文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气加臭设备与加臭剂的选择

燃气加臭设备与加臭剂的选择

燃气加臭设备与加臭剂的选择
燃气加臭设备与加臭剂的选择

1、概述

随着天然气的大量开发和广泛应用,燃气加臭越来越受到了人们的重视,我国《城镇燃气设计规范》中规定:城镇燃气应具有可以察觉的臭味,无臭味或臭味不足的燃气应加臭。我国在燃气加臭方面进行了研究。合理选择加臭设备,对输配管网系统中的加臭点进行合理布局,是保证供气安全的重要课题。

以下内容只有回复后才可以浏览

2、加臭设备的基本要求与排液泵式加臭设备简介

2.1 燃气加臭设备的基本要求

(1)随燃气的瞬时流量变化连续、均匀、准确加臭;

(2)加臭浓度不受管道内燃气流量、温度、压力变化影响;

(3)全密闭工作;

(4)故障率低;

(5)配备臭剂气化装置。

2.2、排液泵式加臭设备:排液泵式加臭工艺流程见图1。该设备根据的流量变化自动运转排液泵向管道精确加臭。不受管道内燃气流量、温度、压力变化影响;全密闭工作;故障率低。但设备造价及复杂程度较高。下面介绍一种排液泵方式的设备--WJ系列微量控制加药机。

图1排液泵式加臭工艺流程见图

WJ系列微量控制加药机专门用于向各种材料内均匀有序地添加微量的液态药剂,物料的自然状态随意,即可是气态;也可是液态,即可是静态;也可是流动,即可无压也可有压。本机全密闭工作,隔膜防腐处理,防爆型设计,适于添加各种易燃、易爆、易挥发、有毒、有害的液态药剂。自动、手支控制设定,添加药剂计量准确,可调整范围大。产品系列化,多种规格型号,可供燃气加臭、排水加药、食品添加香精、制药及化工配料等行业微量添加药剂选用。

(1)WJ系列微量控制加药机的组成与工作原理:

WJ系列微量控制加药机的核心是排液泵(加药泵),它主要有以下几个部分组成:1,加药泵;2,控制系统;3,储药剂系统;4,输药管线阀门组系统;5,输出计量标定装置;6,呼吸阻火排空系统; 7,设备柜、底座系统;8,气化装置;9,压料导药装置。

工作原理如下:控制系统根据操作者设定的设备运行模式(手动或自动)输出信号到加药泵的动力系统――电磁驱动器,电磁驱动器往复移动,带动活塞往复运动,活塞向前运动时,产生油压使隔膜片产生弹性变形,排出隔膜片另一侧的药剂,活塞向后运动时,产生负压,迫使膈膜片反向弹性变形,吸入药剂,单向止逆阀,配合膜片的正反向变形吸排药剂,实现燃气加臭工作。

控制系统根据燃气流量变化而自动变量输出控制信号,也可根据操作者的指令输出选定数值

控制信号。

(2)、WJ系统微量控制加药机的主要特点:

(a)加药准确、计量精度高:

WJ系列加药机采用的加药泵是专门设计的隔膜式柱塞计量泵,柱塞的运动行程机械锁定,每次输出量保持恒定,加臭的比例准确可预知。标准加药泵的输出一般50~500mg/次之内任意可调;90系列加药泵的输出一般在300~1500mg/次。

(b)适于长期连续运行,稳定可*, 省电:

WJ系列加药机的控制器部分采用的是工控机和单片机为主的控制系统,因此适于长期不间断运行,稳定性好,工作可*。机械运动部分采用国际上先进的电磁驱动脉冲工作省电, 充油防爆及润滑降温,使电磁驱动的磨损极小,无振动工作噪声很低,长期工作无温升几乎无磨损,十分可*。与其他电机――减速机的传动方式相比较,电磁驱动的优点更明显。(c)规格品种齐全,适用范围广:

本产品主要有WJP、WJD、WJY三大系列。从几千米3/日的小用户到100万米3/小时的大用户都可选用,户内户外安装均可,设备造价有高有低,满足不同需求。

(d)全密闭工作无泄漏:

WJ系列加药机从上料至药剂注入燃气管线全过程封闭工作,无任何外漏点,压料时储药罐内的废气通过排空管线直接排出室外。采用隔膜式加药泵,药剂与机械运动部件相分离*油压传动,无任何泄漏。WJ系列加药机的密封方式主要采用金属硬密封及聚四氟垫片密封,所有可能接触药剂的部件均采用不锈钢材料,耐腐、可*,无泄漏。

(e)控制系统先进:

WJ系列加药机在控制室内直接掌握现场的设备运行工况。直观显示设备工作状态及输出量,配备有各种监视及检测设备WJP、WJD系列产品中都具有输出监视仪,还可配置液位信号传送器及输出信号传感器、膜片损坏监视器进行信号远传。自动补偿加臭,在WJP和WJD 系列产品中,设计了加臭浓度检测自动补偿加臭接口,根据管道加臭浓度信号的变化自动增减加臭信号输出量,调整加臭设备的加臭量,使燃气内臭剂浓度基本保持恒定。实现了闭环加臭。全自动运行,无需专人监控操作。自动记录、输出打印运行记录、自动绘制运行工况分析图表。控制系统全中文操作,控制键盘直接调整,操作简单,容易掌握。利用计算机的连网功能,实现远程数据传输和监控。控制系统可开孔上盘安装实现控制室的整体规划布局。(f)设备一开一备方便检修与维护:

WJ系列加药机在WJPT和WJD两个系列产品的标准配置中采用了双加药泵配置,采用旁通式输药管线阀门组方便操作、检修与日常维护,实现不间断连续加臭工作。

(g)设备安装,运输方便:

设备柜、底座系统是整个设备的基础部件,钢制基座把大部分设备安装其上坚固可*,自成体系,无须外配水泥基础,配线、运输都十分方便。设备柜把设备的电器防爆部件装在柜内,避免在检修及其他意外情况与药剂接触。方便电器操作与维修。

(h)配备压料系统:

压料系统是向储药系统内加补药剂的专用器具,它由输气管、压料盖、压力表、限流阀、过滤器及导药管组成。加补药剂密闭操作。

(i)安全系统齐备:

WJ系列加药机的呼吸阻火、排空系统主要功能是密封储药系统并能在储药罐排出药剂和超压时,补给空气和排出气体泄压至室外,由此保证整个加药系统安全工作及加臭间内的空气清洁;该系统通过密封液隔离了药剂与外界空气的接触,使药剂保持全密封状态,在有意外火险时,起到阻火作用。储药罐常压储药剂安全可*。

3、其它几种加臭设备简介

(1)液滴式(或称差压式)加臭设备:

液滴式加臭设备(包括非补偿式和补偿式二种)是一种最为简单的加臭设备,用一个手阀门即可简单控制加臭,这种设备不耗电力,安全可*,但难以控制合理的加臭量,温度、压力、流量的变化影响加臭量,一般加臭量偏大。工艺流程图如下:

(a)大气式液滴加臭设备工艺流程图

(b)补偿式液滴加臭设备工艺流程图

(2)仪表传动泵式加臭设备:

这种装置利用仪表传动泵加在旁通管道上实现加臭工作,这种设备结构复杂难以控制。工艺流程图如下:

(3)引射式加臭设备:

这种设备利用空气动力学引射原理把气化的臭气吸入燃气管道中实现加臭,不用电,设备简

单,但加臭量十分难控制,对流量、温度、压力变化十分敏感。工艺流程图如下:

(4)旁通吸收式加臭设备:

这种方式的燃气加臭设备用储罐内的饱合臭剂气体随通过储罐内燃气排除储罐混入燃气实现加臭工作,这种加臭设备对温度、压力、流量的变化十分敏感,加臭浓度难已控制,但设备配置较为简单、易行,不耗电力。工艺流程图如下:

以上四种方式的加臭设备虽简单,但都不能精确控制加臭量,往往臭剂浪费量较大,特别是在四季温度变化和供气不均匀的高低峰状态下,这种设备的加臭量就更难以控制。有的储药罐是压力容器,操作复杂,难以掌握,

4、对燃气加臭剂的要求与选用

4.1燃气加臭剂要符合以下几个方面的要求:

a、加臭量应在浓度极低的条件下能够嗅到臭味,并能识别出臭剂味与其他气味。

b、对人体无害、毒性小、气味存留长久;

c、化学性质稳定,气态无腐蚀性,易于储存、运输;

d、能完全燃烧,燃烧后无异味,残留污染物少;

e、气化后常温下不冷凝,不易吸附于传输物上(如管道、煤气表、阀门等);

f、造价相对便宜,

g、货源充足。

4.2几种常见的加臭剂

a、四氢噻吩

性状:无色透明油状液体

特征:具有恶臭气味

特点:

(1)无毒、味道与煤制气相似;

(2)化学性质稳定,易于储存;

(3)气味存留长久, 少量浓度下可嗅到极刺激性臭味;

(4)气体状态下无腐蚀性, 汽化后不易冷凝;

(5)燃烧后无异味, 废气较少;

(6)价格适中, 货源充足;

是目前国内外用较为普遍的燃气加臭剂。

b、乙硫醇、丁硫醇、异丁硫醇同、属硫醇类,基本能够满足气味剂警示要求,但存在有腐蚀性和毒性,易冷凝、化学性质不稳定的缺点,相对优势为造价低;气味较四氢噻吩强。

c、二甲硫醚、二乙硫醚同属链状硫化物与前面相比气味较弱,单独使用效果不佳,可与硫醇类混合使用,臭质效果较强,一般稍有毒性。

4.3欧洲加臭量的标准:

欧洲煤气研究集团各成员国的天然气加味情况表

DES—二乙基硫醚;TBM―叔西硫醇;EM-乙硫醇;

BE加味剂的组分:二乙基硫醚质量分数为72%±4%,叔西硫醇质量分数为22%±2%,乙醇质量分数为6%±2%;

①ê2—在爆炸下限的1/5下气味级2级。

各国在天然气加味上都是从这样一个原则出发的,即天然气在空气中浓度为1%,其气味达到中等警戒浓度,表2-6中所列各国规定的加味剂浓度也是按此原则定出的。人们从表中可看到,采用不同种类的臭剂加入同一种天然气其臭剂浓度是不同的,而用同一种臭剂加入不同组分的天然气其臭剂浓度也不一样。

5、选用臭剂和加臭设备应注意几个问题

5.1初次加臭的浓度应适当增加,臭剂对管件和管道有一定吸附作用,因此首次加臭应适当加量和及时检测。

5.2臭剂的浓度不易过大, 过量的浓度会造成不气化的液态臭剂残存在管道内,对管道造成腐蚀。而且一但浓度降低时有相当一部分人会不习惯; 漏气不容易被发现,此外某些臭剂对人体健康有害, 过量的浓度的臭剂燃烧后废气伴有刺激味道。

5.3臭剂的种类不能轻易更换,不同种类臭剂的气味不同,人们熟知的一种燃气气味,在变换时,很容易造成误解,引发事故。

5.4在冬季严防冻堵,某些臭剂在含微量水或其他杂质后,冰点变化极大,冬季极易造成设备冻堵故障。

5.5加臭点的设置应尽量设在调压器、计量表气柜的后面,以防最大浓度的臭剂对这些设备造成侵害。加臭点离PE管和铝塑复合管应有一定距离,某些臭剂在液态时对这些管材有一

定侵蚀。

5.6在较大城市管网错综复杂时,应适当考虑在某些部位补充加臭,因为,臭剂传输的距离较长时,浓度会降低,造成一些部位的燃气没有味道或味道不均匀。

5.7长期不用气的局部地区应注意加强检查臭剂浓度并作相应处理。

5.8加臭设备应全密闭工作无泄漏:药剂泄漏危害很大,弊端也很多,首先多数药剂易燃、易爆,外漏后有危险;其次药剂有很强烈的刺激味,污染环境,令人作呕,重则可伤害身体及生命;第三是吸附较强,接触到的设备、衣物、手脚等处长时间有臭味不易散去,加之药剂一般造价较高,外泄也是经济损失。

5.9应当对管道内臭剂浓度进行检测分析,有条件的应用色谱分析仪进行加臭浓度的在线检测及补偿。

5.10管网液化石油气的应用近年来也十分普遍,而且液化汽的纯度越来越高,也必须进行加臭处理,液化汽的状态及理化性能与天然气都有很大差别,加臭过程中应对其采取特殊处理和检测。

5.11某些工业用燃气对燃气中含硫的指标有严格的限制,为保证其产品质量,并不一定必须加臭。

最新天然气加臭安全制度

天然气加臭安全管理 制度

受控文件号:QYGH-04-01 生效日期:2010年4月1日天然气加臭安全管理制度 编制: 审核: 批准: 发布日期:2010年4月1日 生效日期:2010年4月1日 ☆☆☆生产运营部☆☆☆

目录 目录 (1) 城镇燃气的加臭导则 (2) 天然气加臭安全管理规定 (3) H P C-200B天然气加臭系统安全操作规程 (4) GASTEC试管法检测四氢噻吩含量作业指导书........................5~6 天然气加臭系统工况定期校验与维护记录表样表 (7) 天然气示味剂-四氢噻吩(THT)含量定期检测报告单样表 (8)

城镇燃气的加臭导则 一、燃气加臭的基本规定 为能及时消除燃气泄漏引起的中毒、爆燃等事故,城镇燃气应具有可以察觉的臭味。根据GB50028《城镇燃气设计规范》的规定,燃气中加臭剂的最小量应符合下列规定: 1.无毒燃气泄漏到空气中,达到爆炸下限时的20%时,应能察觉。 2.有毒燃气泄漏到空气中,达到对人体的有害浓度时,应能察觉。 3.对于含一氧化碳为有害成分的燃气,当空气中一氧化碳含量达到 0.02%(体积数)时,应能察觉。 二、燃气示味剂的要求 城镇燃气示味剂应符合下列要求: 1.示味剂和燃气混合在一起后应具有特殊的臭味; 2.示味济不应对人体、管道或与其接触的材料有害; 3.示味剂的燃烧产物不应对人体呼吸有害,并不应腐蚀或伤害与此燃烧产物经常接触的材料; 4.示味剂溶解于水的程度不应大于2.5%(质量分数); 5.示味剂应有在空气中能察觉的示味剂含量指标。 6.示味剂加入量:我国目前采用的示味剂主要有四氢噻吩(THT)和乙硫醇(EM)。燃气中四氢噻吩加入量一般为20~25mg/Nm3(天然气);乙硫醇加入量一般为:16mg/Nm3(天然气);45mg/Nm3(液化石油气)。 三、燃气示味剂的种类 几种常见的无毒燃气加臭剂见下表。

天然气加臭管理办法标准版本

文件编号:RHD-QB-K5477 (管理制度范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 天然气加臭管理办法标 准版本

天然气加臭管理办法标准版本 操作指导:该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 第一章总则 第一条根据《城镇燃气设计规范》 (GB50028-2006)的规定要求,为统一石油天然气有限责任公司天然气加臭技术标准和管理,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属配气站的天然气加臭管理。 第三条天然气加臭对象:居民用天然气,商业用天然气,公共福利(医院、学校等)用天然气,锅炉、空调用天然气,工业燃料用天然气等。 第二章加臭剂的储存与管理

第四条加臭剂的计划与采购:加臭剂的用量由各分公司根据需要向物资办报计划,物资办统一采购。加臭剂压料工作原则上由生产厂家或供应商负责实施,所购回的加臭剂除了向站场储罐加注外,多余的不得存放于站内,由加臭剂生产厂家或供应商找库房另行存储。 第五条各站场在储罐液位高度接近刻度“50”时应及时向上级汇报。 第六条各单位必须加强对加臭剂加注过程中的监督管理,向储罐加注加臭剂前必须对设备进行检查确认,防止设备故障造成加臭剂漏失。 第七条压料过程现场操作人员固定2-3人进行,并配备必需的安全防护品,各单位必须派出技术干部进行全程监督。 第八条四氢噻吩作为一种危险化学品,操作人

员必须进行安全防护。每次处理加臭剂时,必须配备安全防护品:①呼吸系统防护:空气中浓度较高时,佩戴自吸过滤式防毒面具或自给正压式呼吸器;②眼镜防护:戴安全防护眼镜;③身体防护:穿防毒物渗透工作服;④手防护:戴橡胶耐油手套;⑤安全鞋:避免任何金属鞋底。 第九条药剂必须全密封倒罐和加注,防止外漏、外溢。压料时必须使用氮气打压的方式,且压料的压力不得高于0.03MPa。采用此方法的优点是①操作过程密闭,无臭剂外泄引起环境污染和误报警。 ②整个操作过程阻燃。③一般加料后桶内残余量少,比较干净。 第三章加臭剂与臭剂用量 第十条公司统一使用四氢噻吩(THT)作为加臭剂。加臭剂用量的计算方法:

RJZ30燃气加臭控制系统说明书doc

RJZ3.0燃气加臭自动控制系统使用说明书 中国·沈阳煤气总公司 沈阳贝尔燃气有限公司

前言 沈阳贝尔燃气有限公司是沈阳煤气总公司控股的高新技术企业。具有在燃气加臭领域坚实的理论和丰富的实践经验,公司自1994年从事燃气自动加臭设备开发应用以来,除了不断的吸收国外的先进技术和经验,还形成了一整套具有自己特色的理论经验。多年来,产品不断更新换代,控制系统推陈出新,产品的机械性能稳定可靠,控制功能不断丰富完善。但是,在科技高度发展的今天,为了满足广大用户日益增长的需求,我们在RJZ1.0的基础上,推出了功能更加强大,控制参数更全面的RJZ3.0系统。该系统具有: ●多路流量,温度,压力以及甲烷含量检测及监控功能; ●多路数字量DI/DO的输入输出,可监控用户压缩机,风机等设备 的工作状态; ●设备的机械配置更灵活可实现单点及多点同时加臭; ●适应燃气流量30万m3/小时; ●计量泵故障自动报警停机,低液位报警; ●工作界面新颖醒目; ●操作灵活简洁直观; ●系统配置追随潮流; ●随机打印加臭量及燃气流量; ●历史数据任意时段查询;

目录第一章:系统的进入,启动及退出第二章:控制理论简介 第三章:操作 第一节:控制参数设置 第二节:参数通道设置 第三节:控制点设置 第四节:硬件检查 第五节:系统运行 第六节:查询,统计打印 第七节:人员录入及用户管理第四章:系统维护 第五章:注意事项 附件Ⅰ:RJZ3.0控制原理图

附件Ⅱ:RJZ3.0故障与检修流程图 第一章 系统的进入,启动及退出 一.系统的进入:首先启动工业控制计算机进入WINDOWS,在 桌面上用鼠标左键双击图标或从开始菜单程序的右拉菜单中找到Three Olidgas Control System,并单击;进入了如下系统工作界面: 注意:在此状态下,不要点击黑三角按钮!!! 二.系统授权: 在[系统控制]下拉菜单中点击 [用户授权]弹出如下 图表:

加臭管理制度

乌鲁木齐甘泉堡新捷能源有限责任公司 加臭管理制度 为加强加臭剂的日常管理,提高员工的安全生产意识和安全操作技能水平,防止因臭剂泄漏造成环境污染,制定本制度。 一、加臭剂选用国际上主要应用的四氢噻吩,加臭剂供应商产品选用符合国家《城镇燃气设计规范》GB50028-2006燃气臭剂产品标准。 二、四氢噻吩属于危险化学物品,运输过程中运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输,运输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 三、加臭剂储存于阴凉、通风的库房。注意远离火种、热源,库温不宜超过30℃,保持容器密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储。储存地点采用防爆型照明、通风设施。禁止在储存区域使用易产生火花的机械设备和工具,储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 四、按照安全使用和运输规程,加臭剂包装容器应有明

显的标识。标识通常包括: 1、加臭剂生产厂商的名称以及注册商标; 2、加臭剂的名称和组成; 3、符合国家要求的安全和处理指南(如危险品等级) 五、对于爆炸下限为5%的天然气,取加臭剂用量不宜小于20mg/m3。 六、严格按照加臭操作规程添加臭剂和切换流程,操作过程中避免臭剂泄漏。 七、加臭装置定期进行维护保养,确保设备处于良好运行状态。 八、加臭装置需重点检查和维护内容: 1、定期更换加臭泵机油,防止臭剂混入机油内时间过长损坏机件。 2检查储臭罐、连接管、高压管道之间连接处密封是否完好,对泄露处进行紧固密封处理。 3、当臭剂储罐液面计液面过低时,应及时添加四氢噻吩,保证正常运营。 4、定期更换易损件,如膜片、密封垫、保险丝等。 九、加强日常巡检工作,巡检过程中重点巡查加臭装置重点部位,发现异常及时解决,不能解决的及时上报。 十、日常工作中发现工艺区存在异味要立即采取控制措施及时排。 除原因,防止险情恶化。 十一、臭剂泄漏量较大,对周边居民造成环境影响时,

(石油化工)天然气加臭管理办法

天然气加臭管理办法 第一章 第一条根据《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)的规定要求,为统一石油天然气有限责任公司天然气加臭技术标准和管理,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属配气站的天然气加臭管理。 第三条天然气加臭对象:居民用天然气,商业用天然气,公共福利(医院、学校等)用天然气,锅炉、空调用天然气,工业燃料用天然气等。 第二章 加臭剂的储存与管理 第四条加臭剂的计划与采购:加臭剂的用量由各分公司根据需要向物资办报计划,物资办统一采购。 第八条四氢噻吩作为一种危险化学品,操作人员必须进行安全防护。每次处理加臭剂时,必须配备安全防护品:①呼吸系统防护:空气中浓度较高时,佩戴自吸过滤式防毒面具或自给正压式呼吸器;②眼镜防护:戴安全防护眼镜; ③身体防护:穿防毒物渗透工作服;④手防护:戴橡胶耐油手套;⑤安全鞋:避免任何金属鞋底。 第九条药剂必须全密封倒罐和加注,防止外漏、外溢。压料时必须使用氮气打压的方式,且压料的压力不得高于0.03MPa。采用此方法的优点是①操作过程密闭,无臭剂外泄引起环境污染和误报警。②整个操作过程阻燃。③一般加料后桶内残余量少,比较干净。 第三章 加臭剂与臭剂用量 第十条公司统一使用四氢噻吩(THT)作为加臭剂。加臭剂用量的计算方法: 空气中四氢噻吩(THT)的含量为0.08mg/m3时,可达到臭味强度2级的报警浓度。 一、无毒天然气1标准立方米达到臭味强度2级加臭剂用量的计算公式: VTHT(mg/1nm3)=Vn(mg/1nm3)÷(Vmin%×20%)………①

RL-D3单片机说明书(天然气自动加臭装置)

沈阳荣林科技发展有限公司 Q/RL·J0473·0113-2001 Shenyang Ronglin Science and Technology Development Co., Ltd RL-D燃气自动加臭装置 控制使用说明书 沈阳荣林科技发展有限公司 邮编:110041

一、概述 RL-D型燃气加臭控制器是RL系列燃气加臭装置的运转控制部分。该仪器采用微电脑自动控制检测、运算,具有自动、手动二种控制方式,可根据不同的使用需求随意选择;设有直观的工作状态显示及存贮记忆功能;便于系统监测、管理。自动控制时,输出频率可根据输入信号的变化自行调节,并可根据现场情况改变输出频率的最大值。手动状态下,根据设定频率自行工作。 二、工作原理 该系统以89c51为核心,组成一个完整的单片机测控系统。采样由ADC0809把流量传感器电流信号变换成工程信号送入89c51单片机。内部加有"看门狗"电路,可保系统长期可靠的运行。并应用了开关电源技术,提高了电源转换效率。系统可显示输入信号百分率、输出频率和输出累计次数,系统所处状态由数码管显示。在系统硬件上考虑了手动、自动的兼容性,以使本机能适应不同的客户需求及使用对象。 三、技术参数 1、输入采样信号1~5V或4~20mA 2、输出脉冲频率范围0~100次/分 3、输出控制脉冲电压220VDC 4、脉冲记数显示范围1~104次 5、打印记录脉冲范围1~105次 6、电源电压AC. 220V/50Hz±10V 7、工作电流≤2A 8、功耗≤200W 9、工作环境: 温度范围0~55℃ 相对湿度≤80% 无强电磁场干扰 10、外形尺寸380×124×360mm 11、开孔尺寸370×120×360mm

天然气加臭管理办法正式样本

文件编号:TP-AR-L5477 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 天然气加臭管理办法正 式样本

天然气加臭管理办法正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 第一章总则 第一条根据《城镇燃气设计规范》(GB50028- 2006)的规定要求,为统一石油天然气有限责任公司 天然气加臭技术标准和管理,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属配气站的天然气 加臭管理。 第三条天然气加臭对象:居民用天然气,商业 用天然气,公共福利(医院、学校等)用天然气,锅 炉、空调用天然气,工业燃料用天然气等。 第二章加臭剂的储存与管理 第四条加臭剂的计划与采购:加臭剂的用量由

各分公司根据需要向物资办报计划,物资办统一采购。每次处理加臭剂时,必须配备

天然气加臭管理办法

江油鸿飞集团燃气分公司 天然气加臭管理暂行办法 一、总则:为加强对天然气加臭设备和加臭量的管理,便于对燃气输配管线及用户端加臭剂浓度检测,明确管理职责,确保燃气管网加臭剂浓度含量达标,燃气泄漏能及时被人发现察觉,保障用户安全用气,特制定本办法。 二、适用范围:本办法适用于分公司属各场站安全供气管理工作。 三、在搬运、使用、存储加臭剂的过程中,禁止使用易产生火花的机械设备和工具。未经公司许可,不得随意更换加臭介质。 四、加臭剂的选用: 加臭剂的选用应符合《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)3.2.4的规定。使用(或更换)新种类天然气加臭剂时,应选择气味相近的加臭剂,须符合GB50028《城镇燃气设计规范》的相关规定。气味差别较大的两种加臭剂不宜更换。 五、加臭剂的采购 1、加臭剂生产(销售)厂商,必须具有相应的生产(销售)资质。 2、加臭剂应有由生产(销售)厂商提供的产品安全技术说明书。 3、加臭剂应由生产(销售)厂商提供产品技术标准、主

要物质的含量、产品等级、单位产品包装重量等重要内容。 4、加臭剂包装适用材料:碳钢、不锈钢、有内涂层的金属桶;禁用材料:铜、铜合金,并应符合《危险化学品安全管理条例》等相关规定。 5、采购手续按照集团相关规定执行。 六、加臭剂的运输 公司各部门原则上不进行加臭剂的运输,由供货商负责运送。但部因特殊原因确需运输加臭剂的应满足以下要求: 1、禁止使用易产生火花的机械设备和工具运输搬运。 2、搬运过程严禁磕碰、颠簸。 3、避免高处坠落。 4、严禁使用压缩空气装卸操作。 5、加臭剂的运输须符合《危险化学品安全管理条例》的规定。 七、加臭剂的储存 加臭剂的存储应符合以下条件: 1、储存于阴凉、干燥且通风的仓间内,仓间温度控制在-30℃——+50℃,且远离火种、热源,严禁阳光直晒。如有照明等电源,应采取相应防爆设备,并配备相应品种和数量的消防器材。加臭剂存储时间不宜超过2年。 2、加臭剂严禁同易燃易爆物品共同存放;并且必须保持容器密封,必须与氧化剂分开存放。

燃气自动加臭装置选型书(使用)

燃气自动加臭装置选型书 1.简介 为了保证燃气输配系统的运行安全,保障人体不受损害,根据GB50028《城镇燃气设计规范》标准规定:城镇燃气应具有可以察觉的臭味。对无臭味或臭味不足的燃气必须进行加臭处理后方可进入燃气输配系统。本公司生产的燃气自动加臭装置(简称加臭装置)如图1,具有手动和全自动相互切换功能,可实现灵活加臭方式。手动加臭方式,可直接设置输出加药频率。全自动加臭方式,主要通过微型隔膜计量泵将加臭剂(四氢噻吩THT)从储臭剂罐中抽出、并泵入燃气输配总管中实现加臭。为了达到精确加臭的目的,在输配总管中设有流量检测、信号采集和传输、并将信号反馈给计算机。计算机根据设定的每立方米燃气流量所需加臭量、控制计量泵调节加臭剂量,确保天然气的加臭效果,有效保障用户使用安全。 图1 2.特点 ●按设定单位体积燃气臭剂量实现连续、均匀、准确加臭,加臭浓度不受燃气流量、温度、压力变化的影响; ●可实现三路流量输入和三路加臭输出功能; ●可灵活实现单点及多点同时加臭; ●手动、自动任意切换; ●轻触薄膜键盘操作灵活; ●自动接收采样信号,数据上传; ●控制器可接收7路流量计信号,控制器叠加各路流量计信号后,输出控制信号; ●LCD可显示累计加药次数及瞬时加药频率; ●具有可设置系统时间、历史加药数据查询的功能; ●可选配前换纸微型汉字打印机,随机、定时打印加药量; ●具备RS485通讯功能; ●臭剂输出和低液位声光报警指示(LED); ●6键轻触按键设置,易于操作; ●加臭系统全密封,故障率低。

3. 工艺流程 加臭装置的工艺流程及控制系统分别如图2和图3: 图2 图3 4. 型号编制规则 型号表示如下:

从天然气供应安全角度谈加臭的必要性及加臭方案实施的可行性

从天然气供应安全角度谈加臭的必要性及加臭方案实施的可行性 摘 要:本文从天然气输配安全角度介绍了添加加臭剂的必要性和可行性。由于天然气本身无色无味、易燃易爆,在输送或使用过程中,一旦泄漏很难被发现,而加入燃气泄漏示警的臭味剂后,即使有微量的泄漏,也可被及时发现、补救,从而避免发生天然气泄漏造成的燃爆事故,所以臭味剂的添加至关重要。 关键词:天然气输配安全 加臭 必要性 可行性 随着自贡市城市建设的发展,城市管道燃气供气日益普遍,由于城市环境的变化,随着用户新发展及“工带民”用户接收,供气区域不断扩大,燃气管网不断增加,在供气中出现的各类安全问题日益突出,为更好地保证城市燃气的供应安全,提高两个效益成为大家关心的问题。 自贡市自一九六七年成立天然气公司以来,已经历了三十多年的历史,发展居民用户(含“工带民”用户)和机关团体、商业用户已达13万余户。随着时间的变迁,虽然对管网及燃气设施进行了更新改造、维护维修,但是自贡地处盐碱地带地上地下的管道腐蚀相当严重,室内镀锌钢管及室外埋地热沥青防腐管和其他燃气设施,加上一些管材本身质量、施工质量、防腐质量等诸多因素影响,致使管道使用寿命缩短,部分管线仅使用一、二年就已腐蚀穿孔,常常造成天然气泄漏,发生事故,不但影响正常供用气,而且还威胁到公共安全,给人民的生命安全造成不可挽回的损失。近几年,我市相继发生了几起因天然气泄漏未及时发现造成的燃爆事故,直接经济损失达100多万元。今年备受各界广泛关注的四川泸州市纳溪“5.29 ”天然气爆炸,就是天然气管道长时间泄漏气未及时发现,致使天然气经排污沟进入街道楼房负一楼与街面堡坎的夹墙内淤积,遇不明火种引发爆炸,造成5人死亡,35人受伤的严重后果,仅医疗、赔偿就近五百万元,直接间接经济损失达上千万元。 天然气的主要可燃成分是甲烷(CH4),按我国城市燃气的分类,自贡使用的天然气属纯天然气,甲烷含量高达95%以上,它无色无味,比重小于空气,可燃可爆(爆炸下限为5%,上限为15%)。其热值高,为35.6MJ/m3,是理想的优质的城市民用燃气。虽然其基本无毒,但其含量过高时,可使人窒息,达到爆炸极限范围浓度时,遇火可燃甚至爆炸,造成安全事故,天然气的致命弱点就是无色无味,泄漏难以察觉。加上自贡地区属盐碱地带,空气中卤气重,出现天然气微漏,甚至达到爆炸极限往往被人忽视。再就是,各种生物腐烂物、下水阴沟、化粪池、排水沟等产生的气味(含有微量甲烷)与天然气的气味也往往类似。 为保证天然气的安全输配与使用,确保天然气用户与维修、管理人员能凭嗅觉及时早发现、早处理,防患于未然,把泄漏事故处理在萌芽状态,在天然气中实行“加臭”是十分必要的。这一问题早已受到世界各生产、使用天然气国家的重视,意大利等国在 1971 年就颁发了有关加臭的规范和标准。我国的东北、华北地区使用煤气或天然气也同样进行了加臭;成都煤气总公司也于前几年进口了加臭设备,对天然气进行了加臭。我国“城镇燃气设计规范”( GB50028—2002)第 2.2.3 条也规定了“城镇燃气应具有可以察觉的臭味”并对燃气加臭剂量作了规定。四川省“城市燃气输配及应用工程设计、安装、验收技术规 程”( DBJ20—03—88)第2.1.3 条“城市燃气应具有可以察觉的臭味。无臭燃气应加臭”,加臭程度同样作了规定。 由于原来自贡使用的天然气,其中含硫化氢高于国家《天然气》SY7514 的规定,气体中有少量硫化氢气味,泄漏量大时容易被人察觉。近十几年来,石油部门加大投资,陆续新建了天然气脱硫净化设备,使天然气气质达到国家规范要求。故近几年的天然气气质比以前好了。为避免今后再发生天然气泄漏燃烧爆炸事故,确保天然气输配使用安全,这就迫切要求我们依据规范的原则要求,借鉴其他城市的经验,结合我市天然气输配系统的实际和国内有关设备的生产情况,并从节约投资出发,提出一个简便可靠又易于实施的方案。 一、致臭剂及其加入量 规范规定,无毒燃气加入致臭剂,泄漏后在空气中“达到爆炸下限的20%时,应能察觉”。 1、致臭剂

燃气加臭装置操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD167 燃气加臭装置操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

燃气加臭装置操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1. 运行前完好条件 1) 储药罐内液面计30%为低位,须加药液至液面计85%止; 2) 各阀门的开闭须正确(阀门开闭对照阀门工作状态表说明)。 2. 启动运行 1) 开启控制器至所需的运行模式; 2) 闭合设备的防爆开关,使计量泵工作; 3) 设备反馈信号须正常; 4) 当计量泵出口压力与管网压力相同时,打开设备阀门,使药液通入燃气管网; 5) 调整计量泵的输出流量,使之与管网输气量相匹配; 6) 控制器显示、打印输出正常; 7) 打印纸、打印墨盒工作正常,打印记录齐全。 3. 停止操作 1) 关闭设备防爆开关,计量泵停止运行;

2) 关闭管路阀门,关闭泵下阀; 3) 关闭控制器电源开关。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

燃气加臭管理制度(精品版)

燃气加臭管理制度(精品版) Standard text of safety management ( 安全管理规范 ) 单位名:_________________________ 负责人:_________________________ 日期:_________________________ 适用于工作计划/工作汇报/新年计划/全文可改

燃气加臭管理制度(精品版) 为加强加臭剂的日常管理,提高员工的安全生产意识和安全操作技能水平,防止因臭剂泄漏造成环境污染,制定本制度。本制度规定了臭剂的选型、运输、储存、加注、监护的安全要求,适用于燃气站场加臭剂的管理。 第一条加臭剂选用国际上主要应用的四氢噻吩,加臭剂的选用应符合《城镇燃气设计规范》GB50028燃气臭剂产品标准。 第二条四氢噻吩属于危险化学物品,运输过程中运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输,运输时所用的槽(罐)车应有接地链,槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置,禁止使用易产生火花的机械设

备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 第三条加臭剂储存于阴凉、通风的库房。注意远离火种、热源,库温不宜超过30℃,保持容器密封。应与氧化剂分开存放,切忌混储。储存地点采用防爆型照明、通风设施。禁止在储存区域使用易产生火花的机械设备和工具,储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 第四条按照安全使用和运输规程,加臭剂包装容器应有明显的标识。标识通常包括: a)加臭剂生产厂商的名称以及注册商标; b)加臭剂的名称和组成; c)符合国家要求的安全和处理指南(如危险品等级) 第五条加臭剂用量应按规范要求执行,定期对用户端进行监测,确保加臭剂含量符合要求。(四氢噻吩加臭的标准量约为16~24mg/m3。)

天然气加臭管理办法(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 天然气加臭管理办法(通用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

天然气加臭管理办法(通用版) 第一章总则 第一条根据《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)的规定要求,为统一石油天然气有限责任公司天然气加臭技术标准和管理,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属配气站的天然气加臭管理。 第三条天然气加臭对象:居民用天然气,商业用天然气,公共福利(医院、学校等)用天然气,锅炉、空调用天然气,工业燃料用天然气等。 第二章加臭剂的储存与管理 第四条加臭剂的计划与采购:加臭剂的用量由各分公司根据需要向物资办报计划,物资办统一采购。加臭剂压料工作原则上由生产厂家或供应商负责实施,所购回的加臭剂除了向站场储罐加注外,多余的不得存放于站内,由加臭剂生产厂家或供应商找库房另行存

储。每次处理加臭剂时,必须配备安全防护品:①呼吸系统防护:空气中浓度较高时,佩戴自吸过滤式防毒面具或自给正压式呼吸器; ②眼镜防护:戴安全防护眼镜;③身体防护:穿防毒物渗透工作服; ④手防护:戴橡胶耐油手套;⑤安全鞋:避免任何金属鞋底。 第九条药剂必须全密封倒罐和加注,防止外漏、外溢。压料时必须使用氮气打压的方式,且压料的压力不得高于0.03MPa。采用此方法的优点是①操作过程密闭,无臭剂外泄引起环境污染和误报警。

天然气加臭理论及其装置

天然气加臭理论及其装置 一、概述 随着天然气的大量开发和广泛应用,燃气加臭越来越受到了人们的重视,为保证天然气安全输配与安全使用,加臭剂的添加至关重要。通过实施加臭措施,从技术上进一步保证天然气用户与维修管理人员能凭嗅觉及时发现、及时处理泄漏事故,把泄漏事故消灭在萌芽状态。我国《城镇燃气设计规范》中规定:城镇燃气应具有可以察觉的臭味,无臭味或臭味不足的燃气应加臭。燃气中臭剂最少量应符合下列规定:1.有毒燃气泄漏到空气中达到对人体允许的有害浓度之前应察觉。2.无毒燃气泄漏到空气中,达到爆炸下限的20%时,应能察觉。目前,国内外城镇燃气普遍采用的加臭剂为四氢噻吩(THT)。《城镇燃气设计规范》(GB 50028—93)条文说明推荐,天然气中以四氢噻吩为加臭剂的用量不低于20 mg/m3。 二、加臭设备的基本要求 (1)随燃气的瞬时流量变化连续、均匀、准确加臭; (2)加臭浓度不受管道内燃气流量、温度、压力变化影响; (3)全密闭工作; (4)故障率低; (5)配备臭剂气化装置。 三、排液泵式自动加臭设备简介 本机全密闭工作,隔膜防腐处理,防爆型设计,适于添加各种易燃、易爆、易挥发、有毒、有害的液态药剂。自动、手支控制设定,

添加药剂计量准确,可调整范围大。产品系列化,多种规格型号,可供燃气加臭、排水加药、食品添加香精、制药及化工配料等行业微量添加药剂选用。 1、泵式自动加臭设备的组成: 加臭机的核心是排液泵,它主要有以下几个部分组成:1, 隔膜式柱塞计量泵(两台,一开一备);2,控制系统;3,储药剂系统;4,输药管线阀门组系统;5,输出计量标定装置;6,呼吸阻火排空系统; 7,设备柜、底座系统; 8,气化装置; 9,压料导药装置。10液位检测装置;11、回流装置;12、过滤装置;13、散流式汽化器;14现场仪表。 (1)、控制系统 控制系统主要由软件和硬件组成,其中硬件包括:工业控制计算机、显示器、打印机、鼠标、键盘、PLC-711B数据采集卡、电缆、控制装换器组成。 根据现场设备提供的信号显示现场参数和状态; 根据现场流量信号,输出计量泵的工作信号,控制计量泵完成定量加臭的工作; 储罐液位高度显示(通过显示器可直观看到计量罐液位高度,当计量罐中液位达到下限时,发出报警指示); 检测设备运行参数,当工作泵出现故障时报警; 可实现自动、手动转换(手动指人工控制本系统定量加臭),加臭装置的LCD面板应能显示燃气流量、计量罐液位、泵工作状态;

天然气加臭管理办法

天然气加臭管理办法第一章总则 第一条根据《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)的规定要求,为统一石油天然气有限责任公司天然气加臭技术标准和管理,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属配气站的天然气加臭管理。 第三条天然气加臭对象:居民用天然气,商业用天然气,公共福利(医院、学校等)用天然气,锅炉、空调用天然气,工业燃料用天然气等。 第二章加臭剂的储存与管理 第四条加臭剂的计划与采购:加臭剂的用量由各分公司根据需要向物资办报计划,物资办统一采购。加臭剂压料工作原则上由生产厂家或供应商负责实施,所购回的加臭剂除了向站场储罐加注外,多

余的不得存放于站内,由加臭剂生产厂家或供应商找库房另行存 储。 第五条各站场在储罐液位高度接近刻度“50”时应及时向上级汇 报。 第六条各单位必须加强对加臭剂加注过程中的监督管理,向储罐加 注加臭剂前必须对设备进行检查确认,防止设备故障造成加臭剂漏失。 第七条压料过程现场操作人员固定2-3人进行,并配备必需的安全 防护品,各单位必须派出技术干部进行全程监督。 第八条四氢噻吩作为一种危险化学品,操作人员必须进行安全防护。每次处理加臭剂时,必须配备安全防护品:①呼吸系统防护:空气 中浓度较高时,佩戴自吸过滤式防毒面具或自给正压式呼吸器;② 眼镜防护:戴安全防护眼镜;③身体防护:穿防毒物渗透工作服; ④手防护:戴橡胶耐油手套;⑤安全鞋:避免任何金属鞋底。

燃气分输站加臭设备操作规程

燃气分输站加臭设备操作规程 1. 主要内容与适用范围 1.1本操作规程规定了加臭装置操作的检查准备、操作程序和注意事项。 1.2本操作规程适用于XXXXX占加臭装置操作。 2. 检查准备 2.1加臭设备的操作者必须经培训合格的专兼职人员。 2.2防爆扳手,穿戴防护手套,面罩等物品是否准备齐全。 3. 操作程序 3.1 运行记录 运行值班人员每小时对设备进行巡检,并填写加臭设备巡检记录;每天早8:00 打印前日加臭剂量数据,与巡检记录数据进行核对,如发现加臭剂量异常或偏差较大,立即报告门占领导。同时根据当日计划供气量设定加臭剂量。 每周对加臭装置进行一次全面检查,对出占加臭剂量进行一次检测,并准确记录检测数据。每月用户安全回访时,在用户配气间对燃气加臭剂量进行一次检测,准确记录检测数据。发现异常情况,及

时汇报并调整加臭装置。 3.2 设备巡检要求 运行值班人员每小时对加臭装置进行巡检,检查内容: (1)检查控制器供电电源,控制器输入、输出接线,数据参数显示,是否正常;抄录该时段内的加臭剂量底数。 (2)检查工艺区内加臭控制柜内设备是否运行正常,包括:压力表指针是否跳动;阀门的开关状态是否正确;输出监视仪跳子是否跳动;加臭泵有无漏油、加臭泵是否缺油或有油位上升;有无漏油漏液;液位计液位是否在正常范围等项目。 巡检过程中发现设备故障或出现异常立即报告站领导。 3.3 运行参数调整 运行中出现控制参数及设备调整、停机、有异常情况或事故时,及时向领导报告,并作出相应的处理,作好记录,记录批准人,批准时间及内容,调整者或处理者,调整内容、时间以及效果。 3.4 开机运行 3.4.1开机前准备。开机前应进行设备检查,内容包括:控制器供电电源、流量输入信号、储罐内加臭剂的储量是否正 常、设备、管线及阀门等部位有无漏点、阀门的开闭状态是

天然气加臭管理办法正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.天然气加臭管理办法正式 版

天然气加臭管理办法正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 第一章总则 第一条根据《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)的规定要求,为统一石油天然气有限责任公司天然气加臭技术标准和管理,特制定本办法。 第七条压料过程现场操作人员固定2-3人进行,并配备必需的安全防护品,各单

燃气加臭管理制度

仅供参考[整理] 安全管理文书 燃气加臭管理制度 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

燃气加臭管理制度 为加强加臭剂的日常管理,提高员工的安全生产意识和安全操作技能水平,防止因臭剂泄漏造成环境污染,制定本制度。标识通常包括: a)加臭剂生产厂商的名称以及注册商标; b)加臭剂的名称和组成; c)符合国家要求的安全和处理指南(如危险品等级) 第 2 页共 4 页

燃气加臭安全注意事项

仅供参考[整理] 安全管理文书 燃气加臭安全注意事项 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

燃气加臭安全注意事项 1.操作 应避免长时间不带防护面具停留在含有蒸发性加臭剂的房间。如果必须长时间在这种房间工作时,必须配带有适合的过滤器的防护面具。工作现场严禁吸烟。 2.急救 2.1皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 2.2眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动的清水或者生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 2.3吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸,就医。 3.气味泄漏 加臭剂散发出的强烈气味可采取下列措施:①用覆盖法有可能将气味盖住,但不能改变加臭剂的化学特性,而且也不可避免造成健康危害,因此,如果大量加臭剂溢出时并不适合使用覆盖剂。②通过喷撒大量氧化剂使少量溢出的含硫加臭剂变成气味很弱的产品,可用的稀释液有次氯酸钠、次氯酸钙或双氧水。硫醇类可用硝酸银(5g/l)的水溶液。严禁将未溶解的化学制品同加臭剂接触,严禁使用固体氧化剂。 4.液体泄漏 4.1加臭剂液体小量泄漏:用活性碳或者其他惰性材料吸收。也可用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,刷洗后的废液应进行有效的回收。 4.2加臭剂大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸汽灾害。用防暴泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 第 2 页共 5 页

4.3清洗 管道、储罐和设备部件的清洗建议使用酒精(异丙醇、乙醇等),使用后的清洗剂必须按规定清除。 十、作业过程中发现设计与实际情况不相符时,应停止施工,并及时报告建设单位,在得到书面设计变更或指令后,制定风险和危害削减措施,方可实施。 十一、在施工作业中,施工作业现场不具备安全环保作业条件的,施工单位应停止施工,并及时进行整改。若建设单位违章指挥、强令施工单位冒险施工作业,施工单位有权拒绝执行。 十二、不得购买或使用违反国家、行业标准和建设方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全环保检测仪器等。 十三、应按《安全生产法》等有关法律法规的规定,为其生产作业人员办理保险,并承担相应的费用。 十四、施工单位从事特种作业的人员必须持证。 十五、施工作业过程中,应负责保护施工作业影响范围内的宗教建筑、文物古迹、文物遗址、动植物、植被、草原、水源及生态环境。 十六、按现场HSE管理规定组织安全、环保检查,及时整改安全环保隐患,制止施工作业中的三违行为。 十七、发生事故时,施工单位应积极组织抢险,防止事故扩大,并负责立即将事故情况报告建设单位和施工单位上级部门,做好善后事宜,并配合事故调查处理。 第六十四条施工作业现场安全防护要求: 一、在沿车行道、人行道施工时,应在管沟沿线设置安全护栏,并应设置明显的警示标志。在施工路段沿线,应设置夜间警示灯。 第 3 页共 5 页

燃气加臭安全注意事项

燃气加臭安全注意事项1.操作 应避免长时间不带防护面具停留在含有蒸发性加臭剂的房间。十一、在施工作业中,施工作业现场不具备安全环保作业条件的, 施工单位应停止施工,并及时进行整改。若建设单位违章指挥、强 令施工单位冒险施工作业,施工单位有权拒绝执行。 十二、不得购买或使用违反国家、行业标准和建设方规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全环保检测仪器等。 十三、应按《安全生产法》等有关法律法规的规定,为其生产作业 人员办理保险,并承担相应的费用。 十四、施工单位从事特种作业的人员必须持证。 十五、施工作业过程中,应负责保护施工作业影响范围内的宗教建筑、文物古迹、文物遗址、动植物、植被、草原、水源及生态环 境。 十六、按现场HSE管理规定组织安全、环保检查,及时整改安全环 保隐患,制止施工作业中的“三违”行为。

相关文档
相关文档 最新文档