一、屋面构造
保温屋面构造层次示意图:
倒置式屋面构造层次示意图:
二、找平层施工
一般采用水泥砂浆、细石砼或沥青砂浆作屋面的整体找平层。
1 厚度及技术要求
⑴水泥砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当有整体或块状材料保温层时,厚度为20~25mm;当结构层为装配式砼板且保温层为松散材料时,厚度为20~30mm。
水泥砂浆采用1:2.5~1:3(水泥:砂)体积比,水泥强度等级不低于32.5级。
⑵细石砼找平层:厚度为30~35mm,砼强度等级不低于C20。
⑶沥青砂浆找平层:当结构层为现浇砼整体板时,厚度为15~20mm;当结构层为装配式砼板且保温层为整体或块状材料时,厚度为20~25mm。沥青砂浆采用1:8(沥青:砂)质量比。
2 找平层的排水坡度
平屋面采用结构找坡时不应小于3%,材料找坡时宜为2%;天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm。
3 节点处理
找平层在突出屋面结构(女儿墙、山墙、变形缝、烟囱)的交接处和转角处应作成园弧形,园弧半径当防水层为沥青防水卷材时R=100~150mm,高聚物改性沥青防水卷材时R=50mm,合成高分子防水卷材时R=20mm。内部排水的落水口周围,找平层应做成略低的凹坑。
高低跨变形缝处理:
伸出屋面管道防水处理:
直式水落口:
4 找平层的分格缝
找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距,水泥砂浆或细石砼找平层不宜大于6m,沥青砂浆不宜大于4m。屋面分格缝的面层处理:
三、保温层施工
1 保温层材料
保温材料可分为三类:一是松散材料,如炉渣、膨胀蛭石、膨胀珍珠岩等,目前已较少使用。二是板状材料,如膨胀蛭石、膨胀珍珠岩块,泡沫水泥、加气砼块,岩棉板、EPS聚笨板、XPS挤塑板。三是整体现浇(喷)保温层,如沥青膨胀蛭石、沥青膨胀珍珠岩、聚胺酯硬泡防水保温一体化系统等。
目前较多使用的是岩棉板、EPS聚笨板、XPS挤塑板等板状材料。聚胺酯硬泡防水保温等一体化系统发展迅速。
2 保温层的施工
保温层施工前基层应平整、干燥和干净,保温板紧贴(靠)基层、铺平垫稳、分层铺设时上下层接缝错开,拼缝严密,板间缝隙应采用同类型材料嵌填密实,粘贴应贴严粘牢,找坡正确。
岩棉板保温层铺设:
XPS挤塑板保温屋面:
屋面聚氨酯防水保温一体化系统
采用高压无气喷涂机现场直接发泡成型工艺,使屋面防水保温一体化,形成的防水保温层连续无接缝,具有保温效果优异、粘接性能好、强度高、抗渗透性强和耐老化性能优异等特点。
喷涂聚氨酯硬泡:
聚氨酯防水保温屋面:
屋面效果:
四、卷材防水层施工
1 沥青卷材防水层施工
沥青卷材防水层只允许在防水等级为Ⅲ、Ⅳ级的屋面防水层中使用,Ⅲ级屋面为三毡四油,Ⅳ级屋面为二毡三油。
⑴卷材存放
不同品种、标号、规格的卷材应分别直立堆放,高度不超过 2层。避免雨淋、日晒和受潮,严禁接近火源和热源,避免与化学介质和有机溶剂等有害物质接触。
防水卷材的存放:
⑵基层清理及干燥程度检查
沥青卷材防水层的施工应在屋面其它工程完工后进行。铺设屋面隔气层和防水层前,基层必须干净、干燥。
清理基层:
铲除灰渣、油污等附着物:
将一块1m2 卷材平坦干铺在找平层上,静置3~4h后掀开检查,找平层覆盖部位无水印即可铺设。
⑶基层处理
基层处理剂(冷底子油)具有较强的渗透性和憎水性,能增强沥青胶结材料与找平层的粘结力。基层处理剂的涂刷一般在找平层干燥后进行,涂刷应薄而均匀、不得有空白、麻点或气泡。
冷底子油施工:
涂刷环氧改性沥青基层处理剂:
⑷卷材的铺贴方向
当屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受震动时,卷材应垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。
平行于屋脊铺贴时,应从天沟或檐口开始向上逐层铺贴,两幅卷材的长边搭接(压边)应顺流水方向,长边搭接宽度不小于70mm(满粘法)或100mm(空铺、点粘、条粘法);短边搭接(接头)应顺主导风向,搭接宽度不小于100mm(满粘法)或150mm(空铺、点粘、条粘法)。
相邻两幅卷材短边搭接缝应错开不小于500mm,上下两层卷材应错开1/3或1/2幅卷材宽度。平行于屋脊铺贴可一幅卷材一铺到底,工作面大、接头少、效率高,利用了卷材横向抗拉强度高于纵向抗拉强度的特点,防止卷材因基层变形而产生裂缝,宜优先采用。
卷材水平铺贴搭接要求:
卷材平行于屋脊铺贴:
垂直于屋脊铺贴时,则应从屋脊向檐口铺贴,压边顺主导风向,接头顺流水方向,屋脊处不能留设搭接缝,必须使卷材相互越过屋脊交错搭接以增强屋脊的防水和耐久性。
铺贴大面积屋面防水卷材前,应先对落水口、天沟、女儿墙和沉降缝等地方进行加强处理,做好泛水处理,再铺贴大屋面的卷材,当铺贴连续多跨或高低跨屋面时,应按先高跨后低跨、先远后近的顺序进行。
高低跨屋面泛水处理:
⑸铺贴方法
主要有浇油法、刷油法、刮油法和撒油法。
①浇油法:又称赶油法,是将沥青胶浇到基层上,然后推着卷材向前滚动使卷材与基层粘结紧密;
②刷油法:是用毛刷将沥青胶在基层上刷开,刷油长度以300~500mm为宜,出油边不应大于50mm,然后快速铺压卷材;
③刮油法:是将沥青胶浇在基层上后,用厚5~10mm的胶皮刮板刮开沥青胶铺贴;
④撒油法:用于基层不太干燥、需做排气屋面的情况,在铺第一层卷材时,先在卷材周边满涂沥青,中间用撒蛇形花的方法撒油铺贴,其余各层仍按浇油、刮油、刷油法铺贴。
沥青胶中的沥青成分应与卷材中沥青成分相同。热沥青玛偙脂的加热温度不超过2400C,使用温度不低于1900C,沥青玛偙脂应涂刮均匀,不得过厚或堆积。
粘结层厚度:热沥青玛偙脂为1~1.5mm,冷沥青玛偙脂为0.5~1mm;
面层厚度:热沥青玛偙脂为2~3mm,冷沥青玛偙脂为1~1.5mm。
⑹保护层的施工:绿豆砂保护层是在各层卷材铺贴完后,在上层表面浇一层2~4mm的沥青胶,趁热撒上一层粒径为3~5mm的小豆石,并加以压实,使豆石与沥青胶粘结牢固,未粘结的豆石应扫除干净;
采用水泥砂浆、块材或细石砼等刚性保护层时,保护层与防水层之间应设置隔离层,保护层应设分格缝,水泥砂浆保护层分格面积宜为1m2;块体材料不宜大于100m2,细石砼保护层不大于36m2。刚性保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密。
2 高聚物改性沥青卷材防水层施工
高聚物改性沥青卷材可在防水等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的屋面防水层中使用。Ⅲ级屋面可一道设防,卷材厚度不小于4mm;Ⅱ级屋面应二道设防,卷材厚度不小于3mm;Ⅰ级屋面应三道或三道以上设防,卷材厚度不小于3mm。
⑴搭接长度
长边搭接宽度不小于80mm(满粘法)或100mm(空铺、点粘、条粘法);短边搭接宽度不小于80mm(满粘法)或100mm(空铺、点粘、条粘法)。
SBS卷材的长边搭接:
⑵热溶法施工
热熔法不需涂刷胶粘剂,直接用火焰烘烤后与基层粘贴,能降低造价,当气温较低或基层略有湿气时尤为合适。
热溶法一般在涂刷基层处理剂8h后进行,火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离约0.5m左右,与基层呈45~600角。
热溶法施工:
熔焊火焰与卷材和基层表面的相对位置:
加热卷材应均匀,至热溶胶层出现黑色光泽、发亮至稍有微泡出现,不得过分加热或烧穿卷材,热溶后应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展无皱折,并用辊压粘结牢固。
热熔卷材端部铺贴示意图:
搭接部位应采用热风焊枪加热,接缝部位必须溢出热溶的改性沥青胶,随即刮平封口、粘贴牢固。
热熔卷材可采用满粘法和条粘法,满粘法采用滚铺法施工,条粘法采用展铺法施工。
⑶冷粘法施工
卷材铺贴时边涂刷胶粘剂边向前滚铺卷材,并及时辊压密实。卷材的接缝既可用胶结剂粘合,也可用汽油喷灯加热熔接。
冷粘法施工:
3 合成高分子卷材防水层施工
合成高分子卷材可在防水等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的屋面防水层中使用。Ⅲ级屋面可一道设防,卷材厚度不小于1.2mm;Ⅱ级屋面应二道设防,卷材厚度不小于1.2mm;Ⅰ级屋面应三道或三道以上设防,卷材厚度不小于1.5mm。
⑴搭接长度
采用胶粘剂时长边和短边的搭接宽度均不小于80mm (满粘法)或
100mm(空铺、点粘、条粘法);采用胶粘带时长边和短边搭接宽度均不小于
50mm(满粘法)或60mm (空铺、点粘、条粘法)。
⑵胶粘剂的调配和搅拌
胶粘剂由厂家配套供应,单组份粘结剂只需开桶搅拌均匀即可使用,双组份胶粘剂须严格按厂家的配合比和配制方法进行计量、掺合、搅拌均匀方能使用,粘结剂为不同品种时,不得混用。
⑶涂刷胶粘剂
胶粘剂应均匀涂刷在卷材的背面,不得涂刷过薄而露底、也不得涂刷过多而堆积。搭接缝部位不得涂刷胶粘剂,此部位留作涂刷接缝胶粘剂。某些卷材要求卷材背面和基层表面均涂刷胶粘剂。
⑷卷材的铺贴
卷材铺贴的时机视胶粘剂的性能和施工环境而不同,有的要求胶粘剂涂刷后立即铺贴,有的要求涂刷后静置10~30min,用手指触不粘手时即可开始铺贴。铺贴时卷材不得皱折,也不得用力拉伸卷材,应排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固。
常用的铺贴方法有“抬铺法”和“滚铺法”。
自粘型卷材滚铺法施工示意图:
五、涂膜防水屋面
涂膜防水屋面是以高分子合成材料为主体的涂料,涂布在经嵌缝处理的屋面找平层上,形成具有防水效能的坚韧涂膜。
1 板缝嵌缝
⑴嵌缝油膏和胶泥
油膏有两类,一类是沥青油膏、橡胶沥青油膏、塑料油膏等,一般采用冷嵌施工;另一类是聚氯乙烯胶泥,由聚氯乙烯树脂、煤焦油为主剂,掺入增塑剂、稳定剂和填充料,在现场边加热边搅拌,在130~1400C保持5~10min塑化而成,为热嵌施工。
⑵嵌缝施工
冷嵌油膏宜用嵌缝枪或将油膏切割成条,随切随嵌,用力压实嵌密,接槎做成斜槎。
热嵌胶泥应自下而上进行,温度不低于1100C,先嵌垂直于屋脊的板缝,
后嵌平行于屋脊的板缝,在灌垂直于屋脊的板缝时,凡与平行于屋脊板缝的交叉处两侧各灌150mm,并留成斜槎。油膏的覆盖宽度应超出板缝每边不少于20mm。挤出枪嵌填:
密封材料热灌法施工:
2 防水涂料施工
涂料施工一般采用手工抹压、涂刷或喷涂等方法进行。涂膜应根据防水涂
料的品种分遍涂布,防水层与基层粘结牢固、表面平整、涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷,上一层涂层干燥成膜后方可涂后一遍涂料,不可一次涂成。
手工抹压涂刷 :
涂刷均匀 :
表面平整:
屋面坡度小于15%时胎体增强材料平行于屋脊铺设,屋面坡度大于15%时应垂直于屋脊铺设,胎体长边搭接宽度不小于50mm,短边搭接宽度不小于
70mm,上下层不得相互垂直铺设,搭接缝应错开不小于幅宽的1/3。
在涂层结膜硬化前,不得在其上行走或堆放物品。
雨天或涂层干燥结膜前可能下雨刮风时不得施工,不宜在气温高于350C 及日均气温在50C以下时施工。
胎体增强材料的铺设:
六、刚性防水屋面
刚性防水屋面常采用普通细石砼防水屋面,适用于防水等级为Ⅰ~Ⅲ级的屋面防水,不能用于设有松散材料保温层的屋面、受较大震动或冲击的屋面和坡度大于15%的屋面。
1 一般规定
⑴砼:细石砼防水屋面的厚度不小于40mm,砼强度等级不低于C20,每立方米砼水泥用量不少于330kg,水灰比不大于0.55。
粗骨料最大粒径不大于15mm,含泥量不大于1%,细骨料含泥量不大于2%,优先采用普通硅酸盐水泥,强度等级不低于42.5级,不得使用火山灰水泥,砼应机械搅拌、机械振捣。
⑵分格缝
为避免受温度影响产生裂缝,细石砼防水层应设置分格缝,分格缝设在屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结构的交接处,并与板缝对齐,其纵横间距不宜大于6m。分格缝采用木条留设,上口宽30mm,下口宽20mm,待砼初凝后取出,分格缝内嵌填油膏等密封材料,缝口上还需做覆盖保护层。
⑶配筋
细石砼防水屋面应配置φ4~6、间距100~200mm的双向钢筋网片,位置以居中偏上为宜。钢筋网片在分格缝处应断开,钢筋保护层不小于10mm。
⑷隔离层
为减少结构变形和温度应力对防水层的不利影响,应在防水层与基层之间设置隔离层,让防水层能自由伸缩并提高抗伸缩变形能力。隔离层一般采用铺一层5~8mm干细砂滑动层并干铺一层卷材,或在找平层上直接铺塑料薄膜的方法。
⑸与立墙及突出屋面结构的连接
刚性防水层应在与女儿墙等立墙及突出屋面结构部位留设缝隙,并用柔性密封材料进行处理,防止刚性防水层的温度变形推裂女儿墙。
2 细石砼防水层施工
一个分格缝内的砼须一次浇完,不得留施工缝。浇筑砼时应保证钢筋网片设置在防水层中部,砼应机械振捣密实,表面泛浆后抹平,收水后再次压光。
细石砼防水层的施工气温宜为5~350C,不得在负温和烈日暴晒下施工。防水层砼浇筑后,应及时养护,养护时间不少于14天。
细石砼防水层施工:
工作行为规范系列 自粘防水卷材:施工工艺(标准、完整、实用、可修改)
编号:FS-QG-64926自粘防水卷材:施工工艺 Self-adhesive waterproof membrane: construction technology 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 防水工程的施工质量直接影响到建筑物的使用,甚至结构安全。随着建筑技术的发展,对建筑物防水的施工质量、环保要求也越来越高,需要选用更加优良的防水材料,采用先进的施工工艺,以保证建筑物的防水效果和结构安全。 1.工法特点 自粘式防水卷材与普通防水材料相比,具有如下特点: 1)常温下冷施工,不需要热熔。施工时只要剥开隔离纸,即可直接铺贴,施工极为方便,可有效缩短工期; 2)具有较高的撕裂强度,能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏; 3)具有极高的抗穿透、抗冲击性能; 4)优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性; 5)耐高低温,抗老化。使用寿命长。
6)在施工方法上,本工法具有如下特点: a.施工工艺完善、简便,可操作性强,劳动强度低; b.施工速度快、工效高,可确保工期; c.施工质量容易得到保证,能够满足较高的防水要求。 2.适用范围 高分子自粘防水卷材可适用于一般的工业与民用建筑以及其它对防水性能有较高要求的防水工程。可用于地下建筑物各部位(包括地下室底板、电梯井、地下室外墙、地下室顶板等)以及屋面、裙楼、阳台(露台)、卫生间的防水防潮。 3.工艺原理 高分子自粘防水卷材,是以SBS等弹性体沥青为基料,聚酯胎基为胎体,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘),采用防粘隔离层的自粘防水卷材。该防水卷材有超强的粘接强度,特制的橡胶自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材的粘结密封,形成整体的密封防水层。具有很好的耐酸碱腐蚀性及其他化学介质侵蚀的性能。自粘卷材表面有HDPE,具有较高的抗撕裂强度,满足耐穿刺等要求,能有效地抵御基层开裂、变形所产生的应力对防水系统的破坏。
1.一般要求 1.1 屋面坡度符合设计要求。檐沟和天沟的找平层做好后,应进行泼水试验,当确认无积水后,方可施工面层。檐沟和天沟内不应有超过5mm深的积水。 1.2 保温屋面,使用不吸水的材料,如硬质聚氨酯发泡。 1.3 对屋面孔洞要用防水混凝土或砂浆封堵,堵好后进行24h蓄水实验,可单独对局部孔洞进行蓄水实验(孔洞周围砌60mm高水池),试水合格后进行下道工序施工。 1.4 屋面防水层做完后,要进行不少于24小时的蓄水试验,经检查无积水、渗漏为合格,并做好试水记录。 1.5 屋面施工时,应尽量避免将管道(上层小屋面的雨水管、水箱间的溢流管等)在泛水高度以下从室内穿出屋面。 1.6 屋面防水卷材的搭接长度严格按规范施工。 1.7 女儿墙防水收口处至压顶与外墙相交处应做界格,每3延长米界一道,宽度宜为10mm,用防水油膏封嵌,深度为整个抹灰层。) 1.8 屋面工程保温层为水泥膨胀珍珠岩时,应做排气道。排气孔宜36㎡设一个。排汽孔使用Φ25以上钢管固定在结构层上,并放置在最高的纵横排汽道交汇处。屋面单面排水时,排气管宜分两排设置,第一排设置在距屋面最高60cm 的纵横汽道交汇处,第二排设置在屋面中间纵横排汽道交汇处。 2.具体细部做法 2.1 防水基层处理 卷材防水屋面的基层与突出屋面的结构(女儿墙、立墙、天沟墙、变形缝、烟囱等)连接处以及基层的转角处(水落口、天沟、檐沟、屋脊等)均应做成圆弧。圆弧半径,对沥青防水卷材为100-150mm;高聚物改性沥青防水卷材为50mm;合成高分子防水卷材为20mm。 2.1 天钩、檐沟部位的卷材铺贴 铺贴天钩、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少搭接。卷材(涂膜)防水层在天沟、檐沟与屋面交接处、泛水、阴阳角等部位,应增加卷材(涂膜)附加层。天沟、檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺的宽度为200mm。 2.3 防水卷材的收头处理 2.3.1 卷材防水屋面的泛水构造为:当墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺压
***********************项目 施 工 组 织 计 划 ︵ 方 案 ︶
******************公司 ****年**月**日 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工组织机构 四、施工进度计划 五、屋面防水工程施工方案 六、成品保护 七、保证工期措施 八、质量保证措施
九、安全文明施工措施 十、工程保修 一、编制依据 (一)根据GB50207-2002《屋面防水工程质量验收规范》 (二)根据GB50345-2004《屋面工程技术规范》 (三)根据设计图纸、图集及业主对工程质量要求进行编制 二、工程概况 工程名称:*********** 屋面防水工程采用3mm厚SBS改性沥青防水卷材。 该工程工程量大、工期紧,应紧密配合土建施工单位的施工。 三、施工组织机构 我公司针对此工程的重要性,公司将该工程纳入一级目标管理,公司决定派施工经验丰富、具有国家二级项目经理资质的项目经理和技术管理水平高、责任心强的项目副经理及技术负责人组成项目经理部驻守施工现场,对关键部位和特殊部位亲自把关,公司各职能部门定期到现场监督检查。项目
部在公司的统一管理下完善各项管理制度,严格按照项目法进行本工程的施工和管理。项目经理部的成员相互间配合默契,保证在项目经理的直接领导下,做到有计划地施工和管理,确保工程项目的质量、工期和安全文明施工,达到建设方满意的效果,真正体现企业水平。 施工组织机构: 四、施工进度计划 (一)施工段的划分 结合工程具体情况,各施工段工作交叉进行。 (二)施工工期:
(三)劳动力的配备及工种配合 此防水施工由防水专业人员操作,根据工作面大小配备人员,每2000m2的施工配备一组人员,每组人员6人,在清理工作面浮灰后,二人配料运料,四人进行防水层施工。 (四)施工工具的准备 主要施工用具
自粘式防水卷材施工工艺 一、前言 防水工程的施工质量直接影响到建筑物的使用,甚至结构安全。随着建筑技术的发展,对建筑物防水的施工质量、环保要求也越来越高,需要选用更加优良的防水材料,采用先进的施工工艺,以保证建筑物的防水效果和结构安全。 自粘式防水卷材是一种新型防水材料,与同类材料相比,具有施工简便、防水性能好、注重环保等优点。随着自粘式防水卷材的逐步推广应用,在施工中不断摸索、改进,总结该项施工技术,我们形成了自粘式防水卷材施工工法。 二、工法特点 自粘式防水卷材与普通防水材料相比,具有如下特点: 1、常温下冷施工,不需要热熔。施工时只要剥开隔离纸,即可直接铺贴,施工极为方便,可有效缩短工期; 2、具有较高的撕裂强度,能有效的抵御基层开裂、变形产生的应力对防水系统的破坏; 3、具有极高的抗穿透、抗冲击性能; 4、优异的粘结性保证了卷材搭接缝的连续性与密封性;
5、耐高低温,抗老化,使用寿命长。 6、在施工方法上,本工法具有如下特点: (1)施工工艺完善、简便,可操作性强,劳动强度低; (2)施工速度快、工效高,可确保工期; (3)施工质量容易得到保证,能够满足较高的防水要求。 三、适用范围 自粘橡胶沥青防水卷材可适用于一般的工业与民用建筑以及其它对防水性能有较高要求的防水工程。 可用于地下建筑物各部位(包括地下室底板、电梯井、地下室外墙、地下室顶板等)以及屋面、裙楼、阳台(露台)、卫生间的防水防潮。 四、工艺原理 自粘橡胶沥青防水卷材,是以 SBS 等弹性体沥青为基料,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘),采用防粘隔离层的自粘防水卷材。该防水卷材有超强的粘接强度,特制的橡胶自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材的粘结密封,形成整体的密封防水层。具有很好的耐酸碱腐蚀性及其他化学介质侵蚀的性能。自粘卷材表面有 HDPE,具有较高的抗撕裂强度,满足耐穿刺等要求,能有效地抵御基层开裂、变形所产生的应力对防水系统的破坏。
1、屋面防水卷材的施工分析 屋面工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。这样避免施工后留下缺陷,造成返工,同时工程依据施工组织有计划地展开施工,防止工作遗漏、错乱、颠倒影响工程质量。有了施工组织,下一步施工负责人应向班组进行技术交底。内容包括:施工的部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品的保护措施和安全注意事项。屋面防水卷材工程设计原则: 1.1以防为主,放排结合 排水是屋面防水的一个重要内容,对于平屋顶,应以防为主,但应尽快将水排走,减轻防水层的负担,避免屋面较长时间积水。这就要求设计屋面及天沟的排水坡度和排水路线、排水管的管径及数量。 1.2按级设防,满足设防要求 屋面防水工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层的耐用年限等,选用不同的屋面防水卷材和不同的构造层次,以满足设防要求,保证防水可靠。 1.3适当考察施工因素 屋面防水卷材的质量取决于材料、设计、施工等诸因素,而其中施工因素的影响最大。尤其是现在,我国防水施工让以手工操作为主,
操作人员的技术水平、心理素质以及工艺的繁杂难易程度均会对施工质量造成相当大的影响。因此,一个好的设计,必须适当考虑施工因素,尽量采用简单的构造,选用施工方便的材料或提到设防能力,提高防水安全储备,弥补施工可能产生的缺陷。 1.4屋面找平层的要求 找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度、能粘结的构造基础。因此,铺贴卷材的找平层应坚实,不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂现象,当用2米长的直尺检查时,直尺与找平层表面的空隙不应超过5mm,空隙只允许平缓变化,且每米长度内不得超过一处。找平层相邻表面构成的转角处,应做成圆弧或钝角。当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20mm,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于42.5。找平层还要设分格缝,并嵌填密封材料,这样可避免或减少找平层开裂,以至于当结构变形或温差变形时,防水层不会形成裂缝,导致造成渗漏。缝宽为20mm,分格缝的纵向和横向间距不大于6 m,分格缝的位置设在屋面板的支端,屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等,且应与板端缝对齐,均匀顺直。水泥砂浆找平层施工时,先把屋面楼板杂物清理干净并洒水湿润。在铺设砂浆时,按由远到近,由高到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,按设计控制好坡度,用2m以上长度刮杆刮平,待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平12小时后用草袋覆盖,浇水养护。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥台或方锥台
其实不懂防水中级细部节点施工 徐州卧牛山防水 防水施工应遵循先节点后大面的施工工序,做好节点施工,确保应力集中处、易发生渗漏处的防水密实性。 一、屋面节点介绍及防水节点施工 (一)中级防水防水施工屋面常见细部节点 1、在防水施工中应对节点部位进行增强处理,以提高防水层的整体防水能力,延长整个防水层的使用寿命。 2、屋面防水节点,一般多而复杂,主要包括: 2.1 泛水,泛水是指平面与立面的转角部位,(泛水是建筑上的一种防水工艺,通俗的说其实就是在墙与屋面,也就是在所有的需要防水处理的平立面相交处进行的防水处理,说白了就是用防水材料把墙角包住。)此处结构变形较大,容易造成防水层破坏,应加铺一层卷材附加层。其构造要点及做法为 (1)将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上,形成卷材防水,泛水高度不小于250mm。 (2)在屋面与垂直女儿墙面的交接缝处,砂浆找平层应抹成圆弧形或45度斜面,上刷卷材胶粘剂,使卷材胶粘密实,避免卷材架空或折断,并加铺一层卷材。 (3)做好泛水上口的卷材收头固定,防止卷材在垂直墙面上下滑。一般做法:在
垂直墙中凿出通长的凹槽,将卷材收头压入凹槽内,用防水压条钉压后再用密封材料嵌填封严,外抹水泥砂浆保护。凹槽上部的墙体亦应做防水处理。 泛水细部处理示意图1 泛水细部处理示意图2
泛水细部处理示意图3 2.2 天沟(指屋面排水的沟槽)、檐沟(檐下面横向的槽形排水沟)、出水口、反梁出水口,是雨水集中流经的部位,容易积水,天沟、檐沟结构较薄,变形较大,阴阳角多,不平整,应遵照多道设防,附加增强,节点密封的原则。 檐沟和天沟的示意图
檐沟 2.3 阴角和阳角的节点。这些地方应力集中,往往先于大面积泛水层破坏,必须在这些部位做好增强附加层。分隔缝,分隔缝是为了减少裂缝,在屋面找平层、刚性保护层或保护层上预留的沟槽,间距为4-6米,每一块的面积不超过36平方米,缝宽20mm。 2.4防水层收头,防止翘边,造成渗透。 2.5 出入口:易踩踏或被物品损坏或因不均匀沉降造成破坏 2.6穿过防水层的管道或预埋件,管道周围易开裂破坏,这是因为管道材料与混凝土材料收缩系数不同,管道根部要做成圆弧状,增设附加层。突出屋面柱子的根部,由于变形应力作用,容易造成变形、渗漏。屋面节点施工,十分重要。
目录 一、目录 (1) 二、总则 (2) 下、施工准备 (3) 四、施工材料及用量 (3) 五、施工操作程序 (5) 六、找平层技术要求 (5) 七、粘接胶的选用与配制 (5) 八、复合卷材施工 (6) 九、保护层施工 (10) 十、工程断续防护 (11) 十一、复合防水卷材屋面、地下工程施工各项质量验收规定 (12) “矩圆牌”SBCl20聚乙烯丙纶复合防水卷材 屋面、地下工程施工操作规定 QJ一91—1 此规定经黑龙江省建委审查,可以做为企业标淮施工的依据。以保证屋面、地下工程的防水质量。 黑龙江省建委施工管理处 一九九一年一月十五日 一、总则 (一)本规定适用于建筑屋面、地下防水工程“SBCl20聚乙烯丙纶复合防水卷材(以下简称为复合卷材)”的施工操作。 (二)防水施工过程中,应对前项工程进行质量验收,合格后方可进行下道工程施工。 (三)施工所用各种材料应符合设计要求,并有质量证明文件。 (四)复合卷材的屋面、地下防水施工操作按本规定执行,对本规定以外的事项,应按现行的有关工程施工操作规范执行。 (五)屋面、地下防水工程施工必须符合国务院颁发的《建筑安装工程安全技术规程》和劳动部颁发的《关于防止沥青中毒的办法》及安全防火规定。 二、施工准备
一个施工组7人:请理基层1人,制运胶3人,铺贴卷材2人,复杂部位1人。使用器具见表1。 注:一组人员施工需用器具,电动搅拌器可用手电钻改制。 三、施工材料及用量 施工材料及用量应按防水层构造进行计算和确定,可按结构分项查表2计算: 注:搭接接缝用聚氨酯胶时水泥等材料用括号内用量
四、施工操作程序 验收基层(找批平层)→清扫基层(找平层)→制备粘接胶→处理复杂部位→铺贴复合卷材→检验复合卷材施工质量→保护层施工→验收。 五、找平层技术要求 (一)屋面找平层应符合《屋面工程技术规范》(GB50207-94)规定,地下防水找平层应符合《地下防水工程施工及验收规范》(GBJ208—83)规定。 (二)找平层拐角处(女儿墙、烟囱、天窗、墙角等)均有应做成折角。 (二)屋面防水,天沟纵向坡度不宜小于1%,内排水的雨水口应做成略低的凹坑。 六、粘接胶的选用与配制 (一)粘接胶的选用复合卷材采用水泥添加这专用配套胶或107胶(聚乙烯醇缩甲醛溶液)或乳白胶(聚醋酸乙烯乳液)制成的水泥胶(简称水泥胶)与基层满面粘贴。用于现浇混凝上构造时,将卷材敷于模板内侧,直接铺贴。 反面防水构造、屋面隔汽构造和地下防水构造、复合卷材与基层的粘贴选用水泥胶或低粘度双组份聚醚型聚氨酯胶。各类工程用粘接胶配比见表2。 (二)粘接胶的配制 1、水泥胶的配制 ①水泥添加专用配套胶的配制方法 首先按比例称取专用配套胶(见表2),然后把专用配套胶与水泥干混均匀后,加入水泥重量50%的水(水温10—40℃)边加水边搅拌至无凝块、无沉淀、无泡沫,静止15—20分钟,再搅拌即可使用。 ②水泥添加107胶的配制方法 107胶与水泥的重量比为20%时,每公斤水泥加水控制在 0.40—0.43公斤;107胶与水泥的重量比为10%时,每公斤水泥加水控制在0.47—O.50公斤。配制时,先把107胶放入制胶容器中,边搅拌边加水,加水后搅拌至107胶全部溶解,再边搅拌边加水泥,加完水泥搅拌至均匀无凝块、无沉淀、无泡沫即可使用。 ③水泥添加乳白胶的配制方法 乳白胶与水泥的重量比为17%时,每公斤水泥加水控制在0.38—0.48公斤,乳白胶与水泥的重量比为7%时,每公斤水泥加水控制在0.45—0.55公斤。配制时,先把乳白胶放入制胶容器中,边搅拌边加水,加水后搅拌至乳白胶全部溶解,再边搅拌边加水泥,加完水泥搅拌至均匀无凝块、无沉淀、无泡沫即可使用。 制成的水泥胶应在4小时内用完,并根据挥发情况随时少量补水调和。 2、聚氨酯胶的配制:另见聚氨酯胶使用说明书。 七、复合卷材施工 复合卷材施工前必须在找平层验收合格后、含水率在30—50%时即可进行防水层施工。 (一)复杂部位处理 防水层施工前,应按图纸要求先做好复杂部位(屋面的凸出部位、雨水口、天沟、檐口、檐沟;地下防水的阴角、阳角、穿墙管等)的附加层,复杂部位的附加层用复合卷材、水泥胶(配比同防水层粘接用胶)或聚氨酯胶处理粘接。
一、自粘改性沥青防水卷材施工工艺 1、施工流程 清理基面—→湿润基层(如基层湿润无需此项工序)—→定位、弹线—→搅拌并铺抹水泥浆—→铺贴卷材—→提浆、排气、晾放—→搭接边密封—→卷材收头、密封—→检查验收 2、基层要求 (1)基层表面已清理干净,并基本平整,无明显突出部位; (2)施工时基面不得有明水,如有积水部位,则需进行排水后才可施工; (3)各种预埋构、配件已安装完毕,固定牢固。 3、施工方法 (1)清除基层表面的灰尘、杂物。 (2)在基层上宜弹设基准线,以确定防水卷材铺贴位置。根据现场基层平整度情况,确定水泥浆铺抹厚度,厚度通常为3~5mm,在卷材铺贴范围内抹水泥浆(范围不宜过大、边抹边铺); (3)揭掉防水卷材下表面的隔离膜,将防水卷材平铺在刚刚铺抹的水泥浆上;
(4)第一幅卷材铺贴完毕后,再抹水泥浆,铺设第二幅卷材,以此类推; (5)用抹子或橡胶板赶压卷材上表面,提浆、排出卷材下表面的空气,使卷材与砂浆紧密贴 (6)根据现场情况,可选择铺贴卷材时进行搭接或在水泥浆具有足够强度时再进行搭接。搭接时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材搭接宽度为6cm; (7)卷材铺贴完毕后,将卷材收头、管道包裹等部位可用密封膏密封。 4、施工注意事项 (1)施工防水层之前,须将各种管道及预埋件安装固定好,以避免在防水层施工好后,打洞凿孔,破坏防水层,留下渗漏隐患。 (2)相邻两排卷材的短边接头应相互错开1/3幅宽以上,以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平服。 (3)滚铺卷材时水泥浆不要污染卷材边缘的自粘胶面,若有不慎污染要及时清理干净。
基础丙纶卷材防水施工技术交底 一、图纸要求: 根据图纸进行施工。 1 .工艺流程 处理基层——配制水泥防水粘结料——细部构造处理——涂刷聚合物水泥防水粘结料——粘贴防水卷材 2.操作要点 (1)清理基层: 在验收合格的防水基层上打扫干净,基层应坚硬平整,无颗 粒起砂、起皮、开裂等现象。 (2)配制聚合物水泥防水胶粘料。 (3)涂刷聚合物水泥防水胶粘料:根据施工面积大小,将配制好的胶粘料倒在防水基层上,用刮板刮平,或用滚刷涂刷平整,要求薄厚均匀一致,无露底、无堆积。一般厚度应不小于1.3mm。 (4) 粘贴防水卷材:根据设计要求,1.5厚聚乙烯丙纶防水卷材做1层。做法是在1. 3mm厚的粘结料上铺贴一层1.5mm厚的卷材。卷材搭接宽度长边100mm,短边120mm。两层长边错开≥1/3幅宽。 (5)搭接边处理:卷材的长短搭接边均应挤出水泥防水胶粘料,并应涂抹同样的胶粘料封边处理。 (6)养护:做完的防水层,应喷水养护,超过施工温度,平面可铺盖编织被或草帘子等,夏季采取降温措施。 (3)地下室的积水坑或电梯井,须保证池边阴阳角附加层卷材的粘贴质量,卷材满粘法铺贴应无空鼓、不翘边。 (4)阴阳角附加层做法①阳角附加层 第一层先剪裁500mm宽卷材长度按现场实际确定,做墙体(立面)与底板(平面)的阳角附加层。粘贴在墙根两侧,立面、平面各粘250mm。 第二层主防水层,将平面交接处的卷材向上翻至立面大于250mm(也可根据实际要求定)。 六.成品保护及注意事项 1 .成品保护 (1)现场施工人员要严格保护已做好的卷材防水层,防止人为损坏。 (2) 刚做完的防水层,禁止行人踩踏,不得在防水层上堆集材料而造成压碰。 (3)喷水养护不得过早,不宜用高压水冲刷。 2 .注意事项 (1)防水作业人员必须严格遵守施工现场各项安全规章制度,严格按操作规程施工。 (2)使用电动搅拌器等电气设备时,应选用有安全开关的变电箱,使用前应先试运转,确定无误后,方可进行作业。 (3)防水作业人员施工完毕,应做到工完、料净、现场清。经检查无渗漏后再撤离施工现场。 七.卷材防水层的质量验收: 1检查数量:按铺贴卷材面积每100m2抽查一处,但总数不少于三处。 2防水卷材应有出厂合格证、试验报告以及现场取样复检的试验报告。 3卷材之间以及防水层与基层之间,必须粘贴牢固,所有采用满粘和条粘工艺,
屋面工程细部做法 该工程为上人屋面,上铺地面砖,屋面坡度为2%,从落水口开始找坡。屋面防水工程为两层3mm+3mm厚聚酯胎SBS防水卷材,屋面工程所采用的SBS防水材料应有产品合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家、地方产品标准和设计要求。屋面防水SBS卷材施工采用满粘热熔法施工。 一、屋面防水工程 1、工艺流程 验收并基层处理(找平层)→涂刷冷底子油→处理复杂部位(分格缝、阴阳角、转角等部位)附加层→一层防水层粘贴→一层防水层检验→二层防水铺贴→二层防水检验→防水收头处理→ 淋水试验 (1)清理基层: 1)凸出基层的砂浆块及其它杂物必须清除,将灰尘清扫干净。 2)基层的转角、阴阳角、管根处,找平层均应做成圆弧形,圆弧半径R=100mm。 3)找平层坡度应符合设计要求,细石混凝土找平层不得有空鼓、开裂、起砂、脱皮等缺陷。 4)基层清理完毕自检合格后,通知监理和我单位联合进行验收,验收合格后进行下一道工序施工。 (2)涂刷冷底子油: 使用前在清理好的基层表面,将氯丁橡胶沥青胶粘剂加人工
业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂布于基层上,涂刷均匀,不露底,不过厚,一次涂好,不宜反复涂刷。常温经过约4h (根据气温确定,以不粘脚为好)后,开始铺贴卷材。 涂刷冷底子油 (3)附加层施工: 冷底子油干燥后,应首先对阴阳角进行附加层施工,包括女儿墙、烟风道、雨落口、管根、阴阳角等。把卷材裁成400mm宽的长条,阴阳角每边各200mm,用调试好的喷灯同时对卷材和基层烘烤,待卷材表面熔化时把卷材贴在阴阳角上,卷材粘贴应牢固,不得空鼓。 附加层报验:附加层施工完成后,应报请项目部、监理公司验收合格后,进行下道工序的施工。
精心整理 德国威达3mm 厚SBS 改性沥青防水卷材施工方法 项目情况:该项目为返修屋面,所以在铺设卷材前要做好两个步骤,一为基层处理,二为基层处理剂涂刷。混凝土基层要干燥、无浮灰、无其他杂物。相关要求见屋面工程防水规范相关要求。基层处理剂要使用油性冷底子油处理,涂刷厚度及干燥程度需要冷底子油厂家提供相关指标和涂刷说明。 一、德国威达弹性改性沥青防水卷材特点: 改性m,均为≥。立面1铺贴,上下两层之间卷材长边搭接缝应错开1/3~1/2卷材幅宽。 2、搭接缝 屋面防水施工时,SBS 卷材长短边搭接宽度均为≥100mm ,搭接缝采用热熔融合。 SBS 改性沥青防水卷材的搭接边处理在工程中是极为重要的一环,在施工中应严格按照国标要求“接缝部位必须溢出沥青热熔胶,并形成匀质的沥青条”为控制关键,溢出沥青条约2-5mm 均匀沥青条,如下示意图所示: 3、附加层的设置
精心整理 在平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等部应设置卷材附加增强层,一般情况下采用与大面卷材同材质的专用附加层卷材宽度500mm 。特殊部位附加卷材则需现场按要求进行裁剪。 三维阴阳角附加层如下示意图所示: 4、泛水防水细部做法 泛水根据泛水的高度和泛水墙体的材料确定其密封形式如墙体为砖墙,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用压条压钉固定并用密封材料封闭严密,压顶应做防水处理,如墙体为混凝土墙时穿出屋面构造有凸檐则立面卷材的收口方式采用下图三所示,其它立面如有条件则优先采用下图四,5678123451 2、在防水层的施工中,操作人员均穿软底鞋,严禁穿带钉子鞋进入现场,以免损坏防水层;如发现卷材有破洞应及时修复。
16 屋面工程 屋面工程包括屋面结构层以上的屋面找平层、隔气层、防水层、保温隔热层、保护层和使用面层,是房屋建筑的一项重要的分部工程。其施工质量的优劣,不仅关系到建筑物的使用寿命,而且直接影响到生产活动和人民生活的正常进行,也关系到整个城市的市容。 根据建筑物的性能、重要程度、使用功能及防水层合理使用年限等要求,国家标准《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2002)规定将屋面防水划分为四个等级,并规定了不同等级的设防要求及防水层厚度,见表16-1、表16-2。 屋面防水等级和设防要求表16-1
防水层厚度选用规定表16-2 屋面分类:按形式划分,可分为平屋面、斜坡屋面;按保温隔热功能划分,可分
为保温隔热屋面和非保温隔热屋面;按防水层位置划分,可分为正置式屋面和倒置式屋面;按屋面使用功能划分,可分为非上人屋面、上人屋面、绿化种植屋面、蓄水屋面、停车、停机屋面、运动场所屋面等;按采用的防水材料划分,可分为卷材防水屋面、涂膜防水屋面、瓦屋面、金属板材屋面、刚性混凝土防水屋面等。 本章主要介绍建筑物各种屋面防水层、保温隔热层及屋面其他层次的施工方法及注意事项,同时简要介绍材料的质量要求和节点做法。 16-1 卷材防水屋面 卷材防水屋面是指采用粘结胶粘贴卷材或采用带底面粘结胶的卷材进行热熔或冷粘贴于屋面基层进行防水的屋面,其典型构造层次如图16-1所示,具体构造层次,根据设计要求而定。 图16-1卷材防水屋面构造层次示意图 (a)正置式屋面;(b)倒置式屋面 卷材防水屋面施工方法,有采用胶粘剂进行卷材与基层及卷材与卷材搭接粘结的方法;有利用卷材底面热熔胶热熔粘贴的方法;也有利用卷材底面自粘胶粘结的方法;
基坑防水施工方案 1、工程概况 长沙市生活垃圾深度综合处理(清洁焚烧)项目主体土建工程二标段,具体内容:主厂房B、引桥三、引桥四、灰渣地磅的土建工程。本项目建设场址位于长沙市望城区桥驿镇黑麋峰固体废弃物处理场的西面。其中主厂房B包括垃圾卸料大厅、垃圾贮坑、锅炉间、烟气净化及其他一些设备用房;主厂房附屋包括汽机间、综合车间。主厂房B建筑层数为地上5层,地下1层,建筑总长为189.30米,总宽为139.5米,建筑高度为53.10米,占地面积25102.6㎡,建筑面积50632.31㎡,主要采用钢筋混凝土柱和轻钢屋面结构。基坑底板与外墙设计防水做法为3.0mm+3.0mm厚“东方雨虹”SAM-980 I型自粘聚合物改性沥青防水卷材;桩头以及基坑底板顶面采用“东方雨虹”PCC-501水泥基渗透结晶防水涂料;卷材与桩头接口处采用“东方雨虹”JSA-101防水涂料密封。 二、编制依据 1.国家现行法律、法规 (1)中华人民共和国建筑法 (2)中华人民共和国环境保护法 (3)建设工程质量管理条例 2.国家现行防水规范、规程 (1)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001)
(2)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)(3)《屋面工程技术规范》(GB50345-2004) (4)《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) (5)《PCC-501水泥基渗透结晶型防水涂料》(GB/18445-2012) (6)《SAM-980湿铺自粘橡胶防水卷材》(GB/T23457-2009) 三、施工条件 3.1、材料准备: 3.1.1、防水主材:第一道防水卷材采用“东方雨虹”牌3.0mm厚SAM-980Ⅰ型双面自粘防水卷材,第二道防水卷材采用“东方雨虹”牌3.0mm 厚SAM-980Ⅰ型单面自粘防水卷材;“东方雨虹”PCC-501水泥基渗透结晶防水材料;遇水膨胀止水条。 3.1.2、防水辅材:水泥、防水专用胶、“东方雨虹”牌JSA-101防水涂料、附加层专用卷材、镀锌收口压条及固定螺钉 3.2、施工机具准备: 包括清理基层用工具,卷材铺贴用施工机具和辅助加热专用机具,必须配备的机具。 机具名称用途 吹风机清除基层灰尘 电热风焊枪卷材搭接处受灰尘污染后处理 用 或特殊部位加强粘合用 手持压辊卷材使压粘结手持压轮特殊部位密闭粘合小平铲清理基层用 扫帚清扫卷层用 卷尺30米长,度量尺寸
屋面防水细部做法文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)
德国威达3mm厚SBS改性沥青防水卷材施工方法 项目情况:该项目为返修屋面,所以在铺设卷材前要做好两个步骤,一为基层处理,二为基层处理剂涂刷。混凝土基层要干燥、无浮灰、无其他杂物。相关要求见屋面工程防水规范相关要求。基层处理剂要使用油性冷底子油处理,涂刷厚度及干燥程度需要冷底子油厂家提供相关指标和涂刷说明。 一、德国威达弹性改性沥青防水卷材特点: 是一种高质量的弹性改性沥青防水卷材。卷材是通过使用高强度的聚酯胎基浸透优质SBS改性沥青涂层,上表面附石英砂,下表面附防粘保护膜。卷材厚度为3.0mm(含石英砂),规格为1.00*10.0 m,低温柔度≤-25℃高温流淌温度≥+110℃,最大抗拉力纵、横向均为≥800N/5cm,最大延伸率纵横均为≥40%。此材料特别适用于形变应力较大的场所如地面沉降较大的场所。铺设时采用喷灯满粘法安装,搭接宽度长边≥80MM、短边≥100MM。 二、热熔铺贴德国威达卷材施工工艺如下: 先将整卷卷材展开置于铺贴部位,视其合适后,把卷材从两头对卷,方可滚铺。一人手持汽油喷灯(喷枪)正对卷往复移动烘烤(不得将火焰停留在一处烧烤时间过长,否则易产生胎基外露或胎体与改性沥青基料瞬间分离),至卷材底面胶层呈黑色光泽并拌有微泡(不得出现大量大泡)即及时推滚卷材进行粘铺。另一人立即用铁滚筒滚铺,将卷材铺牢压实,并辅以小滚筒压密搭接缝及收头的卷材必须100%烘烤,粘铺时用小滚筒滚压必须有熔融沥青从边端挤出,用刮刀将挤出的热熔胶刮平,沿边端封严。同时要求卷材施工时,长边搭接不小80mm,短边搭接不小于100mm。立面卷材铺贴施工应到女儿墙高≥50mm 处。 三、节点处理: 1、卷材搭接 卷材铺贴时要注意同层之间的短边搭接缝应相互错开至少1.5m,上下两层卷材不得相互垂直铺贴,上下两层之间卷材长边搭接缝应错开1/3~1/2卷材幅宽。 2、搭接缝 屋面防水施工时,SBS卷材长短边搭接宽度均为≥100mm,搭接缝采用热熔融合。
基础防水26个节点施工图 一、地下防水工程质量控制要点 1、防水混凝土 ①防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道埋设件的设置和构造必须满足设计要求,严禁有渗漏。 ②防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。 ③防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。 ④防水混凝土结构厚度不应小于250mm,允许偏差为+15mm、-10mm;迎水面钢筋保护层不小于50mm,允许误差±10mm。 2、细部构造 ①变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件的细部构造做法必须符合设计要求。 ②止水带中心线应与变形缝中心线重合,止水带应固定牢靠、平直,不得有扭曲现象。 ③穿墙管止水环与主管或翼环与套管应连续满焊,并作防腐处理。 ④接缝处混凝土表面应密实、洁净干燥,密封材料应嵌填严密、粘接牢固,不得有开裂、鼓泡和下塌现象。 3、卷材防水层 ①卷材防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道的细部做法必须符合设计要求。底 板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法,其他与混凝土结构相接触的部位应采用满粘法。
②防水基层必须应牢固,洁净、平整不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象,铺贴卷材前应使基层表面干燥,基层含水率小于9%,新作业面施工前先用简易法测基层含水率,即用1㎡的卷材覆盖4h后察看凝结水情况,若无凝结水即可进行卷 材的铺贴。卷材防水层的基层基层阴阳角处应做成圆弧形,圆弧半径不小于50mm。 ③卷材防水层的搭接缝宽度,短边150mm、长边100mm,允许误差-10mm,搭接缝应粘接牢固,密封严密,不得有皱折,翘边、鼓泡等缺陷。 ④侧墙卷采防水层的保护层与防水层应粘接牢固,结合紧密,厚度均匀一致。在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm;阴阳角处找平层应做成圆弧或45°(135 °)角,并应增加1层相同的卷材,宽度不宜小于500mm。点击>>工程资料免费下载 二、卷材防水铺贴顺序 工艺说明: 1、先铺贴阴阳角等部位的加强层,在将地坑、后浇带等处的防水卷材铺贴完毕厚再铺大面。先铺平面,后铺立面,交叉处应交叉搭接。 2、墙体竖向钢筋搭接范围必须保证有三道水平筋通过,墙体水平钢筋搭接范围内必须保证有三道竖向筋通过。 3、接槎处理到位,接缝平实。 三、底板及防水卷材错槎接缝
二、自粘改性沥青防水卷材设计施工说明 一、产品分类及主要特点 (一)产品分类及组成 自粘改性沥青防水卷材分自粘橡胶沥青防水卷材和自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材(统称自粘防水卷材) 自粘橡胶沥青防水卷材是以SBS等弹性体、沥青为基材,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘)、采用防粘隔离层的自粘防水卷材。 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材以聚合物改性沥青为基料,采用聚酯毡为胎体的,粘贴面背面覆以防粘材料的增强自粘防水卷材。 自粘橡胶沥青防水卷材按表面材料分为聚乙烯膜(PE)、铝箔(AL)与无膜(N)三种自粘卷材;按使用功能分为外露防水工程(O)与非外露防水工程(I)两种使用状况。 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材按物理力学性能分为Ⅰ型和Ⅱ型,按上表面材料分为聚乙烯膜(PE)、细砂(S)、铝箔(AL)三种。 (二)主要性能特点 1. 无须胶粘材料或热熔粘结,完全自粘。 2. 具有粘结合力强、延伸性能好、高低温性能稳定的优点。 3. 能适应基层面的变形或开裂,自动填塞愈合较小的基层面裂缝及穿刺破损。 4. 依靠与基层的有效粘结,可将因卷材破损引起的渗漏限制在局部范围内,不会出现水在防水层下无限扩散的现象,避免防水层的整体失效。 5. 卷材与卷材粘结牢靠,保证卷材之间搭接严密可靠。 6. 施工简单方便,容易维修。 (三)适用范围 适用于工业与民用建筑的屋面及地下室防水、防渗、防潮,也可用于治金、化工、水利等防水防渗工程。 (1)自粘橡胶沥青防水卷材 聚乙烯膜为表面材料的自粘卷材适用于非外露的防水工程;铝箔为表面材料的自粘卷材适用于外露的防水工程;无膜双面自粘卷材适用于辅助防水工程。 (2)自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 聚乙烯膜面、细砂面自粘聚酯胎卷材可用于非外露防水工程,铅箱面自粘聚酯胎卷材不用于外露防水工程,1.5mm自粘聚酯胎卷材仅用于辅助防水。 二、产品主要技术指标 表1 .自粘橡胶沥青防水卷材产品主要技术指标(JC840-1999) 表面材料 项目 PE AL N(无膜)不透水性压力/MPa 0.2 0.2 0.1
屋面防水层细部做法 05YJ5-1 2/14 屋面防水层收头做法:建施24图,采用图集05YJ5-1 B 、C/9 屋面防水层转角做法:建施24图,采用图集 05YJ5-1 D/10 出屋面管道防水层做法:建施1图第6.4条,采用图集 屋面变形缝与主楼外墙接处05YJ5-1 2/35
屋面女儿墙顶变形缝05YJ5-1 B/33 I > * & L 林腰①①片NM 1KM4. 輛曲彌D ? K '/. 二"好也 F i
屋面出口做法:建施24详图15/11 建施4图:上人屋面屋一、不上人屋面屋二 设计具体做法 说明: 1、 上人屋面全部面层完工后距女儿墙顶面尺寸 1.35米。注意按图示屋面找坡 2,,至出水口处0.5~1米范围再重加斜坡度出水。 2、 防水层收头距成品屋面不小于 250~300,所以要精细计算各部位总高度和找 坡层的高度尺寸,防水层下的砂浆面与出水口边相平 Ml 帖 5W \ > T 财层 05YJ5-1 33 柔性防水屋面变形燮 (二) 屋面出口做法:建施24图,采用图集05YJ5-1 A/12
3、屋面保温用80 厚硬质岩棉板铺贴。上人屋面上层的预制砼板块(广场砖)改用1:4 干硬性水泥砂浆铺贴,再填粗砂后按要求喂缝(甲方 2015 年6 月21 日联系函第4 条)。 4、四层顶屋面改为上人屋面(甲方2015年6月21日联系函第5条) 5、屋面雨棚及出屋面的风井顶板上做1:2.5 水泥砂浆参3~5,的防水粉(建24 图及总说明 6.1 条)。 6、做前外围先弹平线,防水层下的砂浆面收水光,各角呈小圆角。注意墙立面按要求压毡槽的留置。
防水卷材细部做法 1、地下防水工程 (1)设计要求:卷材防水层为一或二层,高聚物改性沥青防水卷材厚度不应小于3mm,单层使用时,厚度不应小于4mm,双层使用时,总厚度不应小于6mm;合成高分子防水卷材单层使用时,厚度不应小于1.5mm,双层使用时,总厚度不应小于2.4mm。 阴阳角处做成圆弧或45°(135°)折角,其尺寸视卷材品质确定。在转角处、阴阳角等特殊部位,应增贴1~2层相同卷材,宽度不小于500mm。 (2)施工环境要求:铺贴卷材严禁在雨天、雪天施工;五级风及其以上时不得施工;冷粘法施工气温不低于5℃,热熔法施工气温不低于-10℃。 (3)施工方法:铺贴高聚物改性沥清卷材采用热熔法(厚度小于3mm时采用冷粘法),铺贴合成高分子卷材采用冷粘法施工。 (4)一般规定: 1)底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法,其它与混凝土结构接触部位应采用满粘法。 2)采用热熔法施工高聚物改性沥青卷材时,幅宽内卷材底表面加热应均匀,不得过分加热或烧穿卷材。采用冷粘法施工合成高分子卷材时,必须采用与卷材材性相容的胶粘剂,并应涂刷均匀。 3)铺贴时应展平压实,卷材与基面和各层卷材间必须粘结紧密。
4)铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷材下滑的措施。 5)两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm。采用合成树脂类的热塑性卷材时,搭接宽度宜为50mm,并采用焊接法施工,焊接有效焊接宽度不应小于30mm。采用双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺 贴;Array 6)卷材接缝必须粘贴 封严。接缝口应用材性相容 的密封材料封严,宽度不应 小于10mm。 7)在立面与平面的转 角处,卷材的接缝应留在平 面上,距立面不应小于 600mm。 8)采用外防外贴法铺 贴卷材防水层时,应符合下 列规定: ①铺贴卷材应先铺平 面、后铺立面,交接处应交 叉搭接。 ②临时性保护墙应用石灰砂浆砌筑,内表面应用石灰砂浆做找平 层,并刷石灰浆。如用模板代替临时保护墙时,应在其上涂刷隔离剂。
一、施工前的准备工作 (一)技术准备 工作屋面防水工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。施工前期的准备工作充分,则可以避免施工后出现缺陷,甚至造成返工等质量事故。同时工程必须严格遵照施工组织计划展开施工,这样则可防止工作遗漏、错乱、颠倒,影响工程质量。 根据施工组织设计,施工负责人应向班组进行技术交底。技术交底内容包括:施工的部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品的保护措施和安全注意事项。(二)人员和作业计划准备 屋面工程的防水必须由防水专业队伍施工,严禁没有资质等级证书的单位和非防水专业队伍进行屋面工程的防水施工,建设单位或监理公司应认真地检查施工人员的上岗证。施工中施工单位应按施工工序、层次进行质量的自检、自查、自纠,并且做好施工记录,监理单位做好每步工序的验收工作,验收合格后方可进行下道工序、层次的作业。 二、屋面防水施工要点 (一)施工的环境要求 高聚物改性沥青防水卷材一般采用热熔法铺贴卷材,宜在+50℃~+350℃温度下施工。雨、雪、霜、雾,或大气湿度过大,以及大风天气均不宜露天作业,否则应采取相应的技术措施。 (二)对屋面排水坡度的要求 平屋面的排水坡度为2%~3%,当坡度小于等于2%时,宜选用材料找坡;当坡度大于3%时,宜选用结构找坡。天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%,沟底落差不得超过200mm。水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%。(三)对屋面基层空隙、裂缝的处理 本工程屋面基层为现浇钢筋混凝土,当板内存在有裂缝,应先用凿子把裂缝凿成15~20mm宽,深倒八字形的槽沟,然后把石渣清走,把沟槽吹干净,用
景德镇碧桂园昌南府二期二标 基 础 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 编制时间 2018年8月
目录 自粘卷材施工方案 (3) 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、自粘卷材特点 (4) 四、施工工法介绍 (4) 五、施工准备 (7) 六、底板防水部分 (7) 七、外墙防水部分 (11) 八、桩头处理部分 (13) 九、安全文明施工措施 (15)
自粘卷材施工方案 一、编制依据 地下工程防水技术规范 GB50108-2008 地下防水工程质量验收规范 GB50208-2002 自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材 GB23441-2009 GB23457-2009 景德镇碧桂园昌南府施工图纸 二、工程概况 1.相关单位名称
三、自粘卷材特点 (1)冷施工:不动用明火,不使用粘接剂。对环境无污染,属于环保型产品; (2)抗拉强度高、延伸率较大,对基层收缩和开裂变形适用能力强; (3)可形成高强度防水层,对压力水抵抗能力强。 (4)优良的耐高温性能,耐腐蚀、耐霉菌、耐候性好; (5)粘结性能好,卷材接缝自身粘接与卷材寿命同步。 四、施工工法介绍 自粘改性沥青聚酯胎防水卷材的三种施工工法可以在本工程中灵活运用(按照工程的不同部位、不同的施工环境条件、不同的气候条件等选用一种、或两种;或者在一个分区中也可以采用多种工法),这些工法的联合运用都是以提高工程防水质量效果为目的。4.1、卷材自粘结工法 这是自粘卷材最根本的铺贴工法。自粘结工法系利用卷材的自粘结性能、直接粘结附着于混凝土结构层表面,形成刚柔复合的防水体系。这也是此种卷材最快捷、安全、可靠的工法,也是最成熟的工法。 石油沥青具有天然的粘附粘结性能、和压敏粘附粘结性能,这种粘附粘结性能一般情况下需要在熔融、或常温高压下才能获得;而自粘卷材则是通过特殊改性在常温下就具有良好的粘附粘结性能。 自粘结工法适合于建筑地下室所有部位的应用,要求侧墙、顶板干燥,底板相对表干。