摘要:在国家良好的的经济发展态势下,用电需求不断上升,新的变电站随之不断涌现。主变压器在变电站内就象人的心脏,它的安全运行、日常维护、事故处理关系到变电站的正常供电,乃至整个电力系统的安全运行。作为变电站值班运行人员应掌握保证主变压器的安全运行规程、日常维护项目、事故处理正确方法,在这里本人仅对主变压器的事故及其处理进行阐述。

作者:高伟单位:宁波电业局

引语:在国家良好的的经济发展态势下,用电需求不断上升,新的变电站随之不断涌现。主变压器在变电站内就象人的心脏,它的安全运行、日常维护、事故处理关系到变电站的正常供电,乃至整个电力系统的安全运行。作为变电站值班运行人员应掌握保证主变压器的安全运行规程、日常维护项目、事故处理正确方法,在这里本人仅对主变压器的事故及其处理进行阐述。

一、变压器的事故情况

当主变压器发生异常情况时,如漏油、油位降低、油色变化、声音比较大、声音异常、瓷套管有裂纹、渗油以及塞垫向外凸出时,应设法消除,并报告调度及上级部门。在某些严重情况下,可不经向调度汇报即应将主变压器立即切除(若有备用变压器的,则可先将其投入运行),然后报告调度。如:

(1)变压器内部有强烈而不均匀的噪音,有爆裂的火花放电声音。

(2)油枕或防爆筒喷油。

(3)漏油现象严重,致使油面降至油位指示计的最低限度,且一时无法堵住时。

(4)套管有严重的破损及放电炸裂现象,以不能持续运行时。

二、主变压器的事故处理

1、主变压器油温过高时

当变压器的油温升高到超过许可限度(强迫油循环风冷的变压器不得超过85度,自然循环的变压器不宜经常超过85度,最高不得超过95度)时,应做如下检查:

(1)检查变压器的负荷及油温,并与以往同样负荷及冷却条件相比较。

(2)检查温度计本身是否失灵。

(3)检查散热器是否打开,冷却装置是否正常。

若以上均正常,油温比以往同样条件下高出10度,且还在继续上升时,则可判断变压器内部有故障如铁芯发火或匝间短路等。铁芯发火可能是涡流所致,或夹紧用的穿芯螺丝与铁芯接触,或矽钢片间的绝缘破坏。此时,差动保护和瓦斯保护不动作。铁芯发火渐发展引起油色逐渐变暗,并由于发火部分温度很快的上升致使油的温度渐升高,并达到发火点温度,这是很危险的,若不及时切除变压器,就有可能发生火灾或爆炸事故。因此,应立即报告上级,将变压器停下,并进行检修。

2、主变压器漏油和着火时

当变压器大量漏油而使油位迅速下降时,禁止将重瓦斯保护改为只作用于信号。因油面过低(低于顶盖)没有重瓦斯保护动作于跳闸,会损坏引线绝缘。有时变压器内部有咝咝的放电声,且变压器顶盖下形成了空气层,就有很大的危险,所以必须迅速采取措施,阻止漏油。

变压器着火时,首先应将其所有开关和隔离开关拉开,并将冷却系统停止运行。若是顶盖上部着火,应立即打开事故放油阀,将油放至低于着火处,同时要用1211灭火器、二氧化碳、四氯化碳泡沫、干粉灭火器等灭火,严禁用水灭火,并注意油流方向,以防止火灾扩大而引起其它设备着火。

3、主变压器保护动作时

(1)瓦斯保护动作时的处理:瓦斯保护根据事故性质的不同,其动作情况可分为两种:一种是动作于信号,并不跳闸;另一种是两者同时发生。

轻瓦斯保护动作,通常有下列原因:

1)因进行滤油、加油和启动强迫油循环而使空气进入变压器。

2)因温度下降或漏油致使油面缓慢低落。

3)因变压器轻微故障而产生少量气体。

4)由于外部穿越性短路电流的影响。

5)因直流回路绝缘破坏或接点劣化引起的误动作。

引起重瓦斯保护动作跳闸的原因,可能是由于变压器内部发生严重故障,油面剧烈下降或保护装置二次回路故障;在某种情况下,如检修后油中空气分离的太快,也可能使重瓦斯保护动作于跳闸。

发生瓦斯信号后,首先应停止音响信号,并检查瓦斯继电器动作的原因。如果不是上述原因

造成的,则应立即收集瓦斯继电器内的气体,并根据气体的多少、颜色、是否可燃等,来判断其故障性质,可参照下表。

气体性质与故障性质的关系表

序号气体性质故障性质

1无色、无臭空气

2灰色和黑色易燃油质故障

3黄色不易燃木质故障

4淡灰色、有强烈臭味、可燃纸质或纸板故障

检查气体是否可燃时,可打开瓦斯继电器顶盖上的放气栓,放出气体进行试验。可燃时,有明亮的火焰,须注意火具应距栓口5~6公分,以免被气体吹灭火。

◆上述取气操作应由两人进行,并做好记录。

重瓦斯保护动作时,应对油枕、压力释放器动作情况、防爆管、散热器、法兰盘和导油管等处是否喷油,各焊接缝是否裂开,变压器外壳是否鼓起等外部作全面检查,若判明是内部故障应报告上级,并取油样化验,进行色譜分析,检查油的闪点。若油的闪点比过去降低5度以上,则说明变压器内部有故障,必须停下处理,严禁在未查明原因前冒然送电。若内部无故障,系瓦斯保护误动,则可在排除故障后送电。

变压器瓦斯保护动作有下列情况可判断为误动:

a、变压器音响正常、电压及电流无波动,差动未动作;

b、释放器无动作或无喷油

c、瓦斯保护掉牌能复归;

d、瓦斯保护二次回路有接地现象;

轻瓦斯保护动作是,可根据气体分析,若属内部故障,应汇报上级,将变压器退出运行,进行处理。若是由于带电滤油、加油而引起的,则主变可继续运行。

(2)差动保护动作时的处理:

变压器差动作跳闸后,应做如下检查处理:

1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏,引线是否短路;

2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电器保护及二次回路是否故障,直流回路是否有两点接地;

3)经以上检查无异常,应在空载试送一次,试送后又跳闸,不得再送;

4)如果是因继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后,再处理二次回路故障及直流接地;

5)差动保护及重瓦斯保护同时动作是变压器跳闸时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。

(3)定时限过电流保护动作时的处理

当变压器由于定时限过电流保护动作跳闸,首先应解除音响,然后详细检查有无越级跳闸的可能,即检查各出线断路器保护装置的动作情况,各信号继电器有否掉牌,各操作机构有否卡死等现象。如查明是因某一路出线故障引起的越级跳闸,则应拉开该出现断路器,将变压器投入,并恢复向其余各线路送电;如查不出是否越级跳闸,则应将低压侧所有出线断路器全部拉开,并检查中、低压侧的母线及变压器本体有无异常情况。若查不出有明显的故障征象时,则变压器可在空载的情况先试送一次,正常后在逐路恢复送电;当在试送某一出线断路器时又引起越级跳闸时,则应将其停用,而将其余线路恢复送电。若检查中、低压侧母线有明显故障征象,而变压器本体无明显故障征象时,则可切除故障母线后,再试合闸送电。若检查发现变压器本体有明显的故障征象时,则不可合闸送电,而应汇报上级,听候处理。

◆注:1、如在两台以上变压器并列运行时,其中有一台变压器在运行中发生异常、故障需处理时,应首先考虑其他变压器是否过负荷,是否需转移负荷。

2、值班人员对故障设备的外部情况以及有关设备、检查保护的动作情况做好详尽的记录,并为防止事故扩大,应将事故的每一

变电站典型案例分析

典型案例分析 一起220kV线路保护异常跳闸的分析 一、事故简述: XXXX年XX月XX日500kV某变电站(以下简称甲站)至220kV某变电站(以下简称乙站)的一条环网运行的220kV线路,因乙站侧TV断线异常,在重负荷情况下引起TV断线相过流保护动作,两侧断路器三相跳闸。 该220kV线路两侧保护配置为: 第一套保护包括:国电南自PSL602(允许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保护、)+GXC-01(光纤信号收发装置);国电南自PSL631A(断路器失灵保护)。 第二套保护包括:南瑞继保RCS931(分相电流差动保护,具备远跳功能、三段式距离、二段式零序保护);南瑞继保CZX-12R断路器操作箱。 甲站侧220kV该线路保护TA变比2500/1,乙站侧220kV该线路保护TA变比1200/5,TV断线相过流定值950A(一次值),线路全长9.14KM。931保护重合闸停用,使用602保护重合闸(单重方式)。 XX月XX日2时03分,甲站220kV线路断路器三相跳闸, 602保护装置报文显示: XXXX年XX月XX日 02时03分14秒553毫秒 000000ms距离零序保护启动 000000ms综重电流启动 000001ms纵联保护启动

000027ms 综重沟通三跳 000038ms 故障类型和测距CA相间接地401.40Km 000039ms 测距阻抗值136.529+j136.529 Ω RCS931保护装置报文如下: 启动绝对时间 XXXX年XX月XX日 02:03:14:560 动作相 ABC 动作相对时间 00001MS 动作元件远方起动跳闸 故障测距结果 0000.0kM 602保护装置“保护动作”指示灯亮、保护出口。931保护装置“TA、TB、TC”灯亮、保护出口。断路器操作箱上第一组“TA、TB、TC”灯亮。录波图显示断路器跳闸前线路负荷电流约1040A、峰值约1470A。(见甲站侧931保护故障录波图) 此次异常跳闸情况甲站侧主要有几个疑点是: (一)为什么负荷电流情况下,甲站侧保护就地判别条件成立,保护会远跳出口? (二)为什么602保护装置有测距且不正确,而931保护装置没有测距? (三)为什么602和931两套保护都动作,而断路器操作箱上只有一组跳闸灯亮。 (四)为什么602保护综重沟通三跳出口? 二、事故原因分析

变电站主变故障的诊断与处理分析 马周

变电站主变故障的诊断与处理分析马周 发表时间:2018-03-01T09:08:40.753Z 来源:《基层建设》2017年第33期作者:马周1 丰志财2 [导读] 摘要:变电站的运行具有非常强的综合性,包含了许多高技术性的设备,同时也是保证电力网络正常工作的重要组成部分。 1.国网昌吉供电公司恒光电力设计咨询有限公司新疆昌吉 831100; 2.国网新疆电力公司经济技术研究院新疆昌吉 831100 摘要:变电站的运行具有非常强的综合性,包含了许多高技术性的设备,同时也是保证电力网络正常工作的重要组成部分。其中变电站的主变压器是整个变电站的核心,主变的安全运行与否直接决定一个变电站能否正常工作。因此,在变电站中对主变进行各种各样的保护,以保证其安全运行,但是在众多的变电站中也会出现一些故障.文章从变电站主变的保护说起,简要介绍了几种较为常见的变电站主变故障,成因及故障处理方法,并结合某变电站运行过程中发生的一起主变故障深入解析故障处理思路,以供同行参考。 关键词:110kV变电站;主变故障;诊断;处理引言 经过多年的探索与发展,我国电力系统供电服务水平已经获得了显著提升,供电安全度也获得极大提高,然而,同世界水平相比依然存在差距,这就意味着我国电力系统依然面临艰巨的电力系统维护任务,要掌握变电站故障的检测方法,掌握先进的故障处理技术,从而支持变电站主变故障的诊断与处理,打造高水平的变电站。110kV变电站是城市电力网中的重要变电站,随着城市用电负荷的不断增加,很多110kV变电站已设在城市中心区域。主变是变电站中的总降压变压器,容量大,保护水平高,然而变压器运行过程中受到各种因素的影响难免会发生故障,一旦处理不及时演变为事故,则会对城市供电造成较大影响,所以主变故障的正确诊断与处理是变电站运行维护工作中非常重要的内容。 1110kV变电站主变故障类型及成因 1.1主变故障使主变跳闸 1.1.1瓦斯保护动作 瓦斯保护是通过检测变压器内部某些变压器故障分解或产生的气体来运行的,变压器内部元件短路会使内部温度和热量突然大幅升高,进而导致变压器油被分解并引起瓦斯保护动作。假设故障点在铁芯内,则会造成变压器内油面降低或油泄漏,如果不及时处理,会导致变压器喷油、着火,甚至引发爆炸事故。另外,当气体积聚在继电器中久未挥发,或者当变压器有载分接开关油面下降时,都会造成重瓦斯保护动作。 1.1.2差动保护动作 对两端电流互感器之间的故障进行保护,即为差动保护。当差动电流在变压器内稳定运行时,其电流值为零值,但是一旦两端电流互感之间的电流矢量差达到了预设的上限,差动保护装置就会自动断开故障点的电源电流,这个过程即为#差动保护动作。通常情况下,当电流互感器内部的一次设备突然发生短路、瓷件闪络或击穿时,差动保护就会动作。 1.2后备保护动作使主变跳闸 目前常见的后备保护动作的工况,除了单侧后备保护动作,就是三相同时动作,主要变压器三侧中的一相过流会导致单侧后备保护动作,并由此造成越级跳闸、开关误动、母线故障或母线差动保护拒动等单侧跳闸事故。要分析单侧跳闸的原因,首先要对二次侧和一次设备进行故障诊断,再针对故障诊断结果采取有效的调整措施。如果三侧均在统一时间内过流,每一侧对应的开关就会在同一时间跳闸。相对单侧跳闸原因来说,三相开关跳闸的原因比较容易判断,跳闸原因通常是变压器主变内部开关拒动,如主变中低压侧后备保护范围内短路而后备保护拒动或者开关拒动。主变主保护范围内短路而主保护却拒动以及主变电源侧母线故障而母差保护拒动三种。 2主变故障诊断与处理所谓变电站主变故障诊断,主要是参照变压器运行情况、非正常现象等进行分析、理解与诊断。现阶段,科学的诊断策略包括:第一,预防性电气试验,围绕变压器隐患问题展开预防性实验,通过测试、检查与监测等流程,具体测试的项目包括:油中溶解气体的色谱分析、绕组直流电阻大小、绝缘油试验等多个项目。第二,特征气体法。通过检测变电站油内部各类气体,例如:氢气、二氧化碳、一氧化碳、甲烷等的成分、含量等等来分析故障特征。第三,特征气体比值法。通过分析一些关键气体成分间的比值,从而断定故障,现阶段已经采用IEC三比值法,无编码比值等等。第四,人工智能法。依托于信息技术、智能化技术等来判断分析变压器故障。随着人工智能技术的发展,当前的变压器故障诊断越来越倾向于依赖人类的思维,从而达到对变压器故障的人工化、智能化诊断,当前已经形成了以下方法:遗传算法、免疫算法、神经网络法等等。故障诊断包括定期诊断、接连监控两大方面,前者主要为功能性诊断,变压器经过检修再实施诊断,其中最典型的技术为:预防性电气检测;后者则体现为在线监测。 3110kV变电站主变故障的诊断与处理 3.1故障诊断方法 变压器故障诊断,即根据变压器的运行状态或异常现象作出分析判断。目前,对变压器故障诊断主要采取的方法[1]有:(1)预防性电气试验,即作为一种预防措施,为发现变压器隐患而进行的检查、试验或监测,主要检查及试验的项目有油中溶解气体色谱分析、绕组直流电阻、绕组绝缘电阻与吸收比、绕组与套管tgδ、绝缘油试验等30余项;(2)特征气体法,即利用变压器油中特征气体CN4、C2H6、C2H4、C2H2、H2、CO、CO2的类型和含量来判断故障类型;(3)特征气体比值法,它是利用关键的特征气体组分之间的比值来判断故障,目前有IEC三比值法、四比值法、改良三比值法、日本电协研法及无编码比值法等;(4)人工智能法,它是利用计算机技术、人工智能技术及变压器故障诊断领域的专家知识,通过模拟人类思维以灵活的诊断策略判断变压器运行状态、故障类型,并作出检修决策,目前人工智能法有模糊诊断法、神经网络法、免疫算法、遗传算法、专家系统法等。故障诊断分为定期诊断和连续监控两种类型。定期诊断主要是功能性诊断,在变压器新装或检修后进行的诊断,预防性电气试验就是一种定期诊断方法。连续监控主要是在线监测,是运行诊断的主要方法。智能变电站或无人值守变电站都需要有在线监测手段。目前,变压器在线监测项目包括油中溶气在线监测、油色谱在线监测、绕组热点与变形在线监测、油中微水在线监测、油性能指标在线监测、漏油在线监测、铁芯在线监测、局放在线监测等。 3.2故障处理措施分析

火力发电厂主变压器常见故障分析及处理 褚荣荣

火力发电厂主变压器常见故障分析及处理褚荣荣 摘要:变压器是电力系统中一个关键的设备,在电力系统中承担着电压变换、 电能的传输与分配,对于电力系统稳定的运行有着重要的作用。如果是大型的变 压器,它的造价昂贵、运行责任重大,一旦发生严重故障,那么变压器的检修时 间长、难度比较大,对于经济方面也会造成很大的损失。如其切除变压器会对电 力系统造成一定的损害。只有变压器安全的运行,才能保证电力系统运行稳定。 基于此,本文对火力发电厂主变压器常见故障分析及处理进行探讨。 关键词:火力发电厂;主变压器;常见故障;处理 变压器是维系火力发电厂正常运行的主要设备之一,一旦发生故障,整个发 电厂的电力运输工作也会受到很大的影响。因此,每个火力发电厂都配备有专业 的检查维修人员定期维护和排除故障,但前提是专业人员必须熟悉掌握和了解变 压器常见的故障,按照“预防性试验规程”定期进行检测,及时进行正确处理,保 障火力发电厂的正常运行。 1电力变压器概述 在整个电网中,发电厂发出的电力往往需经远距离传输才能到达用电地区, 在传输的过程中,传输电压越高,线路损耗越少,经济效益越高;另外在经过高 压线路传输之后,电能分配到各个用户需要降低到各种等级的低电压。故而,电 力变压器成为电网中电能传输的枢纽,对其运行可靠性和安全性均有较高要求。 2火力发电厂主变压器常见故障分析及处理 2.1漏油故障 渗漏油是变压器常见的问题,虽然不会致使变压器停止运行,但是也会造成 安全隐患的出现。这种问题主要由于胶垫出现了老化等现象而导致的。而密封点、阀门和焊接等问题的出现也是其中之一。 第一,陈旧变压器密封胶垫老化和龟裂,较陈旧的变压器在运行方面一定会 存在较长时间,在密封胶垫的常用材料上会选择丁腈橡胶。在密封性的相关要求上,此材料不能够满足,并且运行阶段,温度会不均衡,将龟裂和老化等现象提 前显现,弹性也会同时失去,让渗漏的现象频频发生。因此,在材料的选择上一 定要慎重,要将耐油性好的。耐高温较优质的材料选择出来,例如:丙烯酸酯橡 胶就可以在油温在150°的情况下不断运作,耐老性、耐有机溶剂、抗紫外线以及 耐臭氧性都非常显著。由此可见,想要将渗漏油的故障有效排除,就要对密封材 料的更换方面严格细致。 第二,没有对密封点进行有效的紧固,没有油的地方会使得胶垫的老化产生 加速现象,空气进入到变压器的本体。一旦发现,首先校正套管导电杆,更换密封 胶垫,拆掉铜排上缠绕过紧的绝缘材料,以护套形式包裹伸缩节,有效恢复伸缩节的 伸缩性能。 第三,气体继电器的法兰渗漏油,一些变压器在运行的时间上相对较长,处 于油箱和储油柜之间气体继电器,在它的两侧会存在着法兰,在一定程度上会经 过螺栓与管路合理连接。因为对于管路而言,伸缩性是相对较差的,气体继电器 在安装两侧的法兰时,很容易发生受力不均匀的现象,在安装不正规的情况下, 会很容易导致胶垫的密封不严格,或者密封胶垫的过程中,扭曲变形的情况经常 发生,渗漏油的现象由此产生。这样的故障,在气体继电器和储油柜之间,应该 安装具备优质伸缩性的金属型波纹管,波纹管若能正确的安装,会使两侧法兰的 相应受力情况逐渐均匀改善。

2021年最新变电站事故预想

电站事故预想汇总 欧阳光明(2021.03.07) 1、变压器轻瓦斯动作的处理(1)应立即检查、记录保护动作信号,报告调度及站负责人。(2)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,并派人对变压器进行外部检查。(3)如果检查变压器有明显严重异常,应汇报调度停运故障变压器,若无明显故障迹象应汇报上级,由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、变压器重瓦斯动作的处理(1)检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号,立即报告调度及站负责人。(2)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。(3)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。将检查结果报告调度及主管部门,派人做气体分析及二次回路检查。 3、变压器差动保护动作的处理(1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。(2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。(3)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。(4)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将

变压器投入运行。4、变压器后备保护动作的处理(1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。(2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。(3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常。(5)检查失压母线连接的设备有无异常。(6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。(7)将检查结果报告调度及安技科,并做好记录。5、变压器压力释放保护动作的处理(1)检查保护动作情况,记录所有动作信号。(2)报告调度及分局有关部门和领导。(3)对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,将检查结果报告调度和分局有关部门。(4)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保护动作正确。6、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理?现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。(1)应立即按下“紧急分闸”按钮,断开调压电动机的电源。(2)使用操作手柄进行手摇调压操作,调到调度要求的档位。(3)手动调压后,应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常声音,应立即向调度及分局有关部门汇报,看是否立即将主变停电检修。(4)若手调后正常,应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,并要求派人检修。(5)将处理情况做好记录。7、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理?(1)操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化。属电动

变电站事故处理应急预案编制导则

变电站事故处理应急预 案编制导则 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;

5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。 1. 4高空坠落事故

注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

变电站主变压器针对性反事故措施计划(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变电站主变压器针对性反事故措 施计划(通用版)

变电站主变压器针对性反事故措施计划(通 用版) 导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为了更好地安全生产,确保电网安全,经济稳定运行,制定了变电站主变压器针对性反事故措施计划。 —.预防变压器绝缘击穿 1、防止水及空气进入变压器 (1)变压器在运行中应防止进谁受潮,套管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时采取相应措施。 (2)强迫循环变压器在投运前,要启动全部冷却设备使油循环,停泵排除残留气体后方可带电运行。更换或检修各类冷却器后,不得在变压器带电情况下将新装和检修过的冷却器直接投入运行,防止安装和检修过程中在冷却器或油管中残留的空气进入变压器。 (3)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。装设有载跳压开关的

变电站事故预想(修改)

110KV总降事故预想 1、主变轻瓦斯动作的处理: (1)、应立即检查、记录保护动作信号; (2)、严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况;(3)、派人对变压器进行外部检查,如果检查变压器有明显严重异常,应停运故障变压器,若无明显故障迹象应向公司汇报观察使用; (4)、由专业人员取气分析及检查二次回路; 2、主变重瓦斯动作的处理: (1)、检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号; (2)、检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况; (3)、派人做气体分析急及二次回路检查; 3、变压器差动保护动作的处理: (1)、检查变压器本体有无异常; (2)、检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路;如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地; (3)、经以上检查无异常后,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送;(4)、如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障; (5)、差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行; 4、变压器压力释放保护动作的处理: (1)、检查保护动作情况,记录所有动作信号; (2)、对变压器外部进行全面检查,重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,就说明压力释放保护动作正确,需检查变压器本体; 5、变压器有载调压开关调压操作时滑档处理: 现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,10KV电压表不停地摆动变化。 处理:(1)、立即按下“紧急分闸”按钮,断开调压电动机的电源; (2)、使用操作手柄进行手摇调压操作,调到要求的档位; (3)、仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常声音,立即将主变停电检修;若手调后正常,应将有载调压电动操作机构的故障情况向变压器厂家联系,并要求派人检修;6、有载调压操作输出电压不变化处理: 现象一:调压操作时变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关档位指示也不变化,属电动机空转,而操作机构未动作。此情况多发生在检修工作后,检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,使电动机空转;或因频繁调压操作,导致传动部分连接插销脱落,将连接套或插销装好即可继续操作。 现象二:操作时变压器输出电压不变化,调压指示灯不亮,分接开关的档位指示也不变化情况,属于无操作电源或控制回路不通。处理:a、检查调压操作保险是否熔断或接触不良,如有问题处理后可继续调压操作;b、无上述问题,应再次操作,观察接触器动作与否,区分故障;c、若接触器动作,电动机不转,可能是接触器接触不良、卡涩,也可能是电动机问题,测量电动机接线端子上的电压若不正常,属接触器的问题,反之,属电动机有问题,此情况应联系专业人员处理。 现象三:操作时,变压器输出电压不变化,调压指示灯亮,分接开关的档位指示已变化,说明操作机构已动作,可能属快速机构问题,选择开关已动作,但是切换开关未动作。此时应切记!千万不可再次按下调压按钮,否则,选择开关会因拉弧而烧坏。处理:应迅速手动用手柄操作,将机构先恢复到原来的档位上,同时应仔细倾听调压装置内部有无异音,若有异常,应将故障变压器退出运行进行检修。若无异常,应由专业人员取油样做色谱分析。

变电站事故处置措施

变电站事故处置措施 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源, 解除对人身和设备的威胁保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电;3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行, 如果未对人身和设备构成威胁时, 应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离, 保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤1.详细记录事故时间、光字、掉牌及 有关负荷情况;2.向主管领导和部门汇报;3.判断事故性质及按照预案进行事故处理;4.根据检查、试验情况, 按调度指令恢复送电;5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲1.人身伤亡事故处理预案1.1 人身触电事故根据运行方式, 尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备), 同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1.2 人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下, 将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒, 注意留取可疑食物进行化验。 1.3 人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理, 并立即呼救。 1.4 高空坠落事故注:以上事故预案都必须首先保证救助人员

自身的安全, 且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3.1 误操作事故误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故, 应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点, 使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡, 主控室应根据保护动作号及当时的工作安排, 速派人查看现场, 启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度, 根据指令进行事故处理。 2.2 全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3 各级电压等级的母线全停事故 2.4 双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2.5 谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故 3.6 母线故障 母线故障首先应根据保护动作情况判定, 是母差动作还是变压器后备保护动作掉闸, 随后认真检查母线所属设备(含支持绝缘子、母线PT 等)是否有闪络等痕迹或搭落异物。根据母线是否能短期内投运决定方式调整, 考虑与运行系统隔离后的恢复过程。 2.7 线路接地故障如中低压输电线路(系统)发生单相接地或异相接地、中性点不直接接地系统发生接地等, 主要是接地时间的控制和接地点的查找。 3.8 失灵保护动作 正确判断启动失灵的回路并将一、二次异常告知相应调度, 等候调度令恢复。 2.9 线路故障引起的越级掉闸造成的母线失压 2.10 低频、低压减载装置动作正确汇报甩负荷情况及动作轮

110kV变电所典型事故案例

110kV 变电所典型事故案列

第一章110kV变电所主接线 110kV变电站根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,采用了不同的主接线方 式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线。各种接线都有其特有的优缺点: 一、内桥接线: 优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。 缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离 开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。 、单母分段接线: I 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。 三、线变组接线:

■—- □ d n 点。 优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电所采用。

第二章110kV 变电所主要的保护配置 一、 线路保护 线路保护的配置主要是保证在故障来临时,保护能快速、可靠、正确的切除故障, 以保证非故障设备的正常运行。 1、 10kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 2、 35kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 二、 主变保护 现代生产的变压器,在构造上是比较可靠的,故障机会较少。但在实际运行中,还 要考虑发生各种故障和异常工作情况的可能性, 因此必须根据变压器的容量和重要程度 装设专用的保护装置。 变压器的故障可分为本体故障和引出线故障两种。本体故障主要是:相间短路 ?绕 组的匝间短路和单相接地短路。 发生本体故障是很危险的因为短路电流产生的电弧不仅 会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量的气 体,还可能引起变压器油箱的爆炸。 变压器的引出线故障, 主要是引出线上绝缘套管的 故障,这种故障可能导致引出线的相间或接地短路。 以下接合主接线图, 分析一下主变 保护的保护范围及动作情况: 1、 主变差动保护 作为主变压器线圈匝间短路及保护范围内相间短路和单相接地短路的主保护。 正常 保护范围为主变三侧差动 CT 之间。 2、 主变后备保护 主变常见的后备保护有复合电压闭锁过流保护、零序过电流保护、零序电压闭锁过 流保护。 (1)复合电压闭锁过流保护 可作为变压器内外部各种故障的后备保护,主要由复合电压元件 HOkVI nokvn JrHU± (负序及相间电

变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择

三、变电所主变压器及主接线方案的选择 3.1变电所主变压器台数的选择 变压器台数应根据负荷特点和经济运行进行选择。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:有大量一级或二级负荷;季节性负荷变化较大;集中负荷较大。结合本厂的情况,考虑到二级重要负荷的供电安全可靠,故选择两台主变压器。 3.2变电所主变压器容量选择。 每台变压器的容量N T S ?应同时满足以下两个条件: 1) 任一台变压器单独运行时,宜满足:30(0.6~0.7)N T S S ?=? 2) 任一台变压器单独运行时,应满足:30(111)N T S S ?+≥,即满足全部一、二级负 荷需求。 代入数据可得:N T S ?=(0.6~0.7)×1169.03=(701.42~818.32)kV A ?。 又考虑到本厂的气象资料(年平均气温为20C ),所选变压器的实际容量: (10.08)920N T NT S S KVA ?=-?=实也满足使用要求,同时又考虑到未来5~10年的负荷发展,初步取N T S ?=1000kV A ?。考虑到安全性和可靠性的问题,确定变压器为SC3系列箱型干式变压器。型号:SC3-1000/10 ,其主要技术指标如下表所示: (附:参考尺寸(mm ):长:1760宽:1025高:1655 重量(kg ):3410)3.3 电气主接线的概念

发电厂、变电所的一次接线是由直接用来生产、汇聚、变换、传输和分配电能的一次设备的一次设备构成的,通常又称为电气主接线。主接线代表了发电厂(变电所)电气部分的主体结构,是电力系统网络结构的重要组成部分。它对电气设备选择、配电装置布置、继电保护与自动装置的配置起着决定性的作用,也将直接影响系统运行的可靠性、灵活性、经济性。因此,主接线必须综合考虑各方面因素,经技术经济比较后方可确定出正确、合理的设计方案。 3.4电气主接线设计需要考虑的问题 在进行变电站电气接线设计时,需要重点考虑以下一些问题:(1)需要考虑变电所在电力系统中的位置,变电所在电力系统中的地位和作用是决定电气主接线的主要因素。变电所是枢纽变电所、地区变电所、终端变电所、企业变电所、还是分支变电所,由于它们在电力系统中的地位和作用不同,对其电气主接线的可靠性、灵活性和经济性的要求了也不同。(2)要考虑近远期的发展规模,变电所电气主接线的设计,应根据5到10年电力发展规划进行。根据负荷的大小、分布、增长速度、根据地区网络情况和潮流分布,分析各种可能的运行方式,来确定电气主接线的形式以及连接电源灵数和出线回数。(3)考虑负荷的重要性分级和出线回数多少对电气主接线的影响,对一级负荷,必需有两个独立电源供电,且当一个电源失去后,应保证全部一级负荷不间断供电,且当一个电源失去后,应保证大部分二级负荷供电。(4)考虑主变台数对电气主接线的影响,变电所主变的台数对电气主接线的选择将产生直接的影响,传输容量不同,对主接线的可靠性,灵敏性的要求也不同。(5)考虑备用容量的有无和大小对电气主接线的影响,发、送、变的备用容量是为了保证可靠的供电,适应负荷突增、设备检修、故障停运情况下的应急要求。电气主接线的设计要根据备用容量的有无有所不同,例如,当断路器或母线检修时,是否允许线路、变压器停运;当线路故障时允许切除线路、变压器的数量等,都直接影响着电气主接线的形式。 3.5主接线方案的选择 3.5.1 电气主接线设计的基本要求 电气主接线应满足以下基本要求: a具有一定的灵活性 主接线在力求简单、明了、操作方便的同时,也要求有一定的灵活性,以适

变压器常见故障大汇总及案例分析

电力变压器常见故障的分析与处理 变压器是靠电磁感应原理工作的,改变电压、联络电网、传输和分配电能;电力变压器是变电站核心设备,结构复杂,运行环境恶劣,发生故障和事故对电网和供电可靠性影响大,需要针对具体情况立即采取措施;变压器故障的分析判别牵扯的学科领域多,既要有电工、高电压、绝缘材料、化学分析等基础知识,还要熟悉自动化、热学等;变压器的故障种类多,表现形式千差万别,需要熟悉结构原理、熟悉现场运行条件、熟悉每台设备特点等,具体问题,具体分析。 第一章:大型变压器显性故障的特征与现场处理 显性故障:是指故障的特征和表现形式比较直观明显的故障,在此,结合现场实际,对大型变压器显性故障的原因和特征进行了叙述和分析,介绍了现场常见的处理办法,也是一些比较简单的办法。 一、外观异常和故障类型: 变压器在运行过程中发生异常和故障时,往往伴随相应外观特征,通过这些简单的外部现象,可以发现一些缺陷并对异常和故障进行定性分析,提出进一步分析或处理的方案。而且可以对一些比较复杂的故障确定检修和试验方案.以下从几个方面进行分析和处理:

1、防爆筒或压力释放阀薄膜破损。 当变压器呼吸不畅,进入变压器油枕隔膜上方的空气,在温度升高时,急剧膨胀,压力增加,若引起薄膜破损还会伴有大量的变压器油喷出;主要有以下原因和措施: 1)呼吸器因硅胶多或油封注油多、管路异物而堵塞。硅胶应占呼吸器的2/3,油封中有1/3的油即可,可用充入氮气的办法对管路检查2)(油枕)安装检修时紧固薄膜的螺栓过紧或油枕法兰不平,(压力释放阀)外力损伤或人员误碰。更换损坏的薄膜或油枕. 3)变压器内部发生短路故障,产生大量气体。一般伴随瓦斯继电器动作;可先从瓦斯继电器中取气样,若点火能够燃烧,需取油样色谱分析和进行电气检查,确定故障性质,故障原因未查明,消除缺陷前变压器不能投运。 4)弹性元件膨胀器内部卡涩.更换或由制造厂处理. 5)隔膜结构的油枕在检修或安装时注油方法不当,未按规定将油枕上部的气体排净。停电将变压器油注满油枕,再将变压器油放至合适的油位高度。 6)胶囊结构的油枕因油位低等原因,胶囊堵塞油枕与变压器本体的管路联结口。在管路联结口处装一支架,防止胶囊直接堵塞联结口。 2、套管闪络放电。 套管闪络放电会使其本身发热、老化,引发变压器出口短路事故;低压套管尤其严重;其主要原因和措施有:

变电站事故预想

变电站事故预想 1、变压器轻瓦斯动作的处理 (1)应立即检查、记录保护动作信号,(2)报告调度及站负责人。(3)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,(4)并派人对变压器进行外部检查。(5)如果检查变压器有明显严重异常,(6)应汇报调度停运故障变压器,(7)若无明显故障迹象应汇报上级,(8由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、变压器重瓦斯动作的处理 (1)检查继电保护动作情况,(2)记录和复归各种信号,(3)立即报告调度及站负责人。(4)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,(5)若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。(6)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。(7)将检查结果报告调度及分局主管部门,(18)派人做气体分析急及二次回路检查。 3、变压器差动保护动作的处理 (1)检查变压器本体有无异常,(2)检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。(3)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,(4)直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,(5)应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。(6)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。(7)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。 4、变压器后备保护动作的处理 (1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。(2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。(3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。(4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常,(5)检查失压母线连接的设备有无异常。(6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。(7)将检查结果报告调度及分局,并做好记录。 6、变压器压力释放保护动作的处理 (1)检查保护动作情况,(2)记录所有动作信号。(3)报告调度及分局有关部门和领导。(4)对变压器外部进行全面检查,(5)重点检查压力释放器是否喷油、顶部红色端钮是否弹起,(6)将检查结果报告调度和分局有关部门。 (7)若压力释放器喷油且顶部红色端钮弹起,(8)就说明压力释放保护动作正确。 7、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理? 现象:发生滑档时,档位指示不断连续变化,35KV及10KV电压表不停地摆动变化。(1)应立即按下“紧急分闸”按钮,(2)断开调压电动机的电源。 (3)使用操作手柄进行手摇调压操作,(4)调到调度要求的档位。(5)手动调压后,(6)应仔细倾听调压装置内部有无异音,(7)若有异常声音,(8)应立即向调度及分局有关部门汇报,(9)看是否立即将主变停电检修。 (10)若手调后正常,(11)应将有载调压电动操作机构的故障情况向有关部门汇报,(12)并要求派人检修。(13)将处理情况做好记录。 8、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理? (1)操作时,(2)变压器输出电压不(3)变化,(4)调压指(5)示灯亮,(6)分接开关档位指(7)示也不(8)变化。属电动机空转,而(9)操作机构未动作。处理:此情况多发生在检修工作后,(10)检修人员忘记把水平蜗轮上的连接套装上,(11)使电动机空转。或因频繁调压操作,(12)导致传动部分连接插销脱落,(13)将连接套或插销装好即可继续操作。(14)操作时,(15)变压器输出电压不(16)变化,(17)调压指(18)示灯不(19)亮,(20)分接

变电站事故分析及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

变电站主变压器性反事故措施示范文本

变电站主变压器性反事故措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电站主变压器性反事故措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 -.预防变压器绝缘击穿 1、防止水及空气进入变压器 (1)变压器在运行中应防止进谁受潮,套管顶部将军 帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密 封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应及时 采取相应措施。 (2)强迫循环变压器在投运前,要启动全部冷却设备 使油循环,停泵排除残留气体后方可带电运行。更换或检 修各类冷却器后,不得在变压器带电情况下将新装和检修 过的冷却器直接投入运行,防止安装和检修过程中在冷却 器或油管中残留的空气进入变压器。 (3)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理

和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。装设有载跳压开关的油箱要同时抽真空,并与变压器本体油箱同时达到相同的真空度,避免开关油箱渗油。 (4)从储油柜补油或带电滤油时,应先将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分。空气或油箱底部杂质进入变压器器身。 (5)当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应立即检查气体继电器,及时取气样检验,以判明气体成份,同时取油样进行色谱分析及时查明原因并排除。 (6)应定期检查呼吸器的油封,油位是否正常,切实保证畅通,干燥剂保持干燥,有效。 (7)停止时间超过6个月的变压器在重新投入运行前,应按预试规程要求进行有关试验。 (8)定期加强潜油泵,储油柜的密封监测。如发现密封不良应及时处理。

变压器的常见故障及处理方法

浅议变压器常见故障及处理 令狐采学 摘要:变压器在电力系统的安全、平稳运行中起着至关重要的作用。本文从变压器的结构和原理入手,结合我场变压器的实际情况,针对实际变电运行中变压器的主要异常现象和原因进行分析,提出一些自己的观点。 关键词:变压器原理结构参数异常处理 引言:电力是现在工业的主要能源,并且电能的输送能量之大、距离之远也决定了必须采用超高压输送电能,以减少此过程中的损耗。而实际中由于发电机结构上的限制,通常只能发出10kv 的电压,因此,必须经过变压器的升压才可以完成电能的输送。变压器也理所应当成为电力系统中核心设备之一。如果变压器出现了故障,就会在很大程度上影响电能的输送以及正常的变电运行,所以能够掌握和分析变压器常见的故障和异常现象,及主要原因,提出防范解决措施,就显得尤为重要。 电力变压器是利用电磁感应原理制成的一种静止的电力设备。它可以将某一电压等级的交流电能转换成频率相同的另一种或几种电压等级的交流电能,是电力系统中重要电气设备。下面将从变压器的分类、结构、异常现象和原因分析等几个方面进行介绍: 一、变压器的分类、结构及主要参数

(一)、变压器的分类 根据用途的不同,变压器可以分为电力变压器(220kv以上的是超高压变压器、35-110kv的是中压变压器、10kv为配电变压器)、特种变压器(电炉变压器、电焊变压器)、仪用互感器(电压、电流互感器)。 根据相数分为,单相变压器和三相变压器。 根据冷却方式分为,油浸自冷式、强迫风冷式、强迫油冷式和水冷式变压器。 根据分接开关的种类分为有载调压变压器和无载调压变压器。 根据绕组数分为,单绕组变压器、双绕组变压器和三绕组变压器。 (二)、变压器的结构 虽然变压器的种类依据不同方式进行分类,有很多种,但是一般常用的变压器的结构都很相似: 1、绕组:变压器的电路部分。 2、铁芯:变压器的磁路部分。 3、油箱:变压器的外壳,内装满变压器油(绝缘、散热)。 4、油枕:对油箱里的油起到缓冲作用,同时减小油箱里的油与空气的接触面积,不易受潮和氧化。 5、呼吸器:利用硅胶吸收空气中的水分。 6、绝缘套管:变压器的出线从油箱内穿过油箱盖时必须经过绝缘套管以使带电的引线与接地的油箱绝缘。