文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩基检测工程方案 桩帽方案

桩基检测工程方案 桩帽方案

桩基检测工程方案 桩帽方案
桩基检测工程方案 桩帽方案

桩基检测方案

审核:

编制:

2013年04月

目录

一、检测目标

二、检测依据和标准

三、检测方案

四、检测质量管理

五、与业主、监理单位、施工单位关系的协调

六、检测成果与报告

桩基检测方案

一、检测目标

对于本工程的基桩检测,我单位将本着“科学、公正、准确、高效”的原则组织高技术、高素质的检测人员进行工程检测;在仪器设备方面是先进、可靠、且各方面性能均需满足检测需要;检测方法理论成熟、先进可靠、实用便捷;检测方案具体可行、安全方便,质量评定可靠,达到优良。

根据招标文件的检测要求,本工程桩基采用的检测方法主要为冲(钻)孔灌注桩的抗压静载及低应变检测。抗压静载试验拟确定单桩竖向抗压极限承载力;基桩低应变动测试验检测桩身缺陷及位置,判定桩身完整性类别。

二、检测依据和标准

《建设工程质量检测管理办法》建设部第147号令

《建筑基桩检测技术规范》JGJl06-2003

《建筑地基检测技术规程》DBJ/T13-146-2012

《地基动力特性测试规范》GB/T 50269-97

《基桩高应变动力检测规程》JGJ 106-97

《基桩低应变动力检测规程》JGJ/T93-95

榕筑监[2012]105号《关于进一步加强桩基检测监督工作的通知》

甲方提供的有关资料。

三、检测方案

1、单桩竖向抗压静载试验

⑴试验工作量

依据《建筑基桩检测技术规范》JGJl06-2003、榕筑监(2012)105号文和结构施工图设计说明,确定单位工程同一条件下的抽检数量为不应少于每种桩型总桩数的1%,并不少于3根。依据招标文件拟定的检测数量,本工程共进行单桩竖向抗压静载试验18根,

单桩最大试验荷载分别为16000 kN 、13000 kN 、6400 kN 及5400 kN 。如招标文件拟定的抽检数量不能满足有关规范要求,需按规定要求增加检测数量。

具体检测桩号由业主、设计与监理等部门共同确定。若委托最大试验荷载有变化,按委托方另行通知为准。

⑵试验加载装置

2.1 试验加载采用安装在桩顶的多个QF320千斤顶并联进行逐级加荷。多个千斤顶并联同步加载的控制油压力计算根据千斤顶率定方程按下式进行:

111

()/n

n

i i i i i

b y x a a ===+∑∑

式中 y -多个千斤顶联合加载控制油压力 x -要求的试验荷载

a i -千斤顶标定方程系数,单个千斤顶标定方程i i y a x

b =+ b i -千斤顶标定方程系数 n -千斤顶个数

2.2 加载反力装置根据现场条件选择混凝土预制块压重平台反力装置。堆载平台尺寸为10m ×10m ,主梁长约12m ,如示意图1。千斤顶所需的反力由预制块堆重平台承担。

图1 静载试验安装示意图 图2 JCQ-503A 型静力载荷测试仪

2.3 试验采用JCQ-503A型静力载荷测试仪进行自动加载(图2)。荷载测量采用并联于千斤顶油路的压力传感器测定油压,根据千斤顶率定方程换算荷载。沉降测量宜采用位移传感器,在桩顶四个方向对称安置4个位移传感器。测量基准梁应具有一定的刚度,梁的一端应固定在基准桩上,另一端应简支于基准桩上。

采用JCQ-503A型静力载荷测试仪进行自动加载时,其压力传感器标定系数计算方法如下:

标定系数=压力/荷载×15×传感器灵敏度系数

2.4 试桩、压重平台支墩边和基准桩之间的中心距离应符合规范规定。

⑶现场试验

3.1 试桩顶部应低于天然地面1.60m~1.80m,以试桩为中心,开挖12.0×3.0×2.0m的试坑,并保证不积水。

试桩顶部应不高于地面,灌注桩在试桩顶部一倍桩径范围内,配置以3mm 厚钢板圆筒(长度30-50cm)做成加劲箍与桩顶砼浇筑成一体,用高标号砂浆将桩顶抹平。具体要求如下:

a.试验桩桩头加固前应凿掉表面浮浆至砼设计强度要求后,并应砍至地面下2.5m左右,清洗桩头后焊接钢筋网片并布置钢板箍,浇筑C45砼,浇筑后桩顶面距地面不低于2.0m。桩头加固示意图和基坑开挖示意图见下图。

b.砼搅拌和浇注均应采用机械施工,严禁采用人工搅拌和浇筑而引起砼不均匀。

c. 桩头加固部分砼应作试块试验。达到设计要求的强度后方可进行试桩。

d. 当桩头砍到接近深度要求时,采用小锤轻打,防止出现砼微裂缝,同时要保证桩顶全断面完整性。

e.钢筋网片均应点焊。

静载试验前宜采用基桩低应变法对试桩的桩身完整性进行检测。

试验平台支座处的天然地基承载力应大于300kPa,若无法达到,应采用换填(砖渣回填不少于2m)或打桩加固的方式提高地基承载力。

因静载试桩大型设备和2000多吨水泥块进出场地需要,现场道路必须处理,一般做法是清掉烂泥,采用砖渣回填,回填厚度不少于0.5米,宽度为6米,并碾压密实。

3.2 试验加卸载方式应符合下列规定:

加载应分级进行,采用逐级等量加载;分级荷载宜为预估极限承载力的1/10,其中第一级可取分级荷载的2倍。

卸载应分级进行,每级卸载量取加载时分级荷载的2倍,逐级等量卸载。

加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击,每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过该级增减量的10%。

3.3本次试验为设计提供依据的竖向抗压静载试验,采用慢速维持荷载法。慢速维持荷载法试验步骤应符合下列规定:

每级荷载施加后按第5、15、30、45、60min测读桩顶沉降量,以后每隔30min 测读一次。

试桩沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从每级荷载施加后第30min开始,由三次或三次以上每30min的沉降观测值计算)。

当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载。

卸载时,每级荷载维持1h,按第5、15、30、60min测读桩顶沉降量;卸载

至零后,应测读桩顶残余沉降量,维持时间为3h,测读时间为5、15、30min,以后每隔30min测读一次。

3.4当出现下列情况之一时,可终止加载:

①某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍。当桩顶沉降能稳定且总沉降量小于40mm时,宜加载至桩顶总沉降量超过40mm。

②某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍,且经24h尚未达到稳定标准。

③已达加载反力装置的最大加载量,或已达到设计要求的最大加载量。

④当荷载–沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量60~80mm;在特殊情况下,可根据具体要求加载至桩顶累计沉降量超过80mm。

⑷检测数据分析与判定

4.1 单桩竖向抗压极限承载力Qu可按下列方法综合分析确定:

根据沉降随荷载变化的特征确定:对于陡降型Q-s曲线,取其发生明显陡降的起始点对应的荷载值。

根据沉降随时间变化的特征确定:取s-lgt曲线尾部出现明显向下弯曲的前一级荷载值。

出现第3.4条第2款情况,取前一级荷载值。

对于缓变型Q-s曲线可根据沉降量确定,宜取s=40mm对应的荷载值;当桩长大于40m时,宜考虑桩身弹性压缩量;对直径大于或等于800mm的桩,可取s=0.05D(D为桩端直径)对应的荷载值。

注:当按上述四款判定桩的竖向抗压承载力未达到极限时,桩的竖向抗压极限承载力应取最大试验荷载值。

⑸试验设备

本工程抗压静载试验的主要设备:

①静载荷试验系统

②反力装置:采用混凝土预制块压重平台;

③Q320T千斤顶,压力传感器;

④位移传感器;

⑤油泵。

以上主要设备数量根据现场条件及委托方要求调度足够数量,以满足检测工期为原则。

2、基桩低应变动测试验

⑴低应变动测原理

低应变动力检测按照《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003)的有关规定进行,其原理是采用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振,产生应力波,应

桩基检测方案范本

桩基检测方案

桩基检测方案 工程名称:乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目(西锦园) 检测单位:浙江丰土建设工程检测有限公司 时间:二○一五年十二月四日

目录 第一章概述 (2) 第二章检测方案编制依据 (3) 第三章试验方法及设备 (3) 第四章试验前准备工作 (10) 第五章现场检测安排 (12) 第六章检测质量保证 (13) 第七章安全与文明检测 (15) 第八章测试报告的组成 (15) 附图:单桩静载试验示意图 (16)

第一章概述 一、工程概况 乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目(西锦园)位于乐清市西新路。本工程基础采用钻孔灌注桩。为确定单桩竖向抗压极限承载力、单桩竖向抗拔极限承载力和桩身完整性,需对该工程其中的6根单桩进行竖向抗压静载试验、5根单桩进行竖向抗拔静载试验和部分桩进行低应变桩身完整性检测。静载试验主要试桩要求见表1。 表1 静载试验主要试桩要求 二、岩土工程概况 根据宁波冶金勘察设计研究股份有限公司于07月提供的《乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目岩土工程详细勘察报告》,各地层划分及有关参数值见下表2: 表2 地基土划分及有关参数值

三、检测内容 1、低应变检测; 2、单桩竖向抗压静载荷试验; 3、单桩竖向抗拔静载荷试验。 第二章检测方案编制依据 1、委托方提供的设计图纸及试桩要求; 2、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106—)。 3、《基桩低应变动力检测技术规程》 DBJ10-4-98 4、本工程的设计图纸、变更及技术资料等。 第三章试验方法及设备一、低应变检测

桩基检测方案模板

建筑工程复合地基 检测方案 工程名称: 工程地址: 检测单位: 编制日期:

工程名称 复合地基承载力检测方案 一、工程概述 拟建的(项目名称),位于(项目地址),采用××××桩复合地基进行加固处理,复合地基设计参数详见表1。根据国家规范的规定和设计要求,本工程需进行复合地基承载力、单桩竖向抗压承载力和桩身完整性检测的试验。 二、检测依据 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 设计图纸和委托单位的要求 三、试验检测用仪器设备 静载试验设备 3.1.1 加载设备:超高压电动油泵、液压千斤顶。 3.1.2 荷载与沉降量测仪器仪表:JCQ-503A静力载荷测试仪、容栅式位移传感器和测力传感器。 3.1.3 其它设备:钢梁、基准梁、堆重平台。 低应变反射波法用设备 采用上海瑞欣生产的LPT型桩身完整性测试仪。 四、检测方法、目的和抽检数量 检测方法和目的 (1)采用复合地基静载试验的方法检验CFG桩复合地基承载力特征值是否满足设计要求。 (2)采用单桩竖向抗压静载荷试验的方法检验CFG桩复合地基的单桩承载力特征值是否满足设计要求。 (3)采用低应变反射波法检验CFG桩的桩身结构完整性。 抽样检测依据及数量 复合地基承载力验收检测 据GB 50202-2002和JGJ 79-2012的规定,对CFG桩复合地基,检验采用复合地基静载荷试验和单桩竖向抗压静载荷试验。检验数量不少于总桩数的1%,且均不应少于3

点。 桩身完整性验收检测 依照JGJ 106-2014和JGJ 79-2012的有关规定和设计图纸的要求,采用低应变动力试验检测CFG桩的桩身完整性,依据图纸和规范要求抽检不少于总桩数的10%,且每个柱下承台检测桩数不应少于1根。 本工程检测拟抽样数量 根据JGJ 79-2012、GB 50007-2011、JGJ 106-2014和GB 50202-2002的有关规定和设计要求,本工程CFG桩的单桩和复合地基测点的抽检数量详见表1。各被检桩位的具体位置应根据国家规范的规定、地质勘察报告和施工情况由建设单位和监理单位现场 认定。 表1 复合地基设计参数及抽检数量 五、复合地基承载力检测 静载试验的反力方式和压板尺寸 采用堆重平台上配置重物的方式提供静载试验所需的反力。根据复合地基的设计要求,CFG桩复合地基静载试验采用(×)的正方形刚性承压板。 加载和测量方法 通过一台液压千斤顶、一台电动油泵、一台JCQ-503A静力载荷测试仪和测力传感器进行荷载的施加和加荷量大小的控制;采用4个容栅式位移传感器进行承压板沉降量的测量,位移传感器安装固定在相对不动的基准梁上。单桩复合地基静载试验加载设备布置详见下图。

工程桩基检测方案

桩基础及支护工程检测方案 编写: 审核: 批准: 建设工程检测股份有限公司 2017年10月24日 一、工程项目概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、地基基础工程得检测方法及检测比例 (1) 四、本工程地基基础得检测方法及数量 (1) 五、检測得选桩原则 (1) 六、相关检测技术方案及检测前得准备工作 (2) (一) ............................................................... 基桩低应变法检测方案2 (二) ................................................................... 灌注桩钻芯法检测4 七、检测工作质量目标、进度保证措施 (5) (一).................................................................................... 检测质量保证制度5 (二).................................................................................. 仪器、设备管理制度6 (三)......................................... 检测前后对仪器设备及检测结果进行检查得制度6

八、安全文明作业保证措施 (6)

一、工程项目概况 本工程桩基础采用钻(冲)孔灌注桩,总桩数583根,桩径D二800mm桩,基坑支护灌注桩共338根,桩位布置见桩基平面自编号图。 二、编制依据 1、广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008; 2、工程建筑、结构施工图。 三、地基基础工程得检测方法及检测比例 根据广东省标准《建筑地恳基础检测规范》DBJ15-60-200& 地基基础工程质量检测得项目、方法与数量如下表。 表1 地基基础工程质量检测得项目、方法与数量 四、本工程地基基础得检测方法及数量 结合本工程实际情况,建议地基基础工程质量检测抽检数量如下表: 表2 地基基础工程质量检测项目清单 五、检测得选桩原则 1、选择施工质量有怀疑得桩; 2、选择设计方而认为重要得桩; 3、选择岩土特性复杂可能影响施工质量得桩;

桩基检测方案

工程桩承载力和完整性检测方案 备案表 工程名称:汉寿县新合作商贸物流中心1-22#新建工程 申报单位(建设):汉寿新合作商贸物流园置业有限公司 施工单位: ____________ 湖南浩宇建设有限公司 检测单位:长沙宏宇建筑工程检测有限公司 申报时间:2017.4.20 工程基桩检测方案备案前,检测单位不得进行检测。以下检测方 案在质监站委派的监督工程师具体监督下实施,监督工程师未到位的检测报告质监站不予认可 (本表一式四份:备案后施工、监理、检测、监督站各一份)

工程桩基桩检测方案责任主体审查表

基桩检测技术方案 (适用基桩静载试验、完整性检测) 、现场检测

(1) 检测准备: 静载检测现场准备 1、本工程做静载荷试验桩24 根,反力装置:堆载法宜。 2、受检桩身强度:静载桩的混凝土龄期达到28d或预留同条件养护试件强度达到设计强度。 3、静载试桩桩顶标高应根据设计要求、场地情况、利丁试验的原则确定,桩顶要求无浮浆、碌新鲜密实、平整,试桩桩顶的处理详见《建筑桩基技术规范》JGJ106-2014附录B。 4、要求检测环境无强烈振源,并采取防雨、排水措施。 5、现场电源满足设备运行及照明。 6、试验前检查仪器设备,确保其正常工作。 7、场地内道路要满足车辆进退场、调头及仪器设备安装的要求。 8、钢架结构、支墩搭建应牢固可靠,荷载堆码应整齐、美观、安全。主、次梁应严格对中,主梁、千斤顶预留适当。 9、在准备工作完成后,自委托方通知进场之时起,24小时内开始进场安装。 10、试验开始前技术负责人向公司现场检测人员进行技术交底。 低应变完整性现场准备 1、抽检数量不应少丁工程桩总数20%勺基桩进行检测;且对丁柱下三桩或三桩以下的承台抽检桩数不得少丁1根。 2、动测宜在基槽开挖至设计底标高凿去桩头浮浆或松散、破损部分,并露出坚硬的混凝土表面后在基础垫层浇捣前进行。 3、受检桩的混凝土强度至少达到设计强度的70%且不少丁15MPa 4、桩头的材质、强度、截面尺寸应与桩身基本等同。 5、桩顶面应平■整干净密实并与桩轴线基本垂直且无积水,妨碍正常测试的桩顶外露主筋应割掉。 (2) 检测方法:本次基桩检测试验方法依据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)单桩竖向抗压承载力检测 本次静载试验采用堆载法宓,由工字钢和跳出板搭成堆载平台,上面均匀堆放碌块构成加载反力系统(详图)。试验过程采用全自动加载控制系统人工手动加载控制系统宓,加载采用1台千斤顶.当采用2台及2台以上油压千斤顶应并联同步工作,千斤顶输出轴力 通过试桩中心。压力值由经过标定的压力表给出,试验用千斤顶、高压油泵、高压油管的容许压力分别大丁最大加载时压力的1.2倍。试桩的沉降变形,通过四只对称布置丁沉降测定

桩基检测施工方案

桩基检测方案 一、工程概况 (一)工程名称: (二)工程地点: (三)委托单位: (四)单桩竖向承载力极限值: (五)检测数量: (六)桩型: 二、检测目的及原理 1、静载荷试验 静载荷试验是确定桩基承载力最直接的方法,它直接模拟将来桩基受力条件,旨在检测试桩的极限承载力是否满足。试验时,利用反

力装置,采用油压千斤顶加载,用连于千斤顶的压力表测定油压,根据千斤顶率定系数换算荷载,试验桩的沉降采用百分表测量。 2、低应变试验 低应变桩基动测技术以应力波理论为基础,利用低能量的瞬态或稳态激振法,在桩身顶部进行竖向激振产生弹性波,弹性波沿桩身向下传播,当桩身阻抗存在明显差异的界面(如桩底、断桩和严重离析等)或桩身截面积变化(如缩径或扩径)部位,将发生反射波,经接收放大、滤波和数据处理可以识别来自桩身不同部位的反射信息,据桩长计算桩身波速,以判断桩身完整性及估计砼强度等级并校核桩的实际长度。 3、声波透射法 利用混凝土强度(f)和声速(c)之间的相关性 f=acb (a、b均为回归系数) 检测混凝土质量。 4、高应变试验 高应变动测是以应力波理论为基础发展起来的。此方法是采用瞬态激振,使桩土发生相对位移,利用波动理论揭示桩土体系在接近极限阶段时的工作性能,评价桩身质量,分析桩的极限承载力。 三、检测规范

1、静载荷试验 试验参照按中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)中第4节“单桩竖向抗压静载试验”进行。 试验采用慢速维持荷载法加载,即按一定要求将荷载分级加到试桩上,每级荷载维持不变至试桩顶部下沉量达到某一规定的相对稳定标准,然后继续加载,当达到规定的试验终止条件时,便停止加载,再分级卸载至零。 a.试桩的最大堆载不小于预估最大试验荷载的1.2倍。 b.试验分级:采用逐级加载,每级加载量为极限承载力1/10。 c.沉降观测:每级加载施加后按第5、15、30、45、60min测读桩顶沉降量,以后每隔30min测读一次。 d.沉降相对稳定标准:每一小时内的桩顶沉降量不超过0.1mm,并连续出现两次(从分级荷载施加后第30min开始,按1.5h连续三次每30min的沉降观测值计算)。 e.当桩顶沉降速率达到相对稳定标准时,再施加下一级荷载。 f.终止加载条件: (1)某级荷载作用下,桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的5倍。 注:1.当桩顶沉降能相对稳定且总沉降量小于40mm时,宜加载至桩顶总沉降

【方案】桩基静载检测方案

v1.0 可编辑可修改*******************项目 桩基静载试验 检 测 方 案

一、工程概况 *********工程使用人工挖孔扩底灌注桩基础,持力层为中风化砂岩或泥岩层,桩径1250mm,扩底至1800mm,工程桩单桩竖向承载力特征值为10620kN,加载按照业主及设计方最终意见,单桩最大加载值为倍,是16992kN。根据设计和规范该工程桩基检测需做静载试验检测。采用单桩竖向抗压静载试验检测桩数为3根。 二、人员及设备配置 (一)人员配置 我公司拟派有丰富经验的检测工程师1名,检测员及技工若干名进驻现场。 (二)仪器配置 三.单桩竖向抗压静载试验 1、.试验依据 (1)、中华人民共和国行业标准:《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106—2014; (2)、中华人民共和国国家标准:《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011;

(3)、中华人民共和国行业标准:《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008。抽检数量为单体工程同一类型同一持力层按总桩数的1%且不少于3根。 2、试验目的 采用接近于通过竖向抗压桩的实际工作的试验方法,比较准确的反映单桩的受力状况和变形特征,确定单桩竖向抗压承载力,作为设计依据,或对工程桩的承载力进行抽样检验和评价。 3、单桩竖向抗压静载试验的基本原理 单桩竖向抗压静载试验,是一种原位测试方法,其基本原理是将竖向荷载均匀的传至建筑物基桩上,通过实测单桩在不同荷载作用下的桩顶沉降,得到静载试验的Q—s 曲线及s—lg t等辅助曲线,然后根据曲线推求单桩竖向抗压承载力特征值等参数。 4、仪器设备 (1)、加载设备:4台油压千斤顶(500T),高压油泵站。 (2)、荷载与沉降量测仪表:荷载量测使用100Mpa压力表,试验点的沉降量由安装在离桩顶平面的4个百分表量测。荷载与沉降量测仪表均经过国家指定的计量标定单位进行计量标定 5、试验准备工作 (1)、收集原始资料,了解试桩场地工程地质情况,试桩的基本情况(如桩长、桩径、混凝土强度等级、施工日期、施工工艺等),以及桩的设计极限承载力值。 (2)、制定出比较详细的试验方案(包括桩头处理、加载装置等)。 ******工程单桩竖向抗压静载试验采用锚桩压重联合反力装置,采用4根锚桩,并监测锚桩上拔量,根据设计方提供信息,并结合现场实际情

桩基检测方案

桩基检测方案 委托单位:明拓集团有限责任公司 工程名称:明拓集团高碳铬铁项目桩基工程检测单位:包钢勘察测绘研究院 二零一一年十一月十八日

目录 1、工程概况 2、设计要求 3、检桩要求 4、试验依据 5、试验目的 6、静载试验方法及主要技术要求 7、动测检测方法及主要技术要求 8、检测设备及检测人员 9、为确保检测工作的准确性,需(建设)施工单位提供以下相关资料及条件 10、安全措施及要求 11、文明检测措施及要求

一、工程概况: 工程名称:明拓集团高碳铬铁项目主车间CFG桩基工程 工程地点:内蒙古包头市九原工业园区 施工单位:山东菏建建筑集团有限公司 设计单位:中冶东方工程集团有限公司 建设单位:明拓集团有限公司 监理单位: 检测单位:包钢勘察测绘研究院 二、设计要求: 桩径:400mm 桩长:15.5m 总桩数:945根 桩砼强度:C30 复合地基承载力特征值:f ak≥300Kpa 三、检桩要求: 1、静载实验:根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2003要求检桩数量在同一条件下不应少于总桩数的1%,且不应少于3根;当工程总桩数在50根以内时,不应少于2根。根据建设单位要求,本工程静力载荷试验检测桩数为5根。

2、动测实验:根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2003要求,低应变动力检测数量在同一条件下不应少于总桩数的30%,且不应少于10根。本工程低应变抽检数量为283根。 四、试验依据: 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2003 《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002 《建筑桩基技术规范》JGJ94—2008 五、试验目的: 1、判定复合地基承载力特征值是否符合设计要求。 2、检测桩身缺陷及其位置,判断桩身完整性及类别。 六、静载试验方法及主要技术要求: 静力载荷试验 1、加载方法: 静力载荷试验采用承重梁加配重反力装置,采用工字钢组成加荷平台,在平台堆放所需的配重,工字钢平台和配重总重量大于最大加载量的1.2倍。加载采用高压油泵供油,3200KN油压千斤顶配武汉沿海岩土技术有限公司生产的JY-RS静载荷试验仪。承压板的沉降变形,通过对称安装4支量程为50mm,分辨率不小于0.01mm的位移计进行测量,

旋挖钻孔灌注桩检测方案

会签页

溢彩家园工程基桩检测方案 一、工程概况 (一)、设计概况 1、市溢彩家园工程场地东面接近富康路,南面为龙腾路,西面为名门家具城,北面为龙凤路,建筑面积:92264.6平方米,本工程主楼25/31层,裙楼二层(商铺),有地下车库,地下二层,人防工程建筑面积为4940.85平方米,采用钢筋混凝土框架结构形式,基坑开挖深度约8/11米。采用旋挖钻孔灌注桩施工,桩径分别为800mm,1000 mm,1200 mm,1400 mm,1500 mm,1800 mm,2000 mm,混凝土强度等级C35,桩长约7--20m,总共303根,如按平均每根桩长13.5米计算,其总工程量约4091米。 2、设计要求桩端持力层为中风化花岗岩,要求桩端打入持力层不少于0.6 m,持力层厚度不少于3 m,纯地下室部分采用筏板基础,筏板基础部分持力层为全风化花岗岩,要求地基承载力特征值不少于300kpa。 (二)、工程地质情况 根椐本工程岩土详细报告可知:场地面下约1.5米为填土层,褐灰色,松散,稍湿,主要由粘性土、石英砂和少量碎石块组成土质不均;约-1米为淤泥质土,灰黒色,流塑,饱和,染手,微含有机质,局部夹薄层粉砂;约-5米粗砂,浅灰色、灰白色、浅黄色,稍密-中密,饱和,砂粒成分主要为石英,次棱角状,分选差,级配良好;约-13米地方为全风化花岗岩,褐黄色,原岩结构可认,岩芯风化呈坚硬土状,水浸崩解;约在-18米为强风化花岗岩,岩体风化强烈,裂隙很发肓,岩芯呈半岩半土状,岩块手折可断;根据工程地质斟察资料,嵌岩深度深浅不同。中风化花岗岩一股呈灰白色,裂隙很发肓,岩质较硬,岩身较完整,呈短柱状,局部块状。根据以上地质及目前基坑支护的情况,经有关单位讨论确定,本工程桩采用旋挖钻孔灌注桩施工,旋挖钻孔灌注桩最主要的优点是:减少周边环境影响、施工快捷减少振动、提高基坑及周边建筑物的安全系数,且入岩值能100%达到设计要求。 二、编制依据 (1)国家行业标准《建筑基桩检测技术规》(JGJ 106-2003); (2)省标准《建筑地基基础检测规》(DBJ 15-60-2008);

桩基础工程质量检测方案

目录 一、工程概况 (1) 二、检测目的 (2) 三、检测依据 (2) 四、成桩工艺、控制及技术措施 (2) 五、桩基施工中异常情况及处理 (3) 六、检测规程 (3) 七、桩检测、抽检频率确定 (5) 八、桩基检测准备工作 (5) 九、各责任主体审核及签章 (6) 附表 (7) 桩基检测施工方案 一、工程概况 由中山市盛派厨卫用品有限公司投资兴建的中山市盛派厨卫用品有限公司工业厂房、办公楼工程位于中山市西区隆平社区。勘察单位与设计单位均由中山市第二建筑设计院有限公司负责,施工总承包单位由江西省建筑安装工程公司负责,桩基础由江西省第十建筑工程有限公司分包负责。监理单位由广东建浩工程项目管理有 限公司负责。 场地总用地面积15788.50m2,拟新建1层工业厂房1栋,建筑面积10462.76m2、1-4层办公楼1栋,建筑面积4955.11m2;工业厂房采用排架结构,办公楼采用框架结构,根据设计图纸要求,本工程工业厂房总桩数为241根、办公楼总桩数为92根,均采用D400(壁厚95)预应力高强砼(PHC管桩),类型为A型管桩,设计桩长为21m,桩身砼为C80,桩端以强风化砂岩层为持力层;单桩承载力特征值为 Ra=1300KN。 地基基础设计等级为乙级,建筑工程抗震设防类别为丙类,场地抗震设防烈度

为7度。 二、检测目的 为确保工程质量。根据国家、省现行技术规范、规程及规定,结合本工程场地 实际情况,制定本检测方案。 三、检测依据 1、中山市盛派厨卫用品有限公司工业厂房、办公楼工程施工图纸。 2、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003。 3、《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008。 4、《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2002。 四、成桩工艺、控制及技术措施 采用锤击法沉桩工艺,投入柴油打桩机2台。打桩过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合,当桩身倾斜率超过0.8%时,应找出原因并设法纠正。当桩尖进入硬土层后,严禁用移动桩架等强行回扳的方法纠偏。接桩焊接时要由两人同时对称施焊,焊缝应连续、饱满,不得有施工缺陷,如咬边、夹渣、焊瘤等。烧焊至少有两层或两层以上,焊渣应用小锤敲掉。烧焊完成后,应冷却8分钟以上。焊接用 的电焊条需选用E43或以上的焊条。 质量控制,以下为过程质量执行程序流程图: ) 在正式打桩之前,要认真检查打桩设备各部份的性能,以保证正常运作。另外,打桩前应在桩身一面标上每米标记,以便打桩时记录。第一节桩起吊就位插入地面

各类工程基桩检测方法与数量表

WORD 格式可以编辑 专业资料整理 各类工程基桩检测方法及数量表 基桩类型检测方法同类型桩抽检数量 低应变法抽检20%,每承台下抽检不少于1根, 且不应少于10根。 用低应变法检测桩 各类预制桩 身完整性; 用静载法或高应变 地基基础设计等级为甲级的工程采用静载法抽 检1%,且不少于3根,总桩数50根以内时不应少 法检测单桩承载力。 于2根;非甲级的工程采用高应变抽检5%,且不少 于5根。 桩径<800mm 的各类灌注桩 用低应变法检测桩 身完整性; 用静载法或高应变 法检测单桩承载力。 低应变法抽检20%,每承台下抽检不少于1根, 且不应少于10根。 静载法抽检1%,且不应少于3根,总桩数50 根以内时不应少于2根。当场地限制不能做静载试 验时,可采用大应变法抽检5%,且不少于5根。 低应变法抽检30%,每承台下抽检不少于1根, 用低应变法检测桩 且不应少于10根。 桩径≥800mm 身完整性; 钻芯法抽检10%,且不少于3根。桩径≥的冲、 钻孔桩 用钻芯法检测成桩 1600mm 时,每桩钻孔数不应少于2孔。质量。 桩径≥1200mm 的人工挖孔桩 用低应变法检测桩 身完整性; 用钻芯法检测成桩 质量。 终孔前,采用超前钻逐孔检验桩端持力层。 采用低应变法抽检100%。 钻芯法抽检10%,且不少于3根。如果未按规 范要求做超前钻,应采用钻芯法抽检30%。桩径≥ 1600mm 时,每桩钻孔数不应少于2孔。 说明: 1、本表所列基桩检测数量是指桩基施工完成后质量检测数量的最低要求。对为设 计提供承载力参数的试验桩检测结果,不得作为基桩施工质量检测的依据。 2、对采用预制桩的重要工业与民用建筑,包括房地产项目、农民公寓、学校、医 院、酒店、会堂、体育馆、图书馆、影剧院、大型商业建筑、100米以上的烟囱等工 程,其基桩承载力检测按地基基础设计等级为甲级的要求进行。 3、对地基基础设计等级为甲级的工程,按规范的要求采用低应变检测桩身完整性 的抽检比例不少于30%。 4、对检测不合格的桩需要扩大检测的数量,应由工程各方另行商定。 5、对设计有要求的基桩抗拨和水平载荷试验,抽检数量应不少于1%,且不少于 3根。

7#桩基检测方案

雅景湾一期工程7#楼桩基检测方案 一、工程概况: 雅景湾一期工程7#楼工程(监督编号: (2006)花质监261号)位于花都区天贵路,基础型式为桩基础,采用冲孔灌注桩桩(桩型),桩径为 800、1000、1200、1400、1500 mm,单桩竖向承载力为 4190KN、6550KN、9434KN、12840KN、14740KN ,总桩数为 77条 ,总承台为。 二、制定依据: 主要依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003、《广东省桩基质量检测技术规定》(试行)(粤建科[2000]137号)及其它有关规定。 三、检测方法及数量: 1、桩身完整性抽样检测(宜两种方法以上): 1)、□低应变法: 100%抽样检测。 2)、□钻芯法: 10%抽样检测,且不少于10根。 3)、□声波透射法:。 2、单桩承载力抽样检测: 1)、□单桩竖向抗压静载实验:。 2)、□高应变法:。 四、检测时间间隔:从成桩到开始检测的时间间隔应符合JGJ106-2003第3.2.6 条的 规定。 五、检测顺序:宜先进行桩身完整性抽样检测,后进行单桩承载力抽样检测;桩身 完整性抽样检测宜先进行低应变法或声波透射法抽样检测,后进行钻芯法抽样检测。 六、受检桩位选择原则(受检桩位由建设、监理单位设计、施工等单位共同选定, 形成受检位置确认表(见附表)): 1)、基桩的承载力检测,应首选桩身完整性较差的桩; 2)、当采用两种以上方法进行桩身完整性抽样检测时,应依据前一种检测方法的检测结果选择桩身完整性较差的桩; 3)、选择对施工质量有怀疑的桩; 4)、选择设计方面认为重要的桩; 5)、选择岩土特性复杂可能影响施工质量的桩; 6)、同类型的桩宜均匀分布; 7)、同一单位工程中,对不同强度等级、不同桩径均应进行抽检; 8)、同一单位工程若存在不同桩基类型时,应分别按比例进行抽检。

[方案]桩基静载检测方案

*******************项目桩基静载试验 检 测 方 案

一、工程概况 *********工程使用人工挖孔扩底灌注桩基础,持力层为中风化砂岩或泥岩层,桩径1250mm,扩底至1800mm,工程桩单桩竖向承载力特征值为10620kN,加载按照业主及设计方最终意见,单桩最大加载值为1.6倍,是16992kN。根据设计和规该工程桩基检测需做静载试验检测。采用单桩竖向抗压静载试验检测桩数为3根。 二、人员及设备配置 (一)人员配置 我公司拟派有丰富经验的检测工程师1名,检测员及技工若干名进驻现场。 (二)仪器配置 三.单桩竖向抗压静载试验 1、.试验依据 (1)、中华人民国行业标准:《建筑基桩检测技术规》JGJ 106—2014; (2)、中华人民国国家标准:《建筑地基基础设计规》GB50007—2011; (3)、中华人民国行业标准:《建筑桩基技术规》JGJ 94-2008。 抽检数量为单体工程同一类型同一持力层按总桩数的1%且不少于3根。2、试验目的

采用接近于通过竖向抗压桩的实际工作的试验方法,比较准确的反映单桩的受力状况和变形特征,确定单桩竖向抗压承载力,作为设计依据,或对工程桩的承载力进行抽样检验和评价。 3、单桩竖向抗压静载试验的基本原理 单桩竖向抗压静载试验,是一种原位测试方法,其基本原理是将竖向荷载均匀的传至建筑物基桩上,通过实测单桩在不同荷载作用下的桩顶沉降,得到静载试验的Q—s 曲线及s—lg t等辅助曲线,然后根据曲线推求单桩竖向抗压承载力特征值等参数。 4、仪器设备 (1)、加载设备:4台油压千斤顶(500T),高压油泵站。 (2)、荷载与沉降量测仪表:荷载量测使用100Mpa压力表,试验点的沉降量由安装在离桩顶平面的4个百分表量测。荷载与沉降量测仪表均经过国家指定的计量标定单位进行计量标定 5、试验准备工作 (1)、收集原始资料,了解试桩场地工程地质情况,试桩的基本情况(如桩长、桩径、混凝土强度等级、施工日期、施工工艺等),以及桩的设计极限承载力值。 (2)、制定出比较详细的试验方案(包括桩头处理、加载装置等)。 ******工程单桩竖向抗压静载试验采用锚桩压重联合反力装置,采用4根锚桩,并监测锚桩上拔量,根据设计方提供信息,并结合现场实际情况,每根锚桩提供上拔力暂定为250吨,四根合计1000吨,配重采用混凝土砌块,堆载不少于1040吨;反力横梁由主梁和副梁组成,均采用H型钢梁。堆载平台尺寸约8m×8m,混凝土块堆载高度约7m。 采用混凝土块层层交错搭接堆载,确保安全。试验桩周围拉警戒带,非试验人员禁止靠近。 整个试验装置示意图如图1、2所示。

桩基检测方案

桩基检测方案 Prepared on 22 November 2020

桩基检测方案 工程名称:乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地 块商住建设项目(西锦园) 检测单位:浙江丰土建设工程检测有限公司 时间:二○一五年十二月四日 目录 第一章概述 一、工程概况 乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目(西锦园)位于乐清市西新路。本工程基础采用钻孔灌注桩。为确定单桩竖向抗压极限承载力、单桩竖向抗拔极

限承载力和桩身完整性,需对该工程其中的6根单桩进行竖向抗压静载试验、5根单桩进行竖向抗拔静载试验和部分桩进行低应变桩身完整性检测。静载试验主要试桩要求见表1。 表1 静载试验主要试桩要求 二、岩土工程概况 根据宁波冶金勘察设计研究股份有限公司于2014年07月提供的《乐成街道湖上岙村安置留地ycx-22-1地块商住建设项目岩土工程详细勘察报告》,各地层划分及有关参数值见下表2: 表2 地基土划分及有关参数值

三、检测内容 1、低应变检测; 2、单桩竖向抗压静载荷试验; 3、单桩竖向抗拔静载荷试验。 第二章检测方案编制依据 1、委托方提供的设计图纸及试桩要求; 2、《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106—2014)。 3、《基桩低应变动力检测技术规程》 DBJ10-4-98 4、本工程的设计图纸、变更及技术资料等。 第三章试验方法及设备 一、低应变检测 1.检测概述 基桩低应变检测用于检测桩身混凝土的完整性,推定缺陷类型及其在桩身的位置。本次检测采用反射波法,检测依据中华人民共和国行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)。 2. 检测要求 现场检测工作原则上在无雨天进行。 采用低应变法检测桩身完整性,受检桩混凝土强度至少达到设计强度的70%,且不小于15MPa。 检测数量由委托方、设计方、监理方等相关单位根据相关规程和工程实际、施工状况以及地质条件等确定,试验数量应满足对工程质量评价的要求。 3. 检测设备

地质馆桩基检测方案[优秀工程方案]

基桩检测方案湖北省鄂东南基础工程公司

目录 一、工程概况及情况说明2 二、施工方案大纲2 1.施工方案大纲2 2.工程桩检测3 三、施工方案3 1.试桩、工程桩检测方案3 1.1试验及测量3 1.1.1单桩竖向抗压静载荷试验3 1.1.2单桩竖向抗拔静载荷试验5 1.1.3低应变桩身完整性试验6 1.2检测阶段的质量、安全措施7 1. 2.1服务质量的控制措施7 1.2.2服务进度的控制措施8 1.2.3协调相互关系的措施9 1.2.4后续服务的安排与承诺9 1.2.5安全文明施工措施10

一、工程概况及情况说明 工程名称:黄石地质馆 工程地点:黄石大冶湖生态新区核心区商业片区. 建设单位:湖北省第一地质大队 设计单位: 上海千年城市规划工程设计股份有限公司 工程概况 黄石地质馆项目该项目位于黄石大冶湖生态新区核心区商业片区.总用地面积33691米2,实际用地面积24887米2,总建筑面积60610米2,其中地上建筑面积49000米2,地下建筑面积11610米 2.主要由地质科普馆和实物资料馆(A区)、科研中心(B1区)和青年 公寓(B2区)、综合配套用房(C区)以及单层地下室(D区)组成. 项目桩基工程量:桩径800米米的抗压钻孔灌注桩692根;桩径800米米的抗拔钻孔灌注桩202根,共计894根(包含十组静载试桩). 1)桩基全数进行低应变检测 2)桩基应进行声波投射法检测,检测数量不应小于总桩数的10%,且不少于10根 3)应采取钻芯法检测工程桩的桩身混凝土强度、桩身完整性、桩底沉渣厚度、持力层状况等,检测数量不应小于总 数的1%,且不得少于3根 二、施工方案大纲 1.施工方案大纲 1.1 前期工作 a)收集本工程场地及周面道路信息,为检测时大型设备的吊装及运输提供现场踏勘. b) 收集本工程岩土工程勘察报告、桩位平面图及桩详图、工程平面图.

桩基检测方案

地基及基桩质量检测方案 **地质工程勘察院 201 年月日 一.检测工程概况

*******拟建场地位于***市***区,由**市***公司投资兴建。设计本次建筑物基础设计等级为**级,***基础型式设计采用天然地基基础,占地面积约**㎡,以强风化岩作为基础持力层时,要求地基承载力特征值为***kPa。***部分基础***基础型式采用人工挖孔灌注桩或冲孔灌注桩基础,共有***根桩,人工挖孔桩径为Φ1200mm,冲孔灌注桩为Φ800mm,混凝土强度等级均为C35P8,桩端持力层为进入中风化砂砾或强风化砂砾岩≥0.5m。 根据有关规范规定,为确保本工程桩基础与地基的施工质量及使用安全,必须对基桩及持力层进行质量检测工作。 二.检测方案编写依据和其检测方法及目的 (一)本次检测方案编写依据: (1)设计图纸:《******》基础设计说明及其基础平面布置图; (2)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014); (3)《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版); (4)《建筑地基基础设计规范》(GDJ15-31-2003) ; (5)广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008); (6)广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003)。 (二)检测方法及目的 根据相关规范规定及设计的要求,对本工程人工挖孔灌注桩桩端持力层先进行超前地质钻探,对桩身砼进行反射波法和钻芯法检测;对本工程天然地基采用平板载荷试验进行检验。具体检测方法其检测目的如下: 1)超前地质钻探检测 目的是检验人工挖孔桩单桩桩端土持力层检测深度内有无空洞、破碎带、软弱夹层等不良地质作用,单孔钻探深度按设计要求或不少于3倍桩径,并在每孔截取一组1个芯样进行天然状态下的单轴抗压测试,以判定其承载力是否满足设计要求。 2)桩基反射波法检测 目的是普查人工挖孔桩桩身结构完整性,并为下一步的桩基钻芯

桩基检测方案(完整版)

汕头市潮阳区和平镇第三污水处理厂建设工程 桩基检测方案 广东省基础工程集团有限公司

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、检测依据、目的和方法 (2) 四、检测方法和原理 (3) 五、检测数量 (10) 六、检测条件 (12) 七、检测程序 (12)

一、工程概况 本项目位于广东省汕头市潮阳区和平镇东南,主要承担新龙、下厝、五和三个社区污水处理任务,厂区位于五和东侧与下厝交界处下厝地界内。根据工程所在地各级政府对工程总体建设推进进度,项目采用EPC模式,设计、施工同步进场,设计与施工相融合,以加快工程建设推进进度。建设场地原地貌为鱼塘,地面非水域可测标高0.98~2.1m,需整体平整到1.8m再进行后续各工序施工,设计地面标高为3.0m。 汕头市污水厂厂区:新建日处理污水1.5万m3的污水处理厂一座,厂区占地面积13333㎡,建筑面积1799㎡,构筑物3693㎡,含14栋(座)建(构)筑物。其中粗格栅泵房开挖深度13.95m,采用外围双排咬合搅拌桩止水的沉井施工工艺,其他构筑物基坑均为3.0m以内,采用放坡挂网方式开挖。地基与基础以PHC桩基础为主,摩擦桩,其中粗格栅泵房为采用搅拌桩软基处理后的复合地基筏板基础;建(构)筑物主体结构采用钢筋混凝土框架结构。 二、编制依据 (1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (2)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014) (3)《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008) (4)《广东省地基处理技术规范》(DBJ-15-38-2005) 三、检测依据、目的和方法 1、预应力管桩检测 (1)检测依据:《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014)、《建筑地基基础检测规范》(DBJ15-60-2008) (2)检测目的:确定预应力管桩的桩身完整性、单桩竖向承载力、单桩抗拔承载力和单桩竖向抗压极限承载力。 (3)检测方法:低应变、高应变法、单桩竖向抗拔静载试验、单桩竖向抗压静载试验。 由于管桩施工完毕后,单桩承载力没有完全达到设计承载力强度,从成桩到开始试验的间歇时间应符合以下规定:对于砂土不宜少于7d,对于粉土不宜少于10d,对于非饱和黏性土不宜少于15d,对于饱和黏土不宜少于25d,对于桩

(完整版)桩基检测方案

某地铁工程桩基检测方案 中国中铁 编制: 审核: 审批: 中铁十局集团有限公司 XX工程项目经理部 2016年2月

一、工程概况 这个就不用多做介绍了吧,自己的工程项目情况,里程啊,主要工程数量啊,造价啊什么的。 二、编制依据 《某市城市轨道交通工程质量监督与验收管理办法(定稿)》 《建筑结构检测技术标准》GB/T50344—2004 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106—2014 《先张法预应力混凝土管桩》GB13476-2009 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18—2012 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2010 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 《某市轨道交通工程建设工程检测管理办法》2014版 《某市轨道交通工程建设质量检测项目和频率规定》2014版 三、标段内管桩数量及受检桩基统计 1、低应变法检测 检测数量不少于总桩数的10%。 2、静载试验 不少于总桩数的0.2%,且不少于3根。 四、检测技术方案 4.1低应变检测 4.1.1 检测目的 本方法适用于检测混凝土桩的桩身完整性,判定桩身缺陷的程度及位置,并为其它方法的进一步检测提供依据。 4.1.2 检测依据及数量规定 本工程检测数量是根据施工图纸设计要求规定的按照《建筑基桩检测技术规

范》JGJ106-2014执行要求对桩基进行低应变检测。 4.1.3 检测仪器设备及现场准备 受检桩桩头必须相对高于桩周土(送桩),桩面打扫干净,若桩头没有法兰盘,必须在桩顶面打磨出三个平整点。基桩反射波法测试处理系统示意图见图1。 图1 基桩反射波法测试处理系统示意图 4.1.4 基本原理 基桩反射波法检测桩身结构完整性的基本原理是:通过在桩顶施加激振信号产生应力波,该应力波沿桩身传播过程中,遇到波阻抗变化界面(如蜂窝、离析、缩径、夹泥、断裂等桩身缺陷)和桩底面时,将产生反射波,通过分析反射波的到时、幅值和波形特征,就能判断桩的完整性。 假设桩为一维线性弹性杆,其长度为L ,横截面积为A ,弹性模量为E ,质量密度为ρ,弹性波速为C (C 2=E/ρ),广义波阻抗为Z=AC ρ,土阻力为R ,推导可得桩的一维波动方程: A R x u c t u ρ-??=??22 222 假设桩身中某处波阻抗发生变化,当应力波V i 从介质Ⅰ(波阻抗为Z 1)进入介质Ⅱ(波阻抗为Z 2)时,将产生反射波V r 和透射波V t 。它们与波阻抗的关系如下: V r =V i ·(Z 1- Z 2)/( Z 1+ Z 2) V t =2V i ·Z 1/( Z 1+ Z 2) 根据桩身缺陷反射波的幅值定性确定桩身缺陷的严重程度;根据反射波的到时t x 由下式确定桩身缺陷位置: 计算机 桩 身 锤 传感器 信号输入 结果输出 绘图仪 桩身完整性检测仪 数据处理参数设定

桥梁桩基检测方案[优秀工程方案]

目录 一、工程概况 (2) 二、检测依据 (2) 三、检测项目、方法及数量 (2) (一)、钻孔灌注桩 (3) (二)、预应力砼管桩 (3) 四、检测技术方案 (4) 4.1低应变检测 (4) 4.2超声波检测 (6) 4.3钻芯检测 (8) 4.4单桩竖向抗压静载试验 (10) 五、检测数据及资料管理 (13) 六、附件 (13)

广州市番禺区黄榄快速干线(西段)工程道路桥梁标 桥梁桩基础检测方案 一、工程概况 广州市番禺区黄榄快速干线(西段)工程位于广州市的南部、番禺区中部,属于珠江三角洲冲积平原,连接广州市番禺区与佛山市顺德区,总体呈东西走向,是“广佛同城化”高快速路网的一条重要道路,设计上道路等级为城市快速路. 我部为黄榄快速干线(西段)工程道路桥梁标,即第五标段,起讫里程K5+960~K7+571.525,标段长度1.61千米.主要工程内容为桥梁与路基,其中主线桥梁长度共604米,桥梁基础设计类型分钻孔灌注桩与预应力砼管桩. 根据施工图第二册及桥梁桩基变更设计通知单,桥梁桩基础统计:钻孔灌注桩164根,预应力砼管桩136根.现根据分部分项划分中子单位工程统计如下: 备注:上表中桩基数量按施工图统计,并包括变更设计数量. 二、检测依据 根据广州市建设工程质量监督站下发的《关于黄榄快速干线(西段)工程地基基础检测工作请示的复函》(穗建质监字[2010]63号)以及广州市广州工程建设监理有限公司《监理工程师通知单》(019号)的要求,按照广州市城乡建设委员会发布《关于建筑工程地基基础检测工作的通知》(穗建质[2010]574号)的规定,结合现有施工图(含变更设计)及相关规范,对我部管段桥梁桩基础检测方案重新进行修订,以指

桩基础工程质量检测方案

目录 一、工程概况2 二、检测目的2 三、检测依据2 四、成桩工艺、控制及技术措施3 五、桩基施工中异常情况及处理4 六、检测规程5 七、桩检测、抽检频率确定7 八、桩基检测准备工作8 九、各责任主体审核及签章8 附表10 桩基检测施工案

一、工程概况 由市盛派厨卫用品XX投资兴建的市盛派厨卫用品XX工业厂房、办公楼工程位于市西区隆平社区。勘察单位与设计单位均由市第二建筑XXXX负责,施工总承包单位由省建筑安装工程公司负责,桩基础由省第十建筑工程XX分包负责。监理单位由建浩工程项目管理XX 负责。 场地总用地面积15788.50m2,拟新建1层工业厂房1栋,建筑面积10462.76m2、1-4层办公楼1栋,建筑面积4955.11m2;工业厂房采用排架结构,办公楼采用框架结构,根据设计图纸要求,本工程工业厂房总桩数为241根、办公楼总桩数为92根,均采用D400(壁厚95)预应力高强砼(PHC管桩),类型为A型管桩,设计桩长为21m,桩身砼为C80,桩端以强风化砂岩层为持力层;单桩承载力特征值为Ra=1300KN。 地基基础设计等级为乙级,建筑工程抗震设防类别为丙类,场地抗震设防烈度为7度。 二、检测目的 为确保工程质量。根据、省现行技术规、规程及规定,结合本工程场地实际情况,制定本检测案。 三、检测依据 1、市盛派厨卫用品XX工业厂房、办公楼工程施工图纸。 2、《建筑基桩检测技术规》JGJ106-2003。 3、《建筑地基基础检测规》DBJ15-60-2008。

4、《建筑地基基础工程质量验收规》GB50202-2002。 四、成桩工艺、控制及技术措施 采用锤击法沉桩工艺,投入柴油打桩机2台。打桩过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合,当桩身倾斜率超过0.8%时,应找出原因并设法纠正。当桩尖进入硬土层后,禁用移动桩架等强行回扳的法纠偏。接桩焊接时要由两人同时对称施焊,焊缝应连续、饱满,不得有施工缺陷,如咬边、夹渣、焊瘤等。烧焊至少有两层或两层以上,焊渣应用小锤敲掉。烧焊完成后,应冷却8分钟以上。焊接用的电焊条需选用E43或以上的焊条。 质量控制,以下为过程质量执行程序流程图:

相关文档