文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 市政污水管道工程定额计价工程量计算表

市政污水管道工程定额计价工程量计算表

市政污水管道工程定额计价工程量计算表

程名称:某市东区市政排水管道工程第1页共1页

市政管道工程定额使用说明及工程量计算规则

市政管道工程定额使用说明及工程量计算规则 一、一般说明 (一)管网工程定额适用于城镇范围内新建、扩建项目的排水工程、市政给水、燃气管道安装工程。 (二)给水、燃气管道安装工程是按平原地带施工条件考虑的,如在起伏地带施工,管道的仰俯坡度超过30°且小于45°时,人工、机械费乘以系数 1.05;超过45°时,人工、机械费乘以系数1.20。 (三)排水工程现浇混凝土包括≤的运输,超过者,套用道路工程混凝土半成品运输相应定额的增运距项目。 (四)本章涉及的现浇混凝土项目,均不包含模板制安,其模板的安拆执行本定额“L措施项目”混凝土模板及支架中“基础模板”、“管(渠)道平基模板”、“管(渠)道管座模板”和“其他现浇构件模板”相应项目。对于预制混凝土构件,除沟、涵、渠混凝土盖板制作、安装中的矩形板(L0>)和槽形板外,其他预制构件均按成品价计入定额,不再计算模板安拆、构件制作和运输费用。沟、涵、渠混凝土盖板中的矩形板(L0>)和槽形板制作,其模板制安执行该混凝土构件制作项目中的相应模板定额。 二、管道铺设 (一)排水管道安装 1.管道砂石基础项目适用于90°~180°管道砂石基础,设计采用的管基材料与定额不同时,按类似的定额项目换算材料,但人工费和机械费不作调整。管道混凝土基础项目适用于90°~360°管道基础。 2.管道铺设是按180°基座取定的,如基座为150°时,管道铺设定额的人工乘以系数1.02;基座为120°时,管道铺设定额的人工乘以系数1.03;基座为90°时,管道铺设定额的人工乘以系数1.05;基座为360°时,管道铺设定额的人工乘以系数0.95。

3.混凝土排水管道安装管材按钢筋混凝土管考虑,如为混凝土管时,每管材定额耗量调整为。 4.管道铺设是按平口管和企口管综合考虑的,若为承插管时,管道铺设定额人工乘以系数1.10,接口为钢筋混凝土套环时,安管定额人工费乘以系数1.3,套环另执行相应定额。 5.承插管和企口管接口的胶圈包含在管材价格中,不另计算。 6.混凝土管道接口砂浆抹带和接口填缝的人工已综合在安管定额内,接口砂浆抹带和接口填缝的材料按相应定额计算。 7.现浇混凝土套环接口定额不包含接口安钢丝网和止水带,设计要求安钢丝网和止水带时,按本章相应项目执行。 8.塑料管道铺设未包括管道与井身接口处理费用,发生时,按设计图纸另行计算。 9.管道安装深度>时,安装人工乘以系数1.10,机械乘以系数 1.20。 10.如非施工单位的责任造成二次闭水试验时,按相应定额乘以系数0.7。11.混凝土管道接口如设计要求内抹时,套用顶管接口内处理相应项目,但材料乘以0.5系数。 (二)顶管 1.顶管是指顶进土内的管道,工作坑内的管道明敷,应根据管径、接口做法执行管道铺设相应定额。 2.工作坑垫层、基础执行本章管道附属构筑物相应项目。 3.顶管工作坑开挖是按土壤类别综合考虑的,不得调整,工作坑回填执行土石方工程相应定额。 4.顶管工作坑定额按规格分五个项目,其适用条件为:(1)长×宽以内适用于顶φ≤管道;

管道工程量计算(污水)

污水管道工程量计算清单(一) 序 号 项目名称计算式单 位 数量 1 管道长度聚乙烯双壁波纹管DN400铺设长度:6492+210+10=6712 聚乙烯双壁波纹管DN300铺设长度:144 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN700铺设长度:4808 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN1200铺设长度:10+108=118 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN1000铺设长度10 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN600铺设长度:10 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN500铺设长度:332 m 12134.0 2 管道沟槽开挖 深度、宽度 深度:K0+160~K2+506 DN400聚乙烯螺旋波纹管h=4.87(均) K2+506~K4+900 DN700钢带增强聚乙烯螺旋波纹管h=4.51(均) K5+420~K6+500 DN400聚乙烯螺旋波纹管h=3.33(均) 沟底宽度=DN+2*500 K0+160~K2+506DN400聚乙烯螺旋波纹管沟槽上宽 =4.87*0.67*2+0.4+2*0.5=7.93 K2+506~K4+900DN700钢带增强聚乙烯螺旋波纹管沟槽上宽 =4.51*0.67*2+0.7+2*0.5=7.74 K5+420~K6+500DN400聚乙烯螺旋波纹管沟槽上宽 =3.33*0.67*2+0.4+2*0.5=5.86 m 3 管道沟槽挖土 量(机械) 【2346*(1.4+7.93)*4.87/2+2394*(1.7+7.74)*4.51/2+1080*(1.4+5.86) *5.86/2】*2=53298+50003+22974 M3 126275 4 管道基础中粗 砂回填 2346*(1.4+1.86)*0.34/2+1080*(1.4+1.86)*0.34/2+2394*(1.7+2.3) *0.445/2=(1898.69+2090.61)*2 M3 7978.6 5 管腔及管顶土 方回填 【2346*(1.86+7.93)*4.53/2+1080*(1.86+5.86)*2.99/2+2394*(2.3+7.74) *4.07/2】—(3426*3.14*0.2*0.2+2394*3.14*0.35*0.35)=113397—1350 M3 112047 6 管道连接 聚乙烯双壁波纹管DN300 - DN400橡胶圈承插接口个686 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN500 - DN700热收缩带连接个516 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管DN800及以上电热熔焊接个13 7 污水检查井 ¢1000 H=3.006-5.753 (砖砌干管井) 基底3:7灰土换填:0.64*126=80.64立方; 井室MU10砖砌:3.38*0.93*126=396立方; 底板C30砼:126*0.44=55.44+126*0.053=62.12立方; 1:2防水水泥砂浆抹面:126*25.63=3229.38平米; C15溜槽砼0.7*3.14*126=276.95立方; 检查井盖板C30砼:0.573*126=72.198立方; 盖板II级钢筋:33.46*126=4215.96kg; 井壁防水套管252个 座126

外管网工程预算表部分项工程量清单与计价表

外管网工程预算表部分项工程量清单与计价表外管网工程预算表部分项工程量清单与计价表,是编制工程项目预算 的重要内容。预算编制的准确性和合理性,对于工程项目的顺利进行具有 重要的指导意义。下面将以外管网工程为例,介绍其部分项工程量清单与 计价表的编制。 一、部分项工程量清单 部分项工程量清单是根据工程图纸、技术规定和施工方案等资料,对 工程项目进行合理划分的一个细化过程。其目的是明确每个工程项目的具 体工作内容和工程量。 1.外管网工程量清单 (1)给水管道:包括水源井、水泵房、管道、阀门、消防水带等,其 中管道按照材质、规格、长度等进行分类计量。 (2)排水管道:包括雨水管道、污水管道等,其中雨水管道按照材质、规格、长度等进行分类计量。 2.工程量计算方法 工程量计算是依据设计图纸和规范、施工方案等资料,进行工程项目 的工程量计算。计算工程量时应准确、完整、合理,避免产生计算错误或 漏项现象。 计算工程量时,应根据工程的特点和施工工艺,选取相应的计算方法,如直接测量法、进料计算法、原始材料消耗法等。 二、计价表

计价表是将工程量清单中各项工程量按照单位工程的定额进行清单计价,计算出各项工程量的金额。计价表包括定额、合价和总价三个部分。 1.定额 定额是对工程项目的定额描述、定额费率、定额工日等内容的规定。在计价表中,定额是指定单位工程的工程量计算和费用计算的依据,是计价表编制的核心。 2.合价 合价是指按照定额和工程量计算出来的单项工程的金额,合价=定额×工程量。 3.总价 总价是指所有单项工程的金额之和,总价=∑合价。 计价表的编制应遵循以下原则: (1)根据设计说明、方案及施工工艺等资料进行正式编写。 (2)采用统一的计价基准价。 (3)定额计量应准确无误,尽量做到全面。 (4)计价表中的合价应准确计算,特殊情况要进行特殊处理。 总之,外管网工程预算表部分项工程量清单与计价表的编制是工程项目预算中的重要环节,它要求准确细致地划分工程项目的工作内容和工程量,在此基础上进行合理计价,确保预算的准确性和合理性。编制过程中需根据工程特点选择合适的计算方法和定额,同时要严格遵守相关规范和

市政工程工程量计算规则

市政工程工程量计算规则 一、本定额的土石方挖、运按天然密实体积(自然方)计算,夯填方按夯实后体积计算,松填方按松填后的体积计算。如需体积折算,应按下表系数计算。 土石方体积折算系数表 天然密实度体积虚方体积夯实后体积松填体积 1.001.300.871.08 0.771.000.670.83 1.151.491.001.24 0.931.200.811.00二、平整场地工程量按实际平整面积,以“m2”计算。 三、土方工程量按施工方案图示尺寸计算,修建机械上下坡时便道土方量并入土方工程量内。石方工程量:人工、机械凿石按施工方案图示尺寸计算,石方爆破可按设计图示尺寸加允许超挖量计算,设计无规定时允许超挖量可参考:松、次坚石20cm,普、特坚石15cm。 四、管道沟槽工程量计较划定规矩: 一)管道沟槽长度:主管按管道的设计轴线长度计较,支管按支管沟槽的净长线计较。

二)管道沟槽的深度:管道沟槽的深度按基础的形式和埋深分别计算。带基按原地面高程减设计管道基础底面高程计算,设计有垫层的,还应加上垫层的厚度;枕基按原地面高程减设计管底高程加管壁厚度计算。 三)管道沟槽的底宽:沟槽的底宽按施工方案计算,如施工方案无规定,排水管道底宽按其管道基础宽度加两侧工作面宽度计算;给水燃气管道沟槽底宽按其管道外径加两侧工作面宽度计算;支挡土板的沟槽底宽除按以上规定计算外,每边另加0.1m。每侧工作面增加宽度按下表计算: 管径(mm)非金属管道(m)金属管道(m)构筑物(m)100-5000.200.15 无防潮层有防潮层 600-.250.2 0.250.40 1100-.300.25 1600-.400.35 四)管道沟槽的放坡:管道沟槽的放坡应根据施工方案要求的坡度计算,如施工方案无规定且挖土深度超过或等于1.5m时,可按下表规定计算: 野生开挖机械开挖

(D市政工程计算规则及说明)---四川省建设工程工程量清单计价定额

说 明 一、普通说明 (一)土石方工程定额除各章另有说明外,合用于市政定额其他章。 (二) 本定额不分土壤类别均执行定额, 石方按类别执行相应定额。 土壤及岩石分类详 见土壤及岩石分类表。 (三)土方定额对土壤含水量因素已综合考虑,不分干、湿土,均按本定额执行。 (四) 淤泥指在静水或者缓慢流水环境中沉积并含有有机质的细粒土, 其天然含水量大于 液限,天然孔隙比大于1.5;松土(虚方)指未经碾压、堆积时间≤1年的土壤。 (五)沟槽、基坑、普通土石方的划分应符合下列规定(不包括加宽工作面): 1.底宽≤7m ,底长>3倍底宽应按沟槽计算。 2.底长≤3倍底宽,底面积≤150m 2应按基坑计算。 3.超过上述范围,应按普通土石方计算。 (六)平整场地系指厚度≤±300mm 的就地挖、填、找平;竖向布置进行挖、填土方 时,再也不计算平整场地。 二、土方工程说明 (一)在挡土板支撑下挖土,按相应定额项目人工乘以系数1.43,先开挖后支撑时不属 支撑下挖土。 (二)人工挖普通土方,深度>2m 时,定额按下表乘以系数: (三)人工挖沟槽、基坑土方,深度>8m 时,按深度≤8m 定额乘以下表系数: 深度≤10m 1.12 深度≤12m 1.24 深度>12m 1.40 (四)人工挖沟槽、基坑土方,定额内已包括槽、坑底打夯的人工。 (五)挖掘机挖、运土方、沟槽、基坑定额项目系按深度≤4m 考虑的,深度>4m 时, 定额按下表乘以系数,增运距项目不乘系数: 深度>12m 1.52 深度≤12m 1.35 深度≤8m 1.2 深度>12m 1.65 深度≤10m 1.36 深度≤12m 1.48 深度≤4m 1.06 深度≤8m 1.24 深度≤6m 1.12

给排水管道工程工程量计算及定额应用技巧

给排水管道工程工程量计算及定额应用技巧来源:作者:admin 浏览次数:4847次发布时间:2012-4-3 给排水管道工程工程量计算及定额应用技巧 (一)给排水管道界线划分 1、给水管道(如图4-1) (1)室内管道与室外管道的划分界线,是以建筑物外墙皮外1.5m 为界,如果入口处设阀门者以阀门为界。 (2)室外管道与市政管道划分界线,是以水表井为界,如无水表井,以与市政管道碰头点为界。 2、排水管道(如图4-2)

(1)室内管道与室外管道的划分界线,是以出户第一个排水检查井为界。 (2 为界。 由以上的划分规定,把给排水工程划分为三部分:室内给排水工程、室外给排水工程、市政给排水工程。由于市政给排水工程属于市政工程预算的范围,本课程不涉及,下面我们就围绕室内外给排水工程预算的编制进行讲解。 (二)给排水管道安装的工程量计算及定额应用(以全国统一安装工程基础定额为参考) 1、室内给水管道安装工程量计算及定额应用 (1 按施工图所示管道中心线长度 管道长度的确定:水平敷设管道,以施工平面图所示管道中心线尺寸计算;垂直安装管道,按立面图、剖面图、系统轴测图与标高尺寸配合计算。 (2)室内给水管道安装预算定额套用 1)定额子目范围:8-87~8-168 2)定额已包括以下工作内容:

①管道及接头零件安装; ③室内DN32以内(包括DN32)的钢管包括了管卡及挂钩制作安装; ④钢管包括弯管制作安装(伸缩器除外); ⑤穿墙及过楼板铁皮套管安装人工。 3)定额中不包括以下工作内容,应另行计算。 ①室内外管道沟土方及管道基础,应执行土建工程预算定额; ②管道安装中不包括法兰、阀门及伸缩器的制作安装,按相应定额子目另计; ③室内外给水铸铁管安装,包括接头零件所需人工,但接头零件价格另计; ④DN32 42 (1)室内排水管道工程量计算 管道安装工程量区分不同材质、连接方式、公称直径、接头材料分别以“m”计算,不扣除管件所占长度。 (2)室内排水管道预算定额套用

市政管网工程量计算规则

市政管网工程量计算规则 D.5.1 排水管道 1.各种角度的混凝土基础、混凝土管、缸瓦管铺设井中至井中的中心扣除检查井长度,以延长米计算工程量。每座检查井扣除长度按表5-8计算。 表5-8 每座检查井扣除长度 2. 管道分口区分管径和作法,以实际以口的个数计算。 3.管道闭水试验,以实际闭水长度计算,不扣除各种井所占长度。 4.管道出水口区分型式、材质及管径、以处计算。 D.5.2 给水、燃气管道安装和防腐 1. 各种管道安装均按施工图中心线的长度计算(支管长度从主管中心开始计算到支管末端触处的中心),管件、阀门所占长度已在管道施工损耗中综合考虑,计算工程量时不扣除其所占长度。但在维修项目中,管件、阀门很密集时,钢管的安装工程量不扣除管件、阀门所占长度,而钢管主材量应扣除管件和阀门所占长度,再加4%损耗计算,而不按相应定额所给定的主材消耗量计算。 2. 管道内防腐按施工图中心线长度计算,计算工程量时不扣除管件、阀门所占长度,但管件、阀门内的防腐也不另行计算。 3.需要试压、吹扫的管道长度未满10m者,以10m计算,超过10m者按实

4. 管道总试压按每公里为一个打压次数,套用本定额一次项目,不足0.5公里的按实计算,超过0.5公里计算一次。 D.5.3 管件制作安装及新旧管连接 1. 遇有新旧管连接时,管道安装工程量计算到碰头的阀门处,但阀门及与阀门相连的承(插)盘短管、法兰盘的安装均包括在新旧管连接范围内,不再另计。 2. 管件、分水马鞍卡子、二合三通的安装按施工图数量以个计算。 D.5.4 阀门、水表、消火栓 各类阀门、水表、消火栓等均以个计算。 D.5.5 井类、设备基础及出水口 1. 定型井 (1)各种井按不同井深、井径以座计算。 (2)各类井的井深按井底基础以上至井盖顶计算。 2.非定型井 本章所列各项目的工程量均以施工图为准计算,其中: A 砌筑按计算体积,以立方米计算。 B 抹灰、勾缝以平方米计算。 C 各种井的预制构件以实体积m3计算,安装以套计算。 D 井、渠垫层、基础按实体积以立方米计算 E 沉降缝应区分材质按沉降缝的断面积或铺设长分别以平方米和米计算。 F各类混凝土盖板的制作按实体积以立方米计算,安装应区分单件(块)体积,以立方米计算。 3.检查井筒的砌筑适用于混凝土管道井深不同的调整和方沟井筒的砌筑,区分高度以座为单位计算,高度与定额不同时采用每增减0.5m计算。 4.方沟(包括存水井)和闭水试验的工程量,按实际闭水长度的用水量,以

2018年市政工程定额表

2018年市政工程定额表 【实用版】 目录 1.2018 年市政工程定额表概述 2.2018 年市政工程定额表的主要内容 3.2018 年市政工程定额表的适用范围 4.2018 年市政工程定额表的调整和更新 5.2018 年市政工程定额表的影响和意义 正文 一、2018 年市政工程定额表概述 2018 年市政工程定额表是针对我国市政工程建设领域制定的一部工程计价标准,由相关部门进行编制和发布。该定额表主要包含了市政工程施工中常见的工程项目、工程量计算以及相应的工程造价等信息,为市政工程的建设、设计、施工和审计等环节提供了重要的参考依据。 二、2018 年市政工程定额表的主要内容 2018 年市政工程定额表主要包括以下内容: 1.工程项目分类:按照市政工程建设的特点和要求,将工程项目分为不同的类别,如道路工程、桥梁工程、给排水工程、燃气工程等。 2.工程量计算:针对每个工程项目,规定了相应的工程量计算方法和标准,以便于施工单位准确计算工程量和造价。 3.工程造价:根据工程项目的具体要求和实际情况,制定了合理的工程造价,为项目建设提供了重要的经济保障。 三、2018 年市政工程定额表的适用范围 2018 年市政工程定额表主要适用于我国市政工程建设领域,包括城

市道路、桥梁、给排水、燃气、热力等基础设施建设项目。同时,该定额表也可作为相关行业的参考标准,如建筑、市政设计、施工、审计等。 四、2018 年市政工程定额表的调整和更新 为了适应市政工程建设的发展需求,2018 年市政工程定额表会根据实际情况进行调整和更新。一般来说,调整和更新的内容主要包括:新增工程项目、修改工程量计算方法和标准、调整工程造价等。 五、2018 年市政工程定额表的影响和意义 2018 年市政工程定额表的制定和实施对我国市政工程建设具有重要的影响和意义,主要表现在: 1.提高了市政工程建设的计价和审计效率,降低了工程成本。 2.规范了市政工程建设市场,促进了行业健康发展。

雨污水管网工程量统计自动计算表格

雨污水管网工程量统计自动计算表格 污水管排水系统井号xw1xw2xw3xw4xw5w56井径 d700d7000.415d7000.415d7000.415d7000.415d700012.531.94017.11.941.940.10.9311.6 2.040.4150.9152.960.250.523.38849.4609221.2091451.1467.26413.1262.0621.5321.69 406.151.941.940.10.9316.172.040.4150.9152.960.250.531.91967.500541.650151.5659 .91417.9142.8142.0912.312020.641.941.940.10.935.222.040.4150.9152.960.250.511. 48024.276510.5934750.5633.5666.4431.0120.7520.831管壁管径m厚m0.4150清单长度16.23路面高程设计高程高 1.941.941.940.10.9319.71 2.040.4150.9152.960.250.538.52781.4743361.991761.88911 .96621.622 3.3962.5242.790结构层扣井平均高垫层厚厚长度1.940.10.93实际长度15.3加管垫层高2.04管径加壁垫层底厚底宽0.4150.915管基顶2.96清单工挖土工作面m放坡比体积m30.250.530.295定额挖土体积m36 4.066302垫层定额工程量m31.566195清单管顶定额管顶清单180垫层清单定额180度管腔50cm内填50cm内基础度管腔中工程量m3中砂m3方m3m3砂m31.4859.41017.0032.6711.984扣管量m32.194 xw6xw7xw8xw9xw10w22 d7000.315d7oo0.315d7000.315d7oo0.315d7000.315d7oo0015.39022.3505.67018.16015.6 6 1.971.971.971.971.971.971.971.971.971.971.970.10.9314.46 2.070.3150.8152.890.25 0.525.96458.9360051.3312351.2547.6481 3.5801.8091.3761.1990.10.9321.422.070.315 0.8152.890.250.537.70685.5893251.9332751.82211.10619.7212.6281.9981.7410.10.93 4.742.070.3150.8152.890.250.59.56621.7132650.4904550.4622.818 5.0030.6670.5070. 4420.10.9317.232.070.3150.8152.890.250.530.63769.543721.570841.4809.0241 6.0242 .1351.624 1.4150.10.9314.73 2.070.3150.8152.890.250.526.41959.969971.354591.2767.7821 3.81 81.8411.4001.220 xw11xw12xw13w76 d7000。315d7000。315d7001。315d700115。8022.81018.39 1.661.661.661.661.661.661.660.10.9314.87 2.76 3.3153.8156.580.250.5166.365226.54 3566.10676.028(7.722)28.05556.08231.759136.2990.10.9321.881.760.3150.8152.580. 250.532.71968.0467921.9730651.85911.33520.1272.6822.0401.7770.10.9317.461.760. 3150.8152.580.250.526.3795 4.8610481.5907351.4999.13816.2272.1621.6441.432

市政管道预算定额说明及计算规则

市政管道说明 ○× 一.第八册《市政管道工程》(以下简称本定额)包括土方工程,降水工程,砖石砌体与装修,钢筋与混凝土工程,给水管道铺设及附件安装,给水管道附属工程,排水管铺设,排水管道附属工程,燃气、热力管道铺设及管件安装燃气、热力管道附件制作及安装,管道防水、防腐、绝缘、保温、刷油顶管工程和其它项目等共十三章。 二.无缝钢管管外径≤159mm,铸铁管公称直径≤250mm,其它钢管公称直径≤150mm及混凝土管管径≤400mm的室外管道,按设计要求分别执行第一册《建筑工程》或第五册《给排水、采暖、燃气工程》定额。 三.本定额混凝土子目均不含模板工作内容,另执行第十三章相应定额子目。 四.本定额的模板工程是按钢模与木模综合编制的。 五.本定额中的混凝土、砂浆强度等级是按常用标准列出的,若设计要求与定额不同时允许换算。 补充定额有关规定 一、电力隧(沟)道如采用明挖法施工,按如下规定执行: 1、隧(沟)道净宽度在1600mm以内,执行2001年<北京市建设工程预算定额>第一册(建筑工程)及相关规定; 2、隧(沟)道净宽度在1600mm以外,执行2001年<北京市建设工程预算定额>第八册(市政管道工程)及相关规定. 二、现场经费、企业管理费按市政排水工程的标准,执行. 三、采用暗挖法施工的热力隧道工程,应执行本补充定额.

第一章土方工程 说明及工程量计算规则 一.说明 (一)本章包括:人工土方、机械土方、机械运土方等3节共27个子目。 (二)土方工程分机械土方与人工土方两种施工方法。使用中应首先选用机械挖土在机械挖土不能满足施工要求时选用人工挖土。 (三)挖土方定额是按综合土质编制,执行时不得调整。 (四)挖土管道土方表包括了放坡系数、分层开挖所增加的土方量。每米管道土方管道土方数量表详见附录一 (五)土方工程定额中均包括了自然方、压实方、虚方之间的换算因素,挖运、回填土方工程量均按自然方计算。 (六)基底处理执行回填及压实相应定额子目。 (七)借土执行机械运土相应定额子目。 (八)现场不具备放坡条件而采用支撑方式进行土方开挖时,不得执行每米管道土方量表。应按实际开槽断面面积乘以设计桩号长度计算土方量,执行挖土方相应定额子目。支撑费用执行第十三章其它项目相应定额子目。 (九)本章不含现场障碍物清理、占地费、弃土费、破旧路费用发生时另行计算。 (十)土方放坡系数规定:开挖深度≤3m时按1:0.33计算,开挖深度〉3m时按1:0.5计算。 (十一)土方开挖长度在12m以内时执行基坑挖土相应定额子目。 二.工程量计算规则

市政管道预算定额说明及计算规则

市政管道说明 一.第八册市政管道工程(以下简称本定额)包括土方工程,降水工程,砖石砌体与装修,钢筋与混凝土工程,给水管道铺设及附件安装,给水管道附属工程,排水管铺设,排水管道附属工程,燃气、热力管道铺设及管件安装燃气、热力管道附件制作及安装,管道防水、防腐、绝缘、保温、刷油顶管工程和其它项目等共十三章. 二.无缝钢管管外径≤159mm,铸铁管公称直径≤250mm,其它钢管公称直径≤150mm及混凝土管管径≤400mm的室外管道,按设计要求分别执行第一册建筑工程或第五册给排水、采暖、燃气工程定额. 三.本定额混凝土子目均不含模板工作内容,另执行第十三章相应定额子目. 四.本定额的模板工程是按钢模与木模综合编制的. 五.本定额中的混凝土、砂浆强度等级是按常用标准列出的,若设计要求与定额不同时允许换算. 补充定额有关规定 一、电力隧(沟)道如采用明挖法施工,按如下规定执行: 1、隧(沟)道净宽度在1600mm以内,执行2001年<北京市建设工程预算定额>第一册(建筑工程)及相关规定; 2、隧(沟)道净宽度在1600mm以外,执行2001年<北京市建设工程预算定额>第八册(市政管道工程)及相关规定. 二、现场经费、企业管理费按市政排水工程的标准,执行. 三、采用暗挖法施工的热力隧道工程,应执行本补充定额. 第一章土方工程 说明及工程量计算规则 一.说明

(一)本章包括:人工土方、机械土方、机械运土方等3节共27个子目. (二)土方工程分机械土方与人工土方两种施工方法.使用中应首先选用机械挖土在机械挖土不能满足施工要求时选用人工挖土. (三)挖土方定额是按综合土质编制,执行时不得调整. (四)挖土管道土方表包括了放坡系数、分层开挖所增加的土方量.每米管道土方管道土方数量表详见附录一 (五)土方工程定额中均包括了自然方、压实方、虚方之间的换算因素,挖运、回填土方工程量均按自然方计算. (六)基底处理执行回填及压实相应定额子目. (七)借土执行机械运土相应定额子目. (八)现场不具备放坡条件而采用支撑方式进行土方开挖时,不得执行每米管道土方量表.应按实际开槽断面面积乘以设计桩号长度计算土方量,执行挖土方相应定额子目.支撑费用执行第十三章其它项目相应定额子目. (九)本章不含现场障碍物清理、占地费、弃土费、破旧路费用发生时另行计算. (十)土方放坡系数规定:开挖深度≤3m时按1:计算,开挖深度〉3m时按1:计算. (十一)土方开挖长度在12m以内时执行基坑挖土相应定额子目. 二.工程量计算规则 (一)管道及沟槽挖土按管道结构底宽(含工作面宽度)及槽深查每米管道土方数量表所列数量值乘以设计桩号长度以立方米计算. 1.槽深: 同一结构断面的沟槽按管道纵断图折点分段,挖土深度从实际自然地面标高算至管道基底标高(有垫层时算至垫层底). 管道民道路工程同期设计,同期施工时,且管道位于新建道路下,管道沟槽深度从道路路床底标高算至管道基底标高(有垫层时算至垫层底).

市政排水工程造价

市政排水工程造价 一、排水的基础知识 (一)4排水工程的分类 1.城市排水工程 以城市用户(包括各类工厂、公共建筑、居民住宅等)排出的废水, 通过城市下水管道,汇集集中至一定地点进行污水处理,使出水符合 处置地点的质量标准要求。还有从用户区域排除的雨水径流水,大型 工业企业的排水汇集和常规污水处理等。 2.工业排水工程 工业生产工艺过程使用过的水,包括生产污水、生产废水等,其排出 的废水,进行中和、除抽、除重金属等特定的污水处理,再排入城市 排水管道。 3.建筑排水工程 建筑排水工程包括生活污、废水排水系统、生产污水、废水排水系统,雨水排水系统等。通过排水系统收集使用过的污水、废水以及屋面和 庭院的雨水径流水,排至室外排水系统。 (二)1排水体制 生活污水、工业废水和雨水可以采用一个管渠来排除,也可以采用两 个或两个以上独立的管渠来排除,污水的这种不同排除方式所形成的 排水系统,称为排水体制。排水系统的体制一般分为合流制和分流制 两种类型。 1.合流制

将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个管渠内排除的系统,称为合流制系统。 (1)直排式合流制 最早出现的合流制排水系统,是将排除的混合污水不经处理直接就近排入水体。 (2)截流式合流制 临河岸边建造一条截流干渠,同时在合流干管与截流干管相交前或相交处设置溢流井,并在截留干管下游设置污水厂。晴天和初降雨时所有污水都排送至污水厂,经处理后排入水体,随着降雨量的增加,雨水径流也增加,就有部分混合污水经溢流井溢出,直接排入水体。 (3)完全合流制 将污水和雨水合流于一条管渠,全部送往污水处理厂进行处理后再排放。此时,污水处理厂的设计负荷大,要容纳降雨的全部径流量,其水量和水质的经常变化不利于污水的生物处理;处理构筑物过大,平时也很难全部发挥作用。 2.分流制 由于排除雨水方式的不同,分流制排水系统分为完全分流制和不完全分流制两种排水系统。 (1)完全分流制 完全分流制是将城市的生活污水和工业废水用一条管道排除,而雨水用另一条管道来排除的排水方式。 (2)不完全分流制

市政排水管网安装定额计算规则

D.E 市政管网工程 说明 一、一般阐明 (一)市政管网工程定额合用于城乡范畴内新建、扩建项目的排水工程、给水、燃气管道安装工程,也合用于自来水厂、排水泵站及污水解决厂新建、扩建建设项目的专用设备安装。通用机械设备安装应套用C安装工程相应项目。 (二)给水、燃气管道安装工程是按平原地带施工条件考虑的,如在起伏地带施工,管道的仰俯坡度超过30°且不不小于45°时,人工、机械费乘以系数1.05;超过45°时,人工、机械费乘以系数1.20。 (三)排水工程现浇混凝土涉及≤150m的运送,超过者,套用道路工程混凝土半成品运送相应定额的增运距项目。 二、排水管道铺设阐明

(一)管道砂石基本按非定型井垫层相应定额执行,人工、机械费乘以系数0.85。 (二)混凝土排水管道安装管材按钢筋混凝土管考虑,如为混凝土管时,每100m管材定额耗量调节为101.5m。 (三)满包混凝土管道基本执行带基相应项目。 (四)管道铺设是按180°基座取定的,如基座为135°时,安管定额的人工乘以系数1.03;基座为90°时,乘以系数1.05;基座为360°时,乘以系数0.95。 (五)混凝土管道接口的人工已综合在安管定额内,接口材料按相应定额计算。 (六)塑料管道铺设未涉及管道与井身接口解决费用,发生时,按设计图纸计算。 (七)管道安装深度>8m时,安装人工乘系数1.10,机械乘以系数1.2。 (八)混凝土管接口为承插时,安管定额人工乘以系数1.10;接口为钢筋混凝土套环时,安管定额人工乘以系数1.30,套环自身价值另计。 (九)混凝土管道接口如设计规定内口抹缝,套用顶管接口内解决相应项目,但材料用量减半。 (十)如非施工单位的责任导致二次闭水实验时,按相应定额乘以系数0.7。 (十一)预制混凝土块制作执行桥涵护岸工程相应项目。 (十二)现浇混凝土墙与墙帽同步浇筑时,墙帽混凝土合并在墙混凝土内,执行墙体相应定额。

市政管道工程定额工程量计算方法全解

市政管道工程定额工程量计算方法全解 市政工程工程量计算是一项复杂、系统全面的工作,预结算人员在实际工作中要根据工程特点全面考虑、统筹兼顾。本期推送就给大家讲讲市政道路工程定额工程量计算的那些事儿~ Part.1 一般说明 1、管网工程定额适用于城镇范围内新建、扩建项目的排水工程,市政给水、燃气管道安装工程。 2、给水、燃气管道安装工程是按平原地带施工条件考虑的,如在起伏地带施工,管道的仰俯坡度超过30°且小于45°时,人工、机械费乘以系数 1.05;超过45°时,人工、机械费乘以系数1.20。 3、排水工程现浇混凝土包括≤150m的运输,超过者,套用道路工程混凝土半成品运输相应定额的增运距项目。 4、本章涉及的现浇混凝土项目,均不包含模板制安,其模板的安拆执行本定额“L 措施项目”混凝土模板及支架中“基础模板”、“管(渠)道平基模板”、“管(渠)道管座模板”和“其他现浇构件模板”相应项目。对于预制混凝土构件,除沟、涵、渠混凝土盖板制作、安装中的矩形板(L0>1m)和槽形板外,其他预制构件均按成品价计入定额,不再计算模板安拆、构件制作和运输费用。沟、涵、渠混凝土盖板中的矩形板(L0>1m)和槽

形板制作,其模板制安执行该混凝土构件制作项目中的相应模板定额。 Part.2 管道铺设 一、排水管道安装 1、管道砂石基础项目适用于90°~180°管道砂石基础,设计采用的管基材料与定额不同时,按类似的定额项目换算材料,但人工费和机械费不作调整。管道混凝土基础项目适用于90°~360°管道基础。 2、管道铺设是按180°基座取定的,如基座为150°时,管道铺设定额的人工乘以系数 1.02;基座为120°时,管道铺设定额的人工乘以系数1.03;基座为90°时,管道铺设定额的人工乘以系数 1.05;基座为360°时,管道铺设定额的人工乘以系数0.95。 3、混凝土排水管道安装管材按钢筋混凝土管考虑,如为混凝土管时,每100m管材定额耗量调整为101.5m。 4、管道铺设是按平口管和企口管综合考虑的,若为承插管时,管道铺设定额人工乘以系数 1.10,接口为钢筋混凝土套环时,安管定额人工费乘以系数1.3,套环另执行相应定额。 5、承插管和企口管接口的胶圈包含在管材价格中,不另计算。 6、混凝土管道接口砂浆抹带和接口填缝的人工已综合在安管定额内,接口砂浆抹带和接口填缝的材料按相应定额计算。

江苏2014市政工程计价表定额计算规则汇总

2014江苏省市政工程计价表定额 工 程 量 计 算 规 则 标准资料网WWW:https://www.wendangku.net/doc/cc19077875.html,

工程类别的划分(依据2014年江苏省建设工程费用定额) 1、市政工程与建设工程项目划分,(包括厂区、小区)按《城市道路工程设 计规范》设计的工程为市政工程,按《建设工程标准图集》设计为建设工程 项目。 2、土方工程量包含弹软基土处理、坑槽内实体结构以上路基部分(不包括道 路结构层部分)的多合土、砂、碎石回填工程量。 3、各专业交叉时类别划分说明: (1)、电力、弱电管沟(不包括穿线)如在小区、厂区范围内,按照建设工 程三类,在市政道路范围内,按市政排水三类执行。 (2)、专业渋及修缮、加固部分,按修缮工程取费。 (3)、在小区、园区、厂区范围内的道路,如按《城市道路工程设计规范》 设计的工程为市政道路工程取费,未明确时按照土建三类取费。 2014江苏市政工程计价表定额工程量计算规则 计算规则编制依据:市政工程计价表定额(第一、二、三、六册) 说明:关于材料消耗量:混凝土、沥青混凝土、砌筑砂浆、抹灰砂浆及胶泥 均按半成品消耗量以体积(m3)表示,混凝土养护均按自然养护考虑。 1、对场站工程: 泵送砼:定额人工数量-30% 定额搅拌机数量-100% 水平运输数量 -50% 垂直运输-100% 非泵送砼:定额人工数量-15% 定额搅拌机数量-100% 2、对市政工程:

泵送砼:定额人工数量-40% 定额搅拌机数量-100% 第一册通用项目 说明:1、挖湿土人工机械系数*1.18,(除井点降水) 2、人工、机械夯实土堤套用人工、机械填土夯实平地。 3、挖土机垫板上作业,人工、机械*系数1.25,搭拆垫板材料按摊销费 另行计算。 4、推土机推土或铲运机铲土的平均厚度小于30cm时,推土机台班*系数 1.25,铲运机台班*系数1.17。 5、支撑下挖土,人工*系数1.43,机械*系数1.20.先挖后撑不算。 6、挖密实钢渣,按四类土人工*系数2.5,机械*系数1.5. 7、采用人工垂直运输土石方,垂直深度每米折合水平运距7m计算。 土石方工程量计算规则 一、本定额的土石方挖、运按天然密实体积(自然方)计算,夯填方按夯实 后体积计算,松填方按松填后的体积计算。如需体积折算,应按下表系数计 算。 土石方体积折算系数表 天然密实度体积虚方体积夯实后体积松填体积 1.00 1.30 0.87 1.08 0.77 1.00 0.67 0.83 1.15 1.49 1.00 1.24 0.93 1.20 0.81 1.00 二、平整场地工程量按实际平整面积,以“m2”计算。 三、土方工程量按施工方案图示尺寸计算,修建机械上下坡时便道土方量并 入土方工程量内。石方工程量:人工、机械凿石按施工方案图示尺寸计算, 石方爆破可按设计图示尺寸加允许超挖量计算,设计无规定时允许超挖量可 参考:松、次坚石20cm,普、特坚石15cm。 四、管道沟槽工程量计算规则: (一)管道沟槽长度:主管按管道中心的设计长度计算,支管按支管沟

市政定额说明及计算规则排水册

第一章定型混凝土管道基础及管道铺设 说明 一、本章定额内容包括混凝土管基础、管道铺设、管道接口、闭水试验、管道出水口。适用于市政工程雨水(污水)及合流混凝土排水管道工程。 二、D200~D700mm混凝土管铺设分人工下管和人机配合下管,D800~D2400mm为人机配合下管,陶土管、UPVC塑料管为人工下管。塑料双壁波纹管、中空壁缠绕结构管、玻璃钢夹砂管为人机配合下管。 三、如在无基础的槽内铺设混凝土管道,其人工、机械乘以1.18系数。 四、如遇有特殊情况,必须在支撑下串管铺设,其他人工机械乘以1.33系数。 五、若在枕基上铺设缸瓦(陶土)管,其人工乘以1.18系数。 六、实际管座角度与定额不同时,采用第三章非定型管座定额项目。企口管的膨胀水泥砂浆接口和石棉水泥接口适于360°,其他接口均是按管座120°和180°列项的。如管座角度不同,按相应材质的接口做法,以管道接口调整表进行调整(见下表):

管道接口调整表 七、定额中的水泥砂浆接口,钢丝网水泥砂浆接口均不包括内抹口,如设计要求内抹口,按抹口周长100延长米增加水泥砂浆0.042m3、人工9.22工日计算。 八、如工程项目的设计要求与本定额所采用的标准图集不同时,执行第三章非定型的有关规定。 九、本章各项目所需模板、钢筋加工,执行第七章有关定额。 十、定额中计列了砖砌、石砌一字式,门字式,八字式适用于D300~D2400mm管道不同复土厚度的出水口,非定型或材质不用时执行通用册或本册第三章相应项目另计算。

工程量计算规则 一、各种角度的混凝土基础、垫层、混凝土管、陶土管、UPVC管、塑料双壁波纹管、中空壁缠绕结构管、玻璃钢夹砂管铺设,按井中至井中的中心扣除检查井长度,以延长“米”计算工程量,每座检查井扣除长度按下表计算。 每座非定型检查井扣除长度,矩形检查井按管线方向井内径计算,圆形检查井按管线方向井内径每侧减15cm计算。 二、管道接口区分管径与做法,以实际接口个数计算工程量。 三、混凝土管道闭水试验(污水、废水、污废水和雨水合流作闭水试验),以实际闭水长度计算,不扣除各种井所占长度,以延长米计算。 四、管道出水口区分型式、材质及管径,以“处”为单位计算。 五、UPVC管(橡胶圈接口)、双壁波纹管(承插式橡胶圈接口)、中空壁缠绕结构管(电热熔带接口)、玻璃钢夹砂管(承插式橡胶圈接口)铺设,定额已考虑了橡胶圈接口的数量,长度取定6m。若管长度变化,接口数量与定额数量不同时,可按实际接口数量调整。

相关文档
相关文档 最新文档