文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 城市道路检查井盖技术规范标准

城市道路检查井盖技术规范标准

城市道路检查井盖技术规范标准
城市道路检查井盖技术规范标准

-*

DB31/T 324-2004

前言

城市建设的发展对城市道路上各类检查井盖提出了更高的要求。为了保障检查井盖的安全并指导检查井盖的设计、生产、施工和养护,特制定本标准。

本标准参照CJ/T 121-2000《再生树脂复合材料检查井盖》、JC 889-2001《钢纤维混凝土检查井盖》和建设部行业标准《聚合物基复合材料检查井盖》(送审稿)的部分条款。增加了锁定功能、耐酸性、耐碱性、耐候性、耐磨性和序列号等内容

本标准的附录A、附录B、附录C、附录D为规范性附录。

本标准由上海市市政工程管理局提出;

本标准由上海市市政工程管理局归口。

本标准主要起草单位:上海市市政工程管理处、上海市市政工程研究院、上海市城市建设设计研究院。

本标准参加起草单位:浙江省长兴县李家巷铸造厂、杭州金盟道路设施有限公司。

本标准主要起草人:袁文平、祝长康、王晓龙、商国平、吴初航、吴玉莲、陈予平、姜为众、蔡洁茵、徐长彪

本标准于2004年8月首次发布。

城市道路检查井盖技术规范

1 范围

本标准规定了以高强度钢纤维混凝土或聚合物基复合材料为原材料,经机械成型工艺制成的城市道路检查井盖(以下简称“井盖”)的承载等级、技术要求、试验方法、检验规则、标志、贮存和运输。

本标准适用于城市道路机动车俩行驶或停放场所的检查井盖,也适用于人行道、广场、绿化带等行人通行的场所、场地的检查井盖。

本市公路等机动车俩行驶或停放场所的检查井盖,可参照本标准的相应条款执行。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过在本标准中的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 1040 塑料拉伸性能试验方法

GB/T 1041 塑料压缩性能试验方法

GB/T 1043 硬质塑料简支梁冲击试验方法

GB/T 6414-1999 铸件尺寸公差与机械加工余量

GB/T 8810 硬质泡沫塑料吸水率试验方法

GB/T 9341 塑料弯曲性能试验方法

GB/T 12988 无机地面材料耐磨性试验方法

GBJ 82-1985 普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法

CECS 13:1989 钢纤维混凝土试验方法

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1

检查井(人孔) manhole

在地下管线设施中用于管线连接、检查、维护和安装设备的构筑物。

3.2

检查井盖 manhole cover and frame

检查井口可开启的封闭物,由井座和井盖组成。

3.3

井座 manhole frame

检查井盖中固定于检查井口的部分,用于安放井盖。

3.4

井盖 manhole cover

检查井盖中未固定部分,表面应为平面。其功能是封闭检查井口,需要时能够开启。

3.5

嵌入深度 inlaid depth

井座支承面至井座顶面的高度。如图1所示A值。

3.6

缝宽 width of aperture

井座与井盖之间的间隙,如图1中的a值(a=a

1+a

2

3.7

井座支承面 supporting face of frame

支承井盖的井座平面,其宽度如图1中的b值。

3.8

井盖接触面 interface of cover

井盖与井座支承面接触的平面。

3.9

井盖公称直径 nominal diameter of cover 井盖上沿外圆的直径,如图1中的z值。

3.10

井盖锥度 taper of cover

井盖上下沿外圆形成的锥度,如图1中的e值。

3.11

试验荷载 testing load

在测试检查井盖承载能力时规定施加的荷载。

3.12

高强度钢纤维混凝土 High strength steel fiber reinforced concrete 用一定量乱向分布的钢纤维增强的以水泥为主要粘结料的混凝土(C60以上)3.13

聚合物基复合材料 Polymer matrix composites

聚合物基复合材料是利用聚合物(塑料、橡胶等)和各种颗粒、纤维等填充增强材料,通过少量添加剂及一定工艺的生产出的材料。

图1 检查井盖尺寸示意图

4承载等级

井盖按其承载能力不同分为重型与轻型两个等级(见表1)

表1 检查井盖承载能力分级

5技术要求和试验方法

一般要求

5.1.1井盖与井座间的缝宽应符合表2的要求,井盖上沿尺寸大于下沿尺寸,锥度为1:10~1:3。

表2 检查井盖缝宽尺寸

5.1.2井盖的嵌入深度应A不小于50mm。

5.1.3井盖表面应有凸起的防滑花纹。凸起高度应不小于3mm。

5.1.4目测检查井盖与井座表面应压制平整,不得有裂纹,凹凸不平等影响井盖使用性能的缺陷。

5.1.5用钢卷尺、钢直尺、直角尺检查井盖与井座装配结构尺寸应符合GB/T 6414-1999的要求。其公差等级应不低于GB/T 6414-1999中CT10的规定,并保证井盖与井座的互换性。

5.1.6井盖接触面与井座支承面应保证接触平稳。

5.1.7检查井盖的平整度用一米钢直尺测量,允许偏差2mm。

5.1.8检查井盖的摩阻系数用摆设仪测定,摆值BPN应小于40。

5.1.9检查井盖表面色泽应与所在城市道路统一和谐,并应保持一定的色牢度。

5.1.10检查井盖应根据需要,安装相应的锁定装置,同时应保证专业检查人员检修时,检查井盖开启方便、灵活。

5.1.11检查井盖宜采用柔性接触,橡胶避震圈与井盖底部或井座应连接牢固平整。

5.2承载能力

5.2.1高强度钢纤维混凝土检查井盖的承载能力应符合表3的要求。

表3 高强度钢纤维混凝土检查井盖的承载能力

5.2.2聚合物基复合材料检查井盖的承载能力应符合表4的要求

表4 聚合物基复合材料检查井盖的承载能力

5.2.3井盖承载能力的试验装置和试验方法见附录A。

5.3主要性能指标

5.3.1高强度钢纤维混凝土检查井盖的主要性能指标

a)按CECS 13:1989第八章的要求试验后,立方体抗压强度≥60MPa。

b)按CECS 13:1989第十章的要求试验后,弹性模量≥3.6×104N/mm2。

c)按GBJ 82-1985第五章要求试验后,抗渗标号≥S

6

d)按GB/T 12988的要求试验后,磨坑长度≤23mm。

5.3.2聚合物基复合材料检查井盖的主要性能指标

a)按GB/T 9341的要求试验后,弯曲强度的平均值≥22MPa,单块最

小值≥18MPa。

b)按 GB/T 1043的要求试验后,冲击强度的平均值≥104KJ/m2,单块

最小值≥6×103KJ/m2。

c)按GB/T 1041的要求试验后,压缩强度的平均值≥25MPa,单块最

小值≥20MPa。

d)按GB/T 1040的要求试验后,拉伸强度的平均值≥10MPa,单块最

小值≥8MPa。

e)按GB/T 9341的要求试验后,弹性模量的平均值≥1000MPa,单块

最小值≥600MPa。

f)按GB/T 8810的要求试验后,吸水率<1%。

g)将检查井盖的试件放在20%硫酸溶液中浸泡48h,表面无明显腐蚀,

且检查井盖试件的质量损失<1%。

h)将检查井盖的试件放在20%氢氧化钠溶液中浸泡48h,表面无明显

腐蚀,且检查井盖试件的质量损失<1%。

i)按附录B进行耐温性试验,检查井盖的强度相对变化率≤5%。

j)按附录C进行耐侯性试验,检查井盖的强度相对变化率≤5%。

k)按附录D进行抗疲劳性试验,检查井盖的强度相对变化率≤5%。

l)按附录GBJ 82-1985第三章的要求试验后,检查井盖的强度相对变化率≤15%。

m)按附录GB/T 12988的要求试验后,检查井盖的磨坑长度≤23mm。

n)抗高温变形试验方法应在150°C的高温下和常温条件下分别测试检查井盖的强度和变形,并进行比较,检查井盖的强度相对变化率≤5%,检查井盖的变形相对变化率≤1%。

6检验规则

6.1 出厂检验

出厂检验的内容应根据生产单位的企业标准所规定的要求进行。

6.2型式检验

6.2.1遇有下列情况之一时,应进行型式检验:

a)新产品定型;

b)正常生产满3年;

c)产品设计、生产工艺、使用材料变更;

d)出厂检验与上一次型式检验有较大差异;

DB31/T 324-2004

e)停产一年后恢复生产;

f)国家质量监督机构提出检验要求;

g)使用单位提出检验要求。

6.2.2型式检验项目为本标准第5章规定的全部项目。

6.2.3抽检频率和判定规则

a)产品以同一规格、同一种类、同一原料在相似条件下生产的检查井

盖构成批量。一批为500只(套)检查井盖,不足500只(套)时也作

为一批。

b)每一批量随机抽取10套检查井盖逐套检查(除承载能力和立方体抗

压强度),如果有2套及以下不符合要求,则该批产品可视为合格。有3

套以上(含3套)不符合要求,则该批产品为不合格。

c)从上述合格的样品中抽取的10套检查井盖中,随机抽取3套进行承

载能力和立方体抗压强度试验,如有1套不符合表3、表4要求,则再抽

取2套重复本项试验,如仍有1套不符合要求,则该批检查井盖不合格。

6.2.4型式检验不合格,应立即停止生产,采取措施后,须再次进行型式检验,合格后方能正式投入生产。

6.3总判定

6.3.1当产品外观质量、尺寸偏差、立方体抗压强度和承载能力均符合标准要求时,则判该批产品合格。

6.3.2当立方体抗压强度、承载能力有一项不合格时,则判定该批产品不合格。当只有外观质量与尺寸偏差为不合格时,则允许修补,并对该批产品逐个检查,合格者为合格产品。

7标志、贮存和运输

7.1标志

7.1.1每套检查井盖的井盖上必须具有清楚且永久性的下列标志,示例

见图2:

——检查井盖专用符号标志;

——承载等级标志(用“重”表示重型检查井盖,“轻”表示轻型检查井盖);

——用中文标志制造厂名;

——生产年份和序列号。序列号编写为:××××(年份)-××××(序列号),从0001开始,每年轮换,不得重复。

图2 检查井盖标志示例

7.1.2检查合格的井盖应有合格标记。

7.2贮存

7.2.1应按产品的分类与不同等级正气堆放。

7.2.2贮存地应远离火源和热源,环境温度不宜高于60°C。

7.3运输

7.3.1当采用叉车装卸时,产品底部应由托盘,层高不得高于10只(套)。

7.3.2当采用人工装卸时,不允许从车上摔下。

7.3.3运输时应采用平装方式。

DB31/T 324-2004

附录 A

(规范性附录)

承载能力试验

A.1 试验装置

试验装置由机架、橡胶垫片、刚性垫块、加压装置、测力仪组成,如图A1。

1-观察孔;2-机架;3-配套井座;4-橡胶避震圈;5-井盖;

6-橡胶垫块;7-刚性垫块;8-传感器;9-千斤顶;10-钢箍

图A1 试验装置结构示意图

A2 试验要求

A.2.1 承载能力试验装置是由对井盖施加荷载的机架和加压泵等组成,能施加的荷载不小于500KN,其工作面尺寸必须大于检查井盖配套支座最大外援尺寸。

A.2.2配套井座支承面应与井座接触面匹配,且平整。

A.2.3橡胶垫片在刚性垫块与井盖之间,其平面尺寸应与刚性垫块相同,厚度为6~10mm,且有一定的弹性。

A.2.4 <,/SPAN> 刚性垫块为圆形钢板,其直径356mm,厚度等于或者大于40mm。

A.2.5传感器的精度为1.5级。

A.2.6试验荷载应符合表3和表4的规定。

A.3 试验程序

A.3.1 每批试验抽检3套。

A.3.2按图A1将试件安置在试验装置上,调整刚性垫块的位置,使其中心与井盖的几何中心重合。

A.3.3裂缝荷载检查(用于高强度钢纤维混凝土检查井盖)

以1 KN/s~3KN/s的速度加载,按裂缝荷载值分级加荷,每级加荷量为裂缝荷载的20%,

DB31/T 324-2004

恒压1min,逐级加荷至裂缝出现,然后以裂缝荷载的5%的级差继续加载,同时用塞尺或读数显微镜测量裂缝宽度或表3规定的裂缝荷载,当裂缝宽度达到

0.2mm时,读取的荷载值即为裂缝荷载值。

A.3.4破坏荷载检验(用于高强度钢纤维混凝土检查井盖)

读取裂缝荷载值后继续按表3或表4规定的破坏荷载分级加荷,每级加荷量为破坏荷载的20%,恒压1min,逐级加荷至表3或表4规定的破坏荷载值,再继续按破坏荷载值得5%的级差加载至破坏,读取检查井盖的破坏荷载值。

A.3.5变形荷载检查(用于聚合物基复合材料检查井盖)

以1 KN/s~3KN/s的速度加载,加至2/3试验荷载,然后卸载。此过程重复进行5次第一次加载前与第五次加载后的变形之差为残留变形,其值不允许超过表4中的规定。

A.3.6 破坏荷载检查(用于聚合物基复合材料检查井盖)

以上述相同的速度加载至表4规定的试验荷载,5min后卸载,井盖、井座不得出现裂纹。

附录 B

(规范性附录)

耐温性能试验

B.1 试验装置

高低温试验箱,试验控制温度80°C±2°C,试验持续时间168h(7d)。试样为井盖和小试块,小试块尺寸40mm×40mm×160mm。

B.2 试验方法

井盖在高低温试验箱中 80°C±2°C条件下168h,然后在室温下冷却至少24h。井盖按附录A进行承载能力检测,小试块的检查则根据本标准表3、表4进行。

附录 C

(规范性附录)

耐候性能试验

C.1 试验装置

氙灯气候模拟试验箱,要求有调温调湿装置、喷水装置、氙弧灯光源装置。试件为井盖和小试块,小试块尺寸40mm×40mm×160mm。

C.2 试验方法

井盖和小试块在氙灯照射及雨淋的条件下持续500h后,在常温下室内放置至少24h,然后井盖按6.2进行承载能力检测,小试块的检测则根据本标准表3、表4进行。

C.3 试验要求

——氙弧灯照射温度:60°C±5°C;

——湿度:65%±5%;

——光照度:550W/㎡(以实际测得为准,但数据不可波动太大);

——喷水时间:18±0.5min,两次喷水之间的无水时间:102±0.5min;

——试样旋转速率:1r/min。

附录 D

(规范性附录)

抗疲劳性能试验

D.1 试验装置

动态结构试验机,要求具有荷载、位移、应变及计算函数等多种控制模式,设备所能施加的最大荷载应不低于200KN。

D.2 试验方法

在井盖上施以与实际路况相接近的,频率为0.2HZ,峰值为70KN的标准三角波形变动荷载,进行105次的疲劳循环试验后,在室内放置至少24h,然后按附录A中的方法进行承载性能的测试。

D.3 试验要求

要求疲劳循环试验后,井盖的承载性能下降小于5%。在疲劳循环试验的进行过程中,不得有停顿;若出现停顿,必须更换井盖重新开始

铸铁检查井盖》检验标准

《铸铁检查井盖》检验标准(C J/T3012-1993) 中华人民共和国城镇建设行业标准 CJ/T3012-93 铸铁检查井盖 Cast iron manhole top 1、主题内容与适用范围 (1) 2、引用标准 (1) 3、术语 (1) 4、产品瑾和标记示例 (2) 5、承载等级 (2) 6、技术要求 (3) 7、试验装置及试验方法 (4) 8、检验规则 (5) 9、标志及证明书 (6) 附加说明 (6) 1、主题内容与适用范围 本标准规定了铸铁检查井盖的承载等级、技术要求、试验方法、检验规则、标志。 2、引用标准 GB 9439 灰铸铁件 GB 1348 球墨铸铁件 GB 6414-86 铸件尺寸公差 3、术语 3.1检查井 通往地下设施(如自来水、排水、电信、电力、燃气、热力、消火栓、阀门、环境卫生等)的出入口。 3.2检查井盖 检查井盖部的封闭物。由支座和井盖组成。 检查井盖中固定于检查井井口的部分。用于安放井盖。 检查井盖中未固定部分。其功能是封闭检查井口,需要时能够开启。 3.3嵌入深度 支座支承面至支座顶面的高度。 3.4缝宽 支座与井盖之间的间隙 3.5支座支承面 支承井盖的支座平面。 3.6井盖接触面 井盖与支座支承面相接触的平面。 3.7检查井盖净宽D(mm) 支座孔口的最大内切圆直径。 3.8试验荷载(井盖压力试验机) 在测试检查井盖承载能力时规定施加的荷载。 4、产品型号和标记示例 ×宽(mm),设计号四部分组成: 4.2标记示例 JG-D-600 5、承载等级 检查井盖按其承载能力不同分为重型与轻型两个等级(见表1)。 表 1

等级标志设置场合 重型重(Z)机动车行驶、停放的道路、场地 轻型轻(Q)除上述范围以外的绿地,禁止机动车通行和停放的道路、场地 6、技术要求 6.1原材料 a灰口铸铁。 b球墨铸铁 6.2检查井盖的形状宜为圆形,也可以是方形或矩形。 6.3井盖与支座间的缝宽应符合表2的要求。 表 2 检查井盖净宽JK(mm)缝宽a=(a1+a2)(mm) ≥600 8 +2 (-4) <600 6 ±2 6.4支座支承面的宽度应符合表3的要求。 表3 检查井盖净宽JK(mm)支座支承面宽度b(mm) ≥600 ≥20 <600 ≥15 6.5井盖的嵌入深度。重型检查井盖应不小于40mm,轻型检查井盖应不于30mm。 6.6井盖表面应有凸起高度应不小于3mm。 6.7井盖与支座表面应铸造平整、光滑。不得有裂纹以及有影响检查井盖使用性能的冷隔、缩松等缺陷。不得补焊。 6.8井盖与支座装配结构尺寸应符合GB6414的要求。其公差等级应不低于GB6414-86 CT10的规定并保证井盖与支座互换性。 6.9井盖接触面与支座支承面应进行机加工,保证井盖与支座接触平稳。 6.10检查井盖的承载能力应符合表4的规定。 表4 检查井盖等级试验荷载(kN)允许残留变形(mm) 重型360 1/300?D 轻型210 1/500?D 6.11井盖与支座间宜采用镀锌链条联接或其它形式的锁定装置。 7试验装置及试验方法 检查井盖应按成套产品(成套的井盖与支座)进行承载能力试验。 7.1试验荷载与允许残留变形应符合表4的规定。 7.2加载设备(井盖压力试验机) ±3%。 a刚性垫块 刚性垫块尺寸应为直径356mm、厚度等于或大于40mm、上下表面平整。 b橡胶垫片 7.3试验程序 以1-3kN/s速度加载,加载到2/3试验荷载,然后卸载。此过程重复进行5次。 第一次加载前与第5次加载后的变形之差为残留变形,其值不允许超过表4中的规定。 8、检验规则 产品检验分为出厂检验与型式检验。 8.1批量与抽样 按批量采用随机抽样方法取样。 产品以同一规格、同一种类、同一原材料在相似条件下生产的检查井盖构成批量。 一批为100套检查井盖,不足100套进也作为一批。 8.2出厂检验

《XX市城市道路桥梁检查井盖监督管理技术规定(暂行)》

XX市城市道路桥梁检查井盖 监督管理技术规定(暂行) 第一条总则 (一)为加强成都市依附于城市道路(含桥梁,下同)检查井盖的监督管理,有效解决检查井盖长期存在的质量与安全问题,特制订本规定。 (二)本规定适用于成都市城市道路中的新建、改建、扩建、综合整治及养护维修涉及到的安装于城市道路上,且井座净开孔(co)不大于900㎜的检查井盖。 (三)井盖权属单位是井盖的维护管理责任人,负责井盖的巡查、维护和提档升级等日常管理维护工作。各行业主管部门负责监督管理,同时应接受城市数字化管理部门的监督,并按照其派遣任务要求,对存在问题进行及时处置。 (四)各地下管线管理部门在办理地下管线移交接收时,应按本规定对各类检查井盖的产品质量进行确认,收集合格检验报告,检验报告必须是具有法定资质的机构出具的正式检验报告,各类检查井盖达到本规定技术要求的方能办理地下管线的移交。城市道路行政主管部门发现井盖存在问题,及时向各管线行业主管部门进行通报。

(五)市城市道路行政主管部门负责对我市中心城区依附于城市道路的检查井盖的供应方实施登记管理,对检查井盖的使用情况进行定期公示。 第二条检查井盖技术要求 (一)基本要求 依附于城市道路设置的检查井盖应具备国家相关标准规定的承载能力及耐久性,同时,还应具有防盗、防沉降、防响动的性能。原则上车行道上检查井盖应采用球墨铸铁材料,人行道及绿化带检查井盖可采用高分子材料及钢纤维砼等材料。国家有其它强制性规定按其规定执行,本规定重点是对车行道的检查井盖进行规范。 (二)材质 1.采用球墨铸铁的可调式防沉降检查井盖材料须符合国标QT500-7的要求,球化率大于90%。 2.防震响橡胶垫圈应具有较好的耐磨损、耐腐蚀、耐油、耐候性。垫圈应确保在10年内不脱落、不老化失效,符合使用要求。 (三)外观 1.检查井盖外表面应光洁,花纹、标记及字标清晰无缺损,无多余部分、无毛刺、无锋利边缘、无曲翘变形、无龟裂,不得有裂纹或影响产品性能的冷隔、鼓包、砂眼等缺陷,不得补

北京市地下设施检查井井盖管理规定

北京市地下设施检查井井盖管理规定 发布单位:北京市人民政府 发布日期:1990.08.27 - 实施日期:1990.09.01 (北京市人民政府令1990年第28号) (1990年8月27日北京市人民政府第28号令发布) 第一条为加强城市地下设施检查井井盖的维护和管理,保护地下设施,保障交通安全,制定本规定。第二条本市行政区域内的城市道路、公路和公共场所范围内铺装的电力、电信、燃气、热力、自来水、排水、环境卫生等各种地下设施检查井、阀门井、消火栓、雨污水口等( 以下统称检查井)的井盖,均按本规定管理。 第三条本市市政工程管理部门和公路管理部门按照各自的管理范围,负责监督、检查本规定的执行。第四条检查井的井盖( 以下简称井盖) , 按照其权属,分别由电力、电信、燃气、供热、供水、环卫、市政、房管、园林、公安交通、消防等部门(以下统称井盖管理单位), 依照本规定负责维护、管理。公共场所范围内的井盖,属于该公共场所的,由该公共场所的管理单位依照本规定维护管理; 属于其他井盖管理单位的,由该公共场所的管理单位协助看管,发现损坏、丢失等情况时,及时向井盖管理单位报告。 第五条维护井盖的完好, 人人有责。任何人发现井盖丢失、损坏等情况,都有义务及时向市政工程、公路管理部门或井盖管理单位报告。 第六条井盖必须符合国家或本市地方产品标准。安装工程的设计和施工,必须执行本市有关的设计和施工技术规范。在城市道路或公路范围内的井盖安装工程竣工, 分别由市政工程管理部门或公路管理部门验收;其他地区,按照检查井的使用性质,由井盖管理单位验收。对不符合设计和施工技术规范的工程或使用不合标准的井盖的,不予验收。 第七条井盖必须有标明检查井使用性质的标志。没有标志的,应由井盖管理单位负责更换。禁止不同类别的井盖混用。 第八条市政工程或公路管理部门分别负责指派专人对城市道路和公路上的井盖经常巡查, 对其他 公共场所的井盖定期检查。在保护市政设施安全和保证车辆和行人通行安全的紧急情况下,市政工程或公路管理部门应对丢失、损坏的井盖先行补装、更换或采取其他安全措施。所需的费用, 由负有管理责任的单位承担。 第九条井盖管理单位和公共场所, 应建立管理制度, 指派专人对井盖经常巡查, 并接受市政工程或公路管理部门的监督检查。井盖应保持完好,车辆、行人通过时不坏、不动、不响。发现井盖丢失、损坏、移位、震响等情况, 责任单位应立即补装、维修或更换。 第十条任何单位和个人不得擅自移动井盖。巡查、维修人员打开井盖进行检查、养护、维修等作业时,应按规定在井口周围设置护栏、标志或采取其他安全措施。施工结束应及时清理现场,恢复原状。第十一条井盖管理单位违反本规定的, 由市市政管理委员会委托市政工程管理处或公路管理部门 责令限期改正。逾期不改正的,每逾期一天处50元至100元罚款。由于井盖丢失、损坏、移位和擅自移动井盖而造成事故的,由责任单位或责任人依法赔偿经济损失。违反交通、消防管理规定的,由公安交通、消防监督机关按照有关规定处理。 第十二条故意损毁或盗窃井盖的, 由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》处理;构成犯罪的,依法追究其刑事责任。 第十三条本规定执行中的具体问题,由市市政管理委员会负责解释。 第十四条本规定自1990年9月1日起施行。

铸铁检查井盖检验标准

《铸铁检查井盖》检验标准(CJ/T3012-1993) 中华人民共和国城镇建设行业标准 CJ/T3012-93 铸铁检查井盖 Cast iron manhole top 1、主题内容与适用范围 (1) 2、引用标准 (1) 3、术语 (1) 4、产品瑾和标记示例 (2) 5、承载等级 (2) 6、技术要求 (3) 7、试验装置及试验方法 (4) 8、检验规则 (5) 9、标志及证明书 (6) 附加说明 (6) 1、主题内容与适用范围 本标准规定了铸铁检查井盖的承载等级、技术要求、试验方法、检验规则、标志。 4、产品型号和标记示例 ×宽(mm),设计号四部分组成: 4.2标记示例 JG-D-600

5、承载等级 检查井盖按其承载能力不同分为重型与轻型两个等级(见表1)。 表 1 等级标志设置场合 重型重(Z)机动车行驶、停放的道路、场地 轻型轻(Q)除上述范围以外的绿地,禁止机动车通行和停放的道路、场地 6、技术要求 6.1原材料 a灰口铸铁。青岛市城市道路检查井技术导则

青岛市城市道路检查井 技术导则 (试行) 2012-03-29 发布 2012-04-01 实施青岛市城乡建设委员会青岛市市政公用局 青岛市公安局青岛市通信管理局联合发布 青岛市广播电视台山东青岛供电公司

前言 城市道路检查井周围以及沿管线敷设处路面沉降、裂缝和破损是城市道路建设中的一项质量通病,其不仅影响路面的整体性、美观性,更影响路面行车舒适及交通行驶安全,从而极大地影响城市环境质量。为了有效避免检查井周边及管线敷设处路面病害,更好保证道路的使用品质,特制定《青岛市城市道路检查井技术导则(评审稿)》。编制组在参阅了相关国家规范、行业导则,进行深入调研,广泛征求各方面意见的基础上,结合青岛市检查井、雨水口、管线建设的实际情况,完成本技术导则(评审稿)的编制工作,经过建委组织专家论证,形成技术导则(试行)。 本技术导则(试行)的主要内容包括:检查井井盖、支座、井圈、井筒、井室、雨水口、井周回填以及管线开挖沟槽回填的设计要点、施工要点、监理要求和验收要点。 请各有关单位在使用本导则(试行)过程中,将发现的问题和建议及时函告主编单位青岛市市政工程设计研究院有限责任公司,以便正式定稿时参考。 主编单位:青岛市城乡建设委员会 青岛市市政公用局 参编单位:青岛市公安局

青岛市通信管理局 青岛市广播电视台 山东青岛供电公司 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 《青岛市城市道路检查井技术导则》及《青岛市城市道路检查井通用图集》编制人:刘利任强石海麻广林李蕾于秀欣司义德张涛秦淑辉曾巍李战朋 袁兴华李忠民赵淑梅贾旭亮 目录 1 总则 (3) 2 排水检查井规格 (3) 3 检查井井室、井筒 (7) 4 检查井井盖 (15) 5 检查井井周回填 (23)

论述城市井盖管理存在问题和解决方案

地下管线检查井盖板维护管理 研究报告 摘要:本文介绍了城市地下管线井盖板管理中的主要问题,并提出了具体意见和解决方案。 关键词:检查井盖板管理 为了加强城市地下管线盖板的维护和管理,保障行人和行车安全,维护城市基础设施的完好,根据国务院《城市道路管理条例》、《**市市政设施管理办法》和有关法律、法规的规定,结合本市实际,对地下管线检查井盖板维护管理开展研究。 本课题中所称的地下管线检查井盖板系指排水、燃气、供水、电力、公安、中国电信、中国移动(含铁通)、中国联通(含网通)、贵州广电等各管线单位设置在城市道路、广场等地面上的各类检查井盖板。 一、现状描述 现在**市市政工程管理处管养的中心城区主干道车行道和人 行道上各类检查井盖设施,共涉及主干道24条,各类检查井18640座,其中包含雨水检查井3279座、污水检查井3271座、供水检查井1954座、燃气检查井760座、供电检查井2005座、通信检查

井6351座(包含电信、移动、广电、联通、铁通)、交通信号检查井1020座。(详附表一) 二、存在问题 地下综合管线井盖板的维护管理及“都市陷阱”的处置中常有以下一些问题存在从而造成处置的不及时。 1、管线单位众多且在井旁无明显标识。由于各个管线单位有各自的管线,每家只对其自身管线上设置的井盖负责。而在井盖丢失的情况下,市政部门或巡查人员也仅能区分出排水、煤气、供水、电力,而针对弱电管线如无明显标识也无法区分具体的管线权属,从而造成每发现一处弱电单位“都市陷阱”都要逐家通知,这不仅降低了工作的效率同时也加长了都市陷阱的处置时间。 2、管线单位在都市陷阱的处理上重视力度不够。**市市政工程管理处作为管线单位之一,承担着排水设施井盖的管理,目前对社会公布的承诺是“从发现排水井盖丢失到处理,市区2小时,郊区4小时”。为兑现这一承诺该处每周都派出专业的车辆和人员对道路进行一次全面巡查,并配备有专业的井盖维护车辆两台和维护人员十名,发现问题及时处理。同时在巡查中若发现其他管线单位的都市陷阱也由专门的人员立即通知相关单位。但各弱电单位在“都市陷阱”的处理上任然常有处理不及时的情况发生,再则该处通知各管线单位的井盖丢失或破损情况,各管线单位接到通知后不论有否处理均未对其进行回复,这又造成该处多次派人对现场进行核实,增加了他们的管理工作量。

检查井技术交底

检查井技术交底 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

夯填密实。 2、浇筑检查井基础 清理好井坑后,洒水润湿,然后浇筑井基础,井基砼用C15砼,尺寸为 2.0m×1.45m,厚度为0.2m。 3、砌筑井室 先清扫基面,保持干净,井墙采用M7.5水泥砂浆砌筑,砖为MU10标准粘土砖,墙厚0.24m。砌筑前把砖洇好,半管以下砌筑内尺寸为0.89m× 1.44m,砌筑前要进行校方,其中东、西墙要与半管内侧连线平行。安装爬梯,半管以上爬梯交替留置东西墙上,高度间距36cm,东侧检查井半管以下爬梯在西墙上,西侧检查井半管以下爬梯在东墙上。第一个爬梯高度为自井底以上 50cm处。左右爬梯中心间距30cm,上下爬梯中心间距为36cm。自半管高度井室逐渐收缩至0.74m圆形。抹面前先把墙润湿,抹面砂浆采用1:2防水水泥砂浆,抹面厚度为2cm,抹面后井室尺寸为0.85m×1.4m,抹面应压光、坚实、平整,不得有空鼓、裂缝现象。砌筑时,砌体、各砖层间上下应错缝,内外搭砌,灰缝均匀一致,水平灰缝厚度和竖向灰缝厚度宽度宜为10mm,且不小于8mm,不大于12mm 。砌筑时,砂浆应满铺满挤,挤出的砂浆应随时刮平,严禁用水冲浆灌缝,严禁用敲击的方法纠正偏差。 4、盖井具 清扫盖板上预留口周围并润湿,座浆1cm然后盖带有“污水”字样的轻型井具,最后在井具外抹三角灰(1:2防水水泥砂浆)固定井具。井具尺寸Φ 0.8m*0.12m。 四、安全生产、文明施工、环境保护措施: 1、强化工程管理,凡进入施工作业区的人员,必须佩戴安全帽、反光背心。施工现场的管理人员佩戴企业统一制作的工作卡。 2、在主要出入口及小路口,均设置醒目的安全警示牌,施工现场防护设施、安全标志、警示标志等未经项目部领导统一不得擅自拆除。做好事前的安全技术交底工作。在做每个部分、分项施工技术、质量要求的同时,也必须做到、做好安全技术交底、施工操作注意事项、防护设施符合安全操作要求,在

检查井标准070406

1总则 为了确保本市城市道路设施安全运行,规范各类专业检查井盖及水箅的使用,按照国家相关规范和标准,结合我市实际情况,制定本技术规定。 2本规定适用范围 本技术规定适用于安装在成都市行政规划区域内所有城市道路设施中的各种检查井盖及排水设施中的进水口水箅。 3本技术规定制定依据 CJ/T 3012—93铸铁检查xx CJ/T 121—2000再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 130—2001再生树脂复合材料水箅 S501—1国家标准图集: xx及踏步 02S501—2国家标准图集: 双层xx 含以上标准引用的各项国家标准、行业标准。 4检查xx及水箅的规格选用 在城市道路的排水设施中,必须按本规定采用同一种材料、型号的排水检查井盖及雨水口水箅;电信、电力等其它专业检查井应分别采用同一种材料、型号的检查井盖。 以上规定包括该道路或工程项目附属的人行道、綠化带。 4.1在所有城市道路的排水设施中的检查井井盖及支座均采用国家标准图集S501—1:《井盖及踏步》中的:

?700(ZQ)重型球墨铸铁井盖(及井座)B型。业检查井宜采用国家标准图集S501—1:《井盖及踏步》中的: ?800(ZQ)重型球墨铸铁井盖(及支座)B型。 4.2.2双层检查井下层井盖可采用国家标准图集02S501—2:《双层井盖》中的玻璃钢子盖。 4.2. 3、双层井盖支座采可采用国家标准图集02S501—2:《双层井盖》中球重型球墨铸铁双层井盖支座、球墨铸铁及灰口铸铁子盖支座。 4.3在人行道、在非开放式住宅小区内不以机动车行驶为主的道路、园林中的检查井盖可以采用国家标准图集S501—1:《井盖及踏步》中的: ?700(QQ)轻型球墨铸铁井盖(及支座)B型;也可采用: ?700(QH)轻型灰口铸铁井盖(及支座)B型;也可采用: 行业标准CJ/T 130—2001《再生树脂复合材料检查井盖》中的: 重型再生树脂复合材料检查xx。 4.4在所有城市道路、公园、园林等公用设施中的排水口水箅应采用国家建筑标准设计图集(s 2)95S518—1:《雨水口 (一)》中的: (一)型或 (二)型750×450mm球墨铸铁水箅; 4.5在行车断面等于或小于7m的支线道路上的排水口水箅可以采用 450×350mm球墨铸铁水箅(该水箅的尺寸除长、宽按本规定外,其它尺寸按上条所选标准图750×450mm球墨铸铁水箅的相关尺寸制造)。

合肥市城市道路检查井盖座技术导则

合肥市城市道路检查井盖座技术导则 (试行) 第一章总则 第一条为了加强城市道路上各类检查井盖座的建设、维护和管理,保障检查井盖座设施完好,指导检查井盖座的设计、生产、施工、竣 工验收和检修养护,依据有关法律、法规及标准规范等规定,结 合本市实际,制定《合肥市城市道路检查井盖座技术导则》(以 下简称《导则》)。 第二条本《导则》适用于合肥市行政区域内新建、改建、扩建和大中修的城市道路、广场等市政设施上各类检查井盖座;《导则》所称 检查井是指在电力(供电、路灯、灯饰、交通信号)、电信(电 话、广播、有线电视)、燃气、热力、给水、排水(雨水、污水、 雨污合流)、工业、共同管沟等各类地下管线设施中用于管线连 接、检查、维护和安装设备的构筑物。检查井盖座由井盖及其支 座组成。 第三条在城市道路上各类检查井盖座的设计、生产、施工、竣工验收和检修养护过程中,《导则》未明确的技术要求、材料要求、构造 要求、性能要求和试验方法,应执行国家及地方现行有关法律、 法规、规范和工程技术标准等有关规定。 第二章承载等级及设置场合 第四条检查井盖座按照承载等级分为重型和轻型,承载能力、试验荷载和允许残留变形应符合表1的规定。

表1检查井盖座承载等级 注:Array表 中 D 是指支座孔口的最大内切圆直径。 第五条各类管杆线及检查井宜设置在绿化带、人行道及非机动车道范围内,非特殊情况,不得在机车道上设置管杆线及检查井。电话、 广播、有线电视等弱电管线应同沟同井设置。 第六条检查井盖座的设置场合,应符合表2的规定: 第三章材质要求 第七条检查井盖座材质应安全可靠、经济实用、节能环保、便于开启、 美观轻便、坚固耐用。 第八条推广使用高强度钢纤维混凝土等非金属类新型材质的检查井盖, 禁止使用灰铸铁和现场自制的混凝土检查井盖座。 第四章规格尺寸、外观及标识格式 第九条井盖与支座装配结构尺寸应符合GB/T 6414-1999的要求。其公 差等级应不低于GB/T 6414-1999中CT10的规定。 第十条检查井盖与支座应保证互换性。除供电方形检查井盖规格为

南昌市城市检查井、井盖专项整治工作方案

南昌市城市检查井、井盖专项整治工作方案 为提升城市检查井、井盖质量,确保城市各类检查井及井盖完好,保障市民出行安全,根据市领导指示精神,近期,将在全市范围内组织开展城市检查井、井盖专项整治活动,特制定方案如下。 一、工作目标 以确保各类城市检查井、井盖设施完好为目标,以消除隐患、满足使用、保障功能、规范外观等为重点,通过专项整治活动,全面提升城市各类检查井及井盖设施的完好率。 二、整治范围 整治范围:全市城区范围内(含高新区、经开区、红谷滩新区)设置的所有检查井和井盖。 三、主要内容 着力解决城市各类井盖缺失、破损、松动等病害问题;集中解决各类检查井塌陷、下沉、突起等问题,全面消除检查井与井盖配合不稳固、设置不规范、出现安全隐患等问题;探索建立城市检查井、井盖设施巡查和维护长效机制,确保城市各类井具坚固、平整、安全、美观。 四、整治标准 通过整治,全面提升城市各类检查井及井盖的完好率,具体整治标准如下: 1、检查井井盖、支座材料采用球墨铸铁(QT500-7); 2、井盖要求具备减震消音、防盗功能,防盗检查井铰接井盖的仰角不应小于100度; 3、井盖顶面应标有承载力等级、检查井类型和管理单位名称等标识。设置在绿化带、人行道和非机动车道上井盖的承载

能力不低于250KN;设置在机动车道上井盖的承载能力不低于400KN; 4、检查井采用圆形井盖,井盖外直径为740mm,支座尺寸应与井盖和井筒配合,井座与井盖高度差≤1mm。井筒净内空直径为700mm; 5、井盖表面应完整,材质均匀,且无影响产品使用的缺陷。井盖表面不应有拱度,且井盖表面应有防滑花纹。人行道和非机动车井盖防滑花纹高度小于6mm,机动车道防滑花纹高度小于5mm,凹凸部分面积与整个面积比不小于10%,不应大于70%; 6、检查井的通风孔设置在井盖上,其最小通风孔面积之和应大于104x104mm2,通风孔直径为30mm至38mm; 7、检查井井座底面支承压强不应小于7.5N/mm2。井座支承面宽度不应小于24mm; 8、检查井井座净开孔尺寸为700mm,尺寸偏差±10mm; 9、检查井井圈采用钢筋混凝土井圈,高度为300mm,底宽240mm,井座与井盖安装时,采用1:2防水水泥砂浆座浆及抹三角灰,在路面上(人行道、非机动车道、机动车道)检查井应与路面相平; 10、检查井井面、井圈与路面高差应≤5mm。在绿化带内检查井井面应高出地面40mm; 11、雨水口箅子和雨水口井圈材料采用球墨铸铁(QT500-7),井座与井盖高差≤1mm; 12、雨水口井箅要求具备防盗功能,防盗井箅铰接翻转角不应小于120度; 13、雨水口井箅承载能力不低于210KN; 14、单个雨水口箅子外尺寸为750x450mm,雨水口井圈

城市道路检查井盖技术规范

城市道路检查井盖技术规 范 Last revision on 21 December 2020

DB31/T 324-2004 前言 城市建设的发展对城市道路上各类检查井盖提出了更高的要求。为了保障检查井盖的安全并指导检查井盖的设计、生产、施工和养护,特制定本标准。 本标准参照CJ/T 121-2000《再生树脂复合材料检查井盖》、JC 889-2001《钢纤维混凝土检查井盖》和建设部行业标准《聚合物基复合材料检查井盖》(送审稿)的部分条款。增加了锁定功能、耐酸性、耐碱性、耐候性、耐磨性和序列号等内容 本标准的附录A、附录B、附录C、附录D为规范性附录。 本标准由上海市市政工程管理局提出; 本标准由上海市市政工程管理局归口。 本标准主要起草单位:上海市市政工程管理处、上海市市政工程研究院、上海市城市建设设计研究院。 本标准参加起草单位:浙江省长兴县李家巷铸造厂、杭州金盟道路设施有限公司。 本标准主要起草人:袁文平、祝长康、王晓龙、商国平、吴初航、吴玉莲、陈予平、姜为众、蔡洁茵、徐长彪 本标准于2004年8月首次发布。

城市道路检查井盖技术规范 1 范围 本标准规定了以高强度钢纤维混凝土或聚合物基复合材料为原材料,经机械成型工艺制成的城市道路检查井盖(以下简称“井盖”)的承载等级、技术要求、试验方法、检验规则、标志、贮存和运输。 本标准适用于城市道路机动车俩行驶或停放场所的检查井盖,也适用于人行道、广场、绿化带等行人通行的场所、场地的检查井盖。 本市公路等机动车俩行驶或停放场所的检查井盖,可参照本标准的相应条款执行。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过在本标准中的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 1040 塑料拉伸性能试验方法 GB/T 1041 塑料压缩性能试验方法 GB/T 1043 硬质塑料简支梁冲击试验方法 GB/T 6414-1999 铸件尺寸公差与机械加工余量

《检查井 整改方案》

《检查井整改方案》 第一篇:检查井整改方案设备修造厂20#楼下水检查井处理方案 设备修造厂20#楼原检查井中心距主楼为6.6米,设检查井13个,因原铸铁排水管管已锈、老化,根据厂基建科的安排,要求重新建制砼检查井壁和upvc加厚管,经现场查看,我公司研究采取以下方案: 一、方案: 1、在不影响职工生活污水排放的前提下,在原检查井与主楼垂直距离间,重新制作砼检查井,把原铸铁排水管同时包裹在检查井内,待井成型,新敷设upvc污水管畅通后,把原铸造管截断,使生活污水流入新制作砼检查井,保证新建检查井与主楼间距在3.5米以外,而后拆除原污水井,并回填至正负零。 2、为了保护施工地点两侧草坪及绿篱,土方开挖时,两侧铺设彩条布防止污染草坪。挖至绿篱处时,应在绿篱下部掏挖土方,挖出土方堆放至指定地点,回填时用木柱斜夯,分层夯实到所掏空的部位为止。 二、不扰民措施, 1、施工现场设立警示牌,夜间设立警示灯,以免发生不必要的事故。 2、施工现场禁止乱扔废弃物,施工垃圾应按照城市人民政府环境卫生主管部门规定的运输方法运输到指定的地点倾倒覆盖,施工场

地每天保持工完场清,保证文明施工。 3、本工程地处住宅区内,施工中向四周围生活环境排放的噪声,应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准。 4、为净化空气,防止污染,在施工中需用白灰时,选购净灰,防止粉尘污染环境。 三、安全用电措施 1、各种电气要符合建设部jgj46—88《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。闸箱须安装漏电保护器,闸箱要上锁,由专人管理,做到三级配电、二级保护,并经常检查完好程度,发现隐患及时处理。 2、工地用电专职电工负责,采用三相五线制,设置电杆,不得随意拉线、接线、接用电气设备。 3、电工上岗必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设施带病工作。 4、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 四、雨季施工措施 1、雨季施工砼,要注意根据砂石含水量及时调整水量,浇灌后要适当覆盖。 2、雨季施工要做好防雨、防风、防雷、防电、防汛等工作。 五、安全措施 1、首先进行施工前的安全技术交底,进行职工安全生产教育,确保施工安全生产。 2、施工中要按施工规范要求施工,发现特殊问题要向施工员及

基于城市道路检查井质量问题的探索与研究

基于城市道路检查井质量问题的探索与研究 本文主要通过对道路检查井存在问题进行了分析,然后提出相应的防治办法,以尽量避免减少质量问题的发生。当一条条新建的道路陆续投入使用后,大大改善了市民的出行环境,缓解了城市交通压力,但路面上的检查井沉降问题却日益明显的暴露出来,影响了道路的使用功能和使用寿命。本文就此提出了自己的看法。 标签道路;检查井;沉降; 一、检查井沉降的原因 1、高程控制有误差。在进行道路沥青面层施工前, 一般要对各类检查井高程进行全面复核, 检查井的顶面要与道路沥青面层的纵、横坡保持一致, 才能在摊铺面层时一次到位, 平稳顺接。如果在调整检查井高程时, 没有对高程进行精确控制, 井盖与路面产生了高差, 在车辆的反复冲击、碾压下, 逐渐产生破坏, 从而导致检查井发生沉陷。 2、基础条件不良导致沉陷。检查井的井盖是直接安放在井体上的, 井体处于车行道之下, 当检查井受到车辆荷载后, 荷载通过井盖、井体传到土基。如果井体下面的基础没有足够强度, 在长期的重复荷载作用下, 土基就会被压缩而使井体和井盖整体下沉, 从而导致周围路面出现局部的开裂和差异沉降。 3、检查井施工质量差。由于检查井砌筑时收口太快, 或者使用的原材料及砌筑砂浆不合格, 砂浆不饱满, 勾缝、抹面遗漏,使井体的整体强度降低, 造成破损下沉。或由于井壁的渗、漏水造成检查井周围下沉, 引起质量问题。 4、检查井周围的回填土沉陷。由于检查井周围无法利用施工机械压实, 往往采用人工进行密实, 在操作过程中如果处理不好, 就造成检查井周围回填土不够密实。同时, 钢性井盖与柔性路面的受力有差别, 长时间经受汽车碾压, 造成井周围的路面发生开裂、剥落, 导致检查井发生沉降。 5、衬垫材料强度较低。在检查井找平施工时, 需要进行衬垫, 如果铸铁井盖下的衬垫材料强度较低, 则容易被压碎, 造成铸铁盖座向车行方向滑移、下沉, 在车辆的反复冲击作用下, 最终造成井的沉降。 6、铸铁盖座的四周由于有肋的存在, 把面层分隔成若干小块, 运营后出现凹陷现象每逢下雨, 雨水通过裂纹渗入路面结构层中, 在车辆反复作用和震动冲击下促使路面面层开裂、剥落。 7、行车作用:道路路面主要承受车辆荷载的压力、剪切力和冲击力,当车辆驶过检查井时,除车辆自身的重力作用外,由于检查井盖座与沥青路面材料的物理性能差异和检查井盖与路面的高差,行驶时将会对检查井产生冲击荷载,并对周边路面产生较大的剪切应力,车辆荷载的冲击力会加剧检查井的下沉,而剪切力的加大则加剧了检查井周边路面裂缝的形成。 8、环境影响:由于检查井下沉,在遇到降雨时,雨水不能及时排走,形成检查井周围积水。积水沿裂隙渗透到路基,破坏了道路基础的稳定性,使道路基础失去了原有的强度和功能,继而导至了表面裂缝进一步扩大,下沉更加严重,形成更大面积积水,积水又通过裂缝大量渗入地下,由于检查井周围的土体土质不同和回填质量不同等原因,在遇到水浸泡后将造成水土流失,引起井周围路面塌陷,这是一个恶性循环的过程,轻者影响行车的舒适性,重者关系到道路的使用寿命与安全,甚至酿成交通事故。 二、根据原因采取防治措施

检查井标准

成都市城市道路检查井盖及水箅技术规定(初稿)0418 1总则 为了确保本市城市道路设施安全运行,规范各类专业检查井盖及水箅的使用,按照国家相关规范和标准,结合我市实际情况,制定本技术规定。 2本规定适用范围 本技术规定适用于安装在成都市行政规划区域内所有城市道路设施中的各种检查井盖及排水设施中的进水口水箅。 3 本技术规定制定依据 CJ/T 3012—93 铸铁检查井盖 CJ/T 121—2000 再生树脂复合材料检查井盖 CJ/T 130—2001 再生树脂复合材料水箅 S501—1 国家标准图集:井盖及踏步 02S501—2 国家标准图集:双层井盖 含以上标准引用的各项国家标准、行业标准。 4 检查井盖及水箅的规格选用 在城市道路的排水设施中,必须按本规定采用同一种材料、型号的排水检查井盖及雨水口水箅;电信、电力等其它专业检查井应分别采用同一种材料、型号的检查井盖。 以上规定包括该道路或工程项目附属的人行道、綠化带。 4.1 在所有城市道路的排水设施中的检查井井盖及支座均采用国家标准图集S501—1:《井盖及踏步》中的: ?700(ZQ)重型球墨铸铁井盖(及井座)B型。

4.2.1 其它专业使用的双层检查井上层井盖规定同上,电信、电力等其它专业检查井宜采用国家标准图集S501—1:《井盖及踏步》中的: ?800(ZQ)重型球墨铸铁井盖(及支座)B型。 4.2.2 双层检查井下层井盖可采用国家标准图集02S501—2:《双层井盖》中的玻璃钢子盖。 4.2.3、双层井盖支座采可采用国家标准图集02S501—2:《双层井盖》中球重型球墨铸铁双层井盖支座、球墨铸铁及灰口铸铁子盖支座。 4.3 在人行道、在非开放式住宅小区内不以机动车行驶为主的道路、园林中的检查井盖可以采用国家标准图集S501—1:《井盖及踏步》中的:?700(QQ)轻型球墨铸铁井盖(及支座)B型;也可采用: ?700(QH)轻型灰口铸铁井盖(及支座)B型;也可采用: 行业标准CJ/T 130—2001《再生树脂复合材料检查井盖》中的: 重型再生树脂复合材料检查井盖。 4.4 在所有城市道路、公园、园林等公用设施中的排水口水箅应采用国家 s)95S518—1:《雨水口(一)》中的: 建筑标准设计图集(2 (一)型或(二)型750×450mm球墨铸铁水箅; 4.5 在行车断面等于或小于7m的支线道路上的排水口水箅可以采用450×350mm球墨铸铁水箅(该水箅的尺寸除长、宽按本规定外,其它尺寸按上条所选标准图750×450mm球墨铸铁水箅的相关尺寸制造)。 4.6 在非开放式住宅小区内不以机动车行驶为主的道路中的排水口水箅 s)95S518—1:《雨水口(一)》中的:可以采用国家建筑标准设计图集(2 (三)型或(四)型750×450mm灰口铸铁水箅; 也可采用行业标准CJ/T 130—2001:《再生树脂复合材料水箅》中的:750mm×450mm、450×350mm规格再生树脂复合材料水箅。

检查井盖、雨水篦子技术标 1、适用范围:此技术标适应于小市政、绿化工程中使用的检查井 盖 2、检查井盖的使用范围:在园区机动车沥青道路上采用重型球墨 铸铁井盖;园区有铺装要求的机动车道路上采用普型、聚合物基复合材料检查井盖;园区内非机动车道路采用聚合物基复合材料检查井盖,园区绿地内的检查井采用钢纤维混凝土检查井盖;机动车道的雨水口采用重型球墨雨水篦子;下沉式庭院采用雨水篦子采用普型、聚合物基复合材料水篦;绿地部分的雨水篦子采用混凝土雨水篦子。 3、球墨铸铁井盖、雨水篦子 3.1 原材料要求:采用球墨铸铁,制作井盖的原材料应符合 GB1348的规定。雨水篦子采用球墨铸铁QT500-7, 3.2,井盖的样式有方形、圆形,可根据工程的实际进行选用。 雨水篦子根据设计进行选型。 3.3、井盖的嵌入深度:重型检查井盖的嵌入深度不小于40mm 3.4、井盖应有的凸起的高度不应小于3mm. 3.5、井盖、雨水篦子应与支座表面制作平整、光滑,不得有裂 纹以及影响检查井盖使用性能的冷隔,缩松等缺陷,不得 补焊。 3.6、井盖与支座的装配结构尺寸应符合GB6414的要求,其公 差等级不应低于GB6414-86CT10的规定,并保证井盖与支

座互换性。 3.7、井盖的接触面与支座的支撑面进行机加工,保证井盖与支 座的接触平稳。 3.8、井盖的承载能力不小于360KN,允许残留变形为1/300*D, 雨水篦子的承载能力不小于140KN。 3.9、井盖与支座间应采用镀锌链条连接或其他形式的锁定装 置。篦子与井圈可以通过销轴(或其他的形式)相系,其 篦子的翻转角度不小于120°篦子与井圈的防腐做法为: 沥青清漆一遍。 3.10、井盖的实验装置、实验方法及实验结果应满足《铸铁检 查井盖》检验标准(CJ/T3012-1993)第七条的要求。,各 类雨水口可变载荷标准值取汽车载荷等级城-A级,对于雨 水篦子及井圈,使用时可按此标准进行出厂检验。 3.11、标志及证明书:井盖上应能反映专用标志、承重等级、 生产日期。出厂合格证、检测报告等技术文件。 4、聚合物基复合材料检查井盖 4.1、材料要求:聚合物基复合材料检查井盖主要使用聚合物和 填充增强材料制成。聚合物为高分子材料及其再生品,增 强材料为各种颗粒状、纤维状材料及其再生品各种金属及 构件。 4.2、井盖宜为圆形,也可为方形,其也可以根据需要进行要求。 4.3、井盖的嵌入深度:检查井盖的嵌入深度不小于50mm。

排水设施养护管理考核办法

排水管道养护管理考核办法 为提高市区排水管道管理水平和服务质量,完善公共事业监督管理体系,落实长效管理,创造整洁优美、文明舒适的环境,特制定考核办法。 一、考核对象 市区各个排水管道养护单位 二、考核围 市区围指定区域的排水管道的主管、支管、盖板沟、窨井井盖、雨水口及雨水箅等市政设施的巡查、养护维修及管理等。 三、考核式 1、维修工程需由养护单位以流转单的形式上报市市政绿化养护管理中心审核后,可组织实施。 2、市市政绿化养护管理中心针对养护单位合同执行情况每月实施一次以上定期考核及二次不定期考核,考核扣分累加计算月考核分。

3、月考核分与每月养护经费挂钩。月考核分95分(含)以上的全额支付;月考核低于95分高于85分(含),每少于95分0.1分扣除月度养管经费的0.1%;月考核低于85分高于75分(含),每少于85分0.1分扣除月度养管经费0.2%;考核分数75以上的该月养管经费不予支付。 4、充分利用数字城管信息平台,“12319,12315”城建热线服务中心下达任务,及时处理、反馈问题。及时处理、答复被新闻媒体曝光、被投诉、被上级领导发现或批示件。加强重大节日、重大活动日及各项创建活动的巡查、督查工作。 5、对养护单位日常养管的质量、安全和巡查工作及资料台帐进行每月考核以及不定期的抽查。 6、对养护单位维修工程的质量情况进行跟踪检查,发现质量问 题要求养护单位限期整改,整改费用由养护单位负责。 四、考核容 (一)、排水管道设施的巡查: (1)、排水管道应定期巡视,巡视容应包括污水冒溢、晴天雨水口积

水、井盖和雨水箅缺损、管道塌陷、违章占压、违章排放、私自接管以及影响管道排水的工程施工等情况。 (2)、管道、检查井和雨水口不得留有块等阻碍排水的杂物,其允积泥深度应符合表1的规定。 表1 管道、检查井和雨水口的允积泥深度 检查井日常巡视检查的容应符合表2的规定。 表2 检查井巡视检查容 (3)、井盖和雨水箅的选用应符合表3的规定。

相关文档