文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kv高压电缆敷设施工组织

10kv高压电缆敷设施工组织

10kv高压电缆敷设施工组织
10kv高压电缆敷设施工组织

10千伏高压电缆敷设施工方案,施工步骤一步一步告诉你!

一、施工内容

电缆型号为10kV恺装3*240.电缆敷设根据现场情况分为保护管敷设和地面沟道敷设两部分。全长计划500米,电缆敷设完毕后,首端取自现场10KV架空线路杆式高压断路器下口,末端接入高压电缆分界箱式高压开关柜,提供两台箱式变压器的负荷,所有电缆头压接完毕经过试验后通电运行。

二、电缆走向

本次电缆敷设走向依据现场外线图制定。根据现场实际勘察为准,基本走向为变电站——1号钢管塔下。

三、电缆敷设

1、电缆敷设工艺流程图如下:

2、电缆进场检查验收:

电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。

3、电缆敷设准备

3.1、技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。

3.2、人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如电缆放线架、绞磨、电缆滑轮、通讯联络工具等。

3.3、现场准备。检查并清理杂物。清理电缆敷设沿途的障碍,为放电缆创造很好的外部条件。

4、电缆敷设

本次施工电缆全长计划为500米,工程量巨大,且穿越的路面较多,根据现场走向情况,主要为电缆沟道敷设。

1、施工具备的条件:

1.1施工图及电缆清单经过专业及综合会审。

1.2电缆材料、工机具等准备齐全。

1.3土建施工基本完工,移交验收合格。

1.4主体设备及就地设备已确定位置就位。

2、电缆敷设、接线作业流程:

3、施工程序和方法:

1)电缆牵引头及网套

本电缆工程电缆敷设方案拟使用电动卷扬机牵引和电缆敷设机相结合的敷设方法。在电缆盘展放、电缆路径直线段和转弯不急的部分,考虑采用电动卷扬机牵引的办法进行电缆展放和敷设。如电缆端部厂家加工有牵引头,牵引绳直接挂在牵引头上;如果电缆端部没预制牵引头,即用电缆网套套在电缆外护套上

分散牵引力进行电缆牵引敷设。牵引绳应通过能消扭的活节(俗称老鼠仔)与电缆头连接,严防电缆扭曲。

2)再次核对电缆的型号、长度、规格和电缆头辅料。

3)敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%~1%的备用长度。

4)电缆施放后检查电缆外观应无机械损伤,检查合格后方可进行电缆上面铺上100mm的砂层施工,然后在砂层上面铺设事先准备好的保护盖板,其宽度应超出电缆直径两侧各50mm。在用土回填电缆沟时要求逐层夯实以防下陷。直埋的电缆应在两端和改变路线的弯曲处设有“高压电缆、禁止挖掘”的标示牌。

5)从电缆沟道引出的电缆距地面2m的一般应穿镀锌管保护,镀锌管应去毛刺,不应有穿孔、裂缝等。固定电缆的钢支架应焊接牢固并可靠接地。

注意事项:本阶段施工过程中因沟道长度较长,涉及施工区域多,因此需在挖电缆沟之前勘察场地情况,并根据原施工图纸查找地下管线敷设情况,在不确定管路情况下,避免因情况不明而出现破坏原管线的情况。涉及交叉作业的区域,甲方出面给予协调。

4电缆头制作安装:

电缆敷设后两端应做电缆头,接线时导线在端子连接处应设有适当余量,线芯端头应有回路编号标志。

本工程电缆户外终端接头采用高压交联聚乙烯绝缘电缆冷缩接头技术。具体步骤如下:

1.对电缆确定绝缘外径提供电缆头套管范围,用PVC带绑扎剥开电缆,保留

35mm铜屏蔽,进行良好电缆头预处理;

2.剥外护套和锯钢带。在外护套上25mm的钢带处,用铜扎线各扎紧3~4圈,在此位置端部扎线边缘将钢带锯一深痕,然后用钳子将钢带剥下。并清理污物和上防锈漆。

3.绕包思高23。在各相铜带屏蔽处以50%重叠方式来回绕包思高23绝缘带。将余下铜带屏蔽层向下返回弯曲与钢带搭接(严禁将铜带剪断),再在每相下弯曲的铜带上以50%重叠方式来回绕包思高23绝缘带。

4.接地处理。用恒力弹簧将接地编制线固定在铠装带上,对冷收缩套管安装要保证冷缩终端的有效距离及顶部防水密封。

5.安装三芯手套。根据电缆截面规格选择PST密封冷缩手套。

6.电力应力处理。该步骤是整个电缆终端头制作的关键,应严格操作程序,尤其要注意主绝缘表面的清洁处理、带材的选用和包绕方法,以及包绕尺寸的到位。

7.ST套管。根据PST套管收缩尺寸,适当包绕思高23带,以使PST套管与线芯接触良好。

8.安装端子。根据接线端子孔深B+10mm,剥除XLPE绝缘体,将各芯讨如接线端子,进行对称压接,并锉平、打光、清洁接线端子。

a.屏蔽电缆、屏蔽导线均应按设计或厂家要求接地,保证电缆单端接地,信号源浮空时,屏蔽层在控制室接地;如信号源本身接地时,屏蔽层在信号源处接地。

b.箱、柜内的控制电缆走向一致、排列整齐、绑扎均匀、弯曲半径一致,线芯编号清晰。

c.电缆线芯不应有伤痕,单股线芯弯圈接线时,其弯曲方向与螺丝紧固方向一致,多股线芯应压线鼻子。

d.导线与端子接触应良好,螺丝紧固,端子每侧接线不得超过两根。

电缆敷设完毕,进行防火隔板、隔墙、盖板、电缆沟盖板安装、照明箱式变电站底、电缆孔、洞用防火材料严密封闭。)

四、资源配置

1、主要实物量

2、施工准备

2.1人力准备

2.2机器具准备

主要器具计划

2.3安全设备准备

主要安全设备

1、施工工具:

1)常规个人施工工具,手枪电钻、磨光机、梯子、扳手等。

2)电缆敷设:

电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具、等。

2、劳动力资源:

施工责任人1人,技术负责人1人,安全负责人1人,现场施工人员26人。

五、安全措施

1、高压送电前注意事项:

1)高压电缆绝缘测试

2)高压开关柜测试

3)排风口装设挡鼠板,电缆进出口用防火泥封堵。

4)所有人员必须持证上岗,进入施工现场个人证件齐全,个人劳保用品穿戴整齐,戴好安全帽,严格遵守厂内安全管理及规章制度。

2、不得动及其他的电缆。

3、转弯处敷设时人员要站在外侧,防止挤压受伤。

4、做好安全交底工作。

高压电缆防护施工方案

10KV高压电缆迁移保护 专项施工方案 工程名称:湛江市中央商务区基础设施建设工程 工程地点:海湾大桥与海滨大道交叉口北侧麻斜海西侧施工单位:北京市政建设集团有限责任公司 编制单位:北京市政建设集团有限责任公司 编制人: 编制日期:2016 年03月05日 审批负责人: 审批日期:年月日

目录 1、现场概况 (1) 2、拆除、迁移、保护方案及措施 (1) 3、安全注意事项 (3) 4、主要资源配备计划 (3)

1、现场概况 目前,龙潮东路正在进行土方开挖工作,通过甲方提供的资料及现场勘查得知,龙潮东路埋设有万达广场用电电缆一组10KV高压电缆(简称1#线)和荣盛中央广场两组10KV高压电缆(简称2#、3#线)。 其中万达广场用电缆(1#线)分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+150人行道内距行车道外边5m左右位置,平均埋深0.9m。因万达广场施工原因现管线已裸露。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过万达前面广场地下接万达广场的永久配电房。 荣盛中央广场一组临时用电10KV高压电缆(2#线)分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+434行车道内,距侧路缘石约2-9m位置,与新建龙潮东路斜交布置。平均埋深0.6-1.0m ,部分裸露,部分路段埋设在泥土内。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过金融大道沿金融大道右侧接荣盛中央广场的临时配电房。 荣盛中央广场一组永久用电10KV高压电缆(3#线)分布在龙潮东路左侧,K0+015-K0+434行车道及人行道内,距侧路缘石约2-6m位置,与新建龙潮东路斜交布置。平均埋深0.6-1.0m ,部分裸露,部分路段埋设在泥土内。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过金融大道沿金融大道右侧接荣盛中央广场的永久配电房。 经甲方与万达广场、荣盛中央广场协调上述部位电缆暂时无法拆除,在道路土方开挖和施工过程中必须采取措施对10KV高压电缆进行保护,消除重大安全隐患。 2、迁移、保护方案 2.1、龙潮东路上电缆迁移、保护方案 万达1#线分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+150人行道内距行车道外边5m左右位置,平均埋深0.9m。因万达广场施工原因现管线已裸露。从海滨大道接驳点连接,沿龙潮东路人行道穿过万达前面广场,然后接万达广场的永久配电房。 计划龙潮东路土方开挖时,需先将高压电缆挖出路面,然后整体往龙潮东路靠近万达广场侧的道路迁移,迁移距离路槽边3m,并采用简易三角

电线电缆施工要求规范

电线电缆技术要求(施工规范) (一)高压电缆 1.总则 1.1 本技术规范书适用于10kV 交联聚乙烯绝缘电缆,它提出了该电缆的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书附表一“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下:GB/T12706-2008有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 1.6 本技术规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000 (GB/T 19001 )资格认证书或具备等同质量认证证书,产品应在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于新

产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2.使用环境条件 2.1 运行条件 2.1.1 系统标称电压和频率:10kV ,50Hz 。 2.1.2 系统最高运行电压:12 kV 2.1.3 系统接地方式:中性点不接地系统,单相接地时允许持续运行8h 。 2.2 环境条件 环境温度:-10~+40℃; 海拔高度:1860m; 污秽等级:Ⅱ级(外绝缘爬电比距:22mm/kv); 相对湿度:85%; 地震烈度:8级; 设备安装场所:户外。 相对湿度:月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.3 敷设条件:室外电缆沟、电缆沟,室内电缆桥架。 2.4 运行要求 2.4.1电缆导体的额定运行温度为:交联聚乙烯绝缘90℃。 2.4.2 短路时,5秒钟内电缆导体的最高温度不超过:250℃。 3.技术参数和要求 本次招标设计的的电缆,其技术参数除应符合GB/T12706-2008的要

水泥电线杆施工组织设计

第一章编制依据 一、编制依据 1.按国家、行业及自治区现行的有关工程建设标准、规、规程及相关的法律、法规执行。 《建筑电气工程施工质量验收规》 GB50303-2002 二.编制原则 1.“顾客至上、服务满意”的原则。施工组织设计编制过程中始终贯彻这一原则,充分研究施工图纸,结合考察现场情况的基础上,根据工程特性和客观要求,全方位配合业主和总包单位做好工程各项任务,制定组织完善、计划周密、安排合理、方案可靠的施工组织设计。 2.“高质量、高标准、满足工期要求”的原则。确保实现业主要求的工期、质量前提下,尽可能的提高工程质量标准、缩短施工工期。 3.充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织与周边接口问题,周密安排交通疏解和地下管线保护,使施工对周边环境的影响最小化。 4.“安全第一、以人为本”的原则。安全目标明确、管理到位、制度完善,强调生命安全为第一,采取有效的安全生产技术措施,确保施工全过程安全。

第二章工程概况 一.工程简介 1.项目编号:0730-166022NM0134/01-04 2.项目名称:薛家湾供电局2016年中小修施工项目第四标段 3.工程概况:南郊35kV变电站打井50米、东郊35kV变电站打井85米 4.建设地点:准格尔旗 二.工期要求和质量标准 1.工期要求:合同中约定。 2.质量标准:符合国家、招标人验收标准。

第三章 项目管理机构与施工部署 一.施工组织机构 1.为保证达到安全、优质、高效的预期目标,针对本工程的具体特点,我公司组成强有力的项目领导班子和施工队伍。项目经理部设管理和技术人员约12人。 2.项目经理部下面分设职能管理部门和专业施工队,由项目经理、技术负责人、项目副经理直接负责管理。关键部位的施工技术由我单位具有多年施工经验的人员进行技术指导。 3.项目管理组织机构见附图。 项目管理组织机构图 二.管理人员职责 1.主要人员情况说明 项目经理部是组织实施工程的领导核心,担负着组织、指挥、协调、控制、 项目经理 技术负责人 质量部 财务 部 造价部 综 合 办 公 施 工 部 安全部 各单体工程现场管

10KV高压电缆施工方案

xxx10kv电缆敷设方案 一、施工内容 xxx后设置1#箱变一台,电源取自xxx物资库旁高压配电柜,选用电缆型号为YJV22-8.7/10KV 3×95mm2。电缆敷设根据现场实际情况为地面直埋敷设,全长计划600米,电缆敷设完毕后,由业主确定首端配电柜内电缆头接口,末端接1#箱变高压电缆接口,所有电缆头压接完毕后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向根据现场实际情况制定,沿线穿过建筑侧面绿化区和多次穿过混凝土路面。由于绿化带内存在多条电缆和光缆,也可能还存在埋入地面下的未知电缆及光缆;绿化带内树木及花草茂密,施工难度较大。根据现场实际勘察,基本走向为xxx物资库旁配电室引出电源——经绿化带向南(沿线多次穿混凝土路面)—xxx挡墙—沿挡墙向西—向下跨越新建管道沟—xx侧面电缆沟—1#箱变。 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 1)技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,

在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 2)人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如20t吊车、电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为600米,沿线穿越多处绿化带及混凝土路面,全部采用电缆直埋敷设方式。 电缆采用20t吊车及自卸车配合运至物资库旁。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm(由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm;电缆沟开挖宽度为350 mm。 直埋电缆沟如附图所示: 2)挖沟完毕。沟底应平整,深浅一致,沟底必须有一层良好土层,防止石头或杂物凸起,穿过道路的电缆外穿D80热镀锌钢管。 3)敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%-1%的备用长度。

电力电缆敷设规范国标50217

国标50217-2007(电力工程电缆敷设规范 2011-04-04 00:53 一、电线电缆选用的一般原则 在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。 ⒈电线电缆型号的选择 选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性; 根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等; 根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等; 根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。 ⒉电线电缆规格的选择 确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。 根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。 二、电线电缆的安装与施工 电线电缆敷设安装的设计和施工应按GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。 通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题: ⒈电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。 ⒉人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。 ⒊机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。 ⒋施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。 ⒌敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。 ⒍电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 2 施工准备

电缆沟施工组织设计

洋县金沙湖景区供配电工程 施 工 组 织 设 计 陕西伟豪建设工程有限责任公司 2016年11月 第一章编制说明 第一节编制依据 1.1 《洋县金沙湖景区供配电工程》设计图纸; 1.2 施工图设计技术交底记录、设计说明、现场勘察情况等; 1.3 适用于本工程的各种施工规范; 1.4 我我单位施工经验、管理水平、实际施工及生产能力。。第二节编制原则

2.1在充分理解设计文件的基础上,采用先进、合理、经济、可行的施工方案。 2.2在施工组织中体现环保意识,保护环境,做到安全文明施工。 2.3施工工艺及施工规范、设计要求等相符,并力求达到完善。 2.4 施工任务划分合理,施工进度安排符合实际情况。 2.5 采用先进、配套的施工设备和技术,确保工程质量和工期。 2.6 针对本工程的地质情况和气候特征,优化施工方案。 第三节工程技术规范本工程中将严格按照现行施工验收规范进行施工。 3.1《电力电缆运行规程》、(GB 50217—94); 3.2 《电力工程电缆设计规范》、(GB 50168—92); 3.3 《电缆线路施工及验收规范》、(DL-408-91) ; 3.4《城镇道路工程施工及质量验收规范》(CJJ1-2008); 3.5《市政工程施工技术资料管理规定》(建城2002-221); 3.6《质量管理体系要求》(GB/T19001-2000); 3.7《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2000); 3.8《砼结构工程施工质量验收条文说明》(GB50204-2002); 3.9《市政排水工程质量检验评定标准》(CJJ3-90); 第二章工程概况 第一节工程位置及范围 本工程位于陕西洋县金沙湖景区,景区布置0.4KV电缆分支箱44台,用电箱50台,架空线路2KM,新立φ190×1200单砼杆34基、

工地高压电缆防护方案

方案预案:________ 工地高压电缆防护方案 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共5 页

工地高压电缆防护方案 一、现场概况 本工程位于阜阳市太和县城中部,国泰路东侧,文明路南侧;本工程先期施工1#楼、16#楼、6A#楼、6B#楼、9A#楼、9B#楼、12A#楼、12B#楼及15#楼,共计9个栋号同时施工。 在施工现场15#楼北侧有一排高压架空电缆线,电压为10KV。由于西侧高压电缆线路在塔吊回转半径范围内,为防止塔吊钢丝绳碰撞电缆,故需对西侧高压电缆进行防护。 二、防护措施 1、高压线距地面高度为20米,高压线宽度约为2米,高压线防护总长度为52m。 2.2在电缆下方搭设杉木杆防护架,架子宽度为5.4米,即沿电缆宽度方向两侧各加大1.7米,以保证导线距架体边沿不小于1.7米的净距(满足《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-xx中关于防护设施与外电线路之间的最小安全距离的规定);架子搭设高度为21.7米,即比电缆高度高1.7米。 2.3杉木杆防护架立杆间距1500mm,大横杆步距1800mm,大横杆绑在立杆里侧,小横杆间距1500mm,小横杆步距1500mm;距地面200mm 设置横、纵向扫地杆;立杆下端埋入地下800mm,立杆下端挖600600见方800mm深坑,待植入立杆后用C20素砼浇筑密实;在架子内侧每隔一根立杆设置一道剪刀撑。两侧用ф12.5钢丝绳拉接,间距4m。 2.4在电缆线上部架子顶部满铺竹笆,竹笆与小木横杆用8#铁丝绑扎牢靠;并在竹笆上部500mm处加100100方眼安全网及竹笆下部加1010 第 2 页共 5 页

电缆敷设施工工艺标准

电缆敷设施工工艺标准 (HFWX·QB/1-6-008-2004) l、范围 本工艺标准适用于10K V及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2、施工准备 2.1 设备及材料要求 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺,所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、黑胶布、聚氯乙烯带、聚脂胶粘带等均应符合要求。 2.2 主要机具 2.2.1 电动机具、敷设电缆用的支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件 2.3.1 土建工程应具备下列条件: (1)预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 (2)电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 (3)电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 (4)架电缆用的轴辊、支架及敷设用电缆托架准备完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 (5)直理电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 (1)变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 (2)电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆保护管安装完毕,并检验合格。

电缆排管敷设施工组织设计26066

第一章工程概况 一、总体概况 1.1工程概况: 1.1.1工程简述 本工程位于苏州吴江区梅石路以东、体育路以北。新建各规格电力排管2000余米;新建各类电缆井91座及配套接地、基础。 二、设计概况 1、电缆排管: 电力排管2000余米,采用CPVC电力保护管,电力保护管采用C25混凝土包封。 2、电力检查井、通道: 电力检查井、电力通道均为钢筋混凝土结构,电缆支架采用热镀锌角钢电缆支架。 三、工程特点 工作量大,工期紧,施工难度较大,且与道路施工单位、各管线施工单位存在严重交叉作业,影响施工进度因素较多。我公司将本着和谐共处的原则,处理好与其它施工单位的关系。 四、工程承包范围 本工程施工范围包括:电缆排管施工、检查井施工、电缆通道施工等图纸上全部内容。 第二章施工组织机构及施工部署 一、施工组织机构 1、组建以项目经理为核心的现场施工项目经理部,经理部的组成本着专业配置,精干高效的原则进行,按照企业项目管理模式建立项目组织机构,形成以全面质量、安全、成本管理为中心环节,以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制,高效地组装和优化企业及社会生产要素,出色地实现我企业的质量方针、质量目标以及对业主的承诺。 2、本工程项目班子以项目经理为首,下设生产负责人(1名)、技术员(1名)、资料员(1名)等进行全方位管理。根据管理体系项目经理部建立岗位责任制,明确分工职责,落实施工责任,各岗位各行其职,但要协调配合,互相沟通。 3、工程施工组建专业技能高的管理人员,组织技术水平高的劳务队伍,

确保工程均衡快速施工、保安全、保质量。 二、项目人员的分工职责 1、项目经理:主持工程施工管理全面工作,对整个项目部的施工进度、质量、安全、经济效益等负全面责任。 3、项目技术负责人:主持项目施工中的全部生产、技术管理、质量控制和安全监督工作及贯彻管理工作。 4、施工员:服从组织安排,在顾全项目生产大局的情况下,着重抓好分管专业的质量进度、安全生产、文明施工,并及时提供材料、机具使用计划和工程检验批的初步验收。 5、协调员:负责与各施工队、业主、监理的工作联系,解决施工中遇到的各种意外情况。 6、质量员:负责工程质量的工序质量检查,分项工程检验批的验收,对工程质量负直接管理责任,并负责组织开展质量管理和QC小组活动。 8、安全员:负责工程日常的安全生产管理与检查、监督工作,负责安全资料的收集、管理和对施工班组的安全技术交底,做好施工现场文明工地的规划与管理,以及日常安全隐患及事故的处理工作。 9、材料员:负责编制材料供应计划、根据施工进度分批组织材料进场,负责材料的发放与管理,协助试验员做好原材料的取样、抽检工作。 8、施工队:严格按照制定的施工计划进度和质量管理目标,投入足够的劳动力进行安全文明施工,确保工程按期完成。 第三章施工方案

高压电缆安全防护措施

中国石油东方物探北京办事处新街口外大街办公楼室内外装修改造工程 (西侧高压电缆安全防护方案) 一、编制依据 1.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2.《建筑施工手册缩印本第四版》(中国建筑工业出 版社出版) 3.《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-05) 4.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 二、工程概况: 中国石油东方物探北京办事处新街口外大街办公楼室内外 装修改造工程,位于北京市西城区新康路5号,南邻第二 炮兵总医院,西邻北京师范大学,本工程西、南两侧临街,西侧为市级城市道路,距本工程西侧外墙3.8m处,有高压 电缆一道。线高12m-13.5m。为保证本工程的施工安全, 必须对西侧高压电缆进行安全防护。 三、现场情况及具体操作: 根据施工现场的实际情况(施工现场的空间不足,无法搭设 封闭式电缆防护棚),所以我单位经过研究决定,采用单侧 防护的安全保护措施(见附图),具体操作如下: 1.高压电缆防护架总长度为75.0m,高度为24.0m(超过外 墙脚手架总高2.0m)。

2.采用直径100-150mm*6m长的木杆,作为高压电缆防护的 主要材料。立杆间距1.5m,水平杆步距1.8m,立面做斜向 交叉式45度角拉撑。 3.高压电缆防护架的施工,要与外墙脚手架搭设同时进行施 工,高压电缆防护架与外墙脚手架之间的距离为0.5m,高 压电缆防护架与外墙脚手架拉接,采用直径100mm的木杆 与外墙脚手架绑扎拉接(见附图),拉接点布置为,水平间 距为1.5m、竖向间距为1.8m,拉接层数为5层。 4.高压电缆防护架外侧,立挂安全网进行防护。 5.杆件搭接采用镀锌铅丝顺扣绑扎,搭接长度不得小 于1.5米。绑扎不少于3道,间距不小于0.6米。 杆件垂直相交时采用平插十字扣。 6.大横杆应绑在立杆里测,接头应靠近立杆,大头伸 出立杆200~300mm,小头压在大头上。 7.杆件搭接应大小头搭接,搭接长度不得小于1.5米。 8.小横杆搭在立杆上,靠斜杆的小横杆则宜绑在斜杆 上。小横杆伸出立杆部分不应小于30cm。 9.在靠施工场地一侧的里杆端头设置红旗,间隔设置 四、质量保证措施: 1.构架结构符合以上的规定和设计要求,个别部位 的尺寸变化应在允许的调整范围内。 2.节点的连接可靠,8号铅丝十字交叉扎点应拧

电线电缆施工要求规范方案

电线电缆技术要求(施工规) (一)高压电缆 1.总则 1.1 本技术规书适用于10kV 交联聚乙烯绝缘电缆,它提出了该电缆的功能设计、结构、性能和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本规书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供一套满足本规书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书附表一“技术差异表”中加以详细描述。 1.4 本技术规书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下:GB/T12706-2008有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 1.6 本技术规书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7 供方应获得ISO9000 (GB/T 19001 )资格认证书或具备等同质量认证证书,产品应在相同或更恶劣的运行条件下持续运行三年以上的成功经验。提供的产品应有两部鉴定文件或等同有效的证明文件。对于

新产品,必须经过挂网试运行,并通过产品鉴定。 2.使用环境条件 2.1 运行条件 2.1.1 系统标称电压和频率:10kV ,50Hz 。 2.1.2 系统最高运行电压:12 kV 2.1.3 系统接地方式:中性点不接地系统,单相接地时允许持续运行8h 。 2.2 环境条件 环境温度:-10~+40℃; 海拔高度:1860m; 污秽等级:Ⅱ级(外绝缘爬电比距:22mm/kv); 相对湿度:85%; 地震烈度:8级; 设备安装场所:户外。 相对湿度:月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.3 敷设条件:室外电缆沟、电缆沟,室电缆桥架。 2.4 运行要求 2.4.1电缆导体的额定运行温度为:交联聚乙烯绝缘90℃。 2.4.2 短路时,5秒钟电缆导体的最高温度不超过:250℃。 3.技术参数和要求 本次招标设计的的电缆,其技术参数除应符合GB/T12706-2008的

精编【电力行业】高压电缆敷设施工组织设计

【电力行业】高压电缆敷设施工组织设计 xxxx年xx月xx日 xxxxxxxx集团企业有限公司 Please enter your company's name and contentv

高压电缆敷设施工组织设计 一、工程简介: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 二、施工措施: (1)敷设电缆前准备 1、敷设电缆前对作业人员进行敷设高压电缆安全技术培训及敷设电缆过程中各种危险源的辨识学习。 2、准备好电缆敷设过程中所使用的工器具。 3、所有高压电缆及电气设备必须经过绝缘、耐压试验,合格后方可进入施工现场,必须保留试验记录。 (2)施工作业准备 1、施工作业前,技术员必须将本措施贯彻给每位作业人员,不参加学习的人员,不得参加该项工作。 2、施工前,施工负责人必须向每位作业人员讲清工作步骤、内容、人员分工及其安全注意事项,且备齐所需的工具、器材等。 3、施工当中所用的电源由矿方指定,接线完毕要确认设备的完好。 4、拆接线前,将上一级开关电源断电闭锁和加锁,且挂“有人工作,禁止送电”的警示牌,由专人操作,必须先验电、放电,确认无电后,方可进行拆接线工作,停送电必须严格执行“谁停电,谁加锁、谁解锁、谁送电”的停送电的作业制度。

5、使用打眼设备作业时,必须坚决执行“一人作业,一人监护”的作业制度,监护人员必须由施工负责人亲自指派。 6、使用打眼设备作业时,操作人员必须握紧手柄,精力集中。 7、每打完一个眼,施工人员都应对其进行清理。 8、施工前后,施工负责人必须向建设单位负责人汇报。 9、使用打眼设备作业完毕后,施工负责人及操作人员必须清理干净工作现场,发现异常必须立即处理,确认现场正常后,方准撤离所有人员。 (3)电缆挂钩的安装 1、将安装电缆钩的槽钢紧贴巷道帮固定于墙壁之上,保持槽钢平直。 2、将电缆钩从巷道帮到顶板垂直固定于槽钢之上,保证电缆吊挂整齐美观。 (4)电缆的敷设方法 1、电缆装车 1.1电缆需从电缆盘中缠绕放在运输车辆内,但高度不超过运输规定。 1.2用吊车吊运电缆盘至运输车辆上方,转动电缆盘将电缆缠绕至运输车辆内。 1.3转动电缆盘有专人负责,且且转动要缓慢,和缠绕电缆的作业人员相互配合好。 1.4电缆装车时由专人负责指挥,其他人员远离重物周围; 2、运输及安全注意事项 2.1运输车辆在主巷道行驶时速度不超过20Km/h,转弯时速度不

高压电线防护方案(确定版)

店岗二期二标23#楼外电防护 专 项 施 工 方 案 施工单位:店岗二期二标项目部 编制时间:二0一三年五月二十三日 目录

第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章施工安排 (1) 第四章施工准备 (2) 第五章立杆的稳定性计算 (4) 第六章防护方案 (5) 第七章施工方法 (6) 第八章安全技术措施 (7) 第九章安全文明施工 (7) 第十章脚手架的检测方案及救援预案 (8) 一编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》。 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。 4、《建筑施工高空作业安全技术规程》(JGJ80-91) 二工程概况

(一)、施工现场与周围环境。 1、工程建设地址 本工程为合肥市店岗二期二标段17#、18#、19#、23#楼建设工程,位于合肥市新安江路与龙岗路交叉口。由合肥市瑶海区城建投资有限公司开发建设,安徽省建筑科学研究设计院设计,安徽省建设监理有限公司实施施工监理,安徽方圆建设有限公司承建。 3、建筑面积: 19#、23#楼设计地上其中1~4层为小商铺,一层层高4.5m,二~四层层高4.2m,5~32层为普通住宅,层高2.9m,总建筑面积为36232.23㎡。建筑类别为一类综合楼,设计耐火等级为一级;结构类型:主体为异形框架剪力墙结构;抗震设防烈度为度7度;设计使用年限50年。 4、结构类型:本工程采用剪力墙结构体系,主体结构安全等级均为二级,主体结构工程设计使用年限为50年,抗震烈度为7度,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为二类。本工程地点位于龙岗路与新安江路交口,东临新安江路,西邻龙岗路。 (二)、高压线位置。 店岗二期23#楼南侧施工现场有一条高压输电线;距离23#楼主楼外边线有15米,输电线离地高度10米。高压电线电压为10KV,有绝缘层。根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分输电线防护要求如下;在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4 规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV 以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。由于现场中心的塔吊的塔臂回转半径已覆盖输电线,且达不到《施工现场临时用电安全技术规范》第3.1.2 条和第3.1.4 条规定的最小距离,《建筑施工高处作业安全技术规范》第5.2.5 条之规定。为确保正常供电和施工人员的人身安全,必须采取切实可行的防护措施。因此编制此专项防护方案。 三施工安排: 1、工期安排 为确保塔吊吊卸时输电线的安全,输电线防护架应及时搭设。 2、施工组织及任务安排 由公司安全总监主管,项目部安全员组织架子组搭设防护架子。在架设防护设施时,项目部临时用电电工、安全员及架子组长必须在现场旁站监督施工。 四施工准备: 1、组织人员对现场进行清理,提前对现场各种材料、管线进行转移,搭设脚手架之前,勘察作业现场,全面熟悉现场情况,做好防护架子搭设的安全施工

10KV高压电缆敷设施工方案资料

审批页 建设单位:介休市博创纳米材料科技有限公司 审核: 批准: 施工单位:山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司介休诚信分公司 审核: 批准:

目录 1、工程概况 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工前准备工作及必备条件 (3) 4、主施工方案 (3) 5、技术、质量、安全要求 (4) 6、成品保护 (5) 7、质量记录 (5) 8、安全消防措施 (5) 9、环保与文明施工 (5) 10、质量保证措施 (6) 11、安全保证体系 (6) 附表1:电缆线路图 (7) 附表2:工器具明细表 (8) 附表3:电缆线路图............................................... 错误!未定义书签。

博创10kv电力电缆敷设施工方案 1、工程概况 本次施工敷设ZRA-YJV10KV-3×120高压电缆两根,全长约2500米,敷设方式为桥架敷设,起点位于安泰电厂高压总配电室、机焦厂35kv高压配电室,途经万管线旁安泰机焦厂外线及机焦厂厂区化产区,利用厂区原来桥架桥架敷设,至介休市博创纳米科技有限公司1#2#车间变配电室。 2、编制依据 2.1 太原市华特森环境技术有限公司绘制的电气图纸 2.2 电气装置安装施工及验收规范 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》 2.4 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006 2.5 《建筑施工高处作业安全施工规范》JBJ80-91 3、施工前准备工作及必备条件 3.1 施工人员安排 施工总指挥1人 技术负责人2人 记录员1人 电工3人 起重2人 力工20人 3.2 施工人员必备条件 3.2.1参加施工人员都应受过三级安全教育,经过施工前的安全教育和安全技术培训,身体状况良好,可从事高空作业。 3.2.2 熟悉施工图纸及施工现场环境。 3.2.3 对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验.。 3.3 工器具见附表1 放线架、绝缘摇表、对讲机、便携式扩音器、放线钢卷尺、钢锯、梯子、安全带、绳子、绳套、三脚架等。 3.4 施工前检查工作 3.4.1 制造厂的技术文件应齐全,主要包括合格证或质保书、产品说明书。 3.4.2 电缆是否完好。 3.4.3 施工工器具是否齐全。 3.4.4 施工环境是否存在不安全因素。 4、主施工方案

电缆铺设施工组织设计

四、施工组织设计(1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

高压线防护施工方案

项目 高压电线防护 专项施工方案 编制人: 审核人: 审定人: 编制时间:2017年3月公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 (3) 四、施工现场主要危险因素分析与防范 (3) 五、施工准备 (4) 六、施工部署 (4) 七、搭、拆高压线防护架子安全施工要点 (5) 八、搭设高压线防护架安全技术措施 (7) 九、安全管理措施 (8) 附图

一、编制依据 1、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2002); 2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2001); 4、《建筑施工脚手架实用手册》; 5、本公司有关安全生产的管理规定; 二、工程概况 工程基本情况 由我方施工项目,在北侧有一排高压线,此高压线处于现场布置的2个塔吊回转半径范围内。总长220m,离地面高度17m。为保证人员安全,保证塔吊能在一个安全的环境下正常工作,项目部经过与建设单位、监理单位协商,采取搭设防护架隔离措施,并悬挂醒目的警告标识来实现对此高压线的防护。现根据塔吊使用环境安全有关要求及有关对施工区域内高压电线防护措施要求,制定此专项施工方案。详见附图。 三、防护架子搭、拆操作重、难点分析 1、施工重点 1.1由于高压线防护架子搭设周期较长,而该高压线路不可能为此长时间保持停止通电,采取在断电情况下进行操作比较困难,所以确保在高压线带电情况下进行搭设防护架子的安全施工,是本方案操作实施的安全重点。 1.2另由于施工现场场地相对较为狭小,防护架子搭拆现场同时又是其他工种施工操作的作业现场,因此做好各工作穿插作业、垂直交叉作业的安全防护工作是另一重点。 2、施工难点 本工程高压外电线路防护架子东西水平方向总体较长约220m、垂直高度较大约17m,在无其他支承点的情况下确保防护架子整体稳定性是操作难点之一; 四、施工现场主要危险因素分析与防范 1、本工程防范措施:合理规划现场布局,明确操作流程,对操作工人做好安全教育,正确佩戴个人劳保用品,操作现场安排专人负责指挥,确保材料转运过程中不发生任何安全事故。 2、搭、拆防护架子,在操作过程中违章操作造成的高处坠落事故。防范措施:架子工必须经过专门安全培训,考核合格,持证上岗;施工操作前做好安全教育,高空作业按要求佩挂安全带及其他劳动保护用品,不得上下抛掷物品;搭、拆过程中严格执行安全技术交底,随搭(拆)随加固,不能一次性完成搭(拆)作业时,离开现场前必须做好架体临时支撑,确保架体稳定。

10kV 电力电缆线路直埋敷设设计要求

10kV 电力电缆线路直埋敷设设计要求 大飞整理 1、使用范围 电缆直埋敷设一般用于电缆数量少(不超4根)、敷设距离短(一般不超50米)、地面荷载比较小的地方。路径应选择地下管网比较简单、不易经常开挖和没有腐蚀土壤的地段。 电缆直埋敷设的优点: 电缆敷设后本体与空气不接触,防火性能好,有利于电缆散热,且容易实施,投资少。 电缆直埋敷设的缺点: 抗外力破坏能力差,电缆敷设后如进行电缆维修及更换,则难度较大。 电缆直埋同一路径电缆根数不超过4根。在无通车可能的城市人行道下、公园绿地、建筑物的边沿地带或城市郊区等不易经常开挖的地段,宜采用保护板直埋敷设方式。电缆敷设的距离不长时,一般情况下可采用砖砌槽盒直埋敷设方式;相对重要的场合可采用预制槽直埋敷设方式。 2、敷设方式 2.1 保护板直埋敷设 电缆应敷设于壕沟内,沿电缆全长的上、下、侧面应铺以厚度

不小于100mm 的软土或砂层,电缆全长应覆盖保护板,宽度不小于电缆两侧各50mm。 电缆壕沟底应位于原状土层,地基承载力特征值fak ≥100kPa。如建设地点有孔穴、虚土坑,或土层分布不均匀,应先进行地基处理,达到要求后施工。 敷设前应将沟底铲平夯实。电缆埋设后回填土应分层夯实,压实系数应不小于0.94。地面恢复形式满足市政要求,不得造成路面塌陷。 ▲图保护板直埋敷设断面示意图 2.2 砖砌槽盒直埋敷设 位于普通黏土层,地下水位不影响土方的开挖,地基承载力特征值fak≥100kPa,场地为同一标高。当具体工程中实际情况有所变化时,应对有关项目进行相应的调整。

填充砂或细土,并盖上盖板。 砖砌槽盒的垫层采用不低于C15的混凝土,槽壁采用不低于MU10的普通砖,不低于M10的水泥砂浆砌筑,需做防水地段另做防水处理。 盖板采用C20 细石混凝土预制,现场安装。 砖砌槽盒直埋敷设不宜设置电缆接头,不推荐敷设在与其他管线交叉的地方。 ▲图砖砌槽盒直埋敷设断面示意图 2.3 预制槽直埋敷设 位于普通黏土层,地下水位不影响土方的开挖,地基承载力特征值fak≥100kPa,场地为同一标高。当具体工程中实际情况有所变化时,应对有关项目进行相应的调整。

电缆敷设工程施工组织设计方案

电缆敷设施工方案 1、编制说明及依据 1.1编制说明 为保证电缆线路安装工程的施工质量,使电缆敷设得以顺利进行,特编写此方案。此方案适用于10KV及以下塑料绝缘电力电缆、控制电缆线路的敷设施工。 1.2、编制依据 1.2.1承包合同或协议。 1.2.2施工图及其它设计文件: 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。 公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2、工程概况 工程名称: 范围: 地点: 规模: 特点: 主要技术要求: 工期要求: 主要实物工作量一览表 3、施工程序和施工方法

3.1施工程序 3.2施工方法和质量要求 3.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 3.2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。 电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 3.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件: a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。

(完整word版)高压电缆敷设施工方案

高压电缆敷设 施 工 方 案 批准: 审核:顾俊斌 编制: 时间: 2018 年10月11日 XX市XX机电工程有限责任公司

一.工程概括 1、工程名称:XXXX配电所至稀贵高压配电所高压电缆敷设。 2、工程主要内容:电缆型号为10kV恺装3*95.电缆敷设根据现场情况主要沿电缆桥架敷设。单根全长约800米,共计2根。电缆敷设完毕后,首端取自现场稀贵金属110KV变电站,末端至风机高压配电室。 二.编制依据 1、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 2、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 3、施工现场环境 4、本公司在多项类似工程中的施工经验。 三、人员安排 项目负责人:XXX 检修人员:电工6人、焊工2人、辅助工15、专职安全员、现场管理员等 四、材料及机具 各种检修用工具,辅助材料等,吊车配合。 五.主要施工方案 1、本电缆工程电缆敷设方案拟使用电动卷扬机牵引敷设方法。在电缆盘展放、电缆路径直线段和转弯不急的部分,考虑采用电动卷扬机牵引的办法进行电缆展放和敷设。如电缆端部厂家加工有牵引头,牵引绳直接挂在牵引头上;如果电缆端部没预制牵引头,即用电

缆网套套在电缆外护套上分散牵引力进行电缆牵引敷设。牵引绳应通过能消扭的活节(俗称老鼠仔)与电缆头连接,严防电缆扭曲。 2、再次核对电缆的型号、长度、规格和电缆头辅料。 3、敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%~1%的备用长度。 4、从电缆沟道引出的电缆距地面2m的一般应穿镀锌管保护,镀锌管应去毛刺,不应有穿孔、裂缝等。固定电缆的钢支架应焊接牢固并可靠接地。 5、电缆头制作安装: 电缆敷设后两端应做电缆头,接线时导线在端子连接处应设有适当余量,线芯端头应有回路编号标志。本工程电缆户外终端接头采用高压交联聚乙烯绝缘电缆冷缩接头技术。具体步骤如下: 5.1对电缆确定绝缘外径提供电缆头套管范围,用PVC带绑扎剥开电缆,保留35mm铜屏蔽,进行良好电缆头预处理; 5.2剥外护套和锯钢带。在外护套上25mm的钢带处,用铜扎线各扎紧3~4圈,在此位置端部扎线边缘将钢带锯一深痕,然后用钳子将钢带剥下。并清理污物和上防锈漆。

相关文档
相关文档 最新文档