等电位铜接地网设计施工原则

等电位铜接地网设计施工原则
等电位铜接地网设计施工原则

继电保护等电位接地网设计施工细则

2敷设等电位接地网原则

2.1装有微机型继电保护及安全自动装置的110kV及以上变电站

或发电厂均应敷设等电位接地网

2.2应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100 mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。

2.3分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100 mm2的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆)将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。

2.4等电位接地网宜采用铜排方式。

2.5对主接地网采用铜地网的变电站,亦应按照上述原则敷设等电位接地网。

3等电位接地网安装方式

3.1控制室、保护室内等电位接地网安装方式

3.1.1原则要求

3.1.1.1在主控室、保护室柜屏下层的电缆室、电缆沟内,按柜屏布置的方向敷设100 mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接(目字结构),形成保护室内的等电位接地网。

3.1.1.2保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆入口处一点连接,这四根铜排(铜缆)取自目字结构等电位接地网与主接地网靠近的位置。

3.1.1.3二次电缆沟道内敷设的接地铜排(缆)弓I入控制室、保护小室时,应与主控室、保护室内主接地网在电缆入口处一点连接。此接地点应与室内等电位接地网的接地点布置在一处。

3.1.1.4当主控室、保护室有多个电缆入口时,各二次电缆沟道内敷设的接地铜排(缆)应汇集到室内等电位接地网的接地点所处的电缆入口处,与主接地网在一点连通。此接地点应与室内等电位接地网的接地点布置在一处。

3.1.2施工要求:

3.1.2.1铜排与铜排的连接采用放热焊接。

3.1.2.2控制室、保护室内等电位接地网采用专用支架固定。

3.1.2.3控制室、保护室下方是电缆夹层:支架固定在第一层桥架与结构梁之间的桥架立柱上,约在梁下100mm高出第一层桥架100 mm处(可参见附图3-1 )。支架固定采用钨极氩弧焊固定。

3.1.2.4控制室、保护室下方是活动地板(可参见附图3-2 ):支

架固定在屏体土建基础上(土建基础需预留埋铁),支架距离地面 1 50mm。

3.125控制室、保护室下方是电缆沟(可参见附图3-3):支架

固定在电缆支架立柱上,距离第一层电缆支架80mm。

3.2静态保护和控制装置的屏柜内铜排与等电位接地网连接方式

3.2.1原则要求

321.1静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100m m2的接地铜排。

3.2.1.2屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股铜线

和接地铜排相连。

3.2.1.3屏柜内接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆与保护室

内的等电位接地网相连。

3.2.2施工要求

3.2.2.1屏柜内接地铜排与保护室内的等电位接地网连接采用压接方式。

3.2.2.2屏柜内的铜排预留&6孔20个,均匀分布在屏内铜排上。

3.2.2.3屏体接地线可直接连接在屏内100mm2的接地铜排上。

3.3电缆沟道内等电位接地网安装方式

3.3.1原则要求

331.1沿二次电缆的沟道敷设截面不少于100 mm2的铜排(缆),构建室外的等电位接地网(可参见附图3-4 )。

3.3.1.2每根铜排(缆)在主电缆沟内除在控制室及保护室与主接地网连接外,还应在二次电缆主沟远端处采用截面100mm2的铜排(缆)与主地网连接。

3.3.1.3等电位接地网与主地网连接时,尽可能远离高压母线、避雷器和避雷针的接地点、并联电容器、电容式电压互感器、结合电容及电容式套管等设备。

3.3.1.4室外等电位接地网接入主接地网的接地点与大电流入地点距接地导体的地内距离不宜小于15m。

3.3.2施工要求

3.3.2.1铜排与铜排的连接方式采用放热焊接。

3.3.2.2二次电缆的沟道的铜排(缆)应安装在敷设二次电缆的电缆支架最上层中间位置,并宜采用绝缘子固定在电缆支架上。

3.4开关场就地端子箱内铜排与等电位接地网连接方式

3.4.1原则要求

3.4.1.1开关场的就地端子箱内应设置截面不少于100 mm2的保护接地铜排,并使用截面不少于100 mm2的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接。

341.2开关场就地端子箱下方的等电位接地网应采用截面100m m2的铜排(缆)与主地网连接。

3.4.2施工要求

3.4.2.1端子箱内100 mm2的保护接地铜排与电缆沟道内的等电位接地网连接方式采用压接。

3.422等电位接地网与主地网连接方式采用放热焊接。

3.5高频电缆

3.5.1原则要求

3.5.1.1在开关场一侧,100 mm2的裸铜排应依照出线间隔数量焊接多根截面不小于50 mm2的铜导线,分别延伸至保护用结合滤波器的高频电缆引出端口,距耦合电容器接地点约3~5米处与主接地网联通。

3.5.1.2结合滤波器的一、二次线圈间接地连线应断开,且结合滤波器二次线圈在结合滤波器安装处不接地。

3.5.1.3结合滤波器的外壳与耦合电容器的底座可靠连接;高频同轴电缆外罩铁管应与耦合电容器的底座焊接在一起,另一端在电缆沟与主接地网焊接。

3.5.1.4高频同轴电缆屏蔽层,在结合滤波器二次端子上,用大于

10mm2的绝缘导线连通引下,焊接在上述50 mm2的分支铜导线上。对没有专用二次接地端子的结合滤波器,宜在固定结合滤波器的支架

华北网等电网接地铜网敷设标准

华北电网等电位接地网敷设原则 1总的要求 1.1根据“国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求”制定华北电网等电位电网敷设原则。 1.2在新建、改建工程中严格按照本原则执行,敷设等电位接地网。 1.3对已经运行未敷设等电位接地网变电站,应逐步加以改造,并实施。 1.4本原则由华北电网有限公司调度通信中心解释。 2敷设等电位电网原则 2.1华北电网装有微机型继电保护及安全自动装置的110kV及以上变电站或发电厂均应敷设等电位接地网。 2.2应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100 mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网(可参见附图1-1站区等电位接地网示意图)。 2.3分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100 mm2的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆)将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。 2.4等电位接地网宜采用铜排方式。

3等电位电网安装方式 3.1 控制室、保护室内等电位电网安装方式 3.1.1原则要求 3.1.1.1在主控室、保护室柜屏下层的电缆室、电缆沟内,按柜屏布置的方向敷设100 mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接(目字结构),形成保护室内的等电位接地网。 3.1.1.2保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆入口处一点连接,这四根铜排(铜缆)取自目字结构等电位网与主接地网靠近的位置。 3.1.1.3控制室、保护小室电缆入口处二次电缆沟道内敷设的接地铜排(缆)通过截面不小于100mm2的铜排(缆)与主控室、保护室内等电位接地网就近联通。 3.1.2施工要求: 3.1.2.1铜排与铜排的连接采用放热焊接。。 3.1.2.2控制室、保护室内等电位接地网采用专用支架固定。 3.1.2.3控制室、保护室下方是电缆夹层:支架固定在第一层桥架与结构梁之间的桥架立柱上,约在梁下100mm高出第一层桥架100mm处(可参见附图4-1)。支架固定采用钨极氩弧焊固定。

等电位连接施工方案

等电位连接施工方案 本工程通过等电位联结端子板,将进出建筑物的金属管道、上、下水、热力、燃气、建筑物金属结构及接地干线互相连通。总等电位盘、局部等电位盘由黄铜板制成。在电话房、消防控制室、电梯机房等处作局部等电位连接,并由局部等电位盘用BVR-1*25MM2多股铜导线穿SC25钢管与接地装置相连,在各层强弱电竖井,卫生间处设局部等电位连接并有井内设置-40*4镀锌扁钢,固定安装。 1 等电位连接的一般规定: 1.1、等电位联结线与金属管道的连接采用抱箍,抱箍与管道接触处的接触表面须刮拭干净,安装完毕后刷防护涂料,抱箍内径等于管道外径,其大小依管径大小而定。 1.2、等电位联结须测试导电的连续性,导电不良的连接处需作跨接线。 1.3、等电位联结端子板与插座保护线端子或任一装置外导电部分间的连接线的电阻包括连接点的电阻不应大于0.2Ω。 1.4、等电位联结安装完毕后应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压变4~24V 的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3Ω时,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应做跨接线,并在投入使用后应定期做测试。 1.5、建筑物等电位联结干线应从与接地装置不少于2 处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连

接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。 2 卫生间局部等电位连接 卫生间局部等电位祥见《卫生间局部等电位连接施工方案》。4.3 电线、电缆穿管敷设 本工程动力配管及应急照明配管均为镀锌钢管,镀锌钢管严禁对口熔焊连接,配管时的跨接线必须作好,用专用接地卡跨接两卡间的连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm 。除动力系统、消防系统的镀锌钢管为明敷设,其余镀锌钢管均为暗敷设。按照建设方恢复的设计洽商记录要求本工程施工所采用钢管为镀锌钢管,当图纸要求钢管的公称直径大于40mm时选用热镀锌钢管,a当图纸钢管的公称直径小于等于40mm时选用冷镀锌钢管。用管箍丝接,跨接长度必须满足要求,明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固。地上各单体的户内暗配管采用PC硬质塑料管敷设,幼儿园部分配管采用PVC 半硬质塑料管,连接时需加套管连接,管口对准套管中心,并用专用PVC胶封堵。

等电位接地网改造技术要求

等电位接地网改造技术要求 一、等电位接地网改造应满足以下要求: 1、应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端 子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100 mm2的裸 铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。 2、在主控室、保护室柜屏下层的电缆室内,按柜屏布置的方向敷 设100 mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接,形成保护室内的等电位接地网。保护室内的等电位接地网必须 用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的 主接地网在电缆竖井处可靠连接。 3、静态保护和控制装置的屏柜下部应设有截面不小于100mm2的 接地铜排。屏柜上装置的接地端子应用截面不小于4mm2的多股 铜线和接地铜排相连。接地铜排应用截面不小于50mm2的铜缆 与保护室内的等电位接地网相连。 4、沿二次电缆的沟道敷设截面不少于100 mm2的裸铜排(缆),构 建室外的等电位接地网等电位接地网。 5、分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不 少于100 mm2的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆) 将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。 6、开关场的就地端子箱内应设置截面不少于100 mm2的裸铜排, 并使用截面不少于100 mm2 的铜缆与电缆沟道内的等电位接地 网连接。

7、保护及相关二次回路和高频收发信机的电缆屏蔽层应使用截面 不小于4 mm2多股铜质软导线可靠连接到等电位接地网的铜排 上。 8、在开关场的变压器、断路器、隔离刀闸、结合滤波器和电流、 电压互感器等设备的二次电缆应经金属管从一次设备的接线盒 (箱)引至就地端子箱,并将金属管的上端与上述设备的底座 和金属外壳良好焊接,下端就近与主接地网良好焊接。在就地 端子箱处将这些二次电缆的屏蔽层使用截面不小于4 mm2多股 铜质软导线可靠单端连接至等电位接地网的铜排上。 9、在干扰水平较高的场所,或是为取得必要的抗干扰效果,宜在 敷设等电位接地网的基础上使用金属电缆托盘(架),并将各段 电缆托盘(架)与等电位接地网紧密连接,并将不同用途的电 缆分类、分层敷设在金属电缆托盘(架)中。 说明: 1、等电位接地网改造图纸中的材料裸铜缆1×100mm2 长度2300M, 接地铜排4×25mm2长度300m,由甲方提供。 2、施工单位必须具有相关安装资质,现场施工人员必须具有相关 专业的合格证件。 3、现场安装工程必须按照相关电力行业标准施工。 如:建质【2002】48号 GJBT-516 建质【2002】104号 GJBT-569 建质【2003】17号 GJBT-624

综合接地网施工方案

一、编制依据 1、沈阳市地铁二号线一期工程施工图设计第六篇第八册第七分册北站综合接地(2008年6月); 2、《交流电气装置的接地》DL/T621-1997; 3、《电气装置安装工程接地装置施工及验收标准》GB50169-92; 4、《接地装置工频特性参数的测量导则》DL475-92 5、本单位施工的上海地铁、北京地铁、深圳地铁等类似工程施工经验总结; 6、国家和建筑行业现行有关地铁、市政工程的施工技术、安全生产、行业管理的规范、规则、标准、文件; 7、沈阳市以及沈阳市地铁建设指挥部有关规定、规则和管理办法; 8、车站现场调查所获得的信息和资料,本单位的施工装备和施工能力。 二、工程概况 本综合接地网只包括接地母排以下的部分,综合接地网为变电所供电设备、车站机电设备、通信信号等弱电设备、公用设施金属管道及金属构件等的接地。由垂直接地体、水平接地体、均压带、接地引上线、接地母排构成。水平接地体、水平均压带、接地引上线均采用TC505(50×5紫铜排),垂直接地体采用SRB212(Φ25L=2.5m纯铜接地棒),接地母排采用850×100×10 、1300×100×10(含紧固件)的紫铜排,止水板采用350×350×5(紫铜板),复合绝缘热缩带采用FJRD-50P(厚1.4mm),接地连接电缆DWZA-YJFY-11×240,电缆头CIAC-TSY-1/1×3。接地电阻不大于0.5欧姆。接地体间采用放热绝缘焊接。

详见图2-1沈阳北站站综合接地网示意图。 三、综合接地网施工方案 3.1 前期的技术准备工作 原材料要求:铜排、铜棒、电缆需有出厂合格证,质量保证书。 元件定位:施工前应对垂直接地体、水平接地体等元件进行测量定位,经测量监理复测确认无误后进入下一道工序。 施工场地:提前做好基坑防排水工作,保证基坑的无水作业,基坑开挖深度需达到设计深度,并对基坑底进行修整。 3.2 施工工艺 水平接地体、水平均压带均采用TC505(50×5紫铜排)。水平接地体与水平均压带位于同一水平面,埋设深度约为底纵梁底以下0.6m,如无底纵梁,则在垫层底以下0.6m。水平接地体铜排立放,沿车站环向布置,水平均压带铜排平放,将水平接地体内部分成6m×10.15m网格。 详见图3.2-1综合接地网平面布置图。 垂直接地体采用SRB212(Φ25L=2.5m纯铜接地棒) ,间距为6m,埋深为2.5m。施工时直接打入地下,使其与土壤密切接触。再用电阻率低的土壤回填夯实。详见图3.2-2垂直接地体敷设断面示意图。 图3.2-2垂直接地体敷设断面示意图

接地网施工技术方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、主网施工流程图 (2) 四、施工工艺总体要求 (2) 五、施工组织安排 (4) 六、主要施工方法 (4) 1.施工准备 (4) 2.施工方法 (4) 七、质量控制 (8) 1.质量控制目标及要求 (8) 2.质量检查 (8) 3.创优措施 (9) 八、安全文明施工 (11) 九、接地工程施工危险点分析及预控措施 (12) 十、成品保护措施 (13)

一、编制依据 1、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程管理实施规划》 2、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程创优实施细则》 3、《1000kV晋东南(长治)站扩建工程质量通病防治措施》 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50169—2006) 5、《交流电气装置的接地》(DL/T621—1997) 6、1000kV 变电站接地技术规范(Q/GDW 278-2009) 7、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 8、《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法(2005年版)》 9、《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版)》 10、《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全〔2007〕25号) 11、《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(基建质量〔2010〕322号) 12、《国家电网公司输变电优质工程考核项目及评分标准库(2009版)》 13、1000kV晋东南(长治)站扩建工程图纸《防雷接地》卷册 二、工程概况 本站接地设计形式采用网络式接地网,本次扩建经计算并考虑与前期一致,主地网水平接地体采用-70×10热镀锌扁钢,垂直接地极采用D50的热镀钢管,水平接地网埋设深度为 1.0m,接地网外缘各角应做成圆弧形。各继电小室接地干线为-40×4铜排。本期扩建部分接地网应与上期地网可靠连接形成一个整体地网。终期接地电阻值为0.101欧姆。

防雷接地的施工流程及工艺做法(图文)

外部防雷保护装置的组成:接闪器、引下线及接地网。 内部防雷保护装置的组成:等电位、电涌保护器等。 预防的对象:直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。前两者主要通过外部防雷保护装置实现,后两者主要通过内部防雷保护装置实现。 简图示意: 防雷系统的一般施工工艺流程: 施工流程实例解读基础接地网 基础接地网主要是指地下室底板钢筋将所有引下线串联在一起,然后通过桩基础中的引下线导入大地的一种防护措施,实测接地电阻不大于1Ω。 (1)接地网必须与所有引下线用不小于Φ10的钢筋或圆钢连接,将所有的引下线串联在一起。

(2)接地网中如果钢筋采用绑扎,需将两搭接的钢筋进行焊接连接;交叉的钢筋连接采用不小于Φ10的钢筋或圆钢跨接连接;跨接钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。 (3)接地网焊接施工时,采用双面焊时,焊缝长度≥6d,单面焊接时焊接长度≥12d,所有焊缝必须饱满。 (4)预留强弱电井、电梯、各种机房的等电位接地点,采用40×4的镀锌扁钢。 接地网与引下线的串联连接,及其电梯强弱电井等电位的预留。(每栋地面以上,必须留有2个以上的接地电阻测试点) 接地网钢筋焊接:

引下线 (1)采用2根不小于Φ16(或4根小于Φ16且大于Φ10)的竖向钢筋与地梁钢筋、柱筋连接。 (2)跨接线采用不小于Φ10的圆钢焊接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d,单面焊大于12d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并用油漆标记方便查找。

(3)主筋冷搭接处必须焊接、丝接必须跨接焊接,当主筋连接采用压力焊时其接头处可不焊跨接线及其它的焊接处理。 (4)一类到三类防雷建筑物引下线的间距分别不能超过12m、18m及25m。 等电位 等电位主要包括总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)及局部等电位联结(LEB)。 (1)等电位联结端子板及联结线宜采用铜质材料,其截面积一定要符合规范要求。一般情况下,等电位端子板的截面积在满足机械强度的前提下,不得小于所接联结线的截面积;联结线截面积不得小于?S(PE线),具体情况需根据实际情况进行确定。 (2)一般情况下,等电位联结安装金属管道连接处不需要跨接,给水系统中水表处需要加跨接线;对于电源进线都需要做各自的等电位联结,所有等电位联结系统之间应就近相互连通,使整个建筑物的电气装置处于同一个电位水平上;针对浴室的等电位联结,如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE 线联结;如果存在,浴室内的局部等电位联结必须与PE线联结。 (3)等电位联结端子板应采用螺栓联结,以便拆卸进行定期检查;等电位联结线采用搭接焊时:如果是扁钢,其搭接长度不小于其宽度的2倍,三面焊接;采用圆钢

接地网施工方案

接地网施工方案Newly compiled on November 23, 2020

NS/JL/13-05 施工技术交底签证单

此单一式二份其中之一报公司工程部 内蒙古香岛161MWp光伏电站工程 接地装置工程施工技术交底 工程项目部 二O一四年十一月十八日 接地装置施工技术交底 1、编制依据 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 《接地装置施工图纸》 我公司的《接地网施工》作业指导书 2、站区接地网施工简介 、接地网主干线开挖; 、接地网主干线敷设; 、站区接地网接地极敷设; 、站区接地网接地网焊接、防腐; 、站区接地网回填土施工; 、站区设备接地连接支线制作; 、站区接地网记录填写签证 3、站区及独立避雷接地网施工措施及技术要求 、主接地网制作 ±处向下挖至-1200mm,其误差范围应在-1150mm—-1250mm之间;

60×8mm扁钢水平敷设,扁钢搭接时其搭接面大于4—5倍的宽度,并采用普通三面焊接,涂以防腐漆防腐; φ60×2500mm钢管垂直敷设于-1200mm—-1250mm以下,在与扁钢搭接时采用Ω形(扁钢制成)焊接,亦采用普通三面焊接,涂以防腐漆防腐,其搭接面大于扁钢4—5倍的宽度; ——E43——φ4mm。 砾石和卵石均影响施工,敷设主网和接地极时应躲过砾石和卵石。如接地极敷设不到设计深度时也应躲过砾 、独立接地网制作以下同主接地网制作相同。 、设备接地支线制作 60×8mm的镀锌扁钢与主网及设备相连接,连接采用普通交流三 面焊接或螺栓连接,并涂以防腐漆防腐; —5倍的宽度,应采用平、立弯相结合的方式,杜绝使用三角搭接; .、站区屋内接地网 50×5mm热镀锌扁钢水平敷设,扁钢搭接时其搭接面大于4—5倍的宽度,并采用普通四面焊接,涂以黑漆和接地标志; 50×5mm扁钢4—5倍的宽度,且采用平、立弯相结合的方式,杜绝使用三角搭接; 4、施工质量措施 、严格按照图纸和接地装置施工规程规范、作业指导书施工; 、在各项接地装置施工时应有质检员参与并进性抽检,个别项目应请监理人员进行抽检; 、严格控制施工误差,及时检查工序质量,对有问题的工序要进行整改,坚决不得流入下道工序; 、严格控制接地网制作质量,特别要控制焊接和防腐施工的质量; 、按时做好施工记录,并及时办理隐蔽和验收签证手续。

继电保护等电位接地网设计施工原则

继电保护等电位接地网设计施工原则 1 总的要求 1.1根据“国家电网公司十八项电网重大反事故措施(试行)继电保护专业重点实施要求”制定华北电网继电保护等电位接地网敷设原则。 1.2在新建、改建工程中严格按照本原则执行,敷设等电位接地网。 1.3对已经运行未敷设等电位接地网变电站,应逐步加以改造、实施。 1.4本原则由华北电网有限公司调度通信中心解释。 2 敷设等电位接地网原则 2.1华北电网装有微机型继电保护及安全自动装置的110kV及以上变电站或发电厂均应敷设等电位接地网(可参见附图2-1站区等电位接地网示意图)。 2.2应在主控室、保护室、敷设二次电缆的沟道、开关场的就地端子箱及保护用结合滤波器等处,使用截面不小于100mm2的裸铜排(缆)敷设与主接地网紧密连接的等电位接地网。2.3分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100mm2的、紧密与厂、站主接地网相连接的铜排(缆)将保护就地站与集控室的等电位接地网可靠连接。 2.4等电位接地网宜采用铜排方式。 2.5对主接地网采用铜地网的变电站,亦应按照上述原则敷设等电位接地网。 3 等电位接地网安装方式 3.1 控制室、保护室内等电位接地网安装方式 3.1.1原则要求 3.1.1.1在主控室、保护室柜屏下层的电缆室、电缆沟内,按柜屏布置的方向敷设100mm2的专用铜排(缆),将该专用铜排(缆)首末端连接(目字结构),形成保护室内的等电位接地网。 3.1.1.2保护室内的等电位接地网必须用至少4根以上、截面不小于50mm2的铜排(缆)与厂、站的主接地网在电缆入口处一点连接,这四根铜排(铜缆)取自目字结构等电位接地网与主接地网靠近的位置。 3.1.1.3二次电缆沟道内敷设的接地铜排(缆)引入控制室、保护小室时,应与主控室、保护室内主接地网在电缆入口处一点连接。此接地点应与室内等电位接地网的接地点布置在一处。 3.1.1.4当主控室、保护室有多个电缆入口时,各二次电缆沟道内敷设的接地铜排(缆)应

防雷、接地、等电位联结施工方案

防雷接地、等电位联结施工方案 一材料要求: 1、镀锌扁铁、角钢均符合设计要求,并具有合格证、检验报告; 2、焊条应符合设计要求,并具有合格证、检验报告; 二、作业条件: 1、接地体作业条件: a、按设计位置清理好现场; b、基础钢筋与柱子钢筋已帮扎完毕; 2、避雷网安装作业条件: a、接地体与引下线必须做完; b、支架安装完毕; c、具备检查现场和垂直运输条件; 三、操作工艺: Ⅰ、接地体安装: 1、接地极采用L50×50×5镀锌角钢,每根长2.5米; 2、接地体埋深为-1.6米,应垂直分布,相互之间距离为5米; 3、接地体具建筑物距离应符合设计要求; 4、接地体的连接采用焊接。焊接处焊缝应饱满,具有足够的 机械强度,不得有加渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷。 焊接处的药皮敲掉后,刷沥青做防腐处理;

5、接地极之间采用-40×4镀锌扁铁进行连接;扁铁敷设前应 调直,然后放置在接地极上进行焊接;扁铁与基础钢筋连 接应平放,焊缝应密实,焊好后进行防腐处理; 6、接地极连接完毕后,应及时通知监理进行隐检验收,接地 极的材质、数量、焊接等应符合设计要求; Ⅱ、避雷网安装: 1、支架必须安装牢固,灰浆饱满横平竖直; 2、支架埋深不小于80mm; 3、防雷支架顶部距建筑物表面应为100mm; 4、支架的水平间距不应大于1米; 5、支架等铁件应做防腐处理; 6、避雷线应平直,不得有高低起伏现象,距建筑物距离 应一致; 7、避雷线弯曲处不得小于90o,弯曲半径不得小于钢筋直径 的10倍: 8、建筑物屋面上的突出物应与避雷网焊成一体; 9、避雷引下线利用柱子内钢筋做引下线,与基础钢筋进行焊 接,柱子钢筋必须采用焊接; Ⅲ等电位联结: 1、建筑物内所有金属构件均做等电位联结; 2、等电位联结内各联结导体之间的连接采用焊接。焊接处不 应有加渣、咬边、气孔及未焊情况;

等电位接地规范

等电位连接有明确的规范要求,在实际中却起不到应有的作用,就这个问题拿出来与同行讨论,有没有好的办法和意见,观点是我个人理解,不一定正确,请给予指正。 一、要求:根据国家强制性条文中采用接地故障保护时,在建筑物内应将下列导电体作总等电位联结: 1. PE、PEN干线。 2.电气装置接地极的接地干线。 3.建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道。 4.条件许可的建筑物金属构件等可靠连通导电。 二、形式:建筑物联结分总等电位联结、局部等电位联结、辅助等电位联结。 1.总等电位联结是指建筑物内所有进入的金属管道或可能引入雷电流的金属导电体联结。 2.局部等电位联结是指在建筑物内的局部范围按总等电位联结的要求再作一次等电位联结。 3.辅助等电位联结是指在有可能出现危险电位差,可同时接触的电气设备之间,或电气设备与装置外可导电部分之间直接用导体联结。 三、危害:当人体同时触及两个不同的导电部分时电流流经人体,由于电流的大小和电流持续时间的长短,人体会有不同的生理反应。当人体手握带电导体时,电流超过10mA时,手掌的反应不是随人意的摆脱,而是握紧,在长时间电流作用下,人体将受到伤害。 四、作用: 1.是可靠的防止电击的安全措施。 2.降低人体的接触电压。 3.消除沿PE线或PEN线窜入的故障危险电压。 五、质量验收要求: 主控项目: 1.建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱

引出,等电位连接干线或局部等电位箱间的连接形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。 2.等电位联结的线路最小允许截面。 一般项目: 1.等电位联结的可接近裸露导体或其他金属部件、构件与支线连接应可靠,熔焊钎焊或机械紧固应导通正常。 2.需要等电位联结的高级装修金属部件或零件,应有专用接线螺栓与等电位联结支线连接,且有标示;连接处螺帽紧固、防松零件齐全。 六、常见的厨卫间设计要求: 1.施工时参照国家标准图集××页。 2.厨卫间设等电位箱,由等电位箱埋管Φ×,管内穿接地线BV-×mm2 ,引至所有金属物体连接。 3.厨卫间设等电位板或等电位箱(型号)做等电位联结,金属管道,抽油烟机、配电箱、防水灯、排气扇、淋浴器、金属地漏、洗衣机(预留)、金属存水弯、洗涤盆。 4.厨卫间预留等电位板。 厨卫间设等电位板或等电位箱(型号)做等电位联结,由等电位板或等电位箱引至所有可能带电金属物体连接接地线在防水层敷设。 七、影响及装修效果 现在的商品住宅楼或职工集资楼基本上是在工程交工验收后装修入住的,每户的装修千差万别,配置的厨卫用具各不相同,位置摆放各不相同,这样就产生了问题。 1.原意从人体安全考虑的各个等电位连接线或接地接线盒影响了装修,如果保留,厨卫间的墙上到处是接线盒,曾经统计到的5平方米卫生间接线盒采暖管2个、浴霸1个、淋浴器1个,洗衣机1个、镜前壁灯1个、浴盆1个、给水管1个、排水管1个、插座接线盒3个、灯位盒2个、金属毛巾架1个,共计15个。 2.用户装修时,为了贴瓷砖的美观,基本不会保留这些接线盒或预留接线,起不到保护作用。 3.有一种情况,准入住房基本是按规范规定交工验收出售的,等电位接线或接线盒都能安设计要求保留。

防雷接地施工方案78296

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据、标准及规范 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工说明 (2) 5 安全接地措施 (2) 6 安装施工 (3) 7 质量标准 (5) 8应注意的质量问题 (6) 9文明施工要求 (8) 10质量,安全,环保等组织措施 (8)

一、工程概况 本工程为山西医科大学临床技能教学楼,共五层.功能为学生阶梯教室,训练室,图书馆等教学二、适用范围用房,及办公室,会议室等办公用房。 本工程年预计雷击次数为0.08,为二类防雷建筑。采取防直击雷,防雷电波侵入,防侧击雷及等电电位联接等措施。 本方案适用于山西医科大学临川技能教学楼防雷接地系统工程。 二、编制依据、标准及规范 GB50169—2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 D562 《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》 三、施工准备 1、材料要求: 1.1主材钢材严格按照规范要求材料,材质及规格应符合要求。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。接地极及接地干线均选用镀锌钢材。 1.2辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,预埋铁件,水泥等。 2、主要工机具: 2.1常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、作业条件: 3.1基础钢筋绑扎完毕后就可以 3.2按照要求位置清理好场地。 3.3避雷网安装作业条件: 3.3.1接地体与引下线必须做完。 3.3.2进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.3.4具备作业场地和垂直运输条件。

3.4.1接地体及引下线必须做完。 四、施工说明 4.1 防直击雷:在屋顶用防直击雷:在屋顶用?10避雷带作接闪器,避雷带网格不大于10mx10m或12mx8m,在檐口顶板明敷设,并采用?10镀锌圆钢作避雷带支架,支架间距为1m,高为0.1m,利用结构柱内两根主筋(?>16mm)作为引下线,间距不大于18m.避雷带和引下线可靠焊接,利用结构基础做为接地极,引下线和基础底钢筋可靠焊接.要求将基础底板上下两层主筋(不小于?10)沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网,在建筑物外墙四角防雷引下线的位置,距离室外地坪0.5m处预留测试点,在对应的室外埋深0.8m处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根-40x4镀锌扁钢,伸向室外散水外1.0m,施工后实测接地电阻,若不满足要求,须增补人工接地极。 4.2 防雷电波侵入:对进出建筑物的电气管线,金属管道,应在进出端将缆线金属外皮,金属管道就近与接地装置可靠连接。 4.3 防侧击雷:垂直敷设的金属管道及金属物的顶端和末端要求与防雷装置连接。 4.4 所有屋面上无金属外壳或网罩用电设备应布置在避雷网保护之内.屋顶的配电穿线管要求分别与配电盘外壳,另一端与用电设备外壳或保护罩相连。 4.5 本工程采用TN-C-S接地系统,电源重复接地,防雷接地以及弱电接地系统为共用接地系统.总接地电阻R<1.0欧姆,当实测达不到要求时,可补打接地极,直至符合要求。 五、安全接地措施 5.1 本工程设置总等电位联结.在配电室设总等电位端子板,所有的正常不带电,绝缘破坏时有可能带电的电气设备的金属外壳,穿线钢管,电缆外皮,支架,进出建筑物的金属管等部位进行联结。 5.2 在配电室,电梯机房,各专业技能训练室等专用房间及设有洗浴设备的卫生间等处作局部等电位联结。并在各管井内各等电位端子板就近通过等电位联结线牢固焊接,卫生间内LEB板,电气管井内的接地干线要求每层与楼板钢筋就近联结,通过梁柱内钢筋

继电室及电缆沟道等电位接地网施工方案

继电室及电缆沟道等电位接地网施工方 案 继保室及二次电缆沟等电位接地网施工方案 一、 目的: 为了落实《国家电网公司十八项电网重大事故反事故措施》继电保护专业重点实施要求,增强继电保护抗干扰的能力,防止继电保护不正确动作。根据第六项(二次回路与抗干扰)中的具体要求制定落实继保室及二次电缆沟等电位接地网方案。 二、施工方法(见安装示意图): 施工时间:2011年5月4日至6月4日共计60天,各种材料到货后,随时可以进行安装,安装后电缆敷设合理,布置上整齐美观。 1、1-6号发电机组集控室柜屏下部及柜屏下层的电缆室、220KV、110KV继保室柜屏下部及柜屏下层的电缆室、按柜屏布置的方向敷设100mm2的专用铜排(缆),形成保护室内的等电位接地网。沿二次电缆的沟道敷设100mm2的专用铜排(缆),构建室外的等电位接地网。开关场的就地端子箱内设置100mm2的裸铜排,使用100mm2的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接,并与厂主接地网紧密连接。 2、等电位铜排敷设在电缆支架上,并用螺栓与电缆支架3处牢固连接。 3、每个屏间用2根铜芯软线牢固连接。 4、始屏与末屏铜芯软线用螺栓在等电位铜排牢固连接。 5、继保室内使用橡塑软电缆,室外使用交联电缆。 三、技术措施 1、电缆安装工作应根据已批准的设计方案进行施工,电缆安装后应填写好记录,安装完毕后应设计出必要的竣工图。安

装所用的材料和附件,必须符合技术质量标准和设计要求。 2、施工前电缆支架应齐全,电缆敷设路径选择不宜遭受各种损坏,在经济上和技术上最有利线路。 3、要尽量减少和其它建筑物穿过墙壁的电缆的交叉,跨越和接近特别是热力管道在必须穿越时,必要时竟保持规定的距离,应采取防范措施,应敷设在坚固的保护管内。 4、电缆沿沟架敷设时,地面上和地下面的一段应加保护管或保护角铁,且固定要牢固,电缆水平敷设时,应每隔700毫米,垂直敷设时,每隔1500毫米的距离需要加以固定。 5、敷设电缆时要防止电缆局部受力,禁止电缆在地面上拖拉,防止卡伤电缆,在施放电缆之前,应检查电缆沟内是否具备条件,使用的工具是否合格,人员是否到位,无问题后方可施放电缆。 6、在室内敷设电缆,应避开暖气道,否则应采取防护措施。 7、电缆固定要牢固,防止脱落,避免使电缆受损伤,并作好防火和机械损伤的措施。 8、敷设在沟道内电缆应挂永久统一形式的标识牌,标识牌上要注明线路名称,电缆截面,长度和安装日期。 9、电缆沟盖板掀揭及恢复按原有标准执行。 四、安全措施 1、开工前办理电气第二种工作票,组织学习方案。在开始工作前必须向工作人员讲清作业中危险点及危险点控制安全措施。 2、准备好施工用的电动工具,做好详细检查,电动工具试验好用,在现场设备上使用电钻钻孔,必须做好防止电钻突然掉下,损坏设备和伤人措施。 3、使用的工具接引电缆时,工作人员必须验电,并经第二人确认无无误后,才可进行。

等电位接地网

变电站等电位接地网的搭建和应用 提要:本文对等电位接地网这一新概念,从术语定义区别于有电位差的接地网的概念注释入手, 到等电位接地网的搭建实施,以及有关实际应用中仍采用不相适宜的做法存在的问题做了切合实际的介绍,并与传统的分功能单点接地方式进行了对比,说明了两者之间在适用对象、实施方法、作用原理及具体操做法上的不同。另外,还根据本人在现场实施改进取得的实际效果也做了简要介绍,以加深对等电位接地网的认识和理解。 关键词:等电位接地网搭接地接地极 0.前言 电网保护及自动化控制系统已基本上实现了由工频模拟量测量装置向数字化微机型设备转化,而用于该设备的抗干扰措施并没有伴随着设备的转型而作相应的改进;原适用于工频测量装置的抗干扰措施,已不适应于今天对高频信号敏感的数字式微机装置抗干扰的需要。因而,由电磁干扰导致的设备损坏和装置不正确动作问题,在人们认识或不认识中存在,并影响着电网的安全可靠的运行。对此,国家电网公司调度通信中心依照国家电网公司颁发的《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(试行)文件精神,于2005 年末颁发了“继电保护专业重点实施要求” (以下简称《重点要求》)。其第6 章:“二次回路抗干扰”中提出,要求在变电站搭建有别于原有的地下隐蔽接地设施的等电位接地网,构成一个适应于微电子设备抗干扰需要的基础设施。 然而,在人们的传统观念中,在有地电流注入接地网时会产生地电位差,为避免地电位差产生干扰,习惯于将安全地、工作地及零电位参考地分别汇集,然后经引线至一点接地的星形接地方式。由于受这种旧有接地观念的支配,对等电位接地网这一电磁兼容新技术缺乏理解和认识,即使国家电网公司提出了敷设等电位接地网的要求,也难以做到正确实施。在近期的某个变电站建设工程中,出现不同厂家的屏柜采用不同的接地方式,有的柜体与接地铜排直接连通;有的接地铜排与柜体用绝缘子隔离,即将屏柜接地(安全地)与电路接地(工作地)分开接地,此做法不符合搭建等电位接地网的要求。遗憾的是,该站不是将接地铜排的绝缘子拆除,搭建等电位接地网,而是将所有屏柜的接地铜排与柜体用绝缘子隔离。此做法背离了等电位接地网的原则。

接地网施工方法

接地网施工方法 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

主要施工方法 1.施工准备 1.1材料及工具 ①根据施工图做好扁钢、接地极等材料的计划,并报物资管理部按计划采购。 ②材料进场必须具备相应的检测合格资料,并报监理认可。 ③准备好合格焊条,作好焊条贮存工作,严防受潮。 ④施工机具配备,挖掘机、交流电弧焊机、十字镐、铁铲、铁撬、铁锤。1.2作业条件 ①施工场地符合施工要求。 ②施工前对施工人员进行安全培训技术交底,让施工人员了解和熟悉设计及施工规范要求。 ③做好沟槽开挖时的排水工作。 ④检查好施工机械(或工具),保证满足施工要求。 ⑤做好施工人员安排计划,配置劳动力。 ⑥与土建做好沟通,尽量减少交叉作业,合理安排作业面。 2.施工方法 2.1主接地网施工 ①水平接地网敷设之前,要求质检员认真检查开挖深度,并做好记录。 ②施工顺序:先放主干线,后放分支线,用于电缆沟的扁钢必须先调直20/00再焊接。 ③扁钢搭接长度不小于扁钢的2倍宽度,焊接高度同扁钢厚度,具体搭接方法及尺寸见图纸《防雷接地》中C810.201.E41.00-17-06号图纸。 ④接地网距离建筑物宜不少于1.5m。接地网干线应连成闭合体,其转弯处做成圆弧形,圆弧半径要不小于均压带间距的一半。

⑤当扁钢相互交叉搭接,要求将一方向的扁钢弯起不少于2倍扁钢宽度的长度,然后与另一方向的扁钢一起焊接,搭接方法及尺寸见《全地防雷接地》中C810.201.E41.00-17-06号图纸。 ⑥横穿电缆沟的接地网干线,要求敷设在电缆沟下,而不要穿越电沟内,以防止沟内积水后严重腐蚀扁钢。 ⑦扁钢焊接要求设专人焊接,持证上岗。 ⑧焊接前应将扁钢端头外表面的污物清除,使之具有金属光泽。 ⑨焊缝应平正而无间断焊缝不得有夹渣气泡未焊透处及咬边等情况。 ⑩扁钢弯制:在水平接地体与垂直接地极连接的部位、接地网边沿角等位置敷设的扁钢需要进行弯制。 2.2垂直接地极施工 1.垂直接地极安装作业:成孔后,将长度为 2.5m的φ50钢管垫上厚木块轻敲将其打入设计深度,避免直接打击钢管,否则容易造成钢管弯曲或焊接接头脱落,而影响接地网施工质量。顶端露出150mm与水平接地体焊接。 2 垂直接地极与水平接地体的连接方式:水平接地体与垂直接地极采用焊接连接,并使用-30扁钢做抱箍固定。接地体之间的连接应牢固,无虚焊.如下图所示。 2. 3阴极保护系统的施工 1.检验阳极表面是否有油污、油漆等杂物,有则一定清除干净;电缆绝缘皮是否完好,接头是否牢靠。 2.阳极坑的开挖:坑的大小、深度应能保证阳极能够水平放置且阳极与地网在同一水平面上,坑的位置应保证阳极与地网的距离在0.5—1.0m范围内。

筏形基础防雷接地施工方案

直属队宿舍楼基础防雷接地专项施工方案 一、编制依据 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004 施工图集《防雷与接地安装》(D501-1-4)进行编制 电气工程相关图集《建筑物防雷设施安装》99D501-1、《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3、《接地装置安装》03D501-4、《等电位联结安装》02D501-2。 《电气施工图纸》 二、工程概况 本工程相关责任单位有: 建设单位:武警咸阳市支队 设计单位:西安市建筑设计研究院 勘察单位:咸阳市勘察设计院 监理单位:陕西盛源鑫项目管理有限责任公司 施工单位:陕西建工第二建设集团有限公司 实验检测单位:咸阳新世纪建筑材料检测有限公司 监督单位:西咸新区秦汉新城质监站 武警咸阳市支队新营区工程建设地点位于西咸新区秦汉新城,迎宾大道与文博路十字西南角,文苑公寓北侧。建筑总面积为

29986.5m2。 本建筑为三类防雷等级。 本工程采用建筑防雷及保护接地共用一个接地极,接地电阻小于1欧姆,当实测不能满足时,利用外甩钢筋,加设人工接地极。 利用桩基、承台及地基梁内的钢筋作为接地体,要求所有地基梁内的2根主筋均应焊接成网格,并与防雷引下线焊接。本建筑物接地装置利用基础内的钢筋做自然接地极。用2根大于φ16的钢筋通长焊接成接地网。施工完成后需测试接地电阻,若不能满足要求时,另外在建筑物外墙处敷设镀锌扁刚作为接地装置。 本工程采用总等电位联结,在地下一层设总等电位联结端子箱,总等电位联结端子箱通过不少于2处与接地装置可靠连接。总等电位联结应将保护干线、接地干线、各种公用设施得金属管道(加上下水、热力、燃气等管道),建筑物金属结构,钢筋混凝土基础钢筋等可靠连接。 三、施工机具 电焊机、无齿锯、小锤、老虎钳、接地摇表等。 四、工艺流程 接地极、体→防雷引下线及接地板→配电室及电井接地干线→避雷网→摇测。 五、施工方法 1、利用筏板基础梁上下2根不小于?16钢筋通长焊接做接地网,焊接长度和质量应满足设计要求。利用柱内对角2根不小于?16钢筋

机房内接地及等电位连接设计

机房内接地及等电位连接设计模版 设计依据 依据GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第六章、防雷击电磁脉冲;第三节、屏蔽、接地和等电位连接第6.3.4条要求:所有进入建筑物的外来导电物均应在LPZ0A区或LPZ0B区与LPZ1区的界面处做等电位连接;信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件应建立一等电位连接网络,并与建筑物的共用接地系统连接。内部金属装置与等电位连接带之间的连接导体采用铜材时,最小截面积为6mm2,采用铝材时, 最小截面积为10mm2,采用铁时, 最小截面积为16mm2;铜或镀锌钢等电位带的截面积不应小50mm2。 依据GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求:每根引下线的接地电阻不小于10欧姆,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。 依据GB50174-93《电子计算机机房设计规范》第六章电气技术:第四节接地要求:第6.4.2条、第6.4.2条要求,采用共用接地时,电阻按各种接地方式的最小值要求。 依据GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》第2章:第2.5节供电、接地与安全防护:第2.5.4条要求当采用共用接地时,接地电阻不大于1欧姆; 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1欧姆。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1欧姆。 实施措施 由于雷电泻放存在趋肤效应,建筑外层钢筋泻放的雷电流通常为建筑内部钢筋的数倍。一般机房所在区域跨外部、内部两个钢筋区域,因此各钢筋柱间在雷电泻放时存在较大的电压差,这对精密、贵重设备尤为有害,因此设置均压带均衡各钢筋柱间的电压。通常在机房内沿墙敷设非闭合等电位铜带一周,材料采用-30×3mm紫铜带,用φ8绝缘子作支撑;在各机房内靠近柱子的角位处,分别安装一块等电位汇流排,规格为100×10mm的紫铜板,长30厘米,开凿各机房内的建筑物柱子,利用铜铁接头与柱筋焊接后,与汇流排连接;将各机房内的所有信号屏蔽线槽接与等电位汇流排或等电位铜带连接。另外,将电源PE线、机房内的设备外壳、机架等可导电金属物体就近与汇流排或铜带连接,连接线采用6mm2多股铜芯线。若机房接地系统的接地电阻大于1欧姆时,还需要在建筑物周围增加接地装置。 施工方案 a、从机房内引出两条建筑钢筋,并在引出点用80×300×5mm铜排制作接地汇流排供设备和防雷保护器接地用。用30×3mm铜带制作均压带,将主钢筋与均压带连接,将金属门窗、各种线路的金属屏蔽管、各种电子设备的金属外壳、机架等与接地汇流排连接。 b、对主机房:将主机房均压带用70mm2多股铜芯线穿金属屏蔽管与室外接地网连接。对分机房:将分机房均压带用50mm2多股铜芯线穿金属屏蔽管与室外接地网连接。

接地施工方案

目录 一、施工概况---------------------------------------------2 二、施工准备---------------------------------------------3 三、施工工序---------------------------------------------4 四、施工依据---------------------------------------------11 五、技术要求---------------------------------------------11 六、质量保证措施---------------------------------------14 { 七、安全文明施工---------------------------------------18 ^

一、施工概况 1、鄢陵220kV变电所位于华北平原地区,所址土壤黄土电阻率最高为100000Ω·M。按设计要求,接地体埋深为,那么,土壤电阻率季节参数:水平接地体为;垂直接地体为。接地极间距不小于5米,接地极与附近建筑物的距离不小于米,垂直接地极间距不宜小于5米。外缘各角应做成圆弧状,圆弧的半径不宜小于3米,本工程接地网接地电阻要求不大于欧姆,大于接地电阻要求值欧,经验算跨步电位差低于允许值伏。则要求高水平施工措施。 $ 2、编制依据: 1)合同文件:《鄢陵220KV变电站工程承包合同》。 2)施工图册:《鄢陵220KV变电站施工图》。 3)规范和法规:现成有关规范标准以及企业有关工法等。 4)其他文件:全站接地应符合DL/T621-1997<交流电气设备的接地>、GB50169-92<接地装置施工及验收规范>一级国家电网公司《输变电工程建设标准强制性条文》的规定。 3、编制目的: 为本工程施工组织提供完整的纲领性文件,用以指导土建部分接地工程的管理、确保优质、高速、安全文明地完成建设任务。 4、编制原则: ! 我公司组织精干的工程技术和管理人员,对工程所在现场认

继电室及电缆沟道等电位接地网施工方案实用版

YF-ED-J6518 可按资料类型定义编号 继电室及电缆沟道等电位接地网施工方案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

继电室及电缆沟道等电位接地网 施工方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 继保室及二次电缆沟等电位接地网施工方 案 一、目的: 为了落实《国家电网公司十八项电网重大 事故反事故措施》继电保护专业重点实施要 求,增强继电保护抗干扰的能力,防止继电保 护不正确动作。根据第六项(二次回路与抗干 扰)中的具体要求制定落实继保室及二次电缆 沟等电位接地网方案。 二、施工方法(见安装示意图):

施工时间:20xx年5月4日至6月4日共计60天,各种材料到货后,随时可以进行安装,安装后电缆敷设合理,布置上整齐美观。 1、1-6号发电机组集控室柜屏下部及柜屏下层的电缆室、220KV、110KV继保室柜屏下部及柜屏下层的电缆室、按柜屏布置的方向敷设100mm2的专用铜排(缆),形成保护室内的等电位接地网。沿二次电缆的沟道敷设100mm2的专用铜排(缆),构建室外的等电位接地网。开关场的就地端子箱内设置100mm2的裸铜排,使用100mm2的铜缆与电缆沟道内的等电位接地网连接,并与厂主接地网紧密连接。 2、等电位铜排敷设在电缆支架上,并用螺栓与电缆支架3处牢固连接。 3、每个屏间用2根铜芯软线牢固连接。