文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工总结报告塔秀二标剖析

施工总结报告塔秀二标剖析

施工总结报告塔秀二标剖析
施工总结报告塔秀二标剖析

贵南县塔秀乡土地开发整理(占卜平衡)项目

第二标段

编制单位:西宁市水利水电建设工程有限公司

编制日期:二〇一四年十月八日

施工管理工作总结报告

一、工程概况

(一)工程位置

本项目位于贵南县县塔秀乡扎日干村及巴塘新村,主要施工任务为:土地平整工程、田间道工程、农田防护林与生态环境保护工程等。

(二)工程内容

主要工程内容为:土地平整工程、田间道路工程、农田防护林与生态环境保护工程等。土地平整工程主要包括:新增耕地土地平整、老耕地土地平整;田间道路工程主要包括:路床压实、推土机推土、路基回填、砂砾石路面;农田防护林与生态环境保护工程包括:防护林和网围栏。

(三)主要技术指标

工程质量标准:合格

《土地整治通用工程施工质量检验标准》(DB42/T 562-2009)、《土地整治专用工程施工质量检验标准》(DB42/T 563-2009)、《土地整治工程施工质量验收规范》(DB42/T 564-2009)、以及招标文件、合同规定的有关标准和规范。

(四)项目资金来源

项目资金来源:省级投资

(五)参建单位

项目承担单位:贵南县土资源局

设计单位:青海省水文地质工程地质勘察院

监理单位:青海益正建设监理咨询有限公司

施工单位:西宁市水利水电建设工程公司

二、工程投标过程

(一)投标过程

2014年1月16日在评标委员会的审核下,贵南县塔秀乡土地开发整理(占卜平衡)项目目二标段标由我公司中标

(二)投标文件编制原则

技术标和商务标均严格按照相关要求进行编制。

(三)中标工程量

1、土地平整工程:平整面积8669.40亩。新增耕地土地平整7425.34亩,平整土方786939.5m3,老耕地平整1244.06亩,平整土方114065.9 m3。

2、田间道路工程:新建田间道6675.48m,整修田间道7740.41m,整修生产路1796.9m。

3、农田防护林与生态环境保持工程:载植白杨 16213株。网围栏32521m。

三、施工总布置、总进度和完成的工程量

(一)施工总体布置

本工程的特点是面广、点散,各施工点工程量大,经综合考虑设备进场、转场成本,将整个施工区划分为两个工区,安排施工队同时展开作业。其中土方专业施工队负责各片区土地平整; 1个公路专业施工队负责田间道路工程施工。

(二)施工总进度

我公司收到中标通知书后,随即安排相关人员和机械于2014年3月25日进场并进行相关的开工准备工作。自2014年4月1日开工至7月25日竣工,工期115个日历天。监理单位于2014年3月30日签发开工令。在施工过程中,认真研究分析现场情况和工程特点,落实施工任务到各工区各施工队伍。

在施工过程中,也遇到种种问题和困难。在实际施工过程中定期或不定期的组织相关技术人员对工程实施存在的问题进行分析和研究,并制定切实有效的处理办法和措施予以避免,从而避免了问题的发生。如:由于条件限制,导致无法实施集中平整。

(三)工期提前的原因

1、施工进度管理

本工程安排的施工工期短,部分工程受季节性影响较大,我方将在在施工进度布置上有步骤、有目的地进行,科学地安排进度计划,合理调配劳动力,在分项工程施工中互不干扰。按照以上施工安排,科学调配劳力,层层把关,确保施工质量,避免返工和窝工,按期全面竣工。

2、建立项目责任制

把工期目标作为考评项目经理业绩的重要内容之一。工程项目经理部与公司签订工期保证责任合同。同时项目经理与专业工长签订工期保证责任书,将工期目标与个人经济利益直接挂钩,全员层层落实工期责任。

建立项目部例会制。按每周壹次或根据现场实际情况随时召开协调会,及时解决施工中存在的各种问题,检查、通报、核实计划的实施情况,制定下达下一步工作计划。

定期召开工程质量与工期专题会议,明确管理目标,统一思想意识,处理好工期与质量的内在关系。为工程科学合理赶工,创造条件。

编制核定各施工阶段的作业进度控制、计划网络,使工程施工至每一个环节都有进度控制目标,施工中抓好关键线路的控制,及时调整影响因素,把施工周期缩短到最佳范围,确保工程总体工期目标的实现。

3、设备保证措施

(1)充分利用本工程施工现场较宽敞的特点,及时组织后续工程所需全部材料,及时组织工程施工平面立体交叉的机械化施工。

(2)施工机械配备足够的易损零部件,保证故障时能及时得到修复,并做好台班记录,掌握机械运转规律。

(3)提高机械设备的完好率,避免因机械故障造成的工期损失。

4、加强劳务工人的配备管理

(1)挑选配备高技能的、精良的、成建制的各专业工程配套劳务工人队伍参加工程施工。

(2)劳务工人与管理干部一样,政治上平等、待遇上平等,生活上关心,以提高一线生产工人工作积极性。

(3)加强班组建设,委派技术好,责任心强,个人素质较高的人担任班组长,班组长内实行民主管理。定期举办专业知识讲座,提高人员的专业水平。发挥工会组织的作用,在生产班组中建立工会小组,开展工会日常工作,工会要维护职工的利益。协调班组与项目部的关系。

(4)实行“按劳计酬、多劳多得”的原则,劳务工人的经济收入公开、按期如实将工资发到工人手中,使工人随时保持高昂的生产热情。对于节假日,以及其它的加班加点,要充分考虑到经济奖励的促进作用。

(5)施工中抓好各专业交叉配合管理,密切配合安装;作好预留预埋,不因预留预埋拖延砼的浇灌。

(6)定期与甲方、监理、设计单位碰头,及时解决工程施工中所遇问题。

(7)公司将在人力、财力、物力上大力支持该项目,及时解决施工中各方面的调配问题。

5、其它工期保证的主要技术组织措施

(1)组织措施

落实各层管理进度控制人员具体任务和工作责任;建立进度控制的组织系统;按照招标文件中规定的工期进行分解,制定阶段工期,建立控制各阶段进度目标体系;确定进度控制工作制度,对影响进度的因素进行分析和预测。

(2)技术措施

主要是采取加快施工的技术方案。如切实雨期施工措施等。

(3)经济措施

一是落实保证进度计划的资金保障措施,确保工程资金的周转;二是根据工程总体进度目标划分的阶段目标的完成情况,质量情况,安全情况,给各参建人员以各种形式的经济奖励,充分调动参建人员的积极性和创造性。

(4)信息管理措施

项目部计划人员不断地收集施工实际进度的有关资料,进行整理统计与计划进度相比较,经常向项目部领导提供分析比较报告,并提出加快工程施工的新建议。

(5)抢工措施

本工程现场施工面积较大,情况复杂,如遇到地方群众阻工或连续阴雨天气,一旦工程进度受影响滞后。我公司将额外增加机械设备和管理人员,确保工程按期完工。

我们精心组织,科学管理,以合同工期为目标,以控制阶段进度为基础,实行长计划,短安排逐项落实保证工程进度的措施,保证了本工程的总进度目标提前实现。

(四)完成的工程量

(1)土地平整工程:扎日干村完成面积8089.84亩,平整工程量775125.2m3;巴塘新村完成面积2039.45亩,平整工程量268474.23m3

(2)田间道路工程:整修田间道-5(2630m),整修田间道-6(1060m),整修田间道-9(830m),新建田间道-11(2710m),整修田间道-12(3052m),整修田间道-13(1522m),整修田间道-14(3645m),整修田间道-15(955m),整修生产路-8(1012m),整修生产路-9(2395m)。共计田间道16404m,生产路3407m.

(3)农田防护林1#938m,2#1645m,3#2710m,4#3565m,5#6575m,6#2475m,7#3340m,8#2370m,9#1330m,10#4203m,11#3306m。共计33457m。

防护林:16213株。

四、主要施工方法

土地平整总体原则:“挖填平衡,运距最短”。

(一)土地平整

土地平整以田块为基本单元,田块呈长方形,单元内部高程一致,严格平整。水平梯田平整工作内容包括定线、清基、筑埂、保留表土、修平田面等。

根据梯田规划,确定梯田坡面,在正中从上至下划中轴线,再根据梯田断面设计的田面斜宽,在中轴线上划出各台梯田的基点,从各台梯田的基点出发,用水准仪向左右两端分别测定其等高点,连各等高点成线,即为各台梯田的施工线。

保留表土即表土的剥离及复原,采用52装载机推运、堆存、复原摊铺。保留表土的方法有两种,一是,对于坡度较陡、田面较窄的梯田时(宽10m以下),采用下移法,将整个梯田逐台从下向上修筑,先将最后一台梯田整平,不留表土,再将第二台拟修田面的表土推至第一台面,均匀铺好,第三台以此类推,一台一台向上修筑;二是,对于田面较宽的梯田表土(宽10m以上),采用表土中间堆置法,将拟修田面的表土全部取起堆置在田中心线位置,再将中心线上方生土取起,填于下方田面,夯实修平,将堆置在中心线的表土均匀铺撒到整块田面。

将田面分成“下挖上填”与“上挖下填”两部分,田埂线上下各1.5m范围,用下挖上填法,其余田面采用上挖下填法。田面挖填完成后,用水准仪检查水平,要求误差不超过1%,在田边1m左右,保留10度左右反坡,田边填方应在此水平高10cm左右,以备填土沉陷。

(三)道路工程

1、路基填筑

路基土方填筑同一般土堤土方回填,在土地平整时及时就近组织土料进行填筑,碾压密实。基本不存在较远的外运土料,必须利用较远外运土料时,由挖配汽车运输土料,推土机推土,履带拖拉机碾压。

2、路床整形

路床整形主要为素土夯实,机械辅于人工找平,拖拉机或压路机碾压。具体如下:首先,按设计图纸要求检查路基的中线位置、宽度、纵坡、横坡、边坡及相应的标高等;然后,采用74kw推土机铲弃表层浮土、浮渣等杂物,平地机配以人工铁锹刮土或补土,捡平后的路基采用内燃压路机碾压密实。路基必须有足够的压实度,路基压实度必须符合最小压实度要求。

3、砂砾石土路面

五、施工质量管理

我单位在本工程质量目标是:工程质量达到合格的基础上争创优良等级,确保达到并超过业主要求的国家施工验收规范合格标准的要求。经我单位组织有关技术人员对已完工程进行质量、观感等项目的检查,达到了合格标准。

(一)质量方针及质量目标

产品质量目标:单位工程合格率达100%,优良率达95%以上,并配合整体创优规划目标的实现。

服务质量目标:力争顾客满意度达到100%。

工作质量目标:实行全员质量管理,参与各项质量管理活动的人员100%执行质量管理体系文件的规定,保证产品质量和服务质量目标的实现。

(二)质量保证体系

1、质量体系组织机构

我公司在本工程中全面实行项目法施工管理,根据项目法施工要求及本工程的特点、重要性、组建精干的项目经理部负责施工管理,项目经理部主要成员有:项目经理1人,副经理1人,总工程师(技术负责人)1人。项目部下设工程技术部、质量安全部、物质供应部、综合部、调度办公室,各司其职,职责分明。为了保证整个工程的质量达到质量目标,建立质量保证体系及其组织机构。

2、主要负责人质量职责

(1)项目经理(副经理)质量职责

a 项目经理是工程质量的第一责任人认真贯彻我公司的质量方针和目标,组织制定具体措施,对本项目质量体系的建立和有效运转全面

b 全面履行工程的质量管理职责、建立、健全组织机构,配齐所需设备,落实质量责任制,对工程重大、大质量事故负全面责任。

c 主持工程的质量策划,参与、组织质量审核,组织落实纠正措施,并督促实施。

d 深入工地调查研究,坚持“质量第一”的思想,及时推广保证工程质量的先进施工方法,决定管理方面的重要奖惩。

e 接受监理工程师的监督与管理。

(2)项目工程师质量职责

a在项目经理领导下,认真贯彻执行我公司的质量计划和目标,组织制定本项目的质量保证措施。

b严格工程的施工技术和质量检验管理,制定和实施项目工程质量计划,加强施工过程措施,对本项目工程质量负责。

c主持编制项目工程实施性施工组织设计,明确技术保证和质量保证措施,制定作业指导书。

d监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制,主持不合格品的评审和处理。

e制定和实施纠正和预防措施,组织推广运用“四新”技术,严把“图纸、测量、试验”关。接受监理工程师指令和监督。

3、质量保证制度

(1)实行工程质量项目经理负责制。

(2)建立工程质量责任制,对影响工程质量的关键环节设置控制点,指定专人负责,将质量偏差控制在允许范围以内。

(3)开展质量管理人员培训、宣传和咨询等活动。

(4)加强工程质量的检验工作,开展工序控制和中间检查,严格完工检验。

(三)质量保证措施

抓质量管理,确保工程质量符合设计要求,让监理工程师和项目法人满意,争创优质工程,这是项目部管理、组织、实施本工程的指导思想和出发点。要实现创优质工程的目标,还应有与之配套的质量管理措施作保证,强化每个施工人员的管理责任。我公司在施工过程中严格按照质量体系流程所规定的要求执行各质量体系要求所涉及至的施工的质

量活动分解到各个职能部门及人员。

1、物资材料保证措施

(1)我公司将以良好的姿态、稳健、诚实、信用的作风进驻施工现场,与当地建立一种全面互信,通力合作的宽松施工环境,建立当地各种材料、物资信息网,收集各种材料供应(厂家)的资质、信誉、生产能力、质量保证体系、服务质量等资料,并建立档案。

(2)从待定的分承包方产品中取样试验。试验合格后,进行比较,从中选择最优厂家,经项目经理认定作为合格的分承包方,建立供货关系。

(4)建立分承包方档案,随时掌握生产状况的质量控制,促使提供稳定合格产品,否则重新认定合格的分承包方。

(5)挑选合格材料供应商(厂家),根据施工进度计划、施工强度、施工材料用量,制定月、周、日材料供应计划,并与材料供应厂商签订材料供应合同。

(6)项目部下设材料部,建立材料供应保障制度和材料检查、验收制度。

2、施工设备及人员保证措

由于本工程工期较紧,施工季节性强,受农作物种植和雨雪天气影响较大。为了保证施工人员,机械设备及时进场,我公司主要采取如下措施:

(1)由公司副总经理主持,公司职工参加设备、人员进场动员会,选拨业务能力强、施工经验丰富、责任心强,心理素质和身体素质良好的业务骨干担任项目经理、项目副经理、项目总工组成项目经理部,从和部门组织人员,包括施工管理人员、质量管理人员、材料设备管理人员等二级管理人员及持证的各类技工,调配各类施工设备,并指定有关人员负责对施工设备进场前的状态、性能、装备、维修、保养进行调试和检验。

(2)进场前组织先遣人员提前进场进行工程筹备工作,组织联系人员,机械设备的进场事宜。具体措施为:协助发包人进行征地、基准校核及测量工作、通过发包人与设计、监理到得联系,获取技术资料及技术交底;与当地政府进行广泛接触,建立良好关系,并与当地交通、公安、通讯等部门办理机械设备、人员进场以及水、电、通讯、场地民房租用等手续事宜;调查、收集当地雇员、物质采买的来源,市情等资料,为工程正式开工做好一切准备。

(3)机械设备、人员、分批进场,并在短时间内全部设备、人员进场。先期进场设备、人员负责施工进点前各作业面上的临时道路、临时生活设施的修筑与搭设,为后期限施工力量的进驻和施工做好准备。

3、技术保证措施

(1)建立和健全技术教育管理的组织机构和技术责任制。

建立项目经理总负责、项目总工程帅分管、业务科室具体负责的技术保障体系,按“规范)要求和监理工程师的指标进行施工,保证材料供应和机械设备正常运转。

(2)贯彻和完善各种技术标准、规范和规程。

组织全体职工学习各种技术标准、规范和规程,掌握其内容和要求,牢固地树立“百年大计、质量第一”的思想,自觉按照技术标准、规范和规程办事。加强技术监督和检查发现违反技术标准、规范和规程的行为,任何施工管理人员都有权管理和纠正,对造成严重后果者要进行严肃处理。将技术标准、规范和规程作为必要的分解和具体化,从而规定出具体的要求,以便明确奋斗目标,责任落实到班组和个人。

(3)坚持岗前技术培训制度

每项工程开工前进行专门的技术培训,使每个施工人员了解本工程的特点、环节、工期技术要求,施工主要质量标准等,保证按流程操作。

(4)建立以项目总工程师负责的技术资料审核制度。

对技术交底、施工详图等进行室内审核及现场校对,保证准确无误施工。

(5)严格执行换手复核制度。

对技术交底、测量、试验等所有技术资料的技术数据必须进行换手复核,未经复核或签字手续不全的不准施工。

(6)严格执行技术交底制度

开工前进行技术交底,每项工程开工前进行详细技术交底,所有技术交底均书面进行,未经技术交底的项目不准施工。

(7)建立测量工程组和工地试验室

建立测量工程组,对整个标准进行精密导线测量、水准测量、施工测量及控制测量。建立工地试验室,对施工用料按规定和监理工程师的指示进行检测和试验,同时对施工过程实施控制,需送检的项目及时送检,确保施工用料达到规定的质量标准。

(8)工程施工中,认真执行监理工程师的指导,接受发包人代表的指示,并积极与设计人员配合。

(9)做好技术资料的收集整理工作,及时做好各种原始资料的记录和工程小结。

4、施工过程控制

(1)严格执行ISO9000系列标准,并根据本标段工程的合同要求,补充完善质量保证体系,保证工程质量优良率达90%以上。

(2)建立以项目经理为组长,总工程师为副组长,经理部各部门和各项目部负责人为组员的创全优领导小组,主持和组织项目创优活动,实行总工程师质量总负责,质量管理工程师专职监察,各单项工程和施工工序、工艺负责人和技术负责人质量责任制,把创优落实到人头和各项具体工作中,做到分兵把关,层层包保。

(3)运用全面质量管理原理,抓好施工全过程质量控制,开工前即组织技术人员及有关管理人员、生产骨干熟悉设计标准和相关施工规范,制定实施性施工组织设计的同时,并制定施工细则和质量措施。施工中,首先把好技术标准关,作好技术交底,其次抓好测量复核和试验检验,严格施工纪律和劳动纪律,严格各工序质量检验和控制,确保工程一次合格,一次成优。

(4)认真执行质量管理制度,实行施工图审签制,技术交底制,质量自检、复检、终检“三检制”,隐蔽工程检查签证制,安全质量检查评比奖罚制,验工计量质量签证制,分项工程质量评定制,质量事故(隐患)报告处理制等行之有效的质量管理制度,具体到施工活动中去,使质量控制做到群众结合、上下结合、内外结合、贯穿施工全过程。

(5)开展技术培训,组织技术攻关,解决质量管理中难点,地本项目工程中挖填土石方、砌方、抛石等关键部位,分别成立QC小组和技术攻关小组,解决施工技术难关,确保工程创优。

(6)坚持“预防为主,检验把关相结合”的方针,加强对原材料、中间产品质量的检验,杜绝不合格材料在工程中使用,按规定及时检验砂浆强度和回填土密实度,据以指导配合比调整或改进施工工序,达到结构工程内实外美。

(7)工程质量、工作质量与分配挂钩,质量不合格的,不能计产量,不准验收,出了质量事故,按有关文件予以处罚,将优良工程质量奖,奖励给施工中表现好的施工班组和个人。

5、纠正和预防措施

在施工过程中,全面贯彻以预防为主的原则,有效地采取纠正和预防措施,防止发生不合格产品。

对施工中可能出现的质量事故或质量通,应立即停工,并通知现场勤务员师,分析原因,找出可能出现的影响因素,归纳出主要影响因素,再针对主要影响因素制订相应的纠正措施,并责成专人负责执行,专人检查,限期完成。

对重在工程质量事故,应立即停工,报告上级机关和业主,采取措施进行处理。

图5 生产管理和质量保证体系机构框图

(四)工程施工质量自自检情况

在工程实施过程中及工程完工后,公司组织相关专业技术人员对该工程进行自查验收,根据施工文件、设计图纸、施工规范及有关质量验收标准,我公司对于工程质量评定为合格工程。

在自查验收合格后报监理单位及建设单位进行复查,并由国土资源局、监理单位对该工程进行竣工初验,综合检查评定,检查结果:土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路与桥梁工程均为合格工程,工程质量符合设计要求及《土地开发整理标准》、国家标准和国家及地方政府有关部门颁发的有关

质量管理的文件等规范、规定要求。

六、文明施工与安全生产

安全保证体系、安全制度和措施及实施情况,文明施工情况。

(一)确保安全生产的技术组织措施

1、安全生产目标

贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,严格遵守国家的各项劳动法律和法规,组织制定本项目各工序、各工程安全操作细则和安全生产管理办法。

无重伤以上身伤亡事故,无重大及重大以上交通事故、设备事故、火灾事故,控制一般事故。

2、安全保证组织机构

建立项目经理为一责任人,下设专职安全员,各施工队设兼职安全员,分工明确,责任到人。

3、安全保证措施

(1)组织全体施工人员认真学习有关安全生产的法规,制定安全生产措施并坚持监督检查。

(2)建立安全生产检查制度。项目经理部每周一次,各施工队每日一次,到各施工点进行检查,发现总是及时处理,并将检查意见填入检查记录表中,对重大问题要当天研究,及时采取对策,限期整改,进行复查。

(3)严格按照国家劳动保护的有关规定发放并使用劳保用品,严禁无关人员进入作业区。

(4)对安全事故的调查处理坚持“三不放过”的原则,实行工种岗位专责制、交接班责任制、安全奖惩制。

(5)施工机械设备专人操作,保证各种安全防护设备有效,并按有关规定进行保养和维护,杜绝违章操作。

(6)现场施工用电严格按有关规定进行布置与架设,同时定期对电器设备进行检查,在接线口、闸刀板等处挂立醒目标志牌,确保用电安全。

(7)做好工地防火工作,准备必要的防火器材,防止火灾事故的安全。

(8)施工时施工人员防煤气中毒得很重要,除安排内保人员每天检查外,停车场必须设围栏,工棚必须开窗。

4、安全技术措施

(1)各种机械操作人员和车辆驾驶员,必须取得操作合格证,不准操作与合格证不符的机械,不准将机械设备交给无机械操作证的人员操作,对机械操作人员要建立档案,专人管理。

(2)操作人员必须按照本机说明规定,严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

(3)驾驶室或操作室应保持整洁,严禁存放易燃、易爆物品。严禁洒后操作机械,严禁机械带病运转或超负荷运转。

(4)机械设备在施工现场停放时,应选择安全的停放地点,夜间应有专人看管。

(5)用手柄起动的机械应注意手柄倒转伤人。向机械加油时要严禁烟火。

(6)严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业。

(7)指挥施工机械作业人员,必须站在可让人看到的安全地点,并应明确规定指挥联络信号。

(二)确保文明施工的技术组织措施

在施工过程中,我单位采取切实有效的措施,严格遵守国家的环保法规,认真接受业主及有关单位的检查和监督,防止噪声扰民,确保烟尘不污染施工区域、弃碴不破坏河道环境及耕地,认真搞好水土保持工作,按湖北省建设厅文明工地标准进行施工管理,并达到省级文明施工现场标准。

为此,我单位选择管理人员素质高、技术设备力量强的施工队伍,临时设施做到合理规划、布局合理,在施工中加强文明施工的教育,体现企业施工风采,采取有效措施,争创文明标准化工地。

1、加强宣传活动,统一思想,使广大干部职工认识到文明施工是企业形象、队伍素质的反映,是安全生产的保证,增强文明施工和加强现场管理的自觉性。

2、加强工程现场文明施工管理,保障施工优质、快速、高效。树立和维护企业的良好形象,争创文明标准化工地。为此,在本工程的起点竖立较为坚固的标示牌,标明工程简介、承包人名称、工程起讫桩号、项目经理及总工程师姓名、开竣工日期和工程建设、设计、监理、施工单位等名称。同时在拌和站也必须竖立标示牌,其内容还要增加质量要求、技术控制参数、简要工艺、现场管理负责人等。

3、为了实现文明施工的目标,项目部成立文明施工领导小组,并派专人负责现场文明施工措施的落实。

4、结合本工程实际情况,在项目部及各队负责人中明确分工,落实文明施工现场责任区,制定相应规章制度,确保文明施工现场管理有章可循。

5、合理布置施工现场,现场的临时建筑物做到和施工组织设计的要求相符,且各种设施做到符合规定标准,做到场地整洁、道路平顺、排水畅通、标志醒目、生产环境达到标准作业要求。

6、在本工程实行挂牌施工。施工场地置挂“六牌一图”,即:工程概况牌、安全纪律牌、安全标语牌、文明施工制度牌、质量措施牌、安全质量责任牌和施工平面布置图。

7、组织对现场施工人员(包括劳务人员)进行所在岗位和工序的应知应会教育。

8、在公路上行驶必须遵守交通规则,做到中速行驶,礼让三先,穿越城镇、乡村时慢速行驶。

9、现场文明气氛

施工临时用地内按照建设单位的规定张贴宣传标语,设置黑板报或报刊栏。所有的施工管理人员和作业人员都穿戴整齐、行为文明、佩戴工作牌,工作牌上标明姓名、岗位、身份及编号,在现场期间一直佩戴在胸前。所有机械及设备都醒目地标注施工单位的名称。

10、材料推放

机具、设备及建筑材料按施工平面布置图堆放,场内及仓库各种器材堆放整齐,对易燃易爆及其他危险物品要按照规定分类入库管理。施工现场安排做到布置合理,材料定位堆放,机具进出场有序,路沟畅通,管线齐全,生活设施清洁文明,施工安全有序,各种材料标识清楚,碎石、砂堆放场地硬化处理。

11、施工现场始终保持清洁,做到工完料尽、工完场清,建筑垃圾及时清除,暂不能清除的在指定区域堆放齐整。

12、工程竣工时,在半个月以内拆除现场围挡和临时设施,清除场内余留物料和垃圾。

13、生活设施

施工作业区和生活区有明显划分,有责任人管理生活区卫生工作,保持生活区卫生整洁,生活区内有必备的水、电源,严禁乱接电源线。

安全工作分析报告

安全工作分析报告 20xx年1-6月份安全管理工作开展顺利,安全形势较往年好转,管理局面紧张有序,重点管理突出,责任目标明确.无特重大安全责任事故发生.整体工作主要从三个方面来进行总结分析,一是安全管理工作发展的趋势与基本状况;二是安全管理中存在的基本问题;三是下半年工作主要措施与重点.具体如下: 一、安全管理工作发展的趋势与基本状况 1.目标清晰,责任明确 重点把工作责任与目标作为工作的重点之中,与各成员企业单位签订《安全管理目标责任书》并逐级分解,逐个落实到人,各单位一把手责任制,明确目标,严格考核;二是根据置业集团各项目单位施工进展情况督导落实与各施工单位签订《施工安全协议》,确定责任范围,明确指标,严格监管分区域管理,强化监督管理,落实安全管理人员流动管理.目前,《安全管理目标责任书》签订落实率100%. 2.健全机构,梳理体系 按照集团安全工作需要,结合企业生产运营状况,**年3月21日梳理安全管理机构,设定安全管理委员会和执行委员会,划分责任,明确职责.其次,结合各成员企业状况,督导落实各级安全生产管理机构调整和安全管理员配置问题,重点岗位安全管理员配置率100%;二是修订、梳理、

完善制度6个,制定《危险识别与管理》制度1个,规范隐患管理,治理隐患. 3. 战略规划,拟定方案 根据集团战略发展规划,拟定了安全管理战略计划,从实现集团价值最大化等4个纬度,制定了集团、部门、个人安全战略目标的指标、图、卡以及目标,并逐月分解,逐月实施.其次结合战略发展要求,定期考核,最终实现集团价值最大化.目前,部门全年衡量指标11个;行动方案11个,其中里程碑51个,来支撑战略目标的实现. 4.监督检查,落实成效 安全隐患整改问题比较尖锐,要针对性,重点隐患,重点管理,制定应急措施,确保安全. 上半年利用各种形势对相关单位和区域进行了安全专 项检查28次,发现隐患100多余项,下发隐患整改通知书5次,现场隐患整改90多项,监督整改率96%. 5.措施有效,保障安全 (1)风险控制有效,遏制事故发生. 根据行业特点采取有效措施落实各成员企业控制机制,梳理并修订安全岗位操作流程、工作职责、识别现有风险因素,制定风险控制计划,掌控隐患、减少事故,约束指标,对安全生产工作绩效实施量化考核.二是梳理并制定各工种类安全培训教育课件,实施强化员工责任、安全意识,有效

筛板精馏塔实验报告

筛板精馏塔实验报告 学院:化学化工学院 姓名: 学号: 指导老师: 实验时间:2016年6月3日

摘要本文对筛板精馏塔的性能进行测试,主要对乙醇正丙醇的精馏过程中的不同实验条件进行探讨;得出了进料流量、回流比与全塔效率的关系,确定了该筛板精馏塔的最佳操作条件。 关键词精馏;回流比;全回流;部分回流;全塔效率 Abstract the performance of the test sieve distillation column, mainly ethanol, n-propanol in the distillation process in different experimental conditions were discussed; obtained feed rate, reflux ratio with the whole tower efficiency is determined that the screen optimum operating conditions plate rectification column. Key words Distillation;Reflux ratio;Total reflux;partial reflux;The tower efficiency 前言精馏过程的节能措施一直是人们普遍关注的问题。精馏操作是化工生产中应用非常广泛的一种单元操作,也是化工原理课程的重要章节。分析运行中的精馏塔,当某一操作条件改变时的分离效果变化,属于精馏的操作型问题。这类问题取材于工程实践,是培养工程观念、提高学生解决实际问题能力的好方法,但同时也成为学习的难点。在工业生产中,充分掌握操作条件各类因素的影响,对提高产品的质量稳定生产,提高效益有重要的意义。本研究从进料流量、回流比、全回流和部分回流等操作因素对数字型筛板精馏塔进行全面考察得出一系列可靠直观的结果,加深对精馏操作中一些工程概念的理解,对工业生产有一定的指导意义。通过本实验,我们得出了大量的实验数据,由计算机绘图找出最优一组实验参数,在这组参数下进行提纯将会节约大量能源,同时为今后开出的设计型、综合型、研究型的实验项目,为学生的创新性科研项目具有重要的教改意义。 1.实验部分 1.1实验目的 1.1.1了解板式精馏塔的结构及精馏流程。

电厂运行安全分析

电厂运行安全分析作为现代化的大型企业,我司发电厂的容量是越来越大,而电厂运 行工作是现场少人值守,远方集中控制。这就迫切要求监控系统进 一步完善,运行人员的工作责任心、安全意识进一步提高。通过一 段时间的现场安全模式推广及安全检查,个人觉得以下内容应须加强。 首先,应认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全方针,加强全员 安全意识教育,认真开展安全活动。目前存在安全活动形式化,具 体表现在,安全文件和安全通报未认真组织学习;简单传阅而未开 展分析;忽略实际,未认真总结经验和教训。因此,在开展安全活 动时必须结合实际工作情况,认真总结工作中发生的问题,不安全 现象,习惯性违章等等,提出相应的解决办法,安全活动不能仅限 于读速报,念安规,要形式多样,内容丰富,着重于安全工作规程 及安全伤害速报的学习讨论,如何避免发生不安全现象方面,从而 提高安全活动的质量。控制室操作很简单,但越简单越轻易出问题,假如放松了安全教育就更轻易出错,因此,安全思想教育不能放 松。

第二,“两票”的合格率也是安全工作的重点。正确执行工作票和 动火票的有关规定,是防止误操作,防止人身伤亡和设备事故的有 力措施。在操作票制定和执行过程中应认真做到:任务清楚,制票 正确,切实做到逐级审核,模拟操作时应同实际操作一样认真仔细。实际操作时应严格履行监护制度并逐项执行,对于操作中可能出现 的问题也应事先做好预想,以便出现问题及时处理。对于绝缘器具 的使用,应做到人人会使用。该使用的时候必须使用并加强治理, 如有损坏,必须及时更换。操作后应对所操作的设备检查无误并汇报。假如操作中出现疑问应立即停止操作并汇报上级,不能自作主张。对于接地线的治理也应加强,使用后应登记和记录清楚,杜绝 一切不安全隐患。工作票和动火票的签发应杜绝人情票现象,应严 格按规定办理,不合格的票一律不能签发,对于可能出现的问题, 应事先通知工作负责人,以确保人身和设备安全,工作票结束时应 和工作负责人一道去现场检查无误后,才能办理结束手续。在两票 的治理上,必须落实到实处,不能拟于形式,这样才能保证在两票 的使用中不出现差错,从而保证安全生产。 第三,对于运行人员的培训工作也应加强,需要经常组织培训运行 人员安全用器具的正确使用方法,如何避免习惯性违章,如何增强 自我保护意识,如何办理工作票,积极开展危险点分析等等。班组 培训必须结合现场实际,开展运行分析和事故预想,定期组织运行

精馏塔的安全运行分析示范文本

精馏塔的安全运行分析示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

精馏塔的安全运行分析示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 精馏是气液两相间的热量传递过程,与相平衡密切相 关,而对于双组分两相体系,操作温度、操作压力可以独 立变化,所以当要求获得指定组成的蒸馏产品时,操作温 度与操作压力也就确定了。因此,工业精馏常通过控制温 度和压力来控制蒸馏过程。 一、灵敏板的确定 在总压一定的条件下,精馏塔内务块板上的物料组成 与温度一一对应。当板上的物料组成发生变化时,其温度 也就随之起变化。当精馏过程受到外界干扰(或承受调节作 用)时,塔内不同塔板处的物料组成将发生变化,其相应的 温度亦将改变。其中,塔内某些塔板处的温度对外界干扰 的反应特别明显,即当操作条件发生变化时,这些塔板上

的温度将发生显著变化,这种塔板称之为灵敏板,一般取温度变化最大的那块板为灵敏板。 精馏生产中由于物料不平衡或是塔的分离能力不够等原因造成的产品不合格现象,都可及早通过灵敏板温度变化情况得到预测,从而可及早发出信号使调节系统能及时加以调节,以保证精馏产品的合格。 二、精馏塔的温度控制 精馏塔通过灵敏板进行温度控制的方法大致有以下几种。 (1)精馏段温控灵敏板取在精馏段的某层塔板处,称为精馏段温控。适用于对塔顶产品质量要求高或是气相进料的场合。调节手段是根据灵敏板温度,适当调节回流比。例如,灵敏板温度升高时,则反映塔顶产品组成tn下降,故此时发出信号适当增大回流比,使xD上升至合格值时,灵敏板温度降至规定值。

电力运行安全及配电网的安全运行分析

电力运行安全及配电网的安全运行分析 发表时间:2018-06-20T10:29:30.330Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:郁春苗陈卓轶吴艳红秦小妹 [导读] 摘要:配电网是电力系统中最为重要的组成部分之一。 (国网安徽省电力有限公司临泉县供电公司安徽阜阳 236400) 摘要:配电网是电力系统中最为重要的组成部分之一。通过建立健全安全管理制度和提高电力系统运行安全稳定性的对策研究是保证电力系统配电网安全和保证供电可靠性不可或缺的重要条件。本文根据笔者工作实践,对电力系统配电网安全稳定运行的意义、电力系统配电网安全运行问题、原因及加强配电网安全运行管理措施进行了探讨。 关键词:电力系统;配电网;安全稳定;运行;管理 1.电力系统配电网安全稳定运行的意义 配电网是电力系统中最为重要的组成部分,只有保证配电网的安全运行,才能够确保电力系统的运行质量。据统计,我国因为配电网故障而引起的停电事故占到了整个停电事故的 80%以上。所谓配电网也就是将供电系统与用户相连接的一种电力传输设施,当配电网在运行过程中出现故障,那么就会直接影响到用户的正常使用,这直接影响到用户的生活、工作与学习。 2.电力系统配电网安全运行问题及原因分析 2.1 配电网的安全设计问题 随着社会的发展,配电网的建设也越来越多,有些配电网的建设时间相对比较长,并且在建设过程中并没有将未来的用电需求考虑在其中,所以这类配电网往往缺乏整体性,管理效率不高,直接影响到配电网的安全运行。从目前的配电网建设来看,大多都是采用放射式网状结构进行布局,通过实践,这种方法在很大程度上满足了人们的需求。但是这种结构在运行过程中不够安全可靠,当发生故障时,其影响范围极为广泛。 2.2 电力系统配电网管理与维护中存在的安全问题 在配电网建成并投入使用的过程当中,对设备、线路的管理与维护工作也会在很大程度上影响电力配电网的安全稳定运行。当前我国配电网的覆盖而积广泛,承担的输电任务重大,然而受到自动化水平的限制配电网运行事故的处理过程依然需要技术人员的协助。当前,负责配电网日常维护与检修工作的维修管理人员的数量已经无法满足配电网安全运行维护的需求。 2.3环境因素对配电网安全运行的影响 外部的环境情况同样会在一定程度上影响电力配电网的安全性。 2.4设备问题 在我国仍然还有一些地区因资金不足、设备陈旧、科技含量不高而导致电力系统在运行过程中存在诸多问题。设备缺陷主要是指设备本身存在质量问题或是设备受到破坏,从而导致电网运行发生故障,例如接管过热直接烧断导线等。 2.5人为因素 人为外力主要是指人通过一系列行为来损毁电网系统,使得电网在运行过程中出现故障,而人们的这些行为大多数是因为疏忽和蓄意致使的。 2.6自然因素 主要是指狂风、暴雨、雷击和冰雪等多种自然灾害造成的损坏,最终致使电网无法正常运行。 2.7 调度缺乏科学性 虽然电网调度自动化系统已广泛运用于电网运行中,但由于实际运行与管理电网调度系统的经验不足,加上没有制定全面且系统的管理制度,导致电网调度系统的日常维护和安全运行存在严重的安全隐患问题。展开电网调度工作时,因调度人员缺乏业务素质与专业技能,使得调度工作无法正常进行,且极易产生错误操作与错误调度情况,给电网调度安全运行带来了严重性危害。 3.如何加强配网安全管理 针对上面提出的一些配网安全管理的问题,需要找出具体的解决措施,从而提高我国城市电网安全管理的水平,保证城市生产、居民生活的安全、可靠的电力供应。 3.1及时更新硬件设施 对于老城区的电网要及时更新,并检查其硬件的安全运行情况。系统地整理设备的运行期限,对设备运行状况进行管理,对一些超期运行的电缆、变压器等设备,要有计划地更换,使电网系统能够平稳运行,提高供电可靠率。运行人员要做好线路设备的巡检工作,及时发现安全隐患,并进行整改,避免发生供电安全事故,完成闭环管理。对于薄弱的网架要定期进行检测,及时更换网架,把好设备选型以及设备质量的关卡,要选用寿命长、质量好、无安全隐患的网架。 3.2使用自动化配网管理 我国城市应当使用自动化系统管理电网。对配网运行过程机器设备、事故状态的监测保护进行控制,对配网运行实行信息自动化管理,有效地减少配网的工作流程以及降低安全事故的发生率。对配网电量的运行情况进行监测,合理规定正常的供应,加强客户端用电检查,严禁超负荷用电,从而降低配网运行事故的风险。建立电网自动检测系统以及安全事故、安全隐患自动提醒服务,通过科技手段,提高故障检测和排查效率,进一步提高供电可靠率。扩大整个电网自动化管理的范围,利用网络监控的手段对配网的安全运行进行管理,大大提高了配网工作的效率。 3.3对配网工作人员进行培训 定期对配网工作人员进行安全教育培训,提高配网人员的安全意识和安全技能。在实际工作中,配网人员要遵守相关的安全规章制度,按照工作的流程和要求开展相关工作,不能单凭经验做事,要严格使用管理表单,做好事前的安全风险评估,消除安全隐患。对人员进行培训能够有效预防安全事故的发生,提高配网安全工作的效率。 3.4健全配网合环设置 我国城市应加强配网基础管理,健全配网设备台账,设置10kV配网合环操作模式并大力推广,这样就能够减少对外停电时间,提高供电的可靠性,这具有很强的现实意义。还可以在10kV线路上增加线路开关,更大范围实现合环操作,这对于提高电网安全有重要意义。

精馏塔操作规程完整

精馏操作基本知识 1、何为相和相平衡: 答:相就是指在系统中具有相同物理性质和化学性质的均匀部分,不同相之间往往有一个相界面,把不同的相分别开。系统中相数的多少与物质的数量无关。如水和冰混合在一起,水为液相,冰为固相。一般情况下,物料在精馏塔内是气、液两相。 在一定的温度和压力下,如果物料系统中存在两个或两个以上的相,物料在各相的相对量以及物料中各组分在各个相中的浓度不随时间变化,我们称系统处于平衡状态。平衡时,物质还是在不停地运动,但是,各个相的量和各组分在各项的浓度不随时间变化,当条件改变时,将建立起新的相平衡,因此相平衡是运动的、相对的,而不是静止的、绝对的。比如:在精馏系统中,精馏塔板上温度较高的气体和温度较低的液体相互接触时,要进行传热、传质,其结果是气体部分冷凝,形成的液相中高沸点组分的浓度不断增加。塔板上的液体部分气化,形成的气相中低沸点组分的浓度不断增加。但是这个传热、传质过程并不是无止境的,当气液两相达到平衡时,其各组分的两相的组成就不再随时间变化了。 2、何为饱和蒸汽压? 答:在一定的温度下,与同种物质的液态(或固态)处于平衡状态的蒸汽所产生的压强叫饱和蒸汽压,它随温度的升高而增加。众所周知,放在杯子里的水,会因不断蒸发变得愈来愈少。如果把纯水放在一个密闭容器里,并抽走上方的空气,当水不断蒸发时,水面上方气相的压力,即水的蒸汽所具有的压力就不断增加。但是,当温度一定时,气相压力最中将稳定在一个固定的数值 专业资料可编上,这时的压力称为水在该温 度下的饱和蒸汽压。

应当注意的是,当气相压力的数值达到饱和蒸汽压力的数值是,液相的水分子仍然不断地气化,气相中的水分子也不断地冷凝成液体,只是由于水的气化速度等于水蒸汽的冷凝速度,液体量才没有减少,气体量也没有增加,气体和液体达到平衡状态。所以,液态纯物质蒸汽所具有的压力为其饱和蒸汽压时,气液两相即达到了相平衡。 3、何为精馏,精馏的原理是什么? 答:把液体混合物进行多次部分汽化,同时又把产生的蒸汽多次部分冷凝,使混合物分离为所要求组分的操作过程称为精馏o 为什么把液体混合物进行多次部分汽化同时又多次部分冷凝,就能分离为纯或比较纯的组分呢?对于一次汽化,冷凝来说,由于液体混合物中所含的组分的沸点不同,当其在一定温度下部分汽化时,因低沸点物易于气化,故它在气相中的浓度较液相高,而液相中高沸点物的浓度较气相高。这就改变了气液两相的组成。当对部分汽化所得蒸汽进行部分冷凝时,因高沸点物易于冷凝,使冷凝液中高沸点物的浓度较气相高,而为冷凝气中低沸点物的浓度比冷凝液中要高。这样经过一次部分汽化和部分冷凝,使混合液通过各组分浓度的改变得到了初步分离。如果多次的这样进行下去,将最终在液相中留下的基本上是高沸点的组分,在气相中留下的基本上是低沸点的组分。由此可见,多次部分汽化和多次部分冷凝同时进行,就可以将混合物分离为纯或比较纯的组分。 液体气化要吸收热量,气体冷凝要放出热量。为了合理的利用热量,我们可以把气体冷凝时放出的热量供给液体气化时使用,也就是使气液两相直接接触,在传热同时进行传质。为了满足这一要求,在实践中,这种多次部分汽化 专业资料可编伴随多次部分冷凝的过程是逆 流作用的板式设备中进行的。所谓逆 流,就是因液体受热而产生的温度较高

精馏塔的安全运行分析正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.精馏塔的安全运行分析正 式版

精馏塔的安全运行分析正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 精馏是气液两相间的热量传递过程,与相平衡密切相关,而对于双组分两相体系,操作温度、操作压力可以独立变化,所以当要求获得指定组成的蒸馏产品时,操作温度与操作压力也就确定了。因此,工业精馏常通过控制温度和压力来控制蒸馏过程。 一、灵敏板的确定 在总压一定的条件下,精馏塔内务块板上的物料组成与温度一一对应。当板上的物料组成发生变化时,其温度也就随之起变化。当精馏过程受到外界干扰(或承受

调节作用)时,塔内不同塔板处的物料组成将发生变化,其相应的温度亦将改变。其中,塔内某些塔板处的温度对外界干扰的反应特别明显,即当操作条件发生变化时,这些塔板上的温度将发生显著变化,这种塔板称之为灵敏板,一般取温度变化最大的那块板为灵敏板。 精馏生产中由于物料不平衡或是塔的分离能力不够等原因造成的产品不合格现象,都可及早通过灵敏板温度变化情况得到预测,从而可及早发出信号使调节系统能及时加以调节,以保证精馏产品的合格。 二、精馏塔的温度控制 精馏塔通过灵敏板进行温度控制的方

精馏塔效率的测定

精馏塔效率的测定 1. 实验目的 ①熟悉板式精馏塔和填料精馏塔的结构、性能与操作。 ②掌握板式塔全塔效率及填料塔等板高度的测定方法。 ③了解精馏操作中各项操作因素之间的关系与相互影响。 2. 实验原理 板式精馏塔连续稳态操作时涉及的基本参数有:F 、D 、W 、F x 、D x 、W x 、α、R 、q 、E 、p N 共计11个,操作中必然满足的基本关系有以下几方面: ①物料平衡:包括总物料与各组分的平衡,基本衡算式为: W D F += (3-25) W D F Wx Dx Fx += (3-26) 式中:F 、D 、W — 进料,塔顶、塔底产品的摩尔流率,s m ol F x 、D x 、W x — 进料,塔顶、塔底产品中轻组分的摩尔分率,无因次 上述参量中,只有4个独立变量,通常F 、F x 、D 、W 确定,则D x 、W x 唯一确定。 ②相平衡:采用相对挥发度,则平衡方程为: ()x x y 11-+=αα (3-27) 式中:α— 平均相对挥发度,无因次 ③在分离效率E ,分离程度D x 、W x 确定的前提下,操作回流比R 与实际塔板数p N 的对应;若人为改变操作参数从而引起回流比的改变,在分离效率与塔板数固定的前提下,必然引起塔两端产品浓度的改变。 ④进料参数的固定,进料参数包括进料量F 与进料浓度F x ,进料的热状态参数q 以及引入进料的位置进N ,人为改变上述参数,必然破坏精馏塔已有的平衡,引起相应操作参数的改变,最终使塔建立新的平衡,从而改变分离效果。 除上述平衡外,精馏操作中还要满足热量的平衡,即塔底加热量与塔顶冷凝量的对应以及冷、热物料热量交换的平衡,在恒摩尔流假定的前提下,热量平衡与物料平衡是相互关联、相互制约的,在数学描述中可以不再单独考虑。 常用的精馏塔效率分为单板效率和全塔效率。 单板效率亦称作默弗里效率,反映塔板实际增浓度与理论板增浓度的差距,可分别以气相浓度和液相浓度表示,气相默弗里效率的定义为: 11 +* +--=n n n n mv y y y y E (3-28) 式中:n y 、1+n y — 分别为离开和进入第n 块板的气流浓度 n * n y — 与离开第n 板的液流浓度n x 成平衡的气相浓度 全塔效率E 可看作精馏塔中各单板效率的平均值,是理论塔板数t N 与实际塔板数的比值:

精馏过程运行安全分析详细版

文件编号:GD/FS-2767 (解决方案范本系列) 精馏过程运行安全分析详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

精馏过程运行安全分析详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 精馏过程涉及热源加热、液体沸腾、气液分离、冷却冷凝等过程,热平衡安全问题和相态变化安全问题是精馏过程安全的关键。 1 精馏工艺分析 化工生产中,精馏设备——塔设备是应用最广泛的非定型设备。由于用途不同,操作原理不同,所以塔的结构形式、操作条件差异很大。这里主要以精馏塔为例介绍塔的类型、性能、选型原则等。 (1)多组分溶液精馏方案的选择多组分溶液精馏方案按精馏塔中组分分离的顺序不同可以分为:按挥发度递减的顺序采用馏分的流程;按挥发度递增的顺序采用馏分的流程;按不同挥发度交错采用馏分的

流程。最佳分离方案的选择对于工艺流程的设计和精馏塔的设计都是非常关键的。一个好的分离方案应当具备合理利用能量、降低能耗,设备的投资少,生产能力大、产品质量稳定及操作安全等特点。 (2)冷凝器的流程与形式常用冷凝器布置形式如图3—1所示,主要有以下三种。 1)整体式。将冷凝器和塔连成一体,优点是占地面积少,节省冷凝器封头。缺点是塔顶结构复杂、检修不便,多用于冷凝器较小或凝液难以用泵输送以及用泵输送有危险的场合。如图3—1(a)、(b)所示。 2)自流式。将冷凝器装在塔顶附近的台架上,其特点与整体式相近,凝液自流人塔,靠改变台架高低来获得回流和采用所需的位差。如图3—1(c)所示。 3)强制循环式。将冷凝器装在离塔顶较远的低处,用泵向塔内提供回流,在冷凝器和泵之间设置回

精馏塔安全操作规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 精馏塔安全操作规程简易 版

精馏塔安全操作规程简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 1、检查精馏塔系统阀门关/开是否正确, 蒸馏开始前,开启冷却水循环系统,并打开泄 压阀,然后打开冷凝器冷却水阀门,将水压调 整到0.15MPa,关闭进料转子流量计阀门。 2、开启精馏塔系统真空,真空度约0.07— 0.08MPa,如蒸馏物料挥发性较强,开启盐水机 组,启用冷阱,捕集物料。 3、启动磁力泵,将蒸馏物料送入计量罐 内,再输送至高位槽。 4、打开预热蒸汽阀,打开塔釜蒸汽阀,并 将蒸汽压力控制在需要的范围之内,保持设定 温度。

5、检查塔体、塔釜、残液槽之间连接管道的阀门开启是否正确。 6、选择合适的进塔料口,打开转子流量计,流量根据具体情况加以调整。 7、个蒸馏过程必须监控真空度、蒸汽压力、流量、物料输送以及出料情况。蒸馏完毕,排渣,清洗系统。 该位置可填写公司名或者个人品牌名 Company name or personal brand name can be filled in this position

多层住宅框架结构设计实例与分析

多层住宅框架结构设计实例与分析 摘要:本文基于现行规范,结合近年来参与的油田住宅项目工程实例,利用概念设计,对多层住宅框架结构的梁、柱等重要结构构件设计以及电算过程中需注意的问题进行了总结探讨,为以后类似的工程设计积累经验。 关键字:现浇板共同作用梁铰接轴压比剪跨比 Abstract:Based on the present regulation, in this paper, according to the oil field house project construction sample, through the concept design, it is necessary to conclude and discuss in the multi-layer house frame construction beam, column design and zooming process for references. Key Words: cast plate combined action; beam pin joint; axel pressure ratio; snip span ratio 一、概述 胜南社区南苑新区二期住宅,以90型2单元为例,七层框架结构,建筑物总高度为19.8m,总建筑面积为2668m2。抗震设防烈度为七度、设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度值为0.10g。场地土类型为软弱场地土,场地类别为III类。钢筋混凝土结构抗震等级:三级;地基基础设计等级:丙级;结构的设计使用年限:50年。二、梁设计 在框架梁的弹性受力分析和承载力计算时,是否考虑现浇板的共同作用效应?如果和对梁端跨进行调整?下面结合本工程从概念设计的角度做粗浅的探讨,以利于工程的优化设计。 2.1关于现浇板共同作用的考虑 目前框架结构均采用梁板整体现浇,在水平荷载作用下,通过框架梁和现浇板的共同受弯来约束柱顶的转动,使柱子产生自上而下的反弯曲。由于梁板的共同作用,不仅提高了框架梁的截面刚度,还提高了梁端负弯矩承载能力。在现浇板共同作用下,对梁的设计采取以下措施进行调整: 2.1.1为实现“强柱弱梁”的目的,形成具有延性的结构,梁端弯矩在SATWE 程序的调整信息下调整,梁端弯矩的条幅系数取0.85; 2.1.2 本工程现浇楼板采用刚性楼板假定,考虑到现浇楼板对梁抗扭的有利作用,对梁的扭矩进行折减,折减系数取0.4; 2.1.3 梁和楼板连成一体按照“T”形截面梁工作,因此对梁的刚度进行放大,边框架梁刚度放大系数取1.2,中间框架梁取1.4.

精馏塔的安全运行分析

编号:AQ-JS-05614 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 精馏塔的安全运行分析 Analysis on safe operation of distillation column

精馏塔的安全运行分析 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 精馏是气液两相间的热量传递过程,与相平衡密切相关,而对于双组分两相体系,操作温度、操作压力可以独立变化,所以当要求获得指定组成的蒸馏产品时,操作温度与操作压力也就确定了。因此,工业精馏常通过控制温度和压力来控制蒸馏过程。 一、灵敏板的确定 在总压一定的条件下,精馏塔内务块板上的物料组成与温度一一对应。当板上的物料组成发生变化时,其温度也就随之起变化。当精馏过程受到外界干扰(或承受调节作用)时,塔内不同塔板处的物料组成将发生变化,其相应的温度亦将改变。其中,塔内某些塔板处的温度对外界干扰的反应特别明显,即当操作条件发生变化时,这些塔板上的温度将发生显著变化,这种塔板称之为灵敏板,一般取温度变化最大的那块板为灵敏板。 精馏生产中由于物料不平衡或是塔的分离能力不够等原因造成

的产品不合格现象,都可及早通过灵敏板温度变化情况得到预测,从而可及早发出信号使调节系统能及时加以调节,以保证精馏产品的合格。 二、精馏塔的温度控制 精馏塔通过灵敏板进行温度控制的方法大致有以下几种。 (1)精馏段温控灵敏板取在精馏段的某层塔板处,称为精馏段温控。适用于对塔顶产品质量要求高或是气相进料的场合。调节手段是根据灵敏板温度,适当调节回流比。例如,灵敏板温度升高时,则反映塔顶产品组成tn下降,故此时发出信号适当增大回流比,使xD上升至合格值时,灵敏板温度降至规定值。 (2)提馏段温控灵敏板取在提馏段的某层塔板处,称为提馏段温控。适用于对塔底产品要求高的场合或是液相进料时,其采用的调节手段是根据灵敏板温度,适当调节再沸器加热量。例如,当灵敏板温度下降时,则反映釜底液相组成xw变大,釜底产品不合格,故发出信号适当增大再沸器的加热量,使釜温上升,以便保持Xw的规定值。

精馏塔的操作规程

精馏塔的操作规程 一、操作要点: 1、循环水流量不低于60m3/h。 2、真空压力控制在-0.07MPa—-0.09MPa。 3、蒸汽总压控制0.4MPa左右,实际使用压力在0.1-0.2MPa。 二、工艺流程: 1、控制真空-0.08MPa,冷凝水正常开启。 2、中控室远程控制蒸汽阀,控制温度、压力、回流、进料。 缓慢开蒸汽阀,打开加热器放水阀放水后关闭,打开疏水器入口阀,疏水器正常使用,塔底液位开始下降,EDC开始汽化,关闭出料阀,进行全回流操作。当塔顶温度在(45℃—52℃)左右时,逐渐减少回流,回流控制在(1.2m3/h),液位降低时,通过流量计进料,塔顶真空压力、温度稳定后,控制回流和进料流量,调整蒸汽压力,使塔中温度保持正常,取样分析,合格后开出料阀门,向干燥器放料,流入成品罐。 3、排液操作。当塔底液位计接近满时(1500mm),缓慢开启残料罐阀门,向残料罐排液,当液位降至1/2时(750mm)关闭阀门,控制塔底液位不能从平衡管道溢入残料罐。 三、工艺指标: 1、蒸汽总压力:≥0.4MPa,压缩空气≥0.2MPa。 2、塔内液位:1/2—2/3之间(750mm—1500mm)。 3、真空压力:-0.07MPa—-0.09MPa。

4、温度:底温90℃—100℃(1#—2#塔),3#塔:85℃—95℃,4#—5#塔:80℃—90℃。 中温:1#—2#塔:60℃—80℃;3#塔:65℃—85℃;4#—5#塔:70℃—85℃。 顶温:1#—2#塔:55℃—63℃;3#塔:50℃—60℃;4#—5#塔:45℃—55℃。 5、蒸汽压力控制在0.1—0.2MPa。 四、开车前的准备工作 1、检查各操作阀门和仪表开关状态是否正确灵敏,是否处于完好状态。 2、检查半成品储罐情况。 3、检查蒸汽供应是否正常。 4、循环水系统是否正常,真空压力是否正常。 五、正常开车 1、中控室利用远程系统打开进料阀门,通过流量计进料,当液位达到2/3时(1500mm),关闭进料阀。 2、缓慢开启蒸汽阀,打开加热器放水阀,放水后关闭,打开疏水器入口阀,疏水器正常使用,塔底液位开始下降,EDC开始汽化,关闭出料阀门进行全回流操作,当塔顶温度至规定温度稳定时,逐渐减少回流,液位降低时,通过流量计进料,塔顶真空压力、温度稳定后,控制回流和进料流量。调整蒸汽压力,使塔中温度保持正常,取样分析合格后,打开出料阀门,向干燥器放料,流入成品罐。 3、放残料操作。当塔底液位计接近满时(1500mm),缓慢开启残料

电厂运行安全分析详细版

文件编号:GD/FS-1581 (解决方案范本系列) 电厂运行安全分析详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电厂运行安全分析详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 作为现代化的大型企业,我司发电厂的容量是越来越大,而电厂运行工作是现场少人值守,远方集中控制。这就迫切要求监控系统进一步完善,运行人员的工作责任心、安全意识进一步提高。通过一段时间的现场安全模式推广及安全检查,个人觉得以下内容应须加强。 首先,应认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全方针,加强全员安全意识教育,认真开展安全活动。目前存在安全活动形式化,具体表现在,安全文件和安全通报未认真组织学习;简单传阅而未开展分析;忽略实际,未认真总结经验和教训。因此,在开展安全活动时必须结合实际工作情况,认真总结工作

中发生的问题,不安全现象,习惯性违章等等,提出相应的解决办法,安全活动不能仅限于读速报,念安规,要形式多样,内容丰富,着重于安全工作规程及安全伤害速报的学习讨论,如何避免发生不安全现象方面,从而提高安全活动的质量。控制室操作很简单,但越简单越轻易出问题,假如放松了安全教育就更轻易出错,因此,安全思想教育不能放松。 第二,“两票”的合格率也是安全工作的重点。正确执行工作票和动火票的有关规定,是防止误操作,防止人身伤亡和设备事故的有力措施。在操作票制定和执行过程中应认真做到:任务清楚,制票正确,切实做到逐级审核,模拟操作时应同实际操作一样认真仔细。实际操作时应严格履行监护制度并逐项执行,对于操作中可能出现的问题也应事先做好预想,以便出现问题及时处理。对于绝缘器具的使用,

精馏塔操作规程

精馏塔操作规程 开工前准备工作: 1.查看循环水池水位、设备是否送电、物料输送泵及管线是否连接备齐。 2.启动循环水泵及塔顶冷凝器增压泵,检查管道及冷凝器是否跑冒滴漏。 3.查看锅炉是否开始投用,管道是否跑冒滴漏。 4.了解所需精馏物质4003基本性质(沸点、危害特性等)。 5.全开回流流量计阀门(始终保持全开),关闭采出流量计阀门。 开车操作步骤: 1.确认釜底阀、循环水进水阀、循环水出水阀都关闭,依次打开蒸发釜放空阀、进料阀、气动泵进料阀。打开打气泵,用气动泵把所需精馏物料4003打入蒸发釜,注意观察釜内液位,液位在三分之二左右停止打料,关闭打气泵,依次关闭蒸发釜放空阀、进料阀、气动泵进料阀。 2.打开循环水泵及塔顶冷凝器增压泵。 3.依次打开釜底疏水阀,再打开蒸汽进气阀,开始升温(阀门开度三分之二左右)。 4.当回流流量计流速达到100L/h以上,塔顶温度65~73度时,缓慢打开采出流量计阀门(观察左边回流流量计浮子不能完全落下,以塔顶温度为准)。 5.加强巡检,泵是否有异响、是否发热;管道是否跑冒滴漏;釜内液位是否合适;温度是否正常;精馏出4003含量是否达到要求。 6.利用空隙及时把所需精馏物质4003打入缓冲罐,待釜内液位低时,及时补入釜内。 7.随着不断的精馏与补加,釜内物料含量变低,塔顶温度开始上升,不宜控制在65~73度时,及时更换接受桶(贴上标签:注明后馏),继续精馏,当塔顶温度达到100度时,停止精馏。 8.依次关闭蒸汽进气阀,关闭釜底疏水阀。打开循环水出水阀,进水阀,给釜降温。当釜内温度30度左右时,依次打开釜放空阀、釜底阀,把釜内液体排入废水池。 9.再次加料,按照开车步骤重新开始操作。 停工操作步骤 1.依次关闭蒸汽进气阀、釜底疏水阀。 2.依次开启循环水回水阀,再开循环水进水阀。 3.待釜内温度降至室温时,依次关闭循环水进水阀、循环水回水阀。 4.确认其它工段没有用循环水的前提下,先关闭塔顶冷凝器增压泵,再关闭循环水水池泵。若其他工段正使用循环水时,仅关闭塔顶冷凝器增压泵。 5.关闭打气泵电源。 注意事项: 1.塔顶温度高时,关小采出流量计阀门;塔顶温度低时,开大采出流量计阀门。 2.核对所需精馏物料4003是否正确,碱性太强加盐酸调成中性或弱碱;酸性物料加碱调成中性或弱碱。 3.釜升温和降温阀门需要切换正确,介质不可串管道。 4.釜温达到70~80度,塔顶温度65度以上,若回流流量计还没回流时,检查釜放空阀是否关闭、循环水泵及塔顶冷凝器增压泵是否开启。 5.蒸发釜升温慢或不升温,检查釜底疏水阀、蒸汽进气阀是否都开启;循环水出水阀,进水阀是否都关闭;温度表是否失灵。若还是不升温,确认锅炉是否送气。 6.蒸发釜补液时,要先关闭采出流量计阀门,待回流流量计流速在100L/h以上,再缓慢打开采出流量计阀门(观察左边回流流量计浮子不能完全落下,以塔顶温度为准)。

典型建筑设计案例分析

典型建筑设计案例分析 案例一:幸福海岸幼儿园 姓名:戴朝文 幸福海岸幼儿园是一寄宿制幼儿园,适宜三至六周岁的幼儿学习和生活。建筑共有三层,总建筑面积为:2407.15㎡。本幼儿园共设置三个班级,每个班级有各自独立的卧室和活动室。一层室外南面有公共活动广场,孩子们可以在一起欢乐,相互之间有更多的交往机会,在交往中可让孩子们开阔眼界,促进儿童知识、情感和个性的发展。在建筑空间组合上也突破了分隔、封闭的格局,强调既分又合,灵活多变,并十分重视公共活动和交往空间的创造。本设计利用绿化、游乐设施及不规则的建筑设置一些变化的空间环境来满足儿童的好奇心,并促进游乐的兴趣。北面有各自班级的活动场地,适宜幼儿嬉戏游乐,可为幼儿创造良好的生活环境。在场地里面可设置一些零碎、散乱、凹凸不平的材料,教孩子们组装、拆卸,建立他们自己的游戏天地,充分发挥他们的想象力。国家对幼儿园建筑设计规范规定:“必须设置各班专用的室外游戏场地,每班的游戏场地面积不应小于60㎡,各游戏场地之间宜采取分隔措施。”本幼儿园的设计是符合这方面的要求的。在幼儿园的东北角,设计有一个杂物院,并单独设置对外出入口,可用来堆放各种废弃杂物,其独立的设计功能,可避免杂物堆的异味对幼儿的学习和生活造成影响。整个幼儿园设计有围护及遮拦设施,园内种有很多树木,可以想象其规划非常的美观、优雅。 室内设计有各种生活用房(如:活动室、卧室、卫生间、衣帽贮

藏室、音体活动室)和服务用房(如:医务室、隔离室、晨检室、值班室、教职工办公室、会议室、院长办公室),且设置有两个疏散楼梯,从其平面布置来看,功能分区明确,可避免相互干扰,方便使用管理,有利于交通疏散。活动场所是幼儿园每个班级独立生活的互动空间,包含了幼儿每日在园的学、玩、吃、睡、洗、如厕等各项主要生活内容,其在幼儿生活用房中所占的面积是最大的。本设计中主要的生活用房都设计为朝南方向,有利于日照采光,可创造良好的通风条件,为孩子们带来不少的乐趣。幼儿园的服务用房是为幼儿的保健和教育以及后勤保障服务的,在平面布局中也要充分考虑其功能使用的合理性。本设计中将值班室、晨检室、医务室、隔离室服务用房布置在一层,接近幼儿园入口,且医务室和隔离室紧密相连,两者的位置没有和各活动单元相混,隔离室设有专用的出入口。活动室层高为 3.3m,音体活动室层高为6m,而规范规定,活动室最低净高为2.8m,音体活动室最低净高为3.6m,本设计均能满足规范的要求。约3m宽的走廊可将分班活动场联系起来,使其成为互相沟通的游戏场,既保持了本班活动场的秘密性,又为不同班级不同年龄儿童自由接触创造了条件。

安全运行分析制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 安全运行分析制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9223-89 安全运行分析制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、安全运行分析工作,主要是定期和不定期地对变电站的设备运行情况、技术管理、资料管理状况进行分析,通过安全运行分析使运行人员不断总结经验,提高运行工作质量,掌握运行工作规律,并不断提高运行管理水平。 二、定期分析项目: 1、一次接线方式运行合理性,存在的问题和改进措施。 2、正常运行方式和运行方式改变后继电保护及自动装置和直流系统的可靠性。 3、继电保护装置,接线方式,存在的问题。 4、电压质量情况、存在的问题和改进措施。 5、现场运行规程的执行情况和修改补充。 6、注油设备的油位变化,电池劣化和载流元件的

过载能力,设备检修、预试周期,检修项目质量、预试数据变化情况分析等主要设备的运行规律。 7、各种资料记录的分析和应用。 8、全年雷电活动,避雷装置和接地装置的运行情况及防雷保护的问题。 9、“两票”执行情况分析。 三、经常分析项目: 1、负荷分析:全站载流元件的负荷变化情况,负荷率和过负荷情况分析,防止发生因过负荷损坏设备和断电保护误动作事故。 2、设备运行情况分析:掌握和分析载流元件的温度变化,注油设备的油面变化,充压设备的压力变化情况,电设备的异音、异味,转动设备的振动情况和本站主设备运行中出现的异常。 3、季节性工作和日常运行、维护工作的开展情况和工作质量,倒闸操作质量和操作中的异常情况。 4、运行管理、“两票”执行存在的问题,改进的措施。

相关文档