文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水及空调警戒及纠偏限度管理规程

水及空调警戒及纠偏限度管理规程

水及空调警戒及纠偏限度管理规程
水及空调警戒及纠偏限度管理规程

昭通市骅成制药有限公司Zhaotong Huacheng Zhiyao 文件编码:SMP-QA-0025-01 页数:第 1 页共11页

文件类别:SMP

工艺用水系统、空调净化系统警戒限度

和纠偏限度的管理规程

此文件替代:新增

修订人陈正开修订日期2013年10月22日

1、目的:建立制药用水系统、空调净化系统警戒限度和纠偏限度的管理规程;确保制药用水和空气净化产生的偏差得到及时纠正,保证生产环境负荷要求,药品质量安全有效。

2、范围:本规程适用于用于公司制药用水系统、空调净化系统警戒限度和纠偏限度的监控管理。

3、职责:生产技术部、药用水系统、空调净化系操作人员、质量保证部负责本规程执行;质量受权人负责检查本标准的执行情况与监督管理。

4、依据:《药品生产质量管理规范》(2010年修订)

5.规程

5.1警戒限定义:

5.1.1合格限:是通过验证数据证明系统稳定状态时的限值之内的区域。

5.1.2警戒限:为数值显示超出合格限的区域,系统可能存在问题,设置警戒标准的目的是为了提示系统可能出现了恶化趋势,应进行密切关注,以便及时采取相应措施。

5.1.3纠偏限:是限值在警戒限和行动限之间的区域,系统处于高风险状态,可能随时出现不合格,所以有必要采取一定的预防措施。

5.1.4行动限:指国家标准规定的区域。

5.1.5该限度通常是根据系统的正常运行水平和检测数据通过趋势分析来确定的,如果超出了该限度,不需要对系统进行进一步的处理,但可需要增加相应的监控项目或者监控频率。如连续超出警戒限度,系统呈恶化趋势时,则应立刻采取纠偏措施。

5.2警戒限度和纠偏限度的建立:警戒限应以正常监测数据为基础,并赋与一定的安全系数。(系统监测数据积累一段时间后,才能科学的建立)

5.2.1空调净化系统及制药用水系统的警戒限值和纠偏限值的确定内容:

5.2.1.1空调净化系统警戒限值和纠偏限值的确定内容:

洁净度级别A级B级C级D级

浮粒子静

0.5

μm

行动限-- 35203520003520000

纠偏限--- 3344 334400 3344000

警戒限--- 3168 316800 3168000 ≥行动限--- 29290029000

最大允许数/立方米

5.0

μm

纠偏限--- 28 2755 27550

警戒限--- 26 2610 26100

0.5

μm

行动限--- 3520003520000不作规定

纠偏限---- 334400 3344000 不作规定

警戒限--- 316800 3168000 不作规定≥

5.0

μm

行动限---290029000不作规定

纠偏限--- 2750 27500 不作规定

警戒限--- 2610 26100 不作规定

风速A

上行动限上纠偏限上警戒限中心线下警戒限下纠偏限下行动限

0.54m/s 0.53m/s 0.50m/s 0.45m/s 0.40m/s 0.37m/s 0.36m/s

5.2.1.2制药用水系统的警戒限值和纠偏限值的确定内容:

水的类型项目警戒限度纠偏限度法定标准及纠偏规定

饮用水细菌总数>50cfu/ml >80cfu/ml 500cfu/ml及不得检出大肠杆菌。同一取样点3个

样品的检验结果连续超过警戒限度或有1个样品超

过纠偏限度时,均应调查处理。

纯化水细菌总数>30cfu/ml >50cfu/ml <100cfu/ml;同一取样点3个样品的检验结果连续

超过警戒限度或有1个样品超过纠偏限度时,均应

调查处理。

一级电导率15 us/cm 20 us/cm 内控标准为21 us/cm(25℃),

二级电导率 3.5 us/cm 4.5us/cm 内控标准为5.1 us/cm(25℃),

5.3超警戒限度处理程序:

5.3.1超过警戒限值,应向设备工程部门和生产车间发出预警报告。

5.3.2设备工程部门和生产车间应及时进行调查(检查以前和后续的结果),查明原因;

5.3.3.重新监测。

5.3.3.1.如重新监测结果在警戒限值之内,则可以认为调查完成,如重新监测结果高于警戒限值,发出第二轮通知,并制定纠偏措施并及时报告质量管理部审核和质量受权人批准。

5.3.3.2. 纠偏措施的实施:

1) 工程部门和生产车间应及时测算警戒限值;

2) 调查并分析影响纠偏限值的设备因素和人员因素,实施纠偏措施;

5.3.4纠偏措施实施记录归档。

5.3.5警戒限达到对应的警戒限值之内后,及时填写纠偏措施详细操作记录和编制纠偏措施实施报告,递交报告质量管理部归档。

5.4.纠偏限度

5.4.1纠偏限度定义:系统的关键参数超出可接受标准,需要进行调查并采取纠正措施的限度的标准:

5.4.1.1单侧上限的统计控制质量区域:

上行动限(法定标准)>纠偏限度>警报限度,

5.4.1.2单侧下限的统计控制质量区域:

下行动限(法定标准)<纠偏限度<警报限度,

当达到纠偏限度时,为了防止系统出现不合格时造成损失,需要对系统进行处理。

5.4.2纠偏限度的建立:警报限可设为1个标准差左右;纠偏限度可设为2个标准差左右,但不得高于行动限(法定性标准)

(参见下图):

5.4.3超纠偏限度的处理:

5.4.3.1设备工程部门和向生产车间及质量管理部发出超限报告并决定采取纠偏措施。

5.4.3.2开展相关调查以确定可能的原因。(如检查以前和后续的结果,回顾确认人员的操作过程)

5.4.3.3重新监测:

1)如果重新监测结果纠偏限值之内,但高于警戒限度,执行超警戒限度方案,协同其他职能部门,确定是否继续生产。

2)如果重新监测结果仍超纠偏限度,再发通知,报告生产车间及质量管理部,制定纠偏

措施并实施。

5.4.3.4在监测结果在警戒限值之内后,结束调查流程,形成最终报告,递交质量管理部。

5.5警戒限和纠偏限的修订:

5.5.1如果系统已经运行了一段时期,可以根据监测数据来修订警戒限度。修订后的警戒限度不宜过低(如低于纠偏限度的10%)以避免过于敏感、频繁报警;也不易过高(如高于纠偏限度的50%)以避免失去警告的意义。

5.5.2设备工程部门在组织处理解决警戒限度和纠偏限度的过程中,质量部要始终跟踪了解情况,监督警戒限度和纠偏限度的具体贯彻情况。对于超纠偏限度由质量部牵头,会同责任部门共同组织处理解决。

5.6 .警戒限度和纠偏限度处理过程中,发生部门和处理责任部门应对此进行追踪检查,直至使警戒限度或纠偏限度回归正常范围内,从管理工作上能防止类似事件再次发生为止。

5.7警戒限度和纠偏限度处理结束后,各责任部门应从警戒限度和纠偏限度的发生、报告、责任、原因分析及解决措施等全过程资料整理汇总,并进行趋势分析,形成警戒限度和纠偏限度的处理报告,由质量受权人批准签字后,完成文件修订、人员培训等后续工作

5.8. 为更好贯彻本制度,各部门应结合本部门实际,制定具体的实施细则,在充分征询部门员工意见和质量受权人意见后,颁布执行。形成与本制度相配套的系统文件。

纯化水系统管理规程

文件内容: 一. 目的: (2) 二. 适用范围: (2) 三. 职责: (2) 四.定义 (2) 五. 内容:............................................................................................................................ * 1 ................................................................................................................................................. * 2 ................................................................................................................................................. * 3 ................................................................................................................................................. * 4 ................................................................................................................................................. * 六. 附录:........................................................................................................ . * 七. 变更记载及原因:.. .......................................................................................................颁发部门:质量保证部 分发清单: ■生产技术部■质量保证部■质量控制部■工程部■固体车间■人事行政部□计划财务部■注册研发部■营销部■提取车间

纯化水系统操作、维护保养标准操作规程

1 目的 建立纯化水系统使用的标准操作规程及维护保养标准操作规程。 2 范围 纯化水系统的操作及维护保养。 3 职责 纯化水系统操作人员、维护人员按本规程操作,设备办对本规程有效执行承担监督检查责任。 4 内容 4.1 纯化水系统工作流程 4.1.1 本系统采用反渗透系统生产纯化水,其工作流程如下图表示 4.1.2 水质要求 4.2 标准操作规程 4.2.1 打开原水进水按钮,观察原水罐中是否有半桶以上的水,如果没有达到半桶以上,待其水位达到后,在进行下面操作

4.2.2 检查砂罐是否按照要求进行定期反洗(三天/次)。 4.2.3 检查炭罐是否按照要求进行定期反洗(三天/次)。 4.2.4检查混床是否按照要求进行定期维护(每周/次),将混床的“上进水”开,“下排水”开。 4.2.5制水前,检查各阀门的位置、管道是否正常,确定无异常后可以两种方案开启纯水系统: 4.2. 5.1将纯化水机开关钮(自动/停止/手动)调节至“自动”状态,纯水机自动运行。 4.2. 5.2将纯化水机开关钮(自动/停止/手动)调节至“手动”状态,开启原水泵启动按钮、一级高压泵启动按钮、二级高压泵启动按钮。 4.2.6观察仪器上RO 电导率的变化情况,直至电导率到达10μs/cm 以下,数值稳定后,计时10min.时间到后关闭中转水箱下排水。当RO 电导率大于10μs/cm 需更换反渗透膜; 4.2.7在RO 水位超过1/3时,开启EDI 启动按钮。观察仪器上EDI 电导率的变化情况,直至电导率到达3μs/cm 以下,数值稳定后,计时10min.时间到后关闭中转水箱下排水。当RO 电导率大于3μs/cm 需更换反渗透膜; 4.2.8观察压力表和流量计是否在合格范围内

纯化水处理系统管理规程

目的:为满足生产需要并符合GMP规范要求,确保为生产提供性能稳定、质量合格的纯化水,便于设备动力部管理,特制定纯化水处理系统管理规程。 范围:适用于纯化水处理系统的管理。 职责:设备动力管理部有资格的技术人员负责编写; 设备动力部主管、质量管理部负责审核,设备动力部经理批准; 设备动力部及其它相关部门的实施人员执行。 内容: 1概述 纯化水为经过蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜方法制备的制药用水。其质量应符合《中国药典》2010年版二部规定,纯化水不应含有任何附加剂。 本公司处理系统原水为深井水,制备用于中药制剂洁净区,针对公司原水水质及产品工艺的要求,采用T/H二级反渗透水处理系统,用于制备纯化水。 2 工艺流程图 3 纯化水系统的基本要求 纯化水的预处理设备可根据原水水质情况配备。包括机械过滤器、活性碳过滤器、软水器、曝气装置等; 对贮罐的基本要求 3.2.1 采用符合GMP标准要求的不锈钢材质,内壁电抛光并作钝化处理。

3.2.2 贮水罐的通气口上安装不脱落纤维的疏水性除菌过滤器(呼吸器),并可以加热消毒。 3.2.3 阀门的材质、结构应符合GMP标准要求。 对管路及分配系统的基本要求 3.3.1 管路材质应无毒、耐腐蚀,符合GMP要求。 3.3.2 阀门材质结构符合GMP要求,采用卫生级接头连接。 3.3.3 管道采用热熔式氩弧焊连接,或者采用卫生级接头分段连接。 3.3.4 管道有一定的倾斜度,可采取缩小管径等方式增加压力。 3.3.5 管道采取循环布置,回水流入贮罐,各用水点采用串联连接。 对纯化水输送泵的基本要求 3.4.1 泵的材质及输送方式应符合GMP要求。 3.4.2 卫生级接头做连接件,不能使用螺纹连接。 3.4.3 纯化水泵采用自身冷却。 3.4.4 水泵的扬程、流量符合工艺设计要求。 紫外灯应选用254nm波长,定期更换。应有运行积累时间、更换等记录。 4 纯化水系统应制定确认及验证的条件、周期及内容。 5 日常使用 纯化水必须进行日常监测,填写记录。 5.1.1 监测频率:操作工两个小时监测一次。 5.1.2 采样位置:设备尾端(储罐)、总送水口、总回水口取样。 5.1.3 监测项目:酸碱度、电导率、铵盐的项目。 取样监测 5.2.1 取样频率:取样周期连续三周,设备尾端(储罐)、总送水口、总回水口每天取样,各使用点每周轮流取样一次。 5.2.2 重新取样:由于取样、检验等因素,有时会出现个别点水质不合格的现象,这时必须考虑重新取样化验。 5.2.3 在不合格的使用点再取1次样,重新化验不合格的指标。

纯化水系统管理规程

1.目Array的:建立 一个纯 化水系 统的管 理规程。 2.范 围:车间 纯化水 设施及 纯化水。 3.职 责:工程设备部,纯水操作工、质量管理科检验员应对本管理规程的实施负责。 依据:《药品生产质量管理规范(2010年修订)》 4.内容: 4.1纯化水设备的购买。 4.1.1纯水设备的购买须遵循本厂工装技术科关于设备选型与购置的管理规程。 4.1.2在选择生产厂家时宜选用有较多设计、制造经验和良好声誉的厂家。 4.2纯水设施的安装与使用。 4.2.1纯水设施的设计与安装。 4.2.1.1在纯水设施中与水接触的罐、管、管接头、阀、泵的材质应使用物理和化学性质稳定的无毒耐腐蚀的材料,如304、316、316L不锈钢。 4.2.1.2管道的设计应避免死角、盲管,横向管道要有一定角度防止可能产生的残水积存。 4.2.2纯水设施的使用。 4.2.2.1纯水设备的操作员必须经过培训其操作水平能充分发挥设备的性能。 4.2.2.2 操作员须按操作规程和清洁规程对设备进行操作和定期清洁消毒。 4.2.2.3纯水设施应保持封闭和循环,车间不得储存纯化水,且纯水箱内的纯化水储存时间不得超过24小时。超时没有人使用时,则应放掉这箱水,重新制备。 4.2.2.4当因停工放假设备停运超过两日时,每隔两天应运行设备两小时以上并做好运行记录,以使设备处于动态运行和监控状态,保证水质合格。 4.2.2.5操作员须填写运行记录。 4.3纯化水的标准(执行中国药典2010版)。 4.3.1性状为无色澄清液体,无臭无味;

4.3.2微生物限度:细菌、霉菌和酵母菌总数每一毫升不得超过100个。 4.3.3电导率:在线测量,20℃时电导率值不大于4.3μS/cm。 4.3.4其他纯化水检测项目按照《中国药典2010版》执行。 4.4纯化水的使用。 4.4.1车间纯水站的纯化水用于生产车间洁净区的与药品直接接触的设备、容器的最后清洗。 4.4.2车间使用者不得储存纯水。 4.4.3因故不能取到纯水时的处理。 4.4.3.1先依有关清洁规程清洁设备、容器,只是暂不用纯水进行最后一遍的清洗,待故障排除后再按清洁规程进行一次清洁。 4.4.3.2 如较长时间无法取到纯水,则应先依有关清洁规程清洁设备、容器,只是暂不用纯水进行最后一遍的清洗,在设备、容器使用前用75%酒精对与药品接触的部位消毒。 4.5纯化水的检测 4.5.1纯水操作人员每随时进行在线监测,并记录仪表数据如电导率、流量、压力等。 4.5.2检测总回水处的PH值和电导率,PH值范围在5.0~7.0。 4.5.3质量检验科每三个月对纯水进行全项检测和细菌检测,将检测结论交纯水站检测人员作为设备运行的参考。出口品种提前一个月按出口国的要求(检测周期、检测项目、检测方法等)进行检验。 4.6异常情况的处理 4.6.1系统显示屏数据和检验科全项检测数据如有不合格指标,水站应暂停供水,查找原因。 4.6.2如遇本厂不能修复的故障应立即报告技术工装科请生产厂家来维修。 4.6.3严格按清洁规程对系统进行清洁,微生物细菌、霉菌和酵母菌总数警界线60个/ml,纠偏限度80个/ml。如有异常趋势时可请专业公司对系统进行彻底清洗和灭菌一次。 4.6.4纯化水电导率合格范围如下: 温度与电导率的限度(纯

纯化水系统操作及维护规程

主管部门:编制人:审核人:批准人:设备部 ??????分发部门设备部、质量部、生产部生效日期?? 1目的 建立纯化水系统操作及维护规程,确保设备正常运行,用水符合纯化水标准。 2范围 本规程适用于纯化水系统的日常操作及维护。 3职责 3.1生产部负责纯化水的制备和清洗消毒工作。 3.2设备部负责维护、更换耗品。 4程序 4.1每次制水作业前清洁要求 4.1.1在每次制水前对该设备进行清洁,使设备达到干净、整洁。 4.1.2每次制出的去纯化水保存时间不超过六天,如超过时间,开启制水设备前必须将原设备内及贮水灌 内存水清空。 4.2开机 4.2.1打开控制柜内的空气开关。 4.2.2打开原水箱的进水阀门,原水开始流入原水箱。 4.2.3向右切换“手动/自动”至自动位置。 4.2.4向右切换“增压泵”开关至自动位置,增压泵开始工作,水从原水箱抽到石英砂过滤器和活性炭过滤 器,先进性预处理清洗。等清洗完毕后等到欠水指示灯熄灭后立即依次向右切换“加药泵”、“一级泵”、“二级泵”和“输送泵”开关至自动模式,然后调节控制阀把纯水流量调节到额定状态,设备开始制水,纯水流量与废水流量请参照流量计。 4.2.5观察制水设备上的电导率仪,其出水电导率应低于2us /cm。 4.3关机 4.3.1操作结束后,首先依次关闭“加药泵”、“一级泵”、“二级泵”和“输送泵”,再立即关闭增压泵,最后向 左切换“手动/自动”至手动位置,关闭控制柜内的空气开关。 4.3.2关闭原水箱的进水阀门。 4.4预处理清洗 4.4.1打开增压泵,把石英砂灌控制阀凸出的小点对准FAST RINSE(正冲),对石英砂灌进行正冲洗,冲 洗10-15分钟后,将凸出的小点对准BACK WASH(反冲),对石英砂罐进行反冲洗,冲洗10-15分钟,继续达到正冲状态,反复冲洗,直至罐体出的冲洗水变清澈(可用透明的一次性杯子或者玻璃

给排水系统管理制度最新

1.目的 为规范给排水系统日常运行管理,特制订本制度。

2.适用范围 适用于工程部日常管理制度。 3.职责 3.1工程部值班人员按要求巡查及填写相关表格; 3.2工程部经理/工程部主管/领班每周必须进行不少于一次抽查; 3.3工程部负责人每月必须进行不少于一次抽查。 4.工作程序 4.1隔油间、污水提升间管理规定 4.1.1隔油、污水提升间间必须指定专业责任人进行日常的管理和维护工作,责任人必须熟悉机房内所有设备的运行状况;值班人员按照《隔油池巡查表》、《污水提升间巡查表》进行设备设施巡查; 4.1.2机房内所进行的装修、设备维保、设备改造等,责任人必须进行全程跟踪并参与验收工作;当责任人因休长假(3天及以上)等原因不能全程跟进时,上报工程部经理,由工程部经理另行安排相关人员跟进; 4.1.3机房内的地面、墙面、设备等清洁卫生由相关机房责任人负责,工程部经理或主管对设备机房卫生进行抽查; 4.1.4机房的门锁应保持完好,房内无人时应上锁,并关闭没必要开启的照明灯具、空调等用电设备;水泵房钥匙用专柜保管,每班进行交接; 4.1.5任何人当工作需要进入水泵房时,必须严格按照相关的设备操作规程以及行业安全操作规范进行操作和设备维护;当外来工作人员进入水泵作业时,负责跟进的工程值班人员必须进行登记,写明进出时间、工作内容等信息; 4.1.6禁止无关人员进入水泵房及水箱房,禁止任何人在机房内吸烟、追逐打闹或从事与工作无关的活动; 4.1.7禁止在水泵房及水箱房内睡觉和用餐,检查机房内的防四害措施是否完善,发现有老鼠、蟑螂等要采取有效措施防止进入; 4.1.8机房必须保持通风完好,温度不超过35℃,无(渗)漏水、漏油、漏气现象,消防设施、照明灯具、标识、防护设施完好,各类工器具、物品按规定位置摆放整齐,不允许在机房内堆放任何杂物; 4.1.9机房及水箱房内的排水沟等设施不应有积水、垃圾或其它杂物;

纯化水系统运行管理规程

纯化水系统运行管理规程 一、目的:制订纯化水系统运行管理规程,规范系统运行监控、维护及使用管理。 二、范围:本规程适用于公司制剂车间纯化水系统的运行管理。 三、职责:生产技术部、产品质量部、工程设备部、纯化水操作工及纯化水检验员对本规程的实施负责。 四、定义: 4.1饮用水:是指以天然水经净化处理所得并由当地市政供水管网集中供给作为纯化水制备原水的生活用水,其质量标准应符合现行中华人民共和国国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的有关要求; 4.2纯化水:是指以饮用水为原水经二级反渗透法制得的制药工艺用水,其质量标准应符合现行《中国药典》2010年版二部纯化水项下的有关规定。 五、内容: 5.1 纯化水设备的选型与购买管理: 5.1.1 纯水设备的购买须遵循本公司关于设备选型与购置的管理规程执行。 5.1.2 在选择生产厂家时宜选用有较多设计、制造经验和良好声誉的厂家。 5.2 纯化水设备的设计与安装: 5.2.1 纯水设备、管道的设计应避免死角、盲管,横向管道要有一定角度防止可能产生的残水积存,储罐的通气口应安装不脱落纤维的疏水性除菌滤器。 5.2.2 在纯水设备中与水接触的所有储罐、管道、管接头、阀、泵的材质应使用物理和化学性质稳定的无毒耐腐蚀的材料,如304、316、316L不锈钢。 5.2.3 纯化水设备及其输送系统的设计、安装、运行和维护应确保制纯化水达到其设定的质量标准,设备的运行产能不得超出其设计能力。 5.2.4 纯化水的制备、贮存和分配应采用循环方式或其他有效方式能防止微生物的滋生。 5.3 纯化水系统设备的清洁和使用: 5.3.1纯化水设备的操作人员,必须经过培训考核合格后才能上岗,其操作应能充分发挥制水设备的性能和产能。 5.3.2 纯化水岗位操作人须按标准操作规程和清洁消毒规程,对系统设备进行操作和定期的清洁、清洗和消毒,并有相关记录。发现纯化水微生物污染达到警戒限度、纠偏限度时,应按相关操作规程予以处理。 5.3.3对纯化水的储存和输送分配应保持封闭和循环,各用水车间不得自行储存纯化水,且纯化水箱内的纯化水储存时间不得超过24小时。超时没有能使用完时,则应放掉这箱水重新制备。

纯化水处理系统管理规程精选文档

纯化水处理系统管理规 程精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

目的:为满足生产需要并符合GMP规范要求,确保为生产提供性能稳定、质量合格的纯化水,便于设备动力部管理,特制定纯化水处理系统管理规程。范围:适用于纯化水处理系统的管理。 职责:设备动力管理部有资格的技术人员负责编写; 设备动力部主管、质量管理部负责审核,设备动力部经理批准; 设备动力部及其它相关部门的实施人员执行。 内容: 1概述 纯化水为经过蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜方法制备的制药用水。其质量应符合《中国药典》2010年版二部规定,纯化水不应含有任何附加剂。 本公司处理系统原水为深井水,制备用于中药制剂洁净区,针对公司原水水质及产品工艺的要求,采用T/H二级反渗透水处理系统,用于制备纯化水。 2 工艺流程图 3 纯化水系统的基本要求 纯化水的预处理设备可根据原水水质情况配备。包括机械过滤器、活性碳过滤器、软水器、曝气装置等; 对贮罐的基本要求 3.2.1 采用符合GMP标准要求的不锈钢材质,内壁电抛光并作钝化处理。

3.2.2 贮水罐的通气口上安装不脱落纤维的疏水性除菌过滤器(呼吸器),并可以加热消毒。 3.2.3 阀门的材质、结构应符合GMP标准要求。 对管路及分配系统的基本要求 3.3.1 管路材质应无毒、耐腐蚀,符合GMP要求。 3.3.2 阀门材质结构符合GMP要求,采用卫生级接头连接。 3.3.3 管道采用热熔式氩弧焊连接,或者采用卫生级接头分段连接。 3.3.4 管道有一定的倾斜度,可采取缩小管径等方式增加压力。 3.3.5 管道采取循环布置,回水流入贮罐,各用水点采用串联连接。 对纯化水输送泵的基本要求 3.4.1 泵的材质及输送方式应符合GMP要求。 3.4.2 卫生级接头做连接件,不能使用螺纹连接。 3.4.3 纯化水泵采用自身冷却。 3.4.4 水泵的扬程、流量符合工艺设计要求。 紫外灯应选用254nm波长,定期更换。应有运行积累时间、更换等记录。 4 纯化水系统应制定确认及验证的条件、周期及内容。 5 日常使用 纯化水必须进行日常监测,填写记录。 5.1.1 监测频率:操作工两个小时监测一次。 5.1.2 采样位置:设备尾端(储罐)、总送水口、总回水口取样。 5.1.3 监测项目:酸碱度、电导率、铵盐的项目。 取样监测 5.2.1 取样频率:取样周期连续三周,设备尾端(储罐)、总送水口、总回水口每天取样,各使用点每周轮流取样一次。 5.2.2 重新取样:由于取样、检验等因素,有时会出现个别点水质不合格的现象,这时必须考虑重新取样化验。 5.2.3 在不合格的使用点再取1次样,重新化验不合格的指标。

纯化水系统运行标准操作规程

1 目的建立0.5t/h纯化水系统标准操作规程,规范该设备操作程序,保证该设备的正常运行 2 范围适用于本公司0.5t/h纯化水系统的运行操作。 3 责任者0.5t/h纯化水系统的运行操作人员、设备管理人员。 4内容 4.1 设备简介 4.1.2 型号:ROT 0.5m3/h型。 4.1.3 生产能力:0.5吨/小时。 4.1.4 纯化水箱容量:0.5m3 4.1.4 数量:1套。 4.1.5 生产厂家:江阴宏博水处理设备有限公司。 4.1.6 工艺流程:饮用水→ 原水箱→原水泵→石英砂过滤器→活性炭过滤器→自动加药系统→自动加压泵→精密过滤器→高压泵→反渗透装置→中间水箱→增压泵→EDI装置→纯化水箱→ 纯化水泵→紫外线灭菌→微孔过滤器→各使用点 臭氧发生器 4.2 操作前的准备 4.2.1 确认设备状态是否处于完好已清洁状态。 4.2.2 取下完好已清洁状态标识卡,挂上运行中状态标识卡,检查加药系统中的药液是否满足该班次的生产。 4.2.3 送上控制柜总电源,控制面板,观察各显示器是否正常。 4.2.4 打开控制面板上原水进水阀开关,加满原水箱的水。 纯化水系统示意图

4.3 操作 4.3.1 石英砂过滤器的清洗, 4.3.1.1 关闭活性碳过滤器上进正洗阀和下进反洗阀。 4.3.1.2 滤料的正洗-首先打开上进正洗阀和下排正排阀,再关闭上排反排阀和下进反洗阀。 4.3.1.3 打开原水泵,洗5~10分钟,直至出水澄清肉眼观察不出颗粒。 4.3.1.4 滤料的反洗-首先关闭上进正洗阀和下排正排阀,再开上排反排阀和下进反洗阀。 4.3.1.5 打开原水泵,洗10~15分钟,直至出水澄清肉眼观察不出颗粒。 4.3.1.6 正、反清洗完毕后,开上进正洗阀,关上排反排阀、下进反洗阀、下排正排阀。 4.3.2 活性碳过滤器的清洗 4.3.2.1 关闭出水阀 4.3.2.2 滤料的正洗-首先打开上进正洗阀和下排正排阀,再关闭上排反排阀和下进反洗阀。 4.3.2.3 打开原水泵,洗5~10分钟,直至出水澄清肉眼观察不出颗粒。 4.3.2.4 滤料的反洗-首先关闭上进正洗阀和下排正排阀,再开上排反排阀和下进反洗阀。 4.3.2.5 打开原水泵,洗10~15分钟,直至出水澄清肉眼观察不出颗粒。 4.3.2.6 正、反清洗完毕后,开上进正洗阀和出水阀,关上排反排阀、下进反洗阀、下排正排阀。 4.3.3 RO装置手动操作 4.3.3.1 打开进水阀V1,将浓水排放阀V3、V6打向开位置。

GMP纯化水系统维护保养标准操作规程

* * * * 制药厂操作标准----设备管理 文件名称 纯化水系统维护 保养操作规程编码SOP-SB-048-00 页数2-1 实施日期 制订人审核 人 批准人 制订日期审核日 期 批准日 期 制订部门工程 部 分发部 门 动力车间 目的:规范纯化水系统维护保养操作,保障纯化水系统正常运行。适用范围:纯化水系统主要装置的维护保养。 责任:纯化水操作人员执行本规程,工程部管理人员、动力车间主任检查督促本规程实施。 程序: 1.为保障本系统的正常运转、操作人员应勤观察、勤记录,发现设备技术参数不正常时,应及时报告车间主任,经同意后进行维修。 2.发现砂过滤器出水的浊度大于3时,按《纯化水系统清洁标准操作规程》进行清洗。 3.发现炭纤维过滤器,精密过滤器、微孔过滤器进出水的相关大时,须更换滤芯。

4.反渗透装置须在制纯水结束前清洗,按《纯化水系统清洁标准操作规程》进行清洗。当淡水电导率不正常时,须更换反渗透膜。 5.当从混合床出来的纯化水电阻率<1MΩ·cm时,应及时再生混合床的树脂。 5.1配酸碱液:先开淡水泵,再开配酸碱进液阀,酸箱进约容积50%,碱箱进约容积80%,关酸碱进液阀及淡水泵,启动酸、碱泵之前应先开泵的进水阀、开循环阀,让酸碱浓度均匀,浓度分别为4%、3%左右,不超过5%,关酸碱泵和所有阀门。 5.2分层:先检查设备上所有阀门有无关闭。先启动纯水泵,开下进阀及上排阀,再开清洗水阀,慢慢加大流量至树脂层顶托至混合床顶部,关清洗水阀让树脂自动落下,直至分层,如分不开应重复上述操作,如还分不开,应进碱。 5.3进碱分层:先开碱泵的进出水阀,开碱泵,开混合床的进碱阀,开下排阀,下排阀不能开太大,到碱液进完,关泵和所有阀,泡浸树脂5~10min,再重复上述操作,直至分层彻底为止。 5.4清洗和进酸 当树脂进碱分层后,先启动纯水泵,开混合床的中排阀,不要开启过大,开上进阀及清洗水阀,调节上进流量至250L/h,再开下进阀流量为200L/h洗约5分钟后,关下进阀,其它不变。开始进酸,先启动酸泵、开泵的进出水阀,开混合床的进酸阀,流量为200L/h,酸液进完后,关泵及所有阀,再开下进阀,流量为200L/h,洗至中排出水的pH值为中性(时间约1小时)清洗完毕,关纯水泵和所有阀门。

反渗透法纯化水系统管理规程

1.目的 规范反渗透纯化水系统的管理。 2.适用范围 本规程适用于公司反渗透法纯化水系统的管理。 3.职责 纯化水系统操作人员:严格执行该管理规程,出现异常情况及时上报QA现场监控员和设备管理员,并采取相应措施。 设备管理员:监督检查该管理规程的执行情况,检查记录是否完整,检查系统各设备的运行情况,出现问题及时处理。 4.内容 4.1.纯化水系统正式启用前应按制订的确认方案进行确认合格。确认后未经批准不得随意对系统进行 变更。 4.2.日常操作与维护保养执行制订的《反渗透纯化水系统使用、维护与检修SOP》。 4.3.操作过程中及时填写《反渗透法纯化水系统设备运行记录》,按《制药用水管理规程》中的规定完 成水质过程监测并记录。每班记录一次紫外灯累计运行时间。 4.5.安全管理 4.5.1.反渗透法纯化水系统操作运行中应按反渗透法纯化水系统中有关规定及安全注意事项执行,杜绝 违章操作,保证安全运行。 4.5.2.所有电器部分(电机、电磁阀、配电箱、操作屏)严禁用水冲洗和用湿手操作。 4.5.3.遵守各设备运行中的额定参数、警告说明。严禁超压、超流量运行,防止损坏RO膜件及相关控制 系统。 4.5.4.对自动运行系统的运行参数设定,必须有QA现场监控员及设备室设备管理员许可。一经设定,任 何人不得随意更改或调整。 4.5.5.所有控制器不得在温、湿度较高的环境中工作,操作间应保持通风顺畅,所有系统设备均应在常

温下工作。 4.5.6.对于系统的满水、低水位控制装置及清洗装置,正常运行时每月定期进行一次性能试验,停运五 天以上启用前也要求作性能试验,以保证系统可靠。 4.5.7.系统中高压泵出水后的设备、管道在安装、维修时应注意其材质、性能、使用寿命、工作环境均 应符合系统要求,不得存有安全隐患。 4.5.8.系统出现设备管道超压、泄漏、爆破等故障时,立即关闭电源。待查明原因修复后,方可投入运 行。 4.5.9.纯化水系统使用紫外杀菌灯(运行时,每天以24小时计),更换周期为2000小时,或当紫外线强 度(使用中的强度)低于70μW/cm2(40W)时,应及时更换。空气过滤器滤芯寿命为两年,时间达到时必须更换。如出现异常情况也应及时更换。 4.5.10.认真填写各项记录,作好设备日常运行分析和维护保养,消除事故隐患,杜绝事故发生,真正做 到运行的安全可靠。 4.6.交接班 接班人员应提前15分钟到工作地点,检查系统设备的运行情况及卫生状况,确认无误后方可接班。

水处理系统质量控制标准操作规程(新版)

水处理系统质量控制标准操作 规程(新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:YK-AQ-0133

水处理系统质量控制标准操作规程(新版) 一、水处理系统的运行与保养 (一)水处理间应该保持干燥,水、电分开。每半年应对水处理系统进行技术参数校对。此项工作由生产厂家或本单位科室专业技师完成。 (二)水处理设备应该有国家食品药品监督管理局颁发的注册证、生产许可证等。每一台水处理设备应建立独立的工作档案,记录水处理设备的运行状态,包括设备使用的工作电压、水质电导度和各工作点的压力范围等。 (三)水处理设备的滤砂、活性炭、阴阳离子树脂、反渗膜等需按照生产厂家要求或根据水质情况进行更换。 1、石英砂过滤器根据用水量每周反洗1~2次。一般每年更换1次。

2、活性炭过滤器反洗的周期为1~2次/周,建议每年更换1次。 3、树脂软化器阳离子交换树脂一般每1~2年更换1次。 4、再生装置其再生周期为每2天再生1次。 5、精密过滤器过滤精度为5~10μm,一般2个月更换1次。 6、反渗透膜每2~3年更换1次。 (四)每天应对水处理设备进行维护与保养,包括冲洗、还原和消毒,每次消毒后应该测定消毒剂的残余浓度,确保安全范围,保证透析供水。 (五)做好维护保养记录。 二、透析用水的水质监控 (一)电导率正常值约10μs/cm。 (二)纯水的pH值应维持在5~7的正常范围。 (三)细菌培养应每月1次,要求细菌数<200cfu/ml;采样部位为反渗水输水管路的末端。透析机每台透析机每年至少检测1次。 (四)内毒素检测至少每3个月1次,要求细菌数<200cfu/ml,内毒素<2EU/ml;采样部位同上。每台透析机每年至少检测1次。

纯化水制水操作规程教学教材

纯化水系统工艺操作规程 1、总则 确保纯化水系统正确安全操作,为生产提供性能稳定,质量合格的纯化水。制水工序的操作人员和设备管理人员要遵守本操作规程。 2、内容 2.1. 纯化水系统工艺流程图 原水→原水泵→砂碳过滤→软水机→ RO系统 ↓ 纯水箱←精密过滤器←混床系统←中间水箱 2.2. 纯化水制造原理 原水箱中的水经过砂碳过滤处理后除去水中的杂志、余氯、胶体和悬浮物。再经过软 化机组初步将水中的钙、镁等离子除去后进入过滤水箱,再经过保安过滤器和反渗透 系统脱盐处理进入RO水箱,然后经混床去离子处理产生的纯化水进入纯水箱。 2.3. 工艺说明 2.3.1前处理系统设备包括: 原水→原水箱→原水泵→砂碳过滤器→软水机组 a.多介质过滤器: 多介质过滤器是内装两种或以上过滤介质,其主要作用是除去粒度大的杂质,当水 通过颗粒物料滤床后可以除去水中的悬浮物和胶体杂质,这是有效净化水质的主要 处理过程。 b.活性碳过滤器: 活性碳过滤器主要用来吸收原水中的游离氯,以避免在水处理系统中RO膜受到 游离氯的氧化。 c.软水机组: 通过软水机组内的离子交换树脂去除水中的钙、镁离子,降低水的硬度,防止反渗透膜表面由于钙、镁盐结垢,延长反渗透膜的使用寿命。 2.3.2 RO系统 5μm保安过滤器→ RO反渗透→中间水箱 本装置包含保安过滤系统、反渗透高压泵及反渗透脱盐装置。 a.由5μm保安过滤器用以截留水中5μm以上的颗粒,胶体、悬浮物,以保护反渗透 膜,确保RO系统的正常运行。 b.反渗透好比水处理系统的“心脏”,对提高和稳定出水水质起着关键的作用。RO 膜的孔径只有 3 ×10-10m,是离子级的分离设备,分离对象是溶液中的离子和大分子量的 有机物。

水质在线监测系统管理规定

水质在线监测系统管理 规定 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

水质在线监测系统管理制度 一、保证在线监测系统正常稳定的运行,获取最多的有效数据和信息 二、保持公正、公平、公开的态度和坚持科学的原则,提供优质、热情、高 效的服务 三、热情、礼貌地应对咨询和提问,并耐心、细致地作出答复,当场不能作 出答复的,应做好详细的书面记录,便于之后解答 四、对在线监测系统获得的监测数据、统计报告、图表等与污水处理单位有 关的重要资料,必须严格保密,未经许可,不准向其他第三方机构提供 五、佩戴相应的有效证件,依法监测。并做好衣冠整齐,仪容整洁 六、坚持实事求是、秉公执法,绝不允许有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊 的思想和言行 七、在线监测子站房内配备各种必要的安全设施(通风、恒温、恒湿、消防 等设施),并定期检查,保证随时可以使用 八、各种仪器、器皿、工具、试剂、手册等应放在规定的场所,以提高工作 效率和避免错拿错用,造成安全等事故 九、操作和使用各种仪器设备及配置各种化学试剂,必须严格遵守安全使用 规则和操作规程,并认真填写使用状况和操作记录 十、使用易燃易爆、腐蚀、有毒试剂时,必须严格遵守相关规程进行操作。 不得在现场留存大量易燃易爆、腐蚀、有毒试剂。不得在子站房内吸烟、喧哗、饮食等。 十一、配置试剂或清洗器皿的废液,以及在线监测仪器排放的废液,必要时要先经过适当的转化等处理后,再行排放 十二、使用点、气、水、火时,应按有关规定进行操作,保证安全 十三、发生意外事故,根据事故种类,必要时应迅速切断电源、水源、火源,应立即采取有效措施,及时处理,并报告上级领导 十四、妥善保管好消防器材及其他安全防范、处理、急救用品,不得随意挪用。掌握相关安全用品的使用和维护技术,防范于未然 十五、下班或离开监测站房时,应检查门、窗、水、电、气的开关情况,取保安全,不得大意

纯化水系统操作规程

文件目录 一.目的: (3) 二.范围: (3) 三.职责: (3) 四.工艺流程图: (4) 五.术语及定义: (5) 六.系统说明: (6) 七.系统操作: (7) 八.系统监控: (8) 九.注意事项: (9) 十.附表: (11) 十一.变更记载及原因: (12)

文本编号 一.目的: 建立纯化水系统操作规程,确保纯化水系统正确操作,为生产提供性能稳定、质量合格的纯化水。 二.范围: 本标准适用于广宁制药厂原料药、食品添加剂生产所用15T/H纯化水系统操作规定。 三.职责: 1、纯化水系统操作人员:按本规程要求,负责对纯化水系统进行正确操作、规定监控和纠偏,并及时报告异常情况。 2、纯化水系统维护人员:按本规程要求,负责配合操作人员对系统必要的维护和保养。 3、工段长、车间主任:确保本规程的正确实施,并实行监督管理。 四.工艺流程图: 五.术语和定义: 1、纯化水:本品为蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其它适宜的方法制得供药用的水,不含任何附加剂。本纯化水是用二级反渗透法制备。 2、反渗透膜:用特定的高分子材料制成的,具有选择性半透性能的薄膜。它能够在外加压力作用下,使水溶液中水和某些组分选择性透过,从而达到纯化或浓缩、分离的目的。 3、反渗透:在膜的原水一侧施加比溶液渗透压高的外界压力,只允许溶液中水和某些组分选择性透过,其他物质不能透过而被截留在膜表面的过程。 4、电导率:电阻率为某一温度下(一般为25℃)边长为一厘米的立方体水柱的相对两侧

文本编号 面间的电阻值,其单位为欧姆·厘米。电导率为电阻率的倒数,单位为西门子/厘米(us/cm),理论的纯水应无任何杂质离子,不导电,电阻率为18.24欧姆·厘米,电导率为0.054 us/cm。 5、脱盐率:表明设备除盐能力的指数,一般通过电导率测定计算。电导率测定是用电导率仪测定原水电导和渗透水电导率,根据下列公式计算,保留三位数字。 脱盐率%=(原水电导率us/cm-渗透水电导率us/cm)÷原水电导率us/cm×100% 6、渗透水:经设备处理后所得的含盐量较低的水。在一级反渗透中的渗透水称为一级淡水,二级反渗透中的渗透水称为二级淡水或纯化水。 7、浓缩水:经设备处理后的含盐量被浓缩的水。在一级反渗透中的浓缩水称为一级浓水,二级反渗透中的浓缩水称为二级浓水。 8、水回收率:表明设备对进水利用能力的指数。水回收率可用进水流量、渗透水流量、浓缩水流量进行计算。 水回收率%=渗透水流量m3/h÷(渗透水流量m3/h+浓缩水流量m3/h)×100% 9、流量(LMP):流量单位,为每分钟流过多少L,单位为L/分钟。一二级反渗透的浓水和淡水都安装LMP流量计。 10、产水量:指水温为25℃的进水在规定的运行压力下,单位时间内经反渗透水处理装置处理后所得含盐量较低的水的体积,单位为m3/h。 11、级:在反渗透水处理装置中,反渗透膜组件按淡水的流程串联的阶数,表示对水利用反渗透膜进行重复脱盐的次数。 12、膜通量:指单位面积反渗透膜在单位时间内透过的水量,单位为L/m2.h。 六.系统说明: 1、系统描述: 1.1广宁制药厂纯化水系统为襄樊净远水处理设备有限公司生产的JIIRO-15二级反渗透制水系统,纯水产水量15m3/h。由原水预处理单元、一二级反渗透单元、清洗/消毒单元、纯水输送单元构成。 1.2预处理单元是由原水箱、原水泵、絮凝剂加药装置、多介质过滤器、活性碳过滤器、阻垢剂加药装置、5um保安过滤器组成,是为一级反渗透单元提供符合要求的进水。其功能如下: 1.2.1将符合饮用水标准的原水利用絮凝剂和原水中悬浮杂质、胶体物质、颗粒和大分子有机物絮凝结合后沉降,通过多介质过滤器截留,以除去水中的悬浮杂质和泥沙、胶体等大颗粒不溶性物质。 1.2.2经过多介质过滤的水再通过活性炭过滤器的活性炭吸附作用,以除去水中的有机物、微生物、游离氯、铁、色度等,以防止水中的氧化性物质(游离氯、铁)对反渗透

中央空调系统运行管理规程

中央空调系统运行管理规程 1.目的 规范中央空调系统运行管理工作,确保中央空调系统正常运行,为用户提供满意服务。 2.适用范围 公司所辖物业的中央空调系统运行管理。 3.职责 3.1 中央空调系统的运行管理由工程部统一负责。 3.2 日常的空调供应由空调运行班和中控室负责。 3.3 冷水机组、水泵、风柜、冷却塔和膨胀水箱等设备与装置的日常巡检及制冷机房、空调机房的管理由空调运行班负责。 3.4 各设备装置及风、水管道系统的维护保养和应急抢修由空调维修班负责。 3.5 各设备的电动和配电部分的维护保养和应急抢修由电工维修班负责,空调维修班配合。 3.6 监督、验收外委单位对宅洞水质的处理及冷却塔和冷水机组冷凝器的清洁工作,由空调运行班负责。 4.工作程序 4.1 空调供应程序 4.1.1 空调运行值班人员按照冷水机组开停机程序,

在规定的时间开停冷水机组及启停相应的冷却水系统和冷冻水系统; 4.1.2 中控室值班人员按规定开关集中控制的风柜和各层新风机; 4.1.3 中央空调系统运行期间,空调运行值班人员应每隔一小时将冷水机组和水泵、冷却塔的运行数据记录在相应的运行记录表上; 4.1.4 如有用户需要延时空调服务,按有关有偿服务规定执行; 4.1.5 用户有空调使用效果方面的投诉时,由空调维修值班人员去现场了解情况并给予解决。 4.2 空调设备管理程序 4.2.1 工程部负责建立各类空调设备的运行、维护保养及检修档案; 4.2.2 工程部负责对空调设备进行标识,以便统一管理; 4.2.3 由空调工程师制订空调设备及装置维护保养的规程,经工程部经理审定后发放到相关班组,并依此制订和下达相关工作计划; 4.2.4 如用户装修涉及到空调设备或装置的变动、按有关装修规定执行。 4.3 空调设备维修程序

纯化水设备的操作规程

一.工艺简介 清洗装置 原水→原水箱→原水泵→机械过滤器→活性碳过滤器→软化器→精密过滤器→一级 加药装置(NaOH) 高压泵→一级反渗透装置→淡水箱→淡水泵→二级高压泵→二级反透渗装置→纯水箱→纯水泵→紫外线杀菌器→用水点 清洗装置 预处理:原水→原水箱→原水泵→机械过滤器→活性碳过滤器→软化器→精密过滤器 二.操作 (一)预处理+一级反渗透 A.开机 1.检查原水箱是否有充足的水; 2.打开原水泵前控制阀; 3.打开机械过滤器、活性碳过滤器、软化器、精密过滤器的进水阀以及软化器出水阀; 4.完全打开浓水调节阀; 5.打开膜前进水调节阀(正常情况下不要调节); 6.启动原水泵,打开精密过滤器的排气阀排完气后,启动一级高压泵; 7. 2分钟后调节浓、淡水流量至适当位置; 8.调节原水泵前控制阀使压力≤。 B.停机 1.完全打开浓水调节阀,低压冲洗膜2分钟左右; 2.关闭一级高压泵、原水泵; 3.关闭原水泵前控制阀、精滤进水阀; 4.关闭自来水阀。 C.清洗再生 a.石英砂的清洗 1.打开机械过滤器的反冲阀、排空阀; 2.关闭机械过滤器的进水阀、排污阀、活性碳过滤器的进水阀、反冲阀; 3.打开原水泵前控制阀,启动原水泵,反冲石英砂15分钟左右; 4.打开机械过滤器的进水阀、排污阀,.关闭机械过滤器的反冲阀、排空

阀正洗至出水澄清。 b.活性碳的清洗(用机械过滤器的出水清洗) 1.打开活性碳过滤器的反冲阀、排空阀; 2.关闭活性碳过滤器的进水阀、排污阀、软化器的进水阀、反冲阀; 3.关闭机械过滤器的排污阀,反冲活性碳15分钟左右; 4.打开活性碳过滤器的进水阀、排污阀,关闭其反冲阀、排空阀,正洗至出水澄清; 5.关闭原水泵,活性碳过滤器的排污阀。 c.软化器的再生 1.配制10%的食盐溶液待用; 2.打开软化器的排空阀、排污阀,排完柱体中的水; 3.关闭软化器的进水阀、反冲阀、排污阀、精滤进水阀,打开软化器出水阀、清洗阀,启动清洗泵,进盐后关闭清洗泵,清洗阀、软化器出水阀,浸泡树脂2~4小时; 4.打开软化器的反冲阀、排空阀,打开机械过滤器、活性碳过滤器进水阀、原水泵前控制阀启动原水泵,反洗树脂15分钟左右。再打开软化器的进水阀、排污阀,关闭其反冲阀、排空阀,正洗至出水无咸度。 d.一级反渗透膜清洗 1.关闭软化器出水阀,打开精密过滤器进水阀; 2.完全打开一级浓水调节阀、淡水取样阀; 3.打开清洗阀,启动清洗泵,将从浓水口排出的清洗液回收至清洗箱,循环冲洗膜30分钟左右,再关闭清洗泵、清洗阀,浸泡膜2~4小时; 4.打开预处理系统,启动一级高压泵,清洗膜至出水呈中性; e.精密过滤器的清洗 定期(10天左右)拆开精密过滤器,取出滤芯,清洗滤芯外部。也可用5%盐酸先浸泡几个小时,再用水冲洗。 D.注意事项 1.一级反渗透膜后压力〈,机械过滤器压力≤; 2.每操作一步必须先理顺水的流向,若有进无出会使柱体内部承受过大压力; 3.石英砂、活性碳的清洗周期,根据用水量而定。正常情况下,一个星期左右清洗一次; 4.软化器的再生周期,需检查Ca2+、Mg2+是否符合要求,正常情况下,1个月左右清洗一次;

纯化水系统加药控制规程

纯化水系统加药控制规程_y k_a n g l e 一.目的 建立纯化水系统加药配制规程,对纯水系统使用的加药液的成份、质量要求、配制浓度和配制方法、投加浓度和投加量调节方法作出规定,确保水系统的药液正确投加和保证水质安全。 二.范围 本标准适用于***制药厂精烘包15T/h纯化水系统的加药配制规定,包括:絮凝剂、阻垢剂、PH调节剂。 三.责任者 1、纯化水系统操作人员对本标准实施负责,纯化水系统管理人员实施监督管理; 2、工段长、车间主任确保本标准的正确实施,并实行监督管理; 3、生产办、质量科负责按本标准要求,实行监督管理。 四.程序 1、加药装置说明

1.1纯化水系统安装有三个加药装置。加药装置的结构为加药箱和ACS602计量泵。加药箱为长方箱体结构,体积为(长×宽×高=400mm×450mm×700mm=0.126m3=126L),可配制126L的药液。ACS602计量泵的流量可进行调节(0~100%调速),控制加药量。 1.2絮凝剂加药装置安装在多介质过滤器的进水管道上,与原水泵联锁。阻垢剂加药装置安装在保安过滤器的进水管道上,与一级高压泵联锁。氢氧化钠加药装置安装在一级RO 水箱的出水管道上,与二级高压泵联锁。 1.3絮凝剂加药装置的目的是:利用絮凝剂和原水中的悬浮杂质、胶体物质、小颗粒和大分子有机物絮凝结合后形成大颗粒的絮凝沉降,通过多介质过滤器截留,以除去原水中的悬浮杂质、泥沙、胶体等大颗粒不溶性物质。 1.4阻垢剂加药装置的目的是:预处理水在进入一级反渗透前,和阻垢剂混合后,提高预处理水中的阴阳离子积,以防止水中的一些盐析出(反渗透膜浓水侧由于水的浓缩,导致水中的溶解ca2+、Mg2+、Ba2+、Hco3-、so42-等离子产生结垢的离子浓度积小于其平衡常数

相关文档