等电位连接有明确的规范要求,在实际中却起不到应有的作用,就这个问题拿出来与同行讨论,有没有好的办法和意见,观点是我个人理解,不一定正确,请给予指正。

一、要求:根据国家强制性条文中采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结:

1. PE、PEN干线。

2.电气装置接地极的接地干线。

3.建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道。

4.条件许可的建筑物金属构件等可靠连通导电。

二、形式:建筑物联结分总等电位联结、局部等电位联结、辅助等电位联结。

1.总等电位联结是指建筑物内所有进入的金属管道或可能引入雷电流的金属导电体联结。

2.局部等电位联结是指在建筑物内的局部范围按总等电位联结的要求再作一次等电位联结。

3.辅助等电位联结是指在有可能出现危险电位差,可同时接触的电气设备之间,或电气设备与装置外可导电部分之间直接用导体联结。

三、危害:当人体同时触及两个不同的导电部分时电流流经人体,由于电流的大小和电流持续时间的长短,人体会有不同的生理反应。当人体手握带电导体时,电流超过10mA时,手掌的反应不是随人意的摆脱,而是握紧,在长时间电流作用下,人体将受到伤害。

四、作用:

1.是可靠的防止电击的安全措施。

2.降低人体的接触电压。

3.消除沿PE线或PEN线窜入的故障危险电压。

五、质量验收要求:

主控项目:

1.建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位连接干线或局部等电位箱间的连接形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。

2.等电位联结的线路最小允许截面。

一般项目:

1.等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊钎焊或机械紧固应导通正常。

2.需要等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标示;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。

六、常见的厨卫间设计要求:

1.施工时参照国家标准图集××页。

2.厨卫间设等电位箱,由等电位箱埋管Φ×,管内穿接地线BV-×mm2 ,引至所有金属物体连接。

3.厨卫间设等电位板或等电位箱(型号)做等电位联结,金属管道,抽油烟机、配电箱、防水灯、排气扇、淋浴器、金属地漏、洗衣机(预留)、金属存水弯、洗涤盆。

4.厨卫间预留等电位板。

厨卫间设等电位板或等电位箱(型号)做等电位联结,由等电位板或等电位箱引至所有可能带电金属物体连接接地线在防水层敷设。

七、影响及装修效果

现在的商品住宅楼或职工集资楼基本上是在工程交工验收后装修入住的,每户的装修千差万别,配置的厨卫用具各不相同,位置摆放各不相同,这样就产生了问题。

1.原意从人体安全考虑的各个等电位连接线或接地接线盒影响了装修,如果保留,厨卫间的墙上到处是接线盒,曾经统计到的5平方米卫生间接线盒采暖管2个、浴霸1个、淋浴器1个,洗衣机1个、镜前壁灯1个、浴盆1个、给水管1个、排水管1个、插座接线盒3个、灯位盒2个、金属毛巾架1个,共计15个。

2.用户装修时,为了贴瓷砖的美观,基本不会保留这些接线盒或预留接线,起不到保护作用。

3.有一种情况,准入住房基本是按规范规定交工验收出售的,等电位接线或接线盒都能安设计要求保留。

八、观点:

施工人员或设计人员对等电位的概念不清楚

1.从强制性条文要求中理解:建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道必须作等电位联结,所以厨卫间的金属管道必须作等电位联结。

2.从质量验收要求中理解:①等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件,应是可能或有可能带电的必须作等电位联结;厨房电气用具是否属于此类,答案是肯定的,而且有些电气还有专用的接地端子。但是现在的家用电器,基本上都是代接地的三极插头,从安全角度考虑,家用电器的出厂都是经过严格检验的,再作一次接地,只是多了一层安全保护。但这种作的真正效果如何抽油烟机、厨宝、浴霸、洗衣机、冰箱、微波炉、等属于此列。②需要等电位联结的高级装修金属部件或零件,这个金属部件或零件可能或有可能感应电,如有必须接地。金属毛巾架、金属卫生纸盒、残疾人用的卫生间扶手、金属挂钩如果未有和其它带电体连接,则不须作接地。

华北网等电网接地铜网敷设标准

华北电网等电位接地网敷设原则 1总的要求 1.1根据“国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求”制定华北电网等电位电网敷设原则。 1.2在新建、改建工程中严格按照本原则执行,敷设等电位接地网。 1.3对已经运行未敷设等电位接地网变电站,应逐步加以改造,并实施。 1.4本原则由华北电网有限公司调度通信中心解释。 2敷设等电位电网原则 2.1华北电网装有微机型继电保护及安全自动装置的110kV及以上变电站或发电厂均应敷设等电位接地网。 2.2应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100 mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网(可参见附图1-1站区等电位接地网示意图)。 2.3分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100 mm2的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆)将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。 2.4等电位接地网宜采用铜排方式。

3等电位电网安装方式 3.1 控制室、保护室内等电位电网安装方式 3.1.1原则要求 3.1.1.1在主控室、保护室柜屏下层的电缆室、电缆沟内,按柜屏布置的方向敷设100 mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接(目字结构),形成保护室内的等电位接地网。 3.1.1.2保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆入口处一点连接,这四根铜排(铜缆)取自目字结构等电位网与主接地网靠近的位置。 3.1.1.3控制室、保护小室电缆入口处二次电缆沟道内敷设的接地铜排(缆)通过截面不小于100mm2的铜排(缆)与主控室、保护室内等电位接地网就近联通。 3.1.2施工要求: 3.1.2.1铜排与铜排的连接采用放热焊接。。 3.1.2.2控制室、保护室内等电位接地网采用专用支架固定。 3.1.2.3控制室、保护室下方是电缆夹层:支架固定在第一层桥架与结构梁之间的桥架立柱上,约在梁下100mm高出第一层桥架100mm处(可参见附图4-1)。支架固定采用钨极氩弧焊固定。

接地系统及等电位联结方案

接地系统及等电位联结方案 1 接地系统 本建筑低压配电系统采用TN-S 接地型式。防雷接地,电气设备,信息系统等接地共用同一接地装置,利用桩基和地梁钢筋网作接地体,总接地电阻小于1Ω。P 线和N线自变压器中性点引出,均与接地体相连,然后分开敷设,并以不同颜色区分,不得混淆。所有电气设备不带电金属外壳、插座接地孔、电缆桥架、金属线槽及金属保护管均须与PE 线可靠连接。 2 等电位联结 在低压保护系统中,等电位联结作为降低接触电压的一种有效的补救措施,越来越受到人们的重视。 常用的等电位联结包括总等电位联结和辅助等电位联结。总等电位联结就是在建筑物电源线路进线处将PE 干线、接地干线、总水管、总煤气管、采暖和空调管等相连接。辅助等电位联结则是在某一局部范围内将上述线路、管道构件作上述相同连接,包括将固定设备的所有能同时触及的外露可导电部分(电气设备外壳、线路套管)和装置外可导电部分、钢筋混凝土结构主钢筋等装置外的导电部分相连接,并与所有设备的保护线,包括插座的保护线相连接。 (1)总等电位联结的作用。就是在发生接地故障时,提高该部分的地电位,从而降低接触电压,提高人身的防电击能力。 (2)辅助等电位联结的作用。IEC 规定,在TN 系统中固定式设备切断接地故障回路时间为5s,手握式设备为0.4s;但如果由同一配电盘引出线既供固定式设备、又供手握式设备时,由于他们的PE 线是连通的,固定式设备的危险接触电压将沿PE 线蔓延至手握式设备上,给手握式设备的使用者带来危险。为消除这一危险,应对此配电盘作辅助等电位联结。 (3)总等电位联结:在变电所内设总等电位联结端子排(MEB),各端子排以—25X4 镀锌遍钢与焊接的地梁钢筋连接,各种进出本馆的金属管道、建筑物金属构件、防雷接地、电气设备接地、智能专业各弱电系统的接地等,均须就近与等电位联结端子板相连;另外,在电梯井道内,水暖设备房等处设置预埋件,预埋件和地梁钢筋、变电所PE 排等均须与MEB 端子排相连。 (4)局部等电位联结:在室外移动式发电机配电箱、灯光、音响控制室、淋浴间、休闲池配电间、桑拿等处设置局部等电位联结端子板(LEB)。区域内所有金属管道、建筑物金属构件、配电箱内PE 排等均须与LEB 相连。

防雷引下线及等电位连接

防雷引下线及等电位连接技术交底 一、木工程防雷接地及等电位概况 1、本工程按三类防雷设计 2、屋面避雷带敷设在女儿墙上,利用结构柱内2根大于φ16主筋焊接后作为引下线,接地装置采用人工接地装置,地粱内底板钢筋焊接形成闭合回路,防需引下线与此钢筋焊接,不同标高避雷带利用屋面板内钢筋或25﹡4mm镀锌扁制连接。屋面装设不大于20m﹡20m 网格.所有突出屋面山的金属管道均应与防雷装置焊接。 3、避雷带,防雷引下线及接地装置之间连接均采用焊接,并作防腐处理。 4、引下线在外墙距地O.5m处设测试点 5、本工程利用联合接地体,接地电阻R≤l欧姆,实测达不到要求,增设人 工接地擞。 6、所有突出屋面的各种金属排气孔。构件及广告牌等均与防雷装置相连接。 7、建筑物内电源进线处做总等电位联结,电话,有线电视箱,总等电位箱的制接线端子将电源进户箱进出建筑物金属管道做总等电位联结,总等电位盘山紫铜板制成。总等电位联结线与电视箱等弱电箱连接采用Bv l﹡25 sc25外,其余均采用-40﹡4热镀钟扁制。总等电位联结采用各种型号的等电位卡子,决不允许在金属管道上焊接。

二、施工机具及材料要求: 1、镀锌制材有扁制、角钢、回钢、制管等,使用时应注意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设汁规定。产品应有材质检验证明及产品出厂台格证 2、镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、u 型螺栓、元宝螺栓、支架等。 3、电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管、红油漆、白油漆、防腐漆、银粉、黑色油漆等。 4、常用电工工具、手锤、钢锯、锯条、压力钳子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。 5、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 三、防雷引下线暗敷设作业条件 1、建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯.达到能上人操作的条件。 2、利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 四、防雷接地工艺流程 五、具体施工措施 1、地下层及室外接地体 根据施工图纸对接地网格的分隔情况、接地点引下线的布置情况进行基础接地网的施工,利用不小于12㎜的圆钢将基础底板纵横方向钢筋,底板上层制筋与下层钢筋通长主筋做电气连接,形成一个连

等电位接地网改造技术要求

等电位接地网改造技术要求 一、等电位接地网改造应满足以下要求: 1、应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端 子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100 mm2的裸 铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。 2、在主控室、保护室柜屏下层的电缆室内,按柜屏布置的方向敷 设100 mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接,形成保护室内的等电位接地网。保护室内的等电位接地网必须 用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的 主接地网在电缆竖井处可靠连接。 3、静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的 接地铜排。屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股 铜线和接地铜排相连。接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆 与保护室内的等电位接地网相连。 4、沿二次电缆的沟道敷设截面不少于100 mm2的裸铜排(缆),构 建室外的等电位接地网等电位接地网。 5、分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不 少于100 mm2的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆) 将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。 6、开关场的就地端子箱内应设置截面不少于100 mm2的裸铜排, 并使用截面不少于100 mm2 的铜缆与电缆沟道内的等电位接地 网连接。

7、保护及相关二次回路和高频收发信机的电缆屏蔽层应使用截面 不小于4 mm2多股铜质软导线可靠连接到等电位接地网的铜排 上。 8、在开关场的变压器、断路器、隔离刀闸、结合滤波器和电流、 电压互感器等设备的二次电缆应经金属管从一次设备的接线盒 (箱)引至就地端子箱,并将金属管的上端与上述设备的底座 和金属外壳良好焊接,下端就近与主接地网良好焊接。在就地 端子箱处将这些二次电缆的屏蔽层使用截面不小于4 mm2多股 铜质软导线可靠单端连接至等电位接地网的铜排上。 9、在干扰水平较高的场所,或是为取得必要的抗干扰效果,宜在 敷设等电位接地网的基础上使用金属电缆托盘(架),并将各段 电缆托盘(架)与等电位接地网紧密连接,并将不同用途的电 缆分类、分层敷设在金属电缆托盘(架)中。 说明: 1、等电位接地网改造图纸中的材料裸铜缆1×100mm2 长度2300M, 接地铜排4×25mm2长度300m,由甲方提供。 2、施工单位必须具有相关安装资质,现场施工人员必须具有相关 专业的合格证件。 3、现场安装工程必须按照相关电力行业标准施工。 如:建质【2002】48号 GJBT-516 建质【2002】104号 GJBT-569 建质【2003】17号 GJBT-624

联合接地与重复接地有什么区别

联合接地与重复接地有什么区别?请问超导体兄 转发N线接地还是PE线接地张飓现实中部分电气施工人员对TN—S系统中重复接地的有关问题及要求不甚了解,在实际施工中出现一些问题。集中表现为:就TN—S系统的重复接地问题中是对N线重复接地,还是对PE重复接地莫衷一是,提法不明确。本文就这一问题作简要分析。对于TN—S系统,重复接地就是对PE线的重复接地,其作用如下:(1)如不进行重复接地,当PE断线时,系统处于既不接零也不接地的无保护状态。而对其进行复重接地以后,当PE正常时,系统处于接零保护状态;当PE断线时,如果断线处在重复接地前侧,系统则处在接地保护状态。进行了重复接地的TN—S系统具有一个非常有趣的双重保护功能,即PE断线后由TN—S转变成TT系统的保护方式(PE断线在重复接地前侧)。 (2)当相线断线与大地发生短路时,由于故障电流的存在造成了PE线电位的升高,当断线点与大地间电阻较小时,PE线的电位很有可能远远超过安全电压。这种危险电压沿PE线传至各用电设备外壳乃至危及人身安全。而进行重复接地以后,由于重复接地电阻与电源工作接地电阻并联后的等效电阻小于电源工作接地电阻,使得相线断线接地处的接地电阻分担的电压增加,从而有效降低PE线对地电压,减少触电危险。(3)PE线的重复接地可以降低当相线碰壳短路时的设备外壳对地的电压,相线碰壳时,外壳对地电压即等于故障点P与变压器中性点间的电压。假设相线与PE线规格一致,设备外壳对地电压则为110V。而PE线重复接地后,从故障点P起,PE线阻抗与重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻相并联。在一般情况下,由于重复接地电阻RE同工作接地电阻RA串联后的电阻远大于PE线本身的阻抗,因而从P至变压器中性点的等效阻抗,仍接近于从P至变压器中性点的PE线本身的阻抗。如果相线与PE线规格一致,则P与变压器中性点间的电压UPO仍约为110V,而此时设备外壳对地电压UP仅为故障P点与变压器中性点间的电压UPO 的一部分,可表示为:UP=UPO×RERA+RE 假设重复接地电阻RE 为10Ω,工作接地电阻RA为4Ω,则UP=78.6V。如果只是对N线重复接地,它不具有上述第(1)项与第(3)项作用,只具有上述第(2)项的作用。对于TN—S系统,其用电设备外壳是与PE线相接的,而不是N 线。因此,我们所关心的更主要的是PE线的电位,而不是N线的电位,TN—S系统的重复接地不是对N线的重复接地。如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地前侧( 接近于变压器中性点一侧)的PE线与N线已无区别,原由N线承担的全部中性线电流变为由N线和PE线共同承担(一小部分通过重复接地分流)。可以认为,这时重复接地前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN—S系统实际上已变成了T N—C—S系统,原TN—S系统所具有的优点将丧失,故不能将PE线和N线共同接地。在工程实践中,对于TN—S系统,很少将N线和PE 线分别重复接地。其原因主要为:1)将N线和PE线分别重复接地仅比PE线单独重复接地多一项作用,即可以降低当N线断线时产生的中性点电位的偏移作用,有利于用电设备的安全,但是这种作用并不一定十分明显,并且一旦工作零线重复接地,其前侧便不能采用漏电保护。2)如果要将N线和PE线分别重复接地,为保证PE线电位稳定,避免受N线电位的影响,N线的重复接地必须与PE线的重复接地及建筑物的基础钢筋、埋地金属管道等所有进行了等电位连结的各接地体、金属构件和金属管道的地下部分 保持足够的距离,最好为20m以上,而在实际施工中很难做到这一点。

重复接地的规范要求

12.2.1 低压配电系统的接地形式可分为TN、TT、IT三种系统,其中TN系统又可分为TN-C、TN-S、TN-C-S三种形式。 12.2. 2 TN系统应符合下列基本要求: 1 在TN系统中,配电变压器中性点应直接接地。所有电气设备的外露可导电部分应采用保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)与配电变压器中性点相连接。 2 保护导体或保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进入建筑物处接地。对于高层建筑等大型建筑物,为在发生故障时,保护导体的电位靠近地电位,需要均匀地设置附加接地点。附加接地点可采用有等电位效能的人工接地 极或自然;接地极等外界可导电体。 3 保护导体上不应设置保护电器及隔离电器,可设置供测试用的只有用工具才能 断开的接点。 4 保护导体单独敷设时,应与配电干线敷设在同一桥架上,并应靠近安装。 12.2.3 采用TN--C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合 并,且中性导体不应再接地。 12. 4.9 架空线和电缆线路的接地应符合下列规定: 1 在低压TN系统中,架空线路干线和分支线的终端的PEN导体或PE导体应重复接地。电缆线路和架空线路在每个建筑物的进线处,宜按本规范第12.2.2条的规定作重复接地。在装有剩余电流动作保护器后的PEN导体不允许设重复接地。除电源中性点外,中性导体(N),不应重复接地。 低压线路每处重复接地网的接地电阻不应大于10Ω。在电气设备的接地电阻允许达到l0Ω的电力网中,每处重复接地的接地电阻值不应超过30Ω,且重复接地不应少于3处。 22.8.9 UPS不间断电源装置输出端的中性导体应重复接地。 建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93 4.1.3 接零保护应符合下列规定: 架空线路终端、总配电盘及区域配电箱与电源变压器的距离超过50m以上时,其保护零线(PE线)应作 重复接地,接地电阻值不应大于10Ω。 接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开。保护零线上严禁装设开关或熔断器。 10kV及以下架空配电线路设计技术规程DL/T 5220—2005 12.0.8 中性点直接接地的lkV以下配电线路中的零线,应在电源点接地。在 干线和分干线终端处,应重复接地。 lkV以下配电线路在引入大型建筑物处,如距接地点超过50m,应将零线重复接 地。 12.0.9 总容量为100kVA以上的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于4Ω,每个重复接地装置的接地电阻不应大于10Ω。 总容量为100kVA及以下的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于lOΩ,每个重复接地装置的接地电阻不应大于30Ω,且重复接地不应少于3处。 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接 地。

继电保护等电位接地网设计施工原则

继电保护等电位接地网设计施工原则 1 总的要求 1.1根据“国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求”制定华北电网继电保护等电位接地网敷设原则。 1.2在新建、改建工程中严格按照本原则执行,敷设等电位接地网。 1.3对已经运行未敷设等电位接地网变电站,应逐步加以改造、实施。 1.4本原则由华北电网有限公司调度通信中心解释。 2 敷设等电位接地网原则 2.1华北电网装有微机型继电保护及安全自动装置的110kV及以上变电站或发电厂均应敷设等电位接地网(可参见附图2-1站区等电位接地网示意图)。 2.2应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。2.3分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100mm2的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆)将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。 2.4等电位接地网宜采用铜排方式。 2.5对主接地网采用铜地网的变电站,亦应按照上述原则敷设等电位接地网。 3 等电位接地网安装方式 3.1 控制室、保护室内等电位接地网安装方式 3.1.1原则要求 3.1.1.1在主控室、保护室柜屏下层的电缆室、电缆沟内,按柜屏布置的方向敷设100mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接(目字结构),形成保护室内的等电位接地网。 3.1.1.2保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆入口处一点连接,这四根铜排(铜缆)取自目字结构等电位接地网与主接地网靠近的位置。 3.1.1.3二次电缆沟道内敷设的接地铜排(缆)引入控制室、保护小室时,应与主控室、保护室内主接地网在电缆入口处一点连接。此接地点应与室内等电位接地网的接地点布置在一处。 3.1.1.4当主控室、保护室有多个电缆入口时,各二次电缆沟道内敷设的接地铜排(缆)应

防雷接地及等电位联结工程施工方案

报告厅防雷接地及等电位联结工程施工方案 一、编制依据 1、建筑电气专业提供防雷和接地施工图。 2、建筑电气设计规范。 3、图纸会审及设计交底记录。 4、建筑工程施工质量验收规范。 二、工程概况 本工程为大同市卫生学校御东新校,建筑面积2000 m2,建筑高度16.2m,结构类型为钢筋混凝土框架结构。 防雷接地:本工程为三类防雷建筑物,在建筑物屋顶沿女儿墙上敷设避雷带作为接闪装置,并利用结构柱内两根主筋通长焊接作为防雷引下线,其上部与避雷带焊接,下部与基础钢筋焊接,同时利用结构基础梁内钢筋作为接地体,接地形式为综合接地,防雷、保护以及弱电接地共用接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,四角外墙引下线在室外地面下1m处引出一根40×4热镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m。 接地:本工程低压配电系统接地形式采用TN-C-S系统。本工程采用总电位联结,将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结,并在水泵房、卫生间等处设置局部等电位联结。计算机电源系统、有线电视引入端、电信引入端

设过电压装置。 三、工程管理目标 1、质量目标 认真熟悉图纸,施工过程中对重点、难点部位要有详细合理的施工方案及措施。施工过程中由于施工环境、作业条件可能对施工造成的阻碍或不利因素,应当仔细分析、加以克服,确保工程顺利进行,保证工程进度的同时更要保证质量,使工程质量创优。 2、工期及进度目标 密切配合土建施工,紧跟土建施工进度。根据施工进度要求,及时绘制施工图,并提出加工计划,在确保工程质量的同时,有效合理的安排施工作业,使人员的分配、搭配最合理、最高效,尽可能赢的工期。 四、施工准备 1、技术准备 (1)已做好图纸会审及设计交底 (2)根据施工图纸及设计交底编制施工方案,进行技术环境安全交底。 (3)组织施工劳务队进行图纸技术交底。 2、材料准备 (1)25*4、40*4、50*4热镀锌扁钢、Φ12热镀锌圆钢、等电位箱和电焊条灯应有的质量证明文件和出厂合格证。

TN-S重复接地标准

TN―S系统中重复接地的有关问题及要求现实中部分电气施工人员对TN―S系统中重复接地的有关问题及要求不甚了解,在实际施工中出现一些问题。集中表现为:就TN―S系统的重复接地问题中是对N线重复接地,还是对PE重复接地莫衷一是,提法不明确。本文就这一问题作简要分析。 对于TN―S系统,重复接地就是对PE线的重复接地,其作用如下: (1)如不进行重复接地,当PE断线时,系统处于既不接零也不接地的无保护状态。而对其进行复重接地以后,当PE正常时,系统处于接零保护状态;当PE断线时,如果断线处在重复接地前侧,系统则处在接地保护状态。进行了重复接地的TN―S系统具有一个非常有趣的双重保护功能,即PE断线后由TN―S转变成TT系统的保护方式(PE断线在重复接地前侧)。如果相线与PE线规格一致,则P 与变压器中性点间的电压UPO仍约为110V,而此时设备外壳对地电压UP仅为故障P点与变压器中性点间的电压UPO 的一部分,可表示为:UP=UPO×RERA+RE 假设重复接地电阻RE为10Ω,工作接地电阻RA为4Ω,则UP=78.6V。 如果只是对N线重复接地,它不具有上述第(1)项与第(3)项作用,只具有上述第(2)项的作用。对于TN―S系统,其用电设备外壳是与PE线相接的,而不是N线。因此,我们所关心的更主要的是PE线的电位,而不是N线的电位,TN―S系统的重复接地不是对N线的重复接地。 如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地前侧( 接近于变压器中性点一侧)的PE线与N线已无区别,原由N线承担的全部中性线电流变为由N 线和PE线共同承担(一小部分通过重复接地分流)。可以认为,这时重复接地前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN―S系统实际上已变成了T N―C―S系统,原TN―S系统所具有的优点将丧失,故不能将PE线和N线共同接地。 在工程实践中,对于TN―S系统,很少将N线和PE线分别重复接地。其原因主要为: 1)将N线和PE线分别重复接地仅比PE线单独重复接地多一项作用,即可以降低当N线断线时产生的中性点电位的偏移作用,有利于用电设备的安全,但是这种作用并不一定十分

机房系统接地与等电位连接

机房系统接地与等电位连接 接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。根据使用单位的要求接地电子值为0.7欧姆。接地装置应优先利用建筑物的自然接地体,当自然接地体的接地电阻达不到要求时应增加人工接地体。当设置人工接地体时,人工接地体宜在建筑物四周散水坡外大于1m处埋设成环形接地体,并可作为总等电位连接带使用。 机房等电位是指带电金属通过SPD与汇流排连接;非带电金属通过金属导线与汇流排连接,最后汇流排接地。等电位连接的要求:实行等电位连接的主体应为:设备所在建筑物的主要金属构件和进入建筑物的金属管道;供电线路含外露可导电部分;防雷装置;由电子设备构成的信息系统。实行等电位连接的连接体为金属连接导体,如图3。和无法直接连接时而做瞬态等电位连接的电涌保护器(SPD)。 通过星型(S型结构)或网形(M型结构)(见图4)把设备直接地以最短的距离连到邻近的等电位连接带上。小型机房选S型,在大型机房选M型结构。机房内的电力电缆(线)、通信电缆(线)宜尽量采用屏蔽电缆。架空电力线由终端杆引下后应更换为屏蔽电缆,进入大楼前应水平直埋50m以上,埋地深度应大于0.6m,屏蔽层两端接地,非屏蔽电缆应穿镀锌铁管并水平直埋50m以上,铁管两端接地。 本机房面积较小,在实现等电位连接时我们采用S型,如

说明:本项目采用网形(S型结构)以便把设备直接地以最短的距离连到邻近的等电位连接带上,使用0.3*100紫铜铂组成0.6M*0.6M的网格压装在静电地板下,且与桥架、金属线管保持一定的安全距离。必要时做好绝缘处理。一个机房做一个等电位汇流网格,从建筑物立柱取出两点以上主钢筋与等电位汇流网格保持良好的电气连接。所有铜与铜的搭接处采用焊接或熔接法,铜与铁的搭接处采用螺栓其搭接处的接触面积不小于80m㎡,所有的机柜接地采用两点,一点就近接地,另一点与大楼主钢筋接地。 平均每平米为240元.包括设施费. 税费、材料敷料费.

等电位接地规范

等电位连接有明确的规范要求,在实际中却起不到应有的作用,就这个问题拿出来与同行讨论,有没有好的办法和意见,观点是我个人理解,不一定正确,请给予指正。 一、要求:根据国家强制性条文中采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结: 1. PE、PEN干线。 四、作用: 1.是可靠的防止电击的安全措施。 2.降低人体的接触电压。 3.消除沿PE线或PEN线窜入的故障危险电压。 五、质量验收要求: 主控项目: 1.建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱

引出,等电位连接干线或局部等电位箱间的连接形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。 2.等电位联结的线路最小允许截面。 一般项目: 1.等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊钎焊或机械紧固应导通正常。 2.需要等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标示;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。 六、常见的厨卫间设计要求: 1.施工时参照国家标准图集××页。 七、影响及装修效果 现在的商品住宅楼或职工集资楼基本上是在工程交工验收后装修入住的,每户的装修千差万别,配置的厨卫用具各不相同,位置摆放各不相同,这样就产生了问题。构思新颖,品质一流,适合各个领域,谢谢采纳! 防雷接地专项施工方案 目录 1.编制说明 (4) 2.编制依据 (4)

3.工程概况 (4) 4.工期 5.质量目标 (5) 6. 职业健康与安全目标 (5) 7劳动力计划 (5) 8.工机具设备 (5) 9.施工方法 (6) 10.常见质量问题和注意事项 (16) 11.雨季施工保证措施 (16) 12.成品保护 (16) 13.现场安全施工管理措施 (35) 防雷接地安装工程施工方案 1编制说明 由于“*********”项目屋面女儿墙增设防护栏杆,现根据甲方要求,防护

栏杆处的避雷网不再安装,其余部分仍按图施工,其间与其余避雷网及接地引出线正常连接。 2编制依据 1.1 ******施工合同。 1.2******施工图纸。 1.3 现场实际情况。 1.4 防雷接地安装工程所涉及的国家或行业规范、标准、规程、图集、地方标准(1)国家有关标准、规范、规程: (2)本工程涉及的图集; (3)有关的国家法律、法规。 3、工程概况 ⑴本工程按三类防雷建筑物设置防雷保护措施.在屋顶采用Φ10镀锌圆钢作不

大于20m*20m或24m*16m的避雷带连接线网格。 ⑵利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16(或四根Φ10)以上主筋通长焊接作为引下线,引下线间距不大于25m。 ⑶所有突出屋顶金属物需与防雷装置妥善连接。 ⑷本建筑采用TN-S接地系统,利用相互连接的基础内钢筋作接地极,并和防雷实行共用接地,要求接地电阻不大于1欧姆, 如果实测时不够,增打人工接地极。 ⑸为防止侧向雷击,将三、六、九、十二、十五、十八、二十一~三十四层各层顶部圈梁内的两根主钢筋(大于?16)焊接,绕建筑物成均压环,并将其与所有的引下线焊接,并将外墙上所有金属外窗、栏杆及玻璃幕墙金属构建等与均压环焊接。 ⑹本建筑物内实行等电位联结,在设备间内设总等电位联结端子箱,所有外露的金属可导电部分均应通过总等电位联结端子箱可靠接地.各弱电箱用WDZRBYJ-6mm 导线连接起来,然后接到总等电位联结箱。 ⑺由于目前屋面女儿墙安装护栏,甲方要求,防护栏杆处的避雷网不再安装,其余部分仍按图施工,其间与其余避雷网及接地引出线正常连接。 4、工期 随整体工程施工进度。 5、质量目标 合格。 6、职业健康与安全目标 杜绝重伤和亡人事故,一般事故频率控制在1‰以内。 7、劳动力计划 根据进度要求安排。

等电位接地网

变电站等电位接地网的搭建和应用 提要:本文对等电位接地网这一新概念,从术语定义区别于有电位差的接地网的概念注释入手, 到等电位接地网的搭建实施,以及有关实际应用中仍采用不相适宜的做法存在的问题做了切合实际的介绍,并与传统的分功能单点接地方式进行了对比,说明了两者之间在适用对象、实施方法、作用原理及具体操做法上的不同。另外,还根据本人在现场实施改进取得的实际效果也做了简要介绍,以加深对等电位接地网的认识和理解。 关键词:等电位接地网搭接地接地极 0.前言 电网保护及自动化控制系统已基本上实现了由工频模拟量测量装置向数字化微机型设备转化,而用于该设备的抗干扰措施并没有伴随着设备的转型而作相应的改进;原适用于工频测量装置的抗干扰措施,已不适应于今天对高频信号敏感的数字式微机装置抗干扰的需要。因而,由电磁干扰导致的设备损坏和装置不正确动作问题,在人们认识或不认识中存在,并影响着电网的安全可靠的运行。对此,国家电网公司调度通信中心依照国家电网公司颁发的《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)文件精神,于2005 年末颁发了“继电保护专业重点实施要求” (以下简称《重点要求》)。其第6 章:“二次回路抗干扰”中提出,要求在变电站搭建有别于原有的地下隐蔽接地设施的等电位接地网,构成一个适应于微电子设备抗干扰需要的基础设施。 然而,在人们的传统观念中,在有地电流注入接地网时会产生地电位差,为避免地电位差产生干扰,习惯于将安全地、工作地及零电位参考地分别汇集,然后经引线至一点接地的星形接地方式。由于受这种旧有接地观念的支配,对等电位接地网这一电磁兼容新技术缺乏理解和认识,即使国家电网公司提出了敷设等电位接地网的要求,也难以做到正确实施。在近期的某个变电站建设工程中,出现不同厂家的屏柜采用不同的接地方式,有的柜体与接地铜排直接连通;有的接地铜排与柜体用绝缘子隔离,即将屏柜接地(安全地)与电路接地(工作地)分开接地,此做法不符合搭建等电位接地网的要求。遗憾的是,该站不是将接地铜排的绝缘子拆除,搭建等电位接地网,而是将所有屏柜的接地铜排与柜体用绝缘子隔离。此做法背离了等电位接地网的原则。

工作接地、保护接地和重复接地

工作接地、保护接地和重复接地 接地的种类:接地、工作接地、保护接地和重复接地。 一、工作接地 为保证电力系统正常工作而采取的接地,即中性点接地运行方式。电力系统的中性点:指星形连接的变压器或发电机的中性点。 中性点运行方式如下: 1.中性点直接接地电力系统 中性点直接接地电力系统见图1。

图1 1) 正常运行时,中性点无电流通过; 2) 单相接地时,出现另一个接地点,构成短路回路,接地相短路电流很大,各相之间电压不再对称。为防止损坏设备,需要由继电保护装置将故障线路切除。 3)优点:单相接地时,中性点电位不变,非故障相对地电压接近于相电压,可降低电网的绝缘投资。 适用:110KV及以上电网。 2.中性点不接地电力系统 中性点不接电力系统见图2。

图2 中性点不接电力系统 1)优点:单相接地时,不能构成短路回路;接地相电流不大,不必立即切除故障线路,但不允许超过2小时,以免发展为相间短路。2)非故障相的对地电压升为相电压的倍,要求线路绝缘要按线电压设计,投资大。 适用: 电压小于500V的装置;3~10kV电网,当单相接地电流小于30A时,发电机直配系统,接地电流小于5A时;35kV电网,单相接地电流小于10A时。 3.中性点经消弧线圈接地电力系统 中性点经消弧线圈接地电力系统见图3。

图3 中性点经消弧线圈接地电力系统 当中性点不接地系统单相接地电流较大时,可用中性点经消弧线圈接地。减小接地电流,使电弧易于自灭。 二、保护接地 1.人体的触电 2.保护接地的作用 若电源的中性点不接地,电机的外壳绝缘损坏时,人若触及外壳,就有危险。保护接地见图4。

防雷接地施工流程及工艺做法

防雷接地施工流程及工艺做法 防雷接地系统简介 外部防雷保护装置的组成:接闪器、引下线及接地网。 内部防雷保护装置的组成:等电位、电涌保护器等。 预防的对象:直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。前两者主要通过外部防雷保护装置实现, 后两者主要通过内部防雷保护装置实现。 简图示意: 防雷系统的一般施工工艺流程: 施工流程实例解读基础接地网基础接地网主要是指地下室底板钢 筋将所有引下线串联在一起,然后通过桩基础中的引下线导入大地的一种防护措施,实测接地电阻不大于1Ω。 (1)接地网必须与所有引下线用不小于Φ10的钢筋或圆钢连接,将所有的引下线串联在一起。 (2)接地网中如果钢筋采用绑扎,需将两搭接的钢筋进行焊接连接;交叉的钢筋连接采用不小于Φ10的钢筋或圆钢跨接连接;跨接钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。 (3)接地网焊接施工时,采用双面焊时,焊缝长度≥6d,单面焊接时焊接长度≥12d,所有焊缝必须饱满。

(4)预留强弱电井、电梯、各种机房的等电位接地点,采用40×4的镀锌扁钢。 接地网与引下线的串联连接,及其电梯强弱电井等电位的预留。(每栋地面以上,必须留有2个以上的接地电阻测试点) 接地网钢筋焊接:

引下线 (1)采用2根不小于Φ16(或4根小于Φ16且大于Φ10)的竖向钢筋与地梁钢筋、柱筋连接。 (2)跨接线采用不小于Φ10的圆钢焊接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d,单面焊大于12d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并用油漆标记方便查找。 (3)主筋冷搭接处必须焊接、丝接必须跨接焊接,当主筋连接采用压力焊时其接头处可不焊跨接线及其它的焊接处理。 (4)一类到三类防雷建筑物引下线的间距分别不能超过12m、18m 及25m。 等电位等电位主要包括总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)及局部等电位联结(LEB)。

机房内接地及等电位连接设计

机房内接地及等电位连接设计模版 设计依据 依据GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第六章、防雷击电磁脉冲;第三节、屏蔽、接地和等电位连接第6.3.4条要求:所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ0A区或LPZ0B区与LPZ1区的界面处做等电位连接;信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件应建立一等电位连接网络,并与建筑物的共用接地系统连接。内部金属装置与等电位连接带之间的连接导体采用铜材时,最小截面积为6mm2,采用铝材时, 最小截面积为10mm2,采用铁时, 最小截面积为16mm2;铜或镀锌钢等电位带的截面积不应小50mm2。 依据GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求:每根引下线的接地电阻不小于10欧姆,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。 依据GB50174-93《电子计算机机房设计规范》第六章电气技术:第四节接地要求:第6.4.2条、第6.4.2条要求,采用共用接地时,电阻按各种接地方式的最小值要求。 依据GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》第2章:第2.5节供电、接地与安全防护:第2.5.4条要求当采用共用接地时,接地电阻不大于1欧姆; 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1欧姆。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1欧姆。 实施措施 由于雷电泻放存在趋肤效应,建筑外层钢筋泻放的雷电流通常为建筑内部钢筋的数倍。一般机房所在区域跨外部、内部两个钢筋区域,因此各钢筋柱间在雷电泻放时存在较大的电压差,这对精密、贵重设备尤为有害,因此设置均压带均衡各钢筋柱间的电压。通常在机房内沿墙敷设非闭合等电位铜带一周,材料采用-30×3mm紫铜带,用φ8绝缘子作支撑;在各机房内靠近柱子的角位处,分别安装一块等电位汇流排,规格为100×10mm的紫铜板,长30厘米,开凿各机房内的建筑物柱子,利用铜铁接头与柱筋焊接后,与汇流排连接;将各机房内的所有信号屏蔽线槽接与等电位汇流排或等电位铜带连接。另外,将电源PE线、机房内的设备外壳、机架等可导电金属物体就近与汇流排或铜带连接,连接线采用6mm2多股铜芯线。若机房接地系统的接地电阻大于1欧姆时,还需要在建筑物周围增加接地装置。 施工方案 a、从机房内引出两条建筑钢筋,并在引出点用80×300×5mm铜排制作接地汇流排供设备和防雷保护器接地用。用30×3mm铜带制作均压带,将主钢筋与均压带连接,将金属门窗、各种线路的金属屏蔽管、各种电子设备的金属外壳、机架等与接地汇流排连接。 b、对主机房:将主机房均压带用70mm2多股铜芯线穿金属屏蔽管与室外接地网连接。对分机房:将分机房均压带用50mm2多股铜芯线穿金属屏蔽管与室外接地网连接。

等电位和重复接地

等电位和重复接地 保护接地就是电气设备在正常运行的情况下,将不带电的金属外壳或构架用足够粗的金属线与接地体可靠地连接起来,以达到在相线碰壳时保护人身安全,这种接地方式就叫保护接地,对于保护接地电阻值的要求是:R<4欧姆。 等电位接地是在一个特定的范围内进行的连接,比如在家庭中的浴室和厨房等相对经常处于潮湿环境的地方将导体(金属水管等能导电物体)进行连接引入大地(一般都是建筑结构的主钢筋),但不会与线路的接地点连接在一起,使人体在即使遇到触电的情况下也由于此处与漏电处同处于等电位状态,减小对人的伤害,是一种保护措施。 ]等电位联结是预防触电以及电气火灾、爆炸技术措施之一,理论上等电位联结和保护接零(地)措施是两种理论,功能上可以视为等电位联结是保护接零(地)措施的补充。 (等电位联接的目的就是消除电压差) [/align] [align=left]等电位是利用连接导线或过电压(电涌)保护器将处在需要防雷空间内的防雷装置和建筑物的金属构架、金属装置、外来导

线、电气装置、电信装置等连接起来形成一个等电位连接网络,以实现均压等电位。 [/align] [align=left]"等电位联结是内部防雷措施的一部分,等电位联结能降低接触电压预防二次雷击、防间接接触触电电击及接地故障引起的爆炸和火灾。” (保护)接地的作用-------------降低电气装置外露可导电部分故障时的对地电压或接触电压,故障电流经PE线返回电源,使配电线路的保护元件动作,切断电源 等电位的作用--------------可导电部分用金属导体做电气连接,使其电位相等或接近,其作用是传递电位. 呵呵,见过高压线上的小鸟吧?为什么立于高压线上不会被电击?因为等电位;同样如果将住宅横七竖八的铁件连接起来,即使这个住宅电位高达1000000V,但住宅内的人就是高压线上的鸟了。 不过这里有个问题,人类不会飞到建筑内,得给住户一个能进家门的方法,怎么办?接地,把住宅的等电位环境与大地接通。 保护)接地的作用-------------降低电气装置外露可导电部分与故障时的对地电压或接触电压,故障电流经PE线返回电源,使配电线路的保护元件动作,切断电源 等电位的作用--------------可导电部分用金属导体做电气连接,使 ... 正解~~如果没有特殊要求我都做到一起~~ 不过我还是有一个疑问,接线时接地线(PE)是在线管里面的,而等电位联接是在外面,一般是怎么样连接的呢? 知道接地和等电位的关系了,这个首先要明白等电位的概念了 不过我还是有一个疑问,接线时接地线(PE)是在线管里面的,而等电位联接是在外面,一般

等电位连接要求

等电位连接 定义 等电位连接(也叫联结)的定义有以下几种,但都是强调有可能带电伤人或物的导电体被连接并和大地电位相等的连接就叫等电位连接。 美国国家电气法规对等电位连接所下的定义是:“将各金属体做永久的连接以形成导电通路,它应保证电气的连续导通性并将预期可能加于其上的电流安全导走。” GB50057-94对等电位连接定义“将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。” GB50343-2004 定义“设备和外漏可导电部分的电位基本相等的电气连接。” GB50054-95定义“使各外露导体可导电部分和装置外可导电部分电位基本相等的电气连接。” 国际上非常重视等电位连接的作用,它对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用,都是十分必要的。根据理论分析,等电位连接作用范围越小,电气上越安全。等电位连接的要求 一、所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ 0A或LPZ 0B 与LPZ1 区的界面处做等电位连接。当外来导电物、电力线、通信线在不同地点进入建筑物时,宜设若干等电位连接带,并应就近连到环形接地体、内部环形导体或此类钢筋上。它们在电气上是贯通的并连通到接地体,含基础接地体。 环形接地体和内部环形导体应连到钢筋或金属立面等其它屏蔽构件上,宜每隔5m 连接一次。 二、各后续防雷区界面处的等电位连接也应采用本条一款的一般原则。 穿过防雷区界面的所有导电物、电力线、通信线均应在界面处做等电位连接。应采用一局部等电位连接带做等电位连接,各种屏蔽结构或设备外壳等其它局部金属物也连到该带。 用于等电位连接的接线夹和电涌保护器应分别估算通过的雷电流。 三、所有电梯轨道、吊车、金属地板、金属门框架、设施管道、电缆桥架等大尺寸的内部导电物,其等电位连接应以最短路径连到最近的等电位连接带或其它已做了等电位连接的金属物,各导电物之间宜附加多次互相连接。 四、一信息系统的所有外露导电物应建立—等电位连接网络。由于按照规定实现的等电位连接网络均有通大地的连接,每个等电位连接网不宜设单独的接地装置。 等电位连接网络 一信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件与建筑物的共用接地系统的等电位连接应采用以下两种基本形式的等电位连接网络之一:S 型星形结构和M型网形结构。 当采用S型等电位连接网络时,信息系统的所有金属组件,除等电位连接点外,应与共用接地系统的各组件有大于10kV、1.2/50μs 的绝缘。 通常,S 型等电位连接网络可用于相对较小、限定于局部的系统,而且所有设施管线和电缆宜从ERP处附近进入该信息系统。 S 型等电位连接网络应仅通过唯一的一点,即接地基准点ERP组合到共用接地系统中去形成Ss 型等电位连接。在这种情况下,设备之间的所有线路和电缆当无屏蔽时宜按星形结构与各等电位连接线平行敷设,以免产生感应环路。用于限制从线路传导来的过电压的电涌保护器,其引线的连接点应使加到被保护设备上的电涌电压最小。 当采用M型等电位连接网络时,一系统的各金属组件不应与共用接地系统各组件绝缘。M型等电位连接网络应通过多点连接组合到共用接地系统中去,并形成Mm型等电位连接。 通常,M型等电位连接网络宜用于延伸较大的开环系统,而且在设备之间敷设许多线路和电缆,以及设施和电缆从若干点进入该信息系统。