二、应急预案目的

建筑工地塔机在强台风侵袭后易造成塔机倾斜、弯折、倒塔现象。给人的生命、财产造成极大的损失。为了保证施工现场工人、塔机的安全,减少台风期间经济损失。项目部决定开展塔吊加固应急演练,保证在台风来临之前,施工现场能够高效有力的对塔机采取加固。

三、预防措施

3.1施工现场的塔机,应安装风级风速报警器,并有瞬时风速风级的显示能力。当风力大于6级时能发出报警信号,停止一切吊装作业,包括塔机的顶升加节作业。

3.2每年的7—9月份是台风多发季节,塔机司机须具有预防和处理瞬间突发性强阵风的心理素质和基本知识,面对险情沉着应对,及时卸荷,将吊钩升至最高处,切断电源。

3.3当预报风力大于6级小于11级时,塔机除停止工作、切断电源外,还须检查塔身、附墙杆、机构、电气箱、灯具等是否连接牢固,有问题应及时处理.将吊钩升到最高处,吊臂应能随风转动,回转范围内不得有障碍。3.4当预报风力大于ll级时除采取上述措施外,处于独立高度的塔机应在塔身上部安装一道附墙杆,若不能设置附墙杆的至少应降下1/3的高度。已经安装附墙杆的塔机应当降低高度到不与建筑物顶部相碰为止,必要时应拆除建筑物顶部的钢管脚手架等设施,让塔身尽量降低。

3.5在降低塔身高度的同时加设揽风绳装置。

3.6对于安装高度在50m以上70m以下的塔机.应当对塔身上部第一道附墙杆进行加固或作双重保护。对于高度超过70m且四周空旷,风力不受阻碍的高层建筑,当预报风力大于ll级时,应当拆除塔身最上部l一2道附墙杆,降塔使塔机起重臂、平衡臂完全低于建筑物,并将起重臂和平衡臂与建筑物主体结构刚性连接,连接点不少于四处。

3.7各道附墙的间距及最上道附墙杆以上的塔身悬臂高度不得(严禁)超过说明书规定的范围。

3.8塔机安装与施工单位应及时制定塔机抗台风专项预案,并落实好相应的器械、工具和人员。

3.9塔机生产单位应在产品说明书里增加塔机抗强台风的具体细则,指导和帮助塔机施工单位落实抗台风措施。

3.10根据市建设行政主管部门或气象台天气预报给出的信息,应落实责任加强监督,把台风造成的损失降至最低、最小。

四、加固方案

根据以上措施,结合本工程实际情况,制定以下加固方案:

4.1成立应急演练指挥小组

组长:(安全处长)

副组长:(项目经理)

(设备负责人)

成员:(技术负责人)

(项目专职安全员)

(专职安全员)

(施工员)

4.2前期准备、检查

4.2.1应急加固措施的安装人员有设备负责人和项目部派人协助,并进行现场技术指导。

4.2.2有设备负责人员指导现场确定塔机上部的固定点。

4.2.3派安全员带2人进行基础检查,检查基础周边的有无杂物,基础的排水是否畅通。

4.2.4由材料设备分公司派操作工人对塔机进行降节,把塔机的高度降到操作

楼层以上2米左右。(保证塔机的平衡臂能够在脚手架以上自由旋转)

4.2.5由设备负责人员协助对附着装置进行检查,检查附着装置的连接销轴、螺栓是否有松动、缺少现象。

4.2.6由塔机司机对塔机塔身标准节螺栓进行检查、紧固一边,并检查、固定或拆除其它悬挂物。

4.2.7由电工对塔机上的探照灯进行拆除。并检查塔机避雷装置。

4.2.8准备齐全加固所需材料:¢16钢丝绳500米、20#卡扣84个、花篮螺栓28个,手拉葫芦一个、地锚框11个、配重物66T。

五、加固实施

5.1各塔机拉结点布置:3#、4#、7#、9#塔吊用地锚框拉结在塔吊周围四周。具体位置见后面附图。

5.2由设备负责人员根据拉结点位置图指导塔机塔身拉结点的绑扎,绑扎位置应设在回转以下第一个标准节的根部;拉结点处标准节内侧应采用大于标准节角钢宽度的木方作支撑,以防拉伤塔身钢结构;四根拉结钢丝绳与塔身之间的角度应一致。

5.3在采用地锚筐时控制钢丝绳在45°~60°之间;地锚重量每个不小于6T,与建筑物混凝土结构联结形式进行锚固时。保证混凝土已达到设计强度的要求。

5.4钢丝绳应使用花蓝螺丝进行张拉,花蓝螺丝应选择与钢丝绳强度相适应的,防止绷断;钢丝绳应使用不少于三个马牙卡进行卡固;使钢丝绳松紧适度,确保塔身处于垂直状态。

5.5钢丝绳张紧度应达到在钢丝绳拉紧且不改变塔吊垂直度状态,所有钢丝绳张紧度应保持一致。

六、安全措施

6.1参加塔机降节人员必须证件齐全,登高作业时正确使用安全防护用品。

6.2项目部配备的加固人员应具有登高作业证件的人员,登高作业时正确使用安全防护用品。

6.3施工现场必须设置警戒线,有专人看护,无关人员不得进入现场。

塔吊防台风措施

塔吊防台风措施 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

第代薄膜晶体管液晶显示器件项目A标段方案编号: 塔吊防台风措施 中建一局集团建设发展有限公司 第代薄膜晶体管液晶显示器件项目A标段经理部 二零一零年七月

编制:审核:审批:

一、工程概况 、工程总体概况 、现场塔吊布置概况 现场总共安装13台塔吊,相关参数如下:

工程共设置13台塔吊,属于群塔作业。本工程结构施工期间,正值台风季节,因此塔吊防台风措施尤为重要,特制定塔吊防台风专项施工方案。 二、防台风组织机构和职责 1、组织机构 组长:宋煜 副组长:张勇任培祥陈佳明王洪羽 组员:技术部、工程部、机电部、安全部、商务部、行政部、计划部等项目各部门负责人 2、组织机构职责 三、防台风措施 1、进入7月由专人负责收集每天的天气预报和台风警报。信息获取渠道主要有:网络、电台、电视台、报纸、电话、气象部门。

2、根据气象和台风情报进行分析,对有关本地区的台风要进行重点分析,对中心经过本地区的台风要组织防台风组织机构进行专门分析,并咨询气象部门,寻求应采取的应对措施的建议。 3、制定好防台风期间调度值班、通讯联络制度,如出现异常情况,立即启动应急预案。 4、及时向施工现场发布台风信息。接到台风警报时,立即对塔吊进行防台风的各项准备工作。 1)、台风来临前,停止塔吊的运行。 2)、台风来临前,停止场内的一切施工活动。所有管理人员及工人全部进入居住区室内安全房间。 3)、台风来临前,吊运的材料需集中码放整齐,有条件进行捆绑成团,覆盖、与地拉结等措施。并将小型机具、零星材料存入结构坚固的库房。 4)、台风来临前,将所有塔吊的回转刹车松开,小车收回根部,大臂摆置顺风方向,切掉电源。 5)、检查各连接部位的构件、销是否可靠且做好记录。 6)、台风来临前,严禁塔吊拆装、顶升作业。 5、台风过后的处理措施 1)、台风过后,对塔吊所有构件进行全面检查,并及时进行维修保养。 2)、台风过后,对塔吊的电气绝缘进行全面检查。 3)、台风过后,需对塔吊垂直度进行测量对比,查看是否有无结构变形。4)、台风过后,须试运转正常后才能工作。

塔吊防台风方案设计和应急救援预案

XX二期项目 塔式起重机防台风专项方案及应急预案 版次:A版 编制:_________________ 审核:_________________ 批准:_________________ 中国建筑第X工程局 年月 目录

一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、台风预防、预警机制 (4) 四、塔吊防台检查、加固措施 (5) 五、应急救援小组及职责分工 (6) 六、善后处理工作 (8) 七、应急恢复、重新使用 (9) 附件:塔式起重机台风过后特殊检查 一、工程概况 1.1 工程概况:

工程名称:XX二期项目 工程地址:市五象新区 建设单位:XX投资 施工单位:中国建筑第X工程局 监理单位:XX 1.2 地理位置: XX项目位于广西自治区市五象新区,西至良堤路、东至滨堤路、北至青坪大桥(规划)、南至青山大桥(规划)及五象大道。项目地块总规划用地面积46.87公顷,约703亩,建筑面积147.15万㎡。 工程由北至南分为A、B、C、D共四个区;其中二期用地分为A、B2、C2、C4、C5个区域,建筑面积约为80万平米。 A区住宅建筑面积约12.01万平米,由5栋3F层(11.4m)、1栋3+1F层(11.4m)、6栋4F+1层(17.5m)、6栋11+1F(36m)、1栋11F(35.2m),部分2层底商及一层整体地下室组成。框架、框架剪力墙结构。 B2住宅区建筑面积约20.76万平米,由1栋9层(27m),1栋12层(36m),2栋17层(54m),4栋32层(99.6m),1栋25层(79.8m),部分2层底商及一层整体地下室组成。框支剪力墙结构。 C2区五星度假酒店,建筑面积约5万平米,由1栋5~7层客房主楼(28m)和一层宴会厅及一层整体地下室组成。框架结构。 C4区为学校区域,建筑面积约1.85万平米,由1栋3层幼儿园及风雨操场,1栋5层小学教学办公楼。无地下室。框架结构。 C5区为超高住宅及公寓楼,建筑面积约40万平米,由3栋51层超高住宅楼(高159.3m),2栋55层的SOHO公寓楼(178.8m),1栋38层的SOHO+LOFT公寓楼(179.7m)、2层底商及二层整体地下室(建筑面积约6万㎡)组成。框支剪力墙、框架—核心筒结构根据施工需要,需要在A地块安装5台塔式起重机,B2地块安装7台塔式起重机,C2地块安装3台塔式起重机,C4地块安装1台塔式起重机,C5地块安装6台塔式起重机。 建筑工地塔机在强台风侵袭后易造成塔机倾斜、弯折、倒塔现象。给人的生命、财产造成极大的损失。为了保证施工现场工人、塔机的安全,减少台风期间经济损失。中国建筑工程局有XX限公司广西分公司XX项目部特编制本方案,保证在台风来临之前,施工现场能够最大限度的保障塔吊安全。

塔吊防台风应急预案

塔吊防台风、暴雨应急预案 一、目的 为了保证本项目工程的顺利施工,确保本公司所承接项目在台风暴雨来临时出现紧急情况,应急救援工作能迅速有效,最大限度地保障企业职工生命、财产安全,将损失降至最低,根据本工程特点,特制定本应急预案。 二、适用范围 本应急预案适用于本公司所承接项目的塔吊在台风、暴雨到来前,到来期间及过后,做出应急准备与响应。 三、职责 3.1 公司分管安全的领导、综合部、安全设备部、项目部通过气象预报关注台风、暴雨动向,及时布置抗台风工作。 3.2 因台风暴雨造成险情事故,公司分管安全的领导负责指挥排除险情、处理事故。 3.3 公司安全设备部主任、项目经理应在险情、事故发生地协同排除险情、处理事故。 3.4 应急救援小组负责现场救援。 四、应急预案程序内容 1、成立施工紧急情况应急领导小组,负责应急救援工作的指挥、协调、救援工作。领导小组总指挥由项目经理负责落实,若总指挥外出,由项目执行副经理担任副总指挥给予落实,实施救援工作的展开,具体人员安排详见应急预案组织机构。 2、应急救援小组及成员 ①、总指挥: 项目经理

②、副总指挥: ③、预防检查保障小组: 组长:项目经理电话: 副组长:副经理电话: 安全主任:电话: 安全员:电话: 电话: 电话: 施工员:电话: ④、信息联络小组: 组长:现场生产主管电话: 组员:资料员电话: 安全保障(警戒)小组: 组长:安全主任电话: 组员; 现场医疗救护小组: 组长电话: 组员: 3、救援小组职责及分工 3.1、总指挥、副总指挥:①在台风、暴雨到来前通过各种媒体(电视、广播、网络、报纸)

密切关注气象预报,根据掌握台风、暴雨动向分配各小组做好相应的准备。②及时向公司分管领导报告现场情况。 3.2、预防检查保障小组:在台风、暴雨来临前组长组织做好如下工作①检查塔吊基础排水是否通常,集水井是否有沉积的杂物,水泵是否工作可靠,发现隐患立即排除;②塔吊上是否有杂物。如有应立即清理;④多塔作业是否有安全距离、与附近建筑物或构造物是否有安全距离;⑤当台风达到六级以上,应停止作业,起重臂转到顺风方向,并松开回转制动器,使其随风自由转动。 3.3、信息联络小组 在台风、暴雨来临时负责现场采取的措施和事态发展情况向总指挥报告,如发生伤亡事故,立即拨打120急救:A.说明险情、伤情和已采取什么措施,以便求援人员事先做应急求援准备。B.讲清事发地在什么地点,附近有何特征。C.说明报救者单位、姓名、电话。并由资料员到路口接救护车,质检员在大门口引导救护车到达事故现场。由检验员组织人员对现场道路进行清理,以便车辆及时到达事故地点。 3.4、安全保障(警戒)小组 ①在台风、暴雨来临前时对塔吊下四周倒下的安全距离进行警戒,警戒区内人员应及时撤离,并由该小组全员进行监护,严禁无关人员进入警戒区。②在发生事故有安全保障小组应及时对现场进行设置警戒,防止无关人员进入造成二次伤害。③保护好事故现场,以便进行事故调查,如有需要移动的应拍照或画图示意。 3.5、现场医疗救护小组 在台风、暴雨来临时如果造成伤亡事故,由组长组织组员对伤员进行现场分类和急救处理,负责在第一时间对伤员实施有效救护;并及时向医院转送。救护人员的主要职责是:进入事故发生区抢救伤员;指导危害区内人员进行自救、互救活动;集中、清点、输送、收治伤员。根据具体情况,迅速制定应急处理方案并组织实施。 3.6、后勤保障小组 由组长负责组织调集抢险人员、物资设备、车辆,督促检查各项抢险救灾措施落实到位。

塔吊防台风预防要求措施

海口如意岛填岛工程I(东)标段 沉箱预制场塔吊作业抗台防护措施 施工单位:山东港湾建设集团海口如意岛填岛工程I(东)标段项目经理部编制日期:2015年8月13日

一、工程概况 海口市如意岛项目造陆面积697.02公顷,护岸总长23934m,护岸以A、B两点为分界,划分为I、II两个标段。I标段长度为12795m,包括包括北侧护岸3919m,东圆弧护岸419m,东湾段1453m,中湾段1315m,南侧护岸5689m。其中直立式沉箱结构护岸长度为10548.5m(沉箱594个),斜坡式护岸长度为2246.5m。 预制场建设是沉箱预制安装施工主线的前期施工重点,本工程建设集散地预制场和填岛预制场2个预制场,工程开工后即开始集散地预制场建设,填岛预制场根据现场情况建设。 集散地预制场定位是临时预制场,负责预制填岛预制场建设所需的沉箱,以及填岛预制场形成后继续预制1000t以内的小型沉箱。 根据施工需求预制场配备2台龙门吊;4台行走塔吊。龙门吊负责支拆模板,塔吊负责钢筋及网片运输,兼顾临近沉箱的模板吊装。按此配备可达到4~5层/d的预制强度,符合要求。搅拌站建设150m3/h站一台,可满足预制强度要求。 本工程位于海口东北海岸,琼州海峡,东临南海,其独特的地理位置和典型的亚热带海洋性季风气候,致使该地区天气气候复杂多变,灾害性天气频繁。主要灾害性天气:热带气旋、暴雨、雷击、短时雷雨大风,其中热带气旋具有强度强、频率高、灾害重,是影响工程建设最具威胁的因素之一,同时热带气旋带来的狂风、暴雨和风暴潮对工程都有一定影响。工程建设工期长,是跨年度工程,对塔吊防台制定预防措施。 二、应急预案目的 建筑工地塔机在强台风侵袭后易造成塔机倾斜、弯折、倒塔现象。给人

2021年塔吊防台风预防措施及实施方案

目次 欧阳光明(2021.03.07) 1 工程概况............................................................... 错误!未定义书签。2应急预案目的.. (1) 3预防措施 (1) 4加固方案 (3) 5 加固实施 (4) 6 安全措施 (4) 二、应急预案目的 建筑工地塔机在强台风侵袭后易造成塔机倾斜、弯折、倒塔现象。给人的生命、财产造成极大的损失。为了保证施工现场工人、塔机的安全,减少台风期间经济损失。项目部决定开展塔吊加固应急演练,保证在台风来临之前,施工现场能够高效有力的对塔机采取加固。 三、预防措施 3.1施工现场的塔机,应安装风级风速报警器,并有瞬时风速风级的显示能力。当风力大于6级时能发出报警信号,停止一切吊装作业,包括塔机的顶升加节作业。 3.2每年的7—9月份是台风多发季节,塔机司机须具有预防和处理瞬间突发性强阵风的心理素质和基本知识,面对险情沉着应对,及

时卸荷,将吊钩升至最高处,切断电源。编号:SM-ZD-15835 塔吊防台风预防措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

塔吊防台风预防措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。塔吊防台风方案与应急救援预案

WORD 格式可编辑 南宁XX二期项目 塔式起重机防台风专项方案及应急预案 版次:A版 编希9: _________________ 审核:______________________ 批准:______________________ 中国建筑第X工程局有限公司 年月

-、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、台风预防、预警机制 (4) 四、塔吊防台检查、加固措施 (5) 五、应急救援小组及职责分工 (6) 六、善后处理工作 (8) 七、应急恢复、重新使用 (9) 附件:塔式起重机台风过后特殊检查 一、工程概况 1.1工程概况: 工程名称:南宁XX二期项目 工程地址:南宁市五象新区 建设单位:南宁XX投资有限公司 施工单位:中国建筑第X工程局有限公司 监理单位:广州XX有限公司 1.2地理位置: 南宁XX项目位于广西自治区南宁市五象新区,西至良堤路、东至滨堤路、北至青坪大桥

(规划)、南至青山大桥(规划)及五象大道。项目地块总规划用地面积46.87公顷,约703亩,建筑面积147.15万讥 工程由北至南分为A、B、C D共四个区;其中二期用地分为A B2、C2 C4 C5个区域,建筑面积约为80万平米。 A区住宅建筑面积约12.01万平米,由5栋3F层(11.4m)、1栋3+1F层(11.4m)、6栋 4F+1层(17.5m)、6栋11+1F (36m)、1栋11F (35.2m),部分2层底商及一层整体地下室组成。框架、框架剪力墙结构。 B2住宅区建筑面积约20.76万平米,由1栋9层(27m),1栋12层(36m),2栋17层(54m),4栋32层(99.6m),1栋25层(79.8m),部分2层底商及一层整体地下室组成。框支剪力墙结构。 C2区五星度假酒店,建筑面积约5万平米,由1栋5~7层客房主楼(28m)和一层宴会

塔式起重机防台风、暴雨应急预案

马銮湾医院 塔式起重机防台风、暴雨应急预案 厦门特房建设工程集团有限公司 2018年8月25日

第一章工程概况 建设单位:万城城建开发(厦门)有限公司 代建单位:厦门特工开发有限公司 勘察单位:江西省勘察设计研究院 设计单位:中国中元国际工程有限公司、中元(厦门)工程设计研究院有限公司监理单位:厦门兴海湾工程管理有限公司 施工单位:厦门特房建设工程集团有限公司 本工程位于马銮湾新城西部、孚莲路东侧、东瑶路西侧、孚莲东二路南侧。本项目分为地块一、地块二两个地块,总用地面积101701㎡,总建筑面积约303770.1㎡,其中地下建筑 145960㎡。本工程由门诊楼、医技楼、病房楼、教学、科研及办公综合楼、报告厅、学生宿舍及专家楼及后勤用房、液氧站及纯地下室等组成。地基基础设计等级为甲级;建筑桩基安全等级为二级。 第二章应急预案目的 为了保证本项目工程的顺利施工,确保本公司所承接项目在台风暴雨来临时出现紧急情况,应急救援工作能迅速有效,最大限度地保障企业职工生命、财产安全,将损失降至最低,根据本工程特点,特制定本应急预案。 第三章适用范围 本应急预案适用于马銮湾医院项目的塔式起重机在台风、暴雨到来前,到来期间及过后,做出应急准备与响应。

第四章施工工艺职责 1、公司分管安全的领导、综合部、安全设备部、项目部通过气象预报关注台风、暴雨动向,及时布置抗台风工作。 2、因台风暴雨造成险情事故,公司分管安全的领导负责指挥排除险情、处理事故。 3、公司安全设备部主任、项目经理应在险情、事故发生地协同排除险情、处理事故。 4、应急救援小组负责现场救援。 第五章应急预案程序内容 1、成立施工紧急情况应急领导小组,负责应急救援工作的指挥、协调、救援工作。领导小组总指挥由项目经理担任,若总指挥外出,由技术负责人担任副总指挥,实施救援工作的展开,具体人员安排详见应急预案组织机构。 2、应急救援小组及成员 总指挥:余新姬 副总指挥:任恢帅 预防检查保障小组: 组长:郑斌群 组员:胡伟君、林艺雯、林水加、郑丙坤

台风时如何做好塔吊的安全防范措施

台风时如何做好塔吊的安全防范措施? 塔吊的现场安全防范台风措施 一、塔吊应采取以下紧急措施: (一)自升式塔吊有附着装置的,在最上一道附着以上自由高度超过说明书设计高度的,应朝建筑物方向设置两根钢丝绳拉结。 (二)自升式塔吊未附着,但已达到设计说明书最大独立高度的,应设置四根钢丝绳对角拉结。 (三)一次性架设的非自升式塔吊,应设置四根钢丝绳对角拉结。 (四)拉结应用Ф15以上的钢丝绳,拉结点应设在转盘以下第一个标准节的根部;拉结点处标准节内侧应采用大于标准节角钢宽度的木方作支撑,以防拉伤塔身钢结构;四根拉结钢丝绳与塔身之间的角度应一致,控制在45。~60.之间;钢丝绳应采用地锚或与建筑物已达到设计强度的混凝土结构联结等形式进行锚固;钢丝绳应用左右丝拉钩进行调整,使钢丝绳松紧适度,确保塔身处于垂直状态。 (五)凡塔身设有标牌、横幅等悬挂物的,应立即清除;塔身上存有易坠物的,必须立即清除。 (六)塔身螺栓必须进行全部紧固,塔身附着装置应全面检查,确保无松动、无开焊、无变形。 (七)严禁对塔吊前后臂进行固定,确保自由旋转。塔机的避雷设施必须确保完好有效,塔吊电源线路必须切断。 二、宿舍要设专人负责,进行昼夜值班,每个宿舍配备不少于2个手电筒。要加强对工人的全面教育使工人详细了解此次台风的危害性,提高防护意识,一旦发生险情,要清晰避险路线、避险地点和避险方法。 三、所有的彩钢板房必须采用钢管、绳索等进行加固,并与地面进行牢固连接,确保房屋稳固。 四、在台风来临时,所有砖砌临建宿舍以及有安全隐患的临建宿舍,住宿的人员必须全部撤出安全地方,临近基坑。砖砌围挡墙及广告牌的临建住宿人员必须全部撤出;塔机一旦倒塌并能够危害到临建设施内的人员必须全部撤出。 五、加强对深基坑周边的监控,发现险情及时采取措施。配备足够的潜水泵等排水设施,确保排水及时,防止基坑坍塌。 六、台风来临之前,施工现场临时用电除照明、排水和抢险用电外,其他电源必须全部切断。 七、各企业、各施工现场的防台风应急预案必须切合实际有针对性,确保人员到位、设备完好、物资齐全。

塔吊防台风应急预案.doc

目次 1 工程概况 (2) 1.1工程概况 (2) 2 台风预防、预警机制和塔吊防台检查、加固措施 (2) 2.1台风预防、预警机制 (2) 2.2塔吊防台检查、加固措施 (3) 3 成立防台风领导小组 (5) 3.1应急救援小组及成员 (5) 3.2 救援小组职责及分工 (5) 4 善后处理工作 (8) 5 应急恢复、重新使用 (8)

1 工程概况 1.1工程概况 XXX科研设计楼一期工程地下一层,裙房三层,主体九层。总建筑面积42300.59㎡(其中地上31945.51㎡,地下10355.08㎡),建筑高度为38.45米。建筑防火分类为二类高层建筑(科研楼),耐火等级为二级,并在建筑物四周设有环行消防车道。地下室车库、设备用房和有水房间防水等级为二级,其它功能空间防水等级为一级,屋面防水等级为二级。 目前工程已经进入装修阶段,就青岛市常年雨季情况而言,一般在6-8月份,所以伴随着雨季的来临,为了保证塔吊在雨季正常使用并做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,特制定塔吊防汛应急预案。 2 台风预防、预警机制和塔吊防台检查、加固措施 2.1台风预防、预警机制 2.1.1台风灾害监测 项目部应负责台风、强台风(包括:所引起的雷、暴雨、风暴潮)等灾害的监测、预报、预警信息的届时收集,并及时向防台指挥机构提供台风、降雨、风暴潮的实时信息和预报成果等灾害监测资料。 2.1.2台风灾害预警 ①台风侵袭预警 项目部应加强台风监测和预报,及时对台风侵袭的影响情况进行预警。防台应急小组应根据可能受台风侵袭的影响程度,加强值班,跟踪台风动向,研究防御对策,明确防御重点,及

塔吊防碰撞安全措施示范文本

塔吊防碰撞安全措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

塔吊防碰撞安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况 博源科技广场二标段工程,位于西安市雁翔路99号, 业主为西安交通大学科技园有限责任公司,由上海中建建 筑设计院有限公司设计,陕西建科监理有限责任公司监 理,西安裕华建设工程(集团)有限公司总承包施工。 C区博源国际交流中心总建筑面积49927 m2(地上 44343 m2,地下5584 m2),地下室埋置深度为10.200m, 建筑总高度为95.700m,系框架剪力墙结构。 二、安全措施 相邻工地塔吊安装好后,我项目部发现其中有1台塔 吊离我工地塔吊位置比较近(见附图),根据实际情况考 虑塔吊防碰撞措施如下:

1、两塔吊均安装MT-101防碰撞系统。 2、塔与塔之间处于高位塔吊的最低位置的部件(吊钩升至最高点或最高位置的平衡重)与低位塔吊中处于高位置部件之间的垂直距离不得少于一个标准节(一个标准为2.5M),即我项目部塔吊安装好后低于相邻工地塔吊5m 以上。由于我项目部只施工地下二层,塔吊不再升高。 3、塔吊在顶升过程中严禁回转起重臂,并在使用过程中严禁塔吊间及塔吊与建筑物之间发生碰撞。 4、塔吊应由专职人员操作和管理,严禁违章作业和超载使用,机械出现故障或运转不正常时应立即停止使用,并及时予以解决。 5、塔臂前端设置明显标志,塔吊在使用过程中塔与塔之间回转方向必须错开,严格控制楼和楼之间的操作高度和作业时间。 6、从施工流水段上考虑两塔作业时间尽量错开,避

塔吊防台风预防措施及实施方案

目次 1 工程概况 (2) 2应急预案目的 (2) 3预防措施 (2) 4加固方案 (3) 5 加固实施 (4) 6 安全措施 (5)

一、工程概况 人民路285#改造工程,东临鞍山路,西临人民路,北临嘉善路,南临乐购。由青岛联创实业有限公司投资兴建,青岛腾远设计事务所有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理,江苏茂盛建设有限公司承建。 本工程共4个楼座(3、4、7、9号楼),地下一层为人防及车库,总建筑面积为92458.44平方米,其中地下建筑面积为29120平方米, 地上建筑面积为63338.44平方米,结构形式为剪力墙结构。地下1层,层高3.6-5.1米不等,地上13~29层不等,3#楼高度为57.7米,4#楼高度为53.2米,7#楼高度为85.0米,49.44米,9#楼高度为46.6米,52.8米,58.4米。 根据建管局要求,QTZ40初次安装高度为其自由高度的80%,QTZ60高度为其自由高度的70%,均无附着装置。本工程安装塔机QTZ40一台、QTZ63三台,其中南侧3#楼塔机无附着装置自由高度40米,4#楼塔机无附着装置自由高度32米,7#楼塔机无附着装置自由高度36米,9#楼塔机无附着装置自由高度36米。 3.2每年的7—9月份是台风多发季节,塔机司机须具有预防和处理瞬间突发

建筑起重机械防台风管理规定

建筑起重机械防台风管理 规定 Last revision on 21 December 2020

建筑起重机械防台风管理办法 司属各项目部: 广东沿海地区每年的7-10月为台风季节,台风的到来,轻则是工地停工,重则给企业造成较大经济损失和人员伤亡。为增强建筑起重机械抵御台风能力,切实加强建筑工地建筑起重机械安全管理,预防建筑起重机械安全事故的发生,根据相关法律、法规、规章的规定,结合我司实际情况,现就有关事项通知如下: 建筑起重机械的基本要求: 一、租赁或新购置的建筑起重机械必须满足《起重机设计规范》(GB/T3811-2008)等新颁布的设计规范要求,即购置满足塔吊非工作状态计算风压设计取值≥1200Pa(抗风能力≥12级台风)的建筑起重机械。 二、各项目的起重机械起重力矩应在以上(不含)级别。 三、建筑起重机械的使用年限规定如下: (一)公称起重力矩~(不含)级别的塔式起重机,使用年限15年。 (二)公称起重力矩大于(含)级别的塔式起重机,使用年限20年。 (三) SC型施工升降机使用年限8年,SS型施工升降机(物料提升机)使用年限5年。 塔机安全技术要求:

一、塔机必须安装识别操作司机身份的虹膜或人脸识别系统,并确保正常使用。 二、塔机安装位置地基承载和附着符合相关要求;塔机能360°回转,回转范围内无障碍物干涉;多塔机的防碰撞措施符合要求。 三、进入台风季节,独立自由高度的塔吊(安装的高度不得超过说明书规定最大高度降两节后的高度),顶升套架应提前降落到近地面底部;已安装附着装置的塔吊,顶升套架应提前降落到最上一道附着装置上部附近。 四、组织检查并加固标准节连接螺栓,检查并加固附着装置。 五、建筑物主体结构封顶后,建筑起重机械必须在天面位置安装一道附着装置;塔吊最上一道附墙框架必须安装内支撑杆(以塔机说明书要求为准)。 六、附着装置的制作必须符合设计文件要求,用于制造附着装置的钢材应有材质报告,附着装置构件制作单位、安装单位、使用单位及监理单位应对附着装置进行验收,并对自制附着装置的质量负责。 门式起重机安全技术要求: 一、门式起重机必须安装识别操作司机身份的虹膜或人脸识别系统,并确保正常使用。 二、门式起重机应在限定的场地内运行,其主体结构倾覆范围应避开板房、仓库等临时措施。

塔吊防台风方案和应急救援预案

南宁XX二期项目 塔式起重机防台风专项方案及应急预案 版次:A版 编制:_________________ 审核:_________________ 批准:_________________ 中国建筑第X工程局有限公司 年月 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、台风预防、预警机制 (4) 四、塔吊防台检查、加固措施 (5) 五、应急救援小组及职责分工 (6) 六、善后处理工作 (8) 七、应急恢复、重新使用 (9) 附件:塔式起重机台风过后特殊检查 一、工程概况 1.1 工程概况: 工程名称:南宁XX二期项目 工程地址:南宁市五象新区 建设单位:南宁XX投资有限公司

施工单位:中国建筑第X工程局有限公司 监理单位:广州XX有限公司 1.2 地理位置: 南宁XX项目位于广西自治区南宁市五象新区,西至良堤路、东至滨堤路、北至青坪大桥(规划)、南至青山大桥(规划)及五象大道。 二、编制依据 2.1国家有关塔式起重机的国家有关法规、技术标准和规范、规程: 1、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006

建设工程防台风应急预案

建设工程防台风防汛专项应急预案 1.总则 1.1编制目的 为有效防范安全生产事故,最大程度地降低台风造成的危害及后果,减少人员伤亡和财产损失。 1.2编制依据 依据《莆田市人民政府突发公共事件总体应急预案》、《莆田市建设与管理局系统防洪防台风工作预案》、《莆田市建设工程质量安全监督防汛防台风应急预案》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等有关规定。 1.3适用范围 本预案适用于莆田市城厢区医院建设工程项目防台风工作。 1.4工作原则 以人为本,安全第一;预防为主,快速响应,果断处置。 2.危险性分析 2.1项目基本情况 项目名称:莆田市城厢区医院建设工程 项目地址:莆田市城厢区下黄村、顶墩村内 3.应急救援组织机构及职责 3.1项目部应急指挥部 项目部成立防台风应急工作领导小组,由项目经理任组长,项目技术负责人、安全员、施工员、材料员、各班组长等任组员。应急指挥部统一指挥项目防台风的应急处置工作,负责本项目工程应急救援的指挥工作,负责向企业、政府有关救援部门请求救援,报告救援情况,负责批准本预案的启动与终止。 3.2各施工班组 根据各项目的实际情况,落实项目制定的防台风措施,服从项目的部署和指挥。 4台风的分级

根据台风影响范围和程度,台风预警等级分为四级:Ⅰ级(特别严重),Ⅱ级(严 重),Ⅲ级(较重),Ⅳ级(一般)。台风发展过程中其强度、范围、登陆地点、危 害程度等发生变化时,应及时调整预警等级。 4.1防备警惕阶段 48小时内工程项目所在区域可能受热带气旋影响。 4.2Ⅳ级(一般)预警 24小时内工程项目所在区域可能受热带气旋影响,平均风力可达6级以上,或阵 风7级以上;或者已经受热带气旋影响,平均风力为6~7级,或阵风7~8级并可能 持续。 4.3Ⅲ级(较重)预警 24小时内工程项目所在区域可能受热带气旋影响,平均风力可达8级以上,或阵 风9级以上;或者已经受热带气旋影响,平均风力为8~9级,或阵风9~10级并可 能持续。 4.4Ⅱ级(严重)预警 12小时内工程项目所在区域可能受热带气旋影响,平均风力可达10级以上,或阵 风11级以上;或者已经受热带气旋影响,平均风力为10级以上,或阵风11级以上并可能持续。 4.5Ⅰ级(特别严重)预警 12小时内工程项目所在区域可能或者已经受台风影响,平均风力可达12级以上, 或者已达12级以上并可能持续。 5、分级响应程序 5.1防备警惕阶段 注意搜集气象部门发布的台风最新情况,合理安排施工进度,避免须连续作业的 工序在台风影响期间施工。 5.2Ⅳ级响应措施 项目部根据附件1的《隐患排查要点》检查各分部分项的安全情况,对发现的安 全隐患进行及时的整改。 5.3Ⅲ级响应措施 项目部在Ⅳ级响应的基础上,根据附件2的《防台风措施要点》对基坑、外脚手

塔吊的现场安全防范台风措施

塔吊的现场安全防范台风措施 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

塔吊的现场安全防范台风措施 一、塔吊应采取以下紧急措施: (一)自升式塔吊有附着装置的,在最上一道附着以上自由高度超过说明书设计高度的,应朝建筑物方向设置两根钢丝绳拉结。 三、所有的彩钢板房必须采用钢管、绳索等进行加固,并与地面进 第 2 页共 4 页

行牢固连接,确保房屋稳固。 八、施工现场的建设单位负责人、项目经理、项目总监、安全管理人员必须在现场进行24小时值班,严禁脱岗。施工、建设、监理企业负责人必须对现场进行全面检查,及时排除各类安全隐患。全部相关人员必须保持通讯24小时畅通。 九、建筑物顶层及楼层内有可能因风刮落的物体材料,必须全面清理至物料堆放场集中存放,防止物体坠落伤人。 第 3 页共 4 页

塔吊防台风预防措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.塔吊防台风预防措施正式 版

塔吊防台风预防措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 预制场建设是沉箱预制安装施工主线的前期施工重点,本工程建设集散地预制场和填岛预制场2个预制场,工程开工后

即开始集散地预制场建设,填岛预制场根据现场情况建设。 集散地预制场定位是临时预制场,负责预制填岛预制场建设所需的沉箱,以及填岛预制场形成后继续预制1000t以内的小型沉箱。 根据施工需求预制场配备2台龙门吊;4台行走塔吊。龙门吊负责支拆模板,塔吊负责钢筋及网片运输,兼顾临近沉箱的模板吊装。按此配备可达到4~5层/d的预制强度,符合要求。搅拌站建设 150m?;/h站一台,可满足预制强度要求。 本工程位于海口东北海岸,琼州海峡,东临南海,其独特的地理位置和典型的亚热带海洋性季风气候,致使该地区天

塔吊防台风方案和应急救援预案

南宁XX项目塔式起重机防台风专项方案及应急预案 南宁XX二期项目 塔式起重机防台风专项方案及应急预案 版次:A版 编希9: _________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 中国建筑第X工程局有限公司 年月

-、工程概况 (3) 二、编制依据 (4) 三、台风预防、预警机制 (4) 四、.......................................... 塔吊防台检查、加固措施 5 五、应急救援小组及职责分工 (6) 六、.................................... 善后处理工作8 七、应急恢复、重新使用 (9) 附件:塔式起重机台风过后特殊检查

、工程概况 1.1工程概况: 工程名称:南宁XX二期项目 工程地址:南宁市五象新区 建设单位:南宁XX投资有限公司 施工单位:中国建筑第X工程局有限公司 监理单位:广州XX有限公司 1.2地理位置: 南宁XX项目位于广西自治区南宁市五象新区,西至良堤路、东至滨堤路、北至青坪大桥 (规划)、南至青山大桥(规划)及五象大道。项目地块总规划用地面积46.87公顷,约703亩,建筑面积147.15万讥 工程由北至南分为A、B、C D共四个区;其中二期用地分为A B2、C2 C4 C5个区域,建筑面积约为80万平米。 A区住宅建筑面积约12.01万平米,由5栋3F层(11.4m)、1栋3+1F层(11.4m)、6栋 4F+1层(17.5m)、6栋11+1F (36m)、1栋11F (35.2m),部分2层底商及一层整体地下室组成。框架、框架剪力墙结构。 B2住宅区建筑面积约20.76万平米,由1栋9层(27m),1栋12层(36m),2栋17层 (54m),4栋32层(99.6m),1栋25层(79.8m),部分2层底商及一层整体地下室组成。框支剪力墙结构。 C2区五星度假酒店,建筑面积约5万平米,由1栋5~7层客房主楼(28m)和一层宴会厅及一层整体地下室组成。框架结构。 C4区为学校区域,建筑面积约1.85万平米,由1栋3层幼儿园及风雨操场,1栋5层小学教学办公楼。无地下室。框架结构。 C5区为超高住宅及公寓楼,建筑面积约40万平米,由3栋51层超高住宅楼(高159.3m),2栋55层的SOH(公寓楼(178.8m),1栋38层的SOHO+LO公寓楼(179.7m)、2层底商及二层整体地下室(建筑面积约6万川)组成。框支剪力墙、框架一核心筒结构 根据施工需要,需要在A地块安装5台塔式起重机,B2地块安装7台塔式起重机,C2地块安装3台塔式起重机,C4地块安装1台塔式起重机,C5地块安装6台塔式起重机。 建筑工地塔机在强台风侵袭后易造成塔机倾斜、弯折、倒塔现象。给人的生命、财产造成极大的损失。为了保证施工现场工人、塔机的安全,减少台风期间经济损失。中国建筑工

塔吊防台风应急预案

精心整理 塔吊防台风、暴雨应急预案 一、目的 为了保证本项目工程的顺利施工,确保本公司所承接项目在台风暴雨来临时出现紧急情况,应急救援工作能迅速有效,最大限度地保障企业职工生命、财产安全,将损失降至最低,根据本工程特点,特制定本应急预案。 二、适用范围 过后,做出应急准备与响应。 三、职责 3.1 雨动向,及时布置抗台风工作。 3.2 3.3公司安全设备部主任、 3.4 四、应急预案程序内容 1 2、应急救援小组及成员 ①、总指挥: 项目经理 ②、副总指挥: ③、预防检查保障小组:

组长:项目经理电话: 副组长:副经理电话: 安全主任:电话: 安全员:电话: 电话: 电话: 施工员:电话: ④、信息联络小组: 组长:现场生产主管电话: 组员:资料员电话: 组长电话: 组员: 3、救援小组职责及分工 3.1、总指挥、副总指挥:①在台风、暴雨到来前通过各种媒体(电视、广播、网络、报纸)密切关注气象预报,根据掌握台风、暴雨动向分配各小组做好相应的准备。 3.3、信息联络小组 在台风、暴雨来临时负责现场采取的措施和事态发展情况向总指挥报告,如发生伤亡事故,立即拨打120急救:A.说明险情、伤情和已采取什么措施,以便求援人员 事先做应急求援准备。B. 故现场。由 3.4、安全保障(警戒)小组 ①在台风、 3.5、现场医疗救护小组 3.6 由组长负责组织调集抢险人员、物资设备、车辆,督促检查各项抢险救灾措施落实到位。