一、监理指导思想

为实现本工程设备安装施工质量达到设计要求,符合国家标准、规范要求,满

足该楼的使用功能和预定的工期目标,特制订本细则。使有关方面对建筑安装工

程施工质量监理的具体要求和签证手续清楚明确。监理工程师将坚持“严格控制、积极参与、热情服务”的宗旨。通过“超前监理、预防为主、跟踪监理、动态管理、加强验收、严格把关”的方法,处理协调好质量、进度、投资三个互相制约目标的

要求。

二、监理工作依据

1、国家和上级有关工程建设监理方针、政策、法律、法规等。

2、建设单位委托监理合同。

3、建设单位与承包单位签订的施工合同中规定的有关条款。

4、政府批准的建设规划和设计图纸文件。

5、国家和有关部委颁发的各项技术规范、规定,各项工程质量检验评定标

准。

6、当地城建部门制定或批准的有关工程建设文件。

三、施工质量监理的主要规范、标准以及有关依据

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》

(GB50300-2001)

2、《建筑电气工程施工质量验收规范》

(GB50303-2002)

3、《智能建筑工程质量验收规范》

(GB50339-2003)

4 、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

(GB50242-2002)

5、《通风与空调工程施工质量验收规范》

(GB50243-2002)

6、《建筑电梯工程施工质量验收规范》

(GB50310-2002)

四、建筑安装工程监理原则

建筑安装工程监理工程师在项目总监理工程师领导下,对建筑安装工程施工

质量、工期进行监督管理,并协助现场监理工程师做好建筑安装工程与土建及其他

分部工程施工的配合、协调工作。

五、施工质量控制

(一)施工准备阶段

1、全面熟悉和掌握设计图纸内容、有关质量控制的技术依据,参与图

纸会审和技

术交底。

2、承包单位应提供有关施工资质证书和管理人员、技术人员资格证书,特

殊工种人员要持有操作证上岗,严禁无证上岗施工安装。

3、认真审查施工单位提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划,督促帮助施工单位完善质量保证体系和安全保护措施,以确保施工质量和人身安全。

4、用于本工程的材料、器材、构配件和设备应出具原生产厂的质保书或合

格证及有关技术资料。施工单位采购的材料、构配件和设备应报审经业主和监理工

程师验收。业主提供的材料设备必须符合质量要求,并经监理工程师和施工单位验收,同时做好验收纪录。所有进场材料必要时应按技术要求进行抽样试验,试验合

格方可使用,否则不准安装使用。

(二)施工阶段

1、施工单位应严格执行承包合同、设计图纸要求和施工技术规范、规程,随

时接受业主和监理单位对施工工艺流程、施工方法和步骤检查。

2、严格做好隐蔽工程的检查、验收工作。所有隐蔽工程,承包单位必须确

认自检合格(签字),并提供自检资料。经监理工程师审查、检验合格、签证认

可后,方可隐蔽,进行下道工序施工。

隐蔽工程验收工作流程:

经承包方自检合格并有质检

不合格

专业监理工程师审查隐蔽纪

承包单位整改重验

合格

监理工程师再次抽

批准隐蔽监理工程师在隐蔽

承包单位取得隐蔽工程检验

3、认真检查现场制作的零部件、预埋件的质量,凡不符合设计图纸要求

和有关安装技术规范规定的,必须整改或返工,合格后才能准许安装施工。

4 、对工程施工过程中建设单位或施工单位提出的工程变更, 须经设计单位同意,并由设计单位提供工程变更图纸或联系单及必要的说明,经监理工程师复核后,才能进行施工 , 否则不予变更。

5 、严格按照设计图纸要求和建筑工程施工质量验收规范做好检验批、分项、分部工程质量验收。各检验批、分项、分部工程施工完毕,承包单位自检合格后,提交验收申请报告和必要的验收技术资料,由监理工程师到现场对工程进行检查验收和技术资料审核,凡不合格的,必须整改或返工,杜绝给整体工程带来隐患、甚至损失。验收合格及时认真办理好验收签证。

6、必须牢固树立工程施工质量和安全意识,严防发生大小施工质量和安全

事故。发现事故苗头,承包单位应采取措施及时纠正。一旦发生事故,通知有关

各方做好事故调查、分析、研究处理方案,在未做好事故处理前(如整改、修补

或返工及落实杜绝事故措施等)不得复工施工。

7、积极参与或组织各工种的施工质量协调会议。

以下是各专业施工监理细则和质量要求:

一、建筑给水排水工程

1、质量控制

1)、在熟悉设计图纸的基础上,组织召开施工图交底会议,对图纸上的问题提出意见,并必须经过设计人员认可后方可有效。

2)、审核承包单位提交监更换施工方案及技术交底。经监理工程师审核批准后方可进行施工。

3)、审查承包商的资质,管理人员、技术人员资格,对特殊工种人员要持有操作证,并由监理认可后方能参加施工。

4)、专业监理工程师对进场的使用的各种材料、配件和设备必须严格检查合格并履行手续后方可使用。

5)、在土建主体结构施工中,注意本专业须做的预埋件、预留洞施工配合与预控工作。

2、各分部工程监理要点

1)、室内给水系统

阀门安装前,应按规定作强度和严密试验。

地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施;管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应采取保护措施;管道穿过墙板或楼板,应设置金属或塑料套管。

管道支、吊、托架的安装,应位置正确,埋设平整牢固,排列整齐,间距符

合规范要求,立管管卡安装应符合规范的规定。

管道及管道支墩(座)严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。

管道接口应符合规范的规定。

给水立管和装有 3 个或 3 个以上配水点支管的始端,均应安装可拆卸的连接件。

各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验。

给水管道必须采用与管材相适应的管件。生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材料和结构应符合设计要求。

消防水泵、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其

附属管道的安装,应消除其内部污垢和杂物;消防设备(消防水泵、隐压泵、气压给水设备、水泵接合器)、管网、系统组件(喷头、报警阀组、水流批示器、压力开关等)安装位置正确牢固,标高、方向等应符合设计和规范的规定。

箱式消火栓的安装应符合规范的规定。

室内消火栓系统安装完成后,应取屋顶层试验消火栓和首层取二处消火栓

做试射试验,达到设计要求为合格。

水泵就位前的基础砼强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定;

水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。

敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与验收规范

的规定。

管道及设备保温层材质、厚度应符合设计要求。

2)、室内排水系统

各种排水管道的坡度必须符合设计和验收规范的规定。

排水塑料管必须按设计要求及位置装伸缩节;高层建筑中明设排水塑料管道

应按设计要求设置阻火圈或防火套管。

生活污水管道上应按设计要求及规范的规定设置检查口或清扫口。

金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上;立管底部的弯管处应设

支墩或采取固定措施;排水塑料管道支、吊架间距应符合规范的规定。

排气通气管不得与风管或烟道连接,并高出屋面 300mm,通气管出口 4m内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶 600mm或引向无门、窗一侧,经常有人停留

的平屋顶上,通气管应高出屋面2m。

用于室内排出管道的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45○三通或 45○四通和 90○斜三通或 90○斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个 45○弯头或曲率半径不小于 4 倍管径的 90○弯头。

雨水管道不得与生活污水管道相连接。

隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生

器具的上边缘或底层地面高度。

排水主立管及水平干管道应做通球试验,通球率必须达到 100%,安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。

3)、卫生器具安装

卫生器具的安装应采用予埋螺栓或膨胀螺栓固定。

卫生器具和卫生器具给水配件的安装高度应符合设计或规范的要求。

卫生器具的支、托架必须防腐良好,安装平整、牢固、与器具接触紧密、平稳,卫生器具给水配件应完好无损,接口严密,启闭部分灵活。

与排水横管连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取妥善可靠的固定措

施;管道与楼板的接合部位应采取牢固可靠的防渗、防漏措施;连接卫生器具的排水管管径和最小坡度应符合设计或规范的规定,排水管道接口应紧密不漏,其固定支架、管卡等支撑位置正确、牢固,与管道的接触应平整。

排水栓和地漏的安装应平整、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封高度不得小于 50mm。

卫生器具交工前应做满水和通水试验。

3、成品保护

1)、安装好的管道不得做支撑或搭放脚手架,不得踏压,其支托卡架不得作为其他用途的受力点。排水立管距地 2 米以下的部位,应用木板捆绑保护。

2)、管道在装修施工中加以保护,防止喷浆的灰浆液或其他的污染管道。

3)、截门的手轮及安装的水表、消火箱、报警阀配件等要注意保护,防止后序施工损坏和丢失,可在交工前统一装好。

4)、给水、消防系统施工完毕后,各部位的设备附件要有保护措施,防止碰动跑水,损坏内外装修的成品,喷洒头安装时也不得污染和损坏

吊顶装修。

二、建筑电气与智能建筑工程

1、质量预控

1)、参加图纸会审并做好记录,全面了解设计和使用要求。

2)、电气安装施工企业的资质应与该工程的规模和技术要求相一致。

3)、参加施工组织设计及施工方案的审查,有针对性地制定监理措施。

掌握具体施工方案、质量保证措施。审查相关专业工序安排及接、交叉和预留部位、预埋件的保障手段和质量措施,及成品保护手段。

4)电气采用的设备及器材均符合国家现行技术标准的规定,审核出厂证

明,技术合格证或质量保证书,设备应有铭牌及安全认证。进口设备需经

国家商检部门检验合格。

2、质量控制和监理要点

1)、监理师要坚持每道工序不验收认可,不准进入下道工序的原则。

2)、执行持证上岗制度,电气技术管理人员、操作人员,应有相应的

技术职称和有效合格的岗位操作证,并登记备案。

3)、落实电气工程施工条件,监理工程师要对施工方报来的各项工程及

隐蔽工程报验单,以施工图纸和规范及施工工艺标准要求认真审查。问题、疑点、缺陷应及时处理,交代清楚,不得遗留到下道工序。监理工程师要

严格执行规章制度,做好工程洽商。发生设计、工艺、材料、设备变动都

应办理工程洽商再施工。

4)、对供电系统、切换系统主要设备的安装调试,监理工程师亲自监督

校验,掌握详细的技术资料及真实情况。检查是否满足设计要求和施工验

收规范要求,做好记录。

5)、电气安装施工与其他专业施工配合及协调监理工程师要在施工全过

程中始终督促、检查协调电气专业与其他专业的配合关系,明确职责分工,加快过程进度,保证工程质量,降低消耗。

3、各分部(分项)质量控制要点

1)、成套配电柜、控制柜(屏、台)动力、照明配电箱安装。

柜、屏、台、箱的金属框架及基础型钢必须接地( PE)或接零( PEN),装有电器的可开启门,门与框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。

柜、屏、台箱间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于 0.5M Ω;二次回路必须大于 1MΩ。

柜、屏、台、箱相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。

柜、屏、台箱内控制开关及保护装置、熔断器的熔件规格,自动开关的整定

值应符合设计要求;标识器件标明被控制设备的编号及名称或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易退色,信号回路信号灯、按钮、光字牌、电铃、

电笛、事故电钟等动作和信号显示准确;端子排安装牢固,端子有序号,内部接结整齐,回路编号齐全,标识正确。

二次回路连线成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路以及计算机控制线路应分别绑扎,且有标识。

2)、电缆桥架及电缆敷设

金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地( PE)或接零( PEN)可靠,且必须金属电缆电缆桥架及其支架全长应不少于 2 处与接地或接零

干线相连接;非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线截面不2

得小于 4mm;镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

直线段钢制电缆桥架长度超过 30m,设置伸缩节;电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;电缆桥架支架间距应符合设计或规范的规定,做好防火隔堵措施。

金属电缆支架沟、竖井、建筑、柜、台处以及管子管道口处等做密封处理敷

设电缆的电缆沟和竖井,敷设在竖井和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,做好防火隔堵措施。

电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜、台处以及管子管口处等做密封处理;敷设电缆的电缆沟和竖井,按设计要求做防火隔堵措施。

电缆桥架转弯处的弯曲半径、电缆敷设转弯处的最小允许弯曲半径应符合规范的规定。

电缆的首端、未端和分支处应有标志牌。

3)、配管及管内穿线

金属的导管必须接地( PE)或接零( PEN)可靠。可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头,可挠金属导管和金属柔性导管不能做接地( PE)或接零( PEN)的接续导体。

金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于 2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

暗配导管敷设深度应≮ 15mm;明配导管应排列整齐、固定点间距均匀、安装牢固;在建筑物变形缝处,应设补偿装置。

金属导管内外壁应防腐处理。

绝缘导管敷设,管口平整光滑;管与管、管与盒(箱)等器件连接,接口牢

固密封。

三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。不同回路不同电压等级和交流与直流的电线不应穿于同一导管内;管内电线不得有接头;管口应有保护措施。

电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷,电缆出入电缆沟、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理。

同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致。

低压电线和电缆,线间和线对地间绝缘电阻值必须大于0.5MΩ 。

2

截面积在 2.5mm及以下多股铜芯线与设备、器具端子连接应拧紧搪锡;每

个设备和器具的端子接线不多于 2 根电线;电线、电缆的回路标记应清晰,编号准确。

4)、照明器具及与配电箱

灯具的固定应符合规范的规定,花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于 6mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的 2 倍做过载试验。

当钢管做灯杆时,钢管内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm。

灯具的安装高度和使用电压等级应符合设计要求或规范的规定,当灯具距地面高度< 2.4m 时,灯具的可接近裸露导体必须接地( PE)或接零( PEN)可靠。软线吊灯的软线两端做保护扣,两端线芯应搪锡,采用螺口灯头时,相线应接在螺口灯头中间的端子上。

应急照明灯具安装应符合规范的规定,应急照明线路穿越不同防火分区的线路,应有防火隔堵措施。

单相两孔插座接线,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地线(PE)或零线(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。接地( PE)或接零( PEN)线在插座间不得串联连接。

同一建筑物、构筑物的开关采用同一系列产品,开关的通断位置一致同一室内,开关插座安装高度一致,且控制有序不错位;暗装的开关、插座面板应紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面清洁。

配电柜,照明配电箱(盘)应有可靠电击保护,保护导体截面应符合设计

和规范的规定。

配电箱内配线整齐,连接紧密,不伤芯线,不断股,同一端子上导线连接不多于2 根,防松装置齐全,开关动作灵活右靠,漏电保护回路规范,分别设置零线和保护地线汇流排;回路编号齐全,标识正确,箱体安装牢固,不采用可燃材料制作,暗装配电箱箱盖紧贴墙面,涂料完整。

柜、箱(盘)间线路的线间和线对地间绝缘电阻必须大于 0.5MΩ,照明系统

应按规定进行照明试运行。

5)、防雷及接地装置安装

接地装置、避雷针(带)安装必须符合设计要求,接地装置的材料应为热

镀锌件,焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合规范的规定,焊缝应平整、饱满,

无咬边、夹渣、焊瘤等现象,除埋设在砼中的焊接头外,应做好防腐措施。

利用金属构件、金属管道做接地线时,应在构件或管道与接地干线间焊接金

属跨接线,接地线穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管,

钢套管应与接地线做电气连通,当接地线跨越建筑物变形缝时,应设补偿装置。

屋面所有金属物体必须与避雷针(带)焊牢,并与引下线可靠连接。

利用建筑物柱子主筋做引下线时,应S 主筋≥ 4φ10mm或 2φ 16mm圆钢。

接地( PE)或接零( PEN)支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接。

建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于 2 处直接连接的接地干线或

总等电位箱引出,等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网路。支

线间不应串联连接。

测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

6)、智能建筑部分要点

布线与管道敷设线缆品种、规格、质量必须符合设计和规范的规定,线缆的电阻

值不得小于 5MΩ 。

配管品种、规格、质量及配管适用场所必须符合设计和规范的规定;金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于 2mm的钢导管不得套管熔焊连接。

设备安装、试验调整

设备型号、规格应符合设计要求;系统试验调整应按设计和规范的规定进行,结果

必须符合设备技术文件及设计和规范的规定,火灾自动报警与灭火控制系统调整结果,必须符合设计与消防的规定。(其他措施可参照电报工程部分)

三、通风与空调工程

1、质量控制

1)审核设计图纸和参加施工图纸的设计交底会

2)审核施工单位提交的施工方案及技术交底。经监理工程师认定后方可进行施工。

3)对施工倪单位的资质、施工管理人员、技术人员的资格、特殊技术工种的上岗证要进行审核,必要时应进行工程业绩的考察。安装开始之前应对主

体工程的基础的外形尺寸、标高、坐标、坡度以及预埋洞、预埋件要对照

图纸进行核验。

4)工程使用的各种材料、配件及设备,施工单位自检后报监理工程师认定。

使用权的各种管材必须符合设计规范要求。

2、过程监理要点

1)、风管、风管部件制作、风管系统安装

风管、风管部件的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产

品标准的规定;防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料,

其耐火等级应符合设计的规定;复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料、内部

的绝热材料应为不燃或难燃 B1 级,且对人体无害的材料;防排烟系统柔性短管

的制作材料必须为不燃材料。

风管必须通过工艺性的检测或试验,其强度和严密性要求应付符合设计或规范的

规定。风管系统安装后,必须进行严密性检验。

防火阀和排烟阀(排烟口)须符合有关消防产品标准的规定,防爆风阀的制作

材料必须符合设计规定,不得自行替换。

在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设予埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于 1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔

性材料封堵。

风管内严禁其他管线穿越;输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃易爆环境

的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他铺助生产车间时必须严密,并不

得设置接口;室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上;输送空气温度高

于 80○ C 的风管,应按设计规定采取防护措施。

风管支、吊架宜按国标图集与规范选用强度和刚度相适应的形式和规格;吊、支架型式、位置及间距应符合设计和规范的规定;风管系统吊、支架采用膨胀螺栓等方法固定时,必须符合其相应的技术文件的规定。

各类风管部件及操作机构的制作和安装,应符合规范的规定,且位置正确、

牢固可靠、连接严密、能保证其正常的使用功能,并便于操作;防火及排烟阀等

关闭严密,动作可靠。

2)、通风与空调设备安装

通风机、空调机组等设备型号、规格、方向及技术参数应符合设计要求,设

备安装必须符合设备技术文件和规范的规定;通风机、空调机组、风机盘管等机

组安装正确牢固。

通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,必须装设防护罩(网)或

其他安全设施;静电空气过滤器金属外壳接地必须良好。

3)、防腐与绝热

风管和管道的绝热应采用不燃和难燃材料,其材质、密度、规格与厚度应符合设计

要求;表面平整、无断裂和脱落;室外防潮层和保护壳应顺水搭接、无渗漏。

防腐涂料和油漆的材质、防腐遍数、颜色应符合设计要求,支吊架的防腐处理应

与风管或管道相一致;喷、涂油漆的漆膜应附着牢固、均匀、无堆积、皱纹、气泡、掺杂、混色和漏涂等缺陷。

5、系统调试

通风与空调工程安装完毕后必须进行系统的测定和调整:设备单机试运转和调

试;系统无生产负荷下的联合试运转和调试。调试应按设计和规范的规定进行,调试结果必须符合设备技术文件及设计和规范的规定,防排烟系统联合试运行与调整结果(风量和正压),必须符合设计与消防的规定。

四、电梯

1.质量预控

建筑工程所用的电梯必须是具有国家颁发生产许可证的厂家生产的有合格证的

产品。

2.严格对安装企业进行资质审查

1)安装企业必须持有国家颁发的电梯安装许可证,电梯安装营业执照,严格按

规定的范围承揽工程。

2)安装企业必须有健全的质量保证体系和质量责任制,并对安装质量负责。

3)电梯安装队伍必须衽专业化,安装人咒都有要经过严格要求的培训,取得建

设行政主管部门颁发的岗位证书才能上岗。

4).电梯设备开箱检查其外形,外观应与图纸相符,完好无变形,无损坏,零

部件规格符合图纸要求,数量齐全,各传动、转动部分活动灵活,功能可靠。5).检查施工单位井道脚手架搭建方案,脚手架搭建必须持有当地政府有关主

客部门颁发的资质证书及施工人员操作证。

6).检查施工单位起重部门的由政府有关主管部门颁发的资质证书及施工人员

的操作证。审核起重方案及监督执行其实施。

7).井道内电焊、气割施工时必须有动火申请的齐全手续,并有专人旁站,施

工完成后检查现场,消除隐患。

3.质量控制

1).土建交接检验

2).井道必须符合下列规定:

①.当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有

安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一

直延伸到坚固地面上的实心桩墩上;

②.电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于 1。2M的安全保护围封,并应保证有足够的强度。

③.当相邻两层门地坎间的距离大于 11M时,其间必须设置井道安全门,井道健全门严禁向井道内开启,并必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时,可不执行本款。

3.检查安装施工记录

检查施工全过程记录后,再做好所有调试准备工作,并确认已具备调试条件后,施工单位由具备调试资格的技术人员进行调试。调试后提供电梯运行情况记录及调

试合格报告,监理以抽检的形式,对验收报告中的部份项目实行抽验。

(三)、单位工程竣工验收

1、建筑安装工程全面安装完成后,承包人应及时提交竣工报告、验收资料和

竣工图,总监理工程师应组织专业监理工程师,依据有关法律、法规、工程建设强

制性标准、设计文件及施工合同,对承包单位报送的竣工资料进行审查,并对工程

质量进行竣工预验收。对存在的问题,应及时要求承包单位整改。整改完毕由总监

理工程师签署工程竣工报验单,并应在此基础上提出工程质量评估报告。工程质量

评估报告就经总监理工程师和监理单位技术负责人审核签字。

项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收,并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题,项目监理机构改革应要求承包单位进行整改。工程质量符合械,由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

3、承包单位一般应有以下技术文件资料:

(1)一般施工记录。

(2)图纸变更记录。

(3)材料、构配件和设备产品质量合格证、质保书;设备安装、试运行记录。

(4)隐蔽工程检查记录。

(5)施工测试、试验记录。

(6)工程事故处理记录。

(7)检验批、分项工程、分部(子分部)工程质量验收记录。

(8)安装工程竣工图及根据规定和要求提供的其他技术文件资料。

(四)保修阶段

1、负责做好检查工程状况,鉴定质量问题责任、督促保修。

船闸房建及室外附属工程安全监理实施细则

富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程 安全监理实施细贝y 项目监理机构(章): ___________________ 专业监理工程师: _______________________ 总监理工程师: _________________________ 日期:________________________ 内容提要:

专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点监理工作方法及措施 一、工程概况 1、项目名称:富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程施工监理 2、项目地点:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室)位于浙江省建德市三都镇宋村山村;船闸运行管理和水上交通安全监管用房、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房)位于浙江省桐庐县城南街道湾里村。 3、项目概况: a. 富春江船闸扩建改造工程是在原有船闸下紧接新建船闸一座 W级标准船闸(兼顾1000吨级船舶的过闸要求),船闸尺度为300 米X 23米X 4.5米(闸室长X宽X门槛水深),船闸总长364m。建设上下游引航道,上游引航道长569 米,宽50 米;下游引航道长1047 米,宽90 米。配建船闸配套及附属工程。 b. 原有船闸作为上游引航渠道,并对其进行加固改造。 c. 建设上下游锚泊服务区及远方调度站,助航安全保障设施及其他配套设施等。

项目规模:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室、室外道路和绿化、水、电)、船闸运行管理和水上交通安全监管用房(包括安全监管用房、室外道路和绿化、水、电)、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室、室外道路和绿化、水、电)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房),总建筑面积8184.9 〃,室外道路面积10290 〃,绿化面积19676讥 建设单位:富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 施工单位:浙江奔腾建设工程有限公司 设计单位:浙江省交通规划设计研究院 监理单位:浙江泰宁建设工程咨询有限公司 二、安全监理目标安全管理规定,实现安全施工为三“零”事故(人身重伤害事故为零,设备交通事故为零,火灾爆炸事故为零)。坚决执行以人为本,关爱生命。 遵循国家和浙江地区法律、法规,实现治安管理零事件。 三、安全监理的依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策。 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件。

农村公路监理实施细则

第一章总则 1.1 监理实施细则的编制目的 为加强海南省农村公路交通扶贫六大工程琼中县自然村通硬化路(六标)驻地监理部所监理工程的质量管理,控制工期和工程费用,提高投资效益及工程管理水平,使监理工作标准化、规范化、程序化,并通过工程的全过程监理,最终实现工程质量、进度、投资、安全及环保各目标,特制定本工程施工监理实施细则,供施工单位和监理单位共同遵照执行。 1.2 监理工作原则 监理单位和监理人员本着“严格监理、优质服务、公正科学、廉洁自律”的原则,认真贯彻执行有关施工监理的各项方针、政策、法规,制定详细工作计划,明确岗位职责,严格检查制度;依据海南省农村公路交通扶贫六大工程琼中县自然村通硬化路(六标)建设项目工程合同条款和各种技术规范,利用监理合同赋予监理工程师的职责、权力和义务,对工程进行全过程、全方位的监督,努力做好各项监理工作。 1.3 监理依据 1.3.1. 国家法律和根据有关技术、经济法规和技术标准而订立的施工合同文件及附件、设计文件、工程理清单及说明。 1.3. 2. 本项目施工招标文件及技术规范 1.3.3.《公路工程施工监理规范》(JTG G10-2016)、《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)(JTG F80/1-2012)、《公路工程国内招标文件范本》(2009年版)、《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)、现行公路工程技术标准、规范。 1.4 工程概况 琼中县自然村通硬化路道路总全长18.3KM,共计11条通村硬化道路(16号路乌石茶厂路口-茶厂,17号路乌石一队-乌石一区部,18号路乌石21队路口-绿橙基地,19号路乌石20队-乌石23队,20号路乌石27队-金光林基地,21号路阳江六区-2队,22号路农场21队路口-六区部,23号路乌那线11KM-30队,24号路阳江六区部-3队,25号路阳江六区部-5队,26号路农场路口-22队),现状道路为2-3M 宽的沙土道路,坡度较陡,每逢雨天,寒冬腊月,道路泥泞,行走困难。为解决当地农民的经济落后局面和提高生活水平,政府给以经费改造道路。 1.4.2 气象、水文 琼中境内域位于热带海洋季风区北缘,雨水充沛,气候温和,四周群山环抱,有独特的山区气候特点。年平均气温22度,1月份平均气温16度,绝对最低气温为

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

电气安装工程监理实施细则(正式版)

电气安装工程监理实施细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电气安装工程监理实施细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷, 其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电, 消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来, 供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设, 线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设, 出桥架穿钢管沿顶板明敷, 其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电, 电力系统采用放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明, 其地面最低水平照度不应低于0.5LX, 且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,

美丽乡村道路监理实施细则

固原市原州区美丽村庄道路工程 (老三营村、马店村) 监 理 实 施 细 则 编制:景治峰 审核:翟家骐 达华工程管理(集团)有限公司宁夏分公司 2015、 目录 一、专业工程特点 1.工程概况 2.编制依据 3.工程特点及要求 二、质量控制流程 1.监理工作措施 2.本工程控制的具体值及要点 三、进度控制流程 1.施工进度监理制度 2.工期目标的分解及风险分析

3.工期分险分析 4.进度控制要点与控制进度风险措施 四、投资控制流程 1.投资监理制度 2.组织措施 3.经济措施 4.技术措施 5.合同措施 五、合同管理制度 1、施工阶段监理工程师的主要合同管理工作 2合同争议调解 3违约处理 六、安全文明生产及环境保护控制 1.安全方面 2.环保方面 3.安全文明生产及环境保护具体实施内容 七、监理工作的方法及措施 1、组织措施 2、技术监理的工作方法与措施 3、质量监理的工作方法与措施 4、合同及投资控制工作的方法措施 5、安全及进度的监理工作措施 根据监理规划与道路施工的专业特点及监理工程师在各分项、分部工程中的具体要求,做法与签证手续等工作内容,编写监理实施细则且对其不断地细化与丰富,为工程上的顺利实施提供服务。 一、专业工程特点 1、工程概况 1、1工程名称:固原市美丽乡村建设道路工程(马店村、老三营) 1、2工程地点:原州区三营镇老三营,头营镇马店村 1、3工程内容:创建“美丽村庄”就是改善农村人居环境,提升社会主义新农村建设水平的需要,我国新农村建设取得了令人瞩目的成绩,但就是总体而言广大农村地区基础设施依然薄弱,人居环境脏乱差现象仍然突出。因此原州区共建5、7公里四级水泥混凝土路改善农村环境道路情况;老三营1、7公里,造价人才网马店村4公里。路基宽度分别有3m、3、5m、4m、5m;厚度18cm。级配砂砾基层20cm;路肩为50cm宽、8cm厚的砂砾填筑;10个直径为40cm 的钢管涵;部分边沟及若干过户板。 工程投资金额:300万元(分三个合同管理) 1、4工程工期计划:201 年月日~201 年月日 1、5工程质量等级:优良等级

危险性较大的分部分项工程监理实施细则

B13市开发区三岔河综合整治工程及附属道路工程 监理实施细则 (危险性较大的分部分项工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 市政设计研究院监理分公司

危险性较大的分部分项工程 监理实施细则 一、编制依据: 1.《中华人民国建筑法》; 2.《中华人民全生产法》; 3.《建设工程安全生产管理条例》; 4.《建设工程质量管理条例》; 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文; 《关于印发〈建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则〉的通知》建质【2009】6. 254号文; 7.《关于进一步加强建设工程危险性较大分部分项工程安全管理的通知》吴住建规【2010】14号文; 8.国家及省市有关质量、安全管理的法律、法规及规程。 二、细则编制的目的: 为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制容,规专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防和遏制建筑施工生产安全事故的发生。 三、本细则实施的围: 危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 针对本工程的特点、周边环境和施工工艺等,其危险性较大的分部分项工程是:1.基坑支护工程、土方开挖工程。

2.模板工程及支撑体系 3.塔吊、货梯、升降机等垂直运输设备,各类桩机,卸料平台。 4.脚手架工程:悬挑脚手架工程; 5. 施工用电 必须经专家论证的危险性较大的分部分项工程是: 基坑支护工程:本工程开挖深度超过4m 四、危险性较大的分部分项工程监理管理制度: 1.监理部严格按照建质【2009】87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施监理; 2.危险性较大的分部分项工程监理实行总监负责制,总监全权负责危险性较大的分部分项工程的监督管理工作; 3.针对危险性较大的分部分项工程,施工单位必须编制专项方案,企业技术负责人审批后,上报监理单位审核;超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须按程序由企业相关部门审核、专家进行论证,企业技术负责人审批后、上报监理单位审核,建设单位负责人签字后,方可组织实施; 4.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要进行监测监控的,建议委托第三方实施; 5.项目监理部应编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则, 6.施工单位在专项方案实施前,由编制人员或项目的技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底,监理实施见证; 7.施工单位应上报应急预案,监理单位进行见证,并督促施工单位对应急演习预案进行完善和改进;

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

某建筑地面工程监理实施细则(doc 8页)

建筑地面工程监理实施细则 (以厨卫间有防水要求的板块面层为例) 一、专业工程特点 工程做法:楼板,1:8水泥炉碴垫层找坡,水泥砂浆找平层30厚。防水层聚胺脂防水涂料2mm,水泥砂浆保护层20厚,地板砖300×300×6。 预计施工的环境:施工的月份,预计最低气温。 验收规范:GB 50209-2002,GB 50300-2001,GB 50207-2002 二、监理工作流程

记录方可进行建筑地面工程的施工。 (2)建筑地面工程各构造层和面层的铺设,均应待其下层检验合格后方可施工上一层。建筑地面工程各层铺设前与相关专业的分部工程、分项工程以及设备管道安装工程之间,应进行交接检验。 (3)建筑地面施工时,各层环境温度的控制应符合下列规定: 采用掺有水泥,石灰的拌合料铺设以及用石油沥青胶结料铺贴时,不应低于5℃。 采用有机胶粘剂粘贴时,不应低于10℃。 采用砂、石材料铺设时不应低于0℃。 (4)铺设有坡度的地面采用砼板上炉碴垫层,铺设的厚度须达到设计要求的坡度。 (5)检验水泥砂浆强度试块的组数,按每层不少于1组,当每层建筑面积大于1000平方米时,每增加1000平方米应增做1组试块,小于1000平方米按1000平方米计算。当配合比改变时,亦应相应地按规定组数制作试块。 (6)地砖面层的铺设宜地室内装饰工程基本完工后进行。 (7)建筑地面工程质量的检验应符合下列规定。 基层和各类面层的分项工程的施工质量验收应按每一层次或每层施工段做为检验批,高层建筑的标准层可按每三层做为体验批(不足三层按三层计) (8)建筑地面工程的分项工程施工质量检验的主控项目必须达到GB50209-2002规定的质量标准,认定为合格,一般项目80%以上的检查点符合GB50209-2002规范规定的要求,其他检查点不得有明显影响使用,并不得低于允许偏差值的50%为合格。达不到质量标准按GB50300的规定处理。 (9)建筑地面工程完工后,施工质量验收应在施工自检的基础上,由监理单位组织有关单位对分项工程、子分部工程进行检验。 (10)检验方法应符合下列规定: 允许偏差应采用钢尺、2米靠尺、楔形塞尺、坡度尺和水准仪。空鼓向用敲击的方法。检查有防水要求的建筑地面的基层和面层,应采用泼水或蓄水方法,蓄水时间不得少于24小时,表面面层采用观感的方法。 (11)建筑地面完工后,应对面层采取保护措施。

美丽乡村建设试点项目工程监理规划细则

美丽乡村建设试点项目工程监理规划

目录 第一章工程项目概况 第二章监理工作围 第三章监理工作容 第四章监理工作目标 第五章监理工作依据 第六章项目监理机构的组织形式 第七章项目监理机构的人员配备计划 第八章项目监理机构的人员岗位职责 第九章工程监理中“三控三管一协调”第十章监理工作程序 第十一章监理工作方法及措施 第十二章监理工作制度 第十三章监理设施 第十四章旁站监理 第十五章安全监理 第十六章本工程监理工作重点与难点分析等第十七章工程竣工验收 第十八章监理资料

第一章工程项目概况 1、项目名称:美丽乡村建设试点项目xx镇项目工程 2、建设地点: xx镇xx村 3、建设规模: 建设容包括道路建设工程、绿化亮化工程、河道治理工程、广场工程、排水系统及生活污水处理工程等工程。 4、资金来源: 财政资金 5、投资概算:投资额约2582.3万元 6、质量标准: 合格。 7、监理围及监理周期要求: 监理围:美丽乡村建设试点项目xx镇项目工程的施工准备、施工、交工、养护、竣工、工程质量缺陷责任期阶段的监理服务。 监理周期:自施工准备起至工程养护期结束止。 8.建设容: (1).道路工程: 1)南石线道路工程:南石线镇区路段915m敷设排水管道;人行道铺设透 水砖;统设树池和种植行道树;部分路灯更新; 2)烟站路西道路工程:烟站西路位于镇镇政府东侧,南于南石线相衔接, 北与村庄东西道路相连,总长474m,现状混凝土路面加铺沥青,道路两侧 绿化、亮化,沿路敷设排水管网,人行道统一铺设透水砖; 3)后街道路工程:位于镇政府北侧,总长371m,现状混凝土路面加铺沥青,两侧增设行道树及路灯,沿路敷设排水管网;

监理实施细则(绿色建筑分部工程))

B13 工程 监理实施细则 (绿色建筑分部工程) 内容提要: 绿色建筑分部工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 镇江市住房和城乡建设局监制 二〇一六年三月

绿色建筑分部工程监理实施细则 1 绿色建筑分部工程概况 1.1 工程概况:本工程为公司开发建设的住宅工程,分为地下车库及住宅,总建筑面积约为273714.41平方米,建筑层数为:地下两层或三层、地上三十三层或三十四层的高层住宅建筑,与地下车库相连。本工程因地处中国南方地区,属夏热冬冷地区。 1.2 本工程绿色建筑分部工程概况 表1.1

2 本工程绿色建筑分部工程的特点、难点 2.1本工程绿色建筑分部工程设计、施工特点、难点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 2.2本工程绿色建筑分部工程监理质量控制的重点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 3 绿色建筑分部工程监理工作依据 3.1 绿色建筑设计方案审查表、经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表3.1

3.6 其他依据:国家、省、市现行的法律法规、相关标准和规定。 4 项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5 绿色建筑分部工程监理工作流程(用框图表示) 5.1绿色建筑分部工程施工阶段监理程序:

房屋建筑工程的监理实施细则

. . . z 蓬溪县任隆镇等4人集资建房 房建工程监理实施细则 审批人: 编制人: 泰兴工程建设监理公司 二○一一年十月

房屋建筑工程监理实施细则 工程概况及特点: 蓬溪县任隆镇邓人集资建房工程位于蓬溪县任隆镇,建筑结构为底框结构建筑,基础为独立柱基和人工挖桩复合基础。土建与给排水、采暖、电照、通信、信号各专业需配合施工,预埋件及预留洞较多,工程地质情况较为复杂。 2

. 资料. 1、房屋建筑工程监理工作

2、土工程 2.1 土开挖 2.1.1监理工程师审批施工案,重点审查开挖式、支护形式、临时排水措施、回 填案及施工安全措施。 2.1.2监理工程师复测承包单位上报的基础工程轴线定位点、水准基点。 2.1.3土开挖控制要点: 1、当基底位于地下水位以下时,检查开挖时采取的降水措施,地下水位 应降至基坑底0.5m以下。雨季施工时,应在基坑围设置排水通道。 2、检查开挖边坡形式,当现场不宜进行放坡开挖时,应格检查基坑支 护。施工过程中,应对支护结构、围环境进行观察和监测,出现异常 情况,应协调各及时处理。 3、地基土不得超挖、扰动。当地基表面被水浸泡和扰动,必须经过妥 善处理,达到设计要求。 4、监理工程师会同设计单位、承包单位共同验槽,见证检测地基承载 力。 5、检查基底高程和表面平整度。 2.2回填土 2.2.1回填土质量控制要点: 1、基坑回填必须在建筑物地下部分隐蔽工程检查验收合格后及时进行。 2、控制回填程序,防止引起不均匀沉降。 4

. 资料. 3、监理工程师见证检验回填土压实度。 4、监理工程师检查回填土的高程、表面平整度。 5、检查填土施工时的压实机具,对分层厚度、压实遍数、含水率等进 行控制。 3、地基基础工程 3.1基础检验 3.1.1监理工程师审查施工案,承包单位必须格按照批准的施工案进行组织施工。 3.1.2基坑开挖后经监理工程师、设计单位、承包单位联合验槽后可继续后续施 工。 3.1.3监理工程师检查基底平面位置、尺寸、基底标高、基底土质,检查基底地 质情况和承载力是否与设计相符,基底检验情况应详细纪录地基检验表。 3.1.4监理工程师按施工案和设计要求检查土质边坡坡度、基槽外形尺寸、边坡 支护和临时支撑。 3.2地基处理 3.2.1灰土、砂、砂、三合土地基质量控制要点: 1、地基处理须经参建各共同验槽合格后进行。 2、灰土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查灰土的配合比、含水量、 拌和的均匀性、虚铺厚度、夯实机具的种类。 3、砂和砂地基:监理工程师检查砂和砂和砂级配、含水量,采用的施工法 (平振法、插振法、水撼法、夯实法、碾压法)。 4、三合土地基:监理工程师按施工规和设计要求检查所有碎的粒径、拌和 均匀性、三合土铺设厚度、铺平夯实度。

大型设备安装监理实施细则

钢铁渣“零排放”XX项目X期160万吨/年 钢铁渣复合粉生产线 设备安装工程 监理实施细则 批准:总监理工程师 编制:监理工程师 监理单位(章)XXXX建设监理有限公司 二0一一年三月十二日

设备安装工程监理实施细则 项目基本情况: 钢铁渣“零排放”XX项目(二期)160万吨/年钢铁渣复合粉生产线为XxXXXX 资源开发有限公司50万吨/年钢渣生产线一期项目的后续深加工项目,位于XXXXxxxxxxx工业园区内,紧邻XX公司XXXX东侧,北距XX口岸约200m。工程内容主要包括40万吨/年钢渣粉生产线一条, 60万吨/年矿渣粉生产线2条及相应配套辅助设施。 1. 专业工程的特点: 1.1工程概况 工程名称;钢铁渣“零排放”XX项目二期160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 建设地点;XX省XXXXXX工业园 设计单位; 建设单位; 施工单位; 分包单位: 工程规模;160万吨/年钢铁渣复合粉生产线 1.2专业工程组成: 1.2.1设备(以下简称“设备”)总台数;(因为保密而删除) 1.2.2设备的种类和特点(因为保密而删除) 1.3编写依据 ①建设工程监理规范GB50319-2000; ②机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-98; ③压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-98; ④起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98; ⑤现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98;

⑥连续输送设备安装工程施工及验收规范GB50270-98; ⑦破碎粉磨设备安装工程施工及验收规范GB50276-98; ⑧起重设备安装工程施工及验收规范GB50278-98; 11工业设备及管道绝热工程施工及验收规范GBJ126-89 ○ 12大型设备吊装工程施工工艺标准SH/T3515-90; ○ 15本项目监理规划; ○ 16设计文件和技术资料。 ○ 1.4本专业监理服务目标 a)严格监管,控制工程质量达到业主预期的相关标准中的合格目标,争创优质工程; b)协调督促,控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标; c)监管防控,全面达到业主要求,力争重大人身伤亡事故、重大设备事故等重大施工安全事故为零; d)认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更发生的费用; e)尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同,确保监理服务质量事故为零,监理连带责任施工质量/安全重大事故为零。 2. 监理工作流程:

美丽乡村道路监理实施细则

固原市原州区美丽村庄道路工程 (老三营村、马店村) 监 理 实 施 细 则 编制:景治峰 审核:翟家骐 达华工程管理(集团)有限公司宁夏分公司 2015.

目录 一、专业工程特点 1.工程概况 2.编制依据 3.工程特点及要求 二、质量控制流程 1.监理工作措施 2.本工程控制的具体值及要点 三、进度控制流程 1.施工进度监理制度 2.工期目标的分解及风险分析 3.工期分险分析 4.进度控制要点和控制进度风险措施 四、投资控制流程 1.投资监理制度 2.组织措施 3.经济措施 4.技术措施 5.合同措施 五、合同管理制度 1.施工阶段监理工程师的主要合同管理工作 2合同争议调解 3违约处理 六、安全文明生产及环境保护控制 1.安全方面 2.环保方面 3.安全文明生产及环境保护具体实施内容 七、监理工作的方法及措施 1、组织措施 2、技术监理的工作方法与措施 3、质量监理的工作方法与措施 4、合同及投资控制工作的方法措施 5、安全及进度的监理工作措施

根据监理规划和道路施工的专业特点及监理工程师在各分项、分部工程中的具体要求,做法和签证手续等工作内容,编写监理实施细则且对其不断地细化和丰富,为工程上的顺利实施提供服务。 一、专业工程特点 1、工程概况 1.1工程名称:固原市美丽乡村建设道路工程(马店村、老三营) 1.2工程地点:原州区三营镇老三营,头营镇马店村 1.3工程内容:创建“美丽村庄”是改善农村人居环境,提升社会主义新农村建设水平的需要,我国新农村建设取得了令人瞩目的成绩,但是总体而言广大农村地区基础设施依然薄弱,人居环境脏乱差现象仍然突出。因此原州区共建5.7公里四级水泥混凝土路改善农村环境道路情况;老三营1.7公里,造价人才网马店村4公里。路基宽度分别有3m、3.5m、4m、5m;厚度18cm。级配砂砾基层20cm;路肩为50cm宽、8cm厚的砂砾填筑;10个直径为40cm 的钢管涵;部分边沟及若干过户板。 工程投资金额:300万元(分三个合同管理) 1.4工程工期计划:201 年月日~201 年月日 1.5工程质量等级:优良等级 1.6承建单位: 建设单位:固原市原州区交通和乡镇建设环保局 设计单位:固原市公路勘测设计院 监理单位:达华工程管理(集团)有限公司宁夏分公司 2、编制依据 2.1《市政工程质量统一验收标准》(GB50300—2001) 2.2《工程测量规范》(GB50026—93) 2.3《工程建设标准强制性条文》公路工程部分 2.4《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004) 2.5《道路施工合同》 2.6《公路工程技术标准》(JTJB01—2003) 2.7道路施工图纸 3、工序特点及要求 3.1路基、路面工程

项目工程监理实施细则最全

. . 工程监理实施细则 XXX监理有限责任公司 XXXX工程监理部

目录 测量工程监理实施细则 (1) 基坑施工监理实施细则 (7) 大体积混凝土底板的监理实施细则 (18) 地下防水工程的监理实施细则 (32) 混凝土工程监理实施细则 (43) 模板工程监理实施细则 (48) 钢筋工程监理实施细则 (53) 钢结构工程监理实施细则 (58) 加气混凝土砌块墙体监理实施细则 (70) 屋面工程监理实施细则 (73) 门窗工程监理实施细则 (77) 装饰工程监理实施细则 (83) 冬季施工实施细则 (89) 旁站监理案 (93) 电气专业监理实施细则 (103) 水暖专业监理实施细则 (109) 电梯工程监理实施细则 (116) 通风工程监理实施细则 (121) 智能建筑工程监理实施细则 (125)

测量工程监理实施细则 工业与民用建筑的测量容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。 一、测量前准备 ⒈测量前应对采用的测量仪器(水准仪、红外线测量仪等)进行校正和定期精度认定,以减少仪器的测量误差。 ⒉校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用钢卷尺的精度。 ⒊准备好不同测量容所用的测量记录表。 ⒋检查判明测量用的原始点是否已破坏。 ⒌测量前应确定测量案,由于测量案关系到测量精度,因此,测量案应由技术负责人审核确认,其次,测量人员应有职责分工。 二、工程测量 ⒈建筑物的定位测量 ⑴建筑物定位测量前,应由建设项目法人提供规划测量部门测量并确认的建筑物角标的坐标,(包括书面通知和现场坐标移交)角标一般为三点以上,其中两点作为定位测量用,其余点作为校核用。 ⑵所提供的角标,施工单位应妥善保护,当角标位于建筑

土建工程监理实施细则

监理实施细则 工程名称:经纬·御贤府 专业:土建工程 编制: 审核: 项目监理部(盖章) 浙江木石建设项目管理咨询有限公司 年月日 土建工程监理实施细则一、工程概况及土建工程监理目标

1.1进度目标:项目工期457天,从2014年7月31日至2015年10月31日。 1.2质量目标:《本工程监理规划》列出的专业质量控制要求。 1.3投资目标:以《工程施工承包合同》中所列的专业投资目标,静态投资控制在万元。 二、土建工程监理实施的依据 表1 监理实施的依据 文件名称编号工程施工承包合同、招投标文件 监理委托合同 业主提供的施工图纸及地质勘探等有关资料 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001 地下防水工程质量验收规范GB50208-2002 建筑桩基技术规范JGJ 94-94 混凝土结构设计规范GB50010-2002 地基与基础工程施工及验收规范GBJ 202-83 钢筋焊接及验收规程JGJ 18-96 建筑钢结构焊接规程JGJ 81-91 玻璃幕墙工程技术规范JGJ 102-96 建筑地面工程施工及验收规范 建筑装饰工程施工及验收规范 本地区现行的有关预算、结算定额及文件 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分》2002年版 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002经审批的主体结构工程施工组织设计 本工程监理规划 三、质量控制工作内容 1. 审查该工程主体结构工程施工组织设计; 2.检查混凝土工程的轴线与标高; 3.检查模板、钢筋制作安装质量,参加隐蔽工程验收; 4.检查商品混凝土及其浇捣质量; 5.检查现浇结构工程施工质量;

电气安装工程监理实施细则详细版

文件编号:GD/FS-6890 (管理制度范本系列) 电气安装工程监理实施细 则详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气安装工程监理实施细则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一章、电气安装工程概况 1、低压配电系统 防排烟风机、消防泵、电梯、给水设备、潜污泵、应急照明用电为一级负荷,其他用电为三级负荷。住宅分户计量。一级负荷用电设备采用两回线路供电,消防设备两回线路末端切换。 供电:正常和设备均从分变配电所及发电机低压配电柜引来,供电电源电压220/380V,引入电缆桥架敷设,线穿动力明敷配电线路采用WDZ(N)-YJ (F)E型电力电缆沿桥架敷设,出桥架穿钢管沿顶板明敷,其余配电分支钢管沿墙沿地(板)暗敷设。 配电方式:照明系统树干式配电,电力系统采用

放射式配电。 2、电气照明系统 ⑴应急照明: ①、在疏散走道、安全出口等处设置疏散指示标志灯及安全出口标志灯。地下层走廊、楼梯间、电梯前室、门厅、地下车库等公共场所设置疏散用的应急照明,其地面最低水平照度不应低于0.5LX,且楼梯间不应低于5LX。 ②、在配电室、防排烟机房、消防电梯机房等场所设置备用应急照明,其照度仍应保证正常照明照度。 ③、应急照明均采用两路电源供电,应急照明灯具自带蓄电池;光源采用可瞬时点亮的白炽灯或快启动节能灯。 ④、疏散用的应急照明在发生火灾时由消防控制

农村厕所改造项目监理实施方案

农村户用厕所无害化改造项目 监理方案 一、项目划分 1、本项目施工范围大,建议按照每个乡镇划分为一个单位工程、每个行政村划分为一个分部分项工程、检验批根据实际检验情况划分。 2、施工单位要按照施工的区域确定具体的施工现场负责人并上报联系方式,做好通讯录以方便联系。 二、开工前准备工作 1、施工单位需要提供中标通知书及合同复印件,投标文件电子版、预算电子表格及广联达格式。 2、开工前监理部下发进场通知后,施工单位需上报成套的开工资料包含以下内容:施工单位资质证明文件、施工项目部成立文件、施工组织设计、人员进场、设备进场、材料构配件进场的报验文件,经监理部批准后,才能申请开工。开工令下发当天即可开始施工。 三、施工中监理内容 1、施工单位在购买材料构配件前需提供生产厂家的营业执照、工业生产许可证,若一直使用该厂家的产品仅提供一次即可,更换厂家需重新提供上述文件。 2、施工单位每次进场时均需提供产品的合格证明文件、厂家自检证名文件,报监理和建设单位现场抽检,三方共同送样检测,合格后方可使用。

3、施工单位在开始定位、放线、重点隐蔽工序前2小时内要通知负责你区域的监理工程师和建设单位现场人员进行现场旁站监督,若通知2小时后无人到达,你方可自主开始施工。施工完成后但在覆盖前要申请验收合格后才能覆盖,未经验收擅自覆盖的我方有权要求挖开重新验收,若验收不合格的将拆除重新施工。 4、施工单位负责各乡镇的队长要注意:施工日志是施工工序的真实记录应记录实质性内容,必须每天坚持书写,每周日下午进行一次检查并与监理日志核对其合理性。(因项目比较大,为防止上级单位突击检查希望大家要牢牢谨记)。 5、监理例会每个月进行一次,会议内容主要是施工进度、施工的难点,各片区施工的经验交流等。 五、施工完成后监理内容 1、测量实际完成的工程量及绘制竣工图并加盖竣工图章。 2、施工单位编制汇总竣工资料、结算书报监理部,监理部编制监理资料完成后,将竣工资料和监理资料一同上报建设单位进行预验收。 3、通过预验收并签订保修书后,准备竣工验收。 4、通过竣工验收后办理移交手续。 5、竣工验收合格之日起即进入质量缺陷责任期。 6、在质量缺陷责任期内施工单位应根据实际使用情况进行整修。 7、缺陷责任期满经验收合格后可申请质量保证金,至此本项目全面结束。

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则 市政工程监理实施细则 宁波宁大工程建设监理有限公司 2010年11月 一、工程概况: 本工程为昌平区回龙观镇居住及公共设施项目市政工程,本项目位于昌平区回龙观镇朱辛庄西二路东侧,朱辛庄中路南侧、朱辛庄东路西侧、北京农学院北路北侧。此次施工的范畴为一期开发的A区和B区内的市政配套设施,包括雨污水、中水、给水、消防、热力及园区道路工程施工。

工程总造价975(万元)。工程工期要求:2010年10月5日园区地下管线完工,2010年11月15日道路工程施工完成,工程打算开工日期2010年0 8月01日,打算完工日期2010年11月15日,总工期107日历天,工程质量要求:合格。 参建单位: 建设单位:北京科技园建设(集团)有限公司 设计单位:北京新纪元建筑工程设计有限公司(室外综合) 北京兴天华市政工程设计有限责任公司(雨污水) 监理单位:北京帕克国际工程咨询有限公司 施工单位:北京市常青市政工程有限公司 二、编制依据: (一)《中关村甲3号项目监理规划》 (二)国家及北京市颁发的有关建筑施工的有关法律法规: 1.《给水排水管道工程施工验收规范》GBJ050268-2008 2.《高密度聚乙烯排水管道工程施工与验收技术规程》DBJ01-94-200 5 3.《城镇道路工程施工质量检验标准》DBJ01-11-2004 4.《排水管渠工程施工技术规程》DBJ01-13-2004 5.《市政基础设施工程质量检验与验收》DBJ01-90-2004 6.《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000 7.《北京市都市道路工程施工技术规范》DBJ01-84-2004 8.《公路路面基层施工技术规范》JTGF40-2004 9.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 10.《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、施工预备时期的质量操纵 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和

工程监理实施细则

工程监理实施细则 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

模板工程监理实施细则 监理单位: 编制: 审批: 日期: 2016年04月04日 目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3监理工作的内容和流程 (2) 4监理工作的控制要点和目标值 (4) 5监理工作的方法和措施 (6)

1 工程概况 2 编制依据 已审核批准的监理规划。 与专业工程相关的工程标准、设计文件和技术资料。 与专业工程相关的主要工程标准有(不限于): 1 《建设工程监理规范》(B50319—2013) 2 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 3 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2010) 5 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003) 6 《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 7 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8 国家其地方颁布的与专业工程相关的规章制度 已审核批准的施工组织设计、施工方案及专项施工方案。 建设单位的其他有关专业管理规定。 同类工程项目的相关资料。 3 监理工作的内容和流程 监理工作内容 模板工程的监理工作是整个工程监理工作的重要组成部分,模板工程质量的优劣直接影响钢筋砼工程和装修工程等后续工程质量的优劣,必须按部就班,环环相扣地监理好模板工程的施工。 熟悉施工图纸,了解钢筋砼构件所需模板的规格、数量和大致拼装方法。

光伏系统的安装工程监理实施细则

光伏系统的安装工程监理实施细则 一、工程项目概况: (一)工程概况 1、工程名称:常兴光伏科技岐山分公司岐山20MWP分布式光伏农业大棚项目 2、建设地点:市岐山县蔡家坡镇落星堡村 (二)工程规模: 本项目工程位于市岐山县蔡家坡镇落星堡村.所建20MW光伏发电工程的主体建筑为单栋日光型光伏农业科技大棚.电站分为厂前办公区、开关站和光伏农业大棚发电产区三个功能区.办公区主要有综合楼(现浇钢筋混凝土框架结构,地上两层 ,建筑面积为867.75㎡),综合楼设置有管理办公室及休息室等。生产区为20MWp多晶电池的太阳能光伏农业科技大棚区,是基于高效优质绿色蔬菜种植大棚种植为一体的发展模式配套开发的光伏发电项目。 本项目设计装机容量20MW,均采用模块化设计,集中并网的设计方案,光伏方阵进入逆变房,过汇流箱交流至35KV开关站以1回路35KV线路接入五丈原110kV变电站,实现与当地电网并网。 二、开工前的准备工作 1、开工前应对到达施工现场的设备和材料进行数量清点和外观检查设备材料的规格、型号应符合设计要求。 2、对设备进行开箱检查其合格证说明书测试记录附件备件等均应齐全。

3、按设计要求检查太阳电池组件的型号规格数量和完好程度应无漏气漏水裂缝等损坏现象。 三、太阳电池方阵基座控制 1、混凝土基座离地面高度基座强度和水平度偏差应符合设计规定,基座的水平偏差不应大于3mm。 2、地脚螺栓的规格埋设尺寸应符合设计规定外露长度不应小于6cm。 3、用水泥埋设的地脚螺栓必须养护五天以上方可安装机架。 四、方阵支架安装控制 1、方阵支架的方位和倾角应符合设计要求其偏差不应大于±1。。 2、机架底座的水平度偏差不应大于3mm,基座不平时应用铁垫片垫平,固定组件的机架表面应平整。 3、安装组件前机架上所有连接螺栓应加防松垫片并拧紧,机架安装完毕后对安装过程中受到损坏的漆膜应进行补涂。 4、倾角可调式机架的安装步骤和调整方式按厂家说明书进行,调节机构应转动灵活铰链部位要加黄油调整围应符合设计要求。 5、机架安装完毕后应根据季节将方阵倾角调整到设计规定的位置上。 五、太阳电池方阵的安装 1、安装前准备工作 安装组件前应根据组件参数对每个太阳电池组件进行检查测试其参数值应符合产品出厂指标(一般测试项目有开路电压、短路电流 应挑选工作参数接近的组件装在同一子方阵,应挑选额定工作电流相等或相接近的组件进行串联)。