文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新版办公楼消防设计说明专篇-新版.pdf

新版办公楼消防设计说明专篇-新版.pdf

新版办公楼消防设计说明专篇-新版.pdf
新版办公楼消防设计说明专篇-新版.pdf

xxxx

有限公司xxxx办公楼

xxxx研究院

二○一四年九月

xxxx有限公司

xxxx办公楼

消防设计文件

建设单位:xxxx有限公司设计单位:xxxx研究院

证书编号: XXXX

资质等级:建筑甲级

法定代表人:xxxx

项目负责人:

相关责任人:

设计人:

校对:

审核:

xxxx研究院

2014年9月

目录

1、工程设计依据

2、建设规模和设计范围

3、总指标

4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况

5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或

确定的问题

6、总平面

7、建筑、结构

8、建筑电气

9、消防给水和灭火设施

10、防烟排烟及暖通空调

11、热能动力

二、设计图纸

1、建筑专业

2、给排水专业

3、电气专业

4、暖通专业

设计说明书

一、工程设计依据

1、经当地行政部门批准的工程方案设计文件

2、城市建设规划管理部门下达的规划设计要点

3、消防、人防、环保、园林、交通等有关主管部门对方案设计的审批意见

4、与本工程有关的设计规范、规程、标准和规定。

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《办公建筑设计规范》JGJ67-2006

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年修订版)

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《低压配电设计规范》GB50054-95

《民用建筑设计通则》GB50352--2005

《室外给水设计规范》(GB50013-2006)

《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)2009版

《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)

《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)2005年版

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

国家、湖南省及其他相关法律、法规、标准、规范

二、建设规模和设计范围

1、本工程为xxxx办公楼,总建筑面积7138.5㎡,占地面积:

1656.1㎡,层数为五层的多层建筑。

2、设计范围:本工程的设计范围为建筑、结构、给排水、空调通风、电气照明专业部分。室内设计仅提供部分部位基本装修做法,不包括要求高、专业性强的二次建筑精装修内容,也不包括园林绿化、室外景观照明干挂石材等设计内容,其由建设方另行委托各相关专业设计单位承担。

三、总指标

总建筑面积7138.5㎡,占地面积:1656.1㎡

四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。

五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确

定的问题

六、总平面

1、本工程位于湘潭市北部xxxx内,地块西临xxxx高速公路,南靠xxx,西南角为xxx 与xxx路交汇处,交通便利,地理位置十分优越。。

2、功能分区及竖向布置:本工程功能为五层办公楼,四周为9m和12m的环形消防车道,一层设有两个直通室外的楼梯出口。场地内地面水排向周边道路,路面雨水通过雨

水井排向市政排水管网。

3、防火间距

本栋建筑与周边相邻高层建筑之间的间距大于13.0米,,与相邻多层建筑的距离大于9.0米,满足防火间距要求,具体见总平面图。

4、消防车道

1)本工程沿建筑物设大于或等于4米的环形消防车道,消防车道与市政道路连接。建筑主楼外墙均直接落地,满足消防救援工作要求。

2)消防车道外侧距建筑物外墙 5 m,消防车道转弯半径为12m,。

3)消防车道最大坡度为小于3%,满足消防车道坡度要求,消防扑救场地及植草地

砖地面坡度均满足消防车道要求。

4)消防车道路基荷载按通过30t消防车计算。

5、消防登高面

无。

七、建筑、结构

1、建筑功能与性质:多层公共建筑。

3、建筑层数:5层,建筑高度21.00米

4、建筑结构形式:框架结构。

5、耐火等级:本工程无地下室,地上建筑耐火等级为二级。。

6、防火分区

本工程每层为一个防火分区,每个防火分区设两个疏散口,每个防火分区的疏散距

离、宽度均满足消防要求。

7、安全疏散

1)封闭楼梯间均靠外墙设置,能自然采光、通风。楼梯在一层均直通室外。

2)楼梯总疏散宽度为3米,满足疏散要求。

3)房间门至最近安全出口的距离:位于两个安全出口之间的距离小于40 m,,位于袋型走道两侧或尽端的小于22 m。

4)本工程消防控制室、配电房等设备用房均设置了直通室外的安全出口。

8、建筑消防构造措施

建筑所有楼板、隔墙、防火墙均满足《建筑设计防火规范》 5.1.1条的要求;防火门均满足《建筑设计防火规范》7.5.1条的要求;玻璃幕墙的设置满足《筑设计防火规范》7.2.7条的要求。除风井、烟井外,管道井每层用不低于楼板耐火极限的钢筋混凝土板封堵,均满足规范要求;采用防火卷帘作防火分区分隔时,应选用特级防火卷帘,其耐火

极限不低于 3.0h;防火墙上开设的防火门为甲级防火门。

1)紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不小于 2.00m;当水平距离小于2.00m时,窗户做成甲级固定防火窗。

2)防火墙上必须开设门、窗、洞口时,设置能自行关闭的甲级防火门、窗。所有常

开防火门在火灾时均应能自行关闭。

3)输送可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道,不穿过防火墙。其它管道当穿过防火

墙时,采用不燃烧材料将其周围的空隙填塞密实。穿过防火墙处的管道保温材料采用不

燃烧材料。

4)管道穿过隔墙、每层楼板时,采用不燃烧材料将其周围的缝隙填塞密实。

5)自动灭火系统的设备房、通风、空调机房,采用耐火极限不低于 2.00h的隔墙,1.5h的楼板和甲级防火门与其它部位隔开。

6)窗槛墙、窗间墙的填充材料采用不燃烧材料。当外墙采用耐火极限不低于 1.00h 的不燃烧体时,其墙内填充材料采用难燃烧材料。

7)无窗槛墙或窗槛墙高度小于0.80m的建筑幕墙,在每层楼板外沿设置耐火极限不

低于1.00h的不燃烧体时,其墙内填充材料采用难燃烧材料。

9、玻璃幕墙防火

玻璃幕墙的玻璃选用安全玻璃;窗间墙、窗槛墙的填充材料采用不燃烧材料;无窗

槛墙或窗槛墙高度小于0.80m的建筑幕墙,在每层楼板外沿设置耐火极限不低于 1.00h、高度不低于0.80m的不燃烧体裙墙或防火玻璃裙墙;建筑幕墙与每层楼板、隔墙处的缝

隙,采用不燃烧防火材料封堵。

11、防火分隔

各防火分区、设备用房、电梯机房、楼梯间等均用不燃烧材料的防火墙、防火门等进行

分隔;

1)防火墙为200厚烧结多孔砖或加气混凝土砌块,满足3小时的耐火极限。

2)开向楼梯间及楼梯间前室的门均为乙级防火门。

12、设备用房防火设计

1)管道井防火:除风井外的所有管道井,当管线安装完毕后,在每层(或隔层)楼

板处用现浇钢筋砼封堵,其检查门为丙级防火门。

14、结构

1)防火等级及结构体系:防火类别为二类,耐火等级为二级。采用钢筋混凝土框架

结构。

2)消防车荷载布置:整个项目内沿建筑周边设置的消防车道、内部消防车道与小区

支路的连通通道建筑消防扑救面均按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)的要求考虑满布消防车荷载。

3)建筑墙体:建筑外墙采用烧结多孔砖砌体,其它内隔墙均采用加气混凝土砌块砌体。墙体厚度根据建筑设计采用100mm、200mm,各部位墙体均为非燃烧体,墙体厚度所对应的耐火极限均满足二级耐火等级对应部位耐火极限要求。

4)梁、板、柱:梁、板、柱均为现浇非预应力钢筋混凝土结构,最小框架柱截面为

500×500方柱,其耐火极限大于3小时,满足规范要求。各层的楼、屋面梁均为现浇钢筋混凝土非预应力梁,其纵筋保护层厚度≥ 2.6cm,耐火极限大于2小时;楼、屋面均采用现浇的整体式梁板,纵筋保护房厚度为 1.5cm,板最小厚度为10cm,耐火极限为2小时,各部位楼、屋面梁板均为不燃烧体,耐火极限满足二级耐火等级对应部位耐火极限

要求。

八、建筑电气

1、火灾自动报警系统

1)本工程为多层民用建筑。火灾自动报警系统保护对象为园区,保护级别为一级。本小区采用集中报警火灾自动报警系统,在本栋设消防接线箱,与园区的报警系统进行联网。2)本工程的消防控制室设于小区的高层的裙房内,面积约45平方米。设有直通室外的安全出口。入口处设标志灯。设119火警直拨电话。

3)本工程采用总线型火灾自动报警控制器。本工程的由消防控制室火警线路埋地引至

弱电井内。在办公室、设备房、走道、楼梯间、强弱竖井等处设置感烟探测器。在每层

弱电井内设置火警系统端子箱、火灾显示盘、手动报警按钮在消防控制室能接收报警信

号。

3)联动控制要求

消防控制室内设置联动控制台,控制方式为自动手动控制、手动硬线直接控制。通过联动控制台,可实现对消火栓系统、自动喷水系统、防排烟系统、正压送风系统、防

火卷帘门、防火门、电梯运行、火灾应急广播、火灾应急照明等的监视及控制。火灾发

生时可手动/自动切断非消防电源。在消防控制柜上,均可自动/直接控制消防设备,并显示其工作、故障状态。

a)消火栓系统的监视与控制

消火栓加压泵的启、停控制;运行状态和故障显示;消火栓加压泵、消火栓稳压泵均可

由压力开关自动/手动控制;消火栓按钮动作直接启动消火栓加压泵;消火栓启泵按钮的位置显示;通过硬线手动直接启动消火栓加压泵;消防控制室能显示消火栓加压泵的电

源状况;监视消防水池、水箱的水位。

b)自动喷水系统的监视和控制

喷水加压泵启、停控制;运行状态和故障显示;监视水流指示器、湿式报警阀的压

力开关、安全信号阀的工作状态;报警阀处压力开关动作直接启动喷水加压泵;通过硬

线手动直接起动喷水加压泵;消防泵房可手动启动喷水加压泵;消防控制室能显示喷水

加压泵的电源状况。

c)排烟系统的监视和控制

排烟风机的启停控制;运行状态和故障显示;控制排烟阀的开启及状态显示;自动

或通过硬线手动直接起动排烟风机。

d)消防控制室能显示所有排烟阀、排烟口、正压送风阀、正压送风口的动作信号。

e)电梯的监视和控制

在消防控制室设置电梯监控盘,能显示各电部梯的运行状态:正常、故障、开门、

关门及所处楼层位置显示;火灾发生时,根据火灾情况及场所,由消防控制室电梯监控

盘发出指令,指挥电梯按消防程序运行:对全部或任意一台电梯进行对讲,说明改变运

行程序的原因并将电梯均强制返回首层且将轿箱门打开;电梯运行监视控制盘及相应的控制电缆由电梯厂商提供;电梯的火灾指令开关采用钥匙开关,由消防控制室负责火灾时的电梯控制,并反馈其工作状态。

f)用于防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘降到底。

g)火灾确认后,接通着火层及相邻层的应急照明、消防广播及声光报警器;在各层配

电总箱切断着火区非消防负荷。

5)每个防火分区均设置火灾应急广播、声光报警器;在弱电机房设置火警专用电话;

所有的手动报警按钮均带火警电话插孔。对全楼的消防扑救进行管理控制。

6)每层的照明配电箱设置防火漏电报警装置,报警信号接入火灾自动报警系统。

7)火灾自动报警主机采用两路独立引自变配电所的低压电源,最末级配电箱自动切换。

报警主机自带备用蓄电池。报警系统采用联合接地系统。

8)系统总线、消防电话线采用NH-RVS-2×1.5双绞线;电源线路采用NH-RVS-2×2.5双绞线;消防广播线路采用NH-RVS-2×1.5双绞线。火灾报警线路和联动控制线路的干线敷设在耐火电缆桥架内;分支线路穿金属管暗敷设在楼板及墙内,保护层厚度不小于

30mm。吊顶内敷设或者明敷的线路要求穿金属管敷设并刷防火涂料保护。

9)每个防火分区均设单独的应急照明双电源切换箱,火警时通过火警系统的控制模块接通应急照明配电箱的强制切换接触器,接通强切控制线,自动点亮该防火分区的所有应

急照明和疏散指示灯具。

2、应急照明设计

1)本工程应急照明包括智能型火灾应急疏散照明和备用照明。

2)在办公室、楼梯间、门厅等处设置火灾应急疏散照明和指示灯具,楼梯间的疏散照

度不低于5Lx,其他场所的疏散照度不低于1Lx。每个防火分区均设置独立的应急照明双

电源切换箱。应急照明灯具不带蓄电池,带强制点亮端子,火警时通过控制模块接通应

急照明。消防控制室、消防水泵房、变配电所、电梯机房等火警时坚持工作的场所设火

灾备用照明,备用照明的照度保持正常工作照度。

3)照明平面图中表示应急灯,灯具形式与装修时的普通照明灯具相同;表示应急荧光灯;E表示应急吸顶灯;灯具形式均与普通灯具相同。应急灯具要求专用回

路引自应急照明配电箱,外壳应按照应急灯具的要求采用不燃材料制作。

4)本工程的所有灯具均为I类灯具,其金属外壳均要求可靠接地,由照明配电箱PE端子排接入ZR-BYJ-1x2.5m㎡作为接地线,平面图中不再另行表示。

5)根据建设方的要求,本工程除地下车库、设备房外的场所均需要进行二次装修,因

此普通照明均预留电源,具体设计由装修确定。

九、消防给水和灭火设施

消防用水量

1、消防用水量

建筑物室内消防用水量按多层办公楼设计,室外消火栓用水量为25L/s,火灾延续时间2h;自动喷水灭火系统按火灾中危险Ⅰ级设计,系统设计用水量为30L/s,火灾延续时间1h。

2、消防水源

室外给水管接自市政供水管网,共设两个引入管,并沿建筑周布置成环状。室外市

政给水管可以满足室外消防用水量和水压的要求。为满足室内消防用水量和水压的要

求,在小区地下一层集中设置消防水池和消防水泵房,消防水池贮存火灾延续时间内室

内消火栓和自动喷水灭火系统消防用水量,有效容积不小于400m3。同时,为满足火灾初期消防用水量和水压的要求,在小区最高建筑屋顶设18m3消防水箱及稳压装置,以

满足最不利点室内消火栓,喷头所需压力的要求。

3、室外消防系统

室外消火栓给水系统为低压制,与生活给水系统合用。在室外环状给水管网上设置

室外消火栓,室外消火栓沿道路均匀布置,并保证室外消火栓之间的间距不大于120m,保护半径不大于150m,距建筑物外墙的距离不小于5m,距路边的距离不大于2m。

4、室内消火栓系统

室内消火栓系统供水采用临时高压给水系统。消防管道在竖向不分区。地下一层设

备房内设消防水池和消火栓给水泵,水泵从消防水池内自灌取水。各层均设置室内消火

栓,其布置保证室内任何部位均有两股水柱同时到达。在消火栓箱内配远距离启动消防

水泵按钮。消防水泵启停还可以在水泵房内现场控制和在消防控制室内远距离控制。

5、自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统采用采用临时高压给水系统。在小区设备房内设消防水池和消火

栓给水泵,水泵从消防水池内自灌取水。喷淋泵接收报警阀压力开关及消防控制室其它

信号自动开启。各层安装信号阀和水流指示器,并在系统末端设末端试水装置。办公喷

头采用吊顶型喷头,动作温度均为68℃。自动喷水灭火系统管网屋顶消防水箱与消火栓

系统合用,并在室外设两套消防水泵接合器。

6、气体灭火系统

在弱电机房设置无管网全淹没式七氟丙烷气体灭火系统。基本参数:配电间灭火浓

度不小于9%,弱电间不小于8%,气体喷放时间小于8S。具体由专业公司进行深化设计,经有关部门批准认可后方可施工。

7、灭火器配置

建筑物各层均按规范要求配备一定数量的移动式灭火器,灭火器按中危险A类火灾设计,灭火器设于灭火器箱内。

8、管材

消火栓给水管道采用内外壁热镀锌钢管,大于等于DN100的采用沟槽或法兰连接,

小于DN100的丝扣连接;自动喷淋系统减压阀前采用无缝钢管,减压阀后采用内外壁热

镀锌钢管。

9、消防排水

所有消防电梯附近均设置集水坑收集消防排水,采用潜水排污泵提升至室外排放。

集水坑有效容积大于2m3,潜水排污泵流量大于10L/s。

十、防排烟及暖通空调

1、防烟分区的划分及面积

一层防火分区面积为1656.1㎡作平时通风设计。二层设计一个防火分区,面积分别

为1584.6㎡,作平时通风及事故排烟设计。三层及以上部分均采用自然排烟。

对一号栋、二号栋、三号栋商业用房设置机械排烟系统。

2、防排烟系统设置及计算

一层防火分区面积为1656.1㎡,设计一台排风排烟风机,风机的排风排烟量为9600/12000 m3/h,利用外窗自然补风。二层防火分区面积为1584.6㎡,设计一台排风排烟风机,风机的排风排烟量为11000/16500 m3/h,,利用外窗自然补风。三层及以上部分均采用自然排烟。

3、通风排烟管道的材质、保温敷设形式、保温材料材质、管道内防火阀的选型和设置

位置

所有通风排烟均采用不燃材料制作。下列情况之一的通风排烟的风管上应设置防火阀:

1)穿越防火分区处;

2)穿越通风排烟的房间隔墙和楼板处;

3)穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;

4)穿越防火分隔处的变形缝两侧;

5)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风

排烟系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设防火阀。

另外,防火阀的设置还应靠近防火分隔处,暗装时,在安装部位设置方便检修的检修门。

5、防排烟通风系统及有关消防设计的设备型号及其参数

十一、热能动力

无。

消防大队办公楼设计合同

设 计 合 同 甲方:****公安消防大队 乙方:****广告装饰工程有限公司

发包方(以下简称甲方):***公安消防大队 承包方(以下简称乙方):*****广告装饰工程有限公司按照《中华人民共和国经济合同法》的规定,经双方协商,甲方将位于犍为县公安消防大队所在位置,拟委任乙方进行该所在地办公楼装修的设计图工程(以下简称工程)双方达成如下协议。 第1条. 工程概况 1.1工程名称:***公安消防大队办公楼室内外装修设计 1.2 设计地点:***公安消防大队办公楼 1.3 工期:本工程自2012年2月25日开工,于2012年3月25日前完工。 1.4 工程款总价:30000元整(大写:叁万元整) 第2条. 甲方工作 2.1甲方应于设计前,提供初步设计要求和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的现场,以及相关资料。 2.2在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设 计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。 2.3甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方 同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权。

第3条. 乙方工作 乙方按如下阶段为甲方提供设计服务 3.1规划阶段 乙方首先与甲方沟通以确定项目所需的具体服务,根据项目的具体情况、空间要求、商品展示功能、安全等系列问题进行研究分析 3.2概念设计阶段 提供初步平面设计布置图,确定方案的轮廓,空间概念 图片,主要材料样本等。 3.3设计深化阶段 概念设计后进行系统完整的深化设计,确认方案选定的材料品牌、规格。完成整体的色彩处理和灯光设计。(即设计技术交底) 3.4施工详图阶段 深化设计确认后,提供完整的施工图,包括: a)详尽的尺寸标注和做法标注 b)大样图、节点图 c)出图深度和方式应满足国家设计规范 第4条. 关于工期的约定 4.1

电气消防设计专篇

三、电气消防设计 1、设计依据 (1)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95 (2005年版); (2)、《建筑设计防火规范》GB50016—2006; (3)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067 —97; (4)、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013。 2、消防负荷 本工程的应急照明、正压送风机、排烟风机、消防电梯、防火卷帘、消防泵、喷淋泵及消防电梯潜水泵为消防负荷,采用双电源供电,在末端进行切换。 消防负荷的电源设置在科研楼地下室的专变提供,地下室专变配电房的两路~10kV电源由供电部门的不同区域变电站引来,当其中一路~10kV电源故障时另一路不应同时受到破坏,互为备用,满足所有消防负荷双电源供电的要求。 3、应急照明 在楼梯间、防烟楼梯间前室、合用前室、疏散通道等处设置疏散通道及疏散指示照明;在安全出口处设置"安全出口”指示标志灯;在变配电房、消防水泵房、防排烟风机房、消防控制室、消防电梯机房等处设置备用照明。一般疏散平面区域最低照度不应低于 1.0IX,竖向疏散 区域及地下疏散区域最低照度不应低于 5.0IX,变配电房、消防水泵房、防排烟风机房、消防控制室、消防电梯机房的备用照明照度不小于正常照明照度。疏散照明的最少持续供电时间不小于30min,备用照明的最少持续供电时间不小于180mi n。火灾时,疏散通道照明强制点亮;疏散指示照明常亮。各类应急灯具应设玻璃或其它非燃烧材料制作的保护罩,并需有国家主管部门的检测报 告,达到设计要求的方可投入使用。 4、火灾自动报警系统 根据GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》规定,本工程采用集中报警系统。系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、消防应急

消防设计说明专篇

*** 综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 消 防 设 计 说 明 书 *****有限公司 2012-10

法定代表人: 总建筑师: 设计总负责人: 专业负责人建筑专业负责人: 结构专业负责人: 给排水专业负责人: 电气专业负责人:

设计文件目录 第一章建筑消防设计说明 第二章消防给水设计说明 第三章电气消防设计说明 第四章消防给水和灭火设施 第一章建筑消防设计 1、设计依据 (1)经新都区规划委员会通过审查通过的成都市新都区梦迪嘉沙发厂总平图。 (2)由业主提供的用地红线及地形图。 (3)设计任务书,即,设计合同 (4)该项目所在地区的水文、气象、地震等自然条件;即,地勘报告 (5)主要国家及地方规范

建筑专业: 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002版) 《建筑制图标准》(GB/T50104-2001) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001) 《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 2、建设规模及设计范围 3、项目组成:综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 设计范围:单体的建筑、结构、给排水、电气四个专业的方案图及施工图设计。 4、总指标 用地面积:35 亩;净用地面积:31.3亩合20882.350平方米;建筑面积:14282.597平方米;容积率:0.996 5、采用新技术新结构 生产车间采用轻型门式刚架结构形式 6、总平面 建设地点:本工程用地位于四川省新都新繁家具工业园 竖向布置为:平坡式

学习资料大全消防设计规范

学习资料大全消防 设计规范 1

知识改变命运勤奋塑造成功 天才是百分之九十九的勤奋加百分之一的灵感 目录 1.高层民用建筑物分类 (2) 2.一般规定 (2) 3.高层建筑消火栓给水系统用水量 (3) 4.室外消防给水管道设置 (4) 5.消防水池 (5) 6.室外消火栓 (5) 7.室内消防给水管道 (5) 8.室内消火栓 (6) 9.消防水箱 (6) 10.水泵结合器 (7) 11.消防水泵和消防泵房 (7) 12.自动灭火系统 (7) 13.自动喷水灭火系统的设置 (8) 14.消防给水管道布置 (9)

高层民用建筑物分类 高层建筑物根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救的难度等分为两类,见下表: ━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━ 名称│一类│二类 ━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━ 居住建筑│高级住宅│10至18层的普通住宅 │19层及19层以上的普通住宅│

──────┼────────────────┼────────────── 公共建筑│医院病房楼│除一类建筑外的百货楼、展览楼 │高级旅馆│综合楼、财贸金融楼、电信楼 │每层建筑面积超过1000m2的商│图书馆 │业楼、展览楼、综合楼│建筑高度不超过50m的教学楼和 │每层建筑面积超过800m2的电信│普通的旅馆、办公楼、科研楼 │楼、财贸金融楼│省级以下的邮政楼 │中央级、省级广播电视楼│市、县级广播、电视楼 │省级的邮政楼和防灾指挥调度楼│地、市级电力调度楼 │大区级和省级的电力调度楼│地、市级防洪指挥调度楼 │每层建筑面积超过1200m2的商│ │住楼│ │藏书超过100万册的藏书楼│ │重要的办公楼、档案楼│ │建筑高度超过50m的教学楼、普│

电气消防设计专篇(2013版)

电气防火设计专篇说明 (一)设计依据 1、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 2、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 3、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 4、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; (二).消防电源和配电 1. 在地下一层设一变、配电房及发电机房,内设台KV A变压器及台KW 应急发电机组。 高压从市政引入一路10KV电源,采用环网供电的结线方式,在市电停电时,从市电开关辅助触点取发电机启动信号,发电机自启动,30秒内恢复对重要负荷的供电。 高压采用环网柜,低压采用型配电柜,变压器选用型干式环保低损耗变压器。 所有消防用电设备(消防控制室、防排烟风机、消防电梯、防火卷帘、消防电梯排水井及备用照明、疏散照明、疏散指示标志、弱电机房)均为一级负荷。 2.本建筑消防控制室、消防水泵、消防电梯、防排烟风机等消防设备用电由两个电源供电。且在最末端一级配电箱自动切换。 3.消防用电设备采用专用的供电回路,其配电设备设明显标志。 4.消防用电配电线路采用低烟无卤耐火电力电缆和电线,控制电缆采用低烟无卤耐火电缆。消防用电配电线路暗敷时穿管敷设在不燃烧结构内且保护层的厚度不小于30mm,明敷时,穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽。 (三).火灾自动报警和消防联动系统 1.本建筑按一级保护对象设计火灾自动报警系统。系统采用集中式报警控制系统。在首层通往室外出入口附近设置消防控制室,控制室内设火灾自动报警控制器及消防联动系统和综合手动控制台、火灾应急广播系统、消防专用电话系统。具有向城市消防远程监控中心传输这些系统信息的功能。 消防控制室接受火灾报警后,发出火灾信号和安全疏散指令,联动消防水泵、灭火装置、非消防电源断电、电动防火门、防火卷帘、防排烟装置、电梯等设施。启动相关楼层警报装置或消防广播,强制点亮应急疏散照明。并显示、记录各种报警及联动状态。消防泵、防排烟风机除自动控制外,尚可在综合手动控制台上手动控制(通过硬线控制电缆)。 2.按火灾自动报警规范的要求,在不同场所设置感烟、感温、火焰探测器或它们的组合。在散发可燃气体的场所设可燃气体探测器。 3. 按火灾自动报警规范的要求,在不同场所设置手动火灾报警按钮和警铃。 4. 火灾自动报警系统的传输线路采用电压等级不低于250V的铜芯电缆,控制线路采用电压等级不低于500V的铜芯电缆。各分支线路均穿钢管或PVC管暗敷。主干线路在地下室平面、裙房平面、标准层平面或楼层竖井穿钢管或用金属线槽明敷。暗敷时穿管敷设在不燃烧结构内且保护层的厚度不小于30mm。明敷时,穿有防火保护的金属管或有防火保护的

办公楼消防设计方案

办公楼消防设计方案 办公楼消防设计方案:一、消防用电工程: 1、本工程单层建筑面积大、且是人员密集中心。因此,对消防系统提出了较高的要求,消防报警系统必须达到以下功能:自动捕捉火灾监测区域内发生火灾初期出现的烟雾或热气,及时发出声、光报警信号,并联动其它设备的输出接点,能够控制联动灭火系统、事故广播、事故照明、消防给水、火灾区域隔离和排烟系统。实现火灾监测、报警和报警的自动化。成为现代化建筑防灾设施。 2、本工程探头采用智能型和普通型的感烟、感温探测器。 3、本工程设置消防报警及联动系统,待产品设备确定后,按设备厂家的要求进行施工。现根据常规施工方法进行编制施工组织设计。 二、消防水工程: (一)消火栓系统: 大楼内外消火栓为一个系统,其消火栓用水量:室内为40l/s;室外为30l/s。 2、由消火栓箱内的控制按钮或由消防值班室控制启动室内消火栓,在消防值班室显示地下消防水池,屋顶消防水箱液位,溢流时报警。 3、为保证消火栓栓口出水压力不超过0.5pa,十二层及十二

层以下消火栓彩减压稳压消火栓。 (二)、自喷消防系统 由于本工程为一类高层建筑,故需设置自动喷淋灭火系统,喷水强度为6l/min.m2,作用面积160m2。 给水是通过市政管网注入地下室水池(约612t),通过增压稳流给水设备供至屋顶消防水箱(约18t),分别是通过自喷泵和增压稳压消防给水设备,传至湿式报警阀。 地下室无吊顶部份采用普通直立型喷头,向上安装,有吊顶部份采用普通吊顶型喷头,向下安装。 (三)通风系统 地下一层设置机械送、排风系统,变配电间换气次数为15次/时,水泵房换气次数为6次/时,送风均通过建筑坚井引入、排出,新风坚井引风口设置于58.9m楼顶层,排风坚井出地面设建筑百叶排放,变配电间单独设一套排风系统,其余房间设一套送排风系统。水泵房的排风和内走道的排烟共用排风(烟)管道,风机为双速风机,火灾时切换为排烟模式,排风支管上的70℃防火阀关闭,同时内走道多叶排烟口打开排烟,当温度超过280℃时,排烟总管上的排烟防火阀自动关闭,同时联动排烟风机关闭。平时送风及火灾补风通过设在走道的风机送入,补风量不小于排量的50%。防烟楼梯合用前室设置机械加压送风系统。

建筑工程设计说明消防专篇内容.doc

建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。(三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火门分隔、锅炉房的单台容量及总容量是多少等等,对比规范是否符合要求。 3、如设有歌舞娱乐场所、多功能厅等特殊功能用房,应说明其设置楼层及具体的特殊防火措施,设有何种自动消防系统,是否设有发光疏散指示标志等。 4、如建筑物内使用丙类液体燃料或设置液化石油气瓶组间,应说明丙类液体储罐、液化石油气瓶组间的储量及设置部位,采取了哪些防火保护措施。 5、如建筑物内设有汽车库,应说明汽车库的设计停车数量,并据此确定汽车库类别(一、二、三、四类);按汽车库的汽车疏散方式对车库分类(坡道式疏散汽车库、电梯疏散出口汽车库、机械立

(完整word版)某中学教学楼的消防设计

安徽建筑大学 《消防工程学》课程设计 2014~2015学年第1学期 课程名称:消防工程学 专业:安全工程专业 班级: 11安全(1)班 学号: 11201040130 姓名:汪钦 设计时间: 2014年12月 指导教师:夏云春

1前言 (2) 2某教学楼概况 (2) 3 灭火器的设计 (3) 3.1计算机房和语音室灭火器的设计计算 (3) 3.2办公室和小型多媒体教室的设计计算 (6) 4 消火栓设计 (8) 4.1 室内消火栓选定 (8) 4.2供水压力 (8) 4.3水泵接合器选用 (8) 4.4消防水泵和消防水源选用 (8) 4.5 消防栓的配置 (9) 5应急疏散照明的设计 (9) 5.1应急照明的设计原则 (9) 5.2照明的转换时间和持续时间的选定 (9) 5.3消防疏散照明照度值的选定 (10) 5.4应急照明系统供电方式的确定 (10) 6安全出口标志和指向标志 (11) 6.1 疏散标志和安全出口标志的图形、文字、颜色、亮度的选定 (11) 6.2 安全出口和指向标志的布置 (12) 7 结束语 (13) 8 附录 (13)

某中学教学楼的消防设计 1前言 灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材,它轻便灵活、可移动、稍经训练即可掌握其操作使用方法,是消防实践过程中较理想的第一线灭火工具。灭火器的合理设计对防止火灾发生和控制好火灾有重大的作用。消火栓也是消防救援灭火的重要设施,它能在火灾发生时有效地为消防提供水源,同时也能及时进行灭火。应急照明是现代公共建筑及工业建筑的重要安全设施,它同人身安全和建筑物安全紧密相关。当建筑物发生火灾或其它灾难,伴随着电源中断,应急照明对人员疏散、消防救援工作,对重要的生产、工作的继续运行或必要的操作处置,都有重要的作用。而疏散指示标志和安全出口标志也是现代公共建筑及工业建筑的重要安全设施,它同人身生命安全紧密相关。当建筑物发生火灾或其它灾难,疏散指示标志和安全出口标志指示人员安全疏散、引导消防救援工作有重要的作用。因此楼层的消防设计对楼房的安全有重大的意义。 2某教学楼概况 该教学楼主要有计算机房,语音室,办公室,小型多媒体教室(第一、五、六层为办公室和小型多媒体教室,第二、三、四层为计算机房和语音室),共6层。计算机室、语音室使用的物品多为磁盘、纸张、木地板、电线电缆与电子电器元件等固体可燃物属严重危险等级的民用建筑而办公室和小型多媒体教室有电脑文件电器课桌等固体可燃物火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的中危险级场所。教室平面图如附录图1所示。

电气消防设计说明专篇范文

电气消防设计说明 专篇

电气施工图消防设计说明 1、设计依据 1.1 建筑概况 1.1.1工程位于省市区。 1.1.2(对于建筑群的工程概况,由我院总体负责工程) ·总建筑面积㎡,一、二类建筑面积㎡。 ·工程由个单体组成,单体性质。 ·工程供电电压。电源为路(回)。 ·消防控制室设在。 ·消防水泵房设在。 1.1.3对单项工程(本单体工程为建筑群的一个子项) ·总建筑面积㎡。地下层,主要功能。地上层,主要功能。 ·消防控制室设在。 ·本工程属于类建筑,建筑主体高度 m,裙房建筑高度 m。耐火等级为级,按级火灾自动报警系统保护对象设计。 1.2 消防部门对初步设计的审批意见。 1.3 建设单位提供的设计任务书及设计要求。 1.4 相关专业提供给本专业的工程设计资料。

1.5 国家现行的主要规范、规程及相关行业标准: 《供配电系统设计规范》 GB50052- 《低压配电设计规范》 GB50054- 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95() 《建筑设计防火规范》 GB50016- 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97 《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16- 《气体灭火系统设计规范》 GB50370- 等。 2、设计范围 本项目设计包括红线以内的以下系统。 (1)火灾自动报警及消防联动系统。 (2)火灾警报及应急广播系统。 (3)消防电话系统。 (4)气体灭火系统 (5)漏电火灾报警系统 3、火灾自动报警及消防联动系统 3.1.消防控制室 3.1.1本工程消防控制室设在层,设有直接通往室外的出口,且门口处应设置明显的标志。 3.1.2消防控制室报警控制设备,由火灾报警控制主机、联动控

高层办公楼消防设计专篇

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX综合楼 (消防设计专篇) XXXXXXXXXXXXX设计院有限公司建筑设计甲级证书编号:XXXXXXXXXX 2014年1月23日

设计单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 法人: 审定: 项目负责人: 建筑: 给排水: 暖通: 电气:

一、工程设计的主要依据、规范、规程、标准 二、工程概述及总平面布置 三、建筑消防设计 四、消防给水部分 五、防排烟部分 六、消防供电系统 七、应急照明 八、火灾报警及消防控制系统

一、工程设计的主要依据、规范、规程、标准 (1)《高层建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版) (2)《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分 (3)《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95(2001年修订版) (4)《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 (5)山东省标准《公共建筑节能设计标准》DBJ14-036-2006 (6)《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736-2012 (7)《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)(8)《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005) (9)《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) (10)《低压配电设计规范》(GB50054-2011) (11)《供配电系统设计规范》(GB50052-2009) (12)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) (13)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) (14)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2012) (15)《建筑工程设计文件编制深度规定》 (16)《2009全国民用建筑工程设计技术措施》(电气分册) 二、工程概述及总平面布置 本工程位于岱岳区泰东路南侧,工程占地面积为1639.70㎡,总建筑面积为19103.76㎡,其中地下建筑面积:1546.46㎡,地上建筑面积:17557.30㎡;本工程为11层的综合楼,一层二层为展示大厅,三层至十层为办公用房,十一层为厨房及员工餐厅。一层高度为4.2米,二层为3.9米,三到十层为3.5米,十一层为4.2米,建筑总高度40.9米(室外地面至檐口)。属于二类高层办公建筑。

消防设计说明(专篇)

太康县金仓房地产开发有限公司 万鹤赉天宁购物公园6#、10#、15#楼消防设计说明书 机械工业第六设计研究院 二O 一二年五月

太康县金仓房地产开发有限公司 万鹤赉天宁购物公园6#、10#、15#楼 机械工业第六设计研究院 二O一二年五月

各专业负责人

目录 1、工程设依据。 2、建设规模和设计范围 3、消防设计。

1、工程设计依据 建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 商店建筑设计规范》 (JGJ48-88) 《建筑给排水设计规范》 ( GB 50015-2003) 《建筑灭火器配置设计规范》( GB 50140-2005 ) 《民用建筑电气设计规范》 ( JGJ 16-2008) 《火灾自动报警系统设计规范》 ( GB 50116-98) 《大型商业建筑设计防火规范》 ( DBJ41/T085-2008 ) 国家和地方政府颁布的有关防火设计规范及技术法规。 2、建设规模和设计范围 太康县金仓房地产开发有限公司万鹤赉天宁旅游购物公园位于河南省太康县城于宁寺坑,近邻建设路,北接支家路,东面接团结路。建成后的天宁旅游购物公园集商业、住宅、酒店、影院、休闲、餐饮、娱乐为一体的全功能性的综合性的商业服务区。项目建设用地,规划总建筑面积m2,其中地下建筑面积m2。 本次建设范围为6#、10#、15#楼,均为商业建筑,构成如下: m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建6#楼总建筑面积为筑 高度米,耐火等级二级。 m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建10#楼总建筑面积为筑 高度米,耐火等级二级。 15#楼总建筑面积为m2,为多层框架结构,建筑层数三层,建 筑高度米,耐火等级二级。 本次设计内容包含6#、10#、15#楼的总图、建筑、结构、给排水、电气专业的施工图设计。

建筑设计防火规范类消防设计44条干货!.doc

| 建筑设计防火规范类消防设计44 条干货! xx摩根金属制品有限公司 1、《建筑设计防火规范》 5.5.3 条,哪些建筑的楼梯宜通至屋面?上人屋面是否设疏散平台? 答复: 建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启,(多层住宅可以不通);高层坡屋面的屋面也必须连通。屋面疏散平台面积按楼梯间疏散总人数的 50%计算屋面疏散人数,平台面积按一平方米 5 人计算。 2、防烟楼梯间通向屋面(或室外)的门是否需用乙级防火门? 答复: 根据 GB50016-2014第 5.5.3 条的规定,民用建筑的楼梯间宜通至屋面;为保证防烟楼梯间内的正压,特别是设有正压送风系统的防烟楼梯间,防烟楼梯间通向室外的门应采用乙级防火门。 3、按照《建筑设计防火规范》第 6.4.2 条规定,地下的封闭楼梯间墙上,是否允许电梯门及管道井门开向楼梯间? 答复: 按照规范条文不可以,但与省专家沟通,认为多层、小高层住宅为特例,规模小,功能简单,允许电梯门及管道井门开向楼梯间。 4、非靠外墙的敞开式楼梯间(一二层为三跑楼梯,三层以上靠外墙自然采光、通风)能向走廊开采光窗吗?若能开,是否采用乙级防火窗? 答复:

敞开式楼梯间作为安全出口,不能开窗,也不能用防火窗代替墙体,楼梯间墙的燃烧性能和耐火极限应根据建筑物的耐火等级确定。 5、封闭楼梯间直通室外的出口,用普通门、还是防火门? 答复: 应根据建筑物类型确定,详见GB50016-2014第 6.4. 2.3 条的规定。 6、不能自然通风的住宅地下建筑楼梯,采用通风井通风,通风井面积为封闭楼梯间的 2%-5%还是需满足 2 平方? 答复: 经与设备专业协调,报批稿中《建筑防烟、排烟规范》规定应满足开启面积 1.2 平方米。 7、二层建筑楼梯间的开窗面积需满足 2 平方吗(老版建规 9.2. 2.2 条: 靠外墙的防烟楼梯间,每 5 层内排烟窗的总面积不应小于 2.0 平方米)答复: 经与设备专业协调,不管是几层,均应满足每 5 层内排烟窗的总面积 2.0 平方米。

办公楼消防设计文件

设计文件目录一、工程概况及平面布置 (一)工程概况 (二)安全疏散 二、设计依据 三、消防设施灭火系统 (一)室内消火栓系统 (二)自动喷水灭火系统 (三)火灾自动报警系统 (四)应急照明、疏散标志 (五)灭火器配置 四、室内防排烟

一. 工程基本概况及平面布置 (一)工程概况 该工程位于XXXXXX大道166号的XXXXXX广场内。该主体建筑为地上23层,属于高层公共建筑。本装修工程位于大楼的11层,该场所是办公用,整层建筑面积850平方。 (二)安全疏散 该层作为一个防火分区,符合规范的要求。通往防烟楼梯间前室的出口门两个间距大于5米/个数,位置设置都符合规范的要求。 办公区域按规范要求4人/平方,百人疏散指标1米/百人,疏散宽度为2米。实际宽度为2.4米,符合规范的要求。 房间的最远点,房间门至安全出口的距离都符合规范的要求。 二、设计依据 1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版); 2.《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 540084—2017; 3.《火灾自动报警系统设计规范》GB500116-2017 4.《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014; 5.《建筑内部装修设计防火规范》GB50016-2014;2018年修订 6.《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005; 7.《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 8.《供配电系统设计规范》 GB50052-2009

9.《消防安全标志》GB13495 10.《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945 三、消防设施灭火系统 (一)室内消火栓系统 消火栓给水管网成环状布置,灭火由消防水管上低压压力开关控制消防水泵启动加压供给。场所内部均匀分布了3个室内消火栓,充实水柱13m。保证室内任何部分发生火灾时,有两支水枪充实水柱能同时到达起火部位,满足规范规定的要求。,消火栓安装详见图集15S202-17,采用室内薄型单栓带轻便水龙消防栓,栓口安装高度1.1米。 (二)自动喷水灭火系统 本项目采用式式喷淋系统,与消火栓系统合建,按中危险I级来设计,喷水强度为6L/min.m2,作用面积为160m2。喷头选择标准覆盖型喷头,K=80,68C°度级,吊顶处采用下喷喷头,不吊顶处采用直立型喷头。 (三)火灾自动报警系统 1、本工程利用原有消防控制室,采用控制中心报警系统,采用总线制火灾自动报警与联动控制系统。消防控制室设在主楼一层,设有直通室外出口。消防控制室对火灾自动报警系统、火灾警报系统、自动灭火系统、火灾应急广播、消防通信系统及消防水泵、防排烟系统、电梯、应急照明、非消防电源等消防联动设备进行集中管理、监测和控制。 2、系统总线上设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

消防设计专篇说明

一、设计依据 (1)、《建筑工程设计编制深度的规定》(建设部2008版);(2)、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005); (3)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50054-95)(2005年版);(4)、《民用建筑室内环境污染控制规范》(GB50325-2010);(5)、《无障碍设计规范》(GB50763-2012); (6)、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97);(7)、《建筑给排水设计规范》(GB50015-2010); (8)、《室外给水设计规范》(GB50013-2006); (9)、《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014年版);(10)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013);(11)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001);(12)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005); (13)、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010); (14)、《供配电系统设计规范》(GB50045-2009); (15)、《低压配电设计规范》(GB50054-2011); (16)、《住宅设计规范》(GB50096-2011); (17)、《20KV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013);(18)、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007); (19)、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-2011);(20)、《工程建筑标准强制性条文》; (21)、其他有关国家消防设计规范及标准; (22)、供电部门、电信部门等上级单位提供的有关资料及文件。

建筑消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇工程名称 设计单位(盖章) 年月日 目录 一.自审承诺书……………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计…………………………………………( 7 ) 六.建筑设计………………………………………………( 7 ) 七.建筑构造………………………………………………( 9 ) 八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 ) 九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 ) 十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计…………………………………………… ( 15 ) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

一、自审承诺书 (建设单位名称): 我单位出具的消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性),并经过自审小组严格审查,符合工程建设国家消防标准。如有违反,愿意承担相应法律责任。 特此承诺。 自审小组签字 组长: 建筑自审员: 水专业自审员: 电专业自审员: 空调自审员: 二、编制依据 本节应详细列明本工程消防设计的设计依据。 三、工程基本概况 本节应包括以下内容: 1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。 2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面积、户数、层数(地上、地下)、高度、用途、停车数等分栋性指标,使人能一目了然。如下表:

3、对于厂房、仓库等非民用建筑,除以上指标外尚应列出厂房、仓库的原料和生产产品、生产能力、火灾危险性等。 4、该建筑的类别和耐火等级(是否符合要求,简要列举依据和理由,钢结构建筑尚应对所采用的防火隔热等保护措施进行说明) 四、工艺设计 本节主要针对工业建筑设置,民用建筑可不设本节。 本节应包含如下内容: (一)工艺流程。详细阐述整个工艺流程,使人能对整个生产工艺一目了然。 (二)主要设备选型。阐述各种厂内设备的型号,可能产生的危险性等,以及采取的措施。(三)主要物料危险性分析。对项目生产过程中的原料、辅助材料、物料反应中的中间产品及产成品进行详细列举,并参照下表的形式对其进行理化性质分析。并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。 主要原、辅料理化分析表 注:本表可根据各类物料的特性进行增补 (四)原材料、动力消耗定额及消耗量。可以列表的形式列举各类物料的消耗定额、月消耗

办公楼消防设计说明专篇

办公楼消防设计说明专篇

xxxx 有限公司xxxx办公楼 消 防 设 计 文 件 xxxx研究院 二○一四年九月

xxxx有限公司 xxxx办公楼 消防设计文件 建设单位:xxxx有限公司设计单位:xxxx研究院 证书编号: XXXX 资质等级:建筑甲级 法定代表人:xxxx 项目负责人: 相关责任人: 设计人: 校对: 审核: xxxx研究院 2014年9月

目录 1、工程设计依据 2、建设规模和设计范围 3、总指标 4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解 决或确定的问题 6、总平面 7、建筑、结构 8、建筑电气 9、消防给水和灭火设施 10、防烟排烟及暖通空调 11、热能动力 二、设计图纸 1、建筑专业 2、给排水专业 3、电气专业 4、暖通专业

设计说明书 一、工程设计依据 1、经当地行政部门批准的工程方案设计文件 2、城市建设规划管理部门下达的规划设计要点 3、消防、人防、环保、园林、交通等有关主管部门对方案设计的审批意见 4、与本工程有关的设计规范、规程、标准和规定。 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《办公建筑设计规范》JGJ67-2006 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年修订版) 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 《低压配电设计规范》GB50054-95 《民用建筑设计通则》GB50352--2005 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)2009版 《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)2005年版 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 国家、湖南省及其他相关法律、法规、标准、规范 二、建设规模和设计范围 1、本工程为xxxx办公楼,总建筑面积7138.5㎡,占地面积: 1656.1㎡,层数为五层的多层建筑。 2、设计范围:本工程的设计范围为建筑、结构、给排水、空调通风、电气照明专业部分。室内设计仅提供部分部位基本装修做法,不包括要求高、专业性强的二次建筑精装修内容,也不包括园林绿化、室外景观照明干挂石材等设计内容,其由建设方另行委托各相关专业设计单位承担。 三、总指标 总建筑面积7138.5㎡,占地面积:1656.1㎡ 四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。 无 五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题 无

施工图消防设计专篇

消防设计说明项目名称: 设计单位: 建设单位: 日期:2011年1月10日 XX.XXX消防设计说明 建筑部分 一、设计依据 (1)、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 (2)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2005) 年版)2005()GB50045-95(《高层民用建筑设计防火规范》)3(.(4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)(5)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98 (6)《商店建筑设计规范》(GJ48-88) (7)、国家其他相关法律法规。 二、工程概况

1.本工程项目为XXX,建设用地西临XXX、东临XX路,用地被X米规划路划分为东西两个地块。规划净用地面积:XXX平方米,总建筑面积:XXX平方米。其中;地上建筑面积:XXXX平方米,地下建筑面积:XXX平方米。 2.建筑种类为办公、多层商业、高层住宅及带商业网点的高层住宅楼;地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 1、地上部分建筑定性 (1)XX为一类高层综合楼(商业+公寓式办公) (2)X#为多层综合楼(商业+办公) (3)X#为一类高层塔式住宅(带两层底层商业网点) (4)X#为二类高层塔式住宅(8#、12#带两层底层商业网点)(5)X#为多层内廊式非住宅类居住建筑(带两层商业网点) (6)X#为多层商业楼 2、地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 三、总图消防设计. 1.总平面图严格按《XX市城市规划技术管理规定》进行设计,每单元均可通达机动车。高层建筑均设有不小于4米的环形消防车道,并保证1/4周长的扑救面。 2.道路为X米宽道路,为一块板结构;小区主要道路为X米宽,支路为X米宽,住宅单元入楼道宽为X米。主要道路和支路均可通行消防车辆,另外还设置X米宽的隐形消防道路,车辆转弯半径X米,道路

电气消防专篇

电气消防设计专篇 一、设计依据 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《广播电视建筑设计防火规范》 GY/5067-2003 《广播电影电视工程技术用房照明设计规范》 GY/T5061-98 《建筑照明设计标准》GB50034-2013 《低压配电设计规范》 GB50054-2011 《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 二、供电设计 本工程根据规范有关消防用电负荷为二级负荷。 本工程由供电局提供两路独立的10KV电源专线,变配电室设在大楼的二层,设置一台800kvA,一台1250kvA连接组别为Dyn11形式的SCB13干式变压器。其中1250kvA变压器消防负荷热备用;800kvA变压器消防负荷常用。变压器低压侧采用单母线分段运行,中间设母联开关,电气加机械联锁。当其中因一路 高压停电或变压器故障停电时,合上母联开关,由另一台变压器供电,确保全 部消防负荷用电。 三、供电系统 消防负荷估算:Pe=330KW(包括排烟风机,消防泵,事故照明等)。 根据工程性质及负荷等级,本工程二路消防电源分别引自变配电所的不同变压 器的0.4K母线段。 四、配电设计: 1).消防设备,事故照明,重要机房等重要负荷采用双电源供电,末端自投自复。 2).消防设备配电线路:

1,消防动力负荷配电干线电缆在消防电井单独敷设,采用交联低烟无卤聚乙烯绝缘铜芯耐火电缆走防火桥架敷设(750°C,90分钟)。 2,消防配电支线要求穿金属管或在消防防火桥架内敷设。穿管暗敷时,应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时,要求在金属管、线槽上采取喷涂防火涂料。由顶板接线盒至消防设备的金属软管也需采取防火保护措施。 3).本工程采用TN-S保护系统。 消防控制室接地采用BV-32mm2专用接地引下线至基础接地,接地电阻值不应大于1Ω。 五、火灾事故应急照明: 1).在消防控制室,配电室,演播室,重要机房等场所设置备用照明,持续供电时间不小于180分钟 2).在疏散走道和安全出口处设置疏散照明。持续供电时间不小于60分钟。其地面最低照度不低于1Lx,人员密集场所不低于3Lx。 3).应急照明灯应满足《消防应急灯具(GB17945)》,《消防安全标志 (GB13495)》的相关要求。 4). 应急照明系统采用接触器强制点亮方式,应急配电箱内除疏散指示灯外的每一疏散照明回路设置接触器,强电井内集中设计控制模块。火灾时,消控中心按照编程逻辑发出控制信号给控制模块,接触器得电,疏散回路强启相线得电,末端应急照明灯开关采用单联双控开关,开关无论于什么状态灯均点亮。 六、火灾自动报警及联动控制系统: 1). 本工程设置集中报警联动控制系统,采用总线制火灾报警及联动控制系统。消控中心集中设在一层,有直通室外的入口。消防控制室设置一台火灾报警器(联动型)以及消防电话,广播功放,手动盘,图形显示装置,119直通电话等设备。火灾自动报警系统设置交流电源和蓄电池备用电源,备用电源设备由承包商负责提供。 系统每一总线回路连接探测设备总数不超过180点,每一总线回路连接联动设备总数不超过90点。并在系统总线设置短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32点;总线穿越防火分区时,在穿越处设置总线短路隔离器。

高层民用建筑设计防火规范条文说明.

高层民用建筑设计防火规范条文说明[4] 8 防烟、排烟和通风、空气调节 8.1 一般规定 8.1.1、8.1.2 规定了高层建筑的防烟设施和排烟设施的组成部分。 一、设置防、排烟设施的理由:当高层建筑发生火灾时,防烟楼梯间是高层建筑内部人员唯一的垂直疏散通道,消防电梯是消防队员进行扑救的主要垂直运输工具(国外一般要求是当发生火灾后,普通客梯的轿厢全部迅速落到底层。电梯厅一般用防火卷帘或防火门封隔起来。为了疏散和扑救的需要,必须确保在疏散和扑救过程中防烟楼梯间和消防电梯井内无烟,首先在建筑布局上按本规范第6.2.1条及第6.3.3条的规定,对防烟楼梯间及消防电梯设置独立的前室或两者合用前室。设置前室的作用:(1可作为着火时的临时避难场所;(2阻挡烟气直接进入防烟楼梯间或消防电梯井;(3作为消防队员到达着火层进行扑救工作的起始点和安全区;(4降低建筑本身由热压差产生的所谓“烟囱效应”。特别是在冬天北方地区,室内温度高于室外温度,由于空气的容量不同而产生很大的热压差,在建筑比较密封的情况下,中和面在建筑高度1/2处,室外空气经低于中和面的门、窗缝渗入室内,室内热空气经过高于中和面的门、窗缝漏出,这就是“烟囱效应”。由于设有前室,把楼梯间、电梯井与走道前室的两道门隔开,这样楼梯间及电梯的烟囱效应减弱,可以减缓火、烟垂直蔓延的速度;其次是按第8.1.1条、第8.1.2条的规定设置防、排烟设施,当发生火灾时,烟气水平方向流动速度为每秒0.3~ 0.8m,垂直方向扩散速度为每秒3~4m,即当烟气流动无阻挡时,只需1min左右就可以扩散到几十层高的大楼,烟气流动速度大大超过了人的疏散速度。楼梯间、电梯井又是高层建筑火灾时垂直方向蔓延的重要途径。因此,防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和两者合用前室设置防排烟设施,是阻止烟气进入该部位或把进入该部位的烟气排出高层建筑外,从而保证人员安全疏散和扑救。 二、设置防、排烟设施的方式。对于防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和两者合用前室设置防烟或排烟设施的方式很多,下面分别介绍几种。 自然排烟,有以下两种方式: 1.利用建筑的阳台、凹廊或在外墙上设置便于开启的外窗或排烟窗进行无组织的自然排烟,如图17(a~(d。 其优点是:(1不需要专门的排烟设备;(2火灾时不受电源中断的影响;(3构造简单、经济;(4平时可兼作换气用。不足之处:因受室外风向、风速和建筑本身的密封性或热压作用的影响,排烟效果不太稳定。据调查情况表明,这种自然排烟的方式一直被广泛采用。根据我国目前的经济、技术条件及管理水平,此方式值得推广,并宜优先采用大。 2.竖井排烟。在防烟楼梯间前室、消防电梯前室或合用前室内设置专用的排烟竖井,依靠室内火灾时产生的热压和室外空气的风压形成“烟囱效应”,进行有组织的自然排烟。这种排烟当着火层所处的高度与烟气排放口的高度差越大,其排烟效果越好,反之越差。这种排烟的优点是不需要能源,设备简单,仅用排烟竖井(各层还应设有自动或手动控制的排烟口,缺点是竖井占地面积大。按日本建筑基准法规定:前室排烟竖井的面积不小于6m^2(合用前室不小于9m^2,排烟口开口面积不小于4m^2(合用前室不小于6m^2;进风口竖井截面不小于2m^2(合用前室不小于3m^2;进风口面积不小于1m^2(合用前室不小于1.5m^2。在我国一些新建的高层建筑防烟楼梯间中有的采用了这种方式,如:无锡滨湖饭店,南京工艺美术大楼,郑州宾馆

相关文档