工厂宿舍热水系统设计方案

1、工厂宿舍用水量计算:花洒集体浴室按50~80升/人计算;桶提按20~25升/人计算。

2、空气能主机选择:根据上海、江苏、浙江地区,主机匹数和用水量每吨的配比至少在匹:1吨水,选择性能稳定、能效比高、抗低温的的北方主机。

3、为防止浪费控制热水工程可以采用IC卡端口进行控制,用户通过预先在IC 卡中储值,在使用中就可以根据自己的需要通过刷卡来取水,杜绝了某些人用水的浪费和用水不均。

4、用水人数比较稳定,用水时间比较集中,可以设计定时定点供水或者各个宿舍分别定点供水。

5、不锈钢保温水箱容量的选择:

空气能热水器系统是一种蓄热式的热水器,储存热水的多少要根据每天的使用量、使用习惯来计算的水箱的容量,保温水箱容量一般选60-100%之间。保温水箱的保温层一般在5公分左右,必须能够保证24小时内整个水箱内的热水温降不超过5℃.

①如果每天储存热水太多用不完的话,需要消耗一定的电能保温,这样会浪费一定的电费。

②如果每天储存热水太少的话,如果用水量过大,储存的热水不够用,主机立即产水是来不及。

6、回水系统(室内热水管网恒温-即开即热)

根据水箱距离用水点的远近或根据用水习惯选择是否加装热水管路循环预热系统

回水控制有三种:

①热水管网24小时恒温

②根据用水时间段定时回水

③用水时再回水

7、热水增压泵(供水泵)的选择,根据用水点和热水箱的落差、多少个用水点、供水管路的阻力,选择供水泵的扬程、流量、功率等参数(可选择定频或变频水泵)。

8、水箱、主机放置位置

根据热水需求量及满足楼层建筑的屋顶承重能力决定水箱大小及个数,避免水箱过重而超过屋顶承重。

9、后期运行成本降低的解决方案:上海克青具有强大的技术整合力,可实现空气能热水器、太阳能热水器、地源热泵、电热水器等所有制热方式的联合供热设计。

10、不破坏建筑外观形象:空气能热水系统可以实现集中热水供应,将热水机组和水箱统一安装在客户指定的位置,然后通过建筑内的热水供应管网,将热水输送到每个用户端口,从而保证不会破坏现有建筑的外观形象。

11、售后服务

首先,安装后,根据贵单位操作者的专业知识对中央热水系统的熟知程度,我们提供相应不同的培训、指导。其次,上海克青每年定期和客户预约上门保养得时间,上门做全方位的检查和维护,确保轻松机器正常运行。

整装热水锅炉安装施工组织设计方案

锅炉安装工程 整装热水锅炉安装施工组织设计 锅炉制造单位:XXXX锅炉制造股份, 锅炉型号参数:SZL14-1.0-115/70-AII3, 锅炉使用单位:XX市XX集团 安装施工单位:XXX锅炉安装有限责任公司, 编制:日期:, 审核:日期:, 审批:日期:,

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工组织及人员配备 四、施工技术交底 五、施工机具配备 六、锅炉部件清点、验收及质量复验 七、施工进度计划 八、安装施工方案 1、锅炉基础划线检查 2、锅炉主体吊装就位 3、锅炉工艺管路的安装 4、阀门、热工仪表安装 5、附属设备安装 九、锅炉总体的水压试验 十、烘炉、煮炉 十一、48小时试运行 十二、锅炉总体验收

十三、交工 整装热水锅炉安装施工组织设计 一、编制依据: 1、建设方提供的锅炉安装工艺设计文件 2、锅炉出厂原始资料 3、《锅炉安全技术监察规程》

4、《特种设备安全监察条例》 5、《工业锅炉安装工程施工及验收规》GB50273 6、《锅炉受压元件焊接技术条件》 7、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271 8、《工业锅炉通用技术条件》JB/T10094 9、《工业锅炉水质》GB1576 10、锅炉安装运行调试实用手册 二、工程概况 本锅炉安装工程为,XX市XX集团在XX市XX河山区建设的XX河山庄旅游区,配套的供热采暖热源厂设施,锅炉房安装2台14MW热水锅炉,锅炉各项参数如下: (1)锅炉型号:SZL14-1.0/115/70-AII——2台3 (2)制造厂名:XXXX锅炉制造股份 (3)出厂编号:2008-XX (4)额定出口压力:1.0Mpa (5)额定热功率:14X2MW (6)出水温度:115C0 (7)回水温度:70C0 (8)对流受热面积:m2. (9)辐射受热面积:m2.. (10)炉排有效面积:m2. (11)适用燃料:II类烟煤 (12)燃烧设备:链条炉排

如何使空气能热泵热水器运行更节能、省钱

如何使空气能热泵热水器运行更节能、省钱 在十几年的推广应用中,商用空气能热泵热水器应用在酒店、宾馆、学校、医院等用水量大的地方突显成效,主机的工作时间多数达到总时数50%以上,性价比合理体现。在黄河流域以南地域的不完统计,一般对用户的保证为全年平均每吨水用电在13度,与其它常规能源比有明显的优势。 实际应用中主要是大循环加热方式、定温放水加热方式、直接过水加热方式和静止加热方式四种,以上四种加热方式分别就应用效果简要分析。 大循环加热方式的特点是系统简单,施工方便、投资小,适用于集中用水的场合,一箱水用完,再放满水进行加热,是节能明显的方案。如果是连续用水随时补水就会因温差加热控制主机启动长期工作在高温段40-55度,是系统工作COP值最低的温区,没有明显的节能效果,这类用户的结论是空气能不节能,等于花高价买了电锅炉。所以大循环加热方式在连续用水的工作环境,不可采用。 定温放水实际上是把加热水箱和储热水箱分开的制水和用水分开的加热系统,加热水箱可以是内置盘管的静止加热方式,也可以是循环加热方式。当加热箱小水箱的水达到了设定的温度就向储热水箱大水箱中放水;当大水箱中满水时,小水箱继续加热作补水储备,也就是说大水箱必须有容积满足小水箱的容积,同时小水箱水达到设定温度值二个条件才可以。这种加热方式充分分挥了热泵的优势,从自来水的初始水温加热到设定水温平均能效最高。我们曾多次提到空气源热泵是泳池加热的首选,泳池水要求26度,空气源热泵在标准工况下进行恒温加热,5度左右温差恒温加热能效可达到8。所以定温放水加热方式是空气能热泵热水器系统最节能的最可靠的加热方式。这种方式系统比大循环复杂,控制上要求较高、成本稍高,但高出的初投资和节能效果上比是最合理的。 直出水机在稳定的自来水压力和较高的环境中况下直出设定温度热水的空气能热水系统,一种采用电子控制电动阀变化开启度的方法变化出水量,保证出水温度的方法;另一种是通过主机系统工作变化,采样后传送给比例阀变化开启度变化出水量保证出水温度的方法,该系统对自来水的压力,环境温度敏感。气温变化对出水量影响很大,所以要按当地最低温时产水量选择热泵机组,自来水压力不稳定的地区不宜选用。这类机型多适用于我国南方。北方地区有霜冻区域不宜选用。长时间连续工作易结霜,用水温度质量要求高,管路做回水加热恒温的不宜选用。 静止加热方式类似于目前常见的家用型热水器,但是多数为开式非承压水箱,这部分可以用于定温放水的小水箱部分作加热水箱,也可以直接对储热水箱大水箱进行加热。这种方式的出现是因为有些地区水质较差或选用地下水,造成对主机加热部分换热器的堵塞,很难清洗,采用这种开式加热方式方便清洗,甚至可以更换加热器,解决了水质差,地下水区域的空气能热水器的应用难题。 以上四种方式尽管定温放水加热方式节能适用,但是如果巧妙的进行系统管理会出现节能奇迹。 工程上为了保证供水经常采用超大容量蓄水法,就是正常用水量10吨储备15-20吨。

XX学校空气能热水方案

XX学校空气源热泵工程方案书项目负责人: 电话: XX公司 XX年XX月

公司简介

目录

一、学生公寓基本情况 XX学校是一所全日制公办职业学校,在校生数量XX人,学生热水改造公寓有2栋,所住寄宿生约2700人,具体情况见下表所示: 每间宿舍内均设有单独的卫生间。目前学生公寓内无热水供应,学生洗澡需要到食堂开水房购买热水,并送回宿舍再进行洗浴,极不方便。作为直接消费者的学生希望学校能改善学校洗浴环境和条件,提高学生在校期间生活质量。 二、技术方案设计说明书 2.1工程概况 学生宿舍热水系统设计采用空气源热泵热水系统。初步建议将机组与保温水箱安装在宿舍楼顶(宿舍屋顶承重经原房屋设计单位校核,若无法满足承重再考虑安装于地面)。 2.2设计依据和参数 2.2.1设计依据 ?《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,1988年第一版。 ?《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242--82 ?《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302—88 ?《工业管道工程施工及验收规范GBJ50235—97

?《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。 ?《管道工程安装手册》1987年第一版。 2.2.2设计参数 ?夏季室外计算干球温度:24℃,夏季室外计算湿球温度:18℃; ?冬季室外计算干球温度:7℃,冬季室外计算干球温度:6℃; ?湖北省气象参数: 全年平均气温------------------------------------17.4℃; 夏季平均气温(7、8月)-------------------------30℃; 冬季平均气温(1月)-----------------------------5.1℃; ?湖北省自来水最低温度为5℃,年平均自来水温度15℃。 ?主机设备配置设计标准:额定工况条件下(环境温度20℃,进水温度15℃),机组运行时间在8~12小时之间;冬季最不利条件下,机组运行时间在12~16小时之间。(按7℃条件) ?学生宿舍热水用水定额按每人每日30L热水计算。 ?每天总消费人数女生公寓按照入住总人数的75%计算。男生公寓按照入住总人数的70%计算 2.3设计说明 2.3.1热水用量计算 A、用水量 女生学生公寓热水用量M1=使用人数X30L/人X75%(日同时使用系数)。 男生学生公寓热水用量M2=使用人数X30L/人X70%(日同时使用系数)。

热水锅炉电气控制系统设计设计说明Word

本科生毕业设计说明书(毕业论文) 题目:热水锅炉电气控制系统设计 学生姓名: 学号: 3 专业:自动化 班级:0 指导教师:师

热水采暖锅炉电气控制系统设计 摘要 锅炉是工业生产或生活采暖的供热源,按其供热的方式分为蒸汽和热水两种。前者主要用于发电、工业生产及间接供热;后者主要用于生活供暖和生活热水。 电气控制系统一般称为电气设备二次控制回路,为了保证锅炉系统一次设备运行的可靠与安全,需要有许多辅助低压电气设备为之服务。这些设备要有以下功能: (1)自动控制功能:高压和大电流开关设备的体积很大,一般都采用操作系统来控制分、合闸,特别是当设备出故障时,需要开关自动切断电路,要有一套自动控制的电气操作设备,对供电设备进行自动控制。 (2)保护功能:电气设备与线路在运行过程中会发生故障,电流(或电压)会超过设备与线路允许工作的范围与限度,这就需要一套检测这些故障信号并对设备和线路进行自动调整(断开、切换等)的保护设备。 (3)监视功能:电是眼睛看不见的,一台设备是否带电或断电,从外表看无法分辨,这就需要设置各种视听信号,对一次设备进行电气监视。 (4)测量功能:监视信号只能定性地表明设备的工作状态(有电或断电),如果想定量地知道电气设备的工作情况,还需要有各种仪表测量设备,测量线路的各种参数,如电压、电流、频率和功率的大小等。 关键词:锅炉系统、、低压电气设备、电机、变频器

Hot water heating boiler electrical control system design ABSTRACT Heating of the boiler is the industrial production or the life of the heating source, according to the heating way is divided into two kinds of steam and hot water. The former is mainly used for power generation, industrial production, and indirect heating; The latter is mainly used for heating and living hot water of life. Electrical control system is generally referred to as the secondary control circuit of the electrical equipment, in order to guarantee a boiler system equipment running reliability and safety, need many low auxiliary electrical equipment for the service. The equipment should have the following functions: (1) automatic control function: the volume of a high voltage and large current switch equipment is very big, generally USES the operating system to control points, closing, especially when the equipment is out of order, need to switch to cut off the circuit automatically, to a set of automatic control electric equipment operation, automatic control of power supply equipment. (2) protection function: electrical equipment and line that breaks down in the process of running, the current (or voltage) is beyond the scope of equipment and line allowed to work with, which requires a set of detecting the fault signal and automatically adjust for equipment and lines (disconnected, switch, etc.) the protection of the equipment. (3) the monitoring functions: electricity is invisible to the eyes, whether a device is charged or blackout, outwardly is unable to distinguish, it is need to set up all kinds of audio and video signals, electrical monitoring

燃气热水锅炉控制方案要求

燃气热水锅炉控制 方案要求

基于PLC的锅炉供热控制系统及节能管理平台的设计需求 一、需求目的: 一个锅炉监控系统应主要包含以下几个部分: (1)各种设备状态和系统状态的采集; (2)锅炉和各种执行机构的控制。 设备状态的采集主要是锅炉输出的状态点,循环泵和补水泵给出的状态点,以及水箱等设备的状态点。锅炉的状态点主要包括锅炉的运行状态点、水箱的液位状态点、锅炉故障状态点、锅炉出水温度、锅炉回水温度、锅炉排烟温度;循环泵、补水泵以及电动调节阀等辅助其工作的变频设备的状态点。 系统状态的采集主要分为一次侧和二次侧。一次侧是锅炉到换热器之间的水循环系统,二次侧是到末端的水循环系统主要是指换热器循环系统。一次侧采集的状态包括一次侧供水温度、一次侧回水温度、一次侧供水压力、一次侧回水压力、烟温及燃烧机的工作状态及水箱水位、;二次侧采集的状态包括二次侧供水温度、二次侧回水温度、二次侧供水压力、二次侧回水压力;还有室外温度的采集,即可根据室外温度实现锅炉监控系统的自动控制。 锅炉和各种执行机构的控制主要是对锅炉本体的启停控制和

各种电动阀门的控制。将锅炉房内各个设备、仪器仪表、传感器、执行机构及通讯模块组成在线监控系统,经过完成对锅炉房和其它现场设备的数据采集和控制功能从而实现锅炉房的全自动控制,能够安全启停机组,达到无人值守。 供热管网经过控制系统的在线监测应实现以下目的: (1)监控各管网节点的实时数据,为系统管理和科学管理进行调度提供参数数据; (2)系统平衡功能计算,供热管网内的热水流动需要一定的水泵做功来完成,不合理的管网设计和建造将带来极大的能源浪费,经过对管网的相关部位的压力检测、增设压力调节阀,对管网的各部分压力进行合理的平衡分配(水平衡、热平衡等),能够大大地降低管网水泵的能源消耗; (3)异常报警,做到对管网异常及时准确响应; (4)能够监测各个主、支线管网,重要客户的实时用气量、对水、电、气实时采集,以便监管和控制。 二、燃气锅炉供热控制系统硬件部分: 1、PLC是整个控制系统的核心部件,采用西门子系列可编程逻辑控制器; 2、现场数据采集系统由温度传感器、压力传感器、燃气报警器、火焰监视器、水位传感器等组成;

热水工程设计方案-10-11-23

目录 一、集中热水供水系统简介 (2) 空气源热泵热水机组(Air-SourceHeatPumpHotWaterUnit)是当今世界上开拓利用 新能源最好的设备之一,是继锅炉、燃气热水器、电热水器和太阳能热水器之后 的新一代热水制取装置。在能源供应日益紧张的今天,空气能热泵热水机组凭借 其高效节能、环保、安全等诸多优势迅速在市场上得以推广。 二、空气源热泵热水器的产品优势……………………………………………………3-4 运用逆卡诺循环原理,是继燃气热水器,电热水器和太阳能热水器后的创新一代的绿色节能热水机组。 三、智能IC卡水表的产品优势 (5) 实现管理部门对非接触IC卡水表进行有效的管理和维护。为供水部门提供了功能强大的管理方案,克服了人工记帐的繁琐,操作简易、方便、高效,对所属用户进行统一管理,实行“先购水后用水”的方法。 四、学校生活热水现状分析 (6) 现有以锅炉为主的生活热水系统存在能耗高、运行和维护成本高、环境污染和安全隐患及学生使用不方便等难题。 五、系统改造后的效益分析 (7) 在不增加学校任何负担、不增加学生任何负担的前提下,降低学校热水系统的能耗和环境污染、提高学生使用热水的方便性,积极响应国家“节能减排”政策。 六、投资分析(项目设定以及风险控制)……………………………………………7-9 举例说明产品设计方案,以及具体风险控制。 七、设备配置………………………………………………………………………………9-11 我司充分遵循系统及设备材料在运行过程中的安全性、稳定性、环保性、节能性及备用性之原则。 八、设备安装……………………………………………………………………………11-12 规范流程、严格按照国家标准、行业标准和企业标准施工管理。全面细致的服务确保业主无后顾之忧。 九、售后服务……………………………………………………………………………12-15 只有加上优质的售前售后服务,才能使它的品质尽善尽美。我们的服务宗旨是:以质量树信誉,售后服务立口碑“我们将通过以下服务承诺为每一个客户解决后顾之忧

64MW热水锅炉控制方案

64MW热水锅炉控制方案 集中供热作为城市基础建设工程之一,其需求量越来越大,特别是在我国华北、东北和西北地区,中大容量的热水锅炉有着广阔的市场。此外,在我国北方地区,煤炭作为主要的采暖能源,其引发的环境问题日趋严重,尤其是采暖用小锅炉能耗高、污染重。使用大型热水锅炉,可以大大提高燃烧效率。 一、热水锅炉的流程画面如下: 二、64MW热水锅炉的检测分为以下几个部分: 2、1温度检测部分包括: 系统回水温度、系统供水温度、系统补水温度、室外温度、锅炉进水温度(左右各一)、锅炉出水温度、空气预热器出口风温(左右各一)、空气预热器进口烟温、炉膛出口烟温(左右各一)、省煤器前烟温(左右各一)、省煤器后烟温(左右各一)、空气预热器出口烟温(左右各一)、除尘器出口烟温。 2、2压力检测部分包括: 系统回水压力、系统供水压力、系统补水压力、循环水泵压力、锅炉进水压力(左右各一)、锅炉出水压力、鼓风机出口风压、省煤器后水压、空气预热器出口风压(左右各一)、炉膛出口压力(左右各一)、空气预热器出口烟气压力、空气预热器进口烟气压力。 2、3流量检测部分包括: 系统回水流量、系统供水流量、系统补水流量、锅炉出水流量、鼓风机出口流量 2、4液位检测部分包括: 补水水箱水位,除尘器水位 2、5其它检测部分包括: 烟气含氧量、炉排转速、鼓风机转速及电流、引风机转速及电流、循环泵转速及电流、补水泵转速及电流、各种相关设备启停状态指示。 三、64MW热水锅炉控制方案 3、1概述 链条式锅炉是应用最为广泛、应用历史较长的一种锅炉。虽然有众多的科研及工程技术人员致力于链条式锅炉控制技术的研究和实践工作,但是,目前国内该行业的自动化技术应用的普及率较低,自动化程度也较低,其原因是多方面的。

热泵热水系统项目 设计方案

热泵热水系统项目设计方 案 一、公司简介 由####(Deron Group)引进##顶尖热泵技术,建立的########研发中心,是国家级##节能科技园重点企业。公司自主研发并与##技术合作,专业研发生产节能热泵热水机组,为全球众多宾馆、酒店、学校、机关、工厂、医院及家庭别墅群提供能源节省率达75%的中央热水系统解决方案。 ####公司是国最早建立热泵研发中心的企业之一,获高新科技企业认定证书,拥有国家级的热泵实验室,21位技术研发人员。自主研发了三十六项国家专利,使热泵的使用突破了-25℃低温区,并且可以使用空气源、水源、地源及废水源、海水源等多种热源。同时还研发了冷热利用的热回收机组,抗腐蚀的泳池机组及电镀机组。 ####公司参与了两项国家标准起草。一是家用及类似用途热泵热水器国家标准,二是热泵辅助太阳能热水系统国家标准。获国家相关单位评为生产许可证,并获##CE认证、##TUV认证、##SGS认证。产品质量经过省级和国家级检测合格,并由中国人民保险公司承保。 ####公司引进###、###、###等国际先进设备和仪器,建立起四条主机生产线、两条自动化钣金、两条检测线及两条保温水箱生产线。拥有家用、中央、大型工程及空调热水器二合一等四大系列40多个型号,产品出口##、###、###、###、###、###、###、###等三十多个国家及地区。####公司正在打造热泵热水器全球生产基地。 二、热泵介绍 1、空气源热泵热水器介绍

由生活中的常识中我们可以知道,热水可以自己慢慢向空气中放热,冷却成凉水,这表明热量可以从温度高的物体——热水自动的传递到温度低的物体——空气。那么可不可以将这个过程反过来进行,将温度较低的空气中的能量向热水中转移呢?热力学第二定律指出:不可能把热从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。这就是说,热量能自发的从高温物体传向低温物体,而不能自发地从低温物体传向高温物体。但这并不是说热量就不能从低温物体传向高温物体,就向水泵能够使水从低处流向高处一样,热泵通过消耗一部分电能,也能够使热量从低温物体传到高温物体。空气源热泵热水器就是根据这样一个原理来工作的,通过消耗少量的电能驱动压缩机,使制冷剂吸收空气里的热量来加热生活用热水的,其制热效果比传统热水器高出4倍,而消耗的电能仅为普通热水器的四分之一,并能从根本上杜绝了漏电、一氧化碳中毒的危险。 热泵热水器的工作过程如下:如上图所示,压缩机通过消耗一部分电能,将低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的气体,高温高压的气体在冷凝器中放出热量将水加热,自己温度被降低,经过膨胀阀节流降压后,变成低温低压的气液混合物,在蒸发器中制冷剂吸收其他介质(如空气、井水)中的热量,变成低温低压的气体,然后再被压缩机吸收,压缩成高温高压的气体加热热水。与其他形式的热水器相比,热泵热水器主要有安全、节能、环保的特点。 2、空气源热泵热水器的产品优势 ●运用逆卡诺循环原理,是继燃气热水器,电热水器和太阳能热水器后的创新一代的绿色

空气源热泵热水器国家标准全文

空气源热泵热水器国家标准 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局发布 中国国家标准化管理委员会 前言 本标准附录B为规范性附录、附录A为资料性附录。 本标准由中国机械工业联合会提出。 本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会(SAC/TC 238)归口。 本标准主要起草单位:广州中宇冷气科技发展有限公司、合肥通用机械研究院、江苏天舒电器有限公司、、广东美的商用空调设备有限公司、合肥通用环境控制技术有限公司。 本标准准参加起草单位:大连冰山集团有限公司、重庆九龙韵新能源发展有限公司、北京同方洁净技术有限公司、广州恒星冷冻机械制造有限公司、艾欧史密斯(中国)热水器有限公司、浙江正理电子电气有限公司、北京华清融利空调科技有限公司、佛山市伊雷斯制冷科技有限公司、劳特斯空调(江苏)有限公司、浙江星星中央空调设备有限公司、泰豪科技股份有限公司、广东申菱空调设备有限公司、上海富田空调冷冻设备有限公司、艾默生环境优化技术(苏州)研发有限公司、(中外合资)滁州扬子必威中央空调有限公司、宁波博浪热能设备有限公司。 本标准主要起草人:覃志成、张秀平、张明圣、王天舒、舒卫民、李柏。 本标准参加起草人:俞乔力、朱勇、刘耀斌、袁博洪、邱步、凌拥军、黄国琦、区志强、丁伟、沙凤岐、黄晓儒、易新文、姚宏雷、文茂华、谢勇、王磊、钟瑜、王玉军、汪吉平。 本标准由全国冷冻空调设备标准化技术委员会负责解释。 本标准是首次制定。 商业或工业用及类似用途的热泵热水机 1、范围 本标准规定了商业或工业用及类似用途的热泵热水机(简称“热水机”)的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。 本标准适用于采用电动机驱动,蒸汽压缩制冷循环,名义制热能力3000W以上,以空气、水为热源,以提供热水为目的热泵热水机,其他用途的热泵热水机也可参照使用。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 191包装储运图示标志(GB/T191—2000,eqv ISO 780:1997) GB/T 1720 漆膜附着力测定法 GB/T 2423.17电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法(GB/T 2423.17---1999,eqv IEC60068-2-11:1981) GB/T2828.1计数抽样检验程序第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859:1999 IDT) GB/T 6388 运输包装收发货标志 GB 8624建筑材料燃烧性能分级方法 GB/T 10870—2001容积式和离心式冷水(热泵)机组性能试验方法 GB/T 13306 标牌 GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17758单元式空气调节机 GB/T 18430.1蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组第1部分:工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组

空气能热水项目方案

空气源热泵热水系统安装方案设计单位: 地址: 电话:传真: 24小时服务热线: 网址: 联系人:电话: E-MAIL:

目录 第一部分企业简介

第二部分设计方案 一、工程概况: 工程名称:空气源热泵热水系统安装 建设地点: 项目现状及加热设备构思: 1)根据甲方提供的数据,每日总用水量为10吨,。 2)本方案须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统、管道连接系统及系统安装区域设置(维修便捷性)。 二、系统选型配置及其它设计阐述: 1、设计要点: a.环保节能方面 本设计所选用的加热设备-空气源热泵机组为国际流行的环保节能设备:其价值完全得到各方面的肯定。 b.系统配套设计的完整性方面 整个系统设计采用无人化自动控制,并具有人工手动控制功能,并具有相关安全保护和良好接地;电控元器件均采用进口或国产着名品牌,如断相与相序保护器、交流接触器的品牌为国内知名品牌,时控器、温控器、水位控制器等均采用国产名牌产品;我公司凭借多年从事各种类型中央热水系统工程设计、生产、施工安装及运行管理等方面的丰富经验,经过专业设计人员反复论证和优化设计,针对太阳能集热设备、热泵机组的特点,所提供的设计方案技术工艺先进,更具节能性和实用性;整个系统可根据用水量变化设定或调整机组工作时间、水位、水温等参数,并对供水量变化的适用性很强,即使用水量超出设计供水量时,仍能保证正常的热水供应,保证整个系统设计运行的完整可靠。 c.按照贵方用水的实际要求,结合我公司多年设计安装各种大型及特大型热水工程的丰富

经验,对本系统进行设计: 产热水设备拟选择“美的”品牌节能环保的空气能热水机。考虑到对热水供应要求较高,拟选用循环式热水机组。耗电量更低、机组运行压力无波动(寿命长)、水温无波动等;循环保温模式:当水箱水温下降后(如48℃),机组自动开启,将水箱中的水循环到主机,加热至设定温度(如55℃),该系统用于对水箱的二次保温。 为保障运行过程中的可靠性、安全性,热水系统采用开式设计。保温水箱为开式水箱。 2、设计依据: 1)甲方提供的原始数据 2)地区气象资料 3)《钢结构设计规范》GB50017-2003 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94.2000版 《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《建筑给排水及采暖卫生工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水制图标准》GB/T50106-2001 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 《电热设备电力装置设计规范》GB50056-93

51单片机的热水锅炉温度控制系统设计

0 基于单片机热 水锅炉炉温控制系统设计

东北大学秦皇岛分校基于单片机的热水锅炉温度控制系统设计dennis 基于单片机热水锅炉炉温控制系统设计 作者:陈明 单位:东北大学秦皇岛 【摘要】本系统是基于单片机的锅炉温度控制,在设计中主要有温度检测、按键控制、水温控制、循环控制、显示部分、故障报警等几部分组成来实现温度控制。主要用数字温度传感器DS18B20来检测水温,用五个控制按键来实现按健控制,用液晶显示屏LCD1602来完成显示部分。并且通过模数转换把这些信号送入单片机中。把这些信号与单片机中内部设定的值相比,以判断单片机是否需要进行相应的操作,即是否需要打开或者关闭温度加热的操作,从而实现单片机自动控制的目的。本设计用单片机控制易于实现锅炉供暖、而且有造价低、程序易于调试、一部分出现故障不会影响其他部分的工作、维修方便。 【关键词】单片机(AT89C51),传感器DS18B20,扬声器,继电器 引言 自从20世纪90年代以来,单片机已经进入了一个高速发展的阶段,世界上著名的半导体厂商都注重新型单片机的研制、生产和推广。单片机的应用已经深入到来各个国家的国民经济当中。例如国内外目前知名的企业:atmel公司的avr单片机,motorola单片机,MICROCHIP单片机,东芝单片机,intel的8051单片机,宏晶STC单片机等等。 温度自动控制系统主要是有温度采集系统、液晶显示系统、扬声器报警系统和继电器控制系统四部分组成。本次设计主要是以温度采集到的温度为参考。如果温度在设定值内部,则系统正常工作,本系统的温度正常范围为0-50摄氏度,如果超出温度范围,则系统发出警报并控制系统负载停止工作。温度控制系统的编程软件为keil,仿真软件为proteus。 1. 热水锅炉温度控制系统设计 1.1方案极其论证 方案一: 用PLC做主要的设计技术,通过用其中的相关部件的开关控制达到锅炉水温的控制目的。但是由于对PLC相关配套的设备和仿真软件的限制,因此放弃了PLC方案。

空气能热水工程安装步骤规范讲解

空气能热水工程安装步骤 规范讲解 Prepared on 22 November 2020

安装空气能热水工程之前,要熟悉工程设计图纸,进行现场检测电源、电压及线路情况,在进行管路配件进行配件预算。 一、定位:根据工程设计好的方案和图纸,进行水箱和主机定位在预先做好基础设施上(根据主机和水箱定位选择知识进行); 二、根据设计图进行环循管配件步骤连接(连接时应严格按水管安装(热熔)方法进行作业; 三、循环泵应固定连接口,禁止漏水; 四、补水系统 1根据安装图,将PVC管或PPR管配件,从用户冷水口步骤安装到水箱补水口上; 2.根据安装水管要求进行连接。 五、回水系统 根据安装图将用户预留好回水管与附件进行步骤连接到水箱。 六、电控系统安装 1将电控箱定位并进行固定; 2.配线:根据电工安全作业及操作方法进行配线。 (1)电箱到主机:电源线(3条火线、1条零线、1条地线)到主机; (2)电箱到循环泵:增压泵,补水电磁阀(补水泵)回水电磁阀,增压泵,各布火线、零线、地线1条,并作好标记; (3)电箱到水箱放三条水位线; (4)电箱到主机:放循环泵,电加热回水,放水补火线零线各1组; (5)主机到回水开关方两条信号线; (6)电箱到水箱方三条电热管电线及一条地线(注:根据电加热管数量而定); 七、配管根据配管知识和要求配管 1.将配好的线进行依次穿管; 2.将水温、回水探头进行分别穿管并放到指定位置; 3.将手操板连线单独配管到电控箱。 八、接线:将配好的电线,根据电路图,按电工作业要求进行连接; 九、将线管和水管进行固定,接线管和水管按安装要求进行固定; 十、水管进行保温并包上包扎带; 十一、将电磁阀及水泵进行防水(装雨棚); 十二、机组通电试机 (1)将电箱通电,补水阀门打开,补水到水箱; (2)将循环泵排气螺丝打开进行排空; (3)将主机通电进行试机; (4)检查机组的各部件安装连接是否松动,有无漏水; (5)检查电控系统手操板有无不灵; (6)检查主机运行电压、电流,水流量,进水的温差; (7)检查水温升温是否正常(在正常范围内);

某医院热水系统设计方案比选

攀枝花某医院内科楼热水系统设计方案比选

二〇一九年十月二十六日

目录 第一章方案设计 (2) 第二章系统清单 (6) 第三章空气能热水机与其它方式运行对比表 (7) 第四章空气能热泵热水机组介绍 (8) 第五章空气能中央热水机工作原理 (11) 第六章空气能中央热水机特点 (13) 第七章空气能热泵中央热水机的优势分析 (14) 第八章工程施工方案 (15)

第一章方案设计 一、本工程设计热水系统范围包括: 1、工程概况:根据甲方提供的信息,本工程设计生活热水日用热水量50吨; 2、采用高效节能环保的空气能热泵热水机组加热、保温。 二、热水系统设计室外计算参数: 1、夏季室外计算干球温度:32℃,夏季室外计算湿球温度:28℃; 2、冬季室外计算干球温度:10℃,冬季室外计算湿球温度:6℃; 3、攀枝花地区气象参数: 全年平均气温---------------17.2℃; 冬季平均气温(1月)--------9.4℃; 4、攀枝花地区自来水年平均温度为10-20℃。 三、设计依据: 1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,2002年第二版。 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 3.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--88 4.《工业金属管道施工规范》GB50235-2010 5.《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。 6.《管道工程安装手册》1987年第一版。 四、热水系统设计说明: 热水系统的设计: 1、设计参数依据 《建筑小区给水排水工艺》第八章第一节<建筑小区热水用设备和用热水有关参数>,根据水温、卫生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活习惯等确定集中供应热水时热水用量。 2、方案数据分析 1、工程概况 (1)项目现状及参数: 根据甲方提供的数据,为贵方提供热水。 本方案须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统及其之间的管道连接。 (2)环境参数:

燃气热水锅炉控制方案要求

基于PLC的锅炉供热控制系统及节能管理平台的设计需求一、需求目的: 一个锅炉监控系统应主要包含以下几个部分: (1)各种设备状态和系统状态的采集; (2)锅炉和各种执行机构的控制。 设备状态的采集主要是锅炉输出的状态点,循环泵和补水泵给出的状态点,以及水箱等设备的状态点。锅炉的状态点主要包括锅炉的运行状态点、水箱的液位状态点、锅炉故障状态点、锅炉出水温度、锅炉回水温度、锅炉排烟温度;循环泵、补水泵以及电动调节阀等辅助其工作的变频设备的状态点。 系统状态的采集主要分为一次侧和二次侧。一次侧是锅炉到换热器之间的水循环系统,二次侧是到末端的水循环系统主要是指换热器循环系统。一次侧采集的状态包括一次侧供水温度、一次侧回水温度、一次侧供水压力、一次侧回水压力、烟温及燃烧机的工作状态及水箱水位、;二次侧采集的状态包括二次侧供水温度、二次侧回水温度、二次侧供水压力、二次侧回水压力;还有室外温度的采集,即可根据室外温度实现锅炉监控系统的自动控制。 锅炉和各种执行机构的控制主要是对锅炉本体的启停控制和各种电动阀门的控制。将锅炉房内各个设备、仪器仪表、传感器、执行机构及通讯模块组成在线监控系统,通过完成对锅炉房和其它现场设备的数据采集和控制功能从而实现锅炉房的全自动控制,能够安全启停机组,达到无人值守。 供热管网通过控制系统的在线监测应实现以下目的: (1)监控各管网节点的实时数据,为系统管理和科学管理进行调度提供参数数据;(2)系统平衡功能计算,供热管网内的热水流动需要一定的水泵做功来完成,不合理的管网设计和建造将带来极大的能源浪费,通过对管网的相关部位的压力检测、增设压力调节阀,对管网的各部分压力进行合理的平衡分配(水平衡、热平

燃气常压热水锅炉调试方案

燃气热水锅炉调试运行方案

项目名称: 编制单位: 编制时间: 目录 第一章、编制依据 (4) 第二章、工程概况 (4) 第三章、调试安排 (4) 1、人员安排 (4) 2、技术安排 (5) 3、时间安排 (5) 第四章、调试运行前检查及相关的准备工作 (6) 1、调试运行必须具备的条件 (6) 2、调试运行启动准备 (7)

第五章、调试运行 (8) 第六章、安全注意事项及应急预案 (11) 、安全注意事项 (11) 、应急预案 (12) 第七章、竣工验收 (12)

第一章、编制依据 1、设计施工图纸, 2、施工安装合同 3、设备安装使用说明书 4、施工安装现场实际条件 第二章、工程概况 本工程为某机场新建燃气供暖项目。锅炉房新装2台2吨卧式内燃全自动燃气热水锅炉及2套换热机组和配套辅机设备。锅炉及配套设备按合同、设计和相关技术要求施工安装完毕后,为了保证整体的验收并顺利投入运行,特编制本调试运行方案。 第三章、调试安排 1、人员安排 为了确保锅炉调试试运行顺利进行,成立专门的试运行小组,

人员由总包、分包方设备安装技术人员,设备厂家调试工程师组成:专业监理工程师现场监督检验。 安装技术人员:2人配合技术工人2人电工1人 锅炉厂家技术人员:1人 外网系统施工方人员数名 调试工作由安装单位项目技术员总负责,已厂家调试工程师为主,其他工作人员按调试工程师的安排调度配合工作。业主项目技术负责人及专业监理现场监督。 为保证设备调试运行后的正常移交,要求业主方安排锅炉设备的运行管理及维护人员,司炉工参与调试运行。 2、技术安排 1)、制订完善的锅炉操作、运行规程及各项安全生产规章制度,熟悉热力系统图,燃烧控制原理图,电气原理图等。 2)、调试前组织调试人员现场技术交底,对参与调试工作人员进行任务分工,熟悉所负责调试部位的设备性能、设备正常的工作状态、正确的操作方法、出现状况的正确处理方法和应急措施。 3、时间安排 整个调试试运行安排2~3天时间。(煮炉另计2天)

大学生宿舍空气能热水系统设计应用方案

雷达学院宿舍空气能热水系统方案 一、目前高校宿舍热水供应现状 目前高校宿舍大部分都配备了单独的卫生间,或者楼层集中的卫生间,但是仅有东1和东2宿舍楼配备有电热水器,其它宿舍楼学生还是在澡堂或提热水在宿舍洗浴。目前热水的供应方式存在以下几种问题: 1.污染大,人力成本高。使用石化燃料的燃煤、燃气锅炉在工作时产生的大量废气、 废渣严重污染学校的环境,同时对于燃煤(气)锅炉的维护上,需要投入大量的 人力、物力,增加了学校的管理成本; 2.能源消耗大、成本高。用于提供热水的石化能源,电能能源消耗成本在学校的能 耗成本支出方面居高不下,能源的不合理利用是对社会资源的巨大的浪费,成本 上对学校和学生来说也是一个沉重的负担;对于整个社会而言,能源的不合理低 效利用会极大的提高单位GDP的能耗,与我们目前大力倡导的节能减排和建设 资源节约型、环境友好型社会的目标相违背。 3.学生宿舍安全隐患大。由于宿舍没有热水供应,有些学生为了图方便,不愿下楼 洗澡,违规使用大功率电器如“热得快”在寝室内烧热水。这存在非常严重的安 全隐患:一是让宿舍的供电线路超负荷,二是使用过程中易因漏电,短路等原因 而引发触电,火灾等安全事故,对学校的和谐运行产生重大的安全隐患。 4.无法凸显住宿条件优势。 高校在住宿及其它条件落后的情况下,也将失去一个明显的竞争能力,在未来大 学生的生源呈现大幅回落的阶段中,生源的保证对学校实现可持续发展尤为重 要。 二、空气能热泵热水系统简介 1.公司简介 纽瑞达科技(武汉)有限公司是纽瑞达集团下属子公司之一,我们以美国和欧洲先进技术为依托,从事高新科技项目引进、咨询、销售、施工以及售后服务。代理产品涵盖暖通设备、水处理设备、铁路产品、公路产品、煤矿设备等等。我公司是广州金轮电器有限公司湖

热水炉控制系统设计方案

热水炉控制系统 控 制 方 案 中国安阳大强锅炉有限公司 地址:中国安阳市道口张堤工业园 电话: 传真: 邮编:

一、前言 1、随着科学技术的日益发展和对设备管理要求的提高,很多高尖端科学技 术不断的运用于锅炉控制系统,使锅炉控制更加科学化、智能化,锅炉运行 更加精确和稳定,同时对于锅炉设备运行的管理也更加的方便和科学,在锅 炉燃料能源消耗方面也有很大的节约。我公司自主开发的热水锅炉全自动控制系统,经过近十年的实际使用和不断的改进,现在的控制系统,已经达到 国内外先进水平。其强大的功能,方便的操作界面,安全可靠的控制方式, 节约成本的运行方式,受到专家和用户的好评。全自动控制系统基本实现无 人值守而安全可靠运行,最大限度的降低锅炉操作人员的劳动强度和因操作 不当而造成的锅炉运行故障及能耗损失。目前,我公司常规的锅炉电气控制 系统充分考虑了不同用户的特殊使用要求,本方案所介绍的就是按照“中油 管道物资装备总公司为西气东输二线工程西段购置燃气热水锅炉和热水循 环及补水装置项目”招标文件提出的要求而定做22台燃气热水锅炉、19套循环泵及补水装置的控制系统方案和3台油气两用热水炉改造方案。 2、我公司锅炉控制系统的主要特点是: 可靠性高,系统主要配置均为原装进口优质品牌器件,控制系统设计制 造经过严格质量控制、监控及调试 品种齐全,从普通经济型到大型计算机群控系统,应有尽有,能满足不 同需求用户的使用要求 自动化程度高,操作维修极为方便,最简单的PLC锅炉电控箱也具有故障自诊断及黑匣子历史数据记录功能

节能效果显著,系统配合锅炉本体设计,充分考虑不同用户的使用情况 进行针对性设计,并设计了多处最优数字PID运算,以保证锅炉燃烧效率,尽可能的降低燃料、水、电等费用 控制系统扩展性极佳,能根据用户要求很方便地增配控制功能,扩充使 用用途,能很方便的实现计算机远程监控和网络控制 控制系统质量跟踪服务及时,具有一支专业队伍为用户提供优质快捷的 售后服务。 二、工程方案设计概述 本方案在设计时,根据锅炉设备招标文件的要求和实际情况,结合我公 司在控制系统设计方面的实际经验和设计理念,充分考虑到各方面因素,使 本方案设计得更加科学、合理、先进、易操作等。 1、系统采用全中文人机界面,界面友好,运行安全稳定,系统可 维护性好;锅炉的单机运行、联机运行可随意调配,操作简洁 明了。 2、系统软件设置合理,可根据用户的实际要求,进行现场更改添 加,完成特定报表和记录。 3、各锅炉不仅留有相互之间联网进行群控的接口,还有留有BAS 控制系统接口。 4、依据锅炉房控制系统的设计要求,按照自控装置系统必须科学、 合理、成熟、安全可靠、稳定、可扩展以及性价比高的原则进 行设计,并符合以下规范与标准: JB/T7985-95《常压热水锅炉通用技术条件》

太阳能空气能热水工程施工设计方案

太阳能空气能热水工程施工设计方案 一、绪论 (一)、施工组织设计编制的依据和采用的标准 1.编制依据 本施工组织设计编制的依据为青岛徐州路七天连锁酒店公司提供的招标文件、施工图纸以及国家有关的施工验收规范、标准图集、质量评定标准和当地政府的有关规定。 2.采用标准、规范 GB50242-02《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GBJ242-82《采暖与卫生工程施工及验收规范》 GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GBJ126-89《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GB50235《工艺金属管道工程施工及验收规范》 GB50194-93《建筑工程施工现场临时用电安全规范》 JGJ33-86《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ59-88《施工现场临时用电安全生产管理制度》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 (二)、编制基本原则 1.认真贯彻国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行工程建设程序; 2.遵循建筑施工工艺及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序; 3.采用流水施工方法、工程网络计划技术和其它现代管理方法,组织有节奏、均衡和连续地施工; 4.科学地安排各阶段施工项目,保证施工的均衡性和连续性; 5.采用先进施工技术,科学地确定施工方案;严格控制工程质量,确保安全施工;努力缩短工期,不断降低工程成本; 6.了解各种影响施工的因素和本工程的特点,尽可能减少施工设施,合理储存物资,减少物资运输量;科学规划施工平面,减少施工用地; 7.严格按照全面质量管理体系,确保本工程保质保量如期完工; 8.严格按照本公司质量方针组织施工管理,按创优质工程目标进行管理,确保工程达到国家规定的验收标准。 (三)、基本承诺 1、工程质量承诺:确保本工程质量达到优良标准。 2、工程进度承诺:确保满足整体施工进度要求。 3、工程安全承诺:确保本工程达到安全达标工地。 4、文明施工承诺。确保本工程达到文明工地。 5、协调配合:做好内外关系协调,充分发挥本企业优势,与其它施工单位互相支持与配合。由济南清华太阳能厂组织设计施工。 二、工程概况 (一)、工程项目:太阳能、热泵热水系统采购与安装项目 (二)、工程地点:采购人指定地点 (三)、工程范围: 太阳能、热泵热水系统工程范围:①太阳能热水器安装;②空气源热泵热热水机组安装; ③热水循环泵及其他附属设备安装;④不锈钢保温水箱的保温(不锈钢水箱建设单位提供); ⑤热水系统管道的安装;⑥太阳能热水器、空气源热泵及水泵的电控系统安装;⑦所有热水

相关文档
相关文档 最新文档