1工程概况

1.1工程作用

古田县供电有限公司调度生产大楼自动化、载波、通信机房二次设备防雷工程的实施可大幅度提升该变电站二次设备雷击过电压和操作过电压的能力,减少二次设备的雷击事故概率。

1.2工程建设地点

在古田县供电有限公司调度生产大楼自动化、载波、通信机房内。

1.3工程建设规模

1.3.1此工程采用的主要防雷设备及材料清单下:

1.3.2工程技术特点

本工程的施工范围在古田县供电有限公司调度生产大楼自动化、载波、通信机房内,工程的施工不会影响系统的正常运行,部分信号线路因串联信号浪涌保护器会有短时间的通讯中断,但在短时间内会恢复正常,不会长时间影响调度大楼的正常通讯。此工程施工人员少,时间短,在做好绝缘与隔离的前提下不会发生施工人员与运行设备的安全事故。

2施工任务

3施工计划

3.1不停电施工的计划起止时间

3.2停电施工的计划起止时间、停电范围

4 施工范围示意图

4.1 自动化机房施工范围示意图

说明:V O L E R J 45/8保护范围1、柜内的主站网络H U B 的2条(端口10、12)到调度室网线;2、柜内的D -L I N K 小交换机上2条到调度室网线;3、在外网电脑1条到信息机房的网线;4、在内网办公H U B 1条到楼层交换机的网线;5、在W E B 发布服务器1条到楼层交换机内网网线;以上5处的网线,都用跳线引到自动化信息处理机柜的V O L E R J 45/8,其中3、4、5加装的跳线长度为8;

16条远动通道线引入

V O L E R S 485A ×16

标记处数

分 区更改文件号

标准化

设 计审 核

工 艺批 准

阶 段 标 记重 量比 例自动化机房防雷设计示意总图

第 5 页 共 18 页古田县供电公司调度大楼自动化、载波、通信机房防雷工程

G J D W -G T G D G S -D D D L -005

V O L E R J 45/8

电源电缆井

自动化机房

7条以太网线引入

自动化信息处理柜

注:其中3台插排电源浪涌保护器/10的安装位置待定。

4.2 载波机房施工范围示意图

4.3通信机房施工范围示意图

4.4自动化、载波、通信机房等电位连接环

5施工机械设备、工器具

5.1影响施工进度的因素及对策

5.1.1天气因素:如遇到打雷、下雨的天气会影响施工进度。

5.1.2停电的协调:停电人员到场时间可能与施工安排的停电时间不同步,影响施

工进度。

5.1.3中断信号的协调:信号中断后,信号的恢复及故障的排除会影响施工进度。

5.1.4安装困难:屏柜内的设备较多,无合适的安装位置,需花费较多的时间寻找

合适的安装位置。

6施工技术措施

6.1安全注意事项

6.1.1开工前,项目经理应向全体工作人员交待现场安全措施、带电部分和其他注

意事项。项目经理必须始终在工作现场,对工作人员的安全认真监护,对施

工质量严格把关。

6.1.1.1进入施工现场的本公司工程人员,均熟悉电气安全知识以及产品安装流

程;

6.1.1.2施工人员工作时必须穿棉制衣服和戴安全帽、绝缘手套,防触电,机械

损伤;

6.1.1.3攀爬高处,系好安全带,防高空坠落;

6.1.1.4进入施工现场,严禁携带火种进入,做好防火、防爆炸、防一切危险事

故的相关措施。

6.1.2现场安全措施

6.1.2.1严格按规定时间断电和送电;

6.1.2.2断电和送电均由甲方运行人员或由甲方指定的物业人员执行;

6.1.2.3焊接现场需做好防触电措施。

6.1.3安全与技术的要求

6.1.3.1认真执行各项安全措施,安全的组织好本项工作的开展,及时掌握工作

进度并每天向甲方现场负责人汇报当天的工作情况进行工程统筹工作

安排;

6.1.3.2施工班施工员:做好本职工作,遵守各项安全规定,严格按照《施工方

案》认真执行。施工中做好自检和互查工作,认真填写施工中规定的各

种技术数据表格。

6.1.3.3所有安装、调试和实验项目均按照有关技术规定、厂家技术资料进行,

认真做好施工中的原始记录。

6.2施工工艺要求

6.2.1电源浪涌保护器安装时首要考虑的因素

6.2.1.1查看安装现场,寻找最佳的安装位置;

6.2.1.2安装浪涌保护器时,手动作会不会对附近设备是否会造成影响,会不会

造成相邻设备误动作及其它不安定因素;

6.2.1.3检查现场接地现况,是否符合浪涌保护器安装的要求;

6.2.1.4检查要安装浪涌保护器的线路的相关情况,比如线路的电压值。

6.2.2浪涌保护器安装前应先检查

6.2.2.1检查浪涌保护器本身相与相之间,相与地之间,相与零之间的阻值是否

正常,其外观是否有弄脏、计数器显示状态不正常等情况;

6.2.2.2检查要安装浪涌保护器的线路的电压是否符合安装要求(比如线路超过

浪涌保护器的工作电压);

6.2.2.3浪涌保护器安装位置的固定,要通过什么方法固定;

6.2.2.4现场提供的地线(包括地汇流排)是否符合浪涌保护器安装的要求,比

如地线的粗细是否达标。

6.2.3浪涌保护器安装位置的选择

6.2.3.1安装方便,不影响相邻设备,不影响浪涌保护器本身技术要求;

6.2.3.2方便用户查看、日常维护,尽量不影响同一柜(屏、配电箱)内以后设

备的增减;

6.2.3.3不影响同一柜(屏、配电箱)内其他设备的日常维护;

6.2.3.4走线安全、方便、好看。

6.2.4浪涌保护器安装接线工艺要求

6.2.4.1接地线路尽量短、直,不得缠绕、冗余;

6.2.4.2尽量减少走线的弯曲数;

6.2.4.3地线、零线何柜(屏、配电箱)内其他设备的走线要间隔一定的距离,

地线在屏内尽量靠一些隐蔽的沟槽走线;

6.2.4.4柜(屏、配电箱)内的浪涌保护器走线尽量相同,要求走线平直,多个

浪涌保护器的走线要具备一致性。

6.2.5信号浪涌保护器的地线安装

6.2.5.1信号浪涌保护器的地线尽量短、直,不得缠绕、冗余;

6.2.5.2信号浪涌保护器的地线与弱电走线有一定距离,不能走弱电线槽;

6.2.5.3信号浪涌保护器的地线线径足够大,不一定都需要安装汇流排。

6.2.6浪涌保护器安装后应贴的标签

6.2.6.1电源浪涌保护器应贴相应的标签:单相交流电源浪涌保护器、☆三相

交流电源浪涌保护器;

6.2.6.2信号浪涌保护器: 应贴相应的信号浪涌保护器标签;

6.2.6.3浪涌保护器连接线上套标签管标示方法:a、浪涌保护器端标示设备的

位置或名称;b设备引入线端标示浪涌保护器。

6.2.7浪涌保护器安装完毕后需做的工作

6.2.

7.1贴标签;

6.2.

7.2初步检测:包括浪涌保护器的相间、相地、相零是否存在短路情况,排

除各种危险因素后;

6.2.

7.3送电运行:先送上设备电源,检查设备是否运行正常,测量浪涌保护器

电源空开上端电压值是否正常,然后再送浪涌保护器电源空开,检查浪

涌保护器运行情况,包括运行灯、浪涌保护器端子电压值、浪涌保护器

外观及温度变化情况,如发现浪涌保护器外壳温度上升,则必须马上关

掉电源检查;

6.2.

7.4清理现场。

6.3工程达到的技术标准、质量要求。

6.3.1本工程采用的技术标准

GB50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范

GA173-2002 计算机信息系统防雷保安器

GBJ79-85 工业企业通信接地设计规范

GB50057-94(2000版)建筑物防雷设计规范

GB50174-93 电子计算机机房设计规范

DL 548-94 电力系统通信站防雷运行管理规程

YD/T 5098-2001 通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范

6.3.2质量要求

6.3.2.1导线的规格应符合下表的要求

6.3.2.2防雷连线应符合以下规范:相线、零线应与地线分开走线,导线的安装

应横平竖直,应尽量减少弯曲数量。三相电源浪涌保护器的三条相线应

采用黄、绿、红色的铜导线,零线应使用蓝色的铜导线,地线应使用黄

绿相间的铜导线。

6.3.2.3浪涌保护器应水平或竖直安装,尽量选择便于固定、便于走线且便于观

察运行状态的位置安装。

6.3.2.4将浪涌保护器的面板贴上“电源浪涌保护器”或“信号浪涌保护器”的

标贴。

6.4试验或检测项目

6.4.1电源浪涌保护器通电之前,必须进行绝缘测试,使用万用表测试安装设备的

绝缘性能,万用表的MΩ档测试值,≥0.5MΩ即为正常。并测试供电电压,

三相电压为AC380±10%、直流电压为DC220±10%的情况下方能通电合闸。

6.4.2在电源浪涌保护器通电后,浪涌保护器正常显示灯绿灯亮,在通电后30分

钟不发热为正常。

7施工安全措施

7.1施工中存在的危险点

7.1.1施工人员在设备进行接线时、要防止误碰其他设备的接线,造成跳闸或短路。

7.1.2接线时防止把设备别处的线不小心碰掉,或碰松动。

7.1.3防止火灾。

7.1.4施工人员在进行交直流电源浪涌保护器安装中要防止身体与带电部分接触,

造成触电事故。

7.1.5未经监控或运行人员的同意,断开远动通道,导致失去监控。

7.2相应的预防控制措施

7.2.1工作前必须做好螺丝刀、扳手、钢丝钳子等金属部分的绝缘处理,防止因误

碰而造成设备的短路,和跳闸事故。

7.2.2施工时必须小心操作,同时在接线时必须有监护人在旁边监护。

7.2.3施工现场不得吸烟,动用明火或烙铁工作时必须在旁边放足消防器材。

7.2.4施工人员在施工期间要穿好工作服,做好绝缘措施,加强监护。

7.2.5在进行信号及通道浪涌保护器安装前需先与运行人员沟通,做好值班的准备。

不能同时断开双通道,只能做完一个再做下一个。

8文明施工及环境保护措施

根据工程特点,本公司在工程施工中采取文明施工和环境保护措施,落实防火防盗措施。做到作业现场“三不乱”(电线不乱拉、材料不乱放、杂物不乱丢),符合环保及安全要求。

8.1文明施工保证措施

8.1.1文明施工的目标

确保施工合同规定的安全生产、文明施工目标达到优良等级,杜绝安全事故的发生,确保文明施工安全管理达到施工合同规定的水平。

8.1.2文明施工管理计划

文明施工是工程施工外部形象的最直接反映,在施工准备阶段,严格要求施工单位按照有关施工现场标准化管理规定的内容及相关文件和本工程招标文件的要求进行施工现场布置和管理。在施工阶段,施工负责人加强监督、检查和控制。

8.1.3文明施工保证措施

8.1.3.1开展文明教育,施工人员均遵守市民文明规范。

8.1.3.2工地现场做到道路畅通、平坦整洁,不乱堆乱放,现场材料分类标识,

堆放整齐,无散落物。

8.1.3.3在施工过程中,要求施工人员做到工完场清,以保证施工区域没有多余

的材料及垃圾。施工结束,工作人员对各楼层进行清扫、检查,使每个

已施工完的工作面清洁无灰,而对运入施工区域的材料要求堆放整齐,

使整个楼面整齐划一。

8.1.3.4加强工地治安综合管理,做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现

场治安防范措施有力,重点要害部位防范设施有效到位。

8.1.3.5施工现场的外包队伍人员组织情况明了,建立档案卡片,与分包队伍签

定治安防火协议书,对外包队伍人员加强法制教育。

8.1.3.6现场施工人员均佩带胸卡,胸卡以工作部门、单位为依据,按一定规则

统一编号。所有现场施工人员均着标准的工作服。

8.1.3.7施工人员按不同工作岗位戴不同颜色的安全帽,现场管理人员按不同单

位穿不同颜色的工作服。

8.1.3.8加强成品保护,确保成品完好。

8.2环境保护措施

8.2.1建立环境保护责任制,划分卫生包干区,落实专人负责。

8.2.2每班工作完成后要对现场进行清理,施工用完的油漆桶、废弃包装纸、废水

等及时清运,施工单位应采取一切合理措施,保护站区周围的环境,避免污

染,噪音等危害或干扰。

8.2.3随时清理弃置的物料外包装袋(纸),包扎带(绳)等,防止施工遗留杂物

随风飘到带电母线和运行设备上。

8.2.4工程完毕后对现场进行全面清理,确保站容站貌整洁。

8.2.5搞好站内绿化保护措施。

8.2.6合理安排施工流水段,减少夜间施工

8.2.7加强机具维护,合理使用机具,减少施工机具噪音对人身和环境影响。

9原理图

VOLE M220-20一体化交流电源电涌保护器

适用范围

●适用于电力二次设备屏的220V交流电源端。

功能特点

●残压低、通流量大、响应时间短、漏电流小;

●热备份式过流脱扣,超温保护;

●具备LED工作状态指示;

●采用防爆金属外壳设计,安装简单,维护方便;

●全保护,L-E、L-N、N-E纵向与横向全保护;

●集成了MOV、 GDT等多种放电器件多级\多回路组合放电;

●参照IEC、IEEE等标准设计。

性能指标:

产品型号VOLE M220-20

最高持续工作电压Uc(AC)350V

额定工作电压Un(AC)220V

标称放电电流In10KA

最大放电电流Imax20KA

保护水平Up600V

残压Ures (5KA,8/20μs)500V

保护模式全保护

脱扣装置热备份式(多路快速熔断器)

漏电电流<20μA(正对地)

响应时间Ta<25ns

连接方式并联

状态指示绿灯亮时为完全保护状态;无灯光显示时表示失效工作温度-40oC~+70oC

产品产品尺寸195mm×105mm×78mm 安装接线示意图:

PE

高频馈线系列电涌保护器

适用范围

●适用于保护全球定位GPS系统;

●高频通信的发射接收;

●卫星电视接收等系统以及无线宽带网络等同轴通讯设备。

功能特点

●产品采用优质元件作为8/20us雷击防护,适用于高频通

信的发射接收、卫星电视接收等系统以及无线宽带网络等同轴通

讯设备的浪涌保护;

●产品的接口形式为F10头/BNC头/TNC/L16/SL16/N型

/DIN 7/16型等公母接头,安装维护便捷,低插损;

●参照IEC、IEEE等标准设计。

性能指标

产品型号VOLE B-L(GPS)VOLE B-L(λ/4)

连接方式串联串联

保护水平Up15V600V

残压Ures (3KA,8/20μs)12V500V

标称放电电流In(8/20μs)15KA10KA

最大放电电流Imax(8/20μs)30KA15KA

频率范围0-1.6GHZ0-2.5GHZ

最大功率≤100W≤300W

匹配阻抗50Ω50Ω

端口型号BNC F/M F10、BNC、TNC、L16、SL16、N D型驻波比≤1.2≤1.2

插入损耗≤0.2dB≤0.2dB

工作环境室内室内

产品尺寸83mm×29mm×25mm

安装接线示意图

防雷专项施工方案

龙湖·观山水6号楼及车库防雷施工安装方案 一、编制依据 1.1 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001; 1.2 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002; 1.3 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-92; 1.4 电气施工图; 二、编制目的 指导施工、加快施工进度、提高安装质量、完成施工任务。 三、主要施工方法及措施 根据设计要求,本工程是按二类防雷建筑安装。本工程的保护接地、工作接地与防雷接地共用同一接地体,其电阻不得大于1欧姆。 1 接地装置及引下线安装 1.1 接地装置利用独立基础下层钢筋及建筑物周边条形基础与地下室顶板上(或基础上第一层)的梁内的两根≥Φ16mm的钢筋焊接成接地网格作共用接地装置,所经过的异型柱主筋应与基础内主筋焊接连通。 室内外接地连接板及室外测试板均采用100X100X5mm的钢板制作。 ○1电梯井道、水电井道、配电室内的接地板预留高度为距相应楼地面0.3米;连接散流扁钢预留的接地钢板距室外1.0米设置,采用-40X4mm的热镀锌扁钢作为散流线,并伸出外墙面1.5米。预留的接地钢板应与所选接地连接钢筋焊接连通,钢板预留时应紧贴模板,为了便于脱模后寻找,还需在钢板与模板之间填塞泡沫。 ○2在图示接地电阻测试板的柱上,距室外地坪0.45米处需由引下线焊接测试板,用150X150X50mm见方的泡沫板在扁钢处预留方孔,在外墙装饰时埋设125的PVC线盒,作为测试板的检测孔。在钢板靠外墙面一侧焊接一段Φ10mm的螺栓,以便检测接地阻值时戴上螺帽使用。 1.2 防雷引下线利用图示剪力墙或柱内钢筋作为引下线,至下而上的连续焊接,凡被利用作引流装置的钢筋,每处墙(柱)至少不少于选择两根主筋(直径≥Φ16mm焊接两根,直径<Φ16mm焊接四根。所选择的引下线钢筋应用红色油漆做好标记,逐层传递,保证各层各点均是相同的钢筋引下。引下线钢筋间每隔两层楼跨接一次,形成断路环,便于电流均匀通过。钢筋接头处必须搭接焊,钢筋交叉处加跨接线,双面焊接,跨接线直径应≥Φ10mm圆钢。在各引下线下部距室外地坪负一米处,均应设置散流线。 基础接地网,连接板、防雷引下线的布置详见附图一、二。 2 卫生间等电位安装 卫生间等电位应在土建墙面打粑完成后,抹灰前开始安装。

机房防雷工程技术方案

机房防雷工程 技 术 方 案 设计单位:***************** 设计时间:2013年1月23日

第一部分雷电概述及破坏性 雷电是由天空中云层间的相互高速运动、剧烈磨擦,使高端云层和低端云层带上相反电荷。此时,低端云层在其下面的大地上也感应出大量的异种电荷,形成一个极大的电容,当其场强达到一定强度时,就会产生对地放电,这就是雷电现象。 在气象学中,常用雷暴日数、年平均雷暴日数、年平均地面落雷密度,来表征某个地方雷电活动的频繁程度和强度。此外,也使用年雷闪频数来评价雷电活动,它是指1000平方公里范围内一年共发生雷闪击的次数。 我国一般按年平均雷暴日数将雷电活动区分为少雷区(<20天)、多雷区(20—40天)、高雷区(40—80天)、强雷区(>80天)。我国的雷电活动,夏季最活跃,冬季最少。全球分布是赤道附近最活跃,随纬度升高而减少,极地最少。 1.雷电的破坏性 雷电的破坏主要是由于云层间或云和大地之间以及云和空气间的电位差达到一定程度(25—30kV/cm)时,所发生的猛烈放电现象。 通常雷击有三种形式,直击雷、感应雷、球形雷。直击雷是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。感应雷是当直击雷发生以后,云层带电迅速消失,地面某些范围由于散流电阻大,出现局部高电压,或在直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压、而发生闪击现象的二次雷。 1)直击雷破坏:当雷电直接击在建筑物上,强大的雷电流使建(构)筑物水份受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,导致建筑物燃烧或爆炸。另外,当雷电击中接闪器,电流沿引下线向大地泻放时,这时对地电位升高,有可能向临近的物体跳击,称为雷电“反击”,从而造成火灾或人身伤亡。 2)感应雷破坏:感应雷破坏也称为二次破坏。它分为静电感应雷和电磁感应雷两种。由于雷电流变化梯度很大,会产生强大的交变磁场,使得周围的金属构件产生感应电流,这种电流可能向周围物体放电,感应到正在联机的导线上就会对设备产生强烈的破坏性。

防雷接地工程施工方案

防雷接地工程施工方案 1 建筑防雷说明 (1)本工程主楼年预计雷击次数N为0.116,按第三类防雷建筑物设计。 (2)沿屋顶女儿墙或屋顶结构飘板上设置一圈接闪带,并在屋面上设置不大于20x20m(24x16m)的避雷网格,形成本建筑物的避雷网。接闪带与避雷网格均采用Ф10镀锌圆钢,女儿墙上接闪带搞0.1m。 (3)利用柱内两根大于Ф16的对角主筋通过焊接做避雷引下线,引下线的上端伸出女儿墙(或通过顶层相联挑梁内两根以上主筋转接出女儿墙)与屋面避雷网焊接,下端直接或通过转换梁内连接钢筋后与接地体焊接。 (4)利用结构底板及桩基内的结构体内钢筋做接地体。 (5)本工程保护接地、弱电接地、防雷接地共用接地装置,接地电阻小于1.0欧姆,实测不足补打接地极。 (6)所有突出屋面的金属件、管道、风机等均应与屋面避雷网可靠焊接。60m及以上建筑物外侧的金属栏杆、门窗等金属构件均需与结构圈梁内与引下线联接的钢筋焊接。竖直敷设的各种金属管道及金属物的顶端和底端应与防雷装置连接 2 主要施工方法 2.1施工工艺流程 防雷接地施工工艺流程图 本工程防雷接地采用结构基础内主钢筋和人工接地体作为接地体。安装时配合土建钢筋施工进行可靠连接。依照图纸部分建筑基础横纵轴交叉点结构柱内钢筋与垂直结构主筋焊成一体,并与配电室槽钢可靠焊接。人工接地体在基础做垫层前做好,并将其穿透防水层与

建筑周边有引下线的柱内主筋可靠焊接,而且要与护坡桩内两根钢筋焊接。 引上点在各层楼板上表面焊处留钢筋头,供各层设备接地用。在各个电缆竖井预留一条镀锌扁钢,镀锌扁钢在偶数层均与垂直引下线焊接,被弱电系统接地。作为防雷下线及接地体的钢筋,采用搭接焊,钢筋端部搭接长度大于6倍钢筋直径,并且至少要三边焊(两侧和一个端头),以保证电气通路。屋面上的避雷带支架与墙内的立筋、立筋与结构柱内两主筋、每个结构柱内两主筋与基础梁内两主筋均进行可靠焊接,从而保证每个结构柱从上至下连成电气通路。 防雷接地搭接长度质量要求 结构柱内主筋每层施工时,将作为引下线的钢筋刷涂上醒目的红漆,以便施工时准确寻找。屋面的避雷带支架间距为1米。各层圈梁内两主筋焊接连通成闭环,并与结构柱内防雷引下线焊接连通作均压环,以防止侧击雷。所有防雷接地装置的金属构件均采用镀锌制品(利用钢筋混凝土的钢筋除外),焊接完后焊渣应清除干净,焊接处和其它有镀锌层破坏处,必须刷红丹二道、银粉漆二道,焊接处不损坏原有的钢材应力、强度及结构。 施工人员配合土建按图进行管路、接地扁钢、铁构件及设备基础、孔洞的预留预埋。其中穿越构筑物基础的部分要及时预埋,与土建结构矛盾之处,由技术人员进行协商处理,不得随意损伤建筑钢筋。 3 等电位联结端子板箱安装 在总配电房内内设置总等电位联结端子箱,在各机房内设置局部等电位端子箱。各等电位端子箱通过接地母排相互连通。

机房建设施工方案

机房建设施工方案 一、施工指导思想 (2) 二、物品准备 (2) 三、施工方案 (3) 1、深化设计: (3) 2、施工设计交底: (3) 3、施工前环境检查及器材检查: (4) 4、施工场地清理及机房场地条件准备: (4) 5、设备进场及安装: (4) 6、设备调试运行: (4) 7、系统测试及试运行: (4) 8、竣工资料整理: (4) 9、竣工验收: (5) 10、培训: (5)

一、施工指导思想 我司已先后承接过多项机房集中监控系统,都按合同及招标书的要求圆满的完成了施工任务,所承建的机房集中监控系统均达到了优良工程的要求。在长期的工程实践中,我司培养了一批具有很强的专业技术能力和丰富施工管理经验的业务骨干,同时在长期的工程活动中所积累的经验和教训也成为我司宝贵的财富,在本工程中,我司将充分发挥这方面的优势。 对于本项目,我公司本着“质量第一,用户至上”、“注重信誉、信守合同”的宗旨,发扬“追求卓越、创出精品”的企业精神,每一项工程都要达到国家建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ 300-88)所规定优良标准的工程。我公司将组织熟悉施工规范、技术全面的管理人员组成现场项目部。挑选技术高,做工精细,能刻苦耐劳的工人组成施工队伍。充分发挥卓有成效的集团化、制度化、规范化、专业化管理,使整个工程在质量、进度、安全、文明施工方面创最优成绩、创最佳效果。 二、物品准备 材料供应商的选择:根据供应计划及供应协议规定,在合理期限内计划订购方式、订购时间、进场日期,并符合以下原则:质量必须符合规范及图纸所确认的种类和标推,按样品标准验收的须符合经设计人员批准的样品标推。该供应商有完善的质量保证体系,有较大

防雷接地专项施工方案

防雷接地专项施工方案 一、总则 1.1 工程概况 本工程地处火车站货场,年雷击次数N=0.0564,属于人口密集场所,按三类防雷建筑物设防,相应采取防直击雷,雷电波侵入和等电位保护措施,防雷接地、电气设备的保护接地、电梯机房等接地共用统一的接地极,接地电阻不大于1Ω,屋顶四周用φ12镀锌圆钢作不大于20m*20m或24m*16m的避雷网格与引下线焊接,高出屋面的金属构件、金属管道、金属屋架等均应与避雷装置连接,在室外地坪距地0.5米处预留100*60*6钢板作为测试点,当实测不能满足设计要求时应增设人工接地极。 1.2 适用范围 本方案适用于***建筑研究设计院设计的咸宁市火车站货场防雷接地系统工程。 1.3 编制依据的标准及规范 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002)、《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》(03D501-1~4)。 二、施工准备 2.1 材料要求: 湖北曙光装饰工程有限公司第 1 页共 23 页

2.1.1 主材钢材严格按照设计图纸要求材料,材质及规格应符合设计规定。应按设计要求采用热镀锌材料,产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2 辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,水泥等。 2.2 主要工机具: 2.2.1 常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2.2 线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建专业已具备地下敷设接地装置的条件。 2.3.2 按设计位置清理好场地。 2.3.3 避雷网安装作业条件: 2.3.3.1 接地体与引下线必须做完。 2.3.3.2 屋面避雷利用主筋作引下线,需钢筋绑扎完毕后按照图纸所示位置进行预埋板的焊接。 2.3.3.3 进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 2.3.3.4 支架预制并安装完毕。 湖北曙光装饰工程有限公司第 2 页共 23 页

防雷技术施工方案

防雷施工 技 术 方 案

**工程公司 年月日 1、概述 雷电流的时间虽然短暂,但它巨大的破坏性是目前人类还无法控制的,现阶段通过人力主动化解雷电的危害,还是不现实的,只能通过努力被动地将雷击的能量给予阻挡并将它泄放入大地,以避免所带来的灾害。雷击和线路过电压会出现多种有害的效应,基本上会有以下几种表现形式:直击雷击、感应雷击、电磁脉冲辐射、雷电过电压侵入和反击。雷击及过电压的保护是一项系统的工作,需要根据不同的特性给予相应而全面的防护。 完善系统防雷方案包括外部防雷和内部防雷两个方面: 外部防雷包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、弓I下线等,泄放入大地。 内部防雷系统是为保护建筑物内部的设备以及人员的安全而设置的。在需要保护设备的前端安装合适的避雷器,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体。将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地,确保后接设备的安全。 2、编制依据: (1)电子计算机机房设计规范GB 50174-93 (2)通信行业标准《电信专用房屋设计规范》 (3)信息产业部《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》 (4)国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 (5)国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 (6)IEC61024《建筑物防雷》 (7)EC61312《雷电电磁脉冲的防护》 (8)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》 (9)ITU K25《光缆的防雷》

机房系统工程施工设计方案

机房系统施工方案 系统总体要求 机房是各种信息系统的中枢,只有构建一个高可靠性的整体机房环境,才能保证计算机主机、通信设备免受外界因素的干扰,消除环境因素对信息系统带来的影响。所以,机房建设工程的目标不仅是要为机房工作人员提供一个舒适而良好的工作环境,而更加重要的是必须保证计算机及网络系统等重要设备能长期而可靠的运行。 系统设计说明 本项目消防控制室位于客运站一层,信息机房位于客运站二层,客运枢纽指挥中心位于客运站二层 整体布局规划:根据机房建筑平面规则,考虑机房空调的效果,设备相对集中的特点,以及功能实用性强的原则进行整体布局规划,机房内存在高工作噪音和高电磁辐射设备,为避免其对网络设备及工作人员造成干扰,在设计中应将其放置在独立远离机房人员操作的区域。 装饰工程:主要包括天花吊顶工程、隔断及墙面工程、地面工程等以及相应的隐蔽工程(由土建专业提供)。 吊顶工程:机房吊顶采用 600×600mm 微孔铝板吊顶,浮搁安装,明装部分为装饰性铝合金凹槽龙骨,地板和吊顶之间的净高设计为2.8 米。在网络机房吊顶上加敷保温棉。机房吊顶必须满足防火、防尘、美观的基本要求,做吊顶前天花顶面需先做防水防尘防潮防静电保温处理。 墙面装饰工程:墙面防尘防潮防静电处理,对墙面喷涂以高档乳胶漆进行装饰。机房内部的柱面采用彩钢板包柱。 地面工程:在机房内均铺设 600*600*35mm 全钢抗静电地板,地

板下净高为40 公分,抗静电地板下空间进行二次刷防尘漆防尘。机房加设橡塑保温板,通过隔热可避免机房下层发生冷凝结露现象。 门窗工程:在进入机房的入口处选用甲级防火门,使整个机房成为一个独立的防火区,并加装闭门器。话务间采用木质装饰门。还应考虑大型机柜的承重,设置槽钢以均允负荷。 电气工程:主要包括机房内供配电系统工程、UPS 系统工程(由强电专业提供主回路)、照明工程、接地和防雷工程等。机房系统由信息设备、外部设备、辅助设备和工艺设备四大部分组成,信息机房的供配电系统要满足这四大部分的要求,保证它们获得稳定、可靠的电源供应。本项目各机房信息设备采用外部 UPS供电的方式,使用统一的 UPS 电源通过 UPS 配电柜向信息设备供电。本次机房用UPS 配电部分包含配电及管线敷设,根据用电量情况,在消控机房和指挥中心各配置 2 套 40KVA UPS 主机,采用机柜双路供电方案;电池组后备时间约 1 小时。 机房空调:本次在指挥中心设计 2 台 41KW 精密空调,在消控机房设计 1 台普通 3P 空调。机房专业关于水、电、风、楼板承重、建筑、装饰等需与各专业设计配合。 安装施工工艺 1.成套配电柜和动力、照明配电箱安装 (1)进场手续。配电柜和配电箱运到工地,经工程监理机构验收合格后,方准运人现场进行安装作业。 1)配电柜和配电箱进场验收的文件及记录。 a.礼进场报审表。 b.进场清单。 c.资格文件(出厂合格证书、检测报告、强制认证报告等)。

施工现场防雷专项方案

目录一工程概况........................................................................................... 1.1 工程概况 ................................................................................... 1.2 参建单位 ................................................................................... 二编制依据........................................................................................... 三施工现场专项防雷方案 ................................................................... 3.1 脚手架防雷措施 ....................................................................... 3.2 塔吊防雷措施 ........................................................................... 3.4 钢筋棚及各类电气设备接地与接零措施................................. 四结语 ..................................................................................................

防雷技术措施方案

整体解决方案系列防雷技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-84932 防雷技术措施 Lightning protection measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 防雷建筑物分类 建筑物按其火灾和爆炸的危险性、人身伤亡的危险性、政治经济价值分为三类。第一类防雷建筑物指制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质,遇电火花会引起爆炸,从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物;第二类防雷建筑物指对国家政治或国民经济有重要意义的建筑物以及制造,使用和贮存爆炸危险物质,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物;第三类防雷建筑物指需要防雷的除第一类、第二类防雷建筑物以外需要防雷的建筑物。不同类别的建筑物有不同的防雷要求。 2.直击雷防护 对于第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物、第三类防雷建筑物的易受雷击部位,遭受雷击后果比较严重的设施或

堆料,高压架空电力线路、发电厂和变电站等.应采取防直击雷的措施。 装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是直击雷防护的主要措施。避雷针分独立避雷针和附设避雷针。独立避雷针不应设在人经常通行的地方。避雷针的保护范围按滚球法计算。 3.二次放电防护 为了防止二次放电,不论是空气中或地下,都必须保证接闪器、引下线、接地装置与邻近导体之间有足够的安全距离。在任何情况下,第一类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于3m,第二类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于2m.不能满足间距要求时应予跨接。 4.感应雷防护 有爆炸和火灾危脸的建筑物、重要的电力设施应考虑感应雷防护。为了防止静电感应雷的危险,应将建筑物内不带电的金属装备、金属结构连成整体并予以接地。为了防止电磁感应雷的危险,应将平行管道、相距不到100mm的管道用金属线跨接起来。

防雷接地专项施工方案42735

东原北碚蔡家项目3-1期重庆庆华建设工程有限公司 东原北碚蔡家项目3-1期 重庆庆华建设工程有限公司 二零一八年三月

第一章编制依据及执行规范 一、编制依据 1、东原北碚蔡家项目3-1期设计施工蓝图以及《施工组织设计》。 2、东原北碚蔡家项目3-1期《建设工程施工合同》。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 5、国家和地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 6、2002年国家颁发的《建设工程施工强制性条文—房屋建筑部分》、《建设工程质量管理条例》。 7、《重庆市建设工程质量通病防治要点》2009版 8、重庆市城乡建设委员会《关于印发重庆市住宅工程质量通病预防措施的通知》(渝建[2012]301 号) 二、执行规范 本工程施工应执行的现行施工及验收规范、技术规程、技术标准及检验评定标准,并严格执行。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规范》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家

嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、内部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平方米,其中车库建筑面积约为11200.00平方米,商业建筑面积约为6862.00平方米,高层建筑面积约为29918.26平方米。本工程建设单位为重庆东原创博房地产开发有限公司,监理单位为重庆林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为重庆庆华建设工程有限公司,由重庆市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,重庆市北碚区建筑工程安全监督站全程进行安全监督。 本工程施工范围包括:基础、主体、楼地面、屋面、门窗总包管理及配合、室内外初装饰、给排水、电气、有关的预留预埋和配合(如暖通等)。室外管网工程、环境挡墙工程及合同协议约定相关内容。 第三章防雷接地施工 第一节安装工程设计概况 根据建设单位交底要求、施工图纸设计和施工合同要求,本工程电气安装内容主要包括电气工程、生活给排水及消防给水系统安装。 1、电气工程设计内容:本工程电气设计包括低压配电动力照明系统、防雷接地系统及自动报警、电视电话弱电系统。电源由车库内配电室引入,包括各种低压配电柜和箱安装,低压配电设备箱包括各种双电源箱、电机

机房工程施工方案

机房工程施工方案 第一章概述 (2) 1.1现状概述 (2) 第二章改造方案 (3) 2.1改造目的 (3) 2.2 改造原则 (3) 第三章实施方案 (4) 3.1. 项目管理组织机构 (4) 3.1.1 项目各级人员分工职责 (4) 3.1.1.1 项目经理 (4) 3.1.1.2项目负责人 (5) 3.1.1.3专职质检员 (5) 3.1.1.4专业工程师 (5) 3.1.1.5施工班组长 (6) 3.2.施工相关准备 (6) 3.2.1.施工管理制度的建立 (6) 3.2.2.施工技术准备 (6) 3.2.3.施工准备 (7) 3.3.主要施工工艺措施 (8) 3.3.1墙面乳胶漆施工方案 (8) 3.3.1.1施工条件 (8) 3.3.1.2施工工艺流程 (8) 3.3.1.3施工要点 (8) 3.3.1.4质量标准 (8) 3.3.1.5 现场安装条件 (9) 3.3.2 综合布线系统施工方案 (10) 3.3.2.1施工现场检查 (10) 3.3.2.2布线 (10) 3.3.2.3测试 (10) 3.4.工期计划及工种配合 (11) 3.4.1 施工劳动力配备 (11) 3.4.2 各工种之间的配合 (11) 3.4.3 落实每日施工交底制度 (11) 3.4.5 严格执行工序检验程序 (12) 第一章概述 1.1现状概述 XXXX大楼是网络系统的航空公司信息管理是枢纽,每层楼都有几十个信息点位,由于布线较早、及原施工布线时6类布线标准未出台等历史原因。现在网线布局混乱,跟以后的维护和网络管理造成了很大的难度,由于原施工网络系统接入按照110配线架模块接入,对以后的设备升级及整个系统管理升级造成硬件上的脱离及不支持。

防雷工程专项施工方案

防雷工程专项施工方案 1、施工方案 1.1工程概况 工程名称:南航碧花园E区住宅(501#、502#、502a#、503#、503a#、505#、511#、512#、513#、513a#) 工程地点:广州市花都区狮岭镇陆花岗水库周边 建设单位:广州碧花园房地产开发有限公司 监理单位:广东宏茂建设监理有限公司 设计单位:广州市天启正业建筑设计事务所 勘察单位:广东省地质物探工程勘察院 施工单位:广州市花都区狮岭建筑工程公司 本工程属新建项目,平面呈不规则形,现浇钢筋混凝土异型柱框架结构;建成后为10幢三层别墅,总建筑面积为7595平方米。 工期要求:160个日历天。 1.2编制依据 ●工程施工招标文件 ●《建筑安装物防雷设计规范》GB5007—94 ●《建筑安装工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 ●《建筑电气工程质量检验评定统一标准》GB50303—2002 ●《建筑稳防雷》ICE61024 ●《建筑物、构筑物防雷设施安装》D562 ●《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92 1.3施工工艺及技术措施 1.3.1准备阶段 看图→图纸会审→编制施工技术方案→提出材料/辅助加工计划→验收入库和保管→施工机具的准备。 1.3.2实施阶段 基础接地体施工→接地端子施工→接地电阻测试端子施工→接地电阻测量→引下线施工→天面避雷带、避雷针施工→施工检查→接地电阻测量→避雷器安装→资料整理归类。 1.3.3施工工艺及技术措施 ●基础接地体 利用图中所标位置的柱子内的两根对角主钢筋通长焊接作防雷引下线,两根引下线天面上端应焊接相连后再与避雷带焊接,在施工时均应做好标记,保证上下层焊接正确. 利用建筑物的地基结构钢筋作防雷接地极,其中地梁内靠外侧(或同方向)的主筋(2根以上)通长

防雷设施施工方案

防雷设施施工方案 一、工程概况 本工程按二类防雷建筑设计,天面设置明敷避雷带,利用柱内钢筋作引下线,利用结构天然基础钢筋作接地体。电气接地与防雷接地共用接地体,接地电阻<1Ω。 为增加防雷引下线利用功能,分别与首层结构及九层、11层结构梁筋连接作为均压环。主楼及裙楼天面分别设置了暗敷避雷带。 二、防雷设置及所用材料 1、明设避雷带分别于裙楼屋面、主楼屋面及突出屋面的构筑物顶部,材料为Ф10镀锌钢筋。 2、暗设避雷带分别于裙楼屋面及主楼屋面增设,材料为Ф10镀锌钢筋。 3、引下线设置:利用结构层柱内直径大于10mm的两根柱钢筋焊接作为线下线与接地体连接。 4、均压环设置:分别利用九层、十一层结构层梁内钢筋连通与柱内引埋线钢筋焊接形成整体外围连通。 5、接地体分别设在地下室-4.3米处和裙楼部位-1.2米处,利用地梁内2根>Ф10钢筋焊接与引下线连接作为接地板。 6、本工程引下线共18处,设备及电器接地板9处,室外测试端子共5处。接地板为-40×4镀锌扁钢。 三、施工方法: 1、承台内底钢筋分别与引下线柱钢筋焊接连通并与承台面处用Ф10镀

锌钢筋外引留设,以备与基础外部接地板连接。(基础外接地极另设)。 2、接地体利用地梁内2根大于Ф10面筋内外连接,分别与引埋线的两条钢筋焊接。每隔6m地梁内两条面筋互相连通,纵横梁内面筋互相连通,形成内外整体接地体,裙楼部位相同。 3、短路环:作为接地体和均压环的楼层梁面筋,分别于每隔6m将梁箍筋与梁内筋焊接。用作引下线的柱每层至少有一道箍筋与柱内钢筋焊接。 4、天面避雷带与引下线连接:作为引下线的柱顶钢筋用Ф10镀锌钢筋引至明设网带处。明设避雷带用Ф10镀锌钢筋制作,并于建筑物转角处加设避雷小针,长500mm。避雷带下用Ф10钢筋作支架,支架高度离支承面120mm,支架水平间距1.2米/根。转角处避雷网带应做成弧圆型。 5、暗设避雷带用Ф10镀锌钢筋与引下线焊接,纵横暗设镀锌带应连接成整体。 6、测试端子用Ф10镀锌钢筋将2根引下线主筋连通引出柱外,外露50mm,以备测试电阻用,距室外地面1。5米高。 7、电气接地板用-40×4镀锌扁钢从水平接地体中或引下线处接出,距地面300mm高,外露150mm。 四、质量和安全要求 1、电气接地和防雷共用接地体、电阻值<1Ω。 2防雷接地施工中,所有接驳处均应电焊,纵横梁交接处,梁内钢筋与柱内引下线连接,内外钢筋连接全部采用Ф12钢筋做成圆弧角焊接。搭接焊缝长度应>12d,扁钢为4d(单面焊)。 3、进出建筑物金属管道及天面金属构筑物应与接地体、引下线及避雷网

防雷接地工程施工方案

. . . .. . 省直机关集中办公区办公楼工程 防雷接地工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:省建筑工程集团总公司 日期:二○一三年四月八日

目录 一、工程概况 .................................................................................................................................................... - 2 - 二、防雷接地概况............................................................................................................................................. - 2 - 三、标准及规 .................................................................................................................................................... - 5 - 四、施工组织部署............................................................................................................................................. - 5 - 五、施工准备 .................................................................................................................................................... - 6 - 4.1技术准备 (6) 六、施工方法及质量要求................................................................................................................................. - 8 - 七、质量保证措施........................................................................................................................................... - 10 - 八、安全保证措施........................................................................................................................................... - 12 -

机房建设施工方案.

机房改造施工方案 总体说明 一、机房建设范围: 1、 装饰工程 2、 配电系统 3、 空调系统 4、 防雷接地系统 5、 消防气体灭火报警系统 二、工程概况及现状 根据现场观察,因机房设备逐步添加,没有统一布置,因此机房安装布局有些凌乱,不规范。 1、配电系统分散,线路排布不太整齐,回路标注不明确。 2、门禁系统的3个控制箱布置分散,高低参差不齐。 3、移动、联通电讯设备的安装布置也不尽如人意。 4、原有天花因中央空调冷凝水滴漏,出现霉斑。 5、原有的中央空调系统,VRV系统无法满足机房恒温、恒湿的特殊环 境需求。

6、缺少气体灭火报警系统,防灾减损能力薄弱,没有满足消防部门 对特殊环境的防火抗灾要求。 7、原有钢化玻璃门虽然现代、美观,但破坏能力弱,易损。静电地 板使用多年后,已出现破损。 三、设计依据 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

1、装饰工程 1.1、防水工程 整个机房四周的墙边、墙角、地面均做防水处理。墙面与吊顶地板交接处安装踢脚板线。 1.2、地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。我们为本机房选用全钢防静活动地板,可与地面装饰效果相协调。地板安装高度为0.3M。 1.3、门窗工程 机房:双开防火防盗门二套。 1.4、天花吊顶工程 根据网络机房的具体建筑结构情况,整个机房为了确保机房的保温和消防需要;全部采用规格为600×600×0.8mm的“新景”铝制天花板进行铺设,该天花板美观、耐用,防火、防潮,同时与机房屏蔽网一起组成一

防雷系统施工方案

防雷系统 一、系统概况 车站防雷系统对于信息传输质量、系统工作稳定性以及设备和人员的安全都具有重要的保证作用。当前车站弱电系统普遍采用计算机控制,对接地和抗干扰要求更高,由于接入地中电流错综复杂,相互影响,给弱电系统的接地安装提出了较高的要求。 XXXXX此次防雷系统选用共用接地系统,即电源工作接地、保护接地、防静电接地等都与车站主接地网相连,共用同一个地。因为车站本身的共用接地系统为车站主接地网系统,其接地电阻按规定要求为R<1Ω。 各系统的接地分为如下几种方式:功率接地(又称中性线N接地);直流接地(逻辑接地);屏蔽接地;防静电接地和联合接地;系统需要单独防雷的设备,采用专用防雷设备。 1、直流接地: 用25平方毫米铜芯绝缘线,穿金属管、槽,敷设在弱电井内,一端与总等电位接地线相连,另一端接到机房的逻辑接地控制箱,做信号接地用。此外,从逻辑接地箱起,PE线严禁再与任何“地”有电气连接。金属管、槽应避开较大电流干线而且保证与防雷下引线有一定的距离。 2、数据线路接地 所有进出广播控制中心的通讯线装上相应级别的防雷接地保护器,保护器一端接在通讯线路上,另一端直接接到总等电位接地线上。 3、设备电源接地 控制中心使用的工作电源应最少做第二、三极的防雷接地保护,在电源进入配电箱前装第二极电源保护器,在电源进入通讯设备前装第三极电源保护器,第 二、三极的电源保护接地地线直接接到总等电位铜排上。 4、静电接地 要得到较好的防静电效果,机房内地坪建议采用导电地板,导电地板以及被绝缘支撑的金属构件一起接到保护接地的辅助等电位铜排上。 5 、屏蔽接地 将机房内的所有金属门窗、控制箱、控制柜、机房所有设备的外壳及附近的

避雷工程施工方案设计

避雷工程施工方案 1、工艺流程 接地体→接地干线→引下线暗敷(支架、引下线明敷)→避雷带或均压环→避雷针(避雷网)。 2、接地体安装工艺 人工接地体(极)安装应符合以下规定: 1)接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。 2)垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。 3)接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。 4)当接地装置必须埋设在距建筑物出人口或人行道小于1m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度添置沥清层。其宽度应超过接地装置2m。 5)接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足 够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 3、采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不 同时,搭接长度以直径大的为准)。 3)镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。 4、当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。 5、采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求: 1)对金属腐蚀性弱。 2)水溶性成分含量低。 6、所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌层。 7、人工接地体(极)安装 1)接地体的加工 根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。 为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土质很硬时,可将尖端加工成锥形,如选用角钢时,应采用不小于40×40×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。 2)挖沟 根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除。 3)安装接地体(极) 沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上,打入地中,一般采用手锤打入,一人

机房工程施工方案.

IDC机房工程设计方案 1 机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化:

防雷施工方案 终 通用版

目录 1、工程概况 (1) 2、施工措施 (3) 3、施工工艺及技术措施 (5) 4. 施工进度计划 (9) 5.施工临时布置 (11) 6. 工程质量目标及保障措施 (11) 7. 安全及文明施工措施 (13) 8. 施工机械及主要材料进场计划 (15) 9. 施工人员组织 (16) 防雷工程施工方案 1、工程概况 工程名称:原曲仁矿棚户区改造项目二期田螺冲安置区配套公共设施之黄金村中心小学扩容提质工程 建设地址:韶关市浈江区新韶镇田螺冲原黄金村中心小学内 建设单位:韶关市市政建设工程管理处 设计单位:中国轻工业西安设计工程有限责任公司 监理单位:广东省建东工程监理有限公司 施工单位: 广东恒辉建设有限公司 1、工程特点:

本工程工期较紧张,而且施工处于多雨季节,必须做好基础排水措施。施工现场道路为临时道路,必须注意运输车辆行驶安全。 临时设施及办公用房均设在现场,钢筋加工制作根据每个建筑单体工程就近利用。 2、建筑概况 (1)新建教学综合楼、体育馆、生活用房、门卫室、变配电房、柴油发电机房、地下泵房及水池等,总建筑面积约15354平方米;其中,教学综合楼建筑层数地上五层,其中天面层为大部分为斜屋面,上盖琉璃瓦,建筑面积约10999平方米。生活用房层数为地上六层,天面女儿墙为斜面,上盖琉璃瓦,建筑面积1998㎡。体育馆屋顶采用钢结构屋面,单跨跨度超过39米。(2)建设200米标准塑胶环形6跑道运动场、篮球场、排球场、塑胶器械场地和游戏区等体育活动场地及给排水管网、供电管网、道路、绿化、校园园林景观小品、围墙、大门等附属设施。 1.2、编制依据 ●工程施工图纸 ●《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 ●《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 ●《建筑电气工程质量检验评定统一标准》GB50303-2011 ●《建筑物防雷》ICE61024 ●《建筑物、构筑物防雷设施安装》D562 ●《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—2006 1.3、工程范围 本建筑属于二类建筑物防雷及接地。

完整版防雷工程施工方案

编号: 佛山中德工业服务区高技术服务平台项 防雷工程施工方案 编制单位:中建四局安装工程有限公司 编制人:___________________________ 审核人:___________________________ 审批人:____________________________

编制时间:_________________________ 目录 第一章工程概况及特点 (1) 第一节工程概况 (1) 1?防雷工程总概况 (1) 2?防雷工程施工范围 (2) 第二节工程特点 (2) 第三节编制依据 (2) 第二章工期实施组织计划 (3) 第一节人员架构 (3) 第三章施工准备 (4) 第一节施工技术准备 (4) 第二节材料、施工机具准备 (4) 第三节施工队伍进场准备 (5) 第四节施工作业条件 (6) 第四章施工方法 (6) 第一节引下线钢筋与桩筋、地梁主筋、砼柱引下线主筋(剪力墙主筋)的焊接6第二节基础地梁钢筋焊接 (6) 第三节引下线焊接 (7) 第四节接地端子预留 (7) 第五节天面部分 (7) 第五章施工工艺 (8) 第一节防雷接地施工大样图 (8) 第二节施工工艺 (9) 1?施工工艺 (9) 2?施工时注意事项 (9) 第六章施工计戈U (10) 第一节施工工期进度计划 (10)