众所周知,机房是电子设备运行的场所,而电子设备体积较大,并且非常厚重,所以机房要有较高的承重能力,满足设备的承重要求,但现在很多建筑并非为机房所建,其承重达不到机房要求,所以在建设机房之前就要考虑到承重问题,下面详解机房的承重标准,以及机房承重计算内容及计算方法。

民用楼房二楼以上承重荷载设计都是250-500kg/m2的负荷,办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米,机房由于机柜和设备,以及UPS的重量往往比较大,通常标准己方的楼板承重在800-1000kg每平米。

当设计成机房时,如果要符合机房规范,就要考虑在机柜下做散列承重支架,把承重支架底面接触面积增大一倍的方式来实现分散楼板承重力,当由于机柜、空调、UPS等设备重量较大,超过楼板荷载时,为了保证建筑物本身结构安全和出于一般机房抗震要求时,这时你需要对机柜、空调、UPS电池柜及精密空调制作承重散力架了,散力承重支架能分散楼板承重力满足楼板地面承载力设计值要求。

机房承重散力架加固一般用钢梁,根据设备位置加。比如槽钢,角钢,支撑在两端承重结构梁(墙)上,具体要看实际需要承重情况了。比如在机列位置贴地加两根横向贯通的50*50角钢,或者100*50槽钢,这列位置承重可以达5000~7000N。

计算依据:

⑴《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)

⑵《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87),《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

⑶《预应力长向圆孔板图集》(京92G42),《预应力短向原孔板图集》(京92G41) 建筑楼面等效均布活荷载计算

筑楼面等铲均布活荷载的标准值,应根据工艺提供的电子设备的重量、底面尺寸、安装排列方式以及建筑结构梁板布置等条件,按内力等值的原则计算确定,根据当前有代表性电信设备的重量、排列方式及各种梁板布置计算确定的机房建筑楼面等效均布活荷载值:

注:

(1)表列荷载适用于按单向板配筋的现浇板及板跨方向与机架排列方向(荷载作用面的长边)相垂直的预制板等楼面结构,按双向板配筋的现浇板亦可参照使用;(2)表列荷载不包括隔墙、吊顶荷载;

(3)由于不间断电源设备较重,设计时也可按照该设备的重量、底面尺寸、排列方式等对设备作用处的楼面进行结构处理;

(4)设计墙、柱、基础时,楼面活荷载值可采用本表中主梁的荷载值;

(5)机房的荷载,没有考虑分散供电时蓄电池进入机房增加的荷重。

机房楼面等效均布活荷载

机房建筑楼面等效均布活荷载值,系根据目前已有的有代表性的通信设备的重量、排列方式及建筑结构的不同梁板布置,按内力(弯矩、剪力)等值的原则计算确定,机房的数值,也适用于无线寻呼机房

注:

(1)表列荷载适用于按单向板配筋的现浇板及板跨方向与机架排列方向[荷载作用面的长边]相垂直的预制板等楼面结构,按双向板配筋的现浇板亦可参照使用;(2)表列荷载不包括隔墙、吊顶荷载;

(3)由于不间断电源设备的重量较重,设计时也可按照电源设备的重量、底面尺寸、排列方式等对设备作用处的楼面进行结构处理;

(4)搬运单件重量较重的机器时,应验算沿途的楼板结构强度;

(5)设计墙、柱、基础时,表列楼面活荷载可采用与设计主梁相同的荷载。

机房预制板承重计算标准

1、计算内容

(1)机房在原有设备荷载作用下的机房楼板跨中最大弯矩值;(理正工具箱计算)

(2)机房新增设备后,在所有设备荷载作用下的机房楼板跨中最大弯矩值;(理正工具箱计算)

(3)以上数据计算完毕后,相关数据代入《六所提供的理正异形板程序计算基站楼板承重傻瓜书》进行承重结论分析.

2、计算步骤:

预制板承重计算相对于现浇板承重计算要复杂许多,在计算时必须严格遵守以下步骤,以保证预制板能达到承重的安全要求.

(1)预制板计算前先需判明板长及板宽.

(2)预制板承重计算时,选择最危险板进行计算(基本为主要设备较多的单块预制板).如有多块单板上主要设备个数相同时,多块板都需进行承重计算.

(3)计算完毕后如果机房可靠等级为b级及b级以上级别,则此机房承重满足要求;如小于b级,则需更换设备位置,并在更换位置后对预制楼板再次进行核算,如还是达不到可靠等级,则需进行加固处理.

(4)无法判定板的方向及板宽时,一般建议将电池进行“L”型摆放,板的尺寸按最不利来取值,通常是板长取最短边,板宽取900mm,再进行计算,如计算结果不满足承重要求,则需进行加固.

理正工具箱计算参数

(1)预制板厚:短板(板长为1.8m-4.2m)板厚取130mm,长板(板长为4.5m-6.6m)板厚取185mm.

(2)预制楼板尺寸取值:预制楼板计算宽度=1200mm(宽板)或900mm(窄板),由现场查勘决定(判断结果直接影响计算结果),在没有确定板宽时取小值以保安全.

预制楼板长度=实际测量墙距+300mm,(当板长不为整数时,取值按规定板长为3的倍数)

(3)楼板的边界形式:短边采用简支方式,长边则采用自由方式.

(4)作用的荷载形式:局部均载.

计算所有设备荷载作用时机房楼板的跨中最大弯矩值参数说明(如有预留设备,则需先算原有设备荷载作用时机房楼板的跨中最大弯矩值,再算所有设备荷载作用时机房楼板的跨中最大弯矩值):

(1)均布恒载标准值取1.0 kN/m2

(2)均布活载标准值取0.6 kN/m2

(3)短宽板(板宽为1200mm,板长为1.8m-4.2m)容重取1.97(查图集)/15.15kN/m3 短窄板(板宽为900mm,板长为1.8m-4.2m)容重取16.1kN/m3

长宽板(板宽为1200mm,板长为4.5m-6.0m)容重取15.33kN/m3

长窄板(板宽为900mm,板长为4.5m-6.0m)容重取15.46kN/m3

超长宽板(板宽为1200mm,板长为6.3m-6.6m)容重取15.62kN/m3

超长窄板(板宽为900mm,板长为6.3m-6.6m)容重取16.12kN/m3长度范围大于了6.6m的预制板长则需参考全国预制板图集,进行计算.

(4)恒活载分项系数均取1.2

(5)活荷载准永久值系数取0.5

结构可靠性评定标准

按以上步骤计算完毕后,按图集标准查得所计算预制板的允许弯矩设计值R(注意:R值必须是取板号尾数为.1的相应弯矩设计值),并将查得的设计值R与理正所计算的弯矩值进行γ0S进行对比.

根据《民用建筑可靠性鉴定标准》第3.3.3条的规定,结构构件可靠性鉴定的评定标准为:

a级可靠性符合鉴定标准a级的要求,即R/γ0S≥1.0,不影响整体的承载功能和使用功能,可不采取措施;

b级可靠性略低于鉴定标准a级的要求,即1>R/γ0S≥0.9,但尚不显著影响整体的承载功能和使用功能,可能有少数或极少数构件应采取措施;

c级可靠性不符合鉴定标准a级的要求,即0.9>R/γ0S≥0.85,显著影响整体的承载功能和使用功能,应采取措施,且可能有个别构件必须立即采取措施;

d级可靠性极不符合鉴定标准a级的要求,即0.85>R/γ0S,严重显著影响整体的承载功能和使用功能,必须立即采取措施,同时,不考虑新增设备。

设备参数表:(计算时直接输入)

网络机柜钢梁计算:

钢梁两端置于框架梁上,网络机柜共7台重1500Kg,钢梁跨度3m和4m,选用冷弯薄壁型钢2C160X70X20X3.0背对背截面。钢梁底面离楼板面高度40mm。几何数据及计算参数:

跨中弯矩调整系数: 1.00

支座弯矩调整系数: 1.00

由永久荷载控制时永久荷载分项系数G1: 1.35 由可变荷载控制时永久荷载分项系数G2: 1.20 可变荷载分项系数Q: 1.40

可变荷载组合值系数c: 0.70

可变荷载准永久值系数q: 0.40

荷载数据活载示意图:

内力及配筋,剪力包络图:

弯矩包络图:

钢梁计算:

钢材等级:235

构件长度(m):3.000

构件截面:冷弯薄壁型钢2C160X70X20X3.0背对背截面

肢背间距(mm): 0

平面外计算长度:3.000

强度计算净截面系数:1.000

是否进行抗震设计:不进行抗震设计

设计内力:

绕X轴弯矩设计值Mx (kN.m):5.400

绕Y轴弯矩设计值My (kN.m):0.000

剪力设计值V (kN):8.2800

构件验算:

1、截面特性计算

全截面特性

A =1.8900e-003;Xc =7.0000e-002; Yc =8.0000e-002; Ix =7.4728e-006; Iy =2.1432e-006; ix =6.2880e-002;iy=3.3675e-002; W1x=9.3420e-005; W2x=9.3420e-005; W1y=3.0618e-005; W2y=3.0618e-005;

有效截面特:

2、纯弯构件抗弯强度验算结果

考虑冷弯效应强度设计值(N/mm2):222.493

构件强度计算最大应力(N/mm2): 74.938 < f=222.493

构件强度验算满足。

3、纯弯构件抗剪强度验算结果

计算点(形心点)以上对中和轴面积矩(m3):Sx =5.7744e-005 梁构件计算最大剪应力(N/mm2):8.371 < fv=120.000

梁构件抗剪验算满足。

4、纯弯构件整体稳定验算结果

平面外计算长度(m):3.000

平面外长细比λy:89

受弯整体稳定系数φb:0.977

构件整体稳定计算最大应力(N/mm2):76.733 < f=205.000 构件整体稳定验算满足。

电池组钢梁计算:

钢梁两端置于框架梁上,,电池柜电池每台500Kg,钢梁跨度3m,选用冷弯薄壁型钢 2C160X70X20X3.0背对背截面。钢梁底面离楼板面高度40mm,几何数据及计算参数:

跨中弯矩调整系数: 1.00

支座弯矩调整系数: 1.00

由永久荷载控制时永久荷载分项系数G1: 1.35

由可变荷载控制时永久荷载分项系数G2: 1.20

可变荷载分项系数Q: 1.40

可变荷载组合值系数c: 0.70

可变荷载准永久值系数q: 0.40

荷载数据活载示意图

内力及配筋,剪力包络图:

弯矩包络图:

钢梁计算:

钢材等级:235

构件长度(m):3.000

构件截面:冷弯薄壁型钢2C160X70X20X3.0背对背截面肢背间距(mm): 0

平面外计算长度:3.000

强度计算净截面系数:1.000

是否进行抗震设计:不进行抗震设计

设计内力:

绕X轴弯矩设计值Mx (kN.m):10.130

绕Y轴弯矩设计值My (kN.m):0.000

剪力设计值V (kN):7.500

构件验算

1、截面特性计算

全截面特性

A =1.8900e-003; Xc =7.0000e-002; Yc =8.0000e-002;

Ix =7.4728e-006; Iy =2.1432e-006; ix =6.2880e-002;

iy =3.3675e-002; W1x=9.3420e-005; W2x=9.3420e-005; W1y=3.0618e-005; W2y=3.0618e-005;

有效截面特性

2、纯弯构件抗弯强度验算结果

考虑冷弯效应强度设计值(N/mm2):222.493

构件强度计算最大应力(N/mm2): 108.447 < f=222.493

构件强度验算满足。

3、纯弯构件抗剪强度验算结果

计算点(形心点)以上对中和轴面积矩(m3):Sx =5.7744e-005 梁构件计算最大剪应力(N/mm2):9.659 < fv=120.000

梁构件抗剪验算满足。

4、纯弯构件整体稳定验算结果

平面外计算长度(m):3.000

平面外长细比λy:89

受弯整体稳定系数φb:0.977

构件整体稳定计算最大应力(N/mm2):111.043 < f=205.000 构件整体稳定验算满足。

XX学校机房建设规划方案

XX学校机房建设规划方案 引言: 近年来,随着计算机技术、多媒体技术、通信技术和网络技术的发展,为了提高教育的现代化、建立先进高效的教育体系,适应教学、科研和管理工作的需要,同时为了普及计算机信息技术教育,让学校计算机更好地服务于教学工作。学校决定重建10年前的老计算机房。学校计算机房的计算机数量都比较多,有60多台,为了更好地保障计算机系统的正常稳定运行,延长计算机设备的使用寿命,减少故障出现的机率,避免造成不必要的损失,从而提高工作效率是学校十分重视的问题,这就必须从计算机机房环境设计、软硬件日常维护性和网络技术维护性等多个方面严格按照计算机的发展规律及使用规律来进行设计和安排。 1、需求分析: 根据学校的总体需要和长远要求,学校提出的软硬件及网络应用需求如下几点:(1)对教学过程提供直接支持,将各种工作站及终端通过高性能的网络设备连接起来,形成分布式、开放式的网络环境,以提高教育科研水平; (2)支持学校的日常信息技术教学和学生档案、作业网络支持、应用与管理; (3)具备连接高速Internet网络的能力,能及时处理学生网络电子档案、网络作业; (4) 能进行各种必须开发软件的应用,形成多种实际应用的可扩充的方案; (5)能满足学生平时上课的要求,主要运行主流软件如office软件,网页制作、平面设计、动画设计软件,数据库软件,程序设计软件等。教师机要求能实现与学生机之间的多媒体教学功能。服务器主要提供连接到Internet的用户认证功能. 2、计算机摆放方案 机房的计算机摆放可用队列式摆放方式,机房内需要60台计算机和2台服务器。可分为3列,3排;每6台计算机为一组,所以共分为10组。把60台计算机分别

机房承重标准

电信建筑楼面等效均布活荷载 6.2.1 电信建筑楼面等铲均布活荷载的标准值,应根据工艺提供的电信设备的重量、底面尺寸、安装排列方式以及建筑结构梁板布置等条件,按内力等值的原则计算确定。 根据当前有代表性电信设备的重量、排列方式及各种梁板布置计算确定的电信建筑楼面等效均布活荷载值列于本规范附录A。 6.2.2 工程建设时,结合电信设备密集安装和分散供电等发展趋势,考虑到将来可能发生的变化,应对各类机房楼面均布活荷载值进行协调统一,以提高机房的应变能力。 工程设计时,电信建筑机房楼面均布活荷载的取值,应符合下列原则: 6.2.2.1 同一楼层内,应选取该楼层中占用面积最大的主要机房的楼面均布活荷载值,作为该层楼面活荷载的标准值。但楼面活荷载大于该标准值的机房,应另行计算。 6.2.2.2 电信建筑楼面均布活荷载的标准值,可按表采用。 6.2.2.3 对于利用旧机房进行改造的工程,机房楼面活荷载可不受表或附录A表列荷载的限制,设计时,可根据所采用的电信设置的重量、底面尺寸、排列方式及原有机房建筑结构的梁板布置和配筋情况进行核算后确定。

注:(1)表列荷载适用于按单向板配筋的现浇板及板跨方向与机架排列方向(荷载作用面的长边)相垂直的预制板等楼面结构,按双向板配筋的现浇板亦可参照使用; (2)表列荷载不包括隔墙、吊顶荷载; (3)由于不间断电源设备较重,设计时也可按照该设备的重量、底面尺寸、排列方式等对设备作用处的楼面进行结构处理; (4)设计墙、柱、基础时,楼面活荷载值可采用本表中主梁的荷载值;(5)移动通信机房的荷载,没有考虑分散供电时蓄电池进入机房增加的荷重。附录A 电信建筑楼面等效均布活荷载 电信建筑楼面等效均布活荷载值,系根据目前已有的有代表性的通信设备的重量、排列方式及建筑结构的不同梁板布置,按内力(弯矩、剪力)等值的原则计算确定。 表A中的移动通信机房的数值,也适用于无线寻呼机房。

桥梁工程施工脚手架及承重支架方案

桥梁工程施工脚手架及承重支架 搭设专项方案 批准: 审核: 校核: 编制: 中电建路桥集团汉中兴元新区棚改及文化旅游设施建设 项目总承包部

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 2、1、工程简介 (1) 2、2、地质情况 (1) 三、施工脚手架(支架)搭设材料要求 (1) 3、1、钢管要求 (1) 3、2、脚手板 (1) 四、施工脚手架及箱梁承重支架搭设 (2) 4、1、施工准备 (2) 4、2、基础处理 (2) 4、3 脚手架搭设 (5) 4、4 箱梁承重支架形式、安装及验算 (7) 4、5 预压 (20) 五、安全技术措施 (22) 六、应急措施 (23) 6、1 应急人员组织 (23) 6、2 应急物资准备 (23) 6、3 应急措施 (23) 七、文明施工措施 (23)

桥梁施工脚手架及承重支架 搭设专项方案 一、编制依据 1、《公路桥涵施工技术规范》JTGTF50-2011; 2、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》JGJ166-2008; 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 5、施工详细批复图纸; 5、对施工现场踏勘后所得到的施工现场周边地形、地貌及沿线障碍物情况。 二、工程概况 2、1、工程简介 本工程建设地点位于陕西省西南部汉中兴元新区开发区,汉中市东北部(距汉中市约5、5km),兴元湖公园东侧。工程紧邻G316国道,外部交通方便。 本工程包括东翼第二安置住宅小区及室外配套工程、两街工程、梁中路、惠府路、西翼安置区与翠平西路工程。其中梁中路全长约2443、87m,断面红线宽度40m,设置小桥两座;惠府路全长约2129、4m,断面红线宽度40m,设中桥两座,箱涵一座;翠平西路全长约2129、4m,断面红线宽度40m。 2、2、地质情况 根据钻探揭露,场地地基土主要由第四纪全新世(Q4)及更新世(Q3)形成的河流冲积土(Q al+pl)组成。根据物质组成及力学性质,将场地地层自上而下划分为:①素填土、②粉质粘土、③-1粉土、④卵石、⑤圆砾共5大层。 三、施工脚手架(支架)搭设材料要求 3、1、钢管要求 本工程施工脚手架(支架)采用碗扣式钢管架体,各种杆件采用外径48mm、壁厚3、5mm的焊接钢管,必须使用生产厂家合格的产品并持有合格证,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定。架体搭设使用的钢管不得弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理,不合格的钢管严禁使用。

机房碳纤维布承重加固方案

机房碳纤维布承重加固方法 碳纤维,是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料。它是由片状石墨微晶等有机纤维沿纤维轴向方向堆砌而成,经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料。碳纤维“外柔内刚”,质量比金属铝轻,但强度却高于钢铁,并且具有耐腐蚀、高模量的特性,在国防军工和民用方面都是重要材料。 碳纤维布加固适用于房屋建筑和一般构筑物(如:烟囱,砼结构加固;铁路工程,港口工程和水利水电等工程中的砼结构加固和石切体结构搞震加固。 一、某案例简介 1、某案例概况 该工程位于*****,该楼为框架结构现将其由写字楼改造成通讯机房,功能发生改变荷载发生变化,因而采用碳纤维布进行加固来提高该楼承载力。此次加固所用材料采用碳纤维布,碳布用量约为12000平米以及相应数量的碳布浸渍胶,加固效果良好。 上述所用产品均通过安全性鉴定检测检验达标的,安全性鉴定是指按照 GB50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》要求,由国家有关主管部门批准的具备相应资格的检验、鉴定机构来为业主方提供选用加固材料的重要依据之一。 2、某案例信息 业主单位:某机房; 主要结构加固材料:碳纤维布12000平米及碳布浸渍胶; 二、机房加固原因 1、原有建筑物的功化 项目概况中提到该楼原为写字楼属于办公性质,现将其改造为通讯机房。荷载明显增加,现对梁、板使用碳纤维进行加固提高抗拉强度,从而达到该楼功能转换的荷载条件,现根据设计院设计要求先采用碳布加固方法进行加固。 三、机房加固方案 1、设计方案 梁及板构件表面通过粘结碳纤维布方式可以增强梁和板底部的抗拉强度,同样对于梁或

板存在的裂缝也能避免进一步恶化,来达到增强该结构的承载力的目的。 根据《混凝土结构加固设计规范》( GB 50367-2013),我们可以通过公式计算得到正截面的承载力。

校园弱电建设方案

校园弱电建设方案 校园弱电系统是近年来发展起来的新型集成系统,是利用现代信息技术将校园数字化的整体解决方案,其实质是学校各管理部门通过信息化手段,实现对各种资源的有效集成、整合和优化,实现资源的有效配置和充分利用,实现教育和校务管理过程的优化、协调,从而提高各项工作效率、效果和效益。数字化校园整体解决方案的目标是:通过校务管理信息化建设,带动学校的教学、科研和管理的数字化进程,促进全校各部处、各学科或院系的信息化进展,实现数字化学习、数字化教学、数字化科研和数字化管理,实现教育的信息化和现代化。中科怡海可以提供以下优质服务: 1、综合布线系统 综合布线系统应设计为模块化、灵活性高的智能化系统,通过4对双绞线缆连接至每个房间的信息点,将电话、计算机网络设备、通讯设备与管理设备连为一体,形成一个传输数据、语音、图像等应用的综合系统。 2、楼宇自控及系统集成 随着现代电子技术、网络技术、控制技术以及计算机软件技术的高速发展,对于大楼的结构、系统、服务及管理的最优化组合要求越来越高,要求提供一个合理、高效、节能、舒适的工作和生活环境。设备出现故障时,楼宇自控系统能够及时知道何时何地出现几种故障,使故障消除在萌芽状态。由于楼内机电设备较多,且分散在楼层各个角落,如果采用就地监测和人为操作,必将占用大量人力资源,特别是动态调节环节,人工无法实现。 3、计算机网络系统 计算机网络系统要实现全校建筑物的互联,为各类人员提供各种不同的信息服务,满足教学管理的需要。计算机网络系统的建立是实行现代化教学的重要途径之一,是适应下一世纪高信息化教学的一项基础性建设,建立一个技术先进、可扩展、覆盖全学校区域的网络,

机房加固设计方案(承重)

一、机房承重加固重要性 一般办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米;机房由于机柜和设备,以及UPS的重量往往比较大,通常标准己方的楼板承重在800-1000kg每平米。普通办公用楼可以在机房所处的楼层经形承重改造,一般有楼板碳纤维涂层、承重梁附加钢板、楼板上架设钢梁等方法来增大结构承重,从而满足机房建设的需要。而一般的机房在装修上还会在楼板上额外架设不锈钢防静电地板和角钢 散力架作为分散承重的手段。 二、机房承重加固设计要求 按照〖GB/T 2887-2000〗《电子计算机场地通用规范》,计算机机房设备用房的楼板荷重应依设备重量而定,一般应大于或等于800Kg/㎡。所以要求机房内空调、UPS及电池组等相关设备都要满足机房楼地面承重的要求,根据设备具体情况进行设计。若需做钢架承重处理,则要求出详细的方案图及说明。配电柜及新风机等设备设计需采用角钢焊接制作安装固定支架。 三、机房承重加固内容

机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该核实机房位置的建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板的承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架或加固处理达到功能要求。机房布局时要重点考虑大型设备的承重,尽量把重型设备放置在机房的承重梁上。 四、机房规划时建筑承重可参照以下标准规范设计 备注:重力学(牛顿定律)换算的关系,1Kg=9.8N 1000N=1KN;因此, 1KN=1000÷9.8≈102.04Kg。 四、机房承重加固方案项目背景 根据现场勘查,结合新设计机房平面图纸及机柜设备摆放,体现出机房内设备密度较大,承重要求较高,对建筑楼板承重也有特殊要求,考虑到现在的楼板有效载荷不满足机房要求,建议对机房做承重加固措施 五、机房承重加固方案介绍

承重脚手架搭设方案(改)

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (2) 4、主要施工方法及措施 (3) 5、脚手架搭设 (5) 5.1钢管脚手架搭设技术参数 (5) 5.2作业人员要求 (6) 5.3架子使用材料要求 (7) 5.4架子搭设技术要求 (7) 5.5脚手架搭设检查、验收、使用和维修 (9) 6、施工安全要求 (10) 6.1安全保证措施 (10) 6.2安全防护措施 (12) 6.3防大雨大风措施 (13)

1、编制依据 1.1大同冀东水泥有限责任公司4500t/d熟料新型干法水泥生产线技改工程(一期)15a-烧成窑尾。(图号411-15c) 1.2 国家和建设部现行有关规范及本企业有关文件、标准 1.3 当地相关技术、质量、安全、文明施工の规定 1.4 本局以往在水泥厂施工中の成熟经验 1.5 相关规定及技术标准(见表1) 表1 2.1结构概况 表2 本工程17m层の框架梁截面、跨距大,层高高,其承重脚手架搭设是施工の难点。

17m层结构特征:框架梁截面尺寸600mm×2000mm,700mm×2200mm,300mm×600mm,500mm×1400mm,500mm×1000mm。脚手架从-3.5m搭设至17m框架梁底,架体最高可达20.4m属超高脚手架。 2.4本层设计图 3、施工安排 3.1管理层负责人 负责本工程の工长为陈雪亮,质检员为王亚东,安全员为张杰、张忠建。 工长负责对工人进行架子搭设の安全和技术交底,同时做好隐、预检等各项记录;

在各工序过程中加强过程质量控制,坚持按合理施工顺序组织生产,保障安全工作与生产任务协调一致,各工序施工完毕要按照施工规范和设计要求进行验收。 质检员要开展好“三检”工作,负责架子搭设过程中の质量检查与监督工作。 安全员每天对现场进行安全巡视,及时纠正和查处违章指挥、违规操作、违反安全生产纪律の行为和人员,做到严格执法,坚持原则,敢抓敢管,不怕得罪人,做好日检记录,检查项目工长、分包安全员の安全检查工作执行情况。正确分析、判断和处理各种事故隐患,督促检查安全问题の整改落实情况。 3.2劳务层负责人 本工程劳务层由江苏永信队施工,施工队负责人为周官海,负责做好工人の劳动安排和施工机具の调配,加强对工人の劳动及安全教育和施工现场の协调性。 3.3主要劳动计划 本工程劳动力计划:架子工30人,辅助工20人。 4、主要施工方法及措施 4.1方案确定 内架采用满堂架,框架梁底架子纵向立杆间距为600mm,步距1200mm,沿梁宽方向搭设二排承重立杆见附图1所示;框架梁底两侧立杆各由底到顶设置一道连续剪刀撑;板底为1200mm×1200mm×1200mm;脚手板采用50×200×4000mm木板。 四周外双排架由底至顶连续设置剪刀撑,外架转角处必须连接成整体。满堂架

机房加固方案

第二章机房装修设计 2.1机房加固方案 2.1.1数据机房承重需求 由于XXX本次改造的机房建筑是普通的商用楼宇,其均布活荷载仅有300kg/m2载,而XXX服务器机房的平均重量大于400kg/m2,因此本工程XXX机房服务器机柜区域的建筑结构必须进行加固。在承重加固结构改造方面,我们有着丰富的工程设计和工程实践的经验。以下将以电信行业运营商的机房技术要求作为参考,讨论本次结构加固的方案和设计。 XXX机房规划平面图: 图2-1 机房规划平面图 数据机房所在楼世界金融中心为框架结构,这种结构以钢筋混凝土浇注的柱和梁构成整幢楼房的基本框架,在梁上铺设(或浇注)楼板,楼板或梁上建隔墙,从而完成整个楼房的建造。楼房内所受的力一般经过“楼板→(次梁)→主梁→柱”

的路线传至地面。根据上图的平面布局规划,对必须加固的区域进行设备重量统计。 单台机柜重量统计: 服务器机房总重量统计: 从以上数据计算,本期工程要求承重负荷需满足:服务器区≥400kg/m2,机房在进行承重加固后,在楼板承重达到荷载要求后才能安装。 2.1.2加固技术的发展过程 混凝土修复技术已应用了几个世纪,由于修复和维护馈散基础结构需要的增加,到今天它已逐步演变成一门复杂科学。混凝土修复工程技术不仅针对旧的结构,也包括新的结构。随着加固技术和材料的不断更新,到目前为止形成了多种多样的方法: 钢筋混凝土增厚法即在原结构上再浇铸一定厚度的钢筋混凝土。该方法与混凝土结构有同样悠久的历史。补强物应牢固地束缚在已存混凝土上使它们成为一体———复合体系。尽管工艺相对简单,经济效益较好,但是仍存在预埋钢筋腐

蚀和混凝土损坏的缺点。 后张拉技术后张拉技术在克服实际结构中出现的过度的和无法预计的挠度变形方面取得了很大成绩,这种方法用于增强混凝土结构以承受更多的负载。后张拉技术优点包括优良的结构设计能力,在结构寿命期间的可检验能力,钢筋束、股钢的可替换能力。但存在对腐蚀、火和破坏性行为易损性的弱点。 粘钢加固技术钢板固定加固方法十分简单,钢板或其它钢构件通过环氧树脂胶结在混凝土表面形成一种三相即混凝土—胶—钢复合体系。已经证明钢板固定于受张混凝土梁的表面可使抗挠曲能力增加,同时使挠曲刚度增加,并导致与之有联系的挠度和裂纹的降低和减少。钢板加固技术涉及到重量限制,复杂外形成型困难以及腐蚀问题。 纤维增强塑料( FRP)加固技术使用FRP加固的优点在于其具有优良的耐化学酸、碱等耐腐蚀能力,高抗拉强度,不增加结构自重,易操作,能对结构的不同部位和不同环境下的结构进行施工、工期极短,极小限度影响结构的使用等优点,但造价高也成为其应用的一道障碍。 转移平摊重量技术使用散力架、槽钢、钢板将集中的重量转移平摊到周围楼板、梁或立柱,减少小范围内楼板过于集中的重量,常用方法是将重量尽量转移到次梁、主梁或立柱上。此种方法适用在重量相对集中的数据机房,优点是施工相对简单。 本工程我们选用转移平摊重量技术对机房进行结构加固。 2.1.3机房加固方案 XXX机房分为服务器机房与网络机房,本次需要对服务器机房进行加固。服务器机房总面积121平方米,本次对服务器机柜、UPS、电池安装范围内的69平方米进行加固。如图,实线内为加固范围:

校园云机房改进方案

校园云机房改进方案

一.序言 随着现代教育事业的飞速发展,学校机房建设已经成为学校发展的一个重要组成部分。随着科学技术的不断发展,网络互连技术迅猛发展。以快速稳定的网络来进行现代化科研及办公,把计算机网络技术应用至教育、科研、管理信息等领域,并实现与Internet网的汇接,实现计算机网络办公自动化,计算机管理现代化,以此提高现有人员的教学水平、技术素质、工作效率和管理水平,使之为生产科研发挥更大作用。 校园网络中心机房环境,包括硬件与软件环境,是一门多学科综合技术,为了保证各种智能设备与计算机系统稳定可靠运转,计算机机房环境必须满足计算机等微电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁强度、屏蔽、防漏、电源质量、振动、防雷、接地和安全保卫等要求,同时既要满足同学日常上机课对网络速度和计算机反应速度的需求,这就对我们机房的建设提出了 大大的难题。而当今时代是云计算的时代,所以我们在机房建设中必须立足长远,以云计算机房的高标准来设计、建设,以适应未来的发展需求。 二.可行性分析 1.学校机房存在的问题 1.1计算机硬件配置落后,维护困难。

随着计算机技术的迅猛发展,计算机技术不断更新换代,但学校机房相关配置无法做到及时更新,因此学校计算机机房的计算机配置在机房建成2、3年后就会过时,出现无法安装高版本软件和硬件售后服务过保修期维修困难以及购买相匹配零件困难的问题。 1.2保证计算机软件正常运行有一定困难。 计算机机房不仅是我们使用,各个专业都有一些专业软件需要上机操作,这些专业软件要定期更新升级,并且要根据每学期的教学计划安装调试软件。在学习专业软件操作的同时,有些擅长计算机操作的学生会擅自更改计算机的配置。如删除系统文件,安装游戏,改注册表等,这些都会对计算机系统产生不同程度的影响。严重的会导致计算机系统崩溃。影响计算机机房的正常使用。 1.3计算机遭到人为损坏 现在课程对计算机使用要求增多,机房使用频率增高,同学素质参差不齐,有同学经常改动计算机配置,造成计算机软件无法正常运行;有的同学粗暴对待计算机,随意摔碰鼠标键盘,造成计算机硬件的损坏;有的同学违反机房规定,随意携带零食进出机房,造成机房清洁问题;有的同学随意插拔U盘,使计算机

机房预制板承重计算标准

机房预制板承重计算标准 一.计算依据: ⑴《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) ⑵《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87),《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) ⑶《预应力长向圆孔板图集》(京92G42),《预应力短向原孔板图集》(京92G41)二.计算软件: 理正工具箱(异形板计算) 六所提供的理正异形板程序计算基站楼板承重傻瓜书 三.主要计算内容及计算步骤: 1:计算内容 (1).机房在原有设备荷载作用下的机房楼板跨中最大弯矩值;(理正工具箱计算) (2).机房新增设备后,在所有设备荷载作用下的机房楼板跨中最大弯矩值;(理正工具箱计算) (3).以上数据计算完毕后,相关数据代入《六所提供的理正异形板程序计算基站楼板承重傻瓜书》进行承重结论分析. 2.计算步骤: 预制板承重计算相对于现浇板承重计算要复杂许多,在计算时必须严格遵守以下步骤,以保证预制板能达到承重的安全要求. (1).预制板计算前先需判明板长及板宽. (2).预制板承重计算时,选择最危险板进行计算(基本为主要设备较多的单块预制板).如有多块单板上主要设备个数相同时,多块板都需进行承重计算. (3).计算完毕后如果机房可靠等级为b级及b级以上级别,则此机房承重满足要求;如小于b级,则需更换设备位置,并在更换位置后对预制楼板再次进行核算,如还是达不到可靠等级,则需进行加固处理. (4).无法判定板的方向及板宽时,一般建议将电池进行“L”型摆放,板的尺寸按最不利来取值,通常是板长取最短边,板宽取900mm,再进行计算,如计算结果不满足承重要求,则需进行加固. 四.理正工具箱计算参数

机房承重加固方案计划

机房承重加固 一、机房承重加固重要性 (2) 二、机房承重加固设计要求 (3) 三、机房承重加固内容 (3) 四、机房规划时建筑承重可参照以下标准规范设计 (3) 四、机房承重加固方案项目背景 (5) 五、机房承重加固方案方案介绍 (5) 六、机房承重加固方案图如下: (6) 七、机房承重加固配置清单 (7)

一、机房承重加固重要性 一般办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米;机房由于机柜和设备,以及UPS的重量往往比较大,通常标准己方的楼板承重在800-1000kg每平米。普通办公用楼可以在机房所处的

楼层经形承重改造,一般有楼板碳纤维涂层、承重梁附加钢板、楼板上架设钢梁等方法来增大结构承重,从而满足机房建设的需要。而一般的机房在装修上还会在楼板上额外架设不锈钢防静电地板和角钢散力架作为分散承重的手段。 二、机房承重加固设计要求 按照〖GB/T 2887-2000〗《电子计算机场地通用规范》,计算机机房设备用房的楼板荷重应依设备重量而定,一般应大于或等于800Kg/m2。所以要求机房内空调、UPS及电池组等相关设备都要满足机房楼地面承重的要求,根据设备具体情况进行设计。若需做钢架承重处理,则要求出详细的方案图及说明。配电柜及新风机等设备设计需采用角钢焊接制作安装固定支架。 三、机房承重加固内容 机房内设备密度较大,对建筑楼板承重有特殊要求,在机房选址和设计时应该核实机房位置的建筑承重。对于个别机房功能区间需考虑做楼板的承重加固,特别是UPS及电池、精密空调等大型设备,重量较大,应安装设备承重散力支架或加固处理达到功能要求。机房布局时要重点考虑大型设备的承重,尽量把重型设备放置在机房的承重梁上。 四、机房规划时建筑承重可参照以下标准规范设计

机房建设标准要求

机房建设标准要求 一、电子信息系统机房位置选择 1.电力供给稳定可靠,交通通信便捷,自然环境清洁; 2.远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所; 3.远离水灾火灾隐患区域,远离强振源和强噪声源,避开强电磁场干扰。4.对于多层或高层建筑物内的电子信息系统机房,在确定主机房的位置时,应对设备运输、管线敷设、雷电感应和结构荷载等问题进行综合考虑和经济比较;采用机房专用空调的主机房,必须具备安装室外机的建筑条件。 5.电子信息系统主机房建设面积(尚未确定设备规格的情况下)的计算公式:A=KN。 K——单台设备占用面积,可取3.5-5.5(㎡/台); N——计算机主机房内所有设备的总台数。 6.电子信息系统辅助区面积宜为主机房1倍。 二、电子信息系统办公区面积计算 1.短期或临时用户工作室的面积可按3.5~4m2/人计算;

2.长期工作人员的办公面积可按5~7 m2/人计算。 三、环境要求 1.温度、相对湿度及空气含尘浓度 2.噪声、电磁干扰、振动及静电 (1)有人值守的主机房和辅助区,在电子信息设备停机时,在主操作员位置测量的噪声值应小于65dB(A)。 (2)当无线电干扰频率为0.15~1000MHz时,主机房和辅助区内的无线电干扰场强不应大于126dB。 (3)主机房和辅助区内磁场干扰环境场强不应大于800A/m。 (4)在电子信息设备停机条件下,主机房地板表面垂直及水平向的振动加速度不应大于500mm/s2。 (5)主机房和辅助区内绝缘体的静电电位不应大于1kV70%。

四、建筑要求 1.一般规定 (1)建筑平面和空间布局应具有灵活性,并应满足电子信息系统机房的工艺要求。 (2)变形缝不应穿过主机房。 (3)主机房和辅助区不应布置在用水区域的垂直下方,不应与振动和电磁干扰源为邻。围护结构的材料选型应满足保温、隔热、防火、防潮、少产尘等要求。(4)电子信息系统机房须设有技术夹层和技术夹道,建筑设计应满足各种设备和管线的安装和维护要求。当管线需穿越楼层时,必须设置技术竖井。 2.防火与疏散 (1)电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。

(定稿)钢管支架施工专项安全施工方案

目录 一、工程概述 (2) 二、编制依据 (2) 三、材料选择 (2) 1、钢管 (2) 2、扣件 (3) 四、钢管支架施工 (3) 4.1 基础施工 (3) 4.2 支架搭设 (3) 4.3支架稳定计算 (6) 4.4支架验收 (9) 4.5支架拆除 (10) 五、安全防护 (10) 六、文明施工 (11) 页脚内容1

页脚内容2 一、 工程概述 本标段起止桩号为K9+200~K14+774.28,路线长5.572Km 。全标段桥梁 有七滧桥、六滧桥、向化公路跨线桥,向化互通D 和E 匝道桥及2号人行天桥,共6座桥梁,全长2860.918m 。七滧港桥、六滧港桥及向化公路跨线桥的一部分下部结构为盖梁结构形式,向化公路跨线桥的盖梁主要以高1.4米,盖梁总宽11.80米,宽1.7米为主,七滧港桥、六滧港桥盖梁尺寸以盖梁总宽为16.3米,宽度为1.8米,高度为1.5米和1.6米形式为主。各桥盖梁工程数量如下表: 崇启通道工程(上海段)Ⅱ标盖梁工程数量表 桩号 桥名 桥长(m) 桥宽(m) 盖梁 K10+064.479—K10+909.237 七滧港桥 846.758 33.5 66 K12+434.907—K12+925.747 六滧港桥 490.84 33.5 36 XHKO+183.710~XHKO+740.550 向化公路跨线 桥 556.84 12 20 二、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令70号),《建 筑工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)。 2、《钢管脚手架》(GB15831-2006). 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 4、《上海市市政工程立柱施工脚手架搭设安全技术暂行规定》 5、本工程施工图纸及本工程相关要求。 三、材料选择 1、钢管 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 12793)或《低

机房承重方案

机房承重说明 一、项目背景根据现场勘查,结合新设计机房平面图纸及机柜设备摆放,体现出机房内设备密度较大,承重要求较高,对建筑楼板承重也有特殊要求,考虑到现在的楼板有效载荷不满足机房要求,建议对机房做承重加固措施 二、方案介绍 1.通过加固补强可以提高结构安全度、减少事故隐患、延长结构使 用寿命。 2.在对建筑物进行承重评估鉴定后,应根据建筑物实际情况进行加 固方案选择和加固设计。 3.加固设计的原则是在保证结构安全的前提下尽可能不损伤原构件 并发挥原有构件的能力,尽可能减少附加的荷载,尽可能不影响建筑的使用功能。 4.加固计算原则有下述几点: (a)原构件与新加部分协同工作,同时达到承载能力的极限状态;(b)原构件能充分发挥作用,后加部分的承载能力进行折减;(c)原构件承载能力折减,后加部分充分发挥作用; (d)按材料的本构关系、构件受力形式和原构件的应力水平,从理论上计算构件加固后的极限承载能力; (e)当原构件承载能力较小时,不考虑其承载能力; (f)当原构件承载能力与设计荷载值相差不多时,不考虑后加部分直接受力,仅移虑其辅助作用(如增加刚度,减小长细比、高厚比等)。三、机房承重加固方案图如下: 图1机柜加固设计平面图

从以上设计图可以看出最长距离20号槽钢为 5.8米,以最长跨度槽钢作为计算承重重量,计算公式如下: 1、查查20b槽钢的一些基本参数(单位长度重g、截面模量W),查《机械设计手册》g= 25.77kg/m= 0.2577kg/cm,W= 191.4cm3 2、查普通槽钢的容许应力b(即限制槽钢材料最大只能承受多大的力,这个是国家规定的),因为普通槽钢是Q235型号的碳素钢,结构容许应力[b]=1400kg/c㎡ 3、列出承受弯矩最大计算公式: M=1/8GL2-1/8gL2,(L=580cm,G: 计算最大均布荷载,g: 同前) 4、因为M/W=b,所以: W×b=M=1/8L2(G-g)×b: 则:G-g= 191.4×1400×8/5802= 6.3724kg/cm G= 6.3724- 0.2577=

机房建设方案及报价清单

机房建设技术方案/工程报价配置清单

目录 第一章机房工程建设方案 (3) 1、前言 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 数据中心机房建设目标 (3) 2、土建建设方案 (4) 2.1 设计依据 (4) 2.2 设计要求 (5) 2.3 地面装修说明 (5) 2.4 吊顶装修说明 (5) 2.5 隔断墙体装修说明 (5) 2.6 墙体装修说明 (5) 2.7 门窗装修说明 (5) 3、空调通风系统设计 (6) 3.1 设计依据 (6) 3.2 空调改造方案 (6) 3.3 空调技术要求 (6) 3.3 室内空调参数 (7) 3.4 机房新风系统 (7) 4、电气设计说明 (8) 4.1设计依据 (8) 4.2供电电源 (8) 4.3不间断电源系统设计 (9) 4.4配电设计 (10) 4.5照明设计说明 (11) 5、机房安全系统设计 (11) 5.1 设计依据 (11) 5.2防雷接地设计说明 (12) 5.3、消防报警及灭火系统 (13) 5.4机房保安监控系统 (13) 5.5 机房门禁系统 (13) 6、机房设备总控系统设计概述 (13) 7、机综合布线系统设计概述房 (15) 7.1设计依据 (15) 7.2机房综合布线 (16) 7.3 KVM网络管理 (16) 7.4机柜 (16) 第二章机房建设工程报价清单明细表 (16)

第一章机房工程建设方案 1、前言 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 1.1 工程概况 xxx机房面积大约为50m2左右,拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分配电区、气体灭火区、网络机房、主控间、办公间。 1.2 数据中心机房建设目标 京南物流供应链信息管理系统机房的需求,将设计目标分析如下: 机房建设将以国家A类标准进行建设 机房土建装修设计(将满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求) 机房供配电系统设计(将满足机房高质量、持续、稳定供电需求) 机房精密空调系统设计(将满足机房温度调节、湿度调界、风量调节等需求) 机房安全系统(将满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理安全需求) 机房环境监控系统(将满足机房设备运行情况监控) 机房KVM管理(将满足机房内服务器、网络设备管理需求)

承重架方案

稀硝酸/浓硝酸承重架施工方案 一、工程概况 福州耀隆化工集团公司搬迁项目中稀硝酸和浓硝酸两个单位工程,均为钢筋砼框架结构。其中稀硝酸长均为48 m,宽12m;最大层高约8m;浓硝酸长43.4 m,宽8 m ,最大层高4.5 m。首层脚手架坐落在5cm的脚手板上,其他承重脚手架坐落在楼层上,楼层脚手架在楼层混凝土强度达到设计强度的75%时,脚手架可以直接座落在砼板面上。 楼层搭设满堂脚手架;满堂脚手架基本要求是能满足工人操作、材料堆置和运输,并坚固稳定。内满堂架搭设主要承受拱顶钢筋、模板(钢板)重量、新浇砼自重及施工荷载,同时兼顾工人基本材料传递操作,达到坚固稳定符合安全要求。 搭设脚手架钢管采用扣件连接,主要包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件。 使用的钢管及扣件必须检验合格后方可投入使用。 二、设计依据 1.本计算根据中国建筑出版社?建筑施工脚手架实用手册?; 2.施工中不允许超过设计荷载。 3.横杆和立杆是传递垂直荷载的主要构件,剪刀撑、斜撑主要是保证脚手架整体刚性和稳定性的;并且加强脚手架抵抗垂直和水平作用的能力;扣件则是架子组成整体的联结件和传力件。 4.采用本方案取最大搭设高度8m进行验算。 5.采用(外径48mm,壁厚3.5mm)满堂钢管扣件式脚手架搭设;立杆纵横间距0.8m,横杆间距1.5m。。 三、构造要求 1.脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm 处的立杆上。横向扫地杆也应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2.立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定: 立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不应小于500mm ,各接头中心至主节点的距离不宜大于小距的1/3 。 搭接长度不应小于1m ,应采用不少于2 个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm,支架立杆应竖直设置,2m 高度的垂直允许偏差为15mm 。 每单位面积上脚手架的偏心距不应大于25mm 。 3.满堂模板支架的支撑设置应符合下列规定: 满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。 4m以上的模板支架,其两面三刀端与中间每隔4 排立杆从顶层开始向下每隔2 步设置一道水平剪刀撑。 剪刀撑的构造要应符合规范要求:剪刀撑与地面(或水平面)成45°~60°角。剪刀撑采用旋转扣件连接,并用旋转扣件固定在立杆上或者横向水平杆的伸出端上,固定位置与中心节点的距离不大于15cm。 四、使用材料要求 1、钢管采用力学性能适中的Q235A(3号)钢,其力学性能应符合国家现行标准?碳素结构

B级机房建设技术规范要求

B级机房技术规范要求 一、项目概况 XXX机关信息化机房位于机关园区5号楼首层西侧,分为主机房区域、支持区域及辅助用房区域。其中主机房区域面积约为40M2,支持区域约为20M2,辅助用房区域约为20M2。 主机房区域主要用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装、运行(机柜摆放区)。支持区域包括支持并保障完成信息处理过程和必要技术作业的场所(UPS及电池摆放区)。辅助用房区域用于电子信息设备和软件的安装、调试、维护、运行监控和管理(监控屏幕及监控席位)。XXX机关信息化机房按照B级机房进行设计。 XXX机关信息化机房定位为XXX园区算机网络中心,为建筑群系统的弱电间和各分布区域设备机房等服务区域提供信息服务和网络支持;并为各弱电子系统前端设备信号传输提供供信息服务和网络支持。 本项目工程建设包括以下内容 分项工程(或子系统): 机房建筑装修工程 供配电及UPS系统 防雷接地系统 机房空气调节系统 机房综合布线系统

安防系统 环境监控系统 KVM系统 消防系统 网络设备及网管系统 光缆敷设及熔接 配线间整理及墙面装修 机房设备搬迁及系统割接 二、建设原则 XXX机关信息化数据中心机房的建设,应根据计算机科学的发展趋势,长远规划,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、宽松、舒适的工作场地,保证计算机系统的可靠性;延长计算机系统的使用寿命,保证场地工作人员的身心健康。建设过程中应考虑以下基本原则: 安全可靠性 高可用性 可管理性 绿色节能、环保 先进性与经济

舒适性 规范化与标准化 灵活性和可扩展性 保密性 三、建设依据 本工程建设应满足国家现行的电子信息系统机房建设的标准及规范,并适当参考相关国际主流标准,施工、验收时需满足下列标准及规范(包括以下标准及规范,如有更新版本,参照新版本执行)。 (一)机房装修标准和规范: 《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) 《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008) 《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000) 《计算站场地安全要求》(GB9361-88) 《防静电活动地板通用规范》(SJ/T 10796-2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB-50222-95) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

数据机房机房承重问题计算

数据机房机房承重问题计算 我们在做一些机房工程的时候经常遇到机房承重的问题,尤其在一些比较高的楼层上面做机房是不是合适呢?机房称重符合要求吗?今天我们一起来探讨一下。 一,什么是机房承重? 众所周知,机房是电子设备运行的场所,而电子设备体积较大,并且非常厚重,所以机房要有较高的承重能力,满足设备的承重要求,但现在很多建筑并非为机房所建,其承重达不到机房要求,所以在建设机房之前就要考虑到承重问题,下面详解机房的承重标准,以及机房承重计算内容及计算方法。一般办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米;机房由于机柜和设备,以及UPS的重量往往比较大,通常标准己方的楼板承重在800-1000kg每平米。普通办公用楼可以在机房所处的楼层经形承重改造,一般有楼板碳纤维涂层、承重梁附加钢板、楼板上架设钢梁等方法来增大结构承重,从而满足机房建设的需要。而一般的机房在装修上还会在楼板上额外架设不锈钢防静电地板和角钢散力架作为分散承重的手段。民用楼房二楼以上承重荷载设计都是250-500kg/m2的负荷,办公用楼在建设时楼板承重在300-500kg每平米,机房由于机柜和设备,以及UPS的重量往往比较大,通常标准己方的楼板承重在800-1000kg每平米。当设计成机房时,如果要符合机房规范,就要考虑在机柜下做散列承重支架,把承重支架底面接触面积增大一倍的方式来实现分散楼板承重力,当由于机柜、空调、UPS等设备重量较大,超过楼板荷载时,为了保证建筑物本身结构安全和出于一般机房抗震要求时,这时你需要对机柜、空调、UPS电池柜及精密空调制作承重散力架了,散力承重支架能分散楼板承重力满足楼板地面承载力设计值要求。机房承重散力架加固一般用钢梁,根据设备位置加。比如槽钢,角钢,支撑在两端承重结构梁(墙)上,具体要看实际需要承重情况了。比如在机列位置贴地加两根横向贯通的50*50角钢,或者100*50槽钢,这列位置承重可以达5000~7000N。 二,机房承重计算依据: ⑴《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)⑵《建筑结构荷载规范》(GBJ9-87),《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)⑶《预应力长向圆孔板图集》(京92G42),《预应力短向原孔板图集》(京92G41)三,建筑楼面等效均布活荷载计算筑楼面等铲均布活荷载的标准值,应根据工艺提供的电子设备的重量、底面尺寸、安装排列方式以及建筑结构梁板布置等条件,按内力等值的原则计算确定,根据当前有代表性电信设备的重量、排列方式及各种梁板布置计算确定的机房建筑楼面等效均布活荷载值:注:(1)表列荷载适用于按单向板配筋的现浇板及板跨方向与机架排列方向(荷载作用面的长边)相垂直的预制板等楼面结构,按双向板配筋的现浇板亦可参照使用;(2)表列荷载不包括隔墙、吊顶荷 载;(3)由于不间断电源设备较重,设计时也可按照该设备的重量、底面尺寸、排列方式等对设备作用处的楼面进行结构处理;(4)设计墙、柱、基础时,楼面活荷载值可采用本表中主梁的荷载值;(5)机房的荷载,没有考虑分散供电时蓄电池进入机房增加的荷重。四,机房楼面等效均布活荷载机房建筑楼面等效均布活荷载值,系根据目前已有的有代表性的通信设备的重量、排列方式及建筑结构的不同梁板布置,按内力(弯矩、剪力)等值的原则计算确定,机房的数值,也适用于无线寻呼机房4

机房承重加固方案

机房承重加固方案 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗: 1、销售大厅服务岗岗位职责: 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点; 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 (糕点) 添加茶水工作1)眼神关注客人,当客人距3米距离侯客迎询问客户送客户

注意事项 15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!” 3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人; 4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品); 7)在满座位的情况下,须先向客人致

待; 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料(糕点服务) 1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用 托盘; 2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一 下,请问您需要什么饮品”为起始; 3)服务方向:从客人的右面服务; 4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时, 必须询问客人是否需要再添一杯,在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触; 5)在客人再次需要饮料时必须更换杯 子; 下班程 序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导; 2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会; 4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班

相关文档