一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.多断口灭弧的断路器,为使每个断口上恢复电压均匀一致,常在各个断口上并联()A.电容器B.电阻器

C.电抗器D.放电间隙

2.110kV及以上的断路器、隔离开关、互感器的最大工作电压比其额定电压高()A.5% B.10%

C.15% D.20%

3.题3图所示转换开关SM处于位置“I”时,接通的触点为()

A.1—3,5—7

B.2—4,6—8

C.1—2,5—6

D.3—4,7—8

4.电介质的电导与外加电压有关。通常在接近击穿电压时,其绝缘电阻()

A.保持不变B.急剧下降

C.缓慢下降D.急剧上升

5.工作接地是指()

A.为保证工作人员安全而采取的接地措施

B.为保护电气设备而采取的接地措施

C.为保证电力系统正常情况和事故情况下能可靠工作而采取的接地措施

D.为防止雷击而采取的接地措施

6.屋外配电装置中隔离开关和互感器均采用()

A.低式布置B.中式布置

C.半高式布置D.高式布置

7.三相三柱式电压互感器可以用来测量()

A.线电压B.相电压

C.零序电压D.负序电压

1

8.若10kV母线垂直布置,则()

A.中间相承受的电动力最小B.中间相承受的电动力最大

C.两边相承受的电动力最大D.三相承受的电动力相等

9.变压器冷却系统有()

A.油自然循环空气自然冷却系统和强迫油循环水冷却系统两种

B.油自然循环强迫空气冷却系统和强迫油循环水冷却系统两种

C.油自然循环冷却系统和强迫油循环水冷却系统两种

D.油自然循环冷却系统和强迫油循环冷却系统两种

10.为了便于监视发电机并网前的工作状态,发电机定子回路的仪表应接在()A.发电机中性点互感器的二次测

B.发电机转子侧互感器的二次侧

C.发电机出口处互感器的二次侧

D.发电机中性点及转子侧互感器的二次侧

11.在大接地电流系统中,如接地电流大于4000A,则接地装置的接地电阻不应超过()A.10ΩB.5Ω

C.1ΩD.0.5Ω

12.电气主接线是指()

A.发电厂或变电所一、二次设备间的连接关系

B.发电厂或变电所重要设备的连接关系

C.发电厂或变电所的一次设备按照设计要求连接而成的电路

D.发电厂或变电所的一次设备按照运行方式要求连接而成的电路

13.低压厂用母线段的设置,应根据锅炉容量与其连接负荷类别的不同来确定。一般按机和炉对应的原则设置低压母线的锅炉容量为()

A.220t/h及以下B.300t/h及以上

C.400~670t/h D.1000t/h及以上

14.双母线接线采用双母线同时运行时,它具有单母线分段接线的特点,()

A.但双母线接线具有更大的运行灵活性

B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性

C.并且两者的设备数量一样

D.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的

15.热稳定是指电器通过短路电流时,电器的导体和绝缘部分不因短路电流的热效应使其温度超过它()

A.长期工作时的最高允许温度而造成损坏妨碍继续工作的性能

2

B.短路时的最高允许温度而造成损坏妨碍继续工作的性能

C.长期工作时的最高允许温升而造成损坏妨碍继续工作的性能

D.短路时的最高允许温升而造成损坏妨碍继续工作的性能

二、填空题(本大题共10小题,每小题1分,共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.蓄电池组直流操作电源通常的运行方式有充电一放电方式和_______方式两种。17.真空断路器是以“真空”作为_______介质的断路器。

18.行波在架空线路中的传播速度为_______。

19.载流导体选择的一般条件主要有两点:(1)按正确工作条件选择额定参数;(2)按_______校验热稳定和动稳定。

20.泄漏电流试验电路主要由调压设备、试验变压器、高压二极管和_______等设备组成。21.温度升高对电器设备的绝缘、接触电阻和_______有影响。

22.变压器绕组最热点温度若保持在_______℃时,变压器可获得正常使用年限。

23.电介质的损耗包括介质在电压作用下因电导电流引起的损耗和因_______引起的损耗两部分。

24.在中性点非直接接地系统中,当发生单相接地后一般允许继续运行_______个小时。25.电压互感器的相位差是指一次电压(U1)与_______之间的夹角。

三、名词解释题(本大题共5小题,每小题3分,共15分)

26.避雷器的残压

27.断路器的燃弧时间

28.限流电抗器

29.安全净距

30.自动准同期

四、简答题(本大题共6小题,每小题5分,共30分)

31.火电厂厂用电的I类负荷指的是哪些设备(最少列举四种)?它们对供电电源有何要求? 32.雷击的危害主要有哪些?

33.交流耐压试验为什么又称为破坏性试验?

34.电流互感器的配置原则是什么?

35.高压断路器的用途是什么?隔离开关与其配合时的操作原则是什么?

36.减小母线应力的措施有哪些

五、绘图题(本大题共1小题,10分)

37.某发电厂有3台300MW发电机和三条500kV出线,其中发电机和双绕组主变压器采用单元接线,变压器高压侧的一次接线拟采用一台半断路器接线。试画出该发电厂的电气主接线图。

3

六、计算题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

38.某10kV屋内配电装置中,环境温度为25℃,回路最大工作电流为500A。该回路通过的最大短路电流:I″=I0.8=I1.6=25kA,短路电流持续时间t=1.6s。根据题38表技术参数,试计算并选择该回路最适用的高压断路器。

39.有两台并联运行的变压器,除变比不同外,其它参数完全相同(如题39表所示)。试求并联运行的平衡电流占变压器一次侧额定电流的百分比。

4

电厂电气自动化系统

发电厂电气自动化解决方案 发电厂电气自动化解决方案1.PDS-7000电厂电气自动化系统 电厂电气自动化系统(ECS)是指使用保护、测控、通信接口、监控系统等设备实现所有电厂电气设备的监测、控制、保护和信息管理。是实现发电厂电气自动化的全面解决方案。 国内大部分发电厂都采用集散控制系统(DCS)来实现热工系统的自动化运行,而传统的电气系统一般采用“一对一”的硬连接控制以及仪表监视,自动化水平相对落后。为了提升电气系统的自动化水平,应考虑建设相对独立的电气控制系统,ECS系统包括电厂所有电气子系统即升压站子系统、机组子系统和厂用电子系统。 PDS-7000电厂电气自动化系统适用于中小型电厂的电厂电气系统。 1.1系统特点 ★完整的电厂电气自动化解决方案 PDS-7000系统贯彻“以高性能的子系统构筑优异的电厂电气自动化系统” 的设计思想,包含了计算机监控系统、发电机机组子系统、升压站子系统、厂用电子系统,实现与电网调度通讯、与DCS通讯以及电厂内其它智能电气设备的接入等功能,构成了一个完整的电厂电气自动化系统。 PDS-7000电厂电气自动化系统采用分层分布式结构,从间隔层设备、通信网络到监控系统等各方面综合考虑,提供了完整的电厂电气自动化解决方案,系统结构更加清晰,信息的获得更加快捷,系统的维护更加简便,扩展更加灵活。 ★开放性设计思想 PDS-7000的开放性设计思想满足了系统扩展的灵活性,在从间隔层到站控层的各个环节的设计中,PDS-7000除了保持其自身的系统性和完整性以外,还可以方便的实现与其他智能设备的互相联接。 在系统的互联设计中,PDS-7000系统提供了与其它通信方式(以太网、RS-232C、EIA422/485或现场总线)的兼容性设计,这使得电厂电气自动化的设计或改造选择性更多、更灵活,能够方便的被接入DCS、SIS和远方调度。 ★可靠性

汽车电器试题及答案

汽车电器各个章的试题 第一章 汽车电系统的特点是什么? 答:1.单线制2.负极搭铁3.两个电源4.用电设备并联5.低压直流供电。 第二章 一.名词解释 1.初充电:新蓄电池或修复后的蓄电池在使用之前的首次充电 2.定压充电:蓄电池在充电过程中,直流电源电压保持不变的充电方法 3.定流充电:蓄电池在充电过程中,充电电流保持一定的充电方法 4.蓄电池容量:一次完全充足电的蓄电池,在允许的放电范围内所输出的电量 二.填空题 1.铅酸蓄电池每个単格电池的标称电压为2V,正极板上的活性物质是二氧化铅,呈棕红色;负极板上的活性物质是海绵状的纯铅,呈青红色。 2.某铅酸蓄电池型号为6—QAW—65D,其标准电压为 12 V,额定容量为 65 Ah。 3.影响蓄电池容量的因素主要有极板的结构、放电电流、电解液温度和电解液密度。 4.蓄电池的内阻大小反映了蓄电池带负载的能力。在相同条件下,内阻越小,输出电流越大,带负载能力越强。蓄电池内阻包括极板、隔板、电解液、铅连接条等的电阻。三.简答题 1.蓄电池有哪些功用? 答:1)发电机起动时,向起动机和点火系供电;2)发电机不发电或电压较低时向用电设备供电;3)发电机超载时,协助发电机供电;4)发电机端电压高于蓄电池电动势时,将发电机的电能转变为化学能储存起来;吸收发电机的过电压,保护车子元件。 2.蓄电池常见的故障有哪些? 答:极板硫化、自行放电、极板短路和活性物质脱落,电解液量减少。 3.免维护铅蓄电池有哪些优点? 答:(1)使用中不用加水;(2)自放电少,寿命长;(3)接线柱腐蚀少;(4)起动性能好。 第三章 一.名词解释 1.发电机的他励:在发电机转速较低时,自身不能发电,需要蓄电池供给发电机励磁绕组电流,使励磁绕组产生磁场来发电。这种由蓄电池供给磁场电流发电的方式称为他励发电。 2.发电机的自励:当发电机能对外供电时,就可以把自身发的电供给励磁绕组,这种自身供给磁场电流发电的方式称为自励发电。 3.交流发电机的输出特性:输出特性也称负载特性或输出电流特性,它是发电机保持输出电压一定时,发电机的输出电流与转速之间的关系。 二.填空题 1.发电机是汽车的主要电源,其功用是对除起动机以外的所有用电设备供电,并向蓄电

火力发电厂电气主接线设计

辽宁工程技术大学 发电厂电气部分课程设计 设计题目火力发电厂电气主接线设计 指导教师 院(系、部)电气与控制工程学院 专业班级 学号 姓名 日期

课程设计成绩评定表

原始资料 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2?50MW(U N= 10.5kV),凝汽式机组2?600MW(U N = 20kV),厂用电率6.5%,机组年利用小时Tmax = 6500h。 系统规划部门提供的电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 10.5kV电压级最大负荷26.2MW,最小负荷21.2MW,cos? = 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷256.2MW,最小负荷206.2MW,cos? = 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MW的电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上的电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MVA),500kV架空线4回,备用线1回。

本设计是电厂主接线设计。该火电厂总装机容量为2 ? 50+2 ? 600=1300MW。厂用电率6.5%,机组年利用小时T max = 6500h。根据所给出的原始资料拟定两种电气主接线方案,然后对这两种方案进行可靠性、经济性和灵活性比较后,保留一种较合理的方案,最后通过定量的技术经济比较确定最终的电气主接线方案。在对系统各种可能发生的短路故障分析计算的基础上,进行了电气设备和道题的选择校检设计。在对发电厂一次系统分析的基础上,对发电厂的配电装置布置做了初步简单的设计。此次设计的过程是一次将理论与实际相结合的初步过程,起到学以致用,巩固和加深对本专业的理解,建立了工程设计的基本观念,提升了自身设计能力。 关键字:电气主接线;火电厂;设备选型;配电装置布置

关于火力发电厂的电气一次系统设计方法分析

关于火力发电厂的电气一次系统设计方法分析 摘要电是支持人们生产经营活动顺利开展的重要支柱,随着我国社会经济的飞速发展,对于电力的需求逐渐增大,极大程度上提升了电能资源生产压力。当前,我国仍以火力发电的方式为主,因此,为提升发电质量和效率,保障电力运输的稳定性,应加大对火力发电厂中电力一次系统设计的重视程度,注意设备之间的连接方式,通过引进先进电气一次系统设计理念等方式,创新火力发电程序,转变传统火电厂发电模式。本文从选择发电机、主变压器等五个方面重点分析电气一次系统设计的方式。 关键词电力一次系统;发电机;变压器;接线方式 火力发电仍是我国主要的发电方式,因此,应重视对火力发电厂的建设,电气一次系统作为发电厂运行过程中重要组成部分,不仅直接关系着发电厂工作模式,也影响着整体工作效率。工作人员需结合发电厂实际情况,创新电气一次系统的设计方式,在设计过程中必须严格遵循我国相关标准,并不断引进先进接线方式和电气设备,做好电气一次系统的日常维护,确保火力发电厂的顺利运行。 1 选择合适的发电机 一次设备是电力系统的主体,主要是指直接生产、运送、调配电能的设备[1],发电机是其中重要组成部分,在设计电力一次系统时,应根据火力发电厂的实际供电范围,选择恰当的发电机容量,须坚持与发电厂汽轮机容量相一致的原则,具体包括以下几方面:首先,根据发电厂的额定电压、功率因数确定发电机型号与容量;其次,有机统一汽轮机额定出力能与发电机额定容量;接着,保障汽轮机最大连续容量与发电机最大连续容量相协调;最后,确保冷却器(发电机零部件)进水温度与汽轮机冷却水的温度相一致[2]。发电机的选择应同时满足以上四个原则,使其更好地运行,进而提升发电厂整体工作效率和经济效益。 2 选择恰当的主变压器 选择主变压器主要与机组容量有关,不同的机组容量,主变压器的形式也有所不同,具体包括以下三种形式,如表1所示[3]: 从表1中可知,主变压器共有两种形式,即单相变压器与三相变压器,在选择单相变压器时,应注意其备用相的设置原则:当系统中的安装机组≦2台时,可不设置备用相;当系统中的安装机组≧3台时[4],应设置一台或一台以上的备用相,但需要注意的是,如果发电厂附近有企业所属电厂已经设置备用相(同等参数),也可以不在系统中设置备用相。 连接主变压器设备和发电机设备采取单元的方式,因此,在确定主变压器本身容量时,应注意遵循以下原则:主变压器本身容量=发电机最大连续容量-常用工作变压器计算负荷。

发电厂电气主系统试题

三峡大学成人教育考试试卷(__卷) __至__学年度五学期级别__专业电气工程层次__ 科目发电厂电气主系统学号_________姓名______ 教学站(点)________________________ 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 总分 评卷人签名 得分 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题后的括号内。每小题1分,共20分)

1.煤的组成成分中有害的元素是( ) A.碳 B.氢 C.氧 D.硫 2.锅炉给水三冲量调节中,哪一项不是其中的冲量( ) A.给水量 B.蒸发量 C.蒸汽压力 D.汽包水位 3.拉伐尔型喷管的出口速度最大可达( ) A.超临界速度 B.亚临界速度 C.临界速度 D.极限速度 4.当流体运动时,在流体层间产生内摩擦力的特征是流体的( ) A.粘滞性 B.膨胀性 C.压缩性 D.流动性 5.下列那种煤是电厂中最好的燃煤品种( ) A.无烟煤 B.贫煤 C.烟煤 D.褐煤 6.随着锅炉负荷增加,对流式过热器的蒸汽温度( ) A.升高 B.降低 C.不变 D.不一定 7.可用于判断流体的流动状态的无量纲准则是( ) A.雷诺 B.普朗特 C.葛拉晓夫 D.努谢尔 8.下列电厂中常用的换热设备中属于蓄热式换热器的有( ) A.除氧器 B.凝汽器 C.过热器 D.回转式空预器 9.省煤器是利用锅炉尾部烟气来加热( ) A.给水 B.空气 C.燃料 D.蒸汽 10.当蒸汽压力接近或超过水的临界压力时,必须采用哪种锅炉( ) A.自然循环锅炉 B.汽包锅炉 C.直流锅炉 D.控制循环锅炉 11.某汽轮机型号为N125-13.24/535/535,它表示该汽轮机是( ) A.超高压、中间再热凝汽式、功率125MW、主蒸汽压力13.24MPa、主蒸汽温度535°F、再热蒸汽温度535°F B.超高压、中间再热凝汽式、功率125MW、主蒸汽压力13.24bar、主蒸汽温度535℃、再热蒸汽温度535℃ C.超高压、中间再热凝汽式、功率125MW、主蒸汽压力13.24bar、主蒸汽温度535°F、再热蒸汽温度535°F D.超高压、中间再热凝汽式、功率125MW、主蒸汽压力13.24MPa、主蒸汽温度535℃、再热蒸汽温度535℃ 12.蒸汽在汽轮机内的膨胀作功过程可以看作是( ) A.等压膨胀作功过程 B.等温等压膨胀作功过程 C.绝热膨胀作功过程 D.等焓膨胀作功过程 13.在汽轮机停机和减负荷的过程中( ) A.转子各段的温降对应汽缸体的温降快、收缩量大、易出现正胀差 B.转子各段的温降对应汽缸体的温降快、收缩量大、易出现负胀差 C.转子各段的温降对应汽缸体的温降慢、收缩量小、易出现负胀差 D.转子各段的温降对应汽缸体的温降慢、收缩量小、易出现正胀差 14.下列关于炉膛安全控制系统(FSSS)的描述中,错误的是( ) A.遇到危险工况时,FSSS能自动启动有关控制设备实行紧急跳闸 B.FSSS直接实现设备的调节功能,即直接参与燃料量、供风量的调节 C.FSSS能对制粉系统和各燃烧器进行遥控 D.在锅炉运行各个阶段,FSSS能对锅炉各主要运行参数和设备工作状况进行连续监视和逻辑判断 15.为提高热经济性,减少排汽压力损失,通常将排汽室设计成( )

某水电站电气主接线设计毕业设计(论文)word格式

前言 电力系统是由发电厂、变电站、线路和用户组成。变电站是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。为满足生产需要,变电站中安装有各种电气设备,并依照相应的技术要求连接起来。把变压器、断路器等按预期生产流程连成的电路,称为电气主接线。电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络,故又称为一次接线或电气主系统。用规定的设备文字和图形符号并按工作顺序排列,详细地表示电气设备或成套装置的全部基本组成和连接关系的单线接线图,称为主接线电路图。 一、主接线的设计原则和要求 主接线代表了变电站电气部分主体结构,是电力系统接线的主要组成部分,是变电站电气设计的首要部分。它表明了变压器、线路和断路器等电气设备的数量和连接方式及可能的运行方式,从而完成变电、输配电的任务。它的设计,直接关系着全所电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,关系着电力系统的安全、稳定、灵活和经济运行。由于电能生产的特点是发电、变电、输电和用电是在同一时刻完成的,所以主接线设计的好坏,也影响到工农业生产和人民生活。因此,主接线的设计是一个综合性的问题。必须在满足国家有关技术经济政策的前提下,正确处理好各方面的关系,全面分析有关影响因素,力争使其技术先进、经济合理、安全可靠。 Ⅰ. 电气主接线的设计原则 电气主接线的基本原则是以设计任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下,兼顾运行、维护方便,尽可能地节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 1.接线方式:对于变电站的电气接线,当能满足运行要求时,其高压侧应尽可能采用断路器较少或不用断路器的接线,如线路—变压器组或桥形接线等。若能满足继电保护要求时,也可采用线路分支接线。在110-220KV 配电装置中,当出线为2 回时,一般采用桥形接线;当出线不超过4 回时,一般采用分段单母线接线。在枢纽变电站中,当110-220KV 出线在4 回及以上时,一般采用双母接线。在大容量变电站中,为了限制6-10KV 出线上的短路电流,一般可采用下列措施:

2020年10月自考试题及答案解析发电厂电气主系统全国

2018年10月自考试题发电厂电气主系统全国 课程代码:02301 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.槽形母线与多条矩形母线相比,其冷却条件好,集肤效应() A.小B.大 C.相同 D.相近 2.高压断路器多采用液压操动机构,其传递能量的媒介是() A.氮气B.液压油 C.压缩空气D.SF6 3.采用单母线分段的主接线,当分段断路器闭合运行时,如果某段母线上发生故障,继电保护动作首先跳开() A.出线断路器B.分段断路器 C.电源支路断路器D.该故障分段母线上的所有断路器 4.下列选项中不属于多角形接线特点的是() A.接线简单清晰、经济性好 B.供电可靠性高、运行灵活 C.检修一台断路器时,需对有关支路停电 D.难于扩建 5.分相中型配电装置与普通中型配电装置相比,主要区别是将母线隔离开关分为单相分开布置,每相的隔离开关直接布置在各自母线的() A.左侧B.右侧 1

C.上方 D.下方 6.下述电气设备中最大工作电流为其额定电流值的是() A.发电机B.调相机 C.电动机D.电力变压器 7.在发电厂或变电所中,一般按经济电流密度选择母线截面的回路是()A.发电机和主变压器回路B.所有高压回路 C.所有低压回路D.发电机回路 8.发电厂弱电控制回路的直流电源电压为() A.110V或48V B.48V或24V C.24V或12V D.12V或5V 9.下列选项中不属于准同期并列理想条件的是() A.电压相等B.频率相等 C.相位相同D.电流相等 10.强迫油循环风冷却系统主要适用于多大额定容量的变压器?()A.31500kV A及以上 B.31500kV A以下 C.3150kV A及以上D.3150kV A以下 11.当施加于电介质的电压超过其击穿电压时,通过电介质的电流()A.维持不变B.急剧增加 C.急剧减小D.慢慢减小 12.下列选项中不会使电介质发生不可逆老化过程的是() A.热过程B.极化过程 C.化学过程D.机械损伤 13.测量绝缘电阻时,读取绝缘电阻数值的正确时间是在兆欧表达到()A.50%额定转速且指针稳定后B.80%额定转速且指针稳定后 C.额定转速且指针稳定后D.最大转速且指针稳定后 14.普通阀型避雷器火花间隙的特点是() 2

火力发电厂电气主接线设计教学提纲

火力发电厂电气主接 线设计

原始数据 某火力发电厂原始资料如下:装机4台,分别为供热式机组2 ? 50MW(U N = 6.3kV),凝汽式机组2 ? 100MW(U N = 10.5kV),厂用电率6.2%,机组年利用小时 T max = 6500h。 系统规划部门提供の电力负荷及与电力系统连接情况资料如下: (1) 6.3kV电压级最大负荷30MW,最小负荷25MW,cos? = 0.8,电缆馈线10回; (2) 220kV电压级最大负荷260MW,最小负荷210MW,cos? = 0.85,架空线5回; (3) 500kV电压级与容量为3500MWの电力系统连接,系统归算到本电厂500kV母线上の电抗标么值x S* = 0.021(基准容量为100MVA),500kV架空线4回,备用线1回。

摘要 根据设计要求,本课程设计是对2*100MW+2*50MWの发电厂进行电气主接线进行设计。首先对给出の原始资料和数据进行分析和计算,对发电厂の工程情况和电力系统の情况进行了解。在设计过程中根据发电厂の各部分厂用电の要求,设计发电厂の各电压等级の电气主接线并选择各变压器の型号;进行参数计算,设计两个及以上の方案,进行方案の经济比较最后对厂用电の电气主接线の方案进行确定。 关键词:发电厂主接线变压器

目录 1 前言 (1) 2 原始资料分析 (1) 3 主接线方案の拟定 (2) 3.1 6.3kV电压级 (2) 3.2 220kV电压级 (2) 3.3 500kV电压级 (3) 3.4主接线方案图 (3) 4 变压器の选择 (4) 4.1 主变压器 (4) 4.2 联络变压器 (5) 5 方案の经济比较 (6) 5.1 一次投资计算 (6) 6 主接线最终方案の确定 (7) 7 结论 (8) 8 参考文献 (9)

火力发电厂电气事故案例大全

电气事故 鸭溪电厂做50%甩负荷试验违章指挥造成#2高压厂变严重损坏(2005年)[序]2005年6月11日9时42分#2机组在做50%甩负荷试验过程中造成#2高压厂变损坏,给整个试运及机组移交后的安全运行带来了严重的影响,为吸取经验教训,落实责任,督促各部门认真执行和落实防范措施,特通报如下: 【事故经过】 2005年6月11日9时30分#2机组首次带负荷至150MW,准备做甩50%负荷试验,试验前由于考虑到甩负荷应接近运行的实际工况,厂用电未按试验方案倒至备用电源运行。9时39分中试所试运指挥钟晶亮下令做甩50%负荷试验,运行值长向海扬接令并向中调申请同意后下令给电气运行副操王飞手动按下5022、5023开关跳闸按钮,同时锅炉手动停运B球磨机及D1、D4火嘴,机组甩负荷后带厂用电运行,汽轮机转速最高飞升至3061r/min,转速下降后在2748~2870 r/min之间波动,汽包水位随之大幅度波动(最高+160mm,最低-241mm),开大电动给水泵勺管开度至90%。9时42分钟,晶亮下令用并切方式切换厂用电,电厂参加试运人员及时向其提出不能采用并切方式,但其继续下达了并切厂用电的命令,运行值长向海扬接令后又向电气运行副操王飞下达了并切厂用电的命令,王飞用并切半自动首先切换6kVⅡA段厂用电源,在备用电源开关6202合上后拉开工作电源开关6201时, #2发变组故障跳机, 6kVⅡB段保护启动切换成功,检查高厂变复压过流,高厂变轻、重瓦斯,高厂变差动保护动作,#2高压厂变呼吸器处喷油。 事后对#2高压厂变吊盖解体检查发现低压侧A分支:A相线圈扭曲;B相线圈上部有两处匝间短路;C相线圈下部有多匝线圈烧熔、铁芯9处损伤、10片局部烧熔。 【事故原因】 1.发电机甩负荷后转速不能维持3000 r/min在2748~2870 r/min之间波动是因为发电机带有厂用负荷,中缸排汽压力超过动作定值,造成OPC频繁动作所至。 2.#2高压厂变损坏的主要原因是发电机甩负荷后与鸭电线220 kV系统已成为两个独立的系统,由于错误地采用了并切厂用电的方式造成非同期合环,导致发电机振荡,在远大于高压厂变额定电流的振荡冲击电流长达10秒钟的交变冲击作用下引起。(后从发电机录波数据中查核为1700A~8000A)。 【暴露的问题】 1.对汽轮机的热工保护不熟悉,未深入研究分析带厂用电甩负荷可能出现的问题,从

电气识图全套试题及答案

《电气识图》 一、判断题 1.图纸是表示信息的一种技术文件,必须有一定的格式和共同遵守的规定。 (√) 2.A1号电气平面图的幅面尺寸为420×594。 (×) 3.标题栏(又名图标)的格式,在我国有统一的格式。 (×) 4.在电气平面图中点划线 可表示为信号线或控制线。 (√) 5.弱电平面图中—H 2—表示二根电话线。 (×) 6.在电气平面图中O ?O ?O ++++是表示接地装置。 (×) 7.建筑物垂直方向的定位轴线标号应选用拉丁字母由上往下注写.。 (×) 8.室内开关的安装高度一般选用绝对标高表示。 (×) 9.图形符号的方位可根据图面布置的需要旋转或成鏡像放置。 (√) 10.GB7159中基本文字符号不得超过三个字母。 (×) 11.建筑电气工程图是用投影法绘制的图。 (×) 12.电气系统图表示了电气元件的连接关系和接线方式。 (×) 13.电气工程图是表示信息的一种技术文件,各设计院都有自己的格式和规定。 (×) 14.电气设备器件的种类代号可由字母和数字组成,其字母是选用26个拉丁字母。(×) 15.电气工程图的幅面尺寸分六类,为A0~A5。 (×) 16.辅助文字符号不能超过三个字母,其中I 、O 、J 不用。 (×) 17.电气平面图是采用位置布局法来绘制的。 (√) 18.电气系统图即能用功能布局法绘制,又可用位置布局法绘出。 (√) 19.电气平面图中电气设备和线路都是按比例绘出的。 (×) 20.TN -S 系统中工作零线和保护零线共用一根导线。 (×) 21.SCB -1250-10/表示三相干式电力变压器器,1250KVA ,一次绕组电压为 10KV ,二次绕组电压为。 (√) 22.对一次设备进行监视,测量,保护与控制的设备称为二次设备。 (√) 23.TMY-4(100×10)表示为硬铜母线,4根,宽为100mm ,厚度为10mm 。 (√)

燕山大学发电厂电气部分课程设计 大型骨干电厂电气主接线

目录 第一章原始资料的分析 0 1.1电压等级 0 第二章电气主接线方案 0 2.1 电气主接线设计的基本原则 0 2.2 具体方案的拟定 (1) 第三章主要电气设备的选择 (3) 3.1 发电机 (3) 3.2 主变压器 (3) 3.4 断路器和隔离开关 (4) 3.5电压互感器 (7) 3.6电流互感器的选择 (8) 3.7 母线的导体 (9) 第四章方案优化 (10) 第五章短路电流计算 (11) 5.1 等效阻抗网络图 (11) 5.2阻抗标幺值计算 (11) 5.3 短路点短路电流计算 (13) Q的计算 (14) 5.4 短路电流热效应 K 第六章校验动、热稳定(设备) (16) 6.1断路器稳定校验 (16) 6.2 隔离开关稳定校验 (17) 6.3电流互感器稳定校验 (18) 6.4 母线导体稳定校验 (19) 第七章心得体会 (19) 参考资料 (20)

大型骨干电厂电气主接线 第一章原始资料的分析 1.1电压等级 根据原始资料的分析可知,需要设计的是一个大型骨干凝汽电厂,共有两个电压等级:220KV,500KV 发电机容量和台数为6× 300MW (QFSN-300-2) 因此主变压器的台数选为6台。 1.4 联络变压器 选择三绕组变压器,连接两个电压等级,剩余一端引接备用电源。 第二章电气主接线方案 2.1 电气主接线设计的基本原则 电气主接线设计的基本原则是以设计任务书为依据,以国家的经济建设方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况,在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下、兼顾运行、维护方便,尽可能的节省投资,就近取材,力争设备元件和设计的先进性与可靠性,坚持可靠、先进、适用、经济、美观的原则。 电气主接线是由高压电器通过连接线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流,高电压的网络,它要

火力发电厂电气系统调试知识讲解

一调试概述 1.调试概念及内容 火电厂电气调试工作的主要任务是:当电气设备的安装工作结束以后,按照国家有关的规范和规程、制造厂家技术要求,逐项进行各个设备调整试验,以检验安装质量及设备质量是否符合有关技术要求,并得出是否适宜投入正常运行的结论。 电气调试的主要内容是:对电厂全部电气设备,包括一次和二次设备,在安装过程中及安装结束后的调整试验;通电检查所有设备的相互作用和相互关系;按照生产工艺的要求对电气设备进行空载和带负荷下的调整试验;调整设备使其在正常工况下和过度工况下都能正常工作;核对继电保护整定值;审核校对图纸;编写厂用电受电方案、复杂设备及装置的调试方案、重要设备的试验方案及系统启动方案;参加分部实验的技术指导;负责整套启动过程中的电气调试工作和过关运行的技术指导。 为使调试工作能够顺利进行,调试人员事前应研究图纸资料、设备制造厂家的出厂试验报告和相关技术资料,了解现场设备的布置情况,熟悉有关的电气系统接线等。除此以外,还要根据有关规范和规程的规定,制定设备的调试方案,即调试项目和调试计划。其中调试项目包括:不同设备的不同的试验项目和规范要求,并在可能的情况下列出具体的试验方法、关键的试验步骤、详细的试验接线以及有关的安全措施等。调试计划则包括:全厂调试工作的整体工作量,具体时间安排,人员安排,所需实验设备、工机具以及相关的辅助材料等。

全厂电气设备的单体调整和试验;配合机械设备的分部试运行;还有全厂总的系统调试是火电厂整体启动不可分割的三个重要环节。在每个环节当中,电气调试则总是调试启动的先锋,没有全厂厂用电的安全运行,全厂的分部试运行就无从谈起,更没有可靠的系统调试运行。因此,火电厂厂用电调试组织的好坏与否,将是直接影响全厂系统调试的关键。 2.调试工作的组织形式 1)按专业分 仪表调校组(负责现场安装的仪表的校验和调整,试验用0.5级仪表的校验和调整)。 高压试验组(负责电气设备的绝缘试验和特性试验等工作) 继电保护组(负责继电保护的校验和整定工作) 二次调试组(负责校对图纸、查对接线、回路通电试验及操作试验等工作) 2)按系统分 厂用电机组;变压器组;发电机组等。 每个组的工作任务均包括:仪表、高压、继电保护、二次调试等的调试工作。 但是以上两种方式并不是一成不变的,往往根据调试人员的水平、工期的长短等而有所改变,目的是更好地完成全厂的电气调试任务。对于调试人员的培训,可按"多能一专"的原则进行。 3)调试工作的安全工作

4200MW火力发电厂的电气部分设计

摘要 由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。它的功能是将自然界的一次能源通过发电动力装置转化成电能,再经输、变电系统及配电系统将电能供应到各负荷中心。 电气主接线是发电厂、变电所电气设计的首要部分,也是构成电力系统的重要环节。主接线的确定对电力系统整体及发电厂、变电所本身的运行的可靠性、灵活性和经济性密切相关。并且对电气设备选择、配电装置配置、继电保护和控制方式的拟定有较大的影响。电能的使用已经渗透到社会、经济、生活的各个领域,而在我国电源结构中火电设备容量占总装机容量的75%。本文是对配有4台200MW汽轮发电机的大型火电厂一次部分的初步设计,主要完成了电气主接线的设计。包括电气主接线的形式的比较、选择;主变压器、启动/备用变压器和高压厂用变压器容量计算、台数和型号的选择;短路电流计算和高压电气设备的选择与校验; 并作了变压器保护。 关键词:发电厂;变压器;电力系统;继电保护;电气设备

目录 1 绪论 (1) 1.1电力系统概述 (1) 1.2毕业设计的主要内容及基本思想 (1) 1.2.1毕业设计的主要内容、功能及技术指标 (2) 1.2.2毕业设计的基本思想及设计工作步骤 (2) 2 4*200MW 火力发电厂电气主接线的确定 (4) 2.1概述 (4) 2.1.1电气主接线设计的重要性 (4) 2.1.2电气主接线的设计依据 (4) 2.1.3电气主接线的主要要求 (5) 2.2电气主接线的选择 (5) 2.2.1主接线的基本形式 (6) 2.2.2主接线的设计 (10) 2.2.3方案的选择 (13) 3 火电厂发电机、变压器的选择 (15) 3.1主变压器和发电机中性点接地方式 (15) 3.1.1电力网中性点接地方式 (15) 3.1.3 发电机中性点接地方式 (16) 3.2发电机的选型 (16) 3.2.1 简介 (16) 3.2.2 选型 (16) 3.3变压器的选型 (17) 3.3.1具有发电机电压母线的主变压器 (17) 3.3.2单元接线的主变压器 (19) 3.4电气设备的配置 (19) 4 火力发电厂短路电流计算 (21) 4.1概述 (21) 4.1.1短路的原因及后果 (21) 4.1.2短路计算的目的和简化假设 (22)

电气专业测试试题试题带答案

电气专业继电保护统一考试试题答案(供电部分)一、填空(每空0.5分,共20分) 16~10KV中性点不接地系统中,发生单相接地故障,非故障相电压比正常相电压(升高√3倍)。 2中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的(感性)电流补偿接地故障时的(容性)电流,使接地故障电流减少。 3220kV电压互感器二次变比是( 2200 ),三次变比是()。 4检验功率方向继电器电流及电压的潜动,不允许出现(动作方向)的潜动,但允许存在不大的(非动作)方向的潜动。 5在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施有( 1)(停电),2)验电,3)(装设接地线),4)悬挂标示牌和装设遮栏。 6电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(角度误差)两个方面。 7在高频保护中,按高频信号的作用可分为(闭锁信号)、允许信号和跳闸信号三种。 8高频信号传输用到的计量单位奈培Np与分贝dB的换算关系是1Np=(8.686)dB。911型微机保护人机对话插件的主要功能有(人机对话)和(巡检)功能。 10当线路发生故障时,11型微机保护能打印出故障前20ms和故障后(40)ms的各相电压、各相电流的采样值。 11在11型微机保护中,为防止电流互感器回路断线导致零序保护误动作,而设置了(3U0突变量闭锁)回路。 12在11型微机保护的综重选相元件中采用(相电流差突变量选相)与阻抗选相两种原理兼用、相互取长补短的办法。 13在高频通道信号交换过程中,按下通道试验按钮,本侧发信,(200ms)后本侧停信,连续收对侧信号5s后,本侧启动发信10s 。 14在11型微机保护定值中,IWI无电流判别元件定值的整定原则是(应躲开本线路电容电流的稳态值)、在最小运行方式下本线路末端故障应有足够灵敏度和躲超负荷线路的三相电流最大不平衡值。 15当发生电压回路断线后,LFP-901A型微机保护中要退出的保护元件有(△F+元件补偿阻抗元件(或者△F+Zcom))、零序方向元件、零序二段过流保护元件和(距离保护)。16常规零序电流保护主要由零序电流或电压滤过器、电流继电器和(零序方向继电器)三部分组成。 17自动重合闸有两种启动方式:(断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式)、保护启动方式。 18电力载波高频通道有相—相制通道和(相—地制通道)两种构成方式。 19在选择高频电缆长度时应考虑在现场放高频电缆时,要避开电缆长度接近(1/4波长或1/4波长的整数倍)的情况。 20母联电流相位比较式母线保护是比较(母联断路器)与(总差动)电流相位的母线保护。 PMH母差保护是带(制动)特性的中阻抗型母线差动保护, 21断路器失灵保护时间定值的基本要求:断路器失灵保护所需动作延时,应为(断路器跳闸时间)和(保护返回时间之和)再加裕度时间。以较短时间动作于断开(母联断路器

电力系统继电保护试题以及答案(1)

模拟试题(二) 一、填空题 1对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足 、 、 、 四个基本要求。 2过电流继电器的启动电流 返回电流,其返回系数 1。 3后备保护包括 和 。 4运行中应特别注意电流互感器二次侧不能 ;电压互感器二次侧不能 。 5三段式电流保护中, 段灵敏度最高, 段灵敏度最低。 6中性点可接地或不接地运行变压器的接地后备保护由 和 组成。 7阻抗继电器的精确动作电流是指使动作阻抗降为 时对应的测量电流。 8采用单相自动重合闸的线路上发生单相短路故障时,由继电保护动作跳开 ,经一定时间延时后重合 ,若不成功再跳开 。 9变压器纵差动保护需要进行 和 ,以使正常运行时流入到差动回路中的电流为0。 10发电机单元件横差动保护能够反应 故障、 故障和 故障。 11按照母线差动保护装置差电流回路输入阻抗的大小,可将其分为 、 、 。 12对于元件固定连接的双母线电流差动保护,当固定连接方式破坏时,任一母线上的故障将切除 。 13输入到微机保护装置中的电流互感器二次电流信号,可通过 或 变换为满足模数转换器输入范围要求的电压信号。 14中性点直接接地系统发生短路故障后, 的故障分量电压最大, 的故障分量为0。 15设采样周期为5/3s T ms =,则差分滤波器()()(-12)y n x n x n =-能够滤除 。 二、简答题 1我们学习的输电线路保护原理中那些原理是反应输电线路一侧电气量变化的保护?那些是反应输电线路两侧电气量变化的保护?二者在保护范围上有何区别? 2距离保护中选相元件的作用有哪些? 3闭锁式方向纵联保护动作于跳闸的条件是什么?若通道破坏,内、外部故障时保护能否正确动作? 4重合闸前加速保护有哪些优点? 5对于纵差动保护,产生不平衡电流的最本质原因是什么? 6变压器一般应装设那些保护?其中那些是主保护? 7评价微机保护算法优劣的标准有哪两个? 三、分析计算题 1已知线路的阻抗角65L ?=?,通过线路的负荷功率因数为0.9。当线路上发生金属性短路故障时,继电保护的启动元件的灵敏系数采用方向阻抗继电器大,还是采用全阻抗继电器大?大多少? 2现有一个三单元级联滤波器,各单元滤波器的滤波方程为:1()()(2)y n x n x n =--,211()()(6)y n y n y n =--,2 320()()i y n y n i ==-∑。设每基频周期采样次数12N =,试: (1)分析该级联滤波器能够滤除那些次数的谐波。 (2)写出该级联滤波器的差分方程表达式。 3在图1所示网络中的AB 、BC 、BD 、DE 上均装设了三段式电流保护;保护均采用了三 相完全星形接法;线路AB 的最大负荷电流为200A ,负荷自启动系数 1.5ss K =, 1.25I rel K =,

中型发电厂电气主接线设计

电气主接线设计 1.1对原始资料的分析 设计电厂为中型凝汽式电厂,其容量为2×100+2×300=800MW,占电力系统总容量800/(3500+800)×100%=18.6%,超过了电力系统的检修备用8%~15%和事故备用容量10%的限额,说明该厂在未来电力系统中的作用和地位至关重要,但是其年利用小时数为5000h,小于电力系统电机组的平均最大负荷利用小时数(2006年我国电力系统发电机组年最大负荷利用小时数为5221h)。该厂为凝汽式电厂,在电力系统中将主要承担腰荷,从而不必着重考虑其可靠性。 从负荷特点及电压等级可知,10.5kV电压上的地方负荷容量不大,共有6回电缆馈线,与100MW发电机的机端电压相等,采用直馈线为宜。300MW发电机的机端电压为20kV,拟采用单元接线形式,不设发电机出口断路器,有利于节省投资及简化配电装置布置;110kV电压级出线回路数为5回,为保证检修出线断路器不致对该回路停电,拟采取双母线带旁路母线接线形式为宜;220kV与系统有4回路线,送出本厂最大可能的电力为800-200-25-800×8%=511MW,拟采用双母线分段接线形式。 1.2主接线方案的拟定 在对原始资料分析的基础上,结合对电气接线的可靠性、灵活性及经济性等基本要求,综合考虑。在满足技术,积极政策的前提下,力争使其技术先进,供电安全可靠、经济合理的主接线方案。 发电、供电可靠性是发电厂生产的首要问题,主接线的设计,首先应保证其满发,满供,不积压发电能力。同时尽可能减少传输能量过程中的损失,以保证供电的连续性,因而根据对原始资料的分析,现将主接线方案拟订如下: (1)10.5kV电压级:鉴于出线回路多,且发电机单机容量为100MW,远大于有关设计规程对选用单母线分段接线每段上不宜超过12MW的规定,应确定为双母线接线形式,2台100MW机组分别接在母线上,剩余功率通过主变压器送往高一级电压110kV。

3×100-MW火力发电厂电气一次部分设计

第三章火力发电厂的主要设备 一、发电机 发电机是电厂的主要设备之一,它同锅炉和汽轮机称为火力发电厂的三大主机,目前电力系统中的电能几乎都是由同步发电机发出的。根据电力系统的设计规程,在125MW以下发电机采用发电机中性点不接地方式,本厂选用发电机型号为QFN—100—2及参数如下: 型号含义:2-----------------2极 100-------额定容量 N------------氢内冷 F-------------发电机 Q------------汽轮机 P e =100MW;U e=10.5;I e=6475A; cos?=0.85;X d〞=0.183 S30=P30/ cos?= P e/ cos?=100000KV A/0.85=117647.059 KV A 二、电力变压器的选择 电力变压器是电力系统中配置电能的主要设备。电力变压器利用电磁感应原理,可以把一种电压等级的交流电能方便的变换成同频率的另一种电压等级的交流电能,经输配电线路将电厂和变电所的变压器连接在一起,构成电力网。 在满足技术要求的前提下,优先采用较低的电厂,以获得较高的经济效益。 由设计规程知:按发电机容量、电压决定高压厂用电压,发电机容量在100~300MW,厂用高压电压宜采用6 KV,因此本厂高压厂用电压等级6 KV。ⅱ、厂用变压器容量确定 由设计任务书中发电机参数可知,高压厂用变压器高压绕组电压为10.5KV,而由ⅰ知,高压厂用变压器低压绕组电压为6 KV,故高压厂用变压器应选双绕组

变压器。 ⅲ、厂用负荷容量的计算,由设计规程知: 给水泵、循环水泵、射水泵的换算系数为K=1; 其它低压动力换算系数为K=0.85; 其它高压电机的换算系数为K=0.8。 厂用高压负荷按下式计算:S g=K∑P K——为换算系数或需要系数 ∑P——电动机计算容量之和 S g =3200+1250+100+(180+4752+5502+475×2+826.667+570+210) ×0.8 =?KV A 低压厂用计算负荷:S d=(750+750)/0.85=? KV A 厂用变压器选择原则: (1)高压厂用工作变压器容量应按高压电动机计算负荷的110℅与低压厂用电计算负荷之和选择,低压厂用工作变压器的容量留有10℅左右的裕度; (2)高压厂用备用变压器或起动变压器应与最大一台(组)高压厂用工作变压器的容量相同。 根据高压厂用双绕组变压器容量计算公式: S B≥1.1 S g+ S d=1.1×8379.333+1764.706=?KV A 由以上计算和变压器选择规定,三台厂用变压器和一台厂用备用变压器均选用SF7---16000/10型双绕组变压器 ① 注:SF7---16000/10为三相风冷强迫循环双绕组变压器。①电气设备实用手册P181 2、电力网中性点接地方式和主变压器中性点接地方式选择: 由设计规程知,中性点不接地方式最简单,单相接地时允许带故障运行两小时,供电连续性好,接地电流仅为线路及设备的电容电流,但由于过电压水平高,要求有较高的绝缘水平,不宜用于110KV及以上电网,在6~63KV电网中,则采用中性点不接地方式,但电容电流不能超过允许值,否则接地电弧不易自熄,易产生较高弧光间歇接地过电压,波及整个电网;中性点经消弧线圈接地,当接地电容电流超过允许值时,可采用消弧线圈补偿电容电流,保证接地电弧瞬间熄灭,以消除弧光间歇接地过电压;中性点直接接地,直接接地方式的单相短路电流很大,线路或设备须立即切除,增加了断路器负担,降低供电连续性。但由于过电压较低,绝缘水平下降,减少了设备造价,特别是在高压和超高压电网,经济效益显著。故适用于110KV及以上电网中。主变压器中性点接地方式,是由电力网中性点的接地方式决定。 3、主变压器型号的容量及型号的选择,根据设计规程:单元接线的主变压器的容量按发电机额定容量扣除本机组的厂用负荷后,留有10℅的裕度,则:S30-S B=(117647.059-10981.9723)×1.1=?KV A 由发电机参数和上述计算及变压器的选择规定,主变压器选用1台220KV双

2020年1月发电厂电气主系统试题及答案解析全国自考

全国2018年1月高等教育自学考试 发电厂电气主系统试题 课程代码:02301 一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.行波折射系数a永远为正值,其取值范围为() A.0≤α≤2 B.0≤α≤1.5 C.0≤α≤1 D.1≤α≤2 2.无工频续流的避雷器是() A.阀型避雷器B.磁吹避雷器 C.金属氧化锌避雷器D.阀型避雷器和金属氧化锌避雷器 3.蓄电池组、复式整流装置或电容储能的硅整流装置通常给() A.厂用电源供电B.备用电源供电 C.直流电源供电D.交流电源供电 4.介质损失角的正切tgδ是指在交流电压作用下,介质中() A.交流电压与有功电流的比值B.交流电压与无功电流的比值 C.有功功率与有功电流的比值D.有功电流与无功电流的比值 5.隔离开关的用途之一是() A.切断负荷电流B.切断短路电流 C.拉合小电流回路D.拉合大电流回路 6.为防止绝缘子结露,提高可靠性和提供强迫通风条件,分相封闭母线常采用()A.负压方式运行B.正压方式运行 C.微负压方式运行D.微正压方式运行 7.在220kV中性点直接接地系统中,其屋外配电装置的带电部分至接地部分之间的安全净距不应小于() A.1.5米B.1.8米 C.1.9米D.2米 8.在中性点非直接接地系统中如果发生单相金属接地,则有() A.接地相对地电压为零,非故障相对地电压为相电压 B.接地相对地电压为相电压,非故障相对地电压为零 1

2 C .接地相对地电压为零,非故障相对地电压为电源线电压 D .接地相对地电压为相电压,非故障相对地电压为电源线电压 9.在选择电器时,电器允许的热效应Q p 和短路电流通过电器时短路电流的最大热效应Q k 之间应满足的关系是( ) A .Q p ≥Q k B .Q p >Q k C .Q p ≤Q k D .Q p