浅谈纸面石膏板吊顶接缝开裂的原因及防治方法

浅谈纸面石膏板吊顶接缝开裂的原因及防治方法
浅谈纸面石膏板吊顶接缝开裂的原因及防治方法

浅谈纸面石膏板吊顶接缝开裂的原因及防治方法

摘要:由于其生产能耗低、生产效率高、轻质、保温隔热、防火、隔音、装饰施工、舒适、绿色环保、节省空间等优越的性能而被广泛应用于各类工程上,但纸面石膏板接缝处开裂的现象普遍存在,尽管采用网格带、纸带、嵌缝石膏等材料防止开裂。

纸面石膏板是近年来发展起来的一种新型材料。由于其生产能耗低、生产效率高、轻质、保温隔热、防火、隔音、装饰施工、舒适、绿色环保、节省空间等优越的性能而被广泛应用于各类工程上,但纸面石膏板接缝处开裂的现象普遍存在,尽管采用网格带、纸带、嵌缝石膏等材料防止开裂,但仍无法彻底根治。

纸面石膏板吊顶板缝开裂产生原因

1.材料原因

(1)骨架材料:骨架材料包括龙骨、吊杆和其他配件。如果骨架材料质量达不到要求,将直接影响整个骨架牢固程度,是产生吊顶开裂和变形的重要原因。例如龙骨和吊杆的刚度和直线度不够,就会产生内应力,内应力在释放的过程中石膏板必然会产生变形开裂。

(2)纸面石膏板:纸面石膏板是覆面材料,是靠高强自攻螺钉与轻钢龙骨紧密地固定在一起的,如果石膏板达不到质量要求,石膏板和龙骨之间就不能牢固地固定,当有外力作用时,石膏板接缝处会产生剪切力,导致板接缝开裂。

(3)嵌缝材料:嵌缝材料包括接缝带和嵌缝腻子。接缝带要求具有良好的粘结性和强度。嵌缝腻子不但要求具有很好的强度、粘结性,而且还要有一定的韧性和好的施工性能。如果都达不到以上性能,不可避免地要产生裂缝。

(4)吊杆:吊杆本身弯曲,安装一段时间后,在板材的重力作用下,它逐渐被拉直,从而引起副龙骨和石膏板面层产生不均匀下沉,造成接缝处出现裂缝。

2.施工原因

(1)施工工艺不规范,不按设计要求施工不按操作规程施工,板与板接口处不按要求留缝,大面积施工铺板未错缝,紧固螺钉短小或布点稀疏,嵌缝腻子胶量不足或过软,平缝、阴角、阳角不按规定贴带或包角等。都将会降低骨架整体的刚度和牢固度,产生内应力,引起变形甚至造成接缝开裂。

(2)龙骨布置不合理,没有严格按照图纸和国家有关规范进行施工,擅自改变设计参数,例如随意加大龙骨、吊杆的间距、缩小材料规格小;或在有障碍物体干涉的局面空间未做过桥支架设计或支架刚度不足等,都可能引起接缝处出现裂缝。

(3)没有做好半成品和成品保护措施;吊顶安装完毕后,随意上人,直接踩在龙骨架上,甚至踩在次龙骨上,产生振动,骨架变形发生挠度,造成接缝开裂。

3.人为因素

不言而喻是施工单位在追求最大利益的思想驱使下,擅自降低质量要求,在施工材料上做手脚,以小充大、以薄充厚、以假充真、以次充好。表现最突出的是在龙骨、吊筋、吊件上偷工减料,这些材料相对面饰材料而言,都在隐蔽工程检验范围,其隐蔽性更强,造成质量隐患也就越大,发现问题以后不易整改;在必须制作过桥支架的地方不按设计要求施工,而是乱搭乱接在固定管网、设备支架、吊杆吊件上,日后设备正常运行时引起吊筋、龙骨震动,致使板面接缝开裂。

4.保护措施不当

(1)衔接工作不协调,混乱作业,相互干涉,后道工序不注意半成品与成品保护,野蛮施工(尤其是隐蔽工程),对已完工工程造成直接破坏。

(2)灯具开孔没有保护措施,引起的天花振动而出现板缝裂缝现象。

(3)整体工程竣工交付后,由于在日常维护修理饰面内部的隐蔽管线、设备时,不按操作规程作业,

不对成品工程实施保护措施,造成龙骨变形或饰面受损,可能引起板缝开裂。

(4)板材放置或安装施工过程中,由于纸面石膏板较长时间或连续受潮浸湿,体积膨胀变形,安装后石膏板因自然干燥收缩,导致接缝处裂缝。

5.环境的影响

大多数工程在竣工交付使用时几乎找不到影响观瞻质量的裂缝,可是过不了多久,裂缝逐渐显露并扩展开来。原因就是环境条件的变化造成的。通常施工是在自然环境下进行的,一年四季中室内外的温度和湿度都不可能是一恒定值。特别是在室内空调、暖气等负面效应的影响下,空气湿度降低,这种状况与当初的施工条件相比环境条件异变较大,纸面石膏板中原有的温湿平衡被破坏,板面干缩,出现裂缝。

石膏板吊顶板缝开裂预防及整改措施

1、材料选用措施

(1)选用轻钢龙骨骨架材料时严格根据设计要求和国家标准轻钢,选用木材做龙骨时注意含水率不超标,龙骨的规格型号应严格筛选,不宜过小。

(2)纸面石膏板质量要过关,纸面石膏板有普通型、防水型、防火型、高强度性等多种,设计可根据不同使用要求,不同地区和施工季节选择。现在装饰市场中的纸面石膏板质量良莜不齐,使用使应选用大厂家生产的质量较好的石膏板,强度高,韧性好,发泡均匀,边部成型饱满,从材料上解决裂缝问题。纸面石膏板市面上一般有厚9mm和厚12mm的两个品种。很多人喜欢使用厚9mm的普通纸面石膏板来做吊顶,但是由于厚9mm普通纸面石膏板比较薄、强度不高,在最近比较多雨的潮湿条件下容易发生变形,建议做吊顶最好选用12mm以上的石膏板。同时,使用较厚的板材也是预防接缝开裂的一个有效手段。

2、施工工艺措施

(1)吊杆安装。吊杆须采用冷拔钢筋或圆盘钢筋,当采用圆盘钢筋作吊杆时,使用前一定要求是合格的新钢筋且得冷拉或经调直机调直后方可使用。吊杆长度超过1500㎜时,应设置反支撑。吊杆的间距控制在1200mm以内。在施工中尽可能作到吊筋之间固定点间距相等,吊筋都应尽可能与重力方向在同一轴线上,(斜拉支撑除外)。在有障碍物体的地方,如大型通风管道、吸顶空调、配电设备等处,由于管道设备体积大、跨度大,吊筋在此处无处固定,必须设计钢结构过桥支架,保证吊筋间距合理分布,同时要求施工中的所有天棚吊顶的吊筋框架、龙骨面板均不得与管道设备之法兰、吊筋、支架等相连接处必须留有空间,以防共振破坏。如果遇到风管及其他管道而不能布置吊杆时,应在其管道下部布置L50×50×5角铁增强补救。角铁的间距应相应加密,控制在800mm以内。吊杆焊接在角铁上。管道两侧用L30×30角铁作吊杆与天棚底锚固。

(2)安装龙骨架。①主龙骨的间距必须控制在1000mm以内,吊杆距主龙骨端部距离不得大于300㎜,当大于300㎜时,应增加吊杆。大面积吊顶主龙骨每间距10m左右,采用两支φ10左右不同方向斜向拉力筋,以调整主龙骨横向不均匀受力,副龙骨的水平搭接必须牢固,检查时用手托顶不松动。副龙骨的搭接间隙不得大于2mm。②施工时必须严格按图和规范施工,不得随意加大龙骨、吊筋的间距。安装好的骨架一定要处于无应力状态(自重影响除外),要求轻钢龙骨连接件不松动,调节丝杆松紧程度一致,无虚吊、虚挂现象,整体龙骨框架规整水平。③龙骨必须按规定起拱,同时避免吊点受力不均现象。覆面龙骨底边必须处于同一平面,决不能用底面挠曲的材料。需要接长龙骨时,插接部位不能安排在一条直线位置上,要合理错位。遇到土建“三缝'处,主副龙骨应全部断开,两部分自成系统,随'三缝'处留缝,留缝处用其它材料装饰。施工完后,必须进行中间验收,对查出的问题认真落实并整改后才能进行安装纸面石膏板的工序。④在有障碍物体的地方,如大型通风管道、吸顶空调、配电设备等处,由于管道设备体积大、跨度大,吊筋在此处无处固定,故必须设计钢结构过桥支架,使吊筋间距合理分布,同时要求施工中的所有天棚吊顶的吊筋框架、龙骨面板均不得与住管道设备之法兰、吊筋、支架等相连接处必须留有空间,以防共振干扰。

(3)安装纸面石膏板。①板接口处需装横撑龙骨,不允许接口处板'悬空'。墙面尽可能选择板长与房间高度相同的规格。如不能避免横向接缝,应错位设缝,隔墙的板横向接缝位置应错开,不能落在同一根龙骨上。吊顶横向接缝同样不能在同一直线上。②铺设方向,纸面石膏板的强度性能与变形是依方向而定的,板纵向的各项性能要比横向优越,因此吊顶时不允许将石膏板的纵向与覆面龙骨平行,应与龙骨垂直,这是防

止变形和接缝开裂的重要措施。③纸面石膏板必须在无应力状态下进行安装,要防止强行就位。安装吊顶板时用木支撑临时支撑,并使板与骨架压紧,待螺钉固定完才可撤销支撑。安装固定板时,从板中间向四边固定,不得多点同时作业。固定完一张后,再顺序安装固定另一张。板与轻钢龙骨的连接采用高强自攻螺钉固定,不能先钻孔后固定,要采用自攻强垂直地一次打入紧固,螺钉头表面埋入石膏板纸面约0.5mm。④安装双面石膏板时,基层板拼缝位置必须设置在副龙骨的正中,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在一根龙骨上接缝。⑤自攻螺钉固定。自攻螺钉与板边的距离不得小于10㎜,也不宜大于17㎜,板中间螺钉的间距宜取150-170㎜。应选用有快慢功能的电钻来安装自攻螺丝。用电钻安装螺钉时,当螺帽接近板面时改用螺丝刀拧紧,以防止因不能准却控制电钻而导致石膏板纸面受破坏或螺钉帽嵌入板内太深,螺钉帽以略埋入板面,并不使纸面破损为宜。相邻两张石膏板固定时,螺钉不宜对接,,应错开5㎝的距离,以防止使用电钻时,引起已固定好的螺钉产生振动,使其与石膏板间松动。

3、填缝腻子的工艺处理措施

(1)基层板的裁口搭接边沿应倒边。倒边的要求:板面3mm成30度角。基层板与基层板之间应留5-8mm 缝隙。留出的缝隙及倒斜角位置主要用来填充足够的细缝腻子,使整个天花基层连成一体。避免由于基层板之间留有缝隙,当稍有收缩或震动时引起裂纹。

(2)嵌缝要尽量晚一些,尽量让其干透后,再贴贴缝带。最好是等板全部上完后再过24小时,这样系统的内应力已得到了很大的消化,对嵌缝体的强化过程所施加的变形力就会小些。

(3)由于浆状的填充板缝的腻子干硬时体积会收缩。为避免填充后的腻子干硬收缩而引起拼缝有暗裂。要求填充腻子施工时必须分两次进行。进行第一次填缝时应用力将腻子压进拼缝里面并且压实,保证其粘贴牢固。待第一次腻子干硬后再补第二次腻子并刮平。

(4)第二次腻子干硬后粘贴网纱或牛皮纸。网纱或牛皮纸宽度在50mm~60mm范围内。待网纱或牛皮纸全部粘结干硬后才能批灰覆盖。因为不干硬当受到腻子中的水分浸泡时,网纱或牛皮纸容易产生脱落,引起空鼓及裂缝。

4、合理安排施工顺序措施

(1)为避免天花由于振动而出现裂缝的现象,在龙骨安装前进行主副龙骨安装施工方案确认。在装饰天花平面上规划主副龙骨的具体走向及间隔位置。保证灯具及风口的开孔位置不在龙骨位置上。减少因灯具开孔需切割龙骨所引起的天花振动而出现拼板裂缝的现象。

(2)天花的灯孔、风口、检修口的开孔工作必须在嵌缝前全部完成。消除天花因振动而出现裂缝的因素。

5、产品保护措施

天花饰面板施工完毕,如需进入天棚内检查或维修电气设备时,应用厚木板垫放在主龙骨上,禁止在主龙骨上行走、爬行。同时在检查的路线下部应用木撑撑住顶牢固才能进行检查维修。

6.“以缝治裂”控制裂缝措施

人为留缝是一种常用的防止裂缝的方法,也称“以缝治裂”。方法是人为留缝、开槽、错缝、分段留缝、大规格板面化家解成小规格板面,使石膏板的内力在板缝中释放,同时还可以把缝、槽设计成不同的纹案或跌级,使平面立体化,更具有装饰性。

谈了很多'防',一旦出现了裂缝,怎么治呢?可能很多人都有这样的经历,一条裂缝开了补,补了裂,裂了又补,补了又裂,始终弥合不了,到头来还是一条裂缝。笔者认为面对任何一条存在质量问题的裂缝,首先参照上述的原因分析该裂缝是如何产生的,找出问题的关键,再制定修整方案,不可盲目施工。依笔者多年实验、实践之经验,修整治裂工作应从检查吊筋龙骨开始,处理好基层质量问题后,才可做饰面文章。但接下来并非是简单地用腻子补缝就能奏效,而应该在原缝的附近龙骨处板面上再开通几条板缝后同时修补,以此方法来消除内应力作用下的变形。若原板面已经变形、湿胀、破损,应适当扩大拆除面积,平整龙骨后更换新板,并视面积大小分块铺装,并按正常施工步骤完成作业面的后序修补工作。其它部位的裂缝也可借鉴这种方法处理,同样可获得较满意的治裂效果。

综上所述,纸面石膏板吊顶产生裂纹的原因较多,涉及到材料、施工、环境等多个方面。因此施工单位

应根据情况对症下要,针对裂纹发生的种种原因,层层把关,采取有效的防止方法,防范于未然,才能消除纸面石膏板吊顶裂纹这一质量通病,提高工程质量。

轻钢龙骨石膏板隔墙方案

轻钢龙骨石膏板隔墙方案 1.施工准备: 1.1材料: 1.1.1主材:沿顶沿地龙骨、竖向龙骨、通贯龙骨、纸面石膏板 1.1.2固定材料;膨胀栓、拉铆钉、镀锌强攻丝。 1.1.3龙骨配件:支撑卡、端部支撑卡。 1.1.4填充材料:岩棉、玻璃棉等按设计要求选用。 1.2机具:电锤、手枪钻、金属切割机、砂轮机、气泵、气带、风批、拉铆枪、激光自动安平标线仪、施工线、墨斗、盒尺、手锤、錾子、扫帚、龙骨钳子。1.3施工条件: 1.3.1顶棚内空调、消防等设备安装完毕并调试验收。 1.3.2各种材料及工具齐备。 1.3.3墙、顶、地面需找补的槽、孔、洞等湿作业完成。 1.3.4大面积施工前,应做样板,对其结构及施工方法经认可后,方可进行大面积施工。1.3.5轻钢龙骨体系的选择:根据地域不同可选择龙骨体系,南方如采购不到开孔竖向龙骨,可选择无通贯龙骨体系安装。 无通贯龙骨体系通贯龙骨体系 2.操作工艺: 2.1施工顺序:放线——沿顶沿地龙骨安装——安装竖龙骨——安装纸面石膏板

2.2工艺要求: 2.2.1放线:根据设计及现场实际要求,在地面和顶面放出隔墙位置线,门窗洞口边框线,竖龙骨位置线。 轻钢龙骨隔墙构造示意图 2.2.2沿顶沿地龙骨安装:先将龙骨因搬运而变形部分进行校正,严重变形部分进行切除。按已放线位置安装沿顶沿地龙骨,用膨胀栓固定于主体结构上,其间距 为800mm。 2.2.3安装竖龙骨: a.竖龙骨分档:根据隔墙放线洞口位置,在安装顶、地龙骨按石膏板规格1200mm 板宽,分档规格尺寸为401mm(301mm、602mm),不足模数的分档应避开门 洞框边第一块石膏板位置,使破边石膏板不在靠洞框处。 分档尺寸示意图 b.安装竖龙骨:按分档位置背对背安装竖龙骨,竖龙骨两端上下插入沿 顶及沿地龙骨内,调整垂直及定位准确后,用抽心铆钉或龙骨钳子固

石膏板墙防开裂措施

轻钢龙骨石膏板隔墙防开裂措施 xx【字体: 大中小】【颜色: xx黑】 在“先天下”项目A区裙楼商业装修中,大量使用了轻钢龙骨石膏板隔墙,面积约13000㎡,其施工较简便,且经济上较便宜,但施工中板缝开裂的通病难以克服,克服板缝开裂不能单独着眼于板缝处理,必须综合考虑所用龙骨、配件、墙面板、填充材料以及嵌缝材料,其中有骨架刚度的原因,有石膏受潮变形的原因,有接缝大小的原因,有接缝处理的原因等,板缝开裂将直接影响装饰装修效果。为此,可采取如下措施: (1)首先要选择好石膏板,受潮变形的石膏板不能使用。 (2)轻钢龙骨的边框与基体结构应连接牢固。 (3)龙骨的间距应设置合理,设备管线的安装、门窗洞口等部位应增设加强龙骨,并固定牢固。以防止骨架变形而发生裂缝。 (4)施工中避免强行就位,使板材产生内应力及形变;安装石膏板时,应从板的中部向四周固定;安装固定时紧固均衡,顺序进行。 (5)石膏板接缝宽度应留置适当,一般为3~6mm。按设计要示进行板缝处理。 (6)嵌缝材料的品种;性能要符合设计要求,应适用于板材配套的接缝材料,严格按厂方说明书进行施工。 (7)接缝内腻子要嵌密实,待腻子干透后检查有无裂缝,如产生裂缝要分析原因并重新嵌缝。 (8)当接缝内腻子干透且无裂缝后粘贴玻纤带,压实刮平。 (9)进入采暖期又未进住的房间,要控制室内湿度,并注意开窗通风。

(10)超过12m长的墙体要按设计要求控制变形缝,以防止因温度、湿度变化的影响产生墙体变形、开裂。 (11)在龙骨施工中,安装石膏板前,土建与水电安装密切配合,对预埋管道及附墙设备采取局部加强措施。 (12)施工中的每道工序都应进行自检和验收,以确保过程安装质量。面石膏板接缝不开裂控制技术 一、石膏板接缝开裂的主要原因 1、石膏板体积稳定的特性 一般装修材料都怕水,都存在湿胀干缩的现象,但石膏板却可以说是建筑装修各类板材中性能较好的材料。这是因为工业上用石膏是将二水石膏加热,排出结晶水而形成。石膏板加工定型,在燃烧与研磨好的半水石膏中添加水,再次形成二水石膏结构的重要特性。它从石膏浆中分离出呈针毡状结晶体,在干燥过程中,形成了微孔,使石膏建材具有“石膏呼吸”特性,即在空气湿度变化时,可以吸收湿气,也能迅速地再散发出去。 气干状态下石膏板的线性膨胀和收缩是微乎其微的,即使空气湿度达到90%,在24小时情况下,石膏板伸缩率最大的横向也只有 0.015%,因此,这微小的伸缩量不是引起板面变形和接缝开裂的主要原因。 2、纸面石膏板的强度对变形的影响 纸面石膏板的构造是以石膏芯子与护面纸牢固地粘合在一起的板材,护面纸起到承受拉力和加固作用,护面纸层对板材质量有很大的影响,粘贴不牢的板材是不能使用的。面纸纵横二向纤维的强度与弹性不一,纵向比横向大些,纵向的抗弯和抗变形能力也强些。 纸面石膏板具有较强的抗湿性,纸面层可延长板吸入水的时间,但并不能阻止吸水。在安装施工过程中,对于较长时间或连续受潮浸湿,纸面石膏扳的

石膏板裂缝防治

目录 一、石膏板裂缝防治施工概况 (1) 二、石膏板裂缝防治技术工艺研究 (1) 一)、石膏板裂缝原因分析 (1) 二)石膏板裂缝防治施工技术工艺研究 (4) 三、工程实例及主要技术经济效益 (11) 一)、工程实例: (11) 二)、技术经济效益 (12) 四、经验体会 (12)

石膏板裂缝防治施工工艺研究 一、石膏板裂缝防治施工概况 随着装饰业的飞速发展,以及石膏板产品质量的不断提高,石膏板以其易加工造型,施工简便,质轻、防火、阻燃、耐压等优良特性,被广泛应用于吊顶和顶棚的各种藻井造型以及隔断等建筑装饰工程中,然而,由于市场上石膏板、龙骨等材料的品牌较多,其材质差异较大,以及设计做法、施工工艺、技术措施的不当等因素造成石膏板裂缝的现象较多,已成为质量通病,并严重地影响着装饰工程质量及装饰效果。为此,我们将“裂缝”防治作为研究课题进行了专题研究,并在北苑会议中心5号楼、西山国管局53号楼等装饰工程中进行了实施,取得工程竣工交付使用一年多后仍无裂缝现象的成功效果。同时也得到了业主及总公司领导的好评。 二、石膏板裂缝防治技术工艺研究 一)、石膏板裂缝原因分析 针对石膏板易出现裂缝的质量问题,我们认真查阅了各种有关石膏板裂缝防治的技术资料,并对工程中出现的各种石膏板裂缝现象进行了认真的调研分析,总结出造成“裂缝”的主要因素在以下五个方面: 1、选材不当及材料质量问题 (1)未严格按设计要求,依照吊顶种类和承受的荷载大小的不同(如上人吊顶和不上人吊顶)及稳定性要求等来选用相应的配套材料; (2)未根据顶棚内净空高度来选用具有不同刚度要求的吊杆。顶棚内净空高度越高,要求吊杆的刚度越大,否则抗挠度性差,易产生变形; (3)石膏板厚度、尺寸规格及品种选用不当。如易受外部条件影响产生内应力而造成裂缝的部位,仍采用大块面板;上人吊顶以及长时间处在

天花吊顶的裂缝原因和防治

1天花吊顶的裂缝原因和防治 钢龙骨和纸面石膏板以其阻燃性能好,隔音、抗震、易于现场施工等优点一直被当作天花吊顶工程的首选材料。轻钢龙骨一般采用优质的带钢作基板,并采用热镀锌表面处理工艺,这样保证了原材料有较好的机械性能,使轻钢龙骨有足够的强度和刚度,确保安装后的骨架的整体性平整度和防腐能力。纸面石膏板是以建筑石膏为主要原料,掺入适量外加剂和纤维材料成芯材,以特制的纸板做护面,采用连续成型、切割和干燥等工艺加工生产而成。同时二水石膏脱水后能够吸收大量的热能对防止板面温度聚集有很好的效果。 裂缝是轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程的质量通病,不同部位的裂缝严重地影响了天花吊顶的观感质量效果。在近年来因天花吊顶的裂缝问题引发的建筑工程各方的纠纷经常发生。另外,裂缝往往是在吊顶工程完工后经一段时间的使用才出现并逐渐扩展,这增加了防治裂缝质量通病的难度。 一、轻钢龙骨纸面石膏板吊顶裂缝产生的原因 1.轻钢龙骨和纸面石膏板安装不当会产生应力,这些应力在吊顶工程完工后会缓慢地释放, 当应力大于螺丝的紧固力时,石膏板接缝就会出现裂缝。产生应力的主要原因有:①装吊杆时没有正确放线就打拉爆螺栓固定吊杆,在安装龙骨时,当发现吊杆位置不适当或因管道受阻,不是重新安装吊杆 ,而是将吊杆折弯处理,这样龙骨就存在应力,给日后天花吊顶开裂埋下隐患。②在安装纸面石膏板时,没有按照规范从中间向四边上螺丝,而是从四边多处同时上螺丝,这样纸面石膏板也会存在应力,日后这石膏板上的应力会把螺丝拉松,产生裂缝。 2. 固定石膏板的螺丝间距过大或者一些自攻螺丝虽然上了,但是未能紧固。在安装石膏板时,螺丝应该固定在龙骨上,施工的时候,有些工人为了方便省事,不按龙骨间距尺寸在板上进行弹线,因此有一些螺丝未能攻在副龙骨上;有些工人施工时贪快,致使螺丝攻破外层石膏板纸面,板芯攻碎,使螺丝失效。在两块石膏板接缝上处,特别是割切毛边,由于龙骨宽度为50mm,单张石膏板搭在龙骨上,扣除留缝只有20mm,攻钉不注意或偏向石膏板毛边,导致纸面石膏板内的石膏爆裂。出现上述情况,只有操作过程中较易发现,若操作工人责任心不强,不及时整改,在其后的自检及隐蔽验收中,往往不易被发现,一旦石膏板受潮,受外力作用,石膏板受挠度变形,导致石膏板接缝产生裂缝。 3.交叉作业,人为因素,使轻钢龙骨纸面石膏板吊顶开裂。在施工管理过程中,工种之间的配合或工序之间的衔接工作不协调,混乱作业,互相干扰。后道工序不注意半成品和成品保护,野蛮操作,尤其是吊顶内的管线工程,在吊顶工程完后再进行整修或更改,会对已完工工程造成直接破坏,刮上腻子后用不了多久吊顶就会开裂了。另外由于该设检修口地方未设置检修口,在日常维护修理吊顶内部的隐蔽管线、设备时,随意折、卸石豪板,造成龙骨变形或石膏板受损,直接导致石膏板吊顶开裂。 4. 刮腻子工序不当,阴阳角部位处理不当。石膏板与墙、木夹板等温缩或者干缩不同材料的接口处理不当,导致接缝腻子开裂。腻子干燥太快、接缝太长、腻子凝固太慢、腻子层太厚等原因都可能出现裂缝。 5.环境因素影响轻钢龙骨纸面石膏板吊顶开裂。通常施工是在自然环境下进行的,但对于宾馆、饭店、写字楼等室内空间而言,其空调环境使空气湿度降低,这种状况与当初的施工条件相

装饰装修质量通病-天花石膏板篇

◆通病现象: 顶面灯槽石膏板没有错缝拼接,后期使用过程中收缩使造成乳胶漆开裂。◆问题照片◆预防措施: 1、项目部前期要结合图纸,对班组交底到位,过程中严格 把控。 正确图片如下图所示: ◆原因分析: 1、前期项目部对班组技术交底不到位; 2、过程中检查力度不够。

◆通病现象: 全轻钢龙骨吊顶基层转角处未采取硬连接,影响吊顶牢固性与稳定性,留下面层开裂隐患。◆问题照片◆预防措施: 1、副龙安装完成后在转角处裁割“L”型0.5mm镀锌铁皮加 固(图一所示); 2、转角上口增加50付龙骨斜撑(图二所示); 3、大面积龙骨安装完成后应放置一段时间待应力完全释放后 再进行封板; 4、吊顶隐蔽工程应在封板前全部完成,减少封板后上顶施工。 ◆原因分析: 1、基层转角未加固; 2、吊顶龙骨封板前应力未 完全释放。 ◆正确照片 图一图二

◆通病现象: 轻钢龙骨石膏板吊顶的主龙骨、主龙大吊、以及副龙挂钩未正反安装。◆问题照片◆预防措施: 1、轻钢龙骨吊顶主龙骨、大吊及副龙挂钩都必须正反扣安装。 同时注意大吊穿心螺丝必须拧紧,主、副龙骨的卡件必须卡紧。(如 正确照片所示) 2、在防火卷帘、检修口边缘,副龙挂钩与主龙可考虑采用铆 钉加固连接,或者采用主龙两侧同时安装副龙挂钩,增加主、副龙 连接稳定性。 ◆原因分析: 1、项目部对班组的技术交 底不到位。 ◆正确照片: 付挂正反安装大挂正反安装 主龙骨正反安装

◆通病现象: 吊顶主龙接头处,没有锚固或锚固方式不对,容易松脱,影响吊顶龙骨强度和吊顶平整度。◆问题照片◆预防措施: 1、主龙的接头必须要进行锚固处理,用专用接长件连接(或主 龙骨交错搭接150mm,或采用零星龙骨边角料进行连接),注意主龙 连接件两边各用两个铆钉固定,防止锚固不牢引起吊顶质量问题。 主龙端头300mm处增加吊筋。(如正确照片所示) 2、大面积轻钢龙骨吊顶施工前,应对主龙骨进行预排,相邻 两排主龙接头应错开。 ◆原因分析: 1、前期策划没有做到位, 没有提前考虑到施工中会出现 的问题; 2、技术交底不清,交底过 程未配有正确做法图片。 ◆正确照片:

石膏板防裂措施QC 4

确保轻钢龙骨纸面石膏板吊顶一次成优 石膏板缝的防裂措施 南通建筑工程总承包有限公司 盐城市城南医院项目QC小组范陆平 一、工程概况 南通建筑工程总承包有限公司承建的盐城市城南新区医院南区新建工程,位于盐城市城南新区。东临戴庄路、西靠人民南路、北侧为纬十三路、南侧为园林大道。 城南医院南区新建工程由门急诊医技楼、肿瘤住院楼、住院综合楼组成。门急诊医技楼地下二层,地上四层,建筑高度为23.00M,肿瘤住院楼地下二层,地上7层,建筑高度为32.1M。综合住院楼地下二层,地上19层,建筑高度为89.95M。东区裙房檐高19.5M。 西区门急诊医技楼:长145M×126M、东区(裙房)住院综合楼:长60M×宽11.8M、肿瘤住院楼:长76M×宽18.4M、住院楼:长124M×宽32M。 本工程所有公用部位顶面均为轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,面积达到25000平方米。工程建设单位:盐城市城南新区开发建设投资有限公司;监理单位:上海建通工程建设有限公司;设计单位:北京联华建筑事务有限公司;承建单位:南通建筑工程总承包有限公司。 二、QC小组简介 本工程质量目标为:“争创扬子杯”。为实现质量目标,公司于2012年6月20日组建了QC小组,课题属于攻关型,全组共9人,活动共计10次,首次活动是2012年6月30日,小组成员由公司技术部门负责人、技术负责,担任正负组长,部分管理人员和技术工人为小组组员。全组人员均接受过QC教育或培训半个月。 本小组成员施工技术经验丰富,管理能力强,人员搭配合理,配合融洽。组员简历详见表1。

QC小组成员概况图表1 小组名称盐城城南医院项目QC小组本次活动时间2012.06.20—2012.12.20注册时间注册编号小组类型攻关型 小组人数7人TMQ培训15天出勤率99% 序号姓名年龄职务职称组内任职1曹辉37分公司总工工程师组长2邓成果28土建工程师工程师副组长3范陆平41装饰专业工程师工程师副组长4钟勇34项目主任工程师工程师组员5朱溪30技术员助工组员6陈栋刚32技术员助工组员7黄华35木工工长技术高级组员8陆建石39木工工长技术高级组员9王俊浩43木工工长技术高级组员 制表人:范陆平日期:2012年6月20日 三.选题理由 1.本工程为分1#标段、2#标段、3#标段三个区域,其中1#标段地上19层地下 2层为住院楼,2#标段地上7层地下2层为肿瘤医院、3#标段地上4层地下 2层为门急诊楼。本工程工期紧、质量要求高上级主管部门及公司领导对该 工程十分关心,经常来工地视察指导。 2.树立企业形象:企业多年来以打造时代精品,铸就百年基业为精神,此工程 又为企业的形象建筑,积极争创“扬子杯”等奖项,借此在建筑行业树立良 好的企业品牌。 3.工程建筑需求:本工程作为盐城市三甲医院使用,轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 面积为25000平方米大面积施工吊顶工程,本身工期紧、任务重、要求严, 且吊顶安装的质量直接影响到医院的形象,后期因吊顶安装隐患造成的吊顶 变型、开裂,不仅维修难度大,而且极大的消耗企业的人力、物力、财力。 4.选定课题:提高轻钢龙骨纸面石膏板吊顶的安装合格率。 5.为进一步增强并贯彻落实建设各方对工程质量通病防治工作的要求,以及执

吊顶工程质量通病与预防

吊顶工程-1 通病现象: 木工板造型顶90度转角处无采取加固措施。 原因分析: 项目部对公司的质量通病不熟知、又交底不清、同一个施工工艺,二个班组施工,结果就不一样。 解决办法(预防措施): 1、必须对每个分项作全面的交底,并形成书面文字及图相结合; 2、利用副龙的余料集中对每个转角做加固(适当可以做二道); 3、在转角两侧300mm内,各加一根吊筋,增加结构稳定性; 4、加强对质量通病的意识及学习,如何去做好防范措施。问题图片: 正确图片: 吊顶工程-2 通病现象: 多阶石膏板造型吊顶,按装时形成通缝,收缩后会产生裂缝。 原因分析: 1、管理人员无经验; 2、未经策划,交底不清; ; 3、管理人员监控不力。 解决办法: 多阶之间按装石膏板必须错缝固定,互相之间要保持30公分之上的间距。

问题图片: 正确图片: 吊顶工程-3 通病现象: 轻钢龙骨吊顶主龙大吊与付 龙挂钩未正反安装,封板后因 石膏板自重易导致龙骨受力 不平衡,影响吊顶平整度。 原因分析: 1、工人流动性较强,新进人员对施工规范了解不深,未培训就上岗; 2、对班组的技术交底未做到全员交底,只流行于形式与班组长签字; 解决办法(预防措施): 1、班组人员要组织先培训,合格后再上岗; 2、做好前期策划工作,对班组进行全员技术交底(做提前房做实物交底); 3、轻钢龙骨吊顶主龙大吊与付龙挂钩(二正一反)都必须正反扣安装。 问题图片: 正确图片:

吊顶工程-4 策划问题 通病现象: 问题图片: 矿棉板吊顶出现窄条或大小 头。 原因分析: 1、未进行现场排版; 2、前期策划考虑不到位; 3、项目部对班组的交底不清。 解决办法(预防措施): 1、对施工图纸及现场的实际 情况进行核对; 2、根据材料规格进行现场预 排、做出策划图; 3、合理调整现场尺寸; 4、因土建等方面的原因而无 法避免(比如大小头)时及时 与甲方,监理进行沟通,采取 必要的措施(如对墙面进行粉 刷处理等) . 吊顶工程-5 通病现象: 全轻钢龙骨吊顶基层转角处未采取硬连接,影响吊顶牢固 性与稳定性,今后石骨板及易裂缝

石膏板防开裂措施

石膏板防开裂措施 一、石膏板接缝开裂的主要原因 1. 材料原因 (1)骨架材料:骨架材料包括龙骨、吊杆和其他配件。如果骨架材料质量达不到要求,将直接影响整个骨架牢固程度,是产生吊顶开裂和 变形的重要原因。例如龙骨和吊杆的刚度和直线度不够,就会产生 内应力,内应力在释放的过程中石膏板必然会产生变形开裂。(2)纸面石膏板:纸面石膏板是覆面材料,是靠高强自攻螺钉与轻钢龙骨紧密地固定在一起的,如果石膏板达不到质量要求,石膏板和龙 骨之间就不能牢固地固定,当有外力作用时,石膏板接缝处会产生 剪切力,导致板接缝开裂。 (3)嵌缝材料:嵌缝材料包括接缝带和嵌缝腻子。接缝带要求具有良好的粘结性和强度。嵌缝腻子不但要求具有很好的强度、粘结性,而 且还要有一定的韧性和好的施工性能。如果都达不到以上性能,不 可避免地要产生裂缝。 (4)吊杆:吊杆本身弯曲,安装一段时间后,在板材的重力作用下,它逐渐被拉直,从而引起副龙骨和石膏板面层产生不均匀下沉,造成 接缝处出现裂缝。 2. 施工原因 (1)施工工艺不规范,不按设计要求施工不按操作规程施工,板与板接口处不按要求留缝,大面积施工铺板未错缝,紧固螺钉短小或布点 稀疏,嵌缝腻子胶量不足或过软,平缝、阴角、阳角不按规定贴带 或包角等。都将会降低骨架整体的刚度和牢固度,产生内应力,引 起变形甚至造成接缝开裂。 (2)龙骨布置不合理,没有严格按照图纸和国家有关规范进行施工,擅自改变设计参数,例如随意加大龙骨、吊杆的间距、缩小材料规格 小;或在有障碍物体干涉的局面空间未做过桥支架设计或支架刚度 不足等,都可能引起接缝处出现裂缝。

(3)没有做好半成品和成品保护措施;吊顶安装完毕后,随意上人,直接踩在龙骨架上,甚至踩在次龙骨上,产生振动,骨架变形发生挠 度,造成接缝开裂。 3. 人为因素 不言而喻是施工单位在追求最大利益的思想驱使下,擅自降低质量 要求,在施工材料上做手脚,以小充大、以薄充厚、以假充真、以 次充好。表现最突出的是在龙骨、吊筋、吊件上偷工减料,这些材 料相对面饰材料而言,都在隐蔽工程检验范围,其隐蔽性更强,造 成质量隐患也就越大,发现问题以后不易整改;在必须制作过桥支 架的地方不按设计要求施工,而是乱搭乱接在固定管网、设备支架、 吊杆吊件上,日后设备正常运行时引起吊筋、龙骨震动,致使板面 接缝开裂。 4. 保护措施不当 (1)衔接工作不协调,混乱作业,相互干涉,后道工序不注意半成品与成品保护,野蛮施工(尤其是隐蔽工程),对已完工工程造成直接破 坏。 (2)灯具开孔没有保护措施,引起的天花振动而出现板缝裂缝现象。(3)整体工程竣工交付后,由于在日常维护修理饰面内部的隐蔽管线、设备时,不按操作规程作业,不对成品工程实施保护措施,造成龙 骨变形或饰面受损,可能引起板缝开裂。 (4)板材放置或安装施工过程中,由于纸面石膏板较长时间或连续受潮浸湿,体积膨胀变形,安装后石膏板因自然干燥收缩,导致接缝处 裂缝。 5. 环境的影响 大多数工程在竣工交付使用时几乎找不到影响观瞻质量的裂缝,可 是过不了多久,裂缝逐渐显露并扩展开来。原因就是环境条件的变 化造成的。通常施工是在自然环境下进行的,一年四季中室内外的 温度和湿度都不可能是一恒定值。特别是在室内空调、暖气等负面 效应的影响下,空气湿度降低,这种状况与当初的施工条件相比环

石膏板吊顶裂缝防治技术措施标准范本

编号:QC/RE-KA6218 石膏板吊顶裂缝防治技术措施标 准范本 In the specific resource conditions, according to the specification, and the effect of the completion of the record, the formation of experience, to provide a reference for future programs. (执行方案示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

石膏板吊顶裂缝防治技术措施标准范本 使用指南:本执行方案文件适合在为明确的目标或目的,在特定的时间、预算、资源条件下,依据规范完成,并把完成时所达到的有形或无形的效果记录,形成经验或者总结,使用数据记录并为以后的方案提供参考。文件可用word任意修改,可根据自己的情况编辑。 石膏板吊顶裂缝防治技术措施 轻钢龙骨石膏板吊顶,由于其成本低、易造型、防火性能好、易施工而被广泛应用于各类工程吊顶上。在满刷高档乳胶漆石膏板,会有或大或小的裂缝,在大面积石膏板吊顶上,尤其突出。此裂缝虽不影响功能使用,但却影响其美观。在工程验收中也被列入整改项目。如何防治此裂缝,现就施工角度,谈几点应注意几个问题及采取相应技术措施: 一、固定吊筋的膨胀螺栓选定位置不对,间距未合模数此类情况主要出现在多

孔YKB板楼板上,在确定吊筋间距时,YKB板模数尺寸,部分膨胀螺丝固定点落在YKB板孔内,此时膨胀螺栓膨胀头在孔内,无法固定,导致此吊顶固定点上下、左右有活动间隙,此吊点看起来是一受力点,实际上,它一旦受力就会变形。如何避免此问题: 1、顶板上弹固定墨斗线时,先找到YKB板交接缝,一般土建施工此处为砼灌缝,第一道线就选用此交接缝。 2、吊点间距在施工规范上要求是900--1200mm,具体施工时,吊点间距可在此范围内根据YKB板宽度模数来确定,这样既可避免出现活动吊点情况,又可避免电锤打孔时打断YKB应力筋,影响YKB

轻钢龙骨石膏板隔墙施工工艺

轻钢龙骨石膏板隔墙工程 编号:GY-GQ-1 轻钢龙骨石膏板墙体是一种轻质隔墙,代替传统的湿作业法。减轻了建筑物自重,加快施工速度,为美化人们的生活提供了较便捷有效的方法。 一、施工准备 (一)材料准备: 1.满足设计要求的轻钢龙骨、石膏板、包括沿顶、沿地龙骨、加强龙骨、竖龙骨、横撑龙骨。支撑卡、卡托、角托连接件、固定件、密封条。 2.其它辅料:射钉(膨胀螺栓)、高强自攻螺丝、木螺丝及嵌缝石膏、嵌缝带等。 3.其它材料:设计要求的玻璃棉、岩棉等。 (二)机具准备: 主要机具为射钉枪、手枪钻、电锤、拉铆枪、砂轮切割机等,门式脚手架、马镫等,数量可根据施工隔墙数量及施工人员数量确定。 (三)施工作业的相关条件 1.轻钢龙骨石膏板隔墙施工前,外装修应先进行,石膏板安装应待屋面、室内地面、顶棚和墙面抹灰完成后,水、暖、通风、管道安装完后进行。 2.在与砖砌体墙相接处,在交接处按600MM 间距预埋木砖,以利用固定沿墙竖龙骨。 3.石膏板质脆、耐水性差,封石膏板前,会污染墙体的工序应先进行。 四、操作工艺 1.工艺流程:

2.施工措施 (1)放线:在结构楼板上放出隔墙位置线、门洞口线及沿顶龙骨位置线。(若做混凝土墙应放出导墙位置线)。 (2)安装天地龙骨:固定沿顶、沿地龙骨,在放出的隔墙位置线处,准确的将龙骨固定在混凝土楼板上(或混凝土导墙上),一般用射钉固定,射钉间距< 800MM,也可用膨胀螺栓、预埋木砖的方法固定。 (3)安装竖向龙骨:安装竖龙骨将竖龙骨的上下两端插入沿顶、沿地龙骨,按要求调整尺寸,尺寸一般根据石膏板的规格进行确定,石膏板一般规格为1200×3000MM2,竖龙骨分档尺寸为402或603MM,使同一平面两块石膏板留有5~8MM 伸缩缝。竖龙骨用抽芯铆钉与天地龙骨固定,固定后的竖龙骨要保证定位准确、垂直。对于有耐火等级的墙体,竖龙骨长度比上下之间实际距离短10~30MM,以便形成一个膨胀缝,竖龙骨可以与沿顶龙骨不固定。靠墙(或柱)的竖龙骨,用射钉将其固定、钉距<1000MM。 (4)封石膏板:安装单层石膏板墙先装一侧石膏板,从墙的一端开始,用φ3.5×25高强自攻螺钉进行固定,周边螺钉中心距<200MM,中间龙骨上螺钉间距<300MM。当内有电线管,封石膏板前线管应全部配好。封好一面石膏板后,将岩棉等填充料填入然后封另一侧石膏板。两侧石膏板的接缝应错开一个竖龙骨布置,石膏板可纵向铺设,也可横向铺设,但要使石膏板间接缝落在竖龙骨翼板中央。对于耐火等级的石膏板墙应纵向铺设,且不能将石膏板固定在沿顶、沿地龙骨上。 (5)封多层石膏板:安装双层或三层石膏板墙时,第二层(第三层)石板固定方法与第一层同,但第二层板(第三层板)的接缝不能与第一层板(底二层板)的接缝落在同一龙骨上。内层石膏板中间螺钉间距可为500MM,周边螺钉间距最大可为300MM。防水墙时,石膏板与沿地龙骨均不固定。 (6)石膏板嵌缝:一般采用刮嵌缝腻子,刮腻子前,先将缝内浮土清除干净,用小刮刀将嵌缝腻子均匀饱满的嵌入板缝,并在接缝出刮上宽约60MM厚约1MM 的腻子。随即贴上穿孔纸带,用宽约60MM的腻子刮刀,顺着穿孔纸带方向,将纸带内的石膏腻子挤出穿孔纸带。用宽为150MM的刮刀将石膏腻子填满楔型部

轻质石膏板墙裂缝控制措施

纸面石膏板接缝不开裂控制技术 一、石膏板接缝开裂的主要原因 1、石膏板体积稳定的特性 一般装修材料都怕水,都存在湿胀干缩的现象,但石膏板却可以说是建筑装修各类板材中性能较好的材料。这是因为工业上用石膏是将二水石膏加热,排出结晶水而形成。石膏板加工定型,在燃烧与研磨好的半水石膏中添加水,再次形成二水石膏结构的重要特性。它从石膏浆中分离出呈针毡状结晶体,在干燥过程中,形成了微孔,使石膏建材具有“石膏呼吸”特性,即在空气湿度变化时,可以吸收湿气,也能迅速地再散发出去。 气干状态下石膏板的线性膨胀和收缩是微乎其微的,即使空气湿度达到90%,在24小时情况下,石膏板伸缩率最大的横向也只有0.015%,因此,这微小的伸缩量不是引起板面变形和接缝开裂的主要原因。 2、纸面石膏板的强度对变形的影响 纸面石膏板的构造是以石膏芯子与护面纸牢固地粘合在一起的板材,护面纸起到承受拉力和加固作用,护面纸层对板材质量有很大的影响,粘贴不牢的板材是不能使用的。面纸纵横二向纤维的强度与弹性不一,纵向比横向大些,纵向的抗弯和抗变形能力也强些。 纸面石膏板具有较强的抗湿性,纸面层可延长板吸入水的时间,但并不能阻止吸水。在安装施工过程中,对于较长时间或连续受潮浸湿,纸面石膏扳的强度会降低。因此,潮湿的板材决不能施工安装。但受潮的板材经通风干燥后,其强度和抗变形能力仍可得以恢复。 高温对纸面石膏板的强度有一定影响。当石膏的环境温度达到42℃时,凝固的石膏会开始改变结晶结构,使强度受损,所以纸面石膏板不能与加热器等直接连接。 3、轻钢龙骨骨架结构的设计和施工影响 骨架的合理设计、采用合格的材料和零件、严格把握施工质量,是确保QST体系墙面和吊顶不变形、不开裂的重要保证。其中任何一个环节的差错、疏忽都会导致变形和开裂。例如纸面石膏板与龙骨之间的固定,若不按顺序或固定不牢固,使板产生内力,板缝处受剪,便引起变形和裂缝;轻钢龙骨的刚度和直线度不够,间距不当,必会产生变形开裂。 4、嵌缝工艺是接缝处理成败的直接因素 建筑隔墙和吊顶处于多种受力状态,因此,纸面石膏板的纵横接缝处相应受到各种应力的影响,这就要求板之间应适当留缝,嵌缝材料自身有足够的强度和粘结力,还要有合理的接缝施工工艺和较高的操作技能,以抵衡拉应力,避免裂缝的产生。目前,对嵌缝用料设计没有明确规定,施工单位大多任意选用嵌缝腻子,其强度不能满足要求;有的施工单位采用高档胶料,但价格昂贵;有的施工单位用穿孔纸带加强,或用网格布加强,施工工艺也有差异,施工季节和环境不一。因此,如何把握住嵌缝工艺是十分重要的。 5、不按顺序、不文明施工的影响 常见当嵌缝工序完成后,甚至墙纸涂料贴刷完毕后,墙内吊顶上的水、电、风等安装作业尚未完成,安装人员踩在龙骨架上或把己固定的板橇动,都会造成接缝开裂,甚至使板面变形。有的吊顶设计是不上人的,一些操作人员还踩在次龙骨上,使骨架变形产生挠度,这种情况尤其在抢进度工程屡见不鲜,必须加强管理,予以克服。 二、避免变形和裂缝的设计要点 1、合理选用轻钢龙骨及配件 隔墙的骨架用轻钢龙骨构成,其强度、刚度、平整度是衡量骨架质量的指标。如果龙骨直线度不好,将使骨架不平整,那么石膏板安装在龙骨上后,就会产生内应力,内应力

浅谈轻钢龙骨石膏板吊顶防开裂措施

浅谈轻钢龙骨石膏板吊顶防开裂措施 摘要:随着社会的发展,石膏板的应用也越来越普及,被广泛的应用于住宅、酒店、工厂、办公楼等空间的隔墙、天花等处。由于它具有重量轻、强度高、便于施工、可塑性强、隔热防火等优秀的物理性质,是当前应用最广泛的新型板材之一。但是石膏板施工上同样也存着易开裂的现象,本文对轻钢龙骨石膏板吊顶的开裂现象提出几个方面的因素分析及防开裂措施。 关键字:石膏板吊顶轻钢龙骨防开裂因素分析措施 随着轻钢龙骨石膏板吊顶的广泛应用,现发现经过时间、环境、温度、湿度等多方面变化,致使石膏板吊顶开裂现象已普遍存在,以下是对影响轻钢龙骨石膏板吊顶开裂的因素及措施的分析: 1、环境因素 建筑材料板材绝大多数均有膨胀与收缩的现象,虽然石膏板的性质相对比较稳定,对于不同的使用环境也有不同的石膏板种类,例如有普通纸面石膏板、防水石膏板、防火石膏板等,但是在长时间的特殊环境中,也会出现变形、开裂等现象,如石膏板长时间受潮,则石膏板会出现不同程度的损伤、变形,所以环境因素也是影响开裂的因素之一,对此要做好避免石膏板受潮措施。按照国家有关法规程序进行施工,施工时不得将石膏板堆放在潮湿不通风的地方,相关湿作业未完成前,避免安装石膏板。 2、材料选择 材料的正确选取与使用,对于施工的结果也有着重要影响,施工中要选择各方面质量合格且符合设计与规范要求的轻钢龙骨与配件、石膏板等。 2.1轻钢龙骨 轻钢龙骨由薄壁型钢制作,可作为吊顶及隔墙的骨架,薄壁型钢一般由厚度0.5~1.5mm 的冷轧钢板、镀锌板或涂塑钢板冷弯制成,主要与石膏板及其制品配套使用。吊顶龙骨由承载(主)龙骨、覆面(副)龙骨及各种配件组成,承载龙骨分为38、50和60三个系列,38系列用于吊顶间距900mm~1200mm不上人吊顶,50系列用于吊顶间距900mm~1200mm的上人吊顶,60系列用于吊顶间距1500mm上人加重吊顶。覆面龙骨分别为50、60两种,与主龙骨配合使用。 2.2石膏板 石膏板是以熟石膏为主要原材料掺入适量添加剂与纤维制成,具有轻质、绝热、吸声、不燃和可锯可钉等性能,石膏板与轻钢龙骨(由镀锌薄钢压制而成)的结合,便构成轻钢龙骨石膏板体系(QST体系)。纸面石膏板是以熟石膏(半水石膏)为胶凝材料,并掺入适量添加剂和纤维板作为芯板,以特制的护面纸作为面层的一种轻质板材。根据施工设计要求,石膏板的选用可用普通纸面石膏板、防火石膏板和防水石膏板等,厚度也可选用12mm或9.5mm厚度的石膏板。 2.3嵌缝材料 嵌缝材料的选择对于石膏板吊顶防开裂的影响也是至关重要的,嵌缝材料包括接缝绷带和嵌缝石膏。接缝绷带有良好的自粘结能力和强度,在板接缝处起加强筋的作用。恰逢石膏不但要有很好的强度、粘结性,而且还要有一定的韧性和好的施工性能。如果达不到以上要求,

石膏板墙开裂问题

腻子开裂原因是多方面的,有外部原因,也有内部原因。 1、从外部讲,干湿变化形成干缩裂缝;温度变化与热胀冷缩引起温度裂缝;墙体结构变形静动荷载引起结构裂缝等。 2、而从内部来讲,产品质量、施工工艺(批刮厚度、界面处理)、养护方式等诸多因素都可能引发腻子开裂。 解决办法: 1、干湿,温度变化或者批刮过厚造成的微小裂纹可以打磨,涂刷墙锢后批刮,注意控制厚度; 2、批刮过厚等造成的大裂纹,铲除后涂刷墙锢,再进行腻子; 3、墙体开裂造成的大裂纹,铲除后涂刷墙锢,粘贴网格布,再进行腻子批刮,如果墙体裂纹较大,就要对墙体进行处理。 中缝可以使用弹性腻子添补。 一点粗略的意见:你可以在接缝处用旧的短毛刷涂白色乳液,!!!然后贴一层50MM宽的网格绷带或者牛皮纸带(注:有需要的话可以贴两层,第二层宽100MM). 纸带要刮平,压实! 这肯定不是吊顶不牢的问题(因为只出现在墙面),它有很多种原因:基层是否处理干净、有没有使用墙锢、腻子的胶性强不强、墙漆是不是高档次(如多乐士金装全效就具有防裂的作用)、是否由于找墙角腻子批刮的太厚等,你逐一对照看问题出在哪里,如果没有问题,是不是刚刚装饰好就大面积通风,如果是那就是因为墙面水份的迅速蒸发而引起的墙面龟裂,属于正常现象。应尽量小开窗。对现有的问题,用墙面漆对开裂的地方,多刷几遍,然后整面墙再滚涂一遍(主要是为了一致,如果颜色误差不大也可不用刷),就能解决,凭我个人多年的施工经验,认为应该是腻子批刮的太厚而引起的龟裂,处理办法是将拱起来的铲掉,用快粘粉填实后再批腻子上打磨刷漆,就没问题了 、对于石膏板吊顶或者隔断墙使用木龙骨就是错误的,同时一些业主或者不懂的装修人员为了打强板的强度而增加自身的自攻钉的数量,却不知道每一颗自攻钉位置在力学上是有相应规定的,任意改变和增减都会改变石膏板局部应力,如果这样那么裂就是一个常见的问题了。可以使用的确良正反接缝,再使用弹性底灰进行连接,最后再使用网布等进行平补,就可以保证在几年的时间内不裂,对于办公地区,可以在连接处使用少量土漆,味道比较重,但是在大空间开放性的环境中没有问题。同时为保证质量所用石膏板必须在12个以上厚度,同时注意品牌。 5、我相信还有一些内部的处理方式,可能属于装修行业的内部行为。 纸面石膏板吊顶容易出现的问题主要有裂缝和不规则起拱,其中有施工和材料的原因,也有季节的原因。 纸面石膏板吊顶容易出现的问题主要有两种,一种情况是吊顶竣工后半年左右,纸面石膏板接缝处开始出现裂缝。解决的办法是石膏板吊顶时,要确保石膏板在无应力状态下固定。龙骨及紧固螺丝间距要严格按设计要求施工;整体满刮腻子时要注意,腻子不要刮的太厚。

石膏板吊顶-裂缝防治技术措施方案

整体解决方案系列 石膏板吊顶:裂缝防治技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-91617石膏板吊顶:裂缝防治技术措施 Gypsum board ceiling: crack prevention technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 石膏板吊顶裂缝防治技术措施 轻钢龙骨石膏板吊顶,由于其成本低、易造型、防火性能好、易施工而被广泛应用于各类工程吊顶上。在满刷高档乳胶漆石膏板,会有或大或小的裂缝,在大面积石膏板吊顶上,尤其突出。此裂缝虽不影响功能使用,但却影响其美观。在工程验收中也被列入整改项目。如何防治此裂缝,现就施工角度,谈几点应注意几个问题及采取相应技术措施: 一、固定吊筋的膨胀螺栓选定位置不对,间距未合模数此类情况主要出现在多孔YKB板楼板上,在确定吊筋间距时,YKB板模数尺寸,部分膨胀螺丝固定点落在YKB板孔内,此时膨胀螺栓膨胀头在孔内,无法固定,导致此吊顶固定点上下、左右有活动间隙,此吊点看起来是一受力点,实际上,它一旦受力就会变形。如何避免此问题:

1、顶板上弹固定墨斗线时,先找到YKB板交接缝,一般土建施工此处为砼灌缝,第一道线就选用此交接缝。 2、吊点间距在施工规范上要求是900--1200mm,具体施工时,吊点间距可在此范围内根据YKB板宽度模数来确定,这样既可避免出现活动吊点情况,又可避免电锤打孔时打断YKB应力筋,影响YKB板受力。万一出现固定点落在YKB板孔内,有两种处理方法: (1)在周围适当空间重新打孔。 (2)用50X50铁板厚3―4mm螺帽拧紧点焊。 二、吊点及挂件节点出现虚假受力情况此类情况主要是由于施工人员素质、技术原因,在轻钢龙骨吊顶施工中出现此类问题有几种情况。 1、吊件上膨胀螺栓螺母及固定大吊的螺杆、螺母在丝接时不注意导致螺栓及螺母扭结,丝扣损坏。 2、膨胀螺丝下部挂吊筋,上口未加固定螺母固定。 3、¢6、¢8的吊筋在很多工程中,特别是工程收尾时,购些圆盘钢筋,让工人在现场调直,当吊筋用。 4、大吊与主龙骨连接,由于大吊变形或不配套,主龙骨

石膏线到了秋冬就开裂老师傅帮你找原因,这样做永远不会裂!

石膏线到了秋冬就开裂老师傅帮你找原因,这样做永远不会 裂! 在现代家庭装修中,使用造型吊顶家庭越来越少,不仅会降低室内高度,也是家里比较容易积灰的场所。但是不用吊顶的话,天花板又会比较空,水电走顶也没了东西遮盖,怎么办? 有些家庭就选择了使用石膏线装点天花板。不过,石膏线也不是没有问题的,很多家庭中的石膏线吊顶到了秋冬,尤其是供暖之后,非常容易开裂或者产生细小裂纹,影响美观,也有朋友会担心石膏线会脱落,造成人身伤害。这可怎么办? 下面老装修师傅将给大家分析一下家中石膏线发生开裂的原因以及预防方法,一起来了解看看吧。一、造成石膏线开裂的原因有哪些? 造成石膏线开裂的原因多半是施工不当引起的。主要分为两种情况,分别是:1 、黏合处处理 不当有一些不负责任的装修工人,在施工的过程中为了省时 省力,因此没有对需要黏贴的地方进行清洁或者打磨处理, 甚至更有甚者使用不适合的粘合剂固定石膏线,虽然当时被 固定住了,却十分容易出现裂痕。2 、含水太多一是石膏线 本身材料含水量大,所以强度不够,当周围空气干燥时,石 膏线就会收缩产生裂缝。还有一种情况是,安装条件过于潮湿,没有完全风干就被安装,因此石膏线模具被黏贴处牵 引,造成扯裂。二、石膏线经常开裂的部位是哪里?那哪些

部位比较容易开裂呢?一般家庭石膏线经常会发生开裂的部位主要有:石膏线制作的天花板、窗帘盒接缝处开、瓷砖的接缝部位、悬空的接缝处、和墙体及柱子的接合部位、灯盘部位等等,这些地方都需要大家在施工时要格外注意。三、如何修补石膏线开裂? 遇到石膏线开裂的情况,普通人也可以自己动手修补。你需要准备的修补材料有:石膏线专用胶粉或带胶石膏粉500g; 透明中性玻璃胶1支工具;刮刀砂子羊毛刷玻璃胶枪电吹风一个等。具体的方法步骤如下:(1) 用刮刀刮掉破损处的石膏。(2) 石膏线专用胶粉或带胶石膏粉填补及造型。(3)用电吹风吹至干透。(4)用砂子打磨平整、光滑。(5) 刷两到三遍面漆,直到看不到底面颜色。(施工时可用电吹风缓慢吹干)(6) 在乳胶漆弄完后,在石膏线和衣柜的交接口打上一圈玻璃胶。不过,有一点要提醒各位的是,当石膏线出现裂缝后,如果不是特别严重的话,最好不要立即进行修补。尤其是现在这个时间,因为随着供暖的到来,温度不断上升,家中的空气会越来越干燥,裂缝还没有到最大值,如果马上修补了,用不了多长时间会再一次出现裂缝。建议大家最好等到明年春天停止供暖后,石膏线裂缝达到了最大值后再修补,就不会出现今天刚补好,一个月后又开裂了。四、那有没有办法从源头就预防石膏线开裂呢? 在进行石膏线施工作业时,一定要保证木龙骨的含水率在12% 以下,且龙骨一定要牢固,

轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程不平整与开裂变形预防措施

轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程不平整与开裂变形预防措施轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,由于其成本低、易造型、防火性能好、易施工而被广泛应用于各类工程吊顶上。在满刷高档乳胶漆石膏板,会有或大或小的裂缝,在大面积石膏板吊顶上,尤其突出。此裂缝虽不影响功能使用,但却影响其美观。在工程验收中也被列为整改项目。如何防治此裂缝,现就施工角度,谈几点应注意几个问题及采取相应技术措施: (1)、固定吊筋的膨胀螺栓选定位置不对,此类情况主要出现在多孔YKB板楼板上,在确定吊筋间距时,未根据YKB 板模数尺寸,部分膨胀螺丝固定点落在YKB板孔内,此时膨胀螺栓膨胀头在孔内,无法固定,导致此吊顶固定点上下、左右有活动间隙,此吊点看起来是一受力点,实际上,它一旦受力就会变形。如何避免此问题: 1)、顶板上弹固定墨斗线时,先找到YKB板交接缝,一般土建施工此处为砼灌缝,第一道线就选用此交接缝。 2)、吊点间距在施工规范上要求是900-1200mm,具体施工时,吊点间距可在此范围内根据YKB板宽度模数来确定,这样既可避免出现活动吊点情况,又可避免电锤打孔时打断YKB应力筋,影响YKB板受力。万一出现固定点落在YKB板孔内,有两种处理方法: A 在周围适当空间重新打孔。

B 用50×50铁板厚3-4mm螺帽拧紧点焊。 (2)、吊点及挂件节点出现虚假受力情况 此类情况主要是由于施工人员素质、技术原因,在轻钢龙骨吊顶施工中出现此类问题有几种情况。 1)吊件上膨胀螺栓螺母及固定大吊的螺杆、螺母在丝接时不 注意导致螺栓及螺母扭结,丝扣损坏。 2)膨胀螺丝下部挂吊筋,上口未加固定螺母固定。 3)¢6、¢8的吊筋在很多工程中,特别是工程收尾时,购 些圆盘钢筋,让工人在现场调直,当吊筋用。 4)大吊与主龙骨连接,由于大吊变形或不配套,主龙骨夹在 大吊中间,未在大吊底部受力。 5)中挂上与主龙骨连接,下挂副龙骨,其与主龙骨连接,导 致主、副龙骨间有活动间隙。出现以上几种情况,就会出现已调平的龙骨吊顶在外力作用变为起伏不平,导致覆盖石膏板产生拉力、变形、裂缝。解决此问题办法是在结构上施工加以注意和采取些必要措施,出现此类情况危害性相对较大,且不易修复,所以说在施工中一定得加强注意。 解决此类问题的措施是: A.在栓紧螺栓、母时要顺着丝扣紧固,切忌强用力损坏 丝扣。 B.圆盘钢筋用作吊杆前,一定要求是合格的新钢筋且得 冷拉或调直机调直后方可使用。

(完整word版)石膏板隔断墙施工主要施工方法

前言背景墙以炳漆画的形式展现出 一、石膏板隔断墙施工 1、施工工艺: 弹线→安装沿顶龙骨、沿地龙骨→安装竖龙骨→竖龙骨开口面安装支撑卡→安装横撑龙骨→安装洞口边附加龙骨→水电施工→龙骨调整→隐蔽验收→立一面隔墙板→线管穿线→立另一面隔墙板→检查 2、石膏板龙骨为轻钢龙骨,龙骨有沿顶龙骨、沿地龙骨、竖龙骨、横撑龙骨、龙骨支撑卡。竖向龙骨间距按设计要求。隔墙最大高度大开间为5000,小开间8000,高度超过规定高度时,适当减小竖龙骨间距。板材可横铺或纵铺,但板材周边必须落在龙骨上且墙体两面板缝要求错缝处理,以增强其隔声、防火性能。板材间留5mm接缝,采用暗缝连接。 3、隔墙骨架与四周主体结构固定形式为膨胀螺栓,沿顶、沿地龙骨固定点的水平间距≤800mm,靠墙竖龙骨固定点的垂直间距≤1000mm。竖向龙骨开口面支撑卡间距为400-600mm。 4、当龙骨框架安装完毕后,进行隐蔽验收,检查龙骨框架的尺寸和垂直度以及结构的有关设施,合格后再安装面板。 5、面板用自攻螺钉固定于龙骨上,固定顺序为:由每件板的中部开始向长边及短边固定,螺钉距板边15mm,螺钉中距为200-300mm,

螺钉就位后,螺钉尾应沉入板面深度不超过1mm,并要求钉头长度以穿透板面和轻钢龙骨框架厚度8mm以上,并保证板材与龙骨结合牢固。 6、板材与龙骨每个螺钉固定位置须先做预钻孔,孔径要比螺钉直径小1mm。板面钉头需做防锈和抹灰处理。 7、有防水要求时,隔墙龙骨安装前,下部需做与踢脚同高的砼导墙,砼标号为C20,并在板的两面及周边涂刷防水涂料。墙上开洞口时,要在洞口四边增加加强龙骨。 二、装饰板墙面施工 1、材料要求: (1)装饰面板的品种、规格、材质等级,应符合设计图纸要求的规定。 (2)龙骨料一般用红松烘干料,含水率不大于12%,材质不得有腐朽、节疤、劈裂、扭曲等缺陷,并预先经防腐处理。 (3)衬板选用木工板。 (4)装饰面板。 (5)辅料:粘贴剂、防腐剂、乳胶、氟化钠、钉子; 小电动台锯、小电动台刨、手电钻、木刨子、大中小槽刨、木锯、细齿刀锯、斧子、锤子、平铲、冲子、螺丝刀、方尺、割角尺、小钢尺、靠尺板、线坠、墨斗等。 2、施工作业的相关条件 (1)安装木护墙板的结构面及洞口过梁处应预埋好木砖或铁件。 (2)木护墙板的骨架安装应在安好门窗口、窗台板后进行,钉