文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钢管脚手架搭设施工方案

钢管脚手架搭设施工方案

钢管脚手架搭设施工方案
钢管脚手架搭设施工方案

贵阳警备区新营区机关办公楼及团营职公寓楼工程

钢管脚手架搭设施工方案

编制:

审核:

批准:

监理或建设单位:

受控状态:

贵州建工集团第一建筑工程公司

年月日

目录

一、工程概况

二、钢管外脚手架施工方案 (2)

1、材料的质量要求 (2)

2、脚手架的构造与搭设要求 (4)

3、钢管脚手架的拆除 (7)

4、脚手架的设计与计算 (8)

5、安全网的设置 (10)

6、脚手板的铺设 (10)

三、内脚手架工程 (11)

1、满堂脚手架 (11)

2、工具式脚手架 (12)

3、卸料平台 (12)

4、脚手架的安全保证措施 (13)

四、脚手架施工的安全保证措施 (14)

1、学习《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)的体会 (14)

2、落实脚手架工程搭拆的安全保证措施 (15)

3、冬季施工安全保证措施 (15)

建筑施工,脚手架工程占有相当重要的位置,当前党中央一再强调“安全生产,文明施工”,任何工作均要“以人为本”,从人性化的角度就对脚手架工程提出了更高的要求。

在本工程建筑施工中,外脚手架选型、设计与计算、构造和安全技术要求,均有章可行,有法可依。作好以上几件事就可以保证施工人员的安全,提高工程质量,加快施工进度,节约了工程成本,增强了企业的社会信誉。

一、工程概况

1.综合楼总建筑面积2080.91㎡。其中,建筑总层数四层,建筑总高度15.6米。鼓风机房及配电房总建筑面积72

2.4㎡. 建筑总层数一层,建筑总高度5.7米.污泥脱水机房总建筑面积386㎡。建筑总高度9.3米.

2.本工程的建筑等级为二级,设计使用年限为50年。

3.本建筑的主要结构类型为框架结构,抗震设防烈度:6度。

4.防火设计本建筑属民用建筑,耐火等级为二级。

5.设计标高:本工程标高及总平面尺寸以米为单位,其它尺寸均以毫米为单位;本工程地面标高定为标高,相对标高±0.000相当的绝对标高见总平面图.

8、地质勘察报告:贵阳市小河污水处理厂二期岩土工程勘察报告,

9、基本风压ω0=0.30kn/m2

10、噢、.地震烈度:6度;场地类别:Ⅰ类。

11、设计地震分组:第一组;设计基本地震加速度:0.05g。

二、钢管外脚手架施工方案

1、对架料原材料的质量要求

(1)钢管

钢管采用外径48㎜,壁厚3.5㎜的3号钢焊接钢管。其化学成分与机械性能符合国标(GB700—88)的要求。钢管进场后应作防锈处理。

(2)扣件

扣件质量符合国标(GB978—67)的规定,用机械性能不低于KT33—88的可锻铸铁制造。扣件的附件符合国标(GB700—79)、(GB196—81)、(GB96—76)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5㎜。

连接扣件使用以下三种:

a、直角扣件,又称十字扣。作两根垂直相交的钢管连接使用。

b、旋转扣件,又称回转扣。供两根任意相交的钢管使用。

c、对接扣件。供对接钢管使用。

(3)竹脚手板

脚手板选用竹跳板,竹片必须采用侧片对称叠制,竹片宽度不得小

于5cm。长度为2~2.5米,宽不小于250㎜,竹跳板的固定螺栓或铁丝离板端200~250㎜,固定间距为500~600㎜。

(4)安全网

目前使用的安全网是经国家质检部门批准使用的尼龙密目安全网。选用的产品合格证及质量检验报告。经现场冲击荷载试验不小于1600N。

2、脚手架的构造及搭设要求

(1)基本要求

选择钢管搭设的脚手架,是施工的临时结构。它是承受施工过程中的各种垂直和水平荷载,因此,脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,要绝对保证脚手架在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌,以及超过容许要求的变形、倾斜、摇晃或扭曲现象。以确保安全施工。

a、在大横杆与立杆的交点处必须设置小横杆,并与大横杆卡牢。立杆下应有底座和垫板。整个架子应设置必要的支撑与连墙点,以保证脚手架成为一个稳固的结构。

b、外脚手架的搭设,一般应沿建筑物周围连续封闭。如果因条件限制,不能封闭时,应设置必要的横向支撑,端部加强设置连墙点。

c、高度超过20米的脚手架,禁止使用单排脚手架。一般高度超

过25米的脚手架称为高层外脚手架。因此高层外脚手架均应搭设双管双排钢管脚手架,但高度一般不宜超过50米。当必须超过50米时,必须根据设计计算,分段搭设或分段卸荷。

d、脚手架搭设应满足工人操作、材料堆放及运输等使用要求。并保证搭设升高,周转脚手板和操作安全方便。

(2)对地基的要求

脚手架的自重及其上部的施工荷载均由脚手架基础传至地基,因此,场地回填土应分层夯实。每根立杆底部应装钢性底座,并垫上厚度大于50㎜的木板,木板面积不小于0.15㎡。也可垫通长脚手板。为避免和减少架子的不均匀沉降,在立杆底部加扫地杆。扫地杆高度为100㎜~300㎜。

(3)外脚手架搭设参数

脚手架与主体结构连接点的横向距离宜选用3~4倍立杆纵距,但不宜超过4倍立杆纵距。竖向间距一般为2~4倍纵向水平杆步距,但不宜超过4倍纵向水平杆步距。

结构施工用架子的立杆纵距一般不宜超过 1.5m,步距不宜超过2.0m。立杆横向不宜超过1.55m,横向水平杆间距不宜超过1.0m。

装饰施工用架子,立杆纵距不宜超过2.0m,立杆横距一般不宜超过1.55m,横向水平杆间距不宜超过1.0m。

脚手架高度H≤25m时,搭设参数如下

(4)脚手架与主体结构的连接

搭设高度H≤25m时,脚手架与主体结构可采用刚性连接,也可采用柔性连性。

连墙杆应与墙面垂直,不准向上倾斜,下倾角度不宜超过15度。

当连墙杆与框架梁、柱中预埋件连接时,必须待梁、柱混凝土达到一定强度,一般不宜低于15N/mm2 。

(4)脚手架支撑的设置

脚手架纵向支撑应在脚手架外恻,每15m设置一道,且在转角或两端必须设置,纵向支撑宽度宜为3~5个立杆纵距,斜杆与地面夹角宜在45°~60°范围。纵向支撑应用旋转扣件与立杆和横向水平杆扣牢,连接点距脚手架接点不大于200㎜,纵向支撑钢管接头,宜采用对接扣件对接连接,当采用搭接时,搭接长度不小于400㎜,并用两只旋转扣件扣牢。

(6)构造要求

脚手架立杆接头必须采用对接扣件对接连接。相邻两立杆接头应错位不小于500㎜,且应不在同一步内。纵向水平杆接头必须采用对接扣件连接,上下相邻两根纵向水平杆接头应错开不小于500㎜,同一步内外两根纵向水平杆的接头应错开,不在同一跨内。

操作层脚手架板铺设应满铺,铺稳,离开墙面120~150㎜,脚手板对接铺设时,接头处设两根横向水平杆,搭接铺设的脚手板,接头

处必须在横向水平杆上,搭接长度不小于200㎜,不允许有探头板。脚手板总挑长度不宜超过150㎜。

脚手架操作层必须有180㎜高的挡脚板和高1.2m的护身栏杆。脚手架遇有门洞口取一根立杆时,在脚手架内、外两侧设置人字形斜杆,门洞口抽取两根立杆时,在脚手架内、外侧加设斜杆。必要时,门洞口上的内、外排纵向水平杆可用两根钢管加强。

(7)脚手架斜道

钢管脚手架斜道均可作为人员上下通行用,宽度不宜小于1m,坡度宜为1:3,斜道为之字形。拐角处宜设置不小于1.2 m宽的休息平台。斜道两侧、端部及平台外围,必须设置纵向支撑,宽度不大于2m 的斜道,在脚手板下的横向水平杆下,设置之字形横支撑,斜道两侧及平台外围应设置两道护身栏及高度不小于180㎜的挡脚板。斜道脚手板上必须设置防滑条,防滑条间距不大于300㎜。

(8)脚手架搭设的质量要求

当高度H≤25m时,纵向偏差不大于H/200,且不大于100㎜;横向偏差不大于H/400,且不大于50㎜,纵向水平杆水平偏差不大于总长度的1/300,且不大于20㎜;横向水平杆水平偏差不大于10㎜。

脚手架的步距,立杆横距偏差不大于20㎜,立杆纵距偏差不大于50㎜。扣件紧固力宜在45~55N·m范围内,不得低于45N·m或高于60N·m。连墙点的数量、位置要正确,连接要牢固,无松动现象。

3、钢管脚手架的拆除

外脚手架拆除前应作好以下工作:

(1)外装饰的装修及清洁工作已完成。

(2)确认脚手架安全、可靠。若有安全隐患,应先对脚手架整修和加固,再按要求拆除。

(3)对参加拆除工作的所有人员,进行施工方案、安全等书面交底。交底要有记录,双方均在交底书上签字。

(4)脚手架的拆除严禁在垂直方向上同时作业。

(5)对于拆除脚手架用的垂直运输设备要事先检查和试车。

(6)拆除外架时,外墙门窗要关牢,并对可能遭到碰撞处给予必要的保护。

脚手架的拆除应从上往下,水平方向一步拆完,再拆下一步。在拆除外脚手架时,应先清理垃圾杂物,严禁高空向下抛掷,并对外墙面和门窗加以保护,防止玷污和损坏墙面及门窗。

脚手架的拆除顺序是:安全网→挡脚板脚手板→扶手→剪刀撑→搁栅→大横杆→小横杆→立柱。

拆除高层建筑施工用脚手架时,要遵守GB3068—83高处作业的有关规定。每日拆除脚手架告一段落时,都要对尚未拆除的脚手架的安全状况进行检查,还要对周围环境进行检查。若有异常情况应及时处理,确认一切安全后方可离岗。不可疏忽大意,留有隐患。

4、脚手架的设计与计算

扣件式钢管脚手架荷载传递线路如下:施工荷载→竹脚手架大横杆→小横杆→通过扣件抗剪→立杆→地基。

荷载标准值的规定:永久荷载及可变荷载。

永久荷载又称恒荷载,即脚手架结构的自重。

可变荷载又称活荷载。即施工荷载及风载,目前施工荷载确定为3000N/㎡,架子风载按基本风压值乘上0.75修正系数。

本工程拟搭设33米高双排钢管外脚手架,确定以下条件:立杆很距b=1.25m;立杆纵距e=1.5 m;脚手架步距h=1.70 m;内立杆距外墙距离b1=0.30m;连接点布置:竖向间距H1=2h=2×1.7=3.40m;水平距离L1=3e=3×1.50=4.50 m;钢管为Ф48×3.5;均布荷载Q K=2.0KN/㎡。

则:由h=1.70 m,H1=2h,b=1.25 m,查表得ΨAf=45.447KN;

由b=1.25 m,e=1.5 m,脚手架铺设层数5层,查表得:N GK2=4.847KN;

由b=1.25 m,e=1.5 m,Q K=2.0KN/㎡,N GK=4.95KN;

由h=1.70 m,e=1.5 m,查表得:N GK1=0.442KN。

将ψAf、N GK1、N GK、N GK2代入公式(其中KA=0.85):

得:H=[0.85×45.447-1.30×(1.2 N GK2+1.4 N GK)]×h÷1.2 N GK2=[0.85×45.447-1.30×(1.2×4.847+1.4×4.95)]×1.7÷(1.2×0.442)=70.73 m。最大允许搭设高度:H max≤H/(1+H/100)=70.73/(1+70.73/100)=41.6m>33m。

根据上述计算得知,本工程外架搭设满足施工荷载要求,方案安全可靠,切实可行。

从以下方面演算钢管外脚手架的整体稳定和局部稳定性。已知外架高度33米。折合步数n1′=33/1.8≈18步。

验算公式:N/ψA≤K A K H f

N——轴向压力。A——脚手架内、外排立杆的毛截面积之和,

A1=489mm2。ψ——稳定系数;K A=立杆截面调整系数,K A=0.85。K H=脚手架高度的调整系数,K H=0.8。f=钢管抗弯强度设计值,f=205N/ mm2。先求N值:N=1.2(n1N GK1+ N GK2)+1.4N GK=1.2×(1.7×0.442+4.847)+1.4×3.71=11.83KN

再查表ψ=1.104,将以上数据代入公式验算:

N/ΨA=11.83×103/0.104×4.89×102×4=57.87 N/ mm2

K A K H f=0.85×0.8×205=139.4 N/ mm2>57.87 N/ mm2

故该架子安全,整体稳定性好。

验算单根钢管立杆的局部稳定:N1/Ψ1A1+σm≤K A K H f

将N1、Ψ1、A1、σm、K A、K H、f 代入公式

N1/Ψ1A1+σm=(11830/0.104×489)+35=267.62 N/ mm2>57.87 N/ mm2。所以该脚手架局部稳定、安全。

5、安全网的设置

安全网是建筑施工中安全防护的重要设施之一,安全网的悬挂方式分垂直和水平设置两种,目前使用的尼龙密目安全网,必须是经质检部门审核通过的合格产品,其他产品严禁使用。

(1)垂直设置

垂直设置多用于外脚手架外侧满挂安全网维护,并且要求完全网应封严,与外脚手架固定牢靠。

(2)水平设置

水平安全网的设置,视建筑物具体情况而定。

外架施工层底部也应安装兜网。对水平安全网的管理、修复应常

抓不懈,真正起到防范于未然的作用,随着建筑业的文明施工,安全网的设置更为重要。我们要因地置宜,科学合理地深化安全网的设置工作,使其真正成为“三宝、四口、五临边”的安全防护措施。

6、脚手板的铺设

(1)脚手板应铺满、铺稳、离开墙面120~150mm。

(2)采用对接或搭接时均应符合相关标准的规定;脚手板探头应用直径3.2mm的钢丝固定在支承杆件上。

(3)在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。

(4)自顶层作业层的脚手板往下计,宜每隔12m 满铺一层脚手板。

三、内脚手架工程

1、满堂脚手架

(1)构造要求

首先考虑平顶及墙面抹灰一般装饰用满堂脚手架,其构造要求如下:

立杆纵横间距≤2米,横杆竖向≤1.7米,纵向水平拉杆两侧每步一道,中间每步二道。操作层小横杆间距≤1.0米,靠墙立杆离开墙面的距离为0.5~0.6米,架高4米以内时,脚手架间空隙不大于20㎜。架高大于4米时,脚手板应满铺。

(2)搭设方法

先将地面夯实拍平或提前作好垫层,立杆底座应铺设有足够支撑面积的垫板,垫板厚度不宜小于50㎜,四边设剪刀撑,四角设抱角斜

撑,中间每隔两部架应在水平方向设水平剪刀撑。

2、工具式里脚手架

本建筑进入装修阶段时,部分装修工程无须搭设满堂脚手架时,可采用自制工具式里脚手架施工,该脚手架具有轻便灵活、易周转、占地少等特点。

常用的有以下几种:

(1)角钢折叠马凳式里脚手架

该脚手架以L40×3为主材加工,总高为1650㎜,架设间距:砌筑时不超过1.8m;粉刷时不超过2.2m,并可搭设两步,第一步为1m,第二步为1.65m。

(2)钢管折叠马凳式里脚手架

该脚手架主材用Ф36×2.5钢管加工,总高1250㎜,架设间距:砌筑时不超过1.8m;粉刷时不超过2.2m。

(3)钢筋折叠马凳式里脚手架

该脚手架主材用Ф20钢筋加工,总高为1200㎜,架设间距:砌筑时不超过1.8m;粉刷时不超过2.2m。

其他,如钢管三角架、升降式里脚手架等,因使用不太方便,

故不考虑。

3、卸料平台

卸料平台的规格尺寸应根据施工的需要设置,且应经过验算后才能确定,一般宽为2~3m,悬挑长度为3~6m。

卸料平台可分为悬挑式和斜撑式两种,可根据施工情况、荷载的

大小严格进行设计和验算,并认真按设计要求进行加工和安装,才能使用。

卸料平台使用的注意事项:

(1)卸料平台应设在窗洞口部位,台面最好放在楼板上。

(2)卸料平台在垂直方向应错开设置,以免防碍吊运物品。

(3)卸料平台外侧三面应设置防护栏杆,或者作成格栅门,需要时打开,操作人员上平台时,应采取有效的安全防护措施。

(4)使用中应加强检查,确保安全使用。

4、脚手架安全保证措施

安全网是内脚手架的安全配套设施,十分重要,按有关要求设置,脚手架的防电避雷措施也不可忽略。

本工程D轴线以外有高压线,最小安全操作距离应不小于3m。局部位置应采取保护措施,增设屏障,保护架并悬挂醒目警告标志牌。加强防电安全措施。

脚手架若在建筑物防雷保护范围之外,则应安装防雷装置,防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。避雷针应设在房间四角脚手架的立杆上,高度不小于1m。可用直径25~32㎜、壁厚不小于3㎜的镀锌钢管或直径不小于12㎜的镀锌钢筋制作,并将最上层所有大横杆全部接通,形成避雷网络。

接地板和引下线可视施工现状逐一解决,接地装置完成后,要测试接地电阻符合规范要求。在施工期间遇到雷雨时,钢脚手架上的操作人员应立即离开,以避免安全事故的发生。

参加搭设和拆除脚手架的施工人员事先要进行体检,经常进行安全教育,此系特种作业,应持有特种作业证的工人才能施工。在每个工程脚手架施工前要对工人进行书面交底,要经常对脚手架施工人员进行业务教育,从而提高他们的业务水平,按脚手架的验收标准(JGJ59-99)组织有关人员进行验收。全部措施合格,办妥验收手续后方可启用,在验收中若发现部分不符合标准时,必须限期整改,整改完毕,验收合格后方可启用,分段搭设的架体应分段验收,严禁使用与搭设交叉进行。

一、脚手架施工的安全保证措施

i.学习《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)的体会

该标准重点对10个分项工程的检查作了评分表,其中八项检查评分表中,设立了保证项目和一般项目。保证项目应是安全检查的重点和关键。

脚手架工程在总分中占10分,保证项目就占6分,因此在我们实施过程中,对施工方案,立杆基础、架体与建筑物拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护杆、交底与验收等方面要花大力气一一落实到位。

本标准中对脚手架分设了六种类型,在我们工地上要使用三种,即落地式脚手架、悬挂式脚手架及附着式脚手架。

脚手架是建筑施工的主要设施。从脚手架上坠落的事故占高处坠落事故的50% ,脚手架上的事故如能得到控制,则高处坠落事故可以大量下降,目前,脚手架工程中,脚手架倒塌和脚手架上缺少防护设

施是问题的要害。因此,我们要找出引起倒塌和缺少防护的基本原因,对症下药,使之完善。

标准中规定,脚手架的荷载:结构架3000N/M2,装修架2000 N/M2,工具式脚手架1000 N/M2,斜道的坡度为1:3,每300㎜设一道防滑条,临边要做防护,这些规定均要溶入我们的脚手架工程中去。

2、落实脚手架工程搭拆的安全保证措施

落实脚手架工程搭设,使用和拆除时,其自身安全和周围环境的安全都应实分注意。因此,安全管理要十分重视。

认真作好脚手架工程的验收工作,按照国家标准(JGJ59-99)组织有关人员进行检查,全部合格并办妥验收手续后方可使用。对脚手架的例行保养和检查,作到持之以恒。例行保养和检查、自检和专门检查,都要有记录。

脚手架的防雷、防电、防火要有完整设计,形成制度,落实责任制。不允许脚手架上堆荷超载。在特殊气候条件进行搭设和拆除脚手架,必须要有切实可靠的安全保证措施。

对架子工应首先进行身体检查,其次要进行上岗前培训,作到人人都能持证上岗,个个都会安全生产,为完全实现施工安全生产检查评价工作的标准化、规范化、制度化而努力奋斗。

3、冬季施工安全保证措施

冬季施工过程中,应注意加强对操作人员的安全教育和技术交底,特别是防滑防冻工作的交底。凡是温度达到冻结状态时,操作人员严禁进行高空搭设工作及相关的维护工作,待具备正常工作条件后再进

行相关搭设及维护工作。操作人员必须按照管理人员的要求开展相关工作,确保操作规范、施工安全和保证搭设质量。

三、脚手架安全技术措施

1.脚手架搭设标准:横平竖直,连接牢固,底脚着实,层层拖牢,支撑挺直,通畅平坦,安全设施齐全、牢固。

2.脚手架不得钢竹混搭,主要受力杆件,如立杆、大横杆、小横杆和剪刀撑等在同一建筑立面必须使用同一材质的材料。

3.脚手架架设工必须具备中华人民共和国国家标准《特殊作业人员安全技术考核管理规则》(GB5306-85)要求的条件,经培训考核,取得“上海市特种作业人员安全操作证”后,才能进行脚手架的搭设和拆除工作。

4.施工现场必须建立严格的脚手架分阶段验收制度和专人维修保养制度,基础未经验收不得搭设脚手架,分阶段搭设的脚手架,实行分阶段验收,验收记录应存档。使用未经验收或验收不合格的脚手架,要按违章指挥追究有关领导人的责任。

5.架子工必须熟悉脚手架安全操作规程,严格按规程的要求搭设,在搭设中要正确佩戴和使用劳动保护用品。

6.脚手架的地基必须平整夯实,有排水措施,脚手架一经搭设,其地基即不准随意开挖。

7.脚手架每平方米的施工荷载:砌筑脚手架不超过270kg,只允许在两步脚手架上同时堆物;粉刷脚手架不超过200kg,只允许在三步脚手架上同时施工。脚手架上不准超载,垃圾杂物必须经常清理。

8.严禁在脚手架上接缆风绳和设置起重吊杆,不准在脚手架上搁置运料滑糟及搭设受料平台,不准采用斜拉斜吊的方式从脚手架上进料。

9.脚手架的杆件、扣件、竹篾和拉墙铅丝等严禁随意拆除,违者从严论处。

四、脚手架的拆除

1.脚手架拆除应明确专人负责指挥,拆除前必须进行全面检查加固,拆除时应设围栏,指定专人警戒;拆除必须按搭设的顺序自上而下进行,做到一步一清,严禁上下同时拆除,拆除的材料不准从高处抛掷。

2.施工现场必须健全脚手架的检查维修管理制度,每幢脚手架均应有专人负责监视保养,并做好例保记录,要健全脚手架的巡视值班制度,梅雨季节、台风暴雨期间要加强检查,发现隐患立即进行加固。

脚手架搭设施工方案

一、工程概况 敦化站处于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市,属于铁路客运候车楼。总建筑面积4997㎡。采用钢筋混凝土框架结构,屋顶为钢网架结构。地下局部设有消防水池、设备间,底板结构标高为-6.0m和-5.0m两种;地上结构两层,局部有大空间。根据工程情况,站房雨棚顶高17.5m,采用双排钢管结构脚手架对该工程进行施工防护,密目网围护,支架高度为18.5m。 二、施工工艺流程 本工程采用扣件式钢管脚手架,脚手架为双排脚手架,取最大搭设高度18.5米进行计算,1-4、9-12轴周边搭设到12m高,4-9轴到16m标高处。本标高相对四周原地面标高。D轴原地面标高需要处理。 搭设尺寸为:立杆离柱子外边0.6m为第一排脚手架,1.8m为第二排脚手架,立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.20米,扫地杆0.3m,立杆的步距1.80米。 施工工艺流程:放线→摆放扫地杆→逐根竖立杆底托放垫木→随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆或大横杆与竖杆扣紧→安第一步大横杆→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→架设临时斜横杆→安第三步大小横杆→一次类推→安立杆连接件→架设剪刀撑、铺脚手板张挂安全网→验收使用。 三、施工组织与部署 1、质量目标:保证本工程一次交验达到合格标准。

2、进度、成本目标:争取在2012年10月31日按进度计划,主体结构封顶时完成。为便于门窗安装及时插入施工,本工程在主体砼结构完成后,及时插入门窗安装、水电暖、室内外装修施工。合理组织各工种穿插流水作业,按工序流水施工,使工程总成本降至最低。 3、安全质量目标:伤亡事故确保为零;轻伤控制频率在2‰以下; 4、文明施工目标: 认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求和国家有关卫生的标准、规范,划分职责,严格总平面管理及进出场安全保卫工作,确保文明施工目标的实现。 四、材料准备 1、脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚 3.5mm;横向水平杆最大长度1500mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 2、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定 (2)钢管上禁止打眼。

钢管外脚手架搭设方案(钢管)

外架施工方案报审表 工程名称:贵州铜仁高新区汽摩园一期 致: 浙江大鹏工程管理有限公司 (监理公司) 我方已根据施工合同的有关规定完成了钢管外架施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人批准,请于以审查。 附件:钢管外架施工方案 承包单位(章):贵州铜仁大兴建工有限公司 汽摩园一期项目部 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 项目监理机构: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构: 专业监理工程师: 日期:

贵州铜仁高新区汽摩园一期外架专项施工方案 编制: 审核: 审批:

贵州铜仁大兴建工有限公司 汽摩园一期项目部 2017年 3月 21日 钢管外脚手架搭设方案 1、编制依据 1.1铜仁高新区汽摩园一期工程施工图 1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 1.3《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 1.4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 1.5《高空作业操作技术规程》(JGJ80-2016) 1.6国家行业标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、工程概况及方案选择 本项目中1#车间建筑面积为8556.56㎡,建筑高度为17.6m,地上二层,研发车间建筑面积为11464.89㎡,建筑高度为27m,地下一层,地上二层、五层,结构形式均为框架结构,其中1#车间1层施工完开始搭设,并随结构向上而跟上搭设;研发车间第一阶段同为1层施工完成开始搭设,并随结构向上而跟上搭设,第二阶段待二层屋面施工完成后开始搭设三层至五层;脚手架的搭设进度,一般应高出施工面一步,使在操作面的施工人员有可靠的安全围护,又保证脚手架在搭设中的稳定。主体工程和屋面工程施工阶段作为临边操作防护架,装饰装修阶段作为外墙工程操作架。 3、施工部署:

最新外墙钢管脚手架搭设施工方案

外墙钢管脚手架搭设 施工方案

外墙钢管脚手架搭设施工方案 本工程为------------项目,建筑地点位于------------。本工程----幢,总建筑----------平方米(包括地下室车库面积),建筑层数---层(多层),框架结构。 为了满足施工需要,确保施工作业人员安全和保障作业人员能够按规范操作,以保证施工质量,特编制本方案。 一、脚手架的选择: 脚手架在建筑施工中,占有特别重要的位置。脚手架选择与使用的合适与否,不但直接影响施工作业的顺利和安全进行,而且也关系到施工进度和企业经济效益的提高。为做到文明施工,保证本工程施工安全、顺利,结合本工程特点,该工程采用钢管双排脚手架,四周满挂安全网,做到减少施工灰尘外扬及美化施工环境作业。 二、脚手架钢管材质和立杆基本要求: 1、脚手架钢管的材质符合国际3号钢的技术条件,外径为48mm,壁厚3.2mm,禁止使用有严重腐蚀、弯曲变形或有裂纹的钢管,钢管全部采用锌灰油性防锈漆刷一遍。起到防腐、防锈作用,也力求钢管的颜色美观。 2、建筑物外墙四周土方回填找平、夯实,脚手架基底自下而上做法为250mm厚矿渣回填夯实,石子垫层100mm厚、面用c15细石混凝土浇捣50mm厚拍实找平,(3%放坡)立杆基础外侧设置截面20cm×30cm的排水沟(见图一所示)。并在外侧设80cm宽以上混凝土路面。 三、脚手架的搭设要求及规格尺寸: 1、基本要求: 横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺、连接牢固、不变形、不摇晃、受荷安全,并有操作空间。 2、立杆间距: 钢管脚手架纵距是按建筑物每一面的总长分均匀来确定数据,一般在1.8m以内,不得超过2m,里立杆离墙净距200mm,横向净距俩立杆中对中1.20m,脚手架封顶,里立杆应低于檐口0.5m,外立杆高出檐口平屋面1m,斜屋面高出檐口1.5m(前后墙)。两面山墙立杆搭设高度超过檐口1.5m,脚手架立杆排设必须按照跟随建筑物平面形状搭设,建筑物挑出的窗、阳台,不到1.5m,立杆柱子应跳过。超过1.5米的阳台立杆立在阳台面上。 3、大、小横杆: 钢管脚手架底排大横杆步距中对中2m,自第二排起其余大横杆步距中对中1.8m。设在立杆内侧压在小横杆上,内外横杆之间再设二根纵向杆,因脚手片使用(0.90×1.2m),以增加脚手片承载力。大、小横杆用扣件固定时,外伸钢管头0. 1m。并尽量保持一致。小横杆设置在立杆与大横杆交点处,两端固定在立杆上,确保安全受力。 4、杆件搭接:

外墙装修钢管架施工方案

扣件式钢管脚手架施工方案 一、工程概况 本工程为期,位于,面积约5500㎡,建筑层数5—7层,建筑层高3.5m,檐口高度为18.9m—29.5m,外墙垂直投影面积约5500㎡,单幢平面形状呈“矩”型,最长边约52m,最短边约6m,根据施工组织设计本工程脚手架采用扣件式钢管脚手架。 二、主要施工准备 (一)、组织准备 脚手架施工的操作员必须持证上岗,在搭拆施工过程中,派技术人员到现场负责监督指导,对出现不符合要求和违反规范的操作要立即勒令停止施工和整改,在组织操作和组织领导上对搭设满足要求达到规范规定的合格的脚手架提供可靠的施工保障。 (二)、技术准备 在施工前,施工管理人员应根据方案搭设要求及《建筑施工扣件式钢管脚手架工程技术规范》,就施工方法、质量安全及防护等方面向操作人员进行技术交底,使每个操作人员都明确搭设方法及要求。 (三)材料准备 1、脚手架钢管选用Φ48ⅹ3.5mm的钢管,每根长度不应大于6m,扣件选用可煅铸制作的扣件,其材质要求无锈蚀、裂纹、变形、挠曲、弯折等疵病的合格产品,钢管必须刷防锈漆,禁止使用不合格的材料,以确保安全施工。 2、脚手板采用竹料脚手板,每块质量不宜大于10kg。竹脚手板应采用成竹制作,厚度不应小于10mm,宽度不宜小于30mm编制,腐朽的脚手板不得使用。 三、脚手架搭设形式和要求 采用扣件式钢管双排落地脚手架。架体总高18.9m—29.1m,设计为步距1.8米,立杆横距1.05米、纵距(跨)1.5米的装饰脚手架。一次搭设高度不得超过相邻连墙件以上二步,每搭设完一步脚手架后,应立即校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。 四、搭设施工方法和要求 (一)立杆搭设 1、每根立杆底部应设置底座或垫板,底座、垫板均应准确地放在定位线上,垫板应放在夯实的地基土上。底座底面标高宜高于自然地坪50mm;垫板宜采用长度不少于2跨,厚度不小于50mm的木垫板,也可采用槽钢。 2、脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 3、开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心距主节点的距离不宜大于600mm。立杆搭接长度不应小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定,端步扣件的盖板边缘距杆端距离不小于100mm。 4、立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,当搭设至有连墙件的构造点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。 (二)水平杆、脚手板搭设

扣件式钢管脚手架工程施工方案

脚手工程施工方案 江苏骅东名仕豪庭3#楼、地下一层,地上17层,建筑面积7812.8M2,4#楼地下一层、地上24层,建筑面积27443.5M2, 结构形式为剪力墙结构,建筑总高度82.40m。 本工程主楼6层以下采用全封闭双排落地脚手架,6层以上采用全封闭悬挑双排脚手架。 脚手架钢管采用φ48*3.5;外挑槽钢采用18a ,固定槽钢在7层、13层、19层楼面上,在主梁位置上预埋10mm厚铁板,与槽钢焊接,在距外墙1.4m的次梁或板位上设置φ12的钢筋套环固定槽钢末端,立杆位置槽钢外口10mm厚铁板进行加固,在8层、14层、20层预埋φ16钢筋,与斜拉钢筋进行焊接固定(详见附图),槽钢悬挑脚手架立杆纵向间距1.5m,内立杆距外墙长度为0.3m,外立杆距外墙1.35m,步距1.8m,脚手架与建筑物的连墙拉筋在两步三跨内采用拉撑结合的方式,拉筋用1φ12的钢筋。 悬挑架高3*6=18m,分别用16#槽钢在7层、13层、19层分三次悬挑。 本脚手工程设计和搭设的依据为: 《钢结构设计规范》GB50017-2002 《建筑结构荷载规范》GBJ9 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ30-2001 一、主楼型钢悬挑脚手架的设计计算

计算高度:H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距L a=1.5m,立杆横距L b=1.05m,外立杆至墙距L d=1.35m,内立杆至墙距=0.30m。 架体宽1M φ12钢筋、钢管拉撑 φ16预埋框架梁内 焊接 脚手架立杆 焊接 φ16钢筋 16#槽钢 2φ12钢筋 16#槽钢 10厚预埋铁 1、计算基数: 计算高度H=18m,步距h=1.8m,立杆纵距La=1.5m,立杆横距Lb=1.05m,外立杆至墙距Ld=1.35m。内立杆至墙距为=0.3m 钢管自重G1=0.0387KN/m,栏杆、挡脚板自重G2=0.14KN/m,安全立网自重G3=0.0034KN/m2,安全平网自重G4=0.00487KN/ m2,施工活荷载qk=3KN/ m2,竹笆板自重G5=0.05KN/ m2。 2、架体结构自重(包括立杆、纵、横水平杆、剪力撑、横向斜撑和扣件):

外墙钢管脚手架施工方案

卓远重工2# 3#厂房 脚手架施工方案 第一节 工程概况与编制依据 本项目是由卓远重工 2#3#厂房组成,建筑面积约9884m2, 屋顶标高为13.00m,19.35m 。 、编制依据与参考书籍 1、 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 (JGJ130-2001); 2、 《建筑施工安全检查标准》 (JGJ-99); 3、 《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91); 第二节 施工准备工作 一、 技术准备工作 为了保证该工程外脚手架的搭设及拆除方法切实可行,贯彻“安全、适用、可行、经济”的原 则,做好各种材料机械加工的技术资料准备和使用计划安排。做好安全技术交底工作,操作工人考 核培训。 二、 物质准备工作 外脚手架材料采用 48x 3.5mm 优质钢管、直角扣件、对接扣件、旋转扣件。 “竹福”牌密目式安 全网,竹脚手板,该工程需要外架材料量大,由预算部作好各种资源用量及进场计划,保证材料按 时进场,按时施工。 三、 劳动力准备工作 1、在项目经理及项目管理机构直接领导,配备技术人员以满足该工程施工技术管理的各项需 工程概况 工程位于庄河市临港经济区高屯村,

要。 2、选择技术素质高,有上岗资格证的架子班组,按生产进度计划组织劳动力进场,进行安全、消防、文明施工等各方面教育,并做到上岗人员上岗前体检,体检合格者方可上岗。根据该工程外架工程量及工期要求,准备30个合格的专业架子工进场施工。 第三节一般规定 1、凡是有高血压,严重心脏病、癫痫病,以及其他不适于高空作业的人员,均不得从事架子工 作业。凡参加高空作业人员,必须定期进行身体检查。 2、处于2米以上的高空作业时,必须配戴安全带,作业时戴安全帽、安全带必须系在牢固可靠 的地方。 3、高处作业时,衣着要灵便。禁止赤脚、穿拖鞋、硬底鞋和带钉易滑鞋。严禁酒后作业。 4、严禁向下抛物体和工具;严禁作业人员在脚手架上下;严禁在四周没有安全网而以不系安全 带的危险场所作业。 5、强风、雷雨天、大雾天的环境,不准进行高处作业;夜间停止施工。 6、操作时,精神集中,禁止打闹和开玩笑。工间休息时应下到地面。 7、脚手架其负荷量每平方米不得超过二百公斤。 8、架子上原则上禁止堆料。如必要时,堆料不能过于集中。凡不符合规定的,架子工有权制止。 9、脚手架应固定于建筑物的牢固部位上,不应固定在管道及其他不牢靠的结构上。 10、施工场所的脚手架经过大风、大雨后,要进行检查,发现问题及时处理。 11、架子搭设完毕,应汇同项目部安全员验收签证后方可交付使用。 12、脚手架的安装与拆卸,应按施工方案程序进行。施工区应设围栏或专人看守 第四节外墙脚手架搭设范围及有关要求 一、搭设范围 本工程由于配备足够钢管、竹脚手板、木板、安全网、密目网等,所以1-5层建筑外围及大堂内部均采用落地式双排钢管脚手架搭设。

脚手架搭建施工方案

脚手架搭建施工方案 一、工程概况 望亭发电厂至相城区集中供热改造工程望亭A线程脚手架搭建,施工最大高度为9m,脚手架搭建施工主要部位: 二、编制依据 1、《现行建筑施工规范大全》中国建筑工业出版社. 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001. 3、《电缆建设施工验收及资料验评标准汇编》(上册). 4、《中华人民共和国电力行业标准》中的《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 4、《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002版). 5、《建筑安全检查标准》JGJ59-99. 6、《建筑施工安全技术手册》 三、脚手架施工方法 1、脚手架搭设时,必须先根据搭设高度选取所需脚手架钢管长度,对接接头必须错开不得留在同一跨,且接头处用对接扣连成整体,严禁用旋转扣件进行脚手架对接,所有的水平横杆必须采用扣件直接立杆相连。 2、架子搭设人员组织管理: 本工程架子搭设班组拟定8-12个架子搭设操作人员,定期接受业主单位工程负责部门及总包单位等施工安全管理人员的安全教育、安全技术交底,开展班前安全活动,自觉遵守施工现场的安全管理规章制度和操作规程,严格按照脚手架搭设施工方案,《建筑工程脚手架劳务合同书》等有关要求进行搭设。 3、搭设要求: 架子搭设前应配合现场施工员、安全员识读图纸交底,了解现场情况,因地施工。根据工程图纸尺寸、建筑物的外形、高度、结构形式和架子的使用要求确定架子搭设尺寸。架子搭设后应具有足够的牢固性和稳定性,保证在施工期间能有效承受所规定的荷载,做到不变形、不摇晃、不倾斜,保持较好的垂直度和平整度,确保架子上施工操作人员的安全。 4、材料要求: 1)、钢管:应采用现行国家标准中规定的3号普通钢管,其质量应符GB-T700标准中的规定,新钢管应有产品质量合格证和质量检验报告,并进行验收。钢管规格采用外径48mm、壁厚3.5mm,表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,并须涂有防锈漆。用于立杆、大横杆的钢管长度为4-4.5m,每根钢管的最大质量不应大于25kg,以适合人工操作。所采用的钢管必须规格统一。 2)、扣件:应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合GB15831中的标准规定,采购的扣件应有生产许可证、测试报告和产品质量合格证,新、旧扣件均应进行防锈处理。所采用

边坡防护钢管脚手架搭设施工方案

第一节方案编制目的为保证*******边坡防护工程的施工质量及安全,特编制本方案。 第二节方案适用范围 本方案仅适用于********第二合同段脚手架搭设作业施工。 第三节编制依据 1、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2012); 2、《公路路基施工技术规范》(JTGF10-2006); 3、《公路工程施工安全技术规程》(JTGF90-2015); 4、《建筑施工碗口式脚手架安全技术规范》(JGJ166-2008); 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012); 6、我公司现场踏勘和调查获取的资料; 7、我公司现有的技术装备、施工能力以及类似工程的施工经验; 第四节工程概况 本项目部主要负责*******主线及互通区的路基、桥涵及相关附属工程施工。起点桩号为K14+460,终点桩号为K33+050,长。 本项目边坡防护工程采用施工一级,防护一级。路堑边坡单级高度10m,边坡平台设置宽度均为,坡顶开口线位置设置倒角,开挖边坡与自然山坡采用圆顺衔接。本工程根据地质条件,对于山体岩层比较破碎,节理、裂隙发育和有结构滑动面的边坡均采用人字形骨架锚杆护坡施工,为方便及安全施工,人字形骨架锚杆护坡施工时均需采用脚手架搭设施工作业平台。 第五节脚手架的材质要求 从施工工期、质量和安全要求等多方面综合考虑,结合以往施工经验,拟采用落地式双排扣件式钢管脚手架,脚手架材质要求如下:

1、钢管,选用外径48mm,壁厚,钢材强度等级Q235-A,钢管应平直光滑,有严重锈蚀、弯曲或裂纹的钢管不得使用。 2、扣件采用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手架扣件标准》的要求,不得有裂纹、气孔、缩松、沙眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配。 3、脚手板、脚手片需符合有关规范要求。 第六节脚手架的搭设流程及要求 脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实(材料配备)→定位、设置底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→防护栏杆。 立杆间距 脚手架立杆纵距,横距,步距;连墙杆间距竖直,水平(即二步三跨),里立杆距边坡。 大横杆、小横杆设置 (1)大横杆在脚手架高度方向的间距为,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为15cm。 (2)外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,以形成空间结构整体受力。 剪刀撑 脚手架外侧立面的整个长度和高度上设置剪刀撑,剪刀撑斜杆的接长采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于15cm。 脚手板、脚手片的铺设要求 (1)脚手架铺板采用5cm厚30cm宽的木板或竹跳板,脚手板不得损坏、开裂,保证有足够的强度,防止在活动荷载作用下断裂。 (2)脚手板与脚手架之间必须绑扎牢固,板端伸出长度为15cm~30cm,能够保证脚手板有足够的固定长度,又防止脚手板探头过多而翘头坠落。 连墙件 (1)脚手架与边坡按水平方向,垂直方向,设一拉结点。 (2)拉结点应保证牢固,防止移动变形,应尽量设置在外架大小横杆接点处。 (3)边坡顶部处需加密拉结点,加强管架稳定性。

钢管脚手架施工方案

施工组织设计(施工方案)报审表

霞浦县渗滤液处理二期工 程(EPC项目) 钢管脚手架施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位: 福建省融旗建设工程有限公司 编制日期: 2018年4月

目录 第一章工程概况 (1) 第二章计算依据 (1) 第三章施工方案 (1) 一、材料质量 (1) 二、搭设方案 (2) 三、搭设顺序 (2) 四、施工方法 (3) 1、立杆搭设 (3) 2、大横杆搭设 (3) 3、小横杆搭设 (4) 4、连墙杆拉接点预埋件 (4) 5、剪刀撑设置 (4) 6、竹笆片铺设 (5) 7、栏杆设置 (5) 8、安全网挂设 (5) 9、基础设置 (5) 五、安全注意事项 (5) 六、脚手架使用 (6) 七、脚手架拆除 (6) 第四章钢管脚手架计算 (7)

第一章工程概况 本工程为霞浦县渗滤液处理站二期工程(EPC项目),建设单位:霞浦县环境卫生管理处,设计单位:福州市规划设计研究院,监理单位:福建省锦华工程管理有限公司,由福建省融旗建设工程有限公司承建,施工内容包括给排水构筑物、设备安装等工程。 本工程项目位于宁德市霞浦县崇儒畲族乡江西岭,场地距离X961县道200米,。拟建的建筑物为地上一层,综合机房高度5.5米,综合生化池高度4.5米,总建筑面积1036.84平方米。建筑结构形式为现浇钢筋混凝土(框架)结构体系,建筑物耐火等级为一级,建筑合理使用年限50年,安全等级二级。 第二章计算依据 扣件式钢管落地脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等编制。 第三章施工方案 一、材料质量 1、选用直径48mm、壁厚3.5mm的国标钢管和锻铸国标扣件,搭设前材料需进行严格挑选,钢管应为合格管材,凡弯曲、裂缝、变形或损伤和尺寸不符的管材一律不得使用。

组合脚手架专项施工方案

门式脚手架专项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

一、编制依据 1、《钢结构设计规范》 GB50017-2003 2、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 3、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002; 4、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 5、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 二、工程概况 本工程为徐州科技广场幕墙工程,包括1#茶吧、2#茶吧、特色餐厅玻璃幕墙及铝塑板、石材幕墙安装。 1#休闲茶吧屋面采用4mm35丝铝塑板,间隔不规则穿插150mm宽不锈钢板装饰,龙骨选用160*65*3铝型材。墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、3mm厚灰色铝塑板,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 2#休闲茶吧选用8+9A+8钢化中空Low-e玻璃,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管。 特色餐厅墙面选用6+9A+6钢化中空Low-e玻璃、4mm50丝铝塑板、30mm厚花岗岩石材,竖挺选用150*100*4镀锌钢管,横梁选用80*60*4镀锌钢管,铝塑板选用76*50*2铝方管附龙骨。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求; 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用门架移动脚手架。 脚手架的材质要求 1、门架及其配件的规格、性能及质量应符合现行行业标准《门式钢管脚手架》(JGJ76)的规定,并应有出厂合格证明书及产品标志。 2、水平拉接杆、封口杆、扫地杆、剪刀撑,采用φ48×3.5mm钢管,相应扣件规格为φ48mm。 3、钢管应平直,平直度允许偏差为管长的1/500;两端面应平整,不得有斜口、毛口;严禁使用有硬伤(硬弯、砸扁等)及严重锈蚀的钢管。 4、连接外径48mm钢管的扣件的性能、质量应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,连接钢管的扣件应有明显标记并按照现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)中的有关规定执行。 五、脚手架的搭设流程及要求 门式钢管脚手架搭设的工艺流程为:拉线放底座→扫地杆固定脚轮→自一端起立门架并随即装交叉支撑(板)→装水平架→装抛撑→装剪刀撑→照上述步骤,逐层向上安装→铺脚手板→装设顶部栏杆→扎安全网。以下为门架的构造要求: 1、地基 本工程脚手架地基础部位是强度回填夯实粘土,脚手架搭设时立杆垫脚部位加点厚木板,以保证承载能力能够满足脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚

双排钢管脚手架搭设施工方案

双排钢管脚手架搭设施工方案 一、搭设方案 1.1材料及规格选择:根据JGJ130—2001规范要求,建筑物高度24m以上采用钢管双排外墙脚手架,钢管尺寸为Ф48×3.5mm,并使用钢扣件。 1.2 搭设尺寸 1.2.1搭设总高度:要求外架超出建筑物总高度1.8m,里排立杆低于檐口0.5m,本工程最高处立杆高度为34m。 1.2.2搭设要求:双排搭设,全封闭式安全网(1.8*6)封闭防护。 1.2.3构造要求 1)杆:立杆纵距(纵向)1600mm,立杆横距(宽)1050mm,水平杆步高1800mm,连墙杆间距坚直3600mm ,水平距4800mm (即二点三跨);里排距建筑物300mm;详见双排钢管脚手架横剖立面示意图。 2)双排立杆下铺100mm厚素砼硬地坪,钢管架外四周浇300宽素砼排水沟,排水沟外搭设钢管围护,围护高为1100mm,并

用红白柒分色油柒。 3)钢管架内外立杆下,素砼硬地坪面沿内外立杆纵向铺垫200mm宽,50mm厚木板,木板上再铺立杆铸铁座垫(底座)。 4)钢管架外铡四周每步立杆内脚手板上口,铺侧立200mm ×30mm木板踢脚板,固定在外立杆上。 5)外立杆四周内侧纵向设水平扶手杆,扶手高度为1100mm。 二、钢管脚手架搭设技术措施 2.1横向主节点必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度a不应大于0.4L,且不应大于500mm; 2.2脚手架必须设置横向扫地杆。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵各扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。 2.3立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件布置间

钢管外脚手架搭设方案(钢管)

钢管外脚手架搭设方案(钢管)

外架施工方案报审表 工程名称:贵州铜仁高新区汽摩园一期 致:浙江大鹏工程管理有限公司 (监理公司) 我方已根据施工合同的有关规定完成了钢管外架施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人批准,请于以审查。 附件:钢管外架施工方案 承包单位(章):贵州铜仁大兴建工有限公司 汽摩园一期项目部 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 项目监理机构: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构: 专业监理工程师: 日期:

a竹笆:竹笆踢脚板与垫铺笆。在每步1.2m高处做一道扶手,25-30mm高设一道踢脚板,在施工层及施工层上、下两层满铺竹笆片,并采用20号铁丝与大横杆绑扎牢固。 b安全密目网、平网:使用当地建设行政部门推荐使用的2000目合格安全网。脚手架的外表面满挂安全网,以防材料落伤人和高空操作人员坠落。 5、扣件式钢管脚手架设计计算 5.1脚手架工程材料的有关力学参数 钢管截面特征 规格抗拉、抗压、 和抗弯强度设 计值fN/mm2 截面积A (mm2) 回转 半径? ?(mm) 弹性模量 E (N/mm) 截面抵抗 矩W(mm3) 惯性矩I (mm4) 48×3.5mm 205 489 15.8 206000 5080 121900 作用于脚手架上的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。永久荷载(恒荷载)可分为:脚手架结构自重,包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪力撑、横向斜撑和扣件等的自重;构、配件自重,包括脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施的自重。可变荷载(活荷载)可分为:施工荷载,包括作业层上的人员、器具和材料的自重:风荷载。 1)、永久荷载(恒截) ○1每米立杆承受的结构自重标准值:g1k=0.1337KN/m ○2竹笆脚手架均布荷载标准值:g2k=0.35KN/m ○3栏杆与竹笆挡脚自重标准值:g3k=0.14KN/m

钢管脚手架搭设施工方案

钢管脚手架搭拆施工方案 建设单位: 工程名称: 施工单位: 审批人: 编制人: 编制日期:

钢管脚手架搭拆施工方案 工程概况: 本工程为 脚手架搭拆方案施工综合说明: 1、本工程根据国家建设部JGJ30-2001建设施工扣件钢管脚手架安全技术规定制定。 2、本方案必须符合国家现行的有关强制性条文标准的规定。 3、本钢管脚手架搭设方案仅作施工维护和装饰装修使用。 4、本钢管脚手架为全长和全高封闭式脚手架。 5、本工程建筑为六层,脚手架搭设采用单立杆。 1.选材: 1.1脚手架钢管采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-2螺纹钢的规定。 1.2脚手架钢管的尺寸必须符合国家规范的规定,每根钢管的重量不应大于25KG,本工程采用φ48*35的钢管。 1.3扣件式钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质必须符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。 1.4钢管脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达到65p.m时,不得发生破坏。 2.钢管脚手架基础:

2.1钢管脚手架地基与基础的施工,必须根据脚手架搭设高度,搭设场地土质的情况与现行国家标准《地基与基础工程施工与验收规范》(GBT2002)的有关规定进行施工。 2.2该脚手架基础必须浇筑砼,采用C20浇制好硬地坪,四周做好了排水处理。 3.钢管脚手架搭设: 3.1该钢管脚手架搭设的立杆横距为1.0m,步距为1.80m,立杆纵距为1.50m,连墙体设置为二步三跨。 3.2脚手架立杆(内外)均采用单立杆。 3.3纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 3.4纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨的两个相邻接头在水平方向错开距离不宜小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3。 3.5搭设长度不宜小于1.0m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不宜小于100mm。 3.6纵向水平杆的构造,主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣紧且严禁拆除,主节点处两个直角扣件的中心距离不应大于150mm,在双排脚手架中,靠墙的一端外伸长度不应大于0.4L,且不应大于500mm。 3.7作业层脚手板应满铺、稳铺,离开墙面120~150mm。 3.8每根立杆底部应设置底座。 3.9脚手架必须设置中、横向扫地杆。 3.10脚手架地层步距不应大于2.0m。 3.11立杆必须用连墙与建筑物可靠连接。

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

钢管架施工方案讲解

钢管落地脚手架搭设施工方案 目录 一、工程概况 2 1.工程概况 2 2.施工要求 2 3.技术保证条件 3 二、编制依据 3 三、施工计划 4 1.施工准备 4 2.材料与设备计划 4 四、施工工艺技术 6 1.技术参数 6 2.工艺流程 7 3.施工方法 7 4.检查验收 14 五、施工安全保证措施15 1.组织保障 15 2.脚手架搭设技术措施18 3.脚手架拆除技术措施19 4.应急预案 20

5.监测监控 22 六、计算书 24 一、参数信息24 二、大横杆的计算 27 三、小横杆的计算 29 四、扣件抗滑力的计算31 五、脚手架立杆荷载计算 32 六、钢丝绳卸荷计算33 七、立杆的稳定性计算35 八、连墙件的稳定性计算 37 九、立杆的地基承载力计算38 澜山花园施工总承包 钢管落地脚手架搭设施工方案 一、工程概况 1.工程概况本工程项目位于深圳市坪梓大道交汇处,工程总用地面积为53113.15?,工程总建筑面积为163423.04?,计容积率建筑面积126893.67?,不计容积率建筑面积36529.37?,容积率为2.39,其中上部结构建筑面积为126893.67?,地下室建筑面积为36529.37?,为5栋32层高层住宅楼,2栋33层高层住宅楼,4栋7层商住楼,1栋5层商业综合楼,1栋3层幼儿园,21栋联排住宅及2层地下室,最高建筑高度为98.25米。 本方案是针对4栋7层商住楼,1栋5层商业综合楼,1栋3层幼儿园,21栋联排住宅、地下室采用钢管落地脚手架搭设进行施工方

案的编制。高层部分的悬挑脚手架搭设另行编制施工方案。 2.施工要求 1、确保脚手架在使用周期内安全、稳定、牢靠。 2、脚手架在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 3.技术保证条件 1、安全网络 脚手架的搭设和拆除需严格执行该《专项施工方案》。 二、编制依据 1、8#~33#楼、地下室、幼儿园施工图 2、本工程施工组织设计 3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011 4、建筑施工高处作业安全规范 JGJ80-91 5、建筑施工安全检查标准 JGJ59-99 6、参考文献 a、建筑施工手册(第四版) b、建筑工程施工组织设计与施工方案(第二版) 三、施工计划 1.施工准备 1)、劳动力配备: 架子工:20人,负责架子搭设及拆除 测量工:2人,负责脚手架垂直度控制 2)、材料准备:

单排脚手架搭设施工方案

脚手架工程施工方案1编剧依据 主要规范、规程 施工组织设计 参考手册 2、工程概况 工程简介

3、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:王伟明(生产副经理)——负责协调工作 副组长:李玉宝(技术部长)——技术总部署 赵从阔(工程部长)——现场施工总指挥 组员:吴鑫盛(技术员)——方案编制 管帮友(号长)——5#、6#、7#三个现场施工协调 管明海(安全员)——现场施工指挥、质量检查 (一)、架体形式选择: 1、架体形式的选择: 本工程采用单排落地式脚手架。 2、脚手架的主要构件: 立杆、大横杆、小横杆、斜杆、扣件、脚手板、剪刀撑、连墙杆、扫地杆、

底座。 (二)、脚手架构配件的质量标准: 1. 钢管及扣件: 采用外径φ48×钢管,采用力学性能适中的钢,其力学性能要符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件要符合GB15831—1995《钢管脚手架扣件》的规定。 2. 底座: 扣件式钢管脚手架的底座采用铸铁制作的标准底座(150×150mm,厚8mm)。 3. 脚手架、装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度18m,脚手架外立杆内侧满挂密目网封闭,脚手架的荷载:结构架3KN/m2,装修架2KN/m2。 (三)、落地式脚手架架体设计计算: 1. 脚手架架体结构计(验)算必须一律采用《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2001规定的“概率极限状态设计法”,计算各种系数的取用,要符合下列规定: a. 脚手架结构按临时性建筑物考虑,采用结构重要系数γ0=。 b. 荷载的分顶系数,恒载γG=,抗倾覆验算γG=。 c. 荷载效应组合系数负荷载和施工荷载时取ψ=。 2. 脚手架荷载的标准值的确定: a. 恒荷载标准值要按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87附录一确定。 b. 施工荷载标准值:结构脚手架取3KN/m2。 3.脚手架结构的计(验)项目:

钢管脚手架施工专项方案

一、工程概况: 二、钢管要求与构造: 1.搭设前要要严格进行钢管筛选,凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲及裂变的杆 件不宜采用,要有足够的牢固性和稳定性,保证施工期间,在所规定的荷载 作用下或气候条件下的影响下不变形,不摇晃,不倾斜能保证安全。 2.构造要简单、搭设、拆除和搬运方便,所有有扣件紧固力矩,应达到 4~5kg.m。 3.使用钢管搭设脚手架时,相邻立杆的接头要错开,并布置在不同步距内,其 接头距大横杆的距离不应大于步距的1/3。 三、施工方案: 1.施工准备工作: 1)清理施工现场障碍物; 2)夯实搭设脚手架范围内的回填土; 3)据建筑物的平面形状和搭设高度,确定脚手架的搭设形式; 2.施工顺序: 扣件式钢管脚手架的搭设顺序为→摆放成品立杆底座→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆 扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横 杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆 →加设剪刀撑→铺脚手板。 3.施工搭设的操作要点: 1)钢管立杆施工要求: 立杆上的对接扣件应交错布置,两个相邻立杆接头不能在同一步距内,且相邻立杆接头在高度方向错开的距离不小于一个步距,各接头中 心距主节点的距离不应大于步距的1/3。 立杆顶端应高出女儿墙上皮1.0m,高出建筑物檐口上皮1.5m。 脚手架底座上必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角 扣件固定在靠纵向扫地杆下方的立杆上。

2)钢管水平杆施工要求: 横向水平杆设于纵向杆之下,纵向水平杆固定在立杆的内侧,并采用直角扣件与立杆扣紧。 纵向水平杆接长一般采用对接扣件连接,也可采用搭接。相邻纵向水平杆对接接头应交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离不应小于500mm,并应等距设置不小于3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。 纵向水平的长度一般不宜小于3跨,并不小于6m。每一主节点处必须设置一根横向水平杆,并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm。 扫地杆必须按要求进行搭设,两根立杆之间的扫地杆下面必须垫至少一个木枋和木楔,从而使之直接承重。同时,木枋和木楔下面必须垫木板或木枋,至少为0.05 m2。水平杆必须扣接在立杆上,不得相互扣接。扣件螺帽一定要拧紧。立杆竖接和水平杆横接一定要采用直角扣件,保证竖向传力和水平观感。 3)连墙体施工要求: 施工时按竖向间距不大于二步距,水平间距不大于三步距,必须设置一道牢固的连结点。拟在每层边梁进行预埋钢管,并通过水平杆与外架进行连接,将架体附着到主体框架梁上。 4)剪刀撑的设置要求: 每道剪刀撑跨越立拄的根数宜在5~7根之间,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不小于6m,斜杆与地面的倾角应在45o~60o之间。 双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度在连续设置剪支撑。 剪立撑斜杆的接头采用搭接方式接长时不应小于三个扣件连接固定搭接长度不应小于1m,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应大于150mm。 5)架体上开洞的施工要求: 施工时提升架等运输机械要求在架体上开洞作为出入口,不允许断开钢管立杆,如断开大横杆,则要求加设斜杆及设置横向支撑予以加强。 洞口处增设的斜杆应采用旋转扣件优先固定在与之相交的横向水平

脚手架搭设施工组织设计方案

脚手架搭设施工方案 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构类型:本工程为二层现浇钢筋混凝土框架结构。 4、建筑面积:总建筑面积为7246.96M2。 5、结构设计:抗震设防烈度为6度,标准冻深0.85米,基础采用独立基础,主体结构为全现浇钢筋混凝土框架结构。 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130-2001; 3、《建筑施工高处作业安全技术规》JGJ80-91; 4、施工组织设计及施工图纸。 三、脚手架材料要求 1)、脚手架杆件采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆2.1-2.3米,使用的钢管不得有弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。 2)、扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要

严格整形,保证与钢管扣紧的接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm,扣件的活动部位转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm,扣件螺栓的拧紧力距达60N*M时扣件不得破坏。 3)、脚手板采用50mm厚落叶松,宽度为300mm,凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透疥者不得使用,使用的脚手板两端8cm用8号铅丝箍绕3圈。 四、施工措施 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。室采用满堂红脚手架模板支撑体系。 1.地基处理 首先进行搭设场地的平整、夯实工作,从建筑物主体向外围按照3-5‰找坡。回填土夯实后,上面铺设厚5cm厚、20cm宽以上的脚手板沿建筑物周围及室通长布置,之后在脚手板上放置钢底座,钢底座上放置立杆,之后按设计的立杆间距进行放线定位,铺设木脚手板要平稳,不得悬空。下雨过后要对脚手架架体基础进行全面检查,严禁脚手架基底积水下沉。 2.排水措施 在距脚手架外排立杆外0.5米处,设置一排水沟,排水沟坡度为3-5‰。在最低点,设置积水坑,水流入坑,用潜水泵将水排出场外。 3.外脚手架搭设的构造要求 搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.20米,立杆的横距为1.05米,立杆的步距为1.80 米;计算的脚手架为双排脚手架搭设高度为 12.0 米,立杆采用单立管;排架距离墙长度为0.30米;大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2;

相关文档