文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 受热面通球作业指导书(工艺卡)

受热面通球作业指导书(工艺卡)

受热面通球作业指导书(工艺卡)
受热面通球作业指导书(工艺卡)

江苏利淮钢铁有限公司1*80MW煤气高效利用发电项目N G-265/13.7-Q型锅炉受热面通球作业指导书

编制:肖远龙

审核:肖远龙

批准:

湖北工建安装工程有限公司江苏利淮发电项目部2016年02月20日

目录

1、适用范围

2、编制依据

3、通球准备工作

4 、通球实验工艺及工艺要点

5 、安全防范措施

6、质量记录范本附表

锅炉受热面通球作业指导书

1、适用范围

适用于江苏利淮钢铁有限公司1*80MW煤气高效利用发电项目锅炉的受热面管子通球实验,主要包括对流管、水冷壁管、省煤器管、过热器管和再热器管等。

2、编制依据

《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T5047-2012

3、通球准备工作

3.1 受热面管在组合和安装前必须分别进行通球实验。

3.2 需要进行通球的受热面管子必须是经过检验符合安装要求的管子。

3.3 组合前的通球实验通常在管子校正(矫正)后进行,安装前为防止搬运或其它机械原因压扁、碰瘪及损坏变形,应对管子再进行一次通球实验。

3.4 锅炉安装完毕后能够进行通球实验的受热面管子如对流管等需在水压实验前再次进行通球实验。

3.5 实验用球一般应用钢球制成,不应使用铅等易产生塑性变形的材料制造。

3.6 通球实验的球径应符合表一规定:

3.7 对流管束(安装完毕)水压试验前的通球检验宜采用木球。

3.8 通球实验需用的主要机具:空压机、钢球.

注:D0—管子内径(进口管子D0应为实测内径);D1—管子外径;R—弯曲半径。

3.9外径大于76mm的受热面管可采用木球进行通球,直管可采用光照检查;集箱管接座可采用钢球等径的钢丝绳进行检验;三叉管必须保证每根管子都进行通球。

4 、通球实验工艺及工艺要点

4.1 通球实验工艺:检查管子→通球→封口

4.2 按照规定选择实验用球的直径为Φ22,球必须能从管子中顺利通过,否则应找出原因对管子进行修理或更换。

4.3 实验的管子及实验用球必须编号,实验完毕将球妥善保管,防止遗留管内。

4.4 通球时,出球管口应设挡收球装置,管口正前方不得有人站立或行走。

4.5 钢球的吹动采取0.6Mpa的压缩空气。

4.6管子通球后做好可靠的封闭或保护措施,作出标志并做好记录。实验记录由实验的班组和操作人员签字,建设单位、监理代表签认作为工程技术资料立卷归档。

5 、安全防范措施

5.1 施工人员在施工前必须经过安全技术交底,要按规定使用好“三宝”,掌握施工现场十大安全技术措施和施工现场“十不准”,拒绝“三违”现象。

5.2 施工现场周围要挂有安全标志牌。

5.3 进入厂内要遵守厂内的规章制度。

5.4 各种电动机械运转时防护齐全,接地良好。

5.5 临时用电必须保证安全,下班时,要关闭施工电源,锁好配电箱,

检查确无安全隐患时,方可离开。

5.6 班前班长要开好班前会,并做好记录,施工现场的物料要堆放整齐。

6、质量记录范本

受热面通球试验工艺卡

编号:LHFD-001

受热面安装作业指导书

受热面安装作业指导书

1、编制依据 ?锅炉总图 ?锅炉水冷壁安装图 ?锅炉刚性梁安装图 ?锅炉汽包安装图 ?锅炉过热器安装图 ?锅炉省煤器安装图 ?锅炉顶部连通管安装图 ?锅炉下水管安装图 ?《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T 5047—95 ?《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇,1996年版) ?《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 2、目的及适用范围 本作业指导书规定了锅炉水冷壁及刚性梁、汽包、过热器、省煤器和汽水连通管的施工程序、方法和质量要求,用于指导锅炉水冷壁及刚性梁、汽包、过热器、省煤器和汽水连通管的安装和检验工作。 3、设备特点 锅炉是自然循环、燃煤汽包锅炉。炉膛横截面尺寸为8224X8224,炉膛高度27937。四侧水冷壁均分为上中下三段,每侧由102根Φ60*5的管子和若干鳍片组成。整个炉膛水冷壁为悬吊结构,全部重量均通过水冷壁上集箱吊于顶板上。前、左、右侧水冷壁各有上联箱4个,下联箱4个;后侧水冷壁有上联箱2个,下联箱4个。后墙水冷壁在标高23572mm处伸入炉膛2992mm,构成折焰角,并在拐点处共分叉出20根Φ60*5垂直布置的悬吊水冷壁管。在炉膛水冷壁(包墙过热器)部位设置了10层刚性梁,刚性梁与水冷壁相连接并可随其一起移动。 汽包吊装重量为65吨,筒身规格Ф1800×100mm,全长约13.22m,材质为SA-299,中心线标高为35.85m,两端各一副U形曲链片和吊杆将汽包悬吊于前顶板下部。本锅炉汽包内部设备采用单段蒸发系统,一次分离元件φ315

的切向导流式旋风分离器40只,汽水混合物经导流式旋风分离器分离后,通过分离器顶帽进入锅筒蒸汽空间,然后通过给水清洗,经过清洗后的蒸汽在蒸汽空间作进一步分离后经均汽板由12根φ133x10(SA-106C)连接管引至顶棚过热器。 过热器系统采用辐射传热和对流传热相结合的形式。屏式过热器8排布置在炉膛上部,沿炉膛整宽布置;高温过热器布置在屏式过热器后面,折焰角上方,有冷热段之分,冷段布置在炉膛两侧,各20排蛇形管,热段布置于炉膛中间,共40排蛇形管;低温过热器共80排,布置在高温过热器后面,后烟井上部,沿后烟井整宽布置。顶棚过热器和包墙过热器均采用φ51×5.5mm管子组成膜式结构。过热汽温调节采用二级喷水减温方式,第一级喷水点设在低温过热器出口,第二级喷水点设在高温过热器冷热段之间。整个过热器系统为减少热偏差,采用多次交叉混合。过热蒸汽流程为:汽包→顶棚过热器→包墙过热器→低温过热器→一级喷水减温器→屏式过热器→高温过热器冷段二级喷水减温器→高温过热器热段→集汽集箱。 省煤器单级布置,135排蛇形管布置在尾部烟井下部,省煤器出口经吊挂管接吊挂管出口集箱,通过吊挂管悬挂在炉顶板梁上,悬吊管起着悬挂省煤器及低温过热器的作用。 省煤器吊挂管出口集箱通过12根给水管与汽包相连;汽包下部4根φ377*25降水母管通过分配箱分出40根支管与水冷壁下联箱相连;水冷壁上联箱由40路汽水引出管与汽包连通;汽包顶部10根蒸汽引出管,将饱和蒸汽引至顶棚过热器入口联箱;侧包墙上集箱与低过入口集箱通过6路连通管相连;低过出口集箱与混合集箱采用2路φ273*25的大直径管相连,每路两根管之间布置有一级减温器;混合集箱通过8根连通管与屏过入口相连;屏过出口8路连通管(左右交叉)与高过入口集箱相连接;高过出口集箱有6路管子接到集汽集箱。

生产工艺设计作业指导书模板

志涛生产作业指导书 1.材料搭配加工要求 1、实木面框拼接料宽度≤80MM,长度超过1米的拉档和玻璃门框不允许使用独根材料; 2、拼板应无明显色差,无明显胶线; 3、砂光后无跳痕、无焦黑痕、无蓝斑、无横茬;平整光滑; 4、板材厚度公差+0.2MM,不得有大头小身; 5、有虫孔的木料不可使用; 6、面框配料加工厚度尺寸+0.5~+0.2MM;组框后需铣型边的面框料宽度尺寸放3MM 加工余量,面框深度尺寸+0.5~0.2MM; 7、人造板封边的配料厚度尺寸为人造板厚度尺寸+0.6~0.2MM; 8、直边牙板厚度、宽度尺寸为+0.4MM,曲边牙板宽度放2MM加工余量,与脚耳相配的牙板宽度为+0.2MM; 9、需铣型、仿型、车型无方身的脚配料放3MM加工余量; 10、零件必须方、正、平、直; 11、显木纹油漆产品胶拼部件颜色必须相近,木纹必须对称; 12、显木纹油漆产品所有零件不许有明显木材缺陷,外表部件无腐朽、变色、死节、开裂、过大黑线等缺陷,内部零件可允许存在不影响外观的轻微缺陷,但必须修补合格后下发; 13、不显木纹油漆产品用材要求; (1)不影响产品结构强度和外观的木材缺陷可以使用,但死节直径不大于20MM,不存在贯通裂缝;

(2)雕刻、型边、企口等外表部位不应有死节、髓芯、开裂等缺陷; 14、平面中含有圆弧面线条的部件,圆弧面应凹进1MM,以免砂平圆弧面。 2.木皮拼接及胶贴加工要求 1、木皮含水率控制在8-10%; 2、所有薄片厚度公差控制在+0.05MM~-0.05MM; 3、拼花、拼缝不大于0.2MM; 4、面板薄片材质要求: (1)无腐朽、死节、变色、蓝斑、开裂、鱼鳞斑等缺陷; (2)无横向连贯木纹、节子; (3)同一板面纹理相近、弦向、径向纹按要求拼接; (4)树瘤切片必须遵循对称、花纹一致原则,除非不易辨别之花纹可混用在同一面板上; (5)镶嵌,插入拼接时斜拼,同一面板镶嵌,插入尺寸、颜色需一致; 5、芯板除端部外,允许有变色、不脱落死节。芯板拼缝不大于0.5MM,无叠芯现象; 6、不可见之部位或面板背板材质允许一定缺陷,但不允许大的空洞,也可纵向接,但不可同缝; 7、门板、抽头等有对称要求的要对称拼接; 8、表面平整、光滑,无透光现象; 9、不允许叠芯; 10、45度拼角偏离不大于1MM; 11、胶贴木片不得有脱胶、鼓泡、离芯、迭芯、透胶现象; 12、胶贴表面不得有胶块、凹痕、异物、排骨印;

10kV电力电缆头制作及安装作业指导书(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 10kV电力电缆头制作及安装作业 指导书(新版)

10kV电力电缆头制作及安装作业指导书(新 版) 导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1目的 规范10kV电力电缆头制作及安装作业,保证作业人员安全和作业质量。 2适用范围 本指导书适用于贵州电网公司10kV电力电缆终端头、中间接头制作及安装的作业。 3引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性: GB5589《电缆附件试验方法》 GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》 GB11033《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》

GB14315《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》 GB/T50169-1992《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB/T50168-1992《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》DL408-1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所部分) DL409-1991《电业安全工作规程》(电力线路部分) DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 Q-CSG1002-2004《架空线路及电缆安健环设施标准》 4安全措施 4.1工作前认真履行“两票”制度,严格遵守《电业安全工作规程》(电力线路部分)(发电厂和变电所部分)中的有关规定。 4.2制作热缩电缆头时,工作现场必须配备灭火器材。 4.3外接施工电源时必须两人进行。 5作业准备 5.1人员准备:工作负责人:1人;技术负责人:1人;工作人员:2人;辅助工:4人(在杆塔上安装时,视情况再增加人员)。 5.2作业人员必须是经考试合格的人员。 5.3主要工具 表5-1主要工具清单

锅炉焊接作业指导书

河南新瑞生化有限公司热电厂安装工程YG-75/5.29-M12循环流化床锅炉 锅炉焊接作业指导书 编制: 审核: 批准: 中建七局安装工程公司 二O一一年月日

一、工程概况 新瑞生化工业有限公司热电厂安装工程YG-75/5.29-M12循环流化床锅炉,是新瑞热力站的重要组成设备,锅炉为单汽包自然循环流化床锅炉,济南锅炉厂设计制造,锅炉焊接工程有以下部分组成: 1、钢架: 钢架由Z1、Z2、Z3和Z4立柱及拉杆(梁)组成,其中立柱分上、中、下三段到货,现场组对焊接。 顶板由顶板大梁、连接横梁组成。 钢架材质为Q235A和Q235A/F。 2、水管系统:前、后、左、右四面水冷壁组成。 前水冷壁由上、下集箱和50根Φ60×5上升管组成,材质为20-GB5310. 左、右侧水冷壁由上、下集箱和30根Φ60×5上升管组成,材质为20-GB5310. 后水冷壁由上集箱、鼻区集箱、下集箱和50根Φ60×5上升管组成,材质为20-GB5310. 膜式壁鳍片扁钢材质为Q235A、F。 3、汽水系统: 给水管道由给水泵至给水操作台(Φ108×5、20-GB5310)、给水操作台至混合集箱至省煤器(Φ108×5、20-GB5310)和过热蒸汽取样(Φ18×2、15CrMo)等管道组成。 排污管由汽包连续和定期排污(Φ32×3、20-GB5310)、水冷壁下集箱定期排污、混合集箱排污管道组成。 疏放水管道由混合集箱疏放水(Φ25×2.5、20-GB5310)、高温过热器进出口集箱疏放水、低温过热器进出口集箱疏放水、减温器疏放水和集汽集箱疏放水管道组成。 4、下降管与供水管:汽包底部各下降管(Φ133× 5、Φ108×4,20-GB5310)分别向膜式水冷壁供水,并与水冷壁下集箱相联接。 5、顶部连接管由: 汽包与水冷壁上集箱连接管24根(Φ133×6,Φ108×4,20-GB5310) 汽包与低温过热器进口集箱连接管8根(Φ108×5,20-GB5310) 低温过热器出口集箱与减温器连接管4根(Φ133×6,20-GB5310) 减温器与高温过热器进口集箱连接管4根(Φ133×6,20-GB5310) 6、省煤器:省煤器由进口、出口集箱和三组52根蛇形管(Φ32×3,20-GB5310)

防护网制作与安装作业指导书

1、工程概况及工程量 (2) 2、编制依据 (3) 3、作业前的条件和准备 (3) 4、作业程序和内容 (5) 5、质量目标 (7) 6、进度保证措施 (7) 7、作业的安全要求和环境条件 (8) 8、竣工成品照片参考 (11)

1、工程概况及工程量 1.1工程概况 XX变电站位于XX。 进站道路及220kV出线方向的边坡防护网均为RX050成品被动防护网,高3米。 被动防护是由钢丝绳网或环形网、固定系统(锚杆、拉锚绳、基座和支撑绳)、减压环和钢柱四个主要部分构成。钢柱和钢丝绳网连接组合构成一个整体,对所防护的区域形成面防护,从而阻止崩塌岩石土体的下坠,起到边坡防护作用。防护网系统的柔性防护和拦截强度足以吸收和分散传递石的冲击动能,减压环的设计和采用使系统的冲力得到进一步提高;系统的部件全部采用标准化的工厂生产,现场施工。除小量的以锚杆安装为主体的基础施工外,主要为积木式安装。使施工人员与机器设备减少,安装达到简便易行,从而缩短工期。 被动边坡防护网结构配置:钢柱、支撑绳、拉锚绳那、缝合绳、减压环 被动防护网的型号: 型号:RX-050 网型:DO/08/200 上/下支撑绳(每跨平均减压环数):Φ16双绳,每跨每根各一个减压环(共6个)上拉锚绳:Φ14单绳,“1”字形布置,每根一个减压环 侧拉锚绳:Φ16单绳 下拉及中间加固拉锚绳:Φ16单绳 缝合绳:Φ8 防护功能:拦截撞击能500kj以内的落石 1.2工程量和工期 1.2.1主要工程量 序号规格型号单位工程量备注 1 RX050 M2780 1.2.2 工期 防护网安装工期为2011年11月10日至2011年11月30日。

二氧化碳保护焊机安全操作规程

二氧化碳保护焊机安全操作规程 1. 此类设备属特种作业设备,必须持证上岗,上岗证由市劳动部门统一颁发。 2. 本机必须由受过专业培训的人员操作; 3. 在移动焊机时,应取出机内易损电子器材单独搬动。 4. 焊机内的接触器、断电器的工作元件,焊枪夹头的夹紧力以及喷嘴的以及喷嘴的绝缘性能等,应定期检查。 5. 咼频引弧焊机或装有咼频引弧装置时,焊接电缆都应有铜网编织屏蔽套,并可靠接地。 6. 焊机使用前应检查供气、供水系统,不得在漏水、漏气的情况下运行。 7. 气体保护焊机作业结束后,禁止立即用手触摸焊枪导电嘴,以免烫伤。 8. 盛装保护气体的高压气瓶就小心轻放竖立固定,防止倾倒。气瓶与热源距离应大于3m 9. 采用电热器使二氧化碳气瓶内液态二氧化碳充分氧化时,焊机必须使用规范的输入电压,应低于 36V;外壳接地可靠。工作结束立即切断电源和气源。 10. 在无严重影响焊机绝缘性能和引起腐蚀的环境中使用; 11. 焊机必须有符合规范的接地装置,必要时安装漏电保护器;

12. 工人操作时要要穿戴焊帽、眼镜及必要的绝缘防护用具; 13. 焊把、焊枪要轻拿轻放; 14. 严禁用力拉焊把线、焊机二次线,包括送丝机构线; 15. 操作工要按照工艺要求选择焊接电流、电压; 16. 对于抽头式焊机,严禁焊接时调节电压; 17. 焊机要定期(一个月)进行除尘保养,包括送丝软管; 18. 焊机不使用时,要切断电源,妥善保管; 19. 在连续施焊过程中,随时清理喷嘴内焊渣。 20. 焊丝上有油污必须清理,否则影响焊接质量。 21. 如果发现电机火花过大应及时修理。 22. 随时注意导电嘴的磨损情况,注意焊丝的存放,防止生锈。

受热面安装作业指导书

一、受热面主要技术参数: 本作业指导书适用于嘉周热力YG—130/5.29—M16型循环式流化床锅炉的受热面安装,范围包括:水冷壁、翼片水冷壁、省煤器、过热器。 二、编制依据 1、锅炉厂提供的锅炉施工图、设备清单及有关技术文件; 2、电力工业部颁布的《电建规》锅炉机组篇; 3、火电施工质量检查及评定标准锅炉篇; 4、嘉周热力YG—130/5.29—M16型循环式流化床锅炉安装施工组织设计。 三、对构成工程实体的设备、构配件、材料的要求 1、受热面设备在安装前应依据设备清单会同建设单位制造厂共同进行全面清点,检查表面有无裂纹.龟裂.碰伤.压扁.砂眼及分层等缺陷。如果缺陷深度超过壁厚的10%时,应提交建设单位与制造厂研究处理。 2、合金钢部件在安装前必须进行光谱分析,并作出标记。 四、安装施工工艺 1、受热面施工顺序:右侧水冷壁→后水冷壁→前水冷壁→翼片水冷壁→左侧水冷壁→省煤器→低温过热器→高温过热器→顶棚管过热器 2、施工准备及检查 2.1熟悉图纸,结合设备清单对各组件进行清点检查并做好标识。 2.2对管排的长度、宽度、平整度及对角线进行矫正。 2.3水冷壁、省煤器、过热器在安装前应进行吹扫和通球实验,通球前应先用压缩空气对管子内部进行吹扫,以清除内部灰屑及杂物,通球实验所用钢球应统一编号,且不得将钢球遗留在管子内,通球结束后应对管口进行临时封闭。

1.8D1<R< 2.5D1 0.75D0 0.75D0 0.70D0 1.4D1<R<1.8D1 0.70D0 0.70D0 0.70D0 R<1.4D1 0.65D0 0.65D0 0.65D0 注:D0—管子内径(进口管子D1应为实测内径);D1—管子外径;R—弯曲半径。 各部位通球直径为(mm) 省煤器 过热器 水冷壁 翼片水 冷壁高过低过炉顶 φ21 φ25.5 φ25.5 φ25.5 φ37.5 φ42.5 2.4受热面管子对口时,应按图规定做好坡口,对口间隙应均匀,管端内外10~15mm处,在焊接前应清除油垢和铁锈,直至显出金属光泽。 2.5受热面管对口端面应与管中心线垂直,其端面倾斜值Δf应符合下表要求。 管口端面倾斜示意图 管口端面倾斜mm 公称直径D端面倾斜值Δf D≤60 ≤0.5 60<D≤108 ≤0.8 108<D≤15 ≤1 159<D≤219 ≤1.5 219<D≤2 2.6焊件对口应做到内壁齐平,其错口值应符合下列要求: 2.6.1对接单面焊的局部错口值不应超过壁厚的10%,且不大于1mm; 2.6.2对接双面焊的局部错口值不应超过壁厚的10%,且不大于3mm。 2.7受热面管子对口偏折度用直尺检查,距焊缝中心200mm处离缝一般不大于2mm。 3、水冷壁的安装 3.1水冷壁组合的构件范围: (1)上、下集箱; (2)膜式水冷壁;

基础槽钢安装施工作业指导书

以顾客满意为宗旨,提升质量,预防污染,保障安全,遵守法规,持续改进,追求卓越绩效,为社会提供时代的绿色精品工程。 重庆轨道交通三号线二期工程供电设备系统 基础槽钢安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 重庆轨道交通三号线二期 设备采购及安装工程项目经理部第一项目部 2010年05月

目录 一、编制依据 (1) 二、适用范围 (1) 三、施工流程图 (1) 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 (1) 1、施工准备 (1) 2、确定安装方式 (3) 3、基础槽钢制作 (3) 4、定位、测量 (3) 5、基础槽钢安装 (4) 6、接地支线制作 (5) 7、基础槽钢刷漆 (5) 8、配合土建地坪施工 (5) 五、安装注意事项 (6)

基础槽钢安装作业指导书 一、编制依据 1、各变电所一次施工图。 2、变电所设备安装施工图。 3、国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册-变电工程分册。 4、电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T5161.1-5161.17-2002。 5、新编电气装安装工程施工及验收规范。 6、重庆轨道交通三号线二期工程供电设备系统施工组织设计。 7、施工场地临时用电安全技术规范JGJ46-2005。 二、适用范围 基础槽钢安装作业指导书适用于牵引降压混合变电所、降压变电所的各设备基础槽钢安装使用。 三、施工流程图 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 1、施工准备 (1)现场布置 施工前应进行现场调查,核对各预留孔洞是否满足安装要求。 (2)技术准备 施工前进行技术交底。 (3)人员组织准备

(4)工机具准备 (

2、确定安装方式 施工前应首先确认土建预留的孔洞和预埋件位置是否符合设计图纸要求,并确认各设备的基础槽钢固定方式,即直接焊接在结构层预埋件或采用膨胀螺栓直接固定在变电所房建的结构层上。如下图所示为六种不同的固定方式,每种设备的固定方式根据现场情况而定,如图所示利用膨胀螺栓与地面结构层连接时,螺杆与螺帽应点焊;设备基础槽钢安装原则为:若站台结构层或站厅结构层同一平面的变电所其设备基础槽钢采用10#立式安装方式,其它车站变电所及外挂所的设备基础槽钢采用10#槽钢卧式安装。 3、基础槽钢制作 为保证基础槽钢的安装精度,在安装前先根据图纸尺寸对槽钢进行下料,并将槽钢抛正、抛直;对于控制屏、35kV开关柜(ABB)、等部分设备的基础槽钢在材料采购时已要求厂家将其焊接成一个整体框架或局部焊接,安装时只需将成型的框架搬运至现场进行安装即可;对个别变电所如华新街、狮子坪降压所预埋件需根据加工图现场焊接为整体框架。对这部分预埋件制作中应特别注意,必须保证预埋件槽钢的平直度全长误差不大于3mm(35kV开关柜基础要求全长误差不大于2mm),焊接必须牢固,并满足焊接工艺要求。

二保焊作业指导书

CO2气体保护焊焊接作业指导书 1.0目的 为了规范CO2气体保护焊的参数要求,识别不同材料及焊接类型,建立完善的焊接参数的技术作业指导书。 2.0范围 适用于方正机械厂的CO2气体保护焊生产线 3.0术语 CO2电弧焊中短路过渡应用最广泛,主要用于薄板及全位置焊接,规范参数为电弧电压焊接电流、焊接速度、焊接回路电感、气体流量及焊丝伸出长度等。 4.0基本技术要求 1、注意事项 (1)电源、气瓶、送丝机、焊枪等连接方式参阅说明书。 (2)选择正确的持枪姿势: a 身体与焊枪处于自然状态,手腕能灵活带动焊枪平移或转动。 b 焊接过程中软管电缆最小曲率半径应大于300m/m焊接时可任意拖动焊枪。

c 焊接过程中能维持焊枪倾角不变还能清楚方便观察熔池。 d 保持焊枪匀速向前移动,可根据电流大小、熔池的形状、工件熔和情况调整焊枪前移速度,力争匀速前进。 2、基本操作 (1)检查全部连接是否正确,水、电、气连接完毕合上电源,调整焊接规范参数。 (2)引弧:CO2气体保护焊采用碰撞引弧,引弧时不必抬起焊枪,只要保证焊枪与工作距离。 a 引弧前先按遥控盒上的点动开关或焊枪上的控制开关将焊丝送出枪嘴,保持伸出长度10 ~15 mm。 b 将焊枪按要求放在引弧处,此时焊丝端部与工件未接触,枪嘴高度由焊接电流决定。 c 按下焊枪上控制开关,焊机自动提前送气,延时接通电源,保持高电压、慢送丝,当焊丝碰撞工件短路后自然引燃电弧。短路时,焊枪有自动顶起的倾向,故引弧时要稍用力下压焊枪,防止因焊枪抬起太高,电弧太长而熄灭。 3、焊接 引燃电弧后,通常采用左焊法,焊接过程中要保持焊枪适当的倾斜和枪嘴高度,使焊接尽可能地匀速移动。当坡口较宽时为保证二侧

锅炉受热面焊接施工方案

中国能建安徽电建二公司 施工方案版本号:1.0 状态:执行 编号:APCC(2)-HZJF-GL-001 锅炉受热面焊接施工方案 编制:日期 审核:日期 工程部:日期 质保部:日期 安环部:日期 批准:日期 生效日期:

锅炉受热面焊接施工方案 编号:APCC(2)-HZJF-GL-001 版本号:1.0 状态:执行 目录 1.目的 2.适用范围 3.编制依据 4.作业项目概述 5.作业准备 6.作业条件 7.焊接方法及要求 8.质量标准及检验要求 9.安全管理、文明施工及环境保护 10.附录 文件修改记录:

1.目的 指导杭州九峰垃圾焚烧发电工程锅炉受热面焊接施工作业。 2.适用范围 本作业指导书适用于杭州九峰垃圾焚烧发电工程#1、#2、#3、#4锅炉受热面焊接施工作业。 3.编制依据 3.1.《火电发电厂焊接技术规程》(DL/T 869—2012)。 3.2.《电力建设施工质量验收及评定规程》(DL/T5210.7-2010)。 3.3.《电力建设安全工作规程》(第1部分:火力发电)(DL 5009·1—2014) 3.4.《工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2011年版); 3.5.杭州九峰垃圾焚烧发电工程《锅炉专业施工组织设计》 3.6.杭州九峰垃圾焚烧发电工程锅炉受热面图纸 4.作业项目概述 杭州九峰垃圾焚烧发电工程安装四台750t/d垃圾焚烧炉,余热锅炉是杭州锅炉集团股份有限公司生产的单锅筒锅炉,型号为SLC750-4.0/405的自然循环中压锅炉,卧式布置,悬吊结构。各级受热面管子为垂直布置,烟气横向流过各级受热面。 4.1.本锅炉受热面焊接母材材质: 20G、15 Cr MoG 4.2.受热面主要焊接工作量见附表2 5.作业准备 5.1.人力资源 5.1.1焊接技术负责1名 5.1.2焊接质检员1名 5.1.3焊接统计员 1名 5.1.4安全员 1名 5.1.5焊工 10名 5.2.设备及主要工器具配置

二保焊焊接过程作业指导书

文件编号:******/Z DS 05-2-2012 CO2气体保护焊焊接特殊过程作业指导书 编制: 校对: 审定: 会签: 批准: ******有限公司 2012年10月25 日

文件编号:******/ZD S 05-2-2012 CO2气体保护焊焊接特殊过程版本:第2版第0次修改 作业指导书页码:第2 页共6 页 1.范围 1.1、本作业指导书规定了CO2气体保护焊施焊的工艺要求和控制方法检验规范;1.2、本作业指导书适用于本公司碳素钢板、合金钢制作的零件、部件的焊接要求。 1.3、本作业指导书编制时,参考了如下标准: GB/T985.1-2008 气体、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口。 GB8110-87 二氧化碳保护焊用钢焊丝 JB/T9186-1999 二氧化碳气体保护焊工艺规程 2. 一般要求 2.1对设计的要求 2.1.1.焊缝的设计应保证易施焊,根据焊件的厚度、结构形式选择合适的接头形式及 坡口形式; 2.1.2.在设计图纸中应标注出待焊工件的材料牌号,并根据产品的具体需要提出焊缝 的相关技术要求; 2.2.人员 焊接技术工人必须经过焊接理论和操作培训,按规定考试合格并持有有效的资铬证书。 2.3.焊接设备、材料、工具 2.3.1 设备:CO2保护焊机CPXDS-350(焊枪、送丝机) 送气带。 均应完好无损,配有显示焊接工艺参数的仪器及仪表;焊接设备及仪表必须按时进行周期鉴定,鉴定合格并且处于有效期内。 2.3.2材料:焊丝ER50-6、CO2气体 气体纯度应大于99.5﹪,其水分要求小于1~2g/m3O2小于0.1﹪,为减少CO2气体中的水分,可将气瓶倒置一段时间,然后放正,拧开气阀将上部水分较多的气体放掉,同时在焊接气路系统中串联一个预热器。 焊接使用的材料均应符合技术标准(国、部、专标)的规定,均应有合格证或其它质量证明文件,并按厂有关规定进行入厂检验,且签有入厂复验合格证明方可使用。

焊接作业指导书概论

施工组织设计 批准: 审核: 编制: 2003年5月

1、工程概况及焊接工作量 大庆石化分公司厂区采暧系统改造项目,新建三台 QXL58-1.6/150/90-AⅡ型热水锅炉。#1、#2锅炉本体安装工程由黑龙江省火电第一工程公司承担。 1.1焊接作业主要由金属钢结构和受热面部分组成。其中金属钢结构部分主要由承重钢结构、一般支撑钢结构和密封结构等组成。受热面部分主要包括:锅筒、水冷壁、屏式受热面、对流管束等焊接项目。1.2主要焊接接头型式、规格及工作量祥见附表一。 2、作业前的准备: 2.1施工技术要求 2.1.1焊工必须持有效的合格证件方能上岗。 2.1.2施焊前焊工应掌握所焊部件的材质,并确认所选焊接材料无疑后方能使用。 2.2作业环境的质量要求 2.2.1焊接场所应有防风、防雨等措施。 2.2.2每个作业人员必须做到文明施工,焊丝头、焊条头不得随意乱扔,随时装入回收桶内。 2.3作业准备 2.3.1所有焊接材料必须有质量合格证件,并经报验后方可使用。2.3.2管子坡口内外壁10~15mm范围内以及所用焊丝均应清除锈迹、污物,直至露出金属光泽。 2.3.3焊口施焊前应把正对口尺寸,并垫置牢固,不得采用强力对口。

2.3.4钨极氩弧焊采用的电极应为铈钨棒,钨棒端头6~10mm范围内应磨成圆锥型,安装时应使钨棒处于喷嘴中心位置,不得偏斜。钨棒伸出端面长度为6~10mm。 2.3.5所用氩气纯度不应低于99.95%。 2.3.6作业前应检查所使用的工具是否完好,如:流量表、软管等。2.3.7严禁在管子表面引弧、试验电流及焊接临时支撑物。2.3.8严禁在焊口间隙内加填塞物。 2.3.9管子对口时内外壁应齐平,如有错口其错口值不得超过壁厚的10%,且不大于1mm。对口间隙为2~3mm。 2.3.10承重钢结构焊接前应将焊缝表面锈、油漆等打磨干净,焊缝内不许加填塞物。 2.4施焊前应进行技术交底,焊工应在交底后方可施焊。 3、作业主要方法及作业程序 3.1手工钨极氩弧焊应采用直流正接,电流为80~120A。 3.2点固焊时应检查各个焊点的质量,如有缺陷应立即清除并重新点焊。点焊长度一般为15~20mm、高度为2~3mm。 3.3引弧应为短路引弧,并应在坡口内进行。 3.4开始焊接时应先用电弧加热母材,当呈现熔池时应立即填加焊丝。为防止产生裂纹,焊接开始时焊接速度不宜太快。 3.5焊丝速度必须与焊枪运动速度相适应,焊丝融化时不能离开氩气保护区,以避免高温氧化影响焊接质量。 3.6氩弧焊收弧时,焊接速度应减慢,并增加焊丝的填充量,待熔

循环水管道焊接作业指导书概述

目录 一、工程概况、工作量 (2) 二、编制依据和相关文件 (2) 三、劳动力安排 (3) 四、作业准备工作及条件 (3) 五、施工方法、步骤及作业程序 (7) 六、质量目标、措施及要求 (11) 七、焊接危险点分析及控制措施 (15) 八、作业的环境要求 (18)

一、工程概况、工作量 1.1工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂2×660MW机组工程循环水管道焊接由我项目部承担现场施焊。循环水管道主体部分材质为国标的Q235B钢板和槽钢。所有焊缝必须保证内部质量和外观工艺,且无咬边、夹渣、气孔等任何缺陷。循环水管道焊接采用手工电弧焊和埋弧自动焊施焊,确保焊接质量。循环水管道施工焊接工作量大,因此应制定严格的焊接工艺,进行严格的施工管理,以确保施工质量。 1.2工作量 主体材质:Q235B 总工程量:约3600T 二、编制依据和相关文件 2.1《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T 869-2012) 2.2《焊工技术考核规程》(DL/T 679-2012) 2.3《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)DL5007-92 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(焊接篇、1996年版)

2.5《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分、DL5009.1-2014) 2.6《焊接工艺评定规程》(DL/T 868-2004) 2.7《钢结构工程质量验收规范》GB50205-2001 2.8工程建设标准强制性条文(电力工程部分)执行部分 2.9《火力发电厂焊接技术规范》DLT-869 3、西北电力建设工程有限公司焊接工艺卡规范参数 3.1防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 3.2相关施工图及相关工艺评定 三、劳动力安排 3.1 劳动力安排: 技术员1人、安全员1人、质检员1人、焊工3人、卷板4人、运输3人、对口3人、打磨2人。 四、作业准备工作及条件 4.1技术准备: 施工图纸齐全,由技术负责人组织技术员进行与循环水管道焊接施工相关的图纸审核,并由项目部工程管理部门组织与该项焊接工作相关的专业人员进行图纸会审,图纸经会审无误。 技术措施已确定,经专业工地技术负责人、项目部专业技术负责人审核批准。焊接工艺规程按相应焊接工艺评定编制完毕,完成审批。 技术人员按照工艺规程,对施工人员进行技术、质量、安全交底,并进行交底双签字。 参加循环水管道焊接工作的焊工必须持有焊工证件,即技术监督局证,按照合

钢结构制作作业指导书

钢结构制作 作业指导书 1.适用围 适用于各类工业与民用钢结构建筑的钢构件加工与制作方法及工艺技术。 2.执行规与标准 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《钢结构工程施工质量验收规》(GB50205-2001) 《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002) 《钢结构设计规》(GB50017-2003) 3.基本规定 (1) 钢结构制作单位应具备相应的钢结构工程设计和制作资质,并具有相应的工艺技 术标准、质量管理体系、质量控制及检验制度等。 (2) 钢结构制作单位应根据已批准的设计文件编制施工详图。施工详图应经原设计单 位审核批准后方可施工。当需要修改时,应经原设计单位同意和签署文件确认。 (3) 钢结构制作所采用的原材料及成品在进场时必须进行验收。凡涉及安全、功能的 原材料及成品应按国家相关标准、规进行测试复验。 (4) 钢结构制作前,应根据设计文件、施工详图的要求及制作单位的加工条件等,编 制制作工艺技术方案,其容应包括:施工技术标准,制作单位质量保证体系,制作质量保证措施,生产场地布置、加工、焊接设备和工艺装备,焊工和检查人员的资质证明,以及各类检查项目表格和生产计划表等。制作工艺技术方案应经总包和监理工程师审核批准后方可组织实施。 (5) 钢结构制作各工序应按工艺技术标准进行质量控制,每道工序完成后,应进行检 查验收。钢结构制作和制成品质量验收必须采用经检定、校准合格的计量器具。 (6) 钢结构制作单位应在必要时对构造复杂的构件进行工艺性试验。连接复杂的钢结 构,应根据合同要求在制作单位进行预拼装。 (7) 钢结构的加工制作一般应遵循下述的工作顺序: 工程承包详图设计设计单位审图 材料采购 构件加工制作成品运输出厂

二氧化碳气体保护焊焊接作业指导书

焊接作业指导书 目的:指导焊工进行二氧化碳气体保护焊作业。 适用范围:本作业指导书适用于二氧化碳气体保护焊接。作业指导书规定了一般低碳钢、普通低合金钢的二氧化碳气体保护焊的基本要求。 材料要求: A、钢材及焊接材料必须按图纸要求选用,其性能和质量必须符合国家标准和行业标准的规定,并要具有质量证明书和检验报告。 B、焊丝成分应与焊材成份相近,主要考虑含碳量,它必须具有良好的焊接工艺性能。焊丝含碳量一般要求<0.11%,其表面一般有镀铜等防锈措施。 C.CO2气体纯度不低于99.5%,含水量和含氧量不超过0.1%,齐鲁系统中应设置干燥器和预热装置,当压力低于10个大气压时,不得继续使用。 1、焊接工序的准备工作: 1.1技术准备前,操作者应充分了解《焊机使用说明书》中的注意事项及使用要求,做到“三好(用好、管好、修好)”,“四会(会操作、会检查、会保养、会排除故障)”。 1.2设备及工、夹、量具的准备: 1.2.1设备及现场设置的准备: A、焊接用的二保焊机,防飞溅剂等 B、清理坡口或焊接表面。为了保证焊缝质量,在焊接以前必须将油、漆、 锈等杂质清除干净,确保焊接质量。 1.2.2工、夹、量具的准备: A、组对用的组对夹紧工装;

B、度量用的钢尺、卷尺、游标卡尺、深度卡尺; C、检验用的焊接样板; D、清渣用的铁铲,锤子、角磨机等工具; 1.2.3为了使焊件在焊接以后缓慢而均匀地冷却,防止焊缝及热影响区出 现裂纹,焊件不得低于-20℃。 2、焊接工序: 2.1电源极性 二氧化碳气体保护焊焊接一般材料时,采用直流反接;在进行高速焊接、堆焊和铸铁补焊时,应采用直流正接。 2.2用定位焊的方法固定焊件的相对位置,防止焊件在焊接过程中变形, 保证焊接作业能正常进行。 2.3确认部件尺寸位置之后进行点焊,施焊过程中灵活掌握焊接速度,防止未焊透、气孔、咬边等缺陷。 2.4引弧前要把焊丝端头剪去,因为熔化形成的球形端头在重新引弧时会引起飞溅;引弧时要选好位置,采用倒退引弧法。’ 2.5收弧如果过快,易在熔坑处产生裂纹和气孔,所以收弧的操作要比焊条电弧焊严格。应在熔坑处稍作停留,然后慢慢抬起焊炬,并在接头处使首层焊缝厚重叠2 0~5 0mm。注意接头熔合应良好,收弧时填满熔池。为保证焊缝严密性,所有焊口至少焊两层,不得一遍完成,层间接头应错开10mm以上,为减轻打底焊道氧化程度,应适应降低层间温度。 2.6对接平焊和横焊,应使焊炬稍作倾斜,用左向焊法,坡口看得清,不易焊偏。在角焊时左焊法和右焊法都可以采用。

锅炉受热面焊接作业指导书

锅炉受热面焊接作业指导书 说明:本作业指导书的使用范围为锅炉受热面焊接,参考一台600MW 机组工程。 1.工程概况 1.1 工程名称:某电厂一期工程2×600MW #2机组锅炉受热面焊接。 1.2 施工地点:#2机组锅炉及其组合场。 1.3 主要工程量 主要工程量见表1-1。 表1-1 主要工程量

工程特点1.4 焊接高空焊接工作量大、水冷壁系统焊接具有高压焊口数量多、水冷壁只能位置困难等特点。因螺旋管屏不宜进行大面积地面组合,组合

上部管屏与上集箱间的焊口,因此导致高空焊接工作量非常大;水冷壁管屏大多为螺旋管屏,使大多数焊口为斜焊口,且焊口不在同一高度上,增加了焊接难度;由于安装的需要,螺旋水冷壁管排在然后 才能进行管排焊口的焊接前要预先使用刚性梁进行位置的固定, 焊接,刚性梁一旦安装上,管排得到固定,就会使管排焊口的对口及焊接位置产生很大的困难,再加上螺旋水冷壁底部四个角为散管形式,对口困难,势必增加现场焊接的难度。 过热器系统焊接具有高压焊口数量多、材质级别高、焊接难度大的特点,仅T91焊口就多达2040只。由于包墙过热器、低温过热器、屏 式过热器、高温过热器均宜进行大面积地面组合焊接,因此过热器系统焊口高空焊接量相对较少; 再热器系统焊接相对过热器系统来说,焊接特点类似,T91焊口多达2850只,材质级别高、焊接难度大; 省煤器系统焊接具有材质级别低、焊接位置困难等特点。因省煤器管组及悬吊管不宜进行大面积地面组合,只能组合上部散管与悬吊管上集箱间的焊口,因此导致高空焊接工作量较大;且省煤器管组密集,尤其是省煤器下集箱管子上下及左右间距较小,增加了焊接难度; 本机组中大径联络管焊接具有焊口数量多、材质级别高、高空焊接工作量大的特点。中、大径联络管共有焊口1098只,管子材质大部分 为SA335P12、SA335P91、SA335P92;中、大径联络管部件以高空安 装焊接为主,大都需要焊前预热和焊后热处理,且有一部分焊口需要进行中间探伤,焊接工作量大,周期长。

二保焊作业指导书

CO2气体保护焊焊接作业指导书 1、0目得 为了规范CO2气体保护焊得参数要求,识别不同材料及焊接类型,建立完善得焊接参数得技术作业指导书。 2、0范围 适用于方正机械厂得CO2气体保护焊生产线 3、0术语 CO2电弧焊中短路过渡应用最广泛,主要用于薄板及全位置焊接,规范参数为电弧电压焊接电流、焊接速度、焊接回路电感、气体流量及焊丝伸出长度等。 4、0基本技术要求 1、注意事项 (1)电源、气瓶、送丝机、焊枪等连接方式参阅说明书。 (2)选择正确得持枪姿势: a 身体与焊枪处于自然状态,手腕能灵活带动焊枪平移或转动。 b 焊接过程中软管电缆最小曲率半径应大于300m/m焊接时可任意拖动焊枪。 c 焊接过程中能维持焊枪倾角不变还能清楚方便观察熔池。

d 保持焊枪匀速向前移动,可根据电流大小、熔池得形状、工件熔与情况调整焊枪前移速度,力争匀速前进。 2、基本操作 (1)检查全部连接就是否正确,水、电、气连接完毕合上电源,调整焊接规范参数。 (2)引弧:CO2气体保护焊采用碰撞引弧,引弧时不必抬起焊枪,只要保证焊枪与工作距离。 a 引弧前先按遥控盒上得点动开关或焊枪上得控制开关将焊丝送出枪嘴,保持伸出长度10 ~15 mm。 b 将焊枪按要求放在引弧处,此时焊丝端部与工件未接触,枪嘴高度由焊接电流决定。 c 按下焊枪上控制开关,焊机自动提前送气,延时接通电源,保持高电压、慢送丝,当焊丝碰撞工件短路后自然引燃电弧。短路时,焊枪有自动顶起得倾向,故引弧时要稍用力下压焊枪,防止因焊枪抬起太高,电弧太长而熄灭。 3、焊接 引燃电弧后,通常采用左焊法,焊接过程中要保持焊枪适当得倾斜与枪嘴高度,使焊接尽可能地匀速移动。当坡口较宽时为保证二侧熔合好,焊枪作横向摆动。焊接时,必须根据焊接实际效果判断焊接工艺参数就是否合适。瞧清熔池情况、电弧稳定性、飞溅大小及焊缝成形得

焊接作业指导书

大庆石化分公司厂区采暧系统改造项目 1#、2#热水炉本体安装工程焊接施工组织设计 批准: 审核: 编制: 黑龙江省火电公司大庆石化工程项目部 2003年5月

 3.6氩弧焊收弧时,焊接速度应减慢,并增加焊丝的填充量,待熔池填满后不再填丝,应立即将电弧引至坡口边缘,然后快速熄弧。

电缆桥架制作安装作业指导书

编号:AQ-JS-06533 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆桥架制作安装作业指导书Operation instruction for fabrication and installation of cable tray

电缆桥架制作安装作业指导书 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、工程概述 华电包头分公司2*600MW机组(1#机组)烟气脱硝工程电气专业桥架,主要布置于1#机组SCR反应区,在锅炉28.8米平台层与1#机锅炉炉右桥架连通,反应区桥架采用钢制梯式桥架,布置于每层钢平台钢梁下,每节桥架标准长度为2000mm,桥架间利用连接板进行连接。 二、施工依据 1、桥架安装图及电缆敷设图 2、《火电施工质量检验及评定标准》 3、《电气装置安装工程及验收规范》 4、《电力建设安全工作规程》 三、主要工器具、量具、安全用具 工具:电焊机、砂轮锯、切割机、扳手、磁力线坠

量具:、水平尺、钢卷尺 安全用具:防护眼镜、防护手套、安全带 四、工艺流程、技术要求与标准 工艺流程 要求与标准 一)、施工准备 1、领用安装材料 ①按照图纸设计要求,领用符合设计规格型号的桥架及型钢。领用材料时,外观检查桥架是否变形,镀锌漆有无脱落。桥架在运输、安装过程中,要注意保管,防止桥架变形及保护漆脱落。 二)、立柱的固定 1、下料 2、立柱的固定 ①立柱的切口要平整,水平和垂直偏差≤2mm; ②立柱每间隔1.8m固定一根,固定立柱时,应先固定两端各拉一线绳,找出基准线,再固定中间立柱。

相关文档