文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 控制柜使用说明书改

控制柜使用说明书改

控制柜使用说明书改
控制柜使用说明书改

目录

前言 2

第一章装置简介 3

1.1概述 3

1.2型号含义 3

1.3桥体的基本结构 4

1.4一次系统原理图 4

1.5开关柜柜体结构 5

1.6控制柜结构 6

1.7控制柜参数整定 6

1.8控制柜工作原理 8

第二章安装、使用及其维护12

2.1整机与控制回路的的安装 12

2.2使用说明12

2.3使用注意事项13

2.4日常维护14

第三章运输注意事项 15

第四章订货须知 15 附录大容量高速开关测试仪使用说明书 16

前言

首先,非常感谢您使用本公司的产品!

合肥凯立电子有限责任公司成立于1994年9月,位于合肥市国家高新技术产业开发区内。主要从事电力系统各类过电压保护装置的开发、研制、生产和销售,主要产品均为国家专利产品,广泛用于电力、冶金、煤炭、化工、轻工等各领域,对各类发电机组的发电机、变压器、母线及开关等设备起着重要的保护作用。公司成立至今,先后开发成功二十余项国家专利产品、国家级新产品、高新技术产品及省级新产品,由当初注册资金50万元,发展到如今的注册资金1920万元,总资产4336万元,净资产3048万元,并拥有三个科技型子公司的高新技术企业。

1995年,公司被安徽省科委认定为高新技术企业,1998年被亚太经合组织批准为经合组织成员企业,1999年通过ISO9001国际质量体系认证。

为保证产品质量,公司制定了一整套完善的质量保证制度,并在进货、生产、检验等各流程严格执行,从而确保了产品的质量。

“顾客满意、质量至上”是公司的质量方针也是本公司永恒的宗旨,科技创新和严格管理并举、争创一流是本公司努力的方向。

公司地址:合肥市长江西路669号国家高新技术产业开发区天达路

垂询电话:(0551)5315300、5322304、5331286-8818

传真:(0551)5318360

电子邮件: klwang﹫https://www.wendangku.net/doc/c97698511.html,

邮政编码: 230088

第一章装置简介

本公司生产的大容量高速开关装置是公司的专利产品,已通过安徽省科委鉴定,具有国际领先水平。请在使用前务必先仔细阅读本说明书,以便能正确和安全地使用本装置。

1.1 概述

众所周知,电力系统发生短路故障时,短路电流一般为额定电流的十几倍,有时达到几十倍,短路冲击电流甚至超过百倍。这给发电机、变压器、断路器、

输电线路等电气设备造成很大危害,而目前即使较好的断路器的开断时间也在几十毫秒以上,这就对它们的热稳定和动稳定有较高的要求。因而开发一种能快速、可靠地开断短路电流的开关,这不仅对电力系统安全、可靠的运行显得十分重要,而且对降低电气设备使用厂家的设备成本也有着十分重要的意义。

大容量高速开关装置(FSR )是本公司为了满足电力系统对短路保护的需求而开发的新型短路保护装置,它可在短路电流上升的初始阶段,即将短路电流开断(少于1ms ),使其不能以短路电流的峰值流向短路点,从而达到了保护发配电设备及供电线路的目的。

1.2 型号含义

1.3 FSR 的基本结构

FSR 1.4 FSR 1.5 额定电流 额定电压 开断电流

柜内型FSR的柜体参考尺寸及内部装置如图3所示。

图 3 FSR的柜体图

控制室上的四个指示灯从左到右分别是:分闸指示,合闸指示,FSR动作指示及电机储能指示。操作把手下面有分闸按扭与合闸按钮。本柜体图若与现场主柜体面板有区别,请以现场主柜体面板为准。

1.6控制柜结构

单柜型的FSR控制柜包括控制箱和电源箱,其面板布置如图4所示:

1.7控制柜参数整定

控制柜中需要整定的参数有3个,它们是电流值、最小动作电流曲线和电流增长率,示意图如图5所示,整定参数的选择原则如下:

1)电流值

电流值的整定原则是避开设备的额定电流、过负荷电流以及设备投切时的冲击电流。

A)大容量高速开关安装在发电机出口处

电流值=1.3KI n

式中:K=1.1~1.2 K为安全系数,I n为发电机的额定电流

1.3为发电机允许过电流倍数

B)大容量高速开关安装在厂用变高压侧

电流值=12KI n

式中:K=1~3 K为安全系数;I n为变压器的额定电流

12为变压器合闸时的冲击电流倍数

2)最小动作电流曲线

最小动作电流曲线的选择原则是避开断路器开断电流范围内的短路电流,同时还要避开设备合闸时的冲击电流,还要从要保护设备的动稳定和热稳定的角度来考虑。

A)大容量高速开关安装在发电机出口处

最小动作电流曲线=1.3K I n sin(18t)

式中:K=1.1~1.4 为安全系数;I n为发电机的额定电流

1.3为发电机允许过电流倍数

B)大容量高速开关安装在厂用变高压侧

最小动作电流曲线=KI n sin(18t)

式中:I n 为变压器的额定电流

K 为综合考虑了变压器所能承受的最大短路电流以及断路器所

能安全开断的最大短路电流,K=20~30。

3率。

1.8 1.8.1 1

块1#其示意图如图6。

如图7所示。

2) 采样板

这块板的作用是对电流信号板输出的电压信号进行放大、A/D 转换、

运算等处理,如果信号幅值和增长率满足条件,则发出动作信号给表决板;同时还对板上的器件进行监控,若器件发生故障则发出报警信号。为了提高可靠性,采用3块采样板进行采样处理。其工作原理如图8所示。

0~1A

电流信号

动作

信号

T 底板

3) 表决板

这块板的作用是对三块采样板输出的动作信号进行判断,若三块采样板

有二块以上发出动作信号则表决板发动作信号给触发板;同时对三块采样板和自身的器件进行监控。其工作原理如图9所示。

4) 1#10所示。

5) 2#电源板

这块板的作用是给电流信号板、触发箱中的24V 直流继电器提供电源,

同时对各种动作、工作、报警信号进行放大,其工作原理如图11所示。

6) 触发板 该触发板将2#器引爆桥体开断器,同时将动作、报警、工作信号转换成继电器信号输出到电源箱中的继电器板上进一步放大,并且通过指示灯在电源箱前面板上显示出来,其工作原理如图12所示。

±5V

三相脉冲变压器

动作 信号

工作

信号

±15V +24 V +5 V

1.8.2 电源箱

该电源箱是将交、直流电源转换成直流220V ,向控制箱提供电源,它

具有交、直流电源0秒自动转换功能,同时将动作、报警、工作信号继电器信号转换成无源继电器信号输出,并且通过指示灯在电源箱前面板上显示出来,其工作原理如图13所示。

第二章 2.1 主机柜与控制柜的的安装

1、 控制柜必须安装在无强烈振动的场所,柜体前后与障碍物的距离不小于

0.7m ;柜体与高压裸露的母排距离不小于3m 。

2、 主机柜和控制柜的外壳必须与现场的接地系统可靠连接。

3、 主柜与控制柜之间放置的脉冲变压器电缆和电流互感器电缆必须是两

芯双绞屏蔽电缆,同时必须单独放置在电缆沟中。若无法单独放置,则

信号电缆与高压电缆必须隔开,距离不小于15cm 。

4、 现场接地线必须接入端子排上的相应端子。

2.2 使用说明

1、 控制柜操作顺序

投运时,先按下控制柜上电源箱的开关将控制柜投入运行,然后再投入主柜;退出时,先退出主柜,再退出控制柜。

2、 控制箱与电源箱的面板布置如图4所示。

工作、面板指示灯 端子排输出

控制箱

?可以使用本公司生产的大容量高速开关装置检测仪来进行检测。控制箱

中的测试板是用来在投运前以及检修时使用测试仪对本装置进行检测。

?电流互感器所测得的电流信号通过接线端子接入控制箱中。

?当主回路发生短路故障时,控制箱的采样板对电流信号进行分析,确认

为短路故障时,控制箱的表决板发出动作信号,通过触发板发出脉冲信号给脉冲变压器,使分断器动作,断开桥体,将主柜的主回路断开。3、电源箱共有六个指示灯,从上到下左边的分别为交流、直流、输出,从

上到下右边的分别为工作、动作、报警,其面板布置如图4所示。

4、在控制柜被接入直流电源和交流电源时,面板上的交流和直流指示灯亮。

若只接入直流(或交流)电源,则面板上只有直流(或交流)指示灯亮。

当按下船形开关,则输出及工作指示灯亮。

5、在FSR正常工作时,电源箱上的工作指示灯亮,报警、动作指示灯不亮;

当FSR动作时,工作和动作指示灯亮,报警指示灯不亮;如果报警指示灯亮,而动作指示灯不亮时,请按控制箱上的复位按钮复位,如果不能解除报警信号,请务必通知本公司,本公司将迅速派技术人员前往解决。

在通知本公司之前,可先打开控制箱面板,查看内部指示灯,正常情况下:

5.1采样板的四个指示灯中,最下面的一个指示灯为自检灯,正常工作时亮,

其它情况下均不亮,若该指示灯不亮,表明该采样板有故障;

5.2表决板的五个指示灯中,最上面的一个是动作指示灯,在FSR发出动作

信号后、未复位前亮,第二、三、四个指示灯对应三块采样板,在三块采样板正常工作时亮,第五个指示灯是本电路板自检信号灯,在正常工

作时亮;

在控制器发出报警信号后,对主柜中主回路的正常运行没有任何影响,但起不到保护作用。

6、在FSR动作后,应将主柜退出运行,更换FSR主件。

7、待系统故障解除后,在主柜和控制柜检查无误后即可继续投入使用。2.3使用注意事项

1、控制柜提供的三对无源接点(工作、报警、动作)应接入中控室的监控

系统,以便对本装置进行实时监控。

2、控制箱中的插拔件不能带电插拔。

3、在检修主回路时,必须将桥体的分断器引线短接,并且同时切断控制柜

电源,以保证检修的安全。

4、分断器只有在所有调试项目(包括一次侧的耐压试验)全部结束后,方

可将分断器接入脉冲变的高压侧,同时分断器的一端接到母排上,使分

断器与母排等电位。

5、在长期不用时,本装置不宜在室外储存,应存放在干燥、通风的户内仓

库中。分断器引出线应短接,分断器引出线严禁开路。

6、在停电检修时,严禁撞击载流体FS。

2.4日常维护

设备正常工作时不需进行维护和修理,仅在系统主设备大修结束后,在准备将大容量高速开关投入运行前,使用大容量高速开关测试仪对其进行检测。平时应加强对本装置(主柜和控制柜)的巡查,以保证本装置能可靠安全的运行。若本装置有以下情形之一者,请立即与本公司联系:

1、系统发生短路故障,造成本装置动作。

2、FSR任何一相中的熔断器的撞棒被顶出、或熔断器表面有过热痕迹。

3、电源箱面板上的报警指示灯亮,而动作指示灯不亮,按控制箱中的复位

按钮无效。

4、控制柜工作时控制箱上的电源指示灯不亮。

第三章运输注意事项

1、由于FSR主件中含有微量炸药,所以在运输中应避免碰撞;不要长距离

在三级以下的公路上运输,必要时,可以拆散包装。

2、FSR主件应避免受潮及爆晒。

3、贮运温度:-15℃~+50℃

第四章订货须知

1、环境条件

环境温度工作温度:0℃~+45℃; -15℃~+50℃(订货时说明)

相对湿度:不大于90%

2、用户应提供主电路接线图并注明元器件的名称、规格、型号及相关的主

机、主变、厂用变等的技术参数。

3、需订购开关柜及FSR整套装置,则需提供开关柜的尺寸。

4、如用户有特殊要求或需要其它附件或备件,应在订货时注明所需种类及

数量。

5、订货周期为40天。

变频控制柜操作说明

变频控制柜操作说明 1运行前准备 开前门先将空气断路器QF上推,接通主电源,“停机”红信号 灯HLR亮。将前门关紧,旋转“电压测量”SA1转换开关,检查各 线电压是否正常。 2变频调速器送电 在前柜门上按“变频上电”按钮SB2,电磁接触器KM闭合,“变 频上电”绿信号灯HLG亮,同时红信号灯HLR熄灭,主电源送至变 频调速器输入端,同时面板有显示。 3变频调速器工作 请按变频调速器的使用说明书进行操作。按“控制面板”的操作 面板上“功能数据”键或旋转电位器R,将各工作参数设定好。将“正 转/停/反转”转换开关SA2置于正转位后,再按操作面板上“运行” 键控制风机电机从起动频率上升至50Hz进行运行,操作面板上运行 指示灯亮。操作面板上可从LED显示屏幕上显示变频器输出频率、 输出电压、输出电流、同步转速、负载率及电机状态。一旦变频调速 器及风机电机出现故障,变频调速器操作面板有故障代码及报警显示 外,同时“故障”黄信号灯HLR亮,变频调速器停止工作。在得知 故障类型后再切断变频调速器的输入电源,即操作“停机”按钮SB1, “变频上电”绿信号灯HLG熄灭,“停机”红信号灯HLR亮。 4停机操作 正常停机操作:须先操作面板上“停止”键使变频调速器运行频 率从50Hz下降至停止频率,面板上运行指示灯熄灭,电机也将停止

运转。再按门上“停机”按钮SB1,电磁接触器KM断电,“变频上电”绿信号灯HLG熄灭,“停机”红信号灯HLR亮。开前门将空气断路器QF下扳断总电源,红信号灯HLR熄灭,关好前门,再将“电压测量”转换开关SA1置于0位。 5反风操作 先按“停止”键使变频调速器运行频率从50Hz下降至停止频率,面板上运行指示灯熄灭,电机也将停止运转。再将“正转/停/反转”转换开关SA2置于反转位,再按操作面板上“运行”键进行起动。6温度检测 通过“温度显示”窗的智能巡检仪TW检测与显示风机电机轴承和绕组的工作温度,并可事先根据需要的保护值先设置好温度报警值,进行过温度报警进行提醒。建议停止工作。具体操作步骤详见智能巡检仪说明书。出厂设定值:轴承报警温度为85℃,定子绕组报警温度为125℃。

威乐水泵变频使用说明书

威乐(中国)水泵系统有限公司 恒压供水变频控制柜恒压供水变频控制柜 操作使用操作使用说明说明 威乐威乐((中国中国))水泵系统有限公司

1.1.概述概述概述 安装及调试只能由有资质的人员进行。 1.1使用范围使用范围 WILO 变频恒压供水系统采用了交流变频调速技术及可编程序(PLC) 控制技术,采用结构化软件设计,构成了性能先进,合理可靠的电控产品。它可以取代水塔、高位水箱及传统的气压罐供水装置,适用于各种类型的水厂、加压站、饭店宾馆、居民小区等高层建筑的生活、生产供水。 1.2技术数据技术数据:: 电源要求:3相380V±10%,50HZ 控制电压:220VAC/24VDC 所控制水泵电机的最大额定功率:根据不同的水泵需要,选择不同的电机功率控制柜 保护等级: IP44(更高等级的需要注明) 环境温度: 0~40℃ 2. . 安全注意事项安全注意事项安全注意事项 安装和操作水泵时请严格遵守以下规定。在安装前请相关安装人员仔细阅读操作手册。请注意“安全提示”以及以下相关章节中危险符号所提示的内容,避免发生安全事故。 2.1危险符号危险符号 表示“小心触电” 注意注意!! 表示如果忽略有关安全规定,会造成水泵/部件损坏并影响其功能 2.2人员培训人员培训 人员必须经过培训合格后才能进行水泵安装。 2.3危险提示危险提示 不遵守操作规定会导致人员伤害和设备损坏;因违反操作规定致使设备人为损坏不在正常的保修范围内。 误操作可能引起很多问题,例如: —水泵及部件功能故障

2.4操作人员安全要求操作人员安全要求 请遵守现行的安全操作规定。 请检查电气方面的安全隐患。 请遵守当地电力公司发布的安全规定。 2.5安装和检修安装和检修 请用户确保安装和检修由专业人员完成,请专业人员仔细阅读操作手册。请勿对运行的水泵进行检修、安装等工作;而且需要有第二个人在场,确保发生事故时及时处理。。 2.6备品备件备品备件 为了确保安全性,建议使用原产备件,或经过WILO 生产商授权的其他厂家的备件。由于使用未经许可的生产商的备件造成设备损坏,本公司不承担维修责任和相关法律责任。 3.3. 运输与储存运输与储存 注意:系统必须防潮并严禁机械破坏与震动。 电气原件不能在0℃到40℃范围外工作。 接电装置避免与湿气接触,避免摇晃和碰撞,以免造成机械损坏。 4.4.控制系统基本工作原理控制系统基本工作原理控制系统基本工作原理 系统运行时,供水管网上压力变化,通过压力/压差传感器变成电信号,经PLC 自动调节变频器的输出频率,以达到改变泵速而稳定压力/压差的目的。同时,当压力/压差在调节过程中高于或低于一定界限时,通过PLC 控制器对电机进行循环开停,并具有工频与变频之间的自动切换,以保证大流量变化时压力恒定。 压力/压差 PLC 变频器 切换装置 电机水泵 供水 压力/压差变送 压力/压差检测 CC 变频控制柜结合各种类型的压力/压差或水位传感器来控制和监督多台泵的工作。将总的供水量分散在几台小容量的水泵上,控制器根据供水量的需求控制各台水泵的启动和关闭。这种供水方式的优点:更精确的满足变化的供水需求,并使各台水泵工作在其最佳的工作范围。从而使设备的运行即可靠又经济。

客车电气综合控制柜使用说明书(AC380V)综述

铁路客车电气综合控制柜使用说明书 武汉新创芯科技有限责任公司

一概述 铁路客车电气综合控制柜(以下简称综合控制柜)是集供电电源转换控制、空调机组控制、应急电源控制、照明控制、全列车网络监控等功能单元于一体的智能型综合控制柜。综合控制柜的控制核心采用可编程控制器(以下简称PLC),PLC通过微型可编程序终端(以下简称触摸屏)接受各种指令并自动执行相应的操作步骤,对电气系统运行中出现的各种故障及时进行诊断、显示或保护;实时存储电压、电流及各种工况控制的运行记录,同时通过网关和车辆LONWORKS网络进行联网通讯。综合控制柜是对铁路客车电气系统的一次重大技术革新,综合控制柜采用计算机控制和网络技术,实现了客车电气系统的智能化控制,使客车电气系统和装备的水平得到了大幅度提升。 二主要特点 1.综合控制柜实现了客车电气控制系统的小型化、智能化、集成化和系统化。 2.综合控制柜根据预设参数实现自动控制,减轻了操作人员的工作强度,避免由于人为误操作引起的事故,便于操作和维护。 3.综合控制柜对整车电气系统参数进行实时监测、记录,出现故障及时进行保护动作,避免由于保护不及时而引起的严重后果,并可通过存储的运行记录数据进行分析处理。 4.综合控制柜充分考虑了整车各个电气功能部件的协调工作,整个电气系统工作更加安全可靠。 5.根据电气系统布线的有关规范和实际存在的问题,不同系统、不同电压等级、不同电流类别的导线尽量相互隔离,结构设计上尽量减少相互间的电磁干扰。 6.综合控制柜的控制方案以自动为主,同时考虑控制系统故障的应急措施,包括极端情况下的手动应急措施。 7.综合控制柜主要由五部份组成,具备五大功能::(1).供电电源转换控制功能;(2).空调机组控制功能;(3).应急电源控制功能;(4).照明供电功能;(5).网络功能。 三产品型号: 综合控制柜主要分1T1和1T2两种,分别表示综合控制柜控制的是一组空调机

生活变频控制柜使用说明[1]

生活自动变频控制柜 使 用 说 明 书 上海东方泵业(集团)有限公司

目录 一、概述 .............................................................................................................................. 错误!未定义书签。 二、设备特点、适用范围 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 1、功能与优点.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、适用范围...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、设备主要技术指标及使用条件.............................................................................. 错误!未定义书签。 1、主要技术指标.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、设备使用条件.............................................................................................................. 错误!未定义书签。 四、设备型号说明 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。 五、设备主要构成及工作原理 ...................................................................................... 错误!未定义书签。 六、变频恒压供水设备的安装接线.............................................................................. 错误!未定义书签。 1、控制柜外型.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、控制柜规格.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 3、禁止事项...................................................................................................................... 错误!未定义书签。 4、控制柜端子接线图...................................................................................................... 错误!未定义书签。 5、控制设备电气安装接线要求...................................................................................... 错误!未定义书签。 七、设备的调试与使用.................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、设备的调试.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 2、控制柜操作说明.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 3、控制柜不同型号的差别 (10) 4、使用与维护 (11) 八、故障原因及对策 (11)

变频控制柜使用说明

自动变频控制设备 上海东方泵业(集团)有限公司 目录 一、概述.................................................. 错误!未定义书签。 二、设备特点、适用范围.................................... 错误!未定义书签。 1、功能与优点............................................ 错误!未定义书签。 2、适用范围.............................................. 错误!未定义书签。 三、设备主要技术指标及使用条件............................ 错误!未定义书签。 1、主要技术指标.......................................... 错误!未定义书签。 2、设备使用条件.......................................... 错误!未定义书签。 四、设备型号说明.......................................... 错误!未定义书签。 五、设备主要构成及工作原理................................ 错误!未定义书签。

六、变频恒压供水设备的安装接线............................ 错误!未定义书签。 1、控制柜外型............................................ 错误!未定义书签。 2、控制柜规格............................................ 错误!未定义书签。 3、禁止事项.............................................. 错误!未定义书签。 4、控制柜端子接线图...................................... 错误!未定义书签。 5、控制设备电气安装接线要求.............................. 错误!未定义书签。 七、设备的调试与使用...................................... 错误!未定义书签。 1、设备的调试............................................ 错误!未定义书签。 2、控制柜操作说明........................................ 错误!未定义书签。 3、控制柜不同型号的差别 (10) 4、使用与维护 (11)

变频水泵控制柜的选型说明

变频水泵控制柜的选型说明 变频水泵控制柜系统通过测到的管道压力,经变频器系统内置的PID调节器运算,调节输出频率,然后实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号)可适时通知PLC的进行变频泵切换。为防止水锤现象的产生,泵的开关将联动其出口阀门。 变频水泵控制柜工作原理如下: 各类直接从市政管网进水的水池(箱)。如:各类建筑的地面蓄水池的进水,地面锅炉的冷水补水,地面空调系统冷却水循环水池的补水,地面热水循环水池的补水,消防和喷淋专用地面蓄水池的进水.智能变频恒压供水节能控制柜,变频供水节能控制柜假设整个系统由四 台水泵,一台变频器,一台PLC的和的PID和一个压力变送器及若干辅助部件构成。各部分功能如下:安装于供水管道上的压力变送器将管网压力转换成1-5伏的电信号;变频调速器用于调节水泵转速以调节流量;PLC的用于逻辑切换。 此外,上述系统还配备了外围辅助电路,以保障自动控制系统出现故障时可通过人工调节方式维持系统运行,保证连续生产。 特点 根据水池(箱)内水位的高低自动控制电磁阀(或电动阀)的启闭,以控制水箱(池)的进水并使水池(箱)自动保持一定水量供用户使用。 选型说明 变频水泵控制柜主要由变频控制箱,压力传感器,水泵等组成。变频控制柜由断路器,变频器,接触器,中间继电器,PLC的等组成。 1、变频水泵控制柜系统选用原则 2、水泵扬程应大于实际供水高度。 3、水泵流量总和应大于实际最大供水量。

变频水泵控制柜选型:用户可根据供水量和供水高度确定水泵型号及台数,然后对控制柜进行选型。 结论 一个质量较高的变频控制箱,从设计,工艺,制作制造,运输,包装,是实际要求较高的产品,要求各个环节质量保障,才能作出较高质量和水平的控制柜。

控制柜说明书

控制柜说明书 Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】

控制柜使用说明书通电: 通过双电源控制器旋钮操作通电时必须拔下手动扳手,正常自动使用时手动扳手不应装上。 通过手动扳手通电时应先把旋钮选择手动位置,再安装上手动扳手开关电源,选择旋钮位置时手动扳手不能在开关上。 控制柜分手动,自动,远程3种控制方式。 手动时冷却塔的操作: 1、运行每台冷却塔前应先检查冷却塔基本情况。 2、手动-自动-远程开关在手动状态,急停开关在复位状态。 3、通过启、停按钮控制风机、喷淋泵启停。 自动时冷却塔的操作: 1、根据工艺要求设置好温度参数(参照参数设置) 2、手动-自动 -远程开关在自动状态,急停开关在复位状态。 冷却塔在自动状态时,PLC会根据设定温度以及运行时间自动启停风机和喷淋泵。 远程冷却塔的操作: 1、手动-自动 -远程开关在远程状态,急停开关在复位状态。 2、通过控制室远程控制冷却塔风机和喷淋泵启停。 电加热器: 自动控制由温度开关设定值自行控制(参照温度开关设置). 手动控制直接启动.

冷却塔的开关按钮有4组,分别对应4台冷却控制。 1、主菜单 系统进入主画面,用户可根据需求进入相应的画面,包括:运行状态,电加热运行状态,报警查询,温度趋势图,参数设置,操作说明。主菜单设有报警显示,当有报警存在时,此报警会出现,并显示当前报警,报警消除后报警会自动消失。 2、冷却塔运行状态 显示当前冷却塔运行状态,风机、喷淋泵状态,以及温度、流量值。 3、电加热器运行状态 显示当前电加热运行状态,以及运行时间。 4、温度趋势图 显示总管温度的变化曲线。 5、报警查询 显示报警时间、事件。确认故障解除的可清除报警。 6、参数设置 参数设置是设置自动运行时冷却水的控制温度,应根据工艺要求设置相应参数。还可根据需要设置正常模式和冬季模式,冬季模式时冷却塔喷淋泵不启动。 假设:出水温度设定为℃,温度回差设定为1℃,检测时间设置为60S。在自动状态下,当温度达到℃,系统开始启动,通过风机和喷淋泵把温度控制在℃以下,当温度降低到℃以下,冷却系统停止运行。

变频控制柜使用说明

变频控制柜使用说明 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

自动变频控制设备 上海东方泵业(集团)有限公司 目录 一、概述 ................................................................................................................................................................ 二、设备特点、适用范围.................................................................................................................................. 1、功能与优点.................................................................................................................................................... 2、适用范围........................................................................................................................................................ 三、设备主要技术指标及使用条件 ................................................................................................................ 1、主要技术指标................................................................................................................................................ 2、设备使用条件................................................................................................................................................ 四、设备型号说明............................................................................................................................................... 五、设备主要构成及工作原理......................................................................................................................... 六、变频恒压供水设备的安装接线 ................................................................................................................ 1、控制柜外型.................................................................................................................................................... 2、控制柜规格.................................................................................................................................................... 3、禁止事项........................................................................................................................................................ 4、控制柜端子接线图........................................................................................................................................ 5、控制设备电气安装接线要求........................................................................................................................ 七、设备的调试与使用...................................................................................................................................... 1、设备的调试.................................................................................................................................................... 2、控制柜操作说明............................................................................................................................................ 3、控制柜不同型号的差别 (10) 4、使用与维护 (11) 八、故障原因及对策 (11) 一、概述 DFK系列变频恒压供水自动控制设备系运用当今最先进的交流变频调速和微电 脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的新一代机电一体化高科技节能供 水设备。 一般给水管网中的水压(自来水厂的一次供水压力)已很难满足用户的用水需求,除建筑低层可由市政管网直接供水外,其余高层用户均须“增”压供水。无论是水塔、高位水箱,还是气压罐,都必须由水泵以高出用户实际所需水压的压力进行“提升”,从而造成能源的浪费。 水箱式供水的用户管网水压较稳定,具有一定的贮水能力。但水箱(或水塔)的存在,增加了建筑物结构的承重和建筑造价,同时造成了水质的二次污染,且最高层不利水点水压不能满足用户需要。 气压式供水其实是把高位水箱移到了地面。它虽可减少污染,并一定程度上消除“水锤”现象和管网中的噪音,但气压罐的有效容积有限,水泵电机启停十分频繁,管

控制柜布线与查线方法

控制柜控制设备布线规范 1.控制柜型号的选择 目前用到的机柜是两种型号,一种是山东恒源石化PLC项目的网络机柜,尺寸为600*600*1900mm。一种是洛阳宏利PLC项目控制机柜,尺寸为800*600*2100mm。可以根据PLC点数的多少和其他元器件多少选择不同的机柜,我们一般选用800*600*2100 控制机柜。下面主要讨论控制机柜的布线规范,做一个统一的标准。 2.主要电气元器件的功能与安装说明 元器件的布置 通常我们用到的原件大概为以下几种: 1、开关电源 2、小型断路器 3、PLC模块 4、安全栅 5、继电器 6、接线端子 7、导轨 8、线槽 9、导线 下面就以上原件的作用,型号,尺寸,布置方式做一下说明。 小型断路器 我们选用的断路器型号一般为DZ47系列,品牌主要有德力西和正泰。DZ47系列小型断路器是一种具有过载与短路双重保护的限流型高分断小型断路器,适用于交流50Hz/60Hz,额定工作电压230V / 400V,额定电流至63A及以下的电路中,作为线路过载和短路保护之用。

DZ 47 -63/□ 极数 壳架等级额定电流 设计代号 塑料外壳式断路器 按极数分类有: a、单极(1P)断路器 b、二极(2P)断路器 c、三极(3P)断路器 d、四极(4P)断路器 按额定电流分有: 6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A。 额定工作电压: 单极为230V/400V,二极、三极、四极为400V。 我们一般选用二极断路器,但如果机柜空间小的时候,也可以考虑使用单极断路器,可以节省空间和成本。 小型断路器的尺寸: 断路器一般安装在控制柜正面第一行左侧,上下离线槽的距离为50mm。 开关电源:

最新变频控制柜使用说明

自动变频控制设备 上海申银泵业制造有限公司

目录 一、概述 (2) 二、设备特点、适用范围 (3) 1、功能与优点 (3) 2、适用范围 (3) 三、设备主要技术指标及使用条件 (4) 1、主要技术指标 (4) 2、设备使用条件 (4) 四、设备型号说明 (4) 五、设备主要构成及工作原理 (5) 六、变频恒压供水设备的安装接线 (7) 1、控制柜外型 (7) 2、控制柜规格 (7) 3、禁止事项 (7) 4、控制柜端子接线图 (8) 5、控制设备电气安装接线要求 (9) 七、设备的调试与使用 (10) 1、设备的调试 (10) 2、控制柜操作说明 (10) 3、控制柜不同型号的差别 (10) 4、使用与维护 (11) 八、故障原因及对策 (11)

一、概述 SBLW系列变频恒压供水自动控制设备系运用当今最先进的交流变频调速和微电脑控制技术,将变频调速器与电机水泵组合而成的新一代机电一体化高科技节能供水设备。它虽可减少污染,并一定程度上消除“水锤”现象和管网中的噪音,但气压罐的有效容积有限,水泵电机启停十分频繁,管网压力波动较大;气压罐为钢制压力容器,还需使用胶囊隔膜或补气装置,运营费用高,潜在费用较高。 变频调速恒压供水设备以管网水压(或用户用水流量)为设定参数,通过微机控制变频器的输出频率从而自动调节水泵电机的转速,实现管网水压的闭环调节(PID),使供水系统自动恒稳于设定的压力值:即用水量增加时,频率提高,水泵转速加快,水泵供水量相应增大;用水量减少时,频率降低,水泵转速减慢,水泵供水量亦相应减小。这样就保证了整个管网满足了用户对水压(与用户设定的压力一致)和水量(随用水量变化而变化)的要求,同时达到了提高供水品质和高效节能的目的“用多少水,供多少水”;采用该设备不需建造高位水箱、水塔,无水质的二次污染,是一种理想的现代化建筑供水设备。 新型的变频恒压供水与传统的水箱式和气压罐式供水方式相比,不论是设备的投资额,运行的经济性,还是系统的稳定性、可靠性、节能效果、自动化程度等方面都具有无法比拟的优势。这些优越性引起了几乎所有供水设备厂家的高度重视,争相开发、生产这一新技术产品。最近几年,随着交流变频调速技术的成熟、普及和应用,变频恒压供水系统以其技术先进,得到了飞快的发展。目前该产品正向着高可靠性、全数字化、多品种系列化的方向发展。追求高度智能化、系列标准化是未来供水设备适应城镇建设成片开发、网络供水调试和整体规划要求的必然趋势。

变频器E700说明书..

交流变频器的应用(E700系列) 一、简介 变频器是由计算机控制电力电子器件,将工频交流电变为频率和电压可调的三相交流电的电器设备,用以驱动交流异步(同步)电动机进行变频调速。变频器的出现,使交流电动机的调速变得和直流电动机一样方便,并可由计算机联网控制,因此,得到了广泛的应用,其发展前景广阔。 表1 变频调速的效果

由三相异步电动机转子转速公式:n=(1-s)60f1/p,三相异步电动机的调速方式有:变频(f1)调速、变极(p)调速和变转差率(s)调速。 变频器的调频调压原理: 1.调频原理 2.调压原理 综上所述,变频器的调频调压过程是通过控制三相调制信号进行的。 二、变频器的组成 变频器是由计算机控制大功率开关器件将工频交流电变为频率和电压可调的三相交流电的电器设备。由主电路和控制电路两大部分组成,主电路包括整流及滤波电路、逆变电路、制动电阻和制动单元,控制电路包括计算机控制系统、键盘与显示、内部接口及信号检测与传递、供电电源和外接控制端子等。 三、变频器的分类 1.按变换环节分为,交-直-交型和交-交型两种。 2.按改变变频器输出电压的方法分为,PAM调制和PWM调制(即脉冲幅度调制和脉冲宽度调制)两种。 3.按电压等级分为,低压型(220~460V)和高压型(3KV、6KV 和10KV)两类。 4.按滤波方式分为,电压型和电流型两种。 5.按用途分为,专用型和通用型两种。

四、变频器使用注意事项 FR-E700系列变频器虽然是高可靠性产品,但周边电路的连接方法错误以及运行、使用方法不当也会导致产品寿命缩短或损坏。 运行前请务必重新确认下列注意事项。 (1) 电源及电机接线的压接端子推荐使用带绝缘套管的端子。 (2) 电源一定不能接到变频器输出端子(U、V、W)上,否则将损坏变频器。 (3) 接线时请勿在变频器内留下电线切屑。 电线切屑可能会导致异常、故障、误动作发生。请保持变频器的清洁。在控制柜等上钻安装孔时请勿使切屑粉掉进变频器内。 (4) 为使电压降在2%以内请用适当规格的电线进行接线。 变频器和电机间的接线距离较长时,特别是低频率输出时,会由于主电路电缆的电压降而导致电机的转矩下降。 (5) 接线总长请不要超过500m。 尤其是长距离接线时,由于接线寄生电容所产生的充电电流会引起高响应电流限制功能下降,变频器输出侧连接的设备可 (6) 电磁波干扰 变频器输入/输出(主电路)包含有谐波成分,可能干扰变频器附近的通讯设备(如AM收音机)。这种情况下安装无线电噪音滤波器FR-BIF(输入侧专用)、线噪音滤波器FR-BSF01、FR-BLF等选件,可以将干扰降低。 (7) 在变频器的输出侧请勿安装移相用电容器或浪涌吸收器、无

控制柜说明书

 电加热器: 自动控制由温度开关设定值自行控制(参照温度开关设置).

手动控制直接启动. 冷却塔的开关按钮有4组,分别对应4台冷却控制。 假设:出水温度设定为25.0℃,温度回差设定为1℃,检测时间设置为60S。在自动状态下,当温度达到25.0℃,系统开始启动,通过风机和喷淋泵把温度控制在25.0℃以下,当温度降低到24.0℃以下,冷却系统停止运行。

低压变频控制柜使用说明书学习资料

潜油电泵变频控制系统 使用说明书胜利油田胜利泵业有限责任公司

八\注意:潜油电泵变频控制系统仅能由熟悉启动控制柜和相关机械系统的人员从事安装、调试,以及随后的系统维护工作,否则可能会造成人员伤害或设备损坏。 丄注意:潜油电泵变频控制系统必须保证所接动力装置与其相匹配,安装务必遵守用户手册,否则可能会造成人员伤害或设备损坏。 丄注意:潜油电泵变频控制系统前请认真阅读用户手册,否则使用不当可能会造成人员伤害或设备损坏。 ! 注意:潜油电泵变频控制系统必须牢固接地。 V-注意:在打开设备进行维修之前,确保主电源断开。 丄为了保证电动机的保护能够正确动作,输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机完全相符。 丄本用户手册仅适用于潜油电泵变频控制系统。 ! 由于产品改进等原因,本手册的内容如有变化,恕不另行通知。

一、系统概述3 二、应用范围3 三、主要功能3 四、使用条件3 五、技术参数4 六、工作原理图4 七、型号及含义4 八、使用方法5 九、维护与保养5 十、故障排除 (5) 、系统概述

该控制系统使用于控制交流异步电动机的运行,可实现对机组的平稳启动、停止,根据负载情况手动调节输出频率,进而调节电机的转速,使设备的生产能力达到自由可调、节能及延长机组使用寿命的目的降压变压器 变频控制柜 正弦波滤波器 变频升压变压器 系统采用低压变频然后升压的方式来满足中压电机的使用要求。正弦波滤波器装置能够有效地滤掉高频部分,使其输出的正弦波达到完美无谐波,从而降低了升压变压器的制造费用,提高了变压器和电机的使用寿命;降压变压器和升压变压器配合使用去满足各种中压电机电压的要求(1-10KV)。 二、应用范围 变频控制系统广泛应用于:石油、天然气、煤炭、冶金、电力及相关领域的电动机、泵、风机等交流动力装置的启停、运行控制。 三、主要功能 该系统可提供多种功能保护功能(欠载、过载、缺相、短路、电源断电时的运行、IR 补偿功能、堵转、接地) 参数检测 参数设置 节能运行 急停 四、使用条件 1 环境温度-40 C?+50C; 2 、户内、外安装; 3 、空气相对湿度不超过85% (环境温度20E时); 4、无剧烈振动和颠簸及垂直倾斜度不超过5°的场所; 5、无易燃易爆及腐蚀性气体和无导电尘埃的场所;

空压机变频控制柜使用说明书

空压机变频器控制系统操作使用说明书 2011年8月

目录 1、简介 (3) 1.1、原理 (3) 1.2、特点 (3) 1.2.1、安全、可靠 (3) 1.2.2、四种控制方式,操作方便 (4) 1.2.3、人机界面,方便系统参数设置和运行监视 (4) 1.2.4 变频控制,效益可观 (4) 1.3、主要功能 (5) 1.4、适用范围 (5) 1.5、技术参数 (5) 2、操作指南 (6) 2.1、四种控制方式 (6) 2.2、现场手动操作 (6) 2.3、现场单机操作 (7) 2.4、上位机操作 (7) 2.5、自动恒压操作(无人职守) (8) 2.6、控制参数及设定(人机界面和计算机均适用) (9) 3、故障排除 (10) 3.1、常见故障及处理 (10) 3.1.1、控制台手动方式时,控制按钮或变频调频旋钮不起作用。 (10) 3.1.2、各项数据正常,但不能开机。 (10) 3.1.3、远控时不能开机。 (10) 3.1.4、人机界面不显示 (10) 3.1.5、人机界面按键不起作用或显示#### (10) 3.2、变频控制的一般故障及排除 (10) 4、注意事项: (11)

1、简介 1.1、原理 变频调速技术近年来发展迅速,并在许多领域发挥了重要的作用。空压机变频节能系统原理框图如图1。 图1空压机变频节能系统原理框图 由于许多空压机运行方式是加载、减载方式。减载时电机空转,那么能源都被白白的浪费了,而电动机转速自身不能改变,只能通过改变电机频率来调节转速。变频控制即通过改变电动机的转速来控制空压机单位时间的出风量,从而达到控制管路的压力。原理如上:通过压力变送器测得的管网压力值与压力的设定值相比较,得到偏差,经PID调节器(PLC)计算出变频器作用于异步电动机的频率值。由变频器输出的相应频率和幅值的交流电,使电动机上得到相应的转速。那么空压机输出相应的压缩空气至储气罐,使之压力变化,直到管网压力与给定压力值相同。 1.2、特点 1.2.1、安全、可靠 1、PLC选用世界名牌产品,保证系统的可靠性 PLC选用世界名牌产品,如:西门子、欧姆龙等,也可以由用户指定产品,如:施耐德、日立等。 2、PLC与电气线路相结合的控制方式,进一步提高系统的可靠性 为了进一步提高系统的可靠性,采用PLC与电气线路相结合的控制方式,自动调频恒压方式和上位机控制由PLC完成,手动方式由继电器、按钮、开关等电气线路实现。

变频控制柜操作说明

变频控制柜操作说明 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

变频控制柜操作说明 1运行前准备 开前门先将空气断路器QF上推,接通主电源,“停机”红信号灯HLR亮。将前门关紧,旋转“电压测量”SA1转换开关,检查各线电压是否正常。 2变频调速器送电 在前柜门上按“变频上电”按钮SB2,电磁接触器KM闭合,“变频上电”绿信号灯HLG亮,同时红信号灯HLR熄灭,主电源送至变频调速器输入端,同时面板有显示。 3变频调速器工作 请按变频调速器的使用说明书进行操作。按“控制面板”的操作面板上“功能数据”键或旋转电位器R,将各工作参数设定好。将“正转/停/反转”转换开关SA2置于正转位后,再按操作面板上“运行”键控制风机电机从起动频率上升至50Hz进行运行,操作面板上运行指示灯亮。操作面板上可从LED显示屏幕上显示变频器输出频率、输出电压、输出电流、同步转速、负载率及电机状态。一旦变频调速器及风机电机出现故障,变频调速器操作面板有故障代码及报警显示外,同时“故障”黄信号灯HLR亮,变频调速器停止工作。在得知故

障类型后再切断变频调速器的输入电源,即操作“停机”按钮SB1,“变频上电”绿信号灯HLG熄灭,“停机”红信号灯HLR亮。 4停机操作 正常停机操作:须先操作面板上“停止”键使变频调速器运行频率从50Hz下降至停止频率,面板上运行指示灯熄灭,电机也将停止运转。