实测实量所需工具、仪器一、实测实量所需工具、仪器一览表

二、工具、仪器所用项目详单(根据实测内容分别开列)

实测实量标准

实测实量标准 Jenny was compiled in January 2021

实测实量标准1)、混凝土结构工程 1、截面尺寸偏差 指标说明:反映层高范围内剪力墙厚度、柱尺寸的偏差。 允许偏差值要求:现浇墙、柱、梁结构尺寸允许偏差为:+4mm、-2mm。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:5 米钢卷尺 测量方法和数据记录 (1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)同一墙/柱面作为1 个实测区,累计实测实量5 个实测区。每个实测区从地面向上300mm 和1500mm 各测量截面尺寸1 次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1 个计算点。 2、表面平整度 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 允许偏差值要求:表面平整度允许偏差为:4mm。超过该允许偏差记为不合格。测量工具:2 米靠尺、楔形塞尺

测量方法和数据记录: (1)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1 个实测区。累计实测实量5 个实测区。 (2)当所选墙长度小于3 米时,同一面墙4 个角(顶部及根部)中任取2 个角。按45 度角斜放靠尺,累计测2 次表面平整度。这2 个实测值分别作为该指标合格率的2 个计算点。 (3)当所选墙长度大于3 米时,除按45 度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1 次表面平整度。这3 个实测值分别作为判断该指标合格率的3 个计算点。 3、垂直度 指标说明:反映层高范围内剪力墙、混凝土柱表面垂直的程度。 允许偏差值要求:垂直度允许偏差为:4mm(层高≦5m)、5mm(层高﹥5m)。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:2 米靠尺 测量方法和数据记录: (1)剪力墙:任取长边墙的一面作为1 个实测区。累计实测实量5 个实测区。

工程实测实量管理办法

工程实测实量管理 办法

浙建工技质[ ]33号 关于印发集团公司《工程实测实量 管理办法》的通知 各直属单位、直管项目经理部、事业部、投资企业: 为客观真实地反映项目各阶段工程实体质量水平,促进实体质量的实时改进直至消除质量通病,进而达到实体质量一次性验收合格的目标,特制定工程实测实量管理办法,请认真贯彻执行。 附件:1、工程实测实量管理办法 2、工程实测实量操作指引 3、工程实测实量记录及计算表 浙江省建工集团有限责任公司 4月13日

发至:集团公司各部门 附件1: 工程实测实量管理办法 第一章总则 第一条为客观真实的反映项目各阶段工程实体质量水平,促进实体质量的实时改进直至消除质量通病,进而达到实体质量一次性验收合格的目标,特制定本办法。 第二条本办法适用于浙江省建工集团有限责任公司所有在建项目。 第二章基本规定 第三条各单位及项目部须成立以总工程师为首的工程实测实量工作小组,实测实量小组根据施工进度开展现场实测实量工作并根据实测工作量,安排和调整相应的质检人员。 第四条项目部实测实量小组应对在建工程的相应构件、部位实施100%的实测实量,将实测内容建立测量档案,留置相关影像资料,并在工程实体上标注实测信息(标识统一见操作指引),同时根据测量结果采取相应措施逐步改进工程实体质量。 第五条要求各单位总工程师负责本单位实测实量工作的组织

开展,并在实施过程中及时进行检查指导,发现问题及时制定相关措施进行完善。 第六条各单位每月的实测实量复查必须百分百覆盖所属在建项目,对所属项目按检查单元随机抽取不少于20%的比例进行独立实测复查,督促项目执行实测实量工作并复核项目实测数据,并做好复查记录,每月根据实测评分对项目进行排名考评。 第七条集团每季度的实测实量抽查将覆盖所有单位,并按照10%的抽样数量在各单位的在建项目中进行随机抽选。 第八条当项目各阶段实测偏差值大于允许偏差的1.5 倍或不合格点率超出20%时,应进行整修并按整修后的实测结果进行计分。 第九条各单位及项目部应配备数字回弹仪,要做好对所属项目的巡检、督促工作,发现未达标的砼构件,及时采取措施,整改封闭,确保强度达到设计要求。 第三章取样原则 第十条各实测取样的楼栋、楼层、房间、测点等,必须结合当前各标段的施工进度,经过图纸随机抽样确定。 第十一条对实测实量的各项目标段结构层或房间的具体楼栋号、房号做好书面记录并存档。 第十二条同一分部工程内所有分项实测指标,根据现场情况具备条件的必须全部进行实测,不能有遗漏。

工程实体质量实测实量标准(土建分册)

目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 取样总则 (1) 4 混凝土结构工程 (1) 4.1基本原则 (1) 4.2截面尺寸偏差(砼结构) (2) 4.3表面平整度(砼结构) (3) 4.4垂直度(砼结构) (4) 4.5顶板水平度极差(砼结构) (5) 4.6楼板厚度(楼梯相邻踏步高差)偏差(砼结构) (6) 4.7门、窗洞口尺寸(砼结构) (7) 4.8施工控制线设置(砼结构) (8) 5 砌筑工程 (9) 5.1基本原则 (9) 5.2表面平整度(砌筑工程) (9) 5.3垂直度(砌筑工程) (10) 5.4外门窗洞口尺寸偏差(砌筑工程) (11) 5.5方正度(砌筑工程) (12) 6 抹灰工程 (13) 6.1基本原则 (13) 6.2墙体表面平整度(抹灰工程) (13) 6.3墙面垂直度(抹灰工程) (14) 6.4阴阳角方正(抹灰工程) (15) 6.5顶板水平度(抹灰工程) (16) 6.6方正度(抹灰工程) (17) 6.7净高(抹灰工程) (18) 6.8地面表面平整度(抹灰工程) (19) 6.9地面平整度极差(抹灰工程) (20)

6.11户内门洞口尺寸偏差(抹灰工程) (22) 6.12户内门洞、外墙窗内侧墙体厚度极差(抹灰工程) (22) 6.13裂缝/空鼓(抹灰工程) (24) 6.14同户型同厨卫间管井尺寸偏差(抹灰工程) (24) 6.15同户型同厨卫间窗底框标高偏差(抹灰工程) (25) 6.16同户型同厨卫间窗侧框墙距偏差(抹灰工程) (26) 6.17柜体嵌入位尺寸偏差(抹灰工程) (27) 6.18同户型同厨卫间开间/进深偏差(抹灰工程) (28) 7 涂饰工程或粉刷石膏面层 (30) 7.1基本原则 (30) 7.2墙面表面平整度(涂饰工程或粉刷石膏面层) (30) 7.3墙面垂直度(涂饰工程或粉刷石膏面层) (31) 7.4阴阳角方正(涂饰工程或粉刷石膏面层) (32) 7.5顶棚(吊顶)板水平度(涂饰工程或粉刷石膏面层) (33) 7.6室内净高偏差(涂饰工程或粉刷石膏面层) (34) 7.7户内门洞口尺寸偏差(涂饰工程或粉刷石膏面层) (35) 7.8裂缝/空鼓(涂饰工程或粉刷石膏面层) (36) 8 墙面饰面砖工程 (36) 8.1基本原则 (36) 8.2表面平整度(墙面饰面砖工程) (36) 8.3垂直度(墙面饰面砖工程) (37) 8.4阴阳角方正(墙面饰面砖工程) (38) 8.5接缝高低差(墙面饰面砖工程) (39) 8.6裂缝/空鼓(墙面饰面砖工程) (40) 9 地面饰面砖工程 (40) 9.1基本原则 (40) 9.2表面平整度(地面饰面砖工程) (40) 9.3接缝高低差(地面饰面砖工程) (41) 9.4裂缝/空鼓(地面饰面砖工程) (42)

实测实量标准汇总

实测实量标准 1)、混凝土结构工程 1、截面尺寸偏差 指标说明:反映层高范围内剪力墙厚度、柱尺寸的偏差。测量工具:2 米靠尺、楔形塞尺 测量方法和数据记录: (1)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1 个实测区。 (2)当墙长度小于3 米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角300mm 位置,分别按以下原则实测2 次:一是靠尺顶端接触到上部混凝土顶板位置时测1 次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1 次垂直度,这2 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2 个计算点。 (3)当墙长度大于3 米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角300mm 和墙中间位置,分别按以下原则实测3 次:一是靠尺顶端接触到上部混凝土顶板位置时测1 次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1 次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1 次垂直度。这3 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3 个计算点。 (4)混凝土柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置时各测1 次垂直度。这2 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2 个计算点。 4、顶板水平度 指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一房间混凝土顶板内四个角点和一个中点距离同一水平基准线之间5 个实测值的极差值,综合反映同一房间混凝土顶板的平整程度。 允许偏差值要求:水平度极差值允许偏差为:5mm。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:塔尺3 米配合水准仪 测量方法和数据记录: (1)同一房间混凝土顶板作为1 个实测区,累计实测实量10 个实测区。 (2)使用水准仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线100mm处位置选取4 个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1 个测点),分别测量混凝土顶板与水平基准线之间的5个垂直距离。选取5 个实测值之间的极差值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。(极差值:数列中最大值与最小值的差) (3)所选测点顶板水平度极差的实测区不满足10 个时,需增加实测数。

实测实量标准

实测实量标准 1)、混凝土结构工程 1、截面尺寸偏差 指标说明:反映层高范围内剪力墙厚度、柱尺寸的偏差。 允许偏差值要求:现浇墙、柱、梁结构尺寸允许偏差为:+4mm、-2mm。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:5 米钢卷尺 测量方法与数据记录 (1) 以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2) 同一墙/柱面作为1 个实测区,累计实测实量5 个实测区。每个实测区从地面向上300mm 与1500mm 各测量截面尺寸1 次,选取其中与设计尺寸偏差最大的数,作为判断该实测指标合格率的1 个计算点。 2、表面平整度 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 允许偏差值要求:表面平整度允许偏差为:4mm。超过该允许偏差记为不合格。测量工具:2 米靠尺、楔形塞尺 测量方法与数据记录: (1)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1 个实测区。 测量工具:2 米靠尺 测量方法与数据记录: (1)剪力墙:任取长边墙的一面作为1 个实测区。累计实测实量5 个实测区。 (2)当墙长度小于3 米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角300mm 位置,分别按以下原则实测2 次:一就是靠尺顶端接触到上部混凝土顶板位置时测1 次垂直度,二就是靠尺底端接触到下部地面位置时测1 次垂直度,这2 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2 个计算点。 (3)当墙长度大于3 米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角300mm 与墙中间位置,分别按以下原则实测3 次:一就是靠尺顶端接触到上部混凝土顶板位置时测1 次垂直度,二就是靠尺底端接触到下部地面位置时测1 次垂直度,三就是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1 次垂直度。这3 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3 个计算点。 (4)混凝土柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板与下部地面位置时各测1 次垂直度。这2 个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2 个计算点。 4、顶板水平度 指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一房间混凝土顶板内四个角点与一个中点距离同一水平基准线之间5 个实测值的极差值,综合反映同一房间混凝土顶板的平整程度。 允许偏差值要求:水平度极差值允许偏差为:5mm。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:塔尺3 米配合水准仪 测量方法与数据记录: (1)同一房间混凝土顶板作为1 个实测区,累计实测实量10 个实测区。建筑工程实测实量技术规范

实测实量技术规范 一、混凝土结构工程 检查标准依据(砼结构) GB50204-2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 1、截面尺寸偏差(砼结构) 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm。 测量工具:5m 钢卷尺。 测量方法和数据记录: a)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米; b)同一墙/柱面作为 1 个实测区,每个实测区从地面向上 300mm 和 1500mm 各测量截面尺寸 1 次。 墙柱截面尺寸测量示意图 图 1 墙柱截面尺寸测量示意图

2、表面平整度(砼结构) 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 合格标准:[0,8]mm。 测量工具:2m 靠尺、楔形塞尺。 测量方法和数据记录: a)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为 1 个实测区。累计实测实量 8 个实测区、32 个测点进行计算; b)当所选墙长度小于 3m 时,同一面墙 4 个角(顶部及根部)中取左上及右下 2 个角。按 45 度角斜放靠尺,累计测 2 次表面平整度,跨洞口部位必测。这 2 个实测值分别作为该指标合格率的 2 个计算点; c)当所选墙长度大于 3m 时,除按 45 度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量 1 次表面平整度。跨洞口部位必测。这 3 个实测 值分别作为判断该指标合格率的 3 个计算点; d)跨洞口部位必测。实测时在洞口 45 度斜交叉测 1 尺,该实测值作为新增实测指 标合格率的 1 个计算点; e)砼柱:可以不测表面平整度。 平整度测量示意图 图 2 平整度测量示意图 3、垂直度(砼结构)

实测实量验收标准.docx

实测实量验收标准

一、普通混凝土结构钢筋工程实测实量验收标准 1、指标说明:反映钢筋连接、安装施工成型质量。 2、合格标准: (1)绑扎钢筋网眼尺寸:允许偏差±20mm; (2)绑扎箍筋、横向钢筋间距:允许偏差±20mm; (3)主筋严禁随意切割、主筋位移不超过10mm。 3、检查内容:绑扎钢筋网、绑扎箍筋、横向钢筋间距;主筋随意切割、主筋位移。 4、测量工具:钢尺检查。 5、测量方法和数据记录: 网眼和间距:任取一房间或墙板作为 1 个实测区 , 量三道间距为一个测点,同一测区内连续取三个测点, 3 次实测值作为该实测指标合格率的 3 个计算点。 二、普通混凝土结构模板工程实测实量验收标准 1、指标说明:反映模板工程安装尺寸的偏差。 2、合格标准: (1)模板内洁净,拼缝严密; (2)轴线位置:允许偏差5mm; (3)底模上表面标高:允许偏差±5mm; (4)截面尺寸:基础允许偏差±10mm;柱、墙、梁允许偏差 +4,-5mm; (5)层高垂直度:允许偏差6mm。 3、测量工具:水准仪、经纬仪、钢尺、靠尺、塞尺、拉线检查。 4、测量方法和数据记录: 底模上表面标高:任取一房间作为 1 个实测区,根据标高控制点拉设水平线,小开间未起拱的顶板每个测区不少于 3 个测点;大开间起拱的顶板检测距离四角500mm处,中间交接点位置检测一点,共 5 个测点。 截面尺寸:同一梁为一个检测区,每个检测区检测截面尺寸 3 次, 3 次实测值作为该实测指标合格率的 3 个计算点。 5、模板拆除: 严格执行根据同条件养护拆模试块检测强度作为拆模依据的制度,同时按规范严格控制拆模混凝土强度要求,严禁无拆模申请而提前拆除水平结构模板行为。对于无拆模申请和拆模试块报告

工程质量实测实量检查标准

施工现场质量管理实测实量 检查标准详细说明 一、混凝土结构工程 1、截面尺寸偏差 指标说明:反映层高范围内剪力墙厚度、柱尺寸得偏差。 允许偏差值要求:现浇墙、柱、梁结构尺寸允许偏差为:+8mm、5mm。 超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:5 米钢卷尺 测量方法与数据记录 (1) 以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2) 同一墙/柱面作为1 个实测区,累计实测实量5 个实测区。每个实测区从地面向上300mm 与1500mm 各测量截面尺寸1 次,选取其中与设计尺寸偏差最大得数,作为判断该实测指标合格率得1 个计算点。 2、表面平整度 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 允许偏差值要求:表面平整度允许偏差为:8mm。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:2 米靠尺、楔形塞尺 测量方法与数据记录: (1)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中得一面作为1 个实测区。累计实测实量5 个实测区。 (2)当所选墙长度小于3 米时,同一面墙4 个角(顶部及根部)中任取2 个角。按45 度角斜放靠尺,累计测2 次表面平整度。这2 个实测值分别作为该指标合格率得2 个计算点。 (3)当所选墙长度大于3 米时,除按45 度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需

在墙长度中间水平放靠尺测量1 次表面平整度。这3 个实测值分别作为判断该指标合格率得3 个计算点。 3、垂直度 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直得程度。 允许偏差值要求:垂直度允许偏差为:8mm(层高≦5m)、10mm(层高﹥5m)。超过该允许偏差记为不合格。 测量工具:2 米靠尺 测量方法与数据记录: (1)剪力墙:任取长边墙得一面作为1 个实测区。累计实测实量5 个实测区。 (2)当墙长度小于3 米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角30cm 位置,分别按以下原则实测2 次:一就是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1 次垂直度,二就是靠尺底端接触到下部地面位置时测 1 次垂直度,这 2 个实测值分别作为判断该实测指标合格率得2 个计算点。 (3)当墙长度大于3 米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角30CM 与墙中间位置,分别按以下原则实测3 次:一就是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1 次垂直度,二就是靠尺底端接触到下部地面位置时测 1 次垂直度,三就是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1 次垂直度。这3 个实测值分别作为判断该实测指标合格率得3 个计算点。 (4)砼柱:任选砼柱四面中得两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板与下部地面位置时各测1 次垂直度。这2 个实测值分别作为判断该实测指标合格率得2 个计算点。 4、顶板水平度极差 指标说明:考虑实际测量得可操作性,选取同一房间砼顶板内四个角点与一个中点距离同一水平基准线之间 5 个实测值得极差值,综合反映同一房间砼顶板得平整

混凝土工程实测实量

1.混凝土工程 1.1 截面尺寸偏差(砼结构) 1.1.1. 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 1.1. 2. 合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm 1.1.3. 测量工具:5M 钢卷尺 1.1.5. 测量方法示例 图1-1 墙柱截面尺寸测量示意图 1.2. 表面平整度(砼结构) 1.2.1. 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 1.2.2. 合格标准:[0,8]mm 1.2.3. 测量工具:2 米靠尺、楔形塞尺 1.2.5. 测量方法示例:

图1-2 墙平整度度测量示意图 1.3. 垂直度(砼结构) 1.3.1. 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直的程度。 1.3. 2. 合格标准:[0,8]mm 1.3.3. 测量工具:2 米靠尺 1.3.4. 测量方法示例: 图1-3 墙/柱垂直度测量示意图 1.4. 顶板水平度极差(砼结构) 1.4.1. 指标说明:考虑实际测量的可操作性,选取同一功能房间砼顶板内四个角点和一 个中点距离同一水平基准线之间5 个实测值的极差值,综合反映同一房间砼顶板 的平整程度。 1.4. 2. 合格标准:[0,15]mm 1.4.3. 测量工具:激光扫平仪、具有足够刚度的5 米钢卷尺(或2 米靠尺、激光测距仪)

1.4.4. 测量方法和数据记录: (1)使用激光扫平仪,在实测板跨内打出一条水平基准线。同一实测区距顶板天花线约30CM 处位置选取4 个角点,以及板跨几何中心位(若板单侧跨度较大可在中心部位增加1 个测点),分别测量砼顶板与水平基准线之间的5 个垂直距离。以最低点为基准点,计算另外四点与最低点之间的偏差。偏差值≤15mm 时实测点合格;最大偏差值≤20mm 时,5 个偏差值(基准点偏差值以0 计)的实际值作为判断该实测指标合格率的5 个计算点。最大偏差值﹥20mm 时,5 个偏差值均按最大偏差值计,作为判断该实测指标合格率的5 个计算点。 1.4.5. 示例: 图1-4 顶板水平度测量示意图 1.5. 楼板厚度偏差(砼结构) 1.5.1. 指标说明:反映同跨板的厚度施工尺寸与设计图尺寸的偏差; 1.5. 2. 合格标准:[-5,8]mm 1.5.3. 测量工具:超声波楼板测厚仪(非破损)或卷尺(破损法) 1.5.4. 测量方法示例

实测实量标准

实测实量各项要求 第十二章工程质量管控 一、实测实量验收标准 第一条普通混凝土结构钢筋工程实测实量验收标准 1、检查内容:钢筋搭接位置、搭接长度;主筋随意切割、主筋位移;板负弯矩钢筋;钢筋骨架有效高度;保护层。 2、检查数量: (1)受力钢筋间距:随机抽取不少于施工部位的1/3构件; (2)主筋随意切割、主筋位移:全数检查; (3)钢筋骨架有效高度:支座处、悬挑结构; (4)受力钢筋保护层:随机抽取不少于施工部位的1/3构件。 3、检查方法:钢尺检查。 4、质量要求: (1)受力钢筋间距:允许偏差±10mm; (2)主筋严禁随意切割; (3)钢筋骨架宽、高:允许偏差±5mm,长度:允许偏差±10mm; (4)受力钢筋保护层厚度:允许偏差基础±10mm,柱梁±5mm,板墙壳±3mm。 第二条普通混凝土结构模板工程实测实量验收标准 1、模板安装检查数量: (1)模板内垃圾:全数检查; (2)标高、轴线:随机抽取不少于施工部位的1/3。 2、检查内容:模板内垃圾、标高、轴线。 3、检查方法:水准仪、经纬仪、钢尺、靠尺、塞尺、拉线检查。 4、质量要求: (1)模板内严禁有垃圾; (2)标高、轴线:允许偏差±5mm。 5、模板拆除: 严格执行根据同条件养护试块检测强度作为拆模依据的制度,同时按规范严格控制拆模混凝土强度要求,严禁无拆模申请而提前拆除水平结构

模板行为。对于无拆模申请和拆模试块报告而强制性进行模块拆除,一经发现按5000元/次进行处罚。对于拆模试块强度不足而强制性进行模板拆除,按照每低一个百分点100元的标准进行处罚。 拆除后的混凝土温度与环境温度差大于20℃时,拆模后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。 拆模后严格禁止使用干水泥抹面,如发现干水泥抹面按照500元/处的标准进行处罚。 第三条普通混凝土结构混凝土工程实测实量验收标准 1、检查方法: (1)垂直度的测量:尺子摆放在距阴阳角10cm地方,小于3.5m层高的墙面,尺子上端距顶板10cm(若存在水平接缝的骑跨水平缝);大于3.5m层高的墙面,尺子底部矩地面50cm。 (2)墙面的平整度测量:把尺以倒“八”字的形式伸至顶部阴角或阳角,以45°角抽测两个点,有门窗洞口的,必须骑跨洞口进行测量。 (3)地面的平整度测量:检尺一端顶紧检测房间墙角,沿对角线进行测量;有分隔缝或门洞口的,应骑跨测量。 2、检查内容:墙面垂直度、墙面平整度、地面平整度 3、质量要求:墙面垂直度允许偏差±5mm、墙面平整度允许偏差±5mm、地面平整度允许偏差±5mm。 4、结构裂缝 (1)检查数量: ①地下室外墙:每片墙面不超过3处,长度不大于30cm,无渗漏现象;

建筑工程实测实量技术规范

实测实量技术规范一、混凝土结构工程 检查标准依据(砼结构) GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 1、截面尺寸偏差(砼结构) 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 合格标 准:截面尺寸偏差[—5, 8]mm。 测量工具:5m钢卷尺。 测量方法和数据记录: a)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米; b)同一墙/柱面作为1个实测区,每个实测区从地面向上300mm和1500mm各测量截面尺寸1次。 墙柱截面尺寸测量示意图 图1墙柱截面尺寸测量示意图

2、表面平整度(砼结构) 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面平整程度。 合格标准:[0,8]mm。 测量工具:2m靠尺、楔形塞尺。 测量方法和数据记录: a)剪力墙/暗柱:选取长边墙,任选长边墙两面中的一面作为1个实测区。累计实测实量8个实测区、32个测点进行计算; b)当所选墙长度小于3m时,同一面墙4个角(顶部及根部)中取左上及右下2 个角。按45度角斜放靠尺,累计测2次表面平整度,跨洞口部位必测。这2 个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点; c)当所选墙长度大于3m时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。跨洞口部位必测。这3个实测 值分别作为判断该指标合格率的3个计算点; d)跨洞口部位必测。实测时在洞口45度斜交叉测1尺,该实测值作为新增实测指标合格率的1个计算点; e)砼柱:可以不测表面平整度。 平整度测量示意图

3、垂直度(砼结构) 指标说明:反映层高范围内剪力墙、砼柱表面垂直的程度。 合格标准:[0,10]mm。 测量工具:2m靠尺。 测量方法和数据记录: a)剪力墙:任取长边墙的一面作为1个实测区。累计实测实量7个实测区、21个测点作为计算点; b)当墙长度小于3m时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约300mm位置,分别按以下原则 实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是 靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点; c)当墙长度大于3m时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约300mm和墙中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直 度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这3个实测值分别作为判断该实测指标合格率的3个计算点; d)砼柱:任选砼柱四面中的两面,分别将靠尺顶端接触到上部砼顶板和下部地面位置时各测1次垂直度。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。垂直度测量示意图 第二尺 3,第一尺 图3墙垂直度测量示意图 第一尺 J I 二尺 地面\

精装修工程质量检查标准 实测实量

精装修工程质量检查操作指引 1、目的 1.1规范产品质量实测过程中的程序、取样方法、测量操作、数据处理等具体步骤和要求。 1.2提供产品质量实测的操作方法,尽可能消除人为操作引起的偏差。 1.3 强调工程一次成型质量,以实测实量达标率反映工程一次成型质量水平。 1.4 以查促改,加强过程不断改进,持续提升工程质量。 2、实施原则 2.1 施工单位须对其施工产品质量负责,根据工程进度实时对施工范围的所有工程质量进行100%实测实量,检查记录按月建立分户实测档案,工程部检查比例须符合集团制度要求,并对实测档案的准确性和真实性负责。 2.2 工程部项目经理须对当月施工范围的所有工程质量按每个施工单位不低于10户进行检查且总数不低于20户,工程部经理须对当月施工范围的所有工程质量按每个施工单位不低于2户进行检查,并在检查记录表上签字确认。 2.3 户内墙、地砖全部施工完毕后,方可进行此户实测实量,且应在墙、地砖施工完毕7天后进行测量。 2.4 工程管理部须对工程部的检查记录表准确性和真实性进行复核。 2.5 工程管理部装修工程检查时应检查户内装修各已完成的所有工作面(不仅限于上个月完成工作量),不断促进整改。 2.6 每道工序完成后(指该工序所有工作量已完成,包含细部处理)施工单位须立即进行检查,工程部须在工序完成7日内进行检查,工程管理部按月对各工程部和施工单位所施工工程质量进行抽查。 2.7 同一户内同一工序内容须全数完成,检查时未完成位置直接按不合格点记录。 2.8 工程部须在每月25日前上报施工单位当月工程量(包含上月26日至本月25日),并确保施工单位当月所施工工程量与实际形象进度相符。如出现不符现象,视滞后情况扣罚施工单位当月综合达标率1%-4%。 3、工程管理部取样原则与计算说明 3.1取样原则 3.1.1工程管理部对工程质量进行抽查复测时,按户进行抽查,所有检查项仅限于套内各项工程质量。 工程管理部将对当月施工范围工程质量现场随机抽查。 3.1.4测量数据须真实、有效。 3.2 计算说明 4、顶棚 4.1 吊顶石膏板不平整、接缝高低差 平整度允许偏差3mm;接缝高低差允许偏差1mm。 钢尺、标准钢塞片尺、观察 每一功能区间作为1个实测点。平整度通过靠尺在吊顶两条对角线中间位置各测一次;接缝高低差通过目测选取2条疑似高低差最大的石膏板接缝,分别用钢尺紧靠相邻两石膏板跨过接缝,以1mm厚度的钢塞片插入钢尺与铝扣板之间的缝隙。只要有一个测量点不合格,则该实测指标不合格。或通过目测存在石膏板有明显不平整、接缝高低差现象,则该实测指标不合格。 4.2 吊顶腻子开裂、起皮 不允许

工程实测实量施工要求内容

实测实量施工要求 1、混凝土结构工程 1.1截面尺寸偏差 1.1.1. 指标说明:反映层高围剪力墙、砼柱施工尺寸与设计图尺寸的偏差。 1.1. 2. 合格标准:截面尺寸偏差[-5,8]mm 1.1.3. 测量工具:5m钢卷尺 1.1.4. 测量时间:混凝土构件模版拆除、测量作业面具备后,7个工作日完成。 1.1.5. 测量方法和数据记录: (1)以钢卷尺测量同一面墙/柱截面尺寸,精确至毫米。 (2)每个测量构件从地面向上300mm和1500mm各测量截面尺寸1次,对所测数据进行记录,在合格标准围的视为测量合格点。 1200 图1 墙柱截面尺寸偏差实测示意图 1.2表面平整度 1.2.1. 指标说明:反映层高围剪力墙、砼柱表面平整程度。 1.2.2. 合格标准:[0,8]mm 1.2.3. 测量工具:2米靠尺、楔形塞尺 1.2.4. 测量时间:混凝土构件模版拆除、测量作业面具备后,7个工作日完成。 1.2.5. 测量方法和数据记录:

(1)当所测墙长度小于3米时,同一面墙4个角(顶部及根部)中取左上及右下2个角。按45度角斜放靠尺,累计测2次表面平整度。跨洞口部位必测。这2个实测值分别作为该指标合格率的2个计算点。 (2)当所测墙长度大于3米时,除按45度角斜放靠尺测量两次表面平整度外,还需在墙长度中间水平放靠尺测量1次表面平整度。跨洞口部位必测。这些实测值分别作为判断该指标合格率的计算点。 (3)砼柱:可以不测表面平整度。 图2 表面平整度实测示意图 1.3 垂直度 1.3.1. 指标说明:反映层高围剪力墙、砼柱表面垂直的程度。 1.3. 2. 合格标准:[0,8]mm 1.3.3. 测量工具:2米靠尺 1.3.4. 测量时间:混凝土构件模版拆除、测量作业面具备后,7个工作日完成。 1.3.5. 测量方法和数据记录: (1)当墙长度小于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置,分别按以下原则实测2次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度。砼墙体洞口一侧为垂直度必测部位。这2个实测值分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。 (2)当墙长度大于3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm和墙中间位置,分别按以下原则实测3次:一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度,二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度,三是在墙长度中间位置靠尺基本在高度方向居中时测1次垂直度。

精装修工程质量实测实量检查办法及标准

精装修工程质量实测实量检查办法及标准 1.目的 为了通过建立产品实体质量实测实量体系并系统实施的方式,客观真实反映项目各阶段的工程质量水平,促进实体质量的实时改进和持续提高,进而达到实体质量一次性合格的目标。 2.适用范围 适用于目前公司总包及精装修工程所涉及项目。 3.职责 3.1.客服部: 3.1.1.组织各项目及总、分包单位实测实量工作的实施。 3.1.2.编制本公司项目及各总、分包实测实量报告,报公司各有关 部门与公司管理层。 3.1.3.跟踪本公司项目的实测实量整改实施。 3.2.工程部: 3.2.1.编制实测实量工作的实施标准并协助客服部工作。 3.2.2.对公司在建项目实施定期(原则上每月一次)抽测,抽测内 容包括并不限于本部分所规定内容。 3.2.3.跟踪本公司项目的实测实量整改实施。 3.3.项目部 3.3.1.协调本项目的实测实量工作开展。 3.3.2.对本项目工程实施定期或不定期抽测,抽测覆盖面不小于总 户数的20%,抽测内容包括并不限于本部分所规定内容,对实测实量所发现问题的整改,制定、执行预防措施,及时提供反馈。 3.3.3.落实本项目的实测实量整改情况,并向客服、公司汇报进展 情况。 3.4.监理单位 3.4.1承担所监理项目的实测实量监督和抽查工作; 3.4.2编制所在项目的实测实量监督和抽测实施细则(包括检查范围、

检查方式、检查数量、检查结果反馈、检查问题整改情况),抽测覆盖面不小于总户数的50%(其中关键项应为100%),抽测内容包括并不限于本部分规定内容。 3.4.3每月编制项目实测实量检查情况,并发送项目部。 3.5.第三方检测单位 3.5.1承担所承建项目各分项工程的全部实测实量检查工作; 3.5.2编制所承建项目的实测实量检查细则,并制定相关质量检查 措施及跟踪整改措施。 3.5.3对项目各施工阶段实施100%的实测实量,抽测内容包括并 不限于本部分规定的内容,建立分户测量档案,并及时将测量结果、整 改情况上报项目部和客服部。 4.实测实量内容 4.1实测实量范围及数量 施工单位100%自检并建立数据库,监理工程师抽查户数或层数(结构)不少于分项工程总工程量的50%并验证施工单位实测档案的真实性,项目部抽查户数不少于分项工程总工程量的20%,公司工程部定期检查。 4.2实测实量分户档案建立 4.2.1实测实量需建立分户档案,以便真实反映施工过程中的质量控制; 4.2.2每户档案需与户型图相对应,测量时以入户门为起点,采取顺时针方向进行编号实测,并在相对应的位置记录实测数据。 4.3实测实量细则 4.3.1土建总包单位部分包括但不限于以下内容(测量方式附图):

中铁建设集团工程质量实测实量标准化操作手册

目录 1总则.........................................................................................................- 3 -2基本规定........................................................................................................- 3 -3混凝土结构....................................................................................................- 5 - 3.1 结构实体混凝土回弹强度...................................................................- 5 - 3.2 结构实体钢筋保护层厚度...................................................................- 7 - 3.3 纵向受力钢筋间距...............................................................................- 9 - 3.4 现浇混凝土结构截面尺寸.................................................................- 10 - 3.5 墙面平整度........................................................................................- 11 - 3.6 墙柱垂直度........................................................................................- 12 - 3.7 轴线位置............................................................................................- 13 - 3.8 板厚....................................................................................................- 14 - 3.9 层高....................................................................................................- 14 - 3.10 外观质量缺陷..................................................................................- 15 -4砌体结构......................................................................................................- 15 - 4.1 墙面平整度........................................................................................- 15 - 4.2 墙面垂直度........................................................................................- 16 - 4.3 轴线位移............................................................................................- 17 - 4.4 门窗洞口高宽(后塞口).................................................................- 18 - 4.5 后锚固件抗拔承载力.........................................................................- 19 -5抹灰工程......................................................................................................- 20 - 5.1 墙面平整度........................................................................................- 20 - 5.2 墙面垂直度........................................................................................- 21 - 5.3 阴阳角方正........................................................................................- 22 - 5.4 净高....................................................................................................- 23 - 5.5 门窗洞口尺寸....................................................................................- 23 - 5.6 净开间进深........................................................................................- 24 -

相关文档