文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV电缆试验方案

10kV电缆试验方案

10kV电缆试验方案
10kV电缆试验方案

试验方案10kV电力电缆交流耐压试验

编写:

审核:

批准:

配电*************

年月日

1 试验目的:

为了检查10 kV 线电缆的绝缘性能和运行状况是否良好,保证电网的安全运行,参照Q/GXD 126.01-2006《电力设备交接和预防性试验规程》,对其进行试验。

2 电缆规范:

电缆型号:YJV22-3×240

电缆规格:3×240mm2

电缆电压:8.7/15kV

电缆电容量:0.37 uF/km

电缆长度:km

生产厂家:

出厂日期:年月日

3 试验依据:

GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5

),试验时间条表18.0.5之规定。依该标准确定试验电压为21.75kV(2.5U

时)。

为5min(2.5U

4 试验仪器:

HDSR-F162/162串联谐振试验设备一套;

干湿温度计一块;

10000V兆欧表一块;

工具箱一套;

三相电源线若干。

5 试验项目:

①耐压前电缆主绝缘电阻测量;

②串联谐振法交流耐压试验;

③耐压后电缆主绝缘电阻测量;

6 试验步骤及技术措施:

6.1 电缆主绝缘电阻测量

6.1.1 测量方法

用10000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金

属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2-5分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。

6.1.2 测量步骤

1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号;

2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地;

3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线;

4)将被试电缆对地放电并接地;

5)依照此步骤测试其他两相。

6.1.3 注意事项

在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。

6.1.4试验标准

1)电缆绝缘电阻不小于10MΩ·km。

2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。

6.2 电缆主绝缘交流耐压试验

6.2.1本试验采用串联补偿谐振法,试验接线如图1所示。

图1 试验接线图

图中:谐振电抗器额定电压为27kV ,每台额定电感量为85H ,额定最大工作电流为1.0A ;分压器额定电压为200kV,变比为12000:1,电容量为500PF ±5%。

6.2.2试验参数计算

1.谐振频率计算

a)10kV 3×300mm 2交联聚乙烯电缆每公里电容量按0.37(μ

F/km),电缆长度按1.1 km 计算,则Cx=0.37×1.1=0.407μF 。

b)补偿电抗器电感采用三节电抗器并联使用,L=85/3=28.33H 。 c)谐振频率按CxL f π21

=计算,则f=46.88Hz 。

2.电缆(Cx )电容电流估算

当试验电源频率为46.88Hz 、被试品电压为21.75kV 时,通过试品的电容电流约为:

I x =ωC x U=6.28×46.88×0.407×21.75×10-3

=2.61A

3.串联补偿电抗器(L )电流及电压估算

当试验电源频率为46.88Hz 、被试品电压为21.75kV 时,通过串联补偿电抗器电流约为:I L =2.61A ,补偿电抗器上的电压U L =

21.75kV 。

三节电抗器并联使用,额定电压为27kV ,额定电流为3A 。由计算的数据可看出三节电抗器并联,可满足试验要求。

6.2.3 试验步骤如下:

1、按试验接线图连接试验接线。电缆的线芯接高压,即接补偿电抗器的高压端,金属套及非被试电缆芯接地。

2、调谐。按红色“高压通”按钮,红灯亮绿灯灭,高压回路接通。调节“电压调节”电位器使机箱面板指针电压升至20V左右,调节“手动调节”旋钮,使输出电压(屏幕显示)达到最大值,高压回路即进入谐振状态。如需快速改变频率可按动或按住“手动调频”旋钮。注意:在快速调频过程中,电压不能调得过高,以免在进入谐振状态时输出电压超过试验电压。

3、均匀升高电压,由分压器测量试验电压,当试验电压达到

(21.75kV)时,启动计时器,保持5分钟,试验过程中不出现闪2.5U

络及放电现象,则该相耐压试验合格,均匀降压结束,关掉电源。

4、改变被试电缆接线,重复1、2、3、步骤,直到所有被试电缆设备都进行交流耐压试验为止。

6.2.4 试验结果判断

如果试验中未发生放电击穿现象,则认为试验通过,试品合格。

6.2.5 注意事项

1、耐压试验前确定交流耐压试验值。

2、试验时应注意试验电流的变化,试验前后应测量主绝缘绝缘电阻,并做好记录。

6.3 交流耐压试验后电缆主绝缘电阻测量

步骤同6.1所述。

7 安全措施:

为了确保试验工作安全、圆满顺利的完成,各项工作应该严格按照有关规程的规定执行,同时针对在试验过程容易出现的问题,必须作好相应的安全措施。

1、所有试验人员必须穿工作服、戴安全帽,并执行施工现场的有

关安全规定。

2、串联谐振装置各部件在现场摆放要合理,要有足够的安全距离。并将升

压设备及工作范围内装设围网,向外悬挂“止步,高压危险”标识牌挂,并设专人监护。

3、被试电缆两端应有专职监护人,电缆末端监护人:,联系电

话。电缆加压端监护人:

4、试验开始前,非试验人员一律退出试验区。

5、在被试设备上连接试验接线时,要首先将被试设备接地充分放

电,放电时间2-5分钟。

6、试验接线完毕后,应有专人进行复查,确认无误后,方可加压。

7、试验电源应有保护装置,并且有明显的断开点。

8、各处工作人员,应听从试验负责人指挥,且每项工作完成后或

发现其它异常现象及时向试验负责人反馈信息。

9、在试验过程中如出现异常情况,电压表指针摆动大、电流表指

示急剧增加、发出绝缘烧焦气味、冒烟或响声等异常现象,应立即停止试验,断开电源,对试品放电接地,待查明原因后方可继续试验。

8 组织措施:

为了保证此项工作完成的安全性、优质性、可靠性,特制定如下组织措施:现场试验单位:修试所高压二班

现场配合单位:

工作协调人:

现场试验负责人:

现场安全负责人:

现场厂家负责人:

此次试验共有两个地点同时协调工作,需要各单位密切配合,现场试验人员的职责要划分明确,每个工作地点都要设负责人,各个地点均应配备通讯工具,听从现场总负责人的统一指挥。精品文档,超值下载

高压电缆试验方案

高压电缆试验方案

麻栗坡县雅郡上苑小区配电工程高压主进线电缆试验方案 编制人:杨会美 审核人:吕明礼 编制日期: 09月07日 云南嘉佑电力工程有限公司

一、工程概况: 本工程为麻栗坡县雅郡上苑小区高压主进线电力电缆试验,10kV电力电缆的绝缘种类为交联聚乙烯绝缘,型号为ZR-YJV22-8.7/15KV-3×300。 二、施工依据: 1、GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2、DL5009.1- 《电力建设安全工作规程》 三、主要工器具: 2500V兆欧表一只; 30-75谐振式耐压装置一套; 干湿温度计一只;刀闸开关; 试验用联接线;保险丝; 塑料带;放电棒; 警戒绳等; 四、施工作业方案: 电力电缆施放就位,电缆两端的电缆头制作完毕,电缆头表面清洁无杂物,监护人员到达指定位置后方可进行试验准备及工作。 五、工艺流程:

六、施工注意事项: 1、试验前充分学习本措施,并严格按本措施施工。 2、试验前使用仪器、仪表必须经校验合格,试验时应检查设备完好。 3、试验前应熟悉所用仪器设备。 4、耐压过程中应注意仪器及电缆情况,如有异常现象应立即降压并切

断电源。 5、试验时,不可冲击合闸,升压速度不可太快,以免充电电流过大损 坏试验设备。 6、应记录试验时的温度和相对湿度,相对湿度不应大于85%,温度应 高于5℃。 7、试验时应及时作好记录。 七、安全注意事项: 1、进入施工现场正确佩戴好安全帽。 2、试验区域应拉设警戒绳,并悬挂“止步,高压危险”的警示牌。 3、所用仪器外壳接地应可靠,保护仪器及人身安全。 4、试验时专人接溿,专人操作,专人监护,分工应明确。 5、每次升压前要确认无关人员及工作人员已离开危险区。 6、试验过程中如发生异常现象,先切断电源,并用放电棒充分放电后,方可进行处理。 7、试验全过程,电缆两端均有人监视,保持通讯畅通。出现问题及时联系。 8、试验完毕后的电缆经过一段时间的自放电且经过适当的放电棒进行 放电后,才可拆除接线。 9、试验过程中,应正确穿戴绝缘手套、绝缘靴等防护用品。 10、耐压试验严格执行《电气设备耐压试验》安全措施。 八、安全风险分析及其控制措施

10kV 电缆振荡波局放测试系统测试要求

10kV电力电缆 阻尼振荡波局部放电检测试验方案 (试行)

10kV 电力电缆振荡波局部放电检测试验方案 一、试验标准和目的 根据要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查10kV 电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。 二、试验仪器 ONSITE MV 10 型电缆振荡波局放检测系统 三、试验内容 10kV 电缆振荡波局部放电检测基本原理如图1所示: 图1 电缆振荡波局放测试原理 用交流电源将被测试电缆在几秒中内充电至工作电压(额定电压)。实时快速状态开关S 闭合,将被测电缆和空心电感构成串联谐振回路,回路开始以的频率进行振荡。空心电感值根据谐振频率的要求进行选择,频率范围5O ~1000Hz ,相近于工频频率。图1中的中压电路一般具有相对低的介质损耗角的特点,与具有低损耗的空心电感相配,可得到具有高品质因数的谐振回路。回路品质Q 一般为30~100,振荡波以谐振频率在0.3~1s 内衰减完毕,这一过程只有几十分之一周波,并对被测试电缆充电,与50Hz(60Hz)时局部放电非常相似。 振荡波所产生的局放脉冲符合lEC60270推荐值,局放脉冲定位可由行波方法完成,进而生产电缆故障图,电缆电容C 和δtan 值可通过振荡波的时间和频率特性来计算。 LC f π2/1=

1、被测电缆要求及测试前准备 1)局放测试前,将电缆断电、接地放电,两端悬空,布置好安全围栏; 2)尽量将电缆接头处PT、避雷器等其它设备拆除; 3)电缆头擦拭干净,电缆头与周边接地部位绝缘距离足够; 4)收集电缆长度、型号、类型、投运日期等电缆参数; 5)电缆长度L:电缆一侧测量方式:50m≦L≦6km; 电缆两端测量方式:L>6km。 6)测试用电缆用发电机、10KV放电棒、接地线、220V电源插盘。 2、振荡波局部放电试验 2.1 电缆局放校准。 采用ONSITE MV 10型电缆振荡波局部放电测试和定位仪,图2所示为校准界面: 图2 局放校准界面 测试要求: 1)将局放校准仪连线的接线端分别夹在被测电缆的线芯和屏蔽上; 2)注意在高压测试开始时将校准器连线拆除; 3)局放校准仪的输出频率设定在100Hz; 4)校准区间从100pC~100nC均要校准。

10KV高压电缆敷设施工方案

审批页 建设单位:介休市博创纳米材料科技有限公司 审核: 批准: 施工单位:山西省晋中建设集团设备安装工程有限公司介休诚信分公司 审核: 批准:

目录 1、工程概况 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工前准备工作及必备条件 (3) 4、主施工方案 (3) 5、技术、质量、安全要求 (4) 6、成品保护 (5) 7、质量记录 (5) 8、安全消防措施 (5) 9、环保与文明施工 (5) 10、质量保证措施 (6) 11、安全保证体系 (6) 附表1:电缆线路图 (7) 附表2:工器具明细表 (8) 附表3:电缆线路图............................................... 错误!未定义书签。

博创10kv电力电缆敷设施工方案 1、工程概况 本次施工敷设ZRA-YJV10KV-3×120高压电缆两根,全长约2500米,敷设方式为桥架敷设,起点位于安泰电厂高压总配电室、机焦厂35kv高压配电室,途经万管线旁安泰机焦厂外线及机焦厂厂区化产区,利用厂区原来桥架桥架敷设,至介休市博创纳米科技有限公司1#2#车间变配电室。 2、编制依据 2.1 太原市华特森环境技术有限公司绘制的电气图纸 2.2 电气装置安装施工及验收规范 2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》 2.4 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006 2.5 《建筑施工高处作业安全施工规范》JBJ80-91 3、施工前准备工作及必备条件 3.1 施工人员安排 施工总指挥1人 技术负责人2人 记录员1人 电工3人 起重2人 力工20人 3.2 施工人员必备条件 3.2.1参加施工人员都应受过三级安全教育,经过施工前的安全教育和安全技术培训,身体状况良好,可从事高空作业。 3.2.2 熟悉施工图纸及施工现场环境。 3.2.3 对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验.。 3.3 工器具见附表1 放线架、绝缘摇表、对讲机、便携式扩音器、放线钢卷尺、钢锯、梯子、安全带、绳子、绳套、三脚架等。 3.4 施工前检查工作 3.4.1 制造厂的技术文件应齐全,主要包括合格证或质保书、产品说明书。 3.4.2 电缆是否完好。 3.4.3 施工工器具是否齐全。 3.4.4 施工环境是否存在不安全因素。 4、主施工方案

#10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案

10kV电力电缆 振荡波局部放电检测试验方案 (送审稿) 批准: 审核: 编写: XX供电局试验研究所 2010年06月

10kV 电力电缆振荡波局部放电检测试验方案 一、试验标准和目的 根据《XX 电网公司亚运会保供电重要设备准备阶段运行管理工作标准》要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查10kV 电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。 二、试验仪器 SEBAKMT OWTS -M28型电缆振荡波局放检测仪,SEBAKMT Easyflex Com 多功能脉冲反射仪,S1-1054型电子兆欧表 三、试验内容 10kV 电缆振荡波局部放电检测基本原理如图1所示: 图1 电缆振荡波局放测试原理 用直流电源将被测试电缆在几秒中内充电至工作电压(额定电压)。实时快速状态开关S 闭合,将被测电缆和空心电感构成串联谐振回路,回路开始以的频率进行振荡。空心电感值根据谐振频率的要求进行选择,频率范围5O ~1000Hz ,相近于工频频率。图1中的中压电路一般具有相对低的介质损耗角的特点,与具有低损耗的空心电感相配,可得到具有高品质因数的谐振回路。回路品质Q 一般为30~100,振荡波以谐振频率在0.3~1s 内衰减完毕,这一过程只有几十分之一周波,并对被测试电缆充电,与50Hz(60Hz)时局部放电非常相似。 振荡波所产生的局放脉冲符合lEC60270推荐值,局放脉冲定位可由行波方法完成,进而生产电缆故障图,电缆电容C 和δtan 值可通过振荡波的时间和频率特性来计算。 LC f π2/1=

1、被测电缆要求及测试前准备 1)局放测试前,将电缆断电、接地放电,两端悬空,布置好安全围栏; 2)尽量将电缆接头处PT、避雷器等其它设备拆除; 3)电缆头擦拭干净,电缆头与周边接地部位绝缘距离足够; 4)收集电缆长度、型号、类型、投运日期等电缆参数; 5)电缆长度L:电缆一侧测量方式:50m≦L≦3km; 电缆两端测量方式:L>3km。 2、绝缘电阻测试 10kV电缆主绝缘电阻测试,采用2500V绝缘摇表进行测试,绝缘电阻在试验前后应无明显变化;对于10kV电缆主绝缘电阻测试的绝缘电阻只有大于50MΩ才可以进行下一步试验。 3、测试电缆中间接头位置及电缆长度 采用SEBAKMT Easyflex Com多功能脉冲反射仪(如图2)对电缆全长及其中间接头位置进行测试,以测量电缆长度及接头位置和对电缆短路和断路故障进行预定位。 测试要求: 1)电缆全长必须准确,以用于校准; 2)中间接头测量尽量准确和详细,有利于最终判断局放位置; 3)测量范围:50m~15000m,需根据电缆长度调节测量范围。 图2 多功能脉冲反射仪 4、振荡波局部放电试验 4.1 电缆局放校准。 采用OWTS-M28型电缆振荡波局部放电测试和定位仪,图3所示为校准界面:

10kV电力电缆预防性试验作业指导书

用心整理精品QB 广东电网公司企业标准 广东电网公司10kV 电力电 缆 预防性试验作业指导书

用心整理精品 QB 广 东 电 网 公 司 发 布2010-01-30 发布 2010-01-30 实施

前言 预防性试验是及时发现电力设备缺陷、防范电力设备事故、保证电力系统安全运行的有效手段,是电力设备运行和维护工作中必不可少的一个重要环节。为了强化一次设备预防性试验工作,规范预防性试验现场作业,广东电网公司组织编制预防性试验标准化作业指导书,指导基层班组开展预防性试验工作。作业指导书的编写在参照国家标准、行业标准、南方电网标准及相关的技术规范、规定的基础上,充分考虑了广东电网公司的实际情况。 本作业指导书对10kV 电力电缆的预防性试验工作的操作步骤、技术要点、安全注意事项、危险点分析等方面内容进行了详细的规范,用于指导10kV 电力电缆的预防性试验工作。 本作业指导书由广东电网公司生产技术部提出、归口并解释。 本作业指导书起草单位:广东电网公司佛山供电局。本作业指导书起草人:卢耀武、赵继光、李中霞、邹永良、杜键敏、冯建强、孔繁锦、郭文辉、刘协强。

目录 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3支持文件 (1) 4术语和定义 (1) 5安全及预防措施 (1) 6作业准备 (5) 7作业周期 (8) 8工期定额 (9) 9设备主要参数 (9) 10作业流程 (9) 11作业项目、工艺要求和质量标准 (11) 12作业中可能出现的主要异常现象及对策 (23) 13作业后的验收与交接 (25) 附录A 10kV电力电缆试验记录 (25) 附录B 10kV电力电缆局部放电试验记录 (26)

10KV电缆耐压试验方案

试验方案 10kV XLPE电力电缆交流耐压试验 编写: 审核: 批准: 变电管理所试验班 2008年8月8日

1 试验目的: 为了检查110kV银滩变电站,10 k V银滩线903电缆的绝缘性能和运行状况是否良好,保证电网的安全运行,参照Q/GX D 126.01-2006《电力设备交接和预防性试验规程》,对其进行试验。 2 电缆规范: 电缆型号:YJV22-3×300 电缆规格:3×300mm2 电缆电压:8.7/15kV 电缆电容量:0.37 uF/km 电缆长度:1.1km 生产厂家:浙江万马集团 出厂日期:2007-01 3 试验依据: GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5之规定。依该标准确定试验电压为21.75kV(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。 4 试验仪器: HDSR-F162/162串联谐振试验设备一套; 干湿温度计一块; 5000V兆欧表一块; 工具箱一套; 三相电源线若干。 5 试验项目: ①耐压前电缆主绝缘电阻测量; ②串联谐振法交流耐压试验; ③耐压后电缆主绝缘电阻测量; 6 试验步骤及技术措施: 6.1电缆主绝缘电阻测量 6.1.1 测量方法 用5000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金

属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2-5分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。 6.1.2 测量步骤 1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号; 2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地; 3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)依照此步骤测试其他两相。 6.1.3 注意事项 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。 6.1.4试验标准 1)电缆绝缘电阻不小于10MΩ·km。 2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 6.2电缆主绝缘交流耐压试验 6.2.1本试验采用串联补偿谐振法,试验接线如图1所示。

10kV,300平方毫米交联电缆3000m耐压试验技术方案

BPXZ-HT-135kVA/54K调频式串联谐振试验装置 一、被试品对象及试验要求 1.35kV,300平方毫米交联电缆1000m,电容量≤0.19μF,试验电压52kV。 2.10kV,300平方毫米交联电缆3000m,电容量≤1.11μF,试验电压22kV。 二、工作环境 1.环境温度:-150C–45 0C; 2.相对湿度:≤90%RH; 3.海拔高度: ≤2500米; 三、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:135kV A; 2.输入电源:单相380V电压,频率为50Hz; 3.额定电压:54kV;27kV 4.额定电流:5A;2.5A 5.工作频率:30-300Hz; 6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7.工作时间:额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟; 8.温升:额定负载下连续运行60min后温升≤65K; 9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz); 10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部 分); 11.测量精度:系统有效值1.5级; 12.

四、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094《电力变压器》 GB50150-91-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997《高电压试验技术》 五、装置容量确定 对35kV,300平方毫米1000m,电容量≤0.19μF,试验电压52kV: 试验电流 I=2πfCU试 =2π×35×0.19×10-6×52×103=2.1A 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=108H 设计四节电抗器,使用电抗器二节串联二组并联,则单节电抗器参数为 33.75kVA/27kV/1.25A/108H,装置总容量为135kVA。 验证:10kV,300平方毫米交联电缆3km,试验频率30~300Hz,电容量≤1.11μF,试验电压22kV。 使用电抗器4节并联,此时电感量为L=108/4=27H 试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√27×1.11×10-6)=30Hz。 试验电流 I=2πfCU试 =2π×30×1.11×10-6×22×103=4.6A 结论:装置容量定为135kVA/54kV,分四节电抗器,电抗器单节为 33.75kVA/27kV/1.25A/108H通过组合使用能满足上述被试品的试验 要求。

kV电缆试验方案

10kV电力电缆交流耐压试验 编写: 审核: 批准: 配电************* 年月日

1试验目的: 为了检查10kV线电缆的绝缘性能和运行状况是否良好,保证电网的安全运行,参照Q/GXD126.01-2006 《电力设备交接和预防性试验规程》,对其进行试验。 2电缆规范: 电缆型号:YJV22 —3X 240 电缆规格:3X 240mm2 电缆电压:8.7/15kV 电缆电容量:0.37uF/km 电缆长度:km 生产厂家: 出厂日期:年月曰 3试验依据: 。依该标准确定试验电压为21.75kV ( 2.5U Q),试验时间为5min( 2.5U。时)。 4试验仪器: HDSR-F162/162串联谐振试验设备一套; 干湿温度计一块; 10000V兆欧表一块; 工具箱一套; 三相电源线若干。 5试验项目: ①耐压前电缆主绝缘电阻测量; ②串联谐振法交流耐压试验; ③耐压后电缆主绝缘电阻测量; 6试验步骤及技术措施: 6.1电缆主绝缘电阻测量 用10000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2—5分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。 1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号;

2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地; 3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L) 接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)依照此步骤测试其他两相。 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。 1)电缆绝缘电阻不小于10MQ ? km 2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 6.2电缆主绝缘交流耐压试验 图1试验接线图 图中:谐振电抗器额定电压为27kV,每台额定电感量为85H,额定最大工作电流为1.0A ;分压器额定电压为200kV,变比为12000 : 1,电容量为500PF ± 5%。 1.谐振频率计算 a) 10kV3 x 300mm2交联聚乙烯电缆每公里电容量按0.37(卩F/km),电缆长度按1.1km 计算,贝U Cx=0.37 x 1.仁0.407 卩F。 b)补偿电抗器电感采用三节电抗器并联使用,L=85/3=28.33H 。 1 c)------------------ 谐振频率按f = 计算,则f=46.88Hz 。 2 兀JCxL 2.电缆(Cx)电容电流估算 当试验电源频率为46.88Hz、被试品电压为21.75kV 时,通过试品的电容电流约为: 3 l x = 3 C x U=6.28 x 46.88 x 0.407 x 21.75 x 10- =2.61A 3.串联补偿电抗器(L)电流及电压估算 当试验电源频率为46.88Hz、被试品电压为21.75kV 时,通过串联补偿电抗器

10kV电缆调试方案

调试方案 工程(电房)名称: 项目名称:10kV电力电缆 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:2015年5月10日

目录 一、电气设备调试、调试的标准及依据 二、调试试验程序、内容及技术要求 三、质量目标及保证措施 四、安全技术措施及要求

一、电气设备调试、调试的标准及依据 1.1 施工设计图纸 1.2 设备厂家提供的说明书,技术文件; 1.3 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接调试标准》中18.0.5条表18.0.5之规定。依该标准确定调试电压为21.75kV( 2.5U0),调试时间为5min(2.5U0时); 1.4 设计,业主提供整定值及具体要求。 二、调试程序、内容及技术要求 2.1 调试仪器: HDSR-F162/162串联谐振调试设备一套; 干湿温度计一块; 5000V兆欧表一块; 工具箱一套; 三相电源线若干。 2.2 调试项目: ①耐压前电缆主绝缘电阻测量; ②串联谐振法交流耐压试验; ③耐压后电缆主绝缘电阻测量。 2.3调试步骤及技术措施: 2.3.1电缆主绝缘电阻测量 2.3.2测量方法 用5000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2-5分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。 2.3.3测量步骤 1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号;2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地;

3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)依照此步骤测试其他两相。 2.3.4注意事项 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。 2.3.5试验标准 1)电缆绝缘电阻不小于10MΩ·km。 2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 2.4 调试步骤如下: 1、按试验接线图连接试验接线。电缆的线芯接高压,即接补偿电抗器的高压端,金属套及非被试电缆芯接地。 2、调谐。按红色“高压通”按钮,红灯亮绿灯灭,高压回路接通。调节“电压调节”电位器使机箱面板指针电压升至20V左右,调节“手动调节”旋钮,使输出电压(屏幕显示)达到最大值,高压回路即进入谐振状态。如需快速改变频率可按动或按住“手动调频”旋钮。注意:在快速调频过程中,电压不能调得过高,以免在进入谐振状态时输出电压超过试验电压。 3、均匀升高电压,由分压器测量调试电压,当调试电压达到2.5U0(21.75kV)时,启动计时器,保持5分钟,调试过程中不出现闪络及放电现象,则该相耐压调试合格,均匀降压结束,关掉电源。 4、改变被试电缆接线,重复1、2、3、步骤,直到所有被试电

最新长电力电缆振荡波局部放电检测试验方案

国家电网合肥供电公司 10kV长电力电缆阻尼振荡波 测试方案 安徽立翔电力技术服务有限公司 二零一七年七月

目录 一、试验标准和目的............................................................................................................... - 2 - 二、试验仪器........................................................................................................................... - 2 - 三、试验内容........................................................................................................................... - 3 - 1、术语及定义.................................................................................................................. - 3 - 2、试验原理介绍.............................................................................................................. - 3 - 3、被测电缆要求及测试前准备...................................................................................... - 5 - 4、绝缘电阻测试.............................................................................................................. - 5 - 5、测试电缆中间接头位置及电缆长度.......................................................................... - 5 - 6、振荡波局部放电试验.................................................................................................. - 6 - 6.1 电缆局放校准...................................................................................................... - 6 - 6.2 振荡波局放测试.................................................................................................. - 6 - 1)试验接线步骤:................................................................................................... - 6 -2)加压测试程序....................................................................................................... - 7 -3)测试要求及注意事项:....................................................................................... - 7 - 7、振荡波局放诊断评价.................................................................................................. - 8 - 1)绝缘电阻:........................................................................................................... - 8 -2)电缆局部放电量:............................................................................................... - 8 - 8、电缆振荡波局放异常处理决策.................................................................................. - 8 - 1)绝缘电阻异常情况处理措施............................................................................... - 8 -2)电缆振荡波局放量超标异常情况处理措施....................................................... - 8 - 9、试验时间:1.5~2.5 小时/段..................................................................................... - 9 - 四、人员安排:....................................................................................................................... - 9 - 五、安全措施:....................................................................................................................... - 9 -

10kV电缆试验方案1

10kV电缆试验方案1 10kV XLPE电力电缆交流耐压试验 编写: 供电公司修试所 2008年03月11日

1 试验目的: 为了检查110kV变电站,线10kV电缆及其附件的电气绝缘性能和安装质量,保证电缆及电网的安全运行,受用 的托付,参照国标GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,对敷设后的10kV 电缆及其附件进行交流耐压试验。 2 电缆规范: 电缆型号:YJV22-3×300 电缆规格:3×300mm2 电缆电压:8.7/15kV 电缆电容量:0.37 uF/km 电缆长度:1.1km 生产厂家:浙江万马集团 出厂日期:2007-01 3 试验依据: GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5之规定。依该标准确定试验电压为21.75kV(2.5U0),试验时刻为5min(2.5U0时)。 4 试验仪器: HDSR-F162/162串联谐振试验设备一套; 干湿温度计一块; 5000V兆欧表一块; 工具箱一套; 三相电源线若干。 5 试验项目: ①耐压前电缆主绝缘电阻测量; ②串联谐振法交流耐压试验; ③耐压后电缆主绝缘电阻测量; 6 试验步骤及技术措施: 6.1 电缆主绝缘电阻测量

6.1.1 测量方法 用5000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时刻一样为2-5分钟。由于存在吸取现象,兆欧表的读数随时刻逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳固值,作为电缆的绝缘电阻值。 6.1.2 测量步骤 1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号; 2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地; 3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳固后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)按照此步骤测试其他两相。 6.1.3 注意事项 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸取现象比较严峻,专门是关于大电容电缆,兆欧表开始读数可能专门的低,这一现象是正常的。 6.1.4试验标准 1)电缆绝缘电阻不小于10MΩ·km。 2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 6.2 电缆主绝缘交流耐压试验 6.2.1本试验采纳串联补偿谐振法,试验接线如图1所示。 图1 试验接线图 图中:谐振电抗器额定电压为27kV,每台额定电感量为85H,额定最大工作电流为1.0A;分压器额定电压为200kV,变比为12000:1,电容量为500PF±5%。

10kV电缆试验方案-10kv电气设备试验方案

试验方案10kV电力电缆交流耐压试验 编写: ____________ 审核:___________ 批准:___________ 配电************* ________ 年 ____ 月_____ 日

1试验目的: 为了检查10 kV ______________ 线_______ 电缆的绝缘性能和运行状况是否良好, 保证电网的安全运行,参照Q/GXD 126.01-2006 《电力设备交接和预防性试验规程》对其进行试验。 2电缆规范: 电缆型号:YJV22 —3X 240 电缆规格:3X 240mm2 电缆电压:8.7/15kV 电缆电容量:037 uF/km 电缆长度:km 生产厂家: ___________ 出厂日期: ________ 年 _________ 月 ______ 日 3试验依据: GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5 条表18.0.5之规定。依该标准确定试验电压为21.75kV (2.5U。),试验时间为5min (2.5U。时)。 4试验仪器: HDSR-F162/162串联谐振试验设备一套; 干湿温度计一块; 10000V兆欧表一块; 工具箱一套; 三相电源线若干。 5试验项目: ①耐压前电缆主绝缘电阻测量; ②串联谐振法交流耐压试验; ③耐压后电缆主绝缘电阻测量; 6试验步骤及技术措施: 6.1 电缆主绝缘电阻测量 6.1.1 测量方法 用10000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金

属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2-5分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。 6.1.2 测量步骤 1 )测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号; 2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地; 3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)依照此步骤测试其他两相。 6.1.3注意事项 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。 6.1.4试验标准 1 )电缆绝缘电阻不小于10MQ ? km。 2 )耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 6.2 电缆主绝缘交流耐压试验 6.2.1本试验采用串联补偿谐振法,试验接线如图1所示。

10kV电缆试验方案1

试验方案 编写: 审核: 批准: 供电公司修试所 2008年03月11日

1 试验目的: 为了检查110kV变电站,线10kV电缆及其附件的电气绝缘性能和安装质量,保证电缆及电网的安全运行,受用的委托,参照国标GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》,对敷设后的10kV电缆及其附件进行交流耐压试验。 2 电缆规范: 电缆型号:YJV22-3×300 电缆规格:3×300mm2 电缆电压:8.7/15kV 电缆电容量:0.37uF/km 电缆长度:1.1km 生产厂家:浙江万马集团 出厂日期:2007-01 3 试验依据: GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5之规定。依该标准确定试验电压为21.75kV(2.5 U 0),试验时间为5min(2.5U 时)。 4 试验仪器: HDSR-F162/162串联谐振试验设备一套; 干湿温度计一块; 5000V兆欧表一块; 工具箱一套; 三相电源线若干。 5 试验项目: ①耐压前电缆主绝缘电阻测量; ②串联谐振法交流耐压试验; ③耐压后电缆主绝缘电阻测量; 6试验步骤及技术措施: 6.1 电缆主绝缘电阻测量

6.1.1 测量方法 用5000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2-5分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。 6.1.2 测量步骤 1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号; 2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地; 3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)依照此步骤测试其他两相。 6.1.3 注意事项 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。 6.1.4试验标准 1)电缆绝缘电阻不小于10MΩ·km。 2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 6.2 电缆主绝缘交流耐压试验 6.2.1本试验采用串联补偿谐振法,试验接线如图1所示。

10KV电缆耐压试验方案

试验方案 10KV电力电缆交流耐压试验 编写: 审核: 复审: 批准: 20xx-xx-xx

10KV电力电缆交流耐压试验 1、试验目的: 为了检查#2机厂高变B至电极箔电源电缆及其附件的电气绝缘性能,保证电缆及机组的安全运行,参照GB50150-2009《电力电缆交接试验标准》,对检修后的#2机厂高变B至电极箔电源电缆及其附件进行交流耐压试验。 2、电缆规范: 电缆型号:YJV22—3X300 电缆规格:3X300mm2 电缆电压:8.7/15KV 电缆电容量:0.37Uf/km 3、试验依据: GB50150-2009《电力电缆交接试验标准》中18.0.5中之规定,依该标准确定试验电压为21.7KV(2.5U。),试验时间为5min(2.5U。时),IEC60840—1999标准对30~150kV交联聚乙烯等绝缘电力电缆及其附件的竣工试验首先推荐 1.73U0,5min交流耐压试验。我国35(26)kV等级电缆范围属于IEC60840—1999标准范围。在频率35~75Hz(有资料称30~75Hz)时,击穿电压值均落在可置信度95%之内。也就是说,当XLPE电缆长度、截面不同时,试验的等值负荷电容量变化时,谐振试验频率可选择为35~75Hz或30~75Hz范围与运行电压频率的差异较小。交接试验电压为2U0(重做终端或接头后的耐压试验电压为1.6U0,5min。由于10(6)kV和15(8.7)kV电压等级电缆均用于10kV系统,我们认为其试验标准应按10kV系统的绝缘配合和使用条件进行交接和预防性试验。一般对于当试验电压提高后相应的试验设备的容量和重量也将增加。从绝缘配合和交流耐压试验的理论可知,具体交流耐压应按运行电压选择而不应按设备的铭牌电压选择。对于重做电缆头或接头的交联电缆仍可按35kV级电缆的交流耐压试验标准选择,即1.6U0,5min。 4、试验仪器: 串联谐振试验设备一套; 干湿温度计一块; 5000V兆欧表一块;

10kV电缆试验实施方案.docx

试验方案 10kV 电力电缆交流耐压试验 编写: 审核: 批准: 配电 ************* 年月日

1试验目的: 为了检查10kV线电缆的绝缘性能和运行状况是否良好,保证电网的安全运行,参照 Q/GXD126.01-2006《电力设备交接和预防性试 验规程》,对其进行试验。 2电缆规: 电缆型号: YJV22-3×240 电缆规格: 3×240mm2 电缆电压: 8.7/15kV 电缆电容量: 0.37 uF/km 电缆长度:km 生产厂家: 出厂日期:年月日 3试验依据: GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中 18.0.5 条表 18.0.5 之规定。依该标准确定试验电压为 21.75kV( 2.5U0),试验时间 为 5min(2.5U0时)。 4试验仪器: HDSR-F162/162串联谐振试验设备一套; 干湿温度计一块; 10000V 兆欧表一块; 工具箱一套; 三相电源线若干。 5试验项目: ①耐压前电缆主绝缘电阻测量; ②串联谐振法交流耐压试验; ③耐压后电缆主绝缘电阻测量; 6试验步骤及技术措施: 6.1电缆主绝缘电阻测量 6.1.1测量方法 用 10000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金

属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为 2-5 分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应 读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。 6.1.2测量步骤 1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号; 2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地; 3)将兆欧表地线端子( E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)依照此步骤测试其他两相。 6.1.3注意事项 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧 表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。 6.1.4 试验标准 1 )电缆绝缘电阻不小于10MΩ·km。 2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 6.2电缆主绝缘交流耐压试验 6.2.1本试验采用串联补偿谐振法,试验接线如图1所示。

10kV电缆试验(交流耐压)(工程科技)

工程名称: 安装位置:牟尼沟35kV变电站10kV开关柜至站外水泥杆 1.铭牌: 电缆名称交联聚乙烯绝缘电力电缆型号规格ZZS-ZCYJV22-8.7/15-3*120 额定电压(kV)8.7/15 生产厂家广安金侑达电业科技有限公司 2.电缆长度:130m 3、绝缘及交流耐压:温度:16 ℃湿度:40% 试验日期:2014年10月26日 相别 主绝缘(MΩ) 外护套绝缘 (MΩ) 交流耐压 试前试后/ 试验电压 (kV) 电压频率 (Hz) 耐压时间 (min) 试验结果 A 25000 25000 10 21.75 50 5 通过 B 25000 25000 21.7550 5 通过 C 25000 25000 21.7550 5 通过4.相序检查: 相序正确 5.使用仪器、仪表: 器具名称编号生产厂家 YTC2010绝缘电阻测试仪61120212 湖北仪天成电力设备有限公司YTC850变频串联谐振耐压装置123070 湖北仪天成电力设备有限公司 6.试验结果:合格 试验人员:试验负责人:

工程名称: 安装位置:牟尼沟35kV变电站10kV开关柜至站外水泥杆 1.铭牌: 电缆名称交联聚乙烯绝缘电力电缆型号规格ZZS-ZCYJV22-8.7/15-3*120 额定电压(kV)8.7/15 生产厂家广安金侑达电业科技有限公司 2.电缆长度:135m 3、绝缘及交流耐压:温度:16 ℃湿度:40% 试验日期:2014年10月26日 相别 主绝缘(MΩ) 外护套绝缘 (MΩ) 交流耐压 试前试后/ 试验电压 (kV) 电压频率 (Hz) 耐压时间 (min) 试验结果 A 25000 25000 15 21.75 50 5 通过 B 25000 25000 21.7550 5 通过 C 25000 25000 21.7550 5 通过4.相序检查: 相序正确 5.使用仪器、仪表: 器具名称编号生产厂家 YTC2010绝缘电阻测试仪61120212 湖北仪天成电力设备有限公司YTC850变频串联谐振耐压装置123070 湖北仪天成电力设备有限公司 6.试验结果:合格 试验人员:试验负责人:

相关文档