文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › DB37T 2183.2-2012 建筑用阻燃及耐火高性能电线电缆 第2部分:额定电压0.61 kV电力电缆

DB37T 2183.2-2012 建筑用阻燃及耐火高性能电线电缆 第2部分:额定电压0.61 kV电力电缆

DB37T 2183.2-2012 建筑用阻燃及耐火高性能电线电缆 第2部分:额定电压0.61 kV电力电缆
DB37T 2183.2-2012 建筑用阻燃及耐火高性能电线电缆 第2部分:额定电压0.61 kV电力电缆

ICS29.060.20

K 13 DB37 山东省地方标准

DB 37/T 2183.2—2012

建筑用阻燃及耐火高性能电线电缆

第2部分:额定电压0.6/1 kV电力电缆 2012-09-10发布2012-10-01实施

目 次

前言 (Ⅲ)

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义 (2)

4 产品代号 (2)

5 要求 (3)

6 试验方法 (5)

7 检验规则 (7)

8 标志、包装、贮存和运输 (8)

前 言

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由山东省公安消防总队提出。

本部分由山东省消防标准化技术委员会归口。

本部分起草单位:山东华凌电缆有限公司、山东省公安消防总队。

本部分主要起草人:王兆波、武韫、田永义、王然、王琳、潘茂龙、李广杰、宋怀旭、王清保、王秀玉、翟孟刚。

建筑用阻燃及耐火高性能电线电缆

第2部分:额定电压0.6/1 kV电力电缆

1 范围

本部分规定了额定电压0.6/1 kV的阻燃及耐火高性能电力电缆的术语和定义、产品代号、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。

本部分适用于具有阻燃及耐火、长寿命等性能的民用建筑用交流额定电压0.6/1 kV电力电缆。

本部分不适用于高温、高腐蚀、高辐射等特殊场所使用的电力电缆。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 2900.10—2001 电工术语 电缆(IEC 60050(461):1984,IDT)

GB/T 2951.11—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验(IEC 60811-1-1:2001,IDT)

GB/T 2951.12—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方法——热老化试验方法(IEC 60811-1-2:1985,IDT)

GB/T 2951.14—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分:通用试验方法——低温试验(IEC 60811-1-4:1985,IDT)

GB/T 2951.21—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分:弹性体混合料专用试验方法——耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿物油试验(IEC 60811-2-1:2001,IDT) GB/T 3048.4—2007 电线电缆电性能试验方法 第4部分:导体直流电阻试验

GB/T 3048.9—2007 电线电缆电性能试验方法 第9部分:绝缘线芯火花试验

GB/T 3048.10—2007 电线电缆电性能试验方法 第10部分:挤出护套火花试验

GB/T 3956—2008 电缆的导体(IEC 60228:2004,IDT)

GB/T 4909.2—2009 裸电线试验方法 第2部分:尺寸测量

GB/T 11026.1—2003 电气绝缘材料 耐热性 第1部分:老化程序和试验结果的评定(IEC 60216-1:2001,IDT)

GB/T 12706.1—2008 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)到3kV(Um=3.6kV)电缆(IEC 60502-1:2004,MOD)

GB/T 17650.1—1998 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分:卤酸气体总量的测定(IEC 60754-1:1994,IDT)

GB/T 17650.2—1998 取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第2部分:用测量pH值和电导率来测定气体的酸度(IEC 60754-2:1991,IDT)

GB/T 17651.2—1998 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分:试验步骤和要求(IEC 61034-2:1997,IDT)

DB37/T 2183.2—2012

GB/T 19666—2005 阻燃和耐火电线电缆通则

JB/T 8137—1999 电线电缆交货盘

3 术语和定义

GB/T 2900.10确立的及以下术语和定义适用于本部分。

3.1

例行试验 routine test

R

由制造方在成品电缆的所有制造长度上进行的试验,以检验所有电缆是否符合规定的要求。

3.2

抽样试验 sample test

由制造方进行,按规定的频度在成品电缆试样上,或取自成品电缆的某些部件上进行的试验,以检验所有电缆是否符合规定要求。

3.3

型式试验 type test

按一般商业原则对本部分所包含的一种类型电缆在供货之前进行的试验,以证明电缆具有能满足预期使用条件的良好性能。该试验的特点是:除非电缆材料或设计或制造工艺的改变可能改变电缆的特性,试验做过以后不需要重做。

4 产品代号

4.1 系列代号

高性能 G

4.2 材料特性代号

铜 T(省略)

镀锡铜丝TX

交联聚乙烯(内绝缘)/交联聚烯烃(外绝缘)双层绝缘YJ

交联聚烯烃护套Y

4.3 结构特性代号

软结构R

双层绝缘 D

辐照交联 F

双钢带铠装 2

细圆钢丝铠装 3

交联聚烯烃外护套 3

4.4 使用寿命代号

DB37/T 2183.2—2012 使用寿命为70年70

4.5 燃烧特性代号

燃烧特性代号应符合GB/T 19666的规定,阻燃等级分为A类、B类、C类和D类。

4.6 产品表示方法

示例:

铜芯辐照交联聚乙烯和辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃双层绝缘辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃护套建筑用无卤低烟阻燃A类高性能电力电缆,额定电压0.6/1 kV,3芯,标称截面积50mm2,表示为:

WDZA-GYJDFY70 3×50 0.6/1 kV

5 要求

5.1 导体

5.1.1 材料

导体应是退火铜线,导体中的单线可以不镀锡或镀锡。

5.1.2 结构

5.1.2.1 固定敷设用电缆的导体采用GB/T 3956中的第1种圆形实芯导体或第2种圆形绞合导体。 5.1.2.2 移动敷设用软电缆的导体采用GB/T 3956中的第5种柔软圆形绞合导体。

5.2 耐火层

5.2.1 材料

耐火云母带的技术性能符合GB/T 19666中附录C的规定。

5.2.2 结构

5.2.2.1 耐火电缆,导体外应有耐火层。

5.2.2.2 耐火层采用双层搭盖绕包,搭盖率应不小于云母带宽度的50%,绕包应紧密、平整、节距均匀。

5.2.2.3 耐火层应能经受工频电压2kV火花中间检验。

5.2.2.4 为保证绝缘质量,耐火层外允许绕包一层在电缆最高额定工作温度下不会熔融的非吸湿性无卤低烟阻燃带材。

5.3 绝缘

5.3.1 材料

内绝缘采用辐照交联聚乙烯材料,外绝缘采用辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃材料。

5.3.2 绝缘层

5.3.2.1 绝缘采用双层共挤挤出,双层绝缘应完全粘合。

DB37/T 2183.2—2012

5.3.2.2 绝缘应紧密挤包在导体或耐火层上,且应容易剥离而不损伤绝缘、导体,绝缘表面应平整、色泽均匀。

5.3.2.3 绝缘层只考核总厚度,绝缘层总厚度的平均值应不小于标称值,其最薄处的厚度应不小于标称值的90%减去0.1mm。

5.3.2.4 绝缘层厚度的标称值应符合表1的规定。

表1 绝缘厚度

标称截面/mm2绝缘标称总厚度/mm

1.5,

2.5 0.7

4,6 0.7

10,16 0.7

25,35 0.9

50 1.0

70,95 1.1

120 1.2

150 1.4

185 1.6

240 1.7

300 1.8

5.3.2.5 绝缘线芯应按GB/T 3048.9经受交流50Hz火花试验检查。

5.3.2.6 绝缘线芯的识别应符合GB/T 6995.5的规定。

5.4 填充物和包带

5.4.1 绝缘线芯间的间隙应采用非吸湿性、且适合电缆运行温度并与电缆绝缘材料相兼容的无卤低烟阻燃材料填充,填充后电缆应圆整,填充物应不粘连绝缘线芯。

5.4.2 缆芯和填充物应采用非吸湿性无卤低烟阻燃包带绕包扎紧。

5.5 内衬层

5.5.1 材料

内衬层应是非吸湿性无卤低烟阻燃材料,且适合电缆的运行温度并与电缆绝缘材料相兼容。

5.5.2 结构

金属铠装电缆应有内衬层,内衬层可以挤包或绕包。内衬层厚度应符合GB/T 12706.1中7.1.3和7.1.4的规定。

5.6 金属铠装

铠装材料为镀锌钢丝和镀锌钢带,铠装电缆的其他要求应符合GB/T 12706.1中第12章的规定。

5.7 外护套

5.7.1 所有电缆都应具有外护套。

5.7.2 外护套通常为黑色,但也可以按照制造方和买方协议采用黑色以外的其他颜色,以适应电缆使

DB37/T 2183.2—2012

用的特定环境,外护套表面应光洁、色泽均匀。

5.7.3 外护套应经受GB/T 3048.10规定的火花试验。

5.7.4 外护套采用辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃材料。

5.7.5 外护套的厚度应符合GB/T 1270

6.1中13.3的规定。

5.8 使用要求

5.8.1 电缆导体长期允许工作温度为90℃,短路(最长持续时间5s)时导体最高工作温度为250℃。

5.8.2 电缆的敷设温度应不低于0℃,当环境温度低于0℃时,应对电缆加热,然后进行敷设。

5.8.3 电缆安装时的最小弯曲半径见GB/T 1270

6.1中附录D。

6 试验方法

6.1 例行试验

6.1.1 20℃时导体直流电阻

按照GB/T 3048.4中第5章规定的方法进行,结果应符合GB/T 3956的规定。

6.1.2 成品耐压试验

电压试验应在环境温度下进行。

单芯电缆应将其浸入室温水中1h,在导体和水之间施加3.5kV工频试验电压,试验时间为5min。

多芯电缆应能经受工频3.5kV耐压试验,试验时间为5min。

试验结果,绝缘应无击穿。

6.2 抽样试验

6.2.1 结构尺寸

6.2.1.1 导体检查

按照GB/T 4909.2中第5章规定的方法进行,结果应符合5.1的规定。

6.2.1.2 绝缘和外护套厚度测量

按照GB/T 2951.11中第8章规定的方法进行,结果应分别符合5.3.2.4和5.7.5的规定。

6.2.1.3 铠装金属带的测量

按照GB/T 12706.1中16.7.2的规定方法进行,结果应符合其要求。

6.2.1.4 外径测量

如果抽样试验中要求测量电缆外径,应按照GB/T 2951.11中第8章规定的方法进行。

6.2.2 热延伸试验

按照GB/T 2951.21中第9章规定的方法进行。试验结果,电缆绝缘负荷下伸长率范围为20%~80%,护套负荷下伸长率应不大于80%,绝缘和护套冷却后永久变形均应不大于15%。

6.2.3 耐擦性

DB37/T 2183.2—2012

应用浸过水的一团脱脂棉或一块棉布轻轻的擦拭电缆外表面的标志,共擦10次。试验结果,电缆表面印字标志应耐擦。

6.3 型式试验

6.3.1 20℃时导体直流电阻

按6.1.1规定的方法进行试验,试验结果应符合其要求。

6.3.2 绝缘电阻常数

6.3.2.1 20℃时绝缘电阻常数

按照GB/T 12706.1中17.1规定的方法进行,结果应不小于500MΩ?km。

6.3.2.2 90℃时绝缘电阻常数

按照GB/T 12706.1中17.2规定的方法进行,结果应不小于0.5MΩ?km。

6.3.3 4h电压试验

电缆试验用绝缘线芯应在试验前浸入环境温度的水中至少1h,在水与导体之间施加4U0的工频电压,电压应逐渐升高并持续4h。试验结果,绝缘应不击穿。

6.3.4 结构尺寸

按6.2.1规定的方法进行试验,试验结果应符合其要求。

6.3.5 老化前后绝缘和护套的拉伸试验

6.3.5.1 绝缘和护套老化前的抗张强度和断裂伸长率检测

按照GB/T 2951.11中9.1、9.2规定的方法进行。检测结果,绝缘和护套老化前抗张强度不得小于9.0N/mm2,断裂伸长率最小值为150%。

6.3.5.2 绝缘和护套老化后的抗张强度和断裂伸长率检测

按照GB/T 2951.12中8.1规定的方法进行老化处理,老化温度158℃,老化时间168h;绝缘和护套老化后的抗张强度和断裂伸长率检测应分别按照GB/T 2951.11中9.1、9.2规定的方法进行。检测结果,绝缘老化后抗张强度变化率和断裂伸长率变化率均不得大于±30%,护套老化后抗张强度变化率和断裂伸长率变化率均不得大于±25%。

6.3.6 热延伸试验

按6.2.2规定的方法进行试验,试验结果应符合其要求。

6.3.7 热收缩试验

按照GB/T 2951.13中第10章规定的方法进行。试验结果,绝缘收缩率应不大于4%。

6.3.8 吸水试验

绝缘和护套吸水试验应按照GB/T 2951.13中9.2规定的方法进行。试验结果,绝缘重量增量应不大于5mg/cm2,护套重量增量应不大于10mg/cm2。

DB37/T 2183.2—2012 6.3.9 高温压力试验

护套高温压力试验应按照GB/T2951.31中8.2规定的方法进行。试验结果,压痕深度应不大于护套平均厚度的50%。

6.3.10 低温试验

6.3.10.1 低温拉伸试验

护套低温拉伸试验应按照GB/T 2951.14中8.4规定的方法进行,试验温度为(-15±2)℃。试验结果,最小断裂伸长率应不小于20%。

6.3.10.2 低温冲击试验

护套低温冲击试验应按照GB/T 2951.14中8.5规定的方法进行,试验温度为(-15±2)℃。试验结果,护套不开裂。

6.3.11 燃烧性能试验

6.3.11.1 单根绝缘线芯垂直燃烧试验及成束燃烧试验

单根绝缘线芯垂直燃烧试验及成束燃烧试验应按照GB/T 19666中5.1规定的方法进行。试验结果应符合GB/T 19666中5.1的规定。

6.3.11.2 烟密度试验

电缆烟密度试验应按照GB/T 17651.2中第6章规定的方法进行。试验结果,最小透光率应不小于60%。

6.3.11.3 燃烧气体酸度试验

取自电缆材料的燃烧气体酸度pH、电导率、卤酸气体释出量应分别按照GB/T 17650.2中第6章、GB/T 17650.1中第4章规定的方法进行。试验结果,燃烧气体酸度pH≥4.3,电导率≤10μS/mm,卤酸气体释出量≤5mg/g。

6.3.12 耐火特性试验

耐火电缆线路完整性试验应按照GB/T 19666中5.2规定的方法进行。试验结果应符合GB/T 19666中5.2的规定。

6.3.13 寿命评定试验

按照GB/T 11026.1中规定的方法进行,通过阿累尼乌斯曲线推导出电缆在正常工作温度下的使用寿命。试验结果,电缆使用寿命应不少于70年。

6.3.14 耐擦性

按6.2.3规定的方法进行试验,试验结果应符合其要求。

7 检验规则

7.1 抽样

按照GB/T 2829规定的抽样程序进行,样品应随机抽取,被抽样品批量应按照GB/T 12706.1中16.2

DB37/T 2183.2—2012

的规定进行。

7.2 出厂检验项目

电缆出厂检验项目为GB/T 12706.1中规定的检验项目。

7.3 型式试验项目

型式试验项目为本部分6.3规定的全部项目,有下列情况之一时,产品应进行型式试验:

a)新产品或老产品转厂生产时;

b)正式生产后,如结构、材料、工艺有较大的改变时;

c)正式生产时,对批量产品进行抽样检查,每年至少一次;

d)产品停产半年以上,恢复生产时;

e)本次出厂检验结果与上一次型式试验有较大差异时;

f)国家质量监督机构提出进行型式试验要求时。

7.4 判定原则

7.4.1 抽样试验

如果任一试样没有通过本部分6.2的任一项试验,应从同一批中再取两个附加试样就不合格项目重新试验。如果两个附加试样都合格,样品所取批次的电缆应认为符合本部分要求。如果加试样品中有一个试样不合格,则认为抽取该试样的这批电缆不符合本部分要求。

7.4.2 出厂检验

出厂检验项目符合GB/T 12706.1和本部分的规定要求时,产品方能出厂。

7.4.3 型式试验

型式试验项目均符合6.3规定的技术要求时,方可判定该批产品为合格。

8 标志、包装、贮存和运输

8.1 标志

电缆的外表面应有产品型号、规格、额定电压、执行标准、制造厂名等连续标志。

8.2 包装

电缆应成盘或成圈交货,并卷绕整齐,妥善包装。电缆盘应符合JB/T 8137的规定。每个包装件应附有以下标识:

a)制造厂名及厂址;

b)型号及规格;

c)额定电压;

d)长度;

e)制造日期;

f)标准编号;

g)电缆盘正确旋转方向。

DB37/T 2183.2—2012 8.3 贮存和运输

贮存和运输过程中应采取以下保护措施:

a)电缆应避免高温及露天曝晒存放。

b)电缆储存时应防止水分潮气侵入端头。

c)运输中严禁从高处扔下装有电缆的电缆盘,严禁机械损伤电缆。

d)在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘必须放置平稳、固定,防止互相碰撞和磨损。

_________________________________

阻燃或耐火电线电缆的型号表示法

阻燃或耐火电线电缆的型号表示法(引自DBJ08-93-2002) 1. 型号组成 阻燃或耐火电线电缆的型号由燃烧特性和电缆型号两部分组成: 结构特征材料电缆型号用途燃烧特性 2. 燃烧特性代号 代号按无卤、低烟、阻燃、耐火顺序排列。 名称代号阻燃A级ZA 阻燃B级ZB 阻燃C级ZC 阻燃D级ZD 耐火N 无卤低烟WD 3. 电缆型号由用途、材料和结构特征组成 a. 用途代号名称代号电力省略控制K 布线B 数字传输HS b. 材料代号名称代号铜导体省略聚氯乙稀绝缘V 交联聚乙烯绝缘YJ 聚氯乙稀护套V 聚稀烃护套Y 铜护套T c. 结构特征名称代号重载Z 轻载Q d. 举例a) 聚氯乙稀绝缘、聚氯乙稀护套A级阻燃电力电缆的型号为:ZA-VV。 b) 交联聚乙稀绝缘、聚氯乙稀护套A级阻燃电力电缆的型号为:ZA-YJV c) 交联聚乙稀绝缘、聚氯乙稀护套B级阻燃耐火电力电缆的型号为:ZBN-YJV d) 交联聚乙稀绝缘、聚稀烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆的型号为:WDZA-YJY e) 交联聚乙稀绝缘、聚稀烃护套无卤低烟B级阻燃耐火电力电缆的型号为:WDZBN-YJY f) 交联聚乙稀绝缘、聚烯烃护套无卤低烟C级阻燃控制电缆的型号为:WDZC-KYJY g) 交联聚乙稀绝缘无卤低烟C级阻燃布电线的型号为:WDZC-BYJ h) 矿物绝缘重载电缆的型号为:BTTZ 产品型号名称主要用途 VV VLV铜芯(铝芯)阻燃型聚氯用于固定敷设的阻 乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆燃场所 YJV YJLV 铜芯(铝芯)阻燃型交联用于固定敷设的阻 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆燃场所 VV22VLV22 铜芯(铝芯)阻燃型聚氯用于承受较大机械 乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙外力固定敷设的阻 烯护套电力电缆燃场所 YJV22 YJLV22 铜芯(铝芯)阻燃型交用于承受较大机械 联聚乙烯绝缘钢带铠装外力固定敷设的阻 聚氯乙烯护套电力电缆燃场所 VV32VLV32 铜芯(铝芯)阻燃型聚用于承受较大机械 氯乙烯绝缘细钢丝铠装外力抗拉强度较高 聚氯乙烯护套电力电缆的固定敷设的阻燃 场所 YJV32 YJLV32 铜芯(铝芯)阻燃型交用于承受较大机械 联聚乙烯绝缘细钢丝铠外力抗拉强度较高 装聚氯乙烯护套电力电缆的固定敷设的阻燃场所 VV42VV42 铜芯(铝芯)阻燃型聚用于承受较大机械 氯乙烯绝缘粗钢丝铠装外力抗拉强度较高 聚氯乙烯护套电力电缆的固定敷设的阻燃场所 YJV42YJV42 铜芯(铝芯)阻燃型交用于承受较大机械 联聚乙烯绝缘粗钢丝铠外力抗拉强度较高 装聚氯乙烯护套电力电缆的固定敷设的阻燃 场所

防火线缆之耐热与耐火的区别

防火线缆之“耐热线缆”与“耐火线缆”的区别 中国的国情不同于欧美,欧洲和美洲在综合布线防火线缆的标准选择上存在很大的分歧,其焦点是采用含卤的防火材料还是采用不含卤的“环保”防火材料。为了保证数据在火场中的完整性,我们现今的耐火缆线必须要符合哪些条件,现有的部分防火电缆为什么能够称之为“耐火电缆”而不是所谓的“耐热电缆”,本文中对上述问题和行业动态都进行了逐一阐述和介绍。 中国的国情不同于欧美,欧洲和美洲在综合布线防火线缆的标准选择上存在很大的分歧,其焦点是采用含卤的防火材料还是采用不含卤的“环保”防火材料。为了保证数据在火场中的完整性,我们现今的耐火缆线必须要符合哪些条件,部分防火电缆为什么能够称之为“耐火电缆”而不是所谓的“耐热电缆”,本文中对上述问题和行业动态都进行了逐一阐述和介绍。 1引言 这十几年随着综合布线行业发展的井喷,越来越多的国际知名厂商看到了中国市场的巨大潜力,最早进入中国的厂商如康普等,都美美的吃到了一块大肥肉,越来越多的厂商都想进入中国市场分一杯羹。因此,随着低端和暴利时代的结束,各大厂商都拿出了自己的看家本领,欲求占领市场,因为一个日趋成熟的市场已经不是光靠国际品牌知名度和引进国外技术就能取得主动权了,更多的考虑怎样才能跟上中国综合布线行业整体的发展速度,怎样才能将国外的技术和营销引入并进行本土化的改造以期扩大在中国的市场份额。 在网络传输中最宝贵的是信息而不是网络设备。有这么一则新闻,某位市民家中起火,她就只抱了一个抽屉从火场中逃了出来,人家问她这是什么啊!这么珍贵?她说这是我从小到大的照片,其他东西都是有价的,而照片是无价的,烧毁了也就永远没有了。可见信息是不可再生的,一旦丢失了也就永远没有了,因此人们千方百计地通过各种手段来备份资料,通过稳定的网络来传送资料,将他们安置在安全的地方。人们逐渐将综合布线系统转向抵御外部侵袭和避免对外危害的方向,因此,线缆防火就成为其重中之重。 人们常说水火无情,自从人类发现火以来,火不仅加速了人类文明的发展,也给人类文明带来了毁灭,多少古代的文明毁于大火。同样,火灾也能烧毁综合布线系统,使网络传输中断。同时,如果线缆

浅谈阻燃电缆与耐火电缆的区别及使用范围

浅谈阻燃电缆与耐火电缆的区别及使用范围 发表时间:2019-05-21T09:54:45.907Z 来源:《防护工程》2019年第3期作者:王朋 [导读] 随着科技的不断升级,我相信在不久的将来,耐火阻燃电缆的水平将不断提高,从而在更大程度上保护人民的生命财产。 中铁六局集团电务工程有限公司北京电力项目部 100070 摘要;随着可持续发展战略的实施,能源利用率和能源清洁变得更加重要,我们在讲求产值高速发展的同时更要保护环境持续发展,习总书记提出“绿水青山就是金山银山”,不能关顾发展而不管环境,要知道地球是我们赖以生存的唯一家园,我们在不断索取能源的同时必须考虑石油、天然气等能源并不是取之不尽用之不竭的,总用能源枯竭的一天,所以我们要尽量多的清洁能源,控制其他能源的使用量,因此清洁能源已成为能源发展的主要能源,电力能源作为清洁方便的高效能源,因此电力资源发展尤为迅速。 2017年根据党中央国务院的指示,电力行业积极落实能源可持续发展战略,在确保电力系统安全稳定运行与提供电力能源支撑的同时,要进一步加快清洁能源和发电的发展,促进电力结构的调整。截至2017年底,中国的全口径发电装机容量为1778.08MW,比上年增长7.0%。电网规模逐步增大,加上高铁行业迅速发展,电力系统安全稳定的运行性更需严格把控。然而电力电缆的安全性及用途多面性变得尤为重要,近些年耐火电缆和阻燃电缆的使用场所及比例不断增多。对于那些在电力行业工作的人员来说,了解行业内的电缆特性至关重要。简单的把电力系统可以分为发电端、供电端和用电端,然而电力电缆的选择在电力系统中有着重要作用,比如在传输电力的线路上选择电缆需要考虑电缆横截面积是否匹配长期的传输电流,而在传输系统中根据对于要传输的不同信号,需要考虑不同类型的电缆,例如数据电缆,电子电缆,本地电话电缆和 TV电缆。另外在特殊地形气候的地方还需考虑使用更加特殊的电缆。并且很多因为电缆选择不当而引起的火灾事故很多,因而可以看出,电缆选择非常重要。 关键词:电力电缆;供电安全;阻燃电缆;耐火电缆 一、阻燃电缆 1、阻燃电缆按主要材质及结构的分类: 有许多方法可以对阻燃电缆进行分类。也就是说这种阻燃电缆的阻燃方式主要利用了卤素的抗燃性和高燃点的特性,含卤素的阻燃电缆是阻燃电缆的氧气阻隔层中的卤素化合物,例如卤素。与普通绝缘电缆结构(见图2-1)相比,含卤素阻燃电缆是阻燃电缆的氧气阻隔层中的卤素等卤素化合物。另一种类型的阻燃电缆是无卤阻燃电缆,它使用硅基氮基阻燃剂,并用新的无污染清洁阻燃剂代替卤素阻燃剂。 图2-1 阻燃电缆结构图图2-2 普通绝缘电缆结构图 2、阻燃电缆的原理 阻燃电缆主要是采用阻燃剂的阻燃性能和高燃点的特性,达到阻燃或延迟燃烧。无卤阻燃电缆的阻燃原理是是靠渗出液体蒸发吸收热量来灭火,而含卤阻燃电缆在燃烧时会放出难闻的酸性腐蚀气体,相对于无卤阻燃电缆,虽然阻燃效果更好,但给后续的消防工作带来一部分影响。 3、阻燃电缆的使用范围 阻燃电缆一般应用在控制监控回路,保护线路。阻燃电缆阻燃特性是控制火源顺着电缆继续燃烧,从而减小燃烧面积。因为阻燃电缆比较便宜,所以它是防火电缆中最多使用的电缆。不管是一根电缆还是多根电缆敷设的状态下,电缆烧着时都能不会扩大着火范围,因而可以大大的降低火灾带来的灾害,并且可以增强电缆的防火强度。阻燃电缆也应用于油管、油库附近等易燃场所,更多应用于应急供电的供电回路。 二、耐火电缆 1、耐火电缆按主要材质及结构特性 耐火电缆主要利用云母的耐高温性,在导体和绝缘层之间增加耐火层。耐火层为云母。结构示意图如图2-3,耐火电缆的耐火层通常使用多层云母带缠绕在在导线上,它可耐火烧较长时间,即使周围高聚物被烧掉,也能够确保电路输送电能。 耐火电缆是指在着火状态下依然可以正常送电一段时间的电缆。我国国家标准GB12666.6(IEC331)耐火试验分为A和B两个等级,A 的火焰温度为900-1000摄氏度,火灾持续时间为90分钟,B的火焰温度为750-800摄氏度,火灾持续时间为90分钟。在整个试验期间,电缆需保证正常工作。

阻燃或耐火电线电缆的型号表示

附录A 阻燃或耐火电线电缆的型号表示 A.0.1型号组成 阻燃、耐火、低烟无卤等具有燃烧特性的电线电缆型号由燃烧特性和电缆型号两部分组成,见图A.1。 A.1阻燃耐火低烟无卤电线电缆型号组成 A.0.2产品阻燃耐火特性代号 阻燃耐火特性代号按无卤、低烟、低毒、阻燃或耐火顺序排列,其代号见表A.0.2-1。 表A.0.2-1阻燃耐火特性代号 注:耐火性能指标见本技术规程表3.4.1-1 A.0.3产品燃烧性能代号 产品燃烧性能本规程分二级,其代号见表A.0.3-1。

表A.0.3-1燃烧性能代号 注: A、B1级为《电缆及光缆燃烧性能分级》GB 31247—2014标准内规定的燃烧性能分级,需要此类电线电缆时加注。 A.0.4 产品表示示例 1 阻燃电缆表示示例: 示例1:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟,阻燃A类,额定电压0.6/1 kV,表示为: WDZA-YJY-0.6/1 若还有B1级燃烧性能要求,表示为: WDZA-YJY-B1-0.6/1 2 低毒电缆表示示例: 示例1:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟低毒,阻燃C类,额定电压0.6/1 kV,表示为: WDUZC-YJY-0.6/1 若还有B1级燃烧性能要求,表示为: WDUZC-YJY-B1-0.6/1 3 耐火电缆表示示例: 例1:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟,阻燃B类,供火加机械冲击和喷水的耐火,额定电压0.6/1 kV,表示为: WDZBNS-YJY-0.6/1 GB/T 19666;GB/T 12706.1 示例2:铜芯,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套电力电缆,无卤低烟,阻燃C类,供火加机械冲击的耐火,额定电压0.6/1 kV,表示为: WDZCNJ-YJY-0.6/1 GB/T 19666;GB/T 12706.1 示例3:铜芯,不燃类耐火电缆,供火加机械冲击和喷水的耐火,额定电压0.75 kV,表示为: NW-BTTZ-A-0.75

防火电缆类型说明

防火电缆 这十几年随着综合布线行业发展的井喷,越来越多的国际知名厂商看 到了中国市场的巨大潜力,最早进入中国的厂商如康普等,都美美的吃到了一块大肥肉,越来越多的厂商都想进入中国市场分一杯羹。同时,如果线缆在燃烧过程中产生大量的有毒气体和烟尘,那么会对人员的逃生产生极大的影响,甚至成为安全的隐患。因此,各国的工程师们都在加紧研究对于数据备份及人员更安全的防火电缆。 防火线缆类型 现阶段应用较广的防火线缆主要有UL系列阻燃电缆和阻燃低烟无卤电缆两大类。在进口产品中主要来自于美洲和欧洲,由于美洲和欧洲的防火电缆标准互不兼容,防火思路有很大的不同,因此,甲方和设计院在选择产品时都处于被动状态,各有各的道理,最后往往是按照资金的实际情况来选择。 UL阻燃标准主要有以下几个等级:CMP,CMR,CM,CMG,CMX。 1) 增压级-CMP级(送风燃烧测试/斯泰钠风道实验Plenum Flame Test/Steiner TunnelTest) 这是 UL防火标准中要求最高的电缆(Plenum Cable),适用安全标准为UL910,实验规定在装置的水平风道上敷设多条试样,用87.9KW煤气本生灯(300,000BTU/Hr)燃烧20分钟。合格标准为火焰不可延伸到距煤气

阻燃、耐火电缆区别

1、阻燃电线电缆 阻燃是指阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大,该类型电缆着火后具有自熄性能。 阻燃电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为三个等级:ZRA、ZRB、ZRC。在一般产品命名中,ZRA通常用GZR表示,属称高阻燃电缆或隔氧层电缆或高阻燃隔氧层电缆。ZRC 在一般阻燃产品中表示ZR。 阻燃电缆是保持普通电缆的电性能和理化性能的同时,具有自熄性,即不易燃烧,或当电缆因故自身着火或是外火源引燃着火时,在着火熄灭后电缆不再继续燃烧,或燃烧时间很短(60分钟以内),或延燃长度很短。 无卤阻燃电缆相对于含卤阻燃电缆有低毒、低烟、无卤的优点。阻燃级别不高,基本上是C类。其原因是卤素自由基的吞氧灭火能效要大于非卤化物阻燃剂降解温的能效。 隔氧层阻燃技术主要是在电缆绝缘线芯与电缆外护套之间充填一层无机金属水化物,它是无毒、无嗅、不含卤素的白色胶状物。隔氧层阻燃电缆在不改变电缆结构,材料原始参数的情况下,可适用于低、中、高压电力电缆、控制电缆及通信电缆,并使电缆阻燃A类化。 2、耐火电线电缆 耐火指在火焰燃烧情况下能保持一定时间的运行,即保持电路的完整性,该类型电缆在火焰中具有一定时间的供电能力。 耐火电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为二个等级:NHA、NHB;在一般产品命名中,NHA通常用GNH表示,属称高耐火电缆。NHB在一般耐火产品中表示为NH。 耐火电缆在火灾发生时能持续工作(传送电流和信号),其本身延燃与否不在考核之列。阻燃电缆在火灾发生时很快中止工作,其功能在于难燃和不波及能自熄。耐火电缆750~800℃的火焰燃烧中维持180分钟正常运行。 防火电缆实际上是另一类型的耐火电缆。它是以铜质为导电线芯,以无缝铜管为护套,以无机矿物质氧化镁为绝缘的材料组制而成。 由于整体都是无机材料构成,因此,整个防火电缆既不燃烧,也不延燃。而且能经受火烧。经试验表明:在火焰800~900℃中烧2小时,电缆一直正常通电运行,在1000℃的火焰下燃烧30分钟仍然完好无损,继续正常运行。一般正常工作温度为250℃,能安全可靠运行。

阻燃电缆和耐火电缆区别

阻燃电缆和耐火电缆区别 阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及选用什么情况下用ZR电缆呢?什么情况下用NH电缆呢?应用场合有什么区别?近年来,全球范围内的电力系统火灾事故中,由于电力电缆着火而导致电力系统供电中断的比例有上升趋势。因此在发电厂、变电站等有大量电气设备及密集敷设大量电缆的场所采用阻燃电缆阻止火势蔓延,采用耐火电缆保证重要回路的不间断供电显得日益重要。而有些电气设计人员对阻燃电缆及耐火电缆的概念分辨不清,对二者的结构及特性不甚了解,从而导致无法根据供电要求正确设计选用这两种电缆,在现场进行设计代理或监理工作时不能正确指导这两种电缆的敷设施工。因此,全面正确地了解阻燃及耐火电缆是正确选用它们的首要条件。 1、阻燃电缆 阻燃电缆是指:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗地讲,电缆万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。 1.1 阻燃电缆的结构特点 阻燃电缆的结构和普通电缆基本相同,不同之处在于它的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用阻燃材料。 1.2 阻燃电缆的分类 根据电缆阻燃材料的不同,阻燃电缆分为含卤阻燃电缆及无卤低烟阻燃电缆两大类。

其中含卤阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用含卤的聚乙烯(PVC)阻燃材料,因而具有良好的阻燃特性。但是在电缆燃烧时会释放大量的浓烟和卤酸气体,卤酸气体对周围的电气设备有腐蚀性危害,救援人员需要带上防毒面具才能接近现场进行灭火。电缆燃烧时给周围电气设备以及救援人员造成危害,不利于灭火救援工作,从而导致严重的“二次危害”。而无卤低烟阻燃电缆的绝缘层、护套、外护层以及辅助材料(包带及填充)全部或部分采用的是不含卤的交联聚乙烯(XLPE)阻燃材料,不仅具有更好的阻燃特性,而且在电缆燃烧时没有卤酸气体放出,电缆的发烟量也小,电缆燃烧产生的腐蚀性气体也缆阻燃性和降低卤酸气体发生量之间采取折衷的方式开发出了低卤低烟阻燃电缆。它的含卤量约为含卤阻燃电缆的1/3左右。发烟量也接近于公认的“低烟”水平。 根据《电线电缆燃烧试验方法》的规定,采用成束燃烧试验方法考核的阻燃电缆分为A、B、C3类,其中A类电缆试验条件最苛刻,性能较B、C类更优,价格也最贵。为实现电缆的阻燃或提高电缆的阻燃级别,人们研制开发出挤包所谓“隔氧层”或“隔火层”作为填充或绕包隔火阻燃包带(隔火层)等新型结构的阻燃电缆,并把这种电缆叫做“隔氧(火)层”电缆。其主要原理是在材料中添加了金属水合物成份,也可分别实现低卤低烟、无卤低烟和电缆的阻燃化。但是,所谓“隔氧层”和“隔火层”只是实现电缆阻燃的一种手段,归根到底它还是一种阻燃电缆,其所能达到的最高阻燃级别也是A类。因此,不能把阻燃电缆叫做“隔氧层”电缆,而只能说“隔氧层”电缆是一种阻燃电缆。 1.3 选用时注意的问题

电线电缆及其阻燃级别设计

一、适用原则 本设计指引适用于新建、改建和扩建的民用建筑中1KV及以下供配电线路、控制线路的电线电缆设计。 二、电线电缆的分类 1、电线电缆根据其本身具有的燃烧特性,分为普通电线电缆、阻燃电线电 缆、耐火电线电缆及矿物绝缘电缆。 2、阻燃电线电缆可分为A、B、C、D四种阻燃级别。施工图设计时,须标 明阻燃电线电缆代号(未标注阻燃级别的默认为C级),具体标示如下: 3、常用阻燃电线电缆种类

4、常用阻燃耐火电线电缆种类

三、电线电缆使用场所分级 电线电缆使用场所根据建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类,并宜符合表3.1规定。 表3.1 民用建筑的分类 注:1、表中未列入的建筑,其类别应根据本表类比确定。 2、宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公 共建筑的规定。 3、裙房的防火要求应符合本规范有关高层民用建筑的规定。

四、电线电缆及其阻燃级别的选用 1、一般规定 (1)直埋敷设和穿管暗敷的电缆可采用普通YJV(有防护需要的采用YJV22)电缆。 (2)用于普通设备线路的电线在穿管敷设时,可采用BV普通电线。 (3)当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆ZBV、ZYJV。 (4)在外部火势作用下,需保持线路完整性、维持通电的场所,其线路应采用耐火电线 电缆NBV、NYJV。 (5)电线电缆选用时,应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别,但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆,其阻燃级别宜相同。 2、普通设备线路的选用 (1)电缆的阻燃级别应根据同一电缆通道内电缆的非金属含量确定(具体计算可参照《民用建筑电线电缆防火设计规程》 DGJ08-93-2002中附录C),并应不低于下表4.2.1的规定。 表4.2.1电缆的阻燃级别选择 (2)阻燃电缆敷设在有防火封堵的通道时,阻燃级别可按表4.2.2选择。 表4.2.2电缆的阻燃级别选择

阻燃电缆与耐火电缆的区别

阻燃电缆与耐火电缆的区别 防火电线电缆是具有防火性能电线电缆的总称,通常分为阻燃电线电缆和耐火电线电缆两种。 1、阻燃电线电缆 阻燃是指阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大,该类型电缆着火后具有自熄性能。 阻燃电缆按国家实验标准(GB12666-99)可分为三个等级:ZRA、ZRB、ZRC。在一般产品命名中,ZRA通常用GZR表示,属称高阻燃电缆或隔氧层电缆或高阻燃隔氧层电缆。ZRC在一般阻燃产品中表示ZR。它是以铜质为导电线芯,以无缝铜管为护套,以无机矿物质氧化镁为绝缘的材料组制而成 由于整体都是无机材料构成,因此,整个防火电缆既不燃烧,也不延燃。而且能经受火烧。经试验表明:在火焰800~900℃中烧2小时,电缆一直正常通电运行,在1000℃的火焰下燃烧30分钟仍然完好无损,继续正常运行。一般正常工作温度为250℃,能安全可靠运行。 另外,这类防火电缆又称为矿物电缆(国际上称MI电缆) JKV JKLV JKY JKLY JKYJ JKLYJ 聚氯乙烯/聚乙烯 交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于架空电力传输等场所。 JKTRYJ 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于变压器引下线。 JKLYJ/Q 交联聚乙烯绝缘轻型架空电缆 用于架空电力传输等场所。 JKLGYJ JKLGYJ/Q 钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘架空电缆 用于架空电力传输等场所, 并能承受相当的拉力。 导线BX、BV、BLV、BVV型号中的字母含义是什么? 答:(1)第一个字母“B”表示布线。 (2)第二个字母“X”表示橡皮绝缘,“V”表示聚氯乙烯型料绝缘线。 (3)第三个字母“V”表示塑料护套。 (4)型号中不带“L”为铜线,带“L”为铝线。

阻燃耐火电缆区别

ZR-BV NH-BV 防火电线电缆是具有防火性能电线电缆的总称,通常分为阻燃电线电缆和耐火电线电缆两种。阻燃电线电缆和耐火电线电缆的区别

阻然电线电缆和耐火电线电缆的区别? 《GB 50217-1994电力工程电缆设计规范》Code for design of cables of electric work 2.0.1 耐火性(fire resistance) 在特定高温、时间的火焰作用下电缆能够维持通电运行的特性。 2.0.2 难燃性(flame retardance) 在特定试验条件下的火焰作用使电缆被烧着后撤去火源能迅速即自熄的特性。 因此,具有耐火性(fire resistance)的电缆称之为“耐火电缆”,具有难燃性(flame retardance)的电缆称之为“阻燃电缆”。 线缆114商城(xianlan114)是一家集研发生产销售的电线电缆直销型在线采购平台。线缆114商城是电线电缆行业领先的电子商务平台,是一家可以实现在线买卖交易电线电缆的第三方网络交易服务平台,致力于电缆交易市场的正规化、高效化、国际化。为电线电缆上下游企业、从业人员、市场商家及终端用户,提供在线交易、价格行情、供求信息、库存匹配、行业资讯、技术交流等一站式综合服务。 阻燃电缆一般分为A、B、C三类:必须通过相应类型的成束电缆燃烧试验,A类燃烧试验电缆可燃物(非金属物质)的体积不小于7升,供火时间为40min。B类燃烧试验电缆可燃物(非金属物质)的体积不小于3.5升,供火时间为40min。C类燃烧试验电缆可燃物(非金属物质)的体积不小于1.5升,供火时间为20min. 耐火电缆一般分为A、B二类,必须通过相应的耐火燃烧试验。A类耐火电缆供火温度为950~1000℃。B类耐火电缆供火温度为750~800℃。耐火燃烧试验过程中给电缆施加相应电压等级的电压,持续90min,电缆不发生击穿,保险丝不熔断。 从阻燃试验和耐火试验可看出其本质区别,阻燃电缆的目的是在火灾时不致使火焰蔓延。耐火电缆的目的是火灾时能够持续供电90min。 其结构有很大区别:耐火电缆的导体表面都绕包了云母带,云母带的质量直接决定了耐火电缆的耐火等级和耐火质量。由于云母带比较昂贵,使得耐火电缆的成本比较高,所以耐火电缆的价格很贵。 阻燃电缆结构主要是采用阻燃材料,比如阻燃型绝缘、阻燃型护套等等。 阻燃和耐火电线电缆通则执行标准 GB/T19666―2005 一、型号 1、型号组成 阻燃和耐火电线电缆的型号由产品燃烧特性代号和相关电线电缆型号

耐火阻燃电力电缆及其规格型号简介

耐火阻燃电力电缆及其规格型号简介 --------------------------------------------------------------------------------------------1、NH-YJV:耐火交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 可敷设在室内、隧道内及管道中,可经受一定的敷设牵引,但电缆不能承受外力作用,低烟低卤电缆不允许敷设在磁性材料管道中。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。适用于特殊要求场合,如大容量电厂、核电站、地下铁道、高层建筑等。 2、YJV:交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套单芯电缆 可敷设在室内、隧道内及管道中,可经受一定的敷设牵经,但电缆不能承受外力作用,单芯电缆不允许敷设在磁性材料管道中。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。 3、ZR-VV:阻燃聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 YJV电缆价格可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。特点:在明火燃烧的情况下,移走火源,≤12s自动熄灭。 4、ZR-YJV:阻燃交联聚乙烯绝缘,聚氯乙燃护套电力电缆 可敷设在室内、隧道内及管道中,可经受一定的敷设牵引,但电缆不能承受外力作用,单芯电缆不允许敷设在磁性材料管道中。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。特点:在明火燃烧的情况下,移走火源,≤12s自动熄灭。 5、NH-VV:耐火聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电线电缆 10kv电缆可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。如需承受机械外力作用加绕钢带铠装。适用于特殊要求场合,如大容量电厂、核电站、地下铁道、高层建筑等。 华远高科电线电缆厂郑重承诺,电缆厂家直销,售后服务有保障,严格的内控标准保障产品质量,另生产各种电力电缆产品,如YJV电缆,阻燃耐火电缆等。

阻燃电缆等级分类

1阻燃防火电缆阻燃标准与耐火等级介绍 目前,电缆行业习惯将阻燃(FireRetardant)、无卤低烟(LowSmokeHalogenFree,LSOH)或低卤低烟(LowSmokeFume,LSF)、耐火(FireResistant)等具有一定防火性能的电缆统称为防火电缆。阻燃电缆(FlameRetardant)阻燃电缆的特 目前,电缆行业习惯将阻燃(FireRetardant)、无卤低烟(LowSmokeHalogenFree,LSOH)或低卤低烟(LowSmokeFume,LSF)、耐火(FireResistant)等具有一定防火性能的电缆统称为防火电缆。 阻燃电缆(FlameRetardant) 阻燃电缆的特点是延缓火焰沿着电缆蔓延使火灾不致扩大。由于其成本较低,因此是防火电缆中大量采用的电缆品种。无论是单根线缆还是成束敷设的条件下,电缆被燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内,因此可以避免因电缆着火延燃而造成的重大灾害,从而提高电缆线路的防火水平。 无卤低烟阻燃电缆(LSOH) 无卤低烟电缆的特点是不仅具有优良的阻燃性能,而且构成低烟无卤电缆的材料不含卤素,燃烧时的腐蚀性和毒性较低,产生极少量的烟雾,从而减少了对人体、仪器及设备的损害,有利于发生火灾时的及时救援。无卤低烟阻燃电缆虽然具有优良阻燃性、耐腐蚀性及低烟浓度,但其机械和电气性能比普通电缆稍差。 低卤低烟阻燃电缆(LSF) 低卤低烟阻燃电缆的氯化氢释放量和烟浓度指标介于阻燃电缆与无卤低烟阻燃电缆之间。低卤(LowHalogen)电缆的材料中亦会含有卤素,但含量较低。 这种电缆的特点是不仅具备阻燃性能,而且在燃烧时释放的烟量较少,氯化氢释放量较低。这种低卤低烟阻燃电缆一般以聚氯乙烯(PVC)为基材,再配以高效阻燃剂、HCL吸收剂及抑烟剂加工而成。因此这种阻燃材料显著改善了普通阻燃聚氯乙烯料的燃烧性能。 耐火电缆(FireResistant) 耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性(CircuitIntergrity)。耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷淋和机械打击震动的情况下,电缆仍可保持线路完整运行。 阻燃电缆标准及等级 电缆涉及火灾安全的主要技术指标是CO2电缆的阻燃性、烟雾的密度和气体的有毒性。美国防火标准较关注前两个问题,但是欧洲和美国对火灾安全有着完全不同的观点。 美国传统的概念认为:火灾的根源在于一氧化碳(CO)毒气的产生以及其后的燃烧过程中CO转化为CO2的热释放,因此,控制燃烧过程中的热释放量可减少火灾的危害。

耐火阻燃电缆定义

电力电缆选用相关问题 一、型号 1. 护套及绝缘层材质。 常见类型: VV(VLV)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VY(VLY)聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV(YJLV)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJY(YJLY)交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 括号中L代表铝芯电缆 脚标22代表钢带铠装缘聚氯乙烯护套 脚标23代表钢带铠装缘聚氯烯护套 脚标32代表细钢丝铠装缘聚氯乙烯护套 脚标33代表细钢丝装缘聚氯烯护套 脚标42代表粗钢丝铠装缘聚氯乙烯护套 脚标43代表粗钢丝装缘聚氯烯护套 VV(VLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。 YJV(YJLV)类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。 矿物绝缘电缆。氧化镁绝缘,铜或高温合金护套,运行最高额定温度摄氏250度。特殊用途类型: 由于特殊用途电缆种类繁多,在此仅做简单介绍。用于高温环境的氟塑料电缆,聚偏二氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏150度,聚全氟乙丙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏100度,,聚四氟乙烯绝缘、护套电缆连续工作温度摄氏260度。用于油污染环境的丁晴复合物绝缘电缆,运行最高额定温度摄氏105度。用于经常移动环境的硅橡胶电缆,运行最高额定温度摄氏180度。此外,还有专用的低温、防水、防虫鼠害、矿用电缆等。 2. 电压等级 表示方法U0/U(Um) U0为导体对地电压,U为导体与导体之间电压,Um为使用设备的系统最高电压的最大值。其中,U0按系统接地故障持续时间分为两类:第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或 8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。 二、相线与N线截面配合 理论上N线的允许载流量应大于最大三相不平衡电流及零序谐波电流之和。在工程中通常在以单相设备为主的系统中,N线截面等于相线截面(即4等芯);在三相平衡系统或以三相设备为主的系统中,N线截面大于等于相线截面的一半(即3+1芯),其中有两个例外:相线为35mm2时,N线为16mm2,相线为150mm2时,N线为70mm2。 在含有大量零序谐波分量的系统中,N线截面等于相线截面的2倍或根据

防火电线电缆(阻燃和耐火、低烟无卤等)的特性和型号知

关于防火电线电缆(阻燃和耐火、低烟无卤等)的特性和型号知识 2008-07-28 09:59 摘要:根据国际标准对电线电缆防火性能的要求,作者提出用相应燃烧特性的汉语拼音首位字母定型,并按规定顺序排列,作为前缀加在一般电线电缆型号之前而成为防火电线电缆的型号。其优点是顺应国内约定俗成的习惯,简便直观,容易记忆,便于日后的增创 关键词:防火电线电缆;阻燃;耐火;无卤;低卤;低烟;低毒 1引言 防火(Flame proof)电线电缆为具有防火性能电线电缆的总称,通常分为阻燃电线电缆和耐火电线电缆两类。从防火安全和消防救生出发,对电线电缆防火性能的要求越来越多,例如: 阻燃(Flame retardancy)--阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大。 耐火(Fire resistance)--在火焰燃烧情况下能保持一定时间的运行,即保持线路的完整性(Circuit integrity)。 无卤(Free halogen)--构成电线电缆的材料不含卤素,其燃烧产物的腐蚀性较低。 低卤(Low halogen)--构成电线电缆的材料中可含有卤素,但含量较低。 低烟(Low smoke)--电线电缆燃烧时产生的烟尘较少,即透光率较高。 低毒(LOW toxicity)--电线电缆材料燃烧时产生的气体毒性较低。 我国阻燃和耐火电线电缆的研究开发始于1982年。经过5年时间,即1987年,许多电缆厂家已投入生产并为用户所认同。针对当时对燃烧特性的命名和型号比较混乱的情况,笔者提出以燃烧试验方法相对应的电线电缆燃烧特性,对防火电线电缆进行分类,用汉语拼音的首位字母定型作为相应普通电线电缆型号的前缀。其中阻燃电线电缆类的型号ZR和耐火电线电缆类的型号NH已沿用至今。 随着防火电线电缆在开发研究中所取得的许多新进展,原有型号已不敷使用。加之投产厂家越来越多,在制订企业标准时,对有关型号各取所需,又造成新的混乱。最突出的表现是,电线电缆的燃烧特性相同,但名称和型号却不同。业内及用户强烈要求改变这个状况,希望对型号予以统一。为此,本文提出防火电线电缆型号的编制方法,供日后编制企业标准或行业标准参考。 2 防火电线电缆型号的编制原则 (1)一个型号对应于一个燃烧特性,有相应的试验方法和具体的指标可以考核,并用汉语拼音的首位字母表示,尽量简化。 (2)型号用前缀方法加在普通电线电缆型号之前。 (3)普通电线电缆固有的燃烧特性,不另给型号。(4)留有补充发展

阻燃防火电缆阻燃标准与耐火等级介绍

目前,电缆行业习惯将阻燃(FireRetardant)、无卤低烟(LowSmokeHalogenFree,LSOH)或低卤低烟(LowSmokeFume,LSF)、耐火(FireResistant)等具有一定防火性能的电缆统称为防火电缆。 耐火电缆(FireResistant) 耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性(Circuit Intergrity)。 美国传统的概念认为:火灾的根源在于一氧化碳(CO)毒气的产生以及其后的燃烧过程中C O转化为CO2的热释放,因此,控制燃烧过程中的热释放量可减少火灾的危害。欧洲传统以来深信:在燃烧中产生的卤酸(HCL)释放量、气体腐蚀性、烟雾浓度及气体毒性是决定人们能否安全脱离火灾现场的主要因素。 IEC阻燃等级

关于防火电线电缆(阻燃和耐火、低烟无卤等)的特性和型号知识

关于防火电线电缆(阻燃和耐火、低烟无卤等)的特性和型号知识

关于防火电线电缆(阻燃和耐火、低烟无卤等)的特性和型号知识摘要:根据国际标准对电线电缆防火性能的要求,作者提出用相应燃烧特性的汉语拼音首位字母定型,并按规定顺序排列,作为前缀加在一般电线电缆型号之前而成为防火电线电缆的型号。其优点是顺应国内约定俗成的习惯,简便直观,容易记忆,便于日后的增创 关键词:防火电线电缆;阻燃;耐火;无卤;低卤;低烟;低毒 1引言 防火(Flame proof)电线电缆为具有防火性能电线电缆的总称,通常分为阻燃电线电缆和耐火电线电缆两类。从防火安全和消防救生出发,对电线电缆防火性能的要求越来越多,例如:阻燃(Flame retardancy)--阻滞、延缓火焰沿着电线电缆的蔓延,使火灾不扩大。耐火(Fire resistance)--在火焰燃烧情况下能保持一定时间的运行,即保持线路的完整性(Circuit integrity)。 无卤(Free halogen)--构成电线电缆的材

料不含卤素,其燃烧产物的腐蚀性较低。其中阻燃电线电缆类的型号ZR和耐火电线电 缆类的型号NH已沿用至今。随着防火电线电缆在开发研究中所取得的许多新进展,原有型号已不敷使用。加之投产厂家越来越多,在制订企业标准时,对有关型号各取所需,又造成新的混乱。最突出的表现是,电线电缆的燃烧特性相同,但名称和型号却不同。业内及用户强烈要求改变这个状况,希望对型号予以统一。为此,

耐火电缆型号

耐火电缆是具有阻止或延缓火焰发生或蔓延能力的电缆(离开火源后能自动熄灭),能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,耐火电缆是指在规定的火源和时间下燃烧时能维持该线路一段时间的正常工作。NH系列耐火电缆广泛使用在有大量电气设备及密集敷设大量电缆的场合、易燃易爆的工业现场、人口密集的公共场所等,应急电源至用户消防设备、高层建筑、地下铁道、大型电站及重要的工矿企业、火灾报警设备、通风排烟设备、导行灯、紧急用电梯供电线路等。 耐火电缆相关参数下面安徽康泰来为您分享! 耐火控制电缆常见型号: NH-KVV:阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆

NH-KVVP:阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 NH-KVVP2:阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆NH-KFF:氟塑料绝缘和护套耐火控制电缆 NH-KFFP:氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 NH-KFFP2:氟塑料绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆 NH-VDVD:低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆 NH-YDVD:低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火控制电缆 NH-KVDVD:低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆 NH-KVDVDP:低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 NH-KVDVDP2:低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 NH-KYDYD:低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火控制电缆 NH-KYDYDP:低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 NH-KYDYDP2:低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 NH-KYJV:交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套耐火控制电缆 NH-KYJVP:交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 耐火电力电缆常见型号: NH-VV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类耐火电力电缆 NH-YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套B类耐火电力电缆 NH-VV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装B类耐火电力电缆NH-YJV22交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装B类耐火电力电缆NH-FF铜芯氟塑料绝缘及护套耐火电力电缆 NH-FF22铜芯氟塑料绝缘及护套钢带铠装耐火电力电缆

相关文档