、干燥、洁净。 3)干铺的保温板应紧靠在需要保温的结构表面上,铺平、垫稳。 找坡层施工 本工程找坡层为1:1:6 水泥、粗砂焦渣找坡和1:0.2:3.5 水泥粉煤灰页岩陶粒找坡。1)1:1:6 水泥、粗砂、焦渣找坡施工前应检查其焦渣质量,焦渣内不应含有有机质和未燃尽的煤块,粒径在5mm 以下的,不得超过总体积的10%。焦渣铺设后应振捣密实,表面抹平。 2)为减少找平层的含水率,找平层分两个层次:将焦渣筛选成粗细两种粒径,大粒径的干铺于下层,小粒径的按比例拌合后湿铺于表面,这样不仅表面平整且容易干燥。 在找坡层坡度复核无误后,开始做找平层及防水层。 3)1:0.2:3.5 水泥粉煤灰页岩陶粒找坡施工基本同上。 找平层施工 在防水层施工前,应做好水泥砂浆找平层,本设计均为20 厚1:3 水泥砂浆找平,施工时

屋面防水安全施工方案完

屋面防水安全施工方案完Newly compiled on November 23, 2020

兴安办事处兴安一小区 老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案 兴安一小区老旧小区改造工程 一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具,禁止高 空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长:

副组长: 安全员: 组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面架体安 全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方可安排施工。 同时提示作业人员必须遵守现场的各项安全管理制度,文明施 工规定和安全技术操作规程,不准违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使用专用 铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专职信号员指挥 运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放在吊篮上,不得超 载,必须由专职机械工操作卷扬机,无证人员严禁开动机械。 要正确使用设备安全装置,如吊篮安全门、台口安全门、停层 装置等。严禁不使用停层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净,做到活 完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到发现隐 患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

学校教学楼屋面防水改造方案

幼幼学校教学楼屋顶防水施工方案及造价 一.工程概况 XXX学校教学楼(求知楼)有部分屋顶层漏水,室内天花板、墙面有多处被腐蚀,危及到学生和教师的安全,严重影响了学校的教学秩序,需要及时维修和改造防水工程。 教学楼建成有将近二十年了,房屋顶层的防水工程早已超过国家法定标准的五年保修期。之前使用的防水材料和做成的防水工程,均出现严重老化,失去了其使用价值。急需维修,改造。 二.施工方案 经现场考察,教学楼屋面的隔热层老化严重,不少隔热板风化,断裂,隔热层之下的防水材料也由于老化,发生了开裂、起鼓、脆化等现象,失去了防水作用。因此,此屋面防水,应先坼除屋面隔热层后,再坼除原有防水层,然后重新做防水层和隔热层。 三.施工步骤 由于此次屋面维修改造需对隔热层和防水层进行施工,故施工步骤也需分两部分进行: 第一部分:隔热层坼除及重做 1.坼除屋面隔热板和板顶柱。 2.坼除时需注意隔热板接缝位置和隔热板与板顶柱连接位置的敲击力度适中,尽量保持隔热板完整,使其可重复使用。 3.把坼下来的隔热板及顶柱砖上所粘结的水泥砂浆等清割干净

并分类堆放。 4. 凿除屋面把原有的防水层。 4.把损坏的不能继续使用的隔热板、水泥砂浆和凿除的防水材料等及屋面其他垃圾清理下楼。 5.按照原有隔热板规格,参照损坏的数量,浇捣隔热板,待用。6.待防水层作业完工,并可上人之后,运送水泥砂浆等材料上楼,重新砌筑安装隔热板。 预算: 1.坼除隔热板、砖砌柱,清割干净成堆放置16元/m2 2. 坼除原有防水材料 5/m2 2.清理建筑垃圾,下楼、外运 5元/m2 3.重砌、安放隔热板所用水泥及河沙8元/m2 4. 材料上楼(含防水材料)6元/m2 5.重砌、安放隔热板人工费 22元/m2 6. 税金、公司管理费 4.67元/m2 综合单价 65 64.67元/m2 第二部分:防水层施工 1.用毛刷带水把屋面防水基层清洗干净。 2.待基层干后,防水层可用两种材料分两种程序施工: 1)用帅旗牌PVC防水油膏做防水,须做到“三油两布”。 即将防水油膏加热熬制后,在基层上先涂刮一层油膏,再

屋面防水安全施工方案完

屋面防水安全施工方案 完 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

兴安办事处兴安一小区老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案兴安一小区老旧小区改造工程

一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具, 禁止高空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝 缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长: 副组长: 安全员:

组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面 架体安全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方 可安排施工。同时提示作业人员必须遵守现场的各项安 全管理制度,文明施工规定和安全技术操作规程,不准 违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使 用专用铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专 职信号员指挥运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放 在吊篮上,不得超载,必须由专职机械工操作卷扬机, 无证人员严禁开动机械。要正确使用设备安全装置,如 吊篮安全门、台口安全门、停层装置等。严禁不使用停 层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净, 做到活完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到 发现隐患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。

屋面及楼地面防水工程施工方案

屋面及楼地面防水工程 1. 操作工艺 (1)屋面工程工艺流程:施工准备基层清理→弹线找坡→管板固定→隔气层施工→保温层铺设→1∶6 焦渣找坡层→抹找平层→防 水层→块料面层。 1)所有进场材料必须符合设计要求,防水材料必须进场复试合格后方可采用,将结构面基层杂物、灰尘清理干净。出结构的排风 亭、新风亭、设备基础施工完毕。 2)按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层(FSG 防水保温板)及1∶6 水泥焦渣找坡度层的厚度范围。3)穿结构的管根在保温层施工前,应用加膨胀剂的细石混凝土塞堵密实。 4)基层清理后做20 厚1∶3 水泥砂浆找平层,与墙交接处及转角均要抹成圆弧,干燥后,含水率不大于9%即可涂刷二遍聚氨脂 涂膜隔气层1mm 厚。 5)隔气层经验收合格后随即用水泥掺10%791 胶粘铺FSG 防水保温板,要板与板相互错开半块砖。板间缝隙应采用同类保温材 料的碎粒拌制保温砂浆填实并勾缝。

6)在保温层上做1∶6 水泥焦渣找坡层,使用前必须过筛,使 用混凝土搅拌机搅拌,塔吊电梯垂直运输。根据坡度2%要求贴点冲 筋震捣密实。 中国广播电视音像资料馆------北京城乡欣瑞建设有限公司八分公司 - 244 - 7)适当洒水达到基层和找平层能牢固结合为度,根据设计坡 度2%拉线找坡,按1~2m 间距贴灰饼,并按流水方向冲筋。按不大 于6m 间距设置20mm 宽找平层分格缝,根据分格块装灰,铺平,用刮杠靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水 沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可 交活。抹平压实以后24h 可浇水养护,经干燥后做防水层,突出屋 面结构连接处做成直径100mm 的圆弧。防水层施工前再分格缝内设 置打孔的D15PVC 管,纵横连通,将产生的潮气排至屋面的排风亭 内,以防止防水卷材起泡。 8)本工程防水层做聚氨脂涂膜2mm 厚,二层1.2mm 厚橡胶共混卷材。

新版屋面防水施工方案样本

目录 1. 编制依据 ..................................................................... 错误!未定义书签。 2. 工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3. 施工安排 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.1. 质量目标............................................................. 错误!未定义书签。 3.2. 工期目标............................................................. 错误!未定义书签。 3.3. 安全文明环保目标 ............................................ 错误!未定义书签。 4. 施工准备 ..................................................................... 错误!未定义书签。 4.1. 技术准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.2. 材料准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.3. 劳动力准备......................................................... 错误!未定义书签。 4.4. 机具准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.5. 现场准备............................................................. 错误!未定义书签。 5. 施工方法 ..................................................................... 错误!未定义书签。 5.1. 施工顺序及流程................................................. 错误!未定义书签。 5.2. 屋面作法............................................................. 错误!未定义书签。 5.3. 保温层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.4. 找坡层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.5. 找平层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.6. 防水层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.7. 保护层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.8. 细部做法............................................................. 错误!未定义书签。

屋面防水保温施工方案

景和家园 白云区大坝景和家园 保 温 上 人 屋 面 施 工 方 案 白云区大坝景和家园项目部 2018年4月8日

第一节分项工程简介: 景和家园1#楼二期屋面工程保温上人屋面和保温不上人平屋面两种,做法如下: 保温上人屋面 保温不上人平屋面

不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用55厚挤塑保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术 水平,其工艺控制程序应如下: 一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制,要求新鲜无结块。 2、聚苯乙烯泡沫塑料板:应符合《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801-89)标准中ZR 阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 (平整)

挤塑保温板技术要求 表2 3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔离材料,其直径按缝宽的1.3倍选用。 5、机械锚固件:尼龙胀栓(根据聚苯板的设计厚度采用不同规格) 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 三、作业条件 1、屋面结构层已施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接手续。屋面上的吊钩及其他露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。 2、穿过屋面的各种预埋管件根部及伸出屋面管道、女儿墙、设备基础、机房、伸缩缝等根部均已按设计要求施工完毕。穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用细石膨胀混凝土填塞密实,做好转角处理,将管根部固定。 3、板状保温材料运到现场,应堆放在平整坚实场地上妥加保管、盖护、防止雨淋、受潮或破损、污染。 四、操作工艺 (一)清理基层 铺设保温层的基层应平整、干燥和洁净。应将表面泥土、杂物等清理干净。 (二)铺设挤塑保温板 1、结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺馅,加固找平。 2、根据图纸要求,在墙面弹出外门窗控制线、膨胀缝线及膨胀缝宽度线等。 3、聚苯板切割:用电热丝切割器或裁纸刀切割,标准板面尺寸为1200mm×600mm,对角线及板厚误差±2mm,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。 4、粘接剂配制:将粘接剂直接加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀后静置3分钟,一次配制量以1

屋面防水改造工程施工方案

屋面防水改造工程施工方案 1、拆除卷材防水 原屋面卷材防水按铺贴方向撕揭,空鼓的砂浆找平层全部剔凿,撕揭剔凿完毕后清扫干净,用拖布带水全部拖净。 2、砂浆找平层按屋面找坡方向,抹砂浆找平层。 3、卷材铺贴 1)施工方法及工艺 方法:热熔施工 工艺:清理基层一涂基层处理剂一异型部位加强层一确认铺贴方向一底层热熔防水卷材T上层热熔防水卷材 2)施工要点 A、基层清理:彻底清除基层杂物,不得有灰砂、浮土散物,特别是异型部位。 B、基层处理剂涂刷薄而均匀,不漏涂。 C、附加层施工采用热熔施工,对阴阳角、下水口、管道根部进行加强处理,加强 层必须全部热熔施工,转角处加强层宽设500mm ,两面各250mm 。 D、铺贴大面积卷材时保证足够的搭接宽度。 E、搭接宽度:长边搭接》80mm,短边搭接》150mm。搭接部位处理:此工序是防水 施工最关键环节,要仔细烘烤用力压实,在搭接部位有一道均匀沥青条挤出,以保证防水效果。 F、在热熔卷材时,要火力适当,不宜过分烘烤卷材,以免破坏胎体材料,火力也 不宜过小,以免影响粘结效果,烘烤后要及时压实。 G、施工顺序:先阴阳角后大面积施工。

H、立墙防水层收头牢固,平直,密封严实。 4、质量要求,验收及质量保证: 1 ) 质量要求: A、施工防水层,不得出现渗漏现象。 B、所有材料必须符合质量标准和设计要求。 C、防水层铺贴方法和卷材搭接顺序,搭接宽度符合施工工艺要求和设计要 求。 D 、细部做法必须符合设计要求。 2) 验收: A 、防水工程应做好分项工程交接检查,未经检查验收不得进行下道工序施 工。 B、防水层施工中,每完成一道工序应有专人检查,特别是隐蔽工程,经验收 合格后方可进行下道工序施工。 C、防水层施工完毕,会同有关方面共同验收,并及时整理资料,作好归档工 作。 3 ) 质量保证措施 A 、对防水工程质量实行目标管理,确保防水工程优良。 B、认真贯彻学习国家标准规范及各项质量管理制度,熟悉现场,做好技术交 底工作。 C、对各道工序进行严格管理,严格执行三检制度,隐蔽工程须经质检部的 检验合格后方可进行下道工序施工 D 、加强原材料进场和施工过程检查。

屋面防水层及保温层施工工艺

一、施工准备 1、材料准备: 4厚高聚物改性沥青防水卷材,即改性沥青油毡;冷底子油;70厚挤塑聚苯保温板;汽油;沥青胶粘剂等。 各种材料的质量必须符合规范要求。 2、工、器具准备 汽油喷灯、卷材压边器具、滚刷、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、壁纸刀、剪刀、笤帚、小线等。 3、作业条件: (1)施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底;屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。 (2)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。 (3)防水基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。 (4)卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。 二、施工工艺 1、工艺流程(热熔法施工): 清理基层→涂刷冷底子油→钻贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→检查验收→粘贴保温板→保护层施工 2、操作工艺 (1)清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 (2)涂刷基层处理剂,即冷底子油:按产品说明书配套使用,将冷底子油搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。 (3)附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。 (4)铺贴卷材:卷材的厚度及性能指标应符合设计要求。本工程屋面卷材防水铺设均为单层。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,先预铺一遍,调整好位置后,将卷材在原地重新卷好,然后再进行热熔施工。铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,

屋面防水工程施工方案范本模板

屋面防水工程施工 方案范本

目录 目录 (2) 一、施工组织设计 (5) 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (7) 三、总体施工部署 (7) 四、施工方案及技术措施 (10) ( 一) 施工顺序 (10) ( 二) 结构自防水施工工艺 (17) ( 三) 水泥砂浆防水层施工工艺 (18) ( 四) 防水涂料层施工工艺 (19) ( 五) 高分子弹性防水涂膜层施工工艺 (20) ( 六) 卷材防水工程施工工艺 (22) ( 八) 特殊部位做法 (25) 五、施工质量保证措施和创优计划 (26) ( 一) 质量保证措施 (26) ( 二) 创优计划 (29) 六、施工总进度计划及工期保证措施 (32) 一、工期目标 (32) 二、工期、进度编制依据 (32) 三、工期、进度编制原则 (32) 四、进度编制方法 (33)

五、进度计划的保证措施 (33) 六、成品保护 (37) 七、安全、文明和环保施工措施计划 (37) ( 一) 安全保证措施 (37) ( 二) 文明施工保证措施 (39) ( 三) 环保措施计划 (39) 八、主要施工机具配置及劳动力安排计划 (41) ( 一) 主要施工机具配置 (41) ( 二) 、劳动力安排计划 (44) 二、项目管理机构 (47) (一)项目管理机构组成表 .......................................... 错误!未定义书签。 (二)主要人员简历表 ................................................. 错误!未定义书签。 附1.项目经理简历表........................................ 错误!未定义书签。 附1.技术负责人简历表.................................... 错误!未定义书签。 附1.安全员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.材料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.施工员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.质量员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.资料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.造价员简历表............................................ 错误!未定义书签。 三、其它材料 ............................................................... 错误!未定义书签。

屋面防水施工方案

白岭家园房地产开发项目二期工程 屋面防水施工专项方案 建设单位:扶绥县桂理工房地产开发有限公司施工单位:广西大业建设集团有限公司 编制: 审核: 审批: 日期:

施工组织设计、施工方案会签表 项目、方案名称:白岭家园房地产开发项目二期工程屋面防水专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、材料要求 (2) 四、施工准备 (3) 五、施工操作要点 (4) 六、质量标准 (9) 七、屋面工程验收 (14) 八、安全措施 (15) 九、危险源识别 (16) 十、细部做法附图 (16)

一、编制依据 《屋面工程质量验收规范》GB507—2002 《屋面工程技术规范》GB50345—2012 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 本工程施工图纸、设计变更和投标文件 二、工程概况 白岭家园房地产开发项目二期工程,位于扶绥县白岭路东侧、桂林理工大学南宁空港校区西侧的2012-10-A-1、2012-10-A-2两地块;本工程由1#~13#楼及101#楼为白岭路东侧沿街房,使用功能是商业、住宅楼;102#、103#、104#、14#、15#楼位于学校围墙边的多层住宅共19栋建筑物组成;坡屋顶框剪结构,总建筑面积35800㎡,墙体材料:±0.000以下采用MU15烧结页岩实心砖, M5.0水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用MU10烧结页岩多孔砖, M5.0混合砂浆砌筑;外墙装修:面砖、风暴石及外墙涂料组合;厨房卫生间室墙面贴釉面砖,房厅为普通抹灰;屋面工程:50厚矿(岩)棉板保温隔热层,20厚1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找坡,2厚高分子防水涂膜。 本工程建筑等级为三类民用建筑,建筑结构使用年限为50年,底部框架-抗震墙结构,剪力墙抗震等级为三级,框架抗震等级为三级,建筑安全等级为二级,

SBS屋面防水工程施工方案

S B S 防水工程施工方案该工程为地下室工程, 按甲方要求防水材料采用防水性能较好 抗老化能力较强SBS改性沥青卷材.严格按国家工程技术规范标准执行施工, 确保工程质量; 一、施工前准备工作 a)对本地区相关生产厂商进行调研, 选出质量信誉较好的企业作 为材料进购对象, 把好材料质量关; b)组织主要领导和技术人员进行合同技术交底, 明确岗位职责 做与甲方单位的协调工作, 确保工程顺利进行; c)在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下对 基层进行验收; d)根据现场实际情况确定人员及材料供应计划. 并做好工人和材 料库房等相关安排; e)组织现场必要工具到位, 按规定进行必要的检查, 确保施工用 设备能正常运行, 所有工具设备必须备足、备全、备齐; f)配合做好材料进场的检验工作; 二、材料准备 a)主要材料:屋面选用SBS改性沥青4 mm卷材; b)辅助材料:选用复合国家行业标准的材料. 如:冷底子油; c)施工用具:根据施工现场的实际情况要求, 配备液化气喷枪、 抹子、刮板、毛刷、小平铲、搅拌器、壁纸刀、扫帚、高压气 管、绳子、滚子等必备用具. 以方便现场的施工;

三、施工工艺及方法 a)基层检查验收 基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,表面平整, 保 证基层坚硬, 不出现起砂裂缝松动起鼓不平现象. 表面平整检 查用2米长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过 5 mm, 只允许平缓变化, 每米长度内不得多于一处, 表面无积水, 排 水坡度应符合设计要求;防水基层若出现缺陷或积水等现象, 必须进行处理, 合格后方可进行防水层的施工 b)冷底子油的施工 将验收合格的基层进行清理, 在基层上涂处理剂, 要求处理剂 涂刷均匀 c)施工工艺流程 防水卷材的铺设按规范要求或垂直于屋脊. 按现场的实际情况, 按顺水方向由低向高进行铺设; (1)施工前应将验收合格的基层清理干净; (2)均匀涂刷基层处理剂; (3)对屋面防水工程附加的部位进行处理; (4)确定卷材铺贴方向; (5)用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角. 必须喷灯距交界处300 m左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前 滚卷材边压实, 使其基层或与卷材粘结牢固. 烘烤卷材的温度和 时间以使沥青表层呈融溶状态为度; 6)卷材的搭接方法

屋面防水保温工程施工方案

屋面保温防水工程施工方案 一、工程简述 屋面防水保温隔热工程,是房屋建筑的一项重要分部工程,其施工质量的优劣将直接影响到建筑物的使用寿命。同时防水工程又是质量验收的重要一环,在施工中必须引起充分的重视。 本工程屋面防水等级为Ⅱ级。屋面保温层采用60厚挤塑聚苯保温隔热板,水泥珍珠岩找坡,防水层采用两层3.0厚高聚物改性沥青防水卷材。 二、保温层施工 (1)工艺流程 挤塑聚苯保温隔热板准备—基面清扫清理—隔气层施工—铺设板状保温层—经检验合格—其上做水泥珍珠岩找坡层—水泥砂浆找平层。 (2)挤塑聚苯保温隔热板必须符合设计要求,成品的规格、性能满足规范要求,并经检验、复检合格后方能投入使用。 (3)铺设挤塑聚苯保温隔热板的基层面清理干净、干燥、平整。 (4)铺设挤塑聚苯保温隔热板,应紧靠在基面上或隔气层上,铺平、垫稳。分层表设时,上下接缝相互错开,接缝用同类型材料的碎屑填嵌饱满。

(5)成品保护 ①屋面保温层施工时,注意保护层屋面结构层及出屋面管道。 ②与保温层接触的木制品做防腐处理。 ③保温层铺设完毕后,在其上立即做找平层,并对整体进行保护,不准人踩踏,或堆放杂物。 ④保温层粘铺完毕后,应立即做好找平层,使之形成整体,防止雨淋、受潮。 (6)注意事项 ①板状隔热保温材料在运输、堆放过程中应精心操作,保证板形完善,无断裂,运入施工现场的材料,要采取措施防止受潮,有机料要做泡防腐、防虫、防火工作。 ②基层面一定要处理平整,不平的地方可用1:3水泥砂浆找平。 ③粘贴的板状材料,一定要满涂粘结剂,铺平、垫稳。 ④勾缝用材料一定要用与保温板材料相同。 ⑤铺设时应拉线找坡、铺顺平整。(防止边线不直、边搓不齐,影响找坡、找平和排水)。 三、屋面水泥珍珠岩找坡层施工 (1)工艺流程 基层清扫并洒水湿润—标高控制小隔断(水泥砂浆或砖砌块)--

屋面SBS防水工程施工方案 范本

兰考县华兰城2#楼 屋 面 防 水 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河南铭安建设工程有限公司年月日

工程名称:兰考县华兰城2#楼 致:河南精工工程管理咨询有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了兰考县华兰城2#楼工程屋面防水施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:屋面防水施工方案 承包单位(章):河南铭安建设工程有限公司 项目经理(签字): 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章):河南精工工程管理咨询有限公司 总监理工程师(签字): 日期: 审批意见: 建设单位(章):兰考三环木业有限公司 建设单位代表(签字): 日期:

第一章编制依据 1.工程设计图纸 2.施工现场条件和实地勘察情况 3.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5.《弹性体改性沥青卷材》GB18242-2008 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 8.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 第二章工程概况 工程名称:兰考县华兰城2#楼 建设单位:兰考三环木业有限公司 设计单位:河南省埃菲尔设计有限公司 勘察单位:信息产业部综合勘察研究院 监理单位:河南精工工程管理咨询有限公司 施工单位:河南铭安建设工程有限公司 a)防水材料:屋面采用4mm、3mmSBS改性沥青防水卷材,聚酯胎-20oC b)施工方法:卷材采用热熔法施工 c)工程质量:合格 第三章施工准备

屋面防水保温施工方案完整版

屋面施工方案

第一节 分项工程简介: 三林懿德居住区一期屋面工程分坡屋面(多层)和普通不上人平屋面(高层)两种,做法如下: 坡人屋面 不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用70 厚改性硅钙保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术水平,其工艺控制程序应如下: (平整)

一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制,要求新鲜无结块。 2、改性硅钙板:应符合(GB10801-89)标准中ZR 阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 保温板技术要求 表2 3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔离材料,其直径按缝宽的1.3倍选用。 5、机械锚固件:尼龙胀栓(根据聚苯板的设计厚度采用不同规格) 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m 靠尺等。屋面防水安全技术保证措施详细版

文件编号:GD/FS-7248 (解决方案范本系列) 屋面防水安全技术保证措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

屋面防水安全技术保证措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、工程概况 本工程为西山煤电发电分公司河涝湾变电站屋面防水工程,主要负责北楼屋顶的防水施工,楼顶面积495平米,高14米。 二、施工原则 根据该工程的流程,合理布置施工作业环节。严格操作规程,抓好细节,准备到位,突出实效,做到四个保证:保证安全无事故;确保质量无差错;确保人力物力和财力;确保工程进度不延误。一切面向生产,全力以赴完成工程任务。 三、安全技术措施 (一)、防火措施

1、项目部建立强有力的安全体系,配备专职的安全管理员,各班组建立安全员值日制。加强现场安全防火的宣传力度,通过施工提高安全意识。 2、建立谁负责施工,谁必须管安全的制度。对进场的职工进行消防安全知识教育,建立现场安全用火制度,在显著位置设防火标志,不经安全教育不准进场施工。 3、用火前,必须将用火周围的易燃物品清理干净,设有专人看火。 4、施工现场应备有泡沫灭火器和其他消防设备。 5、涂刷冷底子油时防止发生火灾,操作人员不得吸烟。 6、火焰喷枪或汽油喷灯应由专人保管和操作,点燃的火焰喷枪或喷灯门不准对着人员或堆放卷材

屋面防水保温施工组织方案

白云区大坝景和家园 保 温 上 人 屋 面 施 工 方 案 白云区大坝景和家园项目部

2018年4月8日

第一节分项工程简介: 景和家园1#楼二期屋面工程保温上人屋面和保温不上人平屋面两种,做法如下: 保温上人屋面 保温不上人平屋面 不上人平屋面

第二节屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用55厚挤塑保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术 水平,其工艺控制程序应如下: 一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制, 要求新鲜无结块。 2、聚苯乙烯泡沫塑料板:应符合《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801-89)标准中ZR阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 挤塑保温板技术要求 表2

3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、粘接剂配制:将粘接剂直接加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀后静置3分钟,一次配制量以1小时内用完为宜,若使用中有过干现象出现,可适当加水再次搅匀使用。 5、膨胀缝线两侧及边缘处的聚苯板上预贴250mm宽包底网格布。 6、用粘接剂在聚苯板面四周涂抹一圈粘接剂,宽50mm;板心按梅花形布设粘接点,间距

屋面防水保温施工方案范本

屋面防水保温施工 方案

白云区大坝景和家园 保 温 上 人 屋 面 施 工 方 案 白云区大坝景和家园项目部 4月8日

第一节分项工程简介: 景和家园1#楼二期屋面工程保温上人屋面和保温不上人平屋面两种,做法如下: 保温上人屋面 保温不上人平屋面

不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用55厚挤塑保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术水平,其工艺控制程序应如下: 一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设 (平

计要求进行配制,要求新鲜无结块。屋面上的吊钩及其它露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。

