文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (建筑工程管理)灯塔主体施工方案(最终版)

(建筑工程管理)灯塔主体施工方案(最终版)

(建筑工程管理)灯塔主体施工方案(最终版)
(建筑工程管理)灯塔主体施工方案(最终版)

(建筑工程管理)灯塔主体施工方案(最终版)

君华新城壹期工程

形象广场灯塔主体施工方案

建设单位:中山市君华房地产开发有限X公司

施工单位:广东电白县建设工程有限X公司

审批人:

编制人:

编制日期:2011 年9 月25 日

监理单位:深圳市宝安区建设工程监理X公司

审核人:

审核日期:

灯塔主体施工方案

壹、工程概况

工程概况:灯塔属于君华新城形象广场的壹座景观建筑,位于广场的中央位置,整个灯塔全高39.8米,主体部位塔身砖混结构段为28.05米,上部钢结构段为7.7米,顶部避雷针高度为4.05米,塔身平均直径4.5米宽,砖混结构,高压旋喷桩钢筋混凝土基础。

塔身构成:0~7.545m墙体厚为620mm,7.545~14.545m外壁厚为490mm,14.545~21.545m外壁厚度为370mm,21.545m~28.05m外壁厚度为240mm。爬梯为内置直爬梯。在0.44m放置三个沉降观测点,28m放置四个倾斜观测点。

二、施工工艺、步骤

1、施工工艺流程

高压旋喷桩→钢筋混凝土基础→排砖→砌筑筒身外壁→混凝土圈梁→搭设平台→物料提升→砌筑筒身外壁

2、高压旋喷桩施工

1)高压旋喷桩采用42.5R普通硅酸盐水泥纯水泥浆,水泥掺入比为15%,水灰比为1:1,浆液在出浆口压力壹般要求在0.5MPa左右,要求当水泥强度达到1.0MPa后方可进行土方开挖。

2)水泥搅拌桩直径为600mm,有效长度不少于10m/穿透淤泥层到达承载力较高土层。

3)桩垂直度偏差不得超过1%,桩位偏差不得大于20mm。

3、钢筋混凝土基础施工

1)高压旋喷桩完成后回填500mm厚1:2粗砂夹碎石褥垫层,夯实系数0.94;上部浇筑100mm厚C15砼垫层。

2)钢筋混凝土基础厚度800mm,混凝土强度C25,外侧剪力墙厚度620mm,内径3.62m,高度至灯塔±0.000m,基础和砖砌体接触部分做

150mm厚,强度为C25的素混凝土防水带。

4、砌体施工

(1)砖浇水:砖必须在砌筑前壹天浇水湿润,壹般以水浸入砖四边1.5cm为宜,含水率为10%~15%。常温施工不得用干砖上墙,雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙。

(2)基层找平:在烟囱轴线上立好四根皮数杆,根据皮数杆最下面第壹皮砖的标高,用1:2水泥砂浆找平,其水平偏差不得超过20mm,砂浆找平层的厚度不得超过30mm。

(3)排砖:砌筑前,在基础上排砖,经计算现场排砖,

(4)搅拌砂浆:砂浆用搅拌机搅拌,砂浆配制时用500kg磅秤严格计量,搅拌时间不少于2min,砂浆应随拌随用,水泥混合砂浆必须在4h用完。气温超过30℃时,水泥混合砂浆应在3h内用完。禁止使用过夜砂浆。

(5)塔身砌筑

1)材料:MU10红砖、M7.5水泥砂浆

方法:

a、砌砖采用壹铲灰、壹块砖、壹挤揉的“三壹”砌砖法,即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖壹定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。

b、水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度为10mm,但不应小于8mm,不大于12mm。垂直灰缝里口不小于5mm,外口不大于15mm,砂浆饱满度应达到95%之上。砌体上下层的环缝应交错1/2砖,辐射缝应交错1/4砖。砌筑高度每天不得超过3.5m,以防因砂浆未硬化造成砌体压缩变形而产生较大偏差。

c、塔身每砌完中心线、圆周、垂直的坡度。测中心线,系以线坠对壹步架(1.2m)应检查壹次筒身准基础中心点,上端固定在砌筑平台圆木上,以此作中心,用带水平尺的木杆测定半径:用坡度托线板找坡度且用水平尺找平:尺杆按每砌3~10皮砖检查壹次,控制圆周、垂直度和坡度,如发现偏差过大,及时纠正。

d、砌筑筒壁时,每10m高度内取壹组砂浆试块,以检验其28d龄期的强度。

5、圈梁施工

(1)、模板工程:圈梁模板用量小,采用木模板,先在施工场地按图纸要求加工好,然后再安装,安装时圈梁上口采用定型夹具固定,下部分采用拉杆或者是夹具穿墙固定,每个50cm壹道。

壹般拆模需砼强度达到75%。

(2)、钢筋工程

1)材料:本工程钢筋采用Ⅰ级钢筋、Ⅱ级钢筋、Ⅲ级钢筋。

2)接头:因为是砖混结构,钢筋接头采用搭接绑扎接头形式。

3)保护层:保护层为25mm。

4)本工程为抗七度设防,钢筋制作绑扎要求:

a.所有箍筋要求有135度弯钩,弯钩平直段要满足10d。

b.钢筋均采用现场加工制作,人工安装绑扎成型?,其他搭接长度,图中注明者以图例为准,凡未注明者,Ⅰ级钢为35d、Ⅱ级为40d、Ⅲ级45d。

(3)、混凝土施工:

混凝土施工量小,考虑到整个项目工程每天都存在大量的混凝土施工作业,圈梁的混凝土浇筑采用人工小斗车搬运,然后吊运至外加施工平台,进行施工,混凝土施工前,要先检查模板安装的质量集尺寸是否符合图纸要就,钢筋的绑扎是否符合要求,混凝土的振捣要密实。

三、垂直运输

施工上料采用悬壁式桅杆。

四、外脚手架

1、主柱

⑴主柱应选用无严重锈蚀、无弯曲变形的钢管。

⑵主柱的纵向间距为1.6米,但最大不应超过1.8m,双排架的内外排柱的间距为0.8~1.2m。内排柱离墙20cm,当大于20cm时,平桥下必须加兜底安全网。如遇装饰线,也能够适当加长内柱的小横杆,相酿阵竹。

⑶立主柱时先搭临时支架将柱固定,柱脚套上底座。当柱的荷载超过底座承载面积地基反力时,底座下应垫厚板或混凝土垫块。

⑷立好主柱后,用钢管或篙竹将同壹平面内的柱脚连结牢固。柱驳口应交错,不得全部在同壹水平面。

⑸在双排架的外排主柱及单排架的主柱之间设副柱,副柱壹般采用篙竹,间距不大于1m,从第壹度大横杆开始向上设置,用篾扎紧在大横杆上。

⑹主柱的接长,先在已装的立柱顶插入驳芯,再将后装的立柱套上、摆正,然后在接口处装上对接口,上紧螺栓。

2、大横杆

⑴大横杆应选用无弯曲变形的钢管。用直角扣将大横杆和纵向排列的主柱连接,扣接要稳固、平直,和主柱互成90°。

⑵大横杆的垂直间距为1.8米,但最大不应大于2m,在脚手架外侧每

俩度大横杆之间绑扎俩行篙竹作安全护栏,且用棚板1.2m左右护脚及挂安全网。

⑶大横杆的接长做法和主柱相同。

3、小横杆

⑴小横杆应先用无严重锈蚀、无弯曲变形的短钢管。小横杆俩端用直角扣分别和内、外排主柱连接,扣接要稳固,和主柱和大横杆互成90°。

⑵小横杆的水平间距不大于1m,垂直间距不大于2m(壹层平桥的高度)。

4、斜撑

⑴设置斜撑应选用挺直的钢管。不得采用有严重锈蚀、弯曲、屈折、表面明显凹陷的钢管。

⑵斜撑应和脚手架的主柱和大、小横杆的交点连结,不得支撑在非受力点处。斜撑和脚手架杆件的连接采用回转扣。

五、脚手架的具体搭设方法按附图施工

质量保证措施

1、总则

a、做好施工方案的优化工作,按施工方案做好施工前的各项准备工作。

b、做好图纸会审和各级设计交底工作,让所有施工人员都领会设计意图和质量技术要求。

c、严格按事先确定的合理施工工序进行操作施工,发现问题及时上报,且会同有关人员研究处理。

d、各工序施工质量检查坚持执行“三检”制度,逐级检查,层层把关,且严格执行质量等级评定。

e、合理安排工序的穿插施工,加强成品的保护。

f、所有隐蔽工程必须经有关单位验收、签字,且如实做好隐蔽记录后,方可组织下道工序的施工。

g、对完成的分部(分项)工程,按相应的质量评定标准和办法进行检查、验收。

高压旋喷桩工程质量保证措施

a、依据设计提供的现场桩位图,根据事先测定的定位轴线、复核桩位的轴线尺寸,在测定的桩位中心处打入钢筋头或木桩作为标志,桩位测量误差控制在1CM以内。桩位测放后请监理等有关人员进行复核,以确保桩位放样准确,避免因桩位放样错误致桩位偏移。

b、高压旋喷桩施工前,需先行试桩,经过设计人员现场对桩位土质和深度进行确认后,方可全面施工;在对高压旋喷桩施工过程中,现场施工管理员全程跟踪,对每壹条桩的土质、深度进行确认。

c、桩身水灰比必须严格按照图纸要求进行配制,现场施工管理人员对水灰比进行监督,同时项目部技术负责人及质检员需不定时对水灰比进行抽查,确保班组按图施工。

钢筋工程质量保证措施

a、钢筋采取在现场加工制作。现场的垂直及水平运输由人工进行。钢筋必须经过检验合格,如有弯曲和锈蚀的钢筋必须经调直、除锈后方可开始下料,钢筋取样及实验方法应符和国家现行规范及标准的要求;钢筋的加工制作必须严格按翻样单进行,绑扎前必须对钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量等进行检查,如有错漏应及时纠正增补。

b、本工程钢筋搭接均采用冷轧搭接方式,不同级别钢筋搭接长度不同,除严格按照图纸要求施工外,仍需符合《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002的要求。

c、加强施工工序质量管理,在钢筋绑扎过程中,班组做好自检,现场施工管理人员以及质量员应随时检查质量,发现问题及时纠正。

d、在完成钢筋工程的绑扎后,须由监理、项目部技术负责人以及质检员验收合格后方可进行下壹道工序。

模板工程质量保证措施

a、工程技术人员在工序开工前将各结构构件的模板安装图详细绘出,工人按图施工,质检员严格按图检查验收。

b、认真做好工序交接检,当钢筋工程完工后由施工员组织钢筋、木工班组长和质检员进行现场交接检。

混凝土工程质量保证措施

混凝土施工前,要先检查模板安装的质量集尺寸是否符合图纸要就,钢筋的绑扎是否符合要求,混凝土的振捣要密实。

b、专职质检员进行质量跟踪,对振捣密实度、下料方法、高低差留置、平整度、监督检查,对不符合施工工艺标准的行使质量否决权,有权下令停工修复,直至符合工艺标准才能继续施工

6、砌体工程质量保证措施

a、砖的品种,强度等级必须符合设计要求,所以进场砌体需提前送检,检测合格后方可投入使用,且在施工过程中相关人员需随机对现场砌体进行抽检。

b、砌体砂浆必须密实饱满,按照图纸要求,每砌筑高度达到3.5m需设置壹道圈梁,在砌筑过程中丁顺交叉砌筑,上下错缝,不得留下通缝。

c、砌筑所用水泥强度必须符合设计要求强度,砂浆搅拌过程中,施工员需严格监督砂浆的配比,质检员需不定时巡查,同时在砌筑过程中

要求现场制作试块,确保砂浆强度。

沉降、垂直度观测保证措施

因本工程地基土质较差,而施工项目高度较大,需有严格的测量措施确保在施工过程中对本工程的全面监测。

现场配备专业测量员,随施工进度每天对本工程的沉降以及垂直度进行观测,如发现异常情况需立即停止施工,同时向技术负责人或质检员汇报,现场确认是否存在隐患后方可再次施工。

安全文明施工

1、脚手架的搭设需严格按照施工方案施工,安检员应对支撑系统的搭设进行仔细检查,实测实量,且作好检查记录,发现问题或立即落实整改。

2、上下立体交叉作业时,不得在同壹垂直方向操作,下层作业的位置必须处于上层高度确定的坠落范围半径之外,脚手架每上升壹步时,隔离板需及时跟上,同时外围安全网页要及时跟进。

3、垂直运输的吊笼、滑车、绳索、刹车等,必须满足负荷要求,吊运时不得超载,使用过程中应经常检查,若发现有不符合规定者,应及时修理或更换。

4、垂直运输吊运砖时,应采用砖笼,且不得直接放于跳板上,吊砂浆的料斗不能装得过满;吊钢筋时,钢丝索绑扎必须牢固,不得使用单根钢丝索吊运;吊运材料时吊臂回转范围内的下面人员不得行走或停留。

5、本工程靠近马路,在施工过程中,任何人不得向下抛物,在该步距范围内完成施工后需立即进行清理,脚手架上不得堆放任何杂物。

6、现场用电由专业电工负责架接,线路通过脚手架时,电线加绝缘套管,不许电线于任何金属物体直接接触,接好线路后方可使用。严格执行三相五线制架设线路,不得随意乱接电线,闸刀装箱加锁,夜间作业照明线路,不使用时必须断电,配电箱中设施漏电保护器。五、形象广场质量安全责任构架图

项目经理:杨日红

执行经理:张国安

生产经理:周崇峰技术负责人:邓久新质安主管:张光富

陈正词尹宝龙赖家寿江小涛贺元君

丁广

各施工班组

砖砌蓄水池施工方案

砖砌蓄水池施工方案 砖砌蓄水池,在节水灌溉和人畜饮水困难的山区农村中发挥着重要作用。其施工步骤如下: 1.放线尺寸的确定 放线直径按圆形水池内净直径加两个池壁厚度再加底板两边伸出长度。底板每边伸出长度一般为12~20厘米。开挖深度:池净深加底板厚度再加盖板厚度。一般池净深为3米(最深不超过4米),底板厚约30厘米(五皮砌砖厚),盖板厚12厘米(预应力空心板厚)。如池底需打三七土时,池挖深应把三七土厚度加上(三七灰土厚一般为30厘米)。 2.砌筑材料要求 砖选用不低于100#烧熟的机砖,水泥沙浆标号选用75#~100#,水泥选用325#~425#,沙为中粗青沙。 3.砌筑 水池开挖深度到位后,找好圆心校核圆的半径尺寸并整修到位。池底整平,原土人工打夯3~4遍。如池底原土较软,除原土打夯外,还应打30厘米厚的三七灰土,以提高池底的承压强度。 砌底板:把砖用水浇透,池底铺浆砌砖,砖与砖留足灰缝,砖茬错开,前后、左右、上下不留通缝。 砌池壁:把砖用水浇透,砌砖沙浆饱满,不留通缝,每砌0.5米高要以圆心为准校核圆的半径尺寸。 4.防水抹面的施工操作 按五层防水做法,其步骤是:在基层面浇水湿透后,素灰(水灰比0.5~0.6)分两次抹成。先抹1毫米厚,用铁抹子用力刮抹4~6遍,刮抹均匀,使素灰填实基层的孔隙,与基层牢固结合,随即再抹1毫米厚找平,找平要保证素灰厚度均匀,不能听到抹子碰基层的声音。在素灰初凝前用板刷蘸水按顺序均匀水平涂刷抹成毛纹,以堵塞和填平毛细孔道,增加不透水性。 第二层抹水泥沙浆(用1:2.5水泥沙浆,水灰比0.4~0.45)5~7毫米厚,在素灰层初凝期间即抹水泥沙浆层,要轻轻抹压,以免破坏素灰层,但也要使水

密肋梁板施工方案模板

密肋梁板施工方案

文档仅供参考 曲江御园二期一标段 密肋梁板专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 ........................................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ........................................................ 错误!未定义书签。 三、PK免拆模板介绍 ........................................... 错误!未定义书签。 四、施工工艺及要求 ............................................ 错误!未定义书签。 五、验收标准 ........................................................ 错误!未定义书签。 六、施工注意事项 ................................................ 错误!未定义书签。 七、安全文明施工措施 ........................................ 错误!未定义书签。 八、事故应急预案 ................................................ 错误!未定义书签。

一、编制依据 《PK免拆模板安装手册》 《建筑结构荷载规范》GB 50009- 《混凝土结构设计规范》GB 50010- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300- 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3- 《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS175- 本工程施工图纸 二、工程概况 本项目位于西安市曲江新区,芙蓉西路和创意大道东北角,总建筑面积99688.9平方米,其中地上面积76190.18平方米,地下面积23498.72平方米,包括住宅楼10号楼(33/33层)、11号楼(32/24层)、12号楼(25/22层)、地下车库及附属商业,本工程10#楼为纯住宅楼,11#、12#楼均为商住楼,建筑高度分别为96.05/96.5m,93.15/70.1m,72.85/64.3m,建筑面积分别为28292.68m2,24204m2,20249.7m2,3栋楼为设计使用年限50年的剪力墙结构,耐火等级二级,抗震设防烈度8度。 地下车库顶板为密肋板,采用PK免拆模板进行施工。 三、PK免拆模板介绍 (一)形状:为“五面形腔体”如下图:

工期赶工施工方案79747

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、工期分析 (2) 四、工程目标 (4) 五、工期控制组织机构 (4) 1、工期控制组织机构图 (4) 2、主要职能部门职责分工 (6) 六、赶工总体部署 (7) 七、拟采取的主要赶工措施 (9) 1、施工作业方式优化措施 (10) 2、增加劳动力对工期的保证措施 (10) 3、增加施工机械对工期的保证措施 (11) 4、增加材料的投入对工期的保证措施 (12) 5、加强组织措施管理 (13) 6、受天气影响的赶工措施 (15) 7、受设备交货延期、设备缺陷影响的赶工措施 (15) 8、受施工图纸交付使用推迟以及资料不足影响的赶工措施 (15) 9、工期履约的保证措施 (16) 10、冬季砼施工裂缝控制技术和对策及优 (19) 八、冬季赶工安全措施 (21)

一、工程概况 工程名称:平度香店中学新建教学综合楼工程 建设地点:香店中学院内 建设单位:平度市开发区香店中学 建筑面积:4605.24平方米 建筑高度:主体结构三层,屋凸一层,建筑高度20.5米。 建筑分类:丙类多层工业厂房,耐火等级为一级;屋面防水等级二级。 主要结构类型:基础形式:柱下独立基础,主体为钢筋混凝土框架结构 二、编制依据 1、郑州航空港科技园K区工程施工图纸和会审纪要。 2、郑州航空港K区厂房工程施工组织设计。 3、K区场地岩土工程勘察报告。 4、工程涉及建筑验收规范、标准。 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 建筑地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 三、工期分析 1、施工工期概述 根据河南省政府的预期目标及富士康郑州项目建设组,富士康指挥部的相关文件(包括富士康郑州航空港区厂房工程总工期控制性网络计划图),为推动河南省的GDP增长,富士康计划将K区厂房工程的原投标时计划工期为163 天(原计划施工工期在2010年8月20日~2011年1月31日,此工期不是定额工期),压缩至121 天(重订计划施工工期在2010年9月1日~2011年12月

高层住宅主楼装饰装修工程施工方案

高层住宅主楼装饰装修工程施工方案高层住宅主楼装饰装修工程施工方案提要:吊顶不平:主龙骨安装时吊杆调平不认真,造成各吊杆点的标高不一致;施工时应认真操作,检查各吊点的紧挂程度,并拉通线检查标高 高层住宅主楼装饰装修工程施工方案 装修工程是体现【XX】设计院高层住宅主楼工程整体建筑艺术水准的重要组成部份,其装修工程施工质量的优劣不仅影响建筑物的使用效果,而且还将影响建筑物艺术水准的充分展示。本工程装修工作量较大,为了能保质、保工期完成装修工作,项目经理部将精心组织施工,施工中组织砌砖、抹灰、面砖、门窗、木作、涂料等多种专业班组,施工前,对各专业班组进行详细的技术交底和必要的操作培训,施工中保持人员稳定。 (一)主要工序交叉施工原则及措施 1、结构施工与粗装修的插入交叉施工原则 解决装修总工期紧张的关键在于必须采取装修提前插入,因此结构采取分阶段验收的方法,在主体框架结构施工到15层,即插入下部砌筑工程施工,为竣工赢得时间。 (1)工作面交叉: 装修插入后要与结构工作面适当隔离,划分区域,有一

定的独立性,避免过多的干扰。应以不影响结构施工为原则。 (2)安全防护设施方面的交叉: 在装修工作而上部分防护设施可能会防碍施工,在确保安全的情况下可;临时拆除,施工完后马上恢复。严禁私自拆除必要的防护设施,以保证结构施工安全为原则。 2、装修与水电安装之间的交叉施工 装修与水电风安装之间的交叉施工,向来是工程施工中最尖锐的交叉矛盾,装修工作与水电安装交叉工作面大,内容复杂,如处理不当将出现相互制约,相互破坏的不利局面,土建与水电的交叉问题是一切交叉中的重点,必须重点解决。解决此矛盾的原则: (1)水电安装进度必须服从总控进度计划,选择合理的穿插时机,要在统一的协调指挥下施工,使整个工程形成一盘棋。 (2)明确责任,正确划分利益关系。 (3)建立固定的协调制度。 (4)一切从大局出发互谅互让,土建要为水电通风安装创造条件,水电通风安装要注意对土建成品及半成品的保护。 3、内外装修的交叉施工 进入装修阶段内外装修亦存在许多交叉点,但总体遵循的原则为:先外后内,内装修要为外部装修提供条件和工作

船闸工程下引航道施工方案

闸坝船闸工程下引航道施工方案 目录 1. 工程简述 (1) 2. 施工平面布置 (2) 2.1. 施工道路布置 (2) 2.2. 生产设施布置 (2) 2.3. 生活区布置 (3) 2.4. 供水、供电 (3) 3. 主体工程施工方案 (4) 3.1. 碎石垫层施工方法 (4) 3.2. 钢筋砼施工方法 (4) 4. 施工进度计划及工期保证措施 (13) 4.1. 施工进度计划 (13) 4.2. 施工工期保证措施 (13) 4.3. 拟投入主要机械设备 (14) 4.4. 投入本工程的劳动力 (16) 5. 工程质量保证体系及保证措施 (17) 5.1. 砼和钢筋砼质量保证措施 (17) 5.2. 砼工程质量控制措施 (17) 5.3. 雨季施工措施 (22) 6. 安全生产保证体系及保证措施 (23) 6.1. 安全生产保证体系 (23) 6.2. 施工现场安全措施 (24) 6.3. 供电及照明安全措施 (25) 6.4. 生产生活区的安全和卫生措施 (25) 6.5. 事故发生的急救措施 (26) 7. 文明施工管理和施工期环境保护措施 (27) 7.1. 施工现场文明措施 (27) 7.2. 施工期环境保护措施 (28) 附图:1、《施工平面布置图》; 2、《施工道路平面布置图》; 3、《下引航道施工进度计划》。

1.工程简述 船闸下引航道全长230m,桩号为Z0+024.50~Z0+254.50,其中左侧包括1块Z1扶壁式导航墙,2块Z2扶壁式导航墙,1块Q3导航墙,1块Q4导航墙,8根系船柱;右侧包括5块Q1导航墙,1块Q2导航墙,1块QX导航墙。导航墙与系船柱顶高程均为▽6.30m。航道内靠近下闸首部位为1块钢筋砼铺盖,其余均为干砌石护底。下引航道主要工程量见下表。 表1-1 下引航道主要工程量表

群塔作业施工方案模板

群塔作业施工方案

1、编制依据 1.1 《建筑塔式起重机安全规程》 (GB5144- ); 1.2 《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33- ); 1.3 《起重吊车指挥信号》( GB5082-85) ; 1.4 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工图纸; 1.5 德荣·帝景蓝湾16#、 17#、 18#楼工程施工组织设计。 2、工程概况 本工程16#、 17#地下二层, 地上26层, 18#栋地上24层。 3.施工部署 3.1、技术准备 本工程由3个单体建筑组成, 一个作业施工队, 施工队根据栋号工程需要选择和布置塔吊; 塔吊安装前, 施工队必须收集相关的塔吊资料和现场数据, 充分考虑各栋号间塔吊相互错开, 尽量保证塔吊起重臂与塔身、起重臂与平衡臂间相互错开。 3.2、塔吊布置情况: 3.2.1、塔吊施工消灭死角。 3.2.2、塔吊相互之间满足安全距离, 在平面位置不能错开时, 必须保证竖直高度位置错开一个安全距离。按照有关规定, 任何两台塔之间中心距离大于大臂工作半径3米, 任何两台塔之间大臂高度差大于5米。 3.3、塔吊选型 3.3.1、根据该工程平面布局特点、结构形式, 计划在基础、主体

结构施工时每个楼安装一台塔吊, 完成垂直运输任务。 4.现场情况 为了完成现场物料搬运, 满足垂直运输的需要, 我项目经理部拟在各楼号南侧各安装1台塔吊。塔吊型号为QTZ63和TC5613-6, 同时, 作业的塔吊共计3台。 5、水平方向低位塔吊起重臂与高位塔吊塔身之间防碰撞措施 此部位的防碰撞, 塔吊在现场的定位是关键, 经过严格控制塔吊之间的位置关系, 可预防低位塔吊的起重臂端部碰撞高位塔吊塔身, 塔吊定位必须保证任意两塔间距离均大于较低的塔吊臂长2米以上, 方能确保不发生此部位防碰撞, 符合塔式起重机安全规程( GB5144- ) 中的10.5之规定”两台起重机之间的最小架设距离应保证处于低位的起重机的臂架端部与另一台起重机的塔身之间至少有2米的距离”的规定。本工程中所有塔吊的定位, 能够满足以上要求。 6、塔吊在垂直方向的防碰撞措施 ( 1) 低位塔吊的起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间防碰撞 因施工需要, 塔吊会出现交叉作业区, 当相交的两台塔吊在同一区域施工时, 有可能发生低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重钢丝绳的碰撞事故。为杜绝此类事故发生, 塔吊使用前必须对每一台塔吊的工作区进行合理划分, 尽量避免或减少出现塔吊交叉工作区。同时, 必须配备有操作证的、经验丰富的信号工, 塔吊租赁公司要配

密肋板施工方案

清江泓泓景一期(一号)地下室 密 肋 板 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:湖北广盛建设集团有限责任公司 编制日期:年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、GRC定型模板介绍 四、储放、搬运要求 五、施工工艺及要求 六、施工注意事项

一、编制依据 《GRC定型模板安装手册》 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010 《钢筋混凝土升板结构技术规程》GBJ130-90 《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS175-2004 本工程施工图纸 二、工程概况 工程名称: 清江泓景一期(一号)地下室 建设单位:湖北中天鸿源房地产开发有限责任公司 设计单位:中南建筑设计院股份有限公司 施工单位:湖北广盛建设集团有限责任公司 监理单位:湖北清江工程管理咨询有限公司 建设地点:武汉市江夏区红旗村 主要功能:地下车库,建筑面积:14927㎡,建筑结构安全等级为二级;本工程所在地抗震设防烈度为6度;结构抗震等级为丙类,建筑类别为乙类建筑。地下车库顶板为密肋板,采用GRC定型模板进行施工。 三、GRC定型模板介绍 (一)形状:为“五面形腔体”如下图:

(二)规格:GRC 定型模板规格尺寸标记如下: GRC 定型模板型号通常用M+阿拉伯数字表示,如:M1(1100×1100×450),即M1(b ×L ×h ),也就是GRC 定型模板的长:b,宽:L ,高:h,其尺寸标注部位如下图: GRC 定型模板侧视图 GRC 定型模板侧视图

(完整word版)施工节点工期赶工策划方案

赶 工 策 划 *********************公司*********************项目部***年***月***日

一、工程概况 1、本工程为*********************工程,该项工程位于***********。本工程由****栋附两层沿街商业裙房的高层住宅***********,两栋独立商业(即6#、7#楼)以及地下车库组成。主楼建筑层数为地下二层,地上****层,商业为地上2~3层,地下车库为地下二层,工程总建筑面积约为*********** 二、编制目的 1、合理利用人、机、料、法、环,有效提高施工效率,加快施工进度,使工程提前到达预售节点。 2、针对施工中的难点及重点进行分析预控,克服各种不利因素,确保各项进度控制措施的正常运行。 3、由于近期处于高温季节施工,施工期间可以利用有效时间非常有限,再考虑另外的雨天等天气因素,实现抢工节点非常困难,为在这有限地施工时间段内,使项目部管理机制有效健康地运行,科学管理施工,各班组进行有序地穿插,最终达赶工目标,特制定本策划。 三、进度计划编制 *#楼预售节点为主体施工至****层,为达到此目标,根据合同工期要求与加入合理赶工措施的情况分别编制相应进度计划 以下进度计划编制拟定开工时间为*月**日,分别编制赶工进度计划与合同工期进度计划。附计划横道图,并进行分析对比。

2、合同工期计划与赶工计划分析对比

由两个计划中可以看出,到预售节点,合同进度计划为11月24日,历时122天,赶工进度计划为11月2日,历时100天,赶工后较合同计划提前工期计22个历时天。 1)、桩基施工期间:赶工计划比合同正常施工提前5天 桩基挖孔施工资员配置对比 ***#楼基础桩总计106根,保证5#主楼能正常施工实际需施工86根桩,需跳桩施工的桩有20根,桩长平均5米左右。考虑目前高温季节,施工效率比正常天气条件下低,需进行两班制施工作业,24组机具连续施工15天挖孔结束,钢筋笼与桩身砼浇筑10天。桩基挖孔以外配置见基础施工阶段 2)、基础施工阶段:赶工计划比合同正常施工提前7天 基础及地下室人员配置对比 5#基础阶段主要抢工难度:①高温季节,施工效率比正常天气条件下低,需进行两班制施工作业;②地下室层高较高而且商业与主楼楼层标高不一致结构较为复杂,施工难度大;

高层建筑施工方案

高层建筑施工方案 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

目录 第一章工程(技术标)综合说明............................................ 错误!未定义书签。 工程概况 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。工程特点与重点 ............................................................................................... 错误!未定义书签。施工难点 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。编制说明 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。编制依据 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。工程招标承包范围、承包方式 ....................................................................... 错误!未定义书签。第二章项目管理班子主要管理人员及管理目标 ........................ 错误!未定义书签。 组织管理机构 ................................................................................................... 错误!未定义书签。管理目标 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。第三章施工部署 ................................................................. 错误!未定义书签。 施工总体部署原则 ........................................................................................... 错误!未定义书签。施工准备 .......................................................................................................... 错误!未定义书签。现场准备 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。技术准备 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。人力组织与劳动力计划 ................................................................................... 错误!未定义书签。拟投入本工程的主要施工机械设备(见附表) ................................................. 错误!未定义书签。施工阶段划分 ................................................................................................... 错误!未定义书签。第四章施工进度计划及保证措施 ........................................... 错误!未定义书签。 施工进度计划说明 ........................................................................................... 错误!未定义书签。施工进度计划完成的保证措施 ....................................................................... 错误!未定义书签。第五章施工现场平面布置 ..................................................... 错误!未定义书签。 施工现场目前现状 ......................................................................................... 错误!未定义书签。施工总平面布置原则及依据 ......................................................................... 错误!未定义书签。现场道路、料场、大门、围墙、临设、机械的布置 ................................... 错误!未定义书签。临时用水布置 ................................................................................................... 错误!未定义书签。临时用电布置 ................................................................................................... 错误!未定义书签。现场临时设施用地计划见附表2 .................................................................... 错误!未定义书签。

XXX船闸主体建筑物沉降观测方案

XXX船闸主体建筑物沉降位移观测方案一、工程概况 XXX港疏港航道北接XXX港,南连灌河、通榆河,西接京杭大运河;既是长三角高等级航道网和江苏省规划建设的“两纵四横”内河干线航道网的主要干线—连申线的重要组成部分,也是XXX港集疏运系统中重要的内河水运通道,规划航道等级为三级。 XXX船闸工程位于江苏省XXX市灌云县伊芦乡三川村西侧,位于盐河与善后河交汇处,是XXX港疏港航道工程的组成部分。工程所在地通过三川村村级道路与204国道相连,施工用电由三川村高压线接入,施工用水由盐河接入。 航道规划为III级航道标准,底宽45m,设计水深3.2m,最小转弯半径480m。 XXX船闸为III级,建设规模为23m×230m×4m(口门宽×闸室长×门槛水深),设计船型为1顶2*1000t级驳船队。 闸首采用钢筋混凝土实体底板和箱型边墩构成的整体坞式结构。闸门门型采用三角门,闸首采用大门库的空箱边墩型式。船闸采用门缝输水,闸首不设输水廊道。 闸室采用C25钢筋混凝土整体式结构,沿长度方向设沉降-伸缩缝,间距布置为(10+14×15+10)m。闸室墙口宽为23.2m,净宽23m,迎水面布置100mm厚钢护木。 二、观测的目的和内容 沉降位移观测是船闸建设不可忽视的工作之一,通过沉降位移观测,可以监测建筑物的变位情况,不但为今后的船闸底板内力计算提供数据,提高了准确性,而且能便于及时发现异常情况,采取措施,保证

工程的安全运行。 观测的主要内容是:通过布设控制网,按相关精度要求,根据施工分级加载实况,定期定点对底板封铰前后每块底板、闸首边墩和每节闸室墙在建设过程中的沉降位移情况进行观测,直至工程竣工验收,移交业主。 三、沉降位移观测方案 3.1测量等级与观测仪器的选择 根据设计要求和现行国家《工程测量规范》及交通部《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》、《水运工程测量规范》中各项规定,本工程沉降观测网按三等水准技术要求布设成闭合水准路线的形式。 采用的仪器为苏光DSZ2水准仪配光学测微器和铟钢水准尺进行作业,尼康DTM532全站仪作为配合使用,仪器经鉴定合格后方能使用。 3.2观测线路的布设 3.2.1、水准基点、工作基点的设置 水准基点设置在地基稳固、远离受基坑降水影响和便于监测处,与控制网高程相校核,且不少于3个(点位见附图1),由水准基点至工作基点路线基本沿船闸塘外围原状土上设置,中间转点全部埋设测桩。基点采用100~150c mΦ12螺纹钢埋设于土中,并浇筑80cm厚砼。工作基点与水准基点之间形成一个闭合环,检测起始数据的正确性。水平位移的工作基点尽量与沉降观测相同。 3.2.2观测点的布设 沉降位移观测点的布设必须严格按图纸设计要求并结合工程特点布设在下列位置: 1)沉降或伸缩缝两侧; 2)不同结构分界处; 3)不同基础或地基交结处;

灯塔拆除施工方案

渝中区珊瑚公园世纪广场灯塔拆除工程 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 重庆市鑫州劳务有限公司 年月日

目录 第一章:工程概况及特点 1 第二章:施工方案编制依据 第三章:施工准备 1 1、机械设备准备 2 2、安全防护用品准备 2 3、施工人员安排 4 第四章:安全文明施工措施 1、地面保护措施 5 2、防尘施工措施 5 3、防触电雷电措施 5 4、防高空坠落措施 6 第五章:拆除工艺 6 1、顶部轻钢结构拆除 7 2、混凝土塔身本身拆除 7 第六章、脚手架管的搭设 8 第七章、安全文明施工 10

第一章工程概况及特点 待拆除灯塔位置渝中区珊瑚公园世纪广场,建设于上世纪90年代。距今20年左右,灯塔高40米,内径2.1米,外径2.7米,钢筋混凝土结构。顶部为轻钢结构造型。离车行道50米,周围20米范围比较空旷,视线良好。广场负一层为商用设施。 第二章:施工方案编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 4、《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》JGJ 46-2005 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ46-2005 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》GB5144—94 第三单:施工准备 1、械械机具准备:

2、安全防护用品准备: 3、施工人员安排 第四章安全文明施工措施 1、地面防护措施: 为保证灯塔周围为广场砖不受施工高处掉落渣土损坏,在灯塔周围3.5米范围内地面采用聚乙烯泡沫板垫减震,上铺建筑木板,木板上再铺棉絮防止飞溅伤人。灯塔周围5米范围内设立2米高的钢质围挡,杜绝掉下的混凝土块伤人事故的发生。施工期间广场周围入口实

密肋楼板施工方案

密肋楼板施工方案 (孙国俊编辑) 1、设计概况: 本工程地下室顶板设计为密肋楼板型式,需采用定型、可周转型塑料模壳作为模板。严禁采用一次性菱镁模壳。 2、施工准备 2.1 、梁板的模板均采用16 厚夹板、100×70×2000(3000、4000)木枋作龙骨,侧模肋枋用80×80 木枋,用Φ48.3 × 3.6 ㎜,钢管配可调托作支顶,水平拉杆、剪刀撑均采用Φ48.3 ×3.6 钢管,立杆上部安装U型可调顶托支撑主龙骨。所有模板表面均涂刷脱模剂。 2.2 、根据设计图规格要求,准备M50塑料模壳、填缝用的30mm×30mm小方条、密封胶粘带。 2.3 、根据施工工期间的工程量、施工进度,确定材料的数量及进场时间,由专人负责,确保材料按时进场,并妥善保管。对于发生变形、翘角、起皮及平面不平整的材料,及时组织退场。 2.4 、原材料进场后,堆放整齐,上部覆盖严密,下部垫起架空,防止日晒雨淋。 模盒放置:模盒在工地加工成型后,下面用木方垫平,防止变形,并应对模板型号、数量进行清点。用油漆在编好号的模盒上作标记,堆放于现场施工段内,便于吊装。 3、现浇钢筋混凝土双向密肋楼盖施工设计 现浇钢筋混凝土双向密肋楼盖施工技术是将塑料模壳依照设计在支模过程中代替木模板,有效解决非木模板成肋而形成的现浇钢筋混凝土密肋楼盖,技术具有降低 该项层高、简化模板、结构刚度大、空间大、在同样高度下能增加层数等诸多优点。

本工程主要采用密肋为S=1.025 米,高0.4 米的聚丙烯塑料模盒,模盒为M40型号,混凝土强度为C30P6,钢筋HRB400,地下结构顶板密肋楼盖截面厚度

除特别标注明均为150mm;密肋楼板施工时宜采用相应的肋膜支撑系统 密肋楼板断面示意图 密肋楼板平面示意图 4、施工工艺及流程 在现浇钢筋混凝土楼盖结构中,按设计要求安装专用的塑料模壳形成密肋槽,在密肋槽中绑扎密肋梁钢筋,在塑料模壳上安装预埋管线、铺设构造钢筋,钢筋绑扎成形后浇注商品混凝土,达到用塑料模壳成肋的现浇混凝土密肋楼盖。 4.1 、工艺流程及操作要点 4.1.1 、工艺流程

赶工措施及冬季施工专项施工方案费用计算书

大海则煤矿110KV/35KV/10KV变电站工程 赶工措施及冬季施工措施 费用计算书 建设单位:中煤陕西榆林能源化工有限公司负责人:总承包单位:中煤西安设计工程有限责任公司负责人:监理单位:西安煤炭建设监理中心负责人:分包单位:西安梅隆控制工程有限责任公司负责人:编制人:西安梅隆控制工程有限责任公司 大海则项目部负责人: 二零一二年十月十五日

赶工措施费及冬季施工费的计算 赶工措施费组成102.24+6+52.76=161万元 一、人工费降效费(40%降效用):(28.8+226.8)*40%=102.24万元 1、管理人员12人,每人0.8万元.月,管理人员增加费用12*0.8*3=28.8万元 2、施工人员70人, 180元/工日,两班倒施工,则人工费为70*180*90*2 =2268000 二、机械费 6万元 增加搅拌机费用约3万元,其他机械费用约3万元,合计增加费用6万元; 三、材料增加费52.76万元 1、本工程使用商品砼,比自拌砼费用高出约240元,材料增加费用约 2400立方米*200元=480000元 2、胶合板1400张,一次采购完毕,增加摊销费50%,增加费用为100*68* 50%=4.7600万元 4.76万元冬季施工保温措施费措施费 75.7588+25.2+24.54+1+3.7=130.1989元 一、保温措施费 18.8628+56.896=75.7588万元 1、供暖系统 3+10.0288 +3.134+18+2.7=18.8628万元 增加一台3T锅炉供生活热水、洗澡及取暖用,取暖费用锅炉为3万元(含循环泵2台);生活房面积为33*6.5米=214.5平方米,搭设暖气棚面积为76*25+51*20=2920平方米,暖气片费用3134片*32元/片=100288元,各种管道、阀门以及安装费用为10元/平方米则安装费用为31340元;冬季取暖燃料费每天4吨煤炭*500元/吨=2000元则取暖燃料费用为90*2000元=180000元,司炉工2个,工资4500元/月,司炉工工资为27000元。 2、封闭保温棚 11.68+31.716+13.5=56.896万元 冬季施工建筑物搭设封闭取温棚,搭设暖棚2座,搭设面积为76*25+51*20=2920平方米搭设高度10米---15米,搭设及拆卸人工费2920平方米

高层建筑施工测量施工方案

高层建筑施工测量施工方案 1 施工测量 依据设计图纸和甲方给定的坐标点,进行建筑物的定位放线,建立施工测量控制网。控制网点必须留在便于施工复测而又不易破坏的地方,应用混凝土包裹以防施工中扰动网点,造成测量误差。 1.1平面控制网的布设 平面控制网由甲方和中冶集团沈阳勘察研究总院提供,3 号楼由○B 、○J 、○1 、○37 轴、4 号楼由○D 、○L 、○1 、○35 轴方向构成矩形平面控制网,依据矩形平面控制网控制建筑物地下室轴线,地下室放样依次为依据。详图见后附图。

由于3 号楼在地下室以上分成四段施工,所以控制网要加密,在-0.9m 的板依据原有的控制网放样,以此为依据,重新建立平面控制网,距○2 、○18 、○36轴1m 平行线和距○D 、○J 轴1m 平行线的交点A、B、C、D、E、F 构成矩形控制网,控制一~四段放样。整个建筑物的控制点上层留臵300mm×300mm预留洞,传递各轴线位臵。 由于4 号楼在地下室以上分成三段施工,在-0.9 的板依据原有的控制网放样,依次为依据,重新建立平面控制网,

距3、11 轴1m 平行线和距B、J轴1m 平行线的交点A、B、C、D,构成矩形控制网,控制一段放样。距12、25、33 轴1m 平行线和距D、L 轴1m 平行线的交点E、F、G、H、L、J,构成矩形控制网,控制一、二、三段放样。 1.2高程测量 标高控制根据建设单位提供的水准点,利用水准仪、塔尺、钢尺传递至底板来控制标高。注意结构与建筑标高的不同。对于建设单位所提供的水准点应就近引测一较为永久的标高复测点,标注其绝对标高值。建设单位所提供水准点及标高复测点应有书面记录,并应有建设单位及监理单位现场代表签字认证。 水准点及绝对标高由加方提供,位臵在迎宾路的四川天府酒店对面路桥栏杆台上。绝对高程为8.078m。3 号楼、4 号楼±0.000 引测在售楼处和营房墙上,并用红油漆标注,用来控制地下室高程测量。

灯塔主体施工方案徐闻海安

琼州海陕北岸赤坎灯塔重建工程琼州海陕北岸赤坎灯塔施工方案 建设单位:南海自由主义中心湛江标处 施工单位:建设工程有限公司 审批人: 编制人: 编制日期: 2011 年 9 月 25 日 监理单位:广东天正建设工程监理公司 审核人: 审核日期: 灯塔施工方案 一、工程概况 琼州海陕北岸赤坎灯塔重建工程,位于徐闻县海安镇,本工程建筑基底面积63.6㎡,建筑物最高的±0.000以上36米不包括成品灯高度和避雷针高度,室内外高差0.8米,也是标志性构筑物。灯塔为圆形构筑物,底部外围直径9米,中心为圆简直径1.5米,内设有旋转人上楼梯,36以下均为钢筋砼框架剪墙结构,本工程基础采用¢600高强预应力钢筋混凝土桩基础,鐾厚130㎜,AB型管桩,桩长约22米,单桩竖向承载力特征值约2100KN,持力层为强风化玄武岩,桩端进入持力层不小于1.8米。

二、施工工艺、步骤 施工工艺流程 预应力钢筋混凝土→钢筋混凝土基础→内筒身外壁→钢筋砼柱→混凝土楼梯→外筒身外壁→各层梁、板砼 (1)、移置模板施工 模板的构造筒身内模均采用2mm厚,1000×2000m的白铁皮制作,每张铁皮加工时计算好收比度收分。每组模板均在两边留出1m的收分边。两边收分,每节高度1.25米。用白铁皮涂上机油做外模,能使烟囱外表面光洁、美观、支模快速,筒身收比度一致,减少模板之间拼缝。内模板用不变形杉木加工成撑板,环保人才网用钢管支撑进行施工。 外模板根据我司多年实际经验,采用2mm厚白铁皮按烟囱外壁的收分度加工成均分的四组,每组均在两边留出收分模板,在每组板的上部按间距2m,即每隔一块板焊上提升模板用的Φ14钢筋挂钩。两张铁皮先用电钻钻眼,再用锚固螺栓由里向外上,使里面与铁皮表面平齐,并用电焊点焊连接。在每铁皮上距连接缝250mm处,焊两列穿钢丝绳的连接器,以便于穿设紧固模板用钢丝绳,在浇筑砼时紧固外模。内外模板间用Φ12的钢筋棍绑扎或焊在筒壁钢筋上,以确保内外模的净间距,及内外保护层厚。钢筋棍的长度同第节筒壁的厚度。放置间距沿圆周方向@250mm,高度方向设置四层。 (2)、移置模板的安装 内模板安装:安装内模前,先砌筑烟囱内衬的砖砌体,同时测定中心线与半径,以便于控制内模板的安装半径尺寸及固定模板。放入内钢模板后,再在内衬与钢模之间加一组木楔(一组木楔厚度与空气隔热层厚度一致),并用木支撑

密肋空心楼盖板方案

目录 第一章工程概况 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章密肋楼盖概述 (2) 第四章施工工艺原理 (2) 第五章施工准备 (3) 5.1组织管理 (3) 5.2技术准备 (3) 5.3现场准备 (3) 第六章施工工艺流程 (4) 第七章模板与钢筋工程 (5) 7.1 模板工程 (5) 7.2 钢筋工程 (5) 第八章芯模安装工程 (6) 8.1 芯模 (6) 8.2 裸露式芯模的安装 (7) 8.3 混凝土工程 (8)

8.4 拆模 (9) 8.5 效益分析 (9) 第九章安全生产 (9)

第一章工程概况 广西金秀桐鑫现代城小区项目,位于广西省金秀县,地下室顶板和地上裙房采用我公司裸露式密肋楼盖专利技术,又称HHK—EPS-GRC复合实心芯模综合技术。地下室密肋楼盖建筑面积约7800㎡,层高4.50m,主要柱网8.1*6.3m,最大柱网10.4*6.3m,地上部分密肋楼盖建筑面积约8000㎡。本项目芯模规格为:900×900×220mm,900×900×270mm,及其非标等,详见芯模布置图。 地下室顶板芯模布置缩略图 地下室顶板芯模布置缩略图 二层芯模布置缩略图 第二章编制依据

第三章密肋楼盖概述 密肋楼盖是由裸露式芯模、现浇混凝土板、现浇混凝土纵横肋梁、现浇混凝土框架梁、扁梁等,彼此结成密肋楼盖的网状正交框架结构(或无梁楼盖)。在现浇钢筋混凝土楼板中预埋裸露式芯模,形成网格形密肋的空心楼板,从而提高了楼盖的整体性能、抗震性能和强度,减少楼盖厚度,减轻结构重,传力途径明确,双向受力传力性能基本相同,采用密肋楼盖结构体系最大的优点是:结构好、材料省、重量轻、造价低、施工速度快。 密肋楼盖主要应用在净空要求高的办公楼、学校、医院、体育馆、会议厅、商场、高标准厂房、地下停车场等公共建筑。 第四章施工工艺原理 工艺原理为:楼板大模板安装后,绑扎裸露式芯模之间的肋梁钢筋,摆放裸露式芯模,绑扎板面钢筋,经浇筑混凝土形成肋楼盖,待浇筑的混凝土达到一定凝结强度后形成密肋楼盖板,剖面示意图见下图。

工程赶工施工方案

扬州万科金域华府项目 7# 房 赶 工 施 工 方 案 上海建工五建集团有限公司

2013年7月

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、工期分析 (2) 四、工程目标 (4) 五、工期控制组织机构 (4) 六、赶工总体部署 (4) 七、拟采取的主要赶工措施 (5) 1、施工作业方式优化措施 (5) 2、增加劳动力对工期的保证措施 (5) 3、增加施工机械对工期的保证措施 (6) 4、增加材料的投入对工期的保证措施 (6) 5、加强组织措施管理 (7) 6、受天气影响的赶工措施 (9) 7、受设备交货延期、设备缺陷影响的赶工措施 (9) 8、受施工图纸交付使用推迟以及资料不足影响的赶工措施 (10)

一、工程概况 建设地点:位于扬州市新城西区站南路同泰路 建设单位:扬州新里程置业有限公司 建筑面积:7#房为11342.40m2 建筑高度:主体结构27层,地下一层,建筑高度79.8米 主要结构类型:基础形式:伐板基础,主体为钢筋混凝土剪力墙结构 抗震等级:三级 二、编制依据 1、施工图纸和会审纪要。 2、工程涉及建筑验收规范、标准。 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003 砌体填充墙构造详图06SG614-1 砌体工程施工质量验收规范GB50203-2002 建筑地基与基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 三、工期分析 1、施工工期概述 为满足业主运营节点需要,7#房售楼处自8月15日一层施工开始,需于2013年年底结构封顶,6月底外架拆除结束。 2、赶工工期重难点分析 2.1工序的交叉作业需要合理统筹安排 施工班组人员多,所以每道工序施工前必须做好施工技术交底,制定详细施工方案确保各工序顺畅衔接,减少窝工,提高工效。 2.2进度计划的有效动态管理控制

高层住宅楼施工组织设计方案模板

高层住宅楼施工组织设计方案

工程概况图一、建筑设计概况 二、结构设计概况

第1章编制说明 本章内容提要: 施工组织设计综合说明 编制依据 现场条件 编制的范围 主要施工技术说明 1.1施工组织设计综合说明 首先, 我们诚恳地表示: 我们完全接受业主提出的各项要求, 和业主、监理、设计一起共同完成本项目的建设任务。我们经过认真学习和研究招标文件及有关图纸资料, 并数次踏勘了施工现场, 在分析了各种影响施工的因素和本工程承包的特点、难点后, 我们有充分的信心保证高质量、如期、全面完成本工程招标文件规定的工程范围内的任务。 我们一定全力以赴, 做好施工前期准备工作, 并做好各项施工方案的审定工作, 并严格按照审定的施工组织设计进行施工。我们一定发挥本公司的管理优势, 合理组织施工, 配置足够的技术力量和劳动力, 强化计

划管理, 按照招标文件规定的工期完成工程施工任务。具体措施如下: 1.1.1我公司把本项目列为公司年度重点工程项目, 由公司副总经理任总指挥, 指定优秀的项目经理任本工程的项目经理, 组配经验丰富的管理人员及技术班组进场施工。 1.1.2强化质量管理, 认真贯彻各项工程质量标准和质量保证程序, 确保工程质量达到招标文件规定的优良质量要求。 1.1.3严格按照有关施工现场标准化管理的规定, 组织好现场文明施工, 争创文明工地。 1.1.4采用先进的信息化施工管理技术及过程质量控制的方法, 管理好本工程的施工, 使本工程成为高质量的产品。 1.1.5以一流的服务, 一流的干劲, 一流的质量, 一流的进度, 一流的文明向业主献礼。 1.2编制依据 (1) 本工程的招标文件; (2)由华森建筑与设计顾问有限公司设计的建筑、结构、水电安装施工图; (3) 国家颁发的现行建筑安装工程施工操作规程及验收规 范( 即GB50203- 、GB50204- 、GB50206- 、GB50207-、GB50208- 、GB50209- 、GB50210- 等) 和建筑工程

相关文档