文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地下防水工程施工工艺标准

地下防水工程施工工艺标准

地下防水工程施工工艺标准
地下防水工程施工工艺标准

第三章-地下防水工程施工工艺标准

第四章地下防水工程-----------------------------------------35 第一节防水混凝土结构---------------------------------------39 第二节水泥砂浆防水层---------------------------------------44

第四章地下防水工程

适用于工业与民用建筑地下防水工程。

1、地下防水工程施工期间,地下水位应降低至防水工程底部最低标高以下,不小于500mm,直至防水工程全部完成为止。

2、基坑周围应设排水系统,防止地表水流入基坑。

3、基坑中不应积水,如有积水,应予排除,严禁带水或带泥浆进行防水工程施工。

4、施工前,按工艺标准及设计要求,编制相应的施工方案;施工期间各工种应相互协调,密切配合;施工完成后,注意产品保护,不应损坏。

5、防水工程所用原材料必须符合工艺标准的规定,并具有出厂合格证或检验资料,必要时应予复验。施工配合比应经试验确定,不得任意改变。

6、对有电器设备的地下工程,在防水层施工时应将电源临时切断,或采取相应的安全措施。

7、对施工照明用电应将电压降至36V以下,使用电动工具应采取安全措施。

第一节防水混凝土结构

一、施工准备

1、材料

⑴水泥:标号不宜低于32.5号,品种宜用普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰质硅酸盐水泥。如采用矿渣硅酸盐水泥必须掺用外加剂,以降低泄水率。如遇有受侵蚀性介质作用时,应按设计要求选用水泥。

⑵砂、石:技术指标除应符合(JGJ52—92)和(JGJ53—92)的规定外,尚应符合下列规定:

砂宜用中砂,含泥量不得大于3%。

石子最大粒径不宜大于40mm,所含泥土不得呈块状或包裹石子表面,且不得大于1%,吸水率不得大于1.5%。

⑶掺合料:粉煤灰品质在Ⅱ级以上,掺量经试验确定。

⑷外加剂:应根据具体情况采用减水剂、加气剂、防水剂及膨胀剂等。

⑸水:不含有害物质的洁净水。

2、作业条件

⑴完成钢筋、管道预埋件的隐蔽工程验收工作。固定模板的螺栓必须穿过混凝土墙时,应采取止水措施。

止水的方法:穿墙螺栓(外加PVC套管)上,加焊止水环,止水环必须满焊。预留管道、预埋件穿过混凝土时,采取螺栓加堵头(见图4—1、图4—2)。

⑵防水混凝土结构施工时,木模板应提前浇水湿润,并将落在模板内的杂物清除干净,结构内部设置的钢筋及铁丝不得接触模板。

⑶选定配合比时,防水混凝土应通过试验确定,其设计等级应提高0.2MPa,其他各项技术指标应符合规定:

1)水泥用量不得少于300kg/m3,掺有活性粉细料时,水泥用量不得少于280kg/m3。

2)含砂率为35%~40%;灰砂比宜为1:2~1:2.5;

3)水灰比不宜大于0.6;

4)塌落度不大于50mm,若掺用外加剂或采用泵送混凝土时,不受此限。

5)掺用引气型外加剂的防水混凝土,其含气量应控制在3%~5%。

二、操作工艺

1、混凝土搅拌

必须严格按试验室的配合比通知单投料,按石子、水泥、砂顺序装入上料斗内,先干拌0.5~1min再加水,加水后搅拌时间不应小于2min,塌落度控制在30~50mm之间,一般为30mm左右。散装水泥、砂、石务必每车过称。雨季施工期间对砂、石每天测定含水率,以便调整用水量。

2、混凝土运输

混凝土从搅拌机卸料后,应及时运至浇灌地点。当有离析泌水产生时,应在入模前进行二次搅拌。在高气温环境下,要特别掌握运输造成塌落度损失。为此,可在搅拌时预先增加估计损失量,也可以采用缓凝型减水剂调节。

3、混凝土浇灌

⑴混凝土入模时的自由倾落高度不应超过2m,超高时应用串筒、溜槽下落等办法降低自由倾落高度,或在柱模中部开“生口”板,以降低自由倾落高度。

⑵防水混凝土施工,应采用机械振捣,以达到表面泛浆无气泡排出为度,插点间距应不大于50cm,严防漏振,欠振或过振。钢筋过密结构断面较小的部位,或大体积混凝土,严格按分层浇灌、分层振捣(分层厚度不宜大于300mm)的原则连续进行,在下面一层混凝土初凝前,就应接着浇灌上一层。

⑶在浇灌地点按有关规定制作抗压、抗渗混凝土试块。

4、施工缝的位置及接缝形式

⑴防水混凝土应连续施工,底板、顶板宜少留施工缝。墙体水平施工缝,不应留在剪力或弯矩最大处或底板与墙交接处,其位置应留在高出底板不小于200mm处的墙体上。如墙体留垂直施工缝,应留在结构变形缝、后浇缝处,并应在接缝部位埋设橡胶或钢板止水片。

⑵墙体水平施工缝接缝形式见图4—3。

墙厚在300mm以上时,可选用各种形式水平缝,当墙厚小于300mm时,可采用高低缝或平直缝加止水片。迎水面在低缝处,即外墙面做成低台阶。止水片设计无要求时在平缝中间埋厚3~4mm、宽300mm的钢板,钢板搭接处用电弧焊连接封闭。

⑶施工缝新旧混凝土接搓处,继续浇灌前将其表面凿毛,清除浮浆和杂物,使之露出石子,用水冲洗干净后保持湿润,铺一层20~25mm厚防水(1:1)水泥砂浆,与墙体混凝土配合比相同的水泥砂浆或高砂率混凝土,然后才能浇灌防水混凝土。

5、养护

常温下混凝土浇灌完后4~6h(小时)内必须覆盖并浇水养护,3d(天)内每天浇水4~6次,3d(天)后每天浇水2~3次,养护时间不少于14d(天)。墙体浇灌3d后将侧模松开,宜在侧模与混凝土表面缝隙中浇水,以保持湿润。

6、冬期施工

广州地区的冬天施工,大都在零上温度,只有极短时间会接近零度,故养护和保温工作可结合进行,一般可在混凝土表面覆盖湿草袋,上铺塑料薄膜保持湿度,再辅以干草袋保温。养护中须随时掌握湿度的变化情况。拆模时结构表面温度与周围气温的温差不得超过15℃。

三、质量标准

1、保证项目

⑴防水混凝土的原材料、外加剂及预埋件等必须符合设计要求和施工规定。

⑵防水混凝土必须密实,其抗压强度和抗渗等级必须符合设计要求,抗渗要求一般大于0.6MPa(S6)。

⑶施工缝、变形缝、止水片(带)、穿墙管件、支模铁件等设置和构造必须符合设计要求和施工规范规定,严禁有渗漏。

2、基本项目

混凝土外观检查表面应平整,无露筋、蜂窝等缺陷,预埋件的位置、标高正确。

3、允许偏差。

防水混凝土的允许偏差见表4—1。

四、施工注意事项

1、避免工程质量通病

⑴蜂窝、麻面的造成原因是振捣不当、脱模早,模板干燥、模板缝隙偏大漏浆所致。

⑵造成孔洞的原因是漏振。当管道密集、预埋件和钢筋过密处浇灌混凝土有困难时,应采用相同抗渗等级的细石混凝土浇灌。大管径套管或面积大的预埋钢板应设浇灌振捣孔,以便于浇灌、振捣、排气。

⑶渗水、漏水是由于施工缝接槎未处理好或施工中漏振、随意加水、水灰比不准等操作原因造成。应严格控制加水量,按工艺标准要求振捣密实,并认真处理好施工缝。

2、主要安全技术措施

⑴钢质大模板安装完毕后,应增设导电措施,并与地线相接,防止机电设备漏电伤人。

⑵板与梁模板拆除时,混凝土的强度如设计无规定时,应符合(GBJ50204─92)第2.4.1条表2.4.1规定。

3、产品保护

⑴保护钢筋、模板的位置正确,不得踩踏钢筋和避免模板变位。

⑵在拆模板或吊运其他物件时,不得碰坏施工缝及损坏止水带。

⑶保护好穿墙管、电线管。电线盒及预埋件的位置,防止振捣时预埋件位移。

第二节水泥砂浆防水层

水泥砂浆防水层的一般规定:

1、基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁、刚性多层(五皮式)水泥浆防水层要求表面充分湿润,无积水。

2、刚性多层作法防水层,在迎水面宜用五层交叉抹面作法,

在背水面宜用四层交叉抹面作法。

3、掺外加剂的水泥砂浆防水层不论迎水面或背水面均须分两层铺抹,表面应压光,总厚度不应小于20mm。

4、水泥砂浆的稠度宜控制在70~80mm,水泥砂浆应随拌随用。

5、结构阴阳角处,均应做成园角,园弧半径一般阴角为50mm,阳角为10mm。

6、防水层的施工缝需留斜坡阶段形槎,并应依照层次操作顺序连续施工,层层搭接紧密。留槎的位置一般宜留在地面上,亦可在墙面上,但须离开阴阳角200mm处。

五皮式水泥砂浆防水层施工(刚性多层做法)

一、施工准备

1、材料

⑴水泥:宜用32.5号以上的普通硅酸盐水泥、膨胀水泥或矿渣硅酸盐水泥。如遇有侵蚀介质作用时应按设计要求选用。

⑵砂:宜用中砂,不得含有杂物,含泥量不得超过3%,不得含有垃圾、草根等有机杂物;粒径大于3mm的砂在使用前应筛除。

⑶外加剂:宜采用减水剂、早强剂等外加剂外,亦可掺入有机硅防水剂和水玻璃矾类防水促凝剂。

2、作业条件

⑴地下室预留孔洞及排水管道安装完毕,并办理隐蔽验收手续。

⑵混凝土墙、地面,如有蜂窝及松散要剔除,后浇带、施工缝要凿毛,用水冲刷干净。先涂素水泥浆(1:1水泥浆掺10%107胶薄涂一层)一层2mm,然后用1:3水泥砂浆找平或用1:2干硬性水泥砂浆填压实,表面有油污应用10%浓度的烧碱(氢氧化纳)溶液刷洗干净。

⑶混合砂砌筑的砖墙上抹防水层时,必须在砌砖时划缝,深度为8~10mm。

⑷预埋件、预埋管道露出基层时必须在其周围剔成20~30mm宽、50~60mm深的沟槽,用1:2干硬性水泥砂浆填压实。

⑸混凝土基层处理

1)、新建混凝土工程,宜做成粗糙面,拆模后立即用钢丝刷将光滑的混凝土表面刷毛,并在抹面前浇水冲刷干净。

2)、旧混凝土工程补做防水层时,需用钻子、凿、钢丝刷将表面凿毛,清理干净后再冲水,刷洗干净。

3)、表面凹凸不平、蜂窝孔洞应根据不同情况分别进行处理。

4)、混凝土结构的施工缝按构造施工,要沿缝剔成“V”形斜坡槽;用水冲洗后,再用素灰打底、水泥砂浆压实抹干。槽深一

般在10mm左右,见图4-4。

⑹砖砌体基层处理:对于新砌体,应将其表面残留的砂浆等污物清除干净,并浇水冲洗。对于旧砌体,要将其表面酥松表皮及砂浆等污物清理干净。

⑺灰浆的配合比和拌制

1)、灰浆的配合比

灰膏:水灰比为0.37~0.4,标准圆锥体沉入深度为70mm。

水泥浆:水灰比为0.55~0.60。

水泥砂浆:灰砂比1:1.5~2.5,水灰比为o.40~0.50左右,标准圆锥体沉入深度为75~80mm。

2)、灰浆的拌制

灰浆的拌制以机械搅拌为宜,亦可用人工搅拌。拌合时要严格按照配合比加料,拌合要均匀一致,水泥砂浆应随拌随用。

拌合好的灰浆,存放时间控制为:普通硅酸盐水泥砂浆,当气温为5~20℃时,不应超过60min;当气温为20~35℃时,不应超过45min。矿渣硅酸盐水泥和火山灰硅酸盐水泥砂浆,相应温度情况下分别不应超过90min和50min。

二、操作工艺

1、混凝土顶板与墙面五层防水层操作

第一层:水泥浆层,厚2mm。先抹一遍1mm厚水泥浆,用

铁抹子(灰匙)往返用力压抹,填实基层表面的孔隙,随即在其表面再抹一道厚1mm的水泥浆找平层,并用湿毛刷在水泥浆层表面按顺序轻轻涂刷一遍。

第二层:水泥砂浆层,厚4~5mm。在水泥浆层初凝时抹水泥砂浆层,抹压力度以使砂浆层薄薄压入水泥浆层为宜。抹完后,在砂浆初凝时用横扫按顺序向一个方向扫出横向条纹。

第三层:水泥浆层,厚2mm。在第二层水泥砂浆层凝固并具有一定强度(一般隔12h),适当浇水湿润,分次用铁抹子压实,一般抹压3~4次为宜,其方法同第一层。

第四层:水泥砂浆,厚4~5mm。在第三层凝结前,按照第二层的施工方法进行,抹压后不扫条纹,而是在砂浆初凝前,分次抹压3~4遍,最后再压光。

第五层:水泥浆层,厚1mm。在第四层水泥砂浆抹压两遍后,用毛刷均匀地将水泥浆涂刷在第四层表面,随第四层抹实压光。

五层抹面法主要用于防水工程的迎水面,而背面则用四层抹面法

即可。

2、砖墙面防水层的操作

第一层是刷水泥浆一遍,厚度约为1mm,用毛刷往返涂刷均匀。涂刷后,再抹第二、三、四层等,其操作方法与混凝土基层防水层相同。

3、地面防水层的操作

地面防水层操作与墙面、顶板操作不同的地方是,水泥浆层不采用刮抹的方法,而是把拌合好的水泥浆倒在地面上,用刷往返用力涂刷均匀,第二、四层是水泥浆层初凝前后把拌合好的水泥砂浆层按厚度要求均匀铺上,按墙面、顶板操作要求抹压,各层厚度均与墙面、顶板防水层相同。

4、养护

⑴环境阴凉、潮湿的地下室、地下沟道等,可以不必浇水养护。

⑵一般情况,防水层终凝后,每隔4h浇水一次,保持防水层表面经常湿润。防水的养护期一般为14d。在通风良好及有阳光照射的地方,应在防水层上覆盖湿草席、麻袋等。

三、质量标准

1、保证项目

⑴原材料、外加剂配合比及其分层做法必须符合设计要求和施工规范规定。

⑵水泥砂浆防水层与基层必须结合牢固,无空鼓。

2、基本项目

⑴外观表面平整,密实,无裂纹、起砂、麻面等缺陷,阴阳角呈圆弧形或钝角,尺寸符合要求。

⑵留槎位置正确,按层次顺序操作,层层搭接紧密。修补空鼓、裂缝时,将空鼓处的防水层剔成斜坡形。

3、检评标准

按照本节质量标准的规定,用观察和尺量方法检查。

四、施工注意事项

1、避免工程质量通病

⑴空鼓:基层污染物未处理好或刷水泥浆前基层表面未进行凿毛。

⑵裂纹:配合比不当或称料不准,早期干燥脱水,后期养护不当,施工时压实、压光不好等,会产生裂纹。

⑶渗漏:各层抹灰时间掌握不当,层间施工间隔时间短,出现流坠,或水泥浆抹上后干得太快,抹面层砂浆粘结不牢造成渗水;接槎、穿墙及楼板管洞处理不好易造成局部渗漏。

2、主要安全技术措施

参照本章第一节规定中有关内容。

3、产品保护

⑴抹灰棚架要离开墙面200mm,拆棚架时不得碰坏棱角及墙。

⑵抹完防水砂浆的防水面,在24h内严禁上人踩踏。

地下室防水施工方案(底板湿铺法)

地下室 防水施工方案 (湿铺法) 编制人: 审核人: 审批人: 江苏宏牛建筑防水科技有限公司 广州宏牛建筑防水材料有限公司

Guangzhou Acer cattle waterproof building materials Co. Ltd

目录 第一部分、编制依据 (3) 第二部分、使用材料及施工做法 (3) 1、使用材料 (3) 2、产品优势 (3) 3、产品粘结特点 (4) 第三部分、防水构造节点大样及施工做法 (5) 1、...................................................................................... 地下室做法构造图 5 第四部分、地下室底板湿铺法施工工艺 (5) 4.1施工准备 (5) 4.3、施工工艺 (7) 4.4、施工注意事项 (13) 4.5、质量验收 (13) 第五部分、保证工程质量措施 (14) 一、保证质量组织措施 (14)

二、保证质量的技术措施 (14) 第六部分、安全生产的技术组织措施 (15) 一、安全生产措施 (15) 二、安全技术措施 (15) 第七部分、文明施工的技术组织措施 (15) 一、遵守施工措施: (15) 二、场地整齐措施 (15) 三、工完场清措施 (16)

第一部分、编制依据 1.《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008 2.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208—2002 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 4.《预铺/湿铺防水卷材》GB/T23457-2009 第二部分、使用材料及施工做法 1、使用材料 地下室: 1.5厚HNP-CL反应粘结型高分子湿铺防水卷材 (单面粘:反应粘密封胶+绿黑交叉强力膜) 2、产品优势 1、能跟混凝土反应粘结,长在一起,形成一层牢固不可逆的界面密封反应层(类似涂料层),起到涂料和卷材防水的双重功效,杜绝窜水现象发生; 2、兼具SBS、APP、自粘卷材耐高低温、蠕变抗裂、抗老化等优异性能; 3、采用湿铺法在潮湿环境下施工,适应赶工期的需要。

(整理)地下防水工程施工方案

地下防水工程施工方案一、编制依据 1.1施工图 1.2 施工图纸 1.3 主要规范、规程、标准 1.4 主要图集

1.5 主要材料标准 二、工程概况 2.1建筑概况 北京联讯工贸有限公司综合用法工程,建筑面积9095m2,地下一层,层高4.20m,建筑面积1445㎡。地上九层,层高均为3.90m,地上建筑面积7650㎡。主体檐口高度为35.4m。首层±0.000m相当绝对标高43.45m;室内外高差0.60m。 2.2结构概况 工程采用CFG桩复合地基,局部天然地基。筏板基础,框架-剪力墙结构。地基基础设计等级:三级;建筑结构及构件的安全等级:二级;剪力墙抗震等级:一级;框架抗震等级:二级。 基底标高-5.6m,局部-8.05m,基础底板厚度600mm,局部800mm。剪力墙厚度为250、300、400mm厚。 2.3地下防水工程概况 本工程地下室为钢筋混凝土结构,地下室防水设计等级为一级,二道设防,即钢筋混凝土外墙结构自防水,强度等级C35,设计抗渗等级P6,底板防水和混凝土外墙外防水采用柔性防水层,3mm+3mmSBS改性沥青卷材,外贴60厚膨胀聚苯板(EPS板)保护层。 基础肥槽回填土,自结构外墙500~800范围内用2:8灰土分层夯实,灰土层外用素土分层夯实。 底板防水做法(设计做法):CFG桩复地基褥垫层(素土地基)→150 厚C15 混凝土垫层→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→基层处理剂→3+3厚SBS改性沥青防水卷材→低挡卷材隔离层(保护层)→50厚C20 细石混凝土保护层→钢筋混凝土结构板自防水→面层详地面做法。 地下室外墙侧壁防水做法(设计做法):钢筋砼侧壁结构自防水→20厚1:2.5水泥砂浆找平层→基层处理剂→3+3厚SBS聚酯胎改性沥表防水卷材→60厚膨胀聚苯板保护层→500~800宽2:8灰土分层夯实→素土分层回填夯实。

地下室防水施工方案

吉安#####工程 地 下 室 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:江西省###有限公司编制时间:二0##年##月二十日

目录 第一章编制依据 (1) 第二章地下室防水概况 (3) 第三章施工部署 (4) 第一节材料准备 (3) 第二节施工进度计划 (4) 第四章防水施工方法 (6) 第一节基面要求 (3) 第二节施工步骤 (4) 第三节地下室特殊地方防水 (3) 第四节结构自防水施工 (4) 第五章安全质量保证措施 (7) 第一节安全目标 (3) 第二节安全生产管理措施 (4) 第三节质量保证措施 (3) 第六章环境与文明施工保证措施 (10) 第一节文明施工措施 (3) 第二节环境保护措施 (4)

第一章编制依据 1、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)。 2、《江西省建筑防水构造图集》。 3、国家现行有关施工规范,规程及技术标准。 4、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 6、建设单位提供的吉安##项目施工图。 7、建设单位提供的其本单位要求做法###构造。 第二章地下室防水概况 本工程##一标段及 4#地块幼儿园房建总包工程位于吉安##,总建筑面积约## ㎡,地下室建筑面积约20000㎡,含##栋15~24F住宅楼,1栋3F幼儿园、3栋1F户型室,高层建筑为剪力墙结构,一层地下室,主要建筑结构为框剪结构。本工程高程采用黄海高程系统,框架剪力墙结构。本工程±0.000 相当于绝对标高62.50m(黄海高程),地下室底板标高为-5.2m。 根据地下室使用功能,具体做法如下: 1、地下室底板做法表:

地下室防水施工方法方案

地下室防水施工方法方案 1、地下室防水施工顺序 防水施工原则上同结构施工同步,即先施工的结构先做,具备条件的先行。即先做底板防水施工,待地下室完成或局部地下室完成后,再做地下室外墙防水,底板防水施工先进行桩头处理,再施工承台地梁,最后施工底板防水。 同一区域先高跨,后低跨,同等高度,先远后近,同一立面,从高向低处开始铺贴。 2、地下室防水施工流程 2.1、地下室底板防水施工流程 本工程防水施工严格执行“样板引路”制度,在防水施工前做出一块防水施工样板,请建设单位、监理单位专业工程师现场验收,经一致认可之后,按照样板做法在进行大面积防水施工。 2.2、地下室外墙防水施工流程 3、地下室防水施工工艺 3.1、地下室底板防水施工工艺 1、垫层施工、白蚁防治施工 底板混凝土垫层施工,严格控制混凝土垫层标高,标高应预留防水层的厚

度和防水保护层厚度,在浇筑混凝土垫层时,混凝土表面要平整,表面直接压光,便于在上面进行防水施工。 防水施工前,应由具备白蚁防治专业资质的单位进行白蚁防治施工,详见《白蚁防治施工专项方案》,白蚁防治施工完毕之后,经建设单位、监理单位专业工程师验收合格之后进行防水施工。 2、防水基层处理、检查 底板下面有集水坑、承台等构件,因而防水接触面存在很多阴阳角,阴阳角处理,直接关系到防水卷材在阴阳角处的受损状况,对防水施工同样重要,阴阳角均做成半径为50的圆角,集水坑、承台等阴阳角待垫层和砖模施工完成后采用1:2水泥砂浆通过阴阳角铁板抹灰而成。如果垫层表面不平整,必要时采用1:2.5水泥砂浆找平,直到检查合格。防水施工前,垫层要有一定的强度,防止施工时破坏垫层结构。 施工时基面应潮湿,但基面应无明水,如有积水部位,则扫除积水后进行施工。 3、材料检验和报审 聚氯乙烯防水卷材、聚乙烯丙纶防水卷材、水泥基渗透结晶型防水材料的包装、外观、质量等必须符合规范和产品说明书要求且取样送检合格。防水主要材料必须资料齐全并报审,经监理认可后方可使用。 4、聚氯乙烯防水卷材粘贴 基层表面的涂刷:在干燥的基层的基层上均匀涂刷1mm左右的粘接剂(当粘接剂偏稠时,用文火缓慢加热,温度不宜过高),切忌在一处来回滚涂,以免将胶底“咬起”,形成凝胶而影响质量。涂刷基层胶粘剂时,要特别注意阴阳角、平立面转角处、卷材收头处等节点部位。 施工铺贴卷材时,先用墨线在基层上弹好线,由一侧向另一侧施工,把卷材对准已弹好的粉线,并且在铺贴好的卷材上弹出搭接宽度线。贴一幅卷材时,先用50mm~100mm塑料管重新成卷,且涂布胶粘剂的一面向外,成卷后用

防水工程工艺流程

防水工程工艺流程 基层清理→涂刷基层处理剂→附加层施工→卷材与基层表面涂胶—(晒胶)→卷材铺贴→卷材收头粘结→卷材接头密封→蓄水试验→做保护层 操作工艺 (一)清理基层 1、防水层施工前将已验收合格的基层表面清扫干净,不得有浮尘、杂物等影响防水层质量的缺陷。 2、涂刷基层处理剂:涂布聚氨酯底胶。 (二)涂刷聚氨酯底胶 1、聚氨酷底胶的配制:聚氨酷材料按甲:乙=1:3(重量比)的比例配合,搅拌均匀即可施工;也可以由聚氨酯材料按甲:乙:二甲苯=1:1.5:1.5的比例配合,搅拌均匀进行施工。 2、涂刷聚氨酯底胶:大面积涂刷前,用棕刷蘸底胶在阴阳角、管根、水落口等细部复杂部位均匀涂刷一遍聚氨酪底胶,然后用长把滚刷在大面积部位涂刷。涂刷底胶(相当于冷底子油)厚度应一致,不得有漏刷、花白等现象。 (三)附加层施工 阴阳角、管根、水落日等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶或聚氨酷涂膜、也可以铺贴一层合成高分子防水卷材处理,应根据设计要求确定。 (四)卷材与基层表面涂胶 1、卷材表面涂胶:将卷材铺展在干净的基层上,用长把滚刷蘸CX 一404胶滚涂均匀。应留出搭接部位不涂胶,边头部位空出100mm。涂刷胶粘剂厚度要均匀,不得有漏底或凝聚块类物质存在;卷材涂胶后10~20min静置干燥,当指触不粘手时,用原卷材筒将刷胶面向外卷起来,卷时要端头平整,卷劲一致,直径不得一头大,一头小,并要防止卷入砂粒和杂物,保持洁净。 2、基层表面涂胶:巳涂底胶干燥后,在其表面涂刷CX一404胶,用长把滚刷蘸CX一404胶,不得在一处反复涂刷,防止粘起底胶或形成凝聚块,细部位置可用毛刷均匀涂刷,静置晾干即可铺贴卷材。(五)卷材铺贴 卷材及基层巳涂的胶基本干燥后(手触不粘,一般20min左右),即可进行铺贴卷材施工。卷材的层数、厚度应符合设计要求。

地下室防水施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1工程总体概况 (2) 1.2 防水设计概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部署 (4) 四、防水施工方法 (5) 4.1 、施工准备 (5) 防水卷材理力学性能(GB/T23457-2009) (5) 4.2、技术准备 (6) 4.3、自粘聚合物改性沥青卷材防水施工主要技术措施 (6) 4.4、防水保护层施工: (10) 4.5、地下室特殊部位防水施工 (10) 4.6、防水混凝土 (11) 五、质量控制要点及要求 (14) 5.1、材料及施工标准 (14) 5.2、验收 (14) 5.3、施工要点和质量问题分析 (14) 六、成品保护工作 (15) 七、施工注意事项 (16) 八、安全文明要求 (16)

一、工程概况 1.1工程总体概况 建设单位:珠海市恒大海泉湾置业有限公司 设计单位:景森设计股份有限公司 勘察单位:韶关地质工程勘察院 监理单位:广州市恒合工程监理有限公司 总承包施工单位:开平住宅建筑工程集团有限公司 工程总体质量目标:合格 珠海恒大海泉湾花园Ⅰ标段(A1、A3地块)总建筑面积约为204166平方米,包括4栋17F高层住宅、4栋15F高层住宅、13栋11F高层住宅,2/3层别墅69栋,幼儿园1栋,销售中心1栋及综合楼1栋。 工程范围:基础土石方工程、基础工程(桩基础除外)、主体结构工程、砌筑工程、屋面工程(含隔热、保温)、外墙保温工程、防水工程、防腐工程、室内初装修工程、外墙饰面工程、阳台栏杆工程、金属结构工程(大型钢结构工程除外)、飘窗栏杆,铝合金

门窗安装工程、防火门安装工程、GRC构件安装工程、架空层及地下室顶板滤水层以上的土石方回填、人防工程的电缆井及部分水电等工程。 1.2 防水设计概况 本工程场地的常年最高地下水位为2.45;根据地下室使用功能,地下室防水等级为二级,地下室种植顶板的防水等级为一级。地下室采用明挖法施工,设防做法为一道防水钢筋砼结构自防水,设计抗渗等级为P6级,一道1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材。 1.2.1地下室防水工程设计: 1.2.1.1地下室底板防水做法:100厚C15混凝土垫层(随捣随抹平)→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→干铺无纺聚脂纤维布隔离层→50厚C20细石混凝土随捣随抹平→C30P6抗渗混凝土底板。 1.2.1.2地下室外墙防水做法:C30P6抗渗混凝土侧墙→纯水泥浆批平→1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→30厚聚苯乙烯泡沫塑料板保护层,用聚醋酸乙烯胶粘剂粘贴。 1.2.1.3地下室种植顶板防水做法:钢筋混凝土顶板自防水原浆收光(C30P6)→1.5厚1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材→4厚耐根穿刺防水层→隔离层(无纺布一层200g/㎡)→C20细石砼保护层兼找坡(厚度最薄处≥50,最厚处≤150,内配A6@200双向钢筋网,4×4m分缝,缝宽20~30mm,缝填聚苯板,单组份聚氨酯密封胶嵌缝)→疏水层(20高凹凸型排水板,凸面向上放置)→过滤层(无纺布一层200g/㎡)→覆土层。 二、编制依据 2.1国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 2.2 地下防水工程施工质量验收规范(GB50208--2011) 2.3地下工程防水技术规范(GB50108--2008) 2.4恒大防水做法图集(HD2015-J-FS) 2.5《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 2.6本工程施工图纸

地下室防水施工方案(完整)

地下室防水施工方案 一、工程概况 浙江开隆建设工程有限公司宁夏分公司承建的国贸新天地工程位于银川市17号东侧,宁夏紫荆花商业中心北侧,建设单位银川市利鑫房地产开发有限公司,监理单位宁夏现代建设监理有限公司,总建筑面积约90320㎡,分为5幢高层,属于框筒剪力墙结构,公寓A、B楼地下一层,地上二十三层,住宅1#楼地下一层,地上十层,住宅2#3#楼地下一层,地上十一层,建筑总高度分别为34.6m、37.5m、87.5m。地下一层层高1#楼3.3m、2#3#楼4.8m、公寓A、B楼4.8m。首层层高公寓楼4.8m,二、三层层高3.9m、四层层高4.8m,标准层层高3.3m,1#楼2#3#楼标准层层高2.9m。 本工程地下室外墙、筏板混凝土结构采用防水混凝土C30自防水,设计抗渗等级P8,外墙立面采用聚氨酯防水涂料砖砌120厚M5水泥砂浆作保护层。地下室底板防水采用聚氨酯防水涂料花铺200g油毡一层施工。地下室顶板,钢筋混凝土顶板,20厚1:3水泥砂浆找平层,1.6厚聚氨酯防水涂料,花铺200g油毡一层。为保证施工质量,特编制此方案。 二、劳动力组织及工具准备 根据施工总量,需劳动力为20人。 主要施工工具:1、小平铲、扫帚30把清理基层 2、滚动刷50把涂聚氨酯防水涂料 3、铁桶15个分装聚氨酯防水涂 料 4、剪刀 10把裁剪卷材用 5、卷尺 10个度量尺寸用 三、工艺流程及施工方法

1、工艺流程 基层检验→清理→修补→涂刷基层处理剂→节点密封处理→附加层施工→第一遍涂膜防水层

→第二遍涂膜防水层→卷材试铺→定位→弹基准线→铺贴卷材→收头固定→密封→保护层施工→清理→检查→验收。 2、基层清理 施工前将验收合格的基层清理干净,并测定基层干燥度是否符合施工要求。 3、附加层处理 1)阴阳角、管根、水落口等部位必须先做附加层,可采用自粘性密封胶法或聚氨酯涂膜、也可用卷材铺贴一层处理。 2)细部附加层施工:用油漆刷蘸配好的涂料在管根、地漏、阴阳角等容易漏水的薄弱部位均匀涂刷,不得漏涂(地面与墙角交接处,涂膜防水拐墙上250mm高)。常温4h表干后,再刷第二道涂膜防水涂料,24h实干后,即可进行大面积涂膜防水层施工,每层附加层厚度宜为0.6mm。 4、防水层细部做法如下图: 管根与墙角 1-楼板2-找平层(管根与墙角做半径R=10mm圆弧,凡靠墙的管根处均抹出5%坡度) 3-防水附加层(宽150mm,墙角高100mm,管根处与标准地面平) 4-防水层5-防水保护层6-地面面层 5、聚氨酯施工 1)涂刷底胶;配料:先将聚氨酯甲、乙两组份和二甲苯按l∶1.5∶2的比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用,配制时要根据需用量配制,不要过多。

地下防水工程施工方案

易地新建第二实验小学 地 下 防 水 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人:

一、工程概况 工程名称:溧水区易地新建第二实验小学工程 工程地址:溧水区大西门街 建设单位:南京溧水商贸旅游集团有限公司 设计单位:江苏龙腾工程设计有限公司 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 本工程位于南京市溧水区,南侧为大西门街,西侧为栖凤路。总建筑面积:地上26198.98㎡;地下3490.66㎡。红线总面积为38046.1㎡。由江苏龙腾工程设计有限公司设计。按七度区抗震设防设计,设计使用年限为50年。建筑防水、耐火等级为地下室防水等级:Ⅱ级;屋面防水等级:Ⅰ级;防火二级。 普通教学楼地上4层,建筑面积11297.33㎡;综合教学楼地下1层、地上4层;总建筑面积13076.08㎡,地上9585.42㎡、地下3490.66㎡;多功能报告厅地上2层,建筑面积2585.19㎡;食堂及风雨操场地上2层,建筑面积2680.64㎡。 主要功能:1、普通教学楼:1-4层为普通教室、教室办公室;2、综合教学楼:地下1层为小型停车库;地上1-3层为综合教室;4层为行政办公室;3、多功能报告厅:1层为舞蹈教室、音乐教室;2层为多功能报告厅;4、食堂及风雨操场:1层为餐厅、厨房;2层为篮球馆。 二、方案编制依据 1、国家标准GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 2、国家标准GB50208-2011《地下工程防水施工及验收规范》 3、《防水工程手册》中国建筑工业出版社出版 4、易地新建第二实验小学项目施工图纸设计要求及业主有关施工要求

三、材料选用 根据图纸设计要求,本工程地下室防水等级为二级。地下室主体外围护结构为P6抗渗自防水混凝土,侧墙、底板迎水面采用4厚SBS防水卷材。顶板采用3厚SBS防水卷材,3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 四、施工准备 1、技术准备 1.1、施工前组织全体施工人员学习防水施工方案,并进行详细的书面交底以进一步明确施工工艺和施工方法。认真验证进场材料的性能,型号及其规格等是否符合要求,试验人员提前按规定取样送检,不合格材料立即退场。 1.2、施工组长必须由有实际施工经验的专业人员担任,施工操作人员必须持证上岗,做到施工过程中责任落实到人,落实到组,层层把关,密切与甲方、监理配合,严格按要求施工,保证质量,按期完成防水施工任务。 2、料具准备 2.1、4mm厚SBS防水卷材、3mm厚SBS防水卷材、3厚SBS耐根穿刺防水卷材。 2.2、基层处理剂(冷底子油) 2.3、工业汽油 2.4、拌料桶10只、滚刷20把、平铲30把、钢丝刷3把、扫帚15把、剪刀10把、卷尺10把、手持压滚3把、铁辊1把、汽油喷灯或专用火焰喷枪10把。 3、现场准备 3.1、防水基层检查:应坚硬无空鼓,无起砂、无开裂松动、无凹凸不平缺陷。如有缺陷,必须进行处理,合格后方可进行防水施工。 3.2、防水基层处理:通过清理、打磨、修补、做到墙面平整、干净;阴阳角及穿墙管洞口圆顺,阴角处及桩周做成圆弧或45 度坡角。 3.3、在实际施工前,应特别注意天气变化,及时掌握气象资料,使防水工程避开雨天、大风天。若施工时突然下雨,应停止防水作业,雨停后,待基层干

屋面防水工程施工工序及方法

屋面防水工程施工工序及方法 施工工序: 保护层→防水层→20mm厚1:3水泥砂浆找平层爽→找坡层→保温隔热层→钢筋混凝土 1、施工要点 1)清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物,基层上的油渍应用5-10%浓度的火碱水溶液刷洗干净。 2)检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3)按1.5m×1.5m做出通长的冲筋,并注意找好坡度。 4)水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5cm。 5)水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 7)基层与突出层面结构的转角处,水泥砂浆粉刷均做成圆弧或钝角。 8)凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。 9)防水材料施工时,必须遵照防水材料说明书上有关说明进行施工,施工时必须做到涂刷均匀,绝对不容许有“砂眼”存在,最小厚度不得小于2mm,以确保其防水效果良好。 2、施工方法 1)结构层 清除基层表面的砂浆、碎砖片、尘土、松散混凝土等杂物。 2)保温层 采用聚乙烯泡沫板 3)找坡层 用1:8水泥找坡,施工前注意天气预报,避免在雨天施工,同时作好防雨、防水的预防措施。 本工程部分屋面是建筑找坡,找坡层施工后,应检查屋面平整度及坡度,测定标高尺寸,确定找平层厚度,并于四周女儿墙上距楼地面0.5米高处弹好控制线。 3、找平层

1)、用20厚1:3(体积比)水泥砂浆抹平压光,并要与基层粘接牢固,无松动、空鼓、凹坑、起砂、掉灰等现象。要求水泥标号不低于325号,洒水养护。 2)、找平层表面应平整光滑,其平整度用2米长直尺检查,最大空隙不应超过5mm,空隙仅允许平缓变化。凹坑处用水泥:砂:107胶=1:2.5~3:0.15砂浆顺平。 3)、基层与突出屋面的结构相连接的阴角,要抹成均匀一致和平整圆滑的小圆角,与水落口等连接处的转角,应抹成光滑的圆弧形,其半径一般在100~150mm之间。 4)、水泥砂浆应采用机械搅拌,搅拌不少于2min,要求拌合均匀,颜色一致,其稠度不应大于3.5CM。 5)、水泥砂浆必须按设计要求挂线或做标志找准坡度,水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。 6)、水泥砂浆面层成活24小时后,铺锯木屑浇水养护不少于7天。 4、防水层 1)、待砂浆终凝后3~4小时涂刷冷底子油,冷底子油涂刷要求薄而均匀,不得有漏刷、麻点和气泡现象。 2)、卷材防水层施工前必须对基层干燥度进行测试,测试时将1m2防水卷材平坦的铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,覆盖部位和卷材上未见水印即可施工。 3)、当屋面坡度小于3%时,卷材平行于屋脊铺贴,铺贴从屋面最低标高处的水落口开始,再从檐口贴至屋脊方向。 4)、卷材冷粘法应在基层与卷材底面涂刷胶粘剂,铺贴采用滚铺法或抬铺法。铺后立即用滚筒滚压,彻底排出卷材底部的空气,使卷材不皱折,不起鼓。 5)、铺第一幅卷材时,应在基层上弹好标线,铺第二幅应在已经铺好的卷材上弹标线。 6)、搭接后,由专人检查。 7)、凡管道穿屋面时,屋面留洞孔位置须检查核时后再做防水材料,避免做防水材料后再凿洞。

地下室防水施工专项施工方案

地下室防水工程施工专项方案 第一章工程概况 1.1 基本概况 宁波渔轮厂地块项目位于宁波市江东区,惊驾路以北,滨江大道以东,江东北路以西。工程总建筑面积139091m2,分1#、2#和3#三部分,地下均为2层。1#楼为超高层办公楼,框-筒结构,地上共38层,结构总高度约174m,建筑面积74905 m2;2#和3#为商业裙房,框架结构,地上3~4层,建筑面积25805 m2。地下室总面积约38039m2, 其中地下二层18321m2,地下一层18058m2,地下室夹层1660m2。基础型式为钻孔灌注桩基础。 地下室防水等级为一级。与水土直接接触的地下室底板(室外地面下顶板)、外墙、汽车(自行车)坡道底板(室外地面下顶板)、外墙,水池、水 箱等有防水要求的混凝土结构构件均需采用密实防水混凝土浇筑,地下一层楼 面以下抗渗等级为P8,地下一层楼面以上抗渗等级为P6。 1.2 水文地质概况 场地地下水有松散堆积层孔隙潜水和松散堆积层孔隙承压水两类。松散堆积层孔隙潜水含水层组由全新统海积淤泥质粘性土、粘性土组成,含水性差,渗透性弱。潜水水位主要受大气降水影响,其水位年变幅可达1.0m以上。勘察期间,实测地下水位埋深为0.1~2.0m左右,相当于黄海高程1.58~2.41m之间。 第二章编制依据 1、宁波渔轮厂工程地下室施工图及其总说明 2、《宁波渔轮厂地块岩土工程勘察报告(详勘)》 3、地下工程防水技术规范GB50108-2008

4、地下防水工程施工质量验收规范GB50208-2002 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7、建筑施工手册(第四版) 第三章地下室防水施工技术方案 3.1 概述 地下室防水工程执行《地下工程防水技术规范》GB50108和地方有关规程和规定。 本工程地下室结构防水以结构自防水为主,结合外防水与附加防水。在施工过程中,应对防水混凝土、外防水层、施工缝和变形缝及特殊部位如预留洞、转角、坑槽、后浇带等部位防水进行精心施工,确保地下室结构防水施工质量。 防水施工严格按照《地下防水工程质量验收规范》进行。地下室底板及外墙采用抗渗等级P6自防水混凝土,混凝土强度等级C35,结构表面应平整光洁。 外墙四周剪力墙施工时上翻900㎜高,四周在剪力墙中间焊好钢板止水带,并且模板挂板支模螺杆均采用止水螺杆。 3.2 防水混凝土施工 地下室底板混凝土设计为C35自防水混凝土。防水混凝土水泥用量控制在300Kg/m3以下,以减少混凝土的水化热。采用低水化热的水泥,混凝土初凝时间控制不小于4.5h。同时,合理安排浇筑时间和混凝土输送车数量,保证浇筑的连续性,以防止冷缝出现。采取阶梯状分层滚动式的浇筑方法。混凝土浇灌后覆盖塑料薄膜,定时淋水,保持混凝土湿润,养护时间不少于14d。

聚氨酯防水涂料工程施工要求及施工工艺

聚氨酯防水涂料工程施工要求及施工工艺本章适用于工业与民用建筑物、构筑物地下防水工程采用聚氨酯防水涂料冷作业涂膜防水工程。 第一节材料要求 5.1.1聚氨酯防水涂料:是一种液态施工的单组分环保型弹性防水涂 料,与空气中的湿气接触后固化,在基层表面形成一层坚固、柔韧的无接缝整体防水膜。 聚氨酯防水涂料应具有出厂合格证及厂家产品的认证文件,并复验。 5.1.2辅助材料: 1密封膏:用于细部节点的密封处理。 2二甲苯或已酸乙酯:用于稀释和清洗工具。 3聚酯无纺布、化纤无纺布、玻纤网格布。 4水泥:425号普通硅酸盐水泥,用于配制水泥砂浆抹保护层。 5中砂:圆粒中砂,粒径2~3mm,含泥量不大于3%;用于配制水泥砂浆抹防护层。

第二节主要机具 5.2.1小铁桶、小平铲、塑料或橡胶刮板、滚动刷、毛刷、弹簧秤、 消防器材等。 第三节作业条件 5.3.1地下防水层聚氨酯防水涂料冷作业施工,在地下水位较高的条 件下涂刷防水层前,应先降低地下水位,做好排水处理,使地下水位降至防水层操作标高以下300mm,并保持到防水层施工完。 5.3.2涂刷防水层的基层应按设计抹好找平层,要求抹平、压光、坚 实平整,不起砂,含水率低于9%,阴阳角处应抹成圆弧角。 5.3.3涂刷防水层前应将涂刷面上的尘土、杂物,残留的灰浆硬块, 有突出的部分处理、清扫干净。 5.3.4涂刷聚氨酯不得在淋雨的条件下施工,施工的环境温度不应低 于5℃,操作时严禁烟火。 第四节操作工艺

5.4.1工艺流程: 5.4.2基层处理:涂刷防水层施工前,先将基层表面的杂物、砂浆硬 块等清扫干净,并用干净的湿布擦一次,经检查基层无不平、空裂,起砂等缺陷,方可进行下道工序。 5.4.3涂膜防水层施工: 1附加涂膜层:穿过墙、顶、地的管根部,地漏、排水口、阴阳角,变形缝并薄弱部位,应在涂膜层大面积施工前,先做好上述部位的增强涂层(附加层)。 附加涂层做法:是在涂膜附加层中铺设玻璃纤维布,涂膜操作时用板刷刮涂料驱除气泡,将玻璃纤维布紧密地粘贴在基层上,阴阳角部位一般为条形,管根为块形,三面角,应裁成块形布铺设,可多次涂刷涂膜。 2涂刷第一道涂膜:在前一道涂膜加固层的材料固化并干燥后,应先检查其附加层部位有无残留的气孔或气泡,如没有,即可涂刷第一层涂膜;如有气孔或气泡,则应用橡胶刮板将混合料用力压入气孔,局部再刷涂膜,然后进行第一层涂膜施工。 涂刮第一层聚氨酯涂膜防水材料,可用塑料或橡皮刮板均匀涂刮,力求厚度一致,在1.5mm左右,即用量为1.5kg/m2。

地下室防水施工方案完整版样本

1.工程概况 秦皇岛房产局投资实施的”秦皇岛东李庄小高层住宅”工程项目位临近于秦皇岛市海港区东港路, 工程东面、南面、北面为未开发地段。整块场地原为荒地。施工主要出入口设在楼群区南侧。 1、20#、21#、28#楼房为地下一层、地上十一层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 2、20#建筑面积: 6694.56㎡, 其中地上6144.38㎡, 地下550.18㎡; 21#建筑面积: 6738.12㎡, 其中地上6210.34㎡, 地下527.78㎡; 28#建筑面积6941.64㎡, 其中地上6348.24㎡, 地下593.4㎡。 3、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高+5.70M、+5.50M、+5.45M。室内外高差0.45M。 4、9#、10#、11#楼房为地下一层, 地上十八层框剪结构。地下一层为库房、变电室、设备间; 地上为住宅。 5、9#建筑面积: 13313.83㎡, 其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡; 10#建筑面积: 10773.5㎡, 其中地上10211.9㎡, 地下561.6㎡; 11#建筑面积:13313.83其中地上12589.43㎡, 地下724.4㎡。 6、设计底层室内地面标高±0.000相当于绝对标高.....M、+.....M、+.....M。室内外高差0.45M。 7、本工程所处水位高且水量较大, 工程设计采用混凝土自防水和外卷材防水两道设防, 其中外防水采用外防外贴SBS改性沥青防水卷材作为防水材料, 防水范围为底板、砼结构地下侧墙外围。 8、卷材防水工程工期及进度安排见施工进度计划。

地下室涂膜防水施工工艺

地下室涂膜防水施工工艺 地下室涂膜防水施工工艺 (一)聚氨酯涂膜防水施工工艺 聚氨酯涂膜防水施工属冷作业施工,只适用于地下室结构外防外涂的防水施工做法,不宜于外防内涂做法。即聚氨酯涂料应涂刷在地下室结构面上,所形成的涂膜防水层能够适应结构变形。特别注意,聚氨酯涂料不应涂在保护墙上。 非聚氨酯涂膜防水施工,如水乳型(不属于化学反应固化成膜的)涂料不得在地下室防水涂膜使用。 1.主要材料及施工机具 (1)聚氨酯防水涂料 甲组分:异氰酸基含量以3.5±0.2%为宜; 乙组分:如为羟基固化时,羟基含量以0.7±0.1%为宜。 聚氨酯防水涂料及形成防水涂膜的质量应符合下列要求: 固体含量:不小于94%; 拉伸强度:不小于1.65MP; 断裂延伸率:不小于300%; 柔性:-30oC弯折无裂纹; 不透水性:0.3MPa,30min,不渗漏。 (2)聚氨纤维无纺布 由聚酯纤维加工制成,主要用作涂膜的增强材料,规格60-80g/m2,拉力100N/50mm,延伸率20%以上(均为横向)。 (3)聚乙烯泡抹塑料片材 由聚乙烯树脂成型发泡制成,厚度5-6mm,主要用作立墙外侧防水涂膜的软保护层。 其主要技术性能符合下列要求: 拉伸强度:不小于0.2MPa; 断裂延伸率:不小于100%; 直角撕裂强度:不小于23N/25mm; 吸水率:不大于0.6%。 (4)辅助材料 主要包括二甲苯(稀释剂和机具清洗剂)、二月硅酸二丁基锡(促凝剂)和苯磺酰氯(缓凝剂)等。 (5)施工机具 应备有电动搅拌器、拌料桶、油漆刷、滚动刷、弹簧称以及消防器材等。 2.作业条件 (1)基层表面必须平整光滑,不得有疏松、砂眼或孔洞存在。如有上述现象存在时,应抹水泥砂浆找平层或采用掺入水泥量15%107胶或聚酯酸乙烯乳液调制的水泥腻子填充刮平。 (2)遇有穿墙套管时,套管按规定安装牢固,收头圆滑。 (3)须要施工涂膜防水层的基层表面必须干净干燥。 3.施工工艺 (1)清扫基层 把基层表面的尘土杂物认真清扫干净。 (2)涂刷基层处理剂

涂料防水工程施工工艺标准

1.4 涂料防水工程施工工艺标准 1.4.1总则 1.4.1.1 适用范围 适用于受侵蚀性介质或振动作用的地下工程主体迎水面或背水面涂涮的涂料防水层。 1.4.1.2编制参考标准及规范 (1)《地下防水工程质量验收规范》GB 50208—2002 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 (3)《地下工程防水技术规范》GB 50108—2001 1.4.2术语、符号 1.4.2.1术语

(1)涂料防水:在基层上涂刷有机或无机防水涂料,经固化后形成有一定厚度的弹性具有防水能力的防水层涂膜。 (2)有机防水涂料:主要包括反应型防水涂料、水乳型防水材料和聚合物水泥型防水涂料,固化后形成柔性防水层,用于主体结构的迎水面作防水层。 (3)水乳型防水涂料:水乳型防水涂料是一类以水为溶剂的挥发固化型有机防水涂料。 (4)反应型防水涂料:双组分或多组分材料,按规定比例混合配制,涂刷后各组分发生交联反应,固化成膜的防水涂料,如聚氨酯防水涂料。 (5)聚合物水泥防水涂料:以高分子聚合物为主要基料,加入少量无机活性粉料(如水泥、石英砂等)制成的水凝固型涂料。 (6)无机防水涂料:包括水泥基、水泥渗漏结晶型防水涂料,在水泥中掺有一定数量的无机活性材料的涂料,可改善娈翼品在吾晶物理力学性能。可用于主体结构的迎水面或背水面作防水层。此类

涂料不适用于变形较大或受振动部位。 (7)一道防水设防:具有单独防水能力的一道防水层。 (8)胎体增强材料:聚酯无纺布、化纤无纺布或玻纤无防布等纤维材料,在两层涂膜之间铺贴用以提高涂膜的抗拉强度和改 善其焉‰譬嚣鬈薯套差慧8h后,材料的粘结强 (9)耐水性:是指防水涂料在浸水168h后,材料的粘强 度及砂浆抗渗性的保持率(即与浸水前的比率)。 1.4.3 基本规定 1.4.3.1地下工程的防水等级分为4级,各级标准应符合表1.4.3.1的规定,涂料防水适用于防水等级1、2、3级的明挖法地下工程防水设防。

住宅楼地下室防水工程施工方案

住宅楼地下室防水工程施工方案 地下室防水卷材施工 地下室卷材防水采用两道SBS改性沥青防水卷材(3mm+3mm)。 ?1、施工准备 ◆材料准备: 防水材料应具有产品合格证,性能检测报告、材料品种规格性能等应符合现行国家产品标 准和设计要求。 高聚物改性沥青防水卷材质量应符合下表要求:(依据GB50108-2001规范、GB50208-2002规范、GB50207-2002规范) 卷材各项技术指标及要求 防水材料存放的库房必须远离火源并配备消防设备及防火标志,防水卷材要直立顺序码放,不得倾斜或横压。 ◆机具准备: ?2、作业条件 施工之前要对所有施工操作人员进行一次技术、安全交底,并下达作业指导书,做到细部 做法人人清楚,牢记安全、技术操作规程,并做好技术交底记录。 首先对基层进行打磨和铲平,顺序:先细部后大面、先高后低。用铲刀将防水层基层上的 残留砂浆块铲掉,基层空鼓或有裂缝的部位剔凿开。 防水层应坚实,具有一定的强度,平整度可采用2M直尺检查,直尺与基层之间起伏度不应超过5mm。 铺贴防水层的基层表面残留的灰浆硬块及突出部分清理干净,不得有空鼓开裂及起砂、脱皮等缺陷,设备预埋件已安装好,并收头圆滑。 基层表面平整、牢固,保持干燥。 阴阳角处基层应抹成半径为50mm圆弧形;管道等细部基层应抹成圆台状高处基层至少 20mm。 各种防水材料均要远离火源,施工操作时禁止烟火,并准备灭火设施。 防水施工不得在雨天、大风天进行。

铺贴防水层的基层必须按设计及施工规范要求处理完毕,并且对抹灰处进行养护,基层需达到下列要求,含水率不大于9%(现场作试验)、平整、牢固、不空鼓开裂、不起砂。 ?3、施工工艺 ◆(1)垫层砼浇筑 基础验槽完毕,进行垫层砼浇筑。 垫层为100厚C10素砼,浇筑时,从一头齐推并进,一次完成,不设施工缝。 垫层要振捣密实,表面压实、找平、赶光,直接作为防水找平层。 ◆(2)砌保护墙 垫层施工完毕,测量放线,放出距基础结构外轮廓线50mm的防水保护墙边线,挂线砌筑240厚粘土空心砖保护墙,砂浆标号为M50,砖标号为MU7.5,砌筑至底板上表面向下二皮砖。 待防水甩头后用泥砌最上面二皮砖,底板防水卷材施工时,下层卷材甩过保护墙300mm,上层卷材甩过保护墙600mm。 保护墙施工完毕,在保护墙上抹20厚1:2.5的罩面砂浆,各角部位要求抹出半径 R=50mm圆弧,表面压实、赶光。 为确保防水质量及工期,可在抹面砂浆七成干时,表面满涂一遍堵漏灵,把水气封在砌体内,以缩短工期尽快做防水。 ◆(3)卷材防水层施工 本工程卷材防水采用南北方向铺贴,平面与立面接头甩在平面上,且距转角不小于 600mm。 防水层施工步骤为:涂基层处理剂→复杂部位增强处理→铺设卷材→卷材搭接缝及收头处理→施工保护层。 地下室外卷材防水的施工质量分三个阶段控制:即施工队伍确定及材料准备、施工中方案措施、施工后成品保护。 施工前,对防水专业施工队伍的施工许可范围、资质等级、施工业绩、在施工程等进行考察评估,并报监理评估,最后选定一家施工,要求施工人员必须持证上岗。 对所有的SBS卷材及其辅料,必须资料齐全,选定三种品牌报监理单位一起评估,确定一种后,根据使用先后顺序,安排进场并进行复试,未经复试和复试不合格不得使用。 防水层采用Ⅰ型3mm+3mm厚 SBS改性沥青防水卷材,热熔法施工,施工要求如下:

地下室防水施工方案(湿铺法)

维多利亚上院地下防水工程项目 地下室外墙防水施工方案(湿铺法) 编制人:白晓军 审核人:许天罡 审批人:刘焕娣

第一部分、编制依据 1.《地下工程防水技术规范》GB 50108—2008 2.《地下防水工程质量验收规范》GB 50208—2011 3.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013 4.《预铺/湿铺防水卷材》GB/T23457-2009 5.《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009 第二部分、使用材料及施工做法 1、使用材料 “超前牌”强力交叉膜防水卷材 2、产品优势 1、能跟水泥浆反应粘结,长在一起,形成一层牢固不可逆的界面密封反应层,起到涂料和卷材防水的双重功效,能杜绝窜水现象发生; 2、兼具SBS、自粘卷材耐高低温、蠕变抗裂、抗老化等优异性能; 3、采用湿铺法在潮湿环境下施工,适应赶工期的需要。 3、产品粘结特点 “超前牌”强力交叉膜反应粘防水卷材,其最独特的功能是与现浇混凝土或水泥凝胶发生化学交联反应,通过物理和化学交联的协同作用牢固地粘结到混凝土上。因此和常规卷材相比,在与混凝土基面粘结方面它具有更独特的优势:

第三部分、地下室立墙湿铺法施工工艺 3.1 施工准备 1、技术准备 ①对进场的工人进行安全“三级”教育和详细的口头、书面技术交底; ②确定主要材料的进场日期。 2、材料准备:主材--- “超前牌”强力交叉膜反应粘高分子湿铺防水卷材 辅材---P.O 32.5普通硅酸盐水泥 3、工具的准备: 扫帚、水管、塑料桶、电动搅拌器、壁纸刀、卷尺、辊子刮板、刷子等有关工具 4、基层要求: 基层表面应坚实、平整、干净、并充分湿润无积水。基层已符合以下条件,并办理验收、工作面移交手续: 1.各种预埋件已安装并固定完毕。 2.清除基层表面杂物、油污、浮砂,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫 工作必须在施工中随时进行,并修补平整表面。尤其铲除排水口、管壁上的水泥砂浆等附着物。 3.水平构件的阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角,阴角最小半径50mm,阳角最小半径 20mm。 4.基面若有明水,扫除即可施工。

地下防水工程施工方案范本

整体解决方案系列 地下防水工程施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-59336地下防水工程施工方案 Underground waterproofing project construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、地下抗渗混凝土结构自防水。 1、地下防水混凝土抗渗等级为0.6Mpa地下室底板大体积防渗混凝土,施工要求连续不间断,不能留施工缝,一次连续浇筑成功。 为确保防水砼的施工质量及防水性能,防止裂缝,在施工时要采取以下主要技术措施。 2、抗渗砼配合比设计 商砼厂家提前进行混凝土配合比设计、实验工作。并要专业热工工程师进行热工计算,以优化最佳砼配合比,将水泥用量降到最低。同时有针对性的提出防止砼裂缝的预防措施。为降低水泥水化热,尽量选用不带R的水泥。每立方砼的水泥用量宜控制在300㎏以内,尽量降低水化热量,预防湿度裂缝发生。

3、采用三掺技术防止裂缝 ①掺加渭电Ⅱ级粉煤灰,取代部分水泥,以减少水泥热量,延缓水泥热释放速度,提高砼后期强度。 ②采用HEA补偿收缩砼新技术,增加砼密实性与抗渗性。 ③掺缓凝性泵送剂,减少用水量,延缓水化时间,提高砼的和易性和可泵性。 4、构造改进技术: 根据以往的施工经验,地下室外墙转角处,由于温度和收缩的作用特别容易产生应力集中而导致墙体开裂,为防止此类裂缝产生的最好措施便是在转角处增加适量的抗裂钢筋承受集中应力,避免裂缝。 5、地下室浇筑的顺序: 地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。具体施工工艺及操作办法详见地下室施工方案内相关章节内容。 6、外墙面水平施工缝的防水处理。 ①墙面水平施工缝加止水条的形式防止渗水。 ②新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24小时,施工缝用高压

屋面及防水工程施工工艺

屋面找平层 本工艺标准适用于工业与民用建筑铺贴卷材的整体和预制板块屋面水泥砂浆、沥青砂浆找平层施工。 1.材料要求 (1)所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 1)水泥:不低于325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2)砂:宜用中砂:含泥量不大于3%,不含有机杂质,级配要良好。 (2)沥青砂浆:最好选用与砂同类性质的矿物粉料,也可用矿渣、页岩粉、滑石粉等,但不得用石灰及粘土粉等;含泥量及有机杂质的要求同砂的要求。 (3)沥青:沥青砂浆用的沥青、可采用60号甲、60号乙的道路石油沥青或75号普通石油沥青。 2.主要机具 一般应有砂浆搅拌机或混凝土搅拌机、运砂浆手推车、铁锹、铁抹子、水平刮杠、水平尺、沥青锅、加热炒盘、温度计、烙铁等。 3.作业条件 (1)找平层施工前,屋面保温层、结构层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 (2)各种穿过屋面的预埋管件根部及烟囱、女儿墙、暖沟墙、伸缩缝等处的根部应按图纸要求做好处理。 (3)根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩、(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 4.操作工艺 工艺流程: 基层清理→管根堵孔、固定弹线找坡度→洒水湿润→打底找坡→ →铺沥青砂浆、抹水泥浆→养护、辗压→验收 (1)找平层的施工见表3-2。 找平层的施工标准表3-2 类 别基层种类 厚 度(mm) 技术要求 水泥砂浆 整体混凝土 整体或板状材料隔温层 15 ~20 1:3(水泥泥砂) 体积比水泥标号不低

(2)抹水泥砂浆找平层: 1)基层清理:将结构层、保温层或隔热层上面的松散杂物清扫干净,凸出基层表面的硬块要剔平扫净。 2)如采用加气板块等预制保温层时,应先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处、宜用同类保温板块的碎末填实填平。 3)洒水湿润,在抹找平层之前,应对基层洒水湿润,但不能将水浇透,宜适当掌握,以达到找平层、保温层能牢固结合为度。 4)无保温层的屋面应在混凝土预制构件表面上均匀撒上水泥,然后浇水,用扫帚把水泥素浆涂刷均匀,随刷随做水泥砂浆找平层。 5)冲筋贴灰饼,根据坡度要求拉线找坡贴灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋的间距为1.5m,在排水沟、雨水口处找出泛水,冲筋后进行找平层抹灰。 6)找平层要留分格缝,分格缝兼做排气屋面的排气道时,分格缝应适当加宽,并与保温层连通,一般分格缝的宽度应为20mm;留置分格缝的位置应在预制支承的拼缝处,其纵缝的最大间距:水泥砂浆找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。 7)铺灰压头遍:沟边、拐角,根部等处应在大面积抹灰前先做,有坡度要求地部位,必须满足排水要求。 大面积抹灰在两筋中间铺砂浆(配合比应按设计要求),用抹子摊平,然后用短木杆根据两边冲筋标高刮平,再用木抹子找平,然后用木杠检查平整度。 8)铁抹子压第二遍、第三遍:当水泥砂浆开始凝结,人踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子压第二遍,要注意防止漏压,并将死坑、死角、砂眼抹平,当抹子压不出抹纹时,即可找平、压实,完成第三遍抹压,这道工序,宜在砂浆初凝前进行。 砂浆的稠度应控制在7cm左右。

相关文档