文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 加气混凝土砌块墙体裂缝原因分析及维修方案

加气混凝土砌块墙体裂缝原因分析及维修方案

加气混凝土砌块墙体裂缝原因分析及维修方案
加气混凝土砌块墙体裂缝原因分析及维修方案

加气混凝土砌块墙体裂缝原因分析及维修方案

Prepared on 22 November 2020

关于小区墙面纹裂的原因分析及维修方案

尊敬的各位住户:

我公司接到小区部分住户反映墙体纹裂的事宜后,于月日下午由市住建局组织质监站、设计院、监理公司及施工单位对现场进行查看,根据现场实际情况和查阅有关技术资料,现对纹裂产生的原因进行分析并拿出维修方案:

工程概况:本工程为小区1#、2#、3#楼,基础结构采用人工挖孔桩,持力层为中风化泥岩入岩1米,主体结构为框剪结构,混凝土采用商砼,钢材采用钢材,1#、2#、3#楼基础结构质量验收分别为年月日、月日、月日,主体结构质量验收分别为年月日、月日、月日,主体砌体材料采用B05级为建材生产的加气混凝土砌块,主体完工经各部门验收均为安全、合格。

加气混凝土砌块具有密度小、保温隔热性能好、荷载轻、隔音等优点,在新型墙体材料中得到比较广泛的采用,在框架结构建筑中,成为替代粘土实心砖砌筑填充墙的主要材料。我市的各项目建设现已普遍采用加气块作为砌筑隔墙的主要材料。但由于加气混凝土砌块规格体积大,吸水性强,其粉刷表面容易产生裂缝,通常明显显示在住房的客厅、卧室等板面比较大的部位,目前,小区的部分住户墙面已出现纹裂,因此我们分析裂缝产生的原因,积极采取相应的措施进行整改,将促进提高工程表观质量,为业主提供良好的休息空间。

加气混凝土砌块具有以下优点:

(1)自重小:加气混凝土砌块的密度大约为500kg/m2,只有实心粘土砖的1/2~1/3,大大减轻墙体自重,对结构的负荷减小了,大大增强了住房的安全性。

(2)保温隔热性能良好:加气混凝土的导热系数大约为()~(),只有普通粘土砖的1/5~1/8左右,保温性能大大优于粘土砖、灰砂砖等传统墙体材料,其原因是加气混凝土砌块在生产制作过程中加入了引气剂,使其内部形成大量封闭的微小气孔,这些封闭的微小气孔中含有热惰性的空气,提高了制品的保温隔热性能。

(3)隔声性能良好:由于加气混凝土砌块存在大量的气孔,其隔声性能明显好于实心的墙体材料。

加气混凝土砌块也具有以下缺点:

(1)强度偏低:一般只有~,因此不适用于砖混结构的承重墙,只适用于框架结构的填充墙。

(2)收缩大:收缩包括干燥收缩和温度收缩。加气混凝土砌块的干燥收缩值为m~m,是普通粘土砖的4倍,线膨胀系数约为8×10-6mm/(m.℃),也比普通粘土砖大得多,导致加气混凝土砌块的干缩变形和温度变形比较大。

(3)吸水性强,导湿性差:加气混凝土砌块气孔率通常达到70%~80%,但多数气孔呈封闭状,导致其吸水率高,而且吸水后水分易封闭于气孔中。同时封闭状的气孔减慢了其吸水速度,使其吸水过程变得很长才能达到饱和。

(4)与砂浆的粘结性差:由于加气混凝土砌块的吸水性强,因此容易将砂浆中的水分夺走,导致砂浆粘结性变差、水化不良,导致粉刷层空鼓,从而更容易产生局部或大面积的纹裂。

加气混凝土砌块的优点是其得以取代普通粘土砖成为新型墙体材料的重要原因,而其缺点则是导致其开裂的主要原因。

加气混凝土砌块墙体裂缝的部位及主要特点据调查,加气混凝土砌块墙体裂缝的出现具有一定的规律,一般在新旧墙交接处、施工缝留置处、管线槽埋设处、门洞等位置、窗台下角45°、整板墙面正中;一般在砌筑后次年出现,通常在夏、秋交接或者秋季干燥季节多发,二至三年后趋于稳定。经总结,其墙体裂缝主要发生在外表抹面层,其部位及主要特点如下:

(1)水平裂缝:多出现在填充墙中部、顶部和梁交接处以及门窗洞口过梁下方,有时也出现在墙体与地面交接处。大多数水平裂缝可以沿墙的厚度、长度方向贯穿整个墙体。

(2)竖向裂缝:多出现在填充墙中部、与框架柱或剪力墙连接处或砌体交接处。

(3)斜裂缝:一般出现在梁柱交接处、主次梁交接处和门窗洞口处,其裂缝宽度、长度都较大,基本上贯穿墙体,通常情况下是沿灰缝开裂或砌块开裂。

(4)粉刷层空鼓裂缝:裂缝方向无规则,通常呈现网状龟裂、纹裂,裂缝位置粉刷层空鼓,凿开粉刷层可发现,砌块本身没有开裂。

加气混凝土砌块墙体裂缝产生的原因分析

(1)从加气混凝土材料特性看:加气混凝土砌块具有吸水率大、干缩变形显着的特点,当砌块含水率不大于5%时,其干缩变形才趋于稳定。如果砌块干缩变形过大,则容易造成裂缝。当干缩变形带来的拉应力超过砌块之间的粘结强度时,裂缝就出现在灰缝;当砌块之间的砂浆粘结强度高于砌块抗拉强度时,砌块就可能开裂。砌块在混凝土龄期28d之内时,由于混凝土水化等各种物理化学作用,其干燥收缩较大,因此使用龄期较短的砌块更容易产生干缩裂缝。特别是蒸压加气混凝土砌块,出釜时的含水率一般大于25%,必须存放一定时间使其含水率降低、体积变形稳定,一般要求出釜后存放28d后才能进行施工,否则就很容易引起干缩裂缝。可以说,加气混凝土砌块的干缩是造成墙体开裂的主要原因。其形式主要是竖向裂缝。

其次是加气混凝土砌块吸水率大,但其吸水特性与传统的普通粘土砖以及混凝土等材料不同,它的气孔呈现“墨水瓶”结构,毛细作用差,早期吸水快,后期吸水慢,但吸水时间长,如果砂浆保水性能以及和易性不好,则水分很容易被砌块吸收造成砂浆失水,从而无法充分水化造成强度降低、灰缝不饱满,导致局部砌块受力不均衡引起应力集中,造成砌块开裂或者沿灰缝开裂。对于抹面砂浆,则容易引起墙体与抹面层的脱离,出现空鼓现象。由于砌筑砂浆失水后造成强度偏低,导致砌体抗压强度降低,因此常常会产生斜裂缝。

同时,加气混凝土砌块是将加气混凝土坯体切割而成的,加工过程中易在表层形成一层松散层以及粉尘,如砌筑墙体前未进行清理或清理未彻底,就会在砂浆和砌块之间形成隔离层,影响砂浆与砌块之间的粘结力,对于抹面砂浆,则易造成粉刷层空鼓、开裂。

(2)从外界环境影响看:环境温度的影响:普通砂浆的导热系数约为(),线膨胀系数约为4×10-4mm/(m.℃),与加气混凝土砌块相差达到10倍左右,一旦环境温度的影响:普通砂浆的导热系数约为(),线膨胀系数约为4×10-4mm/(m.℃),与加气混凝土砌块相差达到10倍左右,一旦环境温度变化,则在砌筑砂浆、抹灰砂浆以及砌块之间产生温度应力,当环境温度变化幅度较大,产生的温度应力太大时,则造成砌块-灰缝之间、砌块-抹灰之间的开裂。通常建筑物由于受到阳光直射,在昼夜温差大的季节,如夏秋季,容易造成墙体在顶层梁底部的水平裂缝以及斜裂缝。温度应力也是加气混凝土砌块墙体产生裂缝的主要原因之一。

环境湿度的影响:前已述及,加气混凝土砌块的干燥收缩较大,而普通砂浆的线收缩系数不到加气混凝土的1/10,当环境湿度较小时,其内部水分蒸发,含水率下降,则加气混凝土砌块的收缩大大超过砂浆,造成灰缝开裂、粉刷层空鼓。由于砌块表层失水速度比内部快,导致砌块表层干缩变形比内部大,则会引起砌块开裂。这种开裂往往发生在秋季气候干燥时。

抹灰砂浆强度太高,其弹性模量大,收缩变形小,与墙体变形不一致,导致抹灰层空鼓、开裂。抹灰层过厚,致使砂浆收缩过大产生裂缝。

安装水电设备时在砌体上打洞凿槽、敷设管线等过程中,由于槽内管线局部反弹变形或填充的砂浆收缩,则墙体易出现沿管线或设备的裂缝。

这种情况一般表现为:梁底出现水平裂缝;柱边或填充墙中部出现竖直裂缝或八字形裂缝;裂缝早上不明显,晴天的午后变得明显;维修时,我们计划采用以下方法:遇到墙面出现裂缝质量问题时,要分清情况,对症下药,才能起到解决问题的效果。墙面裂缝问题常常是下列3种情况。现将维修方法分别作一介绍。

1.墙面有裂缝,且裂缝处抹面砂浆有空鼓现象。这种情况首先要找准空鼓范围,沿空鼓四周进行机械切割(适当扩大切割范围),使切割部位形成较整齐规则的平面,四周切割边切成向外约45度的斜口,而后人工凿除空鼓砂浆至墙体或不空鼓的底层砂浆面,用钢丝刷刷除松动部位,冲洗浮灰。用爱迪界面剂刷一道,抹面时最好用混合砂浆(掺稠化粉)。抹面厚超过10mm时,分2次粉刷。养护约7天时间,干燥后刮2遍腻子,打砂纸刷涂料。

2.抹面砂浆不空鼓,存在大面积密集型裂缝现象。这种情况要铲除原墙面腻子,清洗干净后重新刮腻子,打砂纸刷涂料;也可在上面批二遍柔性腻子。

3.抹面砂浆不空鼓,表层无起皮脱落,存在少数稀疏型裂缝现象。这种情况则采用“见缝补缝”原则,顺裂缝将墙面腻子铲除约2~3mm宽,深度至砂浆面,清洗干净后,用柔性腻子将缝隙补平,打砂纸刷涂料。

以上裂缝的分析与说明,是经过各职能部门专家经过多年的经验分析和清华大学土木工程系专家的讲评及国家验收规范的总结。小区住房的主体结构质量是安全的、是合格的。其部分住户反映的纹裂也是属实,但不存在安全隐患,只存在美观差异,请住户放心居住。小区是我公司精心组织施工建设的,在整个建设过程中,我们无论是材料的选购还是施工工艺,我们都是严格的把关和严格的验收。我公司向各位住户郑重承诺:该项目设计年限是50年,我公司对该项目的主体安全责任承担50年,如50年内主体有任何安全问题,其责任由我公司全额负担。从即日起,有任何业主反映墙面有裂纹,影响美观效果的,我公司安排专人专班定点,专户维修,请各住户积极联系,我们保证积极配合,严格做好,由于墙面产生裂纹,影响住户的室内美观,也请各位住户宽宏大量,尽量体谅和谅解。

建筑工程有限公司

年月日

墙面裂缝专项修补施工方案

********* 墙面裂缝专项修补施工方案 编制: 审核: 审批: ***********有限公司 编制日期:2016年11月29日一、编制依据

1、设计图纸 2、混凝土结构工程施工质量验收规范- GB50204-2015 3、混凝土质量控制标准- GB50164-2011 4、建筑装饰装修工程质量验收规范- GB50210-2001 二、基本情况 ******B区1、2#楼于2016年6月30日交付业主使用,B3楼于11月18日交付业主使用,3栋楼交付标准:毛坯(墙面、顶面石膏腻子找平)。近期,3栋楼已正式开始通暖,陆续接到物业公司前台上报工程部反映业主房间(有装修完成的、有未开始装修)墙面出现局部裂缝,此问题在供暖前出现频率较低。项目安排相关人员进行了现场检查。检查结果主要有以下几种情况: 1、腻子找平层裂缝 原因分析:基层有浮灰、油污,找平层没有干透就遭遇温度、湿度变化,腻子会出现裂缝,裂缝成不规则裂缝。 2、水泥砂浆抹灰层裂缝(含施工洞口,出现频率较高) 原因分析:抹灰层和墙体基体黏合不紧密则会导致抹灰层空鼓、掉粉,造成墙体开裂。一般为规则裂缝。 3、隔墙板与一、二次结构交界处(出现频率较高)。 原因分析:隔墙板与一、二次结构之间挂200宽的耐碱网格布,石膏腻子找平。可能受温度环境、上下楼装修期间的扰动或预制隔墙板本身材料收缩或隔墙板与一、二次结构安装拼缝未挤出水泥浆,填充不实,导致接缝处出现裂缝,一般为沿一、二次结构交接处成垂直缝或者水缝。 三、处理方案 项目将该问题与原设计单位结构设计师进行沟通,以上问题对于结构安全和使用功能不会产生影响,属于无害裂缝。项目结合现场实际情况,编制相关处理方案如下: ①情况一处理方案: 首先将面层腻子及找平石膏铲除,基层处理后,重新批腻子,在墙面上用白乳胶贴一层白的确良布,利用纤维的张力,来保证面层的完成。 ②情况二处理方案: 空鼓切除→基层处理→贴灰饼(大面积空鼓需要)→墙面甩浆拉毛→抹底灰→挂耐碱玻纤网格布抹面灰→浇水养护。

外墙开裂及渗水维修方案

一、编制依据 ------------------------外墙问题文件 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑涂饰工程施工验收规程》(JGJ/T29-2003) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001) 《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2001 《聚合物水泥防水砂浆》JC/T-984 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JCJ 134—2001) 本工程所包含但未列项者以最新相关规范为准。 。 二、工程概况 本工程项目位于武汉黄陂盘龙城经济开发区,出现开裂、渗水等病害的房屋为1#~26#房。 三、施工部署 3.1组织机构 由专业工长负责组织实施,其他人员配合。施工所需材料、劳动力计划均由工长负责编制,材料员负责组织进场。 安全、技术交底工作由专业工长负责。

3.2劳动力准备 施工共需专业防水工、抹灰工、架子工、涂料工、水电工和机修工共30名。 3.3材料准备 1、涂料、防水材料等:按原有样板及颜色或建设单位要求选用,所用材料应一次备齐。涂料应有出厂合格证、出厂日期及使用说明书。 2、填充料、助剂等:应符合设计要求及国家、行业现行规范规定的标准。 3.4机具准备 1、登高机具:脚手架(考虑到楼层及雨篷的因素后选用方案) 2、刷涂工具:排笔、漆刷; 3、滚涂工具:长毛绒辊筒、盛料桶; 4、抹涂工具:铁抹刀、油灰刀、灰盘等和电动搅拌机; 5、安全工具:安全帽、安全带、安全马甲、安全标志。 6、切凿工具:切割机、电动钻 7、未列入的其他工具。 3.5总平面布置 1、本工程现场只设置临时材料堆放场地,并随施工进度及时调整,人员住宿及办公场所就近租用。 2、施工临时用水用电由甲方提供接入点后,挂表计量,在分级布设足够临时接入点。 3.6施工总进度计划 施工进度暂定为2013年4月15日至2013年5月30日。具体开工日期及施工进度按建设单位要求后,在制定至楼户的详细修补施工进度方案和脚手架专项搭设施工方案。 3.7作业条件 3.7.1开裂墙面 开裂是墙面的正面、侧面及背面,基本上布于整体墙面。 1、对需要维修施工的墙面,堵抹门窗框四周,保护好门窗。

外墙裂缝处理方案

外墙裂缝处理方案 一、裂缝的具体形式 1.窗洞下口角部的呈“正八字”形式角部裂缝; 2.框架柱与填充墙接槎处出现由上到下的通缝; 3.分布在墙面上不规则的微裂缝; 二、裂缝的处理措施 (一)对第一种与第二种裂缝的处理措施 1.以裂缝为中线,将裂缝两边各250㎜的抹灰层剔除。剔除前应先用切割锯切两道相对整齐的缝,然后再用锤子配合钢钎将抹灰层轻轻的剔除。用切割锯切缝时必须注意,切缝的深度以不损坏填充墙为宜。剔除抹灰层时不应用力过猛,尽量减少对其他墙体的震动。 2.将剔出的墙体表面的粘接的砂浆块等全部清理干净,淋水湿润墙体。 3.抹底层砂浆:在墙面湿润的情况下,先刷一遍掺10%的TG胶水泥浆(水灰比为),随刷随打底;砂浆的配合比为1:; 4.挂400宽的钢丝网,选用钢丝直径不小于㎜,网眼尺寸为8-10㎜的钢丝网。钢丝网一定要钉平整,且紧贴底层灰,不得外露; 5.待底层灰七成干后抹面层砂浆,面层砂浆为1:3的水泥砂浆; 6.浇水养护不少于7d; 经过以上方法处理完毕后,新旧抹灰之间的施工缝按照如下办法在处理: 1.沿施工缝划出2-3㎜宽、深3-5㎜的凹槽; 2.将凹槽内的灰尘清理干净,保证凹槽内的清洁。清理时不宜用水冲洗,最好用空气压缩机清理! 3.用与腻子颜色相近的耐候胶,用胶枪将凹槽封堵; 4.待将凹槽全部用耐侯胶封堵完毕后,用腻子刀刮平。使胶与墙面一平,或凸出墙面1㎜。 5.胶干燥1-2天后刷外墙涂料。 (二)对第三种裂缝的处理措施 1.沿裂缝划出2-3㎜宽、深3-5㎜的凹槽; 2.将凹槽内的灰尘清理干净,保证凹槽内的清洁。清理时不宜用水冲洗,最好用空气压缩机清理! 3.用与腻子颜色相近的耐候胶,用胶枪将凹槽封堵; 4.待将凹槽全部用耐侯胶封堵完毕后,用腻子刀挂平。使胶与墙面一平,或凸出墙面1㎜。 5.胶干燥1-2天后刷外墙涂料。

浅谈新型砌块墙体裂缝的原因及防治措施

浅谈新型砌块墙体裂缝的原因及防治措施 新型砌块墙体出现裂缝是一种质量通病,产生的原因很多,只有从设计、施工、材料供应等方面层层把关,才能真正有效防治。 【关健词】新型砌块;裂缝;防治措施 随着国家对土地资源的日益重视,我国加大了粘土砖使用的限制力度,作为替代或补充产品,各种新型砌块墙体材料得到广泛使用,而且新品种越来越多,但由于设计或施工时,人们对有些砌块性能了解不够,或者在施工中措施不到位,致使墙体出现较多的裂缝。为此,有必要针对新型墙体材料的特性进行研究分析,并采取合适的设计和施工方法加以防治,确保工程质量。现根据平时积累的一点实际工作经验,谈谈自己的认识和看法。 一、新型砌块墙体产生裂缝主要原因 1、新型砌块的品种及优缺点 新型砌块一般包括粉煤灰砌块、中型空心砌块、混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等,随着新材料、新工艺的出现,可能还有其他新品种产生。这些新砌体的主要成分为水泥、石灰、矿碴、粉煤灰、石膏、煤矸石等。砌块建筑是墙体技术改革的一条有效途径,它具有自重减轻,建筑功能改善,造价降低等优点,用作非承重墙体时较红砖有较大优越性,但也存在不少缺点:(1)收缩率比粘土砖大,随着含水量的降低,材料会产生较大的干缩变形,容易引起不同程度的裂缝;(2)是砌块受潮后出现二次收缩,干缩后的材料受潮后会发生膨胀,脱水后会再发生干缩变形,引起墙体发生裂缝;(3)是砌块砌体的抗拉及抗剪切强度较差,一般只有粘土砖的50%;(4)是砌块质量不稳定。由于砌块自身的这些缺陷存在,如措施不当,自然会引起一些裂缝,如房屋内外纵墙中间对称分布的倒八字裂缝,建筑底部一至二层窗台边出现的斜裂缝或竖向裂缝,屋顶圈梁下出现的水平缝和水平包角裂缝,在大片墙面上出现的底部重、上部较轻的竖向裂缝等。 2、设计中缺乏了解或设计不深入引起的问题 (1)设计者对新材料砌块应用不熟悉。设计单位对新材料砌块的性能和新标准的应用尚在认识探索之中,因此或多或少存在设计缺陷。主要有:①非承重砌块墙是后砌的填充围护结构。当墙体的尺寸与砌块规格不配时,难以用砌块完全填满,造成砌体与砼框架结构的梁板柱连接部位孔隙过大容易开裂;②门窗洞口及预留洞口边等部位是应力集中区,未采取有效的拉结加强措施时,会由于门窗开关撞击、振动而开裂;③墙厚过小及砌筑砂浆强度过低,使墙体刚度不足也容易开裂;④墙面开洞安装管线或吊挂重物均引起墙体变形开裂;⑤与水接触墙

墙体裂缝修复专项施工方案(20200420182610)

泰莱新城三期工程外墙渗水原因分析与治理方案 一、工程基本概况 泰莱新城三期21#、22#、28#、29#楼为多层6+1,31#、32#楼为多层5+1,框架结构。填充墙内墙体材料为水泥砖,外墙体材料为轻集料水泥多孔保温砖。 二、工程治理内容 泰莱新城三期21#、22#、28#、29#、31#、32#楼所有东西山墙及南北外墙(局部)裂 缝修补及维护工作(外墙采用搭设扣件式钢管脚手架施工)。 三、外墙渗水的类型 1、填充墙面渗水 外墙层间梁下与墙体搭接处;层间墙中段900高腰梁上与墙体搭接处;局部层间墙有水平裂缝;缝长延伸到门窗边或柱边;有的裂缝宽度达1㎜。部分柱与墙体搭接处存在竖向裂缝,部分裂缝宽度有1㎜;窗台两角出现呈八字形微小裂缝及窗台板上水平裂缝, 尤其是在东西山墙和顶层较为严重。裂缝早上不明显,晴天的午后变得明显。 2、外墙门窗框周边渗水 渗水部位在窗台及下框两边角、铝合金外门窗拼管缝处、边框和上框与外墙交界处,其中下框两边角处渗水最为严重。 3、外墙洞、孔渗水 较为普遍的渗水部位是出现在外墙空调孔、给排水和煤气管的固定件钻孔。 四、外墙渗水的机理和原因分析 1、材料方面 ①框架填充墙是由混凝土和砖砌体组合而成的,但这两种材料的温变膨胀系数不同。在相同的温度下,变形值不同而产生裂缝,这种显现一般发生在混合结构处。②本工程外墙填充墙采用水泥多孔保温砖,该砖吸水性低,砂浆硬化慢在其强度不足时过早立模及混凝土浇注产生早期砌体位移、松动、开裂。③该砖为水泥制品,干燥收缩是其特性, 其收缩率在0.35mm/m-0.45mm/m间,比粘土砖的温度线膨胀系数大,水泥收缩在180d后才趋于稳定,水泥的干缩加大了水泥多孔保温砖的内力。本工程外墙裂缝属于 温度应力裂缝和砖砌体干缩裂缝,雨水在风压作用下沿裂缝渗入室内。

墙体裂缝的种类及处理方法

浅谈砌体裂缝性质的鉴别及处理方法 砌体裂缝在建筑施工行业中常遇到的一个质量通病,引起这的通病裂缝原因是多方面,既有设计上的原因,又有施工方面的因素。但一旦出现的砌体裂缝往往施工单位无从着手,设计单位拿到后感到措施贫乏,该维修的裂缝不修,不该修的裂缝作处理,修了裂、裂了修,反反复复,施工单位与设计方面常常引发争议。住户在准备做装璜时,认为房屋有质量问题,能理解的住户只要作维修,遇到不太理解的住户提出种种理由。至于什么样的裂缝需要处理呢?我们在这里借此一页与同行们探讨,关键在于裂缝的性质及其危害程度要有专业性鉴别。例如,砌体因抗压强度不足而产生竖向裂缝,是构件达不到临界状态的重要特性之一,必须及时采取措施加固或卸荷;而常见的温度裂缝,一般不会危及结构安全,通常都不必加固补强,只在其砌体表面维修即可。因此,鉴别裂缝的不同性质是十分重要的。 一、裂缝性质鉴别 砌体最常见的裂缝原因是温度变形和地基不均匀沉降,这二类裂缝统称为变形裂缝。荷载过大或截面过小导致受力裂缝虽然不多见,但其危害性往很严重。由于设计构造不当,材料或施工质量低劣造成的裂缝比较容易鉴别,但这种情况较少见。因此,本文重点阐述鉴别裂缝的方法和根据,下面主要经工程实践经验为基础,从裂缝位置、形态特征、开裂时间、发展变化、建筑特征、使用条件和建筑变形方面,以下介绍三类裂缝的鉴别方法,供参考: 二、砌体裂缝是否需要处理的界限 (一)标准规范的规定 1.国家标准《砌体结构设计规范》对砌体裂缝无明确的要求和规定,但有一节“防止墙体开裂的主要措施”,以往设计中虽在构造措施上作了规定,砌体裂缝依然屡见不鲜。2.《工业厂房可靠性鉴定标准》中,对砌体裂缝是否需要处理的界限作了规定: (1)受力裂缝:当砌体结构或构件已出现明显的受压、受弯、受剪等受力裂缝时,应采取措施处理。 (2)变形裂缝:当砌体结构或构件因温度、收缩、变形和地基不均匀沉降造成裂缝时,应处理和必须处理。 3.建设部标准《危险房屋鉴定标准》中有关砌体危险构件的规定: (1)砌体裂缝长超过层高的1/2、缝宽大于20mm的竖向裂缝,或产生缝长超过1/3的多条竖向裂缝。 (2)梁支座下的墙体产生明显的竖向裂缝或柱体产生多条水平面裂缝。 (3)门窗洞口或窗间墙产生明显的交叉裂缝、竖向裂缝或水平面裂缝。 (4)砌体柱身出现水平裂缝,或产生竖向贯通裂缝,其缝长超过柱高的1/2。 (二)砌体裂缝处理界限的建议 1.根据裂缝鉴别的依据,正确区别受力或变形两类不同性质的裂缝。 2.当确认为受力裂缝后,由原设计部门根据砌体的实际强度和尺寸进行验算,作出“应进行处理”或“必须处理”的结论。 对于明显的受力裂缝均认真分析,尤其是受压砌体的竖向裂缝,梁或梁垫下的斜向裂缝或竖向裂缝,柱身的水平裂缝。只有在取得足够的依据时,可不作处理。 3.当确认为变形裂缝时,应根据结构特征、环境条件、使用要求和可能造成的危害作适当的处理。对已经稳定的变形裂缝,一般不作结构性修补,而仅作恢复建筑功能的局部修补。对造成柱断裂或产生水平错位的裂缝,必须及时加固处理。 4.墙体出现明显的交叉裂缝时,必须认真分析处理。 三、裂缝处理原则

加气混凝土砌块墙体裂缝原因分析及防治详细版

文件编号:GD/FS-6774 (安全管理范本系列) 加气混凝土砌块墙体裂缝原因分析及防治详细版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

加气混凝土砌块墙体裂缝原因分析 及防治详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、前言 加气混凝土砌块具有密度小、保温隔热性能好、隔音等优点,在新型墙体材料中得到比较广泛的采用,在框架结构建筑中,成为替代粘土实心砖砌筑填充墙的主要材料。但由于加气混凝土砌块砌筑的墙体容易产生裂缝,常常带来纠纷,因此阻碍了它在福建省的普遍应用。目前,我省还有相当多的建筑墙体采用粘土多孔砖等。分析裂缝产生的原因,积极采取相应的措施进行防治,无疑将大大促进加气混凝土砌块在我省的进一步应用,有利于保护耕地,建设环保型社会。

2、加气混凝土砌块材质特点与普通粘土实心砖等传统墙体材料相比,加气混凝土砌块具有如下优点: (1)自重小:加气混凝土砌块的密度大约为500kg/m2.600kg/m2,只有实心粘土砖的1/2~1/3,大大减轻墙体自重,对结构的负荷减小了,由此可降低工程综合造价。 (2)保温隔热性能良好:加气混凝土的导热系数大约为0.08lW/(m.K)~0.29W/(m.K),只有普通粘土砖的1/5~1/8左右,保温性能大大优于粘土砖、灰砂砖等传统墙体材料,其原因是加气混凝土砌块在生产制作过程中加入了引气剂,使其内部形成大量封闭的微小气孔,这些封闭的微小气孔中含有热惰性的空气,提高了制品的保温隔热性能。

内外墙抹灰及空鼓开裂修补施工方案方案

伟业上城3号院 内 外 墙 抹 灰 > 施 工 方 案 编制 - 审批 河南筑铂建筑工程有限公司 2020年5月7日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (3) 1. 材料准备 (3) 2.机具准备 (3) 3.技术准备 (4) 4.其他准备 (4) 四、内墙抹灰施工工艺 (4) 1.操作工艺流程 (4) 2.基层处理 (4) 3.贴金属网 (4) 4.墙面浇水 (5) 5.找规矩 (5) 6.做灰饼、设置标筋 (5) 7.抹底灰 (5) 8.抹罩面灰 (5) 9.预留孔洞、配电箱、槽、盒修正 (6) 五、外墙抹灰施工工艺 (6) 1.操作工艺流程 (6) 2、基层处理 (6) 3.贴金属网 (6) 4、吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼 (6) 5、抹底层砂浆 (6) 6、抹面层砂浆 (7) 7、养护 (7) 六、细部做法 (7) 七、空鼓开裂处理措施 (8) 1.原因分析 (8) 2.修补措施 (8) 七、施工管理措施 (9) 八、质量及验收标准 (10) 九、成品保护 (11) 十、安全事项 (11) 十一、文明施工 (11)

一、编制依据 二、工程概况 本方案包含室内外抹灰与公共部分抹灰,功能不同,做法各不相同,详见下表:

三、施工准备 1. 材料准备 本工程采用商品预拌砂浆。必须按照设计要求严格控制砂浆中的水泥、砂、掺合料的配合比,砂浆使用前必须做试验工作,并且提供试验结果,试验合格方可使用。 拌合用水:拌制砂浆应采用不含有害物质的洁净水。 砂浆水灰比不大于,砂浆稠度7~9cm。砂浆必须具有良好的和易性,气温较高时可适当提高。 2.机具准备 预拌砂浆罐1个,小型翻斗车。 主要工具:木抹子、铁抹子、钢皮抹子、木杠、托线板、靠尺、卷尺、筛子、刷子和灰筒等。 3.技术准备 抹灰前熟悉图纸,做好抹灰样板间,经检查鉴定达到标准再正式抹灰。

墙体裂缝处理方案

龙里县卫生监督所建设项目 墙 裂 缝 处 理 方 案 编制人: 审批人: 贵州新城市建设工程有限公司 龙里县卫生监督所工程项目部 2013年9月26日 墙体裂缝处理方案

龙里县卫生监督所建设项目在2013年9月前已完成施工并退场,由于施工中顶梁与砌块为硬连接,因加气砼砌块与钢筋砼线性膨胀系数相差一倍以上、天气温度变化对墙体造成热胀冷缩,墙体和梁底间产生水平裂缝,个别墙体在钢筋混凝土柱和蒸压加气混凝土砌块相结合处产生竖向裂缝。这是采用此种结构形式的建筑通病 因此产生裂缝。进场后现场工作人员把施工完的墙体全面检查一遍,对墙体有细微裂缝的墙体做好记录。 一、裂缝产生的原因: 1、填充墙砌体的砌浆发生压缩沉降而导致顶梁与墙面脱开。 2、温度变化,引起梁、柱混凝土和墙体两种不同材料的变形而引起墙与梁交界应变大导致的裂缝。 二、裂缝的处理: 1、首先组织对现场施工的管理人员对每个单位进行逐层逐房间排查,并对存在裂缝记录好,待工人进场后将所有存在问题的单子发放到工人手中,并对参加返修的人员进行技术交底。 2、将排查有裂缝的墙面剔除,每边不小于10㎝,靠梁侧一面进行剔除,柱部位两面剔除,修复前将有问题的墙进行提前浇水湿润,使墙体达到润透后进行挂网和抹灰。 3、挂网和抹灰用的原材料和使用的砂浆符合质量要求,比原设计标号提高一个等级,由于砂浆强度会随着停放时间而降低强度,因此砂浆要在3~4小时内使用完。 4、砂浆使用微膨胀水泥砂浆,将缝隙充分填充饱满,以防止裂缝再度开

裂。 5、在梁与墙之间如果缝隙较大时采用发泡胶,使其与混凝土产生软连结,以达到其没有裂缝的标准。 三、质量要求 1、在抹灰和打发泡胶时要认真按技术交底进行施工,在施工过程全方位进行质量检查。 2、设专职质检员进行质量检查,对不合格的立即整改,并停止继续施工。 3、设专职管理人员对这部分修复负责发现问题及时向相关人员汇报。 贵州新城市建设工程有限公司 2013年9月26日 监理工程师通知回复单 工程名称:龙里县卫生监督所建设项目编号:005

墙体裂缝修复专项方案

墙体裂缝修复专项方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

(1)处理方法 遇到墙面出现裂缝质量问题时,要分清情况,对症下药,才能起到既少花钱又能解决问题的效果。墙面裂缝问题,常常是下列3种情况。现将整治方法分别作一介绍。 1.墙面有裂缝,且裂缝处抹面砂浆有空鼓现象。这种情况首先要找准空鼓范围,沿空鼓四周进行机械切割(适当扩大切割范围),使切割部位形成较整齐规则的平面,四周切割边切成向外约45度的斜口,而后人工凿除空鼓砂浆至墙体砖面或不空鼓的底层砂浆面,用钢丝刷刷除松动部位,冲洗浮灰。爱迪界面剂刷一道,抹面时用混合砂浆(掺稠化粉)。抹面厚超过10mm时,分2次粉刷。养护约7天时间,干燥后刮2遍腻子,打砂纸刷涂料。 2.抹面砂浆不空鼓,存在大面积密集型裂缝现象。这种情况要铲除原墙面腻子,清洗干净后重新刮腻子,打砂纸刷涂料;也可在上面批二遍柔性腻子。 3.抹面砂浆不空鼓,表层无起皮脱落,存在少数稀疏型裂缝现象。这种情况则采用“见缝补缝”原则,顺裂缝将墙面腻子铲除约2~3cm宽,深度至砂浆面,清洗干净后,用柔性腻子将缝隙补平,打砂纸刷涂料。 (2)温度应力引起的抹灰层及墙体裂缝

具体表现为:梁底出现水平裂缝;柱边或填充墙中部出现竖直裂缝或八字形裂缝;裂缝早上不明显,晴天的午后变得明显;多属于温度应力引起的裂缝。 1.一般材料均有热胀冷缩性质,房屋也同样。如果结构受到约束而不能自由变形时,则将在结构中产生附加应力或称温度应力,由温度应力引起结构的伸缩。 2.由于钢筋混凝土的线膨胀系数为1.08×10-5/℃,而普通砖砌体的线膨胀系数为0.5×10-5/℃,在相同的温差下,钢筋混凝土结构的伸长值要比砖砌体大一倍左右。所以,在温度变化时,砖混结构的钢筋混凝土屋盖、楼盖、圈梁与砖墙伸缩不一,必然彼此相牵制而产生温度应力,使房屋结构开裂破坏,温度应力引起墙体裂缝分为以下三种情况。 1)倒“八”字形裂缝 当外界温度上升时,外墙及屋盖部分均沿长度方向将有所伸长,但屋盖部分(特别是直接暴露在大气中的钢筋混凝土屋盖)的伸长值比外墙大。由力学分析可知,屋盖伸长对墙体产生水平推力,墙体受到屋盖的推力产生剪应力,剪应力和拉应力又引起主拉应力,当主拉应力过大时,将在墙体上产生倒“八”字形裂缝,此类裂缝多发生在顶层的墙体两端。

加气混凝土砌块墙体裂缝原因分析及防治(一)

加气混凝土砌块墙体裂缝原因分析及防治(一) 1、前言 加气混凝土砌块具有密度小、保温隔热性能好、隔音等优点,在新型墙体材料中得到比较广泛的采用,在框架结构建筑中,成为替代粘土实心砖砌筑填充墙的主要材料。 (4)施工方便:由于砌块的规格比普通砖大得多;而重量又比较轻,因此砌筑墙体的时候效率大大提高,减轻了工人的劳动强度。同时,加气混凝土砌块具有突出的可加工性,可钻、刨、锯、钉等,便于加工成异型砌块,适应不同模数墙体的施工。同时便于开槽敷设管线,而且可以直接在墙面上安装膨胀管,为后续的设备安装、装饰装修等带来方便。 同时,加气混凝土砌块也具有如下缺点: (1)强度偏低:一般只有2.5MPa~4.0MPa,因此不适用于承重墙。(2)收缩大:收缩包括干燥收缩和温度收缩。加气混凝土砌块的干燥收缩值为0.3mm/m~0.5mm/m,是普通粘土砖的4倍,线膨胀系数约为8×10-6mm/(m.℃),也比普通粘土砖大得多,导致加气混凝土砌块的干缩变形和温度变形比较大。 (3)吸水性强,导湿性差:加气混凝土砌块气孔率通常达到70%~80%,但多数气孔呈封闭状,导致其吸水率高,而且吸水后水分易封闭于气孔中。同时封闭状的气孔减慢了其吸水速度,使其吸水过程变得很长才能达到饱和。 (4)与砂浆的粘结性差:由于加气混凝土砌块的吸水性强,因此容易将砂浆中的水分夺走,导致砂浆粘结性变差、水化不良,导致粉刷层空鼓等。

墙体裂缝修复专项方案

新型砌块墙体裂缝防治措施

新型砌块墙体裂缝防治措施 发表时间:2017-07-10T16:08:13.117Z 来源:《建筑知识》2017年10期作者:廖廷军 [导读] 近几年来,国家对新型墙体材料十分重视,先后出台了一系列政策法规,大力推广新型墙体材料。 (青岛亿阳置业有限公司山东青岛 266300) 【摘要】近几年来,国家对新型墙体材料十分重视,先后出台了一系列政策法规,大力推广新型墙体材料,使得各种轻质砌块得到广泛使用,而大量使用轻质砌块后,由于设计与施工对砌块性能的掌握不够以及生产监管力度不到位,致使建筑物建成后墙体开裂渗漏问题较多。因此,有必要对新型墙体裂缝产生的原因进行研究分析,并采取合适的设计和施工方法,避免墙体开裂质量通病的继续扩大,确保工程质量。 【关键词】新型砌块;墙体裂缝;防治措施 【中图分类号】TU746 【文献标识码】A 【文章编号】1002-8544(2017)10-0068-02 1.引言 新型墙体材料主要有烧结多孔砖、空心砖,粉煤灰烧结砖、多孔砖、蒸压砖,加气砼砌块,轻质墙板,复合墙板等,目前,多采用砌块墙体。砌块墙体与普通粘土砖墙体开裂的现象有相当的一致性,又有其特殊性,由于砌块建筑对影响开裂的因素反映更为敏感,在相同情况下,砌块墙体开裂的程度比粘土砖墙体要严重,裂缝的类型也较为复杂。墙体裂缝不仅影响建筑物的安全、美观和使用功能要求;同时也破坏墙体的整体性,降低结构的强度、刚度和稳定性。因此墙体的裂缝防治措施十分重要。 2.墙体裂缝产生的原因 2.1 温差作用影响 顶层墙体裂缝的产生主要是由于屋面与墙体间存在温差造成的。钢筋混凝土与砌体两种材料的线性变形系数不同,受温差变化影响的外力(温度应力)作用下而导致温度裂缝。在现浇钢筋混凝土屋盖处,屋面温度比墙体温度高得多,导致屋面变形也比墙体变形大;当屋面板变形时,因自重等因素受到墙体的约束,此时,屋面板对墙体因受到约束而产生反作用,致使墙体处于受剪、受拉状态,且剪拉力发生在屋面板与墙体两者间的结合面上,在此剪拉力与屋面荷重的共同作用下,墙体内产生相应主拉应力,砌体本身抗拉、抗剪强度低,当主拉应力超过墙体自身的抗剪、抗拉强度时,墙体就会必然产生多种形式的裂缝。尤其是在屋盖与砖砌墙体的连接处易产生相对位移而出现水平裂缝,甚至使墙体的其它部位也开裂。 2.2 干缩的影响 不同性质的墙体材料,其承受外力的能力、吸水率、干缩变形值等性质也不一样,若将它们混合使用一定使墙体在其结合部位产生裂缝。 2.3 地基沉降的影响 房屋地基软弱达不到设计要求、地基沉降较大,造成整个基础不均匀沉降;或因基础本身的局部强度低而造成整个基础不均匀沉降,最终引起墙体裂缝,多表现在承重墙上。 2.4 承载能力不足引起墙体裂缝 无论是受压、受弯、受拉、受剪或局部承压构件均可根据GB50003-2001《砌体结构设计规范》的有关公式与规定,计算构件的承载力,当外加荷载设计值的内力超过规范规定的承载力时,就可能出现承载力不足引起的墙体裂缝。 2.5 材料、施工方面的影响 空心砌块是由混凝土制成的一种薄壁、空心墙体材料,它具有混凝土的脆性属性。因此,用于墙体中就很难避免发生裂缝。空心砌块是由人工砌筑的,由于工人之间素质的差异,即使同一工人砌筑的质量也不稳定,这就造成墙体质量的重要原因。由于空心砌块块体较高和空洞的存在,使竖缝不易饱满,水平缝不便铺砌,这就大大减弱了墙体抗剪抗拉的能力,容易导致裂缝的产生。湿砌块随意上墙是导致墙面粉刷发生龟裂的主要原因。施工现场对空心砌块的堆放场、遮雨措施等未能按照规定的要求进行落实。 3.墙体裂缝防治措施 3.1 在设计阶段的防治措施 (1)预防顶层墙体裂缝的关键是减少屋面与墙体间的温差,设计人员在设计时,应对砌块结构的温度变形应力进行验算,如不满足要求,必须在构造上采取措施,如在墙体中增设钢筋混凝土构造柱或钢筋混凝土墙梁。 (2)在钢筋混凝土屋盖上设置保温层或隔热层,以改善现浇屋盖钢筋混凝土的热工性能,从根本上使其因温差而引起的变形降到最小;减小现浇钢筋混凝土屋盖与砖砌墙体的相对位移,减小连接处产生裂纹和裂缝的机会,同时减小钢筋混凝土因变形拉裂墙体其它部位的可能性。 (3)提高顶层砌块和砌筑砂浆的强度等级,要求均不小于M7.5,并沿外纵墙、内横墙配以Ф4钢筋点焊网片,竖向间距400~ 600mm,以此增强顶层墙体的抗剪、抗拉能力。 (4)在现浇钢筋混凝土屋盖与墙体连接面设置滑动层(非固定连接),如干铺一油毡纸,温度变化时屋面产生的温度应力就会大大减小,以防止产生温度缝。 (5)在现浇钢筋混凝土屋盖的适当位置设置分格构造,(每个分格面积不宜大于36平方米)减小屋盖钢筋混凝土现浇面积,使整个现浇钢筋混凝土屋盖的干缩变形总值尽可能达到最小,减小钢筋混凝土屋盖的变形对墙体的影响。 (6)多层房屋顶层或最上两层的端开间受温度影响较大,墙体易产生开裂现象。可在内外纵横墙中的窗台位置下设置水平钢筋,窗洞口两端位置采取加强措施,外廊或楼梯间的横墙门洞处,采取如增设钢筋混凝土墙肢或墙梁等加强措施,从而增强墙体的整体刚度,以减小和避免门窗洞口应力集中而引起的斜八字形等形状的裂纹和裂缝现象的发生。 (7)在地基不均匀的情况下,底层窗台墙体的第2与第4灰缝中各设Ф4钢筋点焊网片与窗台梁连接以控制垂直裂缝的发生。 3.2 在施工阶段的防治措施 (1)把好材料质量关,砌块的龄期必须达到28天以上,砌块的规格、强度等级、含水率等应经严格检验。符合要求后方可进入施工

剪力墙裂缝处理方案

经开未来城一标段地下室 剪 力 墙 裂 缝 处 理 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 众科建设集团有限公司 经开未来城一标段项目经理部 2013年11月

工程名称经开未来城一标段 施工单位众斜建设集团有限公司结构形式框剪 层数地下2层、地上27层建筑面积66200 m2 编制单位技术部编制人 监理公司 审核意见 总监理审核签字: 年月日(公章) 甲方 审批意见 项目负责人: 年月日(公章) 设计单位 审查意见 结构工程师: 年月日(盖章)

经开未来城一标段地下室 剪力墙裂缝处理方案 该地下室结构与2013年8月16日下午17点开始浇筑A栋外剪力墙C50;P8抗渗砼,8月17日浇完A栋负二层剪力墙、柱,负一层梁板砼,砼标号分别为:C50;P8、C50、C35。混凝土成型后于8月21日拆模,拆模后因温差原因导致混凝土剪力墙出现裂缝现象。经总承包单位、监理工程师、建设单位工程及设计院共同协商一致,要求我项目部针对该事项作出专项处理方案,我项目部组织专项技术小组,经决定采用聚氨酯涂膜(A、B双组聚氨酯)加玻璃丝布的方式处理裂缝,具体内容如下: 一、裂缝产生的特征与原因 (一)、地下室混凝土墙裂缝的主要特征 (1) 绝大多数裂缝为竖向裂缝,多数缝长接近墙高,两端逐渐变细而消失。 (2) 裂缝数量较多,宽度一般不大,超过0.3mm宽的裂缝很少见,大多数缝宽度≤0.2mm。 (3) 沿地下室墙长两端附近裂缝较少,墙长中部附近较多。 (4) 裂缝出现时间多在拆模后不久。 (二)、裂缝主要原因 2.1 混凝土收缩 从裂缝特征可见大多数均属收缩裂缝。地下室混凝土墙收缩较大的主要原因有水泥用量过多、养护不良等。 2.2 未设置施工缝 《混凝土结构设计规范》规定:现浇钢筋混凝土墙伸缩缝的最大间距为20(露天)~30m(室内或土中),但实际工程中墙长均超过此规定。需要指出的是,一些工程设计突破了规范规定后,地下室墙的水平钢筋仍按构造配置,这是墙较易裂缝的又一因素。 2.3 温差过大

砌体结构墙体裂缝的预防及处理方法

砌体结构墙体裂缝的预防及处理方法 近几年商品住宅楼的建筑规模越来越大,作为住宅楼的主要承重结构形式的砌体结构——砖砌体出现的问题也随之增多,特别是墙体裂缝是最常见的问题。砌体裂缝的产生导致墙体渗漏,有的危及结构安全,从外观上影响建筑物的美观,可见预防砌体裂缝的产生及正确处理修补裂缝是一个急待解决的问题,必须 引起业内人士的高度重视。下面谈一下砌体裂缝预防措施及处理方法。 砌体结构墙体裂缝产生的主要原因: 砌体结构虽然已广泛应用,但材料脆性大,抗剪强度差。在很多不利条件下,墙体都比较容易出现裂缝。 造成墙体出现裂缝的原因,主要有以下几个: 1、地基不均匀沉降引起的墙体裂缝由于地质勘探不利,没有搞清地基土层情况,很容易引起地 基的不均匀沉降。当房屋中部的下沉值较两端大时,形成正向弯曲而造成正八字缝;房屋中部的下沉值较两端小时,其形成反向弯曲而造成倒八字缝。这种情况与第一种情况正好相反;当房屋一端地基较弱,建筑物一端较高或荷载较大时,造成一端沉降大而出现斜裂缝;当房屋出现正八字缝和倒八字缝时,若房屋的刚度较弱, 随着沉降的加剧,会在八字缝的中间出现一些竖向裂缝,一般是由砌体内的主拉应力大于砌体的抗拉强度引起的。 2、温度引起的墙体裂缝这类裂缝比较容易出现在墙体与其它构件接触的地方,比如,墙体与圈梁 的交接处。这是因为,由于混凝土的线膨胀系数与普通砖砌体的线膨胀系数有相当大的差别,在相同温差下,混凝土的伸缩要比砖砌体大1 倍左右。所以当温度变化较大时,容易产生裂缝。除了以上情况之外,局部荷载过大、施工工艺与施工方法等也可能引起墙体的裂缝产生。 3 预防砌体结构墙体裂缝的措施从墙体裂缝的产生原因不难看出,只要我们在设计施工中采取 必要的措施,就会控制裂缝的产生,目前普遍采用的预防措施有:(1)为了防止因温度变化和收缩引起的裂缝,可按规范规定的房屋长度设伸缩缝,同时综合考虑房屋的使用功能,布置施工顺序,同时应避免楼盖错位,一般情况下,宜在房屋平立面变化处设伸缩缝,缝宽为30㎜,缝中填沥青麻丝;(2)构造柱除了按抗震要求设置外,在女儿墙上适当设置构造柱,一般根据开间设置,间距一般不超过2M;(3)砌体在墙体转角、交叉与构造柱相连处,墙体筋沿墙体之高度间距1000㎜设加强筋两根,同时还要考虑到温度应力引起的抗剪强度及变形方面考虑, 确定砌体材料砂浆标号。一般外墙体特别是两端宜用370㎜厚砌体且砂浆标号不小于M5.0;(4)构造柱之间,女儿墙顶部加钢筋混凝土卧梁压顶,使之与砌体混凝土浇筑连接成一个整体,砌体被包在上下有梁、两侧有柱的局部范围内;(5)建筑物的顶层,斜屋面底可采用设置圈梁以抵抗一部分温度变化引起的推力;(6)设沉降缝可按规范要求在适当部位将房屋分成若干刚度较好的单元,把基础和墙同时分开,它一般设在平面转折部位、高度差异之处,地基土压缩性显著差异处,建筑结构类型不同处,分期建造房屋的交界处。

墙面裂缝修补方案

适用范围 适用于工民建等建筑工程混凝土及砌体结构裂缝修补加固工程 二、施工准备 1、主要机具:角磨机,灌缝胶注射器、胶嘴、钢丝刷。 2、辅助机具:手吹风、搅拌器、手锤、墨斗、线坠、水平尺、盒尺、石笔 3、主要材料:卡本灌缝胶、封缝胶。 4、作业条件: 、熟悉图纸,做好技术交底 、施工前先清理施工区域内的障碍物,清除施工面浮土及污渍。 、根据图纸要求,确定胶嘴放置位置点。 、夜间施工时,应合理安排工序,防止出现质量问题,施工场地应根据需要安装照明设施,在危险地段应设置明显标志。 裂缝的修补方案: 一、对于塑性裂缝和干缩裂缝 只要确认其宽度小于,裂缝深度尚未达到保护层深度,并且裂缝已经处于 静止状态,其修复方法可采用表面封闭法,操作步骤如下: 1、使用钢丝刷或角磨机配金刚石角磨片打磨裂缝四周不小于20mm的范围,目的是清除混凝土表面炭化部分和污染物,打磨深度为1~3mm。 2、用酒精擦洗打磨过的区域,以去除混凝土粉末和灰尘。 3、调配环氧石英砂浆,要求石英砂干燥且粒径大于的颗粒不超过总重的5 0%;环氧树脂和固化剂的比例按固化剂的使用要求; 石英砂的掺加数量根据和易性调

配。 4、在裂缝周边打磨区域表面涂刷一层环氧浆液,以利于后抹材料与混凝土的结合。 5、用专用抹压工具将调配好的环氧砂浆抹压于裂缝表面,,待砂浆固化后即可进行装饰工作及后序施工。 、对于塑性裂缝和干缩裂缝 如果确认其宽度超过,裂缝深度已经达到或超过保护层深度,并且裂缝已 经处于静止状态,其修复方法可采用表面凿槽法,操作步骤如下: 1、使用电锤或钢钎沿裂缝走向在混凝土表面凿槽,槽宽和槽深根据裂缝深度和有利于封缝来确定,一般槽深大于等于裂缝深度,槽宽不小于20mm为宜。凿槽时注意应先沿裂缝打开,再向两侧加宽。 2、使用钢丝刷或角磨机配金刚石角磨片打磨裂缝两边不小于20mm的范围,目的是清除混凝土表面炭化部分和污染物,打磨深度为1~3mm。 3、用吹风机吹净沟槽内外的浮灰尘,再用酒精擦洗沟槽的内表面和周遍打磨过的区域,以彻底去除沟槽内外的混凝土粉末和灰尘。 4、调配环氧石英砂浆,要求石英砂干燥且粒径大于的颗粒不超过总重的5 0%;环氧树脂和固化剂的比例按固化剂的使用要求; 石英砂的掺加数量根据和易性调配。 5、在裂缝周边打磨区域和沟槽内部表面涂刷一层环氧浆液,以利于后抹材料与混凝土的结合。 6、用专用抹压工具将调配好的环氧砂浆抹压于裂缝表面,待砂浆固化后即可进行装饰工作及后序施工。 三、对于塑性裂缝和干缩裂缝的活性裂缝可待其基本稳定后再进行处理或裂缝处理后采取补强加固措施限制其裂缝的开展。

剪力墙裂缝修补方案

目录 1、工程概况 (2) 2、裂缝原因分析 (2) 3、修补实施方案 (3) 4、主要设备及人员 (7)

、工程概况 本工程位于巴彦淖尔市临河区东临金沙路,西临金河路,北临汇丰街,南临住宅地块。 结构类型:框架剪力墙结构。 结构高度:B3#楼31.9米。 抗震设防烈度:7 度, 建筑耐久年限:50 年 二、裂缝原因分析 从微观上看,剪力墙裂缝原因主要有:砼收缩裂缝;强约束裂缝,建筑体形引起裂缝;外力作用的裂缝。 1.1 砼收缩的三种情况 1.1.1 干缩砼在制备过程中,水泥和掺合料与水拌合后体积膨胀,但在入模成型后,随着砼水化作用的发生,砼中的部分水份被吸收部分水份被蒸发,体积有一定的缩小。砼体积收缩,使砼产生内应力,当收缩快和收缩大时砼就会产生裂缝。 1.1.2 砼内部温度变化产生收缩裂缝与墙连体的部分框架柱,断面边长都大于im属大体积砼,水化热高,若采取措施不当,表面砼就会产生裂缝。对于框架柱与外墙连体的节间来讲,大体积砼的框架柱可视为一个较大的热源体,而与之连体的墙体薄,且与外界空气接触面较大,散热快。当框架柱砼内大量发热膨胀时,墙体已开始降温收缩,由于连结在一起的两个构件之间产生温差,变形不同步协调,在柱子附近和墙中间出现裂缝是符合规律的。

1.2 强约束引起裂缝约束是对结构构件活动和变形的制约,约束分为内部约束和外部约束。内部约束主要有:砼墙内配筋对砼收缩变形的约束;墙体内收缩变形小的部分对收缩变形大的部分的约束;墙体内暗柱、暗梁对墙板收缩变形的约束;长度大的砼墙,墙端与墙中收缩变形的相互约束。外部约束主要是超静定结构的多余联系,如墙体以下的基础和底板,墙体顶上的楼板或梁,墙体两端的附墙柱或电梯井筒等。当墙体砼收缩变形产生内应力,若外约束很强,产生的内应力不能造成约束变形时,则墙体砼出现开裂,尤其是早期砼容易开裂,因为砼早期抗拉强度较低。墙体的最大外约束应力一般都产生在外约束的边缘,即墙体与柱、筒体、基础、底板、梁等交接处。但实际裂缝并非在墙与约束体的交接处,而是离开0.3 ~0.5m,其理由是裂缝由约束产生,反过来约束又能推迟裂缝的出现和限制裂缝的扩展,这就是人们常说的“模箍作用”。 1.3 建筑物的形体及结构构件断面对墙体裂缝的影响框架柱断面大,墙板厚度小,柱墙连接断面变化大,不利于防止墙体裂缝,其原因除了柱墙砼水化热产生温差收缩变化和大柱子给墙板增加约束造成墙体裂缝以外,还因框架柱是高层建筑主要传力构件,基础以上的所有荷重全部由柱子、筒体传给基础、基岩,当地基出现沉降或基础压缩下沉时,墙体在基础边级部位产生剪力,导致裂缝出现。此外,本工程采用的是商品混凝土,商品混凝土为满足运输和泵送,外惨料较多,施工时常有较多泌水,随着水分的蒸发,表面会出现塑性收缩裂缝。在混凝土拌和物中有多余水量,混凝土硬结后,比较容易出现干燥收缩裂缝。 三、修补实施方案根据本工程特点及我公司类似工程施工经验,本

相关文档