文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力管线拨移施工方案

电力管线拨移施工方案

电力管线拨移施工方案

目录

1.工程概况 (1)

2.编制依据 (1)

3.管线保护的原则 (1)

4.××××站电力管线情况 (1)

5.电力管线拨移施工方法 (2)

6.施工保护措施 (4)

7.现场施工安全管理 (5)

8.应急预案 (5)

1.工程概况

按照设计图纸及现场实际,在×××××站有现状7回路电力管线沿××大道方向布置,该管线采用电缆沟和穿管方式布设,××××站一阶段交通疏解前该管线位于人行道上,交通疏解后位于机动车道上,在一阶段管线改迁时对该电力管沟及排管采用原位下沉及砼包封保护,按照改迁图纸,该管线在主体施工三阶段整体改迁至附属结构外侧,目前,因××××站附属结构还未稳定,导致该段新建电力管沟暂未施工,无法按照设计图纸进行改迁,根据现场勘查及测量放线,该电力管线位于×××站围护结构地连墙上部,影响围护结构施工,因目前××××站工期压力较大,如待管线改迁完成后再进行围护结构施工,洞通目标及通车目标将无法保证,为确保车站施工进度,我部计划在电力管线占压范围内的地下连续施工时对该电力管线进行临时分次拨移,拨移到该幅围护结构施工范围以外;现状电缆管线位置详见下图。

2.编制依据

(1)物探报告、勘察报告及施工现场考察资料等。

(2)施工组织设计及相关施工方案。

(3)国家颁布的现行规范、规程和技术标准规则、标准、文件,深圳市以及深圳市地铁有限公司有关规定、规则和管理办法。

(4)深圳市有关环保、卫生、健康、消防、文明施工的规定和要求。

3.管线保护的原则

根据施工影响程度,现场条件以及管线类别采取原位及改移保护,具体原则是:

(1)对管线采用拨移和悬吊保护时,应采取有效措施,确保管线安全。

(2)管线的拨移和悬吊应首先保证管线的使用功能不受影响,并密切结合城市的总体规划、尽量永、临结合,同时要考虑车站的施工组织计划和交通疏解。

(3)现状及改移后的管道应做相应保护措施。

(4)大型施工机械(如汽吊车、挖掘机、钻孔机等)不得进入电力线路保护区内作业。地下电缆线路保护区为线路两侧0.75米所形成的两平行线内区域。如有特别需要的,事先须征得供电局同意并采取可靠的安全措施后方可进入施工,作业时项目经理部须设专人监护。

4.××××站电力管线情况

南北向现状电缆为1.2m×1.2m电缆沟及电缆排管,共计9回路,分别为F25、F55、

F13、F23、F59、F09、F19、F26、F47,埋设深度0.8m,在××××站围护结构施工时对以上电缆进行拨移,并在基坑开挖时对该以上管线进行悬吊保护。

5.电力管线拨移施工方法

5.1施工工序

测量放线及现场调查——探沟及管沟开挖——管线拨移。

5.2测量放线

按照设计图纸采用全站仪测量放样,确定出××××站围护结构位置和管线位置,以便确定管线拨移位置,并用石灰画出边线,按0.5﹪放开挖边坡线,开挖深度至现状管线管底。

5.3管线探挖

因现状需拨移的电缆分为电力管沟和电缆排管两种埋设方式,拟采用不同的开挖方式,对于电缆排管在开挖之前需进行人工开挖探沟,探沟沿现状管线四周采用人工开挖,开挖宽度不小于0.6m,深度不小于1m,电力管线人工探挖清楚且其他管线确认清楚后采用人工对电缆表层土进行清理,清理至现状管线顶部后再采用人工将现状管线两侧土方进行开挖直至开挖至现状管线底部,开挖宽度至需计划拨移的位置,对电缆沟的破除首先将电缆沟顶部的土方和砼进行清理,请理至漏出电缆沟盖板后采用挖掘机逐块对盖板吊装,将电缆全部暴露出来,然后对拨移侧的电缆沟井壁进行破除并开挖至管线需拨移的位置,管线开挖长度为影响范围以外向两端各延伸10m,应注意对现有保护管线的保护。

5.4 管线开挖及拨移方案

(1)拨移原则

a.施工中电力管线必须保证其正常使用,一旦损坏将造成不可估量的损失,应充分考虑到电缆的特殊性,以及在今后施工中满足分次拨移的要求。

b.拨移方案不能影响围护结构地连墙施工且拨移后能确保电力管线安全。

(2)拨移方案

待影响围护结构施工的电力管线全部开挖完成且暴露出来后,将排管段PVC保护管进行剥离,将影响围护结构及基坑施工的管线采用机械配合人工方式分批次外移至需要施工的围护结构以外,并重新施做临时盖板涵进行保护,盖板涵位置保证满足地连续施工为界,并加强保护,对于余量较长的电力管线采用一次拨移,如部分电缆余量不够,拟计划采用多次拨移的方式进行围护结构施工。

(3)拨移措施

1)拨移工艺流程:

破除表面沥青砼及人工开挖表面浮土→破除砼管槽→剥离PVC保护管(同时对管线进行分类及检查松紧度)→设PVC保护套管保护→电缆日常检查维护→割接。

2)施工措施

a. 电缆上覆土挖除和清运:根据现场调查该处电力管线埋深较浅(0.7~1m),破除地面开挖管槽,坡度为1:0.3,部分管槽边坡尽量把边坡放陡,以免过多地扰动土体;距电缆0.75cm以外的覆土方采用机械开挖,渣土及时装车清运出施工作业面。

b.电力管线拨移:将电缆和光纤逐条进行整理,并对需拨移的电缆和光纤进行详细调查,确定有富余量后再开始进行拨移施工,调查完成后按照电缆余量将电缆分为2类,既第一类为可以一次拨移至施工范围以外的,施工时采用一次拨移至施工范围外侧,第二类为电缆及光纤余量不能满足一次拨移要求的,采用多次拨移以满足围护结构施工要求,施工时采用人工配合机械方式逐条进行拨移,电缆拨移前先采用人工将扁平吊带套在需要拨移的电缆上(每次拨移1根),吊带另一端绑在PC120挖掘机铲齿上,待检查无误后由专业电工指挥挖机将电缆慢慢吊起,由人工配合将电缆拖拉至预定位置,并采用钢迁对电缆进行固定,钢钎与电缆之间垫放橡胶板,以防止对电缆造成破坏,一根电缆拨移完成后解开吊带并采用同样的方式进行下一根电缆拨移直至全部电缆拨移完成,光纤拨移采用人工方式进行,拨移时严禁对光纤进行弯折,拨移过程中严禁强制拉扯,以防损坏电缆,电缆拨移由有资质的专业班组进行施工,为确保施工安全,我部将安排有经验和技术较好的司机进行挖掘机操作以及有经验的专业电工进行挖掘机起吊指挥,现场管理人员进行全程监控。

c.电缆和光纤拨移完成后的临时保护:待全部电缆和光纤拨移至预定位置后,首先采

用彩条布对电缆和光纤进行分类包裹,以防止对电缆和光纤进行污染,然后采用偏平吊带进行分类捆扎,每1m捆扎一道,然后在捆扎的电缆两侧各放置一条工45工字钢,工字钢离电缆30cm以上,工字钢之间采用钢筋焊接连接,待两条工字钢连接牢固后再在工字钢顶部铺设1cm厚钢板对电缆进行保护,临时保护期间设专人巡视并设置警示标志,严禁设备碰撞及碾压电缆。

图1-4 电缆临时保护示意图

6.施工保护措施

(1)现场做好警示标志。对已查明的地下管线,在施工现场应做好醒目的警示标志,方法是沿管道走向插管线标识牌,标志牌上注明管道名称、管径、根数、埋深等信息,小红旗之间洒白色石灰连成线,提示施工人员和机械操作人员注意保护地下管线安全。对于埋设较浅,受到重压会有危险的管线,还应采用设置警戒线的方式禁止一切重型机械通过。

(2)必须严格执行《动土令》。动土作业是指动土(挖掘、钻孔、打桩、顶进等)、注浆、爆破(振动)、降水、管线改迁以及其他可能危害地下管线设施的活动。

(3)机械开挖作业时,应有专人(管线工程师)指挥,在地下管线位置安全距离外洒白色石灰线,线内禁止机械作业,避免因管道两侧土体受到挤压而损坏管道。管道位置采用人工薄层轻挖,管道暴露后应采取临时保护和加固措施,随时检查是否存在安全隐患。

(4)对开槽中发现的没有标明的地下管线,或虽有竣工资料,但管线的位置、走向与实际不符合时,要及时会同有关单位召开专门的会议,制定专门的保护方案。

(5)机械操作人员必须服从现场管理人员的指挥,小心操作,挖掘动作不宜太大,防止盲目施工,施工机械行进路线应避开已标明的地下管道位置。

(6)常见的管道等遇到障碍物时,为了避让障碍会突然抬高,或者走向忽左忽右、很

不规则的现象。因此施工人员要时刻保持警惕,不能依据某探沟处发现的管线位置、高程盲目地认为全线如此。

(7)管线保护施工前应进行物探与人工挖探坑相结合的方式,确认管线材质、规格、型号、埋深等基础数据;开挖施工前,召集产权单位到现场进行管线确认和交底并签订管线保护协议;严格执行作业人员安全培训、交底制度、动土审批制度,现场安全措施、安全监护、应急预案准备到位。

7.现场施工安全管理

严格按照管线保护方案施工,确保安全措施到位,保证管线正常运行,避免事故发生,事先零事故目标。

现场进行地下交叉管线交底及施工注意事项,做到上至项目经理,项目负责人下至每个作业的人员均熟悉地下管线准确位置及高程,每个作业人员均心中有数,同时责任落实到人,发现问题就是解决,消除一切施工隐患。

沟槽开挖时,均采用人工挖槽,待管线暴露后,方可采用人工配合机械开槽,同时挖掘机要有专职人员指挥。

施工过程中的成品应做到管线施工完毕后及时回填。附属构筑物施工结束后及时封盖,构筑物内设备外表要及时苫盖,避免磕碰。

8.应急预案

为确保××××站电力管线拨移施工安全,我部将安排有资质的专业队伍进行施工,且现场安排有经验的管理人员进行现场协调与管理,为避免意外事故发生,项目部成立以项目经理为组长,班子副职为副组长的应急组织机构。

在现场施工过程中,机构组员与管线权属单位人员保持密切联系,负责提供管线基本情况和技术信息资料,对现场的各类管线进行定位标识,对施工班组人员进行管线保护技术交底,并落实和实施管线保护方案的内容,及时检查管线监测成果,确保管线24小时处于监控状态,保证管线安全。

地下管线的处理是一项非常重要而且难度较大的工作。如何保证正在使用的各种管线在施工中不受影响是我们的第一目标,同时还需要保证工程质量并满足工程进度要求。这些目标的实现,需要业主和设计院进行监督指导,同时也需要各管线所属单位的鼎力配合,我单位也将大力配合管线迁改单位进行管线迁改施工,保证整个工程管线的安全。

10kV线路电杆迁移施工方案

10kV线路电杆迁移施工方案工程名称:鼓浪水镇10kV电杆迁移 施工单位:XXX日期: 施工方案 2017年03月01日 目录 一、编制按照 1、鼓浪水镇10kV电杆迁移工程,按照建设方提供的鼓浪水镇管线综合成果。 2、根据我公司在以往工程的施工经验判定的施工现场和周围环境情况。 3、《建设方项目管理规范》 4、《XXX电力建设安全健康与环境管理工作规定》 5、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》

6、《电气装置安装工程10KV及以下架空线路施工及验收规范》。 7、《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)。 8、相干平安、质量考评文件。 二、工程概述 项目名称:鼓浪水镇10kV电杆迁移 建设地点:天津市滨海新区鼓浪水镇 计划工期:30天 工程内容:新建电杆160基(包括变台杆),拉线46把,变台21座,架 绝缘铝导线5km。撤除电杆160基(包括变台杆),拉线46把,变台21座, 架绝缘铝导线5km。 1 三、项目管理组织结构 项目管理人员一览表 序号 1

2 3 4 5 职务 项目经理 平安员 技术人员 材料员 电工 工作范围 施工组织及进度安全、质量 技术、质量 材料管理 线路架设 名额 1 1 1

1 30 四、施工部署 1、组织准备 为了优质高效地完成施工任务,我公司根据工程特点选派具有类似施工经验的优秀管理人员组成项目管理班子,以确保现场各项施工管理步步到位 工程负责人(东起阳):负责组织工程施工及施工安全管理。 工程质监员(XXX):负责工程施工方案制定,工程工序质量控制点的检查,组织施工班组进行自验收,负责现场施工安全督察。 工程技术负责人(杜文成):负责工程施工技术问题,及时处理或协调影响施工质量、安全的技术问题。 2、机械使用计划 根据工程进度情况,分阶段及时组织调拨工程所需机械设备、周转材料进场,保证工程施工的顺利进行,确保工程工期。

管线、电力线路、通讯线路迁改施工方案

管线、电力线路、通讯线路迁改施工方案 改移道路 本标段改移道路有:等级公路6.667km,严格按照设计图进行施工,施工原则确定为:正线施工对既有道路干扰较大甚至中断既有道路的,应先施工改移道路,后施工正线工程;正线施工对既有道路干扰不大的,可视情况先施工正线工程,后施工改移道路。 路堤填方:采用机械化施工,分层填筑,分层压实。路堤填筑工艺按“四区段八流程”组织,推土机粗平,平地机精平,振动压路机碾压密实。采用人工修整边坡成型。 附属及排水工程:采用人工施工,砂浆采用砂浆机搅拌,采用挤浆法砌筑。 垫层、基层采用稳定土拌合设备拌合,自卸汽车运输、平地机摊铺,YZ25振动压路机辅以光轮压路机按先轻后重、先边后中、先内侧后外侧的原则进行往返碾压密实,人工配合平地机形成路拱压实至成型要求的方法进行施工。 公路桥梁施工方法参见“3.4桥梁工程”相关内容。 管线迁改及保护 施工方案 进入现场后立即和管道产权单位接洽,双方利用最快的速度对影响土建施工的管道进行核实并做出迁改防护方案和设计图纸,在双方谈判前做好备料,安排好有关机械的调遣工作,为迁改工作创造有利条件。 施工时管沟开挖采用机械与人工开挖相结合的方式,管道运输采用专用拖管机,以保证管道在运输过程中不被损坏。下管采用吊车吊运,绑扎牢固,按制定的专用操作规程施工。钢管、铸铁管采用高频电阻焊焊接方法连接,PVC管采用电熔接方式连接。管道试验由专业人员操作,试验时须产权单位、监理同时到场,严格按国家管道试验规范标准执行,偏差必须控制在允许范围内。 主要施工方法 ⑴测量放线 测量人员依据水准基标、定测资料对管道控制桩进行测量放线,并在控制桩

35KV电力线迁改施工方案(兰局)

兰新第二双线甘青段(兰州铁路局管段)35kV电力线路迁改工程 施工方案 编制: 审核: 批准: 甘肃润通电气化工程有限公司 2015年3月24日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工项目、时间地点及配合单位 (1) 3.1需要临近营业线施工的内容 (1) 3.2需要停电封锁计划施工的内容 (2) 四、施工组织及安排 (4) 五、每处施工地点机具、材料准备情况 (4) 5.1临近营业线施工所需的工具、材料 (5) 5.2停电封锁点内施工所需的工具、材料 (5) 六、施工方案 (6) 6.1临近营业线施工方案 (6) 6.2停电封锁施工方案 (11) 七、施工安全和技术的保证措施 (12) 7.1临近营业线施工安全措施 (12) 7.2停电封锁计划内施工安全措施 (13) 八、施工安全应急预案 (14) 8.1安全应急预案 (14) 8.2专项应急预案 (16) 附件一 (22)

一、编制依据 1、中铁第一勘察设计院集团有限公司设计的《兰新铁路35kV电力线路迁改设计图》; 2、《铁路营业线施工安全管理办法》铁运【2012】280号文; 3、《兰新铁路局营业线施工安全管理实施细则》兰铁办【2013】2号文。 4、《铁路电力设计规范》TB10008-2006J660-2007。 5、《电力建设安全工作规程一第2部分:架空电力线路》(DL5009.2-2004)。 6、《铁路工程施工组织设计指南》铁建设[2009]226号; 7、中国铁路总公司关于印发《铁路技术管理规程》的通知(铁总科技【2014】172号)。 二、工程概况 根据中国铁路总公司关于印发《铁路技术管理规程》的通知(铁总科技【2014】172号),于2014年11月1日起执行的《铁路技术管理规程》(高速铁路部分)第184条之规定:35kV 及以下的电线路(包括通信线路、广播电视线路等)不得跨越接触网,应由地下穿过铁路进行迁改。兰州铁路局管段共计30处35kV电力线横跨兰新客专,需进行改迁。 三、施工项目、时间地点及配合单位 3.1需要临近营业线施工的内容 1、施工内容: 横跨兰新铁路30处35kV电力线改迁前期准备工作,主要包括开挖电缆沟、电缆敷设、电缆头制作、铁塔基础浇注、铁塔组立、铁塔临时固定、既有电力铁塔拆除、横跨铁路既有35kV电力线拆除准备等施工。 2、施工范围: 陈家湾至民和南区间:K1705+700至K1707+000(2处)(此范围内的既有铁路也需上报计划进行施工) 民乐至张掖西区间:K2085+700至K2087+100(1处)、K2089+900至K2091+200(1处) 张掖西至临泽南区间:K2141+000至K2142+200(2处) 临泽南至高台南区间:K2161+800至K2163+000(1处) 高台南至清水北区间:K2217+000至K2218+500(1处)、K2252+000至K2253+500(1处) 清水北至酒泉南区间:K2267+000至K2268+400(1处)、K2288+500至K2289+600(1

(完整版)管线迁改方案

目录 、编制依据及原则 (4) 1.1 编制依据 (4) 1.2 编制原则 (4) 、工程概况 (4) 2.1 工程简介 (4) 2.2 管线概况 (5) 2.3 自然条件................................. 三、施工部署及生产组织机构 (7) 3.1 施工部署 (7) 3.2 生产组织机构 (7) 3.3 管线迁改总体方案 (8) 3.4 施工筹划 (8) 3.5 施工工期计划 (8) 3.6 劳动力配置 (9) 3.7 机械设备配置 (9) 四、管线迁改方案 (9) 4.1 污水管线迁改方案 (9) 4.2 雨水管线迁改方案 (10) 4.3 给水管线迁改方案 (11) 4.4 燃气管线迁改方案 (12) 4.5 强电管线迁改方案 (13) 4.6 弱电管线迁改方案 (14) 4.7 路灯管线迁改方案 (15) 五、管线改迁施工工艺 (16) 5.1 雨污水管线迁改 (16) 5.2 给水管道迁改 (21) 5.3 燃气管线迁改 (25) 5.4 电力管线迁改 (28) 5.5 弱电管道迁改 (30) 六、质量保证措施 (32) 6.1 质量保证体系 (32)

6.2 质量保证总体措施 (34) 6.2.1 组织保证 (34) 6.2.2 制度保证 (34) 6.2.3 技术交底制度 (34) 6.2.4 质量控制措施 (34) 七、施工进度保证措施 (34) 7.1 组织保证措施 (34) 7.2 管理和技术措施 (35) 7.3 经济保证措施 (35) 7.4 资源保证措施 (36) 八、管线迁改应急预案 (36) 8.1 管线迁改施工的预防及保护 (36) 8.2 应急响应 (37) 8.3 应急措施 (37) 8.4 善后处理 (37) 8.5 事故调查及责任追究 (38) 九、安全技术措施 (38) 9.1 一般要求 (38) 9.2 管线安全保证措施 (39) 9.3 施工用电安全措施 (39) 9.4 施工机械安全措施 (40) 9.5 消防措施 (40) 9.6 交通安全保证措施 (40) 十、文明施工及环境保护 (41) 10.1 文明施工管理体系及措施 (41) 10.1.1 文明施工目标 (41) 10.1.2 现场文明施工措施 (41) 10.2 环境保护体系及措施 (42) 10.2.1 环境保护目标 (42) 10.2.2 环境保护工作内容 (42) 10.2.3 环境保护体系 (42) 10.2.4 环境保护重要控制点 (42)

管线改迁专项方案

管线改迁专项施工方案一、工程概况 电力改造规模 潭头西路A0+000~A0+840段由于现状电缆沟位于桩板墙施工范围内,电缆沟需拆除,在绿化带上新近,因此现状电缆沟内的潭头站16回3x300mm2的10KV电缆需迁改至新建电缆通道内;在桩号A0+880~A1+350段滩头渠南岸人行道上分布台架开关及台架变压器,本次改造由于新建桩板挡土墙施工需占据人行道位置,因此需对现状台架开关及变压器进行改迁;潭头东路在桩号A2+085处需做箱涵,为厂区预留出入口,因此对位于此处的台架开关及台架变压器进行改迁;将现状台架开关改为高压环网柜,将台架变压器改为箱变; 新建环网柜9台;新建30kVA箱变1台,新建80kVA箱变1台,新建100kVA箱变5台,新建315kVA箱变1台,新建630kVA箱变6台;新建10kV电缆17992米,新建低压电缆1684米;新建涂塑钢管2134米;新建铁塔1基;详见主要工程量表; 通信改造规模 潭头西路、华美路由于现状通信管道位于桩板墙施工范围内,因此需迁改处理;现状通信管道涉及中国电信、中国移动、中国联通,现状通信管线是几路产权部门不同的通信管道并行敷设,管孔数1~9Φ114不等,迁改涉及潭头西路全段1317m及华美路全段850m; 给水改造规模 1. 在潭头西路的A1+127~A1+300段,现状DN300给水管因阻碍桩板墙施工而不得不改迁;改迁给水管管径DN300,长度175m; 2. 在潭头东路的A1+987~A2+300段,现状DN500给水管,因阻碍钢筋砼明渠施工而不得不对给水管进行改迁;改迁给水管管径DN500,长度314m; 3.在松岗大道及华美路上,因雨水箱涵影响了现状Dn1000及DN400给水管,需局部改迁给水管; 燃气改造规模

电力线路改迁工程施工方案

施工方案 10kV电力线路改迁工程 编制: 审核: 批准: 编制单位:有限公司 二0一八年九月四日

施工方案 一、编制依据 依据供电公司对10kV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 工作任务:10kV电力线路改迁工程。新立电杆25基,敷设YJV22-3*120电缆0.2千米,敷设YJV22-3*300电缆0.15千米,敷设YJV22-3*400电缆0.85千米;敷设YJV22-4*150电缆0.35千米,敷设YJV22-4*95电缆0.3,千米;敷设Φ200MPP管2536米,敷设Φ100MPP管1465米;新安装分界开关3台,负荷开关5台。 三、工程现场管理: 施工危险点: 1、触电伤人: (1)施工前必须将供给到该线路电源全部停电,并断开作业地段内有可能返回低压电源的开关;断开作业地段内用户侧电气开关,做好防止用户返送电措施。 (2)验电,并在工作地段两侧挂好接地线。 (3)若有感应电压反映在停电线路上,应加挂接地线。 (4)雷电时严禁进行操作。 (5)施工前必须向全体施工人员交代清楚临近、交叉跨越、平行带电线路,必须设专人监护。 (6)登杆工作时,必须认清停电名称和杆号,由两人进行,认真履行监护职责。 2、高空坠落和坠物伤人: (1)登杆前检查脚扣、安全带是否牢固可靠,检查梯子(脚钉)是否完好,检查杆根及杆的埋深有无问题。 (2)高空作业必须系好安全带和安全附绳,戴好安全帽,施工作业换位不得失去安全带的保护。进入施工现场必须戴好安全帽,并系好帽绳。 (3)杆上工作严禁向下抛物,工具、材料用绝缘绳索传递,工作现场设围栏、设标示牌和跨越架,现场防止杆塔上掉落材料、工器具砸伤过往行人和车辆,公路设专人监护过往车辆和行人。

(完整版)管线改迁方案

管线改迁方案 工程概况 本工程位于城市商业繁华区,规划红线范围外侧商场店铺林立,地下管线错综复杂,工程范围内及周边地下管线有给排水、电力、电信等种类繁多,纵横交错,埋深在地表下1.5 m〜4.7m不等。 管线保护目标 工程施工全过程中无地下管线责任事故发生。 地下管线处理程序 本工程施工区域内原有地下管线的处理程序如图2。 地下管线现状 1见附图 地下管线改移方案 方案概述 综合考虑地下管线的改移断面尺寸、埋深及施工进度的因素,本工程地下管线改移方案如下:幸福路与黄运路给排水管线全部废弃,采用集水明排在路边施工围挡外设置排水沟涵汇集区域内所有雨水及污水。给水管线埋地较深,暂不迁移,采

用分段截流,分段供水的方法,迁移不了的就地保护。地下管线变形处理(1)燃气管道燃气管道一旦变形过大,会造成破损或接头脱落,燃气泄露。发现泄露后应立即切断附近施工用电、用火,现场进行紧急处理,再通知相关部门进行维修。 管道造成破损的,可先采用管箍或管卡进行包裹处理,街头脱落的可将接头回复原位,在管口缠上密封胶带。 处理后应查明管道破损或接头脱落的原因,排除危害物,再进行管道复位。施工过程中应避免管道弯曲过大,管道恢复后对管道四周基础进行加固,避免再次移位。 (2)自来水管道自来水管道破损可使用快速接头处理。 自来水管道在管道错动较大时,容易出现接头漏水,可将管道调直后,有快干水泥封堵接头部位,直到无水渗出再进行处理。拐弯处还需要重新制作支墩固定。 (3)污水管污水管处理可参照自来水,接头部位也可采用注入聚氨酯堵漏。 (4)电力管线电力电缆发生泄露时应立即疏散附近人员,在安全距离外设置好警示装置,禁止靠近,并联系供电部门切断电源后进行维修。 (5)其他管线其他管线发现损坏时应保护好现场,避免人员靠近,同时联系相关部门进行维修。安全。 管理组织措施 为了做好公用管线保护工作,强化“谁承包、谁负责”的原则,本工程实行公用管线保护责任制,项目经理部经理为本工程的公用管线保护责任人。 (1)明确项目地下管线工作的责任人和专职管线保护监督员,熟悉周边地 下管线原始及改移后埋设情况,并在施工平面图上详细标明,同时根据施工需求及时提出具体的保护措施。 (2)坚持按照政府有关要求办理有关手续和对管线的监护,要求有关单位进行现场交底监护工作。 (3)对需进行加固保护的管线,召开管线协调会,拟定加固方案。工程施工中,严格按照确定的管线加固方案进行实施。并有管线监护人员和施工单位专职管线监护员进行双监护。出现问题,立即停止施工,并上报业主及有关单位。 (4)进行信息化施工,严格执行信息反溃机制,加强对因施工而影响范围的构筑物和地下管线动态变化的监控,根据监测数据变化的情况,及时调整施工方案,

电力迁改工程施工技术方案15

电力迁改工程施工技术方案 1.电力架空线路施工工艺和方法 ⑴线路测量 联系设计单位做好现场交桩工作。进行详细的现场调查,掌握地下管线和既有建筑实际分布情况。测量时采用经纬仪精确测量,保证定位准确。 详见线路测量工艺流程图。 线路测量工艺流程图 ⑵杆塔基坑、拉线坑开挖 按测量位置检查标桩是否有误并按施工图尺寸放样进行开挖。对一些土质较差的基坑,采取边开挖边组立杆塔回填或设防坍板的施工方式,余土要远离坑口堆放,并要求放足边坡,以利安全。开挖采取人力开挖,如遇石质时,采取人工爆破,人力清渣,爆破时如周围有建筑物或架空线路采取控制火药量及加盖等方法进行防护。 详见基坑开挖工艺流程图。 基坑开挖工艺流程图 ⑶杆塔混凝土基础浇注 坑位放样 办理地亩手续 基坑开挖 监理工程师检 查 解决问题 施工测量 设计交桩 现场调查

将模板按确定的位置支立,接通水、电搅拌混凝土,搅拌混凝土可采用钢板上用铁锹人工搅拌,也可采用机械搅拌,浇灌从一角或一处开始逐渐延入四周,每200mm厚进行一次捣固,可采用人工和机械振捣两种方式,预埋的锚件预先按图纸尺寸加以焊接,相对固定位置,便于施工。 详见基础施工工艺流程图。 坑深检查支模、校位固定预埋件 浇注混凝土捣固拆模、养生 基础施工工艺流程图 ⑷单杆组立 单干组立施工按照不同的杆形采用不同的施工方法。 锥形杆采用单杆组立的方法,根据测量所确定的杆型、杆高将杆塔运输到位,按要求用眼观、尺量检查电杆是否符合要求并在下部打好三米线用于检查电杆埋深,杆顶打一米线用于检查横担安装位置,检查坑深是否符合设计标准,人力安装底盘。 12m以下电杆采用直接立杆的方法,作业程序为:在电杆部系好防震抓绳;在立杆坑最深一侧放入滑板;将所立电杆根部伸向滑板处;使用斜撑杆、千斤顶、支架、梯子等注意不让电杆晃动;电杆竖起70℃左右时取出滑板;电杆竖起直到80℃左右时开始回填土,一边填土,一边调整电杆,一边简单夯实,直到完全立直后,安装卡盘再彻底夯实。卡盘安装与线路同向并在电杆左右交替埋设。

电力拉管施工方案

电力拉管施工方案 电力拉管施工方案 引言: 电力拉管施工是指在电力工程中,为了布设电力线路、电缆线路以及电力设备之间进行电力传输,需要进行拉管管线的敷设。电力拉管施工方案是拉管工作施工前的计划和安排,能够指导施工人员有条不紊地进行拉管工作,确保施工质量和安全。以下是一份电力拉管施工方案,供参考。 一、施工准备 1.组织施工队伍,明确各个职责和任务。 2.准备所需的施工工具和设备,包括拉管机械设备、电动工具等,并进行检查和保养。 3.调查和标记施工区域的地下设施,如水管、煤气管道等,以 避免损坏。 4.购买和准备所需的拉管材料和配件,如金属管道、塑料管道、接头等。 二、施工流程 1.制定明确的施工方案和时间表,包括各个施工环节的顺序和 时间节点。 2.清理施工区域,确保没有杂物和障碍物。 3.逐段进行拉管工作,先确定起始点和终点,并进行测量和布线。 4.选择合适的拉管工具和设备,根据具体情况选择使用手动拉 管或机械拉管。

5.进行拉管前的准备工作,包括清理管道内部、涂抹润滑剂等。 6.进行拉管施工,根据拉管方向和距离要求,进行力度适当的 拉拽。 7.在拉管过程中,注意力度的均匀分配,避免管道变形或损坏。 8.完成拉管后,进行验收和检查,确保拉管质量和安全。 三、质量控制 1.在拉管前进行拉力测试,确保拉管材料的质量和强度满足要求。 2.进行拉管后的清理工作,清除拉管过程中产生的碎屑和污物。 3.进行拉管的外观检查,查找是否存在管道变形、接头松动等 问题。 4.对拉管的连接处进行渗漏测试,确保连接处无漏水或漏电现象。 5.做好拉管施工的记录和档案,包括拉管材料的购买证明、施 工工具的使用证明等。 四、安全措施 1.遵守电力施工的相关规范和标准,确保施工过程中的安全。 2.穿戴好个人防护用品,如安全帽、安全鞋、安全手套等。 3.对施工现场进行划定,设置警示标志,保护周边行人和交通 安全。 4.对施工区域进行临时隔离,避免人员进出施工区域。 5.在施工现场设置消防设备,防范火灾发生。 结论: 电力拉管施工方案是电力工程中重要的一环,合理的施工方案

电力管线迁改施工安全措施

电力管线迁改施工安全措施 (一)施工前准备工作 1.结合现有管线图纸资料与相现场管线调查确认管线资料是否完备,有影响施工管线,与其他管线工序是否相互影响;施工前必须进行现场踏勘有无遗漏管线,并具体标注现有管线走向、支管、阀门井等分布情况,并标注各段管线埋深情况,由专人负责管线资料整理记录。 2.结合现场交通导行施工与管线资料编制管线改迁施工方案、管线保护方案、应急预案、管线改迁施工技术安全交底。 3.所有施工人员必须经过管线改迁技术交底,三级安全教育培训考试合格后,成绩造册登记,方能上岗后由专职安全员负责现场协助施工,防止违规开挖。 4.施工人员进入现场必须戴带所属单位安全帽,穿着单位工装,劳保防护用品装配整齐。 5.施工人员在作业活动中严禁穿拖鞋、赤背,现场禁止吸烟、追逐打闹,禁止酗酒后进入施工现场。 6.施工人员必须遵守国家的法律、法规和企业的规章制度以及劳动纪律。 7.为确保安全,在施工现场布置足够的照明灯光,警示标志,围护设施,以及夜间安全措施,符合标准化施工要求。 (二)施工安全保证措施 1.施工步骤: 2.管道测量定位

1)进场施工人员严格执行施工技术交底,施工技术人员根据交桩记录,采用经纬仪等测量仪器进行管道定位工作。结合工程施工需要适当增加桩标和临时测量控制点。对于重要里程、转角的桩位,需在桩上注明里程和角度。在一些特殊地段进行加密桩标,间距控制在50M左右。 2)测量过程中如遇其他地下管线或障碍物要有明显标记,并通知施工队。另外在管线附属设施、配件位置处也要有标记,并做好标识。 3)所有增加里程桩和临时水准点都需经监理工程师复核后方可使用,并经常进行校验。 (三)安全管理措施 1、健全组织机构,落实岗位职责 ⑴成立以作业工班为组长,路面工程师为副组长及各作业队队长为成员的安全生产领导小组。施工时每个施工人员都牢固树立“安全第一,预防为主”的思想。 ⑵建立健全安全目标和制定安全生产责任状。 ⑶定期对全体施工人员进行安全教育培训,要达到先培训合格,后持证上岗。 ⑷施工现场进行安全控制,建立安全管理和责任体系,以施工负责人为第一责任人。明确各岗位的安全责任,做到分工明确,责任到人,各负其责,严格把关,确保施工安全。 ⑸严格技术安全交底,施工前负责人再组织学习教育,并进行全面细致的安全交底,做到无安全技术交底不得施工。 ⑹安全员要认真学习和掌握安全规则和注意事项,熟练使用防护器材。在岗时间精力集中,坚守岗位,能够及时发现和消除安全隐患。 ⑺经常进行安全检查、验收评比、奖罚兑现、措施得力。 ⑻做好安全记录。 (四)安全技术措施 1、机械施工安全措施 ⑴驾驶员要经考试合格,持证上岗。 ⑵机具要停放平稳。 ⑶在碾压成型的路基上不得随便调头。 ⑷必须设专职防护员进行监控和指挥车辆装卸土。 2、物料的搬运 ⑴材料搬运时尽量避免不必要的人工搬运,如需要利用人工进行搬运,应使搬运的材

电力管线工程施工方案

电力管线工程施工方案 一、工程概述 本工程为某地区电力供应系统的改造项目,主要任务为新建、改建和配套电力管线工程。 电力管线工程施工方案的编制旨在确保工程施工顺利、安全、高效地进行,达到设计要求,确保工程质量和安全。 二、工程内容 1. 新建电力管线:包括输电线路、配电线路等。 2. 改建电力管线:对现有电力管线进行加固、改造或新增工程。 3. 配套工程:包括电力管线的设备安装、保护、附属设施安装等。 三、工程施工组织 1. 项目部负责本工程的全面施工组织和协调工作,具体负责项目经理。 2. 施工队伍由电工、焊工、机械工等组成,具体责任人员分别由项目经理和班组长负责。 3. 施工计划由项目部制定,项目经理负责监督执行。 四、施工步骤 1. 勘察设计:由勘察设计单位根据设计要求制定勘察设计方案。 2. 施工准备:确定材料和设备的采购计划,对施工队伍进行培训和安全教育。 3. 前期工程:包括场地准备、土建工程等。 4。管线敷设:根据设计要求,进行管线的敷设工作,包括输电线路、配电线路等。 5. 设备安装:对所需设备进行安装,包括变压器、柜体等。 6. 成品验收:对所建设施进行验收,确保工程质量和安全。 五、关键技术措施 1. 管线敷设:采用合适的敷设方法,确保管线的质量和安全。 2. 设备安装:严格按照安装要求进行安装,确保设备的稳定性和可靠性。 3. 安全防护:加强施工现场安全防护工作,确保施工人员的安全。 4. 资材管理:加强对资材的管理,避免浪费和损失。

六、施工安全和质量控制 1. 安全措施:制定安全计划,强化施工现场安全管理,加强对施工人员的安全教育。 2. 质量控制:严格执行质量验收制度,确保施工质量符合设计要求。 3. 管理制度:建立施工管理制度,监控施工质量和安全工作。 4. 隐患排查:及时发现和排除施工中的隐患,确保施工安全。 七、环境保护 1. 施工过程中,严格执行环保政策,减少污染物排放。 2. 合理利用资源,降低施工对环境的影响。 3. 对施工所在区域进行环境保护教育和监督。 八、施工后期 1. 完善施工记录,整理资料,交接工程。 2. 组织验收和总结经验,修订和完善施工方案。 3. 对工程进行保养和维护,确保工程质量。 以上即是电力管线工程施工方案的主要内容和要点。在实际施工中,要根据具体情况进行调整和完善,充分发挥专业技术人员的作用,确保工程的顺利进行和质量安全。

电力管道迁移方案

电力管道迁移方案 一、背景 随着城市的持续发展,电力管道的布局与城市规划的需求往往不 相符,当地政府常常需要对电力管道进行迁移,以满足城市发展和市 民居住环境的要求。然而,电力管道的迁移涉及到诸多复杂的问题, 如新线路规划、工程投资及施工监管等。本文将对电力管道迁移方案 进行讨论与研究。 二、目标 该方案的主要目标是规划和实施电力管道的迁移工程,以优化供 电格局,提高供电可靠性和安全性。 三、目前存在的问题 在电力管道迁移之前,我们需要认识到存在的问题: 1.电力管道迁移可能会导致市政基础设施的破坏,如水、气、暖等管道; 2.电力管道迁移需要严格遵守环保标准,以减少对自然生态 的破坏; 3.电力管道迁移需要严格遵守法律法规,以确保工程施工过 程中的安全和健康。 四、方案建议 在解决电力管道迁移的问题时,我们提出以下建议:

1. 选择合适的新线路 为确保新线路的稳定和可靠,应考虑以下因素: 1.新线路应优先考虑利用已有的公共空间或道路,以降低对 自然环境和市政基础设施的影响; 2.新线路应尽可能远离居民区,以减少施工噪音对居民的影响; 3.新线路应满足电力传输的需求,以保证电力供应的稳定性。 2. 制定详细的施工方案 为确保施工过程的安全和顺利,应制定详细的施工方案,包括以 下内容: 1.施工地点的勘查和测量; 2.施工期间的安全措施和交通管理; 3.施工期间的施工进度安排和施工人员的协调管理。 3. 加强监管和检测 为确保工程施工过程的安全和质量,应加强监管和检测,包括以 下方面: 1.成立现场监管小组,对施工现场进行安全监管和技术检测; 2.加强施工人员的安全教育和培训; 3.定期进行工程质量检查和评估。

电力管线工程施工方案

电力管线工程施工方案 一、工艺流程 电力管线施工流程如下: 准备工程一>电缆摇测一>电缆敷设一>立标志牌。 二、施工方法 1、准备工作 (1)施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。 (2)电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 (3)IkV以下电缆,用lkV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MQ电缆测试完毕,应用绝缘布密封后再用黑包布包好。 ⑷电缆机具的安装:釆用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 ⑸桥架多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列,用表或图的方式划出来。以防电缆的交叉和混乱。 ⑹电缆的搬运及支架架设: 电缆短距离搬运,一般釆用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松驰。 ⑺电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在 电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出

端应在电缆轴的上方(图2-1)o 图2-1 2、电缆沿支架、桥架敷设 (1)电缆敷设釆用人力拉引(见图2-2)o电缆敷设时,应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。 图2-2人力牵引示意图 (2)电缆在桥架内敷设应有适量的蛇型弯,电缆的两端、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。 (3)电缆敷设完毕、应请建设单位、监理单位及施工单位的质量门共同进行隐蔽工程验收。 (4)电缆沿桥架敷设时,应单层敷设,排列整齐。不得有交叉,拐

弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。 (5)同等级电压的电缆沿桥架敷设时,水平净距不得小于35mmo (6)电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管用防火材料封堵严密。 3、挂标志牌 标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。 标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。 电缆井及两端应挂标志牌。 沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌。 4、质量标准 (1)保证项目 电缆的耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。 检验方法:检查试验记录。 (2)电缆敷设必须符合以下规定:电缆严禁有绞拧、护层断裂和表面严重划伤等缺损。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录。 (3)基本项目 坐标和标高正确,排列整齐,标志柱和标志牌设置准确;防燃、隔热和防腐要求的电缆保护措施完整。 电缆转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚、电缆标志牌清晰齐全。

电力管线拖拉管施工方案

电力管线拖拉管施工方案 1. 引言 本文档旨在提供一个针对电力管线拖拉管施工的详细方案。本方案将介绍拖拉管施工的基本原理、工程准备、施工步骤和安全措施等内容,以确保电力管线拖拉管施工的安全和高效进行。 2. 拖拉管施工原理 拖拉管是一种常用的方法用于电力管线的敷设。其原理是通过牵引导线拖拉管道,使其沿指定路径移动,并最终将管道安装到预定位置。拖拉管施工的主要步骤包括制定施工计划、设置拖拉点、定位引线、拖拉管道等。 3. 工程准备 在拖拉管施工前,需要进行充分的工程准备工作。以下是几个关键的准备步骤:•评估施工区域:对施工区域进行评估,包括地形、水文地质条件、管线走向等因素的分析,以确定最佳施工方案。

•确定设计参数:根据设计要求和施工条件,确定拖拉管线的设计参数,包括管道材料、直径、管道间距等。 •准备设备和材料:根据实际需要,准备必要的拖拉设备和工具,以便施工过程中使用。 4. 施工步骤 4.1. 制定施工计划 在进行拖拉管施工前,应制定详细的施工计划。施工计划应包括以下内容:•施工时间安排:根据施工任务和工期要求,制定合理的施工时间安排。 •施工队伍组织:确定施工队伍成员,并分配各项任务和职责。 •施工流程规划:按照施工步骤,制定详细的施工流程规划。

拖拉点是通过施工区域中设立的固定点来进行管道的拖拉。拖拉点的设置应满足以下要求: •确定位置:根据管道设计和地形条件,在施工区域中选择适当的位置设置拖拉点。 •确保稳定:确保拖拉点稳定,能够承受拖拉力的作用,并防止拖拉点的位移。 4.3. 定位引线 定位引线是拖拉管道的关键步骤,它确定了管道的路径和方向。定位引线的设置应满足以下要求: •建立引线起点:在拖拉点附近的适当位置,建立引线起点。 •设置引线测量点:根据设计要求,在拖拉路径上设置适当数量的引线测量点。 •测量和标记:使用测量设备进行引线测量,并在引线上进行标记,以确保管道沿着预定路径拖拉。

市政工程电力管线拨移保护施工方案

市政工程电力管线拨移保 护施工方案 2020年6月

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.管线保护的原则 (1) 4.×××站电力管线情况 (1) 5.电力管线拨移施工方法 (2) 6.施工保护措施 (4) 7.现场施工安全管理 (5) 8.应急预案 (5)

1.工程概况 按照设计图纸及现场实际,在×××站北侧×××天桥下有现状9回路电力管线沿南山大道方向布置,该管线采用电缆沟和穿管方式布设,×××站一阶段交通疏解前该管线位于人行道上,交通疏解后位于机动车道上,在一阶段管线改迁时对该电力管沟及排管采用原位下沉及砼包封保护,按照改迁图纸,该管线在主体施工三阶段整体改迁至附属结构外侧,目前,因×××站×××路以南附属结构还未稳定,导致该段新建电力管沟暂未施工,无法按照设计图纸进行改迁,根据现场勘查及测量放线,该电力管线位于××线×××站围护结构地连墙上部,影响围护结构施工,因目前×××站工期压力较大,如待管线改迁完成后再进行围护结构施工,洞通目标及通车目标将无法保证,为确保车站施工进度,我部计划在电力管线占压范围内的地下连续施工时对该电力管线进行临时分次拨移,拨移到该幅围护结构施工范围以外;现状电缆管线位置详见下图。 2.编制依据 (1)×××号线二工区主体工程物探报告、勘察报告及施工现场考察资料等。 (2)×××号线二工区主体工程施工组织设计及相关施工方案。 (3)国家颁布的现行规范、规程和技术标准规则、标准、文件,深圳市以及深圳市地铁有限公司有关规定、规则和管理办法。 (4)深圳市有关环保、卫生、健康、消防、文明施工的规定和要求。 3.管线保护的原则 根据施工影响程度,现场条件以及管线类别采取原位及改移保护,具体原则是: (1)对管线采用拨移和悬吊保护时,应采取有效措施,确保管线安全。 (2)管线的拨移和悬吊应首先保证管线的使用功能不受影响,并密切结合城市的总体规划、尽量永、临结合,同时要考虑车站的施工组织计划和交通疏解。 (3)现状及改移后的管道应做相应保护措施。 (4)大型施工机械(如汽吊车、挖掘机、钻孔机等)不得进入电力线路保护区内作业。地下电缆线路保护区为线路两侧0.75米所形成的两平行线内区域。如有特别需要的,事先须征得供电局同意并采取可靠的安全措施后方可进入施工,作业时项目经理部须设专人监护。 4.×××站电力管线情况 ×××站×××天桥下南北向现状电缆为1.2m×1.2m电缆沟及电缆排管,共计9回路,

电力井及管线施工方案

XXXX改建工程 电力井、排管 施 工 方 案 编制人:_______________ 审核人:_______________ 审批人:_______________ XX路桥集团 XX道桥BT项目B标项目领导部 二0 年月

目录 XX南路(高浪路~浪溪路)改建工程 (1) 一、工程概况 (3) 二、施工工艺流程 (3) 施工测量 (3) 电力管沟槽、电力井基坑开挖 (3) 电力管沟槽、电力井基坑排水 (4) 电力管沟槽、电力井垫层与基础施工 (4) 电力管道铺设与包裹砼浇筑 (4) 电力井钢筋制作及砼浇筑 (5) 钢筋制作 (5) 模板制作、安装 (6) 砼浇筑 (6) 砼养生 (6) 回填 (6) 地下管线施工和谐 (7) 穿管实验 (7) 三、人员及机械 (7) 四、进度打算 (8) 五、雨季施工 (8) 六、平安文明 (8)

一、工程概况 XX南路(高浪路~浪溪路)北起现状高浪路,起点桩号K0+000,与在建XX路北段对接,向南跨越品级航道板桥港,终于在建浪溪路,终点桩号为K2+064.698,全长约2065m。 沿线共铺设电力管线2324m,直通井20座,三通井8座,手孔井9座,工作井采纳钢筋砼浇筑(商品),垫层采纳5cmC15砼+10cm碎石;排管采纳C25钢筋砼浇筑,垫层采纳5cmC15砼+10cm碎石垫层。电力主管位于道路东侧距行车道外边线4米处。 二、施工工艺流程 导线复测:采纳全站仪进行中心线复测:并固定线路要紧操纵桩、转点,经监理复核后方可进行放样测量。 确认设计代表提供的水准点并依照需要增设水准点,校核闭合差后,经监理复核后用作操纵标高利用。 电力管沟槽、电力井基坑开挖 按每10m放出电力沟槽的开挖边桩,用石灰线标明,沟槽底宽度按图纸设计垫层宽度每边增加50cm开挖,边坡按1:0.5系数放坡,碰到土质转变进行适当调整。 电力管沟槽及电力井挖土,机械挖土时要严格操纵挖土标高,挖土至槽底标高以上20cm时,应停止机械挖土,采纳人工

电力迁改专项方案

新溉立交工程 电力迁改专项方案 (土建部分) 编制: 审核: 审批: 重庆单轨公司新溉立交项目经理部 二0一二年五月

目录第一章工程概况 一、工程简介 二、工程内容 三、施工平面布置 四、施工要求 第二章编制依据 一、编制依据及原则 第三章施工计划 一、施工进度计划 二、主要材料计划 三、主要机械设备计划 第四章施工工艺技术 一、技术参数 二、工艺流程 三、主要施工方法 第五章施工安全保证措施 一、安全生产组织机构 二、安全注意事项 三、现场应急预案 四、施工监测 第六章劳动力计划 一、项目部安全人员配置

第一章工程概况 一、工程简介 新溉立交工程位于重庆市北部城区的核心位置,北往人和立交,南接黄泥磅立交,东连龙头寺火车站,西至新牌坊,是城市东西向城市主干道新溉路与南北向城市主干道五人路相交形成的重要节点。 新溉路车行下穿道位于新溉路上,下穿立交转盘,分左右两幅,分别位于轨道三号线区间隧道两侧并与之平行。 二、工程内容 新溉立交东西向车行下穿道现已施工完毕,进入匝道施工。结合业主提供的《新溉立交工程综合管网分布图》以及对D、H匝道施工前探挖工作,发现D、H匝道设计道路下方存在电力沟槽,沟槽内现有10根高压主干线,因此D、H匝道暂时无法进行道路施工作业,需待电力管网迁改后方能实施。 但由于新溉立交工期较紧,计划于2012年6月底需达到通车要求,经过业主、监理、施工单位现场多次踏勘,决定先行对现有电力沟槽内电力管线进行保护性施工,确保新溉立交匝道施工的顺利进行,然后再旁侧新建人行道范围新建电力沟槽对现有电力管线实施迁改。 三、施工平面布置 见后附图1《D匝道电力沟槽平面布置图》以及附图2《H匝道电力沟槽平面布置图》

电力管网管道施工方案

第一章编制依据、原则 一、编制依据 1、相关规范、标准 2、《城镇直埋供热管道工程技术规范》 (CJJ/T81-98) 3、《城镇供热管埋网工程施工及验收规范》 (CJJ28-2004) 4、《工程测量规范》 (GB50026-93) 5、与该工程有关的国家施工规范及施工验收标准: (1) 《钢筋结构工程施工及验收规范》 (GB50204-95) (2) 《钢筋焊接及验收规范》 (JGJ18-96) (3) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) (4) 《建造地基基础工程施工质量及验收规范》 (GB50202-2002) (5) 《市政基础设施工程资料管理规定》 (DBJ01-71-2003) 二、编制原则 1. 满足业主针对本工程质量、进度、安全、文明施工等各方面提出的要求。 2、根据工程地质条件,结合穿越管沟、多条现况管线的状况,施工中通过对技术、经济的综合比较,选择合理施工方法、技术措施,确保在满足业主对质量和安全要求的基础上按期完成工程。 第二章工程概况

岑巩县盐井至大榕公路,是岑巩县的重要城市交通基础设施。 项目的建设对于完善城市路网和服务功能,扩大城市范围,加快城市建设步伐,改善岑巩的对外形象,促进岑巩县的经济发展,改善大榕片区居民出行条件等都有十分重要的意义,而且本项目也是岑巩县工业园区的重要通道,随着岑巩县工业园区的建设,本项目的建设显得十分迫切而重要。 项目起点位于岑巩县盐井,接拟建的岑巩县新兴至思旺快速通 道 K1+920 处。与新兴至思旺快速通道形成 T 型交叉,之后路线向西布设,由大榕兴旺砖厂北侧经过,在K0+800 附近设置一个弯道右转,路线向西北布线,在K1+100 附近跨越一个小山,终点桩号为K1+410。 第三章施工总体部署及准备 1、总体施工指导思想 本工程按照建设部颁布的《建设工程项目管理规范》的要求进行总体规划,以项目管理对项目工期以及进度计划进行控制,施工技术以现场动态管理为基础,遵循 PDCA 循环及 ISO9001 质量保证体系对质量进行全面控制。施工现场内外环境保护依照ISO14001 环保体系的标准,制定并实施相应的环保制度和措施。本工程以“精心组织,细致管理,科学部署,质量第一,文明安全施工并举,确保工期”为施工指导思想,采用“以严求细,以细求优,以优求誉,以誉求存”的战略目标思想组织施工。 2、项目部组织管理机构

电力管线改迁及恢复工程非开挖铺管施工方案

深圳市城市轨道交通6号 线电力管线改迁及恢复工程6603-3标段 非开挖铺管施工方案 (顶管施工方案) 批准: 审核: 编写: 广东省源天工程有限公司深圳地铁6号线 6603-3标项目经理部 2015年12月

目录 一、编制依据 二、概况(工程概况、工程地质及周边条件、设计说明) 三、施工部署 四、施工方法(施工工艺流程、主要施工方法、计算书等) 五、施工准备 六、质量安全保证措施及环保措施 七、文明施工及安全注意事项 八、应急预案 九、进度计划

一、编制依据: 本工程方案根据建设项目设计资料图纸,根据工程现场实际情况,及《深圳市安装工程安装规范》《顶进施工技术及验收规范》(试行)。建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质【2009】87号),粤建质(2011)13号-广东省住房和城乡建设厅关于《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的实施细则,深建协字(2009)第042号文件《关于进一步完善深圳市建设工程中危险性较大工程安全专项施工方案编制、论证工作的通知》,深圳市建设工程中危险性较大工程安全专项施工方案论证及编制指南编制 二、概况(工程概况、工程地质及周边条件、设计说明) 新建双回电缆线路从原110kV龙华I、II线4#接头井小号侧A1处开始,在A1处新建双回路接头井,电缆从A1沿原有电缆沟向东北行至A2,,顶管过民塘路至A3,继续向东北方向行至A5,顶管过布龙路至A6,左转沿布龙路向西北方向行至A7,右转沿围墙内侧向东北行至A12,继续行至A16,顶管过龙胜路至A17,在A18处左转,顶管至A19处,右转再左转后接入110kV龙华站。新建电缆路径长度为2×1.18km。本工程线路所经区域无区域性地质活动断裂构造,地质构造简单;勘测范围内未见影响场地稳定的不良地质现象。且由于电缆线路路径在城市已建道路边,地质条件较好,满足建设要求。 简上路1处A2-A3长73米;布龙路1处A5-A6长112米;龙胜路1处A16-A17长54米;电站路1处A18-A19长94米。施工现场需要做好相应的施工围栏。

管线迁移施工方案

目录 1、编制依据 (4) 2、工程概况 (4) 2.1 工程概述 (4) 2.2 工程数量 (5) 3、主要管理目标 (5) 3.1 质量目标 (5) 3.2 工期目标 (5) 3.3 安全目标 (5) 3.4文明施工目标 (5) 4、工程重点、难点分析对策 (6) 4.1 本工程难点分析 (6) 4.2 施工难点对策 (6) 5、施工准备 (8) 5.1 前期准备工作 (8) 5.2 管线的保护措施 (8) 5.3 管线交叉冲突时处理措施 (10) 5.4 主要设备计划 (10) 5.5 临时水、电 (11) 5.6 主要管理人员及劳动配备 (11) 6、主要施工方案 (12) 6.1 施工范围 (13) 6.2 交通维护措施 (15) 6.3 施工围档方法 (15) 6.4 管、线迁移施工 (16) 7、工程质量保护措施 (21) 7.1 确保工程质量组织措施 (21) 7.2 建立健全质量管理制度 (22)

7.3 建立健全质量保证体系 (23) 8、施工工期保证措施 (23) 8.1 保证工期的组织措施 (23) 8.2 确保工期的措施 (24) 9、安全生产保证措施 (25) 9.1 安全生产管理目标 (25) 9.2 安全生产保证体系 (25) 9.3 安全生产管理制度 (25) 9.4 安全生产培训制度 (26) 9.5 建立健全检查制度 (26) 9.6 各种安全技术措施 (26) 10、文明施工保证措施 (27) 10.1 现场文明施工规划 (27) 10.2 建立和完善各种文明施工管理制度 (28) 10.3 文明施工技术措施 (28) 11、现场环境保护措施 (29) 11.1 环境保护 (29) 11.2 加强施工管理严格环境保护 (30) 11.3 保护绿色植被 (31) 11.4 工地资源保护 (31) 11.5公用设施保护 (31) 12、季节性施工措施 (31) 12.1 暴雨季节施工措施 (31) 12.2 台风季节施工措施 (32) 12.3 高温季节施工措施 (33) 12.4 冬季施工措施 (33)

相关文档