文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 负荷计算总结(个人)

负荷计算总结(个人)

负荷计算

1. 额定功率、设备功率、计算功率、需要功率、平均功率关系

负载(荷)持续率:一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,负荷持续率表征断续 周期工作制的设备的工作特性。 %100⨯=

T

t

ε 计算功率:Pc 需要系数法时为需要功率,利用系数法时为平均功率 需要功率:

(最大负荷班)平均功率:

相对应几个概念:

计算负荷=需要负荷=最大负荷

通常取0.5h (30min )最大平均负荷,作为按发热条件选择导体及电器的依据;计算电压偏差及电网损耗

平均负荷=电能消耗量/时间=设备功率*利用系数 年平均负荷用于计算电能年消耗量

最大负荷班平均负荷用于计算最大负荷(利用系数法)

尖峰电流

a. 用于计算电压波动/变动;选择和整定保护器件;校验电动机起动条件。

b. 通常取持续1s 左右的最大负荷电流,即起动电流的周期分量。在校验瞬动元件时,还应考虑其非周期分量。

2.负荷计算方法

需要系数法:

a. 基础:负荷曲线

b. 特点:逐级打系数

c. 步骤:设备功率乘需要系数,再逐级乘同时系数

注意:

利用系数法:

a.基础:概率论与数理统计

b.特点:先求平均负荷,再求最大负荷;不逐级打系数。

c.步骤:设备功率乘利用系数得平均负荷;求平均利用系数和用电设备有效台数;平均功率乘最大系数得结果。 用电设备组最大负荷班内的平均负荷 有功

e L av P k P = 无功 var k tg P

Q av av ϕ= 配三 P7 1-12,1-13 平均利用系数

∑∑

=e av

lav P P k 配三 P8 1-14

用电设备有效台数

()∑∑=

2

2le

e yx

P

P n 最大一台设备功率

max le P 与最小一台min le P 的比值

m P P le le =min max / ①当m ≤3时,n n yx = ②当m >3和

max 5.02.0le e

yx lav P P

n k ∑=

<时,

配三 P8 1-15,1-16, 1-17

当t 大于0.5h 时,最大系数

()t k k m t m 21

1-+

= 配三 P9 1-25

=Pc m k

∑av

P

配三 P9 1-21 =Qc m k

∑av

Q

配三 P9 1-22

特别注意:

照明负荷仍用需要系数法计算,与电力负荷的计算结果相加。

通常,照明与电力分开配线;电力配线上只有线间负荷,适用简化法。

二者在变电所相加时,照明视同三相负荷,则单相负荷一般不超过三相负荷的15%,可不换算。

单位指标法 配三P11-12 (包括:单位面积功率、综合单位指标、单位产品耗电量) a.基础:实用数据的归纳

b.特点和步骤:用相应的指标直接求出结果

二项式法 钢上 P99 2.5

3.设备功率计算

a.短时或周期工作制(如吊车起重机等)设备功率 需要系数法: r r e P P ε2= kw 配三 P2 1-1

利用系数法:r r

e P P ε= kw 配三 P2 1-2

b.电焊机(自动弧焊变压器、点焊机、整流弧焊机、缝焊机等):ϕεcos r r e

S P = kw 配三 P2 1-3

c.电炉变压器:ϕcos r e S P = kw 配三 P2 1-4

4.单相负荷设备功率计算

5. 电能消耗量计算

年平均负荷法 (误差大,不推荐) Wy=αPcT n 配三 P15 1-43 年最大负荷利用小时法 (推荐) Wy=PcTmax 同钢上 P112 2-68 (Tmax 数据也可见 配三P43 表2-13)

电能消耗量是负荷曲线下面的面积,等于平均负荷乘实际工作时间,或计算负荷乘最大负 荷利用小时数。两组数据不能交叉!

单位产品耗电量法 Wy=w m 配三P16 1-45

6.电网损耗计算 功率损耗计算

1 线路 配三P16 1-47 1-48

2 变压器 配三P16 1-49 1-50

有功 kW S S P P P r c K T 2

0⎪⎪⎭

⎝⎛∆+∆=∆ 无功 2

20100%100%var ⎪⎪⎭

⎫ ⎝⎛+=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∆+∆=∆r c r k r r c k T S S S U S I k S S Q Q Q 3 电容器 ΔP =Qc tg δ 钢上 P124 2-102

4 电抗器 ΔP=3ΔPk( Ic/Ir )2 钢上 P118 2-80 2-81 电能损耗计算 配三 P20

最大负荷年损耗小时数τ见 配三P42、43表2-12、表2-13

7.无功补偿 配三 P21 1-57,1-58 c c av c av c q p a tg tg P Q Q =-=)(21ϕϕ c

c S P =1cos ϕ c c P Q

tg =1ϕ

自然平均功率因数1-55,已投入用户平均功率因数1-56

第4讲 负荷计算

第四讲负荷计算(第二章) 当我们为一台或一组电动机选配开关、变压器、电缆和功率因数补偿电容时,首先要知道这一台或一组电动机的功率和电流,计算一台或一组电动机的功率和电流叫做负荷计算。负荷计算是正确选择开关、变压器、选择电缆截面的基础。 负荷计算要计算的参数有三个:一是负荷的有功计算功率,用P ca表示,它是负荷在运行时实际需要的长时最大有功功率,单位是千瓦(kW)。二是负荷的视在计算功率,用S ca表示,它是负荷在运行时实际需要的长时最大视在功率,单位是千伏安(kVA),用来选择变压器容量。三是最大长时工作电流,用I ca表示,它是一台或一组电动机在实际运行时的最大长时电流,单位是安(A),用来选择开关和电缆截面。 一、负荷计算 下面,我们分三种情况讨论负荷计算的方法: 1.一台电动机的负荷计算 通常我们能够从铭牌知道一台电动机的额定功率P N 和额定电流I N,则 P ca = P N I ca = I N 在生产现场常常会只知道电动机的额定功率和额定电压,而不知道额定电流,这就需要迅速的估算电动机的额定电流,估算公式如下:当电动机额定电压为380V时,I N = 2P N 当电动机额定电压为660V时,I N = 1.15P N 当电动机额定电压为1140V时,I N = 0.66P N 当电动机额定电压为6kV时,I N = 0.1P N 当电动机额定电压为10kV时,I N = 0.058P N 公式中的P N单位是kW。 例2-1:有一台额定电压为660V,额定功率为40kW的电动机,试估算其额定电流。 解:当电动机额定电压为660V时,I N= 1.15P N,把额定功率等于40kW代入公式, I N = 1.15 * 40 = 46(A) 2.一组电动机的负荷计算

负荷计算的方法

负荷计算的方法 1.一台电动机的负荷计算 通常我们能够从铭牌上知道一台电动机的额定功率(PN )和额定电流(IN ),则 N ca ca N ca ca N ca I I P P S P P ====85 .0cos ϕ (1) 在生产现场常常只知道电动机的额定功率和额定电压,而不知道额定电流。电动机的额定电流可用式2计算,但有些参数需要查电机手册才能得到,现场计算很不方便。 ⊿ P=3U N ⅠN COS φ N N N N N U P I ϕηcos 3= (2) Q=3U N ⅠN Sin φ 式中 P N ——电动机额定功率,kW ; S=3U N ⅠN U N ——电动机额定电压,kV 。 下面介绍迅速估算电动机额定电流的方法,准确性可满足工程计算要求。 当电动机额定电压为380V 时, I N ≈ 2P N ; 当电动机额定电压为660V 时, I N ≈ 1.15P N ; 当电动机额定电压为1140V 时, I N ≈ 0.66P N ; 当电动机额定电压为6kV 时, I N ≈ 0.12P N ; 当电动机额定电压为10kV 时, I N ≈ 0.07P N 。 一台额定电压为660V ,额定功率为40kW 的电动机,试估算其额定电流。 当电动机额定电压为660V 时,I N ≈ 1.15P N ,把额定功率等于40kW 代入公式 I N ≈ 1.15×40 = 46 A 2.一个用电设备组的负荷计算 生产工艺相同或相近,在生产过程中相互协同共同完成一项生产任务的多台生产机械称为一个用电设备组。采区有采煤工作面、掘进工作面、集中运输等几类用电设备组。 设一个用电设备组有n 台电动机,每台电动机的额定功率已知为P N1、P N2、P N3···P Nn 。则总额定功率为: n N N N N P P P P +⋅⋅⋅++=21∑ (3) 但是这些电动机在生产运行时,一般不会同时工作,同时工作的电动机一般也不会同时满载,因此实际需要的功率Pca 总小于ΣP N 。 Pca =Kde ΣP N (4)

负荷计算方法总结表

负荷计算方法总结表 摘要: 一、负荷计算方法概述 二、常见负荷计算方法的优缺点对比 1.直接法 2.间接法 3.能量法 三、负荷计算在工程中的应用 四、负荷计算的注意事项 正文: 负荷计算是电气工程设计中至关重要的环节,它直接影响到电力系统的稳定性和设备的选型。本文将对负荷计算方法进行总结,并对各种方法的优缺点进行分析,以期为大家在实际工程中的应用提供参考。 一、负荷计算方法概述 负荷计算方法主要包括直接法、间接法和能量法等。直接法是根据设备的功率和运行时间计算负荷;间接法是通过计算负荷曲线或负荷密度曲线求解;能量法则是根据用电量和时间计算负荷。 二、常见负荷计算方法的优缺点对比 1.直接法 优点:计算简单,易于理解,适用于单一设备的负荷计算。 缺点:未能考虑负荷的波动性和时间特性,精度较低。

2.间接法 优点:能反映负荷的波动性和时间特性,适用于系统负荷计算。 缺点:计算复杂,对数据要求较高,不易掌握。 3.能量法 优点:计算精度较高,能反映负荷的全年变化规律。 缺点:数据处理繁琐,适用于长时间稳定运行的系统。 三、负荷计算在工程中的应用 在实际工程中,负荷计算方法的选择应根据项目特点、系统规模和精度要求进行。如在工业项目中,可直接采用直接法计算设备负荷;而在电力系统设计中,则需采用间接法或能量法进行负荷计算,以确保电力系统的稳定性。 四、负荷计算的注意事项 1.确保数据准确性:负荷计算所需的数据包括设备功率、运行时间、负荷曲线等,数据的准确性对计算结果具有重要影响。 2.考虑负荷的波动性:负荷波动会影响电力系统的稳定性和设备选型,因此在计算负荷时应充分考虑这一因素。 3.选择合适的计算方法:根据项目特点和精度要求,选择合适的负荷计算方法,以保证计算结果的准确性。 4.结合实际工程进行调整:在计算负荷时,还需结合实际工程的特点进行调整,以确保计算结果的可行性。 总之,负荷计算在电气工程设计中具有重要意义。

常用的用电负荷计算

第二章负荷计算 第一节负荷分级与供电要求 一、负荷 1.负荷 负荷又称负载,指发电机或变电所供给用户的电力。其衡量标准为电气设备(发电机、变压器和线路)中通过的功率或电流,而不是指它们的阻抗。 2.满负荷 满负荷又叫满载,指负荷恰好达到电气设备铭牌所规定的数值。 3.最大负荷 最大负荷有时又称尖峰负荷,指系统或设备在一段时间内用电最大负荷值。 4.最小负荷 又称低谷负荷,指系统或设备在一段时间内用电最小负荷值。 二、负荷的分类 1.按负荷特征分类 (1)连续工作制负荷。 (2)短时工作制负荷。 (3)重复短时工作制负荷。 2.按供电对象分类 (1)照明负荷。 (2)民用建筑照明。 (3)通讯及数据处理设备负荷。 三、负荷分级 电力负荷应根据供电可靠性及中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为一级负荷、二级负荷、三级负荷。 1.一级负荷 属下列情况者均为一级负荷: (1)中断供电将造成人身伤亡者。 (2)中断供电将造成重大政治影响者。 (3)中断供电将造成重大经济损失者。 (4)中断供电将造成公共场所秩序严重混乱者。 对于某些特等建筑,如重要的交通枢纽、重要的通讯枢纽、国宾馆、国家级及承担重大国事活动的大量人员集中的公共场所等的一级负荷为特别重要负荷。 中断供电将影响实时处理计算机及计算机网络正常工作或中断供电后将发生爆炸、火灾以及严重中毒的一级负荷亦为特别重要负荷。 2.二级负荷 属下列情况者均为二级负荷: (1)中断供电将造成较大政治影响者。 (2)中断供电将造成较大经济损失者。 (3)中断供电将造成公共场所秩序混乱者。 3.三级负荷

不属于一级和二级的电力负荷。 四、供电要求 1.一级负荷的供电要求 (1)应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。 一级负荷容量较大或有高压电气设备时,应采用两路高压电源。如一级负荷容量不大时,应优先采用从电力系统或临近单位取得第二低压电源,亦可采用应急发电机组,如一级负荷仅为照明或电话站负荷时,宜采用畜电池组作为备用电源。 供给一级负荷的两个电源应在最末一级配电盘(箱)处切换。 (2)一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源。为保证特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。 (3)常用的应急电源有下列几种: 1)独立于正常电源的发电机组。 2)供电网络中有效地独立于正常电源的专门馈电线路。 3)畜电池。 (4)根据允许的中断时间可分别选择下列应急电源: 1)静态交流不间断电源装置适用于允许中断供电时间为毫秒级的供电。 2)带有自动投入装置的独立于正常电源的专门馈电线路,适用于允许中断供电时间为 1.5s 以上的供电。 3)快速自起动的柴油发电机组,适用于允许中断供电时间为15s以上的供电。 2.二级负荷的供电要求 应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。对二级负荷应采用两个电源供电,或用两回路送到适宜的配电点。当配电系统低压侧为单母线分段且母联断路器采用自动投入方式时,也可选用线路可靠独立出线的单回路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路10(6)kV及以上专用架空线供电。 3.三级负荷的供电要求 对供电无特殊要求。当以三级负荷为主,但有少量的一级负荷供电时,其第二电源可采用自备应急发电机组或逆变器作为一级负荷的备用电源。 第二节负荷计算 一、负荷曲线 表示电力负荷在一定时间内的平均功率随时间变化情况的图形称为负荷曲线。 (1)分类 1)根据纵坐标表示的功率不同,分为有功功率负荷曲线和无功功率负荷曲线;

负荷计算总结(个人)

负荷计算 1. 额定功率、设备功率、计算功率、需要功率、平均功率关系 负载(荷)持续率:一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,负荷持续率表征断续 周期工作制的设备的工作特性。 %100⨯= T t ε 计算功率:Pc 需要系数法时为需要功率,利用系数法时为平均功率 需要功率: (最大负荷班)平均功率: 相对应几个概念: 计算负荷=需要负荷=最大负荷 通常取0.5h (30min )最大平均负荷,作为按发热条件选择导体及电器的依据;计算电压偏差及电网损耗 平均负荷=电能消耗量/时间=设备功率*利用系数 年平均负荷用于计算电能年消耗量 最大负荷班平均负荷用于计算最大负荷(利用系数法) 尖峰电流 a. 用于计算电压波动/变动;选择和整定保护器件;校验电动机起动条件。 b. 通常取持续1s 左右的最大负荷电流,即起动电流的周期分量。在校验瞬动元件时,还应考虑其非周期分量。 2.负荷计算方法 需要系数法: a. 基础:负荷曲线 b. 特点:逐级打系数 c. 步骤:设备功率乘需要系数,再逐级乘同时系数 注意:

利用系数法: a.基础:概率论与数理统计 b.特点:先求平均负荷,再求最大负荷;不逐级打系数。 c.步骤:设备功率乘利用系数得平均负荷;求平均利用系数和用电设备有效台数;平均功率乘最大系数得结果。 用电设备组最大负荷班内的平均负荷 有功 e L av P k P = 无功 var k tg P Q av av ϕ= 配三 P7 1-12,1-13 平均利用系数 ∑∑ =e av lav P P k 配三 P8 1-14 用电设备有效台数 ()∑∑= 2 2le e yx P P n 最大一台设备功率 max le P 与最小一台min le P 的比值 m P P le le =min max / ①当m ≤3时,n n yx = ②当m >3和 max 5.02.0le e yx lav P P n k ∑= <时, 配三 P8 1-15,1-16, 1-17 当t 大于0.5h 时,最大系数 ()t k k m t m 21 1-+ = 配三 P9 1-25 =Pc m k ∑av P 配三 P9 1-21 =Qc m k ∑av Q 配三 P9 1-22 特别注意: 照明负荷仍用需要系数法计算,与电力负荷的计算结果相加。 通常,照明与电力分开配线;电力配线上只有线间负荷,适用简化法。 二者在变电所相加时,照明视同三相负荷,则单相负荷一般不超过三相负荷的15%,可不换算。

负荷计算方法

负荷计算方法 1、 计算负荷的内容 (1) 计算负荷又称需要负荷或最大负荷,通常采用30min 的最大平均负荷作为发热条件 选择电器或导体的依据。 (2) 尖峰电流是指单台或多台用电设备在短时间内的最大负荷电流。单台电动机的尖峰 电流就是起动电流;多台电动机的尖峰电流是指计算电流再加上一台最大电动机的起动电流。如果多台电动机中最大电动机是双电动机驱动时(例如:大吨位起重机中的主卷扬往往是双电动机驱动)则尖峰电流应是计算电流加上这两台同时工作电动机的起动电流。尖峰电流用于计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。此外在校验滑触线和较长线路供电的电动机起动时能否满足允许电压损失的要求时,也用尖峰电流来校验。 (3) 平均负荷为某段时间用电设备所消耗的电能与该段时间之比,常选用最大负荷班的 平均负荷,作为计算电能消耗和选择无功补偿装置的依据 2、 负荷计算的方法 (1) 需要系数法:使用最为广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。 (2) 利用系数法:计算结果比较接近实际,但计算过程复杂,工程中很少采用。 (3) 二项式法:一般用于用电设备较少的场所,计算结果偏大。 (4) 单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法:前两者多用于民用建筑,后者 用于某些工业的可行性研究和初步设计阶段的电力负荷估计。 (5) 3台及2台用电设备的计算负荷,取各设备功率之和;4台用电设备的计算负荷,取 设备功率之和乘以0.9的系数;5台及以上的用电设备,可采用二项式法计算,但计算负荷不能小于其中一台最大电动机的功率。 3、 设备功率的确定: 用电设备铭牌标明的功率系厂家规定工作条件下的额定输出功率。各种设备规定的工作条件不完全相同(如JZR 型电动机在不同的负载持续率下有不同的功率),故负荷计算时应将其换算为统一规定工作条件下的功率,即设备功率。 设备功率换算的规定如下: (1) 连续工作工作制电动机的设备功率等于额定(铭牌)功率。 (2) 短时或周期工作制电动机(如起重机用电动机等)的设备功率是指将额定功率换算 为统一负载持续率下的有功功率: (a ) 当采用需要系数法和二项式法计算负荷时,应统一换算到负载持续率ε为25%时的 有功功率: 例如负载持续率为ε为40%的45KW 电动机换算到ε为25%时的有功功率: KW P P r r N 5725 .04.04525.0===ε (b ) 当采用利用系数法计算负荷时,应统一换算到负载持续率ε为100%时的有功功率: 按上例内容换算到ε为100%的有功功率为:KW P P r r N 5.284.045===ε (c ) 电焊机的设备功率是将额定容量换算到负载持续率ε为100%时的有功功率: ? εcos r r N S P = 如一台 23KV A(380V)单相电焊机,5.0cos =?, %65=r ε

负荷计算方法

负荷计算方法 供电设计常采用的电力负荷计算方法有:需用系数法、二项系数法、利用系数法和单位产品电耗法等。需用系数法计算简便,对于任何性质的企业负荷均适用,且计算结果基本上符合实际,尤其对各用电设备容量相差较小,且用电设备数量较多的用电设备组,因此,这种计算方法采用最广泛。二项系数法主要适用于各用电设备容量相差大的场合,如机械加工企业、煤矿井下综合机械化采煤工作面等。利用系数法以平均负荷作为计算的依据,利用概率论分析出最大负荷与平均负荷的关系,这种计算方法目前积累的实用数据不多,且计算步骤较繁琐,故工程应用较少。单位产品电耗法常用于方案设计。 一、设备容量的确定 用电设备铭牌上标出的功率(或称容量)称为用电设备的额定功率P N ,该功率是指用电设备(如电动机)额定的输出功率。 各用电设备,按其工作制分,有长期连续工作制、短时工作制和断续周期工作制三类。因而,在计算负荷时,不能将其额定功率简单地直接相加,而需将不同工作制的用电设备额定功率换算成统一规定的工作制条件下的功率,称之为用电设备功率P Nµ。 (一)长期连续工作制 这类工作制的用电设备长期连续运行,负荷比较稳定,如通风机、空气压缩机、水泵、电动发电机等。机床电动机,虽一般变动较大,但多数也是长期连续运行的。 对长期工作制的用电设备有 P Nµ=P N (2-9) (二)短时工作制 这类工作制的用电设备工作时间很短,而停歇时间相当长。如煤矿井下的排水泵等。 对这类用电设备也同样有 P Nµ=P N (2-10) (三)短时连续工作制用电设备 这类工作制的用电设备周期性地时而工作,时而停歇。如此反复运行,而工作周期一般不超过10分钟。如电焊机、吊车电动机等。断续周期工作制设备,可用“负荷持续率”来表征其工作性质。 负荷持续率为一个工作周期内工作时间与工作周期的百分比值,用ε表示 100%100%t t T t t ε=⨯=⨯+ (2-11) 式中 T ——工作周期,s ; t ——工作周期内的工作时间,s ; t 0——工作周期内的停歇时间,s 。 断续周期工作制设备的设备容量,一般是对应于某一标准负荷持续率的。 应该注意:同一用电设备,在不同的负荷持续率工作时,其输出功率是不同的。因此,不同负荷持续率的设备容量(铭牌容量)必须换算为同一负荷持续率下的容量才能进行相加运算。并且,这种换算应该是等效换算,即按同一周期内相同发热条件来进行换算。由于电流I 通过设备在t 时间内产生的热量为I 2Rt ,因此,在设备电阻不变而产生热量又相同的条 件下,I ∝P ∝I 。由式(2-11)可知,同一周期的负荷持 续率ε∝t 。因此,P ∝ε

电力负荷计算公式与范例

常用电工计算口诀 第一章按功率计算电流的口诀之一 1.用途: 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。 千瓦,电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 单相千瓦,4 . 5 安。 单相380 ,电流两安半。 3. 说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为 准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设 备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。 ①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一 倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流.

【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。 【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热 设备,每千瓦的电流为1.5安.即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。 【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5 安。 【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为2 3 安。 这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡 是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。 只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整 流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽 然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位 的电热和照明设备。 【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为1 8 安。

电量的负荷计算方式

电线负荷的计算方法 一、常用电线的载流量: 500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米——22A 4840 瓦2713.333333 2.5平方毫米——30A 6600 瓦0.560606061 4平方毫米——39A 8580 瓦 6平方毫米——51A 11220 瓦 10平方毫米——74A 16280 瓦 16平方毫米——98A 21560 瓦 二、家用的一般是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:以 1.5平方毫米为例 Pm=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦 取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为: P=Pm÷1.3=4840÷1.3=3723瓦 “1.5平方”的铜线。能承受3723瓦的负荷。 三、1.5平方毫米铜电源线的安全载流量是22A,220V的情况可以长时间承受3723W的功率,所以24小时承受 2000瓦的功率的要求是完全没有问题的。 一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般 铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 综合上述所说的,现在的电力衰减厉害,加上电力设备的质量中等化,所以安全的电力是每平米6A 电力使用每平米7A ,安全的电力使用每平米应该为6A,如果您需要计算方式应该是 1.5平米×6A=10.5A 10.5A×220W=2310W 这就是1.5单轴最大输出功率 如:1.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值1.5×8A/mm2=12A 220V的电压的话就是功率=电压×电流= 220×12=2640瓦=2.64千瓦 应该根据负载的电流来计算功率的,1.5平方的铜芯电缆最大能承载接近25A电流的,可用于三相动力设备 (额定电压380V的2.5KW以下的电机),可用于单相照明等(额定电压220V)设备,每相能承载2.5KW以下的单 相设备的。 在作为三相电机的接线电缆不太长(10米内)时可载荷2.5KW(10.5A),线段过长相应载荷降低。一般按每平方 载流4~6A选取,长线取小值,短线取大值。 2根1.5平方铜芯电线穿线管理论上是3平方,实际载荷多少千瓦。在220V电压是

体育课中运动负荷的计算

体育课中运动负荷的计算 作者:李健莹 来源:《体育师友》2009年第03期 计算课的运动负荷的方法很多,但最经常用的是通过课中脉搏数据的计算来评定运动负荷是否合理,笔者据个人长期经验与实践总结,下面介绍三种脉搏数据的计算方法,以期与各位从事体育教学的同行共勉。 1 平均心率计算法 计算课的平均心率的方法有两种:一种是面积计算法,另一种是点算法。面积计算法比较准确,但计算过程较为复杂。现重点介绍点算法。 点算法是要求各点数据的平均值。将所测课中各次心率相加,除以测量次数,即得课的平均心率。计算公式是: X= X1+X2+X3+¨+ Xn/n 注:X、X2、X3代表课中各次心率数, n代表测量总数。 如根据脉搏测定曲线表中课中脉搏测定数据,用上述公式计算,是平均心率为: x=(90+96+114+126+114+131+120+138+126+144+132+144+126+156+168+162+156+144+132 +108+96)/21=130(次/分) 2 运动负荷指数计算法 运动负荷指数计算法是在计算出课的平均心率的基础上进行的。其计算公式如下: 运动负荷指数=课中每分钟脉搏平均数/课前安静状态每分钟脉搏数 例如:课中每分钟平均脉搏数为147次/分,课前相对安静状态时每分钟脉搏数为84次/分,则: 运动负荷指数=147次/分÷84次/分=1.85 3 百分率计算

百分率计算法是在测得课前相对安静脉搏数和计算出课的平均心率以后,计算出心率增加的幅度(即百分率)。公式是: 心率增加幅度=课的平均心率-课前相对安静心率/课前相对安静心率×100% 例如:课中平均心率为147次/分,课前相对安静心率为84次/分,则: 心率增加幅度=(147次/分-84次/分)÷84次/分×100% 当然算无定法,教师应根据具体情况找出最适合自己的运动负荷计算方法,以便更好地为自己的教育教学服务。

电网负荷控制管理个人工作总结

电网负荷控制管理个人工作总结 回眸负控的开展和不断成长的20年历程,叹息时光似箭的同时,觉 得自己也同负控不断的成长壮大。多年来我严格要求自己,兢兢业业,主 要从以下几方面总结。 由一个中心站和安装在电力用户的假设干台终端就组成了一个根本的 电力负荷管理系统系统使用当地无委会批准的一组频点,中心站电台采用 高频点发射低频点接收的方式,终端机采用高频点接收,低频点发射的方 式与之通信。根本系统适用于**地区和终端数量较小的系统。随着终端数 量的日益增多,系统巡测时间越来越长,一组频点已经不能满足系统要求,系统采用多频点模式,由于受到控制距离的远近、地形的影响等诸多因素 的制约可以采用中继方式。随着移动技术的推广许多偏远地区采用移动通信,和电信通信可使用GPRS和CDMA通信。在未来的几年里,将实现居民 全采集。 三、系统主要功能的使用1、远程自动抄表实现无论人在何处随时可 抄用户的点表示数,解决了人工抄表所带来的错抄、估抄、漏抄等问题, 提高了劳动生产率,也能杜绝窃电行为的发生,防止了供电企业的经济损失。 2、负荷电量分析、预测该系统不但能够采集用户的负荷、电量、电压、电流等各类用电数据,而且通过远程抄表功能实现电能表数据的实时 或定时自动抄录,以上数据无论从多样性还是正确性均能满足负荷预测之 需要。 3、防窃电技术和电压合格率监测窃电的最终反映就是电量的丧失, 利用这一特性结合负荷管理装置便可以及时发现窃电行为。

4、购电管理随着电力体制的不断改革,传统的“先用电、后付钱”的电力买卖形式也将成为历史,电力负荷管理系统通过负荷管理终端的预付费购电功能实现客户“随时用电、随时付钱”。 5、电力需求侧管理电力需求侧管理的重要任务之一,是引导用户参与电力市场,并为其提供电力效劳务,这就需要供需双方实现信息沟通。 6、负荷控制功能远程控制即遥控功能,终端机根据接收的参数和定值自动计算功率和电量,并执行功控和电控制命令。 随着负荷控制管理系统功能的不断完善,大大的解决了用电容易,收费难的问题,同时也标准了用电市场的营销关系。 四、需求侧实践生产方面1、随着用电市场的不断完整化和标准化,为方便用户平安合理用电,指导用户安装柜及配电柜进出线配置。 2、为了现场安装人员的学习和安装方便,设计了各类终端机和各厂家电能表的接线图, 3、为了标准化安装,设计负控终端安装挂架及挂架接线图。 4、用户档案统计存储。 五、平安生产方面1、贯彻落实上级文件精神,提高职工平安用电意识,增强职工责任心2、落实完善平安用电组织体系,健全平安管理规章制度。3、加强班组用电平安管理,巩**全根底。 4、一个确保,确保供用电平安。 总之,随着国家经济体制由方案经济市场向市场经济的过渡和电网的完善,负荷管理系统的职能随着电力市场的需求变化而发生了深刻的转变

负荷计算的目的、方法以及原则,一网打尽!

负荷计算的目的、方法以及原则,一网打尽! 负荷计算目的和意义 低压供配电系统的设计中负荷的统计计算是一项重要内容,负荷计算结果对供电容量报装、选择供配电设备及安全经济运行均起决定性的作用。 负荷计算的目的是: (1)计算变配电所内变压器的负荷电流及视在功率,作为选择变压器容量的依据。 (2)计算流过各主要电气设备(断路器、隔离开关、母线、熔断器等)的负荷电流,作为选择设备的依据。 (3)计算流过各条线路(电源进线、高低压配电线路等)的负荷电流,作为选择线路电缆或导线截面的依据。 (4)计算尖峰负荷,用于保护电器的整定计算和校验电动机的启动条件。 负荷计算方法 我国目前普遍采用需要系数法和二项式系数法确定用电设备的负荷,其中需要系数法是国际上普遍采用的确定计算负荷的方法,最为简便; 而二项式系数法在确定设备台数较少且各台设备容量差别大的分支干线计算负荷时比较合理; 在建筑配电中,还常用负荷密度法和单位指标法统计计算负荷。在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计及施工图设计阶段,宜采用需要系数法。 负荷计算原则 进行负荷计算时,应按下列原则计算设备功率: 对于不同工作制的用电设备的额定功率应换算为统一的设备功率。 整流器的设备功率是指额定交流输入功率。 成组用电设备的设备功率,不应包括备用设备。 当消防用电的计算有功功率大于火灾时可能同时切除一般电力、照明负荷计算有功功率,应按未切除的一般电力、照明负荷加上消防负荷计算低压总的设备功率、计算负荷。否则计算低压总负荷时,不应考虑消防负荷。当消防负荷中有与平时兼用的负荷时,该部分负荷也应计入一般电力、照明负荷。

单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。 举例电线负荷: 电力系统中的负荷一般是指的有功功率,而我们口头上长说的电线的负荷,一般是指它能承受的电流值,目前1KW相当于2A的电流。那么,2.5平方电线负荷是多少瓦呢? 2.5平方电线负荷: 说起电线电缆的标准负荷,在网上可谓是看网友说的五花八门。有人说2.5平方电线负荷是2千瓦数,有人说正确的是2.5平方电线负荷1.5千瓦数。说法不一、参数更是参差不齐。 电线的负荷程度主要是取决于电流,也取决于电压等级。一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A 电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8. 这BV电线又和BVR多股软铜线不同了,当然和橡套电缆YC的负荷又是两种,橡套电缆负荷数要比BV/BVR/RVV之类的塑料电线要好一些。也就是说外层绝缘不一样,也会影响到电线的负荷数。一般2.5平方电线负荷是2千瓦,而橡套电缆呢,满负荷数能达到3千瓦都没有问题(估计再大,就不安全了) 1.5平方电线负荷: 几平方是国家标准规定的的一个线规格标称值,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米,一般分为:0.5、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25等。 10(平方毫米)以下的一般叫电线,10(平方)以上的叫电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。 一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。 铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。 因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。

电气负荷计算的内容和方法

工厂或企事业单位的变压器选多大容量合适?选大了不经济,多缴纳约定容量费不说,变压器自身的损耗也大;变压器和配电设备的投资造价也跟着增长,怎样去合理选择变压器的和配电设备的额定容量或电流,即达到满足使用需求又不浪费,要求我们必须掌握负荷计算的方法,能准确预估电气负荷。 1.负荷计算的内容和目的 (1)计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续 性负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30min的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 (2)尖峰电流指单台或多台用电设备持续1s左右的最大负荷电流。一般取起动电流的周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑起动电流的非周期分量。 (3)平均负荷为某段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。 常选用最大负荷班即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。 2.负荷计算的方法

负荷计算的方法有需要系数法、利用系数法、单位指标法等几种。(1)需要系数法。用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷。这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。 (2)利用系数法。采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际。适用于工业企业电力负荷计算,但计算过程稍繁。 (3)单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法。前两者多用于民用建筑,后者适用于某些工业建筑。在用电设备功率和台数无法确定时,或者设计前期,这些方法是确定设备负荷的主要方法。 (4)除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的ABC法、变值需要系数法等。这些方法有的已被其他方法代替,有的是利用系数法的简化,还有的实用数据不多,未能推广,故不在此介绍。 单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法多用于设计的前期计算,如可行性研究和方案设计阶段;需要系数法、利用系数法多用于初步设计和施工图设计。

负荷计算方法及公式

负荷计算方法及公式 负荷计算方法及公式 室外气象资料: 省份:郑州 海拔:110.4米经度:113.65 纬度:34.71 夏季空调室外干球温度(℃):35.6(℃) 夏季空调日平均温度(℃):30.8(℃) 夏季室外平均风速(m/s): 2.6 m/s 夏季大气压(Pa):991.7 KPa 夏季空调大气透明度等级:5 最热月相对湿度(%):76%(平均) 冬季大气压(Pa):101.280 KPa 冬季空调室外干球温度(℃):-7℃ 冬季室外平均风速(m/s):3.4 m/s 最冷月相对湿度(%):60% 冷负荷计算 (一)、外墙和屋面传热冷负荷计算公式 外墙或屋面传热形成的计算时刻冷负荷LQτ(W),按下式计算: LQ =KFΔtτ-ξ (1.1) 式中 K—传热系数,传热系数(W/㎡.℃) F—计算面积,㎡; τ—计算时刻,点钟; τ-ξ—温度波的作用时刻,即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻,点钟; ΔtL-ξ—作用时刻下,通过外墙或屋面的冷负荷计算温差,负荷温差,℃。 (二)、外窗的温差传热冷负荷 通过外窗温差传热形成的计算时刻冷负荷Qτ按下式计算: LQτ=KFΔtτ (2.1)

式中Δtτ—计算时刻下的负荷温差,℃; K—传热系数。 (三)、外窗太阳辐射冷负荷 透过外窗的太阳辐射形成的计算时刻冷负荷LQτ,应根据不同情况分别按下列各式计算: 1.当外窗无任何遮阳设施时 LQτ=F Cs Ca Dj,max CL (3.1) 式中Dj,max—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 2.当外窗只有内遮阳设施时 LQτ=F Cs Ca Cn Dj,max-τ CL (3.2) 式中Dj,max-τ—计算时刻下太阳总辐射负荷强度,W/㎡; 3.当外窗只有外遮阳板时 LQτ=[F1Jnτ+FJnnτ] Cs Ca (3.3) 4.当窗口既有内遮阳设施又有外遮阳板时 LQτ=[F1Jnτ+FJnnτ]CsCnCa (3.4) 式中Dj,max-τ—计算时刻下,标准玻璃窗的直射辐射照度,W/㎡; Dj,max-τ—计算时刻下,标准玻璃窗的散热辐射照度,W/㎡; F1—窗上收太阳直射照射的面积; F—外窗面积(包括窗框、即窗的墙洞面积)㎡ CL 、CLN—冷负荷系数(CLN为北向冷负荷系数),无因次,按纬度取值; Ca—窗的有效面积系数; Cs—窗玻璃的遮挡系数; Cn—窗内遮阳设施的遮阳系数; (四)、内围护结构的传热冷负荷 1.当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内窗的温差传热负荷,可按式( 2.1)计算。 2.当邻室为通风良好的非空调房间时,通过内墙和楼板的温差传

相关文档