文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房装修设计方案

机房装修设计方案

机房装修设计方案
机房装修设计方案

某机房设计方案2020年4月

第一章机房装修设计方案

1.概述

根据此计算机机房机房设备运行和机房建设的需要,机房改造工程方案设计从机房的总体布局、各功能分区的分布,在满足坚固耐久、防止火灾、确保设备各系统正常运行等各方面要求的前提下,尽量与设计施工单位配合,利用大楼设备及环境条件,以避免重复建设造成的浪费,减少不必要的投资。

本方案设计中包括的内容涉及机房装饰装修设计、机房新风空调设计。在设计过程中采用了较为先进的设计思想,先进技术和新材料、新设备,所选用的设备及材料均具有较好的性能价格比。采用科学管理的设计方案,精心施工、安装,建设成能够保证网络通信及其设备良好运行的环境,便于提高操作人员与设备的工作效率,延长设备使用寿命。

2.设计依据

2.1总体方案及装修

《电子计算机场地通用规范》(GB/T-2887-2000)

《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-2008)

《计算站场地安全要求》(GB 9361-88)

《计算机房用活动地板技术条件》(GB 6650-86)

《建筑设计防火规范》(GBJ 16-87)

《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)

《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)

《计算机房施工和验收规范》(SJ/T 30003-93)

甲方提供的建筑平面

2.2电力及照明系统

《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52-82)

《低压配电装置及线路设计规范》(GBJ54-83)

《电气装置安装工程及验收规范》(GBJ232-83)《低压配电设计规范》(GB 50054-95)

《供配电系统设计规范》(GB 50052-95)

《电气设计规范》(工程建设标准规范)

《通用用电设备设计规范》(GB 50055-93)

《建筑照明术语标准》(GB 50034-92)

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

《计算机信息系统防雷安全规范》(GB50057-94)

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-91) 《通信机房静电防护通则》(YD/TT54-95)

甲方提供的建筑平面

2.3空调通风系统

《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)

《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-97)

《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-93 )

《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)

《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)

《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-2002)

甲方提供的建筑平面

3.设计目标

本工程在设计时主要要把握以下几个准则:

安全性:在设计充分分析系统可能遇到的威胁及风险,保证机房中硬件和软件系统能够安全有效运行。

实用性:设计时要尽量保证各功能区布局合理、适用。

先进性:设计时要尽量采用先进的、成熟的现代技术,保证在一定时期内不落后。

可扩展性:本工程各个系统的设计都要考虑到机房今后扩展的需要,要预留相应的扩展空间或接口。

经济性:在满足以上原则的前提下,也应该考虑机房建设的经济性,所选的主要材料均应该具有良好的性能价格比。

4.总体设计思想和特点

我们根据现代机房的特点,确立了“优质、高效、安全、环保”的观念。“优

质”是指设计优化、选材精良、工艺先进,从而充分体现精品意识和时代气息;“高效”是指进行合理的空间分配与系统组合,从而创造便捷、有效的运行及维护环境;“安全”是指在设计中采用必要的、科学的、全面的方法以保证今后设备运行的可靠性、稳定性,同时应有效防止信息的泄露,从而保证设备运行系统的安全性; “环保”是指在设计中采用先进的、环保的、富有创意的方法,以保证人们在枯燥的机器设备环境中从视觉及感官上达到一种满足,从而提高人们的工作效率。

5.机房环境要求

温、湿度:

主机房:温度:22℃±2℃,变化率<5%不凝露;

相对湿度:55%±10%

其它房间:温度:22℃-26℃,变化率<10%不凝露;

相对湿度:30%-70%

尘埃:

静态测试,每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18000粒。

噪音:

主机房内的噪声,在计算机停机条件下,在主机操作人员位置测量应

小于68dB(A)。

接地电阻:

R≤1Ω

照度:

不小于300Lx

事故照明:

不小于5Lx

噪音:

主操作员位置<68dB

静电:

<1KV

荷载:

机房:根据国家A级机房标准,楼板荷载应在500kg/m2以上

配电(电池):根据国家机房标准,楼板荷载应在1000kg/m2以上

6.机房装修基本情况简介

本工程所涉及设计施工的机房位于办公楼六层。

1、计算机机房区(含UPS室及电池室)位于办公大楼六层,面积约为340平方米。

楼层高为4.30米,最低粱下高度为3.5米。

7.机房建设详细设计

7.1土建装修设计

机房作为电子设备的工作场地,既有其独特的规律,也应有不同立体造型,不同色彩变化的空间,以适应不同功能房间的需要,把不同的材料合理搭配起来,建造一个视野宽阔、层次丰富、能适应未来发展的场地,是内装修设计的出发点。

7.1.1主材选择:

根据规范,室内装修应采用非燃烧材料(燃烧性能A级)或难燃材料(燃烧性能B1级),当设有火灾自动报警装置或自动灭火系统时,除顶棚外其它装修材料燃烧性能等级可降低一级。

计算机设备对周围环境要求高,选用的装饰材料还应满足气密性好、不起尘、易清洁、并在温、湿度变化作用下变形小等条件。墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面,还应避免眩光。

吊顶:

吊顶采用铝合金条形微孔板暗龙骨吊顶(燃烧性能A级),规格为300mm宽,0.7mm厚。该材料表面平整,漆面坚固,无色差,不起尘,不起静电、易清洁,防火性能好,能充分满足机房对静电、洁净度、防火的要求。无明龙骨,整体装饰效果好;且拆装方便。吊顶高度为距地面2950mm。照明灯具选用与之相配套的两管格栅灯具。

铝合金微孔板吊顶上部的原顶面、梁、墙面、柱面等均刷乳胶漆作防尘处理,保证机房的洁净度,吊顶板上部空间作为机房专用空调回风通道及敷设电气管线用。吊顶板可方便拆装,便于今后线路检修及增加线路。

墙、柱面:

墙、柱面采用木龙骨穿孔铝塑板饰面,既具有很强的现代感,又具有抗静电、不起尘、不吸尘、易清洁的特点。铝塑板表面的微孔又具有良好的吸音效果,同时也消除了金属板面反光强的缺点,充分满足机房对吸音效果及灯光的要求。选用合资“海达”牌铝塑板。

计算机机房墙、柱面采用木龙骨铝塑板饰面,既具有很强的现代感,同时又具

抗静电、不起尘、不吸尘、易清洁的特点,能充分满足机房对静电、洁净度、防火的要求。选用合资“海达”牌铝塑板。

其余房间墙、柱面刷立邦“美的立”乳胶漆。

地面:

电池室采用原地面。

其余房间地面均铺设优质合资无黑边抗静电活动地板,规格600×600×40(燃烧性能均为B1级),贴面采用进口贴面。具有抗静电性能好、不起尘、易清洁、无色差,装饰效果好、整体感强,平整、耐磨、易除尘、不褪色等特点。铺设后稳定性好、不易变形,拆卸和恢复简单方便。

活动地板下空间作为机房专用空调的送风箱及敷设电气管线用。计算机机房选用一定量的风口板作为机房专用空调的送风口使用。抗静电活动地板能够很方便地掀开,非常方便以后机房内再穿线,而且恢复铺设地板也很容易。

铺设高度为:计算机机房:350mm。

踢脚:

全区踢脚板均采用不锈钢踢脚,选用1mm厚哑光不锈钢,龙骨采用9mm厚中密度板,踢脚板高度为100mm。该踢脚板不燃烧、不起尘、平整度好,能很好地满足机房的各项要求。

门窗:

根据机房对防火要求高的要求,所有房间外门均采用甲级钢制防火门。

为增加房间内的通透感,所有内门均采用小门夹钢化玻璃门。地弹簧、门夹均选用“皇冠”牌,门玻璃采用秦皇岛生产的“耀华”钢化玻璃。

计算机机房采用恒温恒湿空调,为保证计算机机房内的洁净度,同时起到保温隔热、节约空调能源的作用,在计算机机房外窗内侧增加一层塑钢固定窗。

窗帘盒:

沿所有房间外窗做通长窗帘盒。窗帘盒采用15mm厚中密度板制作,经防火处理后,刷浅灰色油漆。窗帘盒采用25*25角钢与墙面固定,角钢采用打磨表面后刷防锈漆的方法作防锈处理。

7.1.2防尘处理

为满足计算机对含尘量的较高要求,除主材选用不起尘、不吸尘的材料外,所有辅材也尽量选用不起尘、不吸尘的材料,对所有易起尘、易吸尘的材料均刷乳胶漆做防尘处理。活动地板下及吊顶内空间均刷漆作防尘处理。

7.1.3防火处理

主材为非燃性或难燃性外,其它材料尽可能选用难燃性材料,所有木质品及木

质隐蔽部分均刷防火漆作防火处理。

机房内所有电缆桥架及风管均选用镀锌铁板材料制作。所有电线管均选用镀锌电线管。

7.1.4机房设计高度

计算机机房:地板高0.35米,吊顶高度2.65米,室内设计净高2.6米。

7.2电气工程设计

7.2.1设计内容

机房工程的建设必须要建立一个可靠性强的供配电系统,在这个系统中不仅要解决计算机设备的供配电问题,还要解决保障计算机设备正常运行的其它附属设备的供配电问题。如机房恒温恒湿专用空调,机房照明系统,网络系统等。既:1.计算机设备的电源系统设计及弱电系统等设备的用电(UPS电源供电)。

2.空调、动力、照明及辅助用电的配电设计。

3.机房接地系统设计。

4.机房电源防雷系统的设计。

7.2.2设计思想

机房工程的电力系统,应保证计算机房的供配电具有高安全性、高可靠性,从而保证主机系统和网络系统的安全、可靠、稳定运行。高质量的电源解决方案具有几个特点:

①多级电力保障②冗余③电源无污染④电源无间断

⑤双回路供电⑥良好的接地⑦良好的浪涌抑制措施。

7.2.3供、配电系统

7.2.3.1供电系统:

大楼到计算机机房提供一路总进线电源,进线电源为三相五线,经强电竖井敷设至机房的配电柜或配电箱。并且在大楼市电停电期间,由UPS的蓄电池供电,确保计算机设备不断电。

1、在计算机机房内设一台UPS配电柜及一台动力配电柜为计算机机房区的

所有用电设备供电;

2、在UPS室设一台UPS配电柜及一台动力配电箱为通信机房的所有用电设

备供电;

考虑以后扩展,主进开关留出一定的备用容量,在配电柜、配电箱内预留部分

备用开关及备用开关位置。使整个供配电系统安全、优质、稳定、经济且维护简便。

本设计中配电柜、箱具有以下特点:

采用ABB断路器;

电流表、电压表、指使灯、转换开关等全部采用进口或合资产品;

设零、地汇流排,UPS输出配电柜内增设计算机专用零、地汇流排;

配电柜主进开关后端加装防雷器;

主进断路器带有DC24V分离脱扣,可与消防联动。

7.2.3.2配电系统

计算机机房区计算机设备配电:

计算机机房内计算机设备通过UPS配电柜AP2供电。其它房间的计算机设备通过动力配电柜AP1供电。机柜采用地板下安装的工业连接器供电,选用德国曼柰柯斯16A单相三眼工业连接器;其他工位的计算机设备通过安装在墙面的万用插座供电,选用突破三联万用插座,具有阻燃、耐高温性能,插孔为国际通用性插孔。

工业连接器采用星型连接方式,万用插座采用树干型连接方式。

通信机房设备配电:

通信机房内所有计算机设备均通过UPS配电柜AP3供电。机柜采用地板下安装的工业连接器供电,选用德国曼柰柯斯16A单相三眼工业连接器;其他工位的计算机设备通过安装在墙面1.2米高的万用插座供电,选用突破三联万用插座,具有阻燃、耐高温性能,插孔为国际通用性插孔。

工业连接器采用星型连接方式,万用插座采用树干型连接方式。

空调、照明及辅助设备配电:

空调、照明及辅助设备由动力配电柜供电。辅助设备电源通过墙面暗插座获得。墙面暗插座选用松下二、三眼带保护门的插座。

空调采用星型连接方式,照明及墙面暗插座采用树干型连接方式。

7.2.3.3电缆敷设,配管配线

考虑到机房电缆受环境温度影响及散热条件不好,电缆载流量取环境温度为+40℃时的载流量。

全部电缆选用阻燃型电力电缆或阻燃交联电力电缆,以满足机房防火的要求。

计算机设备、电视电话会议设备电源线采用阻燃屏蔽电力电缆。

吊顶内灯具、插座电源线选用阻燃聚氯乙烯绝缘铜芯线,镀锌电线管内敷设,末端穿金属软管。

地板下由于设备电缆数量多且较集中,采用镀锌金属线槽保护敷设,末端穿金属软管。为防止机房内可能漏水,导致电线电缆被侵泡,地板下所有金属线槽、电线管均通过支架离地>20mm安装。电缆末端穿金属软管,既起到屏蔽作用,以可防止鼠咬。所有金属管、金属线槽和金属软管均可靠接地。金属管与金属管之间、金属线槽与金属线槽之间以及金属管与金属线槽之间均通过跨接地线连接。

选用特制电气线口板并配置配套的开口盖板,用于电缆穿过地板,保持机房内整洁。

7.2.4照明系统

7.2.4.1照明设计的原则

光线明亮且柔和,适合人们的生理需要,布局合理且操作方便,为工作人员创造良好的工作环境。

7.2.4.2机房对照明的要求

1.照度要求:

按《电子计算机场地通用规范》(GB-2887-2000)。

机房内在离地面0.8m处,照度不应低于300LX,基本工作间和第一类辅助房间不低于200LX。

应急照明照度在离地面0.8m处,不应低于5LX。

主要通道及有关房间应设置事故照明(疏散照明、安全出口标志灯)照度在离地面0.8m处,不应低于1LX。

2.眩光限制标准:

电子机房内基本工作间无眩光,眩光限制等级为Ⅰ级;第一类辅助房间眩光限制等级为Ⅱ级,可以有轻微眩光;第二、三类辅助房间眩光限制等级为Ⅲ级,允许有眩光感觉。

3.照明设计:

根据国家有关标准并结合本工程的实际情况:

在机房区域设计采用嵌入式格栅荧光灯,既能保证机房I级眩光限制等级要求,又具极佳的延伸效果,是现代金融、通信机房照明设计的首选方案。并且设计照度大于400LX。机柜区的灯具布置必须沿着机柜间隔方向, 机房区设计照度大于400LX, 辅助机房区设计照度大于200LX.

荧光灯具选用飞利浦荧光灯具。

4.应急照明:

在市电停电后,为保证工作人员做存盘等紧急处理,机房照明由UPS电源供电

的灯具保证,并均匀布置无死角。为保证上机人员紧急处理存盘以后撤离,同时在楼道和出口处设置应急出口标志灯。

7.2.4.3灯具选择及布置:

本设计根据机房电气设计规范对照度的要求,结合自然采光及墙面反射率等因素,计算确定灯具数量。在灯具的布置上,根据各房间的实际情况决定灯具间隔,并充分考虑到照度均匀性和有效抑制眩光等因素。同时还要兼顾各房间吊顶板的方式及布置,在满足机房对照明的要求的前提下,尽量满足装饰效果。

7.2.4.4照明灯具控制方式:

采用分散控制的方式,即通过墙面跷板开关控制灯具的开启。选用四通松下公司WF系列宽模块跷板开关。

7.2.4.5应急照明

机房区内的事故照明系统自成一体,它仅作为市电停电及紧急事故情况时,工作人员安全下电和安全撤离使用,不作为工作照明用,因此对它的照度要求较低,为≥5Lx。

在每个机房内安装应急灯,墙壁安装,后备电源由自身提供。。

7.3接地及防雷系统设计

7.3.1计算机接地系统

在本工程设计中除考虑交流工作地、安全保护地、防雷保护地之外,尚须考虑计算机专用直流逻辑地,本工程设计采用大楼联合接地,且要求接地电阻R<1欧姆。直流接地线可直接从机房配电柜的直流工作地铜排上接至大楼总联合接地汇接排,保护接地线也通过进线电缆的PE线接至大楼原有总保护接地汇接排.直流工作地线设计采用50mm2的铜芯地线电缆。交流工作地、安全保护地等由大楼提供的三相五线电源进线引来。

7.3.2抗静电接地

由于物体磨擦、空气干燥等原因均会产生大量静电,静电放电时会产生高频干扰信号,可能引起计算机系统发生故障。

设计中采用两种方法来防止静电产生的干扰,一是通过恒温恒湿的机房专用空调,保持空气的湿度,减少产生静电电荷;另外再通过地线将产生的静电电荷释放掉,避免静电电荷放电产生的高次谐波对计算机设备的干扰。

各房间分别设置一套抗高频干扰接地装置。地板因磨擦产生的静电电荷,通过活动地板四边的导电胶条和金属支架引至抗高频干扰接地装置,通过抗高频干扰接地装置进行释放。区墙、柱面外贴的铝塑板,用导线全部连接,再接至抗高频干扰

接地装置,通过这种方式来释放铝塑板上产生的静电电荷。通过抗高频干扰接地装置,可基本上清除机房区的静电,保证计算机设备和工作人员的安全。

抗静电地接自大楼安全保护地。

具体做法:

用镀锡编织铜带TRZX-6mm2饶于地板活动支架,每隔一根饶一次,并用铝皮卡子固定,一端固定到机房内铜排的接地端子。

根据机房的抗静电要求,对抗静电活动地板及机房内所有金属装修材料均做了可靠的接地处理,以保证机房地板静电电位小于1KV。

7.3.3防雷保护措施

微电子设备的低压电源的质量至关重要,它关系到设备运行的整体可靠性和安全性。低压电源系统最易受到雷电和工业操作的干扰,产生瞬间过电压现象,因而影响设备的正常运行甚至损坏设备。因此,为了保护设备的安全,首先应该对设备的电源系统施以保护,采取措施将可能产生的各种电源扰动限制在设备能够承受的范围之内,并将浪涌电流引入接地网络,为此,我们建议将机房防雷分为三级,大楼的避雷针、避雷带作为一级防雷,大楼配电室的电源防雷作为二级防雷,机房内各配电柜的主进开关加装电源防雷器作为二级防雷。在配电柜主进开关后端加装防雷器,选用德国DEHN防雷器。该产品具有防雷击强度大,响应快速,插入损耗低,标准模块设计,安装方便等优点。

室内装修设计方案

室内装修设计方案 郭兴瑞 二〇一二年

第一章工程概况 第一节任务需求 一、房屋说明 工程地点:西泽家园云庭院7号楼一单元502室 形式结构:二室一厅一厨一卫 房屋类型:经济适用房,建筑面积为74.42m2,实际使用 面积56m2。 面积大小:(单位:cm) 1、客厅:660×330×273,窗户76×145,窗台76×204,入户门96×216,墙厚24 2、大卧室:510×267×273,窗户146×145,门84×216,墙厚28.6 3、小卧室:301×270×273,窗户144×144.5,门85×214,墙厚30 4、卫生间:209×159×273,门77.5×214,墙厚16,马桶轴距34,马桶浴室柜侧距94 5、厨房:270×179×275,窗户146×143,门78×216,墙厚29 6、走廊顶:207×95 二、2室1厅的结构,希望客厅可以设计得大点,因为是小户 型,所以希望户型设计合理,功能齐全。 三、设计时要留下足够的空间来考虑贮物功能,可考虑在有

限的空间里设计多种储物柜。 四、总体原则:经济适用,保证安全,布局合理,智能化 第二节任务说明 1、为了在施工期间保证装修质量,减少矛盾,在缺乏户主装修思路的情况下拟定本方案,以便在装修过程中及时传达户主装修意愿,保证工程顺利。 2、避免错装,减少住户不必要损失。 3、为保持家装的效果具有明显的整体感,请各装修师傅在装修过程中进行连贯操作,这不仅是某道工序应由专人负责施工,在施工的时间上也要注意连贯,以免出现不良的装修后果。 4、因非专业人员,本方案若有不合理之处,望请各位师傅包涵,莫要笑话,及时沟通并提出宝贵建议,不胜感激。

机房装修施工方案

施工组织设计 、概述 在现代科学技术高度发展的今天,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域。近些年里在我国如雨后春笋般地建成了很多大、中、小各种规模的计算机机房。则计算机机房工程这一新兴的产业也获得了突飞猛进的发展。计算机机房工程是一种涉及到空调技术、供配电技术、抗干扰技术、防雷防过压技术、净化技术、消防技术、安防技术、建筑和装饰技术等多种专业的综合性的产业。电子计算机的可靠运行要依靠电子计算机机房的严格的技术条件来保证的。 为了保证计算机系统稳定可靠运行,计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。则必须为计算机系统寻求和建立能够充分发挥其功能、延长机器寿命,以及确保工作人员的身心健康,并满足其各项要求的合适的场地,即计算机机房。 机房是一个集建筑装饰学、电工学、电子学、美学、环境保护、安全防范技术、暖通净化技术、计算机专业、弱点控制专业、消防专业等综合学科的系统工程,并设计到网络布线工程等技术领域,只有全面掌握各专业的系统化、集成化和技术应用,才能确保计算机系统的正常运行工作。现在的机房建设工程正式充分体现了新技术、新材料、新工艺、新设备的特点。一方面,机房建设要满足计算机系统的安全可靠、正常运行,延长设备使用寿命,提供一个符合国家各项有关标准的优秀的技术场地;另一方面,机房建设给机房工作人员提供了一个舒适、典雅的工作环境。说到底计算机机房的建设工程是一个综合性的专业技术系统工程。它具有建筑室内设计、空调、通风、给排水、强电、弱电等各个专业及计算机机房所特有的专业技术要求。同时又具有建筑装饰关于美学、光学、色彩学等专业的技术要求。因此,机房建设常常需要专业技术企业来完成,从而在设计施工中确保机房先进、可靠、安全、精致。既满足机房专业的有关国标的各项技术条件,又具有建筑装饰现代艺术风格的机房,才能充分满足业主的使用要求。 机房建设工程设计,要体现出作为重要信息会聚地的室内装潢特点,在充分考虑计 算机系统、门禁系统、通讯、防雷、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、先进性、完整性、经济性的前提下达到高雅、大方、简朴的风格;机房内装潢基本格调要简明、淡 雅、柔和;选用装饰材料方面,充分考虑防尘、屏蔽、环保、消防、不易变形等因素。

装修设计方案

装修设计方案 装修设计方案(一) 家庭装修时应该如何制定设计方案?也许不少业主认为自己只管选好装修公司就好,设计方案是设计师的事,装酷网现在告诉有这样想法的业主,这是一个误区。设计思路的确定、设计方案的选择是家庭装修的重点,业主必须要亲自参及,因为希望把家装修成什么样只有自己最清楚,而装修的基本思路是否正确,是决定装修成败的关键。现在装酷网就来告诉大家家庭装修时应该如何制定设计方案。 一、了解各种装修风格的特征 装修前应该先要明白自己适合哪种装修风格,业主们最好事先了解一下所有装修风格的特征,看到底自己到底喜欢哪种装修风格,然后再确定自己家的装修风格,业主们可根据自己的日常生活习惯来判断自己到底适合哪种装修风格。具体风格选择参考装修风格的分类以及各种风格适合的人群。 二、选择合适的装修设计师 现在很多装修公司的设计师其实都是由业务员兼职的,他们可能学习了一个星期甚至更短时间的设计软件,就能自称为设计师了,所以业主们在挑选设计师时,一定要看其以往设计的案例,并且要他多多交谈,看他对室内装修设计到底了解多少,一般经过一两个小时的聊天,你就能知道这个设计师是否专业,能不能画出好的装修设计图。其实最好的装修设计方案大都是由业主自己做出来的,有些装修公

司提供免费设计,那业主就可以充分利用这位设计师来做出最好的设计方案:首先,请设计师根据你家实测的尺寸,结合业主自己打算进行的户型改造,画出实际的户型平面图;然后,把此图多复印几份,自己用笔在上面规划各种方案,然后请设计师帮你把各方案的平面布置图绘制出来;一般免费的也就提供这些图纸了,不同的是,大部分人是让设计师设计了平面布置图(你会发现他提供的图纸基本上毫无新意,和别人家的也没有区别)这样的布置图就毫无作用了。如果反过来,是你自己设计好布置方案,请设计师帮你画出来,那么这份图纸就大有用处了。 有了这几份平面图,设计DIY中的技术问题,基本上就解决了,业主不要觉得自己没有能力做好这项工作,相信在设计自己的家这项工作上,自己是最好的人选,因为,自己最了解自己的生活需求,而且家的好看及否不在别人的评价,只在于业主自己。 三、家庭装修设计方案的审查 家庭装修设计要以方案设计的形式,形成一整套的设计文件,并且需要业主通过对方案设计的审查,才能确定家庭装修的用材、施工方法及达到的标准。 家庭装修方案设计重点审查以下内容: (1)图纸的审查:除审核平面设计图外,还应重点审核施工图,考察其设计尺寸及作法是否符合家庭房间的尺寸,各立面的装修是否符合家庭的要求,各装饰工程子项目的设计是否规范,并符合家庭的要求,如有出入,应做进一步的修改。

机房装修方案

第一章机房装修 1.1工程设计说明 1.1.1、工程范围: 精装修工程 电气工程(机房供配电、UPS) 通风工程(空调系统) 机房监控报警系统 机房防雷接地保护系统 1.1.2工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 根据需求分析,我们认为机房装修总面积应约为200M2。 1.1.3、设计依据 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89)

国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《电气装臵安装工程接地装臵施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 1.2机房精装修设计 1.2.1隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。 整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线,具体隔断位可以根据实际测量决定。 1.2.2地面工程 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。 活动地板的种类较多,根据板基材料可分为:铝合金、全钢、中密度刨花板。它们的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。我们建议机房选用全钢防静活动地板,

装饰装修工程施工设计方案95973

装饰装修工程施工方案 (内、外粉、涂料及贴面砖) 一、工程概况 本工程建筑面积为2770㎡,建筑层数六层,建筑高度20m,建筑结构形式为:框架结构,场地类别为:2类,抗震防震烈度为:7度,设计使用年限:50年,建筑耐火等级:二级;建筑屋面防水等级Ⅱ级。本工程±0.00相当于绝对标高511.47m. 砌体:-0.03m以下采用页岩实心砖(MU15),水泥砂浆M10。-0.03m以上外墙、电梯间墙采用页岩空心砖(MU5),水泥砂浆M5;其余内墙采用加气砼砌块(A3.5),混合砂浆M5. 装饰要求:内墙:外墙内侧30mm厚膨胀玻化微珠保温砂浆刷涂料墙面;卫生间釉面砖防水墙面;其余水泥砂浆涂料墙面。外墙:一层柱面贴花岗石墙面,其余饰面砖墙面。外门窗构造:窗为塑钢窗配6+9A+6中空玻璃楼地面:水泥砂浆楼地面。顶棚:板底抹灰顶棚。 二、施工准备 1.技术准备 组织项目部的技术管理人员审阅装饰装修施工图纸,并学习《装饰装修工程施工验收规范》的有关规定,发现问题及时与监理、建设及设计院联系,在施工之前将图纸疑问解决;并及时对施工人员进行抹灰、贴面砖工程技术交底。

2.人员准备 选用技术素质较好的施工人员进场施工,并从项目部的管理人员中选拔人员专门对抹灰、贴面砖工程进行整体管理。 3.材料准备 在工程施工之前,将面砖、砂、水泥、石灰膏;水泥:325号普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月或已经受潮的水泥,应按试验结果使用。砂子:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前过5mm孔径的筛子。不得含有草根等杂物。石灰膏:应用块状生石灰淋制,淋制时必须用孔径不大于3mm×3mm的筛子过滤,并贮存在沉淀中。熟化时间,常温下一般不少于15d;用于罩面时,不应少于30d。使用时,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。建筑胶等。等材料采购到场,施工前进行进场验收。 4.主要机具: 砂浆搅拌机、切割机、角磨机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刚、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。 三、抹灰施工工艺

深圳机房装修项目设计方案

机房装修项目设计方 案 第一节技术方案总则 1.1、总体说明 机房装修为交钥匙工程,我公司到采购人建设场地进行现场勘查,充分了解采购人的需要,并制定完备的解决方案,机房建成后符合国标《电子信息系统机房设计规》(GB50174-2008)规的B级机房要求。机房的整体设计和实施充分体现先进性、可靠性、实用性、安全性、节能环保、兼容性和可扩展性的理念,确保满足整个高性能计算集群应用的需求。机房面积约65平方米,属新建机房项目。 我方组织各专业技术人员进行了设计,力求完整地表达本项目的材料、设备、技术和工艺等诸方面的需求,补充了工程围完成整个系统需要的其他设备、材料、辅材、施工等,以最终保证工程招标围的系统是一完整系统。 计算机机房的建设,是一门集美学、建筑装饰、环境保护、电气电工、抗干扰、防雷防过压、空气调节、暖通净化、机电安装、安全防、计算机网络、弱电控制集成、消防等多方面综合学科及技术的系统工程,计算机机房设计与施工的优劣直接关系到机房计算机系统是否能稳定可靠地运行、各类信息通讯是否能保证畅通无阻。 由于计算机机房放置的设备绝大部分都是微电子设备、精密机械设备及机电设备,由中、大规模集成电路及其它电子元器件等构成,因此易受环境条件的影响,如果环境条件不能满足这些设备对环境的使用要求,就会降低计算机等微电子设备的可靠性,加速元、器件及材料的老化,甚至丢失重要的数据和出现误动

作等。因此为了保证机房各个系统包括计算机网络系统的安全可靠运行,该电脑机房的建设必须满足这些计算机系统及工作人员对温度、湿度、洁净度、噪声、照度、振动、供配电电源质量、电磁场强度、防火、防盗、防雷、屏蔽、接地等多方面的要求,达到国家信息安全等级保护3级要求。一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 1.2、工程围 1)机房结构装修工程; 2)机房电气系统工程; 3)机房制冷系统工程; 4)机房通风系统工程; 5)机房消防系统工程; 6)机房安保系统工程。 1.3、项目重点及难点 1.3.1、机房设备、材料部分 1、设备材料采购中我们考虑应体现设备的实用性、先进性、专业性、安全性、集成性、环保型和经济性。机房设备强调实用性,各设备在技术上应是先进的并能够兼容技术发展趋势。设备购置设置应注重机房使用功能的专业特点,应满足机房日常正常运行要求。采购的设备应达到国际先进水准。设备购置时应充分考虑设备运行成本,并使之达到最小化。 2、所采购的设备遵循以下原则: ●可靠性:设备应具备在规定的条件下和规定的时间完成本技术文件规定功能的能力。应具备系统长期和稳定工作的能力。

室内装修设计、施工方案

两居室住宅——室内装修设计、施工方案 一、编制依据 二、工程概况 该工程为南方一套两居室住宅室内装修工程,包括一个客厅与餐厅连通,主 卧与次卧两个卧室,一个厨房以及一个卫生间。住宅结构为框架结构,墙为砖砌 体,层高3m,室内面积88.47㎡。 三、设计方案 地面:客厅连同餐厅为500*500地转铺设,两个卧室用实木地板铺设;厨房、卫生间、阳台为300*300防滑地砖铺设。 墙面:客厅、餐厅、两个卧室及阳台用乳胶漆饰面;厨房和卫生间为面砖。 顶面:客厅、餐厅、两个卧室为轻钢暗龙骨吊顶,白色乳胶漆饰面; 厨房、卫生间用铝扣板吊顶;阳台直接用乳胶漆饰面。 门窗:主门为钢质防盗门,两个卧室为实木门,卫生间为铝塑门,厨房,阳台为玻璃推拉门。窗均用铝合金塑钢推拉窗。 部分设计见图 四、施工方案 1、施工顺序:电路管道布置→室内大部墙面抹灰→厨卫间防水工程→水磨石楼地面→局部墙面抹灰→墙面顶棚刮腻子→室内墙裙零星油漆→清理→验收 2、施工准备:现场交接准备,技术准备,机具准备,材料准备, 人员准备。 五、主要项目施工方法 1、室内管线 确定室内水管、通风、烟管道布置,电线管路分布,并安装必要管道 2、抹灰工程 (1)工艺流程:

基层清理→吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼→抹底层砂浆→修补墙面箱、槽、孔洞→抹面层砂浆→养护 (2)操作工艺 1)基体清理:清除砖墙面未刮净的干涸砂浆。 2)吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼:按墙上已弹的基准线,分别在门口 角、垛、墙面等处吊垂直、套方、抹灰饼,灰饼大小一般为50×50mm,间 距不宜大于1.5m。 3)抹底层砂浆:抹1:3水泥砂浆,每遍厚度5-7mm,应分层分遍抹平, 并用大杠刮平找直,木抹槎毛。如抹灰层局部厚度大于或等于35mm时,应 按照设计要求采用加强网进行加强处理,以保证抹灰层与基体粘结牢固。不 同材料墙体相交接部位的抹灰,应采用加强网,进行防开裂处理,加强网与 两侧墙体的搭接宽度不应小于100mm。 4)修补墙面上的箱、槽、孔洞:当底灰找平后,应立即把电气设备的箱 槽、孔洞口周边的砂浆杂物清理干净,使用1:3水泥砂浆把槽、孔洞口周边 修补平齐、方正、光滑。 5)抹水泥砂浆面层:中层砂浆抹后第二天,用1:2.5水泥砂浆或按设 计要求的水泥混合砂浆抹面层,厚度为5-8mm。操作时先将墙面湿润,然后 用砂浆薄刮一遍使其与中层灰粘牢,紧跟着抹第二遍,达到要求的厚度,用 压尺刮平找直待其收水后,用铁灰板压实赶光,为防止出现花墙面,施工过 程中对于材料的配合比应注意,水灰比不能过大,要按技术交底控制水灰比。 6)养护:水泥砂浆抹灰层应在潮湿的环境下养护,养护温度不应低于 5℃,养护时间不少于7天。 3、吊顶工程 暗龙骨吊顶 (1)工艺流程:弹标高水平线、划龙骨分档线→固定吊挂杆件→安装边龙骨→安装次龙骨→罩面板安装 (2)操作工艺: 1)、弹标高水平线、划龙骨分档线:用水准仪在房间内每个墙、柱角上抄出水平点,弹出1M水准线,从水准线量至吊顶设计高度加上12mm(一层石膏板的厚度或

室内装饰装修工程的设计方案

室内装饰装修工程的设计方案 施工组织设计 第一章总则 1.1概述 本施工组织设计系为内装工程专门编制,涉及有关工程概况、进度计划、施工方案、管理人员组织、质量保证体系、安全文明施工、成品保护等方面。希望各有关单位明确本内装工程之设计和施工要点,在施工过程中密切配合,按计划工期保质保量按时完成施工任务。 1.2适用范围 本施工组织设计仅适用于内部装饰装修工程 1.3编制依据 1.3.1招标文件及招标答疑 1.3.2 内部装饰装修工程图纸 1.3.3有关建筑装饰工程规范、标准: 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 《建筑项目管理规范》GB/T50326-2001 1.3.4有关建筑装饰施工安全生产、文明施工、环境保护方面的法律、法规和规定等。主要有以下内容: 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》

《中华人民共和国环境保护法》 1.3.5我公司通过的ISO9001质量认证文件。 第二章工程概况 2.1工程概况 2.1.1工程名称:内部装饰装修工程 2.1.2 工程地点: 2.1.3 建设单位: 2.1.4 工程类别:Ⅰ类 2.2工程特点 2.2.1 内部装饰装修工程面积大,装饰新颖、简洁,施工单位多,需各个施工单位和工种相互配合,建立共同的施工基准,处理好交叉施工及相互衔接方面的问题,以利于整个工程按计划顺利完成。 2.2.2 内装饰材料较贵重,表面易污染、划伤,因此材料的运输存放施工应慎重,应采取可靠措施,确保材料无污染、划伤现象。并采取切实可行措施对装饰成品进行保护。 2.2.3 根据工程具体特点和现场实际情况,我们在拟定施工组织实施方案时,经过了多方面的统筹考虑和分析辩论,使施工过程能遵循内装饰装修的客观规律,保证施工方案符合工程实际情况,以充分的准备来满足业主的要求,严格保证工程能按计划实施,在确保质量和安全的前提下按计划完成施工任务。 2.3工程工期 工程计划年月日开工,年月日竣工,工期日历天数天。2.4工程质量 按国家有关验收规范和验评标准,工程质量达到优良标准。

计算机机房建设方案

一拖集团中心监控机房建设方案 第一章中心机房建设要达到的几点要求 第二章机房装修方案说明 第三章机房设备防雷系统说明 第四章机房电气系统配置方案说明 第五章机房空气调节系统说明 第六章机房安全感应门禁系统说明 第七章机房中心监控大屏安装说明 第八章机房设备清单及装修报价(附装修效果图)

第一章中心机房建设要达到的几点要求 一拖集团中心监控机房是要集数据中心、网络服务中心,安全快速反应指挥中心于一体的监控机房。机房设计与施工的优劣直接关系到机房内监控系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 一拖集团中心监控机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长系统使用寿命,又能为管理人员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

第二章机房装修方案说明 一、设计的主导思想 针对机房建设的要求,并以机房设计规范为依据,对的机房进行设计。主要对机房的装饰、电气、空调、消防、感应门禁、闭路监控等几方面进行着重设计。 机房设计的主导思想:首先需要保证机房设备安全可靠地运行,主要考虑机房的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足机房设备对环境的要求,主要考虑机房环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、机房智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对机房环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对机房的特点,还要考虑机房环境足够的照度和防眩光处理以及机房对噪声的要求。 在保证机房设备安全运行和满足机房的使用功能的前提下,将美学艺术有机地融入其中,加之合理地运用装饰材料对机房空间进行美化,并对其重点部位细致刻画和创新,既能体现机房的装饰特点,又能营造良好的机房办公氛围,旨在重点突出机房装饰的高科技形象,体现机房设计的人性化特点。 针对本工程,我公司遵循以上的主导设计思想,以达到安全、可靠、经济、美观和环保节能为原则,对本工程进行详细设计,体现信息时代的特征以及机房的网络化和智能化特点。 二、平面功能布局

装修活动策划方案

装修活动策划方案 方案一:装修活动策划方案 装修五一活动策划案: 赏牡丹,订家装,赏牡丹,订家装,三店同绽放 活动送礼及优惠从4月30日至5月8日止 一: 1、主题:热烈庆祝洛阳城市人家成立一周年;洛阳城市人家政和路旗舰店盛大开幕; 2、优惠:工程造价8.3折(综合管理费不参与打折)活动期间每天享受家装团购惊喜价 3、礼品:活动期间交意向合同就送家居实用好礼(茶具、碗具、锅、枕芯)活动期间凡签单即送大礼(详见礼品赠送规定) 4、主材: 5、5月2日牡丹大酒店家装团购会(半天)凭邀请函送礼品,现场抽奖(部分奖品材料商提供),签单扎气球,赢取幸运大礼。工程部经理现场承诺,为您免去后顾之忧。 6、4月30日至5月8日店面洽谈会(全天)进店均有礼品送,交定金送礼品,签合同送大礼,活动期间凡签单客户将享受金牌项目经理为您量身打造专属施工计划,更高效,更省心。装修公司活动策划方案二、活动具体内容 1、5月2日家装团购会(半天) 活动主题:赏牡丹,定家装, 活动时间:20XX年5月2日全天14:00-20:00 活动地点:牡丹大酒店三楼、十五楼会议室。 活动内容:1、家装团购会:与资深设计师进行一对一的沟通。

2、活动现场签单扎气球,赢取幸运大礼。 3、主材商风采展示并提供相应品牌的 活动促销: 1、活动期间凡是持户型图到城市人家任意店面咨询的客户,均 可享受贵宾礼遇,并获得精美礼品一份。 2、牡丹大酒店活动现场特设幸运抽奖环节,现场客户均有机会 参与抽奖。 3、凡活动现场与我公司签订意向合同或装修合同的客户,均有 机会上台扎气球,获得幸运大礼。 4、凡签单即送大礼(详见礼品赠送规定) 2、5月3日至5月8日店面洽谈会 活动主题:店面洽谈会 活动时间:20XX年5月3日至5月8日全天 活动地点:中州店活动内容:a、店面洽谈会; 活动促销: 1)凡活动期间进店持户型图咨询的客户,均可获得精美礼品一份。 2)凡活动现场与我公司签订意向合同或装修合同的客户,均可享受:1、免费量房、出预算;2、参观样板间;3、可参加样板间征集活动;4、得实用家居礼品一份(茶具、碗具、锅、枕芯)。 3)凡签单即送大礼(详见礼品赠送规定) 三、三大承诺: 1、 2、三级工程验收,监理、项目经理、工程部经理层层把关。 3、坚持走材料最好的经营理念,材料品牌公示,不搞伪劣贴牌。

装饰装修施工设计方案范本

施 工 组 织 设 计 --------有限公司

目录 第一章编制说明 第二章工程概况 第三章工程总体施工力量部署及施工方案第四章主要分部分项工程施工技术和方法第五章确保工程质量的技术组织措施 第六章确保安全生产的技术组织措施 第七章确保文明施工的技术组织措施 第八章确保工程工期的技术组织措施 第九章成品保护措施 第十章售后服务承诺

第一章编制说明 一、编制原则: 1、认真贯彻国家、各级政府及行业管理部门对装饰装修工程管理的各项方针 和政策,严格执行建筑装饰工程规范和行业标准。 2、遵循装饰装修工程施工工艺及其技术规范、坚持科学合理的施工工艺和施 工顺序。 3、在保证质量、安全的同时,采用分区分段分层、平行流水、交叉作业的施 工方法,科学合理地安排施工,本施工组织设计不考虑设计变更及人力不可抗拒等因素。 4、本着方案科学合理、技术先进可行,工艺简捷适用、措施保障得力、组织 管理严密、计划详细实用,处处精打细算,降低工程造价的原则,为确保工程质量、工期和投资达到业主的满意,编制本施工组织设计。 二、编制依据: 1、工程招标文件及答疑纪要的规定和要求; 2、业主提供的工程设计图纸; 3、国家现行有关建筑工程施工及验收规范、规程; 4、国家现行有关建筑工程质量检验、评定标准; 5、国家及省、市现行的安全生产、文明施工及环保等有关规定; 6、《建筑工程质量管理条例》; 7、企业的现状和综合实力; 8、工程施工现场状况; 三、编制目的:

根据中华人民共和国、省、市现行的建筑工程的技术规范文件、规定和建筑工程质量检验评定标准,结合本工程的具体工程技术特点及施工进度要求编制的施工组织设计、以策划本公司各部门相关人员有序、按时、优质、规范完成各项工作,同时达到自觉接受有关单位的检查、指导、监督。从而保证该工程遵照规范标准,工程合同书等有关规定施工,使工程质量达到国家规定合格标准。

网络中心机房建设方案

计算机机房工程 数据中心(EDC)系统集成是指计算机中心机房、监控机房、程控通讯机房等电子类机房环境工程的整体设计与施工,业务涉及机房装修、机房供配电、接地、空调、新风、综合布线、强弱电防雷系统、漏水检测系统等领域。 ■ 抗静电地板铺设 机房地面工程是机房工程中一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板,具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库。设置有气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,可自由的调节机房内气流的分布。活动地板下的地表面一般需进行防潮处理。 ■ 棚顶墙体装修

机房棚顶装修采用吊顶方式。吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库,可布置通风管道、各类风口和自动灭火探测器,安装固定照明灯具,走线等。机房应选择金属铝天花板,铝板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。 机房内墙装修的目的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前,在机房墙面装饰中最常见的是贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。 墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。 隔断装修 机房建筑常采用大跨度结构,使用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域。隔断墙要既轻又薄,还具有隔音、隔热功能。 机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门,这样既保证机房的安全,又保证机房内通透、明亮的效果。 ■ UPS不间断电源 计算机机房设备供配电系统的供电质量要求非常高,应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性。辅助供配电系统的供电由市电直接供电。机房内的电气施工应选择优质电缆、线槽和插座。插座应分为市电、UPS及主要设备专用的防水插座。照明应选择机房专用的无眩光高级灯具。

家装设计方案

关于新房设计的一些初步设想: 1.在书房的墙壁上打几排柜子,用以放书籍或其它物品; 2.主卧的门对客厅开?找一个合适位置。另外主卧的墙后排打衣柜,中间置纵向床铺,留有两盏壁灯,一左一右,旁边有一对组合柜;进门窗台左前放有一张大点的电脑办公桌;右边设置一个稍微古典一些的换妆台,贴壁; 3.卫生间的洗脸池要稍微圆、大一点的,而不是深、窄的,布局最好基本跟哥家差不多,如果有好的建议,亦可采纳; 4.进门的鞋柜也是一个小小的重点?

电视背景墙设计应考虑四问题: 随着人们在家庭装修花费上越来越“舍得”,背景墙装饰设计开始流行起来。背景墙装饰设计可以画龙点睛出整个居家的装修风格,以及居家主人的文化品位。而背景墙装饰中最常见的就是电视背景墙了。如何做到最好?安装前应当考虑4个问题。 考虑插座线路:如果是挂壁式电视机,墙面要留出装预埋挂件的位置或结实的基层以及足够的插座。专家建议最好暗埋一根较粗的PVC管,所有的电线即可以通过这根管到达下方电视柜。

搞装修,最怕的莫过于施工单位以次充好,偷工减料了,而且这样的事在装修业内也是屡见不鲜,受害者是广大装修消费者。那么,怎样避免施工单位以次充好、偷工减料呢?作为业主,无论是装修前考察过程,还是装修施工过程都要明察秋豪。 1 墙面刷漆 偷工减料分数1.5分 现象:乳胶漆是目前最常见的墙面装饰材料,在具体施工中可以进行涂刷、辊涂或喷涂。如果工人在施工时不认真或敷衍了事,常会出现微小的色差。尤其是颜色较深的乳胶漆更会出现这种问题。 如何避免专家提醒:乳胶漆在使用之前需要加入一定的清水,调配好的乳胶漆要一次用完。同一颜色的涂料也最好一次涂刷完毕。如果施工完毕后墙面需要修补,就要将整个墙面重新涂刷一遍。 2 下水管路 偷工减料分数2分 现象:施工队在进行装修时,有时为了偷工减料,将含有大量水泥、沙子和混凝土碎块倒入下水道。这样做的直接后果就是严重堵塞下水道,造成厨房和卫生间因下水不畅而跑水。有些工程虽然在最后验收时没有大问题,但总是出现下水不畅的问题。 如何避免专家提醒:严格监督施工队,不能拿下水道当垃圾道使用。在水路施工完毕后,将所有的水盆、面盆和浴缸注满水,然后同时防水,看看下水是否通畅,管路是否有渗漏的问题。 3 电线接头 偷工减料分数2.5分 现象:电工在安装插座、开关和灯具时,施工单位偷工减料不按施工要求接线。尤其在消费者使用一些耗电量较大的热水器、空调等电器时,造成开关、插座发热甚至烧毁,给消费者带来了很大的损失。 如何避免专家提醒:在施工中监督电工严格按照操作规程进行施工,在所有开关、插座安装完毕后,一定要进行实际的使用,看看这些部位是否有发热现象。 4 墙地砖铺贴 偷工减料分数3分 现象:铺贴墙地砖是一个技术性较强的工序。如果工人们偷工减料的话,最容易出现瓷砖空

装饰装修设计项目设计方案

装饰装修设计项目设计方案 第一章总体概述 一、编制依据: (1)装饰工程设计方案图。 (2)现行国家建筑安装工程施工验收规、技术规程及标准。 (3)施工现场的实际情况。 二、工程概况: 程位于苍南龙港镇龙港大道新雅大楼一、二层,工期为70日历天,装修面积约为1200平方米。 招标围:装饰装修工程及相关水、电安装工程。 三、施工中应严格遵循下列有关规、规程、规定执行: 《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 《建筑部装修设计防火规》(GB50022-95) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑设计防火规》(GBJ16-87)2001年版 《住宅装饰装修工程施工规》(GBJ50327-2001) 《民用建筑工程室环境污染控制规》(GB50325-2001) 《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2001 《人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18580-2001 《墙涂料中有害物质限量》GB18582-2001 《溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB18581-2001

《胶粘剂中有害物质限量》GB18583-2001 《壁纸中有害物质的限量》GB18585-2001 《地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物释放限量》GB18587-2001 《水性处理剂有害物质的限量》GB50325-2001 《建筑部装修防火施工及验收规》GB50354-2005 四、先进工艺及技术措施 根据本工程的结构特点、质量、工期等方面的要求,只有采用先进的施工技术和科技保证,才能实现优质、快速的承诺。 “科学技术是第一生产力”,根据本工程的具体情况,我公司将采用以下新技术、新工艺、新材料,确保工程质量和工期,达到为业主降低工程造价,为施工单位降低工程成本的目的。 1、严格执行ISO9001标准进行管理,全方位加强管理工作,保证工程质量。 2、现代化管理与计算机:现场配备1台计算机,完全实现工程进度微机跟踪管理、在资料管理、预决算、竣工文件等方面全面实现微机化负责各种施工技术资料的汇总、整理、立案、建档工作和各种技术数据的分析工作,做到现场管理标准化、规化。 第二章质量保证和质量违约承诺 一、质量保证 要认真贯彻执行国家、业主、监理和上级有关质量政策、法规、文件的规定,以“三抓一保”(即抓人的质量、抓工作质量、服务质量、保工

机房装修施工设计方案(精品版)

机房装修施工设计方案(精品版) 技 术 设 计 方 案 介 绍 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 网站: 地址:广州市天河区中山大道建中路5号天河软件园海天楼3A06 用户服务中心:Tel: 85574628 85574638 85698805 85698850 联系人:周先生: 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠 我司开发以及生产大量的机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理。

机房装修施工设计方案 工程设计说明 一、工程范围: ◆装修工程 ◆电气工程(机房供配电、UPS) ◆空调安装 ◆机房防雷接地保护系统 ◆网络综合布线 二、工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防火、防雷电等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 装修分为两部分:******分中心机房和格尔木水文分中心机房装修。总体布置见平面布置图。 三、设计依据 □国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) □国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) □国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) □中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

装修活动策划方案

竭诚为您提供优质的服务,优质的文档,谢谢阅读/双击去除 装修活动策划方案 装修活动策划方案(一) 动主题:“团结就是力量”团装团购主题活动。 二、活动地点:金桥慧景小区内 三、活动时间:8月中旬(具体时间由开发商确定) 四、主办单位:南昌市昌北开发区开发建设总公司 五、协办单位:九鼎装饰、金舵陶瓷、新绿洲地板、琳娜橱柜、欧路莎卫浴、欧斯宝整体吊顶。 六、活动内容:

1、金桥慧景精品户型设计方案展示(平面设计方案、效果图、设计说明) 2、装修费用早知道(按照设计方案报出预算价格和业主自购的主材费用准确率高达95%)。 3、九鼎装饰8大设计精英现场设计您的家。 4、团装团购大报名,参加人数越多越便宜,报名订金1000元整。 5、精美礼品来就送(现场咨询业主赠送礼品1份) 七、活动优惠:(如团装客户不足5户不享受以下优惠) 1、凡加入九鼎装饰团装的业主达到5户以上全部享受人工价6折优惠,10户以上全部享受人工价5折优惠。 2、凡加入九鼎装饰团装的业主达到5户以上全部赠送九方m610型马桶1个(价值1680元),10户以上全部再赠送全房TcL开关面板1套(价值1800元)。 3、凡加入九鼎装饰团装的业主达到5户以上赠送格林格电器现

金券400元整,10户以上赠送700元整。 4、凡加入九鼎装饰团装的业主均享受厨房墙地砖988元全包优惠(不论厨房面积大小,品牌为金舵陶瓷,规格不限)。 5、凡加入九鼎装饰团装的业主工程施工由南昌九鼎公司总经理亲督,参加浙江九鼎装饰公司全国优质工程评选。如获优质工程奖,奖励业主2000元整。 6、凡加入九鼎装饰团装的业主均享受九鼎装饰材料联盟商的团购价和特供产品。 装修活动策划方案(二) 餐厅“谢师宴”消费热潮渐高主要是由于学生消费群体的推动。随着高考“战场”的硝烟散去和无数莘莘学子即将走出大学校园,无论即将去向何方,为了感谢师长对自己的倾心教诲,大部分学生都会选择以“谢师宴”的方法来报答对老师的拳拳感恩之心,这也为广大餐饮经营者创造了绝佳的餐厅营销机会。 我们xx餐厅经过长期的经营管理,已经以优雅的餐厅环境、大众化的菜肴口味、公道实惠的消费价格、细致周到的餐厅服务获得了

机房装修施工方案

机房装修施工设计方案简介,随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照明、防静电、防火、防雷电、防蚊虫鼠等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌 装修分为两块区域:分主机房和电源室机房俩个部分,总体布置见平面布置图工程设计说明 一、工程范围: 《1》装修工程 《2》电气工程(机房供配电、UPS 空调安装) 《3》机房防雷接地保护系统 《4》网络综合布线 《5》机柜系统 《6》消防报警及主体灭火系统 《7》UPS不间断电源系统 《8》空气调节系统 《9》集中监控系统 《10》灾害防护 三、设计依据 1.国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 2.国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) 3 .国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 4 .国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 5. 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 6.国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)

7. 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 8.《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》 9.《低压配电设计规范》GB50054-95 10.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 11.《计算机信息系统防雷保安器》GA173-1998 一、装修工程 1、地面工程 机房地面施工,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理,为使空调制冷效果达到最佳,地面需进行保温板铺设施工。 整个机房地板采用架空地板,机房选用全钢抗静地板,通风地板可与地面装饰效果相协调,地板安装高度为40cm,地板与墙体交界处用不锈钢踢脚线封边。 2墙面装饰工程 机房墙面处理是指采用在主机房建筑物的墙面、柱面上进行防尘、防潮、防水、保温处理,同时为使房屋内部平整、光滑,清洁美观,改善采用光条件,增强保温、隔热、隔音、防尘等性能从而改善环境条件。 所以整个主机房区、辅助区、电源室墙面刷乳胶漆饰面、机房墙面上用C75轻钢龙骨固定、墙面贴20mm厚橡胶保温板、最后安装彩钢板饰面(计算机房专用.0.5mm的热熔镀锌钢板,内衬12mm厚石膏板;防火性能;高价A级不燃)、确保洁净度高、不产生粉尘、耐久性高、不产生龟裂、眩光,同时起到防水、防潮、防霉的效果。 本次机房施工中还有一个突出问题,就是机房,电源室东边环形玻璃幕墙问题,为了打造一个安全,可靠,科学的机房环境,我们将采取三个步骤对幕墙这块进行处理,施工: (1)玻璃幕墙贴膜,对于玻璃幕墙这块,考虑到机房处于五层以及阳光直射问题,为了科学美观施工,我们将对玻璃幕墙表面贴深色玻璃墙纸,第一,有效的解决了阳光对于机房的直射,使机房处于一个密闭的空间,第二也是对内部材料进行科学的保护。

装修设计方案_范文

装修设计方案 本文是关于范文的装修设计方案,感谢您的阅读! 装修设计方案(一) 家庭装修时应该如何制定设计方案?也许不少业主认为自己只管选好装修公司就好,设计方案是设计师的事,装酷网现在告诉有这样想法的业主,这是一个误区。设计思路的确定、设计方案的选择是家庭装修的重点,业主必须要亲自参与,因为希望把家装修成什么样只有自己最清楚,而装修的基本思路是否正确,是决定装修成败的关键。现在装酷网就来告诉大家家庭装修时应该如何制定设计方案。 一、了解各种装修风格的特征 装修前应该先要明白自己适合哪种装修风格,业主们最好事先了解一下所有装修风格的特征,看到底自己到底喜欢哪种装修风格,然后再确定自己家的装修风格,业主们可根据自己的日常生活习惯来判断自己到底适合哪种装修风格。具体风格选择参考装修风格的分类以及各种风格适合的人群。 二、选择合适的装修设计师 现在很多装修公司的设计师其实都是由业务员兼职的,他们可能学习了一个星期甚至更短时间的设计软件,就能自称为设计师了,所以业主们在挑选设计师时,一定要看其以往设计的案例,并且要他多多交谈,看他对室内装修设计到底了解多少,一般经过一两个小时的聊天,你就能知道这个设计师是否专业,能不能画出好的装修设计图。 其实最好的装修设计方案大都是由业主自己做出来的,有些装修公司提供免费设计,那业主就可以充分利用这位设计师来做出最好的设计方案:首先,请设计师根据你家实测的尺寸,结合业主自己打算进行的户型改造,画出实际的户型平面图;然后,把此图多复印几份,自己用笔在上面规划各种方案,然后请设计师帮你把各方案的平面布置图绘制出来;一般免费的也就提供这些图纸了,不同的是,大部分人是让设计师设计了平面布置图(你会发现他提供的图纸基本上毫无新意,和别人家的也没有区别)这样的布置图就毫无作用了。如果反过来,是你自己设计好布置方案,请设计师帮你画出来,那么这份图纸就大有用处了。 有了这几份平面图,设计DIY中的技术问题,基本上就解决了,业主不要觉

装饰装修工程施工设计方案(完整版)

家界武陵山珍馆装饰装修工程 施工组织设计 左右设计装饰 2017年10月15日

目录编制说明 一、编制依据 二、工程概况 三、施工总平面布置图及说明 四、施工准备 1.现场准备 2.技术准备 3.劳动力准备 4.材料准备 5.机械设备准备 五、施工部署 1.工程项目组织机构: 2.各部门职责: 3.总体部署原则 4.施工协调管理 5.协调方式 6.施工垃圾处理 7.施工临时用水计划 8.施工临时用电计划 9.施工消防安全布置 10. 雨季施工措施

11. 夜间施工技术措施 12. 施工图完善及样板间制作 六、工程施工计划及其说明 1.进度计划保证措施 2.施工进度计划横道图见附图三。 3.技术工人需用计划(技术工人计划表) 4.主要材料供应计划 5.主要施工机械设备需用计划(拟投入本工程的主要施工机械表和拟配备本工程的主要材料试验、测量、质检仪器表) 6.节约计划(降低成本措施) 7.技术节约措施 七、主要工程项目的施工程序和施工方法 1.总施工工艺流程 2.轻钢龙骨石膏板吊顶施工工艺 3.地面地砖铺贴工艺 4.卫生间墙面砖镶贴工艺 5.细木制品施工工艺 6.油漆工程施工工艺 7.墙面、天花乳胶漆工程施工工艺 8.墙纸粘贴施工工艺 9.不锈钢楼梯栏杆施工工艺 10、轻钢龙骨石膏板隔墙

11.电气工程安装施工工艺 12.给、排水及卫生洁具安装施工工艺 13.脚手架工程 14. 织物软包墙施工工艺 15.土建改造工程施工工艺 16.消防安装工程施工工艺 八、工程质量管理目标 1.质量方针 2.质量目标 2.施工过程中为业主提供的服务 3.施工后期为业主提供的服务 3.工期目标 4.现场管理目标 5.创优计划 九、工程质量保证措施 1.完善质量管理体系 2.施工准备阶段的质量控制 3.施工过程中的质量控制 4.施工技术文件、资料、信息管理 5.成品保护措施 6.质量通病及防治措施 十、工程技术资料标准化管理措施

相关文档