文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 负荷开关熔断器组合电器选型中问题

负荷开关熔断器组合电器选型中问题

负荷开关熔断器组合电器选型中问题
负荷开关熔断器组合电器选型中问题

负荷开关熔断器组合电器选型中问题

近年来,在10KV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关—熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。

1、转移电流的校验

由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。低于该值时,首开相电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关开断。大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标,假如选用不当,负荷开关所能承受的转移电流不足够,将无力承担开断两相短路电流的任务而引起开关的爆炸。

负荷开关通常分为一般型和频繁型两种,以空气为绝缘介质的产气式和压气式负荷开关为一般型,真空和SF6负荷开关为频繁型,不同的负荷开关,转移电流的指标各不相同,一般型负荷开关的转移电流在800~1000A左右,频繁型可达1500~3150A。

配电变压器的容量不同,相应的转移电流也不相同,实际的转移电流可由变压器容量进行估算。一般S9-800?10型配变的转移电流为978A。

按照转移电流的定义及结合负荷开关的开断时间和特性,负荷开关转移电流要避开最大短路电流,控制在最大短路电流的70%以内,即实际转移电流约为978×70%=685A。在分析国产负荷开关和熔断器技术系数的基础上,考虑到产品的离散性,按照转移电流的验算结果,以某市的经验,容量在800KV A以内的变压器,可选用以空气绝缘的一般型负荷开关,容量在800~1250KV A范围内的变压器,一般选用真空或SF6绝缘的频繁型负荷开关。容量大于1250KV A的变压器则要求选用断路器进行保护及控制。从我市组合电器多年的运行情况来看,安全可靠,情况良好,一直未出现由于选配不当而发生事故。

2、交接电流指标的选配

某些负荷开关配备有分励脱扣器供过载等保护跳闸用,即过载时通过继电保

护的方式使负荷开关跳闸而无须烧毁熔断器,熔断器只作短路保护。由分励脱扣器动作的继电保护的动作特性与熔断器的时间—电流特性相交点称之为“交接电流”。交接电流是一种过电流值,低于交接电流的过电流,由分励脱扣器动作使负荷开关断开,高于交接电流时,由熔断器保护动作。为此选配交接电流参数较高的负荷开关,可有效地减少熔断器的动作次数,从而大大减少了更换熔断件的数量,这具有一定的技术经济意义。对于真空和SF6负荷开关,相对具有较高的交接电流值,可以提高交接电流接近转移电流,以充分发挥此类频繁型负荷开关所具有的开断能力强的优势。

3、限流熔断器的选配

在负荷开关-熔断器组合电器中,负荷开关负责正常电流或转移电流的开断,熔断器承担过载电流及短路电流的开断,两种电器的开断能力相互配合,才能顺利完全开断任务,因此限流熔断器的选配至关重要。选用的限流熔断器应具备分断能力高、最小开断电流小、运行温度低、时间-电流特性曲线陡峭、特性曲线误差小等特性。同时应满足耐老化、安装形式多样、外形尺寸合适等要求。而且应注意在环境温度40℃时,断器的功率损失不得超过75W。

选用熔断器时,熔断器的额定电流要与变压器的容量相匹配。某些人认为选用额定电流大的熔断器会更安全是错误的,这样不但造成经济浪费,而且使熔断器的“时间-电流特性”变差,保护速度降低,影响熔断器的正确开断保护。

4、应注意的其它问题

(1)对于多台配变并列运行的系统,在选用组合电器时要特别注意转移电流的校验问题,如前所述的校验计算中,如果为两台同型号、容量的配变并列运行,假如变压器二次侧端子短路,此时变压器阻抗将只有单台配变系统的一半,从而使高压侧最大三相短路电流增加一倍,应可能出现的转移电流也随之增加了一倍。因此对于多台配变并列运行的系统,选用组合电器时更应进行转移电流的验算,而选用转移电流指标满足要求的组合电器。

(2)有下列要求之一的,组合电器均应配置分励脱扣器实现负荷开关的快速电动分闸:

①需设置重瓦斯保护的油浸变压器。一般情况下,容量在800KV A及以上的油浸变压器均须设置重瓦斯跳闸保护。

②干式变压器的超温跳闸保护。

③带外壳干式变压器的误带电开门的跳闸保护。

④具有远方操作控制要求的。

做出正确的选择,确保组合电器的安全可靠运行。

负荷开关熔断器组合电器选型中问题.doc

负荷开关熔断器组合电器选型中问题 近年来,在10KV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关—熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。 1、转移电流的校验 由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。低于该值时,首开相电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关开断。大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标,假如选用不当,负荷开关所能承受的转移电流不足够,将无力承担开断两相短路电流的任务而引起开关的爆炸。 负荷开关通常分为一般型和频繁型两种,以空气为绝缘介质的产气式和压气式负荷开关为一般型,真空和SF6负荷开关为频繁型,不同的负荷开关,转移电流的指标各不相同,一般型负荷开关的转移电流在800~1000A左右,频繁型可达1500~3150A。 配电变压器的容量不同,相应的转移电流也不相同,实际的转移电流可由变压器容量进行估算。一般S9-800?10型配变的转移电流为978A。 按照转移电流的定义及结合负荷开关的开断时间和特性,负荷开关转移电流要避开最大短路电流,控制在最大短路电流的70%以内,即实际转移电流约为978×70%=685A。在分析国产负荷开关和熔断器技术系数的基础上,考虑到产品的离散性,按照转移电流的验算结果,以某市的经验,容量在800KV A以内的变压器,可选用以空气绝缘的一般型负荷开关,容量在800~1250KV A范围内的变压器,一般选用真空或SF6绝缘的频繁型负荷开关。容量大于1250KV A的变压器则要求选用断路器进行保护及控制。从我市组合电器多年的运行情况来看,安全可靠,情况良好,一直未出现由于选配不当而发生事故。 2、交接电流指标的选配 某些负荷开关配备有分励脱扣器供过载等保护跳闸用,即过载时通过继电保

常见低压电器选型原则

常见低压电器选型原则 一、断路器得选择 1. 一般低压断路器得选择 (1) 低压断路器得额定电压不小于线路得额定电压。 (2)低压断路器得额定电流不小于线路得计算负载电流。 (3) 低压断路器得极限通断能力不小于线路中最大得短路电流。 (4) 线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25 (5) 脱扣器得额定电流不小于线路得计算电流。 (6)欠压脱扣器得额定电压等于线路得额定电压。 2、配电用低压断路器得选择 (1) 长延时动作电流整定值等于0. 8~1倍导线允许载流量。 (2) 3倍长延时动作电流整定值得可返回时间不小于线路中最大启动电流得电动机启动时间。 (3)短延时动作电流整定值不小于1.1*(Ijx+1、35KIdem)。其中,Ijx为线路计算负载电流;K为电动机得启动电流倍数;Idem为最大一台电动机额定电流。 (4) 短延时得延时时间按被保护对象得热稳定校核。 (5) 无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1*(Ijx+K1KIdem)、其中,K1为电动机启动电流得冲击系数,可取1、7~2。 (6)有短延时时,瞬时电流整定值不小于1、1倍下级开关进线端计算短路电流值、 3、电动机保护用低压断路器得选择 (1) 长延时电流整定值等于电动机得额定电流。 (2)6倍长延时电流整定值得可返回时间不小于电动机得实际启动时间。按启动时负载得轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中得某一挡。 (3) 瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流;绕线转子电动机时为(3~6)倍脱扣器额定电流。 4、照明用低压断路器得选择 (1) 长延时整定值不大于线路计算负载电流。 (2) 瞬时动作整定值等于(6~20)倍线路计算负载电流。 二。漏电保护装置得选择 1、形式得选择 一般情况下,应优先选择电流型电磁式漏电保护器,以求有较高得可靠性。 2。额定电流得选择 漏电保护器得额定电流应大于实际负荷电流。

如何选择熔断器

(1)熔断器的安秒特性 熔断器的动作是靠熔体的熔断来实现的,当电流较大时,熔体熔断所需的时间就较短。而电流较小时,熔体熔断所需用的时间就较长,甚至不会熔断。因此对熔体来说,其动作电流和动作时间特性即熔断器的安秒特性,为反时限特性,如图所示。 图熔断器的安秒特性 每一熔体都有一最小熔化电流。相应于不同的温度,最小熔化电流也不同。虽然该电流受外界环境的影响,但在实际应用中可以不加考虑。一般定义熔体的最小熔断电流与熔体的额定电流之比为最小熔化系数,常用熔体的熔化系数大于1.25,也就是说额定电流为10A的熔体在电流12.5A以下时不会熔断。熔断电流与熔断时间之间的关系如表1-2所示。 从这里可以看出,熔断器只能起到短路保护作用,不能起过载保护作用。如确需在过载保护中使用,必须降低其使用的额定电流,如8A的熔体用于10A的电路中,作短路保护兼作过载保护用,但此时的过载保护特性并不理想。 表1-2熔断电流与熔断时间之间的关系 (2)熔断器的选择 主要依据负载的保护特性和短路电流的大小选择熔断器的类型。对于容量小的电动机和照明支线,常采用熔断器作为过载及短路保护,因而希望熔体的熔化系数适当小些。通常选用铅锡合金熔体的RQA系列熔断器。对于较大容量的电动机和照明干线,则应着重考虑短路保护和分断能力。通常选用具有较高分断能力的RM10和RL1系列的熔断器;当短路电流很大时,宜采用具有限流作用的RT0和RTl2系列的熔断器。 熔体的额定电流可按以下方法选择: 1)保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。 2)保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取: IRN ≥(1.5~2.5)IN 式中IRN--熔体额定电流;IN--电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。 3)保护多台长期工作的电机(供电干线) IRN ≥(1.5~2.5)IN max+ΣIN IN max-容量最大单台电机的额定电流。ΣIN其余.电动机额定电流之和。 (3)熔断器的级间配合 为防止发生越级熔断、扩大事故范围,上、下级(即供电干、支线)线路的熔断器间应有良好配合。选用时,应使上级(供电干线)熔断器的熔体额定电流比下级(供电支线)的大1~2个级差。 常用的熔断器有管式熔断器R1系列、螺旋式熔断器RLl系列、填料封闭式熔断器RT0系列

熔断器种类及选择

对熔断器的选择要求是: 在电气设备正常运行时,熔断器不应熔断;在出现短路时,应立即熔断;在电流发生正常变动(如电动机起动过程)时,熔断器不应熔断;在用电设备持续过载时,应延时熔断。对熔断器的选用主要包括类型选择和熔体额定电流的确定。 选择熔断器的类型时,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小。 例如,用于保护照明和电动机的熔断器,一般是考虑它们的过载保护,这时,希望熔断器的熔化系数适当小些。所以容量较小的照明线路和电动机宜采用熔体为铅锌合金的RC1A系列熔断器,而大容量的照明线路和电动机,除过载保护外,还应考虑短路时分断短路电流的能力。若短路电流较小时,可采用熔体为锡质的RCIA系列或熔体为锌质的RM10系列熔断器。用于车间低压供电线路的保护熔断器,一般是考虑短路时的分断能力。当短路电流较大时,宜采用具有高分断能力的RL1系列熔断器。当短路电流相当大时,宜采用有限流作用的RT0系列熔断器。 熔断器的额定电压要大于或等于电路的额定电压 熔断器的额定电流要依据负载情况而选择。 ①电阻性负载或照明电路,这类负载起动过程很短,运行电流较平稳,一般按负载额定电流的1~1.1倍选用熔体的额定电流,进而选定熔断器的额定电流。 ②电动机等感性负载,这类负载的起动电流为额定电流的4~7倍,一般选择熔体的额定电流为电动机额定电流的1.5~2.5倍。这样一般来说,熔断器难以起到过载保护作用,而只能用作短路保护,过载保护应用热继电器才行。

熔断器型号规格用途对照大全 第一位:产品字母代号(R-熔断器) 第二位:使用环境(N-户内,W-户外) 第三位:设计序号(1,2,3……) 第四位:额定电压(KV) 第五位:结构特点(H-带有限流电阻,Z-带重合闸,T-带热脱扣器) 第六位:额定电流(A) 1;熔断器型号:QX374-RN2 用于1000v以下电力设备保护 2;PW10户外跌落式熔断器 产品名称:PW10户外跌落式熔断器 产品型号:RW10-100 RW10-200 10KV-15KV 产品概述:PW10户外跌落式熔断器采用IEC60282、GB15166标准!适用于交流50Hz,额定电压为10KV ∽35KV户外架空配电系统上,作为线路或电力变压器的过载和短路保护用。

中压负荷开关-熔断器组组合电器及F-C组合电器应用

中压负荷开关-熔断器组组合电器及F-C组合电器应用 目录 中压负荷开关-熔断器组组合电器及F-C组合电器应用 (1) 高压限流熔断器的合理选用与等效替换 (3) 高压限流熔断器的性能特点 (3) SF6负荷开关+熔断器组合电器的性能特点 (3) 高压限流熔断器选用应考虑的问题 (4) 高压限流熔断器等效替换应考虑的问题 (6) 电容器组保护配置及整定计算方案实例 (8) 引言 (8) 1电容器运行中的应注意的问题 (8) 2电容器组的保护配里方案 (9) 3电容器组的保护整定计算方案 (11) 4结论 (13) 电容器组熔断器保护配置分析 (14) 1.引言 (14) 2.熔断器误动问题分析 (14) 2.1熔断器温升超标 (14) 2.2我国熔断器温升超标原因 (15) 2.3我国熔断器可靠系数 (16) 2.4现行熔断器时间-电流特性存在的起始熔化电流现状 (17) 3.正确选择熔断器额定电流 (18) 3.1熔断器特性 (18) 3.2熔丝额定电流( I)选定 (18) nf 4.结论 (19) 限流熔断器的配合 (20) 1概述 (20) 2环网柜中的负荷开关+熔断器的必要性 (20) 3负荷开关与熔断器的配合 (21) 一种新型的真空接触器-熔断器组合电器(F-C回路) (25) 高压真空接触器电气控制回路的优化设计 (30) 1问题的出现及其原因分析 (30) 2解决方案 (34)

3结束语 (36) 高压真空接触器-高压限流熔断器组合电器在发电厂中的应用 (38) 1高压真空接触器 (38) 1.1真空接触器的形式 (38) 1.2真空接触器的开断原理 (38) 1.3真空接触器的动作原理 (39) 1.4真空接触器的额定参数 (39) 1.5真空接触器主要优点 (40) 1.6接触器用真空灭弧室 (40) 2高压限流熔断器 (40) 2.1额定电压选择 (40) 2.2额定电流选择 (41) 2.3电动机的保护和熔断器的选择 (41) 2.4变压器的保护和熔断器的选择 (43) 2.5电容器组的保护和熔断器的选择 (43) 3F-C回路的应用实例 (45) 4结论 (46) F—C回路中高压限流熔断器参数的选择及动热稳定验算 (47) 1影响F-C回路中高压限流熔断器参数的因素 (47) 1.1外部因素及环境对高压限流熔断器参数的影响 (47) 1.2真空接触器与高压熔断器特性配合要求及满足安全运行的基本条 件 (48) 2保护电动机用高压限流熔断器参数选择及计算 (48) 2.1高压熔断器参数选择原则 (48) 2.2参数计算 (50) 电力电容器的保护与管理的研究 (55) 一、电力电容器的保护 (55) 二、运行中的电容器的维护和保养 (56) 三、电容器在运行中的故障处理 (57) 四、处理故障电容器应注意的安全事项 (57)

快速熔断器的应用

关于快速熔断器的选型应用 熔断器额定电压的选择熔断件额定电流的选择 熔断器的额定电压与电网电压相符,限流熔断器一般不宜降低电压使用,以避免熔体截断电流时,产生的过电压超过电网允许的2。5倍工作电压 ?一般用三相电路的熔断器其额定电压按相应额定线电压选择: 用于单相系统熔断器,其额定电压按最高相电压的115%选择; ?用于三相中性点绝缘系统或谐振接地系统时,因系统可能发生所谓双接地故障,即一个故障点在电源侧而另一个在负载侧,且不同相,此时熔断器的额定电压应按最高线电压选择; ?用于三相中性点直接接地或经阻抗中性点接地系统时,按最高线电压选择?熔断件熔管的额定电流应大于或等于熔体的额定电流: ?熔断件的额定电流应为负载长期工作电流的1.25倍。 ?熔断器安装在三相封闭的柜体中,或单只装在绝缘浇注 的筒内,或三相装在不封闭的柜体中时,皆要考虑适 当降低容量使用。 熔断器开断电流的选择 根据熔断器的保护作用,其量大开断电流应不小于被保护电器电路的最大短路电流;最小熔化电流应不大于被保护电路的最小短路电流. 熔断器的保存和检查熔断器的安装及更换 ?熔断器应储存在干燥合适的场所。 ?对摔落过的或受振动的熔断器在使用前应进行检验(直流电阻,零部件是否完好) ?放置久的熔断器出厂/出库时应进行再次检查其电阻值。 ?安装熔断器时,应紧固所有的零部件,防止接触部分在正常运行时过热. ?对三相安装的熔断件,即使一支动作,其他两支均应更换,因为其它两支虽未损坏,但已接近动作点,已到了易损坏的程度。 ?在更换动作过的熔断件时,应在动作10分钟后更换.如果在熔断件动作后发现管内有烟雾泄出或有噪声现象时,不应更换熔断件,需特熔断件与电源隔离后才

SF6全绝缘环网柜及负荷开关——熔断器特点通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD419 SF6全绝缘环网柜及负荷开关——熔 断器特点通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

SF6全绝缘环网柜及负荷开关—— 熔断器特点通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点 SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点主要表现在以下几个方面: (1)模块化设计,各单元模块可任意组合和扩展而无需充放气,便于方案组合及高压计量的设计,适应范围广。SF6全绝缘断路器进出线柜(真空或SF6灭弧)、负荷开关进出线柜、母联柜、计量柜、负荷开关一熔断器组合电器柜,以及TV柜(带开关或不带开关),组合方案可为单单元、两单元、三单元、四单元等紧凑组合,为SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜提供了广阔的应用前景。 (2)柜体采用铠装结构,母线室与开关室之间,开关室与电缆室之间均有金属隔板,全绝缘结构的一次部分防护等级可达IP67。

常用低压电器选型原则

常用低压电器选型原则 低压电器——交流1200V及以下和直流1500V及以下电路中起通断、控制、保护和调节的电器设备。 低压电器主要分为配电电器和控制电器两大类。 根据构成方式分类: 1、电磁式低压电器 采用电磁原理构成的低压电器元件。(接触器、电磁阀、继电器、磁环开关等。) 2、电子式电压电器 采用集成电路或电子元件构成的低压电器元件。(各类仪表等。) 3、自动化电器、智能化电器或可通信电器 采用现代控制原理构成的低压电器元件或装置。(PLC、触摸屏、工控机、伺服控制器、变频器等。) 基本组成部分:感受部分和执行部分。 吸引线圈种类:直流电磁线圈和交流电磁线圈。 交流电磁线圈——铁心中有磁滞损失与涡流损失,为了减小由此造成的能量损失和温升,铁心和衔铁用硅钢片叠成,而且线圈粗短并有线圈骨架将线圈与铁心隔开, 以免铁心发热,传给线圈,使其过热而烧毁。 直流电磁线圈——铁心中只有线圈本身的铜损,所以直流电磁铁线圈没有骨架,且成细长形,铁心和衔铁可以用整块电工软钢做成。 电压线圈——匝数多,阻抗大,电流小,常用绝缘性能好的电磁线绕制而成。 (并联) 电流线圈——匝数少,线径较粗,常用扁铜带或粗铜线绕制。 (串联) 直流电磁机构适用于动作频繁的场合,且吸合后电磁吸力大,工作可靠性好。 当直流电磁机构的励磁线圈断电时,磁势会迅速接近于零。电磁机构的磁通也会发生相应变化,因此会在励磁线圈中感生很大的反电势。此反电势可达线圈额定电压的10-20倍,很容易使线圈因过电压而损坏。为减小此反电势,通常在励磁线圈上需并联一个由电阻和一个硅二极管组成的放电电路,当线圈断电时,放电电路使原先存储于磁场中的能量消耗在电阻上,不致产生过电压。通常,放电电阻阻值可取线圈直流电阻的6-8倍。 触头和接触电阻: 在大、中容量的低压电器结构设计上,触头采用滚动接触,可将氧化膜去掉,这种结构的触头常采用铜质材料。 触头之间的接触电阻:膜电阻和收缩电阻 膜电阻——触头接触表面在大气中自然氧化而生成的氧化膜造成的。 氧化膜的电阻要比触头本身的电阻大到几十到几千倍,导电性极差,甚至不导 电,而且受环境的影响较大。 收缩电阻——由于触头接触表面不光滑造成的。 在接触时,实际接触的面积总是小于触头原有的可接触面积,这样使有效导电 截面减小,当电流流经时,就会产生电流收缩现象,从而使电阻增加及接触区 的导电性能变差。 如果触头之间的接触电阻较大,则会在电流流过触头时造成较大电压降,这对弱电控制系统影响较严重。另外,电流流过触头时电阻损耗大,将使触头发热而致温度升高,导致

熔断器的选择规范

电流1.2-2倍。 追问: 能说详细点吗 回答: 熔断器的选择 (一) 熔断器类型的选择 应根据使用场合选择熔断器的类型.电网配电一般用刀型触头熔断器(如HDLRT0 RT36系列);电动机保护一般用螺旋式熔断器;照明电路一般用圆筒帽形熔断器;保护可控硅元件则应选择半导体保护用快速式熔断器. (二) 熔断器规格的选择 1.熔体额定电流的选择 (1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流. (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流. (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. 对启动时间不长的电动机,可按下式决定熔体的额定电流IN熔体=Ist/(2.5~3) 式中Ist——电动机的启动电流,单位:A 对启动时间较长或启动频繁的电动机,按下式决定熔体的额定电流 IN熔体=Ist/(1.6~2) 对于多台电动机供电的主干母线处的熔断器的额定电流可按下式计算: In=(2.0~2.5)Imemax+∑Ime 注:In熔断器的额定电流;Ime电动机的额定电流;Imemax多台电动机容量最大的一台电动机的额定电流; ∑Ime其余电动机的额定电流之和. 电动机末端回路的保护,选用aM型熔断器,熔断体的额定电流In稍大于电动机的额定电流; (4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流1.8~2.5倍;如选用aM 型熔断器,熔断体的额定电流In 约等于线路电流的1~2.5倍. (5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要. (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN ≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中IRN 表示半导体器件的正向平均电流. (7) 降容使用 在20℃环境温度下,我们推荐熔断体的实际工作电流不应超过额定电流值.选用熔断体时应考虑到环境及工作条件,如封闭程度空气流动连接电缆尺寸(长度及截面) 瞬时峰值等方面的变化;熔断体的电流承载能力试验是在20℃环境温度下进行的,实际使用时受环境温度变化的影响.环境温度越高,熔断体的工作温度就越高, 其寿命也就越短.相反,在较低的温度下运行将延长熔断体的寿命. (8) 在配电线路中,一般要求前一级熔体比后一级熔体的额定电流大2~3倍,以防止发生越级动作而扩大故障停电范围. 2.熔断器的选择 (1)UN熔断器≥UN线路.

高压负荷开关熔断器组合

高压负荷开关-熔断器组合电器 产品品牌:上海红申电气 型号规格: ISARC2-12 ISARC1-3 ISARC1-4 负荷开关 关注度: 88888次 关键词: ISARC2-12 ISARC1-3 ISARC1-4 行业类型:电网 设备类型:力学性能测试仪器甲烷检测仪负荷开关 HS-ISARC1-12高压负荷开关 HS-ISARC2-12高压负荷开关-熔断器组合电器 概述 ISARC1/ISARC2型12KV负荷开关构造是一种模块组合式结构。基本结构包括框架、绝缘子和载流体部分。 本产品主要适用于12kV 50Hz三相交流配电系统中作为分合负载电流,闭环电流,小电感电流和容性电流,作控制和保护之用。广泛应用于变电站、工矿企业、以及环网开关柜 和高压/低压预装式变电站等场所。 使用环境条件 使用环境条件 ⊕空气温度:上限十40℃;下限一25℃; ⊕海拔高度不大于1000m: ⊕没有火灾、爆炸危防,严重污秽、化学腐蚀及无经常性剧烈震动的场所。 ⊕相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。 ⊕Ⅱ级污秽区。 额定值 额定电压(kV) 12 10 额定电流(A) 630 额定赫芝(Hz) 50 结构特点

熔断器安装于ISARC2上,其型号为ISARC2-12,同时D型接地开关及其机械连锁也可以安装于ISARC2-12上,用户可根据自己的需要选择不同的组合。 ISARC2-12D带接地开关的负荷开关-熔断器组合电器, 应用例子: 电缆分段器和变压器开关(与变压器熔断器R配套使用) 电动机开关(与电动机熔断器R配套使用) 投切电容器组 作为组装开关柜的元件 在负荷开关柜内使用 紧凑变电站和箱变 在公共事业和工业里应用 执行标准: GB3804.2004《3.6-40.5kV交流高压负荷开关》 GB16926.97 《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》 GB15166.94 《交流高压熔断器》 GB1985.200 《交流高压隔离开关和接地开关》 订货须知 A.产品型号、名称、数量; B.使用环境条件; C.安装操作方式; D.备品、备件的名称及数量。 如有其他特殊要求,应与本公司协商处理。 项号项目名称单位技术数据1额定电压KV12 2额定频率HZ50 3额定电流 A 630 4额定转移电流1200 5额定短时耐受电流(2S)(有效值) kA 20 6额定峰值耐受电流(峰值)50 7接地开关额定峰值耐受电流(峰值)50 8接地开关短时耐受电流(2S)(有效值)20 9额定绝 缘水平 1min 工频耐压(对地、相间/断口) kV 42/48冲击耐压(对地、相间/断口)75/85

浅析快速熔断器的选型与应用

浅析快速熔断器的选型与应用 本文论述了快速熔断器的选型的原则,并对应用中的需要注意的问题进行了分析。 1,概述 在地铁列车中,牵引和辅助系统主电路的保护是由快速熔断器和高速开关共同承担的。这种设计是基于以下几个方面的考虑: ⑴高速开关具有短路保护、过流保护、过载保护和欠压保护等功能,且具有可频繁操作的优点。但高速开关短路保护的性能不理想,不能将短路电流和分断过电压限制在电路可以承受的范围内。 ⑵快速熔断器具有分断能力强、分断时间短、限流特性好、I2T值小、分断过电压低等优点,可以将短路电流和分断过电压限制在电路可以承受的范围内,是最理想的保护器件。然而熔断器不能重复使用,用一次就得更换。 ⑶电路出现短路故障的几率很小。 将高速开关和熔断器两者结合起来,使两者的优势互补,就能使电路得到有效的保护,又能避免经常更换熔断器麻烦。 在选择高速熔断器时,设计师既要根据被保护电路的特性,分别确定高速开关和快速熔断器参数,还要考虑高速开关与快速熔断器的匹配。如何正确的选择、使用快速熔断器,是系统开发、设计人员必须关注和解决的实际问题。 2,快速熔断器的结构、工作原理和特性 2.1,快速熔断器的结构 熔断器由磁壳、导电板、熔体、石英砂、消弧剂、指示器六部分组成。 熔体的材质为纯银,形状为矩形薄片,且具有圆孔狭颈。如图所示: 图1 快速熔断器熔体的几何形状 2.2,快速熔断器的灭弧原理 快速熔断器的熔体是由纯银制成的,由于纯银的电阻率低、延展性好、化学稳定性好,因此快速熔断器的熔体可做成薄片,且具有圆孔狭颈结构。发生短路故障时,狭颈处电流密度大,故狭颈处首先熔断,并被石英砂分隔成许多小段。这样,由于熔体熔断而形成的电弧就被石英砂分隔成许多小段,电弧电流较小,分布的空间小,易被消弧剂吸收。又由于石英砂是绝缘的,电弧熄灭后立即形成一个绝缘体,将电路分断。 2.3,快速熔断器的特性 2.3.1反时限电流保护特性 熔断器具有反时延特性,即过载电流小时,熔断时间长;过载电流大时,熔断时间短。所以,在一定过载电流和过载时间范围内,熔断器是不会熔断的,可连续使用。

断路器、负荷开关、隔离开关、熔断器、开关柜

1.1 定义 (3) 1.2断路器分类 (3) 1.3 内部附件内部附件 (4) 1.3.1 辅助触头 (4) 1.3.2 报警触头 (4) 1.3.3 分励脱扣器 (5) 1.3.4 欠电压脱扣器 (5) 1.4 外部附件 (5) 1.4.1 断路器电动操作机构 (5) 1.4.2 转动操作手柄 (6) 1.4.3 手柄闭锁装置 (6) 1.5 接线方式 (6) 1.6 基本参数特性 (7) 1.6.1 断路器的基本特性有 (7) 1.6.2 额定运行短路分断能力(Ics) (8) 1.6.3 断路器自由脱扣 (8) 1.7 接线方式 (9) 1.8 控制回路 (9) 1.9 发展状况 (10) 2 隔离开关 (11) 2.1 定义 (11) 2.2 基本介绍 (11) 2.3 主要作用 (11) 2.4 特点 (12) 2.5 应用 (13) 2.6 类型 (13) 2.6.1 低压隔离开关 (13) 2.6.3 高压隔离开关 (14) 2.6.4 高压断路器 (14) 2.7 隔离功能 (15) 2.7.1 隔离开关的选择 (15) 2.7.2 隔离开关的配置 (15) 2.7.3 隔离开关选型 (16) 2.8 改进 (16) 2.9 维护 (17) 2.10 使用过程常见问题 (17) 3 负荷开关 (19) 3.1 定义 (19) 3.3 开关分类 (19) 3.3.1 高压负荷开关 (20) 3.3.2 工作原理 (20) 3.3.3 低压负荷开关 (20) 3.4 主要技术参数 (21)

4.1 定义 (22) 4.2 基本介绍 (22) 4.2.1 简介 (22) 4.3 工作原理 (23) 4.4 特点 (23) 4.5 选择 (23) 4.5.1 分类 (23) 4.5.2 低压管装熔断器分类 (25) 4.6 熔体额定电流的选择 (26) 4.7 熔断器的安秒特性 (27) 4.8 熔断器的级间配合 (28) 4.9 注意事项 (28) 4.10 与断路器的区别 (29) 5 开关柜 (30) 5.1五防 (30) 5.2 开关柜常见分类 (30) 5.2.1 按照电压等级分类 (30) 5.2.2 按照电压波形分类 (30) 5.2.3 按照内部结构分类 (31) 5.2.4 按照用途分类 (31) 5.3 开关柜送电操作程序 (31) 5.3.1 送电操作 (31) 5.3.2 停电(检修)操作 (31) 5.4 开关柜型号及用途 (31) 5.4.1 GGD系列: (31) 5.4.2 GCK系列 (32) 5.4.3 GCS系列: (32) 5.4.4 MNS系列: (33) 5.5.5 MCS系列: (34) 5.6 各种型号开关柜的区别 (35) 5.6.1 GCS,GCK,MNS,GGD开关柜区别 (35) 5.6.2 各种型号开关柜优缺点 (35) 5.7开关柜绝缘缺陷及对策 (37) 5.7.1 常见缺陷及原因 (37) 5.7.2 两点建议 (38) 6 负荷开关、隔离开关和断路器的区别 (38)

常用低压电器选型手册

常用低压电器选型手册 一、低压电器选型手册的一般原则: 1、低压电器的额定电压应不小于回路的工作电压,即Ue≥Ug。 2、低压电器的额定电流应不小于回路的计算工作电流,即Ie≥Ig。 3、设备的遮断电流应不小于短路电流,即Izh≥Ich 4、热稳定保证值应不小于计算值。 5、按回路起动情况选择低压电器。如,熔断器和自动空气开关就需按起动情况进行选择。 二、断路器的选型 保护:过载,短路,欠电压 一般选型: 1、断路器额定电压≥线路额定电压; 2、断路器额定电流≥线路计算负荷电流; 3、断路器脱扣器额定电流≥线路计算负荷电流; 4、断路器极限通断能力≥线路中最大短路电流; 5、线路末端单相对地短路电流不小于1.25 倍的自动开关瞬时(或短延时)脱扣整定电流; 6、断路器欠电压脱扣器额定电压等于线路额定电压。 1、配电用断路器的选型: 1、长延时动作电流整定为导线允许载流量的0.8~1 倍; 2、3 倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大起动电流的电动机的起动时间; 3、短延时动作电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35kIedm)。Ijx 为线路计算负荷电流;k 为电动机起动电流倍数,Iedm 为最大一台电动机额定电流; 4、短延时时间按被保护对象的热稳定校验; 5、无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1(Ijx+1.35k1kIedm)。k1 为电动机起动电流的冲击系数,取1.7~2。 如有短延时,则瞬时电流整定值不小于1.1 的下级开关进线端计算短路电流值。

2、电动机保护用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值=电动机额定电流; 2、6 倍长延时电流整定值的可返回时间≥电动机起动时间; 3、鼠笼形瞬时整定电流为8~15 倍脱扣器额定电流;绕线形瞬时整定电流为3~6 倍脱扣器额定电流。 3、照明用自动开关的选型: 1、长延时电流整定值不大于线路计算负荷电流; 2、瞬时电流整定值=6 倍的线路计算负荷电流。 三、刀开关的选型 保护:主要用作隔离开关,不切断故障电流,只能承受故障电流引起的电动力和热效应。 选型: 1、按额定电压选: 刀开关额定电压≥刀开关工作电压。 2、按额定电流选: 刀开关额定电流≥刀开关工作电流。如电路中有电动机,工作电流应按电动机起动电流计算。 3、按热稳定和动稳定校验: imax≥ich imax:最大允许电流。 ich:三相短路冲击电流。 四、熔断器选型 保护:短路,若作过载保护,可靠性不高。 1、熔断器熔体的选择 (1)按正常工作电流选择 熔体额定电流≥线路计算电流 (2)按短路电流校验动作灵敏性 Idmin/Ier≥Kr Idmin:被保护线路最小短路电流Kr:熔断器动作系数,一般为4

常用电气元件的功能介绍

常用电气元件功能介绍 一、保护、隔离元件 1、刀开关、倒顺开关 功能:用于不频繁分断电源主回路,形成明显的断点。没有带灭弧装置,不能带大电流操作,无保护功能;倒顺开关有换向的作用。 参数:额定电流、接线方式、操作方式等 常用型号:HD11-400/39、HS11-600/39 2、断路器 功能:用于线路保护,主要保护有:短路保护、过载保护等,也可在正常条件下用来非频繁地切断电路。 常用的断路器一般根据额定电流大小分为:框架式断路器(一般630A 以上)、塑壳断路器(一般630A以下)、微型断路器(一般63A以下)。 参数:额定电流、框架电流、额定工作电压、分断能力等 常用型号:C65N D10A/3P、NSX250N、MET20F202 详见《断路器基础知识及常用断路器选型》 3、熔断器 功能:熔断器是一种最简单的保护电器,在电路中主要起短路保护作用。 熔断器就功能上可分为普通熔断器(gG)和半导体熔断器(aR),半导体熔断器主要是用于半导体电子器件的保护,一般动作时间较普通熔断器和断路器快,因此也经常称为快熔;普通熔断器一般只用于线路短路保护。 做线路保护用的熔断器一般只用在一些检测、控制回路中,大部分都被断路器而取代。

参数: 常用型号:RT18-2A/32X、NGTC1-250A/690V 4、刀熔开关 功能:主要用于动力回路的短路保护,也可用于正常情况下非频繁的切断电路。 可替代断路器的部分功能,比断路器更经济。一般用于驱动器前端或总进线电源处做短路保护。 由熔断器和隔离开关延伸而来,也有叫做熔断器式隔离开关。 参数:框架电流、额定电流、额定电压 常用型号: 5、过电压保护器(浪涌保护器) 功能:用于线路的过电压保护,主要用于保护由于雷电等引起的感应电压的冲击,保护线路上的电子元器件。 可分为几个级别,电源进线回路保护的,也有控制回路保护的,应与避雷针等防雷器件配合使用。 参数: 常用型号: 6、热继电器 功能:用于控制对象(电机)的过载保护,常见于对多电机的保护。 当一台变频器驱动多台电机时,需要加热继电器做过载保护,防止其中某台电机因过载而烧坏。一般用于鼠笼或者变频电机,绕线式电机一般不采用热继电器来做过载保护,而用过流继电器。(绕线式电机一般过载能力较鼠笼式强,直接启动时启动电流也交鼠笼式小。)

快速熔断器的选择及应用

快速熔断器的选择及应用 整流变电是氯碱行业中的重要环节,而快速熔断器在半导体电力整流变电保护中的配置至关重要,一旦设备定型后,快速熔断器的选用会直接影响直流供电的质量和用电的效率等整流变电参数。 电力半导体器件热容量小,在故障状态下必须要有快速熔断器保护,而快速熔断器具有与半导体器件类似的热特性,是一种良好的保护器件。本文涉及的是封闭式有填料式快速熔断器,在运行中没有外部现象。 1 快速熔断器的配置 快速熔断器在半导体电力整流器保护中的配置一般分2类。 1.1 变流臂内部并联支路配置保护式 此类型主要用于大功率和超大功率整流器的保护。当变流臂中某一支路器件因某种原因损坏时(每一支路根据设备功率不同,一般并联几对快速熔断器和半导体整流元件串联而成,图1仅标出1对快速熔断器与半导体整流元件),导致与之串联的快速熔断器保护分断后,一般情况下仅1个器件出故障,并不影响整个整流器的正常运行。目前,唐山三友集团冀东化工有限公司的半导体电力整流器保护中的配置就属于变流臂内部并联支路配置保护式,运行效果很好,如图1所示。

1.2 分相配置总体保护式 此类型主要用于中、小功率整流器的保护。当某一变流臂中的器件因某种原因损坏时,导致该相快速熔断器保护分断后,整流器的保护将自动切断供电电源,停止向整流器供电,氯碱行业不常用该配置,如图2所示。 2 快速熔断器的选用 也称电压电流法。线路变流变压器的线电压应低于快速熔断器的额定电压。经电力半导体器件与快速熔断器串联短路实验验证,以半导体额定电流乘以系数,做为所选用的快速熔断器的额定电流。因快速熔断器的额定电流是有效值,而半导体器件的额定电流是平均值,针对上述第一类配置方案(图1),对第一代产品RS0、RS3系列(我国快速熔断器的发展史可分为4个阶段,第一代是全国联合设计的RS0、RS3系列,参数为480A、750V以下,分断能力为50kA,是一种体积较大、价格低廉、电寿命短的初级产品,目前尚有相当装机量)而言,该系数可按整流管为1.4、晶体管1.2、快速晶体管为1来选配,如ZP1000配1400A快速熔断器。针对上述第二类配置方案(图2),则可依据阀电流Iv以及变流装置的负载特性选择快速熔断器,再按整流器可能产生的最大故障电流,来选择有足够分断能力的快速熔断器,如50kA或 100kA,其中50kA为合格品,100kA为一级品。

常用低压电器介绍和用途

低压电器是一种能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,以实现对电路或非电对象的切换、控制、保护、检测、变换和调节的元件或设备。控制电器按其工作电压的高低,以交流1000V、直流1500V为界,可划分为高压控制电器和低压控制电器两大类。总的来说,低压电器可以分为配电电器和控制电器两大类,是成套电气设备的基本组成元件。在工业、农业、交通、国防以及人们用电部门中,大多数采用低压供电,因此电器元件的质量将直接影响到低压供电系统的可靠性。 各常用低压电器的作用及文字符号 接触器(KM):可以频繁地接通和分断交、直流主电路,并可以实现远距离控制,主要用来控制电动机,也可以控制电容器、电阻炉和照明器具等电力负载。 刀开关(QS):主要用作电源切除后,将线路与电源明显地隔离开,以保障检修人员的安全。 组合开关(QS):用于手动不频繁地接通、分断电路,换接电源或负载,也可以控制小容量异步电动机。 自动空气开关(QF):主要用于低压动力电路分配电能和不频繁通、断电路,并具有故障自动跳闸功能。 中间继电器(KA):扩展触点的数量和信号的放大。 电流继电器(KA):根据输入电流大小变化控制输出触点动作。 电压继电器(KV):根据输入电压大小变化控制输出触点动作。

时间继电器(KT):按照预定时间接通或分断电路。 热继电器(FR):对连续运行的电动机进行过载保护,以防止电动机过热而烧毁。大部分热继电器除了具有过载保护功能以外,还具有断相保护、温度补偿、自动与手动复位等功能。 速度继电器(KS):多用于三相交流异步电动机反接制动控制,当电动机反接制动过程结束,转速过零时,自动切除反相序电源,以保证电动机可靠停车。 容断器(FU):在低压电路配电电路中主要起短路保护作用。 控制按纽(SB):在控制电路中用于短时间接通和断开小电流控制电路。

快速熔断丝如何选型,有什么依据

快速熔断丝如何选型,有什么依据 据VICFUSE工程师称:选购合适的熔断器,必须了解产品的额定电流,额定电压,分段能力以及适用领域等等。 第一,照明电路的总熔体的额定电流应按下式进行选择: 总熔体额定电流(安)=(0.9-1)×电度表额定电流(安) 总熔体一般装在电度表出线上,熔体额定电流不应大于单相电度表的额定电流但必须大于电路中全部用电器用电时工作电流之和. 电动机电路中熔体额定电流的选择: (1)当电路中只有一台电动机时:熔体额定电流(安)≥(1.5-2.5)×电动机的额定电流(安).当电动机额定容量小,轻载或有降压启动设备时,倍数可选取小些;重载或直接启动时,倍数可取大些. (2)当一条电路中有几台电动机时:总熔体额定电流(安)≥(1.5-2.5)×容量最大一台电动机的额定电流(安)+其余几台电动机的额定电流之和(安). 第二,对于直流电动机和利用降压启动的绕线式交流电动机,其熔断

器熔体的额定电流应按下式进行选择: 熔体的额定电流(安)=(1.2-1.5)×电动机额定电流(安)配电变压器的高,低压侧熔体额定电流的选择: (1)对容量在100千伏安及以下的配电变压器,其高压侧熔体额定电流应按变压器高压侧额定电流的2-3倍选取; (2)对容量在100千伏安以上的配电变压器,其高压侧熔体额定电流应按变压器高压侧额定电流的1.5-2倍选取; (3)低压侧熔体额定电流可按变压器低压侧额定电流的1.2倍选取. 照明电路熔体额定电流的选择:照明电路中的熔断器熔体一般采用铅--锑或铅--锡合金.对于照明配电支路,熔体的额定电流应大于或等于该支路实际的最大负载电流.但应小于支路中最细导线的安全电流.

常见低压电器选型原则

常见低压电器选型原则 一.断路器的选择 1. 一般低压断路器的选择 (1) 低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压。 (2) 低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流。 (3) 低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流。 (4) 线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25 (5) 脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流。 (6) 欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压。 2. 配电用低压断路器的选择 (1) 长延时动作电流整定值等于0. 8~1倍导线允许载流量。 (2) 3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大启动电流的电动机启动时间。 (3) 短延时动作电流整定值不小于1.1*(Ijx+1.35KIdem)。其中,Ijx为线路计算负载电流;K为电动机的启动电流倍数;Idem为最大一台电动机额定电流。 (4) 短延时的延时时间按被保护对象的热稳定校核。 (5) 无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1*(Ijx+K1KIdem)。其中,K1为电动机启动电流的冲击系数,可取1.7~2。 (6) 有短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1倍下级开关进线端计算短路电流值。 3. 电动机保护用低压断路器的选择 (1) 长延时电流整定值等于电动机的额定电流。 (2) 6倍长延时电流整定值的可返回时间不小于电动机的实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中的某一挡。 (3) 瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流;绕线转子电动机时为(3~6)倍脱扣器额定电流。 4. 照明用低压断路器的选择 (1) 长延时整定值不大于线路计算负载电流。 (2) 瞬时动作整定值等于(6~20)倍线路计算负载电流。 二.漏电保护装置的选择 1. 形式的选择 一般情况下,应优先选择电流型电磁式漏电保护器,以求有较高的可靠性。 2. 额定电流的选择

一般熔断器选用

Ⅰ、一般熔断器选用: ①导线保护:线路中过载电流和短路电流会造成导线、电缆温度过高,导致导线、电缆的绝缘破坏,甚至断裂。熔断器作导线、电缆过载保护可布置在导线、电缆的进线端或出线端,熔断器额定电流约为线路电流的1.25倍;作短路保护时熔断器必须安装在导线、电缆的进线端,熔断器额定电流约为脱扣电流的1.45倍。 ②电动机保护:一套简单的电动机线路通常由熔断器、接触器、热继电器、电动机等组成。根据经验,在此线路中,选择熔断器额定电流约为电动机额定电流的1.2~1.5倍。 ③电容器开关设备保护:在电容器开关设备中,熔断器推存作短路保护,所选择的熔断器的额定电流不得小于电容器额定电流的1.6倍。 Ⅱ、半导体器件保护熔断器选用: 电力半导体器件热容量小,在故障状态下必须要有快速熔断器保护。而快速熔断器具有与半导体器件类似的热特性,所以是一种良好的保护器件。快速熔断器选用一般原则如下: ①额定电压:快速熔断器的额定电压U N应稍大于快速熔断器熔断后两端出现的故障电路的外加交流电压。若半导体设备的负荷是有源逆变器、逆变型制动的电动机等逆变型负载时,应考虑半导体器件失控等引起设备直流侧短路的可能性,此时快速熔断器熔断时,熔片两端交流电压与直流电压叠加现象,快速熔断器的额定电压应按下式计算:U N≥Uac+Udo×1/√2式中:Uac:快速熔断器熔断后外加交流电压;Udo:半导体设备负载端逆变型直流电压。 ②额定电流:熔断器的额定电流I NF是以电路中实际流过熔断器的电流有效值I F为基础,并考虑环境温度、冷却条件、电流裕度等因素影响进行计算。I NF≥K×I F式中:K值一般可取1.5~2。对于自冷式熔断器K取较大值,尤其对熔断器两端连接导线特别短的电路,需取最大值;对水冷式熔断器K取较小值。快速熔断器选用额定电流过大势必增加熔断器的I2tF 值,对半导体器件的保护是有害的。 ③分断I2t:当半导体器件与快速熔断器串联工作时,半导体器件允许通过的I2tD值应大于快速熔断器的I2tF值,不然熔断器熔断时,器件也被烧损。二者关系应满足:I2tF≤0.9I2tD。 ④分断过电压:熔断器在减弧过程中,在线路中产生的过电压,过高的过电压会使半导体器件产生反向击穿,因此分断过电压必须小于或者等于半导体器件允许反向峰值电压。快速熔断器熔断时产生的过电压(峰值)一般为故障电压(方均根值)的2~2.5倍左右。 ⑤额定分断能力:快速熔断器的额定分断能力应大于半导体设备中快速熔断器分断时流过的故障电流峰值,一般应包括半导体设备中的变压器阀侧内部短路电流值及直流侧短路电流值,不然将会引起快速熔断器炸裂、串弧等事故。

相关文档