选择

1,当房间高度小于6米时,同时散发余热余湿和有害气体的工业建筑,除设局部排风,宜从上部区域进行自然式机械全面排风,其排风量应按( A )计算.

A,不小于1次/h B,不小于2次/h C,3次/h D,4次/h

2, 当房间高度大于6米时,同时散发余热余湿和有害气体的工业建筑,除设局部排风,宜从上部区域进行自然式机械全面排风,其排风量应按( C)计算.

A,不小于1次/h B,不小于2次/h C,6 m3/(h.㎡) D,10 m3/(h.㎡)

3,符合下列条件,可设置置换通风不正确的是(B ).

A,有热源或热源与污染物伴生.

B,人员活动区域空气要求不严格.

C,房间高度不小于2.4米.

D,建筑,工艺及装修条件许可并技术经济比较合理.

4,进行置换通风设计时房间内人员头脚处空气温差不应(B ).

A,大于1℃. B,大于3℃. C,大于4℃. D,大于5℃.

5,通风工程所要控制有害物主要为(B ).

A,有害气体,有害粉尘,余热,余湿B,有害气体,粉尘, 余热,余湿 C,有害气体,粉尘,高热,高湿.D,气体,粉尘, 余热,余湿

6,对于散发有害气体的污染源应优先采用(D )方式加以控制.

A,全面通风B,自然通风C,局部送风D,局部排风

7,外部吸气罩在控制点上造成控制风速的大小与(B )无关.

A,外部吸气罩形式B,有害物毒性和散发性C,外部吸气罩排风量与控制点的距离.

8,关于通风房间风量平衡,下列错误的是(B)

A 风量平衡是指通风房间的进风量等于排风量

B 若机械进风量大于机械排风量,房间内的压力就会不断升高

C 若机械进风量小于机械排风量,房间内会形成负压

D 可利用正负压控制来达到控制污染的目的

9,两个相同型号的除尘器串联使用实际运行时的全效率(B )

A,两级一样B,第一级高C,第二级高D,不一定

10, 自然通风的动力(D )

A,风压B,热压C,温度D,风压和热压

11, 风压是指(D )

A,室外风气压B,室外风静压C,室外风动压D, 室外风在建筑外表面造成的压力变化值

12, 下列(A )不是通风系统的设计原则。

A,事故通风系统通风量应按有害物散发量计算. B,通风量由事故通风系统和日常通风系统共同保证.

C,事故通风一般不考虑进风. D,事故通风一般不设净化设施.

13, 防止工业有害物污染室内空气的最有效的通风方法是(A )

A,局部排风. B,局部送风C,全面排风D,全面送风

14, 全面通风的效果与(回风管内的风速)关系不大.

A,全面换气量B,通风气流组织C,送风口与回风口的位置D,回风管内的风速

15,下列(B )不是影响旋风除尘器性能主要因素.

A, 进口风速B,筒体的高度C,筒体直径和排出管直径D,锥体高度16, 尘粒从气流中分离的能量不是供给气流,而是直接供给尘粒的除尘器是(D ).

A,旋风除尘器B,惯性除尘器C,颗粒除尘器D,电除尘器

17, 粉尘对人体的危害与(D )无关

A,颗粒大小B,进入人体的粉尘量C,粉尘性质D,粉尘运动速度

18, 影响吹吸式排风罩工作的非主要因素是(A)

A, 吹风口法兰边全高B,吹风速度C,吹风口德高度D,吸风口法兰边全高

19, 低浓度有害气体的净化通常采用吸附法和(B)

A,燃烧法B,吸收法C,冷凝法D,稀释法

20, (B )不属于袋式除尘器的阻力

A,除尘器结构阻力B,清灰阻力C,滤料本身阻力D,粉尘层阻力

21, 下列(A)措施不能防止电除尘器产生电晕闭塞.

A,减小烟气温度B,提高工作电压C,采用放电强烈的电晕极D,增设预净化设备

22, 下列(B )会导致旋风除尘器的效率下降.

A,增大进口速度B, 增大排出管直径C,减小筒体的直径D,增大筒体和锥体的高度

24,. 在吸收过程中,气相吸收质分压力相同情况下,吸收剂温度越高,液相平衡浓度(B )A,越高B,越低C,不变D,不一定

25,在吸收过程中,以下(B )不能强化吸收过程

A,增加气液运动速度B,采用相平衡系数大的吸收剂C,增大供液量D,降低液相主体浓度

26,以下关于吸收法的论述不正确的是(D)。

A吸收过程分为物理吸附和化学吸附两种B吸附层动活性总要比静活性小

C,吸附净化效率可以为100﹪ D,物理吸附具有很高的选择性

27,下列(D)不属于克服高比电阻的影响方法。

A,改进供电系统B,加强振打C,增加烟气湿度D,反电晕

28,以下关于电除尘器的论述不正确的是(D)

A,适用于微粒控制B,和其它高效除尘器相比,阻力较低

C,处理气体量越大,它的经济效果越明显D,电除尘器内所用的电场为均匀电场

29,在设计吸收法净化有害气体时,下列(D)不是强化吸收的途径。

A,增加气液吸收面积B,增加气液相对运动C,采用相平衡系数小的吸收剂D,减小供液量

30,地下车库每个防火分区的建筑面积不应超过(C)

A,500㎡ B,1000㎡ C,2000㎡ D,3000㎡

31,对于二类高层建筑,当房间设有自动灭火设备时,防火分区的最大允许建筑面积为(C)A,1000㎡ B,2000㎡ C,3000㎡ D,4000㎡

32, 对于一类高层建筑,当房间设有自动灭火设备时,防火分区的最大允许建筑面积为(B)A, 1000㎡ B,2000㎡ C,3000㎡ D,4000㎡

33,高层民用建筑每个防火分区的建筑面积不宜超过(B)

A,250㎡ B,500㎡ C,1000㎡ D,2000㎡

34,设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过(B)

A,500㎡ B,1000㎡ C,2000㎡ D,2500㎡

35, 地下停车场机械通风量可按换气次数估算,通常排风量不小于(B)

A,5次/h B,6次/h C,8次/h D,12次/h

36, 地下停车场机械通风量可按换气次数估算,通常送风量不小于(A)

A, 5次/h B,6次/h C,8次/h D,12次/h

37,机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置(C)

A,止回阀B,防火阀C,压差自动调节阀D,余压阀

38, 层数超过(D)层的高层建筑,其机械加压送风的防排烟系统应分段设计

A,10 B,18 C,24 D,32

39, 机械加压送风机的的全压,除计算最不利环路管道压头损失外,防烟楼梯间余压值为(C)

A,25pa B,25~30pa C,40~50pa D,50pa

40,机械加压送风机的的全压,除计算最不利环路管道压头损失外,前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层为(B)。

A,25pa B,25~30pa C,40~50pa D,50pa

41, 加压送风口的位置设置,防烟楼梯间的加压送风口每隔(C)设一个

A,每层B,每隔1~2层 C,每隔2~3层 D,每隔3层

42,加压送风口的位置设置,前室的送风口应(A)设置.

A,每层B,每隔1~2层 C,每隔2~3层 D,每隔3层

43, 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟措施的是(D)

A,长度超过60米的封闭内走道B,面积超过100㎡多功能厅. C,净空高度为15米D,封闭避难层

44,建筑高度超过32m的二类高层的(A)部位,应设置排烟设施

A, 有自然通风,长度超过60m的内走道B,不具备自然排烟条件防烟楼梯间C,封闭避难层

D,采用自然排烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室

45, 防火阀的动作温度宜为(B)

A,50℃ B,70℃ C,1D0℃ D,280℃

46,中庭体积大于17000m3时,其排烟量应按(A)计算

A,4次/h B,5次/h C,6次/h D,7次/h

47, 中庭体积小于17000m3时,其排烟量应按(C)计算

A,4次/h B,5次/h C,6次/h D,7次/h

48, 地下停车场通风排烟系统设计中,当补充新风的方法采用车道自然补风,要注意车道进风断面的风速不宜小于(A)

A,0.5m/s B,1m/s C,1.5m/s D,2m/s

49, 车库机械排烟管道的风速,采用金属管道时不应大于(D)。

A,7m/s B,10m/s C,15m/s D,20m/s

50, 车库机械排烟管道的风速,采用内表面光滑的混凝土等非金属分道时风速不应该大于

(C)

A,7m/s B,10m/s C,15m/s D,20m/s

51, 车库机械排烟管道的风速, 排风口的风速不超过(B)

A,7m/s B,10m/s C,15m/s D,20m/s

52, 车库机械排烟管道的风速,送风口的风速不能超过(A)

A,7m/s B,10m/s C,15m/s D,20m/s

53, 高层建筑机械防烟系统面积每平方米不小于(A)

A,30 m3/h B,60 m3/h C,90 m3/h D,120 m3/h

54,超过( D),高层建筑其送风系统的送风量应该分段设计.

A,32米B,50米C,18层D,32层

55, 单台排烟风机最小排烟量不宜小于(B)

A,60 m3/h B,120 m3/h C,6000 m3/h D,7200 m3/h

56,面积超过(C ),地下汽车库应该设机械排烟系统.

A,500 ㎡B,1000㎡C,2000 ㎡D,D000㎡

57,排烟风机应保证在280℃时能连续工作(B )

A,10min B,30 min C,45 min D,60 min

58, 一类建筑内超过(A)的中庭,应设置机械排烟设施

A,12 m B,5层C,20 m D,30 m

59, 每个排烟系统设有排烟口数量不宜超过(C)个减少漏风量对排烟影响.

A,10 B,20 C,30 D,40

60, 每个防烟分区应设置排风口,排烟口距离该防烟分区内最远点的水平距离不宜超过(C)A,10 m B,20 m C,30m D,40m

61, 能同时进行除尘和气体吸收的除尘器(D)

A,袋式除尘器B,旋风除尘器C,电除尘器D,湿式除尘器

62, 多级除尘器中第一级除尘器一般不采用(A)

A, 袋式除尘器B,旋风除尘器C,惯性除尘器D,重力沉降式

63, 多级除尘器中第一级除尘器一般采用(D)

A, 袋式除尘器B,旋风除尘器C,惯性除尘器D,重力沉降式

64, 关于除尘器论述错误的是(C)

A,旋风除尘器的效率阻力随风量增大而增大. B,电除尘器效率随风量的增大而减小

C, 过滤风速是影响袋式除尘器性能的一个重要因素,一般细粉尘的过滤风速要比粗粉尘低,小除尘器的过滤风速要比大除尘器低D,目前常用的各种湿式除尘器主要利用尘粒与液滴,液膜的惯性碰撞而进行.

65, 粉尘的性质对除尘器的性能具有较大的影响,以下论述错误的是(D)

A,大粉尘不宜采用干法除尘B,湿法除尘效果较好

C,比电阻过大或过小的粉尘不用静电除尘D, 高温、高湿气体宜采用袋式除尘器

66, 关于电除尘器论述错误的是(D)

A,利用电场产生的电力使尘粒分离,是一种高效的干式除尘器. B,与其它的相比,电除尘器阻力较低仅为100~200pa

C,电除尘器处理效率越高,它的竞技性就越好

D, 用于通风空调进气净化的电除尘器,通常采用稳定性强可以得到较高操作电压和电流的负电晕极

67, 在处理风量、粉尘性质及浓度相同时,旋风除尘器的几何尺寸变化,可使除尘器效率提高,指出下列哪一种变化是错误的(D)

A,减小圆筒的直径B,加长锥体的长度C,加长圆筒的长度D,增大排出口的直径

68, 静电除尘器必须具备(A)电场才能有效工作

A,高压,直流,不均匀B,高压,直流,均匀C,低压,直流,均匀D,高压,交流,均匀

69, 尘粒的驱进速度是指它在静电除尘器中(D)

A,随气流运动速度B,由电场力作用而获得的运动速度

C,向集尘极运动速度D, 电场力与空气阻力平衡时的横向运动速度

70,下列(D)不是排气达到排放标准的合理手段

A,用燃烧法处理排气B,吸收法C,用吸附法D,用加大排风量处理排气

71, 指出关于吸附法描述中的错误项(B)

A,吸附是气相分子被固体表面分子吸引过程B,吸附过程都是可逆的C,用作吸附剂的一般是比表面积很大的多孔材料. D,吸附剂经过一段时间使用后会饱和

72, 设计空调进风用吸附设备时,应按其(D)确定使用时间

A,静活性B,动活性C,平衡吸附量D,平衡保持量

73, 关于吸附剂的活性,下列(D)叙述是错误的

A,活性是对吸附能力的描述B,活性分为动活性和静活性C,活性越高吸附剂吸收能力越强D,活性与运行工况无关

74, 关于吸收法,下列叙述错误的是(B)

A,吸收是利用液体净化排放有害气体的一种方法. B,这种液体称为吸收质C,吸收分为物理和化学吸收

D,为了提高吸收法吸收的效率,通常采用气液逆流方式

75, 下列哪一项一般不列入机械加压防烟的对象(B)

A,封闭的楼梯间B,人员工作室C,消防楼梯肘室D,避难层

76对于正压防烟送风系统,楼梯间及其前室的压力应(A)走廊及房间的压力

A,高于B,等于C,低于D,小于或等于

77, 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,对靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和防烟楼梯间合用前室,有条件时应尽量采用(A)A,加压送风防烟装置B,机械排烟装置C,自然排烟D, 加压送风防烟装置或自然排烟

78一类高层建筑的电信楼,每个防火分区建筑面积不应超过(B)

A,10000㎡ B,15000㎡ C,20000㎡ D,25000㎡

79,高层建筑分区的地下室,每个防火分区面积不超过(A)

A,500㎡ B,1000㎡ C,1500㎡ D,2000㎡

80, 如需对Cl B空气的混合气体进行处理,应选( A )

A,活性炭 B,硫酸 C,活性氧化铝 D,分子筛

81,高层建筑封闭楼梯间的门采用( C )

A,非防火门 B,甲级防火门 C,乙级防火门 D,丙级防火门

82,不能作为水平防火分隔措施的是( D )

A,防火墙 B,防火卷帘 C,防火门 D,顶棚下突出不小于500米的梁

83, 对于建筑高度不超过100m的高层建筑,其井内每隔(C)层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔。

A,1 B,1~2 C,2~3 D,3

84, 建筑高度超过100m的高层建筑,应在(A)楼板处作相应的防火分隔。

A,每层B,每隔1~2层 C,每隔2~3层 D,每隔3层

85, 设室内温度tn低于室外空气温度tw,仅考虑热压作用,则中和面以上的窗孔余压为( B )

A,负值 B,正值 C,可正可负 D,零

86, 设室内温度tn低于室外空气温度tw,仅考虑热压作用,则中和面以下的窗孔余压为( A )

A,负值 B,正值 C,可正可负 D,零

87,建筑内散发热、蒸汽或有害物质的生产过程和设备宜用( B )。

A,局部送风 B,局部排风 C,全面送风 D全面排风

88,除尘系统各并联环路压力损失的相对差额不宜超过( C )

A,5% B,10% C,15 % D,20%

89,空气中含有易燃易爆,排风系统应用( C )

A,防尘排风机B,高温排风机C,防爆排风机D,防腐排风机

90,PPM是指( D )

A,十万分之一的体积浓度B,百万分之一的体积浓度C,在1m C 之中占有1cm C D,B与C皆可

91,与全面通风相比下列( D )不是局部通风的优越性

A,控制效果好 B,通风量小 C,比较经济 D,对工艺操作影响小

92,局部排风罩( A )错误的是

A,由于密闭罩将有害物源密闭于罩内故不需要排风B,排风罩造成控制风速随距离增大而迅速增大

93, 为防止A室的有害气体扩散到相邻的B室( D )措施不可取。

A,A室机械排风 B,对B机械送风 C,B室机械送风,A室机械排风D,A,B同时机械排风

94,两个除尘器分别具有65%和89%的全效率,当将它们串联使用时(效率低)的为前级,总效率为(96.15%)。

A,效率低96.15% B,效率高96.15%

C,效率高77% D,效率低77 %

填空题

1.粉尘对人体健康的影响取决于(粉尘的性质、粒径及浓度)。

2.粉尘对人体的危害有(引起尘肺病、引起中毒甚至死亡)。

3.气体类有害物对人体危害的性质大致可分为(麻醉性、窒息性、刺激性、腐蚀性)等四

类。

4.造成粉尘进一步扩散,污染室内空气环境的主要原因是(二次气流)。

5.全面通风换气量是指(车间内连续、均匀地散发有害物,在合理的气流组织下,将有害

物浓度稀释到卫生标准规定的最高容许浓度以下所必须的通风量)。

6.室内通风气流主要受(送风口)位置和形式的影响。

7.室内同时放散余热和余湿时,所需的全面通风量为(消除余热或余湿时所需的最大通风

量)。

8.评价通风效果的指标有(换气效率、通风效率)两个指标。

9.传统的混合通风方式以室内的(平均温度或平均含量)来评价室内的通风效果。

10.置换通风是以(挤压)原理来工作的。混合通风是以(稀释原理)为基础的。

11.置换通风是以(浮力)控制为动力。混合通风是以(建筑空间)为本。置换通风

是以(人)为本。

12.在置换通风条件下,下部空气凉爽而清洁,只要保证(分层高度在工作区以上),就可

以确保工作区优良的空气品质。

13.事故排风的吸风口,应布置在(有害气体或爆炸性气体散发量可能最大的区域)。

14.自然通风是指(利用建筑物内外空气的密度差引起的热压或室外大气运动引起的风压)

来引进室外新鲜空气达到通风换气作用的一种通风方式。

15.一般建筑群的平面布局可分为(行列式、错列式、斜列式、周边式)等形式。

16.从通风角度来看,(错列式和斜列式)较(行列式和周边式)好。

17.为了保证建筑的自然通风效果,建筑主要进风面一般应与夏季主导风向成(60~90)角,

不宜小于(45)。

18.以自然通风为主的热车间应尽量采用(单跨厂房)。

19.在多跨厂房中应将冷、热跨(间隔)布置,应尽量避免热跨相邻。

20.在多跨厂房中应将冷、热跨间隔布置,应尽量避免(热跨相邻)。

21.在多层车间,在工艺条件允许下热源应尽量安装在(上)层,(下)层用于进风。

22.在多层车间,在工艺条件允许下热源应尽量安装在(上层)。

23.常见的避风天窗有(矩形天窗、下沉式天窗、曲线型天窗)几种形式。

24.以热压为主进行的自然通风厂房,应将散热设备尽量布置在天窗(下)方。

25.散热量大的热源尽量布置在厂房(外)面,夏季主导风向的(下)风侧。

26.散热量大的热源尽量布置在厂房(外)面,夏季主导风向的(下)风侧。

27.局部排风的指导思想是(有害物在哪里产生,就在哪里将其排走)。

28.局部送风的指导思想是(哪里需要,就送到哪里)。

29.在散发有害物的场合,为防止有害物污染室内空气,必须结合工艺过程设置(局部排风)

系统。(局部排风全面排风)

30.对有可能突然放散大量有害气体或有爆炸性危险气体的场所应设置(事故排风装置)。

31.在设计局部排风罩时,在可能条件下,应当首先考虑采用(密闭罩或通风柜)使有害物

局限于较小的空间,节省风量。

32.排气罩的吸气气流方向应尽可能与污染气流运动方向(一致)。

33.排风罩风量计算方法之一为(风速控制法)。

34.只有当排风罩在尘源点造成的风速(大于)控制风速时,才能使粉尘吸入罩内。

35.设计热过程伞形排风罩的关键是(计算诱导上升的气流流量及上升气流在不同高度上的

横截面大小)。

36.气溶胶污染物属于非均相混合物,一般都采用(物理)方法进行分离。

37.气溶胶污染物的分离依据(气体分子与固体粒子在物理性质上的差异)。

38.气态污染物的分离方法(物理、化学及物理化学)。

39.气态污染物的分离依据是(不同组分所具有的不同蒸汽压、不同浓解度,选择性吸收作

用以及某些化学作用)。

40.湿式除尘器主要依靠(粉尘与水的润湿)作用机制。

41.用移液管法测出的粒径称为(斯托克斯)粒径。

42.粉尘的粒径可用(分组质量百分数)表示。重力除尘器适用于(粗大的尘

粒)颗粒。

43.(离心力)是旋风除尘器的主要机理。过滤式除尘器主要依靠(筛滤)作

用进行除尘。

44.(惯性碰撞)是过滤式除尘器、湿式除尘器、和惯性除尘器的主要除尘机理。

45.(应划好防火分区与防烟分区)是地下车库机械排烟系统设计的依据条件。

46.空气负离子的净化原理是借助(凝结和吸附作用)它能附着在固态或液态污染物微粒上,

从而形成大离子并沉降下来。

47.在建筑设计中,利用各种防火分隔设施,将建筑的平面和空间分成若干个分区,称为(防

火分区)。

48.为了将烟气控制在一定的范围内,利用防烟隔断将一个防火分区划分成多个分区称为

(防烟分区)。

49.防烟分区的作用是有效地控制(火灾产生的烟气流动),它无法防止火灾的扩散。

50.防烟分区是对(防火分区)的细分。

51.(风速法)是按照开启失火层疏散门时应保持该门洞处一定的风速来计算加压送风量。

52.(压差法)是防烟楼梯间及前室等疏散通道关闭时,按保持疏散通道合理的正压值来确

定加压送风量。

53.机械排烟系统的排烟量按(建筑防烟分区面积)进行计算。

54.建筑中庭的机械排烟量按(中庭体积)进行计算。

55.气体流过固定的吸附层时,从开始吸附到气体出口处出现吸附质为止,单位质量吸附剂

平均吸附的气体量称为吸附剂的(动活性)。

56.吸附剂吸附一定量的气体后,会达到饱和,达到饱和时单位质量吸附剂所吸附的气体量

称为吸附剂的(静活性)。

57.(吸附法)是利用多孔性固体吸附剂对废气中各分的吸附能力不同,选择性的吸附一种

或几种组分,从而达到分离净化目的。

58.(吸收法)是利用废气中不同组分在液体中具有不同浓解度的性质来分离分子状态污染

物的一种净化方法。

59.气液两相相接触时,其分界面叫做(相界面)。

60.在相界面上气液两相总是处于平衡状态,吸收质通过相界面时的传质阻力可以略而不

计,这种情况叫做(界面平衡)。

61.具有较大吸附能力的固体物质称为(吸附剂)。

62.(具有较大吸附能力的固体物质)称为吸附剂。

63.(单位质量吸附剂具有总表面积)称为吸附剂的比表面积。

64.单位质量吸附剂具有总表面积称为吸附剂的(比表面积)。

65.(物理吸附)是靠分子间的吸引力使气体分子吸附在吸附剂表面的。

66.物理吸附是靠(分子间的吸引力)使气体分子吸附在吸附剂表面的。

67.物理吸附是靠分子间的吸引力使气体分子吸附在吸附剂(表面)的。

68.(化学吸附)是由于吸附剂和吸附质之间发生化学反应,使它们牢固联系在一起的。

69.吸附剂内的动活性总要比静活性(小)。

70.在吸收操作中,被吸收气体称为(吸收质)。

71.气体能否被液体吸收,关键在于(气相中吸收质分压力和液相中吸收质的平衡分压力)。

72.每m3吸收剂所能吸收的极限气体量称为(浓解度)。

73.电除尘器是利用(高压电厂)使尘粒荷电,在库伦力作用下使粉尘从气流中分离出来的

一种除尘设备。

74.电除尘器是利用高压电厂使尘粒荷电,在(库伦力)作用下使粉尘从气流中分离出来的

一种除尘设备。

名词解释

1,粉尘. 是指散发于气体中的细小固体粒子.

2,气溶胶. 分散在气体中的固体粒子或液滴所构成的悬浮体系

3,灰尘. 所有固态分散性微粒

4,烟: 所有凝聚性固态微粒,以及液态粒子和固态粒子因凝聚作用而生成的微粒,通常是在燃烧,熔炼及熔化过程中受热挥发,直接升华为气态,然后冷凝所形成的.

5,雾: 雾是指所有液态分散性微粒的液态凝聚性微粒,是液体受机械力的作用分裂或蒸汽在凝结核上凝结而形成.

6,通风系统由实现通风任务所需要的设备,管道及其部件所组成的整体.

7,全面通风对整个房间进行通风换气,目的是用清洁空气稀释室内含有害物的空气,同时不断地把污染空气排到室外,保证室内空气环境达到卫生标准的通风方式.

8,全面通风换气量指车间内连续,均匀地散发有害物,在合理气流组织下,将有害物浓度稀释到卫生标准规定的最高允许浓度以下所必须的通风量.

9,事故通风当生产设备发生偶然事故或故障时,可能突然散发出大量的有害气体或有爆炸性的气体进入车间,这时需要尽快的把有害物排到室外,这种通风称为事故通风

10,局部送(通)风向局部工作点送风,使局部工作地点不受有害物污染,形成良好的空气环境

11,局部排风就是在集中产生有害物的局部地点,设置有害物捕集装置,经过净化处理,排至室外..

12,控制点当排风罩,为保证有害物全部吸入罩内,距离吸气口最远的有害物散发点,该点位控制点.

13,控制风速控制点的空气运动速度,是影响捕尘效果和系统经济性的重要参数. 14,密闭罩是把有害物密闭起来,割断生产过程中造成的一次尘化气流和室内二次气流的联系,在利用抽风在罩内造成一定的负压,保证在一些操作孔,观察孔或缝隙处从外向里进风,防止粉尘等有害物向外逸出.

15,(净化)总效率在同一时间内,净化装置去除污染物的量与进入装置的污染物量之百分比.

16,通过率(透过率) 从净化装置出口逸散的污染量与入口污染量的百分比.

17,分级除尘效率是除尘装置对某一粒径dp或粒径范围dp+⊿dp内粉尘的除尘效率. 18,板效率实际塔板能到达的分离程度与理论塔板所达到的平衡情况的比较. 19,除尘装置(除尘器) 从气体介质中将固体粒子分离捕集的设备.

20,湿式除尘器用水或其它的液体使含尘气体中的粉尘或捕集到的粉尘润湿的装置. 21,干式除尘器把不润湿气体中的粉尘或捕集到的粉尘装置称为干式除尘器.

22,吸收装置(吸附剂) 为分离废气中的分子状态污染物,完成吸收操作所采用的气液相间传质的设备称为吸收装置.

23,催化转化法是利用催化剂的催化作用,使废气中的污染物转化成无害物,甚至是有用的副产品,或者转化成更容易从气流中被除去的物质.

24,粉尘的净化从气体中去除或捕集固态或液态微粒称为粉尘的净化

25,粉尘的粘附性粉尘与粉尘之间或粉尘与气壁之间的力的表现,粉尘相互间的凝聚与粉尘在器壁上的附着都与粉尘的粘附性有关.

26,粉尘的润湿性粉尘颗粒与液体相互附着或附着难易性质.

27,粉尘的分散度通过除尘系统处理的粉尘是由粒径不同的粒子集合组成的各种粒径的颗粒所占的比例.

28,流量当量直径如果某一圆形风管的空气流速与矩形风管的空气流速相等,同时两者的单位长度,摩擦阻力也相等,则该圆形风管的直径

29,非平衡等离子体法采用气体放电法形成非平衡等离子体,可以分解气态污染物,并从气体中分离出微粒.

简答题

1.分析工业有害物对人体危害程度的影响因素?

a、粉尘粒径粉尘的粒径越小对人体危害越大;粉尘粒径越小,化学活性越大。B、有害物的成分及物理、化学性质c、有害物的含量d、有害物对人体的作用时间e、劳动场所的气象条件f、人的劳动强度及个体方面的因素

2.全面通风气流组织设计的最基本原则是什么?

将新鲜空气送到作业地带或操作人员经常停留的工作地点,应避免将有害物吹向工作区;同时,有效地从有害物源附近或者有害物浓度最大的部位排走污染空气。

3.什么是自然通风?

自然通风是指利用建筑物内外空气的密度差引起的热压或室外大气运动引起的风压来引进室外新鲜空气达到通风换气作用的一种通风方式。

4.热压和风压联合作用下的自然通风谁起主导作用?

对于高层建筑,在冬季时,即使风速很大,上层的迎风面房间仍然是排风的,说明热压起了主导作用;对于低层建筑,风速本来就低一些,且风速受邻近建筑的影响很大,因此,也影响了风压对建筑的作用。所以,《采暖通风与空气调节设计规范》规定:在实际工程设计计算时仅考虑热压作用,风压一般不予考虑。

5.一般建筑群的平面布局可分为几种形式?

行列式、错列式、斜列式及周边式,从通风角度来看,错列式和斜列式较行列式和周边式好。

6.穿堂风在什么条件下能够形成?

如果迎风面和背风面的外墙开孔面积占外墙总面积的1/4以上,且建筑内部阻挡较少时,室外气流就能横贯整个车间,形成所谓的穿堂风。

7.常见的避风天窗有哪几种形式?

矩形天窗下沉式天窗曲(折)线型天窗

8.局部排风系统由哪几部分组成?

局部排风罩风管除尘或净化设备风机排气筒或烟囱

9.什么情况下应单独设置排风系统?

1.两种或两种以上的有害物质混合后可能引起燃烧或爆炸时。

2.混合后能形成毒害更大或腐蚀性的混合物、化合物。

3.混合后易使蒸汽凝结并积聚粉尘时。

4. 放散剧毒物质的房间和设备。

5.高温高湿性气体。

10.局部排风罩有那几种基本形式?

1. 密闭罩

2. 柜式排风罩

3. 外部吸气罩

4. 接受式排风罩

5. 吸收式排风罩

11.分析控制风速对捕尘效果和系统经济性的影响?

控制风速是影响捕,尘效果和系统经济性的重要参数。控制风速选的过小,粉尘不能吸入罩内,而污染罩内空气。选的过大,必然增大排风量,从而使系统负荷和设备均要增加。

12.什么是密闭罩?

密闭罩是把有害物源密闭起来,割断生产过程的一次尘化气流和室内二次气流的联系,再利用抽风在罩内造成一定的负压,保证在一些操作孔、观察孔或缝隙处从外向里进风,防止粉尘等有害物向外逸出。

13.分析影响密闭罩性能的因素?

1)密闭罩上排风口的位置。确定密闭罩排风口的位置时,要能控制有害物气流不从密闭罩逸出,同时还要避免把过多的物料或粉尘吸入通风系统,增加除尘器的负担,排风口应避免设在含尘气流浓度高的部位或飞溅区域。

排风口尽可能离密闭罩上的敞开口远些,防止气流短路。

2)密闭罩的容积。密闭罩应有足够大的容积,以避免粉尘飞溅。

14.局部通风有哪两种基本形式?分别在什么情况下使用?

局部排风:有害物在哪里产生,就在哪里将其排走。局部送风:哪里需要,就送到哪里。

15.局部排风系统设计应遵循哪些原则?

1)在散发有害物(粉尘、有害蒸汽和气体、余热和余湿)的场合,为防止有害物污染室内

空气,必须结合工艺过程设置局部排风系统。对有可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的生产场所,应设置事故排风装置。

2)当有害物的浓度超过最高容许浓度时,则应设置局部排风系统。局部排风系统的设

置,必须以不妨碍工艺操作为前提,然后再具体考虑排风的措施。

3)排风系统的设计应以造价低、排风量小和能量最大限度地排除所散发的有害物为原

则,只有在自然通风不能排除有害物或经济上不合理时,才考虑采用机械排风系统。

16.为了获得良好的防尘效果,设计防尘密闭罩时应注意哪些问题?

亲爱的,这个的答案跟13题的答案一样一样的,不知道为啥。你肯定知道,嘻嘻...

17.设计粉尘密闭罩时是否从罩内排除粉尘越多越好?

不是。从罩内排除的粉尘越多,由于飞溅作用,含尘气流会高速冲击罩壁,这时罩内的负压有可能控制不住含尘气流,使之从罩子缝隙中逸出。在这种情况下,除非再加大抽风量,但这样会使局部排风系统其他部件也随之加大,技术经济不够合理。

18.气溶胶污染物、气态污染物的分离方法及依据是什么?

气溶胶的污染物,属于非均相混合物,一般都采用物理的方法进行分离,分离的依据是气体分子与固体粒子在物理性质上的差异。气态污染物在气体中以分子或蒸汽状态存在,属于均相混合物,其分离方法与上述方法不同,大多根据物理、化学及物理化学的原理予以分离。分离的依据是不同组分所具有的不同蒸汽压、不同溶解度,选择性吸收作用以及某些化学作用。

19.全面评价净化装置的技术指标有哪些?

A. 处理气体量 b. 压力损失 c. 负荷适应性 d. 净化效率

20.为什么某一粒径的尘粒在沉降室,旋风除尘器和电除尘器中的分级效率不同?

沉降室是一种最简单的除尘器,它依靠重力的作用使尘粒从气流中分离出来。旋风除

尘器是利用气流旋转过程中作用在尘粒上的离心力,使粉尘从含尘气流中分离出来。电除尘器是利用高压电厂使尘粒荷电,在库伦力作用下使粉尘从气流中分离出来的一种除尘设备。当尘粒粒径一定时,分级效率与除尘器种类、粉尘特性、运行条件等有关。三种除尘器的作用力不同,所以它们的分级效率不同。

21.袋式除尘器的阻力主要与哪些因素有关?

袋式除尘器的阻力与它的结构形式、滤料特性、过滤风速、粉尘浓度、清灰方式、气体温度及气体粘度等因素有关。

22.袋式除尘器的过滤风速要综合哪些因素来确定?

过滤风速要综合粉尘的性质、进口含尘浓度、滤料种类、清灰方式、工作条件等因素来确定。

23.影响旋风除尘器性能的因素有哪些?

1) 进口风速旋风除尘器内气流的旋转速度是随进口风速的增加而增加的。增大进口风速,能提高气流的旋转速度,使粉尘受到的离心力增大,从而提高除尘效率,同时也增大了除尘器的处理风量。2)含尘气体的性质粉尘真密度和粒径增大,会使除尘效率显著提高。3)除尘器底部的严密性如果除尘器底部不严密,从灰斗渗入的空气形成返混流会把正在落入灰斗的一部分粉尘带出除尘器,使除尘器效率显著下降。4)结构入口形式、筒体直径、排除管直径、筒体和锥体高度、排尘口直径。

24.布袋式除尘器阻力主要由哪几部分组成?过滤风速与阻力的关系如何?

1)除尘器的结构阻力、清洁滤料的阻力、粉尘的阻力2)提高过滤风速可以节省滤料,提高滤料的处理能力。但过滤风速过高会把积聚在滤袋上的粉尘层压实,并发生严重的粉尘再附,使阻力急剧增加,由于滤袋两侧的压力差增大,使微细粉尘渗入滤料内部,甚至透过滤料,致使出口含尘浓度增加。

25.分析比电阻对电除尘器除尘效率的影响方式?

1)粉尘比电阻过低,即粉尘的导电性能良好,荷负电的粉尘接触到收尘极后很快就放出所带的负电荷,失去吸力,从而有可能重返气流而被气流带出除尘器,使除尘吸力降低。2)如果粉尘比电阻过高,即粉尘导电性能太差,荷负电的粉尘到达收尘极后,负电荷不能

很快释放而逐渐积存于粉尘层上,产生两种影响:一是粉尘仍保持其负极性,它排斥随后向收尘极运动的粉尘粘附在其上,使除尘效率降低;二是随着极板上沉积的粉尘不断加厚,粉尘层和极板之间便造成一个很大的电压降。如果粉尘中有裂缝,空气存在裂缝中,粉尘层与收尘极之间就会形成一个高压电厂,使粉尘层内的气体电离。产生反向放电。由于它的极性与原电晕极相反,称反电晕。如果发生反电晕,除尘效率就会显著下降。

26.电除尘器为什么入口浓度要控制?

在电除尘器的电厂空间中,不仅有许多气体离子,而且还有许多与之极性相反的荷电尘粒。荷电尘粒的运动速度比气体离子的运动速度低得多。因此,含尘气体通过电除尘器时,单位时间转移的电荷量要比通过清洁空气时少,及电晕电流小。含尘浓度越高,电厂内与电晕极性相同的尘粒就越多。如果含尘浓度很高,电晕电厂就会受到抑制,使电晕电流显著减少,甚至几乎完全消失,以致尘粒不能正常荷电。

27.室内污染物的净化方法有哪些?

吸附法、光催化法、非平衡等离子体

28.排入大气的有害气体净化方法有哪些?

燃烧法、冷凝法、吸收法、吸附法

29.强化吸收过程的途径有哪些?

1)增加气液的接触面积。2)增加气液的运动速度,减少气膜和液膜的厚度,降低吸收阻力。3)采用浓解度系数高的吸收剂。4)增大供液量,降低液相主体含量X A ,增大吸收动力。

30.双膜理论的基本点是什么?

1)气液两相接触时,其分界面叫做相界面。在相界面两侧分别存在一层很薄大的气膜和液膜,膜层中的流体均处于滞流状态,膜层的厚度是随气液两相流速的增加而减小的。吸收质以分子扩散方式通过这两个膜层,从气相扩散到液相。2)两膜以外的气液两相称为气相主体和液相主体。主体中的流体均处于湍流状态,吸收质浓度是均匀分布的,因此传质阻力很小,可忽略不计。吸收过程的阻力主要是吸收质通过气膜和液膜时的分子扩散阻力,对不同的吸收过程气膜和液膜的阻力是不同的。3)在相界面上气液两相总是处

工业通风基础知识测试题

工业通风基本基础知识测试题 一、填空题 1. 1标准大气压= 101325 Pa= 760 mm汞柱≈10 m水柱。 2. 全面通风应尽量采用自然通风,以节约能源和投资。当自然通风达不到卫生要求时,则采用机械通风或自然和机械相结合的联合通风。 3. 凡是散发有害物质的作业场所,应优先考虑布置局部通风系统。 4. 全面通风的效果取决于通风换气量和车间内的气流组织两个因素。 5. 排放污染物企业布置在当地夏季最小频率风向的被保护区域的上风侧,符合防护距离要求。 6. 厂区总平面布置:生产区选择在易扩散污染物地段,布置在全年最小风频的上风侧。非生产区布置在全年最小风频的下风侧,辅助生产区布置在二者之间。 7. 高温车间纵轴与夏季主导风向夹角大于45°,热源尽量夏季主导风向下风侧。 8. 当机械通风系统采用部分循环空气时,送入工作场所空气中有害气体、蒸汽及粉尘的含量,不应超过规定接触限值的30% 。 9. 夏季自然通风的进气窗其下端距地面不应高于1.2m ,以便空气直接吹向工作地点。冬季自然通风用的进气窗其下端一般不低于4m 。如低于4m 时,应采取防止冷风吹向工作地点的有效措施。 10. 当工作地点气温≥35℃时,应采取局部降温和综合防暑措施 11. 高温的测量:常年从事高温作业,在夏季最热季节测量,不定期从事高温作业,在工期内最热月测量;从事室外作业,在最热月晴天有太阳辐射时测量。 12. 当空气温度低于5℃和高于35℃、大气压低于98.8 kPa和高于103.4 kPa,在计算空气中有毒物质浓度之前,必先将采集的空气体积换算为"标准采样体积"。 13. 向大气排放有害物质的工业企业应布置在当地夏季最小频风向的被保护对象的上风侧。 14. 厂区总平面布置:生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段。 15. 高温、热加工车间或有特殊要求和人员较多的建筑物应避免西晒 16. 控制或消除有毒有害物质、保障达到接触限值的根本措施是去毒害化或低毒害化。 17. 设置集中供暖且有排风的生产厂房及辅助建筑物,应考虑自然补风的可能性。当自然补风达不到室内卫生和生产要求或在技术、经济上不合理时,应设置机械通风系统。 排风罩按工作原理可分为密闭罩、柜式罩、外部罩、接收吸气罩、吹吸罩等;按用途可分为除尘罩、排毒罩等。 18. 室内通风量的测定,通常采用示踪气体法,使用SF6作为示踪气体时,其释放量以0.5~1g /m3为宜,使用CO2作为示踪气体时,其释放量以2~4g /m3为宜。 19. 通风除尘管网在布置时,要考虑尽量减少弯头的数目,弯头的曲率半径一般应取管道半径的2~2.5倍;三通应设在渐扩管处,其夹角在30~45o。 20. 全面通风的评价指标有全面通风量、换气次数和气流组织,局部通风的评价指标主要有控制风速(控制点、面风速)。 二、选择题(单选) 1、表征微小气候状态的物理量是(A ) A、温度 B、相对压力 C、绝对湿度 D、焓 2、反映除尘器性能的状态参数是(B ) A、漏网量 B、除尘效率 C、体积与形状 D、性价比 3、测定风速的常用仪器是(A )

工程测试技术试题及答案

工程测试技术试题及答案Last revision on 21 December 2020

复习总结 一、概念题 1.测试过程中,若所测试的信号不随时间变化或变化非常缓慢,称这种测试称为静态 测试。如果所测试的信号随时间周期变化或变化很快,这种测试称为动态测试。 2.传感器是把被测量转换成易于变换、传输和处理的一种器件或装置。 3.按构成原理分类,电阻应变片、热敏电阻、压电晶片属物性型传感器。 4.按构成原理分类,电容传感器、自感型电感式传感器属结构型传感器。 5.为提高和改善传感器的技术性能,可采取以下技术措施:差动技术、平均技术以及 补偿与修正技术。 6.传感器的定度曲线(或标定曲线)与拟合直线之间的偏离程度称为传感器的线性 度。 7.传感器的灵敏度是指稳态时,输出变化量与输入变化量之间的比值。 8.对于一阶传感器系统,当其时间常数(或τ)越小,其频率响应特性越好。 9.激波管标定系统中,激波管的作用是一种动态标定设备,能产生阶跃压力信号输 出。 10.金属电阻应变片的规格一般以面积(或长×宽)和初始阻值表示。 11.用电阻应变片测量构件的变形,影响电阻应变片电阻变化的因素有:应变片的灵敏 度和初始阻值、被测构件的应变量、以及应变片沿构件的粘贴方向。(因为:△R=KεR,K为灵敏度,R为应变片初始阻值,ε被测构件的应变量) 12.将电阻丝绕成应变片后,由于存在横向效应,其灵敏系数一般会减小。 13.在电桥测量中,由于电桥接法不同,输出电压的灵敏度也不同,全桥接法可以得到 最大灵敏度输出。 14.应变片的温度误差补偿方法通常可分为:桥路补偿法、应变片自补偿法。 15.根据工作原理,变气隙型自感式传感器的灵敏度具有理论上的非线性。 16.电涡流接近开关结构简单,根据其工作原理,不可用来进行类似如玻璃瓶、塑料零 件以及水的液位的检测。 17.在差动式自感传感器中,若采用交流桥路为变换电路,常出现零点残余电压现象, 该现象使传感器灵敏度下降,灵敏阈值增大,非线性误差增大。

工程测量考试题库(含答案)

1.消除视差的方法是(C)使十字丝和目标影像清晰。 A.转动物镜对光螺旋 B.转动目镜对光螺旋 C.反复交替调节目镜及物镜对光螺旋 D.调节微动螺旋 2.整理水准测量数据时,计算检核所依据的的基本公式是( A )。 A.∑a-∑b=∑h B.∑h=∑H终-∑H始 C.∑a-∑b=∑h=H终-H始 ≤Fh 3.地面两点间的水平距离是指( C )。 A.该二地面点间连线的长度 B.该二地面点之连线投影于水平面上的线段长度 C.该二地面点之连线铅垂投影于水平面上的线段长度 D.过该二地面点的铅垂线之间的距离 4.导线角度闭合差的调整方法是将闭合差反符号后(B )。 A.按角度大小成正比例分配 B.按角度个数平均分配 C.按边长成正比例分配 D.按边长成反比例分配 5.普通水准测量中,在水准尺上每个读数应读( D )位数

6.在水准测量中,若后视点A的读数大,前视点B的读数小,则有( A )。 点比B点低 点比B点高 点与B点可能同高 、B点的高低取决于仪器高度 7.观测竖直角时,要求使竖盘水准管气泡居中,其目的是(D )。 A.整平仪器 B.使竖直度盘竖直 C.使水平度盘处于水平位置 D.使竖盘读数指标处于正确位置 8.当竖盘读数为:81°38′12″,278°21′24″,则指标差为(D )。 A.+0′24″ ′24″ C.+0′12″ ′12″ 9.钢尺量距时,量得倾斜距离为123.456米,直线两端高差为1.987米,则高差改正为 ( A )m。 对某一边长观测四个测回,其结果分别为:123.041m、123.045m、123.040m、123.038m,则其观测值中误差为(C )m。 A.± B.±

煤矿安全规程通风部分试题(有答案)

《煤矿安全规程》通风部分试题 队组:姓名: 一、填空题(每空1分,共30分) 1、采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于(20%),二氧化碳浓度不超过(0.5%)。一氧化碳最高允许浓度(0.0024%);二氧化氮2最高允许浓度(0.00025%);二氧化硫2最高允许浓度(0.0005%);硫化氢H2S最高允许浓度(0.00066%);氨3最高允许浓度(0.004%). 2、采区进、回风巷中的最低风流速度(0.25);最高风流速度(6),采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷中的最低风流速度(0.25);最高风流速度(4),掘进中的岩巷最低风流速度(0.15);最高风流速度(4),其他通风人行巷道中的最低风流速度(0.15). 3、综合机械化采煤工作面,在采取煤层注水和采煤机喷雾降尘等措施后,其最大风速可不得超过(5)。 4、生产矿井采掘工作面空气温度不得超过(26)℃,机电设备硐室的空气温度不得超过(30)℃;当空气温度超过时,必须(缩短)超温地点工作人员的工作时间,并给予高温保健待遇。 5、按井下同时工作的最多人数计算,每人每分钟供给风量不得少于(4)m3。

6、掘进巷道贯通前,综合机械化掘进巷道在相距(50)m前、其他巷道在相距(20)m前,必须(停止一个工作面作业),做好调整通风系统的准备工作。 7、采区进、回风巷必须贯穿整个采区,严禁(一段为进风巷、一段为回风巷) 8、采、掘工作面应实行(独立通风) 9、箕斗提升井兼作回风井时,井上下装、卸载装置和井塔(架)必须有完善的封闭措施,其漏风率不得超过(15)%,并应有可靠的防尘措施。装有带式输送机的井筒兼作回风井时,井筒中的风速不得超过(6),且必须装设甲烷断电仪。 10、矿井必须有完整的(独立通风系统)。改变全矿井通风系统时,必须(编制通风设计)与(安全措施),由(企业技术负责人)审批。 二、选择题:(每空2分,共22分) 1、采掘工作面的空气温度超过( A )℃、机电设备硐室的空气温度超过( C )℃时,必须停止作业。 A、30 B、35 C、34 D、26 2、按实际需要计算风量时,应避免备用风量过大或过小。煤矿企业应根据具体条件制定风量计算方法,至少每(C )年修订1次。 A、3 B、4 C、5 D、2

机械工程测试技术_期末考试试题A

《机械工程测试技术基础》课程试题A 一、填空题(20分,每空1分) 1.测试技术是测量和实验技术的统称。工程测量可分为静态测量和动态测量。 2.测量结果与被测真值之差称为绝对误差。 3.将电桥接成差动方式习以提高灵敏度,改善非线性,进行温度补偿。 4.为了补偿温度变化给应变测量带来的误差,工作应变片与温度补偿应变片应接在相邻。 5.调幅信号由载波的幅值携带信号的信息,而调频信号则由载波的频率携带信号的信息。 6.绘制周期信号()x t 的单边频谱图,依据的数学表达式是傅式三角级数的各项系数,而双边频谱图的依据数学表达式是傅式复指数级数中的各项级数。 7.信号的有效值又称为均方根值,有效值的平方称为均方值,它描述测试信号的强度(信号的平均功率)。 8.确定性信号可分为周期信号和非周期信号两类,前者频谱特点是离散的,后者频谱特点是连续的。 9.为了求取测试装置本身的动态特性,常用的实验方法是频率响应法和阶跃响应法。 10.连续信号()x t 与0()t t δ-进行卷积其结果是:0()()x t t t δ*-= X(t-t0)。其几何意义是把原函数图像平移至t0的位置处。 二、选择题(20分,每题2分) 1.直流电桥同一桥臂增加应变片数时,电桥灵敏度将(C)。 A .增大 B .减少 C.不变 D.变化不定 2.调制可以看成是调制信号与载波信号(A)。 A 相乘 B .相加 C .相减 D.相除 3.描述周期信号的数学工具是(D)。 A .相关函数 B .拉氏变换 C .傅氏变换 D.傅氏级数 4.下列函数表达式中,(C)是周期信号。 A .5cos100()00t t x t t π?≥?=??

工程测量期末考试卷及答案

2011-2012(秋)工程测量期末考试(答案) 班级姓名学号时间:120分钟考试形式:开卷 一、填空(将适当的词语填入划线处。共20分) 1、测量使用的平面直角坐标系是以南北方向的纵轴为 X 轴,以东西方向的横轴为 Y 轴。 2、测量的基本工作为高差测量、水平角测量和距离测量。 3.外业测量的基准线是铅垂线,基准面是大地水准面。 测量内业工作的基准线是法线,基准面是旋转(参考)椭球面。 4、目前我国“1985国家高程基准”为基准,水准原点的高程为, 水准点的英文符号 BM。 5、地面点到假定水准面铅垂距离称为该点的相对高程, A点在大地水准面上,则A点的绝对高程为 0。 6、水准测量中,后视点定义为高程已知点,转点是传递高程的点。 7、望远镜视准轴是指物镜光心和十字丝交点的连线。 8、水准仪操作转动物镜对光螺旋的目的是物像清晰。 转动目镜对光螺旋的目的是十字丝清晰。 9、经纬仪安置过程中,对中的目的是仪器中心与测站点位于同一铅垂线上, 整平的目的是竖轴铅垂、水平盘水平。 10、水准仪测量中已知A点高程为,前视读数为,后视读数为, 则B点的高程为 m,仪器的视线高度是m 。 11、对一个水平角进行多测回测量时,需对起始目标读数进行180°∕n的置盘处理, 为的是消除水平度盘刻画不均匀引起的误差。 12、竖盘指标差X属于仪器误差,但测量计算结果显示为不同值,其原因测量过程中存在误差, 可判断测量质量。 13、经纬仪的竖盘按顺时针方向注记,当视线水平时,盘左竖盘读数为90°用该仪器观测一高处 目标,盘左读数为75°10′24″,则此目标的竖直角为14°49′36″。 14、水准路线的布设形式有____闭合__、___附合__和支三种形式。 15、某段距离的平均值为100m,其往返较差为+20mm,则相对误差为1/5000 。 二、单选题(将正确答案的序号填入括号,共20分) 1.A点的高斯坐标为X=112240m,Y=19343800m,A点所在带的带号及中央子午线的经度为( D )。 A. 11带、66 B. 11带、63 C. 19带、117 D. 19带、111 2、在半径为10Km的圆面积之内进行测量时,不能将水准面当作水平面看待的是( C ) A、距离测量 B、角度测量 C、高程测量 D、以上答案都不对

通风工考试试题带答案

一、选择题(每题1分,共20分) 1、试探矿井下有没有发生冒顶事故先兆的方法有三种:木楔法,_____,振动法。( ) A.敲帮问顶法 B.爆破法 C.测压法 2、矿井煤层中涌出的各种有害气体中,_____约占80—90%。( ) A.一氧化碳 B.沼气 C.氮气 3、矿井下沼气多了,就相对的减少了大气含氧量,若含氧量减少到_____以下,人就会因缺氧而死亡。( ) A.18% B.15% C.12% 4、下列哪项不属于煤矿粉尘的危害?( ) A.爆炸 B.矽肺 C.心脏病 5、新工人人矿前,必须经过_____检查,不适合从事矿山企业的,不得录用。( ) A.技术 B.健康 C.文化 6、局部通风的主要目的是_____。( ) A.将有害物质从产生处抽走 B.将有害物质稀释 C.防止空气中的有害物质进入工作场所7、每个生产矿井至少要有_____个独立的、能上下人的、直达地面的安全出口。( ) A.1 B.2 C.3 8、矿井下带电检修或移动电气设备容易产生火花,引起_____。( ) A.机械故障 B.人员烫伤 C.瓦斯或煤尘爆炸 9、矿井下带电检修或移动电气设备,因为环境潮湿容易_____。( ) A.触电 B.出现机械故障 C.滑倒 10、除了小型非沼气矿井,每个矿井应采用_____的通风系统,保证井下作业场所有足

够的风量。( ) A.自然通风 B.机械通风 C.都可以 11、矿井应该有_____的防水、排水系统。( ) A.地面 B.井下 C.地面和井下 12、防止瓦斯积聚的基本措施是什么?( ) A.加强通风 B.戴防毒面具 C.控制开采速度 13、常用的测定瓦斯的仪器有瓦斯检测灯和_____。 ( ) A.测氧仪 B.温度计 C.瓦斯检查器 14、井下防水措施要做到“探、放、隔、截、_____”五个字。( ) A.追 B.堵C.引 15、“_____、漏电、过电流”被称为井下低压安全供电的“三大保护”。( ) A.接地 B.断接 C.双绝缘 16、煤矿安全生产必须消灭_____照明。( ) A.防爆 B.明火 C.自然 17、在矿井中不合理的通风有串联风、_____、不符合规定的下行风、循环风和扩散风。 ( ) A.自然风 B.主流风 C.老塘风 18、相邻矿井之间,矿井与露天矿之间,矿井与老窑之间,应该留有足够的_____。( ) A.空间 B.通道 C.安全隔离矿柱 19、开采放射性矿物的矿井,应该采取_____。 ( ) A.后退式回采 B.前进式开采 C.双向开采

通风系统试题

一通三防工程技术人员业务考核题 一、填空 1、十六字瓦斯综合治理工作体系就是通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位。 2、防止煤尘传导爆炸的措施有撒布岩粉、岩粉棚、水棚、自动式隔爆棚、水幕等。 3、采区回风巷,采掘工作面回风流瓦斯超过1%或CO2浓度超过1、5%时都必须停止工作、撤出人员,采取措施进行处理。 4、矿井总回风巷或一翼回风巷中瓦斯或CO2浓度超过0、75%时,必须立即查明原因进行处理。 5、矿井瓦斯抽采装备的要求就是优选瓦斯抽采装备,实现抽采系统能力最大化,做到“大流量、多抽泵、大管径、多回路”。 6、临时停工的地点,不得停风;否则必须切断电源,设置栅栏,揭示警标,禁止人员进入,并向矿调度室汇报。 7、“一炮三检”指装药前、放炮前、放炮后检查瓦斯。 8、采掘工作面的进风流中氧气浓度不低于20%,CO2浓度不超过0、5%。 9、瓦斯排放的原则:撤人、断电、限量。 10、矿井五大自然灾害有瓦斯、粉尘、火灾、水灾与顶板。 11、井下所有地点放炮都要执行“一炮三检”与“三人联锁放炮”制度。 12、采面爆破点上下撤人距离不少于30米,遇到打碴,爆破距离按岩巷爆破规定撤人。 13、煤巷掘进面(维修面)撤人距离不少于75米,拐弯巷道撤人不少于50米,拐弯后不少于10米。 14、岩巷(半煤岩)掘进面(维修面)撤人距离不少于100米,拐弯巷道撤人距离不少于75米,拐弯后不少于10米。 15、矿井有害气体中,CO最高允许浓度为:0、0024%。 16、采掘工作面允许风速范围就是:最低0、25m/s,最高4m/s。

17、矿井内空气中主要有害气体有一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、硫化氢、瓦斯等。 18、控制风流的设施有风门、风桥、挡风墙、调节风窗。 19、掘进工作面必须执行“一次打眼,一次装药,一次起爆”,严禁一次打眼、一次装药、分次放炮与打眼装药平行作业。 20、"三专两闭锁"中三专指专用变压器、专用电缆、专用开关;两闭锁就是指风电闭锁与瓦斯电闭锁。 21、瓦斯爆炸的三个条件就是一定的瓦斯浓度(5%-16%)、一定的引火温度(650℃-750℃)、充足的氧气含量达到12%以上。 22、生产矿井采掘工作面空气温度不得超过260C,机电设备硐室温度不得超过300C。 23、采掘工作面空气温度超过300C,机电设备硐室温度超过340C时,必须停止作业。 24、矿井每人每分钟供给风量不得少于4m3。 25、采、掘工作面应实行独立通风。 26、主扇排风量小于3000m3/min,系统通风阻力小于1500Pa;主扇排风量3000~5000 m3/min,系统通风阻力小于2000Pa;主扇排风量5000~10000 m3/min,系统通风阻力小于2500Pa;主扇排风量10000~20000 m3/min,系统通风阻力小于2940Pa。 27、工作面本煤层顺层钻孔钻孔直径89-120mm。 28、矿井火灾按发火原因可分为外源火灾与自燃火灾。 29、矿井进风段、用风段、回风段的通风阻力应分别占总阻力的25%、45%、30%,矿井多台主要通风机联合运转时,公共风路的阻力不大于能力较小主要通风机的30%。 30、低瓦斯、高瓦斯矿井工作面布置独立回风系统有困难且必须采用共用回风段时,首先具备采区通风系统合理可靠、共用回风段巷道断面不小于10m2的前提条件,实现安全监控系统(本地)区域断电,当正常生产情况下共用回风段回风流中瓦斯浓度 达到0、5%时,停止一个工作面回采(掘进)。突出煤层工作面严禁采用共用回风段布置。 31、放炮地点附近20米以内风流中瓦斯浓度达到1%时严禁放炮。 32、“三人联锁放炮”制中三人就是指放炮员、班组长、瓦

工程测试技术试题及答案

工程测试技术试题及答案

1.

2.对于一阶传感器系统,当其时间常数(或τ) 越小,其频率响应特性越好。 3.激波管标定系统中,激波管的作用是一种动态 标定设备,能产生阶跃压力信号输出。 4.金属电阻应变片的规格一般以面积(或长× 宽)和初始阻值表示。 5.用电阻应变片测量构件的变形,影响电阻应变 片电阻变化的因素有:应变片的灵敏度和初始阻值、被测构件的应变量、以及应变片沿构件的粘贴方向。(因为:△R=KεR,K为灵敏度,R为应变片初始阻值,ε被测构件的应变量) 6.将电阻丝绕成应变片后,由于存在横向效应, 其灵敏系数一般会减小。 7.在电桥测量中,由于电桥接法不同,输出电 压的灵敏度也不同,全桥接法可以得到最大灵敏度输出。 8.应变片的温度误差补偿方法通常可分为:桥 路补偿法、应变片自补偿法。

9.根据工作原理,变气隙型自感式传感器的灵 敏度具有理论上的非线性。 10.电涡流接近开关结构简单,根据其工作原 理,不可用来进行类似如玻璃瓶、塑料零件以及水的液位的检测。 11.在差动式自感传感器中,若采用交流桥路为 变换电路,常出现零点残余电压现象,该现象使传感器灵敏度下降,灵敏阈值增大,非线性误差增大。 12.差动变压器式位移传感器是将被测位移量 的变化转换成线圈互感系数的变化,两个次级线圈要求反向串接。 13.电容传感器的转换电路包括:交流电桥、变 压器电桥、调频电路、运算放大器电路。14.压电式传感器是一种可逆型传感器,即可将 机械能转换为电能。也可反之实现逆向变换。 15.压电传感器中压电晶片的等效电路,可以看 作是一个电荷源与一个电容器的并联。 16.压电传感器测量电路常接电压或电荷放大

工程测量考试题库(含答案 )

.选择题 1消除视差的方法是(C)使十字丝和目标影像清晰。 A转动物镜对光螺旋 B转动目镜对光螺旋 c反复交替调节目镜及物镜对光螺旋 D调节微动螺旋 2.整理水准测量数据时,计算检核所依据的的基本公式是 ( A. Σa-Σb=Σ h B.Σ h=ΣH终一Σ H始 C.Σa- Σb=Σ h=Σ终-Σ始 D. fh

B按角度个数平均分配 c按边长成正比例分配 D按边长成反比例分配 5.普通水准测量中,在水准尺上每个读数应读(D)位数 6在水准测量中,若后视点A的读数大,前视点B的读数小,则有(A)。 A. A点比B点低 B. A点比B点高 c A点与B点可能同高 D. A、B点的高低取决于仪器高度 7观测竖直角时,要求使竖盘水准管气泡居中,其目的是(D A整平仪器 B使直度盘竖直 c使水平度盘处于水平位置 D使竖盘读数指标处于正确位置 8当竖盘读数为: 81。38 ' 12 “,278。 21 24 '',则指标差为(D A. +0 24

B.一0 / 24 C. +0 / 12 “ D.一0 / 12 ' 9.钢尺量距时,量得倾斜距离为123.456米,直线两端高差为1. 987米,则高差改正为(A)m。 A.—0. 016 B. 0. 016 C.一0.032 D. 1. 987 甩对某一边长观测四个测回,其结果分别为:123.041m、123.045m、123.040m、 123.038m,则其观测值中误差为(C A.± 0.001 B.± 0.002 C.± 0.003 D.± 0.004 ll.在一地面平坦,无经纬仪的建筑场地,放样点位应选用(D)方法。 A.直角坐标 B极坐标 c角度交会 D距离交会 12.,顺时针转到测线的夹角。 A真子午线方向B. 磁子午线方向 c坐标纵轴方向

工程测试技术试题及答案

复习总结 一、概念题 1.测试过程中,若所测试的信号不随时间变化或变化非常缓慢,称这种测试称为 静态测试。如果所测试的信号随时间周期变化或变化很快,这种测试称为动态测试。 2.传感器是把被测量转换成易于变换、传输和处理的一种器件或装置。 3.按构成原理分类,电阻应变片、热敏电阻、压电晶片属物性型传感器。 4.按构成原理分类,电容传感器、自感型电感式传感器属结构型传感器。 5.为提高和改善传感器的技术性能,可采取以下技术措施:差动技术、平均技术 以及补偿与修正技术。 6.传感器的定度曲线(或标定曲线)与拟合直线之间的偏离程度称为传感器的线 性度。 7.传感器的灵敏度是指稳态时,输出变化量与输入变化量之间的比值。 8.对于一阶传感器系统,当其时间常数(或τ)越小,其频率响应特性越好。 9.激波管标定系统中,激波管的作用是一种动态标定设备,能产生阶跃压力信号 输出。 10.金属电阻应变片的规格一般以面积(或长×宽)和初始阻值表示。 11.用电阻应变片测量构件的变形,影响电阻应变片电阻变化的因素有:应变片的 灵敏度和初始阻值、被测构件的应变量、以及应变片沿构件的粘贴方向。(因为:△R=KεR,K为灵敏度,R为应变片初始阻值,ε被测构件的应变量) 12.将电阻丝绕成应变片后,由于存在横向效应,其灵敏系数一般会减小。 13.在电桥测量中,由于电桥接法不同,输出电压的灵敏度也不同,全桥接法可以 得到最大灵敏度输出。 14.应变片的温度误差补偿方法通常可分为:桥路补偿法、应变片自补偿法。 15.根据工作原理,变气隙型自感式传感器的灵敏度具有理论上的非线性。 16.电涡流接近开关结构简单,根据其工作原理,不可用来进行类似如玻璃瓶、塑 料零件以及水的液位的检测。

工程测量试题库(参考答案)

一、名词解释: 1、测量学 2、测定 3、测设 4、工程测量学 5、水准面 6、水平面 7、大地水准面 8、高程 9、相对高程 10、高差 11、高程测量 12、水准测量 13、视准轴 14、视差 15、水准点 16、附合水准路线17、闭合水准路线 18、支水准路线 19、高差闭合差 20、水平角 21、竖直角 22、竖盘指标差 23、距离测量 24、直线定线 25、直线定向 26、方位角 27、坐标方位角 28、象限角 29、系统误差 30、偶然误差 31、相对误差 32、容许误差 33、控制测量 34、平面控制测量 35、高程控制测量 36、导线测量 37、附合导线 38、闭合导线 39、支导线 40、坐标正算 41、坐标反算 42、三角高程测量 43、地物 44、地貌 45、地形 46、地形图 47、地形图的比例尺 48、比例尺精度 49、比例符号 50、地物注记51、等高线 52、等高距 53、等高线平距 54、山脊线 55、山谷线 56、地性线 57、鞍部 58、基本等高线 59、施工测量 60、极坐标法 二、填空题: 1、测量学是研究地球的,以及确定地面点的的科学。主要内容分为和两个部分。 2、确定地面点位的三项基本工作是_____________、_____________和 ____________。 3、测量工作的基准面是。 4、水准仪由、和三部分构成。 5、经纬仪的安置主要包括______与_______两项工作。 6、角度测量分____________________和____________________测量。 7、水平角的观测常用的方法有和。 8、导线测量包括 ___________________、___________ ______和 _______________三种导线布置形式,它的外业工作包括____________、 _____________和___________。 9、测量误差按其性质可分为与两类。 10、光学经纬仪主要由、和三部分构成。 11、水平角的观测常用的方法有和。 12、高程测量可用、和等方法。 13、以作为标准方向的称为坐标方位角。 14、在同一竖直面内, 与之间的夹角称为竖直角。 15、控制测量分为和两种。 16、精密量距时对距离进行尺长改正,是因为钢尺的与不相等 而产生的。 17、导线测量的外业工作包括、和。

通风安全学期末考试题及参考答案

第 1 页 共 1 页 西 安 科 技 大 学2009—2010学 年 第一学 期 期末 考 试 试 题(卷) 院系: 班级: 姓名: 学号: 装 订 线 装 订 线 以 内 不 准 作 任 何 标 记 装 订 线 科 目 矿井通风与安全 考试性质 考试 命题 审批 3000 n=630 n=560 2000 1000 40 Q 60 Q/m .s R R' M M 3 -11H /P a 01 =51.5 题3 题4 4 如图所示的并联风网,已知各分支风阻:R 1=1.18,R 2=0.58 N ·s 2/m 8,总风量Q =48 m 3/s ,巷道断面的面积均为 5 m 2,求:(10分) (1)分支1和2中的自然分配风量Q 1和Q 2; (2)若分支1需风量为15 m 3/s ,分支2需风量为33 m 3/s ,若采用风窗调节,试确定风窗的位置和开口面积。 5 某矿通风系统如图所示,各进风井口标高相同,每条井巷的风阻分别为,R 1=0.33,R 2=0.2 ,R 3=0.1,R 4=0.12,R 5=0.1,单位为N 2S/m 8。矿井进风量为100 m 3/s :(15分) (1)画出矿井的网络图; (2)计算每条风路的自然分配风量; (3)计算矿井的总风阻。 试卷类型 A 考试地点 雁塔校区 学生班级 采矿06级 成绩 1.命题时尽量采用计算机激光打印,手写必须字迹工整、清晰。审批由教研室主任负责; 2.(考试)科目应与教学计划保持一致,不能用简写或别称,考试性质为"考试"或"考查"; 3.试卷类型注明A 、B 、C 、D 等字样,考试地点注明雁塔(校区)或临潼(校区); 4.试题(卷)内容不要超出线格范围,以免影响试题印制和考生阅题。 一、名词解释(20分;每个2分) 1专用回风巷;2 瓦斯积聚;3 被保护层;4煤的自然发火期;5 外因火灾 6瓦斯涌出不均衡系数;7相对瓦斯涌出量;8瓦斯爆炸感应期;9等积孔;10自然风压 二、简答题(35分;每个7分,任选5题) 1降低通风阻力的措施有哪些? 2简述中央式通风系统及其适用性. 3防止煤炭自燃的开采技术措施有哪些? 4影响瓦斯涌出量的因素有哪些? 5影响煤尘爆炸的因素? 6地面防水措施主要有哪些? 三、计算题(35分) 1某矿瓦斯风化带深170m ,采深240m 时相对瓦斯涌出量为7.2m 3/t ,300m 时为11.6 m 3/t ,预测360m 时的相对瓦斯涌出量为多少。(5分) 2已知一进风斜井口1处的大气压P 01=101342Pa ,1-2段的空气平均密度为ρ=1.25kg/m 3 ,Z 1-2=400m,测得h R1-2=45Pa,h v1=h v2=5Pa,求2点的绝对静压P 2。(5分) 3某矿使用的离心式通风机的特性曲线如图所示,转速为n 1=630r/min ,风机工作风阻R=0.53657N ·s 2 /m 8 ,工况点为M 0(Q=58m 3 /s ,H t =1805Pa ),后来,风阻变为R ’=0.7932N ·s 2 /m 8,导致进风量(Q 1)减小不能满足生产需要,拟采用调整转速方法保持风量不变,求转速调至多少?在图中绘出新转速下的风量风压性能曲线,求工况点的风压将是多少?(10分)

通风与空调工程试卷A答案

建筑设备工程技术专业《通风与空调工程》试卷答案 A 年 月 一.填空题(每空1分,共40分) 1、物理性污染、化学性污染、生物性污染 2、热压,风压,通风机 3、毒害作用,遮光作用,高温危害 4、污染物浓度,人的感觉 5、室内空气的温度;室内空气的相对湿度;人体附近的空气流速;维护结构内表面及其他物体表面温度 6、湿球温度;相对湿度 7、闭式;开式 8、全空气系统;全水系统;空气-水系统;冷剂系统 9、节流型末端装置,旁通型末端装置,诱导型末端装置 10、阻性;抗性;共振型;复合型 11、固体吸湿剂干燥空气 12、等湿加热;等湿冷却;减湿冷却 13、散流器;孔板送风口;喷射式送风口;旋流送风口 14、温差;水蒸气压力差 二.判断题(每题1分,共10分) 1.√ 2.√ 3.× 4.√ 5.√ 6.√ 7.× 8.√ 9.× 10.√ 四、简答题(每题6分,共24分) 1、确定空调房间的新风量要考虑下面四个因素: (1)卫生要求 空调房间的最小新风量应当保证人体健康所需要的新风量。 (2)补充局部排风量 空调房间内有排风柜等局部排风装置时,为了不使车间和房间产生负压,在系统中要有相应的新风量来补充排风量。 (3)保持空调房间的正压要求 为了防止外界环境空气渗入空调房间,干扰空调房间温湿度均匀性或破坏室内洁净度,需要在空调系统中用一定量的新风来保持房间的正压。 (4)总风量的10%。 第1页 共3页 2、①一次回风系统的空气处理流程简单,操作管理方便,对于允许采用机器露点送风的场合应优先选用。但在送风温差Δto 有限制时,由于有冷、热量的抵消,系统经济性下降。 ②二次回风系统夏季工况可节省再热冷负荷和再热量。在回风量很大和全年固定新风比的空调系统中应优先选用。但二次回风系统机器露点较低,使制冷机运转效率下降,也限制了天然冷源的利用。当ε线较平时,可能找不到合适的机器露点。此外,空气处理流程复杂,运行管理不便。 3、第一种方案较好。方案一是将室外空气首先送到工作位置,再经有害物源排至室外,这样工作地点的空气可保持新鲜。方案二是室外空气先送至有害物源,再流到工作位置,这样工作区的空气会受到污染。 4、原理:置换通风是基于空气的密度差而形成热气流上升、冷气流下降的原理,从而在室内形成近似活塞流的流动状态。 特点:置换通风的送风温度通常低于室内空气温度2~4℃,以极低速度从房间地步的送风口送出,由于其动量很低,不会对室内主导气流造成影响,像倒水一样在地面形成一层很薄的空气层,热源引起的热对流使室内产生温度梯度。 四、计算题(共21分) 1、解:污染物最高容许浓度为 苯:y p1=40 mg/m 3, 醋酸乙酯: y p2=300 mg/m 3。 送风中不含这两种蒸气,故y s1= y s2=0。 取安全系数k =6,则 苯: 醋酸乙酯: 全面通风量为两者之和: 2、解:列空气平衡和热平衡方程 G zj +G jj =G zp +G jp ΣQ d =ΣQ s Q 1+ct w G zj +ct jj G jj =Q 2+ct zp G zp +ct n G jp 根据t n =24℃,t w =-9℃,t zp =28℃,以及密度计算公式: ρ=353/(273+t),得 ρn =1.189 kg/m 3;ρw =1.337 kg/m 3;ρzp =1.173 kg/m 3。 第2页 共3页 s /m 150 40100 631=-?=L s /m 2.10 30060 632=-?=L s /16.2m 2.115321=+=L L L +=

工程测量考试题及答案

试卷 一、名词解释: 1、测量学:是研究地球的形状、大小和地表(包括地面上各种物体)的几何形状及其空间位置的科学。 2、测定:是指使用测量仪器和工具,通过测量和计算得到一系列的数据,再把地球表面的地物和地貌缩绘成地形图,供规划设计、经济建设、国防建设和科学研究使用。 3、测设:是指将图上规划设计好的建筑物、构筑物位置在地面上标定出来,作为施工的依据。 4、工程测量学:研究各种工程在规划设计、施工放样、竣工验收和营运中测量的理论和方法。 5、水准面:处处与重力方向垂直的连续曲面称为水准面。任何自由静止的水面都是水准面。 6、水平面:与水准面相切的平面称为水平面。 7、大地水准面:水准面因其高度不同而有无数个,其中与平均海水面相吻合的水准面称为大地水准面。 8、高程:地面点到大地水准面的铅垂线长称为该点的绝对高程,简称高程,用H表示。地 9、相对高程:面点到假定水准面的铅垂线长称为该点的相对高程。 10、高差:地面两点之间的高程差称为高差,用h表示。 11、高程测量:测量地面点高程的工作,称为高程测量。 12、水准测量:是测定地面两点间的高差,然后通过已知点高程,求出未知点的高程。 13、视准轴:十字丝交叉点与物镜光心的连线,称为望远镜的视准轴。 14、视差:当眼睛在目镜端上下微微移动时,若发现十字丝的横丝在水准尺上的位置随之

变动,这种现象称为视差。 15、水准点:用水准测量的方法测定的高程控制点称为水准点,简记为BM。 16、附合水准路线:从一已知水准点出发,沿各个待定高程的点进行水准测量, 最后附合到另一已知水准点,这种水准路线称为附合水准路线。 17、闭合水准路线:由一已知水准点出发,沿环线进行水准测量,最后回到原水准点上,称为闭合水准路线。 18、支水准路线:由一已知水准点出发,既不附合到其他水准点上,也不自行闭合,称为支水准路线。 19、高差闭合差:由于测量成果中不可避免有些误差,使测量高差代数和不等于零,其不符值即为高差闭合差,记为fh。 20、水平角:系指相交的两条直线在同一水平面上的投影所夹的角度,或指分别过两条直线所作的竖直面间所夹的二面角。 21、竖直角是指在同一竖直面内,一直线与水平线之间的夹角,测量上称为倾斜角,或简称为竖角。 22、竖盘指标差:当视线水平、竖盘指标水准管气泡居中时,读数指标处于正确位置,即正好指向90°或270°。事实上,读数指标往往是偏离正确位置,与正确位置相差一小角度x,该角值称为竖盘指标差。 23、距离测量:就是测量地面两点之间的水平距离。 24、直线定线:地面两点间的距离大于整根尺子长度时,用钢尺一次(一尺段)不能量完,这就需要在直线方向上标定若干个点,这项工作称为直线定线。 25、直线定向:为了确定地面上两点之间的相对位置,除了量测两点之间的水平距离外,还必须确定该直线与标准方向之间的水平夹角,这项工作称为直线定向。

通风安全学期末考试题及参考答案

西 安 科 技 大 学2009—2010学 年 第一学 期 期末 考 试 试 题(卷) 院系: 班级: 姓名: 学号: 装 订 线 装 订 线 以 内 不 准 作 任 何 标 记 装 订 线 科 目 矿井通风与安全 考试性质 考试 命题 审批 3000 n=630 n=560 2000 1000 40 Q 60 Q/m .s R R' M M 3 -11H /P a 01 =51.5 题3 题4 4 如图所示的并联风网,已知各分支风阻:R 1=1.18,R 2=0.58 N ·s 2/m 8,总风量Q =48 m 3/s ,巷道断面的面积均为 5 m 2,求:(10分) (1)分支1和2中的自然分配风量Q 1和Q 2; (2)若分支1需风量为15 m 3/s ,分支2需风量为33 m 3/s ,若采用风窗调节,试确定风窗的位置和开口面积。 5 某矿通风系统如图所示,各进风井口标高相同,每条井巷的风阻分别为,R 1=0.33,R 2=0.2 ,R 3=0.1,R 4=0.12,R 5=0.1,单位为N 2S/m 8。矿井进风量为100 m 3/s :(15分) (1)画出矿井的网络图; (2)计算每条风路的自然分配风量; (3)计算矿井的总风阻。 试卷类型 A 考试地点 雁塔校区 学生班级 采矿06级 成绩 1.命题时尽量采用计算机激光打印,手写必须字迹工整、清晰。审批由教研室主任负责; 2.(考试)科目应与教学计划保持一致,不能用简写或别称,考试性质为"考试"或"考查"; 3.试卷类型注明A 、B 、C 、D 等字样,考试地点注明雁塔(校区)或临潼(校区); 4.试题(卷)内容不要超出线格范围,以免影响试题印制和考生阅题。 一、名词解释(20分;每个2分) 1专用回风巷;2 瓦斯积聚;3 被保护层;4煤的自然发火期;5 外因火灾 6瓦斯涌出不均衡系数;7相对瓦斯涌出量;8瓦斯爆炸感应期;9等积孔;10自然风压 二、简答题(35分;每个7分,任选5题) 1降低通风阻力的措施有哪些? 2简述中央式通风系统及其适用性. 3防止煤炭自燃的开采技术措施有哪些? 4影响瓦斯涌出量的因素有哪些? 5影响煤尘爆炸的因素? 6地面防水措施主要有哪些? 三、计算题(35分) 1某矿瓦斯风化带深170m ,采深240m 时相对瓦斯涌出量为7.2m 3/t ,300m 时为11.6 m 3/t ,预测360m 时的相对瓦斯涌出量为多少。(5分) 2已知一进风斜井口1处的大气压P 01=101342Pa ,1-2段的空气平均密度为ρ=1.25kg/m 3 ,Z 1-2=400m,测得h R1-2=45Pa,h v1=h v2=5Pa,求2点的绝对静压P 2。(5分) 3某矿使用的离心式通风机的特性曲线如图所示,转速为n 1=630r/min ,风机工作风阻R=0.53657N ·s 2 /m 8 ,工况点为M 0(Q=58m 3 /s ,H t =1805Pa ),后来,风阻变为R ’=0.7932N ·s 2 /m 8,导致进风量(Q 1)减小不能满足生产需要,拟采用调整转速方法保持风量不变,求转速调至多少?在图中绘出新转速下的风量风压性能曲线,求工况点的风压将是多少?(10分)

通风与空调工程试卷BC附答案

建筑设备工程技术专业《通风与空调工程》试卷 B(闭) 年月 一、填空题(每空1分,共40分) 1、按通风系统作用范围的不同,通风方式可以分为____________和____________两类。 2、自然通风是依靠室外风力造成的__________________和室内外空气温度差造成的__________________使空气流动。 3、常用的避风天窗主要有____________、____________、____________。 4、空气幕按送出气流温度的不同,可分为___________、_____________、____________。 5、风管水力计算方法有__________________、_______________、__________________。 6、一次回风全空气空调系统,冬夏季都采用喷水室对空气进行处理:夏季喷水室处理空气进行的是过程,其喷水温度;冬季喷水室处理空气进行的是过程,其喷水温度。 7、空调系统设计时,夏季采用夏季空调室外计算干球温度和确定室外状态点;冬季采用冬季空调室外计算温度和确定室外状态点。 8、空调系统按负担室内热、湿负荷所用的介质种类划分,可分为、 、和。 9、某工艺性空调,采用一次回风全空气系统,系统所需的冷量包括、 和。 10、一次回风全空气系统,夏季采用表冷器对空气进行处理,表冷器处理空气进行的是过程;冬季采用喷干蒸气对空气进行处理,进行的是过程。 11、过滤器未沾尘时的阻力称为,需要更换或清洗时的阻力称为。 12、气流组织,就是在空调房间内合理的布置,使得经过处理后的空气 第1页共6页由送风口送入室内后,在扩散与混合的过程中,均匀的消除室内余热和余湿,从而使工作区形成比较均匀而稳定的、、和。 13、按其原理分,消声器主要有、、和 四种类型。 14、空调系统的主要噪声源是 。 二.判断题 1.φ(相对湿度)值小,说明湿空气接近饱和的程度小,吸收水蒸气的能力强。()2.通风系统的送风口尽量接近操作地点,排风口尽量靠近有害物源。() 3.过滤器在进行阻力计算时,应采用初阻力。() 4.表冷器处理空气,空气量多时宜串联,空气温降大时宜并联。() 5.喷水室前挡水板有挡住飞溅出来的水滴和使进风均匀的作用。() 6.与二次回风系统相比,一次回风系统空气处理流程简单,夏季可节省再热量。()7.湿工况下的表冷器比干工况下有更大的热交换能力。() 8.防烟分区可以跨越防火分区。() 9.通风管道的水力计算目前常采用静压复得法。() 10.噪声在风管内经过弯头、变径管等处时,可产生自然衰减。() 三.简答题(每题6分,共24分) 1.为什么根据送风温差确定了送风量之后,还要校核换气次数? 第2页共6页

相关文档