问答题

1.工作票签发人应具备的基本条件?

答:安规6页2.3.9

2.工作负责人、许可人应具备的基本条件?

答:安规6页2.3.10

3.工作许可人的安全责任?

答:安规7页2.3.11.3

4.漏电保护器的安装要求。全国供用电工人技能培训教材装表接电中级工164页

5.请说明漏电保护器的工作原理。全国供用电工人技能培训教材装表接电中级工161

6.如何办理暂停用电?

答案:用户暂停用电须在5天前向供电企业提出申请。供电企业应按下列规定办理: (1)用户在每一日历年内可申请全部(含不通过受电变压器的高压电动机)或部分用电容量暂时停止用电2次,每次不得少于15天,1年累计暂停时间不得超过6个月。季节性用电或国家另有规定的用户,累计暂停时间可以另议。

(2)按变压器容量计收基本电费的用户,暂停用电必须是整台或整组变压器停止运行。供电企业受理后,根据用户申请暂停的日期对暂停设备加封,从加封之日起,按原计费方式减收其相应容量的基本电费。

(3)暂停期满或每一日历年内累计暂停用电时间超过6个月者,不论用户是否申请恢复用电,供电企业须从期满之日起,按合同约定的容量计收基本电费。

(4)在暂停期限内,用户申请恢复暂停用电容量用电时,须在预定恢复日前5天向供电企业提出申请。暂停时间少于15天者,暂停期间基本电费照收。

(5)按最大需量计收基本电费的用户,申请暂停用电必须是全部容量(含不通过受电变压器的高压电动机)的暂停,并遵守本条(1)~(4)项的有关规定。

7.委托转供电应遵守哪些规定?

答案:委托转供电应遵守下列规定:

(1)供电企业与委托转供户(以下简称转供户)应就转供范围、转供容量、转供期限、转供费用、转供用电指标、计量方式、电费计算、转供电设施建设、产权划分、运行维护、调度通信、违约责任等事项签订协议。

(2)转供区域内的用户(以下简称被转供户),视同供电企业的直供户,与直供户享有同样的用电权利,其一切用电事宜按直供户的规定办理。

(3)向被转供户供电的公用线路与变压器的损耗电量应由供电企业负担,不得摊入被转供户用电量中。

(4)在计算转供户用电量、最大需量及功率因数调整电费时,应扣除被转供户、公用线路与变压器消耗的有功、无功电量。

(5)委托的费用,按委托业务项目的多少,由双方协商确定。

8.合表用电中安装分表和分摊电费时应注意哪些问题?

答案:应注意以下问题:

(1)根据各户用电负荷的大小,选择适当容量的电能表作分表,每只分表的容量均不得大于总表的容量。

(2)分表应由具有电工资格的人安装,接线要正确。分表应装在安全、干燥、明显、不易受损及受震并便于互相监督的地方,具体位置由合表用电户共同商定。

(3)分表的损耗大约平均在0.5~1.0kW·h/月之间,个别较大的可达1.5kW·h/月左右。分摊电费时可由合表用电户共同商定分表加电量的问题。

(4)如总分表电量差数较大时,可从以下几个方面查找原因,采取相应措施进行解决。

1)总表和分表的指示数抄错,分表的尾数未计或总、分表抄表时间不一致。

2)表内线路可能漏电,或分表内部分电器误接在总表线路上,公用照明灯未装分表。

3)分表使用年久失准。

9.用户配电变压器并列运行应满足哪些条件?

答案:必须满足以下条件:

(1)接线组别相同;

(2)变比差值不得超过±0.5%;

(3)短路电压值不得超过10%;

(4)两台并列变压器容量比不宜超过3∶1。

10.基尔霍夫第一定律和第二定律的内容是什么?

答案:基尔霍夫第一定律的内容:对于电路中的任一节点,流过节点的电流代数和等于零。其数学表达式为

ΣI=0

基尔霍夫第二定律的内容:对于电路中的任何一个闭合回路,各段电压的代数和等于零。电压方向与环行方向一致者取正,相反者为负。其数学表达式为

ΣU=0

11.什么叫电价?电价是怎样组成的?制定电价的原则是什么?

答案:电能销售的价格就叫电价,电价是电能价值的货币表现。

电价由电力部门的成本、税收和利润三部分组成。

根据《电力法》第三十六条的规定:制定电价应当坚持合理补偿成本、合理确定收益、依法计入税金、坚持公平负担、促进电力事业发展的原则。

12.什么是负荷曲线?如何制作日负荷曲线?如何表述日负荷曲线的特征?

答案:负荷曲线表示一定时段(期)内电力负荷的变化状况。

日负荷曲线表示一天的电力负荷变化情况。在坐标纸上,以纵轴表示电力负荷千瓦数,横轴表示日钟点,将准点抄录的电力负荷千瓦数标在图上并连接起来,即是日负荷曲线。

一般用日最大负荷Pmax和日负荷率r两个指标表述日负荷曲线的特征。

13.对用户功率因数考核标准是怎样规定的?对达不到标准的用户如何处理?

答案:用户在当地供电企业规定的电网高峰负荷时的功率因数,应达到下列规定;

(1)100kV·A及以上高压供电的用户功率因数为0.90以上。

(2)其他电力用户和大、中型电力排灌站,趸购转售电企业,功率因数为0.85以上。

(3)农业用电,功率因数为0.80。

对功率因数不能达到上述规定的新用户,供电企业可拒绝接电;已送电的用户,供电企业应督促和帮助用户采取措施,提高功率因数。对在规定期限内未采取措施达到上述规定的用户,供电企业可中止或限制供电。

14.什么是供电方式?供电方式确定的原则是什么?

答案:供电方式是指供电企业向用户提供电源的形式。

供电方式应当按照安全、可靠、经济、合理和便于管理的原则,由电力供应与使用双方根据国家有关规定以及电网规划、用电需求和当地供电条件等因素协商确定。

15.无功补偿的措施有哪些?如何确定无功补偿的容量?

答案:无功补偿的措施较多,常见的有调相机补偿、过激磁同步电动机补偿、异步电动机同步化补偿、静止补偿装置补偿、电力电容器补偿等。其中利用电力电容器进行无功补偿是最为有效且经济的补偿方式。

确定补偿容量的计算公式为

Q C=P(tg1-tg2)

或QC=Pq

式中QC--欲补偿电容器容量,kvar;

tg1,tg2--分别为补偿前后的功率因数角;

P--用户最大负荷月的平均有功功率,kW;

q--每千瓦有功功率所需补偿的容量,kvar/kW,可从表中查得。

16.电力工人职业规范要求电力工人不断修正言行,指的是什么?

答案:修正言行是指在电力职业活动中,通过观察、比较发现身上存在的不文明言行,加以

改正;同时,在自己心中树立一个文明典范,时时刻刻要求自己按这个典范去说话办事,使自己逐渐达到文明职工的标准。

17.全面质量管理的特点是什么?

答案:全面质量管理的特点概括为“三全”管理的思想、“四个一切”的观点和“四性”。

“三全”是指全面的质量概念、全过程的质量管理、全员的质量管理。

“四个一切”是指一切为用户服务,一切以预防为主,一切用数据说话,一切按PDCA循环(P-计划;D-执行;C-检查;A-处理)。

“四性”是指质量管理的全面性、预防性、科学性、服务性。

18.如何办理暂换变压器?

答案:用户暂换(因受电变压器故障而无相同容量变压器替代,需要临时更换大容量变压器)须在更换前向供电企业提出申请。供电企业应按下列规定办理:

(1)必须在原受电地点内整台地暂换受电变压器。

(2)暂换变压器的使用时间,10kV及以下的不得超过2个月,35kV及以上的不得超过3个月。逾期不办理手续的,供电企业可中止供电。

(3)暂换的变压器经检验合格后才能投入运行。

(4)对两部制电价用户须在暂换之日起,按替换后的变压器容量计收基本电费。

19.什么是临时用电?办理临时用电应注意哪些事项?

答案:临时用电是指要求用电的申请者,为了某种短期用电的所需容量申请与供电企业建立的临时供用电关系。

办理临时用电应注意以下事项:

(1)对基建工地、农田水利、市政建设等非永久性用电,可供给临时电源。临时用电期限除经供电企业核许外,一般不得超过6个月,逾期不办理延期或永久性正式用电手续的,供电企业应终止供电。

(2)使用临时电源的用户不得向外转供电,也不得转让给其他用户,供电企业也不受理其变更用电事宜。如需改为正式用电,应按新装用电办理。

20.危害供用电安全,扰乱供用电秩序的行为主要有哪些?

答案:危害供用电安全,扰乱供用电秩序的行为主要有:

(1)擅自改变用电类别;

(2)擅自超过合同约定的容量用电;

(3)擅自超过计划分配的用电指标;

(4)擅自使用已经在供电企业办理暂停使用手续的电力设备;

(5)擅自迁移、更动或者擅自操作供电企业的电能计量装置、电力负荷控制装置、供电

设施以及约定的由供电企业调度的用户受电设备;

(6)未经供电企业许可擅自引入、供出电源或者将自备电源擅自并网。

21.如何办理减容?

答案:用户减容须在5天前向供电企业提出申请。供电企业应按下列规定办理: (1)减容必须是整台或整组变压器的停止或更换小容量变压器用电。供电企业受理后,根据用户申请减容的日期对设备进行加封,从加封之日起,按原计费方式减收其相应容量的基本电费。若用户申明为永久性减容或从加封之日起满2年又不办恢复用电手续的,其减容后的容量已达不到实施两部制电价规定容量标准时,应改为单一制电价计费。

(2)减少用电容量的期限应根据用户所提出的申请确定,但最短期限不得少于6个月,最长期限不得超过2年。

(3)在减容期限内,供电企业应保留用户对减少容量的使用权,超过减容期限要求恢复用电时,按新装或增容手续办理。

(4)在减容期限内要求恢复用电时,应在5天前向供电企业办理恢复用电手续,基本电费从启封之日起计收。

(5)减容期满后的用户以及新装、增容用户,2年内不得申办减容或暂停。如确需继续办理减容或暂停的,减少或暂停部分容量的基本电费应按50%计算收取

22.供电所工作人员应知应会1000问123页381

23.供电所工作人员应知应会1000问129页395

24.农村低压架空线路路径选择有何要求?供电所工作人员应知应会1000问100页

329

25.供电所工作人员应知应会1000问201页563

26.供电所工作人员应知应会1000问203页571

27.供电所工作人员应知应会1000问204页573

28.供电所工作人员应知应会1000问204页574

29.供电所工作人员应知应会1000问215页622

30.供电所工作人员应知应会1000问234页666

31.供电所工作人员应知应会1000问234页667

32.供电所工作人员应知应会1000问244页708

33.供电所工作人员应知应会1000问244页710

34.供电所工作人员应知应会1000问249页726

35.供电所工作人员应知应会1000问249页727

36.供电所工作人员应知应会1000问250页730

37.供电所工作人员应知应会1000问251页734

38.供电所工作人员应知应会1000问259页756

39.供电所工作人员应知应会1000问260页757

40.供电所工作人员应知应会1000问260页758

41.供电所工作人员应知应会1000问261页759

42.供电所工作人员应知应会1000问261页760

43.供电所工作人员应知应会1000问261页761

44.供电所工作人员应知应会1000问261页762

45.供电所工作人员应知应会1000问261页763

46.供电所工作人员应知应会1000问262页764

47.供电所工作人员应知应会1000问262页765

48.供电所工作人员应知应会1000问262页766

49.供电所工作人员应知应会1000问262页767

50.供电所工作人员应知应会1000问263页768

51.供电所工作人员应知应会1000问263页769

52.供电所工作人员应知应会1000问263页770

53.供电所工作人员应知应会1000问265页775

54.供电所工作人员应知应会1000问267页780

55.供电所工作人员应知应会1000问268页785

56.供电所工作人员应知应会1000问269页790

57.供电所工作人员应知应会1000问270页791

58.供电所工作人员应知应会1000问270页792

59.供电所工作人员应知应会1000问270页793

60.供电所工作人员应知应会1000问297页873

61.供电所工作人员应知应会1000问311页907

62.供电所工作人员应知应会1000问312页912

63.供电所工作人员应知应会1000问313页913

64.供电所工作人员应知应会1000问313页915

65.供电所工作人员应知应会1000问314页916

66.供电所工作人员应知应会1000问314页917

67.供电所工作人员应知应会1000问318页928

68.供电所工作人员应知应会1000问322页938

69.供电所工作人员应知应会1000问327页961

看图题:

70.供电所工作人员应知应会1000问281页834

71.供电所工作人员应知应会1000问282页835

72.供电所工作人员应知应会1000问283页837

73.供电所工作人员应知应会1000问284页838

74.供电所工作人员应知应会1000问284页839

75.供电所工作人员应知应会1000问284页840

76.供电所工作人员应知应会1000问288页846

77.当电源的中性点不仅是工作接地,而且也是系统中所有电气设备外露可导电部分的保护

接地时,称接地保护中性线,用PEN表示。请画图(用三相五线制)说明。

答案:电力设备外露可导电部分接保护中性线(三相五线制)示意图如图E-63所示。

图E-63

78.检查图E-54接线有无错误,若有错误请指出,并画图更正。

图E-54

答案:接线错误如下:

(1)A相进出线接反;

(2)B相电压线圈未接;

(3)A、C相进出线接反。

正确接线见图E-55。

图E-55

79.画出单相半波整流电容滤波电路图。

答案:单相半波整流电容滤波电路图如图E-5所示。

图E-5

80.

计算题:

81.有R、L、C串联电路,其中R=20Ω,L=0.5H,C=100F,该电路谐振频率为多少赫兹(保

留两位小数)?

解:发生谐振条件为X L=XC,即,则

f=22.52(Hz)

答:谐振频率为22.52Hz。

82.图D-5所示电路中,已知L=2H,R=10Ω,U=100V,试求该电路的时间常数?电路进

入稳态后电阻、电感上的电压各为多少?

图D-5

解:电路的时间常数

(s)

电路进入稳态后电路中的电流、电压分别为

(A)

UR=IR=10×10=100(V)

U L=0(V)

答:该电路的时间常数为0.2s,电路进入稳态后电阻上的电压为100V,电感上的电压为0V。

83.某客户,5月份用电量3600000kW·h,月中最大负荷为6000kW,求5月份该客户最大

负荷利用小时数Tmax和月均负荷率β。

答案:解:Tmax=3600000÷6000=600(h)

β=(3600000÷(30×24))÷6000×100%=83.3%

答:最大负荷利用小时数为600h,月平均负荷率83.3%。

84.由供电局以380/220V供电给居民张、王、李三客户。2000年5月20日,因公用变压器

中性线断落导致张、王、李三家家用电器损坏。26日供电局在收到张、王两家投诉后,分别进行了调查,发现在这一事故中张、王、李三家分别损坏电视机、电冰箱、电热水器各一台,且均不可修复。用户出具的购货票表明:张家电视机原价3000元,已使用了5年;王家电冰箱购价2500元,已使用6年;李家热水器购价2000元,已使用2年。供电局是否应向客户赔偿?如赔,怎样赔付?

答案:解:根据《居民用户家用电器损坏处理办法》,三客户家用电器损坏为供电部门负责维护的电气设备导致供电故障引起,应作如下处理:

(1)张家及时投诉,应赔偿。赔偿人民币3000×(1-5/10)=1500元;

(2)王家及时投诉,应赔偿。赔偿人民币2500×(1-6/12)=1250元;

(3)因供电部门在事发7日内未收到李家投诉,视为其放弃索赔权,不予赔偿。

答:供电部门对张、王两家应分别赔偿1500元和1250元,而对李家则不予赔偿。85.某工业用户采用10kV专线供电,线路长度为5km,导线电阻率r=1Ω/km,已知该

用户有功功率为200kW,无功功率为150kvar。试求该导线上的有功功率损失率为多少?(保留两位小数。)

答案:解:在该线路上损失的有功功率为

=3125(W)=3.125kW

该导线上的有功功率损失率为

==1.56%

答:该导线上的有功功率损失率为1.56%。

86.某工业用户采用三相四线制低压供电,抄表时发现当月电量有较大变化,经万用表实际

测量相电压为220V,电流为5A,电流互感器变比为150/5,有功电能表表码为12

34.2kWh ,无功电能表表码为301.1kWhr 。6m in 后,有功电能表表码为1234.4kW h,无功电能表表码为301.2kWhr 。请问该用户的电能表是否准确?如不正确,请判断可能是什么故障?

答案:解:根据万用表测量结果得该用户实际视在功率为

S =220×5×30×3=99000VA =99(kVA)

根据电能表计算得该用户有功功率为

P =(1234.4-1234.2)×30÷0.1=60(kW)

无功功率为

Q =(301.2-301.1)×30÷0.1=30(kva r)

总视在功率为

S Σ=+=≈×/60306708992322.(kVA)(kVA)

答:由于电能表表码与万用表测量数据大约相差1/3,因此可判断电能表不准,可能故障为1相断线。

87. 某工厂用电三相负荷平衡,装有单相瓦特表,指示功率50kW ,电压表指示380V ,电

流表指示为300A 。试求该厂的功率因数和无功功率。 答案:解:已知P =50kW ,U p -p =380V,I =300A 。

因为三相负荷平衡,则三相有功功率为

P =50×3=150kW

三相视在功率为

S UI ==××≈3303830019745..(kVA)

cos =

=≈P S 150********..

无功功率为

Q S P =-=-=2222197451501284..(kvar) 答:该厂的功率因数为0.76,无功功率为128.4kvar 。

88. 某线路电压为380V,采用钢芯铝绞线,其截面为35mm 2,长度为400m,平均负荷

200kW 。试求线路月损耗电能多少?(导线直流电阻0.0854Ω/km ,功率因数为0.85) 答案:解:400m 的导线直流电阻

R =R 0L =0.0854×0.4=0.03416Ω

专业技术总结

专业技术总结 从参加工作至今已有19年,在这19年的工作之中,我始终保持着坚定不移的政治信仰。坚决拥护中国共产党的领导,关心时事,热爱祖国,遵纪守法,遵守单位的一切规章制度。爱岗敬业,企业就是家的概念始终如一,对工作认真负责、积极肯干、任劳任怨,每次都能按时、按质、按量完成领导交办的各项工作,在历年的工作经历中,我能自始至终坚持在实践中学习,在学习中实践,用所学的知识和技能来回报社会、回报企业、在平凡的工作岗位甘当企业发展与繁荣的孺子牛。 一、学习经历 1、学历 2003年10月毕业于江西省电力技术学校(技校)。 2007年毕业于南昌航空学院(大专) 2、培训 2010年3月1日至3月30日,参加市公司组织的装表接电班培训。 2011年3月1日至6月25日,参加市公司“SG186”电力营销系统项目组计量模块的培训与测试。 2012年4月5日至4月7日,参加市公司负荷终端安装与

调试的培训。 3、自学: 《用电管理》(第二版); 《电工进网作业手册》; 《电能计量装置安装接线规则》; 以及电能计量技术手册、运行中电能计量装置错误接线检测与分析,电能计量装置二次接线判读、电气标准规范汇编、中国电力百科全书、用电检查法规汇编、经济法、合同法、物权法、用电管理手册、农村供电所人员上岗培训教材、电力生产事故案例、反窃电法律实务手册、电力价格政策文件汇编、营销标准体系文档汇编等。 二、工作经历 1、工龄及职务年限情况 本人参加工作19年,从事装表接电工作11年,其中:担任装表接电班工作负责人,安全员6年。 2、工作经历 作为公司一线的一名装表接电工,起初负责对单相和三相电能表装表接电,继而上升到带互感器的三相四线和三相三线计量装置的安装。随着知识的不断积累和业务水平提高已不在局限于单纯的对高低压客户计量装置进行安装。而是经常组织规划月度及年度的计量设备巡视检查和反窃电等工作,历年来能按时、按质、按量的完成本职工作及领导交办的各项临时工作,参与规划

装表接电技师题库

装表接电技师题库 (单选题44、实操题0、填空题0、多选题0、计算题20、问答题27、判断题31。) 一、单选题(只能选择一个答案,不选、多选、选错都不得分,共44 题)。 1、在采用无线电控制的负荷集中控制系统中,国家规定一般控制端发射功率应不超过()。 A. 20W B. 25W C. 50W D. 75W 【标准答案: B】 2、15min最大需量表计量的是()。 A. 计量期内最大的一个15min的平均功率 B. 计量期内最大的一个15min功率瞬时值 C. 计量期内最大15min的平均功率的平均值 D. 计量期内最大15min的功率瞬时值 【标准答案: A】 3、二极管的主要特性有()。 A. 单向导电性 B. 电流放大作用 C. 电压放大作用 D. 滤波作用 【标准答案: A】 4、低压三相用户,当用户最大负荷电流在()以上时应采用电流互感器。 A. 20A B. 25A C. 40A D. 80A 【标准答案: D】 5、纯电感元件在正弦交流电路中,流过的正弦电流()。 A. 与电压同相位 B. 超前电压90°相位角 C. 滞后电压90°相位角 D. 滞后电压30°相位角 【标准答案: C】 6、电气作业的安全技术措施主要有()。 A. 作业相关设备的停电和验电 B. 作业相关设备的安全接地 C. 悬挂标示牌和装设遮栏

D. 作业相关设备的停电和验电、作业相关设备的安全接地、悬挂标示牌和装设遮栏 【标准答案: D】 7、沿墙敷设的接户线(档距不大于6m)线间距离不应小于()。 A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm 【标准答案: C】 8、按照DL/T448—2000规程规定,运行中的Ⅰ类电能表,其轮换周期为()。 A. 2年 B. 3年 C. 3~4年 D. 5年 【标准答案: C】 9、8.7/10kV橡塑绝缘电力电缆的直流耐压试验电压是()。 A. 10kV B. 25kV C. 37kV D. 47kV 【标准答案: C】 10、把一条32m长的均匀导线截成4份,然后将四根导线并联,并联后电阻为原来的()。 A. 4倍 B. 1/4倍 C. 16倍 D. 1/16倍 【标准答案: D】 11、普通单相机电式有功电能表的接线,如将火线与零线接反,电能表()。 A. 仍正转 B. 将反转 C. 将停转 D. 将慢转 【标准答案: A】 12、钳形电流表的钳头实际上是一个()。 A. 电压互感器 B. 电流互感器 C. 自耦变压器 D. 整流器 【标准答案: B】 13、电压互感器()加、减极性,电流互感器()加、减极性。 A. 有,无 B. 无,有 C. 有,有 D. 无,无 【标准答案: C】

配电线路技师技术总结

配电线路技师技术总结 ——刻苦钻研业务技术,努力提高技能水平 从1997年7月至今,我一直在xx供电公司工作。这16 年多来先后在线路班、四个供电所、生产技术部、市场与客户服务部、输变电管理所工作。参加过35kV、10kV、0.4kV线路等电力生产一线建设工作,电力工程验收工作。一直从事着和输配电有关的工作。在工作中,我尊重老师傅,团结同事,服从领导。在各位领导和同事的支持和帮助下,在配电运行领域取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,下面就从专业技术角度对我这16年来的工作做一次全面总结: 一、勤学苦练,努力夯实自身基础。 参加工作的第一个岗位,是在线路班。在老师傅的教导下,通过参加35kV 象运线的金具安装和线路架设工作,从12m杆到18m杆,从直线杆到耐张杆我很快就掌握了爬杆登高作业的所有技能。随后参与了35kV大脉线新建、10kV瓦瑶线、10kV中团线等多条线路新建、多个乡镇的10kV线路改造及路灯安装等工程及多处客户的10kV安装工程,让我掌握了线路施工中测量、立杆、放线、紧线、变压器安装等施工技术,让我成为了一名合格的线路技术人员。 由于工作需要,98年5月我调到了罗x供电所。供电所的工作是繁杂琐碎而艰辛的,对我来说是个新的挑战。为此我虚心请教、刻苦学习,在完成本职工作之外主动参加所里的所有工作。通过努力很快掌握了电费抄、核、收,农村电力设备运行维护安装等技能,使自己的能力得到更全面的拓展。 2000年轰轰烈烈的一期农网改造工程开始了,由于本人基础扎实技能全面,被委托负责水x乡一半台区的勘测、设计、工程项目报送。并带领施工队伍完成了水x新村、木x村、合x村三个台区的农网改造工程。在改造过程中,本人狠抓质量,完善基础建设,不合格,有问题的,坚持整改至合格,所以完成的台区改造质量得到了公司领导和同事们的认可。同年抽调到生产技术部专门负责农网台区、10kV线路改造工程的验收工作。在参与农网改造验收工作中,我查阅了大量的工程验收条文条款完善了验收流程,2年多的时间里对自己参与验收的200多个台区、几十条将近300公里10kV线路严格把关,对验收过程中出现的问题提出了改进,保障了工程质量,出色的完成了任务。 二、基础提升,转换思想提高管理水平。 2003年我担任了xx供电所所长,岗位有了提升,身上的责任更大了,要求也更高。7年来始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产放在首位、落到实处。坚持定期开展安全活动、事故预想、反事故演习、技术问答等活动。主要做了以下几方面工作: (一)、加强配网的设备管理 第一、确保农网线路通道畅通,做好电力设施保护。一是制定电力设施保护工作方案,宣传电力设施保护知识。先后共张贴宣传画100余张,发放宣传资料2000余份,悬挂横幅10多条,营造了保护电力设施的良好氛围。二是悬挂警示标志保护电力设施,为消除安全隐患,确保电网安全稳定运行,组织开展对配变台区、供电线路跨越公路和河流、电力杆塔爬梯等处的隐患排查工作。并在电力线路保护区内安放“禁止钓鱼,有电危险”等警示牌20多块;在电杆上张贴电杆防撞标志,加装拉线护套共计200多个;在铁塔、电杆爬梯上悬挂“禁止攀

装表接电工作计划总结

个人技术工作总结 一、个人基本情况 本人于1991年进入省抚州市黎川县供电有限责任公司工作至今。在这些年的工作中我先后从事过装接、用电检查等营销工种,现任客户服务中心装接班班长。我一直以树立“用户至上”的服务观念,在工作中积极开展争先创优活动,比学习、讲奉献、比服务、争先进。在各级领导的关心和帮助下取得了一点成绩,先后被评为2004年度优秀共产党员、2005年度优秀共产党员、2006年度先进工作者及全县青年岗位能手称号、2007年度先进工作者及优秀共产党员、2008年度文明员工标兵及抗冰灾保供电先进个人、2010年抗洪救灾先进个人、2011年“四优”共产党员等荣誉称号。 一、个人技术业务水平 我多年从事装表工作。从电能计量装置的安装、计量管理等工作都经历过,且得心应手。在多年的实践工作中,我虚心向老同志学习、刻苦专研技术,将书本知识与实践工作相结合,专业技术水平有了明显提高,现将我个人工作情况汇报如下: 1、装表接电 (1)按照公司轮换计划,提前完成轮换表计2000多块,涉及红大街、日峰路、人民路等,通过轮换老式机械表计,大大降低了台区线损。新安装小区有:城、城、华丽中央、杰汇华庭等几千户,通过安装智能表计实现集抄,台区线损全在6%以。户表改造了两千多户,重点对三菇市场、加油站台区户表改造,线损由11.5%降为3.92%,按照省公司台区线损档

次判定标准,由合格变为优秀台区。 主要做法: 台区改造前供电线路半径过长,线径偏小,且都是铝塑线下户接头多损耗大,安全隐患大,迂回供电严重而且都采用220V供电方式供电,三相负荷难于调整平衡,低电压情况严重、表计都是多年使用的DD862机械表表损大、误差大,无表用户的电量未核算入录到本台区,台区资料出现串户现象,加之线路老旧零乱日常管理难度大,开展反窃电工作难度也大等情况。针对上述情况对台区实施改造。调整供电围缩短供电半径,避免迂回供电,并按照农网改造升级工程标准进行户表改造,根据用户负荷情况合理配置下户线,全采用电缆绝缘化且三相四线供到单元楼,这样既有利于提高用户电压,减小压降,防止用户窃电,更容易实现三相负荷平衡又安全。把DD862的机械表全更换为智能表减少表计损耗,提高表计准确度。加强台区资料的管理,加强台区临时用电及无表用的电管理,加强台区线损分析,加大台区的日常管理等手段,从而降低了台区线损。 (2)为保证台区关口计量装置的准确性,我们将台区关口计量电表全部更换为智能电表,并进入负荷系统,实现远程抄表。近期我们正在加大智能电表改造,用电信息采集系统建设是智能电网建设的其中一项容,为了实现电表等计量装置及时、完整、准确地,提供用户用电量、电压、电流等数据的实时监测和采集,把电力部门的工作人员从挨家挨户查抄电表的繁琐工作中解放出来,实现电能信息采集自动化和智能化,其中一项重要的工作就是电表箱的改造和智能电表的安装。我客服中心有五千户改造任务,我们正在安排智能电表的宣传与改造,已改造了近四千户,我们的目标是改造一台、优秀一台、达“A”一台,顺利完成省公司年底达“A”

专业技术总结(范例3-用电检查员)

专业技术总结 重庆市酉阳供公司:成进 在历年的工作经历中,我自始至终坚持在实践中学习,在学习中实践,用所学的知识和技能来回报社会、回报企业、回报曾经帮助过我的同事,甘当企业发展的铺路石。 一、学习经历 1、学历 1980年7月重庆电力技工学校,电气专业毕业(中技);1995年12月重庆电力职工大学供用电管理专业毕业(大专);1998年12月重庆党校经济管理专业毕业(本科)。 2、培训 1983年6月至7月,参加重庆供电公司举办《用电检查培训班》,主要课程:电器设备、过电压、继电保护、接零与接地、工厂供电、客户安全等课程。 1995年9月,参加四川省电力工业局举办《用电检查班长培训班》,主要课程:班组管理、QC小组活动、用电检查工作职责、高低压配电装置、节能技术等课程。 2000年5月,参加重庆市举办《行政执法人员资格培训班》,主要课程:民事诉讼法、行政诉讼法、行政处罚理论与实务、行政执法典型案例、行政处罚法实用问答等课程 2002年10月,参加重庆市电力公司举办《班组长学习班》,主

要课程:职业道德与修养、应用文写作、计算机应用、电力企业班组管理课程。 2003年5月,参加重庆市电力公司举办《用电检查证培训班》,主要课程:用电检查管理办法、用电检查与装表接电、用电检查资格考试习题、电力供应与使用条例、电网调度管理条例等课程 2006年6月,参加重庆电力公司举办《CCS知识培训班》,主要课程:CCS系统慨览、客户服务模块、抄表计量模块、计费账单模块、账单管理模块等课程。 2007年8月,参加重庆电力公司举办《培训师业务技能培训班》,主要课程:内训师的作用与地位、教学设备使用技巧、授课技能及训练、培训课程开发技巧、培训方法优化整合技巧、内训常见问题处置技巧、培训效果评估方法技巧。 2009年4月,参加重庆市职业鉴定指导中心举办《职业技能鉴定考评员培训班》,主要课程:职业技能鉴定有关法律法规、题库建设、考务管理、技能竞赛、职业操作技能、考评技术、现场考核过程观摩等课程。 3、自学: 用电检查技术标准——设计施工部分、安全运行部分 供用电技术规程汇编——上、下册 建筑电气安装工程图集——设计、施工、材料、验收 进网作业电工培训和考核试题——上、下册 交流电能表错误接线百例解析——第一、二、三版

装表接电高级技师试卷

2012年冀北电力公司高技能培训 《装表接电工》高级技师鉴定前培训理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有5道大题,满分85分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1. 失压计时仪是计量( )的仪表。 (A)每相失压时间; (B)失压期间无功电量; (C)失压期间有功电量; (D)失压期间最大需量。 2. 电能表型号中"Y"字代表( )。 (A)分时电能表; (B)最大需量电能表; (C)预付费电能表; (D)无功电能表。 3. 在磁路欧姆定律中,与电路欧姆定律中电流相对应的物理量是( )。 (A)磁通; (B)磁通密度; (C)磁通势; (D)磁阻。 4. 下列各种无功电能表中,不需要加装阻容元件的是( ) 。 (A)跨相90°型无功电能表; (B)60°型无功电能表; (C)正弦无功电能表; (D)采用人工中性点接线方式的无功电能表。 5. 全电子式电能表采用的原理有( )。 (A)电压、电流采样计算; (B)霍尔效应; (C)热电偶; (D)电压、电流采样计算,霍尔效应和热电偶。 6. 某一闭合矩形线框,在匀强磁场中绕垂直于磁场的定轴线匀速转动,定轴线过一对边框并与该边框垂直,则下列说法正确的是( )。 (A)轴线与边框距离相等时产生的感生电动势最大; (B)轴线与边框距离不影响感生电动势大小; (C)轴线与任一边框重合时产生的感生电动势最大; (D)轴线与边框的距离等于边框长度的1 2时,产生 感生电动势最大。 7. 电流铁芯磁化曲线表示的关系是( )。 (A)电流和磁通成正比; (B)电流和磁通成反比; (C)电流越大磁通越大,但不成正比; (D)电流越大,磁通越小。 8. 在变压器铁芯中,产生铁损的原因是( )。 (A)磁滞现象; (B)涡流现象; (C)磁阻的存在; (D)磁滞现象和涡流现象。 9. 变压器并列运行的基本条件是( )。 (A)连接组标号相同; (B)电压变比相等; (C)短路阻抗相等; (D)(A)、(B)、(C)所列均正确。 10. 由专用变压器供电的电动机,单台容量超过其变压器容量的( )时,必须加装降压启动设备。 (A)10%; (B)20%; (C)30%; (D)15%。 11. 变压器容量在( )及以上的大工业用户实行两部制电价。 (A)2000kVA ; (B)315kVA ; (C)100kVA ; (D)50kVA 。 12. 变压器容量在( )及以上的用户实行功率因素调整电费。 (A)2000kVA ; (B)315kVA ; (C)100kVA ; (D)50kVA 。 13. 某电焊机的额定功率为10kW ,铭牌暂载率为25%,则其设备计算容量为( )。 (A)10kW ; (B)5kW ; (C)2.5kW ; (D)40kW 。 14. 由于电能表相序接入发生变化,影响到电能表读数,这种影响称为( )。 (A)接线影响; (B)输入影响; (C)接入系数; (D)相序影响。 15. 运行中Ⅱ类电能表规定现场检验时间是( )。 (A)半年一次; (B)每季一次; (C)三个季度一次; (D)一年一次。 16. 在某一平面图中有一标注为a-b(cxd)e-f ,其中f 表示( )。 (A)回路编号; (B)导线型号; (C)敷设方式; (D)敷设部位。 17. 某三相三线有功电能表C 相电流线圈接反,此时负荷功率因数为1.0,则电能表( )。 (A)走慢; (B)走快; (C)倒走; (D)停转。 18. 在检查某三相三线高压用户时发现其安装的DS862型电能表A 、C 相电流线圈均接反,用户的功率因数为0.85,则在其错误接线期间实际用电量是表计电量的( )倍。 (A)1; (B)31/2; (C)3-1/2; (D)-1。 19. 在检查某三相三线高压用户时发现其安装的DS862型电能表A 相电流线圈接反,用户的功率因数为0.85,则在其断相期间实际用电量是表计电量的( )倍。 (A)1/3; (B)31/2; (C)3-1/2; (D)2。 单位___________________考生姓名_________

配电技师工作总结

配电技师工作总结 篇一:配电线路专业技术工作总结 配电线路专业技术工作总结 本人从事配电线路安装专业已有15个年头,而要想把架空线路、变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器等很多电气设备装配好并且安全可靠的运行,就必须熟练掌握相应的专业知识和技能,所以,我是一边工作、一边学习、实践,又借助高级工培训的机会,来不断充实自己的配电运行专业知识,经过多年的刻苦学习和实践,现在工作起来还算是得心应手。 一、提高学习的自觉性,增强自身专业技术素质。 几年来,本人一直利用书本、向老师傅、并通过专业培训等努力学习配电专业知识,学习新设备的安装、运行和配电设备新技术。由于配电设备的日益更新,新产品、新技术层出不穷,只有不断的学习,掌握更多的新知识、新技术,才能掌握和管理好配电网络新设备。通过学习和实践,目前本人对新型变压器、10V柱上开关、10KV电缆分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的安装和运行经验。 二、加强配网的设备管理 第一,和同事一起针对城区配电线路陈旧、设备老化、

故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案: (1)、改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设 备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发生。 (2)、经测试,城区公用变压器的的工作接地和保护接地桩因年久锈蚀,部分接地的电阻值已不符合规程要求,XX年将不合格变压器的接地桩进行了更换,为设备的健康运行提供了保障。 (3)、是严把工程安装质量验收关,根据安装及验收技术规程要求,对城网改造、业扩增容、用户工程等的中间及终结验收严格把关,确保新设备在接入电网运行前的施工质量全优。为新设备安全、可靠的运行奠定了基础。 第二,积极开展各季安全大检查,结合安全性评价工

装表接电技术总结

装表接电技术总结 工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究,并分析成绩的不足,从而得出引以为戒的经验。范文WTT整理了各类工作总结,可以顶部搜索栏中找到您需要的,供您参考,希望能帮助到您 篇一:装表接电技术总结正文南阳供电公司 2020年10月9技术总结日技术总结张建,男,汉族,1971年11月出生,大专文化、中共党员,1995年进入南阳供电公司,先后在用电营业所、营销客服中心、城区供电分局工作,现任南阳供电公司营业与电费专业抄表催费班班长。在实际工作中,我知道只有不断充实自己,不断更新自己的知识,以便使自己适应工作岗位的需要。学习可以使自己变得有知,有知可以创造全新自我。在领导和老师父的关心、帮助下,业务技术得到了很大的提高,在日常的工作中,充分的发挥自己的特长查获多起技术型的窃电。如 20xx年12月10日,工作班人员到下午查到人民路中段,负责人借口说:钥匙被电工带在身上回家去了,等一下我会打电话与他联系,你们也饿了吧!走现在先去吃饭,等电工回来再来看。其目的是想调虎离山,好恢复窃电现场。搞稽查工作时间长了以后,通过现场用户的言谈举止,基本就能判断其用电是否正常,对这一户怎么又能离开现场呢?全体人员把守好配电室前后门窗,再次向客户说明拖延时间是无用的,如果最后查证确有违

章,其处理将是重上加重,该负责人迫于无奈,在20点10分左右终于将门打开,经检查计量柜一、二次接线,发现供给电能表电压线圈的电压相线被人为松开,形成伪接,使得电能表电压线圈失压,电能表停走,该案最后追补电量51424 kW·h,追补回电费及违约金20203元。工作中的成绩得到了领导和同事们的认可,2020年底在单位领导的推荐下通过了装表接电专业技师的鉴定,同年在企业机构调整后承担了装表班班长工作。我所在的班组负责检查、监督、维护全局范围内客户市场的用电合法秩序,查处违章用电及窃电行为的工作。在班组全体工作人员的辛勤工作下,有力打击、防范了违约用电和窃电行为,以最大限度避免国家和企业利益遭受侵害和践踏。通过学习, 我逐渐掌握了电能营销专业方面、窃电查处专业方面的一些技能,在2020年南阳供电公司电力营销知识技能竞赛中,取得装表接电个人第一名;2020年10月在南阳供电公司举办的营业用电专业技能竞赛中取得装表接电团体二等奖;2020年,按照全面落实《营销稽查工作管理规定》以及电网公司2020年营销工作会提出的“开展营销稽查试点”的要求,全面启动营销稽查试点工作工作以来,我深知营销稽查试点工作的重要性和必要性,参与了中心的营销标准化文件的编写工作。作为班组负责人,我始终认为,“过硬的业务技术本领是保证安全生产的首要条件”,业务技术仍然是我班今年的主要培训内容。所以在制定年度教育培训计划时,针对我专业人员的技术层次制定我班年度教育培训计划、教育培训制度、新

装表接电工技师理论考试题库计算题指导

装表接电工技师理论考试计算题指导 1、三相三线有功电能表错误接线类 三相三线有功电能表错误接线类题型在题库中占比46.30%,通常是给出功率因数(角),求更正系数或退补电量。错误接线的已知条件又分为两类,一类是直接给出接线方式,一类是给出接线图,要求考生自己判断接线方式。 此类题型重点是根据接线方式求得A、C两元件的电流、电压的夹角,难点是更正系数的化简。在实际考试的过程中,由于采用网络机考的形式,不要求写出解题过程,只需写出最终结果,且可借助于计算器计算,故理论考试的时候,可以将功率因数角直接代入化简式,以避免在将更正系数化到最简的过程中可能出现的失误。题库中此类题目涉及到的错误接线方式共11种,现总结如下:

例1-1:已知三相三线有功电能表接线错误,其接线方式为:A 相元件U ca I a ,C 相元件U ba I c ,功率因数为0.866,该表更正系数是 。(三相负载平衡,结果保留两位小数) 解: )150cos( a ca a ?+=I U P )90cos( c ba c ?+=I U P 在对称三相电路中: U ca =U ba =U ,I a =I c =I ()()[]??+++=+=90cos 150cos UI P P P c a 误 更正系数: []) ()()()(误正??????+++=+++==90cos 150cos cos 390cos 150cos UI UIcos 3P P K (化简式) 化到最简: ? tg 312-K +==-1.00 (最简式) 答:该表更正系数是-1.0。 例1-2:用户的电能计量装置电气接线图如图, ?=35,则该用户更正系数是 。(结果保留两位小数)

装表接电个人工作总结

装表接电个人工作总结 装表接电从业者以装表接电工作涉及的有关设备的原 理、选择和使用等专业知识,进行电能表的安装接线分析及 施工。本文为装表接电个人工作总结范文,让我们通过以下的文章来了解。 范文一 在历年的工作经历中,我自始至终坚持在实践中学习, 一、学习经历;1 、学历;1980 年7 月重庆电力技工学校,电气专业毕业(中;2 、培训;1983 年6月至7月,参加重庆供电公司举办《用电;1995 年9 月,参加四川省电力工业局举办 《用电检;XX年5月,参加重庆市举办《行政执法人员资格;XX 年 5 在历年的工作经历中,我自始至终坚持在实践中学习,在学习中实践,用所学的知识和技能来回报社会、回报企业、回报曾经帮助过我的同事,甘当企业发展的铺路石。 一、学习经历 1、学历 1980 年7 月重庆电力技工学校,电气专业毕业(中技);1995 年12月重庆电力职工大学供用电管理专业毕业(大专);1998 年12 月重庆党校经济管理专业毕业(本科)。 2、培训 1983 年6月至7 月,参加重庆供电公司举办《用电检 查培训班》,主要课程:电器设备、过电压、继电保护、接零与

接地、工厂供电、客户安全等课程 1995 年9 月,参加四川省电力工业局举办《用电检查班长培训班》,主要课程:班组管理、QC 小组活动、用电检查工作职责、高低压配电装置、节能技术等课程。 XX 年5 月,参加重庆市举办《行政执法人员资格培训班》,主要课程:民事诉讼法、行政诉讼法、行政处罚理论与实务、行政执法典型案例、行政处罚法实用问答等课程 XX年10月,参加重庆市电力公司举办《班组长学习班》, 主要课程:职业道德与修养、应用文写作、计算机应用、电力企业班组 管理课程。 XX年5月,参加重庆市电力公司举办《用电检查证培训班》,主要课程:用电检查管理办法、用电检查与装表接电、用电检查资格考试习题、电力供应与使用条例、电网调度管理条例等课程 XX年6月,参加重庆电力公司举办《CCS知识培训班》,主要课程:CCS系统慨览、客户服务模块、抄表计量模块、计费账单模块、账单管理模块等课程。 XX年8月,参加重庆电力公司举办《培训师业务技能培训班》,主要课程:内训师的作用与地位、教学设备使用技巧、授课技能及训练、培训课程开发技巧、培训方法优化整合技巧、内训常见问题处置技巧、培训效果评估方法技巧。

供电服务工作总结

篇一:供电优质服务总结 供电优质服务总结 优质服务是供电企业的生命线,供电公司始终高度重视优质服务工作。2013年上半年公司紧紧围绕扩大内需、促进地方经济发展,积极配合政府做好“家电下乡”服务,创新服务举措,打造特色供电服务品牌上下功夫,下大力气弘扬企业服务理念,塑造服务新形象,增强社会亲和力,全面推行“零距离、全天候、保姆式、超常规、一站式、亲情式”供电服务举措。 一是积极创建优质、高效、廉洁的电力服务环境,更好地服务“三农”经济发展,保障全县重大项目,民生工程用电需求。公司窗口单位均实行无休息日和无午休制度,客服中心开通了24小时值班电话--95598,营业人员随时接受用电申请和服务要求。严格执行“首问负责制”、“一次性告知制”,推广客户经理服务制度,落实“一口对外、内转外不转”的服务原则,各营业窗口全面受理“业扩变更、查询咨询、投诉建议、报修缴费”等业务。采取了“一站式”服务,改变了过去由多个部门、多人串联完成各项工作的方式,避免了客户“多头跑”“长时等”的麻烦,优化了工作流程,减少中间环节,大大提高了工作效率;为保障城乡居民的可靠用电,保证不间断报修,公司积极兑现服务承诺,进一步提高受理故障抢修反应速度,提高故障修复效率,强化抢修到达现场承诺时限的考核;哪里出现故障,不论是白天深夜、晴天雨雪天气,我们的抢修人员都将在第一时间赶赴现场,及时恢复用户的正常用电,实行了全天候的供电服务。 二是开展“青春光明行”主题实践活动。组织开展社区志愿服务和谐行动,与用电客户零接触,面对面交流和沟通,倾听来自用电客户的呼声,开展文明共建,服务和谐社会建设。公司组织青年团员、电力爱心志愿者进入社区、学校、厂矿、农村等地义务宣传用电常识和安全节约用电知识,提供电力政策法规、用电业务咨询等服务,帮助解决客户用电中的困难,真正做到零距离服务电力客户。 三是积极推行便民服务。 1.针对前期部分提出的客户电费交费难的情况,公司积极采取措施,增加多个营业收费窗口,方便客户交费,尽量减少交费排队时间,并且公司计划今年在城区范围再增加一个营业收费窗口,切实解决用户交费难问题; 2.从今年起公司推行了同城异地缴费服务,客户持有缴费卡,在全县各个供电所都可缴纳电费,省去了以前属地管理时期,用户只能在自己居住地所在区域的供电所缴纳电费。对用电客户在首月非恶意欠费的情况下,尽量采取通过与客户耐心做工作催缴的方式,来保证电费回收,而不轻易采取停电催费措施,并且今年来公司与电信部门合作,对欠费的用电客户采取短信方式进行友情提醒。 四是召开重点企业客户座谈会。公司召开重点企业客户座谈会,诚恳邀请各位嘉宾代表对供电公司在电力工作管理、供电服务各环节多提宝贵意见和建议,以利于促进我公司提升服务质量和服务水平。虚心纳谏,广开言路,认真听取逆耳之言,通过直面沟通,消除了彼此间的隔膜,进一步加深供电企业和广大电力客户之间的理解、信任和支持;会上现场对客户提出的用电问题进行解释和答复,对不能现场解决的问题,会后立即进行了处理,并积极整改供电监管和投诉举报中所暴露的问题,及时反馈回访,做到“事事有回音,件件有着落”,取得用电客户的一致满意。 五是加大培训力度。对窗口服务人员的仪容仪表、行为举止、窗口服务、接听电话的行为进行规范;进一步落实社会服务承诺,加大对窗口单位优质服务工作情况的监督力度,不断提高优质服务水平,实事求是的解决客户用电过程中的困难和问

装表接电专业技术总结

装表接电专业技术总结 篇一:装表接电工职称申报工作总结 装表接电工专业技术个 人 工 作 总 结 =个人原创,有效防止雷同,欢迎下载= 转眼之间,一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年,在×××(改成装表接电工岗位所在的单位)装表接电工工作岗位上,我始终秉承着“在岗一分钟,尽职六十秒”的态度努力做好装表接电工岗位的工作,并时刻严格要求自己,摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下,我

在装表接电工工作岗位上积极进取、勤奋学习,认真圆满地完成今年的装表接电工所有工作任务,履行好×××(改成装表接电工岗位所在的单位)装表接电工工作岗位职责,各方面表现优异,得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在×××(改成装表接电工岗位所在的单位)装表接电工工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下:一、思想上严于律己,不断提高自身修养 一年来,我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观,并用以指导自己在×××(改成装表接电工岗位所在的单位)装表接电工岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在装表接电工工作岗位,但我时刻 篇二:装表接电工作总结 个人技术工作总结 一、个人基本情况 本人于1991年进入江西省抚州市黎川县供电有限责任公司工作至今。在这些年的工作中我先后从事过装接、用电

检查等营销工种,现任客户服务中心装接班班长。我一直以树立“用户至上”的服务观念,在工作中积极开展争先创优活动,比学习、讲奉献、比服务、争先进。在各级领导的关心和帮助下取得了一点成绩,先后被评为2004年度优秀共产党员、2005年度优秀共产党员、2006年度先进工作者及全县青年岗位能手称号、2007年度先进工作者及优秀共产党员、2008年度文明员工标兵及抗冰灾保供电先进个人、2010年抗洪救灾先进个人、2011年“四优”共产党员等荣誉称号。 一、个人技术业务水平 我多年从事装表工作。从电能计量装置的安装、计量管理等工作都经历过,且得心应手。在多年的实践工作中,我虚心向老同志学习、刻苦专研技术,将书本知识与实践工作相结合,专业技术水平有了明显提高,现将我个人工作情况汇报如下: 1、装表接电 (1)按照公司轮换计划,提前完成

线路工技师技术总结

技术总结 我叫XXX ,现在XXX 工务段XXX 线路车间机械化工区担任班长。从事线路工作已有十多年了,工作中认真向有经验的老同志、老领导学习请教,在此期间也多次参加局段举办的业务培训班的学习,取得了较好的成绩,在十几年线路工作中不断探索新的知识,不断适应铁路事业加快发展的需要,从中掌握了一些经验和技术,现从以下几个方面进行总结: 一、业务技能我自从九八年入路以来,在工作中边学习边实践,理论与实际相结合,基本掌握了线路、曲线、道岔的理论、实际维修和养护方法,特别是京九线从开始的80km/h 到现在提升到160km/h ,从养护理论和养护要求发生了很大的变化,通过段局的一次次业务培训,不断地提高业务水平和工作能力,改变了一些老的养护观念、方法,适应铁路快速发展新的理念。对线路、曲线、道岔进行全面整治,要做到全面检查、分析、对各处病害必须以数据说话,消灭以前对病害处理单打一现象,精确到1mm 左右为单位,取消凭老经验的作业方法,掌握新一套养护理念,线路设备质量得到了提升,大大降低添乘和车载处所,本人在整治曲线、道岔方面受到上级部门的肯定。京九线电气化工程施工改造,我在电气化改造,参与XXX 、XXX 、XXX 、XXX X 个站的道岔拖拉、站 线和曲线的改造,积极介入养护和维修工作,每日检查,带班组及时消灭。为行车安全工作发挥了一定的作用。 二、特技专长在我任班长以来,线路养护工作:我体会到工区设备最薄弱环节,在道岔也就是说最有技术含量的也是在道岔,每次的提速成失也在道岔。 轨控工作是工务工作中最重要的环节,它直接关系到线路质量的优劣,是确保运输安全的基本保障,而道岔又是轨控工作最难解决的一项,从轨检车机车晃车仪和ZT-5(6)型添乘检查以及人体舒适度检查情况来看,道岔 inm级超限占有相当大比例,因此对道岔区晃车的原因与整治急需我们进行探索。由于道岔是线路薄弱环 节,平时养护欠缺十分容易造成道岔动态不良。 1、造成道岔晃车产生的原因如下: (1)道岔,线路道床,轨枕不一致引起晃车。如果车站岔区道岔,线路道床,轨枕等不一致,那么轨道在纵向 上的刚度就会有差别,在列车运行条件下就会引起颠簸性晃车。 (2)转辙部位空吊引起的晃车。道岔转辙部位由于电务设备的影响,捣固比较困难,容易产生空吊。尤其是尖轨尖端,空吊一旦形成,除空吊本身引起的车辆颠簸外,还会使尖轨产生跳动,尖轨于基本轨在竖向上的贴靠关系发生变化,进而引起轮轨关系的变化,产生比较明显的晃车。 (3)道岔内部几何尺寸的少量变化引起的晃车。轨道几何尺寸的少量变化对于线路也许不会产生晃车,但是道岔结构的特殊性,在道岔内部少量的几何尺寸变化就可能引起晃车,特别使小的三角坑。 (4)尖轨爬行引起的晃车。道岔的转辙器结构都是采用基本轨刨切,尖轨尖深入到基本轨轨头以内,即所谓“藏尖式”结构。道岔尖轨由于结构原因,经常会引起爬行。当尖轨产生爬行以后,进而引起轨距变化,尽管这个变化没有很小,有时甚至是1-2mm,但是由于没有足够距离的轨距顺坡,也会造成轨距顺坡率超限引起晃 车。 (5)作业习惯引起的晃车。现场作业中,为了作业方便,和保持轨道几何尺寸少量出三角坑,通常以线路的某 一股钢轨为基准轨,这股钢轨通常高出另一股钢轨1-4mm 一般不会引起晃车,但在速度达80km/h 以上时,当设 定的基准股与道岔结构不匹配时就会产生明显的晃车。 (6)护轨结构刚度不足引起的晃车,由于保留了岔心的有害空间,在辙岔部分必须采用护轮轨,由于目前提速 道岔采用的护轮轨结构为可调式结构,这种结构与主轨的连接方式较弱,再加上垫片微小间隙等原因,整体刚度相对不足,列车的车辆对这一变化比较敏感,进而使车辆产生晃动。 (7)岔区相邻道岔之间过渡钢轨过短引起的晃车,为了使一组道岔产生的振动在进入下一组道岔前消失,道岔与道岔之间的过渡钢轨(也叫引轨)应有足够的长度,但是我们管辖内的大部分车站咽喉区道岔的引轨严重不 足,比如武穴站5# 3 #岔间过渡轨只有10m.这不仅使车辆振动产生叠加,还由于线路道岔轨底坡,轨顶坡的差异,使运行的车辆的轮轨关系在短时间内发生迅速的变化,引起车辆晃动。 (8)曲线深入道岔引起的晃车及道岔与桥涵之间的距离太小引起的晃车。按照振动不叠加原理,曲线与道岔之间应保持足够的距离,但是目前我们管辖的道岔,受地形限制,相当多车站曲线与道岔距离太小,例如武穴站 4 #岔曲线与道岔几乎连在一起曲线16#桩在道岔尖轨中部,这必然造成晃车,并对道岔产生较大的破坏力,增 加道岔维修的难度。

装表接电工作总结

装表接电工作总结 我叫XXX,XX年XX月分配至XX供电公司参加工作。参加工作以来,先后在营销科、计量班工作。自XX年12月取得装表接电工技师资格以来,自己的工作性质和从事的专业虽没有改变,但不同岗位职责的转变,使自己的专业知识有了一个更大的实践和拓展空间,进一步锻炼和丰富了自己,增长了知识和才干,提高了自己的专业技术水平,各方面都得到了长足的进步。现将近期的专业技术工作情况总结如下:一、信念上坚定,思想上成熟,努力学习知识,实现自身价值再提升。一个人的信念是人的世界观在奋斗目标方面的集中反映。从自已取得技师资格的那一天起,我就始终保持一个信念:不论以前有多大成就,今天一切都要从零开始。因为有了这个始终不渝的信念,坚定不移的立场,所以,我才能在实际工作中保…… [电抄核收技师论文]黑河市水电开发利用现状及问题分析[电抄核收技师论文]黄山地区的远程集中抄表与电力营销管理[电抄核收技师论文]高能源成本背景下空调应用的经济节能方案[电抄核收技师论文]高效的电力营销业绩跟踪与管理系统[电抄核收技师论文]高压电能整体检测的意义[电抄核收技师论文]风险导向审计方法在电费资金管理审计中的运用[电抄核收技师论文]预防电力营销责任事故的措施探讨[电抄核收技师论文]预付费购电装置的应用探讨[电抄核收技师论文]预付费电能计量装置的现状分析与改进措施[电抄核收

技师论文]韩城市物业管理问题及对策[电抄核收技师论文]面向服务的架构在电力营销中的应用[电抄核收技师论文]面向智能小区的远程抄表系统的实现.[电抄核收技师论文]非正弦不对称三相三线制系统无功电能的计量[电抄核收技师论文]静态式电能表运行稳定性的分析(更多扣前六五七中三九二后七八八) 专业技术总结;在历年的工作经历中,我自始至终坚持在实践中学习,;一、学习经历;1、学历;1980年7月重庆电力技工学校,电气专业毕业(中;2、培训;1983年6月至7月,参加重庆供电公司举办《用电;1995年9月,参加四川省电力工业局举办《用电检;2000年5月,参加重庆市举办《行政执法人员资格;2002年10月,参加重庆市电力公司举办《班组长;2003年5 专业技术总结 在历年的工作经历中,我自始至终坚持在实践中学习,在学习中实践,用所学的知识和技能来回报社会、回报企业、回报曾经帮助过我的同事,甘当企业发展的铺路石。 一、学习经历 1、学历 1980年7月重庆电力技工学校,电气专业毕业(中技);1995年12月重庆电力职工大学供用电管理专业毕业(大专);1998年12月重庆党校经济管理专业毕业(本科)。 2、培训 1983年6月至7月,参加重庆供电公司举办《用电检查培训班》,

装表接电(技师)考核表格

四川省电力公司技师技能考核操作任务书 一、任务名称 电能计量装置接线检查 二、适用职业等级 装表接电技师 三、具体任务 现场测试电能计量装置有关参数,计算其更正系数及差错电量,判断该装置的接线是否正确,根据实际情况进行接线更正。 四、工作规范及要求 1、给定条件:用户的电能计量装置为三相三线制(有、无功联合接线,V/v接线,经TV、TA接入)。已知用户主要负荷时段的平均功率因数为(性);抄见电量为:起、止;互感器变比分别为:TV /0.1kV,TA /5A。 2、技师考核模式特别说明: V相已经可靠接地,不得测量对地电压,否则“2.2 测量电压、电流”、“2.3 确定电压接入顺序”、“3.1 画相量图”、“3.4 错误接线方式”等项目全部不得分。 3、按规定应根据具体情况办理第一种或第二种工作票,因在其他模块中已经考核,本模块考核时不再办票,但工作开始、更正错误接线和工作终结时应提出口头申请。 4、安全、正确地使用仪器、仪表对计量装置进行运行参数测试。 5、根据参数测试结果判断电压接入情况;绘制计量装置实时相量图并判断电流接入情况,要求相量标注完整、正确、规范、整洁,应标注同一元件相关相量间夹角。 6、说明错误接线方式,用各元件电流电压相量形式表示;说明表计运行特点(表快或表慢,多计或少计,正转或反转);绘制计量装置现场实际接线图;安全、规范更正接线。 7、正确写出错误接线状态下的计量功率表达式,要求表达式书写清楚、规范、整洁并按各元件计量功率相加的形式,若未经说明应按一、二、……元件顺序书写。 8、计算更正系数,抄见电量、实际用电量及差错电量,给出应追补或退还电量结论,要求计算过程清楚,结果正确,书写规范、整洁。 五、时间要求 操作时间40分钟,时间到立即停止工作。

电工技师技术总结

篇一:电工技师专业技术工作总结 电工技师专业技术工作总结 我是利君制药202车间的一名普通维修电工。自从事本职工作20年以来,我一直不断地加强自身修养,努力地提高思想道德水平,认真地进行各项文化和专业知识的深化学习,不断地探求新知,锐意进取,积极地开展职能范围内的各项工作,完整履行好一个技师的工作职责,起好模范带头作用。 一、自觉加强理论学习,努力提高个人素质 没有坚定正确的政治方向,就不会有积极向上的指导思想。为了不断提高自己的政治思想素质,几年来我一直非常关心国家大事,关注国内外形势,领会“三个代表”和“十八大”的重要思想,并把这种思想付诸实际行动过程中去,保证自己在思想和行动上始终与党和企业保持一致。同时,也把这种思想带入工作和学习中,不断追求自身进步。有人说:一个人要成才,必须得先做人,此话有理。这也就是说:一个人的事业要想得到成功,必须先要学会怎样做人.特别是干我们这项技术性很强的工作的,看事要用心、做事要专心、学习要虚心。容不得有半点马虎和出错。 二、端正工作态度,起好带头作用 自从进入公司参加工作开始,我就从事了维修工作。20几年来,我以锲而不舍的精神,脚踏实地的干劲,由一名学徒工慢慢地成长为一名技师。由于工作努力,成绩突出,09年被评为公司先进个人,并且破格调到公司建设处担任维修和管理工作。我深知机电管理工作在建设期间的重要性,特别是含有大部分隐形的电器基础设施与工程,要随时监督检查,发现问题就必须解决问题,决不能草草了事,否则后患无穷且再无法根除,这就摆在我们作机电管理的面前是一种考验和责任。作为我是一位机电班班长和一名电工技师,身上的责任和重担义不容辞。因此,在平时的工作中,我不仅要求自己班组成员在监督巡查时,要认真仔细,做到一丝不苟,而且自己还深知打铁还须自身硬的道理。对我自己做出了这样一些严格要求:一要在遇到脏累苦险的工作时抢在工人前头干,而且要比工人干的多、下得力;二要在遇到技术性难题是挺身而出,尽自己最大的努力攻克技术难关;我始终以我最大的努力做好每件事,以公司利益为重。包括建成后的生产过程中,有时是抢时间,争分夺秒地处理了大大小小的电气设备故障有几十起,为公司赢取了宝贵的生产时间,为公司的发展打下了坚实的基础,为公司创造经济利益和社会效益提供了坚强的后盾和强有力的保障。三是我要求自己能勇于承担责任;我认为既然自己是一名技师,那么在业务水平等诸多方面就要比一般工人要强一些。 豢的爱岗敬业之心,刻苦专研业务,以娴熟的技术、热忱的服务,赢得了同志和领导的尊敬和赞誉。 三、加强业务学习,提高技术水平 具备良好的政治和业务素质,是做好本职工作的前提和条件。由于感到自己身上的担子和责任,而自己的学识、能力和经验都有一定的差距,所以总不敢掉以轻心,所以很注重学习。向书本学习,向同事

相关文档
相关文档 最新文档